文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › (连锁砌块)二次结构施工方案

(连锁砌块)二次结构施工方案

(连锁砌块)二次结构施工方案
(连锁砌块)二次结构施工方案

(连锁砌块)二次结构施工方案

【最新资料 Word 版 可自由编辑!】

目录

1、编制依据4

2、工程概况4

3、施工部署5

3.1组织管理5

3.2施工平面布置 6

3.3进度安排6

4、施工准备7

5、连锁砌块施工工艺8

5.1作业条件8

5.2操作工艺8

6、隔墙板施工工艺15

6.1工程特点15

6.2工程材料使用15

6.3施工准备15

6.4主要施工方法及技术措施15

6.5工程质量要求20

6.6与其他工种之间的施工配合20

8、质量标准21

9、成品保护措施 22

10、安全措施23

11、质量保证措施24

12、文明施工保证措施及环保27

12.1环保目标27

12.2环境保护措施27

中建五局白沟国际小商品城项目部

砌筑工程施工方案

4

1、编制依据

1.1工程施工图

1.2工程应用主要规程及规范 序号 类 别 名 称

编 号 1 国家 砌体工程施工质量验收规范 GB50203-2002 2 国家 建筑装饰装修工程质量验收规范 GB50210-2001 3 国家 建筑工程施工质量验收统一标准 GB50300-2001 4 国家 民用建筑工程室内环境污染控制规范

GB50325-2001 5 地方 建筑工程施工测量规程 DBJ01-21-95 6

行业

建筑施工高空作业安全技术规程

JGJ80-91

1.3《白沟国际小商品城工程施工组织设计》 1.4主要图集

《砌体填充墙结构构造》06SG614-1 《框架填充轻集料砌块》08BJ2-2 《砌体结构设计规范》GB50003-2001 《砌体工程施工及验收规范》GB50203-2002 《建筑物抗震构造详图》GB50011-2001 《砼小型空心砌块建筑技术规程》JGJ/T14-2004

2、工程概况

白沟国际小商品城(一期)工程位于保定市白沟津保路与富民路交口。总建筑面积为241510平方米。为框架剪力墙结构,标准层高为2.93m 。业主为隆基泰和实业有限公司,由天津城建学院建筑设计研究院设计,中国建筑第五工程局有限公司承建,保定市第三工程建设监理有限公司监理。

合同中二次结构砌体要求采用加气砼砌块,经与甲方洽商,将加气砼砌块改为免抹灰的连锁砌块。

5 3、施工部署

3.1组织管理

由质量技术部负责编制砌筑施工方案报送业主、监理。并对相关楼号的管理人同进行交底。由栋号长负责向各专业施工班组交底并督促工期和质量。由质量技术部负责工序交接检及砌筑工程的验收。由材料部门负责保证各种装饰材料的供应。 3.1.1本工程组织机构图

用于本工程的现场组织机构图

监督

主管 协调

管理

支持

董事长 鲁贵

项 目 经 理 夏振华

项目管理部

物资设备部

财务资金部

质量

技术

安全部

工 程 部

商务合约部

物资设备部

机电安装部

生产经理 张双喜

技术负责人 岳俊杰

总经理 赵利民

商务合约部

6

3.1.2项目部安全监督保证体系

组长:夏振华 副组长:张双喜

组员:王佳林、潘能松、任伟、苏乔文、毛慈春、赵博、各劳务队生产负责人、各劳务队安全员 3.2施工平面布置

根据建筑物的平面位置,我们在现场布置了砌体材料堆场和水泥库房;二次结构和装修阶段每个主楼使用1台施工电梯,商业楼在东西两侧各设置一台人货电梯,共6台,根据施工电梯的布置,合理安排现场的材料堆放区。施工电梯在主体施工至11~13层时开始安装。按照分区布置搅拌机便于砂浆和混凝土的搅拌。 3.3进度安排

二次结构施工时间:由于总进度计划较紧张、施工工作面大、工程量大、工序复杂,导致工期比较紧张,必须精心组织,相互穿插,周密安排。具体安排如下:2#楼和5#楼从2011年4月16开始到2011年8月31日结束;3#楼和4#楼从2011年5月1日开始到2011年9月30日结束;商业楼从2011年8月1日开始到2011年11月15日结束。根据总进度计划安排应该先插入外墙二次结构施工(主要原因就是可以提早进行外墙面的施工),再进行内部

会 计

资料员

施工员

技术员

质检员

安全员

预算员

材料员

实验员

各施工作业

的砌体和隔墙板施工。

4、施工准备

4.1技术准备:质量技术部负责砌筑方案的编定、组织施工技术人员进行砌筑规范的学习。对本工程装修方面的重点、难点进行探讨,确定合理的施工方法、合理的施工顺序。试验员提前送检,进行砂浆、混凝土配合比确定。

4.2物资设备准备:各栋号管理人员应仔细查阅施工图纸,根据施工图纸计算出各部位使用材料,并及时准确的做出详细的材料计划,报材料管理人员,以保证材料的顺利进场。现场机械管理人员应结合本工程实际情况、按照施工组织设计中物资计划,并联系各栋号管理人员提前做好机械进场计划,以保证本工程装修阶段的施工能顺利进行。

4.3材料准备及要求:

(1)填充墙:主要采用连锁薄壁砌块,但部分外墙(如3#楼、4#楼、商业楼的部分外墙)为满足外幕墙要求,可能需对砌筑工艺和施工方法进行调整。

连锁砌块主要规格为90×400×200、190×400×200、240×400×200,墙顶斜锁砖采用43×90×190轻集料砌块和56×115×240机砖,适用于内外填充墙,强度等级为3.5;砌块龄期不小于28d,外观检查按现行国家标准GB50003-2001《砌体结构设计规范》及出厂合格进行验收,质量应符合有关规定的各项指标要求。提供材料计划时,注意门洞口两侧及转角部位用一侧齐头砖。

2)隔墙板:主料:增强轻骨料矿渣轻隔墙条板符合《轻隔墙条板质量检验评定标准》的质量标准。

辅料:Ⅱ、Ⅲ型胶粘结剂、玻纤网格接缝带、防锈钢卡等。

7

8 (2)水 泥:采用P.S.A.32.5级的普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥;砂:采用中砂,过5mm 孔径筛子,配制M5混合砂浆,砂含泥量不超过5%,砂内不得含有草根等杂物;水:用自来水或不含有害物质的洁净水。

(3)粘接剂采用薄缝粘接砂浆与水按照3:1的配合比,调制成膏状。拌合时间不得少于3min 。当施工期间最高气温超过30℃时,应在3h 内使用完毕,不得使用过夜砂浆。 (4)构造柱、芯柱、抱框柱、圈梁、过梁、混凝土系梁砼强度等级均为C20。 4.4劳动力计划:根据工程需要及进度安排合理安排劳动力计划。

砌筑阶段劳动力投入计划表

工 种 瓦工 木工 砼 工 隔墙板工 杂 工 合 计 人 数

150

20

30

40

30

270人

5、连锁砌块施工工艺

5.1作业条件

5.1.1 相应部位主体部分承重结构已施工完毕,且经相关部门验收合格。 5.1.2 弹出轴线、墙边线、门窗洞口线,经复核,办理预检手续。 5.1.3 超过两米高度,搭设好操作平台和卸料架子。 5.1.4 专用砌筑砂浆准备到位。 5.1.5 砌筑前砌块不能淋湿。

5.1.6立皮数杆:用30×40的木料制作,皮数杆上应注明门窗洞口标高,埋木砖、拉结筋、砼过梁(芯梁)、圈梁等标高,皮数杆间距1.5-2.0m ,墙体转角处设皮数杆,一般距墙或墙角50㎜为宜,皮数杆应垂直、牢固、标高一致,立完后应经复核。 5.1.7对施工班组的技术交底已进行。 5.2操作工艺 5.2.1工艺流程:

9 墙体放线→砌块排列→安装芯柱钢筋→砌筑→校正→竖缝填实砂浆→勒缝 5.2.2墙体放线:砌体施工前,应将基础面或楼层结构面按标高找平,依据砌筑图放出一皮砌块的轴线、砌体边线和洞口线。砌筑前,基础墙或楼面清扫干净,洒水湿润。 5.2.3砌块排列:事先绘制砌块排列图。根据墙体各部位情况,认真排砖撂底,组砌方法合理,便于操作。砌块的排列应从基础面开始,本工程采用100、190、240mm 厚连锁砌块砌块主规格,砌体中主规格砌块应占总量的80%~85%。

