文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › MAU控制焓湿图

MAU控制焓湿图

焓湿图(I-H图)应用

二、焓湿图(I-H 图)的应用 湿度图中的任意点均代表某一确定的湿空气状态,只要依据任意两个独立参数,即可在I-H 图中定出状态点,由此可查得湿空气其它性质。 如图7-6,湿空气状态点为A 点,则各参数 分别为: (1)湿度H 由A 点沿等湿线向下与辅助水 平轴相交,可直接读出湿度值。 (2)水汽分压p v 由A 点沿等湿线向下与水 汽分压线相交于C 点,在右纵坐标上读出水汽分 压值。 (3)焓I 通过A 点沿等焓线与纵轴相交, 即可读出焓值。 (4)露点温度t d 由A 点沿等湿线向下与%100=?相交于B 点,由通过B 点的等t 线读出露点温度值。 (5)湿球温度t w (或绝热饱和温度t as ) 过A 点沿等焓线与%100=?相交于D 点,由通过D 点的等t 线读出湿球温度t w 即绝热饱和温度t as 值。 例7-3 在总压101.3kPa 时,用干、湿球温度计测得湿空气的干球温度为20℃,湿球温度为14℃。试在I-H 图中查取此湿空气的其它性质:(1)湿度H ;(2)水汽分压p v ;(3)相对湿度φ;(4)焓I ;(5)露 点t d 。 解:如附图所示,作t w =14℃的等温线与φ =100%线相交于D 点,再过D 点作等焓线与 t=20℃的等温线相交于A 点,则A 点即为该湿空 气的状态点,由此可读取其它参数。 (1)湿度H 由A 点沿等H 线向下与辅助 水平轴交点读数为H =0.0075kg/kg 干气。 (2)水汽分压p v 由A 点沿等H 线向下与水汽分压线相交于C 点,在右纵坐标上读图7-6 I-H 图的用法 H I 例7-3 附图

出水汽分压p v =1.2kPa 。 (3)相对湿度φ 由A 点所在的等φ线,读得相对湿度φ=50% (4)焓I 通过A 点沿等焓线与纵轴相交,读出焓值I =39kJ/kg 干气。 (5)露点t d 由A 点沿等湿线向下与%100=?相交于B 点,由通过B 点的等t 线读出露点温度t d =10℃。 从图中可明显看出不饱和湿空气的干球温度、湿球温度及露点温度的大小关系。

空气调节系统模拟实验20150429

空气调节系统模拟实验 1、实验目的 1.1、演示循环式系统的空气处理过程; 1.2、进行热工测量及计算的训练。 2、实验原理 2.1空气调节系统 2.1.1按空气处理设备的位置情况来分 2.1.1.1集中系统:集中进行空气的处理、输送和分配。其主要的系统形式为:单风道系统、双风道系统。 2.1.1.2半集中系统:除了有集中的中央空调器外,半集中空调系统还设有分散在各被调房间内的二次设备(又称末端装置)。其主要的系统形式为:末端再热式系统、风机盘管机组系统。 2.1.1.3分散系统:每个房间的空气处理分别由各自的整体式空调机组承担。其主要的系统形式为:单元式空调器系统、窗式空调器系统、分体式空调器系统。 2.1.2按负担室内负荷所用的介质种类来分类 2.1.2.1全空气系统:是指空调房间的室内负荷全部由经过处理的空气来负担的空调系统。其主要的形式为:一次回风系统、二次回风系统。 2.1.2.2全水系统:空调房间的热湿负荷全靠水作为冷、热介质来负担,这种系统一般不单独使用。其主要的系统形式为:房间盘管机组系统。 2.1.2.3空气-水系统:空调房间的热、湿负荷同时用经过处理的空气和水来负担的空调系统。其主要的系统形式为:新风加冷辐射吊顶空气系统、风机盘管机组加新风空调系统。 2.1.2.4制冷剂系统:是将制冷系统的蒸发器直接设置在室内来承担空调房间热、湿负荷的空调系统。其主要系统形式为:单元式空调器系统、窗式空调器系统、分体式空调器系统。 2.1.3按集中系统处理的空气来源分类 2.1. 3.1封闭式系统:系统所处理的空气全部来自空调房间本身,没有室外空气补充。系统形式为:再循环空气系统。 2.1. 3.2直流式系统:系统处理的空气全部来自室外,室外空气经处理后送入室内,然后全部排出室外。系统形式为:全新风系统。 2.1. 3.3混合式系统:系统运行时混合一部分回风,这种系统既能满足卫生要求,又经济合理。系统形式为:一次回风系统、二次回风系统。 2.2、空气状态点的确定 由实验装置可测得某点的干球温度Tg和湿球温度Ts,然后就可在焓湿图上确定空气状态,具体方法如下: 分别在焓湿图上找到干球温度Tg和湿球温度Ts所对应的等温线,确定湿球温度Ts等温线与饱和线的交点,通过该点的等比焓线与干球温度等温线的交点即为所要找的空气状态点。 2.3、空气处理过程中热量交换的确定 通过测定空气处理过程始末的干球温度Tg和湿球温度Ts,由前述方法即可在焓湿图上确定对应的空气状态点,然后就可确定对应的比焓值。再由焓差和空

