文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 变电站综合自动化习题

变电站综合自动化习题

变电站综合自动化习题
变电站综合自动化习题

第一章变电站综合自动化

一.填空题

1.目前我国已广泛使用基于的电力系统继电保护与安全自动装置,使变电站实

现具备了物质基础。

2.基于计算机技术的电力系统继电保护与安全自动装置,具有完备的、功能,并具有利用传输数据的功能。

3.变电站采用综合自动化系统可自动地综合实现、、、等多种功能。

4.变电站综合自动化系统以代替了传统的监控、信号系统和远动屏,以监控主界面

的代替了常规仪表,用保护代替了模拟式保护。

5.变电站综合自动化系统是、和等高科技在变电站领域的综合应用。6.国外变电站综合自动化系统研究始于,我国研制开始于。

7.我国第一套变电站综合自动化系统由研制,1988年通过技术鉴定,达到国际20世纪先进水平。

二.判断题

1.基于晶体管、集成电路等电子技术的电力系统测量、保护和自动装置通过功能组合和优化设计,可构成综合自动化系统。()

2.计算机技术和现代通信技术是实现变电站综合自动化的支撑技术。()

3.变电站综合自动化系统为变电站的小型化、智能化、扩大控制范围及变电站安全可靠、优质经济运行提供了现代化手段和基础保证。()

4.变电站综合自动化系统综合了变电站全部二次设备。()

三.名词解释

1.变电站综合自动化系统

2.监控主机

3.远动主机

4.智能设备

四.问答题

1.变电站综合自动化系统有哪些特点?

2.变电站综合自动化系统有何优点?

3.为什么变电站综合自动化系统具有较高的可靠性?

4. 变电站综合自动化系统可综合实现那些功能?

第二章变电站综合自动化系统的结构与配置

一.填空题

1.变电站综合自动化系统的结构已由早期的发展成目前的。

3.分层分布中的集中组屏结构是按为对象,把单元层设备集中组屏安装在室中。4.分层分布中的分散安装结构是按间隔为对象,把、、一体化装置安装在柜中。

5.我国10~35KV线路的单元层设备采用结构,安装;110KV级以上线路、主变压器的单元层设备采用形式,安装于中;大、中型变电站中的单元层设备采

用的形式。

6.变电站综合自动化系统按其规模可分为模式和模式两种。

7.小站模式的综合自动化系统采用结构,大站模式的综合自动化系统采

用结构。

二.判断题

1.集中式结构的主要特点是集中采集变电站的模拟量、开关量和数字量等信息,集中进行计算与处理。()

2.集中组屏结构因需用的二次电缆较多,一般适用于小型变电站的综合自动化系统。()3.分散安装结构减小了主控制室面积,简化了二次系统的配置,节省了二次电缆,广泛用于新建的中小型变电站。()

4.110KV变电站中将主变压器、110KV线路的单元设备分散安装在配电装置中,而将10KV 线路的单元设备集中组屏与主机安装在主控制室内,这就是分散安装与集中组屏相结合的结构。()

三.名词解释

1.工程师工作站

2.分层分布式结构

3.集中式结构

4.单机单网单后台结构

四.问答题

1.变电站综合自动化系统结构分为哪几层?各层有哪些设备?

2.目前,我国变电站综合自动化系统采用哪几种结构?

3.简述分层分布式结构中集中组屏和分散安装各自的特点及适用场合。

第三章变电站综合自动化系统的保护与测控单元

一.填空题

1.保护、测控单元以变电站的为对象,完成、保护和控制等功能。2.保护、测控单元采集的模拟量包括:线路、变压器和电容器的、母线的、变压器的以及直流母线的。

3.保护、测控单元采集的开关量包括:断路器、隔离开关的、一次设备的以及辅助设备的等以表示的信息。

4.保护、测控单元的数据通信用以实现与的信息交换,以及各保护、测控单元之间的信息交换。

5.保护、测控单元除保护单元、测控单元和保护测控单元外,还包括单元

和单元。

6.各种保护、测控单元的硬件结构,所不同的是与数量不同。

7.保护单元CPU程序主要包括程序、程序和程序。

8.微机保护及监视系统常用的采样方法有:采样法,压频采样法。9.监控部分对算法的要求更高一些,保护部分更看重算法

的及。

10.RCS9000系列保护测控单元的交流模拟输入信号通过端子引入,保护跳闸信号通过端子排引出,开关量输入信号通过端子排引入,通信接口安排

在端子上。

二.判断题

1.用于中低电压系统的保护与测控单元为简化装置结构可将数据采集、测量和监控功能并入微机保护装置中。()

2.正常运行时,主程序每隔一个采样周期(5/3ms)执行一次采样中断服务程序,当系统故障时,保护进入故障处理程序,不再执行采样中断服务程序。()

3.在故障切除后,保护程序立即整组复归,从故障处理程序转入主程序。()

4.导数算法误差较大,不适用于监控系统。()

5.傅氏算法本身具有一定的滤波作用,因此不能用于谐波分析算法。()

6.现在越来越多地采用数字通信方式取代脉冲采集电量数据的方式,以提高电量采集的准确度。()

三.名词解释

1.算法

2.交流采样法

3.两点乘积法

4.数据窗长度

四.问答题

1.保护与测控单元能完成哪些主要功能?

2.保护与测控单元数据通信的作用是什么?

3.画出保护与测控单元硬件结构图,说明个部分的工作原理。

4.保护与测控单元常用那些算法?各算法适用于什么场合?

5.保护与测控单元硬件软件采用模块化有何优点?

第四章变电站综合自动化系统的通信

一.填空题

1.变电站综合自动化系统的通信网有与两大部分组成。

2.我国现有变电站综合自动化系统的信息交换主要采用,和Lonworks 现场总线等通信接口。

3.EIA RS-232接口标准定义了接口的特性、特性和特性三方面的规范。

4.RS-485接口采用通信模式,因此只需根信号线,即可实现双向通信。

5.10Base-T网采用结构,各站点通过连接。

6.Lonworks可通过把不同的现场总线网连接起来,并可以通过接到异型网中。

7.四遥功能中的、信息是由变电站上传至调度,、信息是下传信息。

8.我国调度自动化系统常用规约和规约。

二.选择题

1.综自系统通信采用的是模拟通信技术。()

2.在综自系统中采用RS-485是由于其信号传输速率较RS-422高。()

3.以太网是一种应用广泛的局域网技术。()

4.现场总线的抗干扰能力较强,适用于恶劣的工业生产环境下的数据通信。()5.我国综自系统中,站内设备的通信协议采用DL/T667-1999标准。()

6.采用问答式信息传输规约的变电站,所有上传信息都必须在调度端发出“查询”命令后,才上传数据。()

三.名词解释

1.现场总线

2.通讯协议

3.局域网

4.OSI模型

四.问答题

1.计算机通信网中的网络节点有何作用?

