井下管线吊挂标识管理标准

一、风水管管理

1、井下风水管全部按照压风管兰色,排管黄色,压水管黑色,进行刷漆。

2、风水管必须用镀锌扁铁,调节边片,抱箍或钢丝绳吊挂在顶锚杆或栅梁上。管路与管路之间必须使用S钩加密,S钩吊挂间距3米,接头处必须加S钩吊挂,保证管路平直,两趟管路之间每隔离50米加一组扁铁抱箍连片,三趟以上管路每隔20米加一组扁铁抱箍连片。

3、风水管在进口处、拐弯处每隔200米加一组风水管标识牌,吊挂整齐,位置统一。

4、严禁使用铁丝吊挂,严禁使用软管连接。

5、巷道项部风水管吊挂必须平直。

6、风水管的吊挂必须平直,无起伏,最下面一根水管距底板不少于1米。

二、电缆吊挂标准

1、井下巷道内电缆全部使用塑料挂接式电缆钩进行吊挂。

2、煤巷吊挂必须使用18.5钢丝绳平行拉直吊挂,钢丝绳与顶板间距200mm,每间隔10m使用锚杆对钢丝绳进行固定(使用扁铁钩固定)。电缆与钢丝绳使用小扁铁抱箍螺栓进行连接固定。

3、锚喷巷道全部使用涨螺栓对电缆钩进行吊挂。

4、每间隔10m使用一组扁铁式电缆进行吊挂。

5、电话吊挂按照电话线、监控线、信号线、高压电缆、低压

电缆吊挂排列。

6、电缆连接装置必须使用美观的吊挂装置进行吊挂,有淋水的吊位必须严密苫盖。

7、所有电缆不得与风筒、抽放管同侧吊挂,电缆与风水管同侧吊挂时必须不低于300mm的间距,且不得缠绕。

8、电缆吊挂必须保证一钩一线,电缆钩吊挂间距为2m。特殊地段间距相应缩小。电缆吊挂高度距底板间距不低于125mm,并保证最下面一根电缆与底板平行。电缆必须悬吊整齐,不交叉、不缠绕、不落地,有适当经弧度,必须整理整齐不得盘圈。

三、电缆标识管理

1、接线盒两端、开关的进出线处、拐弯处、分岔处及沿线每隔200m均应悬挂标准的电缆指向标志牌,用胶布严密包裹。

2、每隔200m悬挂铝制电缆标志牌,注明电压等级、型号、截面积、长度、用途、维护人等项目。

3、每间隔200m悬挂铝塑板电缆标志牌,70*100mm黑底白字,用绑线固定,内容注明电压等级、型号截面积、长度、用途、维护人等项目。

井下电缆、风水管路吊挂标准

井下风水管路吊挂标准 1、压风管、供水管、排水管、瓦斯抽放管等管路应和电缆分别敷设在巷道的两侧。 2、巷道内风水管路的铺设应满足设备、行人的安全需要;巷帮要预留出防止巷道变形损坏风水管路的间距。 3、铺设管路的巷道出现冒顶、地鼓、片帮时应即时修护。 4、巷道内从迎头向外100米后的管路必须进行刷漆防腐。刷漆的颜色遵照如下规定:供风管路黄色,供水管路蓝色,注浆管路铁红色,排水管路绿色、瓦斯抽风管黑色。刷漆必须保证均匀,鲜艳美观。 5、巷道内管路,应有标明用途、管径、长度、流体方向等的标识,管路标识应规范、清晰。标识箭头用白色油漆标注,指示风、水的流向。平直管道15~20米一个箭头,拐弯及过墙两则均要标注箭头;4寸以下的管道,箭头长度是管道直径的2倍,4寸以上的管道,箭头长度是管道直径的1.5倍。同一趟管道的箭头长短大小要一致。 6、不论何种管道,要求在箭头尾端用汉语拼音首字母标示介质种类,例如排水管路用字母“PS”表示,从压风管路用字母“YF”表示,供水管路用“GS”表示,注浆管路用“ZJ”,瓦斯抽放管路用”CF”表示等。用阿拉巴数字标注距离,距离以米为单位,用字母“m”表示,例如:“YF-φ50-200”(φ50代表管路内径,单位mm。200代表管路长度,单位m)。字母、数字高度与箭头最宽的宽度相一致,字母、数字颜色为白色“宋体”。

