文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 第三篇 建筑消防设施练习题

第三篇 建筑消防设施练习题

第三篇 建筑消防设施练习题
第三篇 建筑消防设施练习题

第三篇建筑消防设施

第 1 章概述

一、多项选择题

1.建筑消防设施的主要作用是及时(),从而减少由火灾造成的财产损失和人员伤亡。

A.发现火灾

B.保持火灾不扩大

C.扑救火灾

D.加固建筑防火

E.限制火灾蔓延

【答案】:ACE

【解析】建筑消防设施的主要作用是及时发现和扑救火灾、限制火灾蔓延的范围,为有效地扑救火灾和人员疏散创造有利条件,从而减少由火灾造成的财产损失和人员伤亡。【考点来源】

2.火灾自动报警系统由火灾探测触发装置、火灾报警装置、火灾警报装置以及具有其他辅助功能的装置组成,其按应用范围可分为()。

A.区域报警系统

B.城市报警系统

C.集中报警系统

D.控制中心报警系统

E.广域报警系统

【答案】:ACD

【解析】火灾自动报警系统按应用范围可分为区域报警系统、集中报警系统和控制中心报警系统三类。

第 2 章室内外消防给水系统

一、单项选择题

1.设置消防水泵时应设置备用泵,但当建筑的室内消防用水量小于或等于()L/s 时,可不设置备用泵。

A.10

B.15

C.20

D.25

【答案】:A

【解析】消防水泵和消防转输泵的设置均应设置备用泵。备用泵的工作能力不应小于最大一台消防工作泵的工作能力。当工厂、仓库、堆场和储罐的室外消防用水量小于或等于 25L/S 或建筑的室内消防用水量小于或等于 10L/S 时,可不设备用泵。正确答案为 A。

2.消防泵的并联是由两台或两台以上的消防泵同时向消防给水系统供水,其主要作用在于()。

A.保持扬程

B.增加扬程

C.增加流量

D.保持流量

【答案】:C

【解析】消防泵的并联是由两台或两台以上的消防泵同时向消防给水系统供水。消防泵的并联的作用主要在于增加流量,但在流量叠加时,系统的流量会有所下降。正确答案为 C。

3.工厂、仓库、堆场和储罐的室外消防用水量小于或等于()L/s 时,可不设置备用泵。

A.10

B.15

C.20

D.25

【答案】:D

【解析】当工厂、仓库、堆场和储罐的室外消防用水量小于或等于 25L/S 或建筑的室内消防用水量小于或等于 10L/S 时,可不设备用泵。

4.在市政给水管道、进水管道或天然水源不能满足消防用水量时应设置消防水池,补水时间不宜超过()h。

A.8

B.12

C.24

D.48

【答案】:D

【解析】在市政给水管道、进水管道或天然水源不能满足消防用水量,以及市

政给水管道为枝状或只有一条进水管的情况下,室内外消防用水量之和大于25L/S 的建(构)筑物应设消防水池。在火灾情况下,当有两条引入管且能保证连续补水时,消防水池的容量方可减去火灾延续时间内的补充水量。消防水池的补水时间不宜超过 48h。正确答案为 D。

5.室外消火栓系统主要是通过室外消火栓为消防车等消防设备提供消防用水,或通过进户管为室内消防给水设备提供消防用水,其中室外消防栓间距不应大于()m。

A.60

B.100

C.120

D.150

【答案】:C

【解析】室外消火栓的间距不应大于 120m。正确答案为 C。

6.同一建筑物内应采用统一规格的消火栓、水枪和水带,其中水枪喷嘴口径不应小于()mm。

A.10

B.15

C.19

D.22

【答案】:C

【解析】消火栓应采用同一型号规格。消火栓的栓口直径应为 65mm,水带长度

不应超过 25m,水枪喷嘴口径不应小于 19mm。正确答案为 C。

7.室外消火栓的保护半径不应大于()m。

A.60

B.100

C.120

D.150

【答案】:D

【解析】室外消火栓的间距不应大于 120m,室外消火栓的保护半径不应大于150m。正确答案为 D。

8.同一建筑物内应采用统一规格的消火栓、水枪和水带,其中每根水带的长度不应超过()m。

A.10

B.15

C.20

D.25

【答案】:D

【解析】消火栓应采用同一型号规格。消火栓的栓口直径应为 65mm,水带长度不应超过 25m,水枪喷嘴口径不应小于 19mm。

9.室内消火栓的间距应由计算确定,高架库房和甲、乙类厂房不应超过 30m,多层民用建筑不应超过() m。

A.50

B.40

C.30

D.20

【答案】:A

【解析】单层和多层建筑室内消火栓的间距不应超过 50m,高层民用建筑、高层厂房(仓库)、高架仓库和甲、乙类厂房中,室内消火栓的间距不应大于 30m。正确答案为 A。

10.室内消火栓应设在明显、易于取用的地点,其栓口离地高度为()m,出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成 90°角。

A.0.8

B.1.1

C.1.5

D.2

【答案】:B

【解析】室内消火栓应设在明显、易于取用的地点。栓口离地面的高度为 1.1m,其出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成 90°角。正确答案为 B。

11.水泵接合器的位置应该在距室外消火栓或消防水池()m 范围内。

A.15~40

B.25~50

C.10~25

D.5~15

【解析】水泵接合器有地上式、地下式和墙壁式三种,以适应各种建筑物的需要。其设置应方便连接消防车水泵;距水泵接合器 15~40m 范围内,应设有室外消火栓或消防水池。

二、多项选择题

1.室内消火栓的最大布置间距不应超过 30m 的场所有()。

A.单层建筑

B.多层建筑

C.高层工业建筑

D.甲、乙类厂房

E.高层民用建筑

【答案】:CDE

【解析】单层和多层建筑室内消火栓的间距不应超过 50m,高层民用建筑、高层厂房(仓库)、高架仓库和甲、乙类厂房中,室内消火栓的间距不应大于 30m。

2.消防水泵接合器是供消防车向消防给水管网输送消防用水的预留接口,其位置设在距室外消火栓或消防水池()m 处是合理的。

A.20

B.30

C.40

D.50

E.60

【解析】消防水泵接合器是供消防车向消防给水管网输送消防用水的预留接口。在距水泵接合器 15~40m范围内,应设有室外消火栓或消防水池。也就是说,水泵接合器的位置与室外消火栓或消防水池之间的距离在 15~40m 范围内是合理的,因此,正确答案为 A、B、C。

第 3 章自动喷水灭火系统

一、单项选择题

1.发生火灾时,湿式喷水灭火系统是由()探测火灾。

A.火灾探测器

B.水流指示器

C.闭式喷头

D.压力开关

【答案】:C

【解析】湿式系统在准工作状态时,由消防水箱或稳压泵、气压给水设备等稳压设施维持管道内充水的压力。发生火灾时,在火灾温度的作用下,闭式喷头的热敏感元件动作,喷头开启并开始喷水。所以,根据题意,正确答案为 C。

2.预作用喷水灭火系统由()组成。

A.闭式喷头、管道系统、雨淋阀、火灾探测器、报警控制组件和供水设施

B.开式喷头、管道系统、雨淋阀、火灾探测器、报警控制组件和供水设施

C.闭式喷头、管道系统、雨淋阀、火灾探测器、报警控制装置、充气设备和供水设施

D.闭式喷头、管道系统、湿式报警阀、充排气设备、报警控制组件和供水设施

【解析】预作用自动喷水灭火系统由闭式喷头、雨淋阀组、水流报警装置、供水与配水管道、充气设备和供水设施等组成,其关键是有充气设备、闭式喷头和雨淋阀。因此,正确答案为 C。

