电压互感器的基本结构

电压互感器的基本结构主要由绕组、铁心和绝缘构成。单相双绕组电压互感器的两个绕组:一次绕组和二次绕组。单相三绕组电压互感器有三个绕组:一次绕组、二次绕组和剩余电压绕组。三相双绕组和三绕组电压互感器的绕组,相当于三个单相双绕组和三绕组电压互感器的绕组。

电压互感器的铁心有方形叠片铁心、C形卷铁心和环形卷铁心三种结构。

方形叠片铁心,是将硅钢片剪成所需尺寸的方片,然后将硅钢片一片一片叠成铁心。这种铁心的优点是绕组绕制和绝缘方便,绕组和绝缘可以预先在绕线机上绕制好,然后装入硅钢片铁心;缺点是铁心之间有气隙,磁性能低,绕组的漏磁大,电力系统中用的电压互感器一般都采用这种铁心。单相35kV及以下采用的单柱旁轭式铁心如图2所示,绕组装在铁心的中心柱上。三相电压互感器采用的三相三柱旁轭式(又称三相五柱式)铁心如图3所示,ABC三相绕组分别装在中间的三个心柱上。110kV及以上串级式电压互感器采用的双柱式铁心如图4所示,绕组装在两个心柱上。

绕组一般都是空心圆柱形的,为了充分利用绕组的内圆空间,铁心柱的截面通常采用多级梯形,如图5所示。级数越多,截面越接近于圆形,在一定的直径下,铁心柱的有效截面也越大,绕组的匝数同可相应减小。但是级数增加,叠片的种类也随着增多,从而使铁心制造的工艺复杂。电压互感器铁心截面的级数可参照变压器选择。对于不同铁心柱直径选择的合理级数如表4所列。

C形卷铁心是将铁心卷制成椭圆形,然后锯开成C形,锯口经磨床磨平。两对C形铁心组成单柱旁轭式铁心,如图6所示。绕组装在两对C形铁心组成的柱上。装上绕组后,原锯口再胶合在一起。

C形铁心磁性能优于叠片铁心,小型且大量生产时,制作工艺比较简单。主要用于10kV 以下单相电压互感器。

环形卷铁心是由硅钢片带直接卷制而成。由于铁心没有气隙,且磁通顺着硅钢片辗压方向通过,所以铁心磁性能很好,卷制工艺也比较简单。绕组在环形铁心上均匀绕制,漏磁很小,特别适合于制作精密电压互感器。但是在环形铁心上绕制绕组比较困难,尤其是绝缘更难处理,所以环形铁心只能用于制作低压精密电压互感器。

电压互感器的一次和二次绕组的匝间、层间以及绕组间都有绝缘,绕组与铁心、外壳之间也有绝缘。低压电压互感器的绕组主要采用聚脂薄膜绝缘。聚脂薄膜绝缘强度高,介电系数小,是很好的绝缘材料,但是它在高电压下产生电晕,从而损坏绝缘。因而不宜用于10kV 以上高压电压互感器。目前国内10kV以上高电压互感器绕组主要采用油纸绝缘。出线头和

绕组对地间的绝缘:低压主要靠空气绝缘,10kV左右可用树脂浇注绝缘,10kV以上主要采用瓷套管或瓷箱绝缘。

CVT电容式电压互感器内部结构

CVT——电容型电压互感器 电磁式电压互感器其工作原理与变压器相同,基本结构也是铁心和原、副绕组。特点是容量很小且比较恒定,正常运行时接近于空载状态。电容式电压互感器由串联电容器抽取电压,再经变压器变压。CVT可防止因铁芯饱和引起铁磁谐振 ------电力技术论坛======专注电力技术、扩大学习交流,结交电力好友、彼此共同进步======% f2 L/ g. g( h6 K8 Q" |6 X电磁式多用于 220kV及以下电压等级。电容式一般用于110KV以上的电力系统,330~700kV超高压较多。 * D- _0 J# B0 J" c 1、概述 电容式电压互感器(简称CVT),1970年研制出国产第一台330KVCVT,1980年和1985年研制出第一代和第二代500KVCVT,1990年和1995年研制出第三代和第四代500KVCVT,30多年来积累了丰富的科研、开发设计和生产经验,在国内开发出一代又一代的CVT新产品,带动了国产CVT的发展。CVT最主要的特点是: ZG电力自动化不仅为电力职工提供一个可以交流的网络平台而且也为电力技术的爱好者和电力大中专学生提供一个可以展现自我的一个舞台。这个平台与传统知识交流平台相比具有:获取信息速度快,信息量大,互动性强,成本低。这几个特性是传统知识交流平台所不具备的。ZG电力自动化就是要利用这种互动方式为大家铺设桥梁,使各位朋友的技术共同进步、提高!) h8 B" ^, V% }1 n0 q、——耐电强度高,绝缘裕度大,运行可靠。 ZG电力自动化不仅为电力职工提供一个可以交流的网络平台而且也为电力技术的爱好者和电力大中专学生提供一个可以展现自我的一个舞台。这个平台与传统知识交流平台相比具有:获取信息速度快,信息量大,互动性强,成本低。这几个特性是传统知识交流平台所不具备的。ZG电力自动化就是要利用这种互动方式为大家铺设桥梁,使各位朋友的技术共同进步、提高!+ _9 V5 l/ B$ g- A/ Q ——能可靠的阻尼铁磁谐振。成功采用新型组尼期,严格进行质量控制,确保出厂的每一台CVT均能在从低到高的任何电压下有效阻尼各种频率的铁磁谐振。T% X: |2 ]8 c" |4 P ——优良的顺变响应特性。当一次短路后其二次剩余电压能在20MS内降到5%以下,特别适应于快速继电保护。 ------电力技术论坛======专注电力技术、扩大学习交流,结交电力好友、彼此共同进步======; R4 e% A& U, O* m1 J0 _, A ——具有电网谐波监测的专利技术。 2、应用U l. f1 o% g: \1 e7 k2 y7 M 电容式电压感器可在高压和超高压电力系统中用于电压和功率测量、电能计量、继电保护、自动控制等方面,并可兼作耦合电容器用于电力线载波通信系统。如有需求,可提供用于谐波电压测量的内部附件及外部接线端子。 - |& k2 G0 w6 b7 ^% { (1)安装运行场所:户外或户内。 ZG电力自动化不仅为电力职工提供一个可以交流的网络平台而且也为电力技术的爱好者和电力大中专学生提供一个可以展现自我的一个舞台。这个平台与传统知识交流平台相比具有:获取信息速度快,信息量大,互动性强,成本低。这几个特性是传统知识交流平台所不具备的。ZG电力自动化就是要利用这种互动方式为大家铺设桥梁,使各位朋友的技术共同进步、提高!- }& I8 |5 s) S Z6 K! k: T (2)海拔:330kv及以下产品不超过2000m。500kv产品不超过1000m,根据订货要求,可提供直至4000m的高原型产品。 (3)环境温度:-40/+40度,-25/+45度。由用户在订货时选定(也可选择其他温