5.2.4卫生间等有防水要求的房间隔墙,第一皮砖采用连锁砌块,并用C20混凝土灌实砌块的孔洞。

5.2.5组砌方法应正确,连锁墙砌块采用铺浆法砌筑,铺浆长度不得大于800㎜,采用全顺式砌筑。

5.2.6砌块的水平、竖向灰缝的厚度应控制在4-6㎜左右,且应饱滿、平直、通顺,粘接剂应填实。应挤压碰头灰,防止透亮或瞎缝。砌筑时应错缝搭接,错缝宽度不小于90mm 。 5.2.7砌至梁底或板底,应在7d 后,再进行顶部砌筑处理。

5.2.8砌筑墙体高度小于3M ,超过时应增加构造措施,砌筑高度大于3 M ,长度大于5 M 时可结合门窗洞口过梁和抱框柱设置水平系梁和芯柱。

5.2.9砌块墙体中的各种预留孔、洞,应按设计标高、位置和尺寸准确留置,避免凿墙打洞。

5.2.10当砌至洞口时,在洞口上部利用过梁砖,设混凝土芯梁,放3φ10,φ4@250与芯柱绑扎浇筑成整体。

5.2.11芯柱浇筑: 门窗洞口两旁应设芯柱,芯柱采用五皮砖为一个浇筑单位,洞口顶部设置芯梁,芯梁浇筑须同时与芯柱浇筑。

5.2.12砌块墙应拉通线砌筑,并应随砌随吊线、靠尺,确保墙垂直、平整,不得砸墙体,如墙长,几个人使用同一条通线,中间应设几个支线点,小线要拉紧,每层都要穿线看平,使水平灰缝均匀一致,平直通顺,砌筑时宜采用外手挂线,可以照顾砖墙两面平整。 5.2.13砌筑墙体时砌块要放平,里手高,墙面就要张,里手低,墙面就要背,砌砌块时一定要上跟线,下跟楞,左右相临要对平。 5.2.14芯柱设置 (1)芯柱平面位置

纵横墙交接处;

10 横墙端部; 门窗洞口两侧;

墙长大于2倍墙高时,墙体中部不大于3m 一根。

(2)芯柱配筋:a.芯柱一般设于门洞边,下锚固于楼板,上与水平系梁连接,一般不再向上延伸,配1

12。

b .190,240厚当墙长超过5M ,需加设与楼板上下锚固的贯通芯柱,纵筋212

(3)芯柱与结构连接及浇捣要求

芯柱底端和上端及以上各层上\下端均采用植筋的方法与梁、板连接,钢筋搭接满足搭接长度;

芯柱处砌块上下皮孔洞对齐;

芯柱浇筑:浇筑混凝土坍落度控制在70~90mm,每浇筑1.0m 高度浇捣一次,浇筑混凝土前,先注入适量水泥砂浆;严禁灌满一个楼层后再捣实,宜采用插入式混凝土振动器捣实,3-5min 后多余水分被砌块吸收后再进行二次振捣,

墙中芯柱示意图

丁字墙芯柱示意图

十字墙芯柱示意图

C 20细石混凝土灌实

C 20细石混

凝土灌实

每孔1 Φ10,墙高大于

3m 时改用Φ12

C 20细石混

凝土灌实

Φm Φ

转角墙芯柱示意图每孔1根Φ10,墙高大于3m 时改用Φ12

2根Φ12

11 以保证芯柱密实。

芯柱做法及配筋示意图

5.2.6过梁、水平系梁设置

(1)墙高大于4.2m 时,墙半高处或门洞上,设200高水平系梁,除门洞上设置一道系梁外,在门洞上部墙体的中部再加设一道水平系梁。U 形块配置3φ10 φ4@250,浇筑C20混凝土,作为水平系梁。

(2)墙高4.2-6m 时,设两道以上水平系梁,水平面系梁中距小于或等于1.6m 。U 形块配置4φ10φ 4@250,浇筑C20混凝土.

(3)门窗过梁:根据设计要求做法.

厨房、卫生间隔墙最下一皮密实薄壁砌块并用C20混凝土灌实砌块的孔洞

砼楼板

1

2

33a

b=90b=190

3 10, 4@250

灌C 20细石混凝土2 10, 6@250细钢丝网

3

3a

墙高大于3m 时,在墙体半高处设置100高水平系梁,或U 形块内插筋灌注混凝土,如详图3,有门洞时水平系梁与过梁结合,置于门洞上部,如详图3a

2

1 12上部锚入混凝土板或梁,下部锚入混凝土楼板,锚固深度10d

灰砂砖斜砌,用M5混合砂浆填实

砌体局部立面示意图

12 (4)外墙砌筑时,沿高度方向不少于两道水平系梁,若存在窗洞口,门洞口上方需设置圈梁(支模板浇筑),圈梁与系梁合并,钢筋延伸至框架柱,圈梁钢筋见上一条。系梁设置于窗洞下,用过梁砖浇筑混凝土,配筋:2Φ10,箍筋Φ6@200,C20混凝土。 5.2.7砌筑工艺要求

(1)砌块砌筑时根据墙宽及砌块的规格,进行排列摆块,不够整块时可用多功能块调整块排列成所须的尺寸,也可切割成需要的尺寸,但不得小于砌块长度的1/3。砌筑时,必须遵守“反砌”原则。上下皮应对孔错缝搭砌。墙体顶部宜采用43×90×190矩形砌块或普通机砖进行填充砌筑。

(2)需要移动已砌好的砌块或对被撞动的砌块进行修整时,应清除原有粘接剂-砂浆后,再重新铺浆砌筑。在砌筑粘接剂-砂浆终凝前后的时间,应将灰缝刮平。

(3)各设备机房墙体及管道井隔墙应在确认设备及管道安装完毕后方可砌筑。风道井内侧墙体应随砌随抹光。

(4)砌块龄期不足28天及潮湿的小砌块不得进行砌筑。 (5)砌筑时应对孔错缝搭接。砌筑时砌块错缝不应小于90 mm 。

(6)砌体灰缝应横平竖直,全部灰缝均应铺填砂浆;水平灰缝的粘接剂、竖缝的粘接剂-砂浆饱满度不得低于85%;砌筑中不得出现瞎缝、透明缝;砌筑砂浆强度未达到设计要求的70%时,不得拆除过梁底部的模板。

(7)砌体的水平灰缝厚度和竖直灰缝宽度应控制在4-6 mm 左右,砌筑时的铺灰长度不得超过800 mm 。

(8)砌体内不宜设脚手眼,可以用便携式脚手架。

(9)对墙体表面的平整度和垂直度、灰缝的厚度和饱满度应随时检查,校正偏差。 (10)砌筑时砌筑墙体厚度小于120 mm 时丁字墙处宜采用横纵墙各设置一个芯柱避免芯柱截面积过小和钢筋没有保护层。

(11)砌筑墙体小于400 mm 只需在砌筑墙体端头设置芯柱,砌筑墙体小于100 mm 时可支模现浇,大于100 mm 小于400 mm 的砌筑墙体可采用切砖措缝支单板模浇灌芯柱方法施工。

(12)砂浆采用专用粘结砂浆。

(13)墙体转角处纵横墙交接处应同时砌筑。临时间断处应砌成斜槎,斜槎水平投影长度不应小于高度的2/3。

13 (14)砌块填充墙与主体结构相接处应在竖向用砌筑砂浆粘结,粘结宽度为一个竖向灰缝宽度,砂浆必须饱满粘结牢固。

(15)电气、水电安装接线盒、预留管,随砌随安装,暗管四周应用细石混凝土垫实。 (16)为保证墙脚平整度及灰缝与卫生间反梁一致,墙脚下采用50厚细石砼找平。 (17)墙脚第一皮砖采用细石砼填灌密实,增加墙脚的防水性能。

5.3安装电盒、配电箱的砌块应用混凝土灌实,将电盒、配电箱固定牢固。需要后开洞时,要用机械开槽,不得人工乱砸(详见下图)

C25灌孔混凝土灌实接线盒铺钢丝网网孔16/目

1

C25灌孔混凝土灌实

接线盒

铺钢丝网网孔16/目

2

预埋楔形木砖50(30)*603

1

1

C25灌孔混凝土灌实铺钢丝网网孔16/目

预埋楔形木砖50(30)*604

C25灌孔混凝土灌实铺钢丝网网孔16/目

水平电线管

5

C25灌孔混凝土灌实

铺钢丝网网孔16/目

11

采用专用工具按要求切割开管安装孔

1 安装接线盒开关或插座盒,距地面楼面或梁板底面的距离详见设计图纸.

2 电线管在小砌块墙上埋设时严禁打凿.

电气管线安装示例

14 11

2

2

电表箱立面示例一

5@150

C25预制板

2 5

11

穿墙管

2 5

5@15022

1 电表箱预留洞大于1000时应采用全现浇过梁.

2 洞口下面如果管道较多无法设置现浇带时,两侧芯柱延伸至楼板.

3 墙体设壁龛,消火栓箱时,可参照本图做法.

