土钉墙喷锚支护监理实施细则
1、工程概况
(根据工程实际情况编写)
2、编制依据
2.1相关技术标准、质量验收规范
2.2《建设工程监理规范》(GB50319-2000)
2.3委托监理合同、施工承包合同
2.4本工程的监理规划
2.5施工图设计文件(包括图纸会审纪要、设计交底文件及设计变更文件等)
2.6已审查批准的施工组织设计或专项施工方案
2.7其他相关文件资料
3、设计要求
3.1、审查设计内容及适用性
3.1.1查阅工程地质勘察报告,确定是否可以采用土钉墙支护,土钉墙支护适宜于地下水位以上或经降水措施后的杂填土,普通粘土或非松散性的砂土,一般认为可用于N值在5以上的砂质土和N值在3以上的粘性土。
3.1.2设计内容应包括:a、土钉的平面和剖面尺寸及分段施工高度;b、土钉的布置方式和间距;c、土钉的直径、长度、倾角及在空间的方向;d、注浆配合比,注浆方式,浆体强度指标;e、土钉抗拔力验算;f、土钉体稳定性分析;g、变形预测和可靠性分析;h、坡顶防护措施及现场监测。
3.2审查设计计算书
④对于基坑侧壁安全等级为二级的土钉抗拉承载力设计值应按试验确定,基坑侧壁安全等级为三级时可按下式计算(图Ⅱ-7-1)
(2) 土钉墙整体稳定性验算
①土钉墙应根据施工期间不同开挖探度及基坑底面以下可能滑动面采用圆弧滑动简单条分法(图II -7-2)按下式进行整体稳定性验算:
3.3构造要求
3.3.1土钉墙设计及构造应符合下列规定:
①土钉墙墙面坡度不宜大过1:0.1;
②土钉必须和面层有效连接,应设置承压板或加强钢筋等构造措施,承压板或加强钢筋应与土镙栓连接或钢筋焊接连接;
③土钉的长度宜为开挖深度的0.5~1.2倍,间距宜为1~2m,与水平面夹角宜为50~200;
④土钉钢筋宜采用Ⅱ、Ⅲ级钢筋,钢筋直径宜为16~32mm,钻孔直径宜为70~120mm;
⑤注浆材料宜采用水泥浆或水泥砂浆,其强度等级不宜低于M10;
⑥喷射混凝土面层宜配置钢筋网,钢筋直径宜为6~l0mm,间距宜为150~300mm;喷射混凝上强度等级不宜低于C20,面层厚度不宜小于80mm;
⑦坡面上下段钢筋网搭接长度应大于300mm。
3.3.2当地下水位高于基坑底面时,应采取降水或截水措施;土钉墙墙顶应采用砂浆或混凝土护面,坡
顶和坡脚应设排水措施,坡面上可根据具体情况设置泄水孔。
3.4施工与检测
3.4.1上层土钉注浆体及喷射混凝土面层达到设计强度的70%后方可开挖下层土方及下层土钉施工。
3.4.2基坑开挖和土钉墙施工应按设计要求自上而下分段分层进行。在机械开挖后,应辅以人工修整坡面,坡面平整度的允许偏差宜为±20mm,在坡面喷射混凝土支护前,应清除坡面虚土。
3.4.3土钉墙施工可按下列顺序进行:
①应按设计要求开挖工作面,修整边坡,埋设喷射混凝土厚度控制标志;
②喷射第一层混凝土;
③钻孔安设土钉、注浆,安设连接件;
④绑扎钢筋网,喷射第二层混凝土;
⑤设置坡顶、坡面和坡脚的排水系统。
3.4.4土钉成孔施工宜符合下列规定:
①孔深允许偏差±50mm ;
②孔径允许偏差±5mm;
③孔距允许偏差±l00mm;
④成孔倾角偏差±5%。
3.4.5喷射混凝土作业应符合下列规定:
①喷射作业应分段进行,同一分段内喷射顺序应自下而上,一次喷射厚度不宜小于40mm;
②喷射混凝土时,喷头与受喷面应保持垂直,距离宜为0.6~1.0m;
③喷射混凝土终凝2小时后,应喷水养护,养护时间根据气温确定,宜为3~7小时;
3.4.6喷射混凝土面层中的钢筋网铺设应符合下列规定:
①钢筋网应在喷射一层混凝土后铺设,钢筋保护层厚度不宜小于20mm;
②采用双层钢筋网时,第二层钢筋网应在第一层钢筋网被混凝土覆盖后铺设;
③钢筋网与土钉应连接牢固。
3.4.7土钉注浆材料应符合下列规定:
①注浆材料宜选用水泥浆或水泥砂浆;水泥浆的水灰比宜为0.5,水泥砂浆配合比宜为1:1~1:2(重量比),水灰比宜为0.38~0.45;
②水泥浆、水泥砂浆应拌合均匀,随拌随用,一次拌合的水泥浆、水泥砂浆应在初凝前用完。
3.4.8注浆作业应符合下列规定:
①注浆前应将孔内残留或松动的杂土清除干净;注浆开始或中途停止超过30分钟时,应用水或稀水泥浆润滑注浆泵及其管路;
②注浆时,注浆管应插至距孔底250-500mm处,孔口部位宜设置止浆塞及排气管;
③土钉钢筋应设定位支架。
3.4.9土钉墙应按下列规定进行质量检测:
①土钉采用抗拉试验检测承载力,同一条件下,试验数量不宜少于土钉总数的1%,且不应少于3根;
②墙面喷射混凝土厚度应采用钻孔检测,钻孔数宜每l00m 2墙面积一组,每组不应少于3点。
密集的土钉组成的复合土体,可将其视为重力式挡土墙,因此除内部安全稳定外,尚须验算:抗滑动稳定及抗倾覆稳定。
4、目标分解
(根据合同及工程施工要求编制)
5、施工难点及监理要点
5.1施工难点
(根据工程特点编制)
5.2监理要点
5.2.1土方开挖满足基坑支护工作的要求;
5.2.2钢管土钉注浆支护施工质量满足设计及规范要求。
5.2.3降排水效果可以保证土方开挖、基坑支护及地下室施工要求。
5.2.4变形观测可以保证基坑及周边建筑物、构筑物变形能及时进行有效监控。
6、预控要点
6.1熟悉工程地质勘察报告,了解掌握周边建筑物、构筑物及地下管线情况。
6.2审查施工单位报送的施工组织设计及施工方案,对按照要求需要组织专家论证的应组织专家论证,并按论证要求修改完善方案。
6.3审查施工单位资质证书及安全生产许可证。
6.4检查施工单位施工管理人员到位情况,审查项目经理、专职质检员、专职安全员、主要机械操作人员、特殊工种人员上岗证。
6.5审查施工方报验的各种施工机械、设备,其中打桩机械需具备省建设厅备案手续。
6.6审核测量控制点依据,复核现场建立的控制点及放线结果。
6.7审查变形观测单位资质证书。审查测量仪器检定证书。审查变形观测方案,包括变形观测点设置、观测方法、观测精度、观测周期、观测仪器等。
6.8必要时预先对钢管土钉做抗拔试验。
6.9材料质量控制
基坑支护所采用的钢管、钢筋、水泥、砂、石、外加剂等均需有质量证明资料,向监理报验并经批准后方可使用。监理人员应对材料规格、尺寸、外观等进行检查,并按有关要求进行见证取样,送试验室检验。
砼、砂浆有强度要求时,应按比例做试块进行试压。砼应做试配。
6.10土钉支护的施工监测,包括下列内容:
6.10.1支护位移的量测。
6.10.2坡面开裂状态(位置、裂宽)的观察。
6.10.3附近建筑物和重要管线等设施的变形测量和裂缝观察。
6.10.4基坑渗漏水和基坑内外的地下水位变化。在支护施工阶段,每天监测不少于1~2次;在完成基坑开挖、变形趋于稳定的情况下可适当减少监测次数。施工监测过程应持续至整个基坑回填结束、支护退出工作为止。
6.10.5对支护位移的量测至少应有基坑边壁顶部的水平位移与垂直沉降,测点位置应选在变形最大或局部地质条件最为不利的地段,测点总数不宜少于3个,测点间距不宜大于30m。当基坑附近有重要建筑物等设施时,也应在相应位置设置测点。测量设备宜用精密水准仪和精密经纬仪。必要时还可用测斜仪量测支护土体的水平位移,用收敛计监测位移的稳定过程等。