电压互感器介绍及工作原理 (图文) 民熔

电压互感器(Potential Transformer 简称PT,Voltage Transformer简称VT)和变压器类似,是用来变换电压的仪器。但变压器变换电压的目的是方便输送电能,因此容量很大,一般都是以千伏安或兆伏安为计算单位;而电压互感器变换电压的目的,主要是用来给测量仪表和继电保护装置供电,用来测量线路的电压、功率和电能,或者用来在线路发生故障时保护线路中的贵重设备、电机和变压器,因此电压互感器的容量很小,一般都只有几伏安、几十伏安,最大也不超过一千伏安。 民熔电压互感器产品介绍 JDZ-10高压电压互感器 10kv半封闭式电压互感器0.5级羊角型 JDZX10-10电压互感器 10KV户内高压柜保护用REL10-10互感器

JDZ9-10电压互感器

电压互感器和变压器的基本结构非常相似,它也有两个绕组,一个称为一次绕组,另一个称为二次绕组。两个绕组都安装或缠绕在铁芯上。两个绕组之间以及绕组和铁芯之间有绝缘,因此两个绕组之间以及绕组和铁芯之间存在电隔离。 电压互感器运行时,一次绕组N1与线路回路连接,二次绕组N2与仪表或继电器连接。因此,在测量高压线上的电压时,虽然一次电压很高,但二次电压很低,可以保证操作人员和仪器的安全。 其工作原理与变压器相同,基本结构为铁芯、一次绕组和二次绕组。其特点是容量很小且相对恒定,在正常运行时接近空载状态。 电压互感器本身的阻抗很小。一旦二次侧短路,电流会迅速增加并烧坏线圈。因此,电压互感器的一次侧用熔断器连接,二次侧可靠接地,以避免一次侧和二次侧绝缘损坏时,二次侧对地高电位造成人身和设备事故 测量用电压互感器一般都做成单相双线圈结构,其原边电压为被测电压(如电力系统的线电压),可以单相使用,也可以用两台接成V-V形作三相使用。实验室用的电压互感器往往是原边多抽头的,以适应测量不同电压的需要。供保护接地用电压互感器还带有一个第三线圈,称三线圈电压互感器。

电压互感器的结构及功能

电压互感器和变压器很相像,都是用来变换线路上的电压。但是变压器变换电压的目的是为了输送电能,因此容量很大,一般都是以千伏安或兆伏安为计算单位;而电压互感器变换电压的目的,主要是用来给测量仪表和继电保护装置供电,用来测量线路的电压、功率和电能,或者用来在线路发生故障时保护线路中的贵重设备、电机和变压器,因此电压互感器的容量很小,一般都只有几伏安、几十伏安,最大也不超过一千伏安。 线路上为什么需要变换电压呢?这是因为根据发电、输电和用电的不同情况,线路上的电压大小不一,而且相差悬殊,有的是低压220V和380V,有的是高压几万伏甚至几十万伏。要直接测量这些低压和高压电压,就需要根据线路电压的大小,制作相应的低压和高压的电压表和其他仪表和继电器。这样不仅会给仪表制作带来很大困难,而且更主要的是,要直接制作高压仪表,直接在高压线路上测量电压,那是不可能的,而且也是绝对不允许的。 电压互感器的基本结构和变压器很相似,它也有两个绕组,一个叫一次绕组,一个叫二次绕组。两个绕组都装在或绕在铁心上。两个绕组之间以及绕组与铁心之间都有绝缘,使两个绕组之间以及绕组与铁心之间都有电的隔离。电压互感器在运行时,一次绕组N1并联接在线路上,二次绕组N2并联接仪表或继电器。因此在测量高压线路上的电压时,尽管一次电压很高,但二次却是低压的,可以确保操作人员和仪表的安全。 电压互感器实际上是一个带铁心的变压器。它主要由一、二次线圈、铁心和绝缘组成。当在一次绕组上施加一个电压U1时,在铁心中就产生一个磁通φ,根据电磁感应定律,则在二次绕组中就产生一个二次电压U2。改变一次或二次绕组的匝数,可以产生不同的一次电压与二次电压比,这就可组成不同比的电压互感器。电压互感器将高电压按比例转换成低电压,即100V,电压互感器一次侧接在一次系统,二次侧接测量仪表、继电保护等;主要是电磁式的(电容式电压互感器应用广泛),另有非电磁式的,如电子式、光电式。 艾驰商城是国内最专业的MRO工业品网购平台,正品现货、优势价格、迅捷配送,是一站式采购的工业品商城!具有10年工业用品电子商务领域研究,以强大的信息通道建设的优势,以及依托线下贸易交易市场在工业用品行业上游供应链的整合能力,为广大的用户提供了传感器、图尔克传感器、变频器、断路器、继电器、PLC、工控机、仪器仪表、气缸、五金工具、伺服电机、劳保用品等一系列自动化的工控产品。 如需进一步了解相关互感器产品的选型,报价,采购,参数,图片,批发等信息,请关注艾驰商城https://www.wendangku.net/doc/932639517.html,。

