文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 2017一级消防工程师《消防安全技术综合能力》串讲讲义:第三篇第二章

2017一级消防工程师《消防安全技术综合能力》串讲讲义:第三篇第二章

2017一级消防工程师《消防安全技术综合能力》串讲讲义:第三篇第二章
2017一级消防工程师《消防安全技术综合能力》串讲讲义:第三篇第二章

2017一级消防工程师《消防安全技术综合能力》串讲讲义:第三篇第二章[ 8月4日]

第二章消防给水

第一节系统构成

消防给水系统主要由消防水源(市政管网、水池、水箱)、供水设施设备(消防水泵、消防稳压设施、水泵接合器)和给水管网(阀门)等构成。

第二节系统组件(设备)安装前检查

消防给水系统的水源应无污染、无腐蚀、无悬浮物,水的pH值应为6.0~9.0。给水水源的水质不应堵塞消火栓、报警阀、喷头等消防设施,影响其运行。

(一)市政给水管网作为消防水源的条件

1)市政给水管网可以连续供水。

2)市政给水管网布置成环状管网。

3)市政给水厂至少有两条输水干管向市政给水管网输水。

4)有不同市政给水于管上不少于两条引入管向消防给水系统供水。当其中一条发生故障时,其余引入管应仍能保证全部消防用水量。

(二)消防水池(消防水箱)作为消防水源的条件

1)消防水池有足够的有效容积。

2)供消防车取水的消防水池应设取水口(井)。

3)在与生活或其他用水合用时,消防水池应有确保消防用水不被挪作他用的技术措施。

4)寒冷地区的消防水池还应采取相应的防冻措施。

点击【消防工程师学习资料】或打开https://www.wendangku.net/doc/912768568.html,/category/xfs1?wenkuwd,注册开森学(学尔森在线学习平台)账号,免费领取学习大礼包,包含:①真题答案及解析

5)取水设施有相应保护设施。

(三)天然水源作为消防水源的条件

1)利用天然水源设计枯水流量保证率宜为90%~97%。采取防止物质堵塞消防设施的技术措施。

2)在枯水位也能确保消防车、固定和移动消防水泵取水的技术条件;若要求消防车能够到达取水口,则能够设置消防车通道和消防车回车场或回车道的条件。

3)利用井水作为消防水源时,水井不应少于两眼,且当每眼井的深井泵均采用一级供电负荷时,才可视为两路消防供水;若不满足,则视为一路消防供水。二、消防供水设施(设备)检查

(一)消防水泵

1 . 消防水泵的结构要求

1)泵的结构形式应保证易于现场维修和更换零件。紧固件及自锁装置不应因振动等原因而产生松动。

2)消防泵体上应铸出表示旋转方向的箭头。

3)泵应设置放水旋塞,放水旋塞应处于泵的最低位置以便排尽泵内余水。

2 . 消防水泵的机械性能要求:

1)消防水泵的型号与设计型号一致,泵的流量、扬程、功率符合设计要求和国家现行有关标准的规定。

2)轴封处密封良好,无线状泄漏现象。

(二)消防增(稳)压设施

消防增(稳)压设施由消防稳压泵和消防稳压罐组成。各部件技术要求如下:

点击【消防工程师学习资料】或打开https://www.wendangku.net/doc/912768568.html,/category/xfs1?wenkuwd,注册开森学(学尔森在线学习平台)账号,免费领取学习大礼包,包含:①真题答案及解析

消防稳压罐:

气压罐的出水口公称直径按流量计算确定。应急消防气压给水设备其公称直径不宜小于100mm,出水口处应设有防止消防用水倒流进罐的措施。

(三)水泵接合器检查方法和技术要求:

1)查看水泵接合器的外观、形状尺寸和安装尺寸。

2)查看水泵接合器的型号、名称是否准确、一致。

3)水泵接合器的设置条件是否具备,其设置位置是否在室外便于消防车接近和使用的地点。

4)检查水泵接合器的外形与室外消火栓是否雷同,以免混淆而延误灭火。

5)检查水泵接合器组件(包括单向阀、安全阀、控制阀等)是否齐全。

三、给水管网的检查

给水管网包括室外管网和室内管网,包括消火栓给水管道、自动喷水灭火系统管道、泡沫灭火系统的给水管道、室内的水喷雾灭火系统管道等。

通用阀门的检查:

按照阀门在系统中的用途,可将阀门分为截断阀、止回阀、安全阀、减压阀等。阀门的选用,应当根据阀门的用途、介质的性质、最大工作压力、最高工作温度,以及介质的流量或管道的公称通径来选择。

1)所选用阀门的型号、规格、压力、流量符合设计要求。

2)所选用阀门及其附件配备齐全,没有加工缺陷和机械性损伤。

3)对减压阀、泄压阀等重要阀门在现场要逐个进行强度试验和严密性试验。

1

点击【消防工程师学习资料】或打开https://www.wendangku.net/doc/912768568.html,/category/xfs1?wenkuwd,注册开森学(学尔森在线学习平台)账号,免费领取学习大礼包,包含:①真题答案及解析

2017一级消防工程师《消防安全技术综合能力》串讲讲义:第三篇第二章[ 8月4日]

第三节系统安装调试与检测验收

一、消防水源

(一)消防水池、消防水箱的施工、安装

在施工安装时,消防水池及消防水箱的外壁与建筑本体结构墙面或其他池壁之间的净距,要满足施工、装配和检修的需要。无管道的侧面,净距不宜小于0.7m;有管道的侧面,净距不宜小于1.0m,且管道外壁与建筑本体墙面之间的通道宽度不宜小于0.6m;

钢筋混凝土消防水池或消防水箱的进水管、出水管要加设防水套管,钢板等制作的消防水池和消防水箱的进出水等管道宜采用法兰连接,对有振动的管道应加设柔性接头。组合式消防水池或消防水箱的进水管、出水管接头宜采用法兰连接,采用其他连接时应做防锈处理。

消防水池和消防水箱出水管或水泵吸水管要满足最低有效水位出水不掺气的技术要求。

(二)消防水池、消防水箱的检测验收

检查水池容量是否符合要求,观察有无补水措施、防冻措施及消防用水的保证措施,测量取水口的高度和位置是否符合技术要求,查看溢流管、泄水管的安装位置是否正确。

对水箱需测量水箱的容积、安装标高及位置是否符合技术要求;查看水箱的进出水管、溢流管、泄水管、水位指示器、单向阀、水箱补水及增压措施是否符合技

点击【消防工程师学习资料】或打开https://www.wendangku.net/doc/912768568.html,/category/xfs1?wenkuwd,注册开森学(学尔森在线学习平台)账号,免费领取学习大礼包,包含:①真题答案及解析

术要求;查看管道与水箱之间的连接方式及管道穿楼板或墙体时的保护措施。

观察检查水箱溢流管和泄放管应设置在排水地点附近,但不得与排水管直接连接。

(三)其他消防水源的检测验收

1)天然水源取水口、地下水井等其他消防水源的水位、出水量、有效容积、安装位置,应符合设计要求。

2)检查天然水源的水量、水质是否符合设计要求,应验证其枯水位、洪水位和常水位的流量符合设计要求;地下水井的常水位、出水量等应符合设计要求。

3)给水管网的进水管管径及供水能力应符合设计要求。

4)消防水泵直接从市政管网吸水时,应测试市政供水的压力和流量能否满足设计要求的流量。

二、消防供水设施、设备

(一)消防水泵

1.消防水泵的安装调试

(1)安装前要对水泵进行手动盘车,检查其灵活性。

(2)泵房主要人行通道宽度不宜小于1.2m,电气控制柜前通道宽度不宜小于1.5m。

(3)水泵机组基础的平面尺寸,无隔振安装应较水泵机组底座四周各宽出100~150mm;有隔振安装应较水泵隔振台座四周各宽出150mm。

(4)水泵机组基础的顶面标高,无隔振安装时应高出泵房地面不小于0.10m;有隔振安装时可高出泵房地面不小于0.05m。

点击【消防工程师学习资料】或打开https://www.wendangku.net/doc/912768568.html,/category/xfs1?wenkuwd,注册开森学(学尔森在线学习平台)账号,免费领取学习大礼包,包含:①真题答案及解析