7、供风、供水管路每隔50米应加装一组分支三通和截止阀,管路要求密封完好,无跑、冒、滴、漏现象。 8、风水管路敷设时,在巷道的拐弯、车场等处需要圆弧处理时,应用同型号的管路加工弯头、龙门架等进行过渡连接,严禁使用软管和规格较小的管路与主管路连接。由风水管路引出的支管要和主管平行布置,拐弯处应用弯头,引出处应用快速接头、法兰或专用卡箍固定,严禁用铁丝绑扎,并用规范的塑料钩或铁钩吊挂,吊钩间距必须均匀一致。 9、排水管路在巷道掘进施工时,就应根据掘进期间和工作面形成后的的实际涌水量铺设,避免重复建设,并需在巷道的低洼处应设置三通和放淤阀。采掘工作面巷道单侧有钻场的,排水管路应分布在钻场侧;无钻场或两边都有钻场的,应布置在运输线侧,且每个钻场处需安装一个三通和闸阀。风水管路过钻场处应用弯头平滑过渡,严禁直角连接。 钻场 10、顶底板稳定的巷道,排水管路要铺设在巷道运输线一侧的底部或吊挂在顶部。铺设在底部时要有牢固的底座支撑和固定;吊挂在

管道标识管理规程

Issue Dept Effective Date 替代Supersedes 新文件 分发号 Coppy No 分发部门 Delivered Dept 工程部,安环部,质量部、生产部及下属各车间、仓储部 批准发行Approval for release 编制 Prepared by 审核 Reviewed by 批准 Approved by 变更历史Change History 版 本 变更日期变更内容/理由 01 2019.06.10 新修订

Issue Dept Effective Date 1. 目的Purpose : 便于工业管道内的物质识别,确保安全生产,避免在操作上、设备检修上发生误判断。对管道进行可视化,可以预知管道内流体的名称,预知管道危险性,防止误操作、误碰设备,预防事故的发生,提高管道操作、维护的效率。 2.适用范围Scope : 适用于抚州星辰药业有限公司所有管道设施。 3.管道标识标准Stabdard : 3.1国内标准:GB7231-2003《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》。 3.2管道基本识别色和相应的颜色标准: 据管道内物质的一般性能,分为八类,并相应规定了八种基本识别色和相应的颜色标准编号及色样。 3.2.1八种基本识别色和色样及颜色标准编号: 标识图示 胶带 色带 中 国GB 标 准 中 国GB 标 准 水 AB-GN-4612 ABR-WT-915 AB-GN-4693 ABR-WT-4629 水蒸气 AB-RD-4608 ABR-WT-915 AB-RD-4666 ABR-WT-4629 空气 AB-GY-4686 ABR-WT-915 AB-GY-4669 ABR-WT-4629 气体 AB-YL-4607 ABR-BK-913 AB-YL-4657 ABR-BK-4635 酸或碱 AB-PL-4610 ABR-WT-915 AB-PL-4672 ABR-WT-4629 可燃液体 AB-BR-4611 ABR-WT-915 AB-BR-4678 ABR-WT-4629 其他液体 AB-BK-4689 ABR-YL-4779

井下电缆吊挂规范标准(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 井下电缆吊挂规范标准 (正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-9289-28 井下电缆吊挂规范标准(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1、现场电缆管理遵循“谁使用,谁负责安装、吊挂、维护”的原则,新敷设的电缆应经机电科组织验收合格后方可投入使用。 2、电缆悬挂必须符合规程规定,做到整齐不交叉、不缠绕、不盘圈、不挤压、不落地、不粘灰积尘。 3、巷道内的电缆(电力电缆)沿线每隔200米的距离,拐弯或分支点,以及连接不同直径电缆的接线盒两端、穿墙电缆的墙两边都应设置注有电缆的规格型号、编号、长度、用途、负责人的标志牌,并且内容要填写正确、完整。 4、敷设在巷道内的电缆,必须采用电缆钩分钩悬挂,且要悬挂整齐,电缆钩统一使用宽底板树脂电缆钩。运输大巷电缆钩小钩为15个,皮带大巷电缆钩小钩为9个,掘进巷电缆钩小钩为6个,大钩按所需安