超详细的焓湿图的应用

第2章湿空气的状态与焓湿图的应用 第一课:湿空气 §2.1湿空气的组成和状态参数 一、湿空气的组成 湿空气=干空气+水蒸气+污染物 1.干空气:N2—78.09% O2—20.95% C O2—0.03%看成理想气体 N e—气体常数:R g=287J/k g.k H e—0.93% A r— 2.水蒸气—看成理想气体,气体常数—461J/k g.k 3.污染物 从空气调节的角度:湿空气=干空气+水蒸气(干空气成分基本不变,水蒸气变化大) 二、湿空气的状态参数 1.压力P(单位:帕,P a) (1)大气压力: 定义:地球表面的空气层在单位面积上所形成的压力称为大气压力; 特点:不是一个定值,随海拔高度变化而变化,随季节天气变化而变化。 一个标准大气压为1a t m=101325P a=1.01325b a r 当地大气压=干空气分压力+水蒸气分压力(B=P g+P q) 其中水蒸气分压力(P q) 定义:湿空气中,水蒸汽单独占有湿空气的容积,并具有与湿空气相同的温度时,所产生的压力称为水蒸气分压力。 湿空气可看成理想的混合气体,湿空气的压力等于干空气的分压力与水蒸气的分压力之和:

P(B)=P g+P q 湿空气中水蒸气含量越多,则水蒸气的分压力越大。 2.温度t(单位:摄氏温标0C) t(℃)以水的冰点温度为起点0℃,水的沸点100℃为定点。 3.湿空气的密度ρ 定义:单位容积空气所具有的质量,即(k g/m3) 计算式: 结论:①湿空气比干空气轻。 ②阴凉天大气压力比晴天低。 ③夏天比冬天大气压力低。 标准状态下,干空气密度 ρ干=1.205k g/m3,湿空气密度略小于干空气密度。 工程上取ρ湿=1.2k g/m3 4.含湿量d(单位:g/k g干空气): 定义:对应于1千克干空气的湿空气所含有的水蒸气量。 d=622g/k g干空气 在一定范围内,空气中的含湿量随着水蒸气分压力的增加而增加,但是,在一定的温度下,湿空气所能够容纳的水蒸气量有一个限度,即空气所达到饱和状态,成为饱和空气。相应具有饱和水蒸气分压力和饱和含湿量。 空气温度与饱和水蒸气分压力、饱和含湿量的关系(B=101325P a) 表1-1 空气温度t/0C 饱和水蒸气分压力 P q,b(饱和)/P a 饱和含湿量 d b(饱和)/g/k g(干空气) 10 20 30 1225 2331 4232 7.63 14.70 27.20

第2章 湿空气的状态与焓湿图的应用

https://www.wendangku.net/doc/902539311.html,/zykt/2/2.1.html 第2章湿空气的状态与焓湿图的应用 第一课:湿空气 §2.1湿空气的组成和状态参数 一、湿空气的组成 湿空气=干空气+水蒸气+污染物 1.干空气:N2—78.09% O2—20.95% C O2—0.03%看成理想气体 N e—气体常数:R g=287J/k g.k H e—0.93% A r— 2.水蒸气—看成理想气体,气体常数—461J/k g.k 3.污染物 从空气调节的角度:湿空气=干空气+水蒸气(干空气成分基本不变,水蒸气变化大) 二、湿空气的状态参数 1.压力P(单位:帕,P a) (1)大气压力: 定义:地球表面的空气层在单位面积上所形成的压力称为大气压力; 特点:不是一个定值,随海拔高度变化而变化,随季节天气变化而变

化。 一个标准大气压为1a t m=101325P a=1.01325b a r 当地大气压=干空气分压力+水蒸气分压力(B=P g+P q) 其中水蒸气分压力(P q) 定义:湿空气中,水蒸汽单独占有湿空气的容积,并具有与湿空气相同的温度时,所产生的压力称为水蒸气分压力。 湿空气可看成理想的混合气体,湿空气的压力等于干空气的分压力与水蒸气的分压力之和: P(B)=P g+P q 湿空气中水蒸气含量越多,则水蒸气的分压力越大。 2.温度t(单位:摄氏温标0C) t(℃)以水的冰点温度为起点0℃,水的沸点100℃为定点。 3.湿空气的密度ρ 定义:单位容积空气所具有的质量,即(k g/m3) 计算式: 结论:①湿空气比干空气轻。 ②阴凉天大气压力比晴天低。 ③夏天比冬天大气压力低。 标准状态下,干空气密度 ρ干=1.205k g/m3,湿空气密度略小于干空气密度。 工程上取ρ湿=1.2k g/m3 4.含湿量d(单位:g/k g干空气): 定义:对应于1千克干空气的湿空气所含有的水蒸气量。 d=622g/k g干空气 在一定范围内,空气中的含湿量随着水蒸气分压力的增加而增加,但是,在一定的温度下,湿空气所能够容纳的水蒸气量有一个限度,即空气所达到饱和状态,成为饱和空气。相应具有饱和水蒸气分压力和饱和含湿量。

焓湿图(中英文)开放版

CLM believes that it is incumbent on manufacturers to serve the industry by regularly disseminating information gathered through laboratory research, testing programs, and field experience. The CLM Air Conditioning Clinic series is one means of knowledge sharing. It is intended to acquaint a technical audience with various fundamental aspects of heating, ventilating, and air conditioning (HVAC). We have taken special care to make the clinic as uncommercial and straightforward as possible. Illustrations of CLM products only appear in cases where they help convey the message contained in the accompanying text. This particular clinic introduces the reader to psychrometry, the science concerned with the physical laws that govern air – water mixtures. CLM认为,制造商有责任通过定期传播通过实验室研究,测试程序和现场经验收集的信息来为行业服务。 CLM空调章节系列是知识共享的一种方式。旨在使技术人员熟悉加热,通风和空调(HVAC)的各个基本方面。我们已采取特殊措施,使章节尽可能地减少商业性和直接性。 CLM产品的插图仅在它们有助于传达随附文本中包含的信息的情况下出现。 这家特殊的章节向读者介绍了湿度法,这是一门管理空气-水混合物的物理定律的科学。