3.发生火灾时,雨淋系统的雨淋阀由()发出信号开启。

A.闭式喷头

B.开式喷头

C.水流指示器

D.火灾报警控制器

【答案】:D

【解析】发生火灾时,雨淋系统由火灾自动报警系统或传动管控制,自动开启雨淋报警阀和供水泵,向系统管网供水,由雨淋阀控制的开式喷头同时喷水。所以,正确答案为 D。

4.干式自动喷水灭火系统由()组成。

A.闭式喷头、管道、干式报警阀、压力开关、充气设备、供水设备

B.开式喷头、管道、干式报警阀、压力开关、充气设备、供水设备

C.闭式喷头、管道、干式报警阀、供水设备

D.开式喷头、管道、干式报警阀、供水设备

【答案】:A

【解析】干式自动喷水灭火系统由闭式喷头、干式报警阀组、水流指示器或压力开关、供水与配水管道、充气设备以及供水设施等组成,其关键是有闭式喷

头和充气设备。

5.湿式自动喷水灭火系统由()组成。

A.闭式喷头、管道、湿式报警阀组、水流指示器和供水设施

B.开式喷头、管道、湿式报警阀组、水流指示器和供水设施

C.闭式喷头、管道、湿式报警阀、火灾自动报警系统和供水设施

D.开式喷头、管道、湿式报警阀、火灾自动报警系统和供水设施

【答案】:A

【解析】湿式自动喷水灭火系统由闭式喷头、湿式报警阀组、水流指示器或压力开关、供水与配水管道以及供水设施等组成,在准工作状态下,管道内充满用于启动系统的有压水。

6.配水管道应采用内外壁热镀锌钢管或铜管、涂覆钢管和不锈钢管,其工作压力不应大于()MPa。

A.0.8

B.1.2

C.1.5

D.2

【答案】:B

【解析】配水管道应采用内外壁热镀辞钢管或铜管、涂覆钢管和不锈钢管,其工作压力不应大于 1.20MPa。所以,正确答案为 B。

7.()适用于在环境温度不低于 4℃,且不高于 70℃的环境中使用。

A.湿式系统

B.干式系统

C.预作用系统

D.雨淋系统

【答案】:A

【解析】湿式系统是应用最为广泛的自动喷水灭火系统之一,适合在温度不低于 4℃并不高于 70℃的环境中使用。所以,正确答案为 A。

二、多项选择题

1.下列所示灭火系统中,()属于闭式系统。

A.湿式系统

B.干式系统

C.预作用系统

D.雨淋系统

E.水幕系统

【答案】:ABC

2.()是适用于在温度低于 4℃或高于 70℃的环境中使用的闭式系统。

A.湿式系统

B.干式系统

C.预作用系统

D.雨淋系统

E.水幕系统

【答案】:BC

【解析】干式系统适用于环境温度低于 4℃或高于 70℃的场所。预作用系统可消除干式系统在喷头开放后延迟喷水的弊病,因此预作用系统可在低温和高温环境中替代干式系统。所以,根据题意,正确答案为 B、C。

3.自动喷水灭火系统设置场所的火灾危险等级不包括()。

A.轻危险级

B.一般危险级

C.较大危险级

D.重大危险级

E.严重危险级

【答案】:BCD

【解析】自动喷水灭火系统设置场所的火灾危险等级共分为 4 类 8 级,即轻危险级、中危险级(Ⅰ、Ⅱ级)、严重危险级(Ⅰ、Ⅱ级)和仓库火灾危险级(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级)。

4.干式系统与预作用系统的不同之处在于干式系统()。

A.平时报警阀前的管道内不充水

B.平时报警阀后的管道内一定充有有压气体

C.利用管道内的有压气体启动系统

D.闭式喷头动作后立即喷水

E.闭式喷头动作后不能立即喷水

【答案】:BE

【解析】干式系统在准工作状态时,由消防水箱或稳压泵、气压给水设备等稳

压设施维持干式报警阀入口前管道内充水的压力,报警阀出口后的管道内充满有压气体,报警阀处于关闭状态;在发生火灾时,闭式喷头动作,使干式阀出口压力下降,管道开始排气充水,剩余压缩空气从系统最高处的排气阀和开启的喷头处喷出;管道完成排气充水过程后,开启的喷头开始喷水。因此,根据题意,正确答案为 B、E。

5.自动喷水灭火系统设置场所的火灾危险等级,共分为()等几级。

A.轻危险级

B.中危险级

C.重大危险级

D.严重危险级

E.仓库危险级

【答案】:ABDE

【解析】自动喷水灭火系统设置场所的火灾危险等级共分为 4 类 8 级,即轻危险级、中危险级(Ⅰ、Ⅱ级)、严重危险级(Ⅰ、Ⅱ级)和仓库火灾危险级(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级)。

6.关于预作用喷水灭火系统,下列说法不正确的是()。

A.预作用阀到管网末端充以有压气体

B.采用闭式喷头

C.采用开式喷头

D.喷头动作后才排气充水

E.火灾自动报警装置报警后立即排气充水

【答案】:CD

【解析】预作用自动喷水灭火系统的工作原理为:系统处于准工作状态时,由消防水箱或稳压泵、气压给水设备等稳压设施维持雨淋阀入口前管道内的充水压力,雨淋阀后的管道内平时无水或充以有压气体。发生火灾时,由火灾自动报警系统自动开启雨淋报警阀,配水管道开始排气充水,使系统在闭式喷头动作前转换成湿式系统,并在闭式喷头开启后立即喷水。

第 4 章水喷雾灭火系统

一、单项选择题

1.水雾喷头是在一定的压力作用下,利用离心或撞击原理将水流分解成细小水雾滴的喷头,当用于灭火、控火目的时,其工作压力不应小于()MPa。

A.0.12

B.0.2

C.0.35

D.0.5

【答案】:C

【解析】用于灭火、控火目的时,水雾喷头的工作压力不应小于 0.35MPa;用于防护、冷却目的时,水雾喷头的工作压力不应小于 0.2MPa。所以,根据题意,正确答案为 C。

2.水喷雾系统的水雾滴平均直径随喷头工作压力变化而变化,其太大或太小都会影响灭火效果,一般水雾的粒径应不小于()。

A.0.1mm

B.0.3mm

C.1mm

D.3mm

【答案】:B

【解析】水雾滴平均直径随喷头工作压力变化而变化,压力越大,水雾滴平均直径越小。水雾喷头的水雾滴平均直径不宜太小。但水雾滴太大时,也会影响水雾的汽化效果,使水喷雾的冷却和窒息作用降低,故一般水雾滴的粒径应在0.3~1mm 的范围内。

3.雨淋阀组宜设在环境温度不低于()℃,并有排水设施的室内,其位置宜靠近保护对象并便于操作。

A.4

B.5

C.10

D.30

【答案】:A

【解析】雨淋阀组宜设在环境温度不低于 4℃,并有排水设施的室内,其位置宜靠近保护对象并便于操作。

4.水喷雾系统的水雾滴平均直径随喷头工作压力变化而变化,其太大或太小都会影响灭火效果,一般水雾的粒径应不大于()mm。

A.0.1

B.0.3

C.1

D.3

【答案】:C

【解析】水雾滴平均直径随喷头工作压力变化而变化,压力越大,水雾滴平均直径越小。水雾喷头的水雾滴平均直径不宜太小。但水雾滴太大时,也会影响水雾的汽化效果,使水喷雾的冷却和窒息作用降低,故一般水雾滴的粒径应在0.3~1mm 的范围内。

5.水雾喷头是在一定的压力作用下,利用离心或撞击原理将水流分解成细小水雾滴的喷头,当用于防护冷却目的时,水雾喷头的工作压力不应小于()MPa。

A.0.12

B.0.2

C.0.35

D.0.5

【答案】:B

【解析】用于灭火、控火目的时,水雾喷头的工作压力不应小于 0.35MPa;用于防护、冷却目时,水雾喷头的工作压力不应小于 0.2MPa。

二、多项选择题

1.水喷雾系统是通过水雾喷头使水从连续的洒水状态转变成不连续的细小水雾滴而喷射出来,其灭火机理主要是()等作用。

A.表面冷却

B.窒息

C.阻燃

D.乳化

E.稀释

【答案】:ABDE

【解析】水喷雾的灭火机理主要是表面冷却、窒息、乳化和稀释作用,这四种作用在水雾喷射到燃烧物质表面时通常是以几种作用同时发生并实现灭火的。

2.水喷雾灭火系统主要目的是灭火控火和防护冷却,其可用于灭火控火的是()。

A.固体火灾

B.可燃液体火灾

C.气体火灾

D.金属火灾

E.电气火灾

【答案】:ABE

【解析】水喷雾灭火系统的适用范围:

(1)灭火控火的适用范围:

1)固体火灾:水喷雾系统适用于扑救固体火灾。

2)可燃液体火灾:水喷雾系统可用于扑救闪点高于 60℃的可燃液体火灾,如燃油锅炉、发电机油箱、输油管道火突等。

3)电气火灾:水喷雾系统的离心雾化喷头喷出的水雾具有良好的电气绝缘性,因此可用于扑灭油浸式电力变压器、电缆隧道、电缆沟、电缆井、电缆夹层等处发生的电气火灾。

3.水雾喷头是在一定的压力作用下,利用离心或撞击原理将水流分解成细小水

雾滴的喷头,其按结构可分为()。

A.直通型水雾喷头

B.撞击型水雾喷头

C.过滤型水雾喷头

D.角式水雾喷头

E.离心雾化型水雾喷头

【答案】:BE

【解析】水雾喷头按结构可分为离心雾化型水雾喷头和撞击型水雾喷头两种

第 5 章细水雾灭火系统

一、单项选择题

1.细水雾灭火系统的喷头最低设计工作压力不应小于()MPa。

A.0.2

B.0.35

C.0.8

D.1.2

【答案】:D

【解析】细水雾灭火系统的基本设计参数应根据细水雾灭火系统的特性和防护区的具体情况确定。喷头的最低设计工作压力不应小于 1.20MPa。所以,正确答案为 D。

2.细水雾灭火系统的闭式喷头的公称动作温度宜高于环境最高温度()℃。

A.30

C.50

D.60

【答案】:A

【解析】对于闭式系统,应选择响应时间指数不大于的喷头,其公称动作温度宜高于环境最高温度 30℃,且同一防护区内应采用相同热敏性能的喷头。因此,根据题意,正确答案为 A。

3.系统应按喷头的型号规格存储备用喷头,其数量不应小于相同型号规格喷头实际设计使用总数的()。

A.1%

B.5%

C.10%

D.15%

【答案】:A

【解析】系统应喷头的型号规格存储备用喷头,其数量不应小于相同型号规格喷头实际设计使用总数的1%,且分别不应少于 5 只。所以,根据题意,正确答案为 A。

4.细水雾的灭火机理不包括()。

A.表面冷却

B.窒息

C.辐射热阻隔

【答案】:D

【解析】细水雾的灭火机理有吸热冷却、隔氧窒息、辐射热阻隔、浸湿作用和乳化作用等,而选项 D 和灭火机理无关,故正确答案为 D。

二、多项选择题

1.细水雾灭火系统按动作方式可分为()。

A.高压系统

B.中低压系统

C.开式系统

D.闭式系统

E.半开半闭系统

【答案】:CD

【解析】细水雾灭火系统按动作方式分为开式系统和闭式系统,故正确答案为 C、D。

2.细水雾灭火系统的喷头按细水雾产生的原理可分为()。

A.撞击式

B.开式

C.离心式

D.闭式

E.通用式

消防设施检测报告

消防设施检测报告 项目名称 委托单位 检测机构名称 检测机构资质 报告日期

说明 1、本报告书统一使用国际标准A4型纸,由各建筑消防设施维护保养机构按照规定的式样制作。报告书设定的栏目应逐项填写完整、准确;不需填写的,应在空白处填写“无”。 2、本报告书包含封面、《检测报告汇总表》、《检测报告记录表》及检测现场照片。每份报告书应按顺序编写页码,在“共页第页”处分别填写总页数、页码,如:“共6页第2页”。 3、本报告书由技术负责人、项目负责人、编制人审核确认,并加盖建筑消防设施检测机构印章、骑缝章。 4、《检测报告记录表》内的“检测结果”应当载明所检查测试的设施所在具体位置、名称及编号、型号、数量等,并客观记录其运行的具体数据(值)或状态,根据实测记录给予“合格”“不合格”的结论判定。 5、应在《检测报告汇总表》的检测情况汇总及结论栏内要写明《检测报告记录表》内不符合标准要求的项目和内容的编号及不符合情况描述,并对单项项目给予“合格”“不合格”判定。 6、建筑消防检测机构应如实填写各项内容,对提交材料的真实性、完整性负责,不得虚构、伪造或编造事实,否则将承担相应的法律后果。 7、建筑消防检测机构应使用甘肃省社会消防服务信息管理系统全程记录检测过程并生成消防设施检测报告唯一编码。 8、委托单位可使用甘肃省社会消防服务信息管理系统通过报告唯一编码查验报告真伪。消防设施检测报告无唯一编码或查验报告内容与纸质报告内容不一致的,均视为虚假报告。 9、本报告书一式三份,一份本机构存档,一份送委托单位,一份送公安机关消防机构备案。

项目负责人:技术负责人:编制人:

建筑消防设施基础知识100题

建筑消防设施基础知识100题 目录 第一节消防给水系统 1、消防员使用的消防水源有哪些? 2、消火栓给水系统有哪些?作用是什么? 3、在火情侦察阶段消防员如何使用室内消火栓系统? 4、室外消火栓的类型有几种? 5、室外消火栓系统按消防给水范围划分为那些? 6、室外消火栓系统按用途划分有哪些? 7、室外消火栓系统按管网形式划分有哪些? 8、室外消火栓一般在什么位置? 9、工业企业单位内室外消火栓一般在什么位置? 10、室内消火栓设备组成有哪些? 11、室内消火栓系统的组成有哪些? 12、低层建筑室内消火栓一般在什么位置? 13、高层民用建筑室内消火栓一般在什么位置? 14、冷库室内消火栓一般在什么位置? 15、屋顶消火栓的作用有哪些? 16、什么叫最不利点处消火栓? 17、消防员如何检查室内消火栓水枪的充实水柱? 18、消防员如何起动室内消火栓系统? 19、消防水喉的组成有哪些及如何使用? 20、什么是水泵接合器?分为哪几类? 21、水泵接合器一般设置在什么位置? 22、消防员如何利用水泵接合器向楼内供水? 第二节气体灭火系统 23、气体灭火系统的起动方式有几种?消防员如何起动气体灭火

系统? 24、机械应急操作装置设置在什么地方? 25、气体灭火系统起动后人员的撤离时间是多久? 26、气体灭火系统能扑救哪些火灾? 27、消防员在使用气体灭火系统时应注意哪些? 第三节泡沫灭火系统 28、泡沫灭火系统主要应用哪些场所? 29、泡沫灭火系统按固定方式分几种? 30、泡沫灭火系统按发泡倍数分为几类?按型式和性能分几类? 第四节干粉灭火系统 31、干粉灭火系统主要应用哪些场所? 32、干粉灭火系统扑救哪些火灾? 33、干粉不得扑救哪些火灾? 第五节防火分区 34、什么是防火分区?作用是什么? 35、消防员如何识别防火分区? 第六节防烟分区 36、什么是防烟分区? 37、防排烟设施的作用有哪些?防烟、排烟方式各有哪些? 38、消防员在六熟悉训练中如何检查防排烟设施? 39、消防员如何使用固定排烟设施? 40、火灾烟气对消防员的危害有哪些? 41、当火场温度达到800℃时,烟气体积膨胀为常温下的多少倍? 42、当室温为多少摄氏度时玻璃门窗会破裂? 43、防火卷帘通常设置在哪些部位? 44、防火卷帘的作用是什么?耐火极限是多少? 45、如何手动控制防火卷帘?

建筑消防设施基础知识100题

建筑消防设施基础知识100题 第一节消防给水系统 1、消防员使用的消防水源有哪些? 答:有天然水源、室外消火栓、消防水池三类。 2、消火栓给水系统有哪些?作用是什么? 答:消火栓给水系统从设置的区域分,有城市消火栓(消防)给水系统和建筑物消火栓给水系统;从设置的位置分,有室外消火栓系统和室内消火栓系统。在室内消火栓系统中还包括消防软盘给水系统。消火栓给水系统的作用主要是当发生火灾时,能够尽快、尽早的扑灭火灾,将火灾限制在最小范围内,同时还可以通过消防车利用系统的水泵接合器向室内进行消防供水。 3、在火情侦察阶段消防员如何使用室内消火栓系统? 答:某高层建筑物发生火灾,如烟雾比较浓或火势比较猛烈不利于侦察活动的开展时,消防员就近迅速起动火灾报警按钮,由其向消防控制中心发出火灾报警信号或远距离启动消防泵,连接好室内消火栓,边排烟或灭火,边进行火情侦察。 4、室外消火栓的类型有几种? 答:室外消火栓按其安装场合不同可分为地上式消火栓和地下式消火栓,以适应设置环境的要求;按压力分为低压消火栓和高压消火栓,以适应灭火的需要。 5、室外消火栓系统按消防给水范围划分为那些? 答:分独立消火栓系统、区域消火栓系统和室内外合用消火栓系统。 6、室外消火栓系统按用途划分有哪些? 答:专用消火栓系统、生活消防共用系统、生产消防共用系统、生活生产和消防共用消防系统。 7、室外消火栓系统按管网形式划分有哪些? 答:环状管网消火栓系统和枝状管网消火栓系统。 8、室外消火栓一般应设置在什么位置? 答:应沿道路均匀布置,并宜靠近十字路口,道路宽度大于60米时,消火栓宜设置在道路两边,布置间距不应大于120米,距道路边缘不应大于2米,距建筑物外墙不宜小于5米。 9、工业企业单位内室外消火栓一般应设置在什么位置? 答:消火栓应设置在工艺装置区的周围,其间距不宜大于60米,当装置宽度大于120米时,宜在装置区的道路边增设消火栓,栓口直径宜设为150米毫米的消火栓;甲、乙、丙类液体储罐区和液化石油气储罐区的消火栓,应设在防火堤外。 10、室内消火栓设备组成有哪些? 答:室内消火栓箱,室内消火栓口,水带,水枪。 11、室内消火栓系统的组成有哪些? 答:由消防水源、供水设备、给水管网和灭火设施组成 12、低层建筑室内消火栓一般设置在什么位置? 答:低层建筑每层均设置消火栓,设置在明显易于取用的地点,其栓口离地面或操作基面的高度宜为1.1米,其出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成90度角,消防电梯前室也有室内消火栓,该建筑物为平屋顶时,宜在平屋顶上设置试验和检查用的消火栓。 13、高层民用建筑室内消火栓一般设置在什么位置? 答:高层民用建筑,每层均设有室内消火栓;消火栓的位置一般设在走道、楼梯附近等明显易于取用的地点;消防电梯前室设有室内消火栓,平屋顶上设置试验和检查用的消火栓,屋顶直升机停机坪和超高层建筑避难层、避难区均设有消火栓。 14、冷库室内消火栓一般设置在什么位置?