6.10.6应特别加强雨天和雨后的监测,以及对各种可能危及支护安全的水害来源(如场地周围生产、生活污水、上下水道、储水池罐、化粪池、渗漏水、降水井、回灌井,因开挖后土体变形造成管道漏水等)进行仔细观察。
6.10.7在施工开挖过程中,基坑顶部的侧向位移与当时的开挖深度之比如超过3‰~5‰(一般粘性土中)时,应密切加强观察、分析原因并及时对支护采取加固措施,必要时增用其它支护方法。
7、施工监理过程控制要点
7.1土钉施工工艺流程
按设计要求开挖工作面,修正边坡→喷射第一层混凝土→安设土钉(钻孔、插筋、注浆垫板等)→安装钢筋网,留搭接筋,喷射第二层混凝土→开挖第二层土方,如此循环。
7.2喷射混凝土面层
7.2.1作业前要对机械设备、风、水管路和电线进行检查及试运转,清理受喷面,埋设好控制喷射混凝土厚度的标志。
7.2.2喷射时,喷头与喷面应垂直,宜保持0.6~1.0m的距离。喷射手要控制好水灰比,保持混凝土表面
平整,呈湿润光泽,无干斑或滑移流淌现象。
7.2.3喷射混凝土终凝2h后,要洒水养护,根据气温条件,一般养护3~7d。
7.2.4钢筋网宜在喷射一层混凝土后铺设,钢筋与坡面的间隙宜大于20mm 。
7.2.5上下层钢筋网要搭接,长度为25倍钢筋直径。
7.2.6钢筋网与土钉锚固装置要连接牢固,喷射混凝土时钢筋不得晃动。
7. 3土钉施工
7.3.1按设计图的纵向,横向尺寸及与水平面夹角进行钻孔施工。
7.3.2注浆材料用水泥浆或水泥砂浆,水灰比宜为0.4~0.5。
7.3.3注浆管插到距孔底250~300mm ,为保证注浆饱满,在孔口设止浆塞,注浆压为1~2Mpa,充盈系数必须大于1。
7.3.4钻孔后应进行清孔检查,对孔中出现的局部渗水塌孔或掉落松土应立即处理,成孔后应及时安设土钉并注浆。
7.3.5用于注浆的砂浆强度用70×70×70(mm)立方试件经标准养护后测定,每批至少留取3组(每组3块)试件,给出3天和28天强度。
7.3.6土钉成孔过程中应做好孔记录,按土钉编号逐一记载取出的土体特征,成孔质量,事故处理等。应将取出的土体与初步设计时就认定的加以对比,有偏差时应及时修改土钉设计参数。
7.3.7喷射混凝土强度可用边长100立方试块进行测定,制作试块时应将试模底面紧贴边壁,从侧向喷入混凝土,每批至少留取3组(每组3块)试件。
7.4、审查竣工资料
7.4.1各种原材料的出厂合格证及材料试验报告;
7.4.2工程开挖记录;
7.4.3钻孔记录(钻孔尺寸、误差、孔壁质量、以及钻取土样特征等);
7.4.4注浆记录以及浆体的试件强度试验报告等;
7.4.5喷混凝土记录(面层厚度检测数据,混凝土试件强度试验报告等);
7.4.6设计变更报告及重大问题处理文件,反馈设计图;
7.4.7土钉抗拔测试报告;
7.4.8支护位移、沉降及周围地表、地物各项监测内容的量测记录与观察报告;
7.4.9在支护竣工后的规定使用期限内,支护施工单位应继续对支护的变形进行监测。
8、涉及的规范和标准
8.1《建筑工程施工验收统一标准》(GB50300-2001 )
8.2《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99)
8.3《锚杆喷射混凝土支护技术规范》(GB50086-2001)
观山湖区现代制造产业园六号路道路工程边坡喷锚监理实施细则 编制: 审核: 贵州众益建设监理咨询有限公司 二O一五年十一月 目录 一、工程概况 二、监理依据
三、监理控制要点 (一)事前控制要点 (二)事中控制要点 (三)事后控制要点 一、工程概况: 工程名称:观山湖区现代制造产业园六号路道路工程工程地址:观山湖金华物流园
建设单位:贵阳观泰产业建设投资发展有限公司 设计单位:贵阳建筑勘察设计有限公司 监理单位:贵州众益建设监理咨询有限公司 承包单位:贵州建工集团第六建筑工程有限公司 拟建观山湖区现代制造产业园六号刘道路工程位于贵阳市观山湖区金华镇,宾阳大道延伸段以北,贵黄高速以南,道路工程按设计标高(1286.174—1290.904m)开挖后,在k0+600- k0+700段左侧形成高度为3.0—27.20m的人工切方边坡,为岩石切向边坡,坡顶为自然山体,坡脚为拟建道路,破坏后果很严重,边坡安全等级为一级,为永久边坡。 二、监理依据 1、委托监理合同; 2、施工合同; 3、国家标准《地基与基础工程施工及验收规范GBJ202-83》; 4、国家标准《锚杆喷射混凝土技术规范GBJ86-53》; 5、行业规范《喷射混凝土施工技术规范YBJ226-91》: 6、行业标准《土层锚杆设计与施工规范CECS22-90》 7、《建筑地基基础施工及验收规范DBJ50-125-2011》 8、设计图纸文件 三、监理控制要点
(一)事前控制 1、图纸会审要求 图纸会审时应明确该工程的整体稳定性分析、面层设计、坡面设计与构造规定,锚杆抗拔承载力计算。 2、施工组织设计要求 应包括以下内容: 工程概况,水文地质及边坡环境情况; 喷锚工程平面图,剖面图 ①限制作业条件,环境安全规划及措施等; ②材料设备的要求及进场计划; ③施工工序、工艺控制; ④质量保证措施; ⑤施工安全保护措施; ⑥进度计划等; (1)大开挖措施,并考虑局部可能需要换土。 3、施工单位人员、资质审查。 (2)事中控制 应监控施工单位按照下列规定和程序施工。 1、喷锚工程施工前应作好下列准备; (1)确定基坑开挖线、轴线定位线、水准基点、变形观测点等,并妥善保护。
坂田南美村布龙路保障性住房项目 土钉墙 监 理 实 施 细 则 编制人: 审核人: 市长城建设监理 坂田南美村布龙路保障性住房项目监理部
日期:2015年3月16日 目录 1 专业工程概况与特点............................................ ............ ............ ............ .31.1 工程概况.................................................... ...................... ...................... ...3 1.2 专业工程特点及设计要求...................................... ...................... ............3 2 监理工作依据.............................. ...................... ...................... ....................3 2.1 监理工作依据...................... ......... ...................... ......................................3 3 监理工作的控制要点......................... ...................... ............. .......................43.1 质量控制要点........................ ...................... ............................................. 43.2 进度控制要点....................... ...................... .......... .....................................5 3.3 施工现场质保体系审核............... ...................... ........................................6 4 监理工作的方法及措施........ ...................... ..................................................64.1 事前控制...................... ...................... ...................... ..................................64.2 事中控制.................. ...................... ...................... ......................................7 4.3 事后控制............ ...................... ...................... ............................................8 5 旁站监理工作.................. ...................... ...................... .................................9 6 安全监理措施............. ...................... ...... .......... ...........................................9 7 附录及附表................................ ...................... .........................................107.1 喷射混凝土抗压强度标准试块制作方法...... ........................................107.2 土钉注浆/喷射砼旁站检查记录表........................... ...................... .......11
北京华源拉西瓦监理部 左岸缆机平台锚喷支护工程监理实施细则 北京华源水利水电工程咨询公司 拉西瓦水电站工程项目监理部 二○○三年十月
批准:审核:编制:
目录 1、总则 (4) 2、开工许可证的申请程序 (4) 3、施工过程监理 (5) 4、施工质量控制 (7) 5、其他 (11)
边坡锚喷支护工程监理实施细则 1、总则 1.1本细则依据GBJ 86—85《锚杆喷射混凝土支护技术规范》、SL 46—94《水工预应力锚固施工规范》和《高边坡岩体加固1000KN级预应力锚索施工技术要求》和设计文件以及其他有关工程技术规程规范、施工合同编制。 1.2本细则适用于左岸缆机平台、进料线平台边坡锚喷支护,左岸一期清坡边坡锚喷支护工程项目。 2、开工许可证的申请程序 2.1锚喷支护开工21d前,施工单位应按照合同技术规范,设计文件(包括施工图纸、设计通知、技术要求)及施工规程规范和单元工程质量评定标准,结合施工水平编制锚喷支护工程施工措施计划报送监理工程师审批。施工措施计划主要包括以下内容。 (1)工程概况(包括申报开工部位,设计工程量,支护平、剖面图,以及施工布置与工序流程图)。 (2)施工程序(包括排水孔、锚杆、锚索、喷混凝土等各作业工序)。 (3)施工进度(包括支护工程量、进度安排、循环作业时间及分月支护强度)。 (4)原材料品质(包括钢材、钢绞线、排水管、砂石骨料、水泥与外加剂)。 (5)混凝土生产(包括级配、配合比、拌和及外加剂品种与参量)。 (6)施工作业方法(包括钻孔、吹孔、排水管安装,锚杆锚索制作、注(灌)浆、安装、垫座及锚头混凝土浇筑、锚索张拉、混凝土运输、供风、喷射、厚度控制、养护)。 (7)施工设备配置与技术工种组织。 (8)质量控制和安全措施。 2.2锚喷支护工程使用的原材料(包括水泥、钢材、砂石骨料、外加剂)均应有材质证明、产品合格证、试验报告和使用说明,并按工程承建合同文件或施工规范、
3.19 土钉墙支护工程施工监理实施细则 适用范围:适用于地下水位较低,基坑开挖深度在12m以内的土钉墙支护工程。 3.19.1 工程概况 3.19.2 施工准备 监理要点: 1.核查分包单位质量管理体系、安全生产管理体系 核查内容: (1)核查质量管理体系 1)施工单位的资质证书、营业执照,以及管理部门的年审结果。 2)施工单位质量目标、质量管理机构设置、人员职责、质量管理制度等。 3)项目经理和主要管理人员是否具备合法执业资格等。 4)施工单位业绩。 (2)核查安全管理体系 1)施工单位安全生产施工许可证。 2)施工单位安全生产管理目标、安全生产管理机构设置、人员职责、安全生产管理制度等。3)专职安全生产管理人员的执业资格。 4)特殊作业工人操作资格证书是否合法效。 2.施工方案审核 (1)审批程序审核。 根据《建筑施工组织设计》(GB/T 50502)的规定,施工单位内部编写、审批程序如下:1)施工组织设计应由项目负责人主持编制,可根据需要分阶段编制和审批。 2)施工组织总设计应由总承包单位技术负责人审批;单位工程施工组织设计应由施工单位技术负责人或技术负责人授权的技术人员审批;施工方案应由项目技术负责人审批;重点、难点分部(分项)工程和专项工程施工方案应由施工单位技术部门组织相关专家评审、施工单位技术负责人审批。 3)由专业分承包企业施工的分部(分项)工程的施工方案和专项工程施工方案应由专业承包单位的技术负责人或技术负责人授权的技术人员审批;有总承包单位时,应有总承包单位项目技术负责人核准备案。 4)规模较大的分部(分项)工程和专项工程施工方案应按单位工程施工组织设计进行审批。5)经修改或补充的施工组织设计应重新进行审批。 (2)内容审核。 1)施工组织总设计一般包括工程概况、总体施工部署、施工总进度计划、总体施工准备与主要资源配置计划、主要施工方法、施工总平面布置等方面的内容。 2)单位施工组织设计一般包括工程概况、施工部署、施工进度计划、施工准备与资源配置计划、主要施工方案、施工现场平面布置等方面的内容。 3)施工方案一般包括工程概况、施工安排、施工进度计划、施工准备与资源配置计划、施工方法及工艺要求等方面的内容。 4)审核重点:施工组织设计是否符合国家、地方现行的相关工程建设方面的法律、法规、规范、标准;工程施工合同合招标投标文件;工程设计文件等。 (3)施工组织设计或施工方案审批时间不应超过15天。 (4)开工前需要报审的资料:施工组织总设计、单位工程施工组织设计、首道工序施工方案、专项施工方案等。 3.材料检验
