甲醇中控室UPS操作规程

主控室UPS采用三台法国梅兰日兰COMET 20,运行状态为两开一备,由左至右分别编号为UPS1,UPS2,UPS3。其供电示意图如下:

其中UPS1作为其它两台UPS的备用机,它的输出作为UPS2,UPS3的220V的供电电源。在外供电停止后,若UPS2,UPS3任一台工作不正常,UPS1将通过旁路向负载供电。

一、UPS的启动

针对甲醇厂中控室UPS的实际接线,UPS可按如下顺序开机:

1、闭合380V供电箱K1,K2,K3。(墙壁小方型开关盒,位于大开关

盒右侧,由左至右开关依次为K1,K2,K3)

2、在UPS分电箱(墙壁较大灰色开关盒)内,分别闭合3K,2K,1K。

3、依次运行UPS1,UPS2,UPS3。打开蓄电池机柜,闭合开关。再打

开UPS主机柜,将电池开关QF1和输入电源开关QM1置于“ON”

的位置。当逆变器设置为手动时会出现以下情况:

---蜂鸣器鸣响

---红色的“负载不受保护”灯亮

---整流器和充电器启动

---显示屏显示屏显示代码“41”

---按下绿色的“逆变器启动”按键

当逆变器设置为自动启动时,则UPS已启动完毕。

4、当UPS启动完毕后,闭合UPS配电箱内的开关给相应的负载供电。

二、UPS停机顺序

1、正常关闭运行的负载,断开配电箱内负载的供电开关(将配电箱内

开关均予断开)。

2、U PS停机。按下“逆变器停止”按键持续三秒钟;

---绿色的“负载受保护”指示灯灭

---红色的“负载不受保护”指示灯亮

---蜂鸣器鸣响

将UPS主机箱内电池开关“QF1”置于“OFF”,将电池柜电池开关置于“OFF”,将输入交流电源开关“QM1”置于“OFF”的位置。(此时负载仍然通过“自动旁路”由交流输入电源供电。

断开380V电源箱上的供电开关,UPS输出完全停止供电。

三、COMET UPS注意事项:

1、UPS在逆变器运行状态时,严禁操作“BY—PASS”开关,否则毁

损坏UPS,正常情况下应指向“NORMAL”位置。

2、为使电池工作在最佳状态和延长电池的使用寿命,要求每三个月放

电一次,方法是将UPS的电源输入开关QM1断开,放电之后再闭合此开关。

3、放电时用户的负载应大于UPS额定功率的30%,放电至UPS报“13”

为止。

4、闭合电源输入开关QM1后,UPS自动对电池进行充电,要求此后

十小时市电满足UPS工作。

UPS电源操作规程

GC/B808-DQ2 UPS电源操作规程 1 范围 1.1本规程规定了UPS系统操作、保养和放电的内容; 1.2本规程适用于北京华油天然气有限责任公司储气库分公司板808、828储气库UPS电源。 2 UPS电源操作规程 2.1 UPS电源开机操作 2.1.1将后盖板上的输入开关闭合; 2.1.2将后盖板上的输出开关闭合; 2.1.3按开机钮UPS开机; 2.1.4 UPS此时会自动检查内部的控制系统,直到逆变器电源与输入市电同步,才会启动逆变器,经由输出端对负载供电; 2.1.5加载负载。 2.2 UPS直流电源关机操作 2.2.1将负载关机; 2.2.2按关机钮持续半秒钟,UPS将会进入旁路供电模式; 2.2.3按关机钮超过五秒钟,UPS会发出“哗”一长声,表示UPS即将关机。若于五秒钟内松开关机按钮,UPS将不会关机; 2.2.4在紧急状况下,可利用位于后盖板上的输出开关切断对用户负载的供电。 3 UPS电源的放电操作 3.1 UPS蓄电池在每年的4月份和11月份用智能负载做一次放电。 3.2为防止触电,连接和断开智能负载的电流线和电压采集线到蓄电池上时必须佩戴绝缘手套进行操作。 3.3严格按照《低压电气设备维护作业管理规定》、《电气装置使用、作业及安全管理规定》进行作业。 3.4放电时蓄电池与UPS主机断开; 3.5打开智能负载机前,要先接好电源线。 3.6接通电源开机后,在智能负载的主菜单中设置好待测蓄电池的各项参数。 3.7设置好各项参数后,接电压采集线。

3.8接好电压采集线后,放电测试前,一定要正确插入U盘。 3.9在智能负载的主菜单中选择“开始放电”,即可按设定的电流值大小进行恒流放电了。放电过程中,仪器如果满足“总电压下限到;单电压下限到;放电时间到”中的任一条件,H-2030P智能负载就会自动停止放电,从而保护蓄电池不致于被过放电。放电测试中间,也可手动在仪器的主菜单“停止放电”上确认,进而在任一时间内手动中止放电。 3.10 测试完后,先关智能负载,然后拆除蓄电池组一端所有的测试线,再拆除仪器一端的线。 3.11每台UPS放电操作后,将U盘上的数据拷到软件的数据库,并进行分析比较。 3.12每台UPS进行放电操作后,在电气设备管理台帐上进行登记。 4 UPS电源保养 UPS柜供电系统的线路应定期检查紧固,蓄电池引出线应定期检查紧固,连接头应紧固无腐蚀现象,并涂有凡士林。 4.1为确保电池的使用寿命,应对电池进行正确的检查和维护,每月对UPS电源进行维护工作,保持蓄电池清洁;电池箱应水平无倾斜,箱体无破损,表面应清洁; 4.2为确保蓄电池组的寿命,每半年进行一次UPS电源电池组的放电维护工作,放电后与历次记录数据进行比对分析; 5更改

控制系统专项应急预案

控制系统事故应急预案 编制: 审核: 审批:

一、总则 1、目的: 为确保DCS系统安全、连续、稳定运行,防范突发事故发生,积极应对突发事故,高效、有序地组织事故处理,最大限度的缩短事故处理时间,确保操作人员人身和设备的安全,减少财产损失,根据DCS 系统安全运行的要求及特点,制定本应急预案。 2、编制依据: 山东军胜化工有限公司总体应急预案。 3、预案适用范围: 全厂DCS系统。 4、事故处理原则: (1)迅速、有效、有序地处理事故,事故应急工作实行分级负责制,按照《预案》要求,履行职责,密切配合,分工协作。 (2)事故发生后,操作人员应沉着、冷静、迅速地采取措施,保证DCS系统事故处理工作有序、果断。 (3)凡不是参加处理事故的人员,禁止进入发生事故的地点,事故时只准许参加处理事故的人员和主管领导进入、停留在事故地点或主控室内。

二、应急领导小组及应急情况报告: 1、应急领导小组情况 2、应急情况报告的基本原则:快速、准确。 3、报告内容:事故发生后控制室操作人员立即汇报生产班长、生产调度、DCS工程师、分管生产副总,事故发生的时间、地点;事件危害程度、范围;事件的简要经过。 三、预防措施 1、DCS维护人员要坚持“预防为主,超前防范”的原则,加强DCS 系统设备日常检查及维护工作。 2、DCS操作人员严格遵守各项规章制度,严格按照操作规程操作。

3、DCS操作人员熟知系统性能及其结构,能熟练操作,持证上岗。 四、DCS常出现故障及故障应急处置: 发生事故中操作人员及时向生产班长、生产车间主任、DCS工程师、分公司副总汇报,启动应急事故预案,采取措施进行处理,防止事故扩大。 1、厂用电中断的现象及处理: (1)厂用电中断现象: 系统机柜只有一路电源运行。 b.现场设备跳停,并且中控无法控制。 电源由市电转换为蓄电池供电模式。 d.现场事故应急灯打开。 (2)确认厂用电中断应: a. 打开控制站柜门,观察卡件是否工作正常,有无故障显示(FAIL 灯亮); b.从每个操作站实时监控的故障诊断中观察是否存在故障; (3)电气通知投入保安电源后 a. 对DCS系统机柜及UPS电源进行全面检查(如有问题及时处理),

UPS操作规程

UPS操作规程 一开机步骤: 检查UPS所有空开是否处于断开状态! 1、闭合UPS市电电源空气开关:30S后,DCBUS电压建立,会听到“砰”的一声,直流接触器吸合,查看液晶屏幕内显示的直流电压值高于直流额定电压输入值。 2、闭合UPS电池开关: 3、闭合UPS备用电源空气开关:此时风扇开始转动,两台主机输出端存在电能。 4、开启逆变器:依次同时按下前面板逆变器开关“ON与方向键,“进入菜单状态项查看UPS状态是否开启”约40S之逆变器输出电源。 5、闭合UPS输出开关:UPS开机完成。 二关机步骤: 确认负载允许断电! 1、断开UPS输出空气开关:系统停止给负载供电。 2、关闭UPS逆变器:同时按下逆变器开关之OFF和方向键,逆变器关闭。 3、断开UPS备用电源空气开关。 4、断开UPS市电电源开关:约五分钟后直流电能释放完毕。

5、断开UPS电池空气开关:此时LCD液晶显示屏幕熄灭表明UPS完全关机。 三检修步骤: 1、关闭UPS逆变器:同时按下逆变器开关之OFF和方向键,逆变器关闭。UPS转换为备用电源输出。 2、闭合UPS检修空气开关:电源转到旁路回路,无终端地向负载提供电能。 3、断开UPS备用空气开关。 4、断开UPS市电电源开关,约五分钟后直流电压释放完毕。 5、断开UPS电池空气开关。 6、断开UPS输出空气开关。 7、LCD熄灭时,UPS主机内完全失电,负载经维修回路供电,UPS可以开始检修,检修完成后,UPS按以下步骤重新开机。 (1) 闭合UPS输出开关。 (2)闭合UPS市电电源开关:30S后DCBUS电压建立,听到“砰”的一声,直流接触器吸合,查看液晶屏幕内显示的直流电压值高于直流额定电压输入值。 (3)闭合UPS电池开关: (4)闭合UPS维修空气开关。 (5)激活UPS逆变器:UPS同时ON与方向键,“进入菜单状态项查看UPS状态是否开启”约40S之逆变器输出电源。

信息机房UPS电源故障应急预案

信息机房UPS电源故障应急预案 一、目的:为防止机房UPS电源消失,导致和引发事故或延误事故处理,制定本预案。 二、启动条件:当机房配电柜中其中一路UPS电源消失时,应启动本预案。 三、预案内容 (一)基本情况 信息中心机房共包括cisco6509交换机2台、cisco2950交换机6台,防火墙1台、路由器1台、IDS 1台,IP授权管理装置1台,备份磁带机1台,小型机4台,磁盘阵列2套,PC服务器18台,以及综合布线、机房环境动力监控等设备。是公司信息系统的枢纽中心。 配电柜有两路UPS输入,每路UPS电源各有20路输出,分别供11只机柜PDU(每只机柜各配有2只PDU),每路UPS电源各有9路备用。 (二)设备电源分布情况

(三)应急处理小组成员及职责分工 1、应急处理小组组成: 组长:*** 成员:王** 刘 * 李** 陈 * 郑** 2、职责: 组长:组织指挥机房电源故障应急处理工作。 成员:具体负责本专业设备电源切换及设备启停等工作;紧急情况下协助其它专业事故应急处理工作。 (四)、应急处理

1、预警、报警处理 1、日常机房巡视过程中发现配电柜其中一路UPS电源失电,应立即向应急处理小组组长汇报,并在应急小组组长的指挥下采取相应措施控制并消除故障。 2、机房环境动力监控系统报每一机柜或一组机柜PDU失电时,机房管理员(网络管理员)应迅速到达机房进行检查是否是配电柜空气开关跳闸还是UPS 电源失电故障,若为UPS电源失电故障,应立即向应急处理小组组长汇报,在应急小组组长的指挥下采取相应措施控制并消除故障。 3、信息用户报网络可某应用中断,相关专职人员应会同机房管理员检查确认是否是UPS电源失电引起,若是,立即向应急处理小组组长汇报,在应急小组组长的指挥下采取相应措施控制并消除故障。 4、现场处置 1、当检查确认配电柜其中UPS电源失电,联系UPS管理部门,了解UPS运行状况。 2、将失电的UPS电源总空气开关放“分”,检查及监视设备运行情况。必要时可将负载倒至正常状态的PDU。 3、当检查确认两路UPS电源均失电时,各专职人员应迅速将属管辖设备的电源切除,以防止突然来电损坏设备。

