文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电气安全标准的导则

电气安全标准的导则

电气安全标准的导则
电气安全标准的导则

中华人民共和国国家标准

编制电气安全标准的导则GB/T 16499—1996

eqv IEC GUIDE104:1984 Guide to the drafting of electrical safety standards

国家技术监督局1996-08-22批准1997-07-01实施

前言

本标准是根据国际电工委员会IEC导则104《编制安全标准的导则和担负安全指导职能及安全专项职能的技术委员会的任务》(1984年第二版)及其1号修改件(1989年)制定的,在技术内容上与该国际导则等效。关于编制电气安全标准的导则部分实质上是等同采用的;关于担负安全指导职能及安全专项职能的技术委员会的任务部分,根据我国的现状,采取了“对应”单位的提法,以促进建立与国际电工委员会对口的国内组织和尽快等同采用国际电工标准。

本标准的附录D ISO/IEC导则7-1982《对适合产品认证用标准的要求》是为读者方便使用而增加的。

本标准从1997年7月1日起实施,1997年7月1日起所有报批的电气安全标准草案,均应符合本标准的规定。

本标准的附录A、附录B、附录C都是标准的附录。

本标准的附录D为提示的附录。

本标准由中国标准化与信息分类编码研究所和电子工业部标准化研究所共同提出。

本标准由全国电气安全标准化技术委员会归口。

本标准起草人:王文良、袁介南、朱德基、张铭续、冯保昌。

鉴于各国对用一种统一的方法评定产品安全标准的迫切需要,我国有必要有一个编制电气安全标准方法的导则,以保证这些标准不偏离已颁布的安全基础标准(由担负安全指导职能的技术委员会和分技术委员会负责制定),也不偏离已颁布的安全专项标准(由担负安全专项职能的技术委员会和分技术委员会负责制定)。

本导则所涉及的安全标准都是有关人身、环境、牲畜和家养动物安全问题的标准(例如:防止人身受电击,防止过温、辐射、爆炸、内爆、机械不稳定和运动部件的影响以及防火)。这些标准包括家庭和工作场所中的安全问题。

本导则适用于新的安全标准的制定和现行安全标准的修订,在取得实践经验的基础上,本导则可以按各标准化技术委员会的意见在适当的时候再行修订。

1编制安全标准的导则

1.1全面处理所有安全方面的问题

鉴于安全标准内容具有法律意义,并能为安全认证提供确切的依据,应确立一个重要的原则,即每种电气设备的安全方面应该有一个标准,而且这个标准不应局限于电气安全还应包括安全的各个方面。

电气设备安全设计时需要考虑的安全原则要点见附录C。各技术委员会和分技术委员会在制定电气类产品安全标准时,应按附录C对照检查。

适合产品认证用标准的要求参见附录D。

1.2单独处理安全问题(即不涉及与安全无关的功能特性)

对于安全要求应尽可能制定单独的标准(即不涉及与安全无关的功能特性)。虽然要求把安全问题与功能特性问题分开仍会碰到一些实际困难,但鉴于政府机构对安全问题的关注,政府执法人员需要按照明确的规定进行工作,如果选定的标准中既包括功能特性又涉及安全问题,则认证机构在仅处理安全问题时,就会遇到困难。

按照涉及的是设备或是元件(包括器件、零件及部件,下同),可提供下列原则:

a)随时可用设备:有关技术委员会制定的安全标准应该与涉及设备其他方面特性的标准分开,例如与功能特性方面的标准分开。

b)固有安全特性的元件,例如阴极射线管(防内爆型):对这类为数不多的元件应按照上述a)项处理。

c)其他各类元件:有关元件的技术委员会应按通常的方式制定一个综合性的标准,设备委员会对设备中的元件则用通常的方式原则地规定在合理使用时应符合有关国家标准(或IEC标准)中所规定的安全要求,或者引用元件标准中对安全至关重要的条款。

0、Ⅰ、Ⅱ类不适用于元件,因而制造厂应对元件加以适当地选择或在结构中采取附加措施。

注:有关0、Ⅰ、Ⅱ类的详细要求见GB/T12501—90《电工电子设备防触电保护分类》。

1.3安全标准的表述方法

安全标准的表述方法各有不同,并各有优缺点,以下列出两种典型的模式:

——一种是本身包含全部内容的标准。这类标准能够使读者在一个文本中找到所有相关信息;

——一种是层次结构式(见图1),其中每个专项标准只限于某一特定方面的内容,而其他有关信息则需引用上一层次的标准。这种表述方法,从标准系列的整体上避免了相同条款的重复。

*被指派的职能不一定与技术委员会的工作范围相一致。

图1安全标准的层次结构

随着越来越多的安全基础标准(见附录A表A1)和安全专项标准(见附录B表B1)的出现,层次结构方式将进一步发展。

下述内容适用于今后的工作:

a)负责制定安全基础标准的技术委员会和负责制定安全专项标准的技术委员会在分别履行指导职能和专项职能中应尽可能使其工作成果得以应用,最好以标准形式发表出来,以便为有关的技术委员会制定产品安全标准提供可靠的和统一的引用依据。

b)负责制定产品安全标准的技术委员会,对那些并不是专用于该标准范围内的部分、章或条,均应按下列原则处理:

——引用我国标准或国际标准(特别是横向标准),并应清楚地说明此标准的版本和条号;

——在需引用的内容不多时(一般不超过二至三段),则直接抄录这些标准的原文,并注明所抄录内容的出处,抄录的内容应该等同。

标准布局的变更会使国际标准和国家标准之间的协调遇到困难。但国际组织所采用的解决方法,并不一定要求国家一级也采用同样的方法。

注:当等同采用、等效采用国际标准或国外先进标准制定我国电气类安全标准时,其编写格式和方法可与被采用的标准一致。

1.4涉及设备维修人员安全的处理方法

当时设备维修有特殊要求时,在标准中必须加以说明。安全标准中,可以包括有关维修人员安全的要求,或包括维修后保障用户安全的要求,或同时包括这两方面的要求。具体处理可由技术委员会自定。但是对某些预知是由用户维修的设备,则有关技术委员会应在标准中包括这些必要的要求。

1.5使用“安全”一词的若干意见

在标准中“安全”一词用来表示该标准的目的是规定电工电子设备的要求使其不致成为危险源。

“安全”一词有时也用来代替通常是描述警告或防护作用的词,或与这种词一起使用。虽然这样使用并非错误,但当它传递的是无用的额外信息时,就不必使用“安全”这个词。

“安全”一词也有当作形容词来修饰在设备或系统中起安全作用的一元件(例如电容器、电阻器、变压器)或者一固有特性(例如阻抗)。在这种情况下,必须区分两类元件,一类是当其发生故障时,可能使设备成为潜在危险(例如电容器的击穿或漏电能导致电击,或因电阻值的变化引起过热或导致着火);另一类元件是当其发生故障的瞬间,本身就可能是危险源(例如阴极射线管的内爆)。因此使用如“安全电容”之类的术语是不正确的,它可以给人一种模糊印象,只要使用了所谓安全元件,设备便是安全的,实际上无论元件可能有多么安全,只有对它合理选择,并在设备内正确使用,才能真正地达到安全。更重要的是要了解在大多数情况下“安全元件”只不过是安装在设备中的普通元件,在其完全失效或其中之一或几个关键特性偏移时,也会使设备不安全,因此,至少就其关键特性而言。安全取决于选择功能符合要求的元件,以及该元件的质量和可靠性。

设备的安全只有在所使用的各种元件以高的概率满足于相应的要求时才得以保证。使用经过质量评定的元件,并对关键特性采用严格的AQL值(可接受质量水平),才能有效地达到上述目的。经验也证明只要采用经上述方法处理过的元件,是能保证设备安全的,而无须特殊考虑元件的“安全”功能。