3

3

4

4

锚入钢筋混凝土过梁

配筋带

预埋穿线管 1 12钢筋

3C25灌孔混凝土灌实

钢板网抹灰钢钉中距200固定在灰缝内

3

4

4

2 10

铺钢丝网钢钉中距200固定在灰缝内

6@200C25灌孔混凝土灌实

钢板网抹灰

电表箱立面示例二

1 电表箱预留洞大于1000时应采用全现浇过梁.

2 洞口下面如果管道较多无法设置现浇带时,两侧芯柱延伸至楼板.

3 墙体设壁龛,消火栓箱时,可参照本图做法.

5.2.9填充墙砌筑完成后,宜28d 后抹灰。

5.2.10冬季施工:在连续5d 平均气温低于+5℃或当日最低温度低于0℃时即进入冬期施工,应采取冬期施工措施。冬期使用的小砌块砌筑前应清除冰霜。水泥宜用普通硅酸盐水泥,石灰膏应防冻,如已受冻要融化后方可使用。砂中不得含有大于10mm 的冻块,材料加热时,水加热不超过80℃,砂加热不超过40℃。冬期施工可适当增大砂浆稠度。 3.9雨季施工:雨季施工时,应防止雨水冲刷砂浆,砂浆的稠度应适当减小;每日砌筑高度不宜大于1.2m ;收工时应覆盖砌体表面。

15 6、隔墙板施工工艺

6.1工程特点

本工程质量标准要求高,隔墙板施工安装标准达到 《增强轻骨料陶粒轻隔墙施工技术规程》中的质量标准。 6.2工程材料使用

(1)主料:增强轻骨料陶粒轻隔墙条板符合 《轻隔墙条板质量检验评定标准》的质量标准。

(2)辅料:Ⅱ、Ⅲ型胶粘结剂、玻纤网格接缝带、防锈钢卡等。 6.3施工准备

(1)由项目部向生产厂家进行书面技术交底,并提供相关图纸,生产厂家按照图纸进行放样,提前安排生产板材,并向项目部报审施工方案文本。

(2)按照工艺流程和设计要求,由项目部在墙面、地面进行弹放位置线、控制线。 (3)施工班组按照施工技术规程做好施工准备,并确保按线施工。

6.4主要施工方法及技术措施

(1)按照华北地区建筑设计标准化办公室(88J 2-7)标准图集中有关构造做法及技术规程进行施工。

(2)安装示意做法(见图一)

U 型钢卡 楼板

射钉

隔墙板

木楔子

砼楼板 豆石砼填实

图一

16 注:隔墙板底部安装时,板材与地面大于 20~30mm 用豆石砼填实。板顶端孔内用聚苯乙烯泡沫塑料填堵严密,板缝内满涂Ⅱ型粘结剂填满严实刮平。 (3)产品进入工地施工前,应报监理和甲方验收合格后方可使用。

(4)隔墙板安装前应对隔墙板进行检查,凡外型尺寸超出允许偏差或有严重缺陷的不合格产品,不得使用。

(5)隔墙板拼缝处的上端,预先将“U ”型扁钢卡固定在结构底板上,以满足将相邻两块条板卡住。

(6)隔墙板顶部及两侧企口处清理完毛刺,刷水润湿后,用Ⅱ型胶水泥粘结剂铺满。若隔墙上有门窗洞口时,应从其两侧开始对准位置,用撬棍在板底将板上端顶紧,板边揉挤严实,确保5—10mm 缝,将挤出粘结剂刮平,用靠尺检查板的垂直状态用两组对称 木楔将板底塞牢。

(7)一面隔墙安装完,经检查合格后,板底缝内用细石混凝土填塞密实,确保达到强度后,撤出木楔,并用同标号细石混凝土将木楔留下孔洞塞严。

(8)隔墙板顶端与板梁主体结构连接,采取在两块条板顶端拼缝处设“U ”型钢板卡,并打满粘结剂,挤出后刮平,如遇“L ”型墙门上口板均需加设“U ”型钢卡,从而进一步加强抗震强度。

(9)“U ”型、“H ”型卡必须要经过刷防锈漆处理的金属板。

(10)我单位采用防锈处理的“U ”型、“H ”型卡外尺寸均为88mm (90板材)。 (11)为确保金属U 型卡不突出板面,安装前板卡处要用机械磨至88mm 。 (12)为避免门口开关门的冲击力和剪切力,进一步增加整体强度,门口板与门上板之间在调整好标准尺寸基础上采用加设“H ”型钢卡加固处理。

(13)各种细部做法详见图二—图八。

U 型卡

结构墙 “H ”型钢卡 “L ”型钢卡

17

钢卡加固处理(图二)

门上板与门框板搭接示意1门上板与门框板搭接示意2

门框板

门上板两端搭接处用 型水泥粘结剂与门框板粘结

门上板(横铺)

型钢托75*5*90

门上板

粘结剂与墙粘结

无支柱门口作法(图三)

U 型卡

18

居室厨房、厕所门予埋 四块木埋件(均布)

有支柱门口作法(图四)

楼板 U 型钢卡 Ⅱ型胶粘结剂和1:2.5水泥砂浆 隔墙板 板缝宽5mm —10mm

豆石填实

砼楼板 木楔

标准板墙作法(图五)

注:U 型钢卡用射钉与楼板固定,卡住相邻的两块条板。 注意不要将射钉打在预应力筋上。

U 型钢卡(厚度1.5mm ),U 型钢卡应为防锈处理。

U 型钢卡(图六)

结构墙 粘结剂 U 型钢卡 H 型钢卡

注:L型钢卡用射钉与结构墙固定,下口与门上口板的下缘找平,使垂直度≤3mm,平整度≤2mm。

型钢安装示意图(图七)

加强接缝带(10cm)

防裂接缝带(5cm)

隔墙板Ⅱ型胶1:2.5水泥砂浆

II型胶和1:2.5水泥砂浆

板缝处理工艺做法(图八)

注:①Ⅱ型胶和1:2.5水泥砂浆制成的防裂护层,其粘结强度达到1.2kg/cm2,有效防止开裂。

②防裂接缝带是50mm 宽专用接缝带。

③加强接缝带为100mm宽,用Ⅲ型胶粘结于板缝处,形成双层保护。

④转角处用Ⅲ型胶粘结200mm宽接缝带。

⑤水电管盒孔的留置处理:根据电盒线管的预定位置,在条板上精确标示位置线,用云石机切割立板,立板后由将线盒固定,用豆石混凝土填平。

⑥如果隔墙板已安装好,再需开槽补槽,必须由项目部同意方可。开槽必须用云石机、角磨机,

19

20

严禁随意剔凿。

6.5工程质量要求

1、产品生产质量符合《轻隔墙条板质量检验评定标准》的规定。

2、施工质量符合《增强水泥条板轻隔墙施工技术规程》中的规定。

3、由专业分包方提供产品合格证及产品检验报告的有关材料。

4、轻隔墙条板防裂处理完毕后(粘贴2遍接缝)工程结束。

5、隔墙板安装允许误差应符合下表:

序号 项 目 允 许 偏 差

检 查 方 法

1 表面平整 3mm 用2米靠尺和楔形塞尺检查

2 立面垂直 3mm 用2米托线板和尺检查

3 接缝高差 2mm 用直尺和楔形塞尺检查

4

阴阳角方正

3mm

用200mm 方尺和楔形塞尺检查

6.6与其他工种之间的施工配合

在施工前各栋号施工员要做详细的技术交底,在施工中如有设计变更或者有相互抵触的时候,需要施工员及时的沟通解决,避免一些不必要的损失发生。

二次结构墙体砌筑专项施工方案

二次结构墙体砌筑施工方案 一、编制依据 1、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 2、《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2011 3、预拌砂浆技术规程 DB/T29-130-2015 4、蒸压加气混凝土建筑应用技术规程JGJ/T17-2008 5、设计院下发的结构施工图 6、本工程施工组织设计 二、工程概况 本工程为···,设计抗震设防烈度为7度,抗震设防类别为丙级,设计使用年限为50年。本工程共6个单体,总建筑面积46446.93㎡,垫层砼均为100mm 厚C15砼。构造柱、圈梁、过梁、雨篷混凝土强度等级均为C25。 其中生产车间B地基为单层建筑,结构形式为门式钢架结构,局部框架结构,檐高11.1m,建筑面积27452.73㎡;生产车间A为单层门式钢架结构,檐高10.5米,建筑面积12706.2㎡;设备检验车间为砖混结构,局部框架结构,建筑面积5276.48㎡,地上共4层,局部2层,檐高15m;门卫建筑面积48㎡,地上共1层,砖混形式,基础为条形基础,强度等级为C30,设备用房建筑面积为617㎡,地下437㎡,地上共2层,框架形式;变电站建筑面积340㎡,地上共1层,框架形式,基础为独立基础,结构砼强度为C30。本工程除设备检验车间砖混结构及车间A、B卫生间为页岩多孔砖外,其余均为蒸压加气砼砌块。页岩多孔砖强度为MU10,采用M7.5混合砂浆砌筑,蒸压加气砼砌块内墙采用MU3.5,外墙为MU5,采用M5混合砂浆砌筑,砂浆均为预拌砂浆。 建设单位: 设计单位: 勘查单位: 监理单位: 施工单位: 三、施工部署 1、施工现场安排