焓湿图例题解析说课讲解

中乾汇泰企业培训例题习题(二) 【例题1】某空调房间冷负荷Q =3.6KW,湿负荷W =0.3g/s ,室内空气状态参数为:t N =22±1℃,? N =55±5%,当地大气压为101325Pa, 房间体积150 m 3 。 求:送风状态、送风量和除湿量。 解:(1)求热湿比ε= = (2)在焓湿图上确定室内空气状态点N ,通过该点画出ε=12600的过程线。 依据±1℃温度偏差查表1取送风温差为 ℃,则送风温度22-8=14℃。从而得出:h 0=36KJ/kg h N =46 KJ/kg d O =8.6g/kg d N =9.3g/kg (3)计算送风量 按消除余热: kg/s 按消除余湿: kg/s 则L =0.33/1.2×3600=990m 3 /h 换气次数n =990/150(次/h) =6.6次/h ,符合要求。 除湿量: 舒适性空调送风温差与换气次数 表1 室内允许波动范围 送风温差(℃) 换气次数(次/h ) ±0.1~0.2℃ 2~3 150~20 ±0.5℃ 3~6 >8 ±1.0℃ 6~10 ≥5 >±1.0℃ 人工冷源:≤15 ≥5 天然冷源:可能的最大值 ≥5 二、两个不同状态空气混合过程的计算 混合气体模型: 空气A :质量流量q A (Kg/s),状态为(h A ,d A ) 空气B: 质量流量q B (Kg/s),状态为(h B ,d B ) W Q 1200010 3.06 .33 =?-80=?t 33.036 466 .30=-=-=i i Q G N 33 .05 .83.93 .00=-=-=d d W G N h kg h g h g s g do d G M N /83.0/6.831)/(3600231.0)/(231.0)6.83.9(33.0)(==?==-?=-?=

焓湿图例题解析

,符合要求。 换气次数(次/h ) 150~20 >8 ≥5 h kg s g /) /(231.0

A B C A h h q q h h -=-A B C A d d q q d d -=-B C C A h h h h d d d d --=--A C A C A B d d h h q BC CA d d h h q --===--混合后空气质量为:q C =q A +q B (kg/s) 状态为C : (h C ,d C ) 混合原理 空气的热平衡:q C h C =q A h A +q B h B ;空气水分的湿平衡:q C d C =q A d A +q B d B ; 将 q C =q A +q B 代入以上两式,整理得: 1) q A h C +q B h C =q A h A +q B h B ? q A h C -q A h A =q B h B -q B h C ; 2) q A d C +q B d C =q A d A +q B d B ? q A d C -q A d A =q B d B -q B d C ; (与流量成反比) 上式分别为CB 、AC 的斜率,可见AC 与BC 具有相同斜率, C 点又为公共点,所以A ,C ,B 在同一直线上。混合点C 将直线AB 分为两段,即AC 与CB 。 混合点C 的位置:混合点C 将线段AB 分成两段,两段长度之比和参与混合的两

℃,机器露点?为90%,新风百)新风冷负荷,3)加热段的再热负

解:1)计算室内热湿比:ε=Q/W=4.8KW/(0.6/1000)Kg/s =8000 2)画空气处理过程焓湿图如上:先画出室外状态W点和室内状态N点(即回风状态),查焓湿图表,查得:hw=99.681KJ/Kg, dw=24.662g/Kg, h N=58.471KJ/Kg, d N=12.636g/Kg, 3)由于新风处理到室内状态的等焓,新风处理出风点L的状态参数如下: h L=h N=58.471KJ/Kg,ΦL=90%,查得d L=14.477g/Kg 4)由于管温升,新风升温到K点状态温度23℃,且含湿量不变,即 d K=d L=14.477g/Kg,查得:h K=60.053KJ/Kg; 5)室内空气经风机盘管冷却出风M点温度为16℃,且相对湿度ΦM=90%,查得M点状态参数:h M=41.998KJ/Kg, d M=10.21g/Kg; 6)送风状态O点风机盘管出风M与新风K连线与热湿比线的交点,即风机盘管出风与新风的混合空气状态点,查h-d图得:h O=45.05KJ/Kg, d O=11g/Kg;7)总送风质量:G=Q/(h N-h0)=4.8/(58.47-45.05)(Kg/s) =0.3576751 (Kg/s) 总送风量:V=G/ρ=0.367576/1.2(m3/s)=0.298(m3/s)=1073(m3/h) 8)风机盘管送风量: V f=V*(h K-h0)/(h K-h M)=1073*(60.053-45.05)/(60.053-41.998)=891.44m3/h G f=G*(h K-h0)/(h K-h M)=0.357675*0.8307(Kg/s)=0.29712(Kg/s) 9)风机盘管制冷量:Q f=G f*(h N-h M)=0.29712*(58.47-41.998)(KW)=4.8936KW

焓湿图的分析应用

图1:网络

焓(kj/kg):一千克的物质含多少千焦能量。 可简单理解为广义的内能,就是空气含多少能量。 热湿比:焓的变化(△h)和含湿量的变化(△d)的比值。 热量和含湿量两者的变化值的比值。 ?等值线 图2:木又寸等温线:线上的温度相同。它的平行线也都是等温线。 同样的温度,空气的含湿量越大,相对湿度和焓值越大。(非水平) 等焓线:线上的焓值相同。它的平行线也都是等焓线。 同样的焓值,空气温度上升,含湿量在下降。 等湿度线:线上的湿度相同。它的平行线也都是等湿度线。