PT开口三角(三相五柱式电压互感器)的工作原理

PT 开口三角(三相五柱式电压互感器)的工作原理 电压互感器是将电力系统的一次电压按一定变比缩小为要求的二次电压,向测量表计和继电器供电,其工作原理与变压器基本相同。电压互感器通常有单相、三相三柱式、三相五柱式电压互感器等几种,由于使用方法不同,各有优、缺点。三相五柱式电压互感器,是磁系统 具有五个磁柱的三相三绕组电压互感器,广泛采用于大中型企业,具有低电压、过电压保护、低电压启动等各种保护功能;备自投等所有电压继电器电压值均来自电压互感器二次。 信息来自:输配电设备网 1 三相五柱式电压互感器的接地方式 信息请登陆:输配电设备网 电压互感器二次绕组接地方式与保护、测量表计及同步电压回路有关,有b 相接地和中性点接地两种方式,其接线方式见图1、2。信息来源:https://www.wendangku.net/doc/932639517.html, 图1 电压互感器二次通过 b 相及JB 接地原理图信息来源:https://www.wendangku.net/doc/932639517.html, 图2 电压互感器二次不接地原理图信息来源:https://www.wendangku.net/doc/932639517.html,

1.1 电压互感器二次绕组两种接地方式的比较信息:输配电设备网 1.1.1 在同步回路中在 b 相接地系统中,对中性点非直接接地系统,单相接地时,中性 点位移,不能用相电压同步,必须用线电压同步。如同步点两侧均为 b 相接地,其中一相公用,同步开关档数减少(如采用综保,则接线更为简单),同步接线简单。对中性点直接接地 系统,可用辅助二次绕组的相电压同步。信息来自:https://www.wendangku.net/doc/932639517.html, 1.1.2 在保护回路中信息来源:https://www.wendangku.net/doc/932639517.html, 在b 相接地系统中,①在零线上串接的隔离开关辅助触点G,如不可靠而断开时,会使10kV 以上电压距离保护断线闭锁装置失去作用,这时若再发生一相或两相断线,将导致保 护误动作。②因为辅助信息请登陆:输配电设备网 绕组的一端与 b 相接地点相连,由于基本二次侧绕组上有负荷电流流过,在电缆芯出上产生电压降,使正常开口三角形有电压3U0 ,对零序方向元件不利。若单独从接地点引接零序方向继电器回路,则接线 信息来自:https://www.wendangku.net/doc/932639517.html, 较为复杂。 信息来自:https://www.wendangku.net/doc/932639517.html, 在中性点接地系统中,由于中性点无任何断开触点,可靠性高。因中性点没有电流通过,无电压降,对保护无影响。信息请登陆:输配电设备网 1.1.3 在测量表计回路中信息来自:https://www.wendangku.net/doc/932639517.html,

电压互感器与电流互感器的作用、原理及两者区别

电流互感器作用及工作原理_电压互感器的作用及工作原理_电压互感器和电流互感器的区别 电力系统为了传输电能,往往采用交流电压、大电流回路把电力送往用户,无法用仪表进行直接测量。互感器的作用,就是将交流电压和大电流按比例降到可以用仪表直接测量的数值,便于仪表直接测量,同时为继电保护和自动装置提供电源,所以说电压互感器与电流互感器在电力系统中起到了非常的大的作用,而本文要介绍的就是电压互感器与电流互感器的区别以及如何使用电压互感器测量交流电路线电压。 电流互感器作用及工作原理 电流互感器的主要所用是用来将交流电路中的大电流转换为一定比例的小电流(我国标准为5安倍),以供测量和继电保护只之用。大家应该知道在发电、变电、输电、配电过程中由于用电设备的不同,电流往往从几十安到几万安都有,而且这些电路还可能伴随高压。那么为了能够对这些线路的电路进行监控、测量,同时又要解决高压、高电流带来的危险,这时就需要用到电流互感器了。有些人可能见过电工用的钳形表,这是一种用来测量交流电流的设备,它那个“钳”便是穿心式电流互感器。

电流互感器的结构如下图所示,可用它扩大交流电流表的量程。在使用时,它的原线圈应与待测电流的负载线路相串联,副边线圈则与电流表串接成闭合回路,如图中右边的电路图所示。 电流互感器的原线圈是用粗导线绕成,其匝数只有一匝或几匝,因而它的阻抗极小。原线圈串接在待测电路中时,它两端的电压降极小。副线圈的匝数虽多,但在正常情况下,它的电动势E2并不高,大约只有几伏。 由于I1/I2=K i(Ki称为变流比)所以I1=K i*I2

由此可见,通过负载的电流就等于副边线圈所测得的电流与变流比K i之乘积。如果电流表同一只专用的电流互感器配套使用,则这安培表的刻度就可按大电流电路中的电流值标出。电流互感器次级电流最大值,通常设计为标准值5A。不同的电流的电路所配用的电流互感器是不同的,其变流比有10/5、20/5、30/5、50/5、75/5、100/5等等。 为了安全起见,电流互感器副线圈的一端和铁壳必须接地。 电流互感器规格型号识别方法 电流互感器的型号是由2~4位拼音字母及数字组成。通常能表示出电流互感器的线圈型式、绝缘种类、导体的材料及使用场所等。横线后面的数字表示绝缘结构的电压等级(4级)。电流互感器型号中字母的含义如下: L:在第一位,表示电流互感器;