建筑设备试题练习(DOC)

一、填空题 1.卫生设备给水当量是以一个洗涤盆水龙头在 2.0m的工作水头下的出水流量 0.2 L/s为一个给水当量进行折算的。 2.高层建筑重力式供水按布置图式可分为分区串联给水方式、分区并联多管给水方式、分区单管给水方 式三种。 3.给水系统按用途可分为生活给水系统、生产用水系统、消防用水系统三种系统。 4.集中供热系统由供热源、热网、热用户组成。 5.当生活-消防共用的市政管网,不能满足最大时用水量加消防用水量的要求时,应设消防水池。 6.按系统的循环动力,热水采暖系统分为自然循环系统、机械循环系统两种类型。 7.室外消防供水的水压体制分为低压制给水、高压制给水、临时高压制给水三种。 8.采屋面雨水外排水系统中,一般民用建筑、公共建筑或较小的工业厂房常用檐沟排水。 9.热水供应系统按热水管网循环方式分为无循环热水供应系统、半循环热水供应系统和全循环热水供应系统三种。 10.雨水排水系统分为内排水系统、外排水系统。 11.高层建筑供水方式有重力式、压力式两种。 12.按气压罐内水气关系,气压供水装置分为气水接触式、气水隔离式。 13.屋面雨水外排水系统可分为檐沟排水与无沟外排水。 14.苏维托单立管排水系统包括气水混合管体与气水分离管体两种特殊管件。 15.高架库房和高度超过100m的高层建筑,水枪的充实水柱应不小于 13m 。 第 1 页共9 页

16.按照污水和废水产生的来源,可将其分为生活污水、工业废水、雨水和雪水三种。 17.按热媒参数,热水采暖系统分为低温热水采暖系统高温热水采暖系统两种类型。 18.钢管连接的方法有螺纹连接、焊接、法兰连接三种。 19.低压蒸汽采暖系统的凝水回流入锅炉有重力回水、机械回水两种方式。 20.低压蒸汽供暖的凝水的回水方式有重力回水机械回水两种。 21.消火栓消防系统是建筑消防给水系统中最基本的消防系统。 22.热水供应系统根据热水加热的方式不同,可分为直接加热法和间接加热法两种形式。 23.居住建筑的生活给水管网水压,一般一层为__0.1mpa______、二层为__0.12mpa____、三层及三层以上每增加一层,则 增加 0.04mpa 。 24.按进水间的位置不同,固定式取水构筑物可分为岸边式和河床式。 25.一个完整的空调系统应由被调房间、空气处理设备、能量输配系统、冷热源四个部分组成。 26.引下线的作用是将避雷带承受的雷电流顺利地引到地下。 27.中断供电将造成人身伤亡,造成重大政治影响以及重大经济损失,造成公共场所秩序严重混乱的用电负荷属于一级 负荷。 28. 自动喷水灭火系统按报警阀形式可分为湿式系统、干式系统、干湿两用系统、预作 用系统和雨林系统四种类型。 二、单项选择题 第 2 页共9 页

一级消防工程师技术实物第三篇 建筑消防设施 笔记

第三篇建筑消防设施* 第一章概述 第二章消防给水及消火栓系统** 第三章自动喷水灭火系统** 第四章水喷雾灭火系统 第五章细水雾灭火系统 第六章气体灭火系统** 第七章泡沫灭火系统 第八章干粉灭火系统 第九章火灾自动报警系统** 第十章防烟排烟系统 第十一章消防应急照明和疏散指示系统 第十二章城市消防远程监控系统** 第十三章建筑灭火器配置 第十四章消防供配电

第二章消防给水及灭火系统 先把水给你供应过来,接下来消火栓、自喷、水喷雾、气喷雾等灭火 第一节消防给水及设施 一、消防给水系统燃烧 解析: 1.常高压:一直都是高压,不是有时高,有时低,例如:建筑附近有高山,我们在半山腰修个大的水池,里面存了很多水,由于半山腰高度比建筑高的太多了,所以压差肯定够你用,到时候喷水绝对没有问题,所以这种情况无需水泵(水泵主要是加压用的),但是这种情况往往不多。 2.临时高压:这个系统压力不够用灭火用的,但是当火灾发生时,用泵加压,灭火,这种常用,后面讲的就是这个。 3.低压:这个系统压力很低,根本不用灭火用,而且还没有泵,那么,火灾发生时怎么办?消防车开过来,用消防车上的泵,来实现灭火

(1)消防水源(消防水池) 水从哪来的,主要方式是水池,底下建筑存上一些水,也有可能水泵直接从市政管网上吸水(这种比较少),大部分是建筑用水池。 (2)消防水泵 指在水池旁边的红色大泵,发生火灾,你一下把水抽出去,这时候的压力是非常高的,够你灭火用,这就是消防水泵,加压用的。 (3)管道 黄色圈的那些—灭火系统 (4)消防水箱—又叫高位消防水箱 ①屋顶高位消防水箱,在主泵启动之前,这里面存点水,由于它方的比较高,你这个建筑哪个地方需要用水,往外一喷,就开始灭火了,它能给你供应水,发生火灾,前期先靠它,后期才靠水泵(由于水泵不一定那么及时启动)。 ②当然消防水箱它得提高,要不水会慢慢流出来了,只有水喷出去才能灭火用,即消防水泵得提的够高、容量够大。在主泵房启动之前,虽然你的压力不太足,毕竟它还有点压力,你先用着再说,等主泵启动了,你就好办了。 ③如果高位消防水箱压力不够,可以用增(稳)压设备来替它给管网加压,所以说,在主泵房启动之前的压力,有可能是高位消防水箱提供的,也可能是增(稳)压设备提供的。 (5)消防水泵接合器 建筑内部管网适当的位置留个接口,防止你内部有么都设置的好好的,但发生火灾时它出了问题,不能用了,这一切都白搭了,怎么办?事先留个接口,把消防车开过来,给你灌水,到用你的灭火设施、管道去灭火。 现在我们来开始逐个研究消防设施(绿色圈范围内的) 六、消防水池和消防水箱 (二)消防水箱又叫屋顶消防水箱、高位消防水箱

建筑内部给水与消防系统练习题—

建筑内部给水系统习题 一、单项选择题 1. 各种给水龙头的出水口高出承接用水容器溢流边缘的最小空气间隙距离不得小于 出水口直径的()倍。 A、B、C、D、 2. 所谓卫生器具配水龙头的流出水头是指出流控制龙头处所需的()。 A、出口处的水压值 B、出口处的静水压 C、出口处克服的阻力值 D、出口处的动压 3. 建筑内生活给水管道的设计秒流量指()。 A、卫生器具额定流量之和 , B、卫生器具额定流量 C、建筑内卫生器具按配水最不利情况组合出流时的最大瞬时流量 D、最大时用水量的1/3600 4. 当室外给水管网的水压周期性不足,往往白天高峰时水压不足,夜间水压上升,且 如果建筑物允许设高位水箱,应采用的给水方式为()。 A、直接给水方式 B、单设水泵给水方式 C、单设水箱给水方式 D、水泵水箱给水方式 5. 某住宅层高,由市政管网供水,当市政管网供水水压为,可供水至()层。 A、4 B、5 C、6 D、7 6. 住宅建筑的生活给水管道设计秒流量计算,应首先计算出()。 A、最大用水时卫生器具给水当量平均出流概率 .