2.为什么单元层设备的通信口常提供RS-232和RS-485接口,而很少采用RS-422接口?

3.如何组建双绞线以太网?

4.与Lon Works比较,说明以太网通信的特点。

5.举例说明变电站综合自动化系统中3种不同间隔的遥测信号。

第五章变电站综合自动化系统的监控

一.填空题

1.在监控系统的开关量采集,对于断路器需采用方式,对于隔离开关和分接头可采用方式。

2.继电保护动作信息的采集,对于常规保护采用形式读入,对于微机保护采

用方式输入。

3.监控系统的电能计量有量法、法等多种方法。

4.操作人员可通过监控系统的对断路器和隔离开关进行远方分合闸操作,同时应保留操作方式。

5.抑制电力系统谐波的外加滤波器有和两类。

6.远动主机直接与间隔设备建立通信联系,通过和等方式采集数据,并创建,以满足主站对数据的性要求。

7.CSY-102B(Z)远动信号传输装置的通信可采用方式和方式。二.判断题

1.监控系统对变电站不同类形数据采用不同的数据采集方法。()

2.对断路器和隔离开关的变位信息采样分辨率要求在5ms之内。()

3.故障记录应用于35KV以下的高压配电线路。()

4.并联有源滤波器在系统中相当于一个谐波电压发生器。()

5.远动主机作为变电站对外的通信控制器,使变电站综合自动化系统的重要组成部分。()

6.CSY-102远动信号传输装置不但实现与调度的通信,还能与保护配合构成闭锁式纵联保护。

三.名词解释

1.监控系统

2.遥测

3.遥信

4.遥控

5.事件顺序记录

四.问答题

1.监控系统的功能包括哪几部分?

2.对变电站不同设备采用的开关量采集方式有哪些?

3.综合自动化系统中采用专用微机型电能计量仪表有何优点?

4.画出远动系统中遥测、遥信原理框图,并简述信息传输过程。

5.说明监控主机上合断路器操作过程。

6.说明监控主机上查阅保护定值的操作过程。

变电站综合自动化考核习题库--给学员

精心整理 考核试题样例 第二章 变电站综合自动化 一、单项选择题 1.达到((A )D )30% 答案:2(A )答案:3.模拟量及脉冲量弱电信号输入回路电缆应选用对绞屏蔽电缆,芯线截面不得小于( )。 (A )0.5mm2;(B )1.0mm2;(C )1.5 mm2;(D )0.75mm2。 答案:D

精心整理 4.开关量信号输入输出回路可选用外部总屏蔽电缆,输入回路芯线截面不小于 (B ),输出回路芯线截面不小于()。 (A)0.75mm2、1.5mm2 ;(B)1.0mm2、1.5mm2;(C)1.5mm2、1.0mm2;(D)2.0mm2、1.5mm2。 答案: 5.UPS。(A))145% 答案: 6. 宜用( (A 答案: 7. (A)以太网;(B)无线网;(C)工控网;(D)ISDN 答案:C 8.分层式是一种将元素按不同级别组织起来的方式。其中,较上级的元素对较下级的元素具有()关系。 (A)继承;(B)控制;(C)管理;(D)主从

... 答案:B 9.某条线路停电工作后,显示的功率值和电流值均为线路实际负荷的一半,其原因是()。 (A)变送器的PT电压失相;(B)变送器的CT有一相被短接; (C)变送器故障;(D)线路的二次CT变比增大一倍 答案:D 10.I/O与主机信息的交换采用中断方式的特点是()。 (A)CPU与设备串行工作,传送与主程序串行工作; (B)CPU与设备并行工作,传送与主程序串行工作 (C)CPU与设备串行工作,传送与主程序并行工作 (D)CPU与设备并行工作,传送与主程序并行工作 答案:B 11.当功率变送器电流极性接反时,主站会观察到功率()。 (A)显示值与正确值误差较大;(B)显示值与正确值大小相等,方向相反;(C)显示值为0;(D)显示值为负数 答案:B 12.《220-500kV变电所计算机监控系统设计技术规程》中,要求500kV(330kV)变电所继电小室的间隔层设备及网络层设备对工频电磁场的抗扰性应符合:() (A)GB/T 17626-4-2 4级;(B)GB/T 17626-4-2 3级; ...

自动化专业技能考试试题

自动化专业技能考试复习试题 一、判断题(判断下列描述是否正确,对的在括号打“√”,错的在括号打“×”) 1. 电力调度自动化系统由主站系统、子站设备和数据传输通道构成。(√) 2. 如果要在SCADA工作站上看到某一量测过去任何时间的历史数据,则该工作站上需配备不小于历史数据库容量的硬盘才能实现。(×) 3. 数据监视到状态变化和量测值越限时,则需进行事件处理,必要时发出告警。量测值越限告警不应设置死区和时间延迟。(×) 4. SOE中记录的时间是信息发送到SCADA系统的时间。(×) 5. 电能量数据是带时标存储和传输的。(√) 6.调度管理系统(OMS)功能包含信息发布和查询、数据的交换与处理、生产(管理)流程的控制、各专业的专业管理等。(√) 7.电力二次系统安全评估时,为了保证评估的质量,可以对二次系统进行全面深度的漏洞扫描。(×) 8.GPS时钟同步装置,秒脉冲每秒闪一次,表示一秒钟同步一次。(√) 9.远动终端设备与对应调度主站系统之间进行数据传输时,远动传输两端MODEM型号不统一数据不能正确传输。(×) 10.变电站监控系统站控层应实现面向全所设备的操作闭锁功能,间隔层应实现各电气单元设备的操作闭锁功能。(√) 11.交流采样中在一个工频周期采样点个数越多,则精度越高,而提高采样点个数受到A/D转换以及CPU处理速度的限制。(√) 12.省地一体化OMS系统采用省地调集中部署的模式建设,OMS省调和地调OMS系统的应用划分不相同。(×) 13.遥测的总准确度应不低于1.0级,即从交流采样测控单元的入口至调度显示终端的总误差以引用误差表示的值不大于+1.0%,不小于-1.0%。(√) 14.远动传输两端波特率不统一数据不能正确传输。(√) 15.CPU处理的遥测数据是经A/D转换过的。(√) 16.问答式远动规约即主站发出一个主动的询问或操作命令,远动终端设备回答一个被动的信息或响应,由此一问一答构成一个完整的传输过程。(√) 17.电力专用横向单向安全隔离装置必须通过公安部安全产品销售许可,以及电力系统电磁兼容检测,只要具备上述条件就可使用。(×) 18.变电站监控系统控制级别由高到低顺序为:就地控制、间隔层控制、站控层控制、远方控制。三种级别间应相互闭锁,同一时刻只允许一种控制方式有效。(√)