煤矿牌板吊挂标准及管理规定

井上下各类牌板悬(吊)挂标准 为进一步加强井上下牌板管理,规范各类牌板悬(吊)挂和填写标准,实现各岗位各类牌板与人机物环的完美统一,按照《山西省质量标准化标准及考核办法》及“五精”管理要求制定本标准,望各单位认真遵照执行。 一、通防设施牌板 (一)、悬挂 1、测风牌版:悬挂高度为底边距离地板1.6米,平直于巷道腰线悬挂; 2、密闭检查牌版:悬挂高度为底边距离地板1.6米,平直于巷道腰线悬挂; 3、隔爆设施管理牌板:悬挂在隔爆设施的上风侧,用固定架固定在隔爆设施第一排水袋(槽)横梁中间,平直于水袋(槽)横梁悬挂; 4、风筒牌:用铁丝吊挂在风筒正面(圆弧形中间),靠近迎头方向的风筒接头处。 (二)、填写 1、瓦斯管理牌板:统一用黑色板笔填写,字体不准超出框外,字体填写工整。牌版平直于巷道腰线悬挂,悬挂高度距离地板1.6米; 2、局部通风机管理牌版:所有数据必须是计算机打印后进

行压膜,黑色宋体、字体高度 2.5cm;兼职司机姓名要求是计算机打印后进行压膜,黑色宋体字、字高4cm; 3、测风牌板:所有数据必须用用黑色板笔工整填写,字体不准超出框外; 4、密闭检查牌版:每周检查数据必须用黑色板笔填写,字体不准超出框外,字体填写工整;其他数据必须用计算机打印后进行压膜,黑色宋体、字体高度2.5cm; 5、风门管理牌板:所有数据必须用计算机打印后压膜,黑色宋体字、字高2.5cm; 6、隔爆设施管理牌板:所有数据必须用计算机打印后进行压膜,黑色宋体、字体高度 2.5cm;负责人姓名必须用计算机打印后压膜,打印字体为黑色宋体字,字高4cm。 二、机电设备及场所牌板 1、各类牌板应设置悬挂在设备及场所的醒目位置,使操作人员方便了解其内容; 2、牌板悬挂的高度,应尽量与人眼的视线高度相一致。牌板的平面与视线夹角应接近90度,底边悬挂高度为距离地板1.6~1.8米。悬挂牌板统一采用水泥钢钉或膨胀螺栓固定,机房内可先把宽40毫米、厚30毫米、长度与牌板一齐的木板钉在墙壁上,再将牌板悬挂在木板上。牌板固定完毕后,其上下边沿无特殊情况,一律平行于巷道地坪。 3、牌板悬挂位置如遇管路或电缆等障碍物时,可适当下调