填充结构施工用砂浆及混凝土采用商品干粉砂浆及商品混凝土,用手推小车进行水平运输的方法,垂直运输机械采用汽车吊、施工电梯及人工倒运的方式。干粉砂浆、砌块、灰砂砖等材料按施工进度分批进场,以满足工程施工的需要。 施工电梯的安装、使用必须严格按照已审批的施工方案施工,保证符合安全技术要求。室内砌体施工时使用专用工具式脚手架或搭设双排脚手架(不得将脚手架支承在填充墙上),结构楼层周边搭设高度不小于1.2米的安全防护栏杆, 外侧满挂密目安全网防护。 2、劳动力安排 二次结构施工采用综合作业队进行施工的方法,做到统一领导,分工明确,配合密切,劳动力安排见下表: 劳动力需用量计划表 3、施工准备 (1)技术准备 1)每层楼面要弹出轴线、墙身线、构造柱位置线、水平联系梁位置线、拉结筋位置线、门窗洞口位置线、管道预留洞位置及标高线,经复核符合设计图纸要求,并办理预检手续。放线后经监理、业主验收,如与结构不符时,可通过监理、业主共同协商后进行适当的调整,变动较大处经设计认可。由技术负责人做好安全技术交底书,按交底要求进行砌筑。 2)由业主、监理、施工方共同做好砌体材料等材料的选样、订货工作,并及时报监理、业主审核批准。 3)根据设计图纸要求,提前做好砂浆的试配工作。 4)做好材料试验工作 (2)机械、用具准备 主要用具: 墙体砌筑用具:手推车、胶皮管、铁锹、灰桶、喷水壶、皮数杆、托线板、线坠、水平尺、小白线、瓦刀、大铲、铁锨、工具袋、切割机、撬棍、笤帚、水

二次结构砌体施工方案

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、施工部署 (2) 四、施工准备 (4) 五、砌体结构施工 (5) 六、质量保证措施 (13) 七、安全文明施工措施 (14) 八、成品保护措施 (15) 九、绿色施工措施 (15)

一、编制依据 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002(2011版)《砌体结构工程施工质量验收规范》 GB50203-2011 《建筑物抗震构造详图》11G329-1 《轻集料混凝土小型空心砌块》GB/T15229-2011 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 JGJ/130-2011 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2013 《工程做法》 08BJ1-1 《框架填充轻集料砌块》 08BJ2-2 二、工程概况 1、工程简述 工程名称:鸿坤理想湾住宅小区项目1#地库、2#车库北段、30#、31#、36#-48#楼工程 建设单位:涿州鸿泰房地产开发有限公司 设计单位:悉地(北京)国际建筑设计顾问有限公司 监理单位:涿州市工程建设监理有限公司 该项目位于河北省涿州市徐里营村,北至恩义路,南至忠义路,东至腾飞大街,西至润禾街。本工程为鸿坤理想湾住宅小区项目,其中30#、31#、36#、37#、45#-48#均为剪力墙结构,地上25层、地下2层, 38#楼为剪力墙结构,地上8层、地下2层; 39#-44#楼为剪力墙结构,地上7层,地下2层;1、2#车库为现浇混凝土框架结构,地下一层。 2、结构简述 本工程建筑结构安全等级为二级;地上建筑耐火等级为二级,地下耐火等级为一级。建筑设计使用年限为50年,抗震设防烈度为7度。构形式为住宅-现浇钢筋砼剪力墙结构,车库-现浇混凝土框架结构,建筑抗震设防类别为丙类,抗震等级三级。 三、施工部署

框架结构二次结构施工方案

通天河生物产业园配套 行政中心工程 二 次 结 构 工 程 施 工 方 案 施工单位:河北志旺建筑工程有限公司

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、施工准备 (3) 四、施工部署 (4) 五、施工方法 (7) 六、质量标准 (11) 七、成品保护 (13) 八、质量通病及防范 (13) 九、安全注意事项 (14) 一、编制依据 1、主要规程、规范

2、本工程施工图纸、施工组织设计; 3、施工合同文件。 二、工程概况 本工程是保定市重点建设项目,位于保定市唐县石门乡,我公司参加的通天河生物产业园配套行政中心工程,结构形式为框架结构(基础部分为独立基础形式,上部结构框架结构),-0.100以下待建成及场地完成设计回填后为掩埋结构。地上围护结构墙体外墙采用蒸压粉煤灰加气混凝土砌块MU5(天然容重≤14.5KN/m3),内墙采用蒸压粉煤灰加气混凝土砌块MU3.5(天然容重≤9.0KN/m3),砌筑

砂浆采用M5水泥砂浆,本工程总建筑面积4304.89㎡。 本次招标活动实行土建总包、安装分包,基坑围护及部分土方开挖工程列入总包范围,并对各专业分包(钢木结构、所有门窗、玻璃栏杆、等室内二次精装饰)、安装等工程实行总包配合、管理,室外道路及管线工程、园林绿化不属于本次发包内容。 建设(招标)单位:河北未名生物技术有限公司 设计单位:重庆博建建筑规划设计有限公司(结构设计)监理单位:重庆建新建设工程监理咨询有限公司 施工单位:河北志旺建筑工程有限公司 三、施工准备 3.1质量目标 本工程质量目标为合格。二次结构工程的质量目标为:各分项工程合格率100%。 3.2施工顺序 根据现场实际情况,二次结构整体施工先后顺序为:从上向下。 二次结构砌筑前先做样板墙及样板间,经建设、监理、施工单位三方验收合格后方可进行全面施工。 3.3施工准备工作任务划分 3. 3. 1管理人员 由现场经理进行总安排,测量人员及时放线、施工员现场监督、质检员做好质量检测、技术人员在看图纸根据现场施工及时准确做好问题处理。 3.3.2劳动力配置 劳动力均衡需求量如下:

最详细的二次结构施工方案

大经街西区旧城(二期)住宅小区·A标段 二次结构施工方案 编制人: 校对人: 审核人: 审批人: 日期: 中天建设集团有限公司河北分公司 大经街西区旧城(二期)住宅小区·A标段项目部

目录 1、编制依据 (2) 2、工程概况 (2) 2.1工程简介 (2) 2.2二次结构工程概况 (2) 3. 施工总体安排 (3) 3.1总体部署 (3) 3.2质量目标 (4) 3.3计划工期 (4) 3.4现场布置 (4) 4. 施工准备 (4) 4.1机械、工具准备 (4) 4.2人员准备 (4) 4.3技术准备 (5) 5. 主要施工方法 (5) 5.1施工范围的确定 (5) 5.2砌筑施工方法 (5) 5.4现浇混凝土构造模板施工方法 (12) 5.5脚手架 (13) 5.6线管开槽 (13) 6. 质量标准 (14) 7. 安全文明施工措施 (15) 7.1安全施工措施 (15) 7.2文明施工与环保措施 (16)

1、编制依据 2、工程概况 2.1工程简介 2.2二次结构工程概况 建筑物±0.000以下采用小型混凝土空心砌块(其构造和技术要求见05J102-1),±0.000以上采用加气混凝土砌块(其构造和技术要求见05J3-4),厚度见施工图。 后砌填充墙重度不得大于7.5kN/m3,砌块强度等级为MU5,采用DM5混合砂浆砌筑。填充墙均应后砌,并与顶部梁板顶紧砌筑。室外部分地面以下砌体材料采用MU7.5实心砖,DM5水泥砂浆砌筑。

设计概况 3. 施工总体安排 3.1 总体部署 本工程由楼层划分流水段,先上而下独自进行流水作业。

3.2 质量目标 满足工程的总体质量目标 3.3 计划工期 计划工期共177d。其中3#计划工期80d,4#、7#计划工期132d,1#、2#计划工期144d。 3.4 现场布置 本工程采用商品DM5混合砂浆和DM5水泥砂浆砌筑。砂浆存储罐和砌块加工厂分别布置于2#楼东南角和3#楼南侧。半成品加工好后用手推车运至施工电梯,经施工电梯运至相应楼层后,再由手推车运至所需部位。 4. 施工准备 4.1 机械、工具准备 4.2 人员准备

