文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 铝合金电缆桥架规格型号标准

铝合金电缆桥架规格型号标准

铝合金电缆桥架规格型号标准
铝合金电缆桥架规格型号标准

东莞文兴桥架厂官网:https://www.wendangku.net/doc/952488773.html, 按照铝合金电缆桥架行业标准 CECS106:2000

4 铝桥架的工程设计

4.1型式及品种的选择

4.1.1对耐腐蚀性能要求较高或要求洁净的场所,如化工、石油、轻纺(化纤、腈纶)、医药、食品等工业及船舶、沿海地区等腐蚀性环境,宜选用铝桥架。

4.1.2需屏蔽外部电气干扰的,应选用有盖无孔托盘。

4.1.3需通风散热或防止雨雪积存的场所,宜选用有孔托盘或梯架。

4.1.4在容易积灰、易燃粉尘或其他需遮盖的环境或户外场所,宜选用有盖托盘、梯架。

4.1.5在公共通道或户外跨越道路段,底层梯架上宜加垫板或在该使用无孔托盘。

4.1.6低压动力电缆与控制电缆共用同一托盘或梯架时,相互间应设置隔板。

东莞文兴桥架厂官网:https://www.wendangku.net/doc/952488773.html,

4.1.7当桥架需改变方向时,宜配置相应的弯通。当受空间条件限制不便装设弯通或转角小于300等特殊要求时,可选用铰接板。

4.1.8桥架系统在分支时应配置相应的三通或四通。

4.1.9在伸缩缝处应配置伸缩连接板。

4.1.10连接两段不同宽度或高度的托盘或梯架,可配置变宽板或变高板。4.1.11支吊架和其他所需附件,应按工程布置条件选配。

4.1.12可能有火波及的场所,支吊架宜用钢制,其他情况视工程条件,支吊架可采用钢制或铝合金制。

4.1.13在核工业反应堆中,或铝与腐蚀介质化合析出氢气可能聚集的场所,严禁使用铝桥架。

4.2托盘、梯架规格选择

东莞文兴桥架厂官网:https://www.wendangku.net/doc/952488773.html, 4.2.1托盘、梯架的宽度和侧边高度应按下列要求选择:

1 应按电缆的数量、直径、配置层次及电缆荷重选择托盘或梯架的宽度和高度。在桥架内敷设的电缆应考虑载流量的影响,载流量修正值应按《电力工程电缆设计规范》GB50217的有关规定取用。

2 在托盘、梯架内电缆的填充率不宜超过下列规定:动力电缆40%~50%,控制电缆50~70%,且宜予留10%~25%的工程发展裕量。

4.2.2托盘、梯架直通单件长度,可按支吊架跨距、荷载及施工条件选择。

4.2.3当托盘、梯架为多层布置时,层间净距离不宜小于150mm。

4.2.4根据电缆允许弯曲半径选择弯通半径。

4.2.5附件的规格应适合工程布置条件,并与托盘、梯架相配套。

4.2.6支吊架规格的选择,应按托盘、梯架的规格、层数、跨距等条件配置,并应满足总荷载的要求。

东莞文兴桥架厂官网:https://www.wendangku.net/doc/952488773.html, 4.3荷载等级选择

4.3.1工业均布荷载不应大于所选荷载等级的额定均布荷载。当跨距不等于2m时,则工业均布荷载应满足下列要求:

qG≤qE•(2/LG)2 (4.3.1)

式中qG—工业均布荷载(N/m);

qE—额定均布荷载(N/m);

LG—实际跨距(m)。

4.3.2工业均布荷载的确定:

1 安装或检修中无需考虑附加集中荷载时,工业均布荷载可按电缆自重均匀分布计算。若在户外,应将该地区可能的风雪荷载一并纳入计算。

2 安装或检修中可能有短时上人的附加集中荷载时,工业均布荷载按电缆自重均布值与附加集中荷载的等效均布值之和计算。附加集中荷载的等效均布值可按下列公式换算:

qP=2P/LG (4.3.2)

式中qP—附加集中荷载的等效均布值(N/m);

东莞文兴桥架厂官网:https://www.wendangku.net/doc/952488773.html, P—附加集中荷载,可按900N计。

4.3.3对跨距大于2M或承载要求大于荷载等级D级的铝桥架,应按工程条件进行荷载试验验证。

4.4表面防腐处理方式选择

4.4.1铝桥架应根据不同的使用环境条件,按表4.4.1的规定选择合适的防护类型和相应的表面处理方式。各类使用环境等级的参数值见附录D(其中海洋型的空气盐雾浓度按5mg/m2平均值考虑)。

4.1.1防护类型及表面防腐处理方式选择

4.4.2一般情况宜按表4.4.1选择适于工程环境条件的防腐处理方式。当工程

东莞文兴桥架厂官网:https://www.wendangku.net/doc/952488773.html,

耐久性要求高,铝桥架使用于有明显化学腐蚀介质,且长期处于相对温度不小于85%的场所时,可选高一级严酷等级的防护类型和防腐处理方式;当使用环境条件的相对温度长期处于不大于70%的场所,也可选择低一级严酷等级的防护类型和防腐处理方式。

大跨距电缆桥架规格

大 跨 距 桥 架(一) DA KUA JU QIAO JIA 说明 1、DJ 型大跨距汇线桥架可分为梯级式、托盘式、槽式,分 别用T 、P 、C 。 2、梯级式汇线桥架具有良好的通风性能,不防尘、不防 干扰。槽式、托盘式汇线桥架,具有防尘、防干扰性能。 3、支撑间距<6mm ,当跨距>6mm 时可接受特殊订货。 4、槽式、托盘式、梯级式载荷性能参照。(图1) XQJ-DJ 型梯级式大跨距汇线桥架(A 型) 型号 B 跨距 载荷 单重kg DJ-T-10-3 300 ≤6 80 DJ-T-10-4 400 DJ-T-10-5 500 DJ-T-10-6 600 DJ-T-10-8 800 XQJ-DJ 型托盘式大跨距汇线桥架(A 型)

型号 B 跨距 载荷 单重kg DJ-P-15-3 300 ≤6 48 DJ-P-15-4 400 DJ-P-15-5 500 DJ-P-15-6 600 DJ-P-15-8 800 XQJ-DJ 型槽式大跨距汇线桥架(A 型) 型号 B 跨距 载荷 单重kg DJ-C-15-3 300 ≤6 48 DJ-C-15-4 400 DJ-C-15-5 500 DJ-C-15-6 600 DJ-C-15-8 800 XQJ-DJ 型梯级式大跨距汇线桥架(B 型)