电压互感器地原理及结构

电压互感器 一 电磁式电压互感器的原理及结构 1电压互感器的工作原理与技术特性 电压互感器的构造、原理和接线都与电力变压器相同,差别在于电压互感器的容量小,通常只有几十或几百VA ,二次负荷为仪表和继电器的电压线圈,基本上是恒定高阻抗。其工作状态接近电力变压器的空载运行。 电压互感器的高压绕组,并联在系统一次电路中,二次电压U 2与一次电压成比例,反映了一次电压的数值。一次额定电压U IN ,多与电网的额定电压相同,二次额定电压U2N ,一般为100V 、100/3V 、100/3V 。 电压互感器的一、二次绕组额定电压之比,称为电压互感器的额定变比K N ,则 K N = N N U U 21≈21U U ≈2 1 N N (2-1-1) 式中 N 1、N 2——电压互感器原、副绕组的匝数。 由式(2-1-1)知,若已知二次电压U 2的数值,便能计算出一次电压U 1的近似值,为 U 1=k N U 2 由于电压互感器的原绕组是并联在一次电路中,与电力变压器一样,二次侧不能短路,否则会产生很大的短路电流,烧毁电压互感器。同样,为了防止高、低压绕组绝缘击穿时,高电压窜入二次回路造成危害,必须将电压互感器的二次绕组、铁心及外壳接地。 2电压互感器的误差及准确度等级 与电流互感器类似,电压互感器的误差也分为电压误差和角误差。 (一) 电压误差△U 是二次电压的测量值U 2乘以额定变比K N (即一次电压的测量值)与一次电压的实际值U 1之差,并以一次电压实际值的百分数表示,即 △U= 1 1 2U U U k N ×100% (2-1) (二) 角误差δ 折算到一次侧的二次电压U ′2,逆时针方向转1800与一次电压U 1之间的夹δ,并规定 当-U ′2超前U 1时,δ角为正值,反之,δ角为负值。 (三) 影响误差的因素 电压互感器的误差与其工作情况的关系,可由电压互感器根据T 形等值电路所作的向量图加以说明,如图2-1所示,其中二次侧各量均折算到一次侧,二次部分

高精度电压互感器说明书

高精度电压互感器说明书 由于输入输出端子、测试柱等均有可能带电压,在插拔测试线、电源插座时,会产生电火花,小心电击,避免触电 危险,注意人身安全! 安全要求 请阅读下列安全注意事项,以免人身伤害,为了避免可能发生的危险,只可在规定的范围内使用。 只有合格的技术人员才可执行维修。 —防止火灾或人身伤害 使用适当的电源线。只可使用专用并且符合规格的电源线。正确地连接和断开。当测试导线与带电端子连接时,请勿随意连接或断开测试导线。 注意所有终端的额定值。为了防止火灾或电击危险,请注意所有额定值和标记。在进行连接之前,请阅读使用说明书,以便进一步了解有关额定值的信息。 使用适当的保险丝。只可使用符合规定类型和额定值的保险丝。 避免接触裸露电路和带电金属。有电时,请勿触摸裸露的接点

和部位。 请勿在潮湿环境下操作。 请勿在易爆环境中操作。 -安全术语 警告:警告字句指出可能造成人身伤亡的状况或做法。 目录 一、主要特点----------------------------5 二、技术指标----------------------------5 三、接线图------------------------------6 一.主要特点 10kV,0.05级电压互感器是高电压等级,高准确度的电压互感器,可实现校验10kV, 0.1级以下的电压互感器, 100V 时可带0.25VA的二次负荷,可完全满足电压互感器的检定要求。二.技术指标 1.额定电压比:10 kV /100V、10kV/3/100/3V、10kV/3/100/3V 2.额定二次容量:0.25VA、0.08VA、0.02VA CosФ=1.0 3.准确度级别: 0.05级。即在额定负荷的情况下,当电压

电容式电压互感器型号说明及内部结构详解

电容式电压互感器型号说明及内部结构详解 型号: TYD110/√3─0.02H TYD-电容式电压互感器 〔T-成套;Y-电容式;D-单相〕 110/√3-额定相电压 0.02-额定电容量(μF ) H-用于Ⅲ、Ⅳ级污秽地区

新型绝缘结构的电容式电压互感器的研究 摘要:对研制新型绝缘结构的电容式电压互感器的技术性能进行了阐述,说明该产品的研究开发是成功的。 关键词:电容式电压互感器铁磁谐振局部放电温升 1前言 本新型绝缘结构的电容式电压互感器的研究课题是广西壮族自治区技术攻关项目,经研究、试制,产品通过了广西壮族自治区技术鉴定。 本电容式电压互感器采用一种新型的绝缘结构,即电磁装置为干式结构。具有下列技术经济特点: 1.1电磁单元先经过绝缘处理,然后充微正压SF6气体保护。 1.2 防渗漏效果好,气体年泄漏率小于0.05%,产品使用寿命期间几乎不用补气。1.3电磁单元无渗漏油的隐患,不用化验油样等年检。 1.4 由于电磁装置充气,可以节省油处理工艺时间,从而缩短产品的生产周期,同时改善了劳动条件。 1.5对研制GIS用电容式电压互感器提供技术支持。 2研究的主要内容 2.1产品性能指标 2.1.1 产品主要性能指标见表1。 2.1.2 产品电容分压器的tanδ≤0.10%,电容偏差不超过额定值的±5%。 2.1.3 中间电压变压器绕组连接组为1/1/1-12-12。 2.1.4 产品气体年泄漏率应不超过0.5%。 2.1.5 产品其余性能按GB/T4703-2001《电容式电压互感器》及JJG314-1994《测量用电压互感器》相应技术要求执行。

