文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 离心铸造球墨铸铁管技术标准

离心铸造球墨铸铁管技术标准

离心铸造球墨铸铁管技术标准
离心铸造球墨铸铁管技术标准

离心铸造球墨铸铁管技术标准

离心铸造球墨铸铁管标准:

本标准参照采用ISO 2531—86《耐压管道用球墨铸铁直管、管件及附件》。

球墨铸铁管(球铁管)的使用参照有关管道设计、施工规范。

1 主题内容与适用范围

本标准规定了耐压管道用离心铸造球墨铸铁直管的分类、分级、尺寸、外形、重量、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志、贮存、运输及质量证明书等。

本标准适用于输送水、煤气及其他流体管道用的退火离心铸造球墨铸铁直管(以下简称球铁管)。

2 引用标准

GB 90 紧固件验收规则、包装与标记

GB 197 普通螺纹公差与配合

GB 223 钢铁及合金化学分析方法

GB 228 金属拉伸试验方法

GB 231 金属布氏硬度试验方法

GB 978 可锻铸铁件分类及技术条件

GB 1348 球墨铸铁件

GB 公差与配合未注公差尺寸的极限偏差

GB 3672 橡胶圈尺寸公差

GB 5721 橡胶密封制品贮存的一般规定

GB 6414 铸件尺寸公差

GB 6483 柔性机械接口灰口铸铁管

3 分类及分级

3.1 分类

球铁管均采用柔性接口。按接口型式分为机械式、滑入式两类。机械接口型式又分为N1型、X型和S型三种,滑入式接口型式为T型。根据需方要求、亦可采用其他接口型式。接口型式应在合同中注明。

3.2 分级

球墨铸铁直管的标准壁厚T按公称口径Dg的一次函数式计算,即:

T=K(0.50.001Dg)

式中:T——标准壁厚,mm;

Dg——公称口径,mm;

K——系统,取8、9、10、12。

球墨铸铁直管按系统取值的不同,其标准壁厚分别为K8级、K9级、K10级和K12级。壁厚级别应在合同中注明,凡合同中不注明的均按K9级共货。

对于公称口径100~200mm的直管采用下列附加公式:

T=5.80.003Dg

最小壁厚为6mm。

4 尺寸、外形、重量及允许偏差

4.1 尺寸

4.1.1 接口型式和尺寸

4.1.1.1 N1型接口球铁管的型式和尺寸应符合图1(略)和表1的规定。

4.1.1.2 X型接口球铁管的型式和尺寸应符合图2(略)和表2的规定。

4.1.1.3 S型接口球铁管的型式和尺寸应符合图3(略)和表3的规定。

4.1.1.4 T型接口球铁管的型式和尺寸应符合图4(略)和表4的规定。

4.1.2 长度

球铁管的定尺长度应符合表5、表6和表7中标准工作长度的规定,同一批定货;同一口径只能供应一种定尺。供应短尺时,应经供需双方协议,其重量不应大于订货重量的10%(不包括截取试样的球铁管),允许最大缩短长度应符合表8的规定,标准工作长度偏差和制造工作长度偏差应符合表9规定。

表1 N1型接口球铁管的尺寸mm

公称口径

Dg 尺寸

承口法兰

盘外径D1 螺孔中心圆

直径DK2

承口内径

D3 A C P L F R α M 螺栓孔

d n(个)

100 262 210 138 18 12 95 10 75 40 10° 45 23 4

150 313 262 189 100 6

200 366 312 240 13 11 77

250 418 366 293.6 21 12 83

300 471 420 344.8 14 13 85 8

350 524 474 396 15 87 10

400 578 526 477.6 24 14 89

500 686 632 552 16 15 97 50 24 14

600 794 740 654.8 26 110 16 101 60 16

700 898 844 757 17 17 106

表2 X型接口球铁管的尺寸mm

公称口径

Dg 尺寸

承口法兰

盘外径D1 螺孔中心圆

直径D2

承口内径

D3 A C P L F R α M 螺栓孔

d n(个)

100 262 210 126 18 12 95 10 75 32 15° 50 23 4 150 313 262 177 100 6

200 366 312 228 13 11 77

250 418 366 279.6 21 12 83 40

300 471 420 330.8 14 13 85 8

350 524 474 382 15 87 10

400 578 526 433.6 24 14 89 50

500 686 632 536 16 15 97 55 24 14

600 794 740 638.8 26 110 16 101 60 16

700 898 844 741 17 17 106

表3 S型接口球铁管的尺寸mm

公称口径

Dg 承口尺寸插口尺寸螺栓孔

承口法兰盘外径D1 螺孔中心圆直径DK2

承口内径

D3 承口大径

D5

A C P F r R5 R 外径

D4 V W X d n(个)

100 252 210 122 150 18 12 90 65 5 23 45 118 1.5 20 10 23 4 150 297 254 173 201 95 6 24 169 6

200 365 320 226 254 13 100 70 10 25 55 220

250 418 366 278 306 21 75 271.6

300 465 416 330 359 14 105 80 26 322.8 2 25 15 8

350 517 475 382 411 15 374

400 577 530 433.6 463 24 15 110 425.6 12

500 678 630 536 567 16 115 85 18 28 528

600 792 740 638.8 671 26 29 66 630.8 24 14

700 910 854 741 775 17 120 95 30 733 15

表4 T型接口球铁管的尺寸

公称口径

Dg 承口尺寸

d1 d2 d3 d5 d6 d7 d8 d9 c

100 1163 143 ±1 120.5 ±1 138.9 ±1123.4 ±2 142 155.7 8.4 150 217 195 172.5 190.6 175.3 195.6 209 9.1

200 278 250 1.5

-1 224.5 1.5

-1 245.2 1.5

-1 227.8 251 265 9.8

250 336 301.5 276.5 296.9 279.7 305 318 10.5

300 393 356.5 1.8

-1 328.5 1.8

-1 351.7 1.8

-1 332.1 368.5 374 11.2

350 448 408 380.5 403.4 383.8 410.3 427.2 11.9

400 500 462 2.1

-1 431.5 2.1

-1 457.2 2.1

-1 435.8 ±2.5 463 482.4 12.6

500 604 568 2.4

-1 534.5 2.4

-1 562.6 2.4

-1 539.4 ±3 569.7 590.6 14

600 713 673.4 2.7

-1 637.5 2.7

-1 668.0 2.7

-1 642.6 676.7 698.8 15.4

700 824 788 3.5

-1 740.5 3.5

-1 779.3 3.5

-1 745.8 ±3.5 789 813 734 16.8

800 943 894 3.8

-1 844.5 3.8

-1 885.9 3.8

-1 850 ±3.8 892.2 922.3 834 18.2

900 1052 1000 4.1

-1 947.5 4.1

-1 991.3 4.1

-1 953.2 ±4.1 999.2 1030.5 937 19.6

1000 1158 1105 4.4

-1 1050.5 4.4

-1 1097.1 4.4

-1 1056.4 ±4.4 1106 1139 1040 21

1200 1377 1317 5

-1 1258 5

-1 1308 5

-1 1264 5 1321 1355.6 1248 23.8

续表4

公称口径

Dg 承口尺寸插口尺寸

f t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7 t8 t9 t10 r1 r2 r4 r5 D4 r3

