一、项目情况说明

1. 现场情况

根据项目CAD图纸,该项目一共有三层(四、五、六层),其中第四层有92间、第五层有94间、第六层有96间,总计需水、电表各282只。每层楼的水表安装在每个房间,电表统一安装在总表箱内。

2.初步说明

每一层电表全部安装在电表总箱内(参考二.1电表的安装),每只电表的通讯接口统一连接到通讯总线上(参考二.2电表通讯线的排布),每层楼拉两根通讯总线(详见CAD图纸)。每一层水表安装在每个房间(参考三.1水表的安装),每只水表的通讯接口连接到通讯总线上(参考三.2水表通讯线的排布),每层楼拉两根通讯总线(详见CAD图纸)。在每层的弱电间安装数据管理箱(参考四.准备事项说明),水、电通讯总线引入到第层弱电间的数据管理箱。

二、电表的安装布线

1.电表的安装

1)电表的尺寸为158*112*57mm,使用电表上的卡扣和螺丝将电表固定在墙上或者电

表箱内,确保电表在日常使用中不松动、不掉落。

2)单相电表的四个接线口1、2、3、4分别为1:相线入;2:相线出;3:零线入;4:

零线出。每个接口连接正确的电线。如果接线错误导致的电表损坏,厂家不予免费维修更换。

3)每个接线口接入正确的线后,需将每个接线口的两个螺丝都拧紧,如果松动会出现

烧端口的危险,属使用过程中的损坏,厂家不予免费维修更换。

4)四个端口的电线都准确连接后,请将塑料隔离片固定在电表上,并合上上盖拧紧铅

封螺丝。

2.电表通讯线的排布

1)通信采用RS-485,总线的线材选用要求:

i.使用四芯屏蔽双绞线;

ii.铜质,线径0.5~0.75平方毫米;

iii.绞距20毫米的四芯屏蔽双绞线(如果线的距离不超过500米);

iv.可以适当降低线的标准,但必须为双绞线;

v.电表的11,12端子是RS-485通讯端子,其中A代表+,B代表-;

vi.四芯线应用适当尺寸的穿线管进行保护。

2)系统的总线:

由两个或多个相互间具有物理连接的设备组成,最多允许带载120个总线设备

(实际带载数量应保持在100个左右),在不加中继器的情况下,总线长度不大

于1200米。

3)系统总线不应出现分支情况,如分支不可避免,则必须满足以下三条要求:

i.分支长度不大于10米;

ii.总线长度之和不超过800米;

iii.该分支线上的设备总数不得超过50个。

三、水表的安装布线

1.水表的安装

1)水表应安装在便于检修和读数,不受暴晒、冻结、污染和机械损伤的地方;

2)水表必须安装在管道的直线管段上,水表进水口侧直线管段的长度不得小于水表口

径的10倍,出水口侧直线管段的长度不得小于水表口径的5倍;

3)水表不要安装在震动强烈或水锤涉及到的地方,应尽量避免将水表设计安装在松软

地段;

4)可在管路上安装小型“水锤”消除器,避免阀门或水龙头的启闭造成“水锤”;

5)管道安装后,水表安装前应先将管道内的杂物冲洗干净;

6)水表安装或管道维修后,应完全开启表前阀门。通过排气阀,排空管道内的空气;

7)应尽量选用内壁光滑、内壁涂衬和水力条件好的管材,减少内壁结垢现象;

8)当水表可能发生反转、影响计量和损坏水表时,应在水表后设止回阀;

9)远传通讯水表在铺设管路时最好一同铺设好通讯信号线;

10)系统加压时,整个系统管道无漏水情况发生;

2.水表通讯线的排布

1)水表采用M-BUS的通讯方式,采用两芯总线并联的方式进行连接(布线使用四芯

线,使用其中两芯,另两芯备用);

2)将颜色相同的通讯线连接在一起,最后汇总为一根线,四芯线应用适当尺寸的穿线

管进行保护;

3)如图所示,在每一单元管道井内部,由上至下布一根M-BUS数据总线(带屏蔽层

的4芯线),每单元的M-BUS数据总线相互并列的连接在一起;每单元的数据总线

分别通过M-BUS接口与各台超声波水表相连接实现通讯,组成一个闭合的M-BUS

网络。

四、准备事项说明

1.每个弱电间预留1个以太网网络接口;每个弱电间预留1个220V三脚电源插口;

2.在每个弱电间墙上离地约1.5米的地方预留好数据管理箱的空间(数据管理箱的尺寸为

446*331*103mm)需在墙上打好四个固定螺母的孔(397*284mm);

3.将所有通讯总线引到数据管理箱,并在每一根总线上标注对应的楼层信息;

4.每一个表计的表号以及对应的房间号整理成Excel表格发送给我公司的技术部门。(同时

也方便现场施工人员对于远传数据线的排查操作);

5.施工人员只需要把通讯总线引到数据管理箱,不需要接线;通讯总线的连接和数据管理

箱的调试由产品供货方安排技术人员调试。

6.

水电安装专项施工方案

安徽长三角电商建材产业园1#、3#厂房 水 电 安 装 专 项 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 湖北中梅建设工程有限公司 2016年8月21日