2.1.6 产品外形及结构图见图1。 2.2 耐压性能 由于电磁装置先经绝缘处理,即使SF6气压为0.1MPa的情况下亦通过了耐压试验,因此绝缘强度能够达到要求。 2.3 铁磁谐振

电磁式互感器的工作原理

在供电用电的线路中电流电压大大小小相差悬殊从几安到几万安都有。为便于二次仪表测量需要转换为比较统一的电流,另外线路上的电压都比较高如直接测量是非常危险的。电流互感器就起到变流和电气隔离作用。 较早前,显示仪表大部分是指针式的电流电压表,所以电流互感器的二次电流大多数是安培级的(如5A等)。当今电量测量大多数字化,而计算机的采样的信号一般为毫安级(0-5V、4-20mA等)。微型电流互感器二次电流为毫安级,主要起大互感器与采样之间的桥梁作用。 微型电流互感器称之为“仪用电流互感器”。(“仪用电流互感器”有一层含义是在实验室使用的多电流比精密电流互感器,一般用于扩大仪表量程。) 电流互感器原理线路图微型电流互感器与变压器类似也是根据电磁感应原理工作,变压器变换的是电压而微型电流互感器变换的是电流罢了。绕组N1接被测电流,称为一次绕组(或原边绕组、初级绕组);绕组N2接测量仪表,称为二次绕组(或副边绕组、次级绕组)。 微型电流互感器一次绕组电流I1与二次绕组I2的电流比,叫实际电流比K。微型电流互感器在额定工作电流下工作时的电流比叫电流互感器额定电流比,用Kn表示。Kn=I1n/I2n 艾驰商城是国内最专业的MRO工业品网购平台,正品现货、优势价格、迅捷配送,是一站式采购的工业品商城!具有 10年工业用品电子商务领域研究,以强大的信息通道建设的优势,以及依托线下贸易交易市场在工业用品行业上游供应链的整合能力,为广大的用户提供了传感器、图尔克传感器、变频器、断路器、继电器、PLC、工控机、仪器仪表、气缸、五金工具、伺服电机、劳保用品等一系列自动化的工控产品。 如需进一步了解相关低压配电产品的选型,报价,采购,参数,图片,批发等信息,请关注艾驰商城https://www.wendangku.net/doc/932639517.html,。

电压互感器的结构及作用

电压互感器的基本结构和变压器很相似,它也有两个绕组,一个叫一次绕组,一个叫二次绕组。两个绕组都装在或绕在铁心上。两个绕组之间以及绕组与铁心之间都有绝缘,使两个绕组之间以及绕组与铁心之间都有电气隔离。 电压互感器是一个带铁心的变压器。 艾驰商城是国内最专业的MRO工业品网购平台,正品现货、优势价格、迅捷配送,是一站式采购的工业品商城!具有 10年工业用品电子商务领域研究,以强大的信息通道建设的优势,以及依托线下贸易交易市场在工业用品行业上游供应链的整合能力,为广大的用户提供了传感器、图尔克传感器、变频器、断路器、继电器、PLC、工控机、仪器仪表、气缸、五金工具、伺服电机、劳保用品等一系列自动化的工控产品。 如需进一步了解相关传感器产品的选型,报价,采购,参数,图片,批发等信息,请关注艾驰商城https://www.wendangku.net/doc/932639517.html,。

电子式互感器技术讲座0911-1001

电子式互感器技术讲座 珠海华伟公司产品介绍 2009年11月

?公司介绍?工作原理?产品特点?产品介绍?应用业绩 交流内容

公司介绍?珠海华伟电气科技股份有限公司是按照股 份公司治理结构和管理体系建立的高新技 术创新企业。以智能电网为主要行业定 位,围绕发电、供电、用电等各类用户, 集科研、制造、营销于一体,运用先进的 电力电子和自动控制技术,解决数字化变 电站一体化的需求,通过技术创新和新技 术新产品的推广应用取得企业的发展。?总部设在风景优雅的珠海市高新区南方软件园,公司拥有专业化、高素质的员工团 队和雄厚的研发实力,以及覆盖全国的营 销和技术服务网络,建立了战略决策、科 研开发、质量控制、业务信息、财务内控、人力资源等多方面的管理体系。

公司介绍 ?下属的全资子公司--西安华伟光电技术有限公司成立于2002年,位于西安国家级高新技术产业开发区,注册资本1000万元,现有员工136人,中、高级研发人员38人,生产设施、高压试验设备(如600kV高压试验室等)齐全,是国内专业生产研发新型电子式互感器的重点企业,是珠海华伟电气科技股份有限公司重要研发与生产基地之一。是国内唯一在电子式电流、电压互感器两大类产品核心新技术上双获发明专利的厂家。?西安华伟光电技术有限公司独创的“自励源”取能装置,是有源电子式互感器的核心技术,为电子式互感器进入实用化奠定了技术基础,于 2005年注册并获得国家发明专利(发明专利:CN1909327),应用此技术的“光隔离电子式电流互感器”项目已列入2006年“国家级重点新产品” 计划和科技部2006年度科技创新基金资助项目,2007年被列为陕西省重大科技项目计划。