砌筑工程施工方案2

中铁建大厦砌筑工程施工方案 一、编制依据: 1、《砌体工程施工质量验收规范》 GB 50203-2002; 2、《砌体工程现场检测技术标准》 GB/T 50315-2000; 3、中铁建大厦施工图纸; 二、工程概况: 中铁建大厦是由深圳市中铁建投资有限公司投资兴建的超高层甲级写字楼,金田路和福中三路交叉口的东北角。场地大致为一方形地形。本大厦是由一座38层塔楼,一座2层楼的裙房和四层地下室组成。本工程建设用地面积4980.1平方米,总建筑面积90149平方米。 本工程墙体部分由钢筋砼墙体和外墙的填充墙体及室内、地下室分隔墙体组成,所有砌块及水泥 砖均采用M5水泥砂浆砌筑。 地下室防火隔墙及设备用房围护墙采用200mm厚加气混凝土砌块,M5水泥砂浆砌筑,地下室筒 体管井用100mm厚加气混凝土砌块砌筑。 地下室生活水池中的240mm厚导流墙用水泥砖,M5水泥砂浆砌筑。 二层以上及屋顶、机房外墙填充墙体使用200mm厚加气砼砌块砌筑,墙用200mm厚加气砼砌块砌筑,管井用100厚加气砼砌筑。通风、排烟竖井随砌随抹1:2水泥砂浆,表面光滑。 三、施工准备: (一)、材料准备: 加气混凝土砌块容重≤750Kg/M3:200×250×600、100×250×600二种规格,水泥砖的规格为240×115×53,进场后需对砌块按照规范要求进行送检,满足设计、规范要求方可使用。使用前,对砌块外观进行检查,对于有严重缺棱掉角现象的砌块不得使用。 加气混凝土砌块尺寸允许偏差和外观质量 项目指标

优等品一等品合格品 5 4 3 (1)尺寸允许偏差长度L1 3 +3,- 4 2 宽度B1 3 +3,- 4 2 高度H1 (2) 缺棱 掉角个数,不多于(个) 0 1 2 最大尺寸不得大于(mm) 0 70 70 最小尺寸不得大于(mm) 0 30 30 (3)平面弯曲不得大于(mm) 0 3 5 (4) 裂纹条数不多于(条) 0 1 2 任一面上的裂缝长度不得大于裂纹方向的 0 1/3 1/2 贯穿一棱二面的裂纹长度不得大于裂纹所在面的裂纹方向尺寸总和的 0 1/ 3 1/3 (5)爆裂,粘模和损坏深度不得大于(mm) 10 20 30 (6)表面疏松,层裂不允许不允许不允许

砌体及二次结构施工方案

砌体及二次结构施工方案 一、编制依据 二、工程概况 三、材料准备 四、作业条件 五、质量要求 六、工艺流程 七、操作工艺 八、成品保护 九、安全事项 十、环保措施

一、编制依据 1、本工程施工图纸 2、建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2001 3、混凝土结构工程质量验收规范GB50204-3002 4、江苏省工程建设标准DGJ32/30-2006 5、本工程施工组织设计 二、工程概况 三、材料准备 混凝土多孔砖、加气混凝土砌块、预拌砂浆、拉结钢筋、预埋件等

四、作业条件 1、弹好轴线、墙边线,再弹出门窗洞口位置线 2、按标高立皮数杆。皮树杆上标出门窗洞口、拉结筋、过梁的标高。转角处距墙皮或墙角设置皮数杆,皮数杆应垂直、牢固、标高一致。 五、质量要求 按照图纸说明和保障房的要求,本工程外墙和厨房、卫生间和电梯井道采用MU10混凝土多孔砖砌筑,内墙采用轻质砌块。轻质隔墙墙长大于3米、水泥砖隔墙大于5米需设置C20钢筋混凝土构造柱,纵筋4根园10二级钢,箍筋园6间距200,砖墙砌体在窗台标高位置设置60mm厚C20箍筋混凝土腰带,内配3根园6二级钢,短向钢筋园4间距300。砌体在墙高中间位置或门顶位置设置120高水平系梁,内配4根园10二级钢,园6箍筋间距200,轻质砌块门垛设置100*墙厚的C20钢筋混凝土边框,2根园10立筋,园6拉结筋间距400锚入墙体不少于200mm。首层和顶层水平系梁按图纸说明施工。 混凝土空心砖和加气混凝土砌块施工质量要求应符合《砌体工程施工质量验收规范》的规定。 。

六、工艺流程 墙体放线→制备砂浆→砌块排列→砌块就位→校正→镶砖→勒缝 七、操作工艺 1、墙体放线,砌体施工前,应将基础面或楼层面按标高找平,依据砌筑图纸放出第一皮砌块的轴线,墙体边线和洞口线。 2、砌块排列:按砌块排列图在墙体线范围内分块定尺、画线。砌块排列上下皮应错缝搭接,搭接长度为砌块的1/2.不得小于砌块高度的1/3.如果搭接错缝长度不能满足规定要求,应根据砌体构造设计规定采用压砌钢筋网片的措施。外墙转角及纵横墙交接处,应将砌块分皮咬槎,交错搭砌。 3、砌块就位与校正,普通混凝土多孔砖不宜浇水,当天气干燥炎热时,可在砌块上稍加喷水湿润,龄期不足28天及潮湿的小砌块不得进行砌筑。砌筑就位应先远后近,先外后内,每层开始时应从转角处或定位砌块处开始。应吊砌一皮,校正一皮。墙皮拉线控制砌体标高和墙面平整度。

框架二次结构施工方案

康泰博17#化学实验楼等3项 二次结构施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 中国新兴保信建设总公司五公司2013年10月19日

目录 第1章编制依据 (2) 第2章工程概况 (3) 2.1与二次结构混凝土有关的设计概况 (3) 2.2施工图 (3) 第3章施工安排 (4) 3.1施工部位及工期要求 (4) 3.2预拌混凝土 (4) 3.3砌块及砂浆 (5) 3.4劳动组织 (5) 第4章施工准备 (7) 4.1技术准备 (7) 4.2机具准备 (8) 4.3材料准备 (8) 第5章主要施工方法 (10) 5.1流水段划分 (10) 5.2二次结构砌筑施工 (10) 5.3二次结构混凝土施工 (21) 第6章成品保护要求 (24) 第7章质量要求 (25) 第8章安全注意事项 (28) 附图: (1)地下室二次结构构造柱位置示意图 (2)首层二次结构构造柱位置示意图 (3)标准层二次结构构造柱位置示意图

第1章编制依据

第2章工程概况 2.1 与二次结构混凝土有关的设计概况 表2.1 与混凝土有关的设计概况 2.2 施工图 (1)地下室构造柱、过梁、配筋带位置图 后附地下室二次结构构造柱位置图。 (2)标准层构造柱、过梁、配筋带位置图 后附地上首层、标准层的二次结构构造柱设置示意图。

第3章施工安排 3.1 施工部位及工期要求 表3.1 工期统计表 3.2 预拌混凝土 本工程混凝土全部采用北京市第五建筑工程有限公司混凝土分公司的预拌混凝土浇筑二次结构混凝土。商品砼搅拌站应提供下列资料: (1)随车提供预拌混凝土运输单、配合比通知单、混凝土氯化物和碱含量计算书。 (2)32天内提供预拌混凝土出厂合格证。 (3)商品砼搅拌站还应保证以下资料的可追溯性: 试配记录、水泥出厂合格证、水泥复试报告、砂子试验报告、碎(卵)石试验报告、轻集料试验报告、外加剂产品合格证、外加剂材料试验报告、掺合料试验报告、混凝土开盘鉴定(搅拌单位使用)、混凝土抗压强度报告、混凝土抗渗试验报告、混凝土坍落度测试记录(搅拌单位测试记录)、有害物检测报告。 按以下规定留置试块:每栋楼每次浇筑、每个部位、每种标号取样1次。砼试样应在砼浇筑地点随机抽取而不允许在泵车料斗内取样,每100m3的同配比砼取样一次,每次浇筑同配比砼不足100m3时仍应取样一次。 每次取样留置三组试件:一组标养、两种同条件(一组送试,一组备用),

==砌体结构施工方案

第一章编制依据 1)重庆和美建筑规划设计有限公司设计的图纸、图纸会审记录及相关设计变更。 2)国家、行业及地方有关政策、法律、法令、法规。 3)国家强制性标准、施工验收规范、规程。 4)工艺标准及安全操作规程。 5)与甲方签订的施工合同。 第二章工程概况 2.1建筑设计概况 重庆城口·美都香榭(一期)工程位于重庆市城口县葛城镇柿子坝。 (1)本工程总建筑面积92413.45m2。结构类型及抗震设防烈度:抗震设防烈度为6度,设计使用年限50年。商业(1~5#):框架结构,建筑工程二级;A、B、C、I、J栋住宅:部分框支剪力墙结构,建筑工程二级;车库:框架、框架剪力墙结构,建筑工程二级。 耐火等级:商业(1~5#):二级;A、B、C、I、J栋住宅:一级;车库:一级;地下室防水等级:二级;电气设备用房防水等级为一级,地下室种植顶板防水等级一级。 (2)建筑总层数及建筑高度:商业(1、2、3、5#):2层,建筑高度:9.3M;商业(4#):3层,建筑高度:13.2M;A栋住宅:6+1F/吊2F,建筑高度21M;B栋住宅:8F/-1F,建筑高度24M;C栋住宅:7+1F/-1F/吊2F,建筑高度24M;I栋住宅:27F/吊2F,建筑高度81M;