同样的含湿量,空气温度越低,焓值(能量)越低。 等相对湿度线:线上的相对湿度相同。它的平行线也都是等相对湿度线。同样的相对湿度,空气温度越高,焓值(能量)越高。 ?【小应用】 露点温度:空气中的水蒸气变为露珠时候的温度。图2中A点的温度35℃,相对湿度100%、焓值130kj/kg,含湿量36.6g/kg。 图3:木又寸

这时如果温度下降到30℃,含湿量和气压不变。A点就到了B点(虚拟点)的状态。这时的相对湿度大于100%,多余的水就会从气态凝结成水珠,直到相对湿度小于或等于100%。 到这里你应该能够看懂焓湿图了,下面来再试牛刀。 ?【大应用】 举例说明:冬夏空调使用和焓湿图对应变化。 图4:暖通妹 A点:正常夏天没有开空调的房间,温度:30℃,相对湿度:60%,含湿量: 13.6g/kg。 A → C (夏天家用空调降温线) 含湿量变小:房间中人和物“吐”出的水蒸气<空调外机排水 焓值减少:房中人和物散发的热量<空调的制冷量 如果房间太大或开着窗,上面可能就是大于,房间就冷不起来。 温度降低:焓值减少就是空气能量少了,温度也就低了。

如何理解焓湿图

暖通工程师 如何理解焓湿图? 说说你对焓湿图的理解,简单的一个图包含很多东西。能不能介绍一下,让一个人可以对这个东西有直观的了解。比如你说冰,大部分人立刻会知道,凉。能不能达到让人有这样的直观概念??定义 焓湿图:表示空气各参数之间关系的线图。 焓湿图就像一本字典,你可以根据拼音(某一参数)查字(空气其他参数)。 ?空气的部分参数 干球温度(℃):简称温度,就是平常用温度计量的温度。 含湿量(g/kg):湿空气中与一千克干空气同时并存的水蒸气的质量。 通常的空气中都有水蒸气,所以是湿的。湿空气可以分为干空气和水蒸气。 相对湿度:相同温度下,空气中水汽压与饱和水汽压的百分比。 一立方干空气可以“喝”10g水,现在只“喝”了5g,那相对湿度就是50%。 焓(kj/kg):一千克的物质含多少千焦能量。 可简单理解为广义的内能,就是空气含多少能量。 热湿比:焓的变化(△h)和含湿量的变化(△d)的比值。 热量和含湿量两者的变化值的比值。 ?等值线

等温线:线上的温度相同。它的平行线也都是等温线。 同样的温度,空气的含湿量越大,相对湿度和焓值越大。(非水平) 等焓线:线上的焓值相同。它的平行线也都是等焓线。 同样的焓值,空气温度上升,含湿量在下降。 等湿度线:线上的湿度相同。它的平行线也都是等湿度线。 同样的含湿量,空气温度越低,焓值(能量)越低。 等相对湿度线:线上的相对湿度相同。它的平行线也都是等相对湿度线。同样的相对湿度,空气温度越高,焓值(能量)越高。

?【小应用】 露点温度:空气中的水蒸气变为露珠时候的温度。图2中A点的温度35℃,相对湿度100%、焓值130kj/kg,含湿量36.6g/kg。 这时如果温度下降到30℃,含湿量和气压不变。A点就到了B点(虚拟点)的状态。这时的相对湿度大于100%,多余的水就会从气态凝结成水珠,直到相对湿度小于或等于100%。 到这里你应该能够看懂焓湿图了,下面来再试牛刀。

焓湿图及相关知识分享

焓湿图 1、理想气体混合物 2、湿空气 3、湿空气性质 4、焓湿图 5、湿空气过程 1、理想气体混合物 (1)道尔顿分压定律:在温度、总体积保持不变,混合气体的总压力p等于各组成气体分压之和。 (2)亚美格分体积定律:在温度、总压力保持不变,理想气体的分体积之和等于混合气体的总体积。(3)适用条件:理想气体状态(各组分气体的分子不具有体积,分子间不存在作用力,处于混合状态的个组分气体对容器壁面的撞击效果如同单独存在于容器时一样)。 2、湿空气 (1)定义:指干空气和水蒸气的混合空气。 (2)可作为理想气体混合物。 3、湿空气性质 (1)露点(温度):在保持水蒸气量不变的情况下(水蒸气分压力不变),未饱和湿空气冷却达到饱和状态时(即将结出露珠时)的温度,这个临界温度称之为露点温度td。可用湿度计或露点仪测量。t d=f(P v)。 机器露点指空气经喷水室或表冷器处理后接近饱和状态(100%相对湿度线)时的终状态点。(2)相对湿度φ:湿空气中,水蒸气的分压力p v,与同一温度下同样总压力的饱和湿空气中水蒸气的分压力p s(t)的比值。 (3)含湿量d:1kg干空气所带有的水蒸气质量。 绝对湿度ρv:单位体积的混合气体中,水蒸气的质量。 (4)焓值h:指含有1kg干空气的湿空气的焓值,等于1kg干空气的焓值与dkg水蒸气的焓值之和。基准:0℃下的干空气和0℃下的水蒸气的焓。 干空气比焓ha=1.005t;水蒸气的比焓hv=2051+1.86t

