文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 11第十一分册电力负荷要点

11第十一分册电力负荷要点

11第十一分册电力负荷要点
11第十一分册电力负荷要点

《电力营销业务作业指导书》题库

第十一分册电力负荷

一、填空题

1、根据电力负荷系统建设需要,成立以地市公司分管领导、营销部、生技部、计量中心、各供电单位主要负责人为主的系统建设领导小组,负责系统建设的领导协调工作。(11-01-001-1)

2、按照系统日常运行管理需要,结合本单位实际情况,在市场营销部设置用电现场管理系统管理专责。(11-01-001-2)

3、营销部管理专责根据日常管理要求,制定公司用电现场管理系统相关管理制度和考核制度。(11-01-002-1)

4、营销部管理专责根据管理运行要求和单位职责,建立业务流程规范,指导开展日常系统建设。(11-01-002-2)

5、系统管理专责通过计划、调度等相关部门,收集本地区、本单位用电负荷总量、最大负荷和各条线路负荷情况,并填写《区域用电负荷情况调查表》。(11-01-003-1)

6、系统管理专责根据调查和资料采集情况,形成《用电现场管理系统建设前期调查报告》,对区域负荷、客户分布和通信通道等情况进行综合性分析。(11-01-003-2)

7、电力负荷整体建设规划要分年度确定建设目标,并制定当年建设具体方案。(11-01-004-1)

8、营销部管理专责根据系统规划设计中关于主站环境、通讯条件有关要求,向无线委员会申请无线通讯频点、向移动公司申请通讯的专用通道,并确定主站地址。(11-01-005-1)

9、根据机房建设有关要求,选择合适的场所,完成主站机房建设工作。(11-01-006-1)

10、由系统主站和运行维护人员配合设备生产厂家技术人员,完成主站微机设备、服务器、主站通讯设备的安装,以及相关软件的安装工作。(11-01-006-2)

11、系统运行管理机构相关人员根据系统运行情况分析结果,制定系统应急预案,并上报公司营销部审批。(11-01-007-1)

12、系统运行人员每天通过主站系统巡测功能,对系统召测实时数据进行检查。(11-02-001-1)

13、系统运行人员通过系统召测,对缺失数据进行补抄。(11-02-002-1)

14、系统运行人员根据系统巡测和供电单位反馈的异常情况,向各供电单位下达《用电现场管理系统异常处理工作单》。(11-02-003-1)

15、系统运行人员按照现场人员提供的有关参数,完成终端参数下达工作。(11-02-004-1)

16、系统运行人员在运行日志中对系统巡视情况、缺陷处理情况、数据备份情况、应急预案启动执行情况详细记录,同时填写《主站设备巡视记录》。(11-02-005-1)17、系统运行人员按照系统维护人员现场登记的《客户信息采集记录》有关内容,录入新建客户记录的资料。(11-02-006-1)

18、客户基础资料变更后,由营业管理单位或营销信息系统自动通知系统运行人员变更客户基础资料。(11-02-007-1)

19、系统运行人员利用系统功能读取营销信息系统中客户档案记录,重点对变更客户相关资料进行核对。(11-02-007-2)

20、计量人员完成计量装置更换工作后,恢复终端接线,并立即通知系统运行人员。(11-02-008-1)

21、各县市区公司系统管理员将工作单传递至各单位终端安装,维护部门安排现场勘查计划。(11-03-001-1)

22、终端安装人员在客户现场,严格按照安装要求和工艺规范进行终端设备安装。(11-03-002-1)

23、专网终端天线的安装应装设在建筑物的房顶或室外的墙上,正前方应没有阻挡,以免影响通信效果。(11-03-002-2)

24、系统维护人员现场采集客户调试相关数据,并认真填写调试记录及相关数据《用电现场管理系统信息采集表》。(11-03-003-1)

25、系统维护人员现场给终端通电,观察终端面板是否显示正常。(11-03-003-2)

26、系统运行人员根据营销部审核批准的年度终端巡检计划,向各单位下达终端巡检计划及完成时间。(11-03-004-1)

27、各供电单位按照市公司下达终端校验工作计划,配合设备厂家在规定时间内对终端开展现场校验工作。(11-03-005-1)

28、系统运行人员根据每六年对终端轮换一次的标准,按照终端安装时间排定终端轮换计划。(11-03-006-1)

29、系统运行人员按照电力主管部门审批的限电方案,在用电现场管理系统中编制相应的限电方案。(11-04-001-1)

30、限电通知应由双方以电话录音方式保存。(11-04-002-1)

31、地级调度部门按照主网负荷曲线要求,通知系统运行人员解除限电措施。(11-04-003-1)

32、营业单位将审批过的停电工作单,连同向客户送达的停电通知书一并传递到主站运行人员和95598.(11-04-004-1)

33、经抄表人员现场判断为终端故障的,应在一个工作日内通知各单位系统管理人员。(11-05-001-1)

34、对预购电客户,先确定客户是否安装终端,并具备预购电条件,并在双方平等自愿的基础上签订协议。(11-06-001-1)

35、供电营业系统操作人员下达参数后应立即对终端状态查询,确认终端执行。(11-06-002-1)

36、各级用电监测人员利用系统用电监测功能对本级监测范围内客户进行重点监测。(11-07-001-1)

37、用电检查人员每天将监测情况在《用电监测记录》中进行详细记录。(11-07-001-2)

38、主站运行人员根据营销、生产、计划等统计分析人员的需要,将采集的数据生成相应报告。(11-08-001-1)

39、统计分析人员可根据系统WEB提供的相关数据,结合自身工作需要开展数据分析功能,并生成分析报告。(11-08-001-2)

二、单项选择题

1、(B )负责系统发展规划的组织实施、主站系统运行维护、新装客户设备调试及督促各单位处理系统终端异常。(11-01-001-3)

A、地市公司

B、系统管理机构

C、计量中心

D、县分公司

2、系统运行管理机构根据公司文件要求,建立本部门(D )。(11-01-002-3)

A、管理制度

B、考核办法

C、业务流程

D、管理制度、考核办法、业务流程

3、要按照监控负荷占本地负荷(C )以上、可控负荷占最大负荷的(C )以上的要求,确定系统建设规模,明确系统建设最终目标。(11-01-004-2)

A、90%、10%

B、80%、20%

C、70%、10%

D、70%、20%

4、电力负荷系统主站设计时如选用专用无线通道为主,应测试无线(D)。(11-01-005-2)

A、频率

B、波长

C、功率

D、场强

5、主站设备安装包括:服务器、( A )等微机设备及主站通讯设备的安装。(11-01-006-3)

A、前置机

B、后台设备

C、电缆

D、交换机

6、通过巡测,发现系统中功率为零或( D )终端通讯失败等异常情况。(11-02-001-2)

A、最小值

B、剧增

C、剧减

D、零

7、系统数据检测与统计主要检查(B )的完整性。(11-02-002-2)

A、数据

B、历史数据

C、实时数据

D、所有数据

8、电力负荷异常处理中,如判断为计量装置异常,以书面形式通知( D )按相关流程和装置管理权限予以处理。(11-02-003-2)

A、供电营业所

B、客户服务中心

C、营销科

D、计量中心

9、系统运行人员每(C )定期对系统数据进行备份。(11-02-005-2)

A、日

B、周

C、月

D、年

10、基础资料变更工作必须在营销系统中变更完成后( B )个工作日内完成。(11-02-007-3)

A、五

B、三

C、二

D、一

11、系统运行人员根据现场计量人员提供计量装置基础资料数据,下达参数到(A)。(11-02-008-2)

A、终端

B、维护人员

C、计费表计

D、考核表计

12、各单位终端安装、维护部门根据现场勘查情况,在(D )个工作日内确定终端安装位置、种类、安装方式。(11-03-001-2)

A、五

B、三

C、二

D、一

13、系统终端的安装应便于检修维护,终端外壳必须用(B )mm2的铜芯线接地,确保人员和设备安全。(11-03-002-3)

A、1.5

B、2.5

C、4

D、任意

14、系统维护人员在主站人员的配合下,按照主站终端调试(B )开展终端调试工作。(11-03-003-3)