这种方法的另一优点是这类元件的鉴定认证包括了性能和“安全”特性两个方面,因此无需在独立的样品上获得单独的“安全认证”。

上述技术见解还可以用另一种完全不同性质的考虑来补充。当前产品的可靠性是人们关心的主要方面,明确地规定责任是很重要的。如果一个元件被正式认可为“安全”元件,则设备制造厂错误使用元件而导致危险的责任,很可能转移到元件制造厂。

综上所述,不能把“安全”这个词与“元件”或与某元件的名称联用,建议用一个指明使用目的词来代替“安全”这一词。

例如:——保护变压器(代替安全变压器);

——防电击电容器;

——防爆(或自保护)阴极射线管。

在其他种情况下,如果元件的故障可能成为危险源的话,则设备的安全标准中应规定这类元件必须符合的要求,或引用某元件的规范,此时不允许用称之为“安全”的元件来证明该元件合格。

1.6单一故障及其后果

电气设备的安全标准应写入与安全有关的全部要求,包括有关的试验和那些在正常情况和单一故障情况下被认为可能会危及安全的要求。对出现两个单独的故障(其结合可能会危及安全者)这种情况,一般不予考虑。

2担负安全指导职能和安全专项职能的技术委员会的任务

2.1定义

2.1.1安全指导职能

安全指导职能系指处理与大部分电气类产品有关的某一特定安全特性。

2.1.2安全专项职能

安全专项职能是指在某一特定委员会内处理产品安全要求,而这种安全要求也能适用属于其他技术委员会范围的一个或多个产品领域。有关的技术委员会可以对这些要求进行补充或修改,以用于在其领域或专业范围内的特定产品。

属于安全指导职能的要求的扩展不在本职责内。

2.2安全指导职能和安全专项职能的作用

给有关技术委员会和分技术委员会指派安全指导职能和安全专项职能,具有下列作用:——保证在若干技术委员会共同范围内的安全标准的一致性,以避免互相矛盾的要求;

——有利于减少标准篇幅,从而节省材料和印刷成本,节省标准使用者和编写者的开支;

——增进不同专业工程技术人员之间的相互理解;

——有利于标准体系的协调性。

2.3目前指派的职能

表1安全指导职能

表 2 安 全 专 项 职

注:在上列目前指派有给技术委员会和分技术委员的职能中,所列出的职能内容和产品项目应认为是说明2.1节中两种定义的概念的差异的例子。

2.4工作程序

2.4.1安全指导职能

2.4.1.1担负安全指导职能的委员会和其他技术委员会之间的联系

专业技术委员*的秘书处在制定、修订安全标准时,应符合本导则所确立的原则和附录A所列的基础安全标准。并应通知有关委员会的秘书处。

*专业技术委员在本文中的意思是指制定产品安全标准的那些委员会。

另一方面,履行安全指导职能的委员会必须与任何对其指导范围有关委员会保持尽可能紧密的联系。

2.4.1.2技术委员会的职能

在指导职能范围内的工作成果,以国家标准(见附录A)的形式供所有技术委员会按下述三种方法之一来使用:

1)技术委员会处理属于安全指导范围的要求时,只要有可能,都应按第1.3b项的规定使用有关标准。

2)在某个专业技术委员会得出的结论认为现行标准不完全包括所考虑的范围或没有充分估计其专业委员会所考虑的特殊应用条件时,应写出修改或补充建议,或既修改又补充。把它们提交担负安全指导职能的委员会,并附上这些特殊要求的理由说明。然后该担负安全指导职能委员会应考虑所建议的修改或补充是否足够通用以列入其有关标准,假如不能列入,则专业技术委员会就可以自主地在它自己的标准中对就所涉及安全基础标准作出必要的修改或补充。

3)在同样情况中,如有紧急需要某个专业技术委员会也可以在某安全指导领域制定和处理它自己的要求和试验方法。在这种场合,也要把详细的理由(包括说明紧急性的理由在内)提给担负安全指导职能的委员会。其后两个委员会均应按照上述2)来解决。

当专业技术委员会看到有必要把某一个安全指导范围内还没有考虑到的某一方面列入安全基础标准时,必须要求负责该指导职能的委员会紧密协作,在适当的时间内制定一个相应标准(本项前面两段中所叙述的情况除外)。

假如在上述2)或3)的情况下,有关技术委员会之间不能达成协议,则将问题提交给负责电气安全标准化协调工作的机构(对应IEC/ACOS),该机构向国务院标准化主管部门提出适当的建议和必要的技术说明。

注:在上述2)或3)的情况下,专业技术委员会必须保证在它们的标准中引用安全基础标准的部分不加改变。

2.4.2安全专项职能

2.4.2.1担负安全指导职能的技术委员会和担负安全专项职能的技术委员会之间的联系

从某一安全指导职能范围内来看,已被指派担负安全专项职能的技术委员会与任何其他技术委员会地位是一样的(参见2.4.1.1)。

2.4.2.2在同类产品领域内担负安全专项职能的技术委员会和其他技术委员会之间的联系。

专业技术委员会的秘书处在组织起草新安全标准的草案或修订安全标准时,应该遵循本导则所确定的原则和附录B所列的安全专项标准,并应通知有关的技术委员会的秘书处。

另一方面,任何担负安全专项职能的技术委员会与任何对其专项安全范围感兴趣的技术委员会保持尽可能紧密的联系是很重要的。

2.4.2.3技术委员会的职能

在专项职能的范围内的工作成果以标准(国家标准和行业标准)的形式公布。

处理属于一个安全专项范围的技术委员会应以附录B中所列的有关标准为依据。

当专业技术委员会看到有属于所列某一安全专项范围尚未考虑的某些方面需要有标准时,应要求负责该安全专项职能的委员会密切配合,并在适当的时间内制定一个相应的标准或修订现行的标准。

附录 A

(标准的附录)

安全基础标准一览表

本表仅列出了与IEC导则104附录A相对应的国家标准,而不是我国电气安全基础标准的全部目录。

本表并不是固定不变的,其内容应随IEC导则104的修订和IEC公报、目录或年鉴中所刊登的相同性质的一览表的内容作相应的调整。

本表中所列标准的版本也在不断更新,使用者应注意选用所需标准的最新版本。

附录 B

(标准的附录)

安全专项标准一览表

本表仅列出了与IEC导则104附录B相对应的国家标准,而不是我国电气安全专门标准的全部目录。

本表并不是固定不变的,其内容应随IEC导则104的修订和IEC公报、目录或年鉴中所刊登的相同性质的一览表的内容作相应的调整。

本表中所列标准的版本也在不断更新,使用者应注意选用所需标准的最新版本。

附录 C

(标准的附录)

设计用于一定电压范围的电气设备的安全原则要点*

*IEC104导则原文中的附录C系摘自欧洲共同体的导则“低电压规范”(73/23/EEC)。

C1通用要求

a)设备的使用说明应给出如何安全和正确地使用本设备的全部信息。设备应在适当的位置上标明它的基本特性,认清和遵守这些特性,将保证电气设备在预定的用途内安全的使用和应用,假如不可能在设备上标明这些特性,也可在所附的使用说明书或说明性标签中标明。

b)电气设备应清楚地印有厂名或牌号或商标,若不可能印在设备上,则应印在包装上。

c)电气设备及其元件的制造,应保证它们能被安全地和合适地装配及连接。

d)电气设备的设计和制造应做到:在设备的预定的适用范围和寿命期内,设备为防护本附录第2、3章所列危害而采用的技术措施是充分有效的。

C2对来自设备本身的危害的防护

根据本附录第1章的要求,应规定相应的技术性措施,以保证:

a)对由直接或间接的电气接触而引起的对人或家畜的肉体伤害或其他危害,有足够的防护;

b)不产生能引起危害的温度、电弧或辐射;

c)对来自电气设备的对人、家畜和财产的非电气性危害(已有经验表明的),有足够的防护;

d)电气设备的绝缘对可以预料到的各种情况必须是恰当的。

C3对加在电气设备上的外界影响所引起的危害的防护

根据本附录第1章的要求,制定出相应的技术措施,以保证:

a)电气设备能在一定程度上满足在预计的外界影响下对机械性能的要求,使其对人、家畜和财产是无危害的;

b)电气设备能在一定程度上抵抗在预计的环境条件下的非机械性影响,使其对人、家畜和财产是无危害的;

c)电气设备在可以预计到的过载情况下,对人、家畜和财产是无危害的。

附录 D

(提示的附录)