H=1.005t+d(2501+1.86t)KJ/kg干空气 (5)湿球温度tw:就是用湿球温度计测出的空气温度。也就是说将温度计的水银球用浸水的纱布包裹起来,所测得的稳定的空气温度。 从理论来说,湿球温度就是室内放置一盆水,水吸收空气中的热量后部分水蒸发成水蒸汽释放到空气中,增加空气的潜热,而空气失去了热量,温度降低失去了空气的显热。当这一热湿交换达到平衡以后,空气所得的潜热(水蒸汽)和所失的显热(温度降低)达到平衡后,其空气的总热量(焓值)不变时,此时的水面空气的温度就是空气的湿球温度(即增加的潜热等于失去的显热时)。湿球温度也就是相对湿度100%时的饱和温度。 (6)干球温度t::就是用干球温度计测出的空气温度。 (7)饱和水蒸气分压力pv (8)热湿比ε线:空调房间内的全热负荷与全湿负荷之比。 4、焓湿图 (1)坐标轴:纵坐标时湿空气的比焓h,单位kj/kg(干空气);横坐标时含湿量d,单位kg(水蒸气)/kg(干空气)。两者夹角135°。 (2)5条等值线: 5、湿空气过程 (1)加热/冷却过程:压力与含湿量均保持不变。Q=Δh=h2-h1;等湿加热/冷却。 (2)绝热加湿过程: ①喷淋加湿:绝热条件下,喷淋加热时,水蒸发需要热量,汽化热量由空气提供,故加湿后

焓湿图应用

人体同周围空气环境时刻都在进行传热和传质交换过程。正常人体内部体温大约在36.5,~37℃,如果环境条件使人体很容易保持热平衡,就会产生舒适感。当环境条人体散热困难,或者散热太快,就会感到炎热或者寒冷,即产生不舒适感。 人体内部新陈代谢的结果要产生热量,这些热量必须向周围环境散发。人体散热的方式有两种,一种是通过对流和导热方式散发显热,另一种是通过出汗蒸发的方式散发潜热。如果环境温度升高,人体同周围环境的温差减少,显热散热减少,为了维持人体的热平衡身体就不得不增加出汗,以蒸发潜热的方式来增加散热。如果环境湿度较大,人体通过汗水发散热能力就降低,所以在高温高湿时,人感到很闷热,就是这个道理。 空气流动速度对人体散热也是不可忽视的因素。空气流速增加能加强对流散热,在出汗时还会加强蒸发散热。 实践证明,多数人感到舒适的环境条件如裹下表所示. 舒适环境条件 许多工业部门如电子、纺织、光学仪器、精密机械制造、计量室,电子计算机房、国防科研对空气参数都有各自的特殊要求。有的要求全年恒温恒湿,有的对空调基数比较严格,有的对空调

精度要求比较高,有的则需要超净空调。 农业方面如大型温室、机械化养殖场也需要一定的温、湿度条件,而种子冷库(为能在10~20年内保存良种品质,以防霉烂的冷藏库)则需要维持低温兼干燥的条件。 一些地下工程(人防指挥部、洞库、坑道及地下铁道等)需要通风或进行降湿为主的空气调节。 随着人们物质文化生活水平的不断提高,不仅对一些现代化的大型公共建筑,如大会堂,影剧院和体育馆,要求设置空调系统,而且一些图书馆、宾馆、医院等也在逐步设置完善空调系统。 应当指出,空调是一门涉及大量能耗的技术。在我国能源不很丰富的现实条件下,工作就显得十分重要。能不设空调的尽量不要安装空调设备,夏季空调基数尽量往高限靠,冬季尽量往低限靠。空调精度要求很低的尽量低些,还要注意空调系统中能量的综合利用问题.、 空气的组成及其主要状态参数 空调技术主要是同空气打交道,因此首先要了解空气的物理性质及其状态参数之间的关系 1.空气的组成 自然界中的空气(大气)是由干空气、水蒸气组成的混合物。干空气的成分和比例主要由表所示的几种气体混合组成。干空气的平均分子量为28.97。

空气处理技术知识总结

焓湿图知识从头再理一遍 题记 从事空调主机研发好几年了,考虑到职业的发展以及自己对于职业的规划,毅然决定放弃之前的研发经验,投身于建设工程,离开之际觉得有必要对自己的工作进行一个切身的总结,善始善终,希望对新进入暖通行业的朋友有所帮助。 一空气调节 空气调节的主要任务就是对我们周围的环境空气进行冷却、加热、增湿、降湿与除尘。空气中含有78%的氮气、21%的氧气和1%的其它气体,其中水以水蒸气的形式悬浮于空气中,称为湿气。其中氮气、氧气及除了水蒸气以外的其它气体均为过热气体,统称之为干空气。湿空气是由干空气和水蒸汽组成的。 舒适是人体对环境感到愉快的一种完美的平衡。人体的舒适涉及到四个方面:⑴温度; ⑵湿度;⑶空气的流动;⑷空气的洁净度。人体正常温度为37摄氏度,人体要感觉到舒适,环境温度就必须低于人体温度,人体因为摄入食物而处于不断的以适当流量向周围环境空气排热。 二专业术语 1.熵 化学及热力学中所指的熵,是一种测量在动力学方面不能做功的能量总数,也就是当总体的熵增加,其做功能力也下降,熵的量度正是能量退化的指标。熵亦被用于计算一个系统中的失序现象,也就是计算该系统混乱的程度。熵是一个描述系统状态的函数,但是经常用熵的参考值和变化量进行分析比较,它在控制论、概率论、数论、天体物理、生命科学等领域都有重要应用,在不同的学科中也有引申出的更为具体的定义,是各领域十分重要的参量。 2.含湿量 在湿空气中与一千克干空气同时并存的水蒸汽量称为含湿量。用含湿量可以确切而方便地表示空气中的水蒸汽含量。含湿量:1千克干空气同时并存的水蒸气量。千克/千克·干空气 3.湿度 相对湿度:就是空气中水蒸汽分压力和同温度下饱和水蒸汽分压力之比。相对湿度反映了湿空气中水蒸汽含量接近饱和的程度。含湿量和相对湿度都是表示空气湿度的参数,但意义却不相同:含湿量能表示空气中水蒸汽的含量多少,却不表示空气接近饱和的程度,而相对湿度能表示空气接近饱和的程度,却不能表示水蒸汽的含量多少。 绝对湿度:它表示每立方米空气中所含的水蒸气的量,单位是克/立方米 4.露点 露点温度:在保持湿空气含湿量不变的情况下使未饱和湿空气温度降低,降至相对湿度达到100%时所对应的空气干球温度称为该未饱和空气的露点温度。空气的露点温度只取决于空气的含湿量,含湿量不变时,露点温度为定值。