一、工程概况:工程名称:安徽长三角电商建材产业园1#、3#厂房 本建筑工程为钢结构,安徽马鞍山市和县乌江工业园区处。建筑层数为单层,檐口高度10.0m总高度12.0m。总建筑面积25920㎡。建筑结构类别:钢结构,建筑结构的安全等级为二级,地震设防烈度为6度,耐火等级二级。屋面防水等级Ⅱ级,设计合理使用年限50年。本工程相对标高±0.000相当于绝对标高12.000m。 二、项目管理机构 1、以贯彻执行最新颁布的水、电施工质量验收规范的有关质量要求作为施工的基本要求。 2、着重细部质量外观质量和水、电材料及分项做法、位置的思想。 四、给排水安装部分 1、PP-R给水管道安装 (1)给水管材料的型号、规格、标志、敷设位置应符合设计要求。 (2)室内明装PP-R给水管道,应在土建粉刷装饰完毕后进行,安装应配合土建按设计要求正确预留孔洞或预埋套管。 (3)管道穿过墙壁和楼板,应设置钢管或塑料套管。套管高出楼地面50mm,且必须采取防水措施。安装在墙体内的套管两端与粉刷面平齐,套管间隙应阻燃密实材料封堵。 (4)管道支架的固定应牢固,严禁用木塞固定管卡。管卡与管道接触紧密,管道用水点位置应使用闭合管卡固定。管卡与粗装修墙面应留有1.5~2.0cm的装饰间隙。管道支架间距应满足下表: (5)PP-R给水管道采用热熔连接,热熔连接接头处管道应顺直。管道安装要求横平竖直。 2、排水管道安装 (1)UPVC排水立管空楼板处可按省标准图进行施工。(不反对预埋套管进行防水处理)管道穿楼板封堵后应浇水养护,并做好蓄水试验。贯穿楼板管道的周围应做一个宽50mm,高20mm的圆形止水台阶。(可结合土建专业厨卫间蓄水试验同时进行)。 (2)通气管应按设计要求进行设置,出屋面通气管净高统一定为50mm。(坡屋面按低点设计。垂直度满足设计要求,中间不得有管箍接头)。 (3)检查口设置标高距地面1米,允许偏差±20mm,设在墙角上的检查口方向45度朝外,设在直墙上的检查口方向为90度朝外。

水电安装专项施工方案

目录 第一节、编制依据及原则 (7) 一、编制依据 (7) 二、编制原则 (7) 三、编制内容 (8) 四、编制目的 (9) 第二节、工程概况 (9) 一、概况 (9) 二、安装工程的主要特点 (9) 第三节、施工前期准备 (10) 一、技术准备 (11) 二、材料准备 (12) 三、劳动力组织和准备 (12) 四、机具的准备 (13) 第四节、安装工程质量保证体系 (14) 一、安装项目部组织机构的建立 (14) 二、管理人员的职责 (14) 三、质量目标管理 (15) 四、物资的管理和控制 (16) 五、文件和资料的控制 (17) 六、建立检验和试验制度 (18) 七、质量记录的控制和保存 (20)

八、持证上岗记录 (20) 第五节、安装工程施工方案及主要施工措施 (20) 一、给排水安装工程施工方案及主要技术措施 (20) 二、电气安装工程施工方案及主要技术措施 (28) 三、空调安装工程施工方案及主要技术措施 (34) 四、防雷接地工程施工方案及主要技术措施 (34) 第六节、安装工程质量保证措施 (35) 一、施工质量的控制措施 (35) 二、原材料或半成品的质量控制措施 (36) 三、安装工程观感质量的控制 (37) 四、加强对技术资料的收集整理和保管 (38) 第七节:安装工程施工进度计划保证措施 (38) 一、从技术管理方面进行控制 (38) 三、从机械操作和使用方面进行控制 (39) 四、从材料供应方面进行控制 (39) 第八节:安装工程成品保护措施 (40)

一、给排水安装工程成品保护措施 (41) 二、电气安装工程成品保护措施 (42) 第九节:安装工程安全生产、文明施工措施 (42) 一、安全生产措施 (42) 二、文明施工措施 (46) 第十节:安装工程施工现场配合管理措施 (47) 一、与建设单位间的配合 (47) 二、与工程监理单位间的配合 (48) 三、与建设单位指定的分包单位配合 (49) 第十一节:常见安装工程施工质量通病的防治措施 (50) 一、给排水安装工程常见的质量通病及预防措施 (50) 二、电气安装工程常见的质量通病及预防措施 (51) 第十三节:降低安装工程成本的措施 (53) 一、降低工程管理成本的措施 (53) 二、降低材料管理成本的措施 (54) 三、加强工艺管理的措

户表改造工程施工组织方案(修改标准)

3 施 工 组 织 方 案 项目名称: 施工单位: 地址: 日期:年月日

工程任务 一、工程简介: “”为电业局智能表电能量数据远程采集系统安装工程项目之一,×××公司对居家福地智能表电能量数据远程采集系统进行前期查勘,落实改造实施方案及编排施工进度,以确保按时保质保量的完成智能表电能量数据远程采集系统安装、调试任务。 二、工作内容: 1、对现场进行查勘、变压器低压供电线路查勘,表计及设备统计。 2、采集器、集中器安装,及该设备下的表号信息登记。 3、 4、组织项目验收 组织措施 一、工作负责人: ×××负责本工程的全面组织,指挥 1、根据工程的实际情况,编制相应的组织措施,技术措施和安 全措施,上交本工程各个专业技术负责人,安全负责人确定。 2、确定各施工单位的职责,根据工程进度安排,组织施工,按 期完成各项任务。 3、组织人员对工程进行自检。 4、负责对所有参与工程的人员上岗资质的审核工作 二、技术负责人职责: (1)等负责采集器、集中器的安装调试工作。

(2)各个技术负责人对项目的实际交底工作,负责作会审记录,参加项目的施工组织设计的编制工作。 (3)规划施工现场及临时设施的布局。 (4)主持处理施工中的技术问题,参加质量事故的处理和一般质量事故技术处理方案的编制。 (5)负责资料的收集、整理、保管工作,纂写施工技术总结。 (6)负责并组织编写各自专业的项目质量计划。 (7)负责组织编写特殊项目,特殊部位的施工方案。 (8)组织主持关键工序的校验、验收工作。 三、责任工长职责: (1)各个工长应参与本公司施工方案的编制; (2)编制工种作业计划,施工规范、规程、质量标准和施工工艺,向班组工人进行技术交底,监督指导工人的实际操作。 (3)按施工方案、技术要求和施工程序组织施工。 (4)合理使用劳动力,掌握工作中的质量动态情况,组织操作工人进行质量的自检、互检。 (5)检查班组的施工质量、制止违反施工程序和规范的错误行为。 (6)负责现场文明施工及安全交底。 技术措施 施工准备