电站UPS电源应急预案

**电站UPS停电事故应急预案 1、范围 本应急预案适用于**电站二次室设备掉电、设备出现故障时,通过转换开关快速的切换,使其UPS可以实现连续供电,避免因掉电造成设备损坏和数据不刷新。 2、目的 近日来,我公司其他电站连续发生UPS供电中断事故导致云平台通讯中断及其他负载掉电,数据不刷新、光功率预测系统短期超短期数据上传失败,后台监控主机断电。为了使UPS安全可靠运行,防止此类事故再次发生.。本应急预案对UPS所带的负载设备处理过程中可能出现的各类情况进行预想,保证设备维修的准确性、安全性。 3、停电原因分析 导致全场(站)停电的可能原因有:由于电网系统故障引起低电压穿越故障导致全场(站)停电;本场(站)出线开关故障导致全场(站)停电;线路及主变继电保护装置动作导致全场(站)停电;人为误操作事故导致全场(站)停电;地震或人力不可抗拒因素均导致全场(站)停电。 4、应急组织机构 组长: 副组长: 成员:

5、工作原则 5.1在全场停电的应急工作处理中,必须遵循“安全第一、预防为主、常备不懈”的方针。 5.2全场停电事故处理中,应贯彻“集中领导、统一指挥”的原则。 5.3在全场停电后,重点在于保证场(站)用电带电和机组启动作好准备。 6、UPS工作原理和运行方式 我站UPS系统一般由电力UPS主机、旁路稳压柜、输出馈线柜等三部分组成,UPS接线采用“三进单出”的接线方式,即交流输入、旁路输入、直流输入和交流输出接线模式,交流输入主电源取自站用变,旁路输入电源取自市电,直流输入电源取自蓄电池。 正常站用电工作模式:在正常站用电输入情况下,站用电通过输入隔离变压器(隔离直流通交流,输入纯净的交流电),通过整流器将交流电转换为直流电后,将直流电提供给UPS器(直流转交流)转换为交流电,最后再次通过输出隔离变压器输出纯净的交流电供负载使用。在将交流市电转换为直流电时,整流器能消除站用电中所产生的异常突波、噪声及频率不稳定等产生的干扰,从而确保UPS器(直流转交流)能够提供稳定及干净电源输出给负载。 旁路输入市电工作模式:当站用电输入发生异常时或全站在失电的情况下,通过旁路隔离变压器输入纯净的交流电,迅速地将静态开关按钮换至市电供电,输出给负载使用。因此,输出交流电将不会有任何中断,输出端所连接的负载可以得到很好的保护。

信息机房UPS电源故障应急预案

信息机房U P S电源故障应急预案 一、目的:为防止机房UPS电源消失,导致和引发事故或延误事故处理,制定本预案。 二、启动条件:当机房配电柜中其中一路UPS电源消失时,应启动本预案。 三、预案内容 (一)基本情况 信息中心机房共包括cisco6509交换机2台、cisco2950交换机6台,防火墙1台、路由器1台、IDS 1台,IP授权管理装置1台,备份磁带机1台,小型机4台,磁盘阵列2套,PC服务器18台,以及综合布线、机房环境动力监控等设备。是公司信息系统的枢纽中心。 配电柜有两路UPS输入,每路UPS电源各有20路输出,分别供11只机柜PDU(每只机柜各配有2只PDU),每路UPS电源各有9路备用。 (二)设备电源分布情况

(三)应急处理小组成员及职责分工 1、应急处理小组组成: 组长:*** 成员:王** 刘 * 李** 陈 * 郑** 2、职责: 组长:组织指挥机房电源故障应急处理工作。

成员:具体负责本专业设备电源切换及设备启停等工作;紧急情况下协助其它专业事故应急处理工作。 (四)、应急处理 1、预警、报警处理 1、日常机房巡视过程中发现配电柜其中一路UPS电源失电,应立即向应急处理小组组长汇报,并在应急小组组长的指挥下采取相应措施控制并消除故障。 2、机房环境动力监控系统报每一机柜或一组机柜PDU失电时,机房管理员(网络管理员)应迅速到达机房进行检查是否是配电柜空气开关跳闸还是UPS 电源失电故障,若为UPS电源失电故障,应立即向应急处理小组组长汇报,在应急小组组长的指挥下采取相应措施控制并消除故障。 3、信息用户报网络可某应用中断,相关专职人员应会同机房管理员检查确认是否是UPS电源失电引起,若是,立即向应急处理小组组长汇报,在应急小组组长的指挥下采取相应措施控制并消除故障。 4、现场处置 1、当检查确认配电柜其中UPS电源失电,联系UPS管理部门,了解UPS运行状况。 2、将失电的UPS电源总空气开关放“分”,检查及监视设备运行情况。必要时可将负载倒至正常状态的PDU。 3、当检查确认两路UPS电源均失电时,各专职人员应迅速将属管辖设备的电源切除,以防止突然来电损坏设备。

UPS运行操作规程(试行版)

备案号:0820—2009 Q/CYT-DQ 内蒙古伊泰煤制油企业标准 2009—08—020发布 2009—08—020-实施内蒙古伊泰煤制油有限责任公司发布

目录 前言 (1) 1范围 (2) 2规范性引用文件 (2) 3UPS装置介绍 (2) 4UPS的运行方式 (3) 5UPS的监视、检查 (4) 6UPS的电源配置介绍 (5) 7UPS电源系统开、关机操作 (7) 8运行模式的切换 (7) 9UPS电源系统使用注意 (9)