变电站综合自动化考核精彩试题库--给学员

考核试题样例 第二章变电站综合自动化 一、单项选择题 1.变电所监控系统大多采用以太网,其CSMA/CD结构控制简单,轻负载下延时小。但随着负载的增加,冲突概率会急剧增大。对10M以太网,其()的网络负荷可达到()。 (A)50% 、 7.5Mbps;(B)40% 、 5Mbps;(C)25% 、 2.5Mbps;(D)30% 、 6Mbps。 答案:C 2.间隔层网络指任何一种用于工业现场,能实现各监控子系统之间相互通讯及与站控层通信的网络。其通讯速率应在()以上。 (A)1Mbps;(B)2Mbps;(C)4Mbps;(D)10Mbps。 答案:A 3.模拟量及脉冲量弱电信号输入回路电缆应选用对绞屏蔽电缆,芯线截面不得小于()。 (A)0.5mm2;(B)1.0mm2;(C)1.5 mm2;(D)0.75mm2。 答案:D 4.开关量信号输入输出回路可选用外部总屏蔽电缆,输入回路芯线截面不小于( B ),输出回路芯线截面不小于()。 (A)0.75mm2、 1.5mm2 ;(B)1.0mm2、1.5mm2;(C)1.5mm2、1.0mm2;(D)2.0mm2、1.5mm2。答案:B 5.UPS设备过负荷能力:带()额定负载运行60s,带()额定负载运行10min。 (A)130% 、110%;(B)125% 、105%;(C)150% 、125%;(D)145% 、120% 答案:C 6.网络拓扑宜采用总线型或环型,也可以采用星型。站控层与间隔层之间的物理连接宜用()。(A)总线型;(B)环型;(C)树型;(D)星型 答案:D 7.间隔层宜采用(),它应具有足够的传输速率和极高的可靠性。 (A)以太网;(B)无线网;(C)工控网;(D)ISDN

变电站综合自动化原理及应用

变电站综合自动化原理及应用 发表时间:2019-03-12T16:06:17.150Z 来源:《电力设备》2018年第27期作者:韩祥[导读] 摘要:近年来,我国的社会经济建设取得了不断的发展与进步,与经济建设密切相关的电力建设也在突飞猛进。 (国网山东省电力公司莱芜供电公司山东莱芜 271100) 摘要:近年来,我国的社会经济建设取得了不断的发展与进步,与经济建设密切相关的电力建设也在突飞猛进。变电站是电力企业的重要组成部分,其自动化水平也在同步提升,在变电站中应用综合自动化系统已经成为电力发展的必然趋势和方向。本文主要分析该系统的结构、功能、实际应用和未来发展,希望能起到抛砖引玉的作用。 关键词:变电站;综合自动化;自动化系统;原理 当前,科学技术作为第一生产力已经成为人们的共识。在电力行业当中,科学技术的作用越发重要,变电站中应用综合自动化系统(以下简称为“该系统”),可以将多种先进技术进行重新组合和优化设计,以自动状态完成原本由人工完成的监、测、量及控制协调等功能,不但效率高,而且,具备极高的准确率,其优势越来越明显,对加快电力行业发展发挥了重要作用。 1.该系统的主要结构 科学技术的快速发展,直接影响着我们生产生活方式。在电力发展方面,“该系统”与其他技术(主要是指网络信息、集成电路及通讯三种技术)的发展是相辅相承和密不可分的。从该系统整个发展历程来说,其结构包括以下几种: 1.1“集中式”。该结构的“自动化系统”主要是针对性对处理和计算各类信息(如:模拟量、开关量和脉冲量)并将得到的数据输入计算机中,达到自动化监护和保护的目的。它需要多台计算机以多重集中式结构来完成这些功能,并以通讯或监控实现彼此间联系,再以设置主机形式管理实现集中化管理和控制所有计算机。这些计算机分配是以其功能为目标进行分配的。其优点在于占用面积小,资金会相对节约,同时子结构间的联系也相对紧密且逐渐加强。它主要要求系统具有较强的监控功能,同时,在系统处理及扩展方面,会存在一定困难。 1.2“分布式”。该结构的系统,主要特征是把全部自动化功能向多台计算机分摊,其优势在于可避免因功能的过度集中给系统带来负担,可有效提高系统处理效率。而且,各台计算机之间并不会受到互相影响,即便是一台计算机出现功能性障碍,其他计算机也会正常工作。该结构的系统与集中式相比,主要缺点在于占用面积相对大且投资高。但各子部分存在独立性,可独立运行,但在信息整合方面存在部分缺陷。同时,由于其功能的独立性,也使其扩展性得到提高,有益于每个部分具有更高的提高和发展空间,使该系统整体水平得到提高。 1.3“分层式”。顾名思义,我们可以知道,该结构是将变电站实行分层次设计,顺序自上至下分别是:1、间隔层;2、站控层;3、通信层。该结构的自动化系统,将相关部分(1、数据监控;2、数据采集;3、数据保护)进行有序组合并在开关柜上固定。该结构,其好处十分明显,主要表现在:可使整个系统的层次更加分明,实现复杂功能区分的简单化,有利于工作人员、特别是新承担任务的工作人员能够“按图索骥”快速进入工作状态。它与集中式结构相比,主要特点在于以下方面。一是当变电站有二次设备配置上的要求时,可明显节约电缆长度,节约成本和便于维修,更具人文性。二是系统上延展性更强。由于各部分间是分离的,其层次感更加明显,操作更方便,同时也便于各部分独立扩展并不会因此影响其他功能。三是进一步提高了可靠性和连续性。由于各部分间是独立的,不会因某部分发生故障而影响到其他部分,还可有效提高系统的连续性,这两个优势十分重要。 2.该系统的主要功能 该系统具有的优越功能,使其在一经投入运行之后,就得到了电力行业的普遍认可。其主要具有以下几种重要功能。 2.1具有“微机保护”功能。该功能从其实际而言,主要是保护变电站相关设备。其内容广泛,主要包括变电站以下内容:1、线路保护;2、变压器保护;3、自动重合闸等。当被保护对象出现异常故障时,系统可通过监控系统,将故障部位、状况及其判断出的原因及时传至控制主机,为工作人员提供依据并及时采取应对措施。 2.2具有“数据采集和处理”功能。这两项功能在自动控制化系统当中,是一个非常重要的组成部分,其地位十分重要。从其组成来说,包括了三个部分:1、状态量采集;2、脉冲量采集;3、模拟量采集。以状态量采集为例,其内容主要包括:1、分接头型号;2、设备投用;3、事故跳闸信号等。在进行脉冲量采集时,计数器为常用工具,该检测结果可有效检测电能。而模拟量采集,其内容则包括:1、线路电压;2、有功功率3、频率;4、相位等。 3.具有“事件记录”及“故障录波测距”功能 对系统进行事件记录,其内容主要包括“开关跳”的记录和“保护动作序列”的记录。“故障录波测距”,则包括“分散型”和“集中型”两种方式。前者进行测距和记录是以微机保护装置为依托,可通过转化数字信号方式,使该数据以监控装置为桥梁,向计算机输入并进行深入化分析和储存。后者则是以“专用录渡器”为手段,并可通过监控系统加以控制,并具有排除故障更省时和省力的优势。 4.结语 综合以上所述,加快变电站发展,对加快电力行业发展作用十分重要。它可以有效提高电力供应的连续性,与社会生产生活密切相关。在国民经济实现快速增长的大背景下,传统的变电站由于效率低、故障率高,已经无法满足现代电力系统管理的新模式。在变电站中引入综合自动化系统,可以有效提高安全稳定运行水平、大幅度降低各种运行维护成本、提高电力企业的经济效益、使用户获得更高质量的服务。因此,在变电站中应用综合自动控制化系统,其具有十分重要的现实意义和深远的历史意义。因此,我们应在深入了解和掌握该系统的原理内容基础上,不断加快相关人员业务联系素质的培养,以切实提高供电系统的安全性、可靠性和经济性,更好地促进我国经济社会的发展。 参考文献: [1]潘勇斌,杨绍远,申狄秋.传统集中控制方式超高压变电站综合自动化改造的设计与实施[J].科技资讯,2008(05). [2]康登科,王福忠,张洪涛.变电站综合自动化系统应用中存在的问题与解决措施[J].科技创新导报,2010(30). [3]黄平,张闽军,某变电站综合自动化系统设计研究[J],中国市场,2010(28) [4]史波健,李月侠,变电站自动化及智能化发展方式展望[J],科技与企业,2011(12)