水电安装施工方案

XXX工程二期水电安装专项施工方案 编制: 审核: 审批: 河北建工集团有限责任公司HEBEI CONSTRUCTION GROUP CO. LTD

目录 第一节:编制依据及原则 (1) 一、编制依据 (1) 二、编制原则 (1) 三、编制内容 (1) 四、编制目的 (2) 第二节:工程概况 (2) 一、概况 (2) 二、安装工程的主要特点 (2) 第三节:施工前期准备 (3) 一、技术准备 (3) 二、材料准备 (4) 三、劳动力组织和准备 (4) 四、机具的准备 (4) 主要施工机具、设备需用计划 (5) 第四节:安装工程质量保证体系 (5) 一、机电安装部组织机构的建立 (5) 二、管理人员的职责 (5) 三、质量目标管理 (6) 四、物资的管理和控制 (6) 五、文件和资料的控制 (8) 六、建立检验和试验制度 (8)

七、质量记录的控制和保存 (9) 八、持证上岗记录 (9) 第五节:安装工程施工方案及主要技术措施 (10) 一、给排水安装工程施工方案及主要技术措施 (10) 二、电气安装工程施工方案及主要技术措施 (14) 三、防雷接地工程施工方案及主要技术措施 (18) 第六节:安装工程质量保证措施 (19) 一、施工质量的控制措施 (19) 二、原材料或半成品的质量控制措施 (19) 三、安装工程观感质量的控制 (19) 四、加强对技术资料的收集整理和保管 (20) 第七节:安装工程施工进度计划保证措施 (20) 一、从技术管理方面进行控制 (20) 二、从劳动力管理方面进行控制 (21) 三、从机械操作和使用方面进行控制 (21) 四、从材料供应方面进行控制 (21) 五、从安装工程的施工过程进行控制 (21) 第八节:安装工程成品保护措施 (22) 一、给排水安装工程成品保护措施 (22) 二、电气安装工程成品保护措施 (22) 第九节:安装工程安全生产、文明施工措施 (23) 一、安全生产措施 (23)

水电安装施工方案完整版

安 装 工 程 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 施工单位: 编制日期:

水电工程施工方案 目录 工程概况————————————————————————2 施工部署————————————————————————3 施工准备—----—————————————————————3 施工配合—----—————————————————————4 施工安排—------------—————————————————5 分步分项工程施工方法—----———————————————6 关键工序过程控制————————————————————14 技术质量措施——————————————————————14 施工后成品保护措施--——————————————--———16 安全施工措施--------——————————————————17 现场施工管理措施------—————————————————20 职业健康安全控制措施—————————————-—---——20 文明施工及环保措施————————————--—-—---——21 参考文献————————————--—-—---—----------—23 1

一、工程概况 给水、排水、消防、采暖、强电、综合布线、防雷接地等系统。 1、给水系统 工业给水由市政供水,室外给水采用钢丝网骨架塑料复合管,室内给水主管、立管采用内内筋嵌入式衬塑钢,生活给水均采用PPR聚丙烯塑料给水管,热熔连接。 2、排水系统 高层排水采用伸顶通气单立管排水方式,卫生间排水采用排水立管和专用通气立管双立管排水方式。室内污、水合流,排水入室外,经处理后排入市政污水管。排水立管及横管均采用UPVC硬聚氯乙烯消音加厚型排水管道,承插粘接。 3、消防系统 室内消火栓系统及自动喷水灭火系统管道均采用内外壁热镀锌钢管,DN<100,为螺纹连接,DN≥100,采用沟槽(卡箍)连接或法兰连接(阀门处) 8、强电系统(略) 9、综合布线系统 本工程将电话和计算机网络系统的配线统一纳入综合布线系统。水平电缆沿线槽和穿PVC或弱电桥架 10、防雷接地系统(略) 2

水电安装施工专项方案

南昌锐拓资本大厦 水 电 安 装 专 项 施 工 方 案 编制人职务(称)审核人职务(称)批准人职务(称)施工单位江西中盛建筑工程有限公司 编制日期二零一四年四月二十五日

水电安装专项施工方案报审表

第一节:编制依据及原则 一、编制依据 1、由建设单位(业主方)提供的给排水、电气施工图纸。 2、中华人民共和国《建筑法》,南昌市人民政府有关建筑工程管理、市政管理、环境保护等地方性行政法规。 3、中华人民共和国颁布的现行安装工程施工的有关规范、规程及验收标准,所执行规范主要目录如下: ○1《建筑电气工程施工质量验收规范》 50303-2002 ○2《建筑工程施工质量验收统一标准》 50300-2001 ○3《建设工程文件归档整理规范》 50328-2001 ○4 《建筑施工安全检查标准》 59-99 ○5《给排水标准图集》 ○6《建设工程项目管理规范》 50326-2001 ○7《机械设备安装工程施工及验收规范》 50231-98 二、编制原则 本方案在编制过程中,我方对图纸进行充分的研究和分析,针对本安装工程的特殊性,制定了编制计划和编制方案。 三、编制内容 本工程招标范围内的所规定的给排水系统安装、电气系统安装,共计两个分部工程的内容。 主要内容为安装工程的质量保证体系、保证质量的措施、施工技术方案、施工进度保证措施、安全文明施工措施、施工配合管理措施、质量通病防治措施、现场消防措施等,并根据以上几方面内容进行编制。 根据安装工程自身的特点,在编制方案时,重点突出以下二方面的内容:一是施工准备工作,二是策划施工活动过程。 四、编制目的 编制施工方案的目的是:为了有效地指导和管理施工生产,保证安装工程的工期,提高安装工程的施工质量,实现工期和质量的控制目标。 第二节:工程概况 一、概况 本项目由南昌市锐拓房地产开发有限公司开发,武汉华阳宏创建筑设计有限公司设计,位于南昌市红谷滩新区中央商务区7-3地块,本工程为框架结构,建筑合理使用年限50年,屋面防水等级为一级,耐火等级为一级,抗震设防裂度为6度。各栋楼安装工程包括给排水、电气安装两部分。其中给排水安装包括给水管道、污水管道、雨水管道;电气部分分强电、弱电及消防联动控制系统,其中弱电工程及消防联动控制系统由专业施工队伍施工。 二、安装工程的主要特点