前言 内蒙古伊泰煤制油公司,电力专用UPS,包括8000中控室UPS、锅炉变电所直流室UPS、锅炉变电所控制室UPS、汽车交易厅UPS、空分变电所UPS、总降站UPS。针对UPS在化工生产中的重要作用,保证变电站、后台机、枢纽控制台(屏)、RTU、变送器、通讯设备、监控设备的不间断稳定运行,特制订本运行操作规程。 本规程是《UPS运行操作规程》2009年首次制订发布。本规程自发布之日起生效实施。 本规程编制广泛搜集采纳了各班组技术人员建议。参与起草人员有:吕军生贺国荣杨海广李永全姜列录等。 本规程起草人:李云桥 本规程审核人:张轸李德义李树斌 本规程审定人:(签字) 宋瑞旭 本规程批准人:(签字) 齐亚平 本规程由伊泰煤制油电气车间负责解释。

1、范围 本规程规定了UPS设备的主要技术参数、运行方式、设备运行操作、设备运行的监视及检查、设备故障及事故处理等内容。 本规程适用于内蒙古伊泰煤制油:8000中控室80KV A UPS、锅炉变电所直流室15KV A UPS、锅炉变电所控制室6KV A UPS、汽车交易厅15KV A UPS、空分变电所20KV A UPS、总降站6KV A UPS的运行与操作。 我公司电力专用UPS,均为西安朗生公司生产的PGP系列产品。PGP系列不断电系统是专门为电力行业的重要交流设备,如后台机、枢纽控制台(屏)、RTU、变送器、通讯设备、监控设备、事故照明等而开发设计的产品。俱有高可靠度,且极为快速的瞬时反应。其优势在于:电力专用UPS可与变电站、发电力中的直流操作电源系统配套使用,直接利用直流操作电源系统中的长寿命、大容量蓄电池,比常规UPS供电方案节约投资费用,减少系统维护,降低运行成本。 2、规范性引用文件 下列文件中的条款,通过引用而成为本规程的条款。引用文件有:《PGP系列UPS使用手册》 3、UPS装置介绍 3.1 现场UPS容量配置:8000中控室UPS:80KV A ;锅炉变电所直流室UPS:15KV A ;锅炉变电所控制室6KV A:UPS;汽车交易

最新UPS产品应急预案

UPS紧急预案 一、紧急故障应急处理方案: 当UPS出现如下故障或紧急情况时,现场值班人员或厂家工程师应急处理方法如下: 1、UPS输入市电掉电,电池放电故障处理: 1)立即观察UPS是否进入电池放电,负载是否正常,量测电池组电压、放电电流、UPS输出电压和频率等是否正常。 2)检查UPS输入市电线电压、相电压、市电频率,确认是否市电异常;3)若市电异常,及时将市电掉电故障通知客户值班人员,确认市电掉 电原因,并配合客户检查输入配电和配电开关状况。 4)在市电未恢复前,密切关注UPS面板显示电池剩余时间和电池组端电压,及时向客户通报;必要时,配合客户启动移动应急电源。 2、UPS整流器故障处理: 1)立即检查UPS整流器功率器件和板件指示状态。 2)确认UPS整流器故障后,立即向客户和厂家技术主管汇报,征得现场客户总负责人同意命令情况下,立即将UPS正常转入维修旁路工作,并维修更换相应整流功率器件和驱动板件;具体转维修旁路的操作步骤参见以下第三大项“UPS逆变与维修旁路不间断切换操作步骤”。 3)维修完毕后,立即向客户和厂家技术主管汇报,将UPS正常从维修旁路恢复正常供电;并检测UPS运行状态与及电池充电状况。 3、UPS逆变器故障处理: 1)立即检查UPS系统是否自动切换到自动旁路工作,量测UPS输出电压是否正常,负载是否有异常。

2)迅速打开UPS柜门,观察UPS内部逆变器部分的功率器件、逆变控制板件、输出滤波电容、直流母线电容、功率铜排是否有损坏、炸裂、拉弧打火等异常情况。 3)立即向客户和厂家技术主管汇报,征得现场客户总负责人同意命令情况下,立即将UPS正常转入维修旁路工作,立即维修更换相应逆变功率器件、驱动板件或电容器件。 4)维修过程中,密切关注市电情况,预防有断电、波动。 5)维修完毕后,立即向客户总负责人和厂家技术主管汇报,将UPS正常从维修旁路恢复正常供电;并确认UPS运行状态正常,输出电压、频率和负载电流恢复正常。 4、UPS输出过载或短路故障处理: 1)立即检查UPS系统是否自动切换到自动旁路工作,负载是否有中断情况;根据UPS历史告警和负载状况,迅速判断是负载过载、短路还是UPS系统有故障。 1)立即量测负载电流大小,若为负载真实过载,立即向客户总负责人汇 报,降低部分不重要负载或关掉异常负载;当过载消除后,确认UPS正常恢复正常逆变供电,继续监视负载电流数据。 2)若为输出短路,立即向客户总负责人汇报,协作迅速查明并断开短路故障点,密切观察UPS恢复正常逆变供电。 3)若为UPS系统故障,立即向客户和厂家技术主管汇报,征得现场客户总负责人同意命令,立即将UPS正常不间断转入维修旁路工作,对系统输出部分电路和器件进行检查并更换;然后恢复正常供电。 二、重大故障应急处理方案: 1、UPS机器内部发生轻微冒烟、爆炸重大事故应急处理: 1)现场值班人员可迅速闭合维修旁路开关,然后再立即在机器门板上按

标准化指导书---UPS由检修旁路转正常运行模式操作步骤

UPS由运行转检修旁路操作规程 镀锌线不间断电源UPS系统为全线控制系统提供稳定电源,检修旁路电源和正常工作电源为同一路电源(如图1),其上级电源取自MCC9应急电源柜。当UPS检修完毕后,需要将UPS由检修旁路供电切换为正常供电模式,保证系统的不间断供电。具体操作步骤如下: 图1:镀锌线UPS供电系统图 1、合UPS所有控制回路熔断器开关(图3所示),UPS操作面板上电后正常显示维修旁路供电,如图4所示。

图2:UPS控制电源熔断器开关(分断后) 图3:UPS控制电源熔断器开关(合闸后) 图4:UPS由检修旁路供电 2、合UPS进线断路器Q4;