变电站综合自动化系统设计方案

变电站综合自动化系统设计方案 1.1.2 研究现状 变电站综合自动化系统是利用先进的计算机技术、现代电子技术、通信技术和信息处理技术等实现对变电站二次设备(包括继电保护、控制、测量、信号、故障录波、自动装置及远动装置等)的功能进行重新组合、优化设计,对变电站全部设备的运行情况执行监视、测量、控制和协调的一种综合性的自动化系统。通过变电站综合自动化系统内各设备间相互交换信息,数据共享,完成变电站运行监视和控制任务。变电站综合自动化替代了变电站常规二次设备,简化了变电站二次接线。变电站综合自动化是提高变电站安全稳定运行水平、降低运行维护成本、提高经济效益、向用户提供高质量电能的一项重要技术措施。 如今变电站综合自动化已成为热门话题,研究单位和产品也越来越多,国内具有代表性的公司和产品有:北京四方公司的CSC 2000系列综合自动化系统,南京南瑞集团公司的BSJ2200计算机监控系统,南京南瑞继电保护电气有限公司的RCS一9000系列综合自动化系统,国电南自PS 6000系列综合自动化系统、武汉国测GCSIA变电站综合自动化系统、许继电气公司的CBZ一8000系列综合自动化系统。国外具有代表性的公司和产品有:瑞典ABB的MicroSCADA自动化系统等。现在的变电站自动化系统将站内间隔层设备(包括微机继电保护及自动装置、测控、直流系统等)以互联的方式与主机实现数据交换与处理,从而构成一种服务于电网安全与监测控制,全分散、全数字化和可操作的自动控制系统。 本系统站控层用的软件工具是瑞典ABB公司开发的用于变电站自动化系统的MicroSCADA和COM500,COM500作为前置机,它是整个系统数据采集的核心,MicroSCADA用于后台监控;间隔层测控装置用的主要是芬兰ABB公司生产的是REF54_系列和瑞典ABB公司生产的REC561等自动化产品,远动装置用的是浙江创维自动化工程有限公司自主研发CWCOM200。

变电所综合自动化复习题标准答案

变电所综合自动化总复习题 一、填空题 1、常规变电所的二次系统主要由继电保护、当地监控、远动装置、滤波装置所组成。 2、变电所综合自动化应能全面代替常规的二次设备。 3、变电所微机保护的软、硬件装置既要与监控系统相互对立,又有相互协调。 4、变电所综合自动化是自动化技术、计算机技术和通信技术等高科技在变电所领域的综合应用。 5、变电所综合自动化系统中的微机继电保护主要包括接触网线路保护、牵引变压器保护、母线保护、电容器保护、小电流接地系统自动选线、自动重合闸。 6、一个变电所综合自动化系统中各个子系统(如微机保护)的典型硬件结构主要包括:模拟量输入/输出回路、微型机系统、开关量输入/输出回路、人机对话接口回路、通信回路、电源。 7、人机对话接口回路。主要包括打印、显示、键盘及信号灯、音响或语言告警,主要功能用于人机对话。 8、牵引变电所综合自动化系统中的微机继电保护主要包括接触网线路保护、牵引变压器保护、母线保护、电容器保护、自动重合闸。 9、变压器过负荷保护一般取两相电流。Ⅰ段用于发警告信号,Ⅱ段用于启动断路器跳闸。 10、根据继电器动作电流整定原则和继电保护装置动作时限的不同,

