巡视记录所列项目:主变声音是否正常。无渗漏油现象。引线完好无过热。瓷瓶无破损、无放电现象和痕迹。套管有无放电现象和痕迹、有无破损。外壳及铁芯接地良好。气体继电器充满油。呼吸器良好,畅通,变色硅胶潮解不超过2\3。端子箱、调压箱无异音及异味。调压机构箱指示灯正常,空气开关正常开合。中点避雷器无新动作记录。

主变的正常巡视检查项目

3.1.1音响正常,均匀的“嗡嗡”声,无异音和放电声,无焦糊异味。

3.1.2主变本体(有载)瓦斯继电器看窗清洁,并有防雨罩,内部无气体并充满油,油色透明。

3.1.3 温度计指示正常,散热器温度无差异。

3.1.4冷却装置运行正常,散热器油管连接处无渗漏油,无损坏变形。

3.1.5 主变本体、套管、110kV中性点CT及部件连接部位、无渗、漏油现象。

3.1.6 瓷质部分无裂纹、破碎,无放电现象和放电痕迹。

3.1.7 引线不应过松或过紧,接头接触良好,无发热现象,示温蜡片无熔化现象。

3.1.8压力释放阀无动作现象。

3.1.9呼吸器内硅胶潮解变色不超过2/3。

3.1.10变压器基础架构无下沉、断裂,卵石层清洁下油道畅通不堵塞。

3.1.11主变外壳接地良好,永久性接地线无松动,无锈蚀现象。

3.1.12有载调压机构箱、主变端子箱、风冷控制箱应封闭关牢,内部清洁、接线无松动、受潮、发热、放电等异常现象。

3.1.13有载调压装置电气元件及机械传动部件无异常,有载调压接头位置指示与主控室指示一致。

3.1.14主变母线桥绝缘护套无松脱、裂纹。

3.1.15 主变110kV中性点刀闸位置正确。

3.1.16避雷器在线监测仪正常,数值在合格范围。

3.1.17本体二次接线无松动、脱落,绝缘包扎良好。

3.1.18主变区域安全消防设施齐全,牢固,主变周边区域无大风上扬物。

3.1.19主变充氮(喷淋)灭火装置运行正常,压力符合规定。

3.2 变压器的特殊巡视重点项目

3.2.1大风时检查引线摆动情况,引线有无断股,引线及变压器顶部是否有搭挂杂物;

3.2.2暴雨后,应检查变压器基础有无下沉,套管有无闪络现象;

3.2.3下大雪时,应检查积雪溶化情况,如接头较其它溶化快说明该接头有过热现象,如溶化的积雪结成冰溜,应及时进行处理;

3.2.4雾天时,应检查套管有无沿面放电现象;

3.2.5下冰雹后,应检查瓷瓶部分有无破损、裂纹现象;

3.2.6过负荷时,应检查导流等部分的接头有无过热烧红现象;

3.2.7地震后,应检查变压器基础有无倾斜;

3.2.8三相负载不平衡时应监视最大一相电流;

3.2.9主变严重渗、漏油;

3.2.10 油面异常的上升或下降;

3.2.11负荷、天气、冷却装置正常而油温不断上升;

3.2.12 油温超过75℃,温升超过55℃;

3.2.13 主变内部出现异常响声;

3.2.14接头过热及瓷套管有放电现象。

设备巡视检查制度及内容要求

设备巡视检查制度及内容要求 一工作要求 1. 巡检人员在对设施设备进行检查中,必须做到: 1.1 巡检时要集中思想,认真地看、听、嗅、摸,高度注意设备有无异常情况,做到及时发现异常,并正确处理。 1.2 巡检人员应随带记录本、钢笔或圆珠笔、手电筒、验电笔、绝缘工具等必要检查工具,以保证检查质量。以上工具必须放入工具袋内,保证随时可用。 1.3 巡检人员进入箱式变、配电室等部位检查时,应严格执行安全规程规定的安全事项。 1.4 巡检人员应熟悉自己管理范围内的配电设施,了解设施设备的特性、掌握设施运行状况,熟知设备所带负荷及用户有关情况。1.5 巡检人员应定期对配电室进行巡视检查,注意观察电压负荷情况发现问题及时处理解决。 1.6 巡检人员按规定认真做好巡检记录,若发现设备有异常及疑问时,应加强监视,分析原因,做好记录,并及时向领导汇报,并指示处理。在紧急情况下,可以先按规程处理后汇报。 1.7 巡检人员在巡视时若发生设备着火或危及人身安全时,应当立即将有关设备的电源切断,根据安全规程规定的措施进行灭火及抢救,并立即汇报。 1.8 巡检人员在回班后必须将巡检中发现的异常情况及所作的处理结果详细记录,并及时上报。