ISO/IEC导则7:1982

对适合产品认证用标准的要求

如果某个产品能满足某标准中规定的全部要求,则该产品就被认为是符合该标准的。

供合格认证或合格声明用的标准,必须使应用该标准的所有各方(如:认证组织、认证组织所属的试验检查机构、制造厂商以及涉及该产品的用户),都能够对标准的内容所包含的意义有共同的理解。标准的编写必须确切、严谨,以达到解释准确一致。

本导则的宗旨是帮助各技术委员会起草适合认证用的标准。需要注意的是,这种标准往往还可用于认证之外的场合,如作为供需双方的一种合同性文件或作其他类似的用途。

凡拟用于认证或者明显地能够用于认证的标准,技术委员会制定标准时除应包括所有有关行业的代表外,还应包括具有认证实践经验的人员。

D2定义

ISO导则2《标准化、认证与实验室认可的一般术语及其定义》中的定义适用于本导则。D3概述

为确保标准适用于认证工作,需要强调标准通常应遵循的若干方面(如《ISO技术工作导则第二部分工作方法》及其附录中所述的)。这些内容关系到标准中项目条款的取舍。

标准的编制应做到容易查阅、便于使用

D4要求

D4.1每一个被相应的技术委员会认定为适用于认证的、并符合本导则要求的标准,都应当有关于其有效适用范围的明确说明。

D4.2标准应促进而不是阻碍技术进步。标准通常只对产品的性能提出要求而不对产品的设计作出规定。

D4.3标准应对(也只对)符合该标准目的和用途的、为确定产品性能所必需的所有特性和要求作出规定。对这些特性和要求,应规定明确的极限值、允许偏差(适应时)及测量这些特性的试验方法。如果在一个标准中包括的全部特性和要求并不切实可行的话,可引用其他的有关标准。

D4.4通常在标准中只列那些能够进行客观检查的特性。

D4.5标准所规定的特性和要求应该准确、有根据和具体,不应有主观成分,应避免使用诸如“足够强度”或“适当强度”等词句。

D4.6设计师、用户或消费者为了特殊的目的或经济上的原因,往往需要将产品分为几个类别、形式或等级,编制标准时应当满足这种要求,必要时可分成几个单独的标准。

在上述情况下,重要的是应明确规定这种分类分级要作为所选定的认证标志的一部分明显地反映出来,或者把它标在随同产品的标签上。

在考虑分类分级的做法时,应该记住这种处理方式不适用于安全、卫生、环境方面的标准。

D4.7标准中一般不应有对制造工艺的要求,但不规定制造工艺方面的要求就不能完全确切地规定产品性能要求者除外。

注:第三方认证办法中需要对制造工艺的控制加以规定时,这些要求应以标准为基础列入认证办法的具体条款中。

D5试验方法

D5.1试验方法应该与标准的目的相一致,应编写得客观、简明、准确,而且结论的一致性好,复现性高,这些试验方法在标准中应醒目,最好以单独的章节出现。

就试验的现实性和符合试验目的来讲,所有的试验方法应该使试验能利用容易买到的设备,避免使用专用性强的设备,并节约时间,避免费用过高。

如果标准规定有过于耗资费时的试验,认证机构可以决定,在初始试验(定型试验)顺利通过之后做些以监督为目的的简易核对试验,来保证那些制造出来的产品仍然和原来批准的

在这种情况下,这种核对试验可以写进标准,但核对试验的认可则按认证办法的具体规则进行处理。

D5.2标准规定的试验方法应叙述得十分详尽,使得任何合乎要求的试验室人员在用标准规定的设备和方法进行试验时至少在技术上能得到相同的结论。

D5.3在技术上认为需要时,每个试验方法应明确试验条件或再现性、重复性。

D5.4与每一个试验方法相关联的极限性,可用上下限的平均值或最大值、最小值给出公差。D5.5当试验顺序对试验结果有影响时,标准就应规定试验的顺序。

D5.6选择试验方法时,应考虑到通用试验方法标准以及其他标准中类似特性的有关试验。D5.7规定的试验方法所要求的设备和设施,应该是容易获得的。当这些设备在市场上买不到而必须专门制造时,标准就应该包括制作这些设备的规范,以保证有关各方都能进行可比的试验。

D5.8当非破坏性试验方法在同样可信度水平上能够替代破坏性试验方法时,应该优先选用非破坏性的试验方法。

D5.9当一项试验规定有两种或多种试验方法时,应选定一种作为基准的方法。

D5.10若标准中对规定的极限值没有给出判别规则,则标准应规定必要采用的试验方法及如何交流试验的数据。

D5.11当定型试验要求一定数量样品的试验以确定其符合标准有关条款时,标准应规定试验样品的数量。

D6生产过程中的质量控制

标准中既不应规定制造厂商在生产过程中所实施的质量控制的方法,也不应规定由认证机构独立进行的对这种质量控制的检查办法。

注:在第三方认证制度中,有关这种控制的规则由认证机构负责制定,并列入一单独的文件中。

D7包装、标志和标签的要求

D7.1包装

为保护产品或防止由于包装不当而引起的危险或污染,需要时标准应规定产品的包装要求。

D7.2标志和标签

标准中应规定在产品上(或者产品附带的标签上)要提供的内容,如:

a)制造厂商名称、地址或者能够跟踪到制造厂商的标记、制造日期或代码、规格、等级、容量等标准中最基本的要求。

b)根据保证正确使用产品其保护措施的要求,在产品或包装上(若需要可挂标签)应标有需告诉用户、顾主或管理当局的有关信息,诸如潜在危险、贮存、维护、交货、运输、有效日期等方面的提示或警告。

c)当要求标有危险警告(如“远离烟火”)之类的特殊标志时,最好使用被大家公认的标志。应优先使用图形符号,也可以附加文字。

d)每个产品上(若不可能,就在产品的包装上)应该标有或贴有有关认证的标记。

e)为了保证产品日后良好工作而必须正确安装或装配产品时,标准对如何正确安装和装配产品的说明书应该有要求。

f)产品或包装上的标志应该清晰易辨,同时在规定的产品的适用环境和其他条件下它应是耐久的。

g)标准中可以包括识别代码、分类或等级的标志。

D7.3有关的限制

D7.3.1有关“合格”的表示方法

标准中不应包含关于合格标志、合格证书或制造厂商的合格声明等内容。

D7.3.2有关生效日期和用户责任

标准不应包括生效日期或使用标准各方的责任。

注:确定标准的生效日期是认证机构及其在具体认证办法下工作的当事人的责任。

[编者注:国际上标准是自愿执行的,不是象我国那样由国家行政机关颁布实施的,所以标准本身没有必要标明生效日期,而一个标准在认证工作中的生效日期则由认证机构来确定]。

D8合格判定

在某些情况下,关于合格判定的抽样要求在单独的文件中给出。供接收或拒收某批产品之前选择检验或试验样品用的抽样表,只能列在附录中作为指导性文件。这种抽样表可以包括一个经过统计计算而规定的抽样表和合格验收表,在合格验收表中,应规定由试验确定的并为有关各方都能接受的抽样样品数、允许不合格数和可接收质量水平(AQL)。如果没有有关生产过程质量控制或工厂试验方面的资料可利用时,或者在用户或当事人提出要求时,该表的使用可不受制造厂商的支配或影响,这也是对产品是否符合标准进行判定的一种方法。