福建龙岩万安溪水电站增效扩容改造工程增补地质灾害处理工程 锚杆施工监理实施细则 XXXX工程咨询有限公司 2016年12月
锚杆施工监理实施细则 一、施工过程监理 1.1 承建单位应按报经批准的施工措施计划按章作业、文明施工。同时加强质量和技术管理,做好作业过程中资料的记录、收集与整理,随时提供监理工程师审查。 需根据试验或试验性成果决定施工实施,或必须调整、修订施工作业程序、方法与进度计划,或必须调整原材料等,属于对施工措施计划的实质性变更,均应事先报经监理工程师书面同意后方可实施。 1.2 各分项支护工程开工5天前,承建单位应按设计施工详图严格放样,并将放样成果报监理工程师审核。为了确保放样质量,避免造成重大失误和不应有的损失,必要时,监理工程师可要求承建单位在监理工程师直接监督下进行对照检查。 1.3 各分项支护工程开工前,承建单位应对各工序质量进行自检,前一道工序经“三检”合格并经监理签证后方可进入下一道工序施工。 检查内容包括: (1)基础面缺陷处理。 (2)钻孔机具与钻孔质量。 (3)锚杆、锚索、排水管制作。 (4)排水盲沟修筑。 (5)注(灌)浆、排水等系统布设,观测仪器、设备及预埋件安装。 (6)砼生产与喷射准备。 (7)其他必须检查检测的项目。 检查标准参照SDJ249《水利水电基本建设工程单元工程质量等级评定标准》、工程承建合同技术规范和设计技术要求执行。 1.4 坡面整修后,承建单位必须进行实际测量,对坡面高程、桩号进行复核。对地质缺陷处理应填写鉴定、处理表。基础验收严格按照《右岸地下进水口边坡(基础)开挖单元工程质量检查验收实施办法》执行。 1.5 钻孔作业中,承建单位应对孔位、孔径、孔斜、孔深及时进行检查,保证钻孔质量。终孔检查由监理旁站进行,合格后签发钻孔合格证。 1.6 锚杆安装前,应对锚杆的直径、长度、平直度、防腐处理进行检查。每300根锚杆抽样一组进行抗拔力试验,设计变更或材料变化时应另作一组,每组锚杆不少于三根。 1.7 砂浆锚杆应用注浆机(或注浆器)注浆,严禁人工注浆。锚杆安装程序是先注浆后安
Through the joint creation of clear rules, the establishment of common values, strengthen the code of conduct in individual learning, realize the value contribution to the organization.建筑边坡支护工程监理实 施细则正式版
建筑边坡支护工程监理实施细则正式 版 下载提示:此管理制度资料适用于通过共同创造,促进集体发展的明文规则,建立共同的价值观、培 养团队精神、加强个人学习方面的行为准则,实现对自我,对组织的价值贡献。文档可以直接使用, 也可根据实际需要修订后使用。 一、工程概况 本工程地下室为长方形,长约255.6米,西侧宽约为8.8米,东侧宽约为23.2米。建筑设计±0.00为黄海高程17.5m,地下室底板顶标高-6.4m(相对标高),地面高程16.6 -17.2m。开挖最大深度为 7.00m,承台处加深0.6-1.0m,承台处最大开挖深度为8.00m。 基坑开挖范围内勘察期间测得场地地下水标高大致为9.5-11m,基坑底土层主要为砾砂,局部揭露厚度达3.8m,该层地下水渗透性很强,且在地下水渗透作用下可
能形成流沙,严重时可能造成塌方、基坑失稳等,因此需对地下水进行处理。 基坑安全等级为二级。基坑支护为临时性工程,设计使用时间为12个月。该工程深度大于5m,属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程,施工单位应组织专家对施工方案进行论证。 二、编制依据 1、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 2、《建筑与市政降水工程技术规范》JGJ/T111-98 3、《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-99 4、《锚杆喷射砼支护技术规范》
华瑞紫荆一期(西园一期及东园)基坑支护监理实施细则 编制: 审批: 编制时间:2017年 02月
目录 一、工程概况 (2) 二、监理依据 (2) 三、专业工程特点 (3) 四、监理工作流程 (3) 五、监理工作控制要点及目标值 (4) 六、监理工作方法及措施 (7) 七、安全监理控制要点 (10)
基坑支护监理实施细则 一、工程概况 1、工程项目特征 ((1)项目名称:华瑞紫荆一期(西园一期及东园) (2)建设地点:市丰硕南街以东,天元路南,新苑路以北 (3)建筑面积:23.92万㎡ (4)建筑用途:住宅及商业楼 (5)结构类型:住宅:剪力墙结构;商铺、地下车库:框架结构 (6)计划工期:731日历天 (7)工程概算: (8)工程质量目标:主体优质结构,其他精品工程 (9)工程特点:(主楼)CFG复合地基、筏板基础,框架剪力墙结构 2、工程项目建设实施相关单位名录 (1)建设单位:华瑞房地产开发集团 (2)设计单位:省纺织建筑设计研究院 (3)承包单位:国信建设(西园一期)、瑞祥建筑工程(西园一期)、国信建设(东园) (4)监理单位:海纳建设管理 (5)勘察单位:卓越建设工程 (6)支护施工单位:大力神基础工程 二、监理依据 1、委托监理合同; 2、施工合同; 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013;