100 3.5 0

-0.8 88 40 12 6 0

-0.5 5 8 48 3 39 88 4 5 17 68 118 1

-2.8 4

150 94 40 12 6 48 43 94 6 18.5 74 170 1

-2.9

200 4 100 45 15 7 6 10 56 6.2 48 100 35 70 222 1

-3 5

250 105 47 15 7 58 6.8 48 105 7 36 72 274 1

-3.1

300 4.5 110 50 17 8.5 7 12 61 7.2 56 110 6 37 74 326 1 -3.3

350 0

-1 50 17 8.5 61 55 113 8 24.5 98 378 1

-3.4 6

400 5 55 19 9.5 8 14 68 5.1 58 116 10 26 104 429 1

-3.5

500 5.5 120 60 21 11 9 16 75 7 63 120 29 116 532 1

-3.8 7

600 6 65 21 12 10 80 9.2 62 32 128 635 1

-4

700 7 0

-1.2 150 80 18 18 12 12 90 10.6 77 150 8 35

承插式球墨铸铁管安装现场施工方法83517

精心整理 秦皇岛市海港区西部污水处理厂及配套管网工程------兴凯湖路路段预埋污水管道工程 施 工 编制人: 审核人: 审批人: 1、兴凯湖路桩号K0+90处预埋两根DN1200的过路管,材质为污水专用球墨铸铁管(内壁防腐满足输送污水介质要求),管顶高程为44.5m。 2、兴凯湖路桩号K0+994.27,处长江道中心线以北19.5m的位置横向预d800Ⅲ级钢筋混凝土排水管,长度为80m。

3、兴凯湖路桩号K0+669.5(1-2箱涵)处,距主管道中心线以西28.6m位置,箱涵下方平行道路方向预埋2根DN1200污水专用球墨铸铁管(内壁防腐满足输送污水介质要求)。球墨铸铁管管中心间距1.8m,管顶高程40m,单根管长6m。 4、兴凯湖路桩号A0+44.9(1-11箱涵)处,距主道路中心线以西61m位置,箱涵下方平行道路方向预埋2根DN1200的污水专用球墨铸铁管道,(内壁防腐满足输送污水介质要求)。球墨铸铁管道管中心间距1.8m,管顶高程29.24m。单根管长 18m。 5、兴凯华路桩号CK0+367.5(1-1m处位置,管涵下方平行道路方向预埋2根DN1200 18m。 6、沿线管道分别为DN800及DN1200 1 (1 (2 情况。 (3 2、管道中线定位及高程控制测量。 管道的起点、终点及转折点为管道的主点,其位置在施工图中确定,管线中线定位作法为将主点位置测设到地面上去,并用木桩标定。 (1)管道中线定位 管线走向与抗滑桩、支墩中心线平行。这时管线是在现场直接选定或在大比例尺地形图上设计时,根据地物的关系来确定主点的位置,于此按照设计提供的关系

球墨铸铁管技术标准

应城市城市供水汉江饮用水工程离心球墨铸铁管 主要设计技术要求 一、离心球墨铸铁管 1、执行的主要技术标准(不局限于此) 《室外给水设计规范》(GB50013-2006); 《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》(GB/T17219-2001); 《输水和输气用球墨铸铁管、配件、附件及其接头》 (ISO2531-2009); 《水及燃气管道用球墨铸铁管、管件、附件》(GB/T13295-2008) 《球墨铸铁件》(GB/T1348-2009); 《金属材料环境温度下拉伸试验》(ISO6892); 《金属材料室温拉伸试验方法》(GB/T228-2002); 《金属材料布氏硬度测试》(ISO6506); 《金属布氏硬度试验方法》(GB/T231-2002); 《压力和非压力球墨铸铁管离心水泥砂浆内衬的一般要求》(ISO4197); 《球墨铸铁管、水泥砂浆离心衬里、新拌用砂浆的成分控制》(ISO6600-80); 《球墨铸铁管外涂层标准》(ISO8179); 《球墨铸铁管和管件水泥砂浆内衬》(GB/T17457-2009);

《橡胶密封件给、排水管及污水管道用接口密封圈材料规范》 (GB/T21873-2008); 《球墨铸铁管沥青涂层》(GB/T17459-1998); 《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008) 与离心球墨铸铁管(DIP)有关的其他规程、规范和标准等。 2、设计主要技术指标(不局限于此) 输水管线采用DN1200mm口径球墨铸铁管,壁厚级别采用K9级, 其主要技术指标要求如下: (1)球墨铸铁管材料要求,公称壁厚为;允许工作压力不低于(≥),环刚度不低于(≥)20kN/m 2。执行标准《水及燃气管道用球墨铸铁管、管件和附件》(GB/T 13295-2013)。机械性能:抗拉强度≥420MPa;延伸率A≥7%,当A≥10%时;允许屈服强度≥270MPa或屈服强度≥300MPa;布氏硬度≤230HB; (2)表面质量:铸件表面平整、光洁、毛刺、锐边打磨,没有裂纹、沙眼、冷隔、缩孔等缺陷;局部减薄的缺陷,其深度不超过公称壁厚允许偏差(),管体部分不允许焊补,胶补; (3)允许偏差:承口深度允许偏差为±3mm;插口外径公差≤1mm;内径允许偏差为-12mm;平直度最大偏差≤;插