要认真考虑使用统计方法的不利影响。但要记住,实际上第三方认证时认证机构不会允许有意把合格标志打在不合格的产品上。

注:对以统计方法为基础的合格认证,目前存在不受上述限制的特殊情况,因为标准中既有抽样表又有产品要求。

(完整版)电气安全管理规定

电气安全管理规定 1 适用范围 本规定适用于公司各分厂、部门及用电安全管理工作的用电管理。 2 术语和定义 2.1 电气工作 是指直接从事电气设备安装、运行、试验、维护、检修工作。 2.2 用电 是指电气装置在安装、验收合格交付使用后的整个操作、使用、检查和维护过程。 3 职责 3.1 工厂管理部 3.1.1 组织贯彻国家电气安全法规、标准、规定,制定公司电气安全管理规定。 3.1.2 对公司贯彻执行电气安全法规、标准、规定情况进行监督和评价。 3.2 分厂 3.2.1 贯彻电气安全法规、标准、规定。 3.2.2 负责本分厂电气设备的安全运行。 3.2.3 编制本分厂的电气安全管理制度和电气安全操作规程。 4 工作内容和要求 4.1 电气安全基本要求 4.1.1 电气安全管理工作应由设备主管,并设有专人负责,电气安全管理人员应具有电气专业安全知识和管理能力,承有电气工作的车间,日常电气安全管理事项应由电气工作负责人担任。 4.1.2 要建立电气安全监察、检查制度,对电气作业、电气防护设施及电气设备安全状况,进行日检、巡检、特殊检查和专项预防性测试检查。电气安全主管部门,每年应组织两次群众性的电气安全检查活动,及时修正、消除管理制度、操作规程在执行过程中的遗漏和偏差,消除电气事故隐患、杜绝违章行为。 电气安全检查内容:

a)各项安全管理制度、责任是否健全落实; b)安全操作规程是否已执行、人员无违章; c)设备安全状况是否符合技术标准规定; d)电气场所安全防护装置、设施、警示标志等是否齐全、完好可靠; e)电气作业人员的个体安全防护是否符合规程规定等。 4.2 电气工作人员要求 4.2.1 从事电气工作的人员应具有相当于高中以上的文化程度,经医疗部门(医院)的身体检查,身体状况应符合电气工作条件要求,凡有视觉(双目视力校正后在0.8 以下、色盲)、听觉障碍,高、低血压病,心脏病,癫痫病,神经官能症,精神分裂症,严重口吃者不能从事电气工作。 4.2.2 新从事电气工作的工人、工程技术和管理人员必须进行三级安全教育,经过电气安全技术培训和安全规程学习,见习或学徒期满考取《中华人民共和国特种作业操作证》后,方可从事相应技术等级的电气工作。 4.2.3 安全主管部门应向每名电气工作人员提供学习和参照执行操作的本岗位安全操作规程,安全主管部门每年应组织两次安全操作规程培训、学习考试,凡未参加培训和考试不合格的人员不得从事电气工作;因故间断电气工作连续三个月以上者,须重新温习本岗位安全操作规程,经考试合格后方可参加电气工作。 4.2.4 持有《中华人民共和国特种作业操作证》的电气工作人员,必须按照当地安全管理部门要求,参加特种作业操作证的复审培训,未进行复审或复审不合格者不得从事电气工作。 4.2.5 工程设备主管领导、工程技术人员、变配电站(所、室)的负责人、值班长、检修、试验班组长等人员,应按当地业务主管部门要求,按时参加当地部门组织的安全培训学习。 4.2.6 参加电气实习人员和临时参加电气劳动的人员(干部、临时工等),必须经过相关部门的电气安全知识、注意事项的培训教育,在电气人员的严格监护下参加指定工作;外单位派来支援电气工作的电气工作人员必须持有《中华人民共和国特种作业操作证》,由电气设备主管部门介绍与工作有关的电气系统运行方式和设备状况,并提出安全注意事项,在完成安全组织措施、安全技术措施后方可从事电气工作。

电气安全注意事项标准范本

管理制度编号:LX-FS-A12547 电气安全注意事项标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

电气安全注意事项标准范本 使用说明:本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 一、主体施工时电气安全注意事项 1、管路敷设施工 (1)锯管套丝时管子压钳案子要放平衡,用力要均衡,防止锯条折断或套丝扳手崩滑伤人。 (2)用手动弯管器煨弯时,操作人员面部一定要错开所弯的管子,以免弯管器滑脱伤人。 (3)在进行管路焊接时,应注意避免弧光伤害其他工作人员的眼睛,打药渣时要注意防止烫伤眼睛。电焊把线和零线不准搭在氧气瓶上面,更不准从金属绳上面拉过。下班前,电焊把线和零线必须分开放着,以防短路。

安全用电管理规定(安全标准化文件)

上海徕木电子股份有限公司 安全标准化文件 A0 新版发行新版发行 版次修订页次实施日期修改简记 制定Prepared 日期Date 审核Checked 日期Date 批准Approved 日期Date

1.目标 规范基本用电要求,避免电击、电气火灾等电气事故,促进安全生产。 2.范围 XXX有限公司各部门。 3.定义 无 4.职责 4.1 设备部是车间配电系统的主管部门,负责车间配电系统的管理,包括日常安全巡检、新设备布线审核、外来用电审核与监管等; 4.2 行政部是公共区域配电系统主管部门,负责公共配电系统的管理,包括日常安全巡检、外来用电审核与监管等; 4.3 采购部等部门购买符合安全要求、具有3C认证标示的电气耗材; 4.4 厂务部负责新置设备安装电源的报批,设备部审核、董事长批准后组织安装电源; 4.5 各部门负责辖区的安全用电检查与管理; 4.6 安全部监督各责任部门、责任人开展安全用电管理。 5.工作程序 5.1 配电系统基本要求: 5.1.1 线路负载不得超过线路承载能力; 5.1.2 开关与输出负载匹配,异常时能够自动切断电源; 5.1.3 保障安全用电保护措施存在并且有效:电气绝缘、屏护和间距、接地系统、漏电保护装置、短路保护装置和过载保护装置、接地电阻等存在且有效。 5.2 安全用电基本要求: 5.2.1 灯具安装要求: 5.2.1.1 室外220伏灯具距离地面不低于3米,室内不低于2.5米; 5.2.1.2 易燃易爆场所应使用防爆型电气设备等; 5.2.1.3 普通灯具与易燃物品距离不得小于30厘米。 5.2.2 移动电气设备使用要求: 5.2.2.1 定期对绝缘电阻进行检测,绝缘电阻应小于1兆欧,电源线应采用三芯或四芯多股橡胶电缆,无接头,不得跨越通道,绝缘层无破损,长度不得超过5米,PE线连接可靠,防护罩等完好,无松动,开关可靠、灵敏,与负载匹配。 5.2.3 接地要求: 5.2.3.1 电气设备(特别是手持式电动工具)的金属外壳和电线的金属保护管,应有良好的保护接零(或接地)装置。 5.2.3.2 接地线连接稳固,采用焊接或者螺母紧固,不允许采用缠绕替代。 5.2.4 线路布设要求: 5.2.4.1 线路布设应横平竖直,穿越走道应穿管(金属管时,管应接地),满足电气设备最高负载要求。

公司信息安全管理制度正式版

Through the joint creation of clear rules, the establishment of common values, strengthen the code of conduct in individual learning, realize the value contribution to the organization.公司信息安全管理制度正 式版