(5)水泵吸水管水平段偏心大小头应采用管顶平接,避免产生气囊和漏气现象。

(二)消防增(稳)压设施

1.气压水罐安装要求

1)气压水罐宜有有效水容积指示器。

2)气压水罐安装时其四周要设检修通道,其宽度不宜小于0.7m,消防气压给水设备顶部至楼板或梁底的距离不宜小于0.6m。

2 . 气压水罐验收要求

有效容积、调节容积、气侧压力。

(三)水泵接合器

1.水泵接合器的安装要求

1)水泵接合器接口的位置应方便操作,安装在便于消防车接近的人行道或非机动车行驶地段,距室外消火栓或消防水池的距离宜为15~40m。

2)设计无要求时,墙壁水泵接合器的安装高度距地面宜为0.7m;与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不应小于2.0m,且不应安装在玻璃幕墙下方。

3)地下水泵接合器的安装,应使进水口与井盖底面的距离不大于0.4m,且不应小于井盖的半径。

4)水泵接合器与给水系统之间不应设置除检修阀门以外其他的阀门;检修阀门应在水泵接合器周围就近设置,且应保证便于操作。

2.水泵接合器的检测验收

1)水泵接合器的安全阀及止回阀安装位置和方向应正确,阀门启闭应灵活。

2)水泵接合器应设置明显的耐久性指示标志,当系统采用分区或对不同系统供

点击【消防工程师学习资料】或打开https://www.wendangku.net/doc/912768568.html,/category/xfs1?wenkuwd,注册开森学(学尔森在线学习平台)账号,免费领取学习大礼包,包含:①真题答案及解析

水时,必须标明水泵接合器的供水区域及系统区别的永久性固定标志。

3)消防水泵接合器应采用消防车车载消防水泵进行充水试验,且供水最不利点的压力、流量应符合设计要求;当有分区供水时应确定消防车的最大供水高度和接力泵的设置位置的合理性。

三、给水管网

1 . 有振动的场所和埋地管道应采用柔性接头,其他场所宜采用刚性接头,当采用刚性接头时,每隔4~5个刚性接头应设置一个挠性接头,埋地连接时螺栓和螺母应采用不锈钢件。

2 . 采用沟槽连接件连接管道变径和转弯时,宜采用沟槽式异径管件和弯头;当需要采用补芯时,三通上可用一个,四通上不应超过两个;公称直径大于50mm 的管道不宜采用活接头。

3 . 配水于管(立管)与配水管(水平管)连接,应采用沟槽式管件,不应采用机械三通。

4 . 消防给水管穿过墙体或楼板时要加设套管,套管长度不小于墙体厚度,或高出楼面或地面50mm;套管与管道的间隙应采用不燃材料填塞,管道的接口不应位于套管内。

5 . 消防给水管必须穿过伸缩缝及沉降缝时,应采用波纹管和补偿器等技术措施。

6 . 设计的吊架在管道的每一支撑点处应能承受五倍于充满水的管重,且管道系统支撑点应支撑整个消防给水系统。

7 . 管道支架的支撑点宜设在建筑物的结构上,其结构在管道悬吊点应能承受

点击【消防工程师学习资料】或打开https://www.wendangku.net/doc/912768568.html,/category/xfs1?wenkuwd,注册开森学(学尔森在线学习平台)账号,免费领取学习大礼包,包含:①真题答案及解析

充满水管道质量另加至少114kg的阀门、法兰和接头等附加荷载。

8 . 当管道穿梁安装时,穿梁处宜作一个吊架。

9 . 下列部位应设置固定支架或防晃支架:

①配水管宜在中点设一个防晃支架,当管径小于DN50mm时可不设。

②配水干管及配水管,配水支管的长度超过15m,每15m长度内应至少设一个防晃支架,当管径不大于DN40mm时可不设。

③管径大于DN50mm的管道拐弯、三通及四通位置处应设一个防晃支架。

④防晃支架的强度,应满足管道、配件及管内水的自重再加50%的水平方向推力时不损坏或不产生永久变形。

10 . 架空管道每段管道设置的防晃支架不少于一个;当管道改变方向时,应增设防晃支架;立管在其始端和终端设防晃支架或采用管卡固定。

11 . 消防给水系统干管与水灭火系统连接处设置独立阀门,并保证各系统独立使用。

12 . 消防给水系统流量、压力的验收,应通过系统流量、压力检测装置和末端试水装置进行放水试验,系统流量、压力和消火栓充实水柱等应符合设计要求。2

2017一级消防工程师《消防安全技术综合能力》串讲讲义:第三篇第二章_第3页

[ 8月4日]

第四节系统维护管理

一、消防水源的维护管理

点击【消防工程师学习资料】或打开https://www.wendangku.net/doc/912768568.html,/category/xfs1?wenkuwd,注册开森学(学尔森在线学习平台)账号,免费领取学习大礼包,包含:①真题答案及解析

1)每季度监测市政给水管网的压力和供水能力。

2)每年对天然河、湖等地表水消防水源的常水位、枯水位、洪水位,以及枯水位流量或蓄水量等进行一次检测。

3)每年对水井等地下水消防水源的常水位、最低水位、最高水位和出水量等进行一次测定。

4)每月对消防水池、高位消防水池、高位消防水箱等消防水源设施的水位等进行一次检测。

5)在冬季每天要对消防储水设施进行室内温度和水温检测。

二、供水设施设备的维护管理

(一)供水设施的维护管理规定

1)每月应手动启动消防水泵运转一次,并检查供电电源的情况。

2)每周应模拟消防水泵自动控制的条件自动启动消防水泵运转一次。

3)每日对稳压泵的停泵启泵压力和启泵次数等进行检查和记录运行情况。

4)每日对柴油机消防水泵的启动电池的电量进行检测,每月应手动启动柴油机消防水泵运行一次。

5)每季度应对消防水泵的出流量和压力进行一次试验。

6)每月对气压水罐的压力和有效容积等进行一次检测。

(二)水泵接合器的维护管理规定

1)查看水泵接合器周围有无操作障碍的物品。

2)查看水泵接合器有无破损、变形、锈蚀及操作障碍,确保接口完好、无渗漏、闷盖齐全。

点击【消防工程师学习资料】或打开https://www.wendangku.net/doc/912768568.html,/category/xfs1?wenkuwd,注册开森学(学尔森在线学习平台)账号,免费领取学习大礼包,包含:①真题答案及解析

3)查看闸阀是否处于开启状态。

4)查看水泵接合器的标志是否还明显。

三、给水管网的维护管理

1)系统上所有的控制阀门均应采用铅封或锁链固定在开启或规定的状态,每月应对铅封、锁链进行一次检查。

2)每月对电动阀和电磁阀的供电和启闭性能进行检测。

3)每季度对室外阀门井中进水管上的控制阀门进行一次检查,并应核实其处于全开启状态。

4)每天对水源控制阀进行外观检查,并应保证系统处于无故障状态。

5)每季度对系统所有的末端试水阀和报警阀的放水试验阀进行一次放水试验,并应检查系统启动、报警功能以及出水情况是否正常。

6)在市政供水阀门处于完全开启状态时,每月对倒流防止器的压差进行检测。3

点击【消防工程师学习资料】或打开https://www.wendangku.net/doc/912768568.html,/category/xfs1?wenkuwd,注册开森学(学尔森在线学习平台)账号,免费领取学习大礼包,包含:①真题答案及解析

2017年一级消防工程师《消防技术实务》真题及答案

2017 —级消防工程师《消防技术实务》真题及答案、单项选择题 1. 【题干】关于火灾探测器的说法,正确的是()。 A. 点型感温探测器是不可复位探测器 B. 感烟型火灾探测器都是点型火灾探测器 C. 既能探测烟雾又能探测温度的探测器是复合火灾探测器 D. 剩余电流式电气火灾监控探测器不属于火灾探测器 【答案】C 2. 【题干】关于控制中心报警系统的说法,不符合规范要求的是()。 A. 控制中心报警系统至少包含两个集中报警系统 B. 控制中心报警系统具备消防联动控制功能 C. 控制中心报警系统至少设置一个消防主控制室 D. 控制中心报警系各分消防控制室之间可以相互传输信息并控制重要设备 【答案】D 3. 【题干】关于火灾自动报警系统组件的说法,正确的是()。 A. 手动火灾报警按钮是手动产生火灾报警信号的器件,不属于火灾自动报警系统触发 B. 火灾报警控制器可以接受、显示和传递火灾报警信号,并能发出控制信号