3、合UPS出线断路器Q3,合闸后UPS操作面板如图5所示; 图5:合Q4、Q3后UPS整流后画面指示 4、按UPS操作面板上的"ENTER"键,找到“UPS CONTROLS”菜单,再按"ENTER"键,光标指向右栏菜单,选择“LOAD TO AUTO BYPASS”菜单(如图6所示),按"ENTER"键,UPS由维修旁路模式转换为自动旁路模式运行,如图7所示; 图6:UPS由检修旁路切换为自动旁路前画面

图7:UPS由维修旁路切换到自动旁路画面 5、断开UPS检修旁路断路器Q5(如图8所示),UPS操作 画面显示如图9所示; 图8:断开检修旁路断路器Q5

图9:UPS转为自动旁路画面指示 6、按UPS操作面板上的"ENTER"键,找到“UPS CONTROLS”菜单,再按"ENTER"键,光标指向右栏菜单,选择“AUTOMATIC START UP ”菜单(如图10所示),按"ENTER"键,UPS由自动旁路 模式转换为正常运行模式运行,如图11、图12所示 图10:UPS由自动旁路转正常运行模式选择画面

仪表应急预案

仪表应急预案 目的 通过本应急预案,提高仪表工对突发性事故的处理能力,使仪表操作人员能够及时发现问题,迅速解决问题,保证生产的稳定运行。 本预案主要包括以下方面的内容: 1、停电(UPS掉电)应急预案 2、热电阻应急预案 3、质量流量计应急预案 4、液位变送器应急预案 5、压力变送器应急预案 6、转子流量计应急预案 7、电磁流量计应急预案 8、温度开关、压力开关应急预案 9、音叉料位开关应急预案 10、涡街流量计应急预案 11、调节阀应急预案 12、超声波液位计应急预案 13、显示仪表及表头应急预案 14、DCS控制系统应急预案 1、停电(UPS掉电)送电应急预案 通过对突发性停电(UPS掉电)过程的演练,使操作人员在停电、来电后,应当采取的应急措施,以最短的时间,正确的方法处理;减少由于停电所造成的损失。 1.1、UPS掉电应急处理 UPS一旦发生掉电,机电车间人员在接到生产上通知后应以最快速度赶到现场,仪表工和电工检查UPS及出线电源箱,迅速查找故障原因,在故障排除后立即对UPS重启开机,恢复供电。事故发生在中夜班时,当班班长应第一时间通知调度和车间领导及技术员。如果是长时间停电引起的UPS掉电,电气、仪表工在保证配电室送电正常后,赶赴生产现场先对三期送电,正常后,对四期送电,之后,依次对锅炉房、外围设备送电。 UPS一旦发生掉电,需对DCS下装,步骤如下: 1.1.1、进入工程师站,开机时按CTRL+ALT+DEL 1.1.2、进入用户名选择输入ADMINISTRATOR 输入密码[三期aquasmr四期THJZWIN] 1.1.3、提示再次输入工程师密码 1.1.4、选择NT desktop界面 1.1.5、点击开始菜单选择DELTAV 1.1.6、进入ENGINEERING-进入DELTAV EXPLORER 1.1.7、打开SYSTEM CONFIGURATION点击SETUP 1.1.8、进入PHYSICAL NETWORK 1.1.9、进入CONTROL NETWORK 1.1.10、顺次选择CTRL-01 CTRL-02 CTRL-03 1.1.11、点击DOWNLOAD 如有提示选择YES 1.1.12、下装完毕点击CLOSE然后关闭当前窗口 1.1.13、点击开始菜单选择DELTAV进入OPERATOR进入DELTAV OPERAOR

电力系统应急预案

UPS电力系统应急预案 一、适用范围 本预案只适用于我行二级分行及支行电力系统应急情况。 二、应急组织 以各行建立的相应组织指挥体系为准。 三、基本原则 现场指挥部应根据电力事故的严重程度,研究部署现场处置方案,责成各有关部门及相关人员立即进入岗位,保证组织到位、应急队伍到位、应急物资到位。平时确保UPS和发电机状况良好。 四、应急响应 (一)无预告停电处置 1、发生停电后,立即启动应急预案。通告应急领导小组成员,小组成员立即就位并保持通讯畅通。办公室负责咨询供电部门,确认停电原因、停电范围、停电时长或恢复供电时间等,提醒各部(室)节约用电。信息技术部门负责检查UPS工作状态,监控UPS剩余电量,并做好发电准备。保卫部门负责停电期间的行内安保工作。 2、如预计停电时长不超过1小时,由办公室提请个部(室)关闭无关紧要的计算机及附属设备,信息技术部调整供电对象,保障网络、生产和Notes 等核心设备的电力供应。 停电1小时后,信息技术部门检查UPS设备状况并进行发电机的启动准备工作。提醒各部(室)信息技术部门将在1小时后,调整供电保障对象。 3、停电1小时后(一般认为UPS持续满载供电时间为4小时),仍无恢复信息,则在信息技术部门做好准备的情况下,由办公室拍专人启动发电机对UPS进行供电,并做好发电机运行期间的燃油供应和故障的紧急处置工作。信息技术部门负责切入发电机供电,并安排专人对运行状态实时监控。 4、一旦出现发电机不能持续供电,信息技术部门立即向上级行报告。业务部门向上级直属部门请示提前进行业务办结。报告时间要及时、提前,保证在上级行答复后有时间办结业务。紧急账务须转兄弟行处理。 (二)有预告停电处置 根据预告停电时长,按照无预告停电处置的相关步骤进行相应的操作和准备。 (三)UPS损坏的处置 发现主UPS损坏时,信息技术部应立即启动备用UPS,并及时向上级部门报告,向维保单位申告立即维修。如备用UPS 也不能正常工作,则应立即向行内应急小组报告,业务部门做好账务转兄弟行处置的准备。