公司信息安全管理制度正式版 下载提示:此管理制度资料适用于通过共同创造,促进集体发展的明文规则,建立共同的价值观、培 养团队精神、加强个人学习方面的行为准则,实现对自我,对组织的价值贡献。文档可以直接使用, 也可根据实际需要修订后使用。 信息安全是指通过各种策略保证公司计算机设备、信息网络平台(内部网络系统及ERP、CRM、WMS、网站、企业邮箱等)、电子数据等的安全、稳定、正常,旨在规范与保护信息在传输、交换和存储、备份过程中的机密性、完整性和真实性。为加强公司信息安全的管理,预防信息安全事故的发生,特制定本管理制度。本制度适用于使用新合程计算机设备、信息系统、网络系统的所有人员。 1.计算机设备安全管理 1.1员工须使用公司提供的计算机设备

(特殊情况的,经批准许可的方能使用自已的计算机),不得私自调换或拆卸并保持清洁、安全、良好的计算机设备工作环境,禁止在计算机使用环境中放置易燃、易爆、强腐蚀、强磁性等有害计算机设备安全的物品。 1.2严格遵守计算机设备使用、开机、关机等安全操作规程和正确的使用方法。任何人不允许私自拆卸计算机组件,当计算机出现硬件故障时应及时向信息技术部报告,不允许私自处理和维修。 1.3员工对所使用的计算机及相关设备的安全负责,如暂时离开座位时须锁定系统,移动介质自行安全保管。未经许可,不得私自使用他人计算机或相关设备,不得

电气安全管理制度通用范本

内部编号:AN-QP-HT108 版本/ 修改状态:01 / 00 In A Group Or Social Organization, It Is Necessary T o Abide By The Rules Or Rules Of Action And Require Its Members To Abide By Them. Different Industries Have Their Own Specific Rules Of Action, So As To Achieve The Expected Goals According T o The Plan And Requirements. 编辑:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 电气安全管理制度通用范本

电气安全管理制度通用范本 使用指引:本管理制度文件可用于团体或社会组织中,需共同遵守的办事规程或行动准则并要求其成员共同遵守,不同的行业不同的部门不同的岗位都有其具体的做事规则,目的是使各项工作按计划按要求达到预计目标。资料下载后可以进行自定义修改,可按照所需进行删减和使用。 1、目的:建立用电安全规定 2、范围:适用于公司用电管理 3、责任者:电力科、用电单位 4、程序: 4.1 电气运行安全 4.1.1 电气作业人员必须经医生检查身体,并证实确无妨碍电气工作的疾病,经过专业培训,考核合格,持有上级部门颁发的电工作业操作证,才能担任电气作业和电气作业监护人工作。 4.1.2 电气作业人员必须严格执行:《电力生产安全工作规定》。

电气安全标准体系结构图及说明

电气安全标准体系结构图及说明 电气安全标准体系是指建立适用于在交流电压50V至1500V及直流电压75V至1500V 的电气、电子设备、装置、器具的安全标准体系,以降低电击事故和电气火灾的发生,保障人身、财产的安全。 电气安全标准体系由基础技术领域的电气安全标准和产品技术领域的电气安全标准 二个层次构成,其框架结构见下图: 基础技术领域的电气安全标准由规范、导则、指南,人机界面、标志、标识,术语、图形、

符号,电气设备安装与电击保护,着火危险试验,环境技术与环境条件分类,电气设备静电防护,低压设备的绝缘配合,外壳防护等级等9部分基础安全技术标准组成。 1、规范、导则、指南的标准有: ——国家电气设备安全技术规范; ——安全出版物的编写及基础安全出版物和专业安全出版物的应用(IEC导则104);——环境方面—在电工产品标准中包括的环境内容(IEC导则109); ——多媒体设备安全导则(IEC导则112); ——家庭控制系统—安全导则(IEC导则110)。 2、标志、标识的标准有: ——安全标志和标识; ——安全标志使用导则; ——安全色; ——导线颜色或数字标识(IEC446)。 3、术语、符号、图形的标准有: ——电气安全名词术语; ——电气安全的图形、符号。 4、电击保护方法的标准有: ——电流通过人体的效应(IEC479-1,IEC479-2); ——特低电压(ELV)限值(IEC1201); ——电气、电子设备防触电保护分类、要求(IEC536-1,IEC536-2); ——外壳防护等级(IP代码)(IEC529); ——检验外壳防护用的试具(IEC1032); ——电击防护装置和设备的通用部分(IEC1140); ——电气设备安全设计导则; ——低压系统内设备的绝缘配合(IEC664-1); ——电气设备用双重绝缘的安全要求(UL1097); 5、着火危险试验方法(略)。 6、使用环境分类标准有: ——由保护装置特性确定不同使用场所的分类和电气设备的选用。

场站电气设备安全管理规定(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 场站电气设备安全管理规 定(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-2067-77 场站电气设备安全管理规定(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管 理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作, 使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1、生产区一切电气设备及线路,未经分公司生产科同意,不得随意移动、调换、增减和改变接线方式。 2、站内进行电气操作时必须办理工作票和操作票,且必须两人以上操作,做到一人操作一人监护。 5、所有电气设备必须接地,并定期测量接地电阻。不合格要及时汇报和处理。 6、进行场站施工作业时,防止地下电缆的损坏,确保人身安全。 7、在电气设备上工作必须持证上岗,原则上停电进行。否则要有绝对可靠的安全措施,严格按带电作业规定进行。 8、检修线路时,必须安装接地线。室内检修时,挂标志牌。 9、操作人员在操作电器设备时,一定要按规定使

用电气安全护具。 10、禁止乱接电线、乱接电器、擅自换规格不相符合的保险等。 11、电气设备起火时,先切断电源。灭火时用二氧化碳、干粉、沙子等扑救。 12、检修电气设备时停电设备与未停电设备之间加装临时遮拦,不设遮拦应保持安全距离。 13、电气工作人员到现场检修,一定要与生产人员联系,待同意后方可检修。 14、在配电室工作,要采取防止触及运行设备的措施。 15、遇雷雨时,所有电气检修工作必须停止。 16、每次停电和恢复供电要对用电设备进行检查并做好记录。 17、每年进行一次电气春检,利用春检对高压设备进行一次维修保养;每年对其它用电设备进行两次检查和维修保养;平时保持低压配电室清洁;电气设备在运行中出现问题时能处理的及时处理,不能处理

电气安全通用规程(标准版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 电气安全通用规程(标准版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

电气安全通用规程(标准版) 为了保证电气设备的安全运转,电气工作人员的人身安全,特制定本规定: 本规程适用于西水创业公司电气设备的安装、使用、维护、检修等全过程和参加电气工作人员和非电气人员。 运行部负责电气安全通用规程的制定,生产单位严格执行。 1、总则 (1)电气设备分为高压和低压两种 高压:设备对地电压在250V以上者: 低压:设备对地电压在250V以下者: (2)电气设备的安全电压为12V-36V。 (3)电气人员必须严格遵守此规程 (4)任何工工作人员发现违反本规程,并危及人身和设备安全者,应制止。

(5)凡违反本规程的人员,应据其情节轻重给以不同的处罚。 2、安全用具的使用 (1)为了保证工作安全,在执行电气工作时,必须根据工作性质使用适当的安全用具。 (2)变电所必须准备以下安全用具: 高压绝缘棒、高压验电器、绝缘胶皮手套、绝缘胶皮鞋、绝缘垫板接地连线、安全标志、灭火器、灭火砂及其它灭火用具等。 (3)电气设备维护运转岗位及设备检修岗位,可根据工作性质准备不同的安全用具。如:绝缘棒、绝缘垫板、绝缘手套、绝缘胶皮鞋,高低压验电器、接地连线及移动接地板、安全带、安全标志牌及灭火用具等。 (4)安全用具必须妥善保管,不得遗失或损坏,不得与其它工具混放。 (5)凡直接与运行电压触及的安全用具其绝缘能力必须能安全承受设备运行电压,其它各方面安全用具经常保持应有的效能,不得马虎勉强使用。