4、《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-2012; 5、《建筑边坡工程技术规》GB50330-2013; 6、《建筑地基基础设计规》(GB50007-2011); 7、《复合土钉墙基坑支护技术规》(GB50739-2011); 8、《混凝土结构设计规》(GB50010-2010); 9、《建筑结构荷载规》(GB50009-2012); 10、《建筑深基坑工程施工安全技术规》(JGJ311-2013) 11、《工程结构可靠度设计统一标准》(GB50153-2008); 12、《基坑土钉支护技术规程》(CECS96:97); 13、《建筑地基基础工程施工质量验收规》GB50202-2002(2011版); 14、设计图纸文件; 15、设计施工图有关设计修改通知,设计交底与图纸会审纪要等; 16、基坑支护专项施工方案; 17、监理规划。 三、专业工程特点 1、复合土钉墙支护结构是土钉墙与预应力锚杆相结合的一种深基坑组合式支护结构。适用于淤泥质土、人工填土、砂性土、粉土、黏性土等土层,放坡开挖深度不超过18m以及不适合放坡开挖不超过13m的基坑。坑底存在有软弱地层时应经地基加固或采取其他加强措施后再采用。 2、土钉墙适用于地下水位以上或经人工降低地下水位后的人工填土、粘性土和弱胶结砂土的基坑支护或边坡加固。土钉墙宜用于深度不大于12m的基坑支护或边坡加固,当土钉墙与有限放坡、预应力锚杆联合使用时,深度可增加;不
( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 2021年边坡支护安全监理实施 细则 Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process
2021年边坡支护安全监理实施细则 1.工程概述 1.1.工程概况 北京市丰台区生活垃圾循环经济园渗沥液处理厂位于丰台区宛平办事处北天堂村东侧生活垃圾循环经济园区,总占地面积为15698.6m2。建成后的处理厂日处理渗沥液600吨,处理达标的水基本可供场区绿化、降尘、冲涮等用水。为提高经济园区的渗沥液处理水平和排放标准和控制垃圾渗沥液的二次污染发挥重要作用。主要设施包含调节池、厌氧反应器、生化池、综合处理车间一、综合处理车间二、污泥池、综合池等。 1.2.基坑概况 新建调节池位于丰台区生活垃圾循环经济园渗沥液厂南侧,新建调节池施工时需先将现况旧调节池拆除,调节池南侧地面标高51.20,新建调节池基底标高45.00,该结构外边线距分解处理车间
引桥结构北侧6.6m,距规划红线仅为3.6m,距旧调节池侧墙0.6m,旧调节池为钢筋混凝土结构,结构高度4.3m。旧调节池外侧0.8m处为旧调节池施工时基坑支护喷混,喷混厚度约10cm。该护坡开挖深度6.2m。 新建调节池南侧为分解车间引桥,该处引桥为框剪结构,基础为Φ600钻孔灌入桩。引桥上为进出分解车间的垃圾车,行车密度较高。新建调节池南侧道路已经封闭,无车辆行驶。 1.3.地质条件 该处地层为上层0.6m范围为杂填土,其余开挖部分均为砂质粉土。砂质粉土的摩擦角φ=25°,土的内聚力c=20kpa。开挖基坑处无地下水。 2.安全监理工作依据 1、本工程建设监理委托合同; 2、监理规划、安全监理方案、细则中所涉及的相关内容; 3、国家颁布的各项安全技术规范和强制性标准; 4、国家安全生产方针,各级政府安全生产法规;
基坑支护工程(喷锚)监理细则 编制人: 审批人: 武汉中建工程监理有限公司 二○一二年四月
一、工程慨况 1、项目概况 1.1项目名称: 1.2项目建设地点: 1.3建设单位: 1.4设计单位: 1.5施工单位: 2、工程特点 3、编制依据 1、已批准的项目监理规划、施工组织设计(方案) 2、建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2001) 3、建筑工程监理规范(GB50319-2000) 4、建筑地基基础工程质量验收规范(GB50202-2002) 5、建筑基坑支护技术规程(JGJ120-99) 6、建筑边坡工程技术规范(GB50330-2002)
二、土钉墙施工控制要点 1、土钉墙施工工艺流程 开挖工作面→修整边坡→放线定点→设置砼厚度标志→喷射第一层砼→安装土钉(钻孔、插筋、注浆)→绑扎钢筋网、加强筋(土钉处)→喷射第二层砼直至设计厚度→养护→设置坡顶、坡脚排水设施→验收 2、土钉墙施工的质量要求 2.1原材料的质量要求 2.1.1普通硅酸盐水泥,标号不低于425号; 2.1.2钢筋必需清除锈污; 2.1.3中砂含量不大于6%,角砾不大于10mm; 2.1.4使用速凝剂时,应做与水泥的相溶性及凝结试验。 2.2施工机具 2.2.1成孔机械:冲击钻、螺旋钻、风轮、地质钻或洛阳铲; 2.2.2注浆设备:注浆泵、砼喷射机、空压机等设备,其性能应满足施 工要求。 3、土钉墙施工监理要点 3.1施工前审查施工单位的施工组织设计,检查施工机械的型号性能是 否符合设计要求,风、水、电、管路是否畅通,并进行试运转。 3.2审查混合料配合比是否符合设计要求。 3.3严格按照土钉墙施工工艺流程操作,上一层土钉墙砂浆或喷射砼达 到设计强度70%以后,方可开挖下层土方及下层土钉施工。
临武县第一中学新校区建设工程 (边坡支护) 监 理 实 施 细 则 编制: 审核: 日期: 湖南长顺项目管理有限公限公司
一、工程概况: 临武县一中边坡支护工程位于临武县一中新校区内,主要位于校区西面,A-B-C段高度约23米,C-D-E-F段边坡高度约34米,F-G段高度约20米至8米。按岩土工程勘察报告,基坑侧壁从上至下主要为粉质粘土、强风化泥质粉砂岩、中风化泥质粉砂岩。 周边环境及边坡安全等级:按基坑周边环境的不同,结合岩土工程条件等因素,将本基坑分成数段分述如下:A-B-C段:边坡高度14.5M-23M.该段边坡安全等级为一级。 C-D-E-F段:边坡高度33M-34M.该边坡坑安全等级为一级。 F-G段:边坡高度20M-8M.该边坡坑安全等级为一级。 设计范围临武县一中边坡西面支护工程,为总平面图中A-G段,设计合理使用年限50年。 二、编制依据: GB50330-2013 《建筑边坡工程技术规程》 JGJ18-96 《混凝土结构设计规范》
GB50010-2010 《建筑抗震设计规范》 CECS22: 90 《土层锚杆设计与施工规范》JGJ 94-2008 《建筑桩基技术规范》 三、监理工作流程 审核施工单位施工方案→复核承包单位施工定位放线→审核上报《测基放线、定位、报验表》→进场材料验收→边坡支护施工过程巡视、旁站→施工完成承包单位自检→监理单位验收→隐蔽工程验收→检验批质量验收→同意承包单位进入下道工序施工→分项工程验收 四、边坡支护的监理工作控制要点 1、施工前质量控制 1)、审查施工组织设计:施工方案是否有针对性,方案和措施是否具有可操作性。质量、技术管理体系,质量保证措施是否健全并切实可行。安全、环保、文明施工措施是否符合相关规定。 2)、工程定位及标高基准控制:复测原始基准点、基准线和标高。复测施工单位建立的施工测量控制网。 3)、施工平面布置的控制:检查施工现场总体布置是否合理。 4)、施工机械配置的控制:检查施工机械设备是否与批准的计划备妥,是否与施工组织设计中所列一致,是否完好状态。 2、预应力锚杆施工控制要点 1).材料控制 钢筋及锚具批量采购应有出厂合格证,进厂后按规范要求,对钢筋进行抽样检验,对锚具作外观抽样、硬度检验及锚固能力试验。水泥强度不低于42.5Mpa的早强型硅酸盐水泥。砂含泥量不得大于3%;细度模数不小于0.8.