A、规程

B、流程

C、程序

D、规范

15、系统运行人员根据每年对终端巡检(A )次的标准,按照终端安装时间排定全年终端巡检计划。(11-03-004-2)

A、一

B、二

C、三

D、四

16、系统运行人员根据每(C )年对终端校验一次的标准,按照终端安装时间排定全年终端校验计划。(11-03-005-2)

A、一

B、二

C、三

D、四

17、系统运行人员将压限客户名称、联系方式、压限负荷要求等,以书面形式通知(B )和供电营业所。(11-04-002-2)

A、电费管理中心

B、95598呼叫中心

C、电能计量中心

D、营销稽查中心

18、系统运行人员在停电执行后(A )小时内,将停电执行情况向停电申请单位予以反馈,对因故障无法执行停电操作的应予以详细说明,通知营业单位采取其它方式中止客户供电。(11-04-004-2)

A、一

B、三

C、八

D、二十四

19、终端故障处理到达现场时间,城区不超过(D )小时。(11-05-001-2)

A、4

B、8

C、24

D、48

20、供电营业所人员受理所辖客户预购电业务的办理,根据客户用电性质和电价类别,估算所购电量和( D )。(11-06-001-2)

A、实际电量

B、无功电量

C、有功电量

D、告警电量

三、判断题

1、各供电营业单位负责计量和负荷控制相关工作。(Х)(11-01-001-4)

2、电力负荷系统安装维护工作安全规程属于运行管理制度。(√)(11-01-002-4)

3、通信通道调查要求调查有线通信、无线专网及公网信号的覆盖范围,不必进行实地测试。(Х)(11-01-003-3)

4、根据上级主管部门审批,按照省公司设备物资采购相关要求,完成主站通讯设备及服务器等设备的采购工作。(√)(11-01-005-3)

5、设备调试包括:设备运行是否流畅、主站公网及专网通讯是否正常。(√)(11-01-006-4)

6、电力负荷系统巡测主要检查实时数据的正确性。(Х)(11-02-001-3)

7、电力负荷终端维修完成后,系统维护人员通知主站人员进行终端通讯测试,并完成数据召测。(√)(11-02-003-3)

8、系统运行人员开展抄表测试,与现场系统维护人员核对抄回止码。(√)(11-02-004-2)

9、系统运行人员定期对主站设备运行情况进行巡视,观察主站设备和系统运行情况。(√)(11-02-005-3)

10、对客户基础信息不一致的情况,主站人员应与供电营业所有关人员进一步核查,必要时进行现场核对,不能修改。(Х)(11-02-006-2)

11、系统运行人员对有疑问的相关信息以电话或书面形式进行确认。(√)(11-02-008-3)

12、用电报装人员按照正常用电报装流程,在规定时限内通知客户管辖单位随客户工程开展终端安装工作。(Х)(11-03-001-3)

13、终端安装要落实施工现场的安全组织措施,技术措施。(√)(11-03-002-4)

14、在终端调试正常后,按要求加装铅封。(√)(11-03-003-4)

15、系统维护人员在巡检工作单中记录计划巡检终端情况,并对终端的异常现象进行逐一记录。(Х)(11-03-004-3)

16、现场维护人员在轮换工作单中记录终端轮换情况,并整理归档备查。(√)(11-03-006-2)

17、营销部管理专责收集可控终端数量、可控客户用电性质、可控最大和最小负荷相关资料,以及省公司下达压限负荷指标、调度中心限电方案等。(√)(11-04-001-2)

18、系统运行人员在下达限电指令后,观察召测负荷情况、拉合状况等有关情况,确认终端是否正常动作。(√)(11-04-002-3)

19、系统运行人员在收到停电申请单后,在规定时间内实行远程拉闸。(Х)(11-04-004-3)

20、停电任务完成后,系统运行人员将执行情况在运行日志中进行详细记录,集中归档备查。(Х)(11-04-004-4)

21、营业单位将审批过的送电工作单传递至系统运行人员。(√)(11-04-005-1)

22、主站运行人员在送电执行后一个工作日填写《用电现场管理系统停送电回执单》一份并传递到供电营业所备查。(Х)(11-04-005-2)

23、如果通过初审发现有漏抄或数据异常,抄表人员应在当月对漏抄和异常的客户进行补抄和情况核实。(Х)(11-05-001-3)

24、按照省公司有关要求,各供电营业单位确定需要开展预购电业务的客户。(√)(11-06-001-3)

25、供电营业人员根据估算购电情况填写《用电现场管理系统预购电工作单》,并提交营业所长审核。(Х)(11-06-001-4)

26、营销信息系统每日对所剩电量自动统计以便查询,营业人员根据系统告警电量提示,及时上报。(Х)(11-06-002-2)

27、用电检查人员通过数据比对分析,如发现异常,应根据需要按照用电检查相关业务流程开展用电检查工作。(√)(11-07-001-3)

四、简答题

*1、电力负荷确定建设目标和编制规划应注意什么?(11-01-004-3)

答:年度建设目标的确定应与当地经济建设发展相结合,科学的分析客户将来的

可发展性,并留有可拓展性通信通道。避免重复投资和建设。

2、电力负荷主站建设如何验收?(11-01-006-5)

答:由营销部管理专责组织相关技术人员对主站建设情况进行验收。

3、电力负荷系统应急预案包括哪些?(11-01-007-2)

答:系统应急预案一般包括:机房事故应急、计算机应急、通讯设备应急、系统运行事故应急等预案。

*4、电力负荷系统巡测如何进行异常处理?(11-02-001-4)

答:经补测后数据不全的(例如客户生产但补测功率仍为零,应存在表计故障、接线脱落和终端设备故障),由系统运行人员按照异常处理流程交由系统维护人员进行处理。

**5、电力负荷异常处理应注意什么?(11-02-003-4)

答:终端检修时应注意:检修前停掉设备电源,断开跳闸回路;更换插件时,终端各功能板之间连接插头不得带电插拔;调试前应检查接线是否正确;检修完毕后应清理现场,控制柜或表箱加封。

*6、电力负荷主站调试终端应注意什么?(11-02-004-3)

答:1)无线专用网终端利用专用话筒,公网终端利用手机的方式进行通话效果测试。2)通话效果应良好,无杂音。

7、电力负荷系统客户档案新建应注意什么?(11-02-006-3)

答:要区分用电管理终端连接的是计费表计还是考核表计。

*8、计量装置资料变更有哪些注意事项?(11-02-008-4)

答:1)要区分用电管理终端连接的是计费表计还是考核表计。2)计量装置更换后,现场计量人员应立即通知主站运行人员。

*9、电力负荷新装受理及方案确定要注意什么?(11-03-001-4)

答:1)终端及配套设备的预算应并入报装工程预算中。

2)终端及配套的设备应由县(市、区)公司营销科(部)统一购置、统一标准、统一发放。

10、限电方案如何启动?(11-04-002-4)

答:系统运行人员根据调度通知要求,结合当时系统统计负荷情况,按照限电序位表,启动限电方案,确定压限客户、压限负荷。

11、限电解除后如何进行情况反馈?(11-04-003-2)

答:经观察系统完成解除限电工作,系统运行人员应立即通过录音电话向调度反馈情况,必要时向供电营业单位反馈情况。

12、停电业务通知客户如何操作?(11-04-004-5)

答:95598接到停电申请后,按照停电有关规定,电话通知客户,系统运行人员也必须通知客户。

*13、预购电办理应注意什么?(11-06-001-5)

答:1)购电工作单内应包括:客户名称、购电单号、所购电量、告警电量。2)购电量和告警电量应按不同客户的用电性质和电价类别进行估算。

五、综合题

*1、请画出电力负荷系统规划及建设的流程图。

流程图

(电力负荷—系统规划及建设)

*2、请画出电力负荷组织机构建立的流程图。(11-01-001-5)

流程图

(电力负荷—系统规划及建设—组织机构建立)

编号:11-01-001

流程图

(电力负荷—系统规划及建设—建章立制)