公司IT信息安全管理制度.doc

公司IT信息安全管理制度4 富世康公司IT信息安全管理制度 第一条总则通过加强公司计算机系统、办公网络、服务器系统的管理,保证网络系统安全运行,保证公司机密文件的安全,保障服务器、数据库的安全运行。加强计算机使用人员的安全意识,确保计算机系统正常运转。 第二条范围 1、计算机网络系统由计算机硬件设备、软件及客户机的网络系统配置组成。 2、软件包括:服务器操作系统、SQL数据库、金蝶财务软件、浩龙餐饮管理软件、思迅商业管理软件、今目标办公自动化系统、微励系统及其它办公软件。 3、客户机的网络系统配置包括客户机在网络上的名称,IP 地址分配,用户登陆名称、用户密码、及Internet的配置等。 4、系统软件是指:操作系统(如WINDOWS XP、SERVER2008、WINDOWS7等)软件。 第三条职责 1、信息部为网络安全运行的管理部门,负责公司计算机网络系统、计算机系统、数据库系统的日常维护和管理。 2、负责系统软件的调研、采购定型、安装、升级、保管工作。

3、网络管理人员负责计算机网络系统、办公自动化系统、平台系统的安全运行;服务器安全运行和数据备份;Internet对外接口安全以及计算机系统防病毒管理;各种软件的用户密码及权限管理协助各部门进行数据备份和数据归档。 4、网络管理人员执行公司保密制度,严守公司商业机密。 5、员工执行计算机安全管理制度,遵守公司保密制度。 6、系统管理员的密码必须由网络管理部门相关人员掌握。 第三条管理办法 I、公司计算机使用管理制度 1、从事计算机网络信息活动时,必须遵守《计算机信息网络国际联网安全保护管理办法》的规定,应遵守国家法律、法规,加强信息安全教育。 2、计算机等硬件设备由公司统一配置并定位,任何部门和个人不得允许私自挪 用调换、外借和移动电脑。 3、电脑硬件及其配件添置应列出清单报审计部,在征得公司领导同意后,由信息部负责进行添置。 4、电脑操作应按规定的程序进行。 (1)电脑的开、关机应按按正常程序操作,因非法操作而使电脑不能正常使用的,修理费用由该部门负责;

电气设备安全管理的标准管理规程正式版

操作规程编号:LX-FS-A44226 电气设备安全管理的标准管理规程 正式版 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

电气设备安全管理的标准管理规程 正式版 使用说明:本操作规程资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 一、目的:建立电气设备的安全管理规范,保证电气设备操作及人身安全。 二、适应范围:本标准适用于本公司电气设备(包括配电箱、开关柜、操纵台、电机、电缆、电力变压器等配电设备)的安全操作管理。 三、职责:有关部门领导、设备管理员、机电维修人员、设备操作人员对本标准的实施负责 四、内容和要求: 4.1 电气设备包括:配电箱、开关柜、操纵台、电机、电缆、电力变压器等配电设备。

信息安全管理制度

北京XXXXXXXXXXXXX 信息安全管理制度 制定部门:技术部与行政部 制定人:XXX 制定时间:2016.4.21

1.安全管理制度要求 总则为了切实有效的保证公司信息安全,提高信息系统为公司生产经营的服务力,特制定交互式信息安全管理制度,设定管理部门及专业管理人员对公司整体信息安全行管理,以确保网络与信息安全。 1.1.1建立文件化的安全管理制度,安全管理制度文件应包括: a安全岗位管理制度 b系统操作权限管理; c安全培训制度; d用户管理制度 e新服务、新功能安全评估 f用户投诉举报处理; g信息发布审核、合法资质查验和公共信息巡查; h个人电子信息安全保护;安全事件的监测、报告和和应急处置制度;现行法律、法规、规章、标准和行政审批文件。 1.1.2安全管理制度应经过管理层批准,并向所有员工宣贯 2.机构要求 2.1法律责任 2.1.1互联网交互式服务提供者应是一个能够承担法律责任的组织或个人。 2.1.2互联网交互式服务提供者从事的信息服务有行政许可的应取得相应许可。 3.人员安全管理 3.1安全岗位管理制度 建立安全岗位管理制度,明确主办人、主要负责人、安全责任人的职责:岗位管理制度应包括保密管理。 3.2关键岗位人员 3.2.1关键岗位人员任用之前的背景核查应按照相关法律、法规、道德规范和对应的业务要求来执行,包括: 1.个人身份核查 2.个人履历的核查 3.学历、学位、专业资质证明 4.从事关键岗位所必须的能力 3.2.2应与关键岗位人员签订保密协议。 安全培训 建立安全培训制度,定期对所有工作人员进行信息安全培训,提高全员是 1上岗前的培训 2.安全制度及其修订后的培训 3.法律、法规的发展保持同步的继绩培训。 应严格规范人员离岗过程: a及时终止离岗员工的所有访间权限; b关键岗位人员须承诺调离后的保密义务后方可离开; c配合公安机关工作的人员变动应通报公安机关。 3.4人员离岗 应严格规范人员离岗过程 a及时终止离岗员工的所有访间权限; b关键岗位人员须承诺调离后的保密义务后方可离开;

电气作业人员安全标准化操作规程

电气作业人员安全标准化操作规程 1:工作前按规定正确佩戴劳保护品,工作服要扣扣,安全帽要系带。 认真检查所用工具齐全安全可靠。 2:电气作业人员应熟知电工基本知识、电气设备性能和触电急救方 法。熟悉作业环境、作业工艺技术要求和作业中应采取的安全防护措施。 3作业前检查准备。 3.1检查所用工具、绝缘护品有无缺陷,绝缘是否良好。测量仪表等应完好、灵敏、安全可靠。检查登高作业工具,梯子及高处作业个体防护用品等必须完好,安全可靠。 3.2根据作业内容和特点认真执行工作票制度,工作许可制度,工作监护制度、工作间断、转移、终结制度等有关安全作业标准。办好工作票,检查线路、设备是否断电,确认无误无方可操作。 3.3落实好安全技术措施。在操作危险区要设置障碍和安全绳,悬挂“工作危险区,禁止入内”等警示标志。 4:停送电操作。 4.1严格执行安全操作规程,所有项目的操作必须有人监护。严禁非电气人员操作配电设备。 4.2送电时须联系中控确认现场无人工作,工作现场安全无误,具备送电条件。 4.3停电检修要严格执行停电、验电、高压线路挂接地线,挂停电工 作牌等程序。

4.4恢复送电时;要先摘停电牌,高压线路摘接地线,复查无误后方 可送电。 4.5严禁约时停、送电。由停电人和停电监护人送电,或由接班人员送 电,其他任何人任何理由严禁送电。 5:检修作业 5.1检修作业前,要将抽屉柜或小车拉出,保留明显断开点,并悬挂禁 止合闸、有人工作”标志或设遮栏,必要时应设专人监护。检修作业前后,操作抽屉柜或小车,应检查各指示灯正常、机械装置是否到位。操作小车和抽屉柜时,应正确掌握操作方法,不可用力太大。 5.2检修作业前,验电应按电压等级合理地使用验电器,验电前应在有 电设备上先进行试验,确保验电器良好。在设备进线端各相分别验电,确认无电后方可作业。在未接地的设备上作业时,应视为带电作业,并做好相应技术措施。 5.3:在高压供电设备上工作要按《安全操作规程》规定的,采取必 要的组织、技术措施,并在机电车间电气技术人员指导下工作。700V 以上电气设备及变频器检修时,需将设备完全放电,方可工作。 5.4装设接地线,须先接接地端后接导体端,拆除地线顺序相反。在操作危险区要设置障碍和安全绳,悬挂“工作危险区,禁止入内”等警示标志。 5.5交叉作业时,需经检修总指挥许可,在安监人员监督下,做好安 全防范,方可工作。