1.9 配电室、箱变巡视检查应该有至少两人进行。 1.10 自然条件变化(如寒潮、高温、台风、暴雨、雷击、雷雨等)。如在夏季高温季节的负荷高峰时段,应对配电室重点部位增加不定期巡视检查的次数。 1.11 上级领导命令或通知检查的设备;设备负责人、班长或站领导认为有必要检查的设备。可随时检查。 2.低压配电设施巡视检查的周期、内容 2.1 配电室(箱式变),每周巡视检查一次。 2.2 低压电力线路和配电变压器每天巡视检查一次。 2.3 室外配电箱,柜等配电设施每天巡视一次,认真填写巡视记录。2.4每年汛期来临之前,对配电室、箱变进行一次防汛检查。 2.5每年冬季之前,对配电室进行冬季安全检查。巡视检查的结果应详细做好记录。对危及人身和设备安全的缺陷必须立即停电处理,并汇报领导和上级有关部门。 2.6检查低压配电装置上指示仪表及信号灯,均应齐全完好,满足运行监视的需要。 2.7 检查主、分路的负荷情况与仪表的指示是否对应;使用钳形电流表定期对负荷进行测量。发现异常及时上报。测量记录在工作日志上。 2.8检查低压配电装置内低压电器内部有无异声、异味,配线及各部接线端子有无过热松动现象。同时,巡检人员负责相应区域内计量箱及其箱内开关、表计的巡视检查。

箱变巡视规程

规章制度控制表

箱变巡视规程 第一章总则 第1条为了确保箱变正常运行,故障及时处理,特制定此规程。 第2条本规程适用于XXX。 第3条箱变是指XXX公司所有地面生产系统、疏干排水等10/0.4kV箱式变电站。 第二章巡视内容与要求 第4条根据范围、重点和周期的不同分为:正常巡视和特殊巡视。 (一)正常巡视:各箱变每月一次正常巡视; (二)特殊巡视:遇有下列情况,应进行特殊巡视: 1.过负荷时; 2.有重大缺陷的设备; 3.新安装投运和大修后投运的设备; 4.恶劣气候情况时,如大风、大雾、冰雪、高温等; 5.由调度发布的特殊命令时。 第5条巡视内容 (一)土建部分 1、箱变基础完整、无裂缝; 2、箱变地沟内清洁、有无积水,通风孔顺畅,金属部分无

锈蚀,接地良好。 (二)箱体部分: 1.箱体外壳有无锈蚀、变形及较大缝隙; 2.箱变内有无渗、漏水、冻霜现象; 3.箱变外部保持整洁无粘贴物,箱变门锁完好且配臵正确。 4.箱变箱体接地及铭牌完好。 (三)高压部分: 1.隔离开关名称、编号无损坏。 2.隔离开关的位臵指示正确。 3.六氟化硫开关气体在允许范围内。 4.肘型电缆接头接触紧密完好。 5.避雷器清洁无损、无放电现象。 6.带电指示器及短路故障指示器指示正确。 7.高压室门关闭严密。 8.高压进出线电缆孔洞封堵完好。 (四)变压器部分 1.干式变压器的巡视检查要点:检查绝缘子、绕组的底部和端部有无积尘。若有则应用不超过2个大气压的压缩空气吹净通风道和表面的灰尘。运行巡视检查中禁止触摸,注视观察应注意紧固部件有无松动发热,绕组绝缘表面有无龟裂、爬电和碳化痕迹,声音是否正常。 2.油浸变压器的巡视检查要点:

变配电所巡视检查内容

变配电所巡视检查 一、巡视检查类型 1.定期巡视 值班员每天按现场运行规程的规定时间和项目,对运行和备用的设备及周围环境进行定期检查。 2.特殊巡视 在特殊情况下增加的巡视。在设备过负荷或负荷有显著变化,新装、检修或停运后的设备投入运行,运行中有可疑现象及遇到特殊天气时的一种巡视。 3.夜间巡视 其目的在于发现接点过热或绝缘子污秽放电情况。一般在高峰负荷期和阴雨的夜间进行。 二、巡视检查周期 1.有人值班的变配电所,应每日巡视一次,每周夜巡一次。35KV及以上的变配电所,要求每班巡视一次。 2.无人值班的变配电室,应在每周高峰负荷时段巡视一次,夜巡一次。 3.在打雷、刮风、雨雪、浓雾等恶劣天气里,应对室外装置进行白天或夜间的特殊巡视。 4.户外多尘或含腐蚀性气体等不良环境中的设备,巡视次数要适当增加。无人值班的,每周巡视不应少于两次,并应作夜间