水电安装施工方案

水电安装工程施工方案 一、工程概况 本工程为怀化国泰机电物资物流城6#楼工程,框架结构三层,总建筑面积为4221平方米,一层楼面标高为±0.000m一层4.8米,二、三层3米,建筑高度为11.8米。 主体结构工程:本工程为框架结构,楼梯为现浇钢筋混凝土楼梯,梁、板、柱均采用现浇钢筋砼框架梁板柱; 主体施工过程中,土建施工应配合安装工程施工要求,对照施工图纸做好预留孔、洞工作。穿墙及楼面的管道均须做好套管,穿过楼面的套管必须加装止水环,套管四周使用膨胀砼捣灌密实。 所有设计暗敷的线路管道,均须随主体施工做好预埋、预留。在未粉刷前做好穿线和接线盒,配电箱等墙面附件。安装时应与土建做好配套施工,根据土建弹出的标高控制和墙面标筋粉刷层厚度,安装好预埋件,牢固固定,用水泥砂浆严密塞缝。同时,墙面管道的预埋必须用切割机切槽,严禁重锤敲击。 在线管管道敷设施工过程中,应注意管路走向符合图纸设计,管路连接紧密,防止堵塞。剔槽是要先弹线,槽宽与槽深适度。箱盒支架的固定采用水泥砂浆固定。用挂线找平直,线锤找正。管路的连接可以分别使用套管、承接口、粘结剂进行连接。管路固定时,用铁丝或尼龙扎带与钢筋或结构绑扎固定。

电安装工程质量保证 机构图 二、安装工程施工顺序: 预留、预埋→穿线、穿管→器具安装→调试运行→验收。 三、电气系统安装 1、配电柜安装:施工前严格检验各设备基础的几何尺寸、标高是否符合设计、规范要求,配电设备开箱检查应在业主和监理单位的监督下进行,必要时进行通电调整试验。所有配电设施安装完毕后应进行系统检查工作,作好记录,合格后通电试运行。

2、电缆敷设:敷设前先作好支架再安装桥架,在穿越建筑地梁处理设钢管保护。钢管口两端用麻丝填满,并用沥青封口以免雨水进入,电缆敷设前应对所敷设电缆接受电压,防火等级进行专项检测和试验合格后方可布放,根据电缆终端位置,采用手摇卷扬机或手动滑动轮在终端或顶部用旗绳进行牵引,始端用电缆盘架托起,布放时不得扭拆碰刮伤。电缆敷设完毕后,测试其绝缘电阴,泄露电流,耐压等级,请业主、监理工程师及质监部门作好隐蔽工程验收,合格后方可隐蔽。 3、照明管线箱、盒:首先熟悉图纸,了解工作面的线管走向。根据设计要求确定走向、定点、标高,材料严格按设计及业主指定产品购置,安装前检查管材质量,阻燃管材里外应光滑无针孔气泡,管壁厚度均匀一致,符合国家统一标准,经业主、监理工程师认可后方可进行。 4、管线敷设做到回路清晰,管道连接采用套管粘接法,套管长度不小于管径的三倍,接口外用胶粘剂牢固,尽量减少弯曲,当线路长度超过15m时或直角弯有3个且长度超过8m设置中途接线盒,管子最小弯曲半径应符合有关规定,管进盒、箱不允许内进外出应与盒、箱里口平齐,一管一孔,严禁开长孔,线管在钢筋砼里面时,经监理认可,尽量使管沿主筋或侧边埋设,以免线管被振动器振动管口。两端用橡胶塞头封堵,以免泥浆渗入,拆模后马上进行清理,用铁丝试通。 5、管内穿线导线 (1)首先熟悉图纸,了解工作面的导线规格,耐压等级,根据管径规格选择相应规格护口套管。 (2)选择导线、相线、零线用保护线的颜色加以区分。用黄绿双色线作保护线,黄、红、绿作相线,蓝色作零线。 (3)穿带线,带线采用Ф1.2~2mm钢丝,先将钢丝的一端弯爪不封的圆圈再利用穿线带将线穿入管路内,在管路的两端有10~15cm的余量。 (4)清扫管路,将布条的两端牢固绑扎在带线上,二人来回拉动带线,将管

户表改造工程施工组织方案设计(修改实用标准)

实用文档 3 施 工 组 织 方 案 项目名称: 施工单位: 地址: 日期:年月日

工程任务 一、工程简介: “”为电业局智能表电能量数据远程采集系统安装工程项目之一,×××公司对居家福地智能表电能量数据远程采集系统进行前期查勘,落实改造实施方案及编排施工进度,以确保按时保质保量的完成智能表电能量数据远程采集系统安装、调试任务。 二、工作容: 1、对现场进行查勘、变压器低压供电线路查勘,表计及设备统计。 2、采集器、集中器安装,及该设备下的表号信息登记。 3、 4、组织项目验收 组织措施 一、工作负责人: ×××负责本工程的全面组织,指挥 1、根据工程的实际情况,编制相应的组织措施,技术措施和安全措施, 上交本工程各个专业技术负责人,安全负责人确定。 2、确定各施工单位的职责,根据工程进度安排,组织施工,按期完成 各项任务。 3、组织人员对工程进行自检。 4、负责对所有参与工程的人员上岗资质的审核工作 二、技术负责人职责:

(1)等负责采集器、集中器的安装调试工作。 (2)各个技术负责人对项目的实际交底工作,负责作会审记录,参加项目的施工组织设计的编制工作。 (3)规划施工现场及临时设施的布局。 (4)主持处理施工中的技术问题,参加质量事故的处理和一般质量事故技术处理方案的编制。 (5)负责资料的收集、整理、保管工作,纂写施工技术总结。 (6)负责并组织编写各自专业的项目质量计划。 (7)负责组织编写特殊项目,特殊部位的施工方案。 (8)组织主持关键工序的校验、验收工作。 三、责任工长职责: (1)各个工长应参与本公司施工方案的编制; (2)编制工种作业计划,施工规、规程、质量标准和施工工艺,向班组工人进行技术交底,监督指导工人的实际操作。 (3)按施工方案、技术要求和施工程序组织施工。 (4)合理使用劳动力,掌握工作中的质量动态情况,组织操作工人进行质量的自检、互检。 (5)检查班组的施工质量、制止违反施工程序和规的错误行为。 (6)负责现场文明施工及安全交底。 技术措施 施工准备