离心铸造球墨铸铁管铁液的熔炼

收稿日期:1998—03—19收修改稿日期:1998—06—08 离心铸造球墨铸铁管铁液的熔炼 段振山(北京市:100043 首都钢铁公司设计院) 摘 要:应用离心铸造工艺生产球墨铸铁管,连续快速提供化学成分和温度均合格的优质铁液是生产的关键环节之一。本文就离心铸造对铁液的要求及合理选择铁液的熔炼工艺和设备进行了分析和探讨。 D uan Zhen shan .M elti ng of Ba se Iron for Cen tr ifuga l Ca sti ng P ipe of S .G .Iron .O ne of keys of p roducti on of cen trifugal casting p i p e of s .g .iron is con tinuou s and fast delivery of qualified base iron w ith p rop er chem ical com po siti on and tem peratu re .R easonab le selecti on of m elting techno logy and equ i pm en t fo r such a base iron has been analysed and discu ssed . 主题词:离心铸造 离心铸管 球墨铸铁管 熔炼 综述 在世界各国尤其是经济发达国家,离心铸造球墨铸铁管得到了普遍应用。我国自80年代引进这项生产技术和设备以来,离心球墨铸铁管的生产和应用也已在逐步发展。合格的离心铸造球墨铸铁管的生产,提供高温优质铁液是其先决条件,因此铁液的熔炼处理显得十分关键。为了减少投资、降低成本、节约能源和提高产品质量,国内外的生产企业都在不断探索,改进铁液熔炼工艺和设备。 目前,采用离心铸造工艺生产球墨铸铁管所用铁液,主要来自高炉或冲天炉,且多选择高炉2工频感应电炉、冲天炉2工频感应电炉的双联工艺。虽然工频感应电炉对铁液贮存、保温、调整合金成分等不失为一种良好的设备,但由于近几年来中频感应电炉的发展和在铸铁熔炼中显示出的优越性,而越来越被重视和采用。中频感应电炉的崛起,也必将给离心铸造球墨铸铁管铁液的熔炼工艺注入新的活力。1 对所用铁液的要求 离心铸造球墨铸铁管的生产工艺较复杂且要求 严格,供应符合要求的铁液是高效优质地生产合格产品的关键。所以,在生产中对铁液的成分和温度要求严格控制,并应保证连续供应。 离心铸造球墨铸铁管,首先要保证铁液的化学成分,尤其要注意对M n 、P 、S 等有害元素的严格控制。表1列出了我国大连某公司及目前世界最大的两家离心铸造球墨铸铁管生产企业——法国木松桥公司、日本久保田公司所用铁液的化学成分。 铁液的浇注温度视产品口径的不同而有所差异。如,DN 100~DN 700铸铁管的浇注温度一般控 制在1270~1400℃范围内。表2列出了大连某公司生产的不同管径球墨铸铁管的浇注温度。 表1 铁液化学成分 %  成分 木松桥公司 久保田公司 大连某公司 C Si M n P S M g 315~318210~214 ≤014≤0112≤01010 01020~01035 312~318117~217 ≤014≤0110≤01015≥01030 314~316213~216 ≤014≤0108≤01020 01030~01050 表2 不同管径球墨铸铁管浇注温度 型号 工艺要求最佳值℃ 最低极限值℃ DN 100DN 150DN 200DN 300DN 400DN 500DN 600DN 700 1370~14001370~13801360~13701350~13601340~13501340~13501340~13501340~1350 13101300130012901290128012801270 离心铸造生产的特点是,产品规格多,生产效率 高,且多采用多机或多生产线作业。因此,要求铁液的供应连续、及时。如,一座配备大小离心铸造机各1台、生产DN 100~DN 700球墨铸铁管的车间,生产能力可达5万t 年;一座配备大中小离心铸造机各1台、生产DN 100~DN 1000球墨铸铁管的车间,生产能力约为10万t 年。一根作业长度6m 的DN 100~DN 1000球墨铸铁管,重量小者不足100kg ,大者超过2000kg 。可见这样大的铁液需要量,若不能连续及时供应,生产便无法正常进行。2 高炉2工频感应电炉双联熔炼 木松桥公司在其国内外都设有公司。木松桥法国公司年产离心铸造球墨铸铁管50万t ,所用铁液 — 3—

承插式球墨铸铁管安装专项施工方案

承插式球墨铸铁管详细安装方法 2019-03-11 下午3时17分53秒星期一 开沟前,首先清除障碍,平整地面。然后根据设计要求摆放球墨铸铁管,并采取适当的安全防护措施防止管节滚落。 2 安装层 当管基铺设完砂垫层后,根据沿管沟已排放好的球墨铸铁管实际长度,开挖接口工作坑,保证管身整体稳定在砂垫层上。下图T 型管工作坑; 3 T型管承插式接口安装 3.1 找准安装面并下管 根据设计用观测器、水平仪找准安装面。沟底应规矩整齐,要避免把管子放在底层石块的凸面上。通常情况下,水流方向应从承口流向插口;但在坡度很大的情况下,要把承口朝上,安装时从下往上进行。尽量避免承口向插口安装。放管下沟时,要避免与底部和壁面强烈碰撞。 3.2 承口清理 用毛刷和干净的抹布清理承口内部,见图5; 尤其是放橡胶密封圈的位置。不要留有漆、土、沙、水等残留物。

3.3 胶圈安装 对较小规格的橡胶密封圈,将其弄成“心”型放入承口密封槽内,对较大规格的橡胶密封圈,将其弯成“十”型或其它形状。胶圈的安装见图6。 橡胶密封圈放入后,应施加径向力使其完全放入密封槽内,检查是否完全吻合见图7 【注意:左右大小对称】 3.4 润滑胶圈和插口 清扫插口、光滑边缘,要用专用润滑剂润滑胶圈和插口,见图8。 3.5 连接 球墨铸铁管的连接见图9。 3.5.1 安装工具(倒链或者挖机) 连接球墨铸铁管时,对不同管径的球墨铸铁管应采用不同的工具。 3.5.2 用撬棍或者用挖掘机铲斗顶时必须有木质材料保护管头。用葫芦安装时要用软材料垫在链锁下保护管节表面。对小管径的管节(一般指<DN2 00),采用导链或撬杠为安装工具。采用撬杠作业时,须在承口垫上木料保护,见图10。

球墨铸铁铸件的铸造过程及要点注意

球墨铸铁铸件的铸造过程及要点注意 1.铸铁—球墨铸铁国家标准(GB1348-2009) 2.生产工艺流程(电炉生产球墨铸铁件) 生铁――入炉熔炼――铁水加入合金球化\孕育处理――浇注型腔――打箱清理――热处理(如果需要的话) 3.定购信息。根据本规范定购材料应该包孕下列信息: (1)产品名称, (2)所需的球墨铸铁牌号; (3)要是需要,其它特殊性能; (4)是否需要不同数目的试样; (5)要是需要,需供给保证书; (6)要是需要,其它的交付物。 4.拉伸性能要求。 5.热处理。牌号60-40-18通常需要完全铁素体化退火。牌号120-90-02和100-70-03一般需要淬火回火或正火回火或等温热处理。其它牌号可以铸态或热处理状态交付。颠末淬火到马氏体再回沸热处理的球墨铸铁比相同硬度的铸态材料有低患上多的委顿强度。 6.实验试样。 (1)用来机加工成拉伸实验试样的单铸实验试块应该铸造成图1和图2指定的尺寸和形状。由图3所示的模具铸造的改良龙骨型铸锭可以替代1英寸的Y 型铸锭或1英寸的龙骨型铸锭。实验试样应该在由合适的型砂制成的敞口铸模中铸造,并且对于 0.5英寸(