引流管道标识有关规定

引流管道标识有关规定 在临床上,危重患者常带有多种管道,在进行管道护理时常常需要反复牵拉以正确辨别各种管道,而管道护理是基础护理的一项重要内容,其护理结果直接影响到整体护理质量,直接影响到患者的康复,而且一旦操作错误,可能会给患者带来致命的损害。因此,做好管道护理显得尤为重要,为此,我们对临床危重患者的置管情况进行了调查,发现最多置管者达8种之多,根据患者的置管情况设计了6种最常用的管道标识和一种空白管道标识,并在临床进行了应用,现将使用情况报告如下: 1 管道标识的设计 1.1 标识纸的选择:管道标识纸选用喜客牌不干胶车身贴,此纸具有一定的韧性,不容易被撕坏,具有防水功能,使用方便,揭下即可使用。我们将用圆珠笔填写后的标识纸用自来水冲洗,纸质没有被浸湿,且字迹牢固清晰。故不用担心在使用的过程中偶尔触及液体而导致字迹模糊的问题。 1.2 标识格式及种类 1.2.1规格:8cm×1.5cm长方形。种类:常规类标识和空白标识。 1.2.2项目:共4个项目。常规类:日期,供护理人员填写。名称,打印上去的为具体的管道名称。签名,置管道标识者签名。备注,特殊情况在备注栏标出。空白类:四个项目:日期、管道名称、签名、备注,供特殊类型管道使用,具体内容全部由护理人员填写。 1.3 标识颜色:常规类:胸腔引流管:棕黄色;腹腔引流管:紫色;胃管:绿色;T型引流管:褐色;深静脉置管:大红色;导尿管:淡黄色;以上6种标识主体分别为各自规定的颜色,文字或需填写文字的地方为白色,这样字迹清晰容易辨认,一目了然。空白标识主体为白色,项目文字为黑色,需填写部分用下划线,作特殊管道标识。 2 使用方法 2.1 管道标识管理制度化:制定管道标识管理制度,首先在护士长例会上进行生动形象的学习和操作示范,然后由护士长组织科室护理人员学习,使全体护理人员都能熟练掌握制度的内容,领会管道标识在管道护理中的重要作用及保证患者安全的重要意义。护理部定期检查落实和执行情况,并收集实施过程中的意见,以不断完善和改进。 2.2 标识填写:常用标识的填写:当患者置入相关的管道后,责任护士在管道标识上填写日期并签名以加强责任心,防止标识错误,特殊情况在备注栏内说明;空白标识填写:特殊管道如泌尿外科患者耻骨后引流管等管道置好后,责任护士分别将日期、管道名称、签名填写到标识上去,特殊情况在备注栏内说明。 2.3 标识位置:标识统一安放在相关管道的未端,将标识揭下后,对齐包裹于导管未端将两层贴紧固定。

煤矿管路安装标准规范制度

煤矿管路安装标准规范制度 7.1凡新安装或改装井下大巷及主要采区上下山的压风、供排水等管路,必须经矿井机电管理部门批准后方可进行。 7.2机电管理部门提供管路安装图纸及技术要求,施工单位根据工程量报施工材料计划,由机电管理部门审核后报有关部门批准。 7.3管路吊挂原则上应和电缆分别敷设在巷道的两侧,需敷设在同一侧时,应与电缆保持0.3m 以上的距离,且敷设在电缆下方,原则上管路敷设距底板至少保持150mm以上距离,瓦斯抽 放管严禁和电缆同侧布置。一般情况下,严禁在轨道斜巷内铺设电缆。 7.4巷道内管路的敷设应满足设备、行人的安全距离需要,巷道出现冒顶、地鼓、片帮时应及时修护。 7.5巷道内的管路必须进行刷漆防腐。刷漆的颜色遵照如下规定: 供风管路统一刷黄色防锈漆、供水管路统一刷绿色防锈漆、注浆管路统一刷灰色防锈漆、排水管路统一刷黑色防锈漆。刷漆必须保证均匀,鲜艳美观。 7.6巷道内管路吊挂顺序自上至下为风管、水管、注浆管、排水管。 7.7管路间距200mm管路采用统一加工的挂钩吊挂,吊挂点间距:岩巷吊挂钢管时不超过5m吊挂PE管时不超过2.5m; 煤巷吊挂钢管时不超过4.5m、吊挂PE管时不超过2.2m。 7.8 巷道内管路,应标明用途、管径、长度(管路编号)、流体