型号B跨距载荷单重kg DJ-T-15-2200 DJ-T-15-3300 DJ-T-15-4400 ≤680 DJ-T-15-5500 DJ-T-15-6600 DJ-T-15-8800 XQJ-DJ型托盘式大跨距汇线桥架(B型) 型号B跨距载荷单重kg DJ-P-15-2200 DJ-P-15-3300 DJ-P-15-4400 ≤640 DJ-P-15-5500 DJ-P-15-6600 DJ-P-15-8800 XQJ-DJ型槽式大跨距汇线桥架(B型)

电缆桥架的型号和规格大全

电缆桥架的型号和规格大全 电缆桥架是一款为维护电缆而衍生的产品,是电缆的维护壳,防止电缆收到外界因素的损坏。主要由支架、托臂和安装附件组成,桥架主要类型可以分为梯式桥架、无孔托盘式桥架(槽式桥架)、有孔托盘式桥架(托盘式电缆桥架)等。桥架既可独立架设安装,全部零件均需进行镀锌处理,可安装在建筑物外露天。也可以敷设在建筑物和管廊支架上。在地下停车场、工厂厂房等许多外露电线需要被维护的供电环境都会见到电缆桥架的使用。 一、电缆桥架都有什么类型 1、梯级式电缆桥架,CQ1-T型梯级式电缆桥架是根据国内外有关资料而改进设计的。它具有重量轻、成本低、造型别具、安装方便、散热、透气好等优点。他适用于一般直径较大电缆的敷设,适合于高、低压动力电缆的敷设。 2、托盘式电缆桥架,托盘式电缆桥架是石油、化工、轻工、电讯等方面应用最广泛的一种。它具有重量轻、载荷大、造型美电缆桥架(20张)观、结构简单、安装

方便等优点。它即适用于动力电缆的安装,也适合于控制电缆的敷设。 3、槽式电缆桥架,槽式电缆桥架是一种全封闭型电缆桥架。它最适用于敷设计算机电缆、通信电缆、热电偶电缆及其他高灵敏系统的控制电缆等。它对控制电缆的屏蔽干扰和重腐蚀中环境电缆的防护都有较好的效果,梯级式、托盘式、槽式电缆桥架各自优缺点:梯级式汇线桥架具有良好的通风性能,不防尘、不防干扰。槽式、托盘式汇线桥架具有防尘、防干扰性能。 4、大跨距电缆桥架,当前大跨距电缆桥架一般是由拉挤玻璃钢型材组装而成,适用于电力电缆、控制电缆、照明电缆及配件等。与铁制桥架相比,具有使用寿命长(一般设计寿命为二十年)、安装方便且成本低(比重仅为碳钢的1/4,施工中无需动火,单根桥架长度可达8米,甚至更长)、切割方便、不需维护等优越性。

电缆桥架国家标准

电缆桥架国家标准 (2010-01-26 22:25:30) 转载 标签: 分类:电工电气 杂谈 电缆桥架国家标准,设计规范 第一章总则 钢制电缆桥架(以下简称桥架)的设计、制造及工程使用中,必须贯彻执行国家有关技术方针政策,应做到技术先进、经济合理、安全适用,确保质量。 本规范适用于工业与民用建筑桥架工程设计、施工以及桥架制造、试验和检测。 桥架产品应经国家的电缆桥架专业质量检测机构检测与认证。 电缆敷设工程使用桥架时,除应按照本规范执行外,尚应按国家有关标准的规定执行。 第二章电缆桥架 第一节电缆桥架名称定义、结构类型及品种 桥架是由托盘、梯架的直线段、弯通、附件以及支、吊架等构成,用以支承电缆的具有连续的刚性结构系统的总称。 桥架可包含下列结构类型: 一、有孔托盘:是由带孔眼的底板和侧边所构成的槽形部件,或由整块钢板冲孔后弯制成的部件。 二、无孔托盘:是由底板与侧边构成的或由整块钢板弯制成的槽形部件。 三、梯架:是由侧边与若干个横档构成的梯形部件。 四、组装式托盘:是由适于工程现场任意组合的有孔部件用螺栓或插接方式连接成托盘的部件。 桥架可包含下列结构品种: 一、直线段是指一段不能改变方向或尺寸的用于直接承托电缆的刚性直线部件。 二、弯通是指一段能改变方向或尺寸的用于直接承托电缆的刚性非直线部件,可包含下列品种:

1.水平弯通:在同一水平面改变托盘、梯架方向的部件,分30°、45°、60°、90°四种; 2.水平三通:在同一水平面以90°分开三个方向连接托盘、梯架的部件,分等、变宽两种; 3.水平四通:在同一水平面以90°分开四个方向连接托盘、梯架的部件,分等、变宽两种; 4.上弯通:使托盘、梯架从水平面改变方向向上的部件,分30°、45°、60°、90°四种; 5.下弯通:使托盘、梯架从水平面改变方向向下的部件,分30°、45°、60°、90°四种; 6.垂直三通:在同一垂直面以90°分开三个方向连接托盘、梯架的部件,分等、变宽两种; 7.垂直四通:在同一垂直面以90°分开四个方向连接托盘、梯架的部件,分等、变宽两种; 8.变径直通:在同一平面上连接不同宽度或高度的托盘、梯架的部件。 桥架附件是指用于直线段之间、直线段与弯通之间的连接以构成连续性刚性的桥架系统所必需的连接固定或补充直线段、弯通功能的部件,可包括: 一、直线连接板,可简称直接板。 二、铰链连接板,可简称铰接板,分水平、垂直两种。 三、连续铰连板,可简称软接板。 四、变宽连接板,可简称变宽板。 五、变高连接板,可简称变高板。 六、伸缩连接板,可简称伸缩板。 七、转弯连接板,可简称弯接板。 八、上下连接板,可简称上下接板,分30°、45°、60°、90°四种。 九、电缆桥架盖板。 十、隔板。 十一、压板。 十二、终端板。 十三、引下件。 十四、竖井。 十五、紧固件。 支、吊架是指直接支承托盘、梯架的部件,可包括: 一、托臂:直接支承托盘、梯架且单端固定的刚性部件,分卡接式、螺栓固定式。 二、立柱:直接支承托臂的部件,分工字钢、槽钢、角钢、异型钢立柱。 三、吊架:悬吊托盘、梯架的刚性部件,分圆钢单、双杆式;角钢单、双杆式;工字钢单、双杆式;槽钢单、双杆式;异型钢单、双杆式。