过电流保护可分为定时限过流保护、带时限电流速断保护,把它们组成一套电流保护装置称为两段式电流保护。 11、为了补充牵引系统无功功率的不足,提高功率因数,改善供电质量,在各个变电所广泛采用无功补偿并联电容器组。 12、对于瞬时自消性故障,利用重合闸避免不必要的停电。 13、微机保护的一大特色当是利用基本相同的硬件结构和电路。通过不同的软件原理完成不同的功能。 14、在变电所综合自动化系统中,数据通信是一个重要环节。 15、微机保护子系统的功能应包括全变电站主要设备和输电线路的全套保护。 16、变电站的数据包括模拟量、开关量和电能量。 17、电力系统的电压、无功综合控制的方式有集中控制、分散控制和关联分散控制。 18、变电站通信网络的要求都有快速的实时响应能力,很高的可靠性,优良的电磁兼容性能,分层式结构。 19、数据通信系统的工作方式有单工通信,半双工通信和全双工通信。 20、差模干扰是串联于信号源回路中的干扰,主要由长线路传输的互感耦合所致。 21、常规变电站的二次系统主要包括继电保护,故障录破,当地监控和远动四个部分。 22、直流采样是指将交流电压、电流等信号经变送器转换为适合于A/D转换器输入电平的直流信号。

变电所综合自动化总复习试题与答案

变电所综合自动化总复习试题 一、填空题 1、常规变电所的二次系统主要由继电保护、当地监控、远动装置、滤波装置所组成。 10、根据继电器动作电流整定原则和继电保护装置动作时限的不同,过电流保护可分为定时限过流保护、带时限电流速断保护,把它们组成一套电流保护装置称为两段式电流保护。 20、差模干扰是串联于信号源回路中的干扰,主要由长线路传输的互

变电站综合自动化概述(精)

变电站综合自动化概述 摘要 :本文简要介绍了变电站的组成、工作原理及作用,变电站综合自动化系统的结构模式和基本功能,进一步叙述了变电站综合自动化系统的特点以及存在的问题,提出了变电站综合自动化基本概念,并变电站自动化的发展前景进行分析。 关键词 :变电站变电站综合自动化系统 1. 概述 电网是一个不可分割的整体,对整个电网的一、二次设备信息进行综合利用,对保证电网安全稳定运行具有重大的意义。 变电站是电力系统中变换电压、接受和分配电能、控制电力的流向和调整电压的电力设施,它通过其变压器将各级电压的电网联系起来。 变电站综合自动化系统是利用计算机系统、网络、数据库现代通讯技术等将变电站的二次设备(包括控制、测量、保护、自动装置等 ,经过功能组合和优化设计,对变电站实行自动监控,测量和协调来提高变电站的运行效率和稳定性。他完全取代了常规的监控仪表,中央信息系统,变送器及常规远动装置。不仅提高了变电站的可控性,而且由于采用了无人值班的管理模式,更有效地提升了劳动生产率,减少了人为误操作的可能,最大程度提高了变电站的可靠性和经济性。 2. 变电站 变电站 (Substation改变电压的场所。是把一些设备组装起来,用以切断或接通、改变或者调整电压。在电力系统中,变电站是输电和配电的集结点。 2.1 变电站组成 变电站主要是有设备及安装工程、建筑工程(土建、其他项目工程等。设备及安装工程包括两部分 :既一次部分(设备、二次部分(设备。

变电站是把一些设备组装起来,用以切断或接通、改变或者调整电压,在电力系统中,变电站是输电和配电的集结点,变电站的设备有变压器、开闭电路的开关设备,汇集电流的母线,计量和控制用互感器、仪表、继电保护装置和防雷保护装置、调度通信装置等,有的变电站还有无功补偿设备。 2.2 变电站工作原理 变压器是变电站的主要设备, 分为双绕组变压器、三绕组变压器和自耦变压器即高、低压每相共用一个绕组,从高压绕组中间抽出一个头作为低压绕组的出线的变压器。电压高低与绕组匝数成正比,电流则与绕组匝数成反比。 电压互感器和电流互感器。它们的工作原理和变压器相似,它们把高电压设备和母线的运行电压、大电流即设备和母线的负荷或短路电流按规定比例变成测量仪表、继电保护及控制设备的低电压和小电流。在额定运行情况下电压互感器二次电压为 l00V , 电流互感器二次电流为 5A 或 1A 。电流互感器的二次绕组经常与负荷相连近于短路 , 请注意 :绝不能让其开路, 否则将因高电压而危及设备和人身安全或使电流互感器烧毁。开关设备包括断路器、隔离开关、负荷开关、高压熔断器等都是断开和合上电路的设备。断路器在电力系统正常运行情况下用来合上和断开电路;故障时在继电保护装置控制下自动把故障设备和线路断开,还可以有自动重合闸功能。在我国, 220kV 以 上变电站使用较多的是空气断路器和六氟化硫断路器。 隔离开关的主要作用是在设备或线路检修时隔离电压,以保证安全。它不能断开负荷电流和短路电流,应与断路器配合使用。在停电时应先拉断路器后拉隔离开关, 送电时应先合隔离开关后合断路器。如果误操作将引起设备损坏和人身伤亡。 负荷开关能在正常运行时断开负荷电流没有断开故障电流的能力, 一般与高压熔断丝配合用于 10kV 及以上电压且不经常操作的变压器或出线上。 2.3 变电站作用

变电站综合自动化系统的组成和主要功能

变电站综合自动化系统的组成和主要功能; 系统概述; 本次设计采用YH-B2000变电站综合自动化系统,其系统是面向110KV及以下电压等级变电站的成套自动化设备其是陕西银河网电科技有限公司开发研制的新型设备,该系统是在总结我国微机变电站运行经验基础上,根据国内外新的发展趋势,以提高电网的安全经济运行为宗旨,以方便现场安装调试、无人值守为目的,向智能化迈进的全新概念综合自动化系统。 其设备从变电站整体出发,统一考虑保护、监测、控制、远动、直流和五防等功能,避免了功能装置重复备置等弊病,及减少投资,又有利于变电站运行管理和维护。 YH-B2000变电站综合自动化系统组成结构如下图;