方向等标识,管路标识应规范、清晰。标识及箭头用白色油漆标注,指示流向。拐弯及过墙两侧均要标注箭头。DN100(4寸) 及以下的管道,箭头长度是管道直径的2 倍,DN100(4 寸)以上的管道,箭头长度是管道直径的1.5 倍。同一趟管道的箭头长短大小要一致。同一矿井(或巷道)的管路标识,要以美学要素为参考,统一设计。 7.9每根管路都应有编号,排水管路用字母“PS表示,压 风管路用字母“ YF表示,供水管路用“ GS表示,注浆管路用“ZJ”,喷雾管路用” PW表示,编号为管子的序号,例如排水管路编号以“ PS'开头,如PS-①108 (管径)-001 ”。字母、数字高度与箭头最宽的宽度相一致,字母、数字颜色与箭头颜色一致。管路编号统一喷在距管接口右侧0.8 米处。 7.10同一管路的管径在同一巷道内必须保持统一,不得使用不同管径的管路,严禁使用前小后大管路的管径进行连接。 7.11管路敷设时,在巷道的拐弯、车场等处需要圆弧处理时,应用同型号的管路加工弯头、龙门架等进行过渡连接,严禁使用软管和规格较小的管路与主管路连接。由风水管路引出的支管要和主管平行布置,拐弯处应用弯头,引出处应用快速接头、法兰或专用卡箍固定,严禁用铁丝绑扎,必须统一标准规范吊挂。 7.12巷道内管路法兰的连接螺栓要齐全紧固,且螺栓沿管

工艺管道焊口标识及焊接记录填写管理规定

工艺管道焊口标识及焊接记录填写管理规定 Prepared on 22 November 2020

管道焊口标识及焊接记录管理规定 1:焊接班组长工作职责: 单线图是管道安装程序控制和交工资料编写的主要依据,焊口标识是责任到人的追踪记录。作为班组长要熟悉单线图,认真负责的填写管道的焊口标识。 2:焊缝标识内容: 管道焊接完成后,各施工队班组长(记录员)及时把焊缝标识表格整齐画在距离所标识焊缝10cm的醒目不易脱落的位置,表格长边与管道方向保持一致,并正确填写焊接内容(用中号黑色记号笔)。 3:单线图标识规程: 单线图中的焊口编号已经由专业技术员标注完善,各施工队班组长在没有经过专业技术员允许的情况下绝对不允许私自改动焊口顺序,若发现标注错误要及时通知专业技术员,经确认属实后由专业技术员负责统一更改。在施工过程中难免会出现增加口或取消口(如下图所示),例如:2号焊口和3号焊口之间增加了一道对焊口,就在较小的焊口后加A,即增加口为2A,增加两道即2A、2B依此类推;焊口取消就在相应的焊口号旁注明“取消”(如8号口)。原则上就

是要确保图与现场的一致性。 4:注意事项: (1)施工过程中遇到不明确的应及时询问技术员或焊接专业工程师,绝不允许乱标乱报焊口。当天焊完的焊口必须在当天做好焊缝标识、填写焊接记录并及时上报,绝对不允许把几天的焊口积累到一起再报。 (2)固定焊口的标识与上报。凡是现场采用固定焊接的焊口必须按固定口标识上报,固定焊口要求在焊缝编号后面加“G”(如上图中的3G),焊接记录中要求如实上报固定焊口。 (3)焊接完成后,施工队向项目部做出无损检测申请,项目部焊接工程师邀请专业监理工程师进行现场点口,点口后下发无损检测委托书,委托第三方检测公司进行无损检测,已点焊口在焊口标识旁写RT(或PT/UT/MT),相应录入焊接记录表。一次返修在委托焊口号后加R1,扩探口在委托焊口号后加K,现场割口重焊的焊口标识。对于已经报过焊接记录但由于焊缝返修或其他原因割口重焊的焊口要求在标识焊缝号后面加“C”进行标识,重新报焊接记录到技术员处录入。 (4)班组长填写完焊接记录后,首先要对现场焊口进行检查和复核确认填写内容,确认无误后再报技术员录入数据库。如发现焊接记录中存在书写错误或内容填写不规范技术员要及时纠正或重新填写记录。