(完整版)空调工程期末复习知识点

第一、二章:绪论、湿空气的焓湿学基础 1 空气调节:空气具有一定的流动速度能够使空气具有一定的洁净程度。现在的定义:使房间或封闭空间的空气温度、湿度、洁净度和气流速度等参数,达到给定要求的技术。 2空调系统按空气调节的作用分为舒适性空调和工艺性空调两大类型。一个典型的空调系统应由空调冷热源,空气处理设备,空调风系统,空调水系统及空调自动控制和调节装置五大部分组成。 3 从式h=(1.01+0.84d)*t+2500*d, 可以看出,(1.01+0.84d)* t 是与温度有关的热量,称为“显热”;而2500d是OoC时d kg水的汽化热,它仅随含湿量的变化而变化,与温度无关,故称为“潜热” 。由此可见,湿空气的比焓随着温度和含湿量的变化而变化,当温度和含湿量升高时,比焓值增加;反之,比焓值降低。而在温度升高,含湿量减少时,由于2500比 1.84和 1.01大得多,比焓值不一定会增加。 4焓湿图主要参数线:等焾线(比焓),等相对湿度线(含湿量d),水蒸汽分压力线(Pq),等温线(温度),热湿比线(热湿比)其中,热湿比线:反映湿空气状态变化前后的方向和特征。(kJ/kg)。对于湿空气的各种变化过程,不论其初状态如何,只要它们的热湿比(角系数)值相同,则其过程线就会相互平行。根据这个特性,就可在h-d 图上以任意点为中心,画出一系列不同值的角系数线。3种画法:1,可以从事先画好的方向线中选出与算得的值相同的方向线,以它为依据,用三角板推平行线,通过已知初状态点 A 作平行线,就可得到该状态的变化过程线。2,借鉴量角器的方法,制作一个热湿比量角器来画&线。3,按照已知的热湿 比值,用计算的方法直接画出空气状态变化过程&线。 5相对湿度0 一般来讲,饱和水蒸气分压力和饱和含湿量随着湿空气温度的升高而增大。 相对温度和含湿量都是表示湿空气含有水蒸气多少的参数,但两者的意义却不同:相对湿度反映湿空气接近饱和的程度,却不能表示水蒸气的具体含量,含湿量可以表示水蒸气的具体含量,但不能表示湿空气接近饱和的程度。 6 绝对湿度、相对湿度和含湿量的物理意义有什么不同?为什么要用这三种不同的 湿度来表示空气的含湿情况?它们之间有什么关系?湿空气的绝对湿度是指每立方米湿空气中含有的水蒸气的质量。相对湿度就是在某一温度下,空气的水蒸气分压力与同温度下饱和湿空气的水蒸气分压力的比值。含湿量是指对应于1kg干空气 的湿空气中所含有的水蒸气量。湿空气状态的确定,除了常用参数外,还必须有描述湿空气中水蒸气含量的参数,通常采用绝对湿度、相对湿度和含湿量等参数来说明。相对湿度和含湿量都是表示湿空气含有水蒸汽多少的参数,但两者意义不同:相对湿度反应湿空气接近饱和的程度,却不能表示水蒸汽的具体含量;含湿量可以表示水蒸汽的具体含量,但不能表示湿空气接近饱和的程度。当湿空气的压力p 一定时,湿空气的含湿量d取决于湿空气的相对湿度。 7 露点温度:判断是否结露,主要看表面温度是低于还是高于空气的露点温度而定。试分析人在冬季的室外呼气时,为什么看得见是白色的?冬季室内供暖时,为什么嫌空气干燥?人呼出的空气的露点温度一定,而冬季空气温度低于其露点温度。人体体温高于外界很多时,哈气含有体内水分,是气态的,当呼气时,气态的水从体内出来碰到温度很低的室外温度,气态马上因温度降低放热变成液态的小水珠,就成了看到的白色雾气。冬季墙体的温度低,可能会使得空气结露,使得空气的含湿量降低,随着温度的升高相对湿度也会降低。冬季室内供暖时,室内的暖气温度高,使室内的温度升高而导致水分被蒸发外出,空气湿度相应减小,因此使室内的空气干燥。 8什么是湿球温度?它的物理意义是什么?影响湿球温度的因素有哪些?不同风速下测得的湿球温度是一样的吗?为什么?湿球温度的定义是指某一状态的空气,同湿球温度计的湿润温包接触,发生绝热热湿交换,使其达到饱和状态时的温度。其涵义是用温包上裹着湿纱布的温度计,在流速大于 2.5m/s且不受直接辐射的空气响。 确定湿空气状态参数:空气的干球温度t 是可以用各类温度计测量的,空气的含湿量d