水电安装施工方案

目录 一、工程概况 二、工程概述 三、工程管理 四、作业条件 五、作业工艺流程及方法 一、工程概况: 1、工程名称:扬州万科蒋王929地块项目水电安装工程 2、工程地点:扬州市蒋王镇中兴中路 3、工程规模:本工程1、2、 4、 5、 6、8栋,地上8层,地下室一层; 总面积109288㎡。 6、设计单位:上海原构设计咨询有限公司。 7、勘察单位:扬州市勘测设计研究院有限公司。 8、施工单位:上海帆景建设工程有限公司。 二、工程主要内容 给排水系统工程、电气系统工程、消防弱电预埋工程、防雷及接地保护系统工程 三、管理 1、管理目标:确保达到优良工程标准及万科VK-S2检查验收标准。 2、管理原则:在项目部得统一领导下,严格按照万科集团上海区域 品质管理执行。 3、管理计划:全面计划管理主要指在施工进度、人力、机具、材料 等方面,实行全面得计划管理及统筹,确保工程在可控得条件下展开。 (1)、质量管理:在施工生产得全过程进行质量管理,施工技术交底,材 料选用,施工过程得质量检查及施工完毕得质量检验与评定,反馈整改等一系列工作中,严格控制施工质量,做到施工质量在每

个环节都就是可控得可追回得,从而实现施工质量得全面管理。 (2)、材料管理:材料计划,确保施工用料正常供应,材料质量控制、材 料评审、进货、检验、储存、标识等各方面加以严格控制、确保材料得质量满足工程得要求。 四、作业条件 五、作业工艺流程及方法 1、结构预留孔洞及管槽 (1)当管道穿墙壁、楼板及嵌墙暗敷时,应配合土建工程预留孔、槽,预留得给水管槽深度不得大于15mm,宽度为管径得1、5倍。 (2)在配合施工中,给排水专业人员必须随工程进度密切配合土建专业做好预留工作。管道井与管道穿梁、楼板都应与土建配合预留好,注意加强检查,绝不能有遗漏。 (3) 为了避免遗漏与错留,在核对间距、尺寸与位置无误并经过相关专业认可得情况下,填写《预留洞一览表》,施工过程中认真对照检查。表格如下: 管道及设备得位置、标高尺寸测定,标好孔洞得部位,将预制好得模盒、预埋铁件在绑扎钢筋前按标记固定牢,盒口用胶带封实,在浇注混凝土过程中应有专人配合校对,瞧管模盒、埋件,以免移位。 (5) 结构预留套管 给排水管道穿过防火楼板、建筑外墙及隔墙时,应设套管,套管管径比穿墙、板得干管、立管管径大1-2号,一般套管内径不得超过管外径6mm。套管顶部高出完成地面20mm,高出厨房、卫生间地面50mm。安装在墙壁上得套管端头应与饰面相平,套管与管道之间填实。管道穿地下室建筑外墙或水池壁时应做防水套管,采取严格得防水措施。所有穿人防防护墙得水管均在防护墙两侧加密闭阀。穿防护墙水管在穿墙处得短管

2017安阳户表改造工程施工组织设计方案

2016年网改项目营销专项改造施工项目户表与接户线改造工程 单 项 施 工 方 案 鑫军送变电有限责任公司 户表与接户线改造工程施工项目部 二〇一七年三月

2016年网改项目营销专项改造施工项目户表与接户线改造单项施工方案审批页

一、工程概述 1.1工程名称:郧阳区户表与接户线改造工程 1.2工程建设性质:国网郧县供电公司2016年低压集抄全覆盖项目 1.3工程建设参建单位 建设单位:国网省电力公司郧县供电公司 设计单位:巨能电力设计 监理单位:环宇工程建设监理 施工单位:鑫军送变电有限责任公司 施工地点:市郧阳区所 1.4.1设计依据 本工程依据国网省电力公司文件,鄂电司发展〔2015〕293号《国网省电力公司关于2016年度第一批城市配电网建设与改造项目可行性研究报告的批复》进行初步设计,设计标准参照以下规程规执行: 《国网公司380V/220V配电网工程典型设计》(2014年版) 《国网公司配电网规划设计技术导则》 《省农村配网台区低电压改造指南》 《国网省电力公司中低压配电网规划建设主要技术规(征求意见稿)》 《通用用电设备配电设计规》 (GB 50055-2011) 《交流电气装置的接地设计规》(GB/T 50065-2011) 《电力工程电缆设计规》(GB 50217-2007) 《低压配电设计规》(GB 50054-2011) 1.4.2工程量及容: 郧阳区2017年户表与接户线改造工程郧阳区镇,共计94个台区,其中无

1.4.2工程质量: ①、安装工程分项及分部工程合格率为98%,单位工程优良率为99%。 ②、电气安装工艺优良; ③、不发生一般施工质量事故; ④、工程无质量缺陷; ⑤、工程带负荷一次投运成功; 1.5工程计划工期: 郧阳区低压采集户表改造工程镇总体拟于2017年03月开工至2017年06月竣工(此计划时间如遇节假日、天气等特殊情况顺延),总施工工期3个月。 台区施工计划:

水电安装工程施工方案(完整版)

青山湖科技城越秀城市综合体(二期) F区项目 机电工程水电施工方案 编制: 审批: 日期:2017 年月日 广州越秀地产工程管理有限公司 青山湖科技城越秀城市综合体(二期)F区地块项目机电部