J栋住宅:28F/吊2F,建筑高度84M。 2.2结构设计概况 本工程建筑抗震设防类别丙类,建筑抗震设防烈度为6度,设计使用年限为50年。 本工程商业(1~5#):主要结构形式为框架结构,建筑结构安全等级二级,框架抗震等级为四级;A、B、C、I、J栋住宅:主要结构形式为部分框支剪力墙结构,建筑结构安全等级二级,抗震等级:部分框支框架柱为一级(KZL),框柱为二级;底部加强部位部分框架梁(KZL)及一般框架梁均为二级;剪力墙加强部位二级(I、J栋住宅一级),一般部位三级;车库:主要结构形式为框架,建筑结构安全等级二级,框架抗震等级为四级。 A、B、C、J、I栋填充墙外墙体采用200~220mm加气砼砌块,内墙采用烧结页岩空心砖(密度级别800以上)。 商业1-5#及裙房商业填充墙外墙体采用单壁加厚(≥25mm)烧结页岩空心砖(节能保温砖),内墙采用烧结页岩空心砖(密度级别800以上)。 卫生间、厨房等有防水要求的房间填充墙按照建筑图的说明施工。填充墙采用M5水泥砂浆砌筑。 第三章施工组织与部署 3.1、施工目标: 3.1.1质量目标: (1)施工过程中,A、B、C、I、J每栋每两层划为一个检验批,商业 1、2、3、5#每栋划为一个检验批,商业4#划为两个检验批。根 据《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)、《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002)、《蒸压加气混凝土砌

二次结构墙体砌筑专项施工方案

二次结构墙体砌筑专项 施工方案 Document number:WTWYT-WYWY-BTGTT-YTTYU-2018GT

二次结构墙体砌筑施工方案 一、编制依据 1、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 2、GB50203-2011 3、预拌砂浆技术规程 DB/T29-130-2015 4、蒸压加气混凝土建筑应用技术规程JGJ/T17-2008 5、设计院下发的结构施工图 6、本工程施工组织设计 二、工程概况 本工程为···,设计抗震设防烈度为7度,抗震设防类别为丙级,设计使用年限为50年。本工程共6个单体,总建筑面积㎡,垫层砼均为100mm厚C15砼。构造柱、圈梁、过梁、雨篷混凝土强度等级均为C25。 其中生产车间B地基为单层建筑,结构形式为门式钢架结构,局部框架结构,檐高,建筑面积㎡;生产车间A为单层门式钢架结构,檐高米,建筑面积㎡;设备检验车间为砖混结构,局部框架结构,建筑面积㎡,地上共4层,局部2层,檐高15m;门卫建筑面积48㎡,地上共1层,砖混形式,基础为条形基础,强度等级为C30,设备用房建筑面积为617㎡,地下437㎡,地上共2层,框架形式;变电站建筑面积340㎡,地上共1层,框架形式,基础为独立基础,结构砼强度为C30。本工程除设备检验车间砖混结构及车间A、B卫生间为页岩多孔砖外,其余均为蒸压加气砼砌块。页岩多孔砖强度为MU10,采用混合砂浆砌筑,蒸压加气砼砌块内墙采用,外墙为MU5,采用M5混合砂浆砌筑,砂浆均为预拌砂浆。 建设单位:

设计单位: 勘查单位: 监理单位: 施工单位: 三、施工部署 1、施工现场安排 填充结构施工用砂浆及混凝土采用商品干粉砂浆及商品混凝土,用手推小车进行水平运输的方法,垂直运输机械采用汽车吊、施工电梯及人工倒运的方式。干粉砂浆、砌块、灰砂砖等材料按施工进度分批进场,以满足工程施工的需要。 施工电梯的安装、使用必须严格按照已审批的施工方案施工,保证符合安全技术要求。室内砌体施工时使用专用工具式脚手架或搭设双排脚手架(不得将脚手架支承在填充墙上),结构楼层周边搭设高度不小于米的安全防护栏杆, 外侧满挂密目安全网防护。 2、劳动力安排 二次结构施工采用综合作业队进行施工的方法,做到统一领导,分工明确,配合密切,劳动力安排见下表: 劳动力需用量计划表 3、施工准备 (1)技术准备 1)每层楼面要弹出轴线、墙身线、构造柱位置线、水平联系梁位置线、拉结筋位置线、门窗洞口位置线、管道预留洞位置及标高线,经复核符合设计图纸要求,并办理预检手续。放线后经监理、业主验收,如与结构不符时,可通过监理、业主共同协商后进行适当的调整,变动较大处经设计认可。由技术负责人做好安全技术交底书,按交底要求进行砌筑。

框架结构施工组织方案

框架结构施工方案 技术准备 1:项目经理部组织人员建立测量组,检查验收红线桩,做好施工现场平面、高程控制桩的设置,以及自然地坪高程网络测量记录等测量准备工作。 2:组织项目经理部施工管理人员学习有关图集、图纸、施工规范以及技术文件。 3:公司主任工程师牵头,组织学习工程图纸、审查工作,做好图纸会审、设计交底工作。 4:翻样进行本工程钢筋、铁件、模板的翻样工作。 5:图纸会审内容,在开工前完善施工组织设计的调整编制工作。 6:各分部项目工艺卡,以及主要分项工程冬雨季施工措施。 7:品加工(门、窗及埋件等)加工、订货计划、明确进场时间。 现场准备 1:主要求的时间,组织及时进场,进一步按计划进行现场改造。 2:现场给定的水、电源,按施工现场平面布置图布置现场。 3:设计有计划地组织机械料具进场。 4:施工队伍进场施工。 5:部施工员实施定位放线,设置坐标控制网并埋设控制标桩。 6:场地做好排水组织。 7:配备消防器具,确保消防安全。 8:移动电话,连接天气预报通讯台。 施工程序 基础工程→主体结构(柱梁板)→屋面板→填充墙→屋面工程→楼地面工程→内墙粉刷→门窗工程→外墙粉刷→零星工程→室外工程。 注:其中水电、设备安装穿插施工。 主体结构施工方案

本工程为五层框架结构,由于层高较高,因此柱子砼需分层浇筑。其施工流程为:框架柱钢筋绑扎→支模→浇砼柱→柱(屋)面梁板支模→柱砼浇灌→楼(屋)梁板钢筋绑扎→楼(屋)面梁板砼浇灌→轴线标高垂直传递和复测。 脚手架工程 本工程外脚手架均用ф48钢管搭设而成。 本工程全高为17.4米,局部达到22.17米,所以用四根6米钢管对接,搭设正式外脚手前,必须认真处理其下部的地基,使之密实,并检查钢管、扣件的质保书是否符合要求;搭设时每一立杆的下部垫50mm厚,300mm宽,长度不得小于1.5m的木板。 脚手架内外杆的间距1m,排距1.5∽1.8m,步高1.8m,内设杆距墙面的距离为20∽30cm,大小横杆的两端伸出构架10∽20cm,落在屋面上的脚手架下端要加垫木。外脚手架必须随着施工层的升高而超高一层搭设,搭设好的脚手架应及时在其外侧满挂密目安全网,挂安全网时,须用不小于10#的镀锌9.1钢筋工程 钢筋制作: 钢材进场后必须按要求取样试验,送试验室进冷拉、冷弯试验。质量不合格、不检验的钢材严禁使用,钢材下料严格按图纸施工,要根据不同钢筋长短搭配,统筹排料,减少接头,如需钢筋代换,必需经设计院同意方可。 钢筋焊接: 钢筋焊接前首先进行可焊性试验,试验合格后方可成批焊接,并且按规定抽样送检,柱主筋采用电渣压力焊,梁筋采用闪光对焊,板筋采用电弧焊。 钢筋绑扎: 钢筋绑扎严格按规范要求施工,严禁漏扎,绑扎接头的搭接长度,接头的布置必须符合设计要求。为了保证梁、柱节点处箍筋安放质量,可按下列方法施工,当梁骨架钢筋在楼盖上绑扎时,将预先焊好的成品“套箍(按设计要求,几个箍筋按规范间距焊接而成)放入,以便当梁骨架沉入时能满足设计要求的间距施工。对135度/135度的箍筋施工,因其安放难度较大,制作时先做成135度/90度的箍筋,待其绑扎好后再用小扳手将90度弯钩扳成135度,所有板负弯筋必须用小马凳搁置,浇灌砼时,严禁破坏小马凳,确保负弯筋的位置正确。 钢筋保护层: 基础保护层为:有垫时保护层是40mm,无垫层时保护层是50 mm;柱梁的保护层均为25mm,板的保护层为15mm,在工程开工时,预先制作一部分与砼同标号的砂浆垫块,垫块厚分成25mm和15mm,中间预埋1个扎丝,以便柱梁钢筋施工时使用。