C. 剩余电流式电气火灾监控探测器与电气火灾监控器连接,不属于火灾自动报警系统

D ?火灾自动报警系统备用电源采用的蓄电池满足供电时间要求时, 【答案】B 4. 【题干】下列场所中,不宜选择感烟探测器的是 ()。 【选项】 A. 汽车库 B. 计算机房 C. 发电机房 D. 电梯机房 【答案】C 5. 【题干】某酒店厨房的火灾探测器经常误报火警,最可能的原因是 () 。 A. 厨房内安装的是感烟火灾探测器 B. 厨房内的火灾探测器编码地址错误 C ?火灾报警控制器供电电压不足 D. 厨房内的火灾探测器通信信号总线故障 【答案】A 6. 【题干】下列设置在公共建筑内的柴油发电机房的设计方案中,错误的是 ()。 A. 采用轻柴油作为柴油发电机燃料 B. 燃料管道在进入建筑物前设置自动和手动切断阀 C. 火灾自动报警系统采用感温探测器 电源 主电源可不采用消防

2018年一级注册消防工程师技术综合能力真题及答案解析

2017 一消《综合能力》真题及答案(完整版) 一、单项选择题(共80 题,每题1 1 分,每题的备选项中,只有一个最符合题意) 1.某歌舞厅的经理擅自将公安机关消防机构查封的娱乐厅拆封后继续营业。当地消防支队接受群众举报后即派员到场核查。确认情况属实,并认定该行为造成的危害后果较轻,根据《中华人民共和国消防法》,下列处罚决定中,正确的是()。 A.对该歌舞厅法定代表人处三日拘留,并处五百元罚款 B.对该歌舞厅经理处三日拘留,并处五百元罚款 C对该歌舞厅经理处十日拘留,并处三百元罚款 D.对该歌舞厅经理处五百元罚款 【答案】D 【解析】《中华人民共和国消防法》第六十四条违反本法规定,有下列行为之一,尚不构成犯罪的,处十日以上十五日以下拘留,可以并处五百元以下罚款;情节较轻的,处警告或者五百元以下罚款: (一)指使或者强令他人违反消防安全规定,冒险作业的; (二)过失引起火灾的; (三)在火灾发生后阻拦报警,或者负有报告职责的人员不及时报警的; (四)扰乱火灾现场秩序,或者拒不执行火灾现场指挥员指挥,影响灭火救援的; (五)故意破坏或者伪造火灾现场的; (六)擅自拆封或者使用被公安机关消防机构查封的场所、部位的。 2.某消防设施检测机构在某建设工程机械排烟系统未施工完成的情况下出具了检测结果为合格的《建筑消防设施检测报告》。根据《中华人民共和国消防法》,对该消防设施检查机构直接负责的主管人员和其他直接责任人员应予以处罚,下列罚款处罚中,正确的是()。 A.五千元以上一万元以下罚款 B.—万元以上五万元以下罚款 C五万元以上十万元以下罚款 D.十万元以上二十万元以下罚款 【答案】B 【解析】《中华人民共和国消防法》第六十九条消防产品质量认证、消防设施检测等消防技术服务机构出具虚假文件的,责令改正,处五万元以上十万元以下罚款,并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上五万元以下罚款;有违法所得的,并处没收违法所得;给他人造成损失的,依法承担赔偿责任; 情节严重的,由原许可机关依法责令停止执业或者吊销相应资质、资格。 3.根据《中华人民共和国刑法》的有关规定,下列事故中,应按重大责任事故罪予以立案追诉的是()。 A.违反消防管理法规,经消防监督机构通知采取改正措施而拒绝执行,导致发生死亡2人的火灾事故 B.在生产、作业中违反有关安全管理的规定,导致发生重伤4人的事故 C强令他人违章冒险作业,导致发生直接经济损失60万元的事故 D.安全生产设施不符合国家规定,导致发生2人的事故 【答案】B 【解析】《中华人民共和国刑法》 (三)重大责任事故罪:重大责任事故罪,指在生产、作业中违反有关安全管理的规定,因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的行为。 1.立案标准 在生产、作业中违反有关安全管理的规定,涉嫌下列情形之一的,应予以立案追诉: 1)造成死亡1 人以上,或者重伤3 人以上的。

2017年一级消防工程师《案例分析》真题及答案

消防工程师历年真题能充分体现考试题命题思路和意图,读者通过分析题目的关键要点,了解相关内容的意义,学会从命题者的角度分析问题,寻找切入点,培养“题感”。下面,中华考试网小编整理了2017年一级消防工程师《案例分析》真题答案,供各位考生参考练习,更多消防工程师模拟试题、历年真题请的登录中华考试网消防工程师 (https://www.wendangku.net/doc/912768568.html,/cfe/)频道查看。 第一题 某居住小区由4座建筑高度为69.0m的23层单元式住宅楼和4座建筑高度为54.0m的18层单元式住宅楼组成。设备机房设地下一层(标高-5.0m)。小区南北侧市政道路上各有一家DN300的市政给水管,供水压力为0.25MPa,小区所在地区冰冻线深度为0.85m。住宅楼的室外消火栓设计流量为15L/s,23层住宅楼和18层住宅楼的室内消火栓设计巯量分别为20L/S、10L/S:火灾延续时间为2h。小区消防给水与生活用水共用,采用两路进水环状管网供水,在管网上设罝了室外消火栓。室内采用湿式临时高压消防给水系统,其消防水池、消防水泵房设置在一座住宅楼的地下一层,高位消防水箱设置在其中一座23层高的住宅楼屋顶。消防水池两路进水,火灾时考虑补水,每条进水管的补水量为50m3/h。消防水泵控制柜与消防水泵设罝在同一房间。系统管网泄露量测试结果为0.75L/S,高位消防水箱出水管上设罝流量开关,动作流量设定值为1.75L/S。消防水泵性能和控制柜性能合格,室内外消火栓系统系统验收合格。竣工验收一年后,在对系统进行季度检査时,打开试水阀,高位消防水箱出水管上的流量开关动作,消防水泵无法自动启动;消防控制中心值班人员按下于动专用线路按钮后,消防水泵仍不启动。值班人员到消防水泵房操作机械应急工关后,消防水泵启动。经维修消防控制柜后,恢复正常。 在竣工猃收三年后的日常运行中,消防水泵经常发生误动作。勘査原因后发现,高位消防水箱的补水量与竣工验收时相比,増加了 1倍。 根据以上材料,回答下列问题(共16分,每题2分。每题的备选项中,有2个或者2 个以上符合题意,至少有一个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分) 1.两路补水时,下列消防水池符合现行国家标准的有( ) A.有效容积为4m3的消防水池 B.有效容积为24m3的消防水池 C.有效容积为44m3的消防水池

2017一级消防工程师考试真题

技术实务1-18、综合19-39、案例40-54 2017年一级消防工程师考试《消防安全技术实务》真题 各位考生: 2017年已进行完毕,为了让大家在考后及时了解及预估自己的考试成绩,学易网收集整理了2017年一级消防工程师《消防安全技术实务》真题及答案以供考生参考。学易网在此预祝大家顺利通过考试! 一、单项选择题(共80题,每题1分备选项中,只有1个最符合题意) 1、关于火灾探测器的说法,正确的是() A.点型感温探测器是不可复位探测器 B.感烟型火灾探测器都是点型火灾探测器 C.既能探测烟雾又能探测温度的探测器是复合火灾探测器 D.剩余电流式电气火灾监控探测器不属于火灾探测器 参考答案:C