电压互感器原理及作用

电压互感器和电流互感器都是一种特殊的变压器,它们的应用主要是保护测量仪表和继电器,同时使二次侧设备小型化,那么电压互感器的原理和作用具体是什么呢? 电压互感器的工作原理和特性 电压互感器可分为电磁式和电容分压式两种,电压等级在220kV 及以下时多为电磁式,那么就以电磁式介绍。 1.工作原理 电压互感器利用了电磁感应原理,在闭合的铁芯上,绕有两个不同匝数、相互绝缘的绕组,接入电源侧的是一次绕组N1,输出侧是二次绕组N2。 当一次绕组加有电压时,绕组就会有交流电流通过,铁芯中就会产生与电源频率相同的交变磁通¢1,由于一次绕组和二次绕组在一个铁芯上,根据电磁感应定律,在二次绕组会产生频率相同到数值不同的感应电动势E2。因为匝数的不同导致两个绕组的感应电动势不同,具体数值关系就是:N1/N2=U1/U2根据国标,电压互感器二次侧输出电压值是100V。 2.电压互感器特性 电压互感器一次电压不受二次负荷的影响。 电压互感器二次侧仪表或继电器的电压线圈阻抗很大,通过的电流很小,因此电压互感器正常工作时接近空载状态。

电压互感器二次侧不能短路,因为短路后二次侧会产生很大的短路电流,会烧毁电压互感器,所以一般电压互感器一次、二次侧装设熔断器用于短路保护。 电压互感器接线 电压互感器有单相和三相两种,三相电压互感器一般只有20kV 以下电压等级。 单相电压互感器:两台单相互感器接成Vv接线,三台单相电压互感器接成开口三角形。 三相电压互感器:一台三相三柱式接成Yy0接线,用于测量线电压。 结束语 电压互感器和电流互感器原理一样都是利用了电磁感应原理,通过“电生磁”和“磁生电”将高电压转化成低电压,将大电流转化成小电流,使二次侧设备(测量仪表和继电器)都能小型化,同时也能使工作人员原理高压,保障人身安全。

电磁式电压互感器的主要结构类型

电磁式电压互感器的主要结构类型 电压互感器:将高电压变成低电压的互感器。在正常使用情况下,其比差和角差都应在允许范围内。 按电压互感器的工作原理分类:电磁式、电容分压式、光电式。电压等级为220kv及以下时为电磁式电压互感器,220kv以上是多为电容分压式互感器。 电磁式电压互感器原理接线图: 电磁式电压互感器 工作原理: 电磁式电压互感器的构造原理、构造和接线都与电力变压器相似。电压互感器的一次绕组与二次绕组的电压之比同为他们的匝数之比。特点:1;电压互感器一次侧的电压(电网电压)不收互感器二次负载影响。

2;二次侧的负载是仪表和继电器的电压线圈,阻抗很大,通过的电流很小,电压互感器的工作状态接近于空载装态,二次电压接近二次电动势值,并取决与一次电压值。 电磁式电压互感器的测量误差和准确级: 测量误差: 电压误差: 相位差:旋转180度后的二次电压-U2与一次电压向量U1之间的夹角。 准确级:电压互感器的准确级用最大允许误差表示。有、、、1、3、3P、6P等准确级,分别用在不同的测量与保护场合 减少误差的方法:采用高磁导率的冷轧硅钢片 二次侧接近空载运行时,电磁式电压互感器的误差最小。 准确级:在规定的一次电压和二次负荷变化范围内,负载的功率因素为额定值时,电压误差色最大值。 测量用电压互感器额准确值:、、、1和3 。 保护用电压互感器的准确规定有3p和6p。 运行特点:二次侧不容许短路 电磁式电压互感器的分类: 1:按安装地点:户内式(35kv以下)和户外式(35kv以上) 2:按相数:单相(任意电压级)和三相(20kv以下电压级)

3:按绕组:双绕组和三绕组 4:按绝级结构:干式(结构简单绝缘强度低)、浇注式、充气式和油浸式(绝缘性能好) 电压互感器的结构与变压器有很多相同之处 油浸电磁式电压互感器的结构 油浸式电压互感器按其结构可分为普通式和串级式。 额定电压3~35kV油浸式电压互感器制成普通式结构,其铁芯和绕组浸在充有变压器油的油箱内,绕组通过固定在箱盖上的瓷套管引出。 电压为60kV及以上的电压互感器普遍制成串级式结构。这种结构的主要特点是:绕组和铁心采用分级绝缘,以简化绝缘结构;铁心和绕组放在瓷箱中,瓷箱兼作高压出线套管和油箱 JCCl一110型串级式电压互感器的结构 一个“口”字型铁心采用悬空式结构,用四根电木板支撑着。电木板下端固定在底座上。原绕组分成匝数相等的两部分,绕成圆筒式安置在上、下铁柱上。原绕组的上端为首端,下端为接地端,其中点与铁心相连,使铁心对地电位为原绕组电压的一半。 一般平衡绕组是安放得最靠近铁心柱。依次向外的顺序是:原绕组、基本付绕组、辅助付绕组。 基本付绕组和辅助绕组都放置在下铁心柱上。上、下铁心柱都绕有平衡绕组。

XJPMF910J微机电压互感器监测装置说明书2014.07.30

XJPMF910J微机电压互感器监测装置 技术及使用说明书 (Ver1.00) 许继智能控制技术有限公司 XJ INTELLIGENT CONTROL TECHNOLOGY CO.,LTD.