编号:11-01-002

管理制度包括:值班运行管理、

维护操作规程、文件档案管理、

资料管理、缺陷管理、封印管

理、维护巡检管理等。

流程包括:涉及其他部门业务、

新增变更、负荷控制及操作、

计量监测及操作、购电控及操

作、远程抄表、故障处理等流

程。

流程图

(电力负荷—系统规划及建设—前期调查)

编号:11-01-004

5、请画出电力负荷确定建设目标和编制规划的流程图。(11-01-004-4)

流程图

(电力负荷—系统规划及建设—确定建设目标和编制规划)

编号:11-01-004

流程图

(电力负荷—系统规划及建设—系统主站设计及设备采购)

编号:11-01-005

流程图

(电力负荷—系统规划及建设—主站建设及安装调试)

编号:11-01-006

主站设备安装包括:服

务器、前置机等微机设

备及主站通讯设备的

安装。

设备调试包括:设备运

行是否流畅、主站公网

及专网通讯是否正常。

8、请画出电力负荷系统应急预案制定的流程图。(11-01-007-3)

流程图

(电力负荷—系统规划及建设—系统应急预案制定)

编号:01-007

**9、请画出电力负荷主站运行及维护的流程图。

流程图

(电力负荷—主站运行及维护)

*10、请画出电力负荷系统巡测的流程图。(11-02-001-5)

流程图

(电力负荷—主站运行及维护—系统巡测)

编号:11-02-001

**11、请画出电力负荷系统检测与统计的流程图。(11-02-002-3)

流程图

(电力负荷—主站运行及维护—系统数据监测与统计)

编号:11-02-002

电力系统分析第三章答案(精编文档).doc

【最新整理,下载后即可编辑】 3 简单电力系统潮流计算 3.1 思考题、习题 1)电力线路阻抗中的功率损耗表达式是什么?电力线路始、末端的电容功率表达式是什么?上述表达式均是以单相形式推导的,是否适合于三相形式?为什么? 2)电力线路阻抗中电压降落的纵分量和横分量的表达式是什么?其电压降落的计算公式是以相电压推导的,是否适合于线电压?为什么? 3)什么叫电压降落、电压损耗、电压偏移、电压调整及输电效率? 4)什么叫运算功率?什么叫运算负荷?一个变电所的运算负荷如何计算? 5)对简单开式网络、变电所较多的开式网络和环形网络潮流计算的内容及步骤是什么? 6)变压器在额定状况下,其功率损耗的简单表达式是什么?7)求环形网络中功率分布的力矩法计算公式是什么?用力矩法求出的功率分布是否考虑了网络中的功率损耗和电压降落?8)力矩法计算公式在什么情况下可以简化?如何简化? 9)为什么要对电力网络的潮流进行调整控制?调整控制潮流的手段主要有哪些? 10)欲改变电力网络的有功功率和无功功率分布,分别需要调整

网络的什么参数? 11)超高压远距离交流输电的作用和特点分别是什么? 12)什么是传播常数、衰减常数、相位常数、波阻抗、波长、相位速度? 13)什么是自然功率?当远距离交流输电线路输送自然功率时,会有什么有趣的现象? 14)何为半波长电力线路、全波长电力线路?半波长电力线路的运行会有什么缺点? 15)怎样提高远距离交流输电线路的功率极限,改善其运行特性?原理是什么? 16)110kV双回架空线路,长度为150kM,导线型号为LGJ-120,导线计算外径为15.2mm,三相导线几何平均距离为5m。已知电力线路末端负荷为30+j15MVA,末端电压为106kV,求始端电压、功率,并作出电压向量图。 17)220kV单回架空线路,长度为200kM,导线型号为LGJ-300,导线计算外径为24.2mm,三相导线几何平均距离为7.5m。已知电力线路始端输入功率为120+j50MVA,始端电压为240kV,求末端电压、功率,并作出电压向量图。 18)110kV单回架空线路,长度为80kM,导线型号为LGJ-95,导线计算外径为13.7mm,三相导线几何平均距离为5m。已知电力线路末端负荷为15+j10MVA,始端电压为116kV,求末端电压

电力系统分析习题集(第三章)说课讲解

电力系统分析习题集(第三章) 【例3-1】某发电系统有2台发电机组,其容量分别为30MW 和40MW ,强迫停运率FOR 分别为0.04和0.06。试求该发电系统的停运表。 【解】发电系统的停运表是指指整个系统各种容量状态的概率表,是由各发电机组的停运表按上节的递推公式求出的。因此,应首先建立各发电机组的停运表。取步长X ?=10MW ,可以得到这2台发电机组的停运表,见表3–2和表3-3。 有了各发电机组的停运表后,就可利用递推公式形成发电系统的停运表,如表3–4所示。 30.0976P =为例介绍递推公式的具体应用。令30MW 发电机组为元件a ,40MW 发电机组为元件b 。则知3a n =,因此根据式(3-51)可以写出组合后等效机组c 在3k =时的累积概率为: 3 (3)()() (0)(3)(1)(2)(2)(1)(3)(0) c a b i a b a b a b a b P p i P k i p P p P p P p P ==-=+++∑ 将30MW 及40MW 发电机组停运表中相应的数值代入上式,得 (3)0.960.0600.0600.060.04 1.00.0976c P =?+?+?+?=

对于并联的输电线路或变压器也可以形成其停运表。有了电力系统元件的停运表,就可以简化系统运行可靠性的评估过程。 【例3-2】应用蒙特卡洛模拟法对图2.6所示的5节点系统进行可靠性评估。该系统元件的容量与可靠性参数如表3-5和表3-6所示。 【解】该系统由5个节点、7条支路组成,共2个发电厂,以标幺值表示的总装机容量11,负荷为7.3。 表3-5 发电元件可靠性参数 发电厂G1 发电厂G2 可用容量(p.u.) 累积概率可用容量(p.u.) 累积概率 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 --- 1.00 0.06 0.04 0.02 0.01 0.01 --- 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 1.00 0.08 0.06 0.04 0.02 0.01 0.01 表3-6 输电元件可靠性参数 支路节点号容量FOR 1—2 2.0 0.05 1—3 2.0 0.05 2—3 2.0 0.05 2—4 5.0 0.05 3—5 5.5 0.05 表中FOR为强迫停运率。 根据图3-5所示的流程计算所示系统的可靠性指标。 首先,应用蒙特卡洛模拟法抽样系统状态 i x。对每个元件,我们用计算机产生一个随机数,利用此随机数按照3.4.2节的方法确定该设备的状态。表3-7和表3-8给出了某次系统状态选择过程中,对每个元件所生成的 随机数及由随机数所确定元件的状态向量 i x。 表3-7 根据均匀分布(0,1) U随机数所确定的发电厂出力 发电厂 (0,1) U随机数x发电厂可用容量 (p.u.) G1 0.6502 5.0 G2 0.1325 6.0 表3-8根据均匀分布(0,1) U随机数所确定的支路状态 支路节点号1-2 1-3 2-3 2-4 3-5 (0,1) U随机数0.32 0.2 0.46 0.75 0.017 支路故障率0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 支路状态运行运行运行运行故障

电力负荷预测方法

1.负荷预测分类和基础数据处理 1.1负荷预测及其分类 1.1.1负荷预测概念 负荷预测是根据负荷的历史数据及其相关影响因素,分析负荷的变化规律,综合考虑影响负荷变化的原因,使用一定的预测模型和方法,以未来经济形势、社会发展、气候条件、气象因素等预测结果为依据,估计未来某时段的负荷数值过程。 1.1.2负荷预测的分类 按照预测方法的参考体系,工程上的负荷预测方法可分为确定性预测方法、不确定预测方法、空间负荷预测法。 确定性:把电力负荷预测用一个或一组方程来描述,电力负荷与变量之间有明确的一一对应关系。 不确定性:实际电力负荷发展变化规律非常复杂,受到很多因素影响,这种影响关系是一种对应和相关关系,不能用简单的显示数学方程描述,为解决这一问题,产生了一类基于类比对应等关系进行推测预测负荷的不度额定预测方法。 空间负荷预测:确定和不确定负荷预测是对负荷总量的预测。空间负荷预测是对负荷空间分布的预测,揭示负荷的地理分布情况。