UPS操作规程投用时

UPS操作规程投用时 1检查和准备 1.1定期检查UPS风扇运转情况 1.2观察机房的空调运行是否正常,机房温度是否较高,如 果温度超过40度,请立即设法解决(UPS电池组对温度要求则较高,标准使用温度为25℃,平时最好保持在15℃—30℃这个范围。); 1.3观察机房是否潮湿,如果湿度超过90%,或身体明显感 觉到湿度大,应启动抽湿设备; 1.4观察机房的灰尘等情况,如果有不利于安全运行的因素, 应及时排除; 1.5移除UPS附近的磁性物体,因为UPS的防磁能力不是很 好 1.6检查交流供电情况,看是否有超压超频的迹象 2操作内容及步骤 2.1当市电停电,需启动燃气发电时,先把通讯间墙上配电 箱里进入UPS的空气开关断开,防止电流对UPS的损坏; 2.2待燃气发电机启动稳定后,再把进入UPS的空气开关打 开。 3操作后的检查 3.1日检 1)检查控制面板:确认所有LED指示正常,液晶屏显示的

所有参数正常,面板上没有报警; 2)有无异常噪声; 3)检查风扇是否运行正常. 3.2周检 1)测量并记录输入电压/电流; 2)测量并记录电池充电电压/电流; 3)测量并记录UPS输出电压/各相电流,并同以前值进行比 较; 3.3年检 1)关断UPS,将负载转到维修旁路供电; 2)断开UPS的市电输入开关和电池开关; 3)确信UPS整流器输入端、电池连接端、输出端和旁路输 入端没有电压 4)打开UPS门板和内部的保护盖板; 5)检查UPS功率器件和辅助器件,特别注意以下几部分: 6)电容----检查漏液、变形等 7)磁性元件----检查过温痕迹、紧固程度及有无裂痕 8)电缆和连接端----检查电缆老化、磨损和过温痕迹,检查 印刷电路板接头须牢固 9)印刷电路板----检查清洁度和完整性 10)用吸尘器吸去表面杂质,用低压空气吹去外部碎屑; 11)重新合上UPS的市电输入,按照UPS启动步骤启动

机房应急预案-详细版

机房应急预案 随着我院信息化建设的不断深入,加强机房各类设备、系统以及信息与网络安全等方面应对突发事件的处理能力将是信息部门目前面临的一项重要任务。 为应对机房可能发生的突发事件,将正在发生或已发生事故的损害程度减轻到最低,确保员工安全,特制定本应急处置预案。 1.1 机房突发事件分类 1.自然灾害:指地震、火灾等因自然因素引起的网络与信息系统的损坏。 2.事故灾难:指电力中断、网络损坏、软件、硬件设备故障等引起的网络与信息系统的损坏。 3.人为破坏:指人为破坏网络线路、通信设施,黑客攻击、病毒攻击、恐怖袭击等引起的网络与信息系统的损坏。 1.2 应急处理人员组织机构 1.3 应急机构人员岗位职责

1、应急总指挥职责 (1)保证在任何时间,及时协调应急行动所有涉及的岗位人员; (2)提供必须的紧急响应设备; (3)在紧急情况下全面负责紧急行动; (4)在必要时向外界求救,例如:119、110、120等。 2、应急副总指挥职责 (1)在总指挥领导下具体开展工作,当总指挥不在时履行总指挥职责; (2)根据获得的应急信息下达命令。 3、各相关设备负责人职责 (1)负责尽快收集信息向应急总指挥汇报事故情况; (2)负责现场临时设备抢救和对事态的控制; (3)听从上级指挥人员的指挥。 1.4 信息与网络安全突发事件处理原则 1.预防为主。立足安全防护,加强预警,重点保护基础信息网络和关系信息安全、稳定的重要信息系统,从预防、监控、应急处理、应急保障等环节,在管理、技术、人员等方面采取多种措施充分发挥各方面的作用,共同构筑信息与网络安全保障体系。 2.快速反应。突发事件发生时,按照快速反应机制,及时获取充分而准确的信息,跟踪研判,果断决策,迅速处置,最大程度地减少危害和影响。 3.分级负责。按照“谁主管,谁负责”的原则,建立和完善安全责任制及联动工作机制。根据各负责人的职能,各司其职,加强各负责人的协调与配合,共同履行应急处置工作的管理职责。 4.以人为本。把保障人员以及公共利益的安全作为首要任务。 5.常备不懈。加强技术储备,规范应急处置措施与操作流程,定期进行预案演练,确保应急预案切实有效,实现网络与信息安全突发公共事件应急处置的科学化、程序化与规范化。

UPS启动和关闭操作说明

Sa系列UPS操作规程 一、启动前检查 1.检查地线连接良好; 2.检查UPS后板输入开关、旁路开关、输出开关和电池开关都在“OFF”位置 二、 UPS启动 1. 电池开关置“ON”位置; 2. 输入开关及旁路开关置“ON”位置。 3. 等待至少30秒直到输出电压稳定; 4.合上UPS输出开关。 5. 按面板启动按键『ON』1秒,将UPS切换至在线工作模式(市电指示灯“LINE”、旁路指示灯“BYPASS”、电池指示灯“BATTERY”亮,几秒后逆变指示灯“INV”亮,然后旁路指示灯“BYPASS”熄灭,UPS现在工作在在线模式)。 三、 UPS关机(负载全部停电) 1. 按UPS面板『OFF』键1秒,关闭逆变器; 2. 断开UPS输出开关; 3. 将输入开关及旁路开关置“OFF”位置; 4. 电池开关及外接电池箱开关置“OFF”位置; 6. 确定所有的指示灯熄灭,UPS电源完全关机(无市电输入、

无电池输入)。 四. 切入维修旁路操作 1. 按UPS面板『OFF』键,1秒后逆变器关闭,UPS旁路状态(旁路指示灯亮); 2. 打开维修旁路开关的保护盖,再将维修旁路开关从“UPS”打到“BPS”; 3.将输入开关、旁路开关、外接电池开关置“OFF”位置。UPS已关断,所有指示灯熄灭,负载直接从市电经维修旁路供电。 五. 从维修旁路返回操作 1. 将输入开关、旁路开关、外接电池开关置“ON”位置。 2. 等待至少30秒,直到输出电压稳定; 3. 将维修旁路开关从“BPS”打到“UPS”,然后装回维修旁路盖; 4. 按面板启动键『ON』1秒,将UPS切换至在线工作模式(市电指示灯“LINE”、旁路指示灯“BYPASS”、电池指示灯“BATTERY”亮,几秒后逆变指示灯“INV”亮,然后旁路指示灯“BYPASS”熄灭,UPS现在工作在在线模式)。