信息安全管理制度

信息安全管理制度 为加强公司各信息系统管理,保证信息系统安全,根据《中华人民共和国保守国家秘密法》和国家保密局《计算机信息系统保密管理暂行规定》、国家保密局《计算机信息系统国际联网保密管理规定》,及上级信息管理部门的相关规定和要求,结合公司实际,制定本制度。 本制度包括网络安全管理、信息系统安全保密制度、信息安全风险应急预案 网络安全管理制度 第一条公司网络的安全管理,应当保障网络系统设备和配套设施的安全,保障信息的安全,保障运行环境的安全。 第二条任何单位和个人不得从事下列危害公司网络安全的活动: 1、任何单位或者个人利用公司网络从事危害公司计算机网络及信息系统的安全。 2、对于公司网络主结点设备、光缆、网线布线设施,以任何理由破坏、挪用、改动。 3、未经允许,对信息网络功能进行删除、修改或增加。 4、未经允许,对计算机信息网络中的共享文件和存储、处理或传输的数据和应用程序进行删除、修改或增加。 5、故意制作、传播计算机病毒等破坏性程序。

6、利用公司网络,访问带有“黄、赌、毒”、反动言论内容的网站。 7、向其它非本单位用户透露公司网络登录用户名和密码。 8、其他危害信息网络安全的行为。 第三条各单位信息管理部门负责本单位网络的安全和信息安全工作,对本单位单位所属计算机网络的运行进行巡检,发现问题及时上报信息中心。 第四条连入公司网络的用户必须在其本机上安装防病毒软件,一经发现个人计算机由感染病毒等原因影响到整体网络安全,信息中心将立即停止该用户使用公司网络,待其计算机系统安全之后方予开通。 第五条严禁利用公司网络私自对外提供互联网络接入服务,一经发现立即停止该用户的使用权。 第六条对网络病毒或其他原因影响整体网络安全的子网,信息中心对其提供指导,必要时可以中断其与骨干网的连接,待子网恢复正常后再恢复连接。

工贸企业电气安全管理制度(最新版)

When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 工贸企业电气安全管理制度(最 新版)

工贸企业电气安全管理制度(最新版)导语:生产有了安全保障,才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷,生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时,生产活动停下来整治、消除危险因素以后,生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法,决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 一、目的 为了进一步贯彻落实“安全第一,预防为主,综合治理”的方针,规定了安全用电的基本要求,对电气安全管理、临时用电、防止人身触电等方面作了具体规定,实现优质、高效、安全、卫生生产。 二、适用范围 本制度适用于公司各用电部门、工程部门,也适用于在公司外来施工单位。 三、机构与职责 3.1安全管理部门负责制订本管理规定,责成各生产现场严格贯彻执行本规定,由电工负责落实; 3.2安全员每月进行一次生产现场管理的监督检查、定期考核; 四、工作程序 4.1具体要求 4.1.1对电气装置、设备和线路进行设计、施工或改造时必须严格

执行国家有关电气的现行国家标准和安全规定。 4.1.2电气作业人员是特种作业人员,必须经过安全技术培训,考试合格,取得特种作业安全操作证后,才能独立上岗操作。 4.1.3必须严格执行电气操作票制和临时用电申请许可证制度。 4.1.4手持式电动工具要严格执行现行国家标准和有关规程的管理、使用、检查、维修等安全规定。 4.1.5生产厂房等重要位置的防雷设备装置,应定期检查测试,保证符合安全标准。 4.1.6电气设备应严防水、蒸汽及酸碱等腐蚀,以免造成绝缘损坏甚至断电事故。 4.1.7各部门应认真维护电扇、空调、照明日光灯、电源插座、出口安全灯等电器设备的安全使用,如损坏应及时联系修复。 4.1.8除工作需要外,公司内禁止使用电炉、电饭锅等用电器具。 4.1.9凡在公司内需临时用电,应由使用部门(包括外施工单位)在使用前办理临时用电申请许可证,按照“谁使用,谁办票”的原则办理工作票。 4.1.10在易燃易爆危险区域一般不准使用临时用电。若确实需要,应由使用部门提出申请,并采取必要的安全措施,由安全员审核同意

电气安全标准

电气安全标准 电气安全标准规定了电气安全管理、职责、运行、维修及电气事故的处理事宜。适用于配电室和电气设备的运行、使用、维修的管理。 电气安全标准内容与要求 电气作业 凡从事电气作业的人员必须符合电气作业人员的条件,经考核合格凭证操作,严禁无证操作及酒后操作。作业前应备齐防护用品和用具,并检查确属良好可靠方可使用。 新上岗或变换工种的工人不能担任主值班或其他电气作业的主操作人员,多人作业时,除有领导安排外,一般应由技术等级高的人员负责指挥和监护。 在高压、高处、潮湿,场地和狭窄的危险场所进行电气作业,必须有两人以上一起工作。 检查修理机械电气设备时,必须挂“停电警示牌“并设人监护。“停电牌“必须谁挂谁取,非工作人员严禁合闸。合闸前要细心检查,确认无人检修时方准合闸。 带电作业,高处作业,必须执行《危险作业管理标准》的有关规定。不准分配精神不振、身体不适的人员从事带电、高处作业。 非电气工作人员严禁拆卸安装和修理电气设备,如有违反,应予制止,不听劝阻者,视情节分别给于批评教育或经济制裁。 电气作业人员操作时必须遵守《电力安全工作规程》。

变、配电室运行管理 变、配电室必须制订符合现场情况的现场运行规程,并在其规程中明确规定值班巡视人员的职责。 高压设备无论带电与否,值班巡视人员不得单人移开或越过遮栏进行工作,若必须移开遮栏时,必须有监护人在场,并符合设备不停电安全距离。 雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,巡视人员应穿绝缘鞋,并不得靠近避雷装置。 在带电设备附近工作时,必须由二人执行,并由技术熟练的人员担任监护。 电气设备无电应作有电看,严禁用手随便触摸。 未经检验合格的一切电气安全用具禁止使用。

安全生产标准化二级通用标准(电气)

安全生产标准化二级通用标准(电气)

变配电系统1、变配电室与可能产生爆炸的危险场所、腐蚀性场所应保持7.5 米以上距离; 2、室内整洁,警示标志明显,无寝具、灶具等私人物品和杂物; 3、通风良好,夏季的排风温度不应高于45℃; 4、沟盖板齐全,操作和巡视通道铺设绝缘垫; 5、入口设置高度不低于0.4米的挡鼠板; 6、长度大于7米配电室应有两个出入口,门应向外或低压侧开; 7、配电设备编号清晰、正确,模拟板和实际电路运行状况相符; 8、因检修、故障等原因退出运行的开关,必须悬挂指示设备运 行状态的警示标牌; 9、接地保护可靠,有检测、试验记录; 10、高压绝缘用具配备齐全,并定期进行绝缘试验; 11、安全通道保持畅通,通道上10千伏裸导体距地高度应大于 3.5米,1千伏以下的距地高度应大于2.5米,并应用护网遮护; 12、变压器有警示标识和遮拦,遮拦高度不低于1.7米,金属 遮拦应有保护接地; 13、10kv及以上的变配电室内的安装、检修工作均应在工作票、 操作票指导下进行。 1.GB50060-2013 《3-110KV高压配电装 置设计规程》 2.DB11/527—2008 《变 配电室安全管理规范》。 10千伏及以下的变配 电系统,及备用发电系 统。 20 1、裸导体防护不良,变 压器遮拦高度不足,扣 10分; 2、高压绝缘用品未检 测,扣5分; 3、其它一项不符合,扣 2分。 低压电气线路1、架空线路PE线最小截面不小于16平方毫米; 2、当导线垂直敷设至地面低于1.8m时,应穿管保护; 3、管口装有绝缘护套; 4、金属防护体必须设有保护接地(零)装置; 5、线路绝缘、屏蔽良好,无发热和渗漏油现象; 6、相色正确,标志齐全、清晰; 7、敷设整齐,无影响线路安全的障碍物; 8、潮湿、多尘、易燃易爆、户外、高温、腐蚀等场所的线路敷 GB50054-2011《低电压 配电设计规范》 低压配电室出线端至 用电场所的动力、照明 箱、柜之间,以及用电 设备的固定式电源线 路。 15 发现一项不符合,扣2 分。 2