XJPMF910J 微机电压互感器监测装置 应用范围 适用于35kV及以下电压等级的电压互感器的保护及测控。 装置硬件 后插拔方式,强弱电分离;加强型单元机箱按抗强振动、 强干扰设计,可分散安装于开关柜上运行。 采用32位高性能SoC嵌入式微机处理器,大容量的RAM 和Flash Memory;数据处理、逻辑运算和信息存储能力强, 运行速度快,可靠性高。 高精度AD采样,测量精度高。 可保存不少于80个最近发生的事件报告及运行报告。 采用图形液晶,中文显示,菜单式操作。 双RS-485接口 主要特点 实时多任务操作系统,模块化编程;实时性好,可靠性高。 8套保护定值,定值区切换安全方便。 标准通信规约,方便与微机监控或保护管理机联网通讯。 设置遥控并列、解列功能。 保护与测控一体化,单台装置完成间隔主要功能。 我公司保留对本说明书进行修改的权利; 产品与说明书不符时,请参照实际产品说明。

目录 1 装置简介 (1) 1.2 主要特点 (1) 2 技术指标 (1) 2.1 额定数据 (1) 2.2 装置功耗 (2) 2.3 环境条件 (2) 2.4 抗干扰性能 (2) 2.5 绝缘性能 (3) 2.6 机械性能 (3) 2.7 保护定值整定范围及误差 (3) 2.8 测量精度 (4) 2.9 触点容量 (4) 3 装置硬件 (4) 3.1 机箱结构 (4) 3.2 主要插件 (5) 3.3 交流插件 (5) 3.4 CPU插件 (5) 3.5 信号插件 (5) 3.6 人机对话界面 (5) 3.7通讯 (5) 4 保护功能 (5) 4.1 过电压保护 (5) 4.2 低电压保护 (6) 4.3 接地保护 (6) 4.4 TV自动并列 (7) 4.5 手动TV并列/解列 (7) 4.6 TV断线告警 (7) 4.7 装置故障告警 (7) 4.8 遥信、遥控、遥脉及遥测功能 (7) 5 辅助功能 (8) 5.1 录波 (8) 5.2 GPS对时 (8) 6 装置使用说明 (8) 6.1 压板整定信息 (8) 6.2 定值整定信息 (8) 6.3 动作信息及说明 (9) 6.4 出口配置说明 (10) 6.5 人机界面操作说明 (10) 7 投运说明及注意事项 (15) 8 IEC60870-5-103规约点表 (15) 8.1 保护动作故障信号 (15) 8.2 告警信号 (16)

电压互感器的区别

电压互感器 1.1.1 原理 电压互感器(TV)是隔离高电压,供继电保护、自动装置和测量仪表获取一次电压信息的传感器。是一种特殊型式的变换器。 特点:①容量小(通常只有几十伏安或几百伏安) ②一次电压(即电网电压)不受二次电压的影响 ③正常运行时近似空载,二次电压基本上等于二次感应电动势。 ④二次侧严禁短路,一次、二次一般接有熔断器保护 1.2.2 结构形式: 分为电磁式电压互感器、电容式电压互感器、光电式互感器 (1)电磁式电压互感器 优点:结构简单,暂态响应特性较好。 缺点:因铁芯的非线性特性,容易产生铁磁谐振,引起测量不准确和造成电压互感器的损坏。 典型接

(2)电容式电压互感器(CVT) 优点:没有谐振问题,装在线路上时可以兼作高频通道的结合电容器。 缺点:暂态响应特性较电磁式差。 带载波附件的电容式电压互感器原理接线如图所示,电容分压后的电压经T变换输出。 (3)光电式互感器 特点:无饱和,高精度,线性度好,体积小,重量轻,可靠性、安全性高等。光电互感器的采集器单元(包括电流电压传变和信号处理等)与电力设备的高电压部分等电位,高低压之间连接全部使用光纤,将一次电流电压传变为小电压信号,就地转换为数字量,通过光纤传输给保护、测量和监控等设备使用。 1.1.3 误差 额定变比:

(1)变比误差 定义:用电压互感器测出的电压nTVU2与实际电压U1之差与实际电压U1之比的百分值表示,即: (2)角误差 角误差是指电压互感器一次电压向量与反向二次电压向量之间的夹角δ。 (3)电压互感器的准确度级 a: 对于测量用电压互感器的标准准确度级有:0.1、0.2、0.5、1.0、3.0五个等级 b:继电保护用电压互感器的标准准确度级有3P和6P两个等级

电压互感器接线图及含义

电压互感器接线图及含义 电压互感器的含义:

双绕组和三绕组电压互感器的结构: 供测量用的电压互感器,一般都做成单相双绕组结构.当两端绝缘等级相同时,可以单相使用,也可以组合起来作三相使用。对这种电压互感器的主要技术要求是保证必要的准确级。 供接地保护用的电压互感器还具有一个辅助二次绕组,称三绕组电压互感器。三相的辅助二次绕组结成开口三角形,一旦系统发生单相接地时中性点出现位移,辅助二次绕组上会出现一个零序电压,所以辅助二次绕组现称零序电压线组。 三绕组电压互感器一般做成单相,做成三相时应采用三相五拄式(三相三柱旁扼式)铁心,且电压在10kv及以下,这是为了提供零序磁通的回路。对于这种电压互感器,零序电压绕组的准确级要求不高,一般为3B级或6B级,以保证开口三角端子电压在一定范围之内,但要求具有一定的过励磁特性。 三相五柱式电压互感器与单相电压互感器: 三相五柱设计是高压侧Y0接线,低压侧是Y0(三柱) +开口三角(两柱) 低压侧是Y0(三柱)用于线电压和相电压的测量,中性点接地系统。不接地系统只能测线电压,无专用计量PT时,供计量表计电压量。 开口三角(两柱)在开口三角接有电压继电器,用于监视开口三角电压,检测系统的整体绝缘,用来反映系统发生接地时的零序电压。当开口三角电压达到启动值时,提供给保护需要的零序电压。小接地电流系统通常用于发信号。 这种互感器只限制制成10KV以下电压等级。应用于10KV以下系统。其优点是投资小,接线简单,操作及运行维护方便;其缺点是只发出系统接地的无选择性预告信号,不能确切判定发生接地的故障线路,运行人员需要通过拉路分割电网的方法来进一步判定故障线路,影响了非故障线路的连续供电。该装置的优点是以牺牲非故障线路的供电可靠性为代价的。 当然两个或三个同型号同规格单相互感器也可以组合来测量线电压、相电压或继电器保护之用。以及和电度表、功率表组合量电用。电压等级可以比集成的五柱式做得更高,且可以灵活配置,适用范围更广。