1.2负荷预测的基础数据处理 1.2.1负荷预测的基础数据 基础数据大致包括四类,分别为:①负荷数据(系统、区域、母线、行业、大用户的历史数据;负荷控制数据;系统、区域、大用户等的最大利用小时数;发电厂厂用电率和网损率。)②气象数据(整点天气预报;整点气象要素资料;年度气温、降水等气象材料。)③经济数据和人口(区域产业GDP;城乡可支配收入;大用户产量、产值和单耗;电价结构和电价政策调整;城乡人口。)④其他时间(特殊时间如大型会议、自然灾害;行政区域调整) 1.2.2数据处理 为获得较好的预测效果,用于预测数据的合理性得到充分保证,因此需要对历史数据进行合理性分析,去伪存真。最基本要求是:排除由于人为因素带来的错误以及由于统计口径不同带来的误差。另外,尽量减少异常数据(历史上突发事件或由于某些特殊原因会对统计数据带来宠大影响)带来的不良影响。常见的数据处理方法有:数据不全、数据集成、数据变换和数据规约等。 2.确定性负荷预测方法 2.1经验技术预测方法 2.1.1专家预测法 专家预测发分为专家会议发和专家小组法。会议发通过召集专家开会,面对

电力负荷计算课后习题解析

习题与思考题 2-1 什么叫负荷曲线?负荷曲线有哪些类型?与负荷曲线有关的物理量有哪些? 答:负荷曲线是表征电力负荷随时间变化的曲线,它反映了用户用电的特点和规律。负荷曲线有日负荷曲线和年负荷曲线。与负荷曲线有关的物理量有年最大负荷、年最大负荷利用小时、平均负荷和负荷系数。 2-2 什么叫年最大负荷利用小时?什么叫年最大负荷和年平均负荷?什么叫负荷系数? 答:年最大负荷利用小时是一个假想时间,在此时间内,电力负荷按年最大负荷 P或 max P持续运行所消耗的电能,恰好等于该电力负荷全年实际消耗的电能。年最大负荷是全年30 P。平均负中负荷最大工作班内消耗电能最大的半小时的平均功率,又叫半小时最大负荷 30 荷是电力负荷在一定时间t内平均消耗的功率,也就是电力负荷在该时间t内消耗的电能a W 除以时间t的值。负荷系数又称负荷率,它是用电负荷的平均负荷与其最大负荷的比值,表征负荷曲线不平坦的程度。 2-3 电力负荷按重要程度分哪几级?各级负荷对供电电源有什么要求? 答:电力负荷根据重要程度分为三个等级:一级负荷、二级负荷和三级负荷。 (1)一级负荷对供电电源的要求:一级负荷属于重要负荷,因此要求由两路独立电源供电,当其中一路电源发生故障时,另一路电源不会同时受到损坏; (2)二级负荷对供电电源的要求:二级负荷也属于重要负荷,要求由两回路供电,供电变压器也应有两台,每个回路应能承受住全部二级负荷; (3)三级负荷对供电电源的要求:三级负荷为不重要的一般负荷,因此对供电电源无特殊要求。 2-4 什么叫计算负荷?为什么计算负荷通常采用30min最大负荷?正确确定计算负荷有何意义? 答:通过负荷的统计计算求出的、用来按发热条件选择供电系统中各元件的负荷值,称为计算负荷。 由于导体通过电流达到稳定温升的时间大约需要τ ~ 3,τ为发热时间常数。截面 (4 ) 在162 τ,因此载流导体大约经30min后可达到稳定温升值。 mm及以上的导体,其min 10 ≥

电力系统分析第三章答案

3 简单电力系统潮流计算 3.1 思考题、习题 1)电力线路阻抗中的功率损耗表达式是什么?电力线路始、末端的电容功率表达式是什么?上述表达式均是以单相形式推导的,是否适合于三相形式?为什么? 2)电力线路阻抗中电压降落的纵分量和横分量的表达式是什么?其电压降落的计算公式是以相电压推导的,是否适合于线电压?为什么? 3)什么叫电压降落、电压损耗、电压偏移、电压调整及输电效率? 4)什么叫运算功率?什么叫运算负荷?一个变电所的运算负荷如何计算? 5)对简单开式网络、变电所较多的开式网络和环形网络潮流计算的内容及步骤是什么?6)变压器在额定状况下,其功率损耗的简单表达式是什么? 7)求环形网络中功率分布的力矩法计算公式是什么?用力矩法求出的功率分布是否考虑了网络中的功率损耗和电压降落? 8)力矩法计算公式在什么情况下可以简化?如何简化? 9)为什么要对电力网络的潮流进行调整控制?调整控制潮流的手段主要有哪些? 10)欲改变电力网络的有功功率和无功功率分布,分别需要调整网络的什么参数? 11)超高压远距离交流输电的作用和特点分别是什么? 12)什么是传播常数、衰减常数、相位常数、波阻抗、波长、相位速度? 13)什么是自然功率?当远距离交流输电线路输送自然功率时,会有什么有趣的现象?14)何为半波长电力线路、全波长电力线路?半波长电力线路的运行会有什么缺点? 15)怎样提高远距离交流输电线路的功率极限,改善其运行特性?原理是什么? 16)110kV双回架空线路,长度为150kM,导线型号为LGJ-120,导线计算外径为15.2mm,三相导线几何平均距离为5m。已知电力线路末端负荷为30+j15MVA,末端电压为106kV,求始端电压、功率,并作出电压向量图。 17)220kV单回架空线路,长度为200kM,导线型号为LGJ-300,导线计算外径为24.2mm,三相导线几何平均距离为7.5m。已知电力线路始端输入功率为120+j50MVA,始端电压为240kV,求末端电压、功率,并作出电压向量图。 18)110kV单回架空线路,长度为80kM,导线型号为LGJ-95,导线计算外径为13.7mm,三相导线几何平均距离为5m。已知电力线路末端负荷为15+j10MVA,始端电压为116kV,求末端电压和始端功率。

电力系统负荷预测

摘要 负荷预测是电力系统规划、计划、用电、调度等部门的基础工作。讨论了年度负荷预测、月度负荷预测和短期负荷预测的特点、成熟 方法,分析了负荷预测问题的各种解决方案,并指出未来的主要研 究方向。根据国内电力系统负荷预测的实践和国外的经验,对我国 开展电力系统负荷预测工作提出了一些建议。 关键词:电力系统;负荷预测;模型;参数辨识 第一章引言 负荷预测是从已知的用电需求出发,考虑政治、经济、气候等相关因素,对未来的用电需求做出的预测。负荷预测包括两方面的含义:对未来需求量(功率)的预测和未来用电量(能量)的预测。电力 需求量的预测决定发电、输电、配电系统新增容量的大小;电能预 测决定发电设备的类型(如调峰机组、基荷机组等)。 负荷预测的目的就是提供负荷发展状况及水平,同时确定各供电区、各规划年供用电量、供用电最大负荷和规划地区总的负荷发展水平,确定各规划年用电负荷构成。 第二章负荷预测的方法及特点 电力系统负荷预测的原理 通常来说预测电力系统负荷最直接最有效的方法是建立一个负 荷模型,该模型有两层含义:一是负荷的时空特性,二是负荷电压和频率特性。对于负荷的时空特性指的是随着时间与空间的不同分布,负荷的分布也会不同。这种负荷模型往往是比较复杂的,研究人员通常是采用负荷时间曲线来描述这种特性。这样负荷曲线以时间为依据,就可以分为日负荷、周负荷、季负荷以及年负荷;如果换成以时空角度为划分依据,则此曲钱又可分为系统、节点和用户三种负荷曲线;若按照负荷的性质来分,负荷曲线又可以分为工业、农业、市政以及生活负荷等。 在一般的安全运行的过程中,负荷模型指的就是未来时空特性,因此也可以将此作为负荷预测模型。通常负荷预测模型包含的内容是非常广泛的,在运行的过程中不仅能进行短期或者实时的负荷预测,还能在规划电力系统时做长期的预测。负荷的预测通常采用的是概率统计,有效地分析工具即为时间序列分析,由于是预测未来的负荷,所以会存在或多或少误差。对于未来负荷预测误差所产生的原因主要是一些不确定的因素与负荷变化的规律不一致,如某些自然灾害可能会导致停电,这样负荷曲线就会在事故时段出现一些突变。此时就不能依靠负荷预测模型所得出得结果了,因为有人的干预。但是也不能因为有不确定因素的存在就全盘否定负荷预测模型计算得出的结果,大多数情况下还是比较准确的。