二次结构施工方案

目录 1、编制依据 (2) 1.1设计、技术文件 (2) 1.2主要规范、规程、标准、图集 (2) 2、工程概况 (2) 2.1工程主要简介 (2) 2.2二次结构概况 (3) 3、施工准备 (4) 3.1技术准备 (4) 3.2实验计划 (4) 3.3施工作业条件 (5) 4、施工安排 (5) 4.1施工任务划分 (5) 4.2施工总体安排 (5) 4.3施工现场布置 (5) 4.4样板计划 (5) 4.5施工管理组织及分工 (6) 5、主要施工方法和工艺 (6) 5.1二次结构放线 (6) 5.2钢筋植筋与绑扎 (7) 5.3蒸压加气混凝土砌块施工工艺 (10) 6、质量要求 (12) 6.1钢筋植筋与绑扎质量标准 (12) 6.2砌块砌筑质量标准 (13) 7、成品保护 (15) 8、安全、环保、文明措施 (15) 8.1安全保证措施 (15) 8.2环境保护措施 (16) 8.3文明施工措施 (16)

1、编制依据 1.1设计、技术文件 1.2主要规范、规程、标准、图集 2、工程概况 2.1工程主要简介 工程名称:凤祥铭居住宅小区二期工程 工程地点:连云港市凤凰新城学院路西、新建路北。

建设单位:连云港市凤祥铭居房地产开发有限公司 监理单位:北京中景恒基工程管理有限公司 设计单位:江苏华新城市规划市政设计研究院有限公司 勘察单位:江苏省地质工程勘察院 施工单位:中国能源建设集团安徽电力建设第一工程有限公司 本工程基础采用预应力管桩+承台地梁+筏板,地下室为框架剪力墙结构,主楼部分为剪力墙。 2.2二次结构概况

3、施工准备 3.1技术准备 3.1.1施工前,项目部技术质量科针对本工程实际特点进行施工方案技术交底工作,使每个操作人员在施工前能够清楚施工方法、技术要点、质量标准、安全要求等,以及清楚施工薄弱环节应加强处理的部位。 3.1.2工长必须认真熟悉图纸,按图纸和施工方案及规范要求,合理组织安排施工,并组织技术人员对施工操作者进行现场技术交底工作。 3.1.3提前组织材料进场及验收工作,按建筑工程资料管理规程中试验项目及相应取样规定进行试验,经复试试验合格后方可使用。 3.1.4组织施工员提前做好砌筑墙体位置线的校合。依据图纸要求计算出门窗过梁、构造柱、拉结筋、圈梁的位置,做好砌筑质量的预控工作。 3.1.5工序施工前必须严格按照“样板先行制度”落实,并留存样板验收纪录,在样板验收纪录上,必须有关于此样板项的验收标准。 3.2实验计划 3.2.1加气混凝土砌块、混凝土空心砌块:以每次进场数量且不超过10000块为一验收批,不足10000块也按一批计。 3.2.2砂浆:同一砂浆强度等级,同配合比,同种原材料每一楼层为一个取样单位,每取样单位标准养护试块的留置不得少于一组(每组3块)。 3.2.3构造柱、圈梁等砼(本工程全部采用商品混凝土):计划每层浇筑1次,制作一组试块(每组3块)。 3.2.4钢筋原材:根据现场实际情况,每次进场的各种规格钢筋的吨位较难确定,为实现对钢筋的双控,钢筋进场后,按照每种规格不大于60吨取样1组,监理见证取样和送检次数达到100%。 3.2.5钢筋植筋拉拔试验:每种钢筋型号做一组拉拔试验,且植3000根钢筋做一组拉拔试验。 3.2.6试验员做好试件的制作、养护、送检工作,及时将试件资料整理完好,报送资料员归档。

二次结构施工方案砌体

二次结构施工方案砌体 Document serial number【NL89WT-NY98YT-NC8CB-NNUUT-NUT108】

目录

二次结构施工方案 一、工程概况 二、编制依据 施工图纸 (1)西安圣苑建筑景观咨询设计有限公司设计的结构专业施工图;(2)西安圣苑建筑景观咨询设计有限公司设计的总建筑专业施工图; 工程应用的主要规程、规范、标准

工程应用的主要图集 其它 三、施工安排 施工任务划分 本工程砌体分项工程计划分三个施工区域安排一个劳务队伍进行施工站务楼为一个施工区域施工;联合站房为一个施工区域施工;维修车为一个施工区域施工。

总体施工安排 二次结构计划开始施工日期:2018年05月20日,计划结束日期:2018年06月20日。 现场施工布置 砂浆采用干拌专用拌砂浆,现场设置1台搅拌机;垂直运输采用单外用提升机,共设置1部提升机。 施工管理小组 二次砌筑结构施工管理小组负责人列表 劳动力计划 劳动力的配置根据工程量及施工进度安排进行投入,总体施工人员在60人左右,并根据实际施工进度及时调整以满足施工需要。 劳动力计划表

四、施工准备 技术准备 (1)施工前,由技术组向施工管理人员及施工队针对本工程实际特点进行施工方案技术交底工作,使每个操作人员在施工前能够清楚施工方法、技术要点、质量标准、安全要求等,以及清楚施工薄弱环节应加强处理的部位。 (2)工长和施工队技术负责人必须认真熟悉图纸,按图纸和施工方案及规范要求,合理组织安排施工,并对施工操作者进行二次技术交底工作。 (3)提前组织材料进场及验收工作,按建筑工程资料管理规程中试验项目与取样规定进行试验,经复试试验合格后方可使用。 (4)组织放线员提前做好砌筑墙体位置线的校合。依据图纸要求制作皮杆数、计算出门窗过梁、构造柱、拉结筋、配筋带的位置,做好砌筑质量的预控工作。 施工材料准备 (1)加砌块用混合砌筑砂浆,按照进场批量,提供出场合格证、厂家资质、检测报告等原材证明资料,其性能指标符合《预拌砂浆》(88J1-4)中的要求;(2)90多孔砖用混合砌筑砂浆按照进场批量,提供出场合格证、厂家资质、检测报告等原材证明资料,其性能指标符合《干拌砂浆》(88J1-4)中的要求; (3)砌块:按照部位成批量进入现场,提供出场合格证、厂家资质、复试证明、材料防伪标志、材料外观、质量、尺寸、规格的物理性能符合《砌体工程质量验收规范》中的要求,产品经质检部门认可后进行现场抽样复试;性能参见下表。 允许尺寸偏差要求 外观质量

最新中海花园二次砌体结构施工方案

中海花园二次砌体结构施工方案

精品好文档,推荐学习交流 中海花园一期项目工程 二 次 结 构 施 工 方 案 阳升集团有限公司盐城中海花园一期项目部

二次结构施工方案 一、工程概况 本工程位于盐城市城南新区,西临日月路,北靠世纪公园,紧邻盐都区行政中心,中海花园一期项目工程,由中海宏洋地产(盐城)有限公司开发,阳升集团有限公司承建,南京第一建设事务所有限责任公司监理,上海原构设计咨询有限公司设计,江苏省鸿洋岩土勘察设计有限公司质勘探。本工程一期项目分为别墅区与高层区,高层区为(10#、11#、12#楼)负下二层,地上三十四层,相对标高±0.00等于黄海高程3.75m,本工程基础及上部结构安全等级均为二级,地基基础设计等级为甲级,剪力墙抗震等级为二级,耐火等级为一级,防水等级为二级。建筑承包总面积90687.25 m2。

建筑设计概况

二、编制依据 三、施工安排 1、施工任务划分:本工程砌体分项工程计划分三个施工区域、安排三个劳务队伍进行施工。

2、总体施工安排:二次结构计划开始施工日期:2013年12月1日,计划结束日期:2014年7月5日。 3、现场施工布置:混凝土砌块砌筑砂浆采用干拌专用拌砂浆,现场设置九台搅拌机;垂直运输:采用塔吊、人货电梯相结合的运输方式。 4、样板间计划:样板间准备设置在10#楼二层201室。 施工管理小组 二次砌筑结构施工管理小组负责人列表 劳动力计划:劳动力的配置根据工程量及施工进度安排进行投入,总体施工人员在218人左右,并根据实际施工进度及时调整以满足施工需要。 劳动力计划表