电缆桥架规格型号图片大全

电缆桥架规格型号图片大全 电缆桥架分为槽式、托盘式和梯架式、网格式等结构,由支架、托臂和安装附件等组成。建筑物内桥架可以独立架设, 也可以附设在各种建(构)筑物和管廊支架上,应体现结构简单,造型美观、配置灵活和维修方便等特点,全部零件均需进行镀锌处理,安装在建筑物外露天的桥架。下面小编给大家介绍下电缆桥架的分类及规格型号! 托盘式桥架 托盘式电缆桥架: 托盘式电缆桥架是石油、化工、电力、轻工、电视、电讯等方面应用最广泛的一种。它具有重量轻,载荷大,造型美观、结构简单,安装方便等优点,它既适用于动力电缆的安装,也适用于控制电缆的敷设。 托盘式电缆桥架其表面处理可根据用户需要分为镀锌、静电喷塑和热镀锌三种,在重腐蚀环境中可作特殊防腐处理。 河南宝恒电气设备有限公司生产各种电缆桥架,母线槽——

托盘式电缆桥架可备护罩,需要配护罩时可在订货时注明,其所有配件与梯级式,槽式桥架通用。 梯式桥架 梯级式电缆桥架: XQJ-T型梯级式电缆桥架是根据国内外有关资料及我厂同类产品改进而成。它具有重量轻,成本低,造型别具,安装方便、散热、透气性好等优点。它适用于一般直径较大电缆的敷设,特别适用于高、低压动力电缆的敷设。 梯级式电缆桥架备有护罩,需要配护罩时可在订货时注明,其所有配件与托盘式、槽式桥架通用。 梯级式电缆桥架其表面处理分为静电喷塑、镀锌、喷漆三种,在重腐蚀环境中作特殊防腐处理。 河南宝恒电气设备有限公司生产各种电缆桥架,母线槽——

槽式桥架 槽式电缆桥架: 槽式电缆桥架是一种全封闭型电缆桥架,它最适用于敷设计算机电缆、通信电缆、热电偶电缆及其它高灵敏系统的控制电缆等,它对控制电缆的屏蔽干扰和重腐蚀环境中电缆的防护都有较好效果。 槽式电缆桥架的护罩随槽体配套供货,其它配件与梯级式、托盘式桥架通用。用户如需槽式电缆桥架的其他品种规格可来图来函或面洽订货。 河南宝恒电气设备有限公司生产各种电缆桥架,母线槽——

电缆桥架选型设计方案

电缆桥架选型设计方案 智能建筑的弱电系统,通常有多个信息监控和通信设施诸如BA(楼宇自动化)、OA(办公自动化)、CA(通信自动化)等相应的系统组成, 以BA为例,除了建筑物本身的供电、供排水、空调、电梯和停车场等设施配置必要的信息监控外,还有SA(安保自动化)、FA(消防自动化)等若干个子系统,实现系统集成或部分系统集成。根据建筑主体的功能需求来确定其等级和内容,这些系统包括不同类别的电缆和导线,其中有些是属于有源缆线(电源电压一般为DC12/24/48V和AC220V), 有些则是无源电(光)缆线(如数据电缆、视频同轴电缆等),因此,在布线方式和路由选择的排列进行设计时,应该加以区别,不但应该符合规范的要求,还要考虑布线的安全性、可扩性、经济性和美观,便于维修,电缆桥架作为承载各种电缆敷设的载体,从属于布线的需要,同样应遵循上述原则加以实施。由于建筑物内多种管线平行交叉,空间有限, 特别是大型写字楼、金融商厦、酒店、场馆等建筑,信息点密集,缆线敷设除了采用楼板沟槽和墙内埋管方式外,在竖井和屋内天棚吊顶内广泛采用电缆桥架,提供不同走向的布线,弱电系统的各种缆线分类布放在桥架内,其最佳路由选择和安装方式要根据走向的要求,并 结合建筑结构和空调、电气等管线协商的位置加以确定,无源缆线不能与有源电缆并排铺设, 受条件所限铺放同一桥架内,其间必须采用金属隔板分设,引出的缆线尽量避免平面交叉,桥架穿越楼板,墙体或伸缩缝时,应该在建筑图上标出予留相应的空洞和位置,避免因遗漏等到施工时临时钻空,可能伤及土建结构。为了防止电磁辐射的干扰(EMC),在桥架的设计中,应考虑桥架的封闭性。 一、桥架结构 电缆桥架分为槽式、托盘式和梯架式等结构,由支架、托臂和安装附件等组成。(参见图1所示),选型时应注意桥架的所有零部件是否符合系列化、通用化、标准化的成套要求。建筑物内桥架可以独立假设, 也可以附设在各种建(构)筑物和管廊支架上,应体现结构简单,造型美观、配置灵活和维修方便等特点,全部零件均需进行镀锌处理,安装在建筑物外露天的桥架,如果是在邻近海边或属于腐蚀区,则材质必须具有防腐、耐潮气、附着力好, 耐冲击强度高的物性特点。 为了减轻重量还可以采用铝合金电缆和玻璃钢桥架,其外形尺寸,荷载特性均与钢质桥架基本相近,由于铝、钢比重不同(Al = 2.7,Fe = 7.86,按重量计算,铝钢之比约为1:3,根据两种材质的市场价折算,铝合金桥架的造价费用较之同类镀锌钢桥价要高出2.0倍,铝合金桥架具有美观,重量轻、安装方便等优点, 近年来, 铝合金桥架已在有的工程中加以应用。 二、桥架荷载及荷载特性 1、电缆桥架的荷载 电缆桥架的荷载分为荷载、动荷载和附加荷载。

电缆桥架标准-JB-T10216-2000

电缆桥架标准-JB-T10216-2000

电缆桥架标准JB-T10216-2000 作者:admin 发表时间:2008-1-21 16:05:18 阅读:次 £02819:1980) 1范围 本标准规定了电控配电用电缆桥架的定义、型号代号、要求、试验 方法、检验规则、标志、运输和储存等。 本标准适用于工业与民用建筑室内外、高低压输配电工程的电缆 桥 架。 2引用标准 F 列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条 文。在标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本 标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 GB/T 12-1988半圆头方颈螺栓 GB/T 93-1987弹簧垫圈 GB/T 97.1-1985 垫圈 GB/T 700-1988碳素结构钢 GB/T 1408.1-1999 固体绝缘材料电气强度试验方法 工频下的试验(eqvIEC60243-1:1988) GB/T 1410-1989固体绝缘材料体积电阻率和表面电阻率试验方法 GB/T 1720-1993 漆膜附着力测定法 (eqvlEC93:1980) GB/T 1764-1989 漆膜厚度测定法 GB/T 2423.4-1993 电工电子产品基本环境试验规程 试验Db: 交变温热试验方法 (eqvIEC68-2-30:1980) GB/T 2423.17-1993 电工电子产品基本环境试验规程 试验Ka: 盐雾试验方法 (eqvIEC68-2-11:1981) GB/T 2423.46-1997 电工电子产品环境试验第 2部分:试验方法试验Ef:撞击摆锤 (idt IEC68-2-62:1991) 玻璃纤维增强塑料耐水性试验方法 玻璃纤维增强热固性塑料耐化学药品性能试验方法 GB/T 2575-1989 GB/T 3857-1987 GB/T 3880-1997 铝及铝合金轧制板材 GB/T 4208-1993 GB/T 4956-1985 GB/T 5270-1985 外壳防护等级(IP 代码)(eqvIEC 529:1989) 磁性金属机体上非磁性覆盖层厚度测量 磁性方法(eqvISO 2178:1982) 金属机体上的金属覆盖层(电沉积层和化学沉积层)附着强度试验方法(eqv