(深)基坑支护监理实施细则 1. 总则 1.1 本监理实施细则适用于明挖边坡锚喷支护工程,包括边坡基础清理、缺陷处理、锚杆、挂网、排水孔、喷射砼的施工。 1.2 本细则编制依据施工合同文件、质量监理合同文件、《锚杆喷射混凝土支护技术规范》GB50086-2001、SDJ57-85、设计技术要求、设计图纸及其他有关规程规范编制。 2. 施工前准备工作监理 2.1 锚杆及喷混凝土支护实施前56天,承建单位应根据设计及施工合同文件的要求,进行相应的现场生产性试验,以验证设计参数,确定、优化施工工艺。试验项目包括锚杆注浆密实度试验,喷混凝土室内及大板试验(每种拟用的外加剂至少作三次试块试验板)及锚杆砂浆配合比试验,试验前应将各类试验计划报监理中心审批。试验结束后,承建单位应及时整理试验成果报告送监理中心审批。 2.2 承建单位于锚喷支护开工前28天,根据试验成果、设计文件及合同文件技术条款和有关规程、规范的要求编制锚喷支护施工组织设计,报监理中心审查,其内容应包括: (1)工程概况; (2)工程地质资料和数据; (3)作业区划分; (4)锚喷支护的施工程序、施工方法;采用的新设备、新技术; (5)设备配置及性能、数量,劳动力安排计划; (6)采用的新设备、新技术; (7)各项支护材料的试验成果; (8)施工进度计划; (9)质量与安全保证措施; 2.2 承建单位必须按合同及批准的施工措施的要求,组织施工设备进场,运至现场的各种机械设备、仪器仪表及其他辅助设备必须经过检查、率定,并经监理工程师认证合格,方可使用。
2.3 施工现场的风、水、电的布设与安装必须符合合同文件及批准的施工措施的要求,并确保施工安全。 2.4 承建单位应做好锚杆及砂浆和喷混凝土材质试验工作,并于锚喷支护施工前将试验结果报送监理中心批准。 2.5 上述报送文件连同审签意见单均一式四份,经工程承建单位项目经理(或其授权代表)签署并加盖公章后递交。监理中心审阅后限时返回审签意见单一份,原文件不退回。 2.6 除非接到的审签意见为“修改后重新报送”,否则承建单位可即时向监理部申请开工许可证。监理中心将于接受承建单位申请后的24h内开出相应项目的开工许可证或开工批复文件。 2.7 如果承建单位未能按期向监理中心报送开工申请所必须的文件和资料,由此造成施工工期延误和其他损失,均由承建单位承担合同责任。若承建单位在限期内未收到监理中心的审签意见或批复文件,可视为已报经批准。 3. 施工过程监理 3.1 喷锚支护前,承建单位应按照《基础验收监理实施细则》要求对支护边坡进行处理及检查验收。基础表面清理应清理干净、无松动块石,陡坡、反坡处理及表面不平整度应符合设计要求。 3.2 对开挖施工中揭露出来的断层、裂隙、夹层、地下水露头或渗水点及开挖施工缺陷、地质缺陷等,需经施工地质鉴定,由设计提出处理方案,承建单位按处理方案实施,经各方联合验收合格后方能进行锚喷支护施工。 3.3 锚杆孔钻孔前,应按设计图纸要求进行放样,钻孔结束后承建单位应及时对孔深、孔斜、孔向、孔径进行检测,以确保钻孔质量符合设计及技术条款和规范要求,并认真填写钻孔班报表。 注浆施工前,锚杆孔应经压力风、水多次冲洗,直至孔内无岩粉与积水,经监理检查验收后才能注浆、安装。 3.4 锚杆所用的钢筋材质和规格应符合设计要求,必须有出厂合格证。承建单位应进行抽检试验,合格后方可使用。使用前应对锚杆进行调直、除锈、去污处理。 3.5 砂浆锚杆必须使用注浆机注浆,严禁人工注浆,锚杆施工可先注浆后插锚杆或先插锚杆后注桨,注浆要饱满。如插杆后孔口无浆或孔口人工抹浆,该锚杆将视为无效锚杆。随机锚杆与系统锚杆安装时,监理工程师将全过程监控,重要部位实施旁站监理。
绿地望海CBD项目A块工程 土钉墙 监理实施细则 上海协恒工程管理有限公司
2009年5月日 目录 1.专业工程概况2 1.1工程概况2 1.2设计要求2 2.监理工作依据和工程质量验收规定2 2.1 监理工作依据2 2.2 工程质量验收规定3 3.监理工作控制要点6 4.监理工作方法和措施6 4.1原材料6 4.2施工机具7 4.3混合料的配合比与拌制8 4.4喷射前的准备工作8 4.5喷射作业9 4.6钢筋网喷射混凝土施工10 4.7施工质量监控要点10 4.8监理工作影像资料的管理12 5 旁站监理工作13 6.安全生产的监理措施13 7 附表14
1 专业工程概况与特点 1.1 工程概况 望海CBD项目A块拟建1幢33层商务楼和,2幢21层商务楼,1幢28层洒店公寓,及其他配套商业建筑,主楼地下两层,基坑开挖深度6.95米-8.35米,土钉墙支护工程基底标高为-M,±0.000相当于绝对标高。除最后一层土钉的角度为20°以外,其余均为10°,共打入5-6层土钉,挂ф6.5@200×200的钢筋网片,喷80mm厚混凝土。(具体按设计要求) 设计单位: 总包单位: 分包单位: 监理单位:上海协恒工程管理有限公司; 1.2设计要求 1.2.1土钉墙的施工参照《基坑土钉支护技术规程》(CECSS96:97)有关规定执行。 1.2.2土钉墙的施工必须遵循“边挖土、边支护”的原则;施工土钉墙必须与挖土密切配 合;挖土必须遵循“分段、分层”的原则。分段长度25~30m,分层厚度根据每层土钉的间距取1.0~1.5m,严禁超挖,绝对禁止一挖到底。建议间隔施工,确保每一段的砼养护36小时。 2 监理工作依据和工程质量验收规定 2.1 监理工作依据 2.1.1基坑围护设计施工图纸及设计交底、图纸会审纪要 2.1.2《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300-2001) 2.1.3《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB 50202—2002) 2.1.4《工程测量规范》(GB50026-93)及《工程测量规范条文说明》(GB50026-93) 2.1.5《锚杆喷射混凝土支护技术规范》(GB50086-2001) 2.1.6《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)
基坑喷锚支护施工安全监理 (通用版) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0082