二次结构砌体工程施工方案【最新】

二次结构「砌体工程」施工方案 一、工程概况 本工程为地下二层,地上二十五层,总建筑面积32128㎡。建筑物总高度为87.3米,楼层层高1层为5.15米,2~6层为4.2米,7层4.45米,8层以上为3.15米。1~7层为办公,8层以上为住宅。 二、编制依据 1、**************楼设计施工图纸; 2、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002; 3、《钢筋混凝土结构构造》陕02G02; 4、《钢筋混凝土过梁》陕02G05; 三、设计要求 1、图纸设计要求 四、施工部署 1、施工管理: ①、现场质量管理:制度齐全,并严格执行;施工方有在岗专业技术管理人员,并持证上岗。 ②、砂浆、砼强度:试块按规定制作,强度满足验收要求,离散型小。 ③、砂浆拌合方式:机械拌合,配合比计量控制严格。 2、施工队伍准备: ①、项目部设专职瓦工工长负责砌体工程的施工。

②、劳务队设2个施工班组,每个班组保证15人左右;并且各自设立一名现场领班人,负责管理砌体施工的进度、质量等问题,配合项目部的施工。 3、现场准备: 根据工程特点、现场实际情况和施工需要,设置一台搅拌机,在相应位置做好搅拌机、台秤、砖、砂、石料场的规划,搅拌机要搭设好防护棚。 水泥库做到下部防潮,先进场的先用,后进场的后用,不同时间进场的水泥堆放要单独分开。 4、试验准备: ①、加强标养室的管理,使其满足混合砂浆的养护条件。 ②、砂浆试块按施工进度每2层做一组,一组3块;构造柱、过梁每5层做一组砼试块。 ③、水泥、砂、石、空心砖、粘土砖等材料按规定批次做进场复试,由监理公司见证取样。 ④、及时做好植筋试验。根据砼结构后锚固技术规程(JGJ145—2004,J407—2005)的要求,同规格、同型号基本相同部位的锚栓组成一个检验批。抽取数量按每批锚栓总数的1‰计算,且不少于3根。 5、填充墙施工顺序 随主体结构进度从三层向上砌筑。 五、材料要求 1、粘土砖、空心砖:品种、强度等级必须符合设计要求,并有出厂合格证或试验单,进场后必须先按要求做复试,复试合格后方可用于工程中。 2、水泥:采用安康生产的江华水泥,并且水泥应有出厂合格证和进场复试报告。 3、砂石:宜采用中砂,砂的含泥量不应超过5%;砂、石进场后要按要求进行复试。

砖砌体砌筑框架结构二次结构施工方案

xxxxx建筑工程施工 二 次 结 构 砌 筑 施 工 方 案 编制人: 审核人: 批准人: xx建筑工程有限公司年月日

目录 一、编制依据............................................................................................................................ - 2 - 二、工程概况.............................................................................................................................. - 2 - 三、施工准备.............................................................................................................................. - 2 - 四、施工部署.............................................................................................................................. - 4 - 五、施工方法.............................................................................................................................. - 7 - 六、质量标准............................................................................................................................ - 10 - 七、成品保护............................................................................................................................ - 11 - 八、质量通病及防范................................................................................................................ - 12 - 九、安全注意事项.................................................................................................................... - 13 -

14#二次结构施工方案(砌体)

二次结构施工方案 一、工程概况 本工程金豫花园(2013年工矿棚户区改造)工程1#楼,地下一层,地上十七层单元式住宅,建筑面积19185.53㎡。为剪力墙结构,安全等级为二级,合理使用年限为50年,抗震设防烈度为7度,抗震设防烈度为丙类,为A级高层建筑。 二、编制依据 2.1 施工图纸 (1)结构专业施工图; (2)总建筑专业施工图; 2.2工程应用的主要规程、规范、标准 2.3工程应用的主要图集 2.4其它

三、施工安排 3.1施工任务划分 本工程砌体分项工程计划分两个施工区域。 3.2总体施工安排 依据施工总进度计划进行施工。 3.3现场施工布臵 砂浆采用专用砂浆,现场设臵一台搅拌机;垂直运输采用单外用提升机,共设臵1部提升机。 3.4样板间计划 加气混凝土砌块样板间设臵在地上一层。 3.5施工管理小组 二次砌筑结构施工管理小组负责人列表 3.6劳动力计划 劳动力的配臵根据工程量及施工进度安排进行投入,并根据实际施工进度及时调整以满足施工需要。 劳动力计划表

四、施工准备 4.1技术准备 (1)施工前,由技术组向施工管理人员及施工队针对本工程实际特点进行施工方案技术交底工作,使每个操作人员在施工前能够清楚施工方法、技术要点、质量标准、安全要求等,以及清楚施工薄弱环节应加强处理的部位。 (2)工长和外施队技术负责人必须认真熟悉图纸,按图纸和施工方案及规范要求,合理组织安排施工,并对施工操作者进行二次技术交底工作。 (3)提前组织材料进场及验收工作,按建筑工程资料管理规程中试验项目与取样规定进行试验,经复试试验合格后方可使用。 (4)组织放线员提前做好砌筑墙体位臵线的校合。依据图纸要求制作皮杆数、计算出门窗过梁、构造柱、拉结筋、配筋带的位臵,做好砌筑质量的预控工作。 4.2施工材料准备 (1)加气混凝土砌块按照进场批量,提供出场合格证、厂家资质、检测报告等原材证明资料,其性能指标符合相关规范中的要求; (2)砌块:按照部位成批量进入现场,提供出场合格证、厂家资质、复试证明、材料防伪标志、材料外观、质量、尺寸、规格的物理性能符合《砌体工程质量验收规范》中的要求,产品经质检部门认可后进行现场抽样复试;性能参见下表。 允许尺寸偏差要求

砌体结构专项施工方案(中建2017)

凯里经济开发区工业职业技术学校 二期工程 砌 体 工 程 施 工 方 编制: _________________ 审核: _________________ 审批: _________________

贵州开源建筑工程有限责任公司 年月日 目录 第一章工程概况 (1) 第二章编制依据 (1) 第三章施工部署 (2) 3.1施工准备 (2) 第四章总体施工安排 (4) 4.1植筋施工方法 (4) 4.2构造柱、圈梁、过梁施工 (7) 4.3加气混凝土砌块施工 (10) 第五章材料与质量控制 (12) 5.1 砌块 (12) 5.2构造柱 (14) 第六章质量保证措施及质量通病的分析与控制 (16) 6.1 质量保证措施 (16) 6.2质量通病的分析与控制 (17) 第七章成品保护 (17) 第八章安全文明施工措施 (18)

砌体结构工程专项施工方案 第一章工程概况 凯里经济开发区工业职业技术学校项目工程:位于凯里经济开发区教育园区,总建筑面积242997.1平方米,建筑高度为21.9m、22.2m。结构形式:框架结构,建筑抗震设防未乙类,框架抗震等级为三级,建筑结构安全等级为二级。建筑物的使用年限为 50年。本工程为桩基或独立基础,基础设计等级为乙级。墙体采用加气混凝土砌块,本工程为钢筋砼框架结构;抗震基本烈度:6度。 第二章编制依据

第三章施工部署 3.1施工准备 工序流程: 3.1.1技术准备 1)施工前应对图纸认真审核,了解各部位的材料选择、做法和技术要求。 2)基础、主体结构验收合格后方可进行砌体工程施工。 3)做好书面的技术(安全)交底,施工前由施工员进行现场交底。 4)砌体材料的复试和砂浆配合比确定的准备工作。 5)试验用具的准备。 6)绘制砌块排列图: 按砌块排列图在墙体线范围内分块定尺、划线,排列砌快的方法和要求如下: (1)砌块在砌筑前,应根据工程设计施工图,结合砌块的品种规格绘制砌体砌块的排列图,二次结构应预先设计好地导墙、圈梁、接顶方法等,经审核无误,按图排列砌块砌筑施工。 (2)砌块排列应从基础面开始,排列时尽可能采用主规格的砌块,砌体中主规格的砌块应占总量的75%~85% (3)外墙转角及纵横墙交接处,应将砌块分皮咬槎,交错搭砌,如果不能咬槎时,按设计要求采取其它的构造措施。 (4)配制异形尺寸砌块。 7)按照主体放线十字控制线,上下进行十字控制线复核,墙上抄的建筑1000 m标高控制线,控制线复核正确无误进行施工; 8)水电、土建交圈审图:为避免专业之间不交圈出现的工程返工,装修前,由公司总工主持,公司及项目各专业人员参加,进行专业交圈审图,用计算机将在同一位置 的所有设备、洞口、装置等绘制在一张图纸上,如有不交圈现象,在施工前提前解决

相关文档
相关文档 最新文档