19.根据防排烟系统的联动控制设计要求,当()时,送风口不会动作。 A.同一防护区内一只火灾探测器和一只手动报警按钮报警 B.联动控制器接收到送风机启动的反馈信号 C.同一防护区内两只独立的感烟探测器报警 D.在联动控制器上手动控制送风口开启 参考答案:B 20.关于地铁车站安全出口设置的说法,错误的是() A.每个站厅公共区应设置不少于2个直通地面的安全出口 B.安全出口同方向设置是,两个安全出口通道口部之间净距不应小于5m C.地下车站的设备与管理用房区域安全出口的数量不应少于2个 D.地下换乘车站的换成通道不应作为安全出口 参考答案:B 21.将计算空间划分为众多相互关联的体积元,通过求解质量,能量和动量方程,获得空间热参数在设定时间步长内变化情况的预测,以描述火灾发展过程的模型属于( )。 A.经验模型 B.区域模型 C.不确定模型 D.场模型 参考答案:B 22.联动型火灾报警控制器的功能不包括( )。 A.显示火灾显示盘的工况 B.显示系统屏蔽信息 C.联动控制稳压泵启动 D.切断非消防电源供电 参考答案:C

2018注册一级消防工程师考试真题及答案

2018注册一级消防工程师考试真题及答案 一、阅读分析(案例分析题(共6小题))21分 某居住小区由4座建筑高度为69.0m的23层单元式住宅楼和4座建筑高度为54.0m的18层单元式住宅楼构成。设备机房设地下一层(标高-5.0m),小区南北侧市政道路上各有一条DN300的市政给水管。供水压力为0.25MPa。小区所在地区冰冻线深度为0.85m。 住宅楼的室外消火栓设计流量为15L/s,23层住宅楼和18层住宅楼的室内消火栓设计流量分别为20L/s、10L/s,火灾延续时间为2h。小区消防给水与生活用水共用。采用两路进水环状管网供水,在管网上设置了室外消火栓。室内采用湿式临时高压消防给水系统,其消防水池、消防水泵房设置在一座住宅楼的地下一层。高位消防水箱设置在其中一座23层高的住宅楼屋顶。消防水池两路进水。火灾时考虑补水。每条进水管的补水量为50m3/h,消防水泵控制柜与消防水泵设置在同一房间。系统管网泄漏量测试结果为0.75L/s,高位消防水箱出水管上设置流量开关,动作流量设定值为1.75L/s。 消防水泵性能和控制柜性能合格,室内外消火栓系统系统验收合格。

竣工验收一年后,在对系统进行季度检查时,打开试水阀,高位消防水箱出水管上的流量开关动作,消防水泵无法自动启动。消防控制中心值班人员按下手动专用线路按钮后,消防水泵仍不启动。值班人员到消防水泵房操作机械应急开关后,消防水泵启动。经维修消防控制柜后,恢复正常。 在竣工验收三年后的日常运行中,消防水泵经常发生误动作,勘查原因后发现,高位消防水箱的补水量与竣工验收时相比,增加了1倍。 根据以上材料,回答下列问题(共16分,每题2分,每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有一个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分) 1.两路补水时,下列消防水池符合现行国家标准的有() A.有效容积为4m3的消防水池 B.有效容积为24m3的消防水池 C.有效容积为44m3的消防水池 D.有效容积为55m3的消防水池 E.有效容积为60m3的消防水池 参考答案:D,E您的答案:D,E 答案解析:

2017年一级消防工程师真题和答案解析

2016一级消防工程师真题及答案:消防安全技术实务(名师) 一、单项选择题(共80题,每题1分) 1、对于原油储罐,当罐内原油发生燃烧时,不会产生() A.闪燃 B.热波 C.蒸发燃烧 D.阴燃 答案:D 2、汽油闪点低,易挥发,流动性好,存有汽油的储罐受热不会()现象 A.蒸汽燃烧及爆炸 B.容器爆炸 C.泄露产生呢过流淌火 D.沸溢和喷溅 答案:D 3、根据《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB8624-2102,建筑材料及制品性能等级标识GB 8624B1(B-S1,d0,t1)中,t1表示()等级 A.烟气毒性 B.燃烧滴落物/颗粒 C.产烟特性 D.燃烧持续时间 答案:A 4、下列关于耐火极限判定条件的说法中,错误的是() A.如果试件失去承载能力,则自动认为试件的隔热性和完整性不符合要求 B.如果试件的完整性被破坏,则自动认为试件的个人性不符合要求 C.如果试件的隔热性被破坏,则自动认为试件的完整性不符合要求 D.A类防火门的耐火极限应以耐火完整性和隔热性作为判定条件 答案:C 5、某独立建造且建筑面积为260㎡的甲类单层厂房,其耐火等级最低可采用() A.一级 B.二级 C.三级 D.四级

答案:C 6、某机械加工厂所在地区的处最小频率风向为西南风,最大频率风向为西北风,在厂区内新建一座总储量15t的电石仓库。该电石仓库的下列选址中符合防火要求的是() A.生产区内的西南角,靠近需要电石的戊类厂房附近地势比较低的位置 B.辅助生产区内的东南角,地势比较低的位置 C.储存区内的东北角,地势比较高的位置 D.生产区内的东北角,靠近需要电石实务戊类厂房附近地势比较低的位置 答案:C 7、某多层砖木结构古建筑,砖墙承重,四坡木结构屋顶,其东侧与一座多层的平屋面钢筋混凝土结构办公楼(外墙上没有凸出结构)相邻。该办公楼相邻测外墙与该古建筑东侧的基础,外墙面。檐口和屋脊的最低水平距离分别是11.0m,12m,10.0m和14m。该办公楼与该古建筑的防火间距应认定为() A.10.0 B.11.0 C.12 D.14 答案:A 8.对于石油化工企业,下列可燃气体,可燃烧体设备的安全阀出口连接方式中,不符合规范要求的是()。 A.泄放可能携带液滴的可燃气体应接至火炬系统 B.可燃液体设备的安全阀出口泄放管应接入储罐或其他容器 C.泄放后可能立即燃烧的可燃气体应经冷却后接至放空设施、 D.可燃气体设备的安全阀出口泄放管应接至火炬系统或其他安全泄放设施 答案:A 9.某储存汽油、轻石脑油的储罐区,采用内浮顶罐,储罐上所设置的固定式泡沫灭火系统的泡沫混合液供给强度为12.5L/(min·㎡),连续供给时间不应小于()min。 A.25 B.30 C.40 D.45 答案:B 10.下列关于建筑防爆的基本措施中,不属于减轻性技术措施的是() A.设置防爆墙

2017年一级消防工程师《综合能力》真题

2017年一级消防工程师考试《消防安全技术综合能力》真题 一、单项选择题(共80题,每题l分,每个备选项中,只有1个最符合题意) 1~7暂缺 8、某氯酸饵厂房通风、空调系统的下列做法中,不符合现行国家消防技术标准的是(?) A.通风设施设置导除静电的接地装置 B.排风系统采用防爆型通风设备 C.厂房内的雪气在循环使用前经过净化处理,并使空气中的含尘浓度低于其爆炸下限的25% D.厂房内选用不发生火花的除尘器 参考答案:C 9、某消防工程施工单位在调试自动喷水灭火系统是,使用压力表、流量计、秒表、声强计和观察检查的方法对雨淋阀组进行调试,根据现行国家标准《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261,关于雨淋阀组调试的说法中,正确的是( ) A.公称直径大于200mm的雨淋阅组调试时,应在80s内启动 B.自动和手动方式启动公称直径为80mm的雨淋阀,应在15s之内启动 C.公称直径大于100mm的雨淋阀组调试时,应在30s内启动 D.当报警水压为0.15MPa时,雨淋阀的水力警铃应发出报警铃声 参考答案:B 10、某多层丙类仓库,采用预应力钢筋混凝土楼板,耐火极限0.85h:钢结构屋顶承重构件采用防火涂料保护,耐火极限为0.90h:吊顶采用轻钢龙骨石膏板,耐火极限0.15h:外墙采用难燃性墙体,耐火极限为0.50h;仓库内设有自动喷水灭火系统,该仓库的下列结构中,不满足二级耐火等级建筑要求的是( ) A.预应力混凝士楼板 B.钢结构屋顶承重构件 C.轻钢龙骨石膏板吊顶 D.难燃性外墙 参考答案:B 11、在对某一类高层商业综合体进行检查时,查阅资料得知,该楼地上共6层,每层划分为12个防火分区,符合规范要求。该综合体外部的下列消防救援设施设置做法中,不符合现行国家消防技术标准要求的是() A.由于该综合体外立面无窗,故在二至六层北侧外墙上每个防火分区分别设置2个消防救援窗口 B.仅在该楼的北侧沿长边连续布置宽度12m的消防车登高操作场地 C.消防车登高操作场地内侧与该商业综合体外墙之间的最近距离为9m D.建筑物与消防车登高操作场地相对应范围内有6个直通室内防烟楼梯间的入口 参考答案:A 12、关于大型商业综合体消防设施施工前需要具备的基本条件的说法中,错误的是() A.消防工程设计文件经建设单位批准 B.消防设施设备及材料有符合市场准入制度的有效证明及产品出厂合格证书 C.施工现场的水、电能够满足连续施工的要求 D.与消防设施相关的基础、预埋件和预置孔洞等符合设计要求 参考答案:A 13、某在建工程,单体体积为35000m3,设计建筑高度为23.5m,临时用房建筑面积为1200m3,设置了临时室内、外消防给水系统。该建筑工程施工现场临时消防设施设置的