基坑喷锚支护施工安全监理(通用版) 一、前言: 据统计,全国的建筑施工事故中,高处坠落、施工坍塌、物体打击、机具伤害和触电事故起数占事故总数的90%以上。在建筑施工过程中,基坑坍塌容易发生群死群伤的安全事故,给企业带来重大的经济损失和不良的社会影响。锚杆及土钉墙支护结构具有造价低、施工简便、进度快的优点,被广泛运用在工程上。笔者在此就基坑喷锚支护事故类型、坍塌原因,简述施工安全监理与之对应措施和监理要点。 二、坍塌事故类型 基坑坍塌,按支护结构方式大致为两类: (1)基坑边坡土体承载力不足;基坑底土因卸载而隆起,造成基坑或边坡土体滑移;地表及地下水渗流作用,造成的涌砂、涌泥、
涌水等降低了土体的抗剪强度(由土的内聚力和内阻摩力组成)从而导致边坡失稳,基坑坍塌; (2)支护结构的强度、刚度或稳定性不足,引起支护结构破坏,导致边坡失稳,基坑坍塌。 三、坍塌原因 基坑坍塌的原因可从技术、管理和环境三个方面方面分析。 1、技术方面分设计技术和施工技术 (1)、设计技术 设计单位、勘察单位技术成果有缺陷; 如:设计计算未根据拟定的工况对基坑支护结构及底部土体的内力、变形及稳定性进行详细的计算分析;施工说明和图纸表达不够详细,不能完全体现设计图和指导施工;设计单位在基坑支护结构施工设计文件中没有提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议等。 (2)、施工技术 施工单位未编制《基坑支护专项施工方案》或在施工过程中未
天津宝坻区蝶恋新园住宅小区B区项目 基坑支护工程 监理实施细则 编制: 审批: 北京中城工程监理有限责任公司 2017年0 2月
一、编制依据 1.1编制依据 ?《天津宝坻区蝶恋新园住宅小区B区项目岩土工程勘察报告》 ?《天津宝坻区蝶恋新园住宅小区B区项目设计图纸》 ?甲方提供的其它相关图纸。 ?施工单位的施工组织设计。 1、相关技术标准、规范 2、《工程测量规范》GB50026-2016 3、《建筑边坡工程技术规范》GB50330-2013 4、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 5、《混凝土结构工程施工验收规范》GB50204-2011 6、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2011 7、《建筑变形测量规程》行标JGJ8-2007 8、《施工现场临时用电安全技术规程》JGJ46-2005 9、《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-2012 10、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 11、《岩土工程技术规范》DB29-20-2000 12、《关于加强深基坑工程建设安全管理的通知》建质安(2011)367号 13、《天津市建设工程施工现场安全管理规程》DB29-113-2004 14、国家现行的有关建设工程现场管理规定、安全技术规范与操作规程,天津市有关安全、文明、消防等规定。 二、工程概况及特点 1、本工程为天津宝坻区蝶恋新园住宅小区B区项目。 2、(1)总建筑面积77549m2。 (2)建筑层数:地上15-17层,地下1-2层。 (3)建筑高度:最高51.50米。 (4)建筑等级:本工程为多层建筑,现浇钢筋混凝土剪力墙结构,耐火等级为地下一级,地上二级。
目录 一、工程概况 (1) 二、施工资源配置 (2) 三、施工组织方案 (2) 四、施工方法与施工工艺 (3) 五、质量安全控制措施 (13) 六、施工安全保证体系 (16) 七、环保及文明施工 (18)
一、工程概况 1、工程概况 本项目道路为于通江县春在工业园内。位于春在乡乡政府所在地,主要为春在工业园区服务,也为凯迪发电厂服务,本项目的建设是为了推进春在工业园建设以及凯迪发电厂建设的需要。 本项目起点位于S201通达路秦家岭段现有农村公路入口处,沿目前凯迪电厂便道前行,道路全长1.76公里,属新建项目。本项目道路规划红线宽度12m,为特殊道路(工业园区内部道路),设计车速20km/h,双向2车道,两侧设有人行道,同时配套市政管线和路灯等市政设施。 2、工程特点 (1)本工程为高边坡治理工程,最高挖方边坡为36米,施工难度较大,解决好高边坡开挖及治理施工安全是本工程一大重点。在施工时除了要搞好安全防护工作外,还需要加强安全教育工作、安全巡视工作,故在施工中专派一名专职安全员对本工程进行巡视检查,起到发现问题立即处理的作用。 (2)该高边坡工程,在施工中不可预见的因素多,因此,本工程施工中全过程采用“信息施工法”,及时反馈信息,以便及时调整治理方案,确保施工质量和施工安全。“信息施工法”具体操作是在工程施工派专人对此段地质、地貌进行严密监测并作好监测记录,发现新的地质、地貌变化或其与原现象不一样的新情况应及时作好记录,同时通知监理、设计、业主、地勘单位等进行研讨制定相应处理措施。 3、施工要求和技术保证条件 (1)施工要求: ①工程责任明确,高度重视,落实到位,不能把防护当做附件工程。 ②施工技术交底到位。 (2)技术保证条件: ①对高边坡地下水足够重视,完善综合排水设施。 ②施工开挖过程中随时进行地质核查,对边坡稳(滑坡)定性进行施工监测。发现实际地质情况与设计不符时,或地质有异常变化时,立即通报有关部门。 ③施工前在现场条件下对每坡面不小于2根锚杆做严格的抗拔力试验。 ④路基开挖后的边坡如不能及时防护,在坡面上覆盖塑料薄膜,避免雨水冲刷坍塌。 二、施工资源配置 1、材料 主要材料:M30砂浆、C20砼浆液、Φ6钢筋、Φ16钢筋、PVC50管、反滤土工布。 辅助材料:渗水土工布 周转材料:钢管及扣件、安全网、木方 2、施工机械设备
边坡喷锚监理实施细则集团文件版本号:(M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988)
观山湖区现代制造产业园六号路道路工程 边坡喷锚监理实施细则 编制: 审核: 贵州众益建设监理咨询有限公司 二O一五年十一月 目录 一、工程概况 二、监理依据 三、监理控制要点 (一)事前控制要点 (二)事中控制要点 (三)事后控制要点 一、工程概况: 工程名称:观山湖区现代制造产业园六号路道路工程 工程地址:观山湖金华物流园 建设单位:贵阳观泰产业建设投资发展有限公司 设计单位:贵阳建筑勘察设计有限公司 监理单位:贵州众益建设监理咨询有限公司 承包单位:贵州建工集团第六建筑工程有限公司