管路吊挂标准

瓦斯抽放管路标准 1 瓦斯抽放管路敷设标准 1.1 瓦斯抽放管路通过的巷道曲线段少、距离短,管路安装应平直,转弯时角度不应小于50°。 1.2瓦斯抽放管路系统宜沿回风巷道或矿车不经常通过的巷道布置;若设于主要运输巷道内,在人行道侧其架设高度不应小于 1.8m,并固定在巷道壁上,与巷道壁的距离应满足检修要求;瓦斯抽放管件的外缘距巷道壁不宜小于0.1m。 1.3瓦斯抽放管路的管径要统一,变径时必须设过渡节。 1.4 抽放钻场、管路拐弯、低洼、温度突变处及沿管路适当距离(间距一般为200m~300m,最大不超过500m)应设置放水器。 1.5瓦斯抽放干管应每隔500~1000m及在管路分岔处设置控制阀门,阀门规格应与安装地点的管径相匹配。 1.6 在倾斜巷道中,抽放管路应设防滑卡,其间距可根据巷道坡度确定,对28°以下的斜巷,间距一般取15m~20m。 1.7 瓦斯抽放管路跨越巷道两帮、或跨越巷道交叉口时,必须采取高架管方式穿过,不得影响所跨越巷道的通风、运输、行人和设备检修等。采取高架管时,其高度应尽可能接近所跨越巷道的顶板,且不得低于 1.8m。瓦斯抽放管路过道时,必须设过道管,过道管必须采用相匹配的管径连接,连接时采用钢管等硬质材料的管道,特殊情况下,受某种客观条件限制确需使用软质材料的胶管时,必须使用带有加固钢丝的胶管,且必须采取防止管道破裂、变形、压扁、打死弯等措施。

并采用相匹配的管径连接,且应平缓过渡。 1.8抽放管路不得与电压超过660v的电缆线铺设在巷道的同一侧,当现场施工中不可避免时应采取措施。当与电压小于660v的电缆线铺设在同一侧时,必须与电缆线保持0.5m距离,而且电缆、管子必须固定结实、牢固。电缆线在管路上方时,电缆线必须每隔3m设一个固定点,瓦斯抽放管路不得与电缆交叉,否则必须设绝缘皮带阻隔。 1.9 抽放管路应有良好的气密性及采取防腐蚀、防砸坏、防带电及防冻等措施。 1.10 通往井下的抽放管路应采取防雷措施。 1.11瓦斯管路敷设与轨道外沿净间距不得小于0.5m。 1.12 本煤层瓦斯抽放主管路铺设标准:瓦斯抽放管进入采掘工作面后,要求吊挂在回采侧,主管路吊挂平直靠帮靠顶,若受现场条件影响,可做小范围调整,但是必须保证距底 1.8~ 2.5m,工作面铺设的瓦斯抽放管必须保证随掘随铺,瓦斯抽放管末端与迎头最大距离不能超过30m。若采用炮掘,则要求瓦斯抽放管距迎头距离调整至50m。辅助管路低于钻孔高度,但距底板不小于0.3m。 1.13 采空区抽放管铺设标准:瓦斯抽放管进入采掘工作面后,要求吊挂在回采侧,若有本煤层抽放管,则与本煤层抽放管并排靠顶吊挂。吊挂过程中严禁改动本煤层抽放管位置;若没有本煤层抽放管,则吊挂平直靠帮靠顶。若受现场条件影响,可做小范围调整,但是必须保证距底1.8~ 2.5m,责任区队必须在回采前将采空区抽放管敷设到位。