电磁式电压互感器

电磁式电压互感器(VT)和电容式电压互感器(CVT)的定义及区别 电磁式电压互感器其工作原理与变压器相同,基本结构也是铁心和原、副绕组。特点是容量很小且比较恒定,正常运行时接近于空载状态。 电容式电压互感器由串联电容器抽取电压,再经变压器变压。CVT可防止因铁芯饱和引起铁磁谐振 电磁式多用于220kV及以下电压等级。电容式一般用于110KV以上的电力系统,330~700kV超高压较多。 电容式电压互感器是由串联电容器抽取电压,再经变压器变压作为表计、继电保 护等的电压源的电压互感器电感式是线圈式的和变压器一样 电容式电压互感器时电容分压后通过电磁式电压互感器二次分压将二次额定电 压规范到100V,57.7V,作用和电磁式电压互感器一样,但前者具有康铁磁谐 振功能,且呈容性可提高系统功率因数,也可用于载波通讯。电容式电压抽取装置就是电容分压器,其输出容量很小只能接输入阻抗大的测量设备,输出电压一般很小,负载能力很差。 电压互感器的工作原理 在测量交变电流的大电压时,为能够安全测量在火线和地线之间并联一个变压器(接在变压器的输入端),这个变压器的输出端接入电压表,由于输入线圈的匝数大 于输出线圈的匝数,因此输出电压小于输入电压,电压互感器就是降压变压器. 电流互感器的工作原理 在测量交变电流的大电流时,为能够安全测量在火线(或地线)上串联一个变压器(接在变压器的输入端),这个变压器的输出端接入电流表,由于输入线圈的匝数小 于输出线圈的匝数,因此输出电流小于输入电流(这时的输出电压大于输入电压, 但是由于变压器是串联在电路中所以输入电压很小,输出电压也不大),电流互感 器就是升压(降流)变压器.

PCS-9250 系列电子式电流电压互感器技术和使用说明书

ZL_DLYH0101.0510 PCS-9250系列 电子式电流电压互感器 技术和使用说明书 说明:此页为封面,印刷时必须与公司标准图标合成,确保资料名称、资料编号及其相对位置与本封面一致

南瑞继保电气有限公司版权所有 本说明书和产品今后可能会有小的改动,请注意核对实际产品与说明书的版本是否相符。 更多产品信息,请访问互联网:https://www.wendangku.net/doc/932639517.html,

目录 1概述 (1) 1.1应用范围 (1) 1.2型号和名称 (1) 1.3引用标准 (2) 1.4使用环境条件 (2) 1.5主要技术参数 (2) 2结构及工作原理 (4) 2.1总体结构 (4) 2.2电流传感器 (4) 2.3电压传感器 (5) 2.4数字变换器 (5) 3外型尺寸及装配结构 (6) 4与二次设备的接口 (8) 5运输、安装及调试 (8) 6维护 (9)

PCS-9250系列电子式电流电压互感器 技术和使用说明书 1概述 常规仪用互感器绝缘要求高,尺寸大,重量重,价格高;动态范围小,电流互感器有饱和现象;易产生铁磁谐振。 电子式互感器是仪用互感器的发展方向。和常规仪用互感器相比,电子式互感器绝缘结构简单,体积小、重量轻、造价低;不含铁心,无磁饱和、铁磁谐振等问题;抗电磁干扰性能好;动态范围大,频率响应宽。 依据国家电网公司科学技术项目SP11-2001-01-13-01《电子式电压电流互感器的研制》、国家经贸委技术创新项目01BK-042《数字式电压电流互感器研制》,南京南瑞继保电气有限公司联合西安西开高压电气股份有限公司共同完成了《PCS-9250系列/363kV GIS用组合型电子式电流电压互感器》项目。 1.1应用范围 PCS-9250系列电子式电流电压互感器与220kV六氟化硫气体绝缘金属封闭开关设备(GIS)配套,是GIS的组成元件之一。在额定电压为220kV、频率为50Hz的电力系统中,作为测量电流、电压,为数字化计量、测控及继电保护装置提供电流、电压信息的设备使用。可用于户内及户外环境下。 目前,GIS中普遍采用铁芯式电流电压互感器,此类互感器存在动态范围小,在故障电流下易饱和,体积大,笨重,输出信号不能直接与数字化二次设备接口等缺点。PCS-9250系列电子式电流电压互感器是为克服常规互感器的缺点,适应变电站自动化技术的发展而开发的新型互感器。设备开发中充分考虑了变电站现场电磁干扰强及温度变化范围大等恶劣运行环境的影响。 PCS-9250系列利用空芯线圈测量电流,利用电容分压技术测量电压,利用光纤传送输出信号。本产品体积小、重量轻、无饱和现象、暂态性能好、性能稳定,具有良好的电磁兼容性能及较宽的工作温度范围。 PCS-9250系列电子式电流电压互感器的性能指标均符合IEC60044-6《互感器第六部分:保护用电流互感器暂态特性要求》、IEC60044-7《互感器第七部分:电子式电压互感器》、IEC60044-8《互感器第八部分:电子式电流互感器》等相关标准的要求。 1.2型号和名称 型号和名称含义如下: PCS-9250-E G I-22-2400 ■1位字母表示互感器类型 E:有源式 O:无源式(光学互感器) L:低压用LPCT 1

CVT电容式电压互感器内部结构

电磁式电压互感器其工作原理与变压器相同,基本结构也是铁心和原、副绕组。由用户在订货时选定(也可选择其他温度类别)。 ------电力技术论坛======专注电力技术、扩大学习交流,结交电力好