B、管段卫生器具给水当量的同时出流概率 C、最大用水时用水量 D、平均用水时用水量 7. 生活给水管道水流流速不宜大于()m/s。 A、B、C、D、 8. 生活用水中途转输水箱调节容积宜取()min转输水泵的流量。 A、5~10 B、5~15 C、10~15 D、10~20 9. 某办公楼水泵从贮水池吸水输送至屋顶水箱,贮水池最低水位至屋顶水箱最高水位 标高差为61m,已知该管路总水头损失为,水箱进水口流出水头为20 kPa,则水泵扬程为()kPa。 A、610 B、 C、630 D、 10. 某6层学生宿舍,每层20间宿舍,每间4人,全楼均由屋顶水箱供水,用水定额 为100L/(人·d),小时变化系数为,使用时间为24h,水箱内消防贮水量为6 m3,水箱由城市给水管网夜间直接供水,则屋顶水箱有效容积为()m3。 ( A、54 B、30 C、2 D、48 11. 住宅建筑的生活给水管道的设计秒流量应按()方法计算。 A、平方根法 B、概率法 C、卫生器具同时给水百分数 D、加权平均法 12. 某集体宿舍(α=共16个单元,每单元设坐式大便器1个(当量),沐浴器1个(当 量)洗脸盆1个(当量),洗涤盆1个(当量),则引入管设计秒流量为()L/s。 A、B、C、D、 13. 一给水管路上有一自闭式大便器(当量),一污水盆水龙头(当量),计量该管段的 设计秒流量q g为(c )L/s。(q g=*N g1/2) A、B、C、D、 14.居住小区环状给水管网与市政给水管的连接不宜少于2条。当其中一条发生事故时,其余的连接管应通过不小于( C )的流量。 A.50% B.60% C.70% D.80%

建筑消防设施

建筑消防设施 建筑消防设施指建(构)筑物内设置的火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、消火栓系统等用于防范和扑救建(构)筑物火灾的设备设施的总称。常用的有火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、消火栓系统、气体灭火系统、泡沫灭火系统、干粉灭火系统、防烟排烟系统、安全疏散系统等。它是保证建筑物消防安全和人员疏散安全的重要设施,是现代建筑的重要组成部分。对保护建筑起到了重要的作用,有效的保护了公民的生命安全和国家财产的安全。 目录

展开 编辑本段分类 建筑消防设施建筑消防设施主要分为两大类,一类为灭火系统,另一类为安全疏散系统。由建筑内的消防控制室来操作控制、维修保养,使建筑消防设施始终处于完好有效的状态,保证建筑物的消防安全。 编辑本段立法 我国建筑消防设施立法起步较晚,但发展很快,在1987年后颁布的《建筑设计防火规范》等一系列消防技术法规中,规定了在一些高层建筑、地下建筑和大体量的建筑中,强制设置自动消防设施和消防控制室。二十年来,在扑救建筑火灾中发挥了巨大的作用,有效的保护了公民的生命安全和国家财产的安全。 经济发达国家建筑消防设施建设比较成熟,例如美国在1904年就立法,强制现代建筑设置消防安全设施,据美国消防学会统计,最近69年中,安装自动

消防设施的建筑中发生火灾,消防设施的有效率高达96.1%。确实起到了保证建筑物消防安全的作用。 编辑本段缺欠和隐患 但我们不能不看到,我国的城市建筑中,建筑消防设施在产品质量和安装质量以及维修管理上,存在着严重的缺欠和隐患。近期我省一些城市的调查结果,让人触目惊心,建筑消防设施完好率不足百分之二十五,尤其是自动报警系统,问题尤为突出。要知道,建筑消防设施不能有效的工作,等于建筑不设防,本身就是重大火灾隐患。我们必须对此要有深刻认识,万万不可等闲视之。 我们必须加大监督检查管理的力度,提高建筑消防设施的完好率,保证公民人身安全和建筑物的消防安全。建筑消防设施种类很多,我们在这里仅涉及我国建筑中常用的以下七种建筑消防设施的检查情况: 编辑本段自动报警系统 系统简介 火灾早期报警至为重要。现代建筑安装了火灾自动报警系统。它是建筑物的神经系统,感受、接收着发生火灾的信号并及时报警,发出警报。它是一个称职的更夫,给居住、工作在建筑中的人们以极大的安全感。 自动报警系统是现代建筑中最重要的消防设施之一,,根据火灾报警器(探头)的不同,分为烟感、温感、光感、复合等多种形式,适应不同场所。火灾报警信号确定后,将自动或通知值班人员手动启动其他灭火设施和疏散设施,确保建筑和人员安全。 常见问题

建筑消防设施检测报告范本

No.200706 (05)量认苏字(L020)号 建筑消防设施 检测报告 委托单位 建筑名称 检测类别新建/扩建/装修改造/消防整改工程 XXXXXXXXX有限公司 二ΟΟX年月

注意事项 1、报告无检测专用章、齐缝印无效。 2、报告无编制、审核、批准人签字(章)无效。 3、报告涂改、印章复印无效。 4、对检测报告若有异议,应于收到报告之日起一向检测单位提 出,逾期不予受理。 5、检测报告仅对受检时的建筑消防设施负责。 单位名称: 地址: 电话: 传真: 电子信箱: 邮政编码:

(XXXX工程名称) 建筑消防设施检测情况 受的委托,我所根据省消防条例(第三次修正)以及公安部(96)第30号令和省公安厅消防局有关文件精神,于二ΟΟ七年月日至月日对贵单位建筑消防设施进行了检测,现将检测情况汇报如下: 一、检测概况: XXX工程属多层建筑(注:建筑类别为一类高层、二类高层、多层建筑、甲、乙、丙、丁、戊类厂房[仓库]),占地面积m2,建筑总面积m2。该工程共有幢建筑组成。其中XX建筑主体层,局部层,地下层,建筑高度为m,建筑结构为框架、砖混结构。建筑物各层使用功能为:(注:若由多个单体组成,应说明各单体的建筑概况及使用功能)。该工程消防设计由设计(注:建筑与消防分开设计或由几个设计的应分别表述),由公司负责施工安装(注:由多个施工单位施工的应分别表述),本工程共设有火灾应急照明和疏散指示系统、消火栓给水系统、自动喷水灭火系统、火灾自动报警及联动控制系统等消防设施,其中火灾自动报警及联动控制系统由公司负责调试。 防火分隔设施: 1、首先表述建筑防火分区的总体情况。 2、其次表述各防火分区的分区情况及分区设置的防火分隔设施情况、联动逻辑关系。(主要是针对设置常开防火门、防火卷帘的部位) 火灾应急照明和疏散指示系统: 1、首先表述应急照明灯具的控制式。(即是否通过消控中心直接控制,还是通过楼层配电柜或其他式控制,火灾报警联动或手动切断非消防电源后,应急照明灯具是否投入运行) 2、应急照明灯具的应急供电式(集中供电、自带电源型、子母电源型),有不同供电式的应分别表述。 3、应急照明线路的敷设式(应对楼梯间、走道、大空间、包厢等不同部位的设置情况分别说明,按照一个楼层还是几个楼层、或者垂直布线) 4、设备用房的应急照明应单独说明。(设备用房的应急照明的照度不低于正常工作照度,采用双头灯作为应急照明判不合格)。 5、参与火灾应急照明和疏散指示的不同类别灯具、EPS电源的数量等。 火灾自动报警及联动控制系统:

建筑设备》习题(一)