12.5mm)和1英寸(25mm)尺寸的试样应该具有最小 1.5英寸(38mm)的铸模壁厚,对于3英寸尺寸的试样应该具有最小3英寸(75mm)的铸模壁厚。试样应该在铸模中冷却至出现黑色(接近482℃或更低)。代表铸件的试样铸锭的尺寸应该由购买方选择。要是购买方没有选择,则由生产商选择。⑵当根据本规范举行熔模铸造时,生产商可以用铸件的熔液在铸模中浇铸实验试样,或在与生产铸件相同的热环境下用同样类型的铸模零丁浇铸。实验试块应该由其代表的铸件同1个铸桶或熔炉中浇铸。 7.特殊要求。特殊要求,如硬度,化学成分,微观结构,压力密封性,X光不变性,磁粉尺寸检验和表面状态。 8.工艺,表面和外观。 (1)铸件应该是光滑的,无有害缺陷,并应该完全符合图纸或购买方供给的范例的尺寸要求。 (2)在后续需要机加工的地区范围,铸件不应该存在冷区。 9.化学要求。本规范划定化学成分服从机械性能。但购买方和生产商可以协商指定化学的要求。 10.实验和复验的数目。浇铸和实验的代表试块数目应该有生产商确定,错非与购买方有其它协议指定。 11.拉伸实验试样 12.检验责任。供应商可以施用本身或选择其它不论什么合适的检验机构举行本规范指定的性能检验,错非购买方不承认。购买方保留举行本标准指定的不论什么检验的权力,当该检验项目被以为保证供应商和服务符合前述的要求。 13.辨认标记。尺寸允许时,每1个铸件都应该用1个浮凸的数字来标记零件号或模型号。标记的位置应该如相关的图纸所示。 14.证明书。当购买方和供应方有文字表达协议时,应该有1个证明书以供给材料接受的基础。这应该包孕生产商实验报告的复印件或供应方的声明以证

球墨铸铁管施工

一、球墨铸铁管施工 (一)管道工程施工测量 1、管道工程测量的准备工作。 1.1 熟悉设计图纸资料,清楚管线布置、工艺设计和施工安装要求。 1.2 熟悉现场情况,了解设计管线走向,以及管线沿途已有平面和高程控制点分布情况。 1.3 根据管道平面图和已有控制点,并结合实际地形,作好实测数据的计算整理,并绘制测量图。 2、管道中线定位及高程控制测量。 管道的起点、终点及转折点为管道的主点,其位置在施工图中确定,管线中线定位作法为将主点位置测设到地面上去,并用木桩标定。 2.1 管道中线定位 管线走向与抗滑桩、支墩中心线平行。这时管线是在现场直接选定或在大比例尺地形图上设计时,根据地物的关系来确定主点的位置,于此按照设计提供的关系数据,进行管线定位。如现场无适当控制点可资利用,可沿管线近处布设控制导线。管线定位时,最常采用极坐标法与角度交会法。其测角精度一般可采用30秒,量距精度为1/5000,并应分别计算测设点的点位误差。管线的起止点、转折点在地面测定以后,进行检查测量,实测各转折点的夹角,其与设计值的比差不得超过±1秒。同时应丈量它们之间的距离,实量值与设计值比较,其相对误差不得超过1/2000,超过时必须

予以合理调整。 2.2 管线施工时的高程控制测量 为了便于管线施工时引测高程及管线纵横断面测量,应沿管线敷设临时水准点。水准点选在旧建筑墙角、台阶和基岩等处。如无适当的地物,应提前埋设临时标桩作为水准点。临时水准点应根据三等水准点敷设,其精度不得低于四等水准。临时水准点间距为100m。 (二)管道运输及堆放 铸铁管在吊装、运输过程应小心轻放,保护成品。球墨铸铁管管道采用加长汽车运输。在运输过程中为了避免管道与管道、管道与车箱碰撞而损坏管道和防腐层,在铸铁管与汽车车箱间用大木方作垫层,铸铁管与管之间用木楞作间隔作用。管道堆放场地应平整、宽敞,重叠堆放时第一排为横向,第二排为纵向排列放齐,且最多不超过五层。 (三)铸铁管安装施工 1、在铸铁管运至施工现场后,曹底清理完毕后即可进行管道安装。施工安装时采用吊车将铸铁管从堆放场地吊至管沟内。吊装时,钢丝绳与铸铁管接触处用废旧橡胶垫隔以保铸铁管和防腐层。吊装钢绳应拴牢固,起吊和放下时的速度不宜太快,做到小心轻放,避免摔跌、碰撞管道。 2、管道安装施工前,应用钢丝刷、绵纱布等仔细将承口内腔和插口端外表面的泥沙及其它异物清理干净,不得含有泥沙、油污及其它异物。

球墨铸铁管

特点 离心球墨铸铁管具有铁的本质、钢的性能,防腐性能优异、延展性能好,密封效果好,安装简易、主要 球墨铸铁管 用于市政、工矿企业给水、输气,输油等。是供水管材的首选,具有很高的性价比。与PE管材相比,从安装时间上,球墨管比PE管安装更简单快捷,且安装后内外承压力更好;从密闭性和防腐性上来看,球墨管安装后的密闭性更好,也可以通过多种防腐手段提高防腐蚀性能;从水力性能来看,因球墨管规格一般指内径,PE管规格一般指外径,因为同等规格条件下,球墨管能实现更大的径流量;从综合安装维护造价来看,球墨管有着更加优越的性价比。球墨铸铁管的主要成分有碳、硅、锰、硫、磷和镁。内壁喷锌,水泥沙浆防腐材料等。 编辑本段金相组织 在铁素体和珠光体基体上分布有一定数量的球状石墨,根据公称口径及对延伸率的要求不同,基体组织中的铁素体和珠光体的比例有所不同,小口径的珠光体比例一般不大于20%,大口径的一般控制在25%左右。 编辑本段力学性能 最小抗拉强度:420/Mpa,最小屈服强度300/Mpa,最小延伸率7% 编辑本段执行标准 GB/T13295-2003 ISO2531/2003 编辑本段口径 DN80-DN2600 编辑本段历史