该系统在我国首次集微机保护和远动为一体,并率先把这种装置直接安装于高压开关柜上,系统总体结构设计是以单元分散型嵌入式为指导思想,系统装置中每个单元的结构、外观和尺寸是完全一致的。其可把各个单元分散安装在一次设备上,或集中组屏按装。相比两者具有明显的优点;可以大大减少连接开关柜控制屏及控制室的各种电缆,减少控制室面积,从而节省了变电站综合造价,简化了施工,方便了维护,并且提高了变电站的可控性,可扩展性和灵活性有了很大提高。消除了因设备之间错综复杂的二次电缆引线接错造成的问题,提高可靠性 YH-B2000变电站综合自动化系统是面向对象设计的。系统中每一种单元都面向变电站内的各种一次设备。如线路单元,就是面向开关柜设计的,它包含了对该开关柜的控制、测量、事故记录和线路的各种保护等;电容器单元也像线路单元一样,它是面向电容器组的;变压器是变电站的核心设计,YH-B2000型变电站综合自动化系统对变压器设计了三种面向它的完全独立的功能单元。第一是主保护单元,它主要完成变压器差动保护等。第二是后备保护,它主要完成变压器的过流保护等。第三是变压器的测控单元,主要完成主变的有载调压控制和电气量的测量。备自投单元是完成变电站两路电源的自动投切功能的。直流子系统也被YH-B2000型变电站综合自动化系统纳入了整体成套范围,作为系统的一个单元整体规划设计。 YH-B2000型变电站综合自动化系统无论是以何种方式安装,所有单元均通过一梗三芯通讯电缆同后台总控单元实现实时数据交换。

变电站综合自动化技术考试题

1、 为什么变电站中和自动化技术的发展成为必然趋势。 第一,随着我国电力工业和电力系统的发展,对变电站的安全、经济运行要求越来越高实现变电站综合自动化,可提高电网的安全、经济运行水平,减少基建投资,并为推广变电站无人值班提供了手段。第二,随着电网复杂程度的增加,各级调度中心要求更多的信息,以便及时掌握电网及变电站的运行情况;第三,为提高变电站的可控性,要求采用更多的远方集中控制、集中操作和反事故措施等;第四,利用现代计算机技术、通信技术等,提供先进的技术装备,可改变传统的二次设备模式,实现信息共享,简化系统,减少电缆,减少占地面积;五,对变电站进行全面的技术改造 2、简述变电站综合自动化的概念及其系统组成和特点。 概念:变电站综合自动化是将变电站的二次设备(包括测量仪表、信号系统、继电保护、自动装置和远动装置等)经过功能的组合和优化设计,利用先进的计算机技术、现代电子技术、通信技术和信号处理技术,实现对全变电站的主要设备和输、配电线路的自动监视、测量、自动控制和微机保护,以及与调度通信等综合性的自动化功能。 系统组成: 特点: (1) 功能的综合化 (2) 设备的操作及监视微机化 (3) 结构分布分层化 (4) 通信网络光缆化 (5) 运行管理智能化 系统组成: 即利用多台微型计算机和大规模集成电路组成的自动化系统 3、变电站综合自动化与传统变电站相比,其优越性有哪些。 (1) 提高供电质量、提高电压合格率. 如电压、无功自动控制功能,可以大大提高电压合格率,无功潮流合理、降低网损、节约电能损耗。 (2) 提高变电站的安全、可靠运行水平。 微机保护和微机自动装置具有故障自诊能力,使二次系统的可靠性大大提高。 (3) 提高电力系统的运行、管理水平。 变电站的监视、测量、记录、抄表等工作都由计算机自动完成,并将检测到的参数及时送往调度中心,使调度员能及时掌握各变电站的运行情况,也能对它进行必要的调节与控制,大大提高了运行管理水平。

电气工程及自动化专业实验室建设方

电气工程及自动化专业实验室建设方案 结合电气工程及自动化专业的培养目标,建设3个实验室。包括:工厂供配电实验室、变电站综合自动化实验室和变配电所值班电工技能培训实验室。其中工厂供配电实验室已建设完成,拟建设变电站综合自动化实验室和变配电所值班电工技能培训实训室。 1.变电站综合自动化实验室 1.1必要性及可行性 变电站综合自动化实验室是根据《电力系统远动》、《电力系统远动及调度自动化》、《电网监控与调度自动化》、《变电站综合自动化原理及应用》、《电力系统继电保护》、《微机型继电保护》、《发电厂及变电站的二次回路》、《电力系统自动化》、《电力系统自动装置原理》等课程的实验教学内容,并结合工业实际应用和发展而设置的综合性实验平台。 实验装置拟采用天煌教仪生产的“THLBD-1型变电站综合自动化实验系统”(单价:543000),该系统全部采用微机型继电保护装置和测控装置,能上传数据,接受监控主机命令,完全满足“四遥”功能和远动的要求。该平台主要由一次系统模拟操作屏、微机保护柜、自动装置柜、监控主站组成;间隔层集中组屏。可用于电气、电力系统、供配电等专业相关课程的教学实验,又可作为各校相关课程毕业设计和科研的软件和硬件平台。 1.2实验项目 实验室建成后能进行的实验项目包括: 1)线路保护类 (1)模拟系统正常﹑最大﹑最小运行方式(10)电流电压连锁保护 (2)模拟系统短路(11)反时限保护实验

(3)保护装置静态试验(12)阶段式过电流保护与自动重合闸前加速(4)微机保护装置基本功能试验(13)阶段式过电流保护与自动重合闸后加速(5)微机定时限过电流保护(14)功率方向过电流保护 (6)微机无时限电流速断保护(15)零序电流保护 (7)微机带时限电流速断保护(16)过负荷保护 (8)阶段式电流保护(17)低压减载 (9)运行方式对保护灵敏度的影响及灵敏度校验 2)线路设计性实验(自行设计、接线、动作试验) (1)电流电压连锁速断保护与过电流保护(5)电流电压连锁保护与自动重合闸前加速(2)电流电压连锁速断﹑过电流综合保护(6)电流电压连锁保护与自动重合闸后加速与自动重合闸(7)反时限过电流与自动重合闸前加速保护(3)反时限电流保护与过电流保护(8)反时限过电流与自动重合闸后加速保护(4)反时限过电流综合保护与自动重合闸 3)线路综合保护 (1)110kV线路综合保护(中性点直接接地)(3)10kV线路综合保护(中性点不接地)(2)35kV线路综合保护(中性点通过线圈接地) 4)变压器保护 (1)系统正常运行及不平衡电流的测量(7)三绕组变压器差动保护(2)模拟变压器瓦斯保护(8)Y/Y-12双绕组变压器差动保护(3)变压器的电流速断保护(9)Y/△-11双绕组变压器差动保护(4)微机变压器纵差动保护整定(10)对比率制动特性的研究(5)变压器的二次谐波制动实验(11)双绕组变压器的过电流保护(13)变压器低电压起动过电流保护(16)部分中性点接地运行变压器零序保护(14)变压器复合电压起动过电流保护(17)双绕组变压器的过负荷保护(15)中性点直接接地运行变压器零序保护(18)三绕组组变压器的过负荷保护5)变压器设计性实验(自行设计、接线、动作试验)