2017年消防工程师《综合能力》真题及答案

2017年一级消防工程师《综合能力》真题答案 8.某氯酸饵厂房通风、空调系统的下列做法中,不符合现行国家消 防技术标准的是() A.通风设施设置导除静电的接地装置 B.排风系统采用防爆型通风设备 C.厂房内的雪气在循环使用前经过净化处理,并使空气中的含尘浓 度低于其爆炸下限的25% D.厂房内选用不发生火花的除尘器 参考答案:C 9.某消防工程施工单位在调试自动喷水灭火系统时,使用压力表、 流量计、秒表、声强计和观察检查的方法对雨淋阀组进行调试,根 据现行国家标准《自动彭水灭火系统施工及验收规范》GB50261,关于雨淋阀组调试的说法中,正确的是() A.公称直径大于200mm的雨淋阀组调试时,应在80s内启动 B.自动和手动方式启动公称直径为80mm的雨淋阀,应在15s内启动C.公称直径大于100mm的雨淋阀组调试时,应在30s内启动 D.当报警水压为0.15mpa时,雨淋阀的水力警铃应发出报警铃声 参考答案:B 10 .某多层丙类仓库,采用预应力钢筋混凝土楼板,耐火极限0 . 85h ;钢结构屋顶承重构件采用防火涂料保护,耐火极限为0.90h ;吊顶采用轻钢龙骨石膏板,耐火极限0 . 15h ;外墙采用难燃性墙体,耐火极限为0.50h ;仓库内设有自动喷水灭火系统,该仓库的

下列结构中,不满足二级耐火等级建筑要求的是( ) A.预应力混凝土楼板 B.钢结构屋顶承重构件 C.较钢龙骨石膏板吊顶 D.难燃性外墙 参考答案:B 11 .在对某一类高层商业综合体进行检查时,查阅资料得知,该楼 地上共6层,每层划分为12 个防火分区,符合规范要求。该综合体外部的下列消防救援设施设置做法中,不符合现行国家消防技木 标准要求的是() A.由干该综合体外立面无窗,故在二至六层北侧外墙上每个防火分 区分别设置 2 个消防救援窗口 B.仅在该楼的北侧沿长边连续布置宽度12m的消防车登高操作场地C.消防车登高操作场地内侧与该商业综合体外墙之间的最近距离为 9m D.建筑物与消防车登高操作场地相对应范围内有 6 个直通室内防烟楼梯间的入口 参考答案:A 12.关于大型商业综合体消防设施施工前需要具备的基本条件的说法中,错误的是() A.消防工程设计文件经建设单位批准 B.消防设施设备及材料有符合市场准入制度的有效证明及产品出厂

2020年一级消防工程师-消防安全技术实务教材新旧对比

2020年注册消防工程师考试教材变化——消防安全技术实务 第一篇消防基础知识 原:P3,按燃烧发生瞬间的特点分类。 现:P3,修改:按燃烧形成的条件和发生瞬间的特点分类。 现:P9,增加:少数可燃固体也会存在闪燃现象,例如,一些熔点较低的固体发生蒸发燃烧的过程,但可燃固体的闪点不易测定。 原:P7, 2常见可燃物的燃点 现:P10,增加: 通常,用燃点作为评定固体火灾危险性大小的主要依据之一。 原:P7,3.燃点与闪点的关系 现:P10,删除。 原:P8, 第三节燃烧产物及典型物质的燃烧(一)燃烧产物的概念10-7-10-4 现:P11,修改为1nm-1mum 原:P15,一、电气 现:P19,修改:一、电气使用不慎 原:P22,美国消防协会(NFPA) 现:P29,修改:美国消防协会 第二篇建筑防火 原:P74,二、厂房和仓科的耐火等级,(一)一般规定,(二)特殊规定 现:P96,删除标题(一),修改(二)为(一)部分厂房和仓库耐火等级的特殊要求 原:P75,(三) 部分建州构件的特殊要求 现:P99,修改为(二)部分类别、耐火等级厂房和仓库建筑构件的特殊要求 原:P78, (一)一般规定, (二)特殊规定 现:P103,删除标题(一),修改(二)为(一)部分民用建筑整体或局部区域耐火等级的特殊要求 原:P132,(二)电线电缆导体材料的选择 现:P172,内容调整修改:固定敷设的供电线路宜选用铜芯电线电缆;消防电源回路、消防设备控制回路等需要在高温、潮湿、爆炸和火灾危险环境下使用的线缆,应选择铜芯电线电缆。 非熟练人员容易接触的线路(如公共建筑与居住建筑)、线芯截面面积为6mm2及以下的电线电缆不宜选用铝芯电线电缆;工业及市政工程等场所不应选用铝芯电线电缆。 对铜有腐蚀而对铝腐蚀相对较轻的环境、氨压缩机房等场所应选用铝芯电线电缆。 原:P134,二、电气线路的保护措施规范《剩余电流动作保护装置安装和运行》( GB/T13955 -2005) 现:P174,修改:《剩余电流动作保护装置安装和运行》( GB/T13955-2017) 原:P164,(5 )主机房应设置可靠的送风、排风系统,室内不应出现负压。… 现:P213,内容微修改:(5)主机房应设置可靠的送风、排风系统,室内不应出现负压。燃油机组机房的正常通风量应按换气次数不少于3次/h确定,事故排风量应按不少于6次/h确

2017年一级消防工程师技术综合能力真题及答案

2017年一级消防工程师技术综合能力真题及答案一、单项选择题(共80题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1.某歌舞厅的经理将公安机关消防机构查封的娱乐厅拆封后继续营业。当地消防支队接收到群众的举报后及时派员到场,确认情况属实。并认定该行为造成的后果较轻,根据《中华人民共和国消防法》,下列处罚决定中,正确的是() A.对该歌舞厅法定承包人处三日拘留,并处罚500元罚款 B.对该歌舞厅经理处三日拘留,并处罚500元罚款 C.对该歌舞厅经理处十日拘留,并处罚300元罚款 D.对该歌舞厅经理处罚500元罚款 答案:D 2.外墙保温材料的传热方式() A.传热 B.热对流 C.热传导 D.热辐射 答案:C 3.某消防设施检测机构的人员在对一商场的自动喷水灭火系统进行检测时,打开系统未端试水装置,在达到规定流量时水流指示器不动作,下列故障原因中,可以排除的是() A.浆片被管腔内杂物卡阻 B.调整螺母麦收触头未调试到位 C.连接水流指示器的电路脱落 D.报警阀前端的水源控制未完全打开