巡视。 5.投运或出现异常的变配电设备,要及时进行特殊巡视检查,密切监视变化。 三、巡视检查项目: 1.设备运行中有无异音。 2.设备的瓷套管、瓷瓶是否清洁,有无放电、裂纹、机械损伤和烧伤痕迹。 3.各充油设备的油面是否合适,油色是否正常,油门、油标及各法兰结合处有无渗漏油现象。 4.各部接头螺丝是否紧固,有无发热现象,认真观察有无热气流,霜雪是否熔化,雨天是否有局部发干现象。 5.各引线和母线是否完好,有无断股、变形和烧伤痕迹。 6.变压器温度、油位是否正常,有无杂音及放电声,冷却装置是否正常。 7.开关的分、合闸指示器指示是否正确,开关操作箱是否密闭。 8.夜间巡视应在关闭照明灯后,在暗光下检查接触及连接部位有无烧红过热,主体绝缘有无闪络放电,开关接触不良产生的放电等现象。 四、巡视检查方法 (1)看,看外形、看仪表

箱式变电站巡视维护作业指导书

附件2 35kV箱式变电站巡视维护作业指导书 1.目得 规范高低压配电设备得定期巡视及维护作业要求。 2.范围 适用于高低压设备巡视及维护。 4、1高低压配电室管理规范 1)配电室房门上有相对应设备房标识。 2)配电室内照明足够,墙面、地面无污迹、整洁,物品摆放整齐,无杂物。 3)设备现场得操作作业指导书齐全有效,各类设备维修检修记录规范完整。 4)配备足够得灭火器与应急灯,通风良好。 5)高低压配电室电缆进线孔洞应采取封堵措施,配电室如位于地下室,封堵措施应具备防止水浸作用。 6)高低压配电室墙面应悬挂于设备运行实际情况完全相符得供配电系统图,图中得开关状态、接线标注正确。 7)对于未移交供电局得高低压配电室,可根据现场需要每个项目至少配置一套检定有效得绝缘靴、绝缘手套、高压试电笔、接地线、高压操作杆、专用扳手。8)配电柜前后应铺设不少于60厘米宽与配电柜等长得绝缘胶垫,边缘划有警示标线。电缆沟内清洁无杂物,电缆排列有序,有防鼠措施。 4、2高低压配电设备管理要求: 4、2、1高低压配电设备适用管理要求: 1)高低压配电柜内部连接螺栓无松动、发热、无接线变色,盘内装置无异常声响、无焦糊气味,配电回路标识清楚准确。仪表、蜂鸣器、电铃、按钮、指示灯完好无损坏、无缺项;电流值在额定范围内,三相不平衡电流在25%范围内。已启用

得电流超过200A设备、大发热量设备、母排、电容器、电缆等重要部位必须张贴测温试纸或试温贴片。 2)电容补偿柜管理要求:应根据用电负荷特点,合理调整变压器运行状态。电容补偿屏自动控制器必须始终处于自动状态。 A、功率因数能手动、自动调节控制。补偿柜内接触器动作灵敏、放电电阻、熔断器可靠无损坏。 B、补偿控制手动、自动切换有效。 C、补偿电容壳体无膨胀,相间对地绝缘电阻大于0、5兆欧。 D、功率因数不小于0、90。 3)未使用开关或线路有人作业时,应将开关置于“关”位置并悬挂“有人工作,严禁合闸”标识。 4)操作直流柜、应急直流电源柜,应按设备使用说明书要求做好蓄电池得充放电保养工作,平时浮充电压一般为:23、5v-25、5v。 5)蓄电池管理要求: A、镍中倍率碱性蓄电池浮充使用时,及时补充电解液。蓄电池不应发生如下现象: ●电解液过少,露出部分极板 ●蓄电池外部短路 ●电池电压不正常 ●电极板膨胀,气孔塞堵塞 ●电解液内含有机杂质 ●爬碱严重 B、酸性蓄电池经常保持在浮充状态,定期作定充保养。电池端子绝缘良好,表面清洁无电解残液。电线绝缘完好无锈蚀。充电状态不允许开盖。 4、2、2高压配电设备管理要求: 1)高压环网柜必须上锁管理,每把钥匙标识清晰;环网柜上标有各柜编号、环出位置、进号线以及该号线所在供电部门联系电话;每个环网柜,必须配备能够分辨高压柜运行状态下得指示灯。 2)变压器上端不得有照明灯及其她悬挂物,出线端电压应在380V±5%范围内。变压器设置独立隔离网,确保手无法伸入,并上锁管理;对于未使用得变压器,应断开电源并悬挂标识。

相关文档