电缆桥架型号规格及厚度

电缆桥架型号规格及厚度 电缆桥架是电气行业中最为常用的一种既能够维护电缆线路,还能下降产生风险事端的建筑材料。跟着科技的开展,电缆桥架的运用率越来越高,而且衍生了很多种不同功用的桥架类型。电缆桥架首要由支架、托臂和装置附件组成,桥架既可独立架起装置,悉数零件均需进行镀锌处理,可装置在建筑物外露天。也能够敷设在建筑物和管廊支架上。今日的这篇文章咱们首要介绍一下现在电缆桥架都有哪些型号以及规格厚度,它们的标准都是什么? 常常能够见到的电缆桥架类型是:无孔托盘桥架、梯式桥架、有孔托盘桥架。这三种桥架各有各的长处,是现在国内运用最多的类型,接下来咱们看一下具体介绍。 无孔式托盘桥架:也被称为槽式桥架,从下图能够看出槽式桥架是一种全封闭的电缆桥架,它的全封闭特征给它带来了非常好的抗干扰和抗腐蚀优势,能够更好得让电缆不会收到外界要素而损坏。常常被运用在电子设备较多的机房,信号较

激烈的通讯塔等...需求高灵敏系统的操控电缆的环境中。 梯式桥架:梯式桥架是行业依据国内外有关资料及同类产品改善研制而成的一个新式桥架,从下图能够看出它的外观跟梯子差不多,具有重量轻,成本低,造型独具匠心,装置便当、散热、透气性好等长处。它适用于一般直径较大电缆的敷设,特别问适用于高、低压动力电缆的敷设。 有孔式托盘桥架:也被人称为托盘式桥架,从姓名就能够看出来它跟槽式桥架的样式是差不多的,差异就在于托盘式桥架带有打孔,那么这些孔是用来干什么的呢?信任咱们都猜到了一点,这些孔是用来散热的,也是由于这些孔才让托盘式桥架称为常常被运用的桥架。所以托盘式电缆桥架有着重量轻、载荷大、外型美丽、结构简略、设备便当等长处。它不只适用于电力电缆设备,也适用于操控电缆的敷设。

电缆桥架规格全集及表示方法

电缆桥架规格大全及表示方法 电缆桥架常见规格 槽式(全封闭式)电缆桥架常见规格有: Current specifications of channel-style cable tray(fully closed-end): 250×250 150×250 150×300 100×250 150×200 梯级式电缆桥架常见规格有: 100×200150×200 100×600150×600 100×800150×800 100×500150×500 100×300150×300 100×400150×400 电缆桥架规格表示方法: XQJ---形式--类别--规格 XQJ表示汇线桥架系列 形式表示结构形式(用中文第一个汉语拼音的大写字母T为梯级式、P为托盘式C 为槽式、ZH为组合式) 类别表示类别种类序号(用阿拉伯数字加英语字母表示) 规格表示规格或规格序号(用阿拉伯数字表示) 电缆桥架尺寸选择与计算: 电缆桥架的载荷G总的计算G总=n1q1+n2+q2+n3q3+...... 式中:q1、q2、q3......为各电缆每单位长的重量(kg/m) n1、n2、n3......为相应的电缆根数G应小于电缆桥架的允许载荷(参照载荷曲线图表) 当电缆桥架在室外或带护罩时,还应计入水载和风载等因素。 电缆桥架宽d度的计算:1、电力电缆 b=n1(d1+k1)+n2(d2+k2)+n3(d3+k3)+...... 式中:d1、d2、d3......为各电缆直径;n1、n2、n3......为相应电缆直径的根数; k1、k2、k3......为电缆间距(K值最小不应小于d/4) 控制电缆桥架的宽度b的计算:(一般电缆桥架的填充率取40%左右) 电缆的总载面积:S0=n1π(d1/2)2+n2π(d2/2)2+... 需要的托架横载面积:S=S0/40% S=S/h=S0/40%h 式中:h为电缆桥架净高。 电缆桥架的规格根据所走桥架的电缆的总截面进行选择,通常电力电缆总截面积不大于桥架断面面积的40%,控制及信号电缆总截面积不大于桥架断面面积的50%。 电缆桥架的载荷G总、电缆桥架宽度B的计算; G总=n1q1+n2q1+n3q3+....... B=n1(d1+k1)+n2(d2+k2)+.....(电力电缆) Sn=n1n(d1)2/2+n2n(d2)2/2 S=S/40% B=S/h=Sn/40%h (控制电缆)

电缆桥架类型分析 标准型号及设计选型

电缆桥架类型分析标准型号及设计选型 用途:电缆桥架适用于电压10千伏以下的电力电缆以及控制电缆、照明配线等室内、室外架空电缆沟、隧道的敷设。 优点:桥架具有品种全、应用广、强度大、结构轻、造价低、施工简单、配线灵活、安装标准、外形美观、维护检修方便等。 一、种类: 1.按材料分 1)钢质电缆桥架(不锈钢) 2)铝合金电缆桥架 3)玻璃钢电缆桥架(手糊和机压两种) 4)防火阻燃桥架(阻燃板(无机)、阻燃板加钢质外壳、钢质加防火涂料) 2.按形式分 1)槽式 2)托盘式 3)梯级式 4)组合式 3.按表面处理分 1)冷镀锌及锌镍合金 2)喷塑 3)喷漆 4)热镀锌 5)热喷锌 二、执行标准: 1.JB/T10216-2000《电控配电用电缆桥架》 2.企业标准:Q/321182AEG001-1997 3.QB/T1453-92电缆桥架 4.JB/T6743-93户内户外钢制电缆桥架防腐环境技术要求 5.DB32/144-1996电缆用防火槽合 标准适用范围:有于工业与民用建筑室内外、高低压输配电工程的电缆桥架。