《建筑设备》练习题(一) 第1部分绪论及相关 1.建筑设备的研究对象:、、三大部分。 2.建筑设备的每个系统大致有、和三部分组成。 3.建筑设备包含有多个系统,而每个系统一般都具有两个共同的基本特性,即: 和。 4. 第2部分管材、器材及卫生器具 1.水表结点是由、、和放水口等组成的水表井。对于不允许停水或设有消 防管道的建筑,还应装设。 2.以下哪种管材可以粘接() A、无缝钢管 B、镀锌钢管 C、铸铁管 D、塑料管 3.以下哪条是正确的() A、截止阀不可用来调节流量,安装时无方向性 B、闸阀不可用来调节流量,安装时有方向性 C、闸阀可用来调节流量,安装时无方向性 D、截止阀可用来调节流量,安装时有方向性 4.以下哪种管材可以粘接() A.无缝钢管 B.镀锌钢管 C.铸铁管 D.塑料管 5.以下哪条是正确的() A.截止阀不可用来调节流量,安装时无方向性 B.闸阀不可用来调节流量,安装时有方向性 C.闸阀可用来调节流量,安装时无方向性 D.截止阀可用来调节流量,安装时有方向性 6.在高级宾馆客房卫生间可使用的大便器是()。 A. 低水箱蹲式大便器 B.低水箱坐式大便器 C. 高水箱坐式大便器大便槽 D. 高水箱蹲式大便器 7.目前最常用的排水塑料管是()。 8.以下哪条是错误的() A.截止阀安装时无方向性 B.止回阀安装时有方向性,不可装反

C.闸阀安装时无方向性 D.旋塞的启闭迅速 9.不能使用焊接的管材是( )。 A、塑料管 B、无缝钢管 C、铜管 D、镀锌钢管 10.设高位水箱给水时,为防止水箱的水回流至室外管网,在进入室内的引入管设置 ()。 A、止回阀 B、截至阀 C、蝶阀 D、闸阀 11.以下哪种管材不可以螺纹连接() A、冷镀锌钢管 B、镀锌钢管 C、铸铁管 D、塑料管 12.以下哪种管材可以热熔连接() A、复合管 B、镀锌钢管 C、铸铁管 D、塑料管 13.以下哪种管材可以粘接() A、无缝钢管 B、镀锌钢管 C、铸铁管 D、塑料管 14.住宅给水一般采用()水表。 A、旋翼式干式 B、旋翼式湿式 C、螺翼式干式 D、螺翼式湿式 15.给水管道螺纹连接用于管径由大变小或由小变大的接口处的管件称为()。 A、活接头 B、管箍 C、补心 D、对丝 16.无缝钢管管径采用()标注方式。 A、公称直径 B、内径 C、外径 D、外径壁厚 17.为防止管道水倒流,需在管道上安装的阀门是()。 A、止回阀 B、截至阀 C、蝶阀 D、闸阀 18.截止阀关闭严密,安装时要注意()。 A、水流阻力大,可以反装 B、水流阻力大,防止装反 C、水流阻力小,防止反装 D、水流阻力小,可以反装 19.设高位水箱给水时,为防止水箱的水回流至室外管网,在进入室内的引入管设置()。 A.止回阀 B.截至阀 C.蝶阀 D.闸阀 20.在消防系统中启闭水流一般使用()。 A、闸阀 B、碟阀 C、截止阀 D、排气阀 21.新型给水管材改性聚丙烯管,它的代号为()。 A、PE B、PB C、PP-R D、UPVC 22.厨房洗涤盆上的水龙头距地板面的高度一般为()m。 A、B、C、D、 23.自带存水弯的卫生器具有()。

建筑消防设施应当设置场所汇总

民用建筑消防设施应当设计场所 消防车道 ?穿过建筑的消防车道: ?L、U、口形,沿街长度超过150米,或总长度大于220米 ?有封闭内院或天井,长度超过24米。 ?连通街道和内院的通道间距不得大于80米。 ?环形消防车道: ?高层建筑、高层厂房 ?超过3000个座位的体育馆 ?超过2000个座位的会堂 ?占地面积大于3000平米的商店、展览等单、多层公共建筑 ?占地面积大于3000平米的甲、乙、丙类厂房 ?占地面积大于1500平米的乙、丙类仓库 ?确有困难,可沿两长边设。 消防电梯设置条件: ?应设消防电梯的情况 ?建筑高度大于33米的住宅 ?一类高层公共建筑和建筑高度大于32米的二类高层公共建筑 ?设置消防电梯的建筑的地下或半地下室,埋深大于10米且总建筑面积大于3000平米的其它地 下或半地下室 ?建筑高度大于32米且设置电梯的高层厂房(仓库),每个防火分区内宜设置消防电梯 ?可不设消防电梯的情况: ?建筑高度大于32米,任一平台工作人数小于等于2人; ?丁戊类厂房,局部高于32米。 封闭楼梯间的设置: ?多层公共建筑的疏散楼梯间,除与(开敞式外廊直接相连接)的楼梯间外,均应采用封闭楼梯间: (人多逃生慢) ?医疗建筑、旅馆、老年人建筑 ?设置歌舞娱乐游艺放映场所的建筑 ?商店、图书馆、展览建筑、会议中心及类似使用功能的建筑 ?6层及以上的其它建筑 ?高层建筑的裙房(本身小于24米)(如裙房与高层用防火墙完全分隔,可按单、多层公共建筑要求 套用规则) ?建筑高度不超过32(24-32)米的二类高层公共建筑 ?建筑高度大于21米且不大于33米的住宅建筑(户门为乙级防火门时可设开敞楼梯间) ?高层厂房和甲乙丙类多层厂房的疏散楼梯应采用封闭楼梯间或室外楼梯。 ?高层仓库的疏散楼梯应采用封闭楼梯间。(仓库无防烟) ?地下小于3层及高差小于等于10米 防烟楼梯间的设置 ?一类高层建筑及建筑高度大于32米的二类高层建筑 ?高度大于33米的住宅建筑(房门不应开向前室,确有困难,开向前室不应大于3户且户门为乙级 防火门) ?高度大于32米,且任一层人数超过10人的高层厂房 ?当地下层数为3层或3层以上,或地下室内地面与室外地面高差大于10米的地下室 室外楼梯的适用范围 ?高层厂房 ?甲乙丙类多层厂房

消防设施复习题答案

消防设施复习题2答案 一单项选择题: 1、建筑物内燃气锅炉房的门应采用(A)。 A、甲级防火门 B、乙级防火门 C、丙级防火门 D、普通门 2.高层民用建筑室外消火栓的数量应按(B)计算决定,每个室外消火栓的用水量应按10~15L/s计算。 A.室内消防用水量B.室外消防用水量 C.自动喷水灭火系统用水量D.室内、外消防用水总量 3、《高层民用建筑设计防火规范》规定一类公共建筑高位消防水箱的消防储水量不应小于(D)m3。 A、6 B、9 C、12 D、18 4、高层民用建筑室内消火栓栓口的出水压力大于(B)Mpa时,应设减压设施。 A、0.3 B、0.5 C、0.6 D、0.8 5、.高层民用建筑室内消火栓栓口的静水压力大于(D)MPa时,应采取分区供水系统。 A.0.5B.0.6C.0.8 D.1 6、《高层民用建筑设计防火规范》规定室内消火栓消防给水管道每根消防竖管的直径应按通过的流量经计算确定,但不应小于(C)mm。 A、80 B、90 C、100 D、150 7、预作用喷水灭火系统由(C)组成。 A、闭式喷头、管道系统、雨淋阀、火灾探测器、报警控制组件和供水设施

B、开式喷头、管道系统、雨淋阀、火灾探测器、报警控制组件和供水设施 C、闭式喷头、管道系统、雨淋阀、火灾探测器、报警控制组件、充气系统和供水设施 D、闭式喷头、管道系统、湿式报警阀、充气系统、报警控制组件和供水设施 8、除特殊规定外,自动喷水灭火系统的持续喷水时间,应按火灾延续时间不小于(B)确定。 A、0.5h B、1.0h C、2h D、3h 9、民用建筑自动喷水灭火系统设置场所的火灾危险等级划分为(A)。 A、轻危险级、中危险级、严重危险级 B、一级、二级、三级 C、次危险级、中危险级、严重危险级 D、一级、二级、三级、四级 10、直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离不应小于75mm,不应大于(A)mm。 A.150B.200C.300 D.400 11、爆炸性气体环境危险区域的0区是指(A)。 A、爆炸性气体环境连续出现或长时间存在的场所 B、在正常情况下,可能出现爆炸性气体环境的场所 C、在正常运行时,不可能出现爆炸性气体环境,如果出现也是偶尔发生并且是短时间存在的场所 D、在正常运行时,可燃粉尘偶尔出现的场所 12、爆炸性气体环境危险区域的1区是指(B)。