利用需要系数法来确定负荷计算

利用需要系数法来确定负荷计算 许振西 (厦门华电开关有限公司,福建厦门361006) 1负荷计算的意义和目的 工厂进行电力设计的基本原始资料是各工艺部门提供的用电设备安装容量,这些用电设备种类多,数量大,工作情况复杂。如果只是简单的把各用电设备的容量加起来作为选择导线和电气设备容量的依据,那么必然会造成投资和资源的浪费。因为,各用电设备通常并不同时运行,使用时也并不是都能达到额定容量,工作制也不一样。若估算过小,将造成导线及电气设备因过流而发热,加速绝缘老化,降低使用寿命,严重时引起火灾事故,影响供电系统的正常可靠运行。 为避免这种情况,设计时用的总负荷是一个假想负荷,即计算负荷。计算负荷也称为需要负荷或最大负荷,是根据已知的用电设备安装容量确定的、用于按发热条件选择导体和电气设备时所使用的一个假想的持续负荷。计算负荷产生的热效应与某一段时间内实际变动负荷产生的最大热效应相等。 求计算负荷的这项工作称为负荷计算。负荷计算的目的是为了合理的选择供电系统的导线、开关电器、变压器等设备,使电气设备和材料既能充分得到利用,又能满足电网的安全运行。同时,也是选择仪表量程,整定继电保护的重要依据。 2负荷计算的方法 目前普遍采用的确定计算负荷的方法有需要系数法和二项式法。需要系数法的优点是简便实用,适用于全厂和车间变电所负荷的计算;二项式法适用于机加工车间,有较大容量设备影响的干线和分支干线的负荷计算。《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T 16-2008)将需要系数法作为民用建筑电气负荷计算的主要方法,下面将加以详细介绍。 1、将用电设备按类型分组,同一类型的用电设备归为一组,并算出该组用电设备 的设备容量Pe。 对于长期工作制的用电负荷(如空调机组等),其设备容量就是设备铭牌上所标注的额定功率。 对于断续或短时工作制的用电设备,是将额定功率统一换算到负载持续率为25%时的有功功率。电焊机的设备功率是指将额定功率换算到负载持续率为100%时的有功功率。 对于照明设备:白炽灯的设备容量按灯泡上标注的额定功率取值;带自感式镇流器的荧光灯和高压汞灯等照明装置,由于自感式镇流器的影响,不仅功率因数很低,在计算设备容量时,还应考虑镇流器上的功率消耗。因此,对采用自感式镇流器的荧光灯装置,其设备容量取灯管额定功率的倍,高压汞灯装置的设备容量取灯泡额定功率的倍。 另外,成组用电设备的设备功率不应包括备用设备。 2、根据用电设备组的设备容量Pe,即可算出设备的计算负荷: 计算有功功率P c=K x P e 计算无功功率Q c=P c tanφ 计算视在功率S c= 计算电流I c=S c/U n 式中:K x为需要系数,φ为功率因数角,U n为额定线电压。

电力负荷预测的回归分析

目录 第一章电力系统负荷预测概论 (1) 第一节电力系统负荷预测概念 (1) 第二节电力系统负荷预测的基本原理 (2) 第三节电力系统负荷预测的分类及特点 (3) 第四节负荷预测基本程序 (5) 第五节负荷预测误差分析 (7) 第二章负荷特性分析及负荷预测技术 (11) 第一节电力系统负荷预测模型 (11) 第二节负荷预测技术 (12) 第三章电力系统回归模型预测技术 (18) 第一节回归模型预测技术概述 (18) 第二节一元线性回归模型及其参数估计 (18) 第三节多元线性回归模型及其参数估计 (20) 第四章具体预测算例 (22) 第一节负荷组成分析与建模 (22) 第二节预测流程及算法实现 (23) 第三节结果分析 (25) 总结 (27) 参考文献 (28)

第一章电力系统负荷预测概论 第一节电力系统负荷预测概念 在充分考虑一些重要的系统运行特性、增容决策、自然条件与社会影响的条件下,研究或利用一套系统地处理过去与未来负荷的数学方法,再满足一定精度的要求的意义下,确定未来某特定时刻的负荷数值,称为负荷预测。 电力生产的特点之一是电力不可贮存(或者说贮存能力极小而代价高昂),应该是用多少就生产多少。针对负荷的变化,电力生产的调节能力也要增加,当负荷变化较小时调节各发电机组的发电功率就可以了;而负荷变化范围较大时只有启停机组才能跟上;当然对于负荷的逐年增长要适时投产新的机组才不至于拉闸限电。 电力负荷预测是解决以上问题的必要条件。准确的负荷预测,可依经济合理地安排电网内部发电机组的启停,保持电网运行的安全稳定性,减少不必要的旋转储备容量,合理安排机组检修计划,保证社会的正常生产和生活,有效地降低发电成本,提高经济效益和社会效益。负荷预测的结果,还可以有利于决定未来新的发电机组的安装,决定装机容量的大小、地点和时间,决定电网的增容和改建,决定电网的建设和发展。电力负荷预测是实时控制、运行计划和发展规划的前提,可以说要掌握电力生产的主动性必先做好负荷预测。 因此,电力负荷预测工作的水平已成为衡量一个电力企业的管理是否走向现代化的显著标志之一,尤其在我国电力事业空前发展的今天,用电管理走向市场,电力负荷预测问题的解决已经成为我们面临的重要而又艰巨的任务。 负荷预测的核心问题是预测的技术方法,或者说是预测数学模型。随着现代科学技术的不断进步,负荷预测理论技术得到了很大发展,理论研究逐步深入。

电力负荷预测方法

1.负荷预测分类和基础数据处理 负荷预测及其分类 负荷预测概念 负荷预测是根据负荷的历史数据及其相关影响因素,分析负荷的变化规律,综合考虑影响负荷变化的原因,使用一定的预测模型和方法,以未来经济形势、社会发展、气候条件、气象因素等预测结果为依据,估计未来某时段的负荷数值过程。 负荷预测的分类 按照预测方法的参考体系,工程上的负荷预测方法可分为确定性预测方法、不确定预测方法、空间负荷预测法。 确定性:把电力负荷预测用一个或一组方程来描述,电力负荷与变量之间有明确的一一对应关系。 不确定性:实际电力负荷发展变化规律非常复杂,受到很多因素影响,这种影响关系是一种对应和相关关系,不能用简单的显示数学方程描述,为解决这一问题,产生了一类基于类比对应等关系进行推测预测负荷的不度额定预测方法。 空间负荷预测:确定和不确定负荷预测是对负荷总量的预测。空间负荷预测是对负荷空间分布的预测,揭示负荷的地理分布情况。 负荷预测的基础数据处理 负荷预测的基础数据 基础数据大致包括四类,分别为:①负荷数据(系统、区域、母线、行业、大用户的历史数据;负荷控制数据;系统、区域、大用户等的最大利用小时数;发电厂厂用电率和网损率。)②气象数据(整点天气预报;整点气象要素资料;年度气温、降水等气象材料。)③经济数据和人口(区域产业GDP;城乡可支配收入;大用户产量、产值和单耗;电价结构和电价政策调整;城乡人口。)④其他时间(特殊时间如大型会议、自然灾害;行政区域调整)