三、技术条件: 1.正常使用条件 1)安装地点的海拔高度不超过2000米。 2)不同气候的环境选用不同气候环境等级的参数、按温度、湿度、防火等情况选定。2.特殊使用条件 1)敷设在不同化学腐蚀环境:盐雾、硫化氢、氯化氢等。 2)敷设在消防线路中。 3)敷设在海拔2000米以上。 3.电缆桥架的结构要求 1)防护等级:无孔托盘(槽式)户内不低于IP30 户外不低于IP33 2)防护等级:耐火桥架户内不低于IP40 户外不低于IP44 材料应符合自身的相关标准 钢制宜采用冷轧钢板GB/T700-1988 GB/T11253 铝制GB/T3880和GB/6892 玻璃钢GB/T15568 耐火桥架GB8624-1997中B级 3)常用规格 高40 50 60 80 100 150 200 宽60 80 100 150 200 250 300 400 500 600 800 1000 1200 4)板材厚度 钢制桥架允许最小板厚: 宽B 允许最小板厚& B1<00 1.0 100≤B<150 1.2 150≤B<400 1.5 400≤B≤800 2.0 800<B<1000 2.5 1000<B<1200 3.0 连接片的厚度至少按桥架同等板厚选用也可选厚一个等级 盖板的板厚可以按桥架的厚度选低一个等级

电缆桥架的规格和型号

电缆桥架的规格和型号 不少顾客顾客在选购桥架的时分,不知道怎么选择桥架的标准与厚度,电缆桥架的型号与规格主要看置放电缆的分量和数量,下面为咱们供给一些市面上电缆桥架常用的标准类型作为参阅: 一、电缆桥架型号介绍 槽式电缆桥架,托盘式电缆桥架,梯级式电缆桥架等。这些也是目前在中国应用比较多的桥架,多为封闭型桥架。什么样的环境下用什么类型的桥架,这是非常重要的问题。 无孔电缆托盘桥架(槽式桥架):槽式电缆桥架是一种全封闭型的电缆桥架。最适用于敷设计算机电缆、通信电缆、热电偶电缆及其他高灵敏系统的控制电缆等。它对控制电缆的屏蔽干扰和重腐蚀环境中电缆的防护都有较好的效果。

梯式电缆桥架:梯式桥架简称“梯式电缆桥架”它外型独特像梯子形状,中间焊有横杆加固支撑使得重量轻、成本低、承受能力极强、透气性好,一般直径比较大的电缆和高、低动力电缆的敷设都会使用到。 有孔电缆托盘桥架(托盘式电缆桥架):托盘式桥架是半密封型,它跟槽式桥架的样子非常相似,它具有重量轻、载荷大、造型美观、结构简单、安装方便等优点。既适用于动力电缆的安装,也适用于控制电缆的敷设。

二、电缆桥架规格查询 三、如何选择合适的电缆桥架型号 应用自然环境不一样,必须挑选的桥架规格、型号规格都不一样,这也就牵涉到电线桥架的购买难题。一般,挑选和选购电缆桥架,只必须留意下列4个关键点。 1、挑选适合的结构特征 电缆桥架的种类关键和构造相关,不一样构造的电缆桥架运用在不一样的自然环境中。因而,最先要依据实际的工程施工自然环境和所希望的电缆桥架的作用来挑选最好的电缆桥架。 2、依据材料挑选电缆桥架 电缆桥架有钢质、玻璃钢防腐和铝合金型材等几类种类,不一样原材料制成的电缆桥架在特性上各有不同。例如玻璃钢桥架重量较轻;铝合金桥架净重也轻,但价钱偏贵。 3、依据阻燃等级挑选电缆桥架

电缆桥架制作及敷设电缆方案(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 电缆桥架制作及敷设电缆 方案(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-1328-15 电缆桥架制作及敷设电缆方案(正 式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 一、工作原因: 由于一循环水高低压配电室及高压电机泵房后绿化带渗水至电缆沟,所以在高压电机泵房内制作电缆桥架,重新敷设A104、A105电机电缆及控制电缆,将新敷设的高压电机电缆及水塔风机F1、F2电机电缆及控制电缆放置于电缆桥架内,风机F1、F2需制作电缆中间头,在高压电机泵房及配电室制作排水井。 二、工作内容及步骤: 1、制作电缆桥架60米,使用600mm电缆槽盒,由老高压泵房东侧沿地面敷设至新高压泵房,新高压泵房内电缆桥架距地面1.1米,向西敷设与水塔风机电缆桥接相连接; 2、打开电缆沟60米,由老高压泵房东侧至新高

压泵房西侧; 3、重新敷设A10 4、A105高压电机电缆及控制电缆; 4、制作水塔风机主电缆及二次电缆中间头; 5、在高压泵房电缆沟内及配电室北侧墙外各制作排水井一个; 三、项目组织: 1、检维修中心电气项目负责人:刘辉 2、工作票签发人:王明群、王忠 3、检维修中心安全负责人:陈树军 4、电气维修二班安全负责人:韩勇 5、工作负责人:艾合麦提 6、运行值班负责人:当班值班班长 7、生产运行处电气管理人员:杨杰 8、机动设备处电气管理人员:罗建军 四、风险评价及防范措施: 1、存在风险:带电施工造成人员触电 防范措施:回路停电并上锁挂签;

电缆桥架的规格和型号参考

电缆桥架的规格和型号参考 电缆桥架分为槽式、托盘来式和梯架式、网格式等结构,由支架、托臂和安装附件等组成。建筑物内桥架可以独立架设,也可以附设在各种建(构)筑物和管廊自支架上,应体现结构简单,造型美观、配置灵活和维修方便等特点,全部零件均需进行镀锌处理。安装在建筑物外露天的桥架,如果是在邻近海边或属于腐蚀区,则材质必须具有防腐、耐潮气、附着力好,耐冲击强度高的物性特点。 一、电缆桥架型号介绍 槽式电缆桥架,托盘式电缆桥架,梯级式电缆桥架等。这些也是目前在中国应用比较多的桥架,多为封闭型桥架。什么样的环境下用什么类型的桥架,这是非常重要的问题。 无孔电缆托盘桥架(槽式桥架):槽式电缆桥架是一种全封闭型的电缆桥架。最适用于敷设计算机电缆、通信电缆、热电偶电缆及其他高灵敏系统的控制电缆等。它对控制电缆的屏蔽干扰和重腐蚀环境中电缆的防护都有较好的效果。