答案:C 4.下列设施中不属于消防车取水用的设施是() A.市政消防栓 B.消防水池取水 C.水泵接合器 D.消防水栓 答案:C 5.老张从部队转业后,准备个人出资创办一家消防安全专业培训机构,面向社会从事消防安全专业培训。他应当经()或者人力资源和社会保障部门依法批准,并向同级民政部门申请非民办企业单位登记。 A.省级教育行政部门 B.省级公安机关消防机构 C. 地市级教育行政部门 D.地市级公安机关消防机构 答案:A 7.根据《中华人民共和国消防法》的有关规定,下列事故中,应按照重大责任事故罪予以立案追诉的是() A.违反消防管理法规,经消防监督机构通知采取改正措施而拒绝执行,导致发生死亡2人的火灾事故 B.在生产、作业中违反有关安全管理规定,导致发生重伤4人的事故 C.强令他人违章冒险作业,导致发生直接经济损失60万元的事故 D.安全生产设施不符合国家规定,导致发生死亡2人的事故 答案: B 8.某消防设施检测机构在某建设工程机械排烟系统未施工完成的情况下出具了检测结果为合格的建筑消防设施检测。根据《中华人民共和国消防法》,对该

一级消防工程师考试三科教材关联知识点

摘要:2017年的一级消防工程师报考时间大概是8月份,考生们可以提前着手进行备考复习,学尔森也会持续为考友们带来各种备考资讯和复习攻略,敬请关注。 建筑物耐火登记 建筑物的耐火等级分为四级,一、二、三、四级。 节点缝隙或金属承重构件节点的外露部位,应做防火保护层。 民用建筑的耐火等级、层数、长度和面积,一二级最大防火分区的长度250m.多层建筑最大允许建筑面积2500㎡,高层建筑最大允许建筑面积1500㎡.有自动喷水灭火系统,均可增加1倍至5000㎡、3000㎡.对于地下房间、无窗房间或有固定窗扇的地上房间,以及超过20m且无自然排烟的疏散走道或有直接自然通风、但长度超过30m的疏散内走道,应设机械排烟设施。 建筑高度超过50m的公共建筑、超过100m的住宅,其楼梯间及前室、合用前室即便能自然排烟,亦均应设机械加压送风设施。 建筑的防火,防火间距及疏散出口 建筑物内如设有上下层相连通的走马廊、自动扶梯等开口部位时,应按上、下连通层作为一个防火分区。 地下、半地下建筑内的1、建筑物的耐火登记防火分区间应采用防火墙分隔,每个防火分区的建筑面积不应大于500㎡.当设置自动灭火系统时,每个防火分区的最大允许建筑面积可增加到1000㎡.地下商业可增加1倍至2000㎡.局部设置时,增加面积应按该局部面积的一倍计算。 民用建筑的防火间距:一、二级耐火等级民用建筑之间的防火间距为6-13m。公共建筑和通廊式居住建筑安全出口的数目不应少于两个。

高度27m以下,建筑面积不超过650㎡或者任一户门至最近楼梯口的距离大大于15m的住宅,可设一个楼梯。 室外消火栓系统 消防用水可由给水管网、天然水源或消防水池供给。 室外消火栓水枪的充实水柱仍不小于10m;(从地面算起)民用建筑室外消防栓的用水量应保证25、20、30L/S.按建筑面积计算。 环状管网的输水干管及向环状管网输水的输水管均不应少于两条。 环状管道应用阀门分成若干独立段,每段内消火栓的数量不宜超过5个。室外消防给水管道的最小直径不应小于100mm。 室外消火栓应沿道路设置,道路宽度超过60m时,宜在道路两边设置消火栓,并宜靠近十字路口。 自动喷水系统消防喷淋系统的类型 类型:湿式喷淋灭火系统(适用于室内温度4-700℃)干式喷林灭火系统(适用于室内温度4-700℃)预作用喷林灭火系统。雨淋喷林系统、水幕系统。 积大于500㎡的地下商店应设自动喷水灭火系统 自动喷林系统的组成:报警阀、控制阀、水力警铃、系统检验装置、压力表、水流指示器。并设有水流指示器、压力开关、辅助装置组成。 报警阀安装距地面1.2m。 每个报警阀控制的喷淋头湿式或预作用喷淋头不超过800个。干式有排气装置的喷淋头不超过500个,干式无排气装置的喷淋头不超过250个。 消防支管的管径不小于25mm.每个消防支管最多能带8个喷淋头。 消防水泵

2018年一级消防工程师技术实务真题与答案及解析

2017年一级消防工程师《消防安全技术实务》真题及答案 一、单项选择题(共80题,每题1分,每题的备选项中,只有一个最符合题意) 1.【题干】关于火灾探测器的说法,正确的是()。 A.点型感温探测器是不可复位探测器 B.感烟型火灾探测器都是点型火灾探测器 C.既能探测烟雾又能探测温度的探测器是复合火灾探测器 D.剩余电流式电气火灾监控探测器不属于火灾探测器 参考答案:C 2.【题干】关于控制中心报警系统的说法,不符合规范要求的是()。 A.控制中心报警系统至少包含两个集中报警系统 B.控制中心报警系统具备消防联动控制功能 C.控制中心报警系统至少设置一个消防主控制室 D.控制中心报警系各分消防控制室之间可以相互传输信息并控制重要设备 参考答案:D 3.【题干】关于火灾自动报警系统组件的说法,正确的是()。 A.手动火灾报警按钮是手动产生火灾报警信号的器件,不属于火灾自动报警系统触发 B.火灾报警控制器可以接受、显示和传递火灾报警信号,并能发出控制信号 C.剩余电流式电气火灾监控探测器与电气火灾监控器连接,不属于火灾自动报警系统 D.火灾自动报警系统备用电源采用的蓄电池满足供电时间要求时,主电源可不采用消防电源 参考答案:B 4.【题干】下列场所中,不宜选择感烟探测器的是()。 A.汽车库 B.计算机房

C.发电机房 D.电梯机房 参考答案:C 5.【题干】某酒店厨房的火灾探测器经常误报火警,最可能的原因是()。 A.厨房内安装的是感烟火灾探测器 B.厨房内的火灾探测器编码地址错误 C.火灾报警控制器供电电压不足 D.厨房内的火灾探测器通信信号总线故障 参考答案:A 6.【题干】下列设置在公共建筑内的柴油发电机房的设计方案中,错误的是()。 A.采用轻柴油作为柴油发电机燃料 B.燃料管道在进入建筑物前设置自动和手动切断阀 C.火灾自动报警系统采用感温探测器 D.设置湿式自动喷水灭火系统 参考答案:A 7.【题干】下列建筑场所中,不应布置在民用建筑地下二层的是()。 A.礼堂 B.电影馆观众厅 C.歌舞厅 D.会议厅 8.【题干】下列建筑或场所中,可不设置室外消火栓的是()。 A.用于消防救援和消防车停靠的屋面上 B.高层民用建筑 C.3层居住区,居住人数≤500人

2017年消防工程师消防常识:初期小火的扑救方法及注意事项

房屋内的火灾,初起阶段往往局限于室内,火势蔓延范围不大,火灾处于初起阶段,是扑救的最好时机。只要发现及时,用很少的人力和消防器材工具就能把火扑灭。若初起火灾没有及时发现扑灭,随着燃烧时间延长,温度升高,周围的可燃物质或建筑构件被迅速加热,气体对流增强,燃烧速度加快,燃烧面积迅速扩大,便形成了燃烧发展阶段,不易控制。若烟火已经窜出了门、窗和房盖,局部建筑构件被烧穿,建筑物内部充满烟雾,火势突破了外壳便进入了燃烧的猛烈阶段,此时仅仅依靠个人力量便更难扑灭。因此,在燃烧初期阶段,投入相当的力量,采取正确的措施能有效控制火势的发展,及时扑灭明火,确保集体宿舍内人员的生命财产安全。来自重庆消防的防火专家为您支招,为您介绍初期小火的扑救方法及注意事项。 初起火灾的扑救的方法: 初起火灾一般为火灾早期发现火势不大、可控阶段,发现人可以使用简易的灭火工具进行灭火如:黄沙、泥土、水泥粉、炉渣、石灰粉、铁板、锅盖、湿棉被、湿麻袋以及盛装水的简易容器,如水桶、水壳、水盆、水缸等。除了上述提到的这些东西以外,在初起火灾发生时凡是能够用于扑灭火灾的所有工具如宿舍里扫把、拖把、衣服、拖鞋、手套等都可进行初起火灾的扑救,在有灭火器和消防栓的情况下可直接使用灭火。 具体扑救举例如下: 1.如油锅着火时,只需迅速用锅盖盖住油锅应迅速用锅盖,然后把锅端开即可。这是因为锅盖把着火的油和空气隔开了,油得不到足够的空气,就不能继续燃烧下去,使其熄灭。 点击【消防工程师学习资料】或打开https://www.wendangku.net/doc/912768568.html,/category/xfs1?wenkuwd,注册开森学(学尔森在线学习平台)账号,免费领取学习大礼包,包含:①真题答案及解析