1947年英国H.Morrogh发现,在过共晶灰口铸铁中附加铈,使其含量在0.02wt%以上时,石墨呈球状。1948年美国A. P.Ganganebin等人研究指出,在铸铁中添加镁,随后用硅铁孕育,当残余镁量大于0.04wt%时,得到球状石墨。从此以后,球墨铸铁开始了大规模工业生产。有关球墨铸铁管的使用历史可以追溯到1668年巴黎郊区从塞纳河至凡尔赛全场约21.14Km的输水管线,300年的时光流逝,除部分管道和接头维修更换外,主体至今仍在使用。我国球墨铸铁管的现状及前景我国的球墨铸铁管行业起步于20世纪90年代初,在中国城镇供水协的大力支持下发展迅猛,经过近20年的实践使用,其安全性、实用性已被供水行业普遍认可,2008年国内年产量已达到220万吨,是1990年的11倍。由于我国是一个水资源缺乏的国家,缺水城市为600多个,严重缺水城市为200多个,供水节水事业方兴未艾,球墨铸铁管有着广阔的发展前景。 编辑本段优缺点 优点 在中低压管网,球墨铸铁管具有运行安全可靠,破损率低,施工维修方便、快捷,防腐性能优异等。 缺点 在高压管网,一般不使用,抗压力低。由于管体相对笨重,安装时必须动用机械。打压测试后出现漏水,必须把所有管道全部挖出,把管道吊起至能放进卡箍的高度,安装上卡箍阻止漏水。 编辑本段施工、安装要点 1.沟槽开挖 沟槽底宽应按下式计:B=D1+2(b1+b2) 式中:B—管道沟槽底部的开挖宽度(mm) D1—管道结构的外缘宽度(mm) b1—管道一侧的工作面宽度(mm) b2—管道一侧的支撑宽度(mm) 2.2沟槽支撑 根据沟槽土质、地下水、开槽断面、荷载条件等因素进行设计,要求牢固可靠,防止塌方、支撑不得妨碍下管和稳管。 3. T型接口管道在垂直或水平方向转弯处应设支墩。应根据管径、转角、工作压力等因素经计算确定支墩尺寸 4.输送生活饮用水时,管道不应穿过毒物污染区,如必须穿过时应采取防护措施。 5.凡承插连接的球墨铸铁管线,必须经计算设支墩,参见国家建筑标准设计图集03SS505《柔性接口给水管道支墩》。 6.球墨铸铁管的外防腐蚀涂层应根据敷管地的土质情况来选择镀锌和环氧沥青涂层或更高要求的涂层。 7.管道安装完、试压合格后,宜用低氯离子水冲洗和0.03%高锰酸钾水溶液消毒。

球墨铸铁管敷设施工工艺

球墨铸铁管敷设施工工艺 1适用范围 本标准适用于一般室外燃气管道,工作压力不大于0.4MPa城镇管道安装。不适用于液化石油气管道。 2施工准备 2.1材料 2.1.1球墨铸铁管管材及管件应符合现行国家标准《离心铸造球墨铸铁管》GB13295和《球墨铸铁管件》GB13294的规定。 2.1.2管材必须有合格证书,且批量、批号相符。检查管材、管件外形尺寸是否符合国家允许偏差且无损坏、无裂缝等。 2.1.3橡胶圈(环)应形体完整、表面光滑,无老化、变形、扭曲现象。 2.1.4管口密封、润滑材料应使用合格产品,并有合格证。 2.1.5球墨铸铁管管材、管件运输 2.1.5.1管材、管件搬运和长途运输时要妥善捆扎,每根管子捆扎不应少于3个部位,管材两端要严加保护,防止受到振动和撞击。 2.1.5.2管材、管件在装卸过程中,应轻起轻放,严禁碰撞。管材宜采用机械装卸,当采用人力装卸时,对管材不得任意拖拽或抛摔,严禁管材自由滚落,禁止野蛮装卸。 2.1.6球墨铸铁管管材、管件存放 2.1.6.1应将管材卸在靠近安装现场不影响土方开挖的地段,减少二次搬运,有条件时一次入槽,沿沟槽一字排放。 2.1.6.2堆放场地必须坚实平坦,不同规格的管材、管件应分别排放。 2.1.6.3管材应平放在地面上,并应采用软质材料支撑,离地面距离不应小于100mm,支撑物必须牢固,直管道等长物件应做连续支撑。 2.1.6.4管材可分层堆放,并捆扎、支撑牢固。当DN≤500mm时堆放不宜超过三层;DN >500mm 时不宜超过两层。 2.1.6.5对有涂层的管材在起吊、存放过程中应采取保护措施。 2.2机具设备 2.2.1机械:轮式起重机、空压机等。 2.2.2中小型机具:卷扬机、千斤顶、砂轮磨光机、电动钢丝刷等。 2.2.3仪器:水准仪、全站仪(或经纬仪)等。 2.2.4工具:龙门架或三脚架、钢锯、倒链、水平尺、尼龙吊装带、铁锹、手锤、钢丝绳、撬棍、扳手、钢卷尺等。 2.3技术准备 2.3.1管道施工前认真审核设计图纸和说明,做好图纸会审。 2.3.2建设单位向施工单位进行交桩,施工单位及时校测控制点、坐标点、水准点,进行拴桩、补桩等工作。 2.3.3施工前向有关人员做好书面技术交底。 2.3.4对管道柔性接口的安装、密封等工艺组织必要的技术培训,特殊工种经现场考试合格后,方可上岗。 2.3.5组织测量、技术、质量、试验人员编制工程量表、工程材料计划表、质量目标设计。2.4作业条件 2.4.1交通导改方案己报批。 2.4.2会同有关单位,对地上障碍物、地下管网以及构筑物已作相应处理。 2.4.3施工道路、施工用水、用电等已满足要求,已具备管道施工条件。 2.4.4已完成沟槽土方开挖,槽底检验合格。 3操作工艺

球墨铸铁管的设计要求内容之令狐文艳创作

1、下管→调直→压管→支后背→打眼、放水→试压→管道连接、消防安装→作井→回填→清理现场→管道冲洗消毒。 令狐文艳 球墨铸铁管的安装要求: 1、施工前,对管材、管件、橡胶圈等材料进行入场检验要求: 管道的材料、规格、压力等级、质量是否符合要求,管材及管件表面不得有裂纹,不得有妨碍使用的凹凸不平的缺陷,不符合要求的材料,不得进场。 橡胶圈使用前必须逐个检查,不得有割裂、破损、气泡、大飞边等缺陷。 球墨铸铁管的承口内工作面和插口的外工作面应光滑、轮廓清晰,不得影响接口的密封性。 2、管道安装采用直埋式T型接口球墨铸铁管, K9级DN100~600mm球墨铸铁管(带内衬),配套橡胶密封圈,管件采用压力球墨铸铁管件。 3、管道安装程序:清理承口插口→清理胶圈→上胶圈→下管(排管)→在插口外表和胶圈上刷润滑剂→顶推管子使之插入承口→检查→管道压力试验→阀门等附件安装→管道冲洗、消毒→交工验收。 a、下管前对管材、管件进行检查,对发现有油污、飞刺、