变电站综合自动化试卷07级A 2

变电站综合自动化试卷A (发电/供电07级) 一、填空(每空1分,共30分) 1.变电站自动化系统的保护测控装置面板上通常有以下元器 件:、、、等。 2. 变电站综合自动化中保护测控装置的电源插件输入的电源电压一般为_____伏;输出的电源电压一般______伏、____伏、___伏;其中,____伏用于CPU板。 3. 变电站综合自动化系统的“四遥”量是指_______、_________、________、______;主变温度、有载调压主变分接头位置调节分别属于_____ 量和_____量。 4. 综合自动化装置模拟量输入回路中常用____________ 和____________两种A/D转换。其中,______式A/D变换输出的脉冲频率正比于输入电压的大小。 5. 变电站综合自动化系统的后台计算机(或当地监控主站)的软件通常有以下模块: _____________、_________________、______________和______________。 6.变电站综合自动化系统的保护测控装置,对于从装置外部引入的接点,通常经___________引至微机的并行接口;装置输出的开关量一般都采用并行接口的输出经光隔后控制 ___________的方法。 7. 分层分布式变电站自动化系统的组屏及安装方式通常有____________ 、___________ 和_________三种。 8.用高频正弦波作为载波信号时,数字信号调制的方式有三种,它们分别为_____________、_________________ 和______________。 二、简答下列各题(每题5分,共20分) 1. 变电站综合自动化系统的通信内容包括哪些? 2. 乃奎斯特采样定理的基本思想是什么?当某一保护测控装置的采样频率是1000Hz时,其硬件回路中的模拟低通滤波器必须滤掉输入信号中哪些高频分量? 3. 基于逐次逼近式A/D变换的模拟量输入电路,主要包括哪些部分? 4. 变电站综合自动化系统中保护测控装置的典型硬件结构主要包括哪些? 三、问答题(共50分) 1.某110KV变电站的电气主接线如图一所示, 已知该变电站采用分层分布式变 已知该变电站综自系统采用分层分布式结构, 试画出该变电站综自系统的结构框图。 (15分) 2. 变电站综合自动化系统的保护测控装置 通常至少设置有哪些插件?各插件的主要 作用是什么?(15分) 3.图二为某保护测控装置的背面接线端子图。 根据该图说明下列问题: 图一 (1)图中保护测控装置输入的模拟量 有哪些?它们分别来自何处?(10分) (2)图中保护测控装置通过什么与外界 通信?该通信口有何主要特点?(10分)

《变电站综合自动化》教学大纲

《变电站综合自动化》教学大纲 一、课程的性质、地位与任务 《变电站综合自动化》是本专业面向应用的一门专业核心课。本课程以“变电站综合自动化系统”为载体,学生通过该门课的学习,使学生较全面地了解变电站综合自动化系统的用途、结构、原理和性能,初步掌握变电站综合自动化系统基本知识和技能,具备变电站综合自动化系统的安装调试、运行及事故处理的能力。 二、教学基本要求 了解变电站站综合自动化的含义,变电站实现综合自动化系统的结构形式、通信技术、微机保护子系统,了解提高综合自动化系统可靠性的措施掌握变电站实现综合自动化的基本功能。掌握变电站综合自动化信息的测量采集种类和方式方法;变电站综合自动化电压无功控制、输电线路自动重合闸子系统;变电站综合自动化系统的运行、维护及调试;熟悉变电站综合自动化的监控系统相关知识。

四、教学内容与学时安排 第一章概述……4学时 本章教学目的和要求:学习变电站综合自动化的基本概念和发展历程,理解变电站实现综合自动化的优越性已经综合自动化系统的基本功能和特点。 重点和难点:变电站综合自动化系统的基本功能和特点;对变电站综合自动化的理解。 第一节变电站综合自动化的基本概念及发展过程 一、分立元件的自动装置阶段 二、微机型智能自动装置阶段 三、变电站综合自动化装置阶段 第二节实现变电站综合自动化的优越性 一、提高供电质量 二、提高变电站的安全、可靠运行水平 三、提高电力系统的运行管理水平 四、促进无人值班变电站管理模式的实行 第三节变电站综合自动化系统的基本功能 一、继电保护功能 二、测量、监视、控制功能 三、自动控制智能装置的功能 四、人机联系功能 第四节变电站综合自动化系统的特点 一、功能综合化 二、分层、分布化结构 三、操作监视屏幕化 四、运行管理智能化 五、通信手段多元化 六、测量显示数字化 第二章变电站综合自动化系统的设计原则及结构形式……4学时 本章教学目的和要求:理解变电站综合自动化的基本设计原则及其在发展过程中的几种主要结构形式。 重点和难点:变电站综合自动化的设计原则;变电站综合自动化系统结构形式的理解运用。 第一节变电站综合自动化系统的基本设计原则 一、微机保护软、硬件设置要统一协调 二、满足无人值班要求 三、数据共享

电气工程及自动化精彩试题

一、名词解释: 1、三相交流电:由三个频率相同、电势振幅相等、相位差互差 120 °角的交流电路组成的电力系统,叫三相交流电。 2、一次设备:直接与生产电能和输配电有关的设备称为一次设备。包括各种高压断路器、隔离开关、母线、电力电缆、电压互感器、电流互感器、电抗器、避雷器、消弧线圈、并联电容器及高压熔断器等。 3、二次设备:对一次设备进行监视、测量、操纵控制和保护作用的辅助设备。如各种继电器、信号装置、测量仪表、录波记录装置以及遥测、遥信装置和各种控制电缆、小母线等。 4、高压断路器:又称高压开关,它不仅可以切断或闭合高压电路中的空载电流和负荷电流,而且当系统发生故障时,通过继电保护装置的作用,切断过负荷电流和短路电流。它具有相当完善的灭弧结构和足够的断流能力。 5、负荷开关:负荷开关的构造秘隔离开关相似,只是加装了简单的灭弧装置。它也是有一个明显的断开点,有一定的断流能力,可以带负荷操作,但不能直接断开短路电流,如果需要,要依靠与它串接的高压熔断器来实现。 6、空气断路器(自动开关):是用手动(或电动)合闸,用锁扣保持合闸位置,由脱扣机构作用于跳闸并具有灭弧装置的低压开关,目前被广泛用于 500V 以下的交、直流装置