数据处理 为获得较好的预测效果,用于预测数据的合理性得到充分保证,因此需要对历史数据进行合理性分析,去伪存真。最基本要求是:排除由于人为因素带来的错误以及由于统计口径不同带来的误差。另外,尽量减少异常数据(历史上突发事件或由于某些特殊原因会对统计数据带来宠大影响)带来的不良影响。常见的数据处理方法有:数据不全、数据集成、数据变换和数据规约等。 2.确定性负荷预测方法 经验技术预测方法 专家预测法 专家预测发分为专家会议发和专家小组法。会议发通过召集专家开会,面对面讨论问题,每个专家充分发表意见,并听取其他专家意见。小组法以书面形式独立发表个人见解,专家之间相互保密,最后综合给出预测结果。 类比法 类比法是将类似失误进行分析对比,通过已知事物对未知事物做出预测。例如选取国内外类似城市或地区为类比对象,参考该对象的发展轨迹对本地区作出预测。 主观概率发 请若干专家来估计某特定时间发生的主观概率,然后综合得出该时间的概率。 经典技术预测方法 单耗法 通过某一工业产品的平均单位产皮用电量以及该产品的产量,得到生产这种产品的总用电量。 用电量A=国民生产总之或工农业总产值b*产值单耗g

电气设计中负荷计算方法选择

电气设计中负荷计算方法选择 电力负荷计算方法包括:利用系数法、单位产品耗电量法、需要系数法、二项式系数法。我国一般使用需要系数法和二项式系数法,前者适用于确定全厂计算负荷、车间变电所计算负荷及负荷较稳定的干线计算负荷;后者用于负荷波动较大的干线或支线。在实际设计和实践中.电力负荷计算的有关计算系数和特征参数的选择都会影响电负荷计算结果,使其偏大、偏高。 电力负荷的正确计算非常重要,它是正确选择供电系统中导线、开关电器及变压器等的基础,也是保障供电系统安全可靠运行必不可少的重要一环。在方案设计与初步设计时,其电力负荷计算过小或过大,都会引起严重的后果。如果电力负荷计算过小,就会引起供电线路过热,加速其绝缘的老化;同时,还会过多损耗能量,引起电气线路走火,引发重大事故。而电力负荷计算过大,将会引起变压器容量过剩,以及供电线路截面过大,相应的保护整定值就会定得过高,从而降低了电气设备保护的灵敏度;与此同时,电力负荷计算过大还增加了投资,降低了工程的经济性。 一般说来,当电力负荷值大于实际使用负荷的10%时,变压器容量要增加11%一12%,电线电缆等有色金属的消耗量也要增加巧%一20%,同时还会增加变压器无功功率所造成的有功电力损耗。由此可见,电力负荷计算在供电设计中,特别是在确定变压器容量时所占据的重要位置。故正确地选择计算负荷方法与特征参数,对电气设计具有特别重要的意义。 电力负荷计算方法概述 电力负荷的变化是受多种因素制约的,难以用简单的计算公式来表示。在实际的工程计算工作中,通常采用的方法有需要系数法、利用系数法、二项式系数法、单位产品耗电量法等进行工业企业供电设计中的电力负荷计算。 1.利用系数法 以平均负荷为基础,利用概率论分析出最大负荷与平均负荷的关系。 2.单位产品耗电量法 在初步设计阶段对供电方案作比较时,可根据车间的单位产品耗电定额,产品的年产量和年工作小时数来估算。 3.二项系数法 考虑用电设备数量和大容量设备对计算负荷的影响的经验公式。 由于在一条干线上或一个车间里,当有多组性质不同的用电设备时,应根据其工作性质

电力负荷预测的要求

电力负荷预测是电力系统规划的重要组成部分,也是电力系统经济运行的基础,其对电力系统规划和运行都极其重要。 电力负荷预测包括两方面的含义,即用以指安装在国家机关、企业、居民等用户处的各种用电设备,也可用以描述上述用电设备所消耗的电力电量的数值。 电力负荷预测是以电力负荷为对象进行的一系列预测工作。从预测对象来看,电力负荷预测包括对未来电力需求量(功率)的预测和对未来用电量(能量)的预测以及对负荷曲线的预测。其主要工作是预测未来电力负荷的时间分布和空间分布,为电力系统规划和运行提供可靠的决策依据。 电力负荷预测的影响因素 在电力负荷预测中,很多因素不同程度地影响着电力荷的预测值。有些因素因自然而变化,比如气象。有些因按地区条件产生差异,如工农业发展速度;有些因素是无估计的重大事件,如严重灾害等,并且各个因素对负荷的响可能是不一样的,而且同一因素的不同水平对负荷的影也是不同的[1]。 1.气象因素的影响,很多负荷预测数学模型都引入了气象部门提供的气象预报信息,包括温湿度、雨量等在内的气象因素都会直接影响负荷波动,尤其在居民负荷占据较高比例的地区,这种影响更大。 2.节假日及特殊条件的影响,较之正常工作日,一般节假日的负荷都会明显降低,以春节为例,春节期间的负荷曲线一般会出现大幅度的下降变形,而其变化周期也大致与假日周期吻合。 3.大工业用户突发事件的影响对于大工业用户装接容量占用电负荷较高的地区,大工业用户在负荷预测偏差中起到的影响作用也比较大。 4.负荷特性分析和预测方法的影响目前,由于很多地区在负荷种类结构以及变化因素上的统计分析工作不够深入系统,导致在需要历史数据进行对照时无法展开工作,对于负荷特性和相关变化规律的总结也就无从谈起。 5.管理与政策的影响负荷预测是一项技术含量很高的工作,然而负荷预测工作在很多地区还没有得到足够的重视,基础工作薄弱,考核标准过于宽松,与大用户的信息沟通不畅,大用户的用电缺乏计划性和有序性;预测人员缺乏良好的综合素质、较高的分析能力和丰富的运行经验,不适应高标准工作的要求。

电力系统用电负荷定义

电力系统用电负荷定义 用电负荷的概念 电能用户的用电设备在某一时刻向电力系统取用的电功率的总和,称为用电负荷; 用电负荷的分类及要求 1、根据对用电可靠性要求的不同 1.1、一类负荷:中断供电时将造成人身伤亡,或经济、政治、军事上的重大损失的负荷:如发生设备重大损坏,产品出现大量废品,引起生产混乱、重要交通枢纽、干线受阻、广播通信中断或城市水源中断、环境严重污染等; 1.2、二类负荷:中断供电时将造成严重减产、停工,局部地区交通阻塞,大部分城市居民的正常生活秩序被打乱; 1.3、三类负荷:除一、二类负荷之外的一般负荷,这类负荷短时停电造成的损失不大。 2、根据国际上用电负荷的通用分类 2.1、农、林、牧、渔、水利业:包括农村排灌、农副业、农业、林业、畜牧、渔业、水利业等用电,约占总用电负荷的7%; 2.2、工业:包括各种采掘业和制造业用电,约占总用电负荷的80%;2.2.3、地质普查和勘探类:此类负荷仅占总用电负荷的0.07%; 2.4、建筑业:约占总用电负荷的0.76%; 2.5、交通远运、邮电通信业:公路、铁路车站、码头、机场、管道运输、电气化铁路及邮电通讯等用电,约占总用电负荷的1.7%; 2.6、商业、公共饮食、物资供应和仓储业:各种商店、饮食业、物资供应单位及仓储用电等,约占总用电负荷的1.2%; 2.7、其它事业单位:包括市内交通、路灯照明用电、文艺、体育单位、国家党政机关、各种社会团体,福利事业、研究等单位,约占总用电负荷的 3.1%;2.2.8、城乡居民生活用电:包括城市和乡村居民生活用电,约占总用电负荷的6.2%; 3、国民经济各个时期的政策和要求的不同 3.1、优先保证供电的重点负荷; 3.2、一般供电的非重点负荷; 3.3、可以暂时限电或停电的负荷; 用电设备分类 一般将用电设备按其工作性质分为以下三类: 3.1、长时工作制用电设备 其使用时间长或连续工作的用电设备,如多种泵类,通风机、压缩机、输运带、机床、电弧炉、电阻炉、电解设备和某些照明装置等. 3.2、短时工作制用电设备 其工作时间短而停歇时间相对较长的用电设备,如切削机床辅助机械的驱动电动机,启闭水闸的电动机等。 3.3、反复短时工作制用电设备 其时而作,时而停歇,反复运行的用电设备,如吊车用电动机,电焊用变压器等。 用电负荷的构成与特点 电力系统负荷一般可以分为城市民用负荷、商业负荷、农村负荷、工业负荷以及其他负荷等,不同类型的负荷具有不同的特点和规律。 1、城市民用负荷主要是城市居民的家用电器,它具有年年增长的趋势,以及明显的季