裂纹等不合格的管及管件不得使用。 b、用吊车下管。下管时,吊车距沟边保持安全距离,应注意作业区域人员和设备安全,吊管时轻吊轻放,保证管材不受损伤。 c、管道安装采用8T倒链2台,由6名工人进行顶进,顶进时检查顶进线是否到位,2名管工进行管道调直。 d、管道安装时的允许偏差要要求小于下表的要求: 球墨铸铁管安装允许偏差(mm) 4、管道试压: 管道试压前,根据设计图纸要求和规范规定报监理工程师批准。 a、试压管道的长度每次为800米内,试验压力为 1.0Mpa。 b、注水前对支墩、水源、排水出路、水堵板后背、支顶、管路连接、防逆、放气、放水及试压的仪器及设备进行检查。 c、试验采用的压力表计精度为 1.5级,最大量程为试验压力的2.0MPa,使用前应经过校正。 d、管道注水前,应将置于管段最高点的排气阀,排水孔全部打开,进行排气。

DIN EN 1563-2005铸造 球墨铸铁

Oktober 2005 DEUTSCHE NORM Normenausschuss Gie?ereiwesen (GINA) im DIN Preisgruppe 15 DIN Deutsches Institut für Normung e.V. ? Jede Art der Vervielf?ltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut für Normung e. V., Berlin, gestattet.ICS 77.080.10 F^g 9648896 www.din.de X DIN EN 1563 Gie?ereiwesen – Gusseisen mit Kugelgraphit; Deutsche Fassung EN 1563:1997 + A1:2002 + A2:2005 Founding – Spheroidal graphite cast irons; German version EN 1563:1997 + A1:2002 + A2:2005Fonderie – Fonte à graphite sphéroidal; Version allemande EN 1563:1997 + A1:2002 + A2:2005 ? Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin Ersatz für DIN EN 1563:2003-02 www.beuth.de Gesamtumfang 34 Seiten Klass.Nr: 51611 Q U E L L E : N O L I S (N o r m v o r A n w e n d u n g a u f A k t u a l i t ?t p r üf e n !/C h e c k s t a n d a r d f o r c u r r e n t i s s u e p r i o r t o u s a g e ) 标准分享网免费标准下载站https://www.wendangku.net/doc/992245160.html,

球墨铸铁轴承盖铸造工艺设计

毕业设计(论文) 题目:球墨铸铁轴承盖铸造工艺设计 学生:王XX 指导老师:XXX 系别:材料科学与工程系 专业:材料科学与工程 班级: 学号: 2010年6月

本科毕业设计(论文)作者承诺保证书 本人郑重承诺:本篇毕业设计(论文)的内容真实、可靠。如果存在弄虚作假、抄袭的情况,本人愿承担全部责任。 学生签名: 年月日 福建工程学院本科毕业设计(论文)指导教师承诺保证书 本人郑重承诺:我已按有关规定对本篇毕业设计(论文)的选题与内容进行了指导和审核,该同学的毕业设计(论文)中未发现弄虚作假、抄袭的现象,本人愿承担指导教师的相关责任。 指导教师签名: 年月日

目录摘要I AbstractII 第一章绪论1 1.1铸造的定义1 1.2铸造行业的现状1 1.3铸造的发展趋势1 第二章轴承盖的工艺结构分析3 2.1铸件壁的合理结构3 2.1.1铸件的最小壁厚3 2.1.2铸件的临界壁厚3 2.1.3铸件壁的联接3 2.2铸件加强肋3 2.3铸件的结构圆角4 2.4避免水平方向出现较大平面4 2.5利于补缩和实现顺序凝固4 第三章轴承盖整个铸造设计流程5 3.1造型材料的选择5 3.1.1造型材料的定义5 3.1.2造型材料的分类及其特点5 3.1.3造型材料的选择6 3.2铸件浇注位置的选择7 3.3分型面的选择8 3.4 砂芯设计10 3.4.1砂芯分块10 3.4.2芯头设计10 3.5铸造工艺设计12 3.5.1铸件机械加工余量12 3.5.2机械加工余量13 3.5.3铸造斜度14 3.5.4铸件收缩率14 3.5.5最小铸出孔和槽15 3.5.6分型负数16 3.6浇注系统设计17 3.6.1浇口杯选择17 3.6.2浇注系统类型17 3.6.3浇注系统的尺寸计算18 3.6.4冒口的选择20 3.7合箱20 第四章结论22 4.1结论22 4.2 研究方向和展望22 致谢23 参考文献24

球墨铸铁管安装方法 (2)

球墨铸铁管安装方法 第一章、球墨铸铁管安装 本方案按照GB50268-2008给排水施工及验收规范6-5-1铸铁管道安装编制。 一、T型管安装要点: 1600mm以下T型球管安装要点: 1、用钢丝刷、25mm油灰平铲、毛刷、抹布清理T型承口工作面槽内杂物,检查插口倒角情况,管子下沟槽承口胶圈和另一支安装管插口要保持干净;安装示意图: 2、将胶圈装入承口凹槽(DN800以下把胶圈捏成8字型,DN800以上胶圈捏成三等分或梅花形容易安装)(见下图); 3、给胶圈接触插口内表面和和另一支安装管插口工作线内涂

以润滑油(见下图); 4、插口端涂油位置(见下图); 5、第一支管下沟槽按设计承口方向应朝水流方向,对正中心线定位,小于DN300mm的管下管时人工抬入用绳子导滑至沟底,>400mm的管用设备提升吊人沟底,与前一支管装配应找水平,DN150以下管用绳索叉杆将插口推入承口,>200以上管用钢丝绳和导链拉入承口(见下图);

6、检查装配接头胶圈:利用一把薄窄钢尺,绕着插口90°四点检查胶圈压缩比(见下图);

第二章、管沟回填 1、回填前必须将槽底积水和施工时遗留的杂物清除出来,管道主体经检查合格后,沟槽应及时回填; 2、沟槽回填料,除非特殊指定应使用的回填料,不得含有碎石、砖块、垃圾等杂物,应是良质土砂料;