信息安全管理制度-模板

信息安全管理制度 保密等级:内部公开 版本/版次: 1.0 编制日期 审核日期 审查日期 批准日期

文件修订履历表

信息安全管理制度 1 目的 为满足业务运行要求,遵守国家法律法规,实施信息安全风险管理,确保信息安全以及实现持续改进的目的,特制定此制度。 2 范围 本制度适用于xxx有限公司(以下简称xxx集团或集团)信息安全整体工作,在集团范围内给予执行。 3 职责 3.1 最高管理者在公司的战略层面统筹推进两化融合。 3.2 管理者代表提出本公司的两化融合相关决策建议。 4 引用文件 无 5 信息安全建设和管理 5.1组织架构 5.2 人员安全管理 5.2.1 人力资源管理部门负责人员安全管理,应建立以员工为中心的人力资源管理策略。 5.2.2 人员聘用时需明确员工信息安全责任,人力资源部门必须在新员工入职一个月内组织一次信息安全培训,并且每年定期组织一次针对全体员工的信息安全培训和宣导,提高员工的商业秘密保护意识。 5.2.3 员工离职时须严格按照离职流程进行,各交接人应该负责交接信息的安全处理,以确保相关信息资料的不外泄。

5.2.4 信息安全需要全体员工的参与和支持,全体员工都有保护信息安全的职责,在岗位职责中应明确对信息安全的要求。特殊岗位的人员应规定特别的安全责任。对岗位调动或离职人员,应及时调整安全职责和权限。 5.3 信息安全风险评估 5.3.1 集团每年应组织对信息安全风险重新评估一次,以适应信息资产的变化,确定是否存在新的威胁或薄弱点及是否需要增加新的控制措施。 5.3.2 信息资源管理部负责组织成立风险评估小组。 5.3.3 风险评估小组组长负责进行信息安全风险评估的策划,风险评估小组按策划进行风险评估。 5.3.4 集团各部门负责按规定进行风险处理,并定期输出《xx信息安全风险评估报告》。 5.3.5 当集团发生以下情况时需及时进行风险评估: 1)当发生重大信息安全事故时; 2)当信息网络系统发生重大更改时; 3)管理者代表确定有必要时。 5.3.6 与外部公司签订合约时应进行信息安全风险评估; 5.4 信息安全事件报告和协查 5.4.1 对突发安全事件应建立应急预案管理制度和相关操作办法。 5.4.2 加强值班管理及时发现信息,安全事件和隐患。 5.4.3 一旦发现信息安全案事件,应详细、如实记录事件经过,保存相关日志,并形成相应分析报告,并及时通知有关人员,并与公安部门取得联系。 5.5.4 进行网络违法案件及其他信息安全检查时,有关人员必须积极配合。 5.5 知识产权保护 5.5.1 集团从正当渠道获取各类专利、专有技术和正版软件,以保证著作人的版权和知识产权不受侵害。 5.5.2 集团员工应遵守从互联网获得软件和信息的条款规定。 5.5.3 法律、法规和合同约定的要求有限制内容的,集团员工除非得到授权的许可,否则不得复制、转换到另一种格式以提取文件内容,不得整体或部分的复制其文档内容。 5.5.4 集团各部门保留各类专利、专有技术、软件的授权文件(证书)、软件母盘及手册等证明和证据。

电气安全管理标准正式样本

文件编号:TP-AR-L6843 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 电气安全管理标准正式 样本

电气安全管理标准正式样本 使用注意:该管理制度资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 1 主题内容与适用范围 1.1主题内容 本标准规定了电气安全管理、职责、运行、维修 及电气事故的处理事宜。 1.2适用范围 本标准适用于公司内配电室和电气设备的运行、 使用、维修的管理。 2 术语 2.1“四不放过”:在调查分析事故时,做到事 故原因分析不清不放过,事故责任者没有受到教育不 放过,责任者没有处理不放过,没有防范措施不放

过。 3 管理职能 3.1生产副经理对电气设备的安全运行负领导责任。 3.2制造部对电气设备负责安全运行和技术管理工作。 3.3 保障部负责电气安全技术监察 3.4党群办公室按电气人员的条件要求负责人员的调配和安置。 3.5党群办公室、保障部负责电气作业人员的电气安全技术培训教育和办理特种作业人员操作证及证件复审。 4 管理内容与要求 4.1电气作业 4.1.1凡从事电气作业的人员必须符合电气作业

(完整word版)网络信息安全管理制度

网络信息安全管理制度 网络与信息的安全不仅关系到公司正常业务的开展,还将影响到国家的安全、社会的稳定。我公司将认真开展网络与信息安全工作,通过检查进一步明确安全责任,建立健全的管理制度,落实技术防范措施,保证必要的经费和条件,对有毒有害的信息进行过滤、对用户信息进行保密,确保网络与信息安全。 一、网站运行安全保障措施 1、网站服务器和其他计算机之间设置经公安部认证的防火墙,做好安全策略,拒绝外来的恶意攻击,保障网站正常运行。 2、在网站的服务器及工作站上均安装了正版的防病毒软件,对计算机病毒、有害电子邮件有整套的防范措施,防止有害信息对网站系统的干扰和破坏。 3、做好日志的留存。网站具有保存60天以上的系统运行日志和用户使用日志记录功能,内容包括IP地址及使用情况,主页维护者、邮箱使用者和对应的IP地址情况等. 4、交互式栏目具备有IP地址、身份登记和识别确认功能,对没有合法手续和不具备条件的电子公告服务立即关闭。 5、网站信息服务系统建立双机热备份机制,一旦主系统遇到故障或受到攻击导致不能正常运行,保证备用系统能及时替换主系统提供服务。 6、关闭网站系统中暂不使用的服务功能,及相关端口,并及时用补丁修复系统漏洞,定期查杀病毒。 7、服务器平时处于锁定状态,并保管好登录密码;后台管理界面设置超级用户名及密码,并绑定IP,以防他人登入。 8、网站提供集中式权限管理,针对不同的应用系统、终端、操作人员,由网站系统管理员设置共享数据库信息的访问权限,并设置相应的密码及口令。不同的操作人员设定不同的用户名,且定期更换,严禁操作人员泄漏自己的口令。对操作人员的权限严格按照岗位职责设定,并由网站系统管理员定期检查操作人员权限。 9、公司机房按照电信机房标准建设,内有必备的独立UPS不间断电源、高灵敏度的烟雾探测系统和消防系统,定期进行电力、防火、防潮、防磁和防鼠检查。 二、信息安全保密管理制度 1、我公司建立了健全的信息安全保密管理制度,实现信息安全保密责任制,切实负起确保

电气安全要求

编号:SM-ZD-20016 电气安全要求 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

电气安全要求 简介:该规程资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员 之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整 体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅 读内容。 1.选用的电气设备及电器元件,必须符合提升机工作性能、工作环境等条件的要求,并有合格证。 2.提升机的总电源应设短路保护及漏电保护装置;电动机的主回路上,应同时装设短路、失压、过电流保护装置。 3.电气设备的绝缘电阻值(包括对地电阻值)必须大于0.5MΩ;运行中必须大于1000Ω/V。 4.提升机的金属结构及所有电气设备的金属外壳应接地,其接地电阻应小于10Ω。 5.当提升机高度超过相邻建筑物的避雷装置保护范围时,应按现行国家标准《施工现场临时用电安全技术规范》有关条文的规定条件安装避雷装置,其接地电阻应小于10Ω。 6.携带式控制装置应密封、绝缘,控制回路电压不应大于36V,其引线长度不得超过5m。 7.工作照明的开关,应与主电源开关相互独立。当提升

相关文档