第一节:编制依据及原则 一、编制依据 1、由建设单位(业主方)提供的给排水、电气施工图纸。 2、建设单位下发的招标文件的要求。 3、中华人民共和国《建筑法》,南京市人民政府有关建筑工程管理、市政管理、环境保护等地方性行政法规。 4、我单位《质量保证手册》和有关文件。 5、中华人民共和国颁布的现行安装工程施工的有关规范、规程及验收标准,所执行规范主要目录如下: ○1《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002 ○2《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303-2002 ○3《通风与空调工程施工质量验收规范》 GB50243-2002 ○4《通风管道技术规范》 JGJ141-2004 J363-2004 ○5《压缩机、风机、泵安装工程施工验收规范》 GB50275-1998 ○6《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 ○7《建设工程文件归档整理规范》 GB/T50328-2001 ○8 《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-99 ○9《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-88 ○10《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规格》 CJJ/T29-1998 ○11《给排水标准图集》 S1 、 S2 、 S3 ○12《建设工程项目管理规范》 GB/T50326-2001 ○13《机械设备安装工程施工及验收规范》 GB50231-98

燃气表施工组织设计方案

1.总则 1.1编制说明 城市燃气事业的飞速发展使燃气的计量工作摆到相当重要的地位上。燃气表不仅用于燃气管道的传输计量以及工矿企业、福利事业的用气计量,而且普及到城市的千万个居民家庭中。据统计,燃气表的在线用量已经超过了5000万台。随着我国天然气的开发与应用,我国已完成或正建设中的“西气东输”一线工程和二线工程、“陕气进京”等工程表明:21世纪,中国燃气将进入天然气时代,预计每年将以数百万户的速度普及应用。燃气表在燃气事业上的投资虽然是个小数,但它在巨大的贸易结算中却起着关键的用气计算量的作用,所以它已成为人们生活中不可或缺的计量仪表。 1.2编制依据 1.2.1施工平面布置图 1.2.2《输油输气管道线路工程施工及验收规范》SY0401-1998; 1.2.3《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-1998; 1.2.4《钢制管道焊接及验收》SY/T4103-1995; 1.2.5《城镇燃气输配工程施工及验收规范》CJJ33—2005 1.2.6《城镇燃气设计规范》GB50028-2006;

1.2.7 《建筑工程施工现场供用电安全技术规范》GB50194-93; 1.3编制原则 1.3.1科学组织,合理安排,优化施工方案是工程施工管理的行动指南 1.3.1在施工组织设计的编制中始终按照技术可靠、措施得力、确保安全的原则确定施工方案。 1.3.2加强领导,强化管理,优质高效。 1.3.3根据招标文件对本工程的工期要求,编制科学的、可行的、周密的施工方案,合理安排施工进度,实行网络控制,组织各工序之间的施工顺序,实施进度监控,特别要抓住重点控制工序和部位,确保实现工期目标,满足业主要求。 1.3.4根据本工程的工程量大小及各项管理目标的要求,在施工组织上,科学配置施工要素,选派有施工经验的管理人员,组织专业化施工队伍,投入高效先进的施工设备,确保建设资金的周转使用,选用优质材料,确保人、财、物及设备的科学合理配置。 1.4本工程采用的技术规范 1.4.1《输油输气管道线路工程施工及验收规范》SY0401-1998; 1.4.2《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-1998; 1.4.3《钢制管道焊接及验收》SY/T4103-1995;

水电安装施工方案.

水电消防安装施工方案 单位(子单位)工程名称:实施规范化学校建设和中等职业技术学校宿舍楼及饭堂建设项目施工(BT) 工程地点:松柏中学、圭岗中学、河朗中学、中等职业技术学校校内总承包施工单位:(法人章) 施工单位:(法人章) 编制单位:浙江万里建设工程有限公司 编制人:黄建 编制日期: 2013 年 10 月 28 日 审核人: 审批人:(编制企业技术负责人)审批日期: 2113 年月日

建筑给排水安装施工方案 第一节工程简介 一、工程概况 工程名称:实施规范化学校建设和中等职业技术学校宿舍楼及饭堂建设项目施工(BT)工程。 建设单位:教育局 工程地点:、中等职业技术学校校内。 工程规模: 主要位于学校校内。项目总建筑面积为26462.3平方米,包括教学楼、学生饭堂、教师工作用房、学生素质等校舍和运动场、篮球场、校门校道、广场绿化、排水系统等配套设施。 二、工程主要内容 给水系统工程、排水系统工程、消防水系统工程、雨水系统工程。 三、工程特点 1、装修到位,内部设施完备、土建、安装施工要求质量合格,安装工程需要与土建互相配合、协调,方可确保工程按期交付使用。 2、本工程施工、专业多,不同专业交叉频繁,具有高度协调性。 3、本工程360个日历天,本工程给排水、消防水安装,为此其要求的施工工作人员必须具有高度的责任性、专业性。 四、编制依据 ●招标文件; ●给排水、消防水施工图; ●公司的《质量手册》、《程序文件》、《作业指导书》等质量保证体系文件;

●国家现有的给排水、消防水施工及验收规范; ●《建筑排水硬聚氯乙稀管道施工及验收规范》CJJ30-89; ●《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002。 第二节工程管理目标及组织机构 一、管理目标 质量目标:工程竣工交验一次性合格率100%,确保达到合格工程标准。 工期目标:保证按总工期要求。 安全目标:安全事故为零。 二、管理原则 在项目部的统一领导下,严格按照合同精神,对本工程推行项目法管理。由项目部实行“统一组织、统一协调、统一结算”的三统一原则。 本工程将在现行标准的质量规范保证体系下,推行全面计划管理,全面质量管理,材料管理及施工技术事件控制等现代化的管理方法,确保管理目标的实现。 1、实行项目法管理 项目经理是公司的全权代表,设置项目的组织机构,对项目实行质量、进度、成本控制,负责履行合同。 项目经理参与组织编制施工组织设计,根据国家法规和有关标准、规范以及项目的特点、重点,依照公司的经营宗旨和质量方针,制订质量保证措施,安全文明施工等其他技术措施,编制施工计划安排进度,做好动态管理,每周召开生产协调会,解决生产和技术问题,合理调配劳动力,做到进度、质量两不误。对重大设计变更或其他方面的变动,及时调整计划,不得有违目标。 施工过程中要注意施工成品保护及与各专业的协调配合,对其在敞开式的施工产品纳入防护范围,协调各专业的交叉作业配合,强化计划管理,服从甲方、监理的指导和监督,按即定的质量目标、工期目标完成合同任