拟建观山湖区现代制造产业园六号刘道路工程位于贵阳市观山湖区金华镇,宾阳大道延伸段以北,贵黄高速以南,道路工程按设计标高(1286.174—1290.904m)开挖后,在k0+600- k0+700段左侧形成高度为3.0—27.20m的人工切方边坡,为岩石切向边坡,坡顶为自然山体,坡脚为拟建道路,破坏后果很严重,边坡安全等级为一级,为永久边坡。 二、监理依据 1、委托监理合同; 2、施工合同; 3、国家标准《地基与基础工程施工及验收规范GBJ202-83》; 4、国家标准《锚杆喷射混凝土技术规范GBJ86-53》; 5、行业规范《喷射混凝土施工技术规范YBJ226-91》: 6、行业标准《土层锚杆设计与施工规范CECS22-90》 7、《建筑地基基础施工及验收规范DBJ50-125-2011》 8、设计图纸文件 三、监理控制要点 (一)事前控制 1、图纸会审要求 图纸会审时应明确该工程的整体稳定性分析、面层设计、坡面设计与构造规定,锚杆抗拔承载力计算。 2、施工组织设计要求 应包括以下内容: 工程概况,水文地质及边坡环境情况;
目录 一、工程概况------------------------------------------------------------------------- 2 二、施工资源配置------------------------------------------------------------------- 2 1、材料---------------------------------------------------------------------------- 2 2、施工机械设备---------------------------------------------------------------- 3 3、施工人员配置---------------------------------------------------------------- 3 二、施工组织方案------------------------------------------------------------------- 3 1、总体施工组织安排---------------------------------------------------------- 3 2、材料来源和机械、人员组织---------------------------------------------- 4 3、技术准备工作---------------------------------------------------------------- 5 三、施工方法与施工工艺---------------------------------------------------------- 6 2.1、准备工作 ------------------------------------------------------------------- 6 2.2、锚杆施工 ------------------------------------------------------------------- 6 2.3、网片制作安装 ------------------------------------------------------------- 6 2.4、卸水空设置 ---------------------------------------------------------------- 6 2.5、喷射混凝土 ---------------------------------------------------------------- 7 2.6、施工注意事项 ------------------------------------------------------------- 8 四、施工质量控制措施-------------------------------------------- 错误!未定义书签。
第三章工程边坡锚喷支护监理实施细则 1总则 1.1本细则依据设计说明书及工程开挖及支护技术要求,以及国家、部颁发的有关施工技术、工程验收规程规范编制。 1.2本细则适用于工程边坡锚喷支护,其它项目可参照执行。 1.3边坡锚喷支护的重要原则是“尽快封闭地基”,其坡面开挖后,不能暴露时间过长,应尽快整修,经检查签证后立即锚喷覆盖。 2施工顺序 2.1周边截水沟与最高一级边坡之间的施工顺序是:场地清理T周边截水沟开挖及衬护T坡顶 表土开挖T最高一级边坡开挖T坡面整修。 2.2边坡锚喷支护的施工顺序是:坡面整修T施工承建单位自检T地质素描T地质缺陷处理 T检查签证T搭脚手架T锚杆孔及安装T检查签证T排水孔及安装T挂网T坡面吹扫冲洗T开仓签证T喷混凝土T 养护T单兀工程验收。 2.3地质缺陷处理的施工顺序是:地质缺陷鉴定T确定处理方案T开挖或打锚孔T 检查签证 T回填混凝土或安装锚杆T检查签证。 2.4重要工序(包括锚杆造孔和锚杆安装)采用旁站监理,其他工序采用跟踪监理和组织检查签证 (验收)进行质量控制。 2.5边坡锚喷支护工程需要变更时,须经过审查批准(见表8-1 )。 3坡面整修 3.1经整修后的坡面、马道的最终轮廓,除溢洪道底部允许局部欠挖10cm夕卜,其余各建筑物地基 面不得欠挖。 3.2各种边坡和地基岩面误差不得超过下表中的规定。 cm 3.3坡面起伏差是指垂直设计边坡线方向的凸起与凹陷的差值,经整修后一般不应大于20cm (地质 原因除外)。 3.5施工承建单位“三检”(初检、复检、终检)要求:⑴ 坡面平均坡度不得陡于设计坡度为主要检查项目。 ⑵ 轮廓测量检查在500m2以内不得少于20点,500m2以上不得少于30点,局部凸起与凹陷部位(0.5m2以上)均应增加测点。各轮廓控制点坐标高程必须实测,不得采用设计坐标、高程。 ⑶ 施工承包单位对轮廓测量成果,进行自检合格后报监理单位检查签证和按规定进行复测检查。 4地质缺陷处理 开挖中发现地质缺陷,应及时通知监理单位,不得隐匿不报或拖延,否则由此引起的后果由施工承建单位负责。 4.1 4.2地质缺陷一般不得擅自处理,须经地质鉴定,由设计单位提出处理方案,并经监理单位签发,按要求处理。