2020年一级消防工程师综合能力真题及答案(供参考)

2017年一级消防工程师《综合能力》真题及答案 一、单项选择题(共80 题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1.某歌舞厅的经理擅自将公安机关消防机构查封的娱乐厅拆封后继续营业。当地消防支队接受群众举报后即派员到场核查。确认情况属实,并认定该行为造成的危害后果较轻,根据《中华人民共和国消防法》,下列处罚决定中,正确的是()。 A.对该歌舞厅法定代表人处三日拘留,并处五百元罚款 B. 对该歌舞厅经理处三日拘留,并处五百元罚款 C.对该歌 舞厅经理处十日拘留,并处三百元罚款 D.对该歌舞厅经 理处五百元罚款 【答案】D 【解析】《中华人民共和国消防法》第六十四条违反本法规定,有下列行为之一,尚不构成犯罪的,处十日以上十五日以下拘留,可以并处五百元以下罚款;情节较轻的,处警告或者五百元以下罚款:(一)指使或者强令他人违反消防安全规定,冒险作业的; (二)过失引起火灾的; (三)在火灾发生后阻拦报警,或者负有报告职责的人员不及时报警的; (四)扰乱火灾现场秩序,或者拒不执行火灾现场指挥员指挥,影响灭火救援的; (五)故意破坏或者伪造火灾现场的; (六)擅自拆封或者使用被公安机关消防机构查封的场所、部位的。 2.某消防设施检测机构在某建设工程机械排烟系统未施工完成的情况下出具了检测结果为合格的《建筑消防设施检测报告》。根据《中华人民共和国消防法》,对该消防设施检查机构直接负责的主管人员和其他直接责任人员应予以处罚,下列罚款处罚中,正确的是()。 A.五千元以上一万元以下罚款 B. —万元以上五万元以下罚款 C.五 万元以上十万元以下罚款 D.十万 元以上二十万元以下罚款 【答案】B 【解析】《中华人民共和国消防法》第六十九条消防产品质量认证、消防设施检测等消防技术服务机构出具虚假文件的,责令改正,处五万元以上十万元以下罚款,并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上五万元以下罚款;有违法所得的,并处没收违法所得;给他人造成损失的,依法承担赔偿责任;情节严重的,由原许可机关依法责令停止执业或者吊销相应资质、资格。参见教材P4。 3.根据《中华人民共和国刑法》的有关规定,下列事故中,应按重大责任事故罪予以立案追诉的是()。 A.违反消防管理法规,经消防监督机构通知采取改正措施而拒绝执行,导致发生死亡2人的火灾事故 B.

2017一级注册消防工程师考试《安全技术实务》真题解析(1-30题)

2017一级注册消防工程师考试《安全技术实务》真题解析(1-30题) 一、单项选择题 1.关于火灾探测器的说法,正确的是( )。 A.点型感温探测器是不可复位探测器 B.感烟型火灾探测器都是点型火灾探测器 C.既能探测烟雾又能探测温度的探测器是复合火灾探测器 D.剩余电流式电气火灾监控探测器不属于火灾探测器 【答案】C 【解析】参见教材276-277页。A火灾探测器根据其是否具有复位功能,分为可复位探测器和不可复位探测器两种。B火灾探测器根据其监视范围的不同,分为点型火灾探测器和线型火灾探测器。D剩余电流式电气火灾监控探测器属于特殊类型的火灾探测器。 2.关于控制中心报警系统的说法,不符合规范要求的是( )。 A.控制中心报警系统至少包含两个集中报警系统 B.控制中心报警系统具备消防联动控制功能

C.控制中心报警系统至少设置一个消防主控制室 D.控制中心报警系各分消防控制室之间可以相互传输信息并控制重要设备 【答案】D 【解析】参见教材303页。主消防控制室应能显示所有火灾报警信号和联动控制状态信号,并应能控制重要的消防设备;各分消防控制室内消防设备之间可互相传输、显示状态信息,但不应互相控制。 3.关于火灾自动报警系统组件的说法,正确的是( )。 A.手动火灾报警按钮是手动产生火灾报警信号的器件,不属于火灾自动报警系统触发 B.火灾报警控制器可以接受、显示和传递火灾报警信号,并能发出控制信号 C.剩余电流式电气火灾监控探测器与电气火灾监控器连接,不属于火灾自动报警系统 D.火灾自动报警系统备用电源采用的蓄电池满足供电时间要求时,主电源可不采用消防电源

【答案】B 【解析】参见教材279页。A在火灾自动报警系统中,自动或手动产生火灾报警信号的器件称为触发器件,主要包括火灾探测器和手动火灾报警按钮。火灾自动报警系统中,用以接收、显示和传递火灾报警信号,并能发出控制信号和具有其他辅助功能的控制指示设备称为火灾报警装置。火灾报警控制器就是其中最基本的一种。C火灾自动报警系统由火灾探测报警系统、消防联动控制系统、可燃气体探测报警系统及电气火灾监控系统组成。D火灾自动报警系统属于消防用电设备,其主电源应当采用消防电源,备用电源可采用蓄电池。 4.下列场所中,不宜选择感烟探测器的是( )。 A.汽车库 B.计算机房 C.发电机房 D.电梯机房 【答案】C 【解析】参见教材284-285页。饭店、旅馆、教学楼、办公楼的厅堂、卧室、办公室、商场等;计算机房、通信机房、电影或电视放映室等;

2017年消防工程师《技术实务》真题及解析

2017年消防工程师《技术实务》真题及解析 一、单项选择题(共80题,每题一分,每题的备选项中,只有一个最符合题意) 1.消防工程师考试真题中关于火灾探测器的说法,正确的是() A.点型感温探测器是不可复位探测器 B.感烟型火灾探测器都是点型火灾探测器 C.既能探测烟雾又能探测温度的探测器是复合火灾探测器 D.剩余电流式电气火灾监控探测器不属于火灾探测器 答案:C 解析:解析:A既有可复位也有不可复位的。B比如线性光束感烟火灾探测器。D 也是探测器的一种。 2.关于控制中心报警系统的说法,不符合规范要求的是() A.控制中心报警系统至少包含两个集中报警系统 B.控制中心报警系统具备消防联动控制功能 C.控制中心报警系统至少设置一个消防主控制室 D.控制中心报警系各分消防控制室之间可以相互传输信息并控制重要设备 答案:D 解析:技术实务303页。主消防控制室应能显示所有火灾报警信号和联动控制状态信号,并应能控制重要的消防设备;各分消防控制室内消防设备之间可互相传输、显示状态信息,但不应互相控制。 3.关于火灾自动报警系统组件的说法,正确的是() A.手动火灾报警按钮是手动产生火灾报警信号的器件,不属于火灾自动报警系统触发原件 B.火灾报警控制器可以接受、显示和传递火灾报警信号,并能发出控制信号 C.剩余电流式电气火灾监控探测器与电气火灾监控器连接,不属于火灾自动报警系统 D.火灾自动报警系统备用电源采用的蓄电池满足供电时间要求,主电源可不采用消防电源 答案:B 解析:技术实务279页。在火灾自动报警系统中,自动或手动产生火灾报警信号