超详细的焓湿图的应用

超详细的焓湿图的应用

第2章湿空气的状态与焓湿图的应用 第一课:湿空气 §2.1湿空气的组成和状态参数 一、湿空气的组成 湿空气=干空气+水蒸气+污染物 1.干空气: N2—78.09% O2—20.95% CO2—0.03% 看成理想气体 Ne—气体常数:Rg=287J/kg.k He—0.93% Ar— 2.水蒸气—看成理想气体,气体常数—461 J/kg.k 3.污染物 从空气调节的角度:湿空气=干空气+

水蒸气(干空气成分基本不变,水蒸气变化大) 二、湿空气的状态参数 1.压力P(单位:帕,Pa) (1)大气压力: 定义:地球表面的空气层在单位面积上所形成的压力称为大气压力; 特点:不是一个定值,随海拔高度变化而变化,随季节天气变化而变化。 一个标准大气压为1atm=101325Pa=1.01325bar 当地大气压=干空气分压力+水蒸气分压力(B=Pg +Pq) 其中水蒸气分压力(Pq) 定义:湿空气中,水蒸汽单独占有湿空气的容积,并具有与湿空气相同的温度时,所产生的压力称为水蒸气分压力。 湿空气可看成理想的混合气体,湿空气的压力等于干空气的分压力与水蒸气的 分压力之和: P(B)=Pg+Pq

湿空气中水蒸气含量越多,则水蒸气的分压力越大。 2.温度t(单位:摄氏温标0C) t(℃)以水的冰点温度为起点0℃,水的沸点100℃为定点。 3.湿空气的密度ρ 定义:单位容积空气所具有的质量,即(kg/m3) 计算式: 结论:①湿空气比干空气轻。 ②阴凉天大气压力比晴天低。 ③夏天比冬天大气压力低。 标准状态下,干空气密度 ρ干=1.205kg/m3,湿空气密度略小于干空气密度。 工程上取ρ湿=1.2kg/m3 4.含湿量d(单位:g/kg干空气):定义:对应于1千克干空气的湿空气所

巧析焓湿图

巧析焓湿图 2019-02 一、定义 焓湿图:表示空气各参数之间关系的线图。焓湿图就像一本字典,你可以根据拼音(某一参数)查字(空气其他参数)。 二、空气的部分参数 1、干球温度(℃):简称温度,就是平常用温度计量的温度。 2、含湿量(g/kg):湿空气中与一千克干空气同时并存的水蒸气的质量。通常的空气中都有水蒸气,所以是湿的。湿空气可以分为干空气和水蒸气。 3、相对湿度:相同温度下,空气中水汽压与饱和水汽压的百分比。一立方干空气可以“喝”10g水,现在只“喝”了5g,那相对湿度就是50%。 4、焓(kj/kg):一千克的物质含多少千焦能量。可简单理解为广义的内能,就是空气含多少能量。 5、热湿比:焓的变化(△h)和含湿量的变化(△d)的比值。热量和含湿量两者的变化值的比值。 三、等值线

四、等温线: 线上的温度相同。它的平行线也都是等温线。同样的温度,空气的含湿量越大,相对湿度和焓值越大。(非水平) 五、等焓线: 线上的焓值相同。它的平行线也都是等焓线。同样的焓值,空气温度上升,含湿量在下降。 六、等湿度线:线上的湿度相同。它的平行线也都是等湿度线。同样的含湿量,空气温度越低,焓值(能量)越低。 七、等相对湿度线: 线上的相对湿度相同。它的平行线也都是等相对湿度线。同样的相对湿度,空气温度越高,焓值(能量)越高。 八、【小应用】 露点温度:空气中的水蒸气变为露珠时候的温度。图2中A点的温度35℃,相对湿度100%、焓值130kj/kg,含湿量36.6g/kg。

这时如果温度下降到30℃,含湿量和气压不变。A点就到了B点(虚拟点)的状态。这时的相对湿度大于100%,多余的水就会从气态凝结成水珠,直到相对湿度小于或等于100%。 九、【大应用】 举例说明:冬夏空调使用和焓湿图对应变化。 A点:正常夏天没有开空调的房间,温度:30℃,相对湿度:60%,含湿量: 13.6g/kg。 A → C(夏天家用空调降温线)含湿量变小:房间中人和物“吐”出的水蒸气<空调外机排水;

(完整word版)焓湿图例题解析

中乾汇泰企业培训例题习题(二) 【例题1】某空调房间冷负荷 Q=3.6KW,湿负荷V=0.3g/s ,室内空气状态参数 3 为:t N =22± 1C, N =55± 5 ,当地大气压为101325Pa,房间体积150 m 求:送风状态、送风量和除湿量。 解:⑴ 求热湿比 尸= .3 12000 W 0.3 10 3 (2) 在焓湿图上确定室内空气状态点 N,通过该点画出6=12600的过程线。 依据土 1C 温度偏差查表1取送风温差为 t 。8C,则送风温度22-8=14 C o 从而得出:h 0=36KJ/kg h N =46 KJ/kg d O =8.6g/kg d N =9.3g/kg (3)计算送风量 按消除余热:G -kg^— 0.33 i N i 0 4^ 36 按消除余湿:G —kg/3 0. 33 d N d 0 9.3 8.5 则 L=0.33/1.2 X 3600=990r 3 /h 换气次数n =990/150(次/h) =6.6 次/h ,符合要求。 除湿量:M G (d N do ) 0.33 (9.3 8.6) 室内允许波动范围 送风温差(C ) 换气次数(次/h ) ± 0.1 ?0.2 C 2?3 150 ?20 ± 0.5 C 3?6 >8 ± 1.0 C 6?10 > 5 人工冷源:w 15 > 5 >± 1.0 C 天然冷源:可能的最大值 > 5 0. 231 360Q g / h ) 831. 6g / h 0.83kg / h 舒适性空调送风温差与换气次数 表1 二、两个不同状态空气混合过程的计算 混合气体模型: 空气A :质量流量q A (Kg/s ),状态为(h A , d A ) 空气B:质量流量q B (Kg/s ),状态为(h B , d B ) — C —