中,当电路内发生过负荷、短路、电压降低或消失时,能自动切断电路。 7、电缆:由芯线(导电部分)、外加绝缘层和保护层三部分组成的电线称为电缆。 8、母线:电气母线是汇集和分配电能的通路设备,它决定了配电装置设备的数量,并表明以什么方式来连接发电机、变压器和线路,以及怎样与系统连接来完成输配电任务。9、电流互感器:又称仪用变流器,是一种将大电流变成小电流的仪器。 10 、变压器:一种静止的电气设备,是用来将某一数值的交流电压变成频率相同的另一种或几种数值不同的交流电压的设备。 11 、高压验电笔:用来检查高压网络变配电设备、架空线、电缆是否带电的工具。 12 、接地线:是为了在已停电的设备和线路上意外地出现电压时保证工作人员的重要工具。按部颁规定,接地线必须是 25mm 2 以上裸铜软线制成。 13 、标示牌:用来警告人们不得接近设备和带电部分,指示为工作人员准备的工作地点,提醒采取安全措施,以及禁止微量某设备或某段线路合闸通电的通告示牌。可分为警告类、允许类、提示类和禁止在等。 14 、遮栏:为防止工作人员无意碰到带电设备部分而装设

变电站综合自动化实习

南京工程学院 实习报告 实习名称变电站综合自动化实习 院系电力工程学院 专业电气工程及其自动化(电网监控技术)班级监控061 学生姓名何湘英 学号 206060503 实习地点 6A401 实习时间 2010/3/15-2010/3/19

一、实习目的及意义 变电站综合自动化实习是电气工程及其自动化专业(电网监控方向)本科学生的一门专业实践教学课。实习的目的在于通过使学生实际接触、操作典型的变电站综合自动化系统,认识和了解变电站综合自动化系统的结构、功能、信息、特点,理解变电站综合自动化系统的工作原理和过程,理解变电站综合自动化系统中各个子系统的关系、联系,理解变电站运行管理规程,掌握NS2000变电站综合自动化系统的常用操作方法和基本维护技能。为今后从事相关专业技术工作打下良好的技能基础。 学习变电站综合自动化技术和培训变电站综合自动化实践能力, 二、实习内容及要求 1、变电站综合自动化系统认识 2、变电站综合自动化系统基本操作 3、DDRTS电力系统仿真软件的认识和基本操作和维护 4、变电站综合自动化系统保护、测控单元操作 5、变电站综合自动化系统后台软件维护 三、具体实习内容: 1.变电站综合自动化系统认识 变电站实时动态数字仿真系统采用计算机实时动态仿真软件,对变电站的一次系统进行仿真计算。它可以“任意”改变变电站的一次主接线及其设备参数,可以任意设置并模拟电力系统的各种故障,可以任意模拟电力负荷的变化等等。“变电站实时动态数字仿真系统”仿真变电站一次系统及设备的运行,并将仿真计算出的数据信息输出。同时接受输入的各种控制信息,并根据这些输入的控制信息、改变计算机仿真变电站的运行。 变电站综合自动化系统采用一套真实的、与生产现场技术基本同步的、现场总线结构的变电站综合自动化系统。它应具有变电站综合自动化系统的几乎全部主要功能,如:保护、测量、信号、自动装置、监视、控制、通信等功能。为研究变电站综合自动化系统的结构和工作原理,进行整组运行、维护、检修、测试等操作等,提供与现场非常逼真的工程环境和真正的实际动手操作条件。

变电站综合自动化考核试题库--给学员

第二章变电站综合自动化 一、单项选择题 1.变电所监控系统大多采用以太网,其CSMA/CD结构控制简单,轻负载下延时小。但随着负载的增加,冲突概率会急剧增大。对10M以太网,其()的网络负荷可达到()。 (A)50% 、;(B)40% 、 5Mbps;(C)25% 、;(D)30% 、 6Mbps。答案:B 设备过负荷能力:带()额定负载运行60s,带()额定负载运行10min。 (A)以太网;(B)无线网;(C)工控网;(D)ISDN 答案:C 8.分层式是一种将元素按不同级别组织起来的方式。其中,较上级的元素对较下级的元素具有()

2012变配电所综合自动化试题库

1、适用于变电站监控的典型微型计算机有:、可编程序控制器和。 2、系统总线按信号类型可分为数据总线、和。 3、计算机数据通信的作用(1)信息共享;(2);(3);(4)远距离通信。 4、根据变电站计算机监控系统的发展过程和实际情况,其结构可划分为、功能分散式监控系统、和开放式系统四种形式。 5、数据是指将现实世界中对客观事物的各种描述信息记录下来所形成的可以识别的、数字或,它是客观事物的反映和记录。 6、对数据库系统而言,其支持硬件主要有、外部存储器、、输入输出设备、网络等。数据库服务器就是这些硬件的总称。 7、软件系统可分为、数据库层、、应用软件层以及工具软件层等多个层次。 8、视频监控发展至今经历了模拟视频监控、和三个阶段。 9、视频监控系统由、网络通信部分和组成。 10、根据国际电工委员会(IEC)对PLC的定义是:可编程序控制器是一种数字运算操作的,专为在应用而设计的。 11、PLC按结构形式可分为和。 12、串行接口方式进行数据通信有、和全双工三种工作模式。 13、计算机通信系统由三个基本元素组成,即发送器、和。 14、变电站计算机监控的特点是和。 15、SCADA能够完成发电机组的、控制与调节及等功能。 16、数据库管理系统(DBMS)是数据库系统的,是对数据进行、检索、维护、加载和访问等管理的软件系统。 17、变电站计算机监控的数据库系统广泛采用和相结合的形式。 18、国际标准化组织(ISO)制订的开放系统互连(OSI)参考模型共分七层,即物理层、、网络层、、会话层、表示层和应用层。 19、远动通信规约是变电站远动通信的核心之一,它通常规定了以下内容:同步方式、、数据结构和。 20、变电站计算机监控系统项目的可行性研究内容可以归纳为以下几个方面:、、运行环境可行性分析和其他方面的可行性分析。 21主机指的是和的集合体。 22 plC是采用的方式进行工作的。 23根据控制应用的要求可将单片机分为和两种。

相关文档