UPS产品应急预案

UPS紧急预案 、紧急故障应急处理方案:当UPS出现如下故障或紧急情况时,现场值班人员或厂家工程师应急处理方法如下: 1、UPS1入市电掉电,电池放电故障处理: 1)立即观察UPS是否进入电池放电,负载是否正常,量测电池组电压、放电电流、UPS俞出电压和频率等是否正常。 2)检查UPS俞入市电线电压、相电压、市电频率,确认是否市电异常; 3)若市电异常,及时将市电掉电故障通知客户值班人员,确认市电掉电原因,并配合客户检查俞入配电和配电开关状况。 4)在市电未恢复前,密切关注UPS面板显示电池剩余时间和电池组端电压,及时向客户通报;必要时,配合客户启动移动应急电源。 2、UPS整流器故障处理: 1)立即检查UPS整流器功率器件和板件指示状态。 2)确认UPS整流器故障后,立即向客户和厂家技术主管汇报,征得现场客户总负责人同意命令情况下,立即将UPS正常转入维修旁路工作,并维修更换相应整流功率器件和驱动板件; 具体转维修旁路的操作步骤参见以下第三大项“ UPS 逆变与维修旁路不间断切换操作步 骤” 。 3)维修完毕后,立即向客户和厂家技术主管汇报,将UPS正常从维修旁路恢复正常供电;并检测UPS运行状态与及电池充电状况。

3、UPS逆变器故障处理: 1)立即检查UPS系统是否自动切换到自动旁路工作,量测UPS1出电压是否正常,负载是否有异常。 2)迅速打开UPS柜门,观察UPS内部逆变器部分的功率器件、逆变控制板件、输出滤波电容、直流母线电容、功率铜排是否有损坏、炸裂、拉弧打 火等异常情况。 3)立即向客户和厂家技术主管汇报,征得现场客户总负责人同意命令 情况下,立即将UPS正常转入维修旁路工作,立即维修更换相应逆变功率器件、驱动板件 或电容器件。 4)维修过程中,密切关注市电情况,预防有断电、波动。 5)维修完毕后,立即向客户总负责人和厂家技术主管汇报,将UPS正 常从维修旁路恢复正常供电;并确认UPS运行状态正常,输出电压、频率和负载电流恢复正常。 4、UPS输出过载或短路故障处理: 1)立即检查UPS系统是否自动切换到自动旁路工作,负载是否有中断情况;根据UPS历史告警和负载状况,迅速判断是负载过载、短路还是UPS系统有故障。 1)立即量测负载电流大小,若为负载真实过载,立即向客户总负责人汇报,降低部

D【CZGC-UPS】UPS不间断电源操作维护规程(定稿)

江苏省天然气有限公司设备操作维护规程 UPS不间断电源 索克曼(NRT-U5000型) APC (Smart-3000、Smart-5000型) 山特(C3KS型)

UPS不间断电源操作维护规程 一、目的 UPS的中文意思为“不间断电源”,是英语“Uninterruptable Power Supply”的缩写,它可以保障设备在停电之后继续工作一段时间,不致因停电而影响工作或丢失数据,按类型分为在线式、后备式及在线互动式,天然气场站使用UPS 是为了保证生产的安全进行。为保证操作人员正确使用UPS,维护人员顺利的进行日常保养以及维护工作,特制定本操作维护规程。 二、范围 本规程适用于江苏天然气有限公司所属天然气分输站在运UPS系统。 三、原理及操作 (一)索克曼NRT-U5000型UPS 1. 技术指标 1)输入:单项220V(160-275); 50/60Hz 2)输出:单项230V标称±2%(可选200/208/220/240); 50/60Hz 3)在线效率:92% 4)通讯接口:RJ45/RS232 5)UPS系统由机柜、UPS主机(两台)、并机模块、直流蓄电池组等构 成。单相交流电源来自配电柜,输出电源给站控室站控SCADA系统 供电。机柜和内部辅助电气设备由北京达三江成套设备有限公司提 供,UPS主机系统由索克曼提供,电池组则为松下蓄电池(LC-X1224ST, 共32块,每16块为一组)。 2. UPS工作原理 市电输入接主输入开关,输入相线经电流互感器接入并机模块。并机模块控制UPS1和UPS2的市电输入、输出。市电接入,经过“整流->充电->逆变->输出”,并入并机模块。市电断电情况下,直接经电池逆变后输出。 UPS1和UPS2都正常工作时,各提供50%左右的负载输出。其中一台异常时,则由另一台100%提供输出。

UPS应急预案

赤壁分输站UPS故障应急预案 一、编制目的 为保障本站和所管辖阀室24小时处于平稳正常供气或待供状态,加强赤壁分输站应对站内突发UPS故障的处置能力,提高紧急处理反应速度和协调水平,明确站内各岗位人员的应急职责和义务,以及明确与下游燃气公司赤壁华润燃气应急联动的处置方式和各自应急职责,按照湖北省天然气发展有限公司(以下简称公司)关于公司应急预案管理体系的有关要求,结合赤壁分输站的实际,特制订本预案。二、应急处置的基本原则 以人为本:应对突发设备故障首先须保障员工、公众的生命和健康,对各类各类设备故障采取必要措施,最大程度地减少事件造成的人员伤亡和经济损失、降低环境危害和社会影响。 上下贯通:注重加强与下游用气单位赤壁华润和公司的联防工作,形成协调有序、运转高效的应急管理机制,力争应急处置中做到反应迅速、处置正确。 三、组织机构 应急指挥组:场站负责人(张晓纲/何兵) 通讯组:当班运行值班员 故障处理跟进组:除休假以外的场站员工

四、应急工器具 万用表一块 电讯工具组套一套 尖嘴钳一把 老虎钳一把 绝缘胶带三卷(做好颜色不一致,分红黄蓝) 绝缘手套两副 10寸梅花扳手(做绝缘处理)一把 10寸呆扳手(做绝缘处理)一把 2x200十字改锥一把 4平方电线两米 五、故障应急处置方案 1、值班员发现故障信息(如UPS报警声、站控突然关闭等),确认UPS故障,报告场站负责人。 2、场站负责人经现场确认,分析UPS故障原因、类型(UPS关闭、电池模式、旁路模式、市电模式、其他不影响正常供气的设备缺陷)、事件影响及供输气状态后,启动赤壁分输站UPS故障事件应急预案。