电力系统分析例题第三章例题

3.1 电网结构如图3—11所示,其额定电压为10KV 。已知各节点的负荷功率及参数: MVA j S )2.03.0(2+=, MVA j S )3.05.0(3+=, MVA j S )15.02.0(4+= Ω+=)4.22.1(12j Z ,Ω+=)0.20.1(23j Z ,Ω+=)0.35.1(24j Z 试求电压和功率分布。 解:(1)先假设各节点电压均为额定电压,求线路始端功率。 0068.00034.0)21(103.05.0)(2 2223232232323j j jX R V Q P S N +=++=++=?0019.00009.0)35.1(10 15.02.0)(2 2 224242242424j j jX R V Q P S N +=++=++= ?

则: 3068.05034.023323j S S S +=?+= 1519.02009.024424j S S S +=?+= 6587.00043.122423' 12j S S S S +=++= 又 0346 .00173.0)4.22.1(106587.00043.1)(2 2 212122' 12'1212j j jX R V Q P S N +=++=++=? 故: 6933.00216.112' 1212j S S S +=?+= (2) 再用已知的线路始端电压kV V 5.101=及上述求得的线路始端功率12S ,求出线路各点电压。 kV V X Q R P V 2752.05 .104.26933.02.10216.1)(11212121212=?+?=+=? kV V V V 2248.101212=?-≈

电力系统的负荷

电力系统的负荷 电力系统中所有用电设备消耗的功率称为电力系统的负荷。其中把电能转换为其他能量形式(如机械能、光能、热能等),并在用电设备中真实消耗掉的功率称为有功负荷。电动机带动风机、水泵、机床和轧钢设备等机械,完成电能转换为机械能还要消耗无功。例如,异步电动机要带动机械,需要在其定子中产生磁场,通过电磁感应在其转子中感应出电流,使转子转动,从而带动机械运转。这种为产生磁场所消耗的功率称为无功功率。变压器要变换电压,也需要在其一次绕组中产生磁场,才能在二次绕组中感应出电压,同样要消耗无功功率。因此,没有无功,电动机就转不动,变压器也不能转换电压。无功功率和有功功率同样重要,只是因为无功完成的是电磁能量的相互转换,不直接作功,才称为“无功”的。电力系统负荷包括有功功率和无功功率,其全部功率称为视在功率,等于电压和电流的乘积(单位千伏安)。有功功率与视在功率的比值称为功率因数。电动机在额定负荷下的功率因数为0.8左右,负荷越小,其值越低;普通白炽灯和电热炉,不消耗无功,功率因数等于1。 电力系统负荷随时间而不断变化,具有随机性,其变化情况用负荷曲线来表示。通常有日负荷曲线、月负荷曲线(国外多用周负荷曲线)、年负荷曲线。图7—2所示为年、日负荷曲线图。年负荷曲线表示的是每月的最高负荷值。日负荷曲线是将电力系统每日24h的负荷绘制成的曲线。日负荷曲线中负荷曲线的最高点为日最大负荷(又称为高峰负荷),负荷曲线的最低点为最小负荷(又称为低谷负荷),它们是一天内负荷变化的两个极限值,高峰负荷与低谷负荷之差称为峰谷差。峰谷差越大,电力调峰的难度也就越大。根据负荷曲线可求出日平均负荷。日平均负荷与最高负荷的百分比值,称为负荷率。负荷率高,则设备利用率高。最小负荷水平线以下部分称为基荷;平均负荷水平线以上的部分为峰荷;最小负荷与平均负荷之间的部分称为腰荷。为了满足系统负荷的需要,应进行负荷预测工作,绘制不同用途的负荷曲线。 二、电力系统互联 电力系统互联可以获得显著的技术经济效益。它的主要作用和优越性有以下几个方面: (1)更经济合理开发一次能源,实现水、火电资源优势互补。 各地区的能源资源分布不尽相同,能源资源和负荷分布也不尽平衡。电力系统互联,可以在煤炭丰富的矿口建设大型火电厂向能源缺乏的地区送电,可以建设具有调节能力的大型水电厂,以充分利用水力资源。这样既可解决能源和负荷分布的不平衡性,又可充分发挥水电和火电在电力系统运行的特点。 (2)降低系统总的负荷峰值,减少总的装机容量。由于各电力系统的用电构成和负荷特性、电力消费习惯性的不同,以及地区间存在着时间差和季节差,因此,各个系统的年和日负荷曲线不同,出现高峰负荷不在同时发生。而整个互联系统的日最高负荷和季节最高负荷不是各个系统高峰负荷的线性相加,结果使整个系统的最高负荷比各系统的最高负荷之和要低,峰谷差也要减少。电力系统互联有显著的错峰效益,可减少各系统的总装机容量。 (3)减少备用容量。各发电厂的机组可以按地区轮流检修,错开检修时间。通过电力系统互联,各个电网相互支援,可减少检修备用。各电力系统发生故障或事故时,电力系统之间可以通过联络线互相紧急支援,避免大的停电事故,提高了各系统的安全可靠性,又可减

用电项目的需要系数表

用电设备名称数量(台) 型号及技术参数数据合计功率(kw) 型号单机功率额定电压 蛙式夯土机2台HW-32 1.5380V 2×1.5kw=3kw 施工电梯1台SCD200/200 4×11kva 380V 4×11KW=44kw 砼搅拌机1台JZC750 15KW 380V 2× 15KW=30KW 砂浆搅拌机2台250L 4kw 380V 2×4kw=8kw 插入式振捣器2台4-6m 60 0.8kw 380V 2×0.8kw=0.8kw 平板振动器1台PB3.0 2.2KW 380V 1×2.2K=2.2KW 钢筋弯曲机1台GW40L-1 3KW 380V 钢筋调直机1台GT4/14 4 380V 钢筋切断机1台QJ407 380V 闪光对焊机1台UN1-100 11 380V 圆盘锯2台YB2522 1.6 380V 电锯MB504 7 380V 交流电焊机2台BX3-120-19 380V 18 真空吸水泵2台HZX-60A380V 小型电动工具20KW 办公用电及照明100KW

用电项目的需要系数表(表二) 用电设备组名称Kx COSθtgθ混凝土搅拌机及灰浆搅拌机、地泵 10台以下0.7 0.68 1.08 10台以上0.6 0.65 1.17 破碎机、筛洗石机、泥浆机、压缩机、输送机、木工机械、夯土机械10台以下0.7 0.7 1.02 10台以上0.65 0.65 1.17 提升机、起重机、挖掘机 10台以下0.3 0.7 1.02 10台以上0.2 0.65 1.17 电焊机及焊接设备 10台以下0.45 0.45 1.98 10台以上0.35 0.4 2.29 4、负荷计算 4.1各用电设备组的负荷计算 4.1.1各用电设备组的负荷计算式 有功功率计算 P jS =k x∑Pe 无功功率计算 Q jS =P jS tgθ 视在功率计算 S jS =JS JS Q P2 2+ 式中P js —用电设备组的有功计算负荷kW; Q js —用电设备组的无功计算负荷kVar; S jS —用电设备组的视在计算负荷kVA; K x —用电设备组的需要系数。 4.1.2电焊机及焊接设备组 查表K X =0.45;COSθ=0.45;tgθ=1.98; 先将Jc=50%统一换算到Jc=100%的额定容量; P e3=100 / 50×P n =5.0×18=12.7 (kw) 计算荷载:P js2=K X ×P e2 =0.45×12.7=5.71 (kw) Q js2=P js2 ×tgθ=5.712×1.98=11.3 (kvar)