医院洁净手术部焓湿图知识总结

焓湿图知识总结 案例:百级手术室,以郑州为例,面积45平方,净高3米,医护人员12人。夏季:tg=35.6℃,ts=27.4℃。 冬季:tg=-7℃,φ=60%。 夏季室内设计参数:温度24℃,相对湿度50%。 冬季室内设计参数:温度24℃,相对湿度50%。 L送=11000m3/h,L新=1200 m3/h,L回=9800 m3/h。 1送风量计算 依据《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2002手术台工作面高度截面平均风速为0.25—0.3m/s,送风口面积不低于6.24m2(2.4*2.6),风神的层流天花尺寸为 2.5*2.7;考虑到风速的衰减,根据经验,出风口平面风速宜为 0.45—0.5m/s,能够满足要求。 1.1总送风量的确定 L=0.45*2.5*2.7*3600=10935m3/h,取11000m3/h; 1.2新风量的确定 新风量的确定主要依据以下几条,并且选其中最大值。 1.2.1按照《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2002规定换气次数计算 的新风量; L1=6次/h*45m2*3m=810m3/h 1.2.2补偿室内的排风并能保持室内正压值的新风量; 《医院洁净手术部建筑技术规范》规定每间手术室排风量不能低于L2=200m3/h,保持正压从缝隙渗透的风量按下式计算: L3=a.∑(q.L) 式中:L3—渗透风量(m3/h); a----安全系数,可取1.1—1.2; q----当洁净室为某一压差值时单位长度缝隙的渗透风量(m3/h.m); 对于压差为9.8Pa时,密闭门q=6; L----缝隙长度(m) 本手术室两个门:一个为1.4m*2.1m的电动气密闭门,L1=7m; 一个为0.9m*2.1m的手动平开气密闭门,L2=6m。 L3=1.2*(q.L1+q.L2)=1.2*(6*7+6*6)=93.6m3/h; 补偿室内的排风并能保持室内正压值的新风量: L2+L3=293.6m3/h 1.2.3人员呼吸所需新风量

焓湿图知识

利用Flash实现焓湿图表查询程序Ξ 白 鹤 俞微微 (大连水产学院) 摘 要 湿空气的焓湿图在工程领域的应用非常广泛,也是制冷空调设计中不可或缺的基本物性图表之一。利用Flash实现的焓湿图表查询程序可以方便、快捷地获得湿空气各状态参数,对于实现制冷空调设计计算的计算机化、节省时间、提高效率有重要意义,具有一定的工程应用价值。 关键词 焓湿图 状态参数 Flash 绘制 查询 Development of query program of enthalpy2humidity using Flash Bai He Yu Weiwei (DaLian Fisheries University) ABSTRACT The enthalpy2humidity chart is more useful in the field of engineering,and it is one of the necessary basic charts in the refrigeration and air2conditioning design.The program developed by using the Flash MX2004is convenient to acquire the property and correlation pa2 rameter of wet air quickly,has important meaning for realizing program computerization,sav2 ing time,improving efficiency,has certain applied value for the engineering. KE Y WOR DS enthalpy2humidity chart;parameters;Flash;drawing;query 湿空气的焓湿图在工程领域的应用非常广泛,它可以直观地表示湿空气的状态、状态变化过程以及进行有关的分析和计算,并且湿度计算作为一种研究空气和水蒸气混合物的热能和物理性质的方法,在许多领域中都很重要。在农业工程问题中包括:1)调节建筑室内温度和相对湿度;2)空调处理; 3)浓缩控制;4)动植物生存环境的调节;5)蒸发和蒸腾作用;6)农作物烘干及其加工处理[1]。 另外,由于国内多使用由同济大学通风与空气调节教研室于1979年所绘制的湿空气焓湿图(h2d 图)[2]来查算,但因压力仅有500,550,600,650,700, 730,745和760mmHg(1mmHg=133.322Pa)8种情况,故一些学者根据ASHRAE推荐公式编制出BASIC程序[3],这给本软件的开发提供了一些启示。 在网络技术快速发展的今天,Flash技术凭借其体积小、流通广的优势很快在互联网上占据了一席之地,那么能不能应用Flash技术来开发实现焓湿图表的查询功能呢?答案是肯定的。Flash最新版本Flash MX2004在面向对象编程方面已初具成熟,虽然不能与Visual Basic,Visual C,C++和JAVA这些专业编程软件相媲美,不过其所拥有的简单的可视化操作,使得设计者很快就能上手,将直观、精确、美观的设计图呈现在使用者面前。根据湿空气各状态参数的基本计算公式,利用Flash MX2004开发有关焓湿图表计算机查询系统的程序,并在此基础上构建一个简单的网页操作平台,无论是使用Windows还是Linux操作系统,也无论是在单机上还是在网络上都可以方便、快捷地查询湿空气的状态参数值。 1 开发软件简介 Flash是Micromedia公司推出的优秀动画设计软件,它是一种功能强大的交互式图形和动画设计工具,用它可以将音乐、声效、动画融合在一起,利用其产生矢量图的特征制作出高品质的动态效果。Micromedia Flash作为矢量化的交互式web 第7卷 第4期 2007年8月 制冷与空调 REFRIGERA TION AND AIR-CONDITION IN G 92295 Ξ收稿日期:2006209225 通讯作者:白鹤,Email:bigbird365@https://www.wendangku.net/doc/902539311.html,

相关文档