煤矿井下电缆吊挂标准

井下电缆吊挂相关规定 1、电缆布置、走向、吊挂必须严格按照设计、图纸要求执行。 2、吊挂电缆必须采用布置镀锌6×19/9.3mm钢丝绳配合固定电缆钩方式进行吊挂电缆。钢丝绳首尾两端必须固定在有效锚杆或锚索上,选用钢丝绳卡时,应使其U形环的内侧净距比钢丝绳直径大1~3mm,太大了卡扣连接卡不紧。钢丝绳端头绳卡数目不少于3个,绳卡的间距应≥钢丝绳径的6倍,最后一个绳卡距绳头距离≥140mm。 3、钢丝绳、绳卡应配套使用,绳卡要一顺排列,应将U 形环部分卡在绳头的一面,压板放在主绳的一面。上钢丝绳卡时一定要将螺栓拧紧,直到绳被压扁1/3~1/4直径时为止,并在绳受力后,再将钢丝绳卡螺栓拧紧一次,以保证接头牢固可靠。 4、电缆钩必须用10号铁丝进行固定,固定时铁丝穿过电缆钩固定孔后,铁丝旋转拧固不得少于三圈;再将铁丝缠绕于已固定好的钢丝绳上,缠绕不得少于三圈,缠绕时要将每圈铁丝都吃紧,最后将铁丝的另一端固定于顶网或钢带上,且铁丝旋转拧固不得少于三圈,如可借钢带固定应优先选择钢带,如无钢带可借用时,穿顶网固定应至少穿过不同两根顶网铁丝,穿过顶网后铁丝应拉紧后再进行拧固。(注:电缆钩的固定严禁使用联网丝等材料代替,必须使用10号铁丝进行固定)。 5、已固定好的钢丝绳每间隔4-6米进行一次加固,加固采用双股10号铁丝并必须穿过钢带进行固定,且铁丝旋转拧固不得少于三圈,使用双股铁丝工作段长度应一致,以保证其两根受力均匀。若巷道顶板无钢带可利用时,钢丝绳的加固为每间隔10米进行一次加固,加固采用支护锚杆、锚索、短截钢丝绳、绳卡配合进行,短截钢丝绳必须可靠固定在支护锚杆、锚索上,大包围穿过已固定好的钢丝绳后再使用绳卡进行可靠固定。短截钢丝绳、绳卡安装遵循以上第2、3条规定执行。 6、电缆吊挂总钩数达8钩(截面均小于50mm2)或5钩(其中3根截面大于70mm2或其中4根截面大于50mm2)以上时,应每间隔10米进行一次加固,加固采用铁十钩、短截钢丝绳、绳卡配合进行,且铁十钩必须可靠固定在支护锚杆、锚索或钢带上,严禁固定在顶网上;铁十钩的吊挂必

井下巷道管线吊挂标准

煤矿井下管线安装标准 一、主巷风、水、排水管路安装标准 1、井下所有有人员作业的巷道必须敷设压风、供水管路,且风、水管路必须进行吊挂,临时管路必须采用吊具或专用锚杆进行吊挂固定,永久管路按照设计技术要求进行安装。 2、挂钩吊孔高度2.6m;水平间距不超过3m,吊孔固定锚杆埋入深度不小于800mm,若由于巷道变形,锚杆必须重新加工,确保挂钩外露部分平直,保证吊挂最下方的管路离地不小于1.8m。 3、吊挂点必须牢固可靠,有足够的承载能力,吊具吊点为巷帮专用起吊锚杆上,要求将吊具固定牢固,构件齐全,掉片不超过1片,特殊情况下(起伏不平)经机电科、生产质量标准化办公室认可现场后可允许采用2个连片,吊环螺丝紧固且外露不少于1扣,管路敷设过程中要严格按照风管上、水管下的原则进行安装。每个巷道口管路必须安装一组阀门,直巷风管水管阀门每300米一个,便头风管100米一个,水管50米一个,阀门便头方向垂直于巷道或45度朝下,不得影响行车行人。 4、安装管路时,要求在管路对口联结处上好胶垫(密封圈),法兰盘固定螺栓必须齐全紧固,不出现漏风漏水。连片上的螺栓使用M12×35mm的,法兰盘连接螺栓使用M16的,4寸管应选用4寸管吊具,6寸管必须选用6寸管吊具,不得出现单个吊具。 5、当巷道有规律的拐弯时(工作面车场、巷道拐弯等)管路必须按照巷道拐弯的弧线进行弯曲,不得出现偏移或斜交等现象,严禁出现急弯或死弯。当管路在巷道敷设通过巷道交叉口时,需安装龙门架,由队组提前一天通知机电队,并由机电队在一周内量管加工,并及时通知队组领取,机电队并派一人指导安装。(特殊情况除外) 6、临时风水管路与固定风水管路并接时均采用钢管连接,弯头制配美观并配套与管路直径、压力等相配套的阀门,阀门手柄45度朝下。管路过避难硐室横川时,在横川口必须各出一风、水便头,供水阀门安装高度距底板不大于1.6m。 7、井下所有装设压风供气阀门或压风自救系统位置必须用鲜明颜色标示,挂牌管理,牌半中要注明阀门的规格、供气量、位置或压风自救系统阀门扳手要在同一方向平行于巷道,敷设的风、水管路采用油漆进行防腐处理。水管刷绿漆,风管刷红漆,排水管刷黄漆,吊具或吊挂锚杆刷防灰漆。刷漆要均匀,色泽一致且无流淌现象。风、水、排水管路均要进行标示,如:供风管路“”箭头方向与流向相同,标示间隔为50米一处。 8、井下压风管路系统设置出风口的间距不大于100m,所有出风口均应设置减压和降低噪