水电安装工程专项施工方案范文

水电安装工程专项 施工方案

西坂社区新民居B区5#楼 水电安装专项施工方案 编制人: 审核人: 批准人: 编制单位:河北鸿志建筑安装工程有限公司编制日期:年月日 目录

一、工程概括5 二、施工准备工作 5 2.1技术准备5 2.2物质准备6 2.3施工组织机构建立(项目经理部)7 2.4施工现场准备8 2.5施工的场外准备8 三、水电工程施工全过程框图9 四、施工规划10 4.1电气系统工程施工10 4.2给排水系统施工工艺13 五、施工进度计划17 六、施工保证措施18 编制说明

一、根据该项目水电系统工程施工图编制本施工专项方案。 二、本施工专项方案主要内容: 1、工程概括 2、施工准备工作 3、水电工程施工全过程框图 4、施工规划 5、施工进度计划 6、施工保证措施 一、工程概括

工程名称:西坂社区新民居B区5#楼 建筑面积:10009m2 建筑层高:地上八层,首层为戊类储藏间,二至八层为住宅 建筑层高:一层层高2.6m;二至七层层高2.9m;八层层高3m 建筑高度:23.95m 结构类型:砌体结构 建设单位:定州市庞村镇西坂村民委员会 设计单位:中电科工程建设有限公司 监理单位:河北中基华工程项目管理有限公司 施工单位:河北鸿志建筑安装工程有限公司 工程简介: 本工程位于定州市庞村镇西坂村南,为定州市庞村镇西坂村民委员会承建的西坂社区新民居工程。本建筑为B区5#住宅楼地上八层,屋顶局部为电梯机房及楼梯间。其中地上为戊类储藏室,二至八层为住宅。 其主要水电安装工程内容有: 1、电气系统设备安装 2、给排水系统设备安装

水电安装工程施工方案完整版

青山湖科技城越秀城市综合体(二期)F区项目 机电工程水电施工方案 编制: 审批: 日期:2017 年月日 广州越秀地产工程管理有限公司 青山湖科技城越秀城市综合体(二期)F区地块项目机电部 1 安装工程施工组织设计

第一节:编制依据及原则 一、编制依据 1、由建设单位(业主方)提供的给排水、电气施工图纸。 2、建设单位下发的招标文件的要求。 3、中华人民共和国《建筑法》,南京市人民政府有关建筑工程管理、市政管理、环境保护等地方性行政法规。 4、我单位《质量保证手册》和有关文件。 5、中华人民共和国颁布的现行安装工程施工的有关规范、规程及验收标准,所执行规范主要目录如下: ○1《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002 ○2《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303-2002 ○3《通风与空调工程施工质量验收规范》 GB50243-2002 ○4《通风管道技术规范》 JGJ141-2004 J363-2004 ○5《压缩机、风机、泵安装工程施工验收规范》 GB50275-1998 ○6《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 ○7《建设工程文件归档整理规范》 GB/T50328-2001 ○8 《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-99 ○9《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-88 ○10《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规格》 CJJ/T29-1998 ○11《给排水标准图集》 S1 、 S2 、 S3

○12《建设工程项目管理规范》 GB/T50326-2001 ○13《机械设备安装工程施工及验收规范》 GB50231-98 - 2 - 安装工程施工组织设计 二、编制原则 本施工组织设计方案在编制过程中,我方对图纸和招标文件进行充分的研究和分析,针对本安装工程的特殊性,制定了详尽的施工组织设计和项目质量计划,以作为指导现场施工的依据。并将迅速组织具有丰富施工管理经验的项目管理班子和能打硬仗的施工队伍进 驻本安装工程现场,从机械设备、材料供应以及劳动力等多方面及时配备,确保各项目标的实现。 我方将充分利用各种有利条件,以敬业、求实的工作作风,创一流的管理水平、一流的工程质量、一流的工程进度,优质、高速、安全地完成该工程的建设任务,向业主、向社会交一个满意的答卷。 三、编制内容 本工程共计三个分部工程的内容,为给排水系统安装、电气系统安装、通风系统安装。 主要内容为安装工程的质量保证体系、施工技术方案、保证质量的措施、施工进度保证措施、安全文明施工措施、施工配合管理措施、

施工设计方案(户表改造工程)

1 施工设计................................................................................. ................................................................................... (6) 1.1 工程概况及特点................................................................................. .. (6) 1.1.1 工程概况................................................................................. (6) 1.1.1.1、工程简述................................................................................. .. (6) 1.1.1.2、工程规模................................................................................. .. (6) 1.1.1.3、工程承包围................................................................................. (6) 1.1.1.4、工程地质及地貌状况................................................................................. (8) 1.1.2 工程特点................................................................................. (8) 1.1.2.1、工程施工特点................................................................................. (8) 1.1.2.2、工程自然环境................................................................................. (8) 1.1.2.3、社会环境分析................................................................................. (10) 1.1.2.4、项目管理特点................................................................................. (10) 1.1.2.5、项目管理总体要求................................................................................. . (11) 1.2施工方案................................................................................. . (11)