梯式电缆桥架:梯式桥架简称“梯式电缆桥架”它外型独特像梯子形状,中间焊有横杆加固支撑使得重量轻、成本低、承受能力极强、透气性好,一般直径比较大的电缆和高、低动力电缆的敷设都会使用到。 有孔电缆托盘桥架(托盘式电缆桥架):托盘式桥架是半密封型,它跟槽式桥架的样子非常相似,它具有重量轻、载荷大、造型美观、结构简单、安装方便等优点。既适用于动力电缆的安装,也适用于控制电缆的敷设。

二、电缆桥架规格查询 三、如何选择合适的电缆桥架型号 使用环境不同,需要选择的桥架规格、型号都不同,这也就涉及到电线桥架的选购问题。通常,选择和购买桥架,只需要注意以下4个要点。 1、选择合适的结构类型 桥架的类型主要和结构有关,不同结构的桥架应用在不同的环境中。因此,首先要根据具体的施工环境和所期待的桥架的功能来选择最合适的桥架。 2、根据材质选择桥架 桥架有钢制、玻璃钢和铝合金等几种类型,不同材料做成的桥架在性能上各有千秋。比如玻璃钢桥架重量轻;铝合金桥架重量也轻,但价格较贵。 3、根据防火等级选择桥架 如果是对防火有较高要求的环境,不适合使用铝合金桥架,而应该选择阻燃型桥架,这样可以保证桥架的寿命更长。

电缆桥架国家标准修订版

电缆桥架国家标准 HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】

电缆桥架国家标准 (2010-01-26 22:25:30) 转载 分类:电工电气 标签: 杂谈 电缆桥架国家标准,设计规范 第一章总则钢制电缆桥架(以下简称桥架)的设计、制造及工程使用中,必须贯彻执行国家有关技术方针政策,应做到技术先进、经济合理、安全适用,确保质量。本规范适用于工业与民用建筑桥架工程设计、施工以及桥架制造、试验和检测。桥架产品应经国家的电缆桥架专业质量检测机构检测与认证。电缆敷设工程使用桥架时,除应按照本规范执行外,尚应按国家有关标准的规定执行。第二章电缆桥架第一节电缆桥架名称定义、结构类型及品种桥架是由托盘、梯架的直线段、弯通、附件以及支、吊架等构成,用以支承电缆的具有连续的刚性结构系统的总称。桥架可包含下列结构类型:一、有孔托盘:是由带孔眼的底板和侧边所构成的槽形部件,或由整块钢板冲孔后弯制成的部件。二、无孔托盘:是由底板与侧边构成的或由整块钢板弯制成的槽形部件。三、梯架:是由侧边与若干个横档构成的梯形部件。四、组装式托盘:是由适于工程现场任意组合的有孔部件用螺栓或插接方式连接成托盘的部件。桥架可包含下列结构品种:一、直线段是指一段不能改变方向或尺寸的用于直接承托电缆的刚性直线部件。二、弯通是指一段能改变方向或尺寸的用于直接承托电缆的刚性非直线部件,可包含下列品种: 1.水平弯通:在同一水平面改变托盘、梯架方向的部件,分30°、45°、60°、90°四种; 2.水平三

通:在同一水平面以90°分开三个方向连接托盘、梯架的部件,分等、变宽两种; 3.水平四通:在同一水平面以90°分开四个方向连接托盘、梯架的部件,分等、变宽两种; 4.上弯通:使托盘、梯架从水平面改变方向向上的部件,分30°、45°、60°、90°四种; 5.下弯通:使托盘、梯架从水平面改变方向向下的部件,分30°、45°、60°、90°四种; 6.垂直三通:在同一垂直面以90°分开三个方向连接托盘、梯架的部件,分等、变宽两种; 7.垂直四通:在同一垂直面以90°分开四个方向连接托盘、梯架的部件,分等、变宽两种; 8.变径直通:在同一平面上连接不同宽度或高度的托盘、梯架的部件。桥架附件是指用于直线段之间、直线段与弯通之间的连接以构成连续性刚性的桥架系统所必需的连接固定或补充直线段、弯通功能的部件,可包括:一、直线连接板,可简称直接板。二、铰链连接板,可简称铰接板,分水平、垂直两种。三、连续铰连板,可简称软接板。四、变宽连接板,可简称变宽板。五、变高连接板,可简称变高板。 六、伸缩连接板,可简称伸缩板。七、转弯连接板,可简称弯接板。八、上下连接板,可简称上下接板,分30°、45°、60°、90°四种。九、电缆桥架盖板。十、隔板。十一、压板。十二、终端板。十三、引下件。十四、竖井。十五、紧固件。支、吊架是指直接支承托盘、梯架的部件,可包括:一、托臂:直接支承托盘、梯架且单端固定的刚性部件,分卡接式、螺栓固定式。二、立柱:直接支承托臂的部件,分工字钢、槽钢、角钢、异型钢立柱。三、吊架:悬吊托盘、梯架的刚性部件,分圆钢单、双杆式;角钢单、双杆式;工字钢单、双杆式;槽钢单、双杆式;异型钢单、双杆式。四、其它固定支架:如垂直、斜面等固定用支架。第二节电缆桥架型号及规格桥架型号内容可含有名称、规格、荷载等级、防腐层类别:一、名称:可用大写拉丁字母表示。二、规格:托盘、梯架的直线段和弯通依次标明宽度、高度;附件和支、吊架标明一个或几个主要技术特性的尺寸。三、荷载等级:A、B、C、D四级。四、防腐层类别:涂漆或烤漆(Q)、电镀锌(D)、喷涂粉末(P)、热浸镀锌(R)、电镀锌后喷涂粉末(DP)、热镀锌后涂漆

电缆桥架国家标准

电缆桥架国家标准|线槽国家标准 以钢制电缆桥架工程设计规范CECS31∶91为基础,由中国工程建设标准化协 会电气工程委员会修订。 电缆桥架宽度~允许最小板厚 电缆桥架宽度<100~ 1 100≤电缆桥架宽度<150~ 1.2 150≤电缆桥架宽度<400~ 1.5 400≤电缆桥架宽度<800~ 2 800<电缆桥架宽度~2.5 具体内容如下: 1 范围 本标准规定了钢质电缆桥架的分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。 2 规范性引用文件 GB/T 93-1987弹簧垫圈 GB/T 97.1-2002平垫圈A级 GB/T 912-1989 碳素结构钢和低合金结构钢热轧薄钢板及钢带 GB/T 1720-1979 漆膜附着力测定法 GB/T 1743-1979 漆膜光泽度测定法 GB/T 1764-1979 漆膜厚度测定法 GB/T 1804-2000 一般公关未注公差的线性和角度尺寸的公差 GB/T 4956-1985 磁性金属机体上非磁性复盖层厚度测量磁性方法 GB/T 5117-1995 碳钢焊条 GB/T 5780-1989 六角头螺栓C级 GB/T 6170-1986 六角螺母A级和B级