3、回填程序应先填实管底,再同时回填管道两内侧,最后回填至原地平面标高; 、回填按GB50268应分层夯实,管中心线以下每200mm为一层,夯实回填密度按设计要求执行。中心线以上每500mm为一层夯实,超出管顶500mm以上可以用小型机械夯实; 5、用砂子回填应加水用振动棒振实,振实程度应保证管子不上浮为宜; 6、接头处带工作坑,先把工作坑回填实,然后与管身同步; 7、注意回填期间重要的是做到均匀回填,管沟倒土应从管顶均匀往两侧倒土避免管位移。 第三章、附属构筑物 一、管件、固定台 1、管线用的弯头、三通、阀门处应按设计使用压力考虑开启瞬间产生的压力水锤,按设计要求设置固定台,其类型尺寸必须按设计图要求; 2、埋地管线管件接点处如因地下构筑物,如其它管道等,没有位置做固定台,应使用防滑脱管件; 3、固定台应在坚固的地基上构筑,其后背土应为原土,两者紧密靠紧; 4、水平固定台与管件应设置沉降缝,缝间浇注水泥前垫一层

球墨铸铁管

球墨铸铁管 使用18号以上的铸造铁水经添加球化剂后,经过离心球墨铸铁机高速离心铸造成的管道,称之为“球墨铸铁管”(Ductile Cast Iron Pipes),简称为球管、球铁管和球墨铸管等。 特点 离心球墨铸铁管具有铁的本质、钢的性能,防腐性能优异、延展性能好,密封效果好,安装简易、主要 球墨铸铁管 用于市政、工矿企业给水、输气,输油等。是供水管材的首选,具有很高的性价比。与PE管材相比,从安装时间上,球墨管比PE管安装更简单快捷,且安装后内外承压力更好;从密闭性和防腐性上来看,球墨管安装后的密闭性更好,也可以通过多种防腐手段提高防腐蚀性能;从水力性能来看,因球墨管规格一般指内径,PE管规格一般指外径,因为同等规格条件下,球墨管能实现更大的径流量;从综合安装维护造价来看,球墨管有着更加优越的性价比。球墨铸铁管的主要成分有碳、硅、锰、硫、磷和镁。内壁喷锌,水泥沙浆防腐材料等。 金相组织

在铁素体和珠光体基体上分布有一定数量的球状石墨,根据公称口径及对延伸率的要求不同,基体组织中的铁素体和珠光体的比例有所不同,小口径的珠光体比例一般不大于20%,大口径的一般控制在25%左右。 力学性能 最小抗拉强度:420/Mpa,最小屈服强度300/Mpa,最小延伸率7% 执行标准 GB/T13295-2003 ISO2531/2003 口径 DN80-DN2600 历史 1947年英国H.Morrogh发现,在过共晶灰口铸铁中附加铈,使其含量在0.02wt%以上时,石墨呈球状。1948年美国A. P.Ganganebin等人研究指出,在铸铁中添加镁,随后用硅铁孕育,当残余镁量大于0.04wt%时,得到球状石墨。从此以后,球墨铸铁开始了大规模工业生产。有关球墨铸铁管的使用历史可以追溯到1668年巴黎郊区从塞纳河至凡尔赛全场约21.14Km的输水管线,300年的时光流逝,除部分管道和接头维修更换外,主体至今仍在使用。我国球墨铸铁管的现状及前景我国的球墨铸铁管行业起步于20世纪90年代初,在中国城镇供水协会的大力支持下发展迅猛,经过近20年的实践使用,其安全性、实用性已被供水行业普遍认可,2008年国内年产量已达到220万吨,是1990年的11倍。由于我国是一个水资源缺乏的国家,缺水城市为600多个,严重缺水城市为200多个,供水节水事业方兴未艾,球墨铸铁管有着广阔的发展前景。

ISO2531球墨铸铁管及管件标准(中文)

国际标准 ISO 2531 输水用球墨铸铁管、管件、 附件及接头

目录 1 适用范围………………………………………………………………………………………………. 2 引用标准………………………………………………………………………………………………. 3 定义……………………………………………………………………………………………………. 4 技术要求………………………………………………………………………………………………. 4.1 总则…………………………………………………………. ………………………………….. 4.1.1 管和管件…………………………………………………………………………………. 4.1.2 表面质量与修复…………………………………………………………………………. 4.1.3 接头类型与连接…………………………………. …………………………………… 4.1.4 与饮用水接触的材质要求……………………… ……………………………………. 4.2 尺寸要求………………………………………………………………………………………….. 4.2.1 直径………………………………………………………………………………………. 4.2.2 壁厚………………………………………………………………………………………. 4.2.3 长度……………………………………………………………………………………… 4.2.4 管的平直度……………………………………………………………………………… 4.3 材质性能………………………………………………………………………………………….. 4.3.1 抗拉强度…………………………………………………………………………………. 4.3.2 布氏硬度…………………………………………………………………………………. 4.4 管的外涂层及内衬……………………………………………………………………………….. 4.4.1 外涂层…………………………………………………………………………………… 4.4.2 内衬…………………………………………………………………………………. 4.5 管件及附件的外涂层及内衬……………………………………………………………….. 4.5.1 外涂层………………………………………………………………………………….. 4.5.2 内衬…………………………………………………………………………………….. 4.6 标记………………………………………………………………………………………….. 5 密封要求…………………………………………………………………………………………….. 5.1 管和管件…………………………………………………………………………………………. 5.2 柔性接头…………………………………………………………………………………………. 5.2.1 总则…………………………………………………………………………………….. 5.2.2 内部压力……………………………………………………………………………….. 5.2.3 外部压力……………………………………………………………………………. 6 试验方法…………………………………………………………………………………………….. 6.1 尺寸………………………………………………………………………………………….. 6.1.1 外径…………………………………………………………………………………….. 6.1.2 壁厚…………………………………………………………………………………….. 6.1.3 长度…………………………………………………………………………………….. 6.2 管的平直度………………………………………………………………………………………. 6.3 拉力试验…………………………………………………………………………………….. 6.3.1 试样…………………………………………………………………………………. 6.3.2 试棒…………………………………………………………………………………. 6.3.3 设备与试验方法………………………………………………………………………