建筑水电安装施工方案-

. 1、工程概况 1.1工程简介 工程名称:永春碧桂园一期A区工程 建设单位:永春碧桂园房地产开发有限公司 设计单位:广东博意建筑设计院有限公司 勘察单位:福建省闽东工程勘察院 监理单位:福建众亿工程项目管理有限公司 施工单位:江苏中信建设集团有限公司 工程地点:福建省泉州市永春碧桂园 该工程为永春碧桂园一期A区工程,位于泉州市永春县五里街镇北环路北侧。36栋别墅地上三层,9栋高层有地下一层,地上十一层至十八层,框架/框剪结构。总建筑面积为133000 m2,其中地下室建筑面积为25000 m2,地上建筑面积为108000m2。地下室为地下一层汽车库和设备用房,主体结构合理使用年限50年,建筑防火分类均为二类高层居住建筑;建筑耐火等级为二级;抗震设防裂度为6度。 本工程由安徽富煌钢结构建筑工程设计研究有限公司设计。 工程内容包括:水电安装、消防等工程。 本施工方案仅包括生活给水、排水和电气工程。消防工程用水另行编制方案。1.2水电工程概况 1.2.1生活给水系统 本工程的水源为城市自来水,水源经过水质处理后引入到各栋底层的生活专用水箱,供变频调速变量恒压供水设备吸水,由变频调速变量加压水泵联合供给各个生活区,生活给水管地面上采用镀锌钢管,生活给水管(埋地)采用孔网钢塑管,采取电热熔管件连接。 1.2.2排水 室内污水排水采用设伸顶通气单立管及设环形通气管的方式,污水均经化粪池初步处理后排出至附近的污水检查井。化粪池的设置由总平面图统一解决。地面上采用排水硬塑管(PVC管),埋地部分采用双壁波纹排水管。对管径大于或等于200的排水立管,设防火套管及阻火圈。 管材接口: DE≤160的PVC管采用粘接; DE≥200的塑料管采用橡胶圈接口。1.2.3配电房。 本配电房供电由市电网不同变电站引二回路10KV独立电源进线。正常情况下高压母线1、2段独立分段运行,若其中某段母线失电,母联段路器自动合闸,每回路进线均能带动所有负荷。高压柜采用中置式手车柜,低压开关柜采用抽屉式开关柜。变压器选用SGB10干式变压器,带IP20外壳。 . .

水电安装专项施工方案设计

丝路国际创意梦工场项目(一期)水电安装专项方案 编制人: 审核人: 审批人: 编制日期:年月日

施工专项方案 第一节编制依据 本工程施工方案是根据下列文件、图纸、工程法规、质量检验评定标准等依据编制而成。 一、丝路国际创意梦工场项目样板间(一期)室装饰装修工程招标文 件、施工图纸。 二、施工现场实地踏勘。 三、相应的现行建筑安装工程施工规及国家有关文件法规。 建筑安装工程质量检验评定统一标准GB 50300-2001 建筑电气工程施工质量验收规GB50210-2011 建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2001 建筑装饰工程施工质量验收规GB 50210-2013 建筑工程施工质量验收统一标准GB 50300-2013 建设工程施工现场供用电安全规GB 50194-2014 建筑地面工程施工质量验收规GB 50209-2010 建筑装饰装修工程质量验收规GB50210-2001 建筑防腐蚀工程施工及验收规GB 50212-2014 第二节工程概况 一、工程名称:丝路国际创意梦工场项目样板间(一期)室装饰装修工程 二、工程地点:兴泰四街东,欧亚大道北 三:工程验收标准:合格 第三节施工方案 给排水施工

1、各种承压管道系统和设备应做水压试验。非承压管道系统和设备应做灌水试验。 2、给水管道必须采用与管材相适应的管件。生活给水系统所涉及的材料必须达到饮用水卫生标准。 3、生产给水系统管道在交付使用前必须冲洗和消毒、符合国家《生活饮用水标准》方可使用。 检验方法:检查有关部门提供的检测报告。 4、隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前必须做灌水试验 5、排水管道的坡度必须符合设计要求,严禁无坡或倒坡。 给排水安装工程安装工艺: 一、施工原则 前期施工以土建为主~后期以安装为主~在整个施工过程中~须与土建和其它工种密切配合~做到先预埋、后安装,先地下、后地上,再外墙,先主管、后分管,先单体、后系统。 二、主要施工方法: 给、排水安装主要是配合土建前期的预留、预埋、埋地管道敷设,其它在土建主体断水后~全面开展安装~最后收尾及单体及系统测试三个阶段~具体方法如下: a.室给水立管~排污立管~以及出屋面的排污管~均设臵带有翼缘的刚性套管,比主管管径大两级,以加强防水~减少管根渗漏~其高度高出楼地面20,30mm~管缝用油

户表改造工程安全方案

户表改造工程安全方案 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020

施 工 安 全 方 案 项目名称:智能户表改造工程 施工单位: 地址: 日期:年月日 1 建设单位: 项目名称: 审批:

审核: 编制人: 编号: 时间:年月日 第一节日常安全管理 认真执行国家颁发的环境保护法、安全生产法、职业病防治和公司制定的安全生产规章制度。 制定项目安全生产措施和安全奖惩制度。 施工项目部,落实“谁主管,谁负责”安全管理规定,对项目部全体人员进行安全意识教育。 安全员会同工长一道向班组进行安全交底,做好日常安全巡视工作,参加项目组织的定期安全检查,发现隐患立即整改。 严格安全管理,对违反安全管理制度的给予批评教育和经济处罚。 遵守当地消防管理制度等。 第二节现场安全管理

严格执行安全纪律,进入施工现场必须戴好安全帽(并系好帽带),高处作业必须系好安全带,严禁施工人员赤脚、穿高跟鞋、拖鞋、短裤、裙子上班。 施工作业现场严禁开玩笑、打闹、高声喧哗,严禁违章作业,违章指挥和非机电操作人员进行机电操作。 设置专职安全员,对每天施工场所的梯步、平面、立面安全防护设施及作业面的全面安全情况进行检查和情况汇报,并做好记录。 设置专职维修电工,负责库房及加工场地临时用电,及施工现场的用电,设备维修管理。 每台用电设备实行“一机一闸”制,严禁用同一开关电器直接控制2台及二台以上用电设备(含插座)。 手动电动工具的负荷线必须采用橡皮护套铜芯软电缆,工具的外壳、手柄、负荷线插头开关完好无损。经空载检查,正常方可使用。 高处作业时,工具、零散物件(接线盒、套管等)应有固定的工具袋(箱)集中堆放,以免坠落伤人。 第三节施工安全防护措施 施工人员必须持证上岗且持证齐全.

相关文档