电路分析第三章答案

第三章习题 3.1 如题3.1图所示梯形电路。 ⑴ 已知24u V =,求1u 、i 和S u 。 ⑵ 已知27S u V =,求1u 、2u 和i 。 ⑶ 已知 1.5i A =,求1u 和2u 。 解:根据线性电路的性质,设: 211u k u = 22u k i = 23s u k u = 令:2V u 2= 可推出 6V u 2= 1A i = 27V u s = 因而可得: 3k 1= 0.5k 2= 27/2k 3= ⑴ 当24u V =时,有: 12V 43u 1=?= 2A 40.5i =?= 56V 42 27 u s =?= ⑵ 当27S u V =时,有: 2V 2727 2u k 1u s 32=?== 1A 20.5u k i 22=?== 6V 23u k u 211=?== ⑶ 当 1.5i A =时,有: 3V 1.50.5 1i k 1u 22=?== 9V 33u k u 211=?== 3.2 如题3.2图所示电路,已知9S u V =,3S i A =,用叠加定理求电路i 。 解:S u 单独作用时,有: 1163 S u i A = =+ S i 单独作用时,有: 23 163 S i i A =- =-+ 根据叠加定理可得: 12110i i i =+=-= 3.3 如题3.3图所示电路,求电压u 。如独立电压源的值均增至原值的两倍,独立电流源的值下降为原值的一半,电压u 变为多少? 解:根据KVL 列一个回路 113132(32)4u i V A A i =Ω?++?Ω+-?Ω 两个电压源支路可列方程:

1131(3)610i i +=-+ 由此可得: 13i A = 代入上式得: 331 32(323)4u V =?++?+-??= 若独立电压源的值均增至原值的两倍,独立电流源的值下降为原值的一半,由上式可知: 1132(1.5)620i i +=-+ 解得 13i A = 有: 332 1.52 (1.523)4 u V =?++?+-??=- 3.4 如题3.4图所示电路,N 为不含独立源的线性电路。已知:当12S u V =、 4S i A =时,0u V =;当12S u V =-、2S i A =-时,1u V =-;求当9S u V =、1S i A =-时的电压u 。 解:根据线性电路的叠加定理,有: 12S S u k u k i =+ 将已知数据代入,有: 120124k k =+ 121122k k -=-- 联立解得: 116k = 212 k =- 因而有: 11 62S S u u i =- 将9S u V =、1S i A =-代入 可得: 11 9(1)262 u V =--= 3.5 如题3.5图所示电路,已知当开关S 在位置1时,I=40mA ;当S 在位置2时,I=-60mA ;求当S 在位置3时的I 解:设电源S U 和S I 对电流I 的贡献为I 根据线性电路的叠加定理,有: /I I kU =+ 其中U 为开关外接电源的作用。 开关S 在位置1时,有 /400I k =+? 此时可将U 视为0 开关S 在位置2时,有 /604 I k -=- 由上可解得: 25k = /40I = 当S 在位置3时,6U V =,则有:

第9章_电力系统的负荷

第9章电力系统的负荷 今天,我们将进入电力系统负荷的学习。主要对图9-1所示内容进行讲解。 图9-1 第 9章结构图 负荷

9- 1电力系统负荷 一负荷定义 电力系统的负荷就是系统中千万个用电设备消费功率的总和。 系统中所有电力用户的用电设备所消耗的电功率总和就是电力系统负荷(综合用电负荷),它是把不同地区、不同性质的所有用户的负荷加起来而得到的。 电力系统中的主要用电设备包括异步电动机、同步电动机、电热装置、整流装置和照明设备等。不同的行业中,这些用电设备的比重也不同。 二负荷分类 1 按物理性能划分 有功负荷:指电能转换为其它能量,并在用电设备中真实消耗掉的能量,如照明设备,单位为kW。 无功负荷:在电能输送和转换过程中,需要建立磁场而消耗的动能,它仅完成电磁能量的相互转换,并不做功,因而称为“无功”,如电动机、变压器和整流装置等,单位为kvar。 2 按电能划分 a 综合用电负荷 指工业、交通运输业、农业、市政生活等各方面消耗的功率之和。根据用户的性质,用电负荷又可以分为工业负荷、农业负荷、交通运输业负荷和人民生活用电

负荷等。 b 供电负荷 综合用电负荷加上电力网的功率损耗就是各发电厂应该供给的功率,称为电力系统的供电负荷。 c 发电负荷 供电负荷再加上发电厂厂用电消耗的功率,就是各发电厂应该发出的功率,称为电力系统的发电负荷。

9- 2负荷曲线 实际的系统负荷是随时间、季节、气候变化的,其变化规律可以用负荷曲线来描述。 按负荷种类可以分为有功功率负荷和无功功率负荷曲线;按时间长短可以分为日负荷和年负荷曲线,按描述的负荷范围可分为个别用户、电力线路、变电所、发电厂以至整个系统的负荷曲线。上述三种特征相结合,就确定了某一种特定的负荷曲线,如电力系统的有功功率日负荷曲线。 下面介绍最常用的电力系统有功日负荷曲线、有功年最大负荷曲线以及年持续负荷曲线。 一日负荷曲线 1基本概念 电力系统负荷在一天24小时内变化的规律称为日负荷曲线,如图9-2所示。 日负荷曲线中最大值P max称为日最大负荷/尖峰负荷/峰荷。 日负荷曲线中最小值P min称为日最小负荷/谷荷。 为了方便计算,实际上常把连续变化的曲线绘制成阶梯形。

(完整版)电力负荷预测方法

电力负荷预测方法 朋友们大家好,很高兴与大家分享一下电力方面的知识。本节摘要是:负荷预测方法可分为确定性负荷预测方法和不确定性负荷预测方法。确定性负荷预测方法是把电力负荷预测用一个或一组方程来描述,电力负荷与变量之间有明确的一一对应关系,包括时间序列预测法、回归分析法、经典技术预测法、趋势外推预测法等。不确定性预测方法基于类比对应等关系进行推理预测的,包括灰色理论预测法、专家系统法、模糊预测法、神经网络法、小波分析预测法等。 关键字:电力负荷预测方法... 负荷预测是电力系统调度的一个重要组成部分,是电力交易的主要数据源,也是电力系统经济运行的基础,任何时候,电力负荷预测对电力系统规划和运行都极其重要。近几年,随着我国电力供需矛盾的突出集电力工业市场化运营机制的推行,电力负荷预测的准确度有待进一步提高。 负荷预测方法可分为确定性负荷预测方法和不确定性负荷预测方法。 确定性负荷预测方法是把电力负荷预测用一个或一组方程来描述,电力负荷与变量之间有明确的一一对应关系,包括时间序列预测法、回归分析法、经典技术预测法、趋势外推预测法等。

而为了解决实际电力负荷发展变化规律非常复杂不能用简单的显式数学方程来描述期间的对应和相关这一问题,许多专家学者经过不懈努力,把许多新的方法和理论引入到负荷预测中来,产生了一类基于类比对应等关系进行推理预测的不确定性预测方法。包括灰色理论预测法、专家系统法、模糊预测法、神经网络法、小波分析预测法等。 <一> 确定性负荷预测方法 一、时间序列预测法 时间序列分析法利用了电力负荷变动的惯性特征和时间上的延续性,通过对历史数据时间序列的分析处理,确定其基本特征和变化规律,预测未来负荷。 时间序列预测是依据电力负荷的历史数据建立一个时间序列的数学模型,通过时间序列的数学模型可以描述这个时间序列变换的规律性,同时在数学模型的基础上建立电力负荷预测的数学表达式,并对未来的负荷进行预测。电力负荷时间序列预测方法主要包括自回归AR(p)模型、滑动平均MA(q)模型和自回归与滑动平均ARMA(p,q)模型等。 按照处理方法不同,时间序列法分为确定时间序列分析法和随机时间序列分析法。时间序列模型的缺点在于不能充分利用对负荷性能有很大影响的气候信息和其他因素,导致了预报的不准

相关文档
相关文档 最新文档