离心球墨铸铁管接口型式

球墨铸铁管接口型式 目前常用的球墨铸铁管的接口型式可分为T型、K型、S型、TF自锚接口和N1型的两 种接口型式。现将以上接口型式的结构及应用介绍如下: 1、滑入式(T型)柔性接口 滑入式柔性接口目前广泛应用于DN1200以下口径的球墨铸铁管,具有结构简单、密封性较好、价格较低、安装简单方便的特点。该种承口在结构上考虑了橡胶圈的定位和偏转角特点,因此,这种接口能适应一定的基础变形,具有一定的抗震能力,同时利用偏转角实现管线长距离的转向,能适应管道伸缩、弯折、不均匀沉降和抗震要求。缺点是防脱性能差,在管线的拐弯处必须要设置抵抗轴向力的基墩。 滑入式(T型)接口(TYT型) 2、机械式(K型)柔性接口 机械式柔性接口多用于DN1200以上口径的管道。日本早期管道就是采用这种接口。 机械式柔性接口与滑入式柔性接口的不同之处,前者是靠压兰的作用使胶圈产生接触压 力形成密封,而后者是靠承、插口的尺寸使胶圈压缩产生接触压力形成密封。机械式柔性接口除了具有结构简单、安装方便,密封性较好的特点外,由于压兰、螺栓压紧装置, 因此对管道的维护检修很方便,通过紧固螺栓或拆卸压兰更换胶圈的办法来消除接口渗 漏。该种接口的柔性稍差,适应地基不均匀沉降的能力稍差,安装不如T型方便。 机械式(K型)接口 1-压兰;2-橡胶圈;3-螺栓及螺母 橡胶圏

3、N1/S 型接口 N/S型接口是我国专用于城市燃气管道的接口。N1型式依据日本早期K型柔性接口设计的,其特点与K型接口一致。S型柔性接口是在N1型的基础上考虑在软基础地区的使用特点加大了承口的连接长度和偏转角,同时还设计了防脱装置,使S型接口具有较好的防滑能力。 机械式(N1型)接口 1-螺栓;2-压兰;3-密封圈;4-支撑圈 机械式(S型)接口 1-螺栓;2-压兰;3-密圭寸圈;4-隔离圈;4-锁环 4、TF型自锚接口 TF型自锚式接口是由焊接在管子插口端的焊环、外形带曲率的锁紧环和特殊的压兰及钩头螺栓组成。 TF型自锚式球墨管推出的必要性:管线在安装时,经常会遇到地基的不均匀沉陷、转弯处无法安装支墩等的现实情况。所以,解决接口的防拔脱问题就显得非常重要。TF 型自锚式接口就是在这样的条件下开发出来的。自锚式接口在管道穿越河流、湖泊或山岭的地段应用较多,可有效地防止管道脱落,同时可实现一段管道的整体吊装施工。 TF自锚式球墨铸铁管优点: ①较好的结合了柔性接口的密圭寸性和防滑脱性,安装方便; ②可以实现一段管道的整体吊装施工,具有良好的可拆卸性。

第四节 球墨铸铁的铸造性能与铸造工艺特点

第四节球墨铸铁的铸造性能与铸造工艺特点 由于碳硅含量较高,球墨铸铁与灰铸铁一样具有良好的流动性和自补缩能力。但是由于炉前处理工艺及凝固过程的不同,球墨铸铁与灰铸铁相比在铸造性能上又有很大的差别,因而其铸造工艺也不尽相同。 一、球墨铸铁的流动性与浇注工艺 球化处理过程中球化剂的加入,一方面使铁液的温度降低,另一方面镁、稀土等元素在浇包及浇注系统中形成夹渣。因此,经过球化处理后铁液的流动性下降。同时,如果这些夹渣进入型腔,将会造成夹杂、针孔、铸件表面粗糙等铸造缺陷。 为解决上述问题,球墨铸铁在铸造工艺上须注意以下问题: (1)一定要将浇包中铁液表面的浮渣扒干净,?最好使用茶壶嘴浇包。 (2)严格控制镁的残留量,最好在0.06%以下。 (3)浇注系统要有足够的尺寸,以保证铁液能做尽快充满型腔,并尽可能不出现紊流。 (4)采用半封闭式浇注系统,根据美国铸造学会推荐的数据,直浇道、横浇道与内浇道的比例为4:8:3。 (5)内浇口尽可能开在铸型的底部。 (6)如果在浇注系统中安放过滤网会有助于排除夹渣。 (7)适当提高浇注温度以提高铁液的充型能力并避免出现碳化物。对于用稀土处理的铁液,其浇注温度可参阅我国有关手册。对于用镁处理的铁液,根据美国铸造学会推荐的数据,当铸件壁厚为25mm时,浇注温度不低于1315℃;当铸件壁厚为6mm时,浇注温度不低于1425℃。 二、球墨铸铁的凝固特性与补缩工艺特点 球墨铸铁与灰铸铁相比在凝固特性上有很大的不同,主要表现在以下方面: (1)球墨铸铁的共晶凝固范围较宽。灰铸铁共晶凝固时,片状石墨的端部始终与铁液接触,因而共晶凝固过程进行较快。球墨铸铁由于石墨球在长大后期被奥氏体壳包围,其长大需要通过碳原子的扩散进行,因而凝固过程进行较慢,以至于要求在更大的过冷度下通过在

球墨铸铁管施工要求规范99891

实用文档 目录 第一章、土方工程 一、管沟开挖 二、管基加固 第二章、管道安装 一、安装程序 二、T型管安装要求 三、K型机械接口安装要求 第三章、管沟回填 第四章、附属构筑物 一、管件、固定台 二、阀门井室 第五章、试压验收 第六章、注意事项

编制说明: 球墨铸铁管从国际到国内现已广泛应用于城镇供水及燃气行业,是用户比较能认可的一种成熟产品,现从制造、标准、设计、使用等均已形成系列标准,为了提高球墨铸铁管管道工程的施工水平,保证工程质量,完成设计意图,满足管线使用要求,本文特将球墨铸铁管施工要求作一规定说明,供同行参考,不足之处请指教。

第一章、土方工程 一、开挖管沟 1)挖掘管沟时,应根据现场土质情况、地下水情况、管道断面尺寸、管道埋深等施工条件,正确的选择沟槽断面形式,为施工创造良好的作业条件。原则在保证工程质量和施工安全的前提下,尽量减少土方的开挖量,降低施工费用,加快施工进度; 2)在施工区域内,有碍施工的已有建筑物和构筑物(道路、沟渠、其它管路、电杆、树木等),开挖前建设单位与有关单位进行协商; 3)开挖前按设计管线的走向放中心线,打标记木桩; 4)挖掘时,应考虑留用部分好的原土以备管沟回填使用,根据作业面堆放原土场地,注意堆土坡度,高度,保证施工安全,在管子的接口处,管沟应宽一些,以方便接口的连接施工; 5)挖掘时,防备下雨时雨水流入管沟,活地下渗水现象,应当准备必要的排水设备; 6)挖掘管沟尺寸(不用钢板支撑时)一般坡度取0.33,见表一

注:(1)埋深度北方地区应大于下二表深度,应在当地冻土层以下; (2)快速道、重载车辆较多的埋深管子地方,按设计管道内压及外压的1.5-2倍安全系数考虑深度,但绝对不能小于1米埋深度; (3)h’为砂垫层厚度; 表一(T型管数据) 土质良好地方机械接口管沟:

相关文档