的器件称为触发器件,主要包括火灾探测器和手动火灾报警按钮。火灾自动报警系统中,用以接收、显示和传递火灾报警信号,并能发出控制信号和具有其他辅助功能的控制指示设备称为火灾报警装置。火灾报警控制器就是其中最基本的一种。电气火灾监控系统是火灾自动报警系统的独立子系统,属于火灾预警系统。 4.下列场所中,不宜选择感烟探测器的是() A.汽车库 B.计算机房 C.发电机房 D.电梯机房 答案:C 解析:技术实务284-285页。车库、计算机房、电梯机房宜采用点型感烟探测器。厨房、锅炉房、发电机房、烘干车间等不宜安装感烟火灾探测器。 5.消防工程师考试真题中某酒店厨房的火灾探测器经常误报火警,最可能的原因是() A.厨房内安装的是感烟火灾探测器 B.厨房内的火灾探测器编码地址错误 C.火灾报警控制器供电电压不足 D.厨房内的火灾探测器通信信号总线故障 答案:A 解析:技术实务285页。厨房、锅炉房、发电机房、烘干车间等不宜安装感烟火灾探测器。 6.下列设置在公共建筑内的柴油发电机房的设计方案中,错误的是() A.采用轻柴油作为柴油发电机燃料 B.燃料管道在进入建筑物前设置自动和手动切断阀 C.火灾自动报警系统采用感温探测器 D.设置湿式自动喷水灭火系统 答案:A 解析:GB 252一2000《轻柴油》规定,10号、5号、0号、一10号和一20号等5个牌号的轻柴油闪点指标为55℃,比原标准闪点指标降低了10℃。柴油机燃油分轻柴油和重柴油两类。轻柴油主要用于柴油机车、拖拉机和各种高速柴油机的燃料。重柴油主要作、船舶发电等各种柴油机的燃料,故A错误。 7.下列建筑场所中,不应布置在民用建筑地下二层的是()

注册消防工程师一年过三科学习经验与方法!

消防考试是一场修行。 2018年11月11日,随着考试钟声的响起,我看着自己还算满意的答卷,心中百感交集。回首这一年来的点点滴滴,真的是有很多话想说。 本人从2017年11月10日开始正式步入消防考试的学习,不为别的,就是为了那一年10W的挂靠费用。2000+小时,365个日日夜夜,看过YF郑老师;233黄明峰,刘帝,大脑袋;老妖精;DL郑磊,葛磊,苏明华;环球的李玉老师;稳稳老师;不惑老师;姜木老师;以及各种各样的老师;翻烂了四大规范,做了无数笔记。。。从一个消防小白,到自信满满,我不知道自己是如何挺过来的,但真的就这么挺过来了。 考试的结果还未给出,不过我有满满的信心今年能过!尽管2018年的考试是今年来最难的一年! 现在,回想刚接触消防时的自己,没有一个过来人跟我悉数教导,摸爬滚打走了很多弯路,如果当时能有一个大哥为我指明道路,我有信心在半年内完成消防考试!消防并不难,难的是你真的准备开始,难的是你懂得为未来奋斗的坚持! 现在,我就小白们经常问到的问题,做一下简单的讲解: #1.多久可以通过消防考试? 答:“多久”这个概念因人而异,有的人每天学习3个小时,一年过了,有的人一天学习6个小时,半年就能过。多久通过消防考试,要看你是否真的投入进去。如果要我现在回答,半年足矣。不要迷信网络上一些2个月小白通过消防考试的极端说法,我不否认有那种人存在,但你看这茫茫的考生中能有几人有这种过目不忘的本领,还有着过于常人的运气?我们要的是肯定通过考试!而不是试试看能不能通过考试! #2.是否需要看老师视频?各个老师的特点是什么? 答:如果你是一个消防小白,那我说你必须看视频,让老师带着你懂得消防到底是个什么东西。 至于看哪个老师,这里面真的很有讲究。我看过十多个老师的视频,每位老师的教学水平与风格参差不齐,我的建议是至少看2到3位老师的视频,为什么这样说?因为每个老师都是从不同的角度讲解消防知识,并掺杂自己的理解,这就像盲人摸象,你认为一个盲人就能为你摸出大象的样子吗? a.郑老师可以说是每个消防小白的救世主,讲课无微不至,把消防知识嚼碎了喂给你吃,真的是个不可多得的好老师,我推荐一定跟着郑老师过上一轮的学习(缺点:课程过于拖沓,完整看完第一轮需要将近两个月的时间) b.黄明峰是这几年很火的一个消防老师,普通话标准,知识理解独到,课程精简,我推荐你听他2017年的实操视频(2018的不要听),设施部分能帮你弄懂大部分原理(缺点:非专业人士,听说自己还未通过2018的消防考试) c.老妖精的火热程度也非同小可,团队年轻,讲义总结到位(缺点:老师并非消防专业,给排水出身,很多知识点一带而过,开关老师的那个普通话实在不敢恭维) d.大力的二磊,两位老师都十分的专业。郑磊是一个务实的老师,讲课偏向于划重点,知识点的专业讲解让人印象深刻;葛磊是我最喜欢的消防老师,绝对是消防教育第一梯队的专业人士,不过由于他过于专业,知识点剖析过于深入,每次听完他的课都死大片脑细胞,他的课只适合过一遍品品,不适合现在的消防考

2017年一级消防工程师考试消防安全技术综合能力模拟试卷一

2017年一级消防工程师考试《消防安全技术综合能力》模拟试卷(一) 一、单项选择题(共80题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1.挡烟高度即各类挡烟设施处于安装位置时,其底部及顶部之间的垂直高度,要求不得小于()。 A.300mm B.400mm C.500mm D.600mm 2.电梯井应独立设置,井壁不可开设()。 A.电梯门 B.高窗 C.安全逃生门 D.通气孔洞 3.排烟防火阀安装在排烟系统的管道上,动作温度为()。 A.70℃ B.100℃ C.150℃ D.280℃ 4.总油量为600kg以上的充油设备,可安装在()。 A.单独房间 B.两侧有隔板的间隔内 C.有防爆隔墙的间隔内 D.单独的防爆间隔内 5.系统在各项功能调试后进行试运行,试运行时间不少于()个月。 A.0.5 B.1 C.1.5 D.2 6.应急照明分配电装置的输出线路和集中控制型系统的控制线路选择燃烧性能为()级电线电缆时,应穿金属管保护。 A.A B.B1 C.B2 D.B3 7.大型群众性活动的消防安全管理实施不包括()阶段。 A.前期筹备 B.后期总结 C.现场保卫 D.集中审批 8.下列符合管网及阀门维护管理规定的是()。 A.每月对电动阀和电磁阀的供电和启闭性能进行检测

C.每年对系统所有的末端试水阀和报警阀的放水试验阀进行一次放水试验 D.每年对室外阀门井中进水管上的控制阀进行一次检查,并应核实其处于全开启状态 9.气体灭火系统中,一个组合分配系统所保护的防护区不应超过()个。 A.五 B.六 C.八 D.十 10.在散发可燃粉尘、纤维的厂房内,散热器表面的平均温度不得超过()。 A.28.5℃ B.65.5℃ C.80.5℃ D.82.5℃ 11.防烟楼梯间疏散走道通向前室以及前室通向楼梯间的门为()。 A.甲级防火门 B.乙级防火门 C.丙级防火门 D.双向弹簧门 12.先确定将社会上公认或允许的防火安全指标作为防火安全评价的衡量标准,将自身的结果同安全指标进行比较,从而发现自身工作的不足和优势,以采取相应的技术或者管理措施予以加强的消防安全管理方法属于()。 A.安全检查表分析方法 B.因果分析方法 C.事故树分析方法 D.消防安全状况评估方法 13.下列属于消防安全责任制主要内容的是()。 A.确定消防安全教育的频次,考核办法 B.确定防火检查和防火巡查的内容 C.确定消防安全疏散设施管理责任部门、责任人和日常管理方法 D.规定消防安全归口管理部门和消防安全管理人的消防安全职责 14.下列关于消防安全责任人应履行的消防安全职责,说法正确的是()。 A.拟定年度消防工作计划,组织实施日常消防安全管理工作 B.根据消防法规的规定建立专职消防队、志愿消防队 C.拟定消防安全工作的资金投入和组织保障方案 D.组织实施防火检查和火灾隐患整改工作 15.施工现场用气,空瓶和实瓶同库存放时,应分开放置,两者间距不应小于()m。 A.0.8 B.1.0 C.1.5 D.2

相关文档