GB/T 10125-1997 人造气氛腐蚀试验盐雾试验 GB/T 11253-1989 碳素结构钢和低合金结构钢冷轧薄钢板及钢带 3分类 1. 3.1 电缆桥架按主体结构型式不同分为槽式、托盘式、合资经营级式和组合式 四种类型。分别用代号C、P、T、ZH表示。 2. 3.2 电缆桥架按表面防护层不同分为热镀锌、电镀锌或锌合金、粉末喷涂或喷 漆、镀锌后喷涂或喷漆。 3. 3型号 4. 4基本结构参数

桥架施工工艺样本

电缆桥架安装施工工艺 普通规定 1.金属电缆桥架及其支架和引入或引出金属电缆导管必要接地(PE)或接零(PEN)可靠,且必要符合下列规定: 2.金属电缆桥架及支架全长应不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接; 3.非镀锌电缆桥架间连接板两端跨接线铜芯接地线,接地线最小容许截面积不不大于4mm2; 4.镀锌电缆桥架间连接板两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈连接固定螺栓。 5.电缆敷设禁止有绞拧、铠装压扁、护层断裂和表面严重划伤等缺陷。 6.电缆桥架处如有防火规定场合,应采用防火隔离办法。 施工准备 1.按照已批准施工组织设计(施工方案)进行技术、安全交底。 2.施工执行工艺原则、图集、规范齐全。 3.电缆桥架敷设前,应检查桥架敷设有无与其她设备、管线交叉或重叠无法施工地方,施工前应与各工种、监理或建设单位及设计单位协商好,并作好记录,以保证施工顺利进行。 4.依照施工图或施工所用电缆应作好电缆牵引力计算。 5.电缆桥架规格及型号必要符合设计规定,附件齐全;桥架与配件、附件和紧固件各种型钢均应采用镀锌原则件。 6.各种规格电缆桥架直线段、弯通、桥架附件及支、吊架立柱及型钢等有产品合格证,桥架内外应光滑平整,无棱刺,不应有扭曲翘边等变形现象。 7.桥架订货或制作应按设计规定进行,不应有误,应重复校核以免导致挥霍。 8.桥架安装选取需屏蔽电气干扰电缆回路,有腐蚀场合、易燃粉尘场合,应选用无盖无孔封闭型托盘,当需要因地制宜场合,宜选用组装式托盘或有孔托盘及梯架;在容易积灰和

其他需遮盖环境或户外场合,宜带有盖板。低压电力电缆与控制电缆共用同一托盘或梯架时,应选用中间有隔板托盘或梯架;在托盘、梯架分支、引上、引下处应设恰当弯通;因受空间条件限制不便装设弯通或有特殊规定期,可选用软连接板,铰接板;伸缩缝应设立伸缩板;连接两段不同宽度或高度托盘、梯架可配备变宽或变高板。但在施工中,支、吊架和桥架选取应依设计或工程布置条件选取。 9.托盘、梯架宽和高度,应按下列规定选取:1)电缆在桥架内填充率,电力电缆不应不不大于40%;控制电缆不应不不大于50%。并应留有一定备用空位,以便此后为增添电缆用; 2)所选托盘、桥架规格承载能力应满足规定。其工作均布荷载不应不不大于所选托盘、梯架荷载级别额定均布荷载; 3)工作均布荷载下相对挠度不适当不不大于1/200。 10.托盘、梯架直线段,可按单件原则长度选取。单件原则长度普通规定为2、3、4、6m。 11.桥架外观检查:桥架产品包装箱内应有装箱清单、产品合格证及出厂检查报告。托盘、梯架板材厚度应满足下表规定。表面防腐层材料应符合国家现行关于原则规定。 托盘、梯架容许最小板材厚度 12.热浸镀锌托盘、桥架镀层表面应均匀,无毛刺、过烧、挂灰、伤痕、局部未镀锌(直径2mm以上)等缺陷,不得有影响安装锌瘤。螺纹镀层应光滑,螺栓连接件应能拧入。 13.电镀锌锌层表面应光滑均匀,致密。不得有起皮、气泡、花斑、局部未镀、划伤等缺陷。 14.喷涂应平整、光滑、均匀、不起皮、无气泡水泡。 15.桥架焊缝表面均匀,不得有漏焊、裂纹、夹渣、烧穿、弧坑等缺陷。 16.桥架螺栓孔径,在螺杆直径不不不大于M16时,可比螺杆直径大2mm。

铝合金电缆桥架样本

规格 600x200 老产品 HJZ 市场参考价 550-600 元/米 900-1000 元/米 工字钢支架 300-400 元/米 — 支架安装费用 150-200 元/米 — 支架防腐费用 30-50 元/米 — 后期维护费用 3-5 年维护一次 — 总投资 — 下降 30%以上 宁波镇海海建石化设备制造厂 H J X D 铝合金电缆桥架 简介: 本单位最新研发的 HJXD 铝合金电缆桥架,结合现在市场上所有桥架的优点而自主研发的新一代产品。具 有重量轻、承载大、安装简单、抗腐蚀强,而且价格便宜,具有比现市场上的产品能减少投资 30%以上,终身免 维护等特点。 适用范围: ● 各类石化、电力、化工等高要求的使用环境。 结构和特点: ● 本产品采用新型的组合式结构,自带承重支架,具有良好的刚性。 ● 架空支架扩大到 6 米以上,中间无需支撑,节约大量的钢材及投资。 ● 采用铝合金滚压型材,组合安装。 ● 三通、弯通采用新型结构,可以现场定位、制作、简单、方便。 ● 表面采用阳化、喷涂,双层保护,使用寿命长达 15 年以上,真正做到免维护。 ● 采用新型防风扣锁,抗台风能力达 10 级。 ● 所有配件采用优质不锈钢,保持产品持久、整洁、美观。 新老产品性能对照表 投资成本对照表 老产品 HJX 产品强度 较低 高 防腐能力 3-5 年需防腐处理 强 外 观 粗糙 精细 使用寿命 5-10 年 15 年以上 配套支撑 工字钢支撑投资大 自带 后期维护 3-5 年维护一次 无需 我们建议您: ● 选用先进、节能、环保、低投入的产品,共同创造美好的未来。