消防工程师-建筑消防设施 第十四章 消防供配电

一级注册消防工程师消防安全技术实务第三篇建筑消防设施第十四章消防供配电

第十四章消防供配电 第一节消防用电及负荷等级 一、消防用电 消防电源是指在发生火灾时能保证消防用电设备继续正常运行的独立电源。消防电源的基本要求包括以下几个方面:可靠性、耐火性、有效性、安全性、科学性和经济性。 二、消防用电的负荷等级 (一)基本概念 消防用电负荷是指消防用电设备根据供电可靠性及中断供电所造成的损失或影响的程度,分为一级负荷、二级

负荷和三级负荷。 (二)一级负荷 (1)一级负荷适用的场所。下列场所的消防用电应按一级负荷供电:建筑高度大于50m的乙、丙类生产厂房和丙类物品库房,一类高层民用建筑,一级大型石油化工厂,大型钢铁联合企业,大型物资仓库等。 (2)—级负荷的电源供电方式。一级负荷供电应由两个电源供电,且要符合下列条件: 1)当一个电源发生故障时,另一个电源不应同时受到破坏。 2)—级负荷中特别重要的负荷,除由两个电源供电外,

还应增设应急电源,并严禁将其他负荷接入应急供电系统。应急电源可以是独立于正常电源的发电机组、供电网中独立于正常电源的专用的馈电线路、蓄电池或干电池。 (3)结合消防用电设备的特点,以下供电方式可视为一级负荷供电: 1)电源来自两个不同的发电厂。 2)电源来自两个区域变电站(电压在35kV及以上)。 3)电源来自一个区域变电站,同时另设一台自备发电机组。

(三)二级负荷 (1)二级负荷适用的场所。下列建筑物、储罐(区)和堆场的消防用电应按二级负荷供电: 室外消防用水量大于30L/s的厂房(仓库) 室外消防用水量大于35L/s的可燃材料堆场、可燃气体储罐(区)和甲、乙类液体储罐(区) 粮食仓库及粮食筒仓 二类高层民用建筑 座位数超过1500个的电影院、剧场 座位数超过3000个的体育馆 任一层建筑面积大于3000㎡的商店和展览建筑

消防考核练习习题库上课讲义

消防考核练习(基础类) 判断题: 1、公众聚集场所在投入使用、营业前,建设单位或者使用单位应当向场所所在地的县级以上地方人民政府公安机关申请消防安全检查。(√) 2、生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所不得与居住场所设置在同一建筑物内,但对两者之间的安全距离没有要求。(X) 3、进行电焊、气焊等具有火灾危险作业的人员和自动消防系统的操作人员,必须持证上岗。非消防安全重点单位除外。(X) 4、消防产品必须符合国家标准;没有国家标准的,必须符合行业标准。(√) 5、消防队的主要包括公安消防队、专职消防队、义务消防队、志愿消防队等(X) 6、公众聚集场所经消防安全检查后方可投入使用、营业。(X) 7、过失引起火灾事故的,不承担法律责任。(X) 8、人员密集场所发生火灾,该场所的现场工作人员应当立即组织、引导在场人员疏散。(√) 9、村民委员会、居民委员会应当确定消防安全管理人,组织制定防火安全公约,进行防火安全检查。(√) 10、任何单位和个人都有参加有组织的灭火工作的义务。(X) 单选题: 1、《消防法》将于(D )施行。 A、2009年5月8日 B、2009年4月30日 C、2009年10月1日 D、2009年5月1日 2、城乡消防安全布局不符合消防安全要求的,地方各级人民政府应当(B)。 A、上报上级人民政府协调解决 B、调整、完善 C、责令下级人民政府按照消防安全要求整改 D、要求公安机关消防机构组织整改 3、消防工作的方针是(A)。 A、预防为主,防消结合 B、防消结合,预防为主 C、安全第一,预防为主 D、实行消防安全责任制 4、机关、团体、企业、事业等单位的消防安全责任人应当由本单位的(D )担任。 A、主要领导 B、行政一把手 C、第一负责人 D、主要负责人 5、在消防宣传教育工作中,新闻、广播、电视等有关单位应当(A)。 A、有针对性地面向社会进行消防宣传教育

建筑消防设施检测方案

建筑消防设施检测方案 一、检测实施内容范围 湖北工业职业技术学院内所有建筑消防设施,合计面积约175945.24卅,检测费用预算为527835.72 元。主要包括:1 、火灾自动报警系统2 、自动喷水灭火系统;3、消火栓系统;4、消防联动设备;5、消防水炮自动灭火系统维护。6、有关消防的固定设备系统的检测。 建筑电气消防安全检查内容:高低压配电装置消防检测、低压配电线路消防检测、照明装置消防检测、电动装置消防检测。 固定消防设施检测内容: 消防供配电消防检测、消防供水消防检测、气体灭火系统消防检测、机械排烟系统消防检测、消火栓消防检测、泡沫灭火系统消防检测、机械加压送风系统消防检测、应急广播系统消防检测、火灾自动报警系统消防检测、防火分隔、应急照明和疏散指示标志消防检测、消防专用电话消防检测 二、检测单位资质要求 1 )符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定,即供应商参加政府采购活动应当具备下列条件:(一)具有独立承担民事责任的能力;(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;(五)参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;(六)法律、行政法规规定的其他条件。 2)具有湖北省消防总队认定的消防设施检测维护技术服务二级及以上资质证书; 3)能自行出具正规的国家检测报告; 4 )开展消防检测的经历丰富,每年的业绩合同在 3 个以上,提供相关证明材料。 三、具体检测内容: 电气设施: 1 .消防电源及其配电 1 )消防水泵、防烟排烟设备、火灾报警装置、电气火灾监控系统、自动灭火装置、火灾应急照明、疏散指示标志和电动防火门、卷帘、阀门及消防控制室的各种控制装置等的用电设备的负荷分级应负荷设计文件的规范。 2)当消防电源主电源发生故障时,备用电源应能自动投入使用。 - 可编辑-

初级消防员考试练习题

成都新中安消防职业技能培训学校初级建(构)筑物消防员理论考试 2016 年第四期考试 A 卷 13、________火灾报警控制器直接连接火灾探测器,处理各种报警信息,同时还与集中型火 灾报警控制器相连接,向其传递报警信息。姓名: 考号: (A)独立型(B)区域型(C)集中型(D)集中区域兼容型 一、单项选择题(100题,每题0 .5分,共50分) 14、在火灾报警控制器的工作原理中,通过________,输人信息接收和控制输出驱动。驱动 1、消防控制室是建筑内消防设施系统的________中心。 打印机,火警继电器输出、声光警铃输出等。 (A)控制(B)指导(C)维护(D)报警 (A)总线驱动单元(B)显示键盘操作单元 2、消防控制室根据建筑物的实际情况,可独立设置,也可以与消防值班室、保安监控室 (C)通信接口单元(D)输人输出接口单元综合控制室等合用,并保证有专人________小时值班。 15、火灾报警控制器主电电源部分发生故障并发出声、光报警所处的状态是________。 (A)8 (B)12 (C)18 (D)24 (A)正常监视状态(B)自检状态 3、消防控制室内,设备面盘前的操作距离单列布置时不应小于________米。 (C)屏蔽状态(D)主电故障报警状态(A)0.5 (B)1 (C)1.5 (D)2 16、火灾报警控制器操作面板上具有________键,接下此键能检查本机火灾报警功能,可对 4、消防控制室内,设备面盘后维修距离不宜小于________米。 火灾报警控制器的音响器件、面板上所有指示灯(器)、显示器进行检查。 (A)1 (B)2 (C)3 (D)5 (A)“联动”(B)“自检”(C)“消音”(D)“复位” 5、消防控制室内,值班人员经常工作的一面设备面盘至墙的距离不应小于________米。 17、当火灾报警控制器主电源发生故障时,下列叙述不正确的是________。 (A)1 (B)2 (C)3 (D)5 (A)“故障”总指示灯点亮(B)“主电工作”指示灯点亮 6、消防控制室应设有用于________的外线电话。 (C)屏幕上显示主电故障(D)控制器发出故障声(A)设备维护业务联系(B)值班员向领导汇报工作 18、在使用过备电供电后,需要尽快恢复主电供电并给电池充电________小时,以防蓄电池 (C)工作人员互相通话(D)火灾报警 损坏。 7、消防控制室值班期间,每班不应少于________人,值班人员应持有消防控制室操作职业 (A)24 (B)32 (C)40 (D)48 资格证书。19、当火灾报警控制器发出启动命令时,________灯点亮,控制器进行复位操作后,此灯熄灭。 (A)1 (B)2 (C)3 (D)4 (A)反馈(B)启动(C)火警(D)故障 8、火灾自动报警系统中用于发出声光警报信号,疏散火灾现场人员的设备是________。 20、《消防控制室值班记录表》是消防控制室________用于日常值班时记录火灾报警控制器运行情况及日检查情 (A)火灾探测器(B)手动火灾报警按钮 况的。