3、场站负责人第一时间向调度中心和片区负责人汇报UPS故障情况、供气和计量状况,并填报设备缺陷联系单。 4、若可能或已影响正常供气计量时,须与下游供用气单位赤壁华润及时联系:简要说明情况(故障类别、故障影响、设备恢复时间、是否造成计量分歧等),请下游赤壁华润燃气做好相应准备,并询问下次须开阀供气最晚时间。 5、故障处理跟进组按公司要求做好现场预处理工作,并准备好维抢修工器具,为了保证正常供气,必要时维修前可以启动发电机发电进行供气。 6、等待应急维抢修队伍到达前,场站负责人应实时与公司维抢修人员和下游公司赤壁华润保持沟通,起到良好的中间作用,记录好流量计算机站控数据,以防丢失。 7、经应急维抢修队伍到达现场,确认故障原因、维抢修方案、设备大约恢复时间和其他备用方案后,场站负责人根据下游反应的供输气状况和公司指示,对现场维抢修方案进行确认,并根据现场实际情况及时上报公司调度中心、片区负责人和告知下游赤壁华润燃气,请下游做好相应的应急准备。 8、故障处理跟进组配合维抢修人员对故障进行及时有效处理,做好安全防护工作。维修期间通讯组须及时与赤壁华润燃气沟通,告知现场维抢修进度,并询问下游储存气可用时间。若故障消缺时间与预算设备恢复时间或下游最近一次要求供气时间有出入时,须立即启用备用方案,保障供气正常,场站负责人须及时上报公司调度中心、片区负责人和告知下游赤壁华润燃气。 9、故障消缺完毕,设备恢复正常工作状态后,场站负责人须及时上报公司调度

11 UPS电源标准操作规程

不间断电源标准操作程序 一、目的 规范不间断电源(uninterruptible power system UPS)的操作、维护保养程序。 二、适用范围 适用于分子生物实验室UPS电源。 三、职责 1.操作人员:持PCR上岗证的实验室人员。 四、工作环境 相对湿度:10%-85%;运行温度:15-30℃ 五、操作程序 1.操作前的检查 1.1 拆除与检修有关的临时安全措施;检查盘内应清洁,无杂物,检查绝缘应符合要求。 1.2 核对输入、输出相序和极性是否正确。 1.3 检查系统接线有无松动。 1.4 检查UPS柜内整流器的电源输入是否正常。 1.5 检查开关位置是否正确。 ——输入开关Q1应在OFF位置 ——电池开关F1打在开的位置 ——输出开关Q2在“0”位置 ——检查输入380V电源是否正常; 1.6 检查显示屏上是否有报警显示,如有报警应根据其报警项目进行检查并处理。 2.UPS电源的启动操作 2.1 合上电池开关F1(装上保险)。 2.2 转动Q1开关到ON位置,然后等大约10秒钟以便控制面板进行处始化,确定合上市电后无(A01、A02)等报警,如有报警应及时解决。 2.3 转动输出开关Q2到位置1时,这时UPS已经给负载供上电源。 2.4 进行第一次设置后,检查电池数量和模拟屏上显示是否一致,如不一致不能供给UPS使用。 3.UPS电源的运行操作 3.1 状态检查。UPS在正常模式和ECO模式运行时显示屏上灯应(如表1)所示,否则为不正常。 表1 指示灯状态 功能指示灯正常模式ECO模式L1 ECO运行模式黄不亮亮 L2 电池自动浮充黄不亮不亮 L3 负载由逆变供电绿亮不亮 L4 负载由市电供电黄不亮亮 L5 一般报警红不亮不亮 3.2 选择运行模式。启动UPS后可在两种不同模式下选择工作: 3.2.1正常模式:负载由逆变器供电,是平时最常用的方式。只有在UPS故障时或UPS过载时才转到旁路由市电直接供电,当过载状态过去后,负载会自动转到逆变器供电。 3.2.2 ECO节电模式:这种模式时是由市电直接供负载的只有没市电时负载才切到逆变器供电,当市电恢复后负载自动转到由市电供电。

液质联用操作规程完整

1.适用范围 本设备配备ACQUITY UPLC液相色谱仪、TQS MS/MS 质谱仪,适用于食品、药品中各种有机物的定性、定量分析,是一种具有高灵敏度的检测仪器,仪器由主机、计算机和数据处理软件等组成。 2. 职责 2.1操作人员按照本规程操作仪器,认真填写实验使用记录。 2.2保管人员负责对仪器进行定期维护和保养。 2.3 科室负责人负责监督检查规程的执行。 3.操作程序 日常操作步骤: 准备UPLC —→设置样品表—→运行样品—→定量—→打印报告。 注:如果一个星期内不运行样品请不要关质谱仪,使其保持真空。 建立新方法和project的操作步骤: 准备UPLC —→建立新的project —→用标准品调谐—→编辑质谱方法—→编辑UPLC方法—→设置样品表—→运行样品—→定量—→打印报告。 3.1开机: 3.1.1 彻底开机顺序(仪器已关闭) 确定MS及其它仪器电源电缆已连接,开氮气发生器、开氩气,小表<0.1mpa。 打开计算机电源 > 等待windows正常启动 >电脑界面右下角网络图标红叉。 打开UPLC自动进样器电源,等到电脑界面右下角网络图标出现感叹号!。 打开UPLC泵电源,等约30s或者是有响声。 打开质谱电源,等待5min,离子源透视镜里面亮。 打开Masslynx软件,masslynx主界面 -----左侧instrument----Mass tune---界面菜单栏vacuum---pump 同样界面左侧偏上 diagnostics---vacuum---analyser MS1 turbo speed[%]要在5分钟内升到80。至少抽真空4个小时 > 查看真空状态主界面mass console---界面左侧xevo tq ms detector加号展开---ms display > 碰撞室真空度 >达

相关文档