槽式直通桥架 序 型号规格(mm)重量(Kg) 备注 号W H L=4000 L=6000 1 200 150 65.66 98.48 2 200 70.0 3 105.04 3 4 300150 77.10 115.65 200 81.47 122.21 1.高度H=150 时,每端各6 只 5 300 90.22 135.33 连接孔。 6 7 400 150 88.54 132.81 200 92.92 139.38 8 300 101.66 152.50 9 400 110.41 165.62 2.高度 10 11 500 150 99.99 149.98 200 104.36 156.54 H=200/300 时, 每端各12 只连 12 300 113.11 169.66 13 400 121.86 182.78 接孔。 14 15 600 150 111.43 167.15 200 115.80 173.71 16 300 124.55 186.83 17 400 133.30 199.95 3.高度H=400 18 19 800 150 134.32 201.48 200 138.69 208.04 时,每端各18 只连接孔。 20 300 147.44 221.16 21 400 156.19 234.28

铝合金电缆桥架样本

文档来源为:从网络收集整理.word 版本可编辑.欢迎下载支持. 1文档来源为:从网络收集整理.word 版本可编辑 . 规格 600x200 老产品 HJZ 市场参考价 550-600 元/米 900-1000 元/米 工字钢支架 300-400 元/米 — 支架安装费用 150-200 元/米 — 支架防腐费用 30-50 元/米 — 后期维护费用 3-5 年维护一次 — 总投资 — 下降 30%以上 宁波镇海海建石化设备制造厂 H J X D 铝合金电缆桥架 简介: 本单位最新研发的 HJXD 铝合金电缆桥架,结合现在市场上所有桥架的优点而自主研发的新一代产品。具 有重量轻、承载大、安装简单、抗腐蚀强,而且价格便宜,具有比现市场上的产品能减少投资 30%以上,终身免 维护等特点。 适用范围: ● 各类石化、电力、化工等高要求的使用环境。 结构和特点: ● 本产品采用新型的组合式结构,自带承重支架,具有良好的刚性。 ● 架空支架扩大到 6 米以上,中间无需支撑,节约大量的钢材及投资。 ● 采用铝合金滚压型材,组合安装。 ● 三通、弯通采用新型结构,可以现场定位、制作、简单、方便。 ● 表面采用阳化、喷涂,双层保护,使用寿命长达 15 年以上,真正做到免维护。 ● 采用新型防风扣锁,抗台风能力达 10 级。 ● 所有配件采用优质不锈钢,保持产品持久、整洁、美观。 投资成本对照表 老产品 HJX 产品强度 较低 高 防腐能力 3-5 年需防腐处理 强 外 观 粗糙 精细 使用寿命 5-10 年 15 年以上 配套支撑 工字钢支撑投资大 自带 后期维护 3-5 年维护一次 无需 我们建议您: ● 选用先进、节能、环保、低投入的产品,共同创造美好的未来。 宁波镇海海建石化设备制造厂

选择电缆桥架规格大小的计算公式

选择电缆桥架规格大小的计算公式-桥架设计 电缆桥架是用薄钢板冲压而成。其承载能力具有一定的限度。否则将会因桥架超载而产生严重形变。影响桥架的美观和电缆的安全运行。通常电缆桥架的承载能力是用电缆桥架的载荷特性曲线表示的。由载荷曲线图可以看出,电缆桥架的载荷能力的大小是一个与桥架规格和支撑距离有关的量。对应于同一支撑距离和弯凸变形量。侧面高度大的桥架承载能力大,高度小的桥架承载能力小。另外当载荷能力划、相同时,对于同一规格的电缆桥架。支撑距离小的比支撑距离大的弯曲变形量小。一般情况下电缆桥架每隔l.5~2.0m安装一组支撑架。 在设计计算中,若电缆桥架的实际载荷量用G总表示:则: G总=n1g1 n2g2 n3g3 …… 式中:g1 g2、g3……分别为桥架内各种规格型号电缆的单位长度重量。单位为(kg/m)n1、n2、n3 为同型号规格电缆的根数。

在选取时,生产厂提供的电缆桥架允许载荷量应该大于实际载荷量G总。当电缆桥架带护罩在室外安装时,还应计人电缆桥架承受的最大冰雪等载荷的影响。 电缆桥架宽度b的确定是随着电力电缆和控制电缆工作制的不同而有所区别。由于电力电缆在桥架内一般是单层水平排放,所以其安装桥架宽度b为: b=n1(d1+k1)+ n2(d2+k2)+ n3(d3+k3)+…… 式中:d1、d2、d3……为桥架内各种电缆的外径,单位为mm n1、n2、n3……为上述同种型号规格电缆的根数。 K1、k2、k3……为上述电缆放置时的间距。其值最小应大于电缆直径的1/4。 一般情况下,控制电缆在桥架内既可以水平排列,也可以堆放。以其桥架内控制电缆总截面s不超过电缆桥架总截面s。的40%为原则。控制电缆的总截面s为:

电缆桥架的规格和型号大全

电缆桥架的规格和型号大全 在各种工程上,电缆桥架是被经常使用的。生活中的我们并不是了解它,我们也不会去注视这些电缆桥架,但是它却给我们的生活带来了很多方便,是必须的一种设备。以下就让小编对电缆桥架及电缆桥架规格型号、电缆桥架的用途做出详细的介绍吧。 电缆桥架的规格选择: 1、为防止缆桥架的规格尺寸偏大或偏紧,《民用建筑电气设计规范》(JGJ16-2008)中规定:“电缆总截面积与托盘内横断面积的比值,电力电缆不应大于40%;控制电缆不应大于50%。” 2、各种弯通及附件规格应符合工程布置条件并与桥架相配套。 3、支、吊架规格的选择,应按桥架规格、层数、跨距等条件配置。并应满足荷载的要求。

4、要求桥架防火的区段,必须采用钢制或不燃、阻燃材料。 5、电缆桥架常见规格槽式(全封闭)电缆桥架规格有:250×250150×250150×300100×250150×200。 6、梯级式电缆桥架常见规格有:100×200150×200100×600150×600100×800150×800100×500150×500100×300150×300100×400150×400。 电缆桥架型号: 无孔电缆桥架(槽式桥架):槽式桥架是一种全封闭电缆桥架。最适合敷设计算机电缆、通信电缆、热电偶电缆和其他高灵敏度系统的控制电缆。它可以控制电缆的屏蔽干扰和重腐蚀环境下电缆的保护。 梯形电缆桥:梯形电缆桥简称“梯形电缆桥”。它有一个独特的形状,像一个梯子,中间焊接了一个钢筋和支持,使它重量轻,成本低,非常强大的承载力和良好的透气性。一般情况下,将敷设直径相对较大的电缆以及高功率和低功率电缆。

相关文档