消防工程师技术实务第3篇建筑消防设施考点总结

第三篇建筑消防设施 第二章室内外消防给水系统 第一节消防给水设施 一、消防水泵(离心泵,含消火栓泵、喷淋泵、消防转输泵等) (一)设置要求 在临时高压消防给水系统、稳高压消防给水系统中均需设置消防泵。在串联消防给水系统和重力消防给水系统中,除需设置消防泵外,还需设置消防转输泵。消火栓给水系统与自动喷水灭火系统宜分别设置消防泵。设置消防水泵和消防转输泵时均应设置备用泵(“用一备一”或“用二备一”)。 下列情况下可不设备用泵: 1)建筑高度小于54m的住宅和室外消防给水设计流量≤25L/s的建筑。 2)室内消防给水设计流量≤10L/s的建筑。 (二)消防泵的选用 1.消防水泵的流量、扬程等应符合以下要求: 1)消防水泵的性能应满足消防给水系统所需流量和压力的要求。 2)消防水泵所配驱动器的功率应满足所选水泵流量扬程性能曲线上任何一点运行所需功率的要求。 3)当采用电动机驱动的消防水泵时,应选择电动机干式安装的消防水泵。 4)流量扬程性能曲线应为无驼峰、无拐点的光滑曲线,零流量时的压力不应大于设计工作压力的140%,且宜大于设计工作压力的120%。 5)当出流量为设计流量的150%时,其出口压力不应低于设计工作压力的65%。 6)泵轴的密封方式和材料应满足消防水泵在低流量时运转的要求。 7)消防给水同一泵组的消防水泵型号宜一致,且工作泵不宜超过3台。 8)多台消防水泵并联时,应校核流量叠加对消防水泵出口压力的影响。 2.消防水泵的主要材质:1)水泵外壳宜为球墨铸铁。2)叶轮宜为青铜或不锈钢。 3.柴油机消防水泵应符合下列规定: 1)柴油机消防水泵应采用压缩式点火型柴油机。 2)柴油机的额定功率应校核海拔和环境温度对柴油机功率的影响。 3)柴油机消防水泵应具备连续工作性能,试验运行时间不应小于24h。 4)柴油机消防水泵的蓄电池应保证消防水泵随时自动启泵的要求。 5)柴油机消防水泵的供油箱应根据火灾延续时间确定,且油箱最小有效容积应按1.5L/kW配置,柴油机消防水泵油箱内储存的燃料不应小于50%的储量。 4.轴流深井泵的安装符合下列规定: 1)轴流深井泵安装于水井时,其淹没深度应满足其可靠运行的要求,在水泵出流量为150%设计流量时,其最低淹没深度应是第一个水泵叶轮底部水位线以上不少于3.2m,且海拔每增加300m,深井泵的最低淹没深度应至少增加0.3m。

2016一级消防工程师《技术实务》习题[第三篇-建筑消防设施-单选题(2)]

2016一级消防工程师《技术实务》习题[第三篇-建筑消防设施-单选题(2)] 21.下列属于自动喷水灭火开式系统的是()。 A.湿式系统 B.雨淋系统 C.干式系统 D.预作用系统 【答案】B。【解析】自动喷水灭火开式系统包括雨淋系统和水幕系统。实务教材P175 22.采用K=115快速响应扩展覆盖喷头的系统,作用面积应按开放喷头数不少于()只确定。A.6 B.7 C.8 D.9 【答案】A。【解析】采用K=115快速响应扩展覆盖喷头的系统,同一配水支管上喷头的最大间距和相邻配水支管的最大间距,正方形布置时不应大于4.4m,矩形布置时长边不应大于4.6m,喷头至墙的距离不应大于2.2m,作用面积应按开放喷头数不少于6只确定。实务教材P185 23.用于灭火控火目的时,水雾喷头的工作压力不应小于()。 A.0.2MPa B.0.25MPa C.0.35MPa D.0.4MPa 【答案】C。【解析】用于灭火控火目的时,水雾喷头的工作压力不应小于0.35MPa.实务教材P199 24.下列不能直接用细水雾灭火系统灭火的是()。 A.A类可燃固体火灾 B.B类可燃液体火灾 C.可燃气体火灾 D.E类电气火灾 【答案】C。【解析】细水雾灭火系统不能直接应用于可燃气体火灾,包括液化天然气等低温液化气体的场合。实务教材P215 细水雾灭火系统适用于扑救以下火灾:(一)可燃固体火灾(A类)(二)可燃液体火灾(B类)(三)电气火灾(E类)实务教材P214 25.气体灭火系统的灭火浓度的含义,是指在101kPa大气压和规定的温度条件下,扑灭某种火灾所需的灭火剂在空气与灭火剂的混合物中的最小()。 A.质量用量 B.体积用量 C.质量百分比 D.体积百分比 【答案】D。【精析】气体灭火系统的灭火浓度的含义,是指在101kPa大气压和规定的温度条件下,扑灭某种火灾所需的灭火剂在空气与灭火剂的混合物中的最小体积百分比。故本题答案为D。本知识点未在课本上出现,但作为常识应当了解。 26.气体灭火系统的防护区围护结构及门窗的允许压强不宜小于()Pa。 A.1000 B.1200 C.1300 D.1400 【答案】B。【精析】本题考查的是气体灭火系统的耐压性能。全封闭空间释放灭火剂时,空间内的压强会迅速增加,如果超过建筑构件承受能力,防护区就会遭到破坏,从而造成灭火剂流失、灭火

建筑中消防设施的重要性

建筑中消防设施的重要性 建筑消防设施指建(构)筑物内设置的火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、消火栓系统等用于防范和扑救建(构)筑物火灾的设备设施的总称。常用的有火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、消火栓系统、气体灭火系统、泡沫灭火系统、干粉灭火系统、防烟排烟系统、安全疏散系统等。 建筑消防设施是保证建筑物消防安全和人员疏散安全的重要设施,是现代建筑的重要组成部分。建筑消防设施主要分为两大类,一类为灭火系统,另一类为安全疏散系统。由建筑内的消防控制室来操作控制、维修保养,使建筑消防设施始终处于完好有效的状态,保证建筑物的消防安全。 我国建筑消防设施立法起步较晚,但发展很快,在1987年后颁布的《建筑设计防火规范》等一系列消防技术法规中,规定了在一些高层建筑、地下建筑和大体量的建筑中,强制设置自动消防设施和消防控制室。二十年来,在扑救建筑火灾中发挥了巨大的作用,有效的保护了公民的生命安全和国家财产的安全。 经济发达国家建筑消防设施建设比较成熟,例如美国在1904年就立法,强制现代建筑设置消防安全设施,据美国消防学会统计,最近69年中,安装自动消防设施的建筑中发生火灾,消防设施的有效率高达96.1%。确实起到了保证建筑物消防安全的作用。 但我们不能不看到,我国的城市建筑中,建筑消防设施在产品质

量和安装质量以及维修管理上,存在着严重的缺欠和隐患。近期我省一些城市的调查结果,让人触目惊心,建筑消防设施完好率不足百分之二十五,尤其是自动报警系统,问题尤为突出。要知道,建筑消防设施不能有效的工作,等于建筑不设防,本身就是重大火灾隐患。我们必须对此要有深刻认识,万万不可等闲视之。 我们必须加大监督检查管理的力度,提高建筑消防设施的完好率,保证公民人身安全和建筑物的消防安全。建筑消防设施种类很多,我们在这里仅涉及我国建筑中常用的以下七种建筑消防设施的检查情况: (一)自动报警系统 火灾早期报警至为重要。现代建筑安装了火灾自动报警系统。它是建筑物的神经系统,感受、接收着发生火灾的信号并及时报警,发出警报。它是一个称职的更夫,给居住、工作在建筑中的人们以极大的安全感。 自动报警系统是现代建筑中最重要的消防设施之一,,根据火灾报警器(探头)的不同,分为烟感、温感、光感、复合等多种形式,适应不同场所。火灾报警信号确定后,将自动或通知值班人员手动启动其他灭火设施和疏散设施,确保建筑和人员安全。 自动报警系统存在的常见问题: 1、火灾探测器(探头)超期服役,国产探头寿命一般在三万小时左右,(三年半),世界名牌火灾探测器的使用寿命最高可达六万小时(七

相关文档