电缆、管线吊挂标准

电缆、管线吊挂标准 电缆吊挂标准 一、固定使用的电缆必须使用电缆钩吊挂,不得使用电缆钩以外的任何东西吊挂电缆。不同电压等级的电缆不能挂在同一层电缆钩上。 二、喷浆巷道的电缆钩敷设,上端使用钢筋埋件(M12×200mm/单头带丝)固定;锚网巷道电缆钩要使用12#铁丝穿电缆钩上端孔固定在巷道网子上,电缆钩下端要紧贴帮,保证每条巷道统一电缆钩标准,所有悬挂电缆钩必须与巷道底板垂直。 三、主要进风巷道相邻两个电缆钩的间距为1.5m,其它地点相邻两个电缆钩的间距为2m,相邻电缆钩的电缆不得相互交叉接触,同一层电缆钩上挂2根及以上电缆时,电缆间距不得大于20mm。 四、电缆钩吊挂高度距底板为1.5m,有腰线的要和腰线平行敷设,保证电缆坠落后不落在轨道上。所有电缆钩吊挂角度统一,应垂直于该段巷道的底板。 五、同一个电缆钩上,监测监控线在最上方,往下依次为电话线、控制线、负荷线、电源线,原则上一层电缆钩敷设一根电缆,不得留有闲置的电缆钩。所有信号、通讯、监控电缆要用尼龙扎带绑扎在电缆钩上,平巷绑扎间距不超过16m,斜巷不超过10m,且各层电缆钩的绑扎位置应在同一电缆钩上。 六、电缆吊挂不得受淋水,通过淋水区时必须有防水措施。 七、电缆钩(电缆)上面严禁悬挂任何物件,电缆不得带电盘圈或盘“8"字形(采掘机组供电电缆不受此项限制)。 八、电缆与风管、水管应分开巷道两侧敷设,必须在同侧敷设时,电缆必须敷设在管子上方,并保持0.3米以上

的间距。 九、高低压电缆在同侧敷设时,高低压电缆之间的距离应大于0.1m。高压电缆之间、低压电缆之间的距离不得小于50mm。 十、井下巷道内敷设的电缆(光缆),沿线每隔100m 贴一个标志牌,同一位置电缆标志牌要上下划一,标志牌数据朝外易于观察。 十一、穿墙电缆墙两侧都要有标志牌,贴于距离穿墙管子头300mm处,电缆穿过墙壁部分应用套管保护,并严密封堵管口。 十二、拐弯处和硐室口处电缆要贴有标志牌,贴于距拐弯处和硐室口帮600mm处。 十三、连接不同直径电缆的接线盒两端及各类开关喇 叭口100mm处贴电缆标志牌,如两设备紧挨着,则选择只在距出线侧喇叭口100mm处贴牌。电缆标志牌应注有编号、用途、电压、截面和长度等参数。 十四、全矿的电缆钩规范为1#、3#及反光型电缆挂钩三类,其中采区进回风巷、顺槽及联络巷统一为1#电缆钩,长度为600mm,上端三个小钩下端三个大钩,上下均带Φ14mm 孔;主要进风大巷统一为反光型组合电缆挂钩;其它地点统一为3#特殊电缆钩,具体尺寸根据现场实际情况报机电部审核,由机电部出加工图纸。各工区需要电缆钩时不再提供图纸,直接到机电部申请数量,由机电部统一安排机修厂加工。

井下电缆吊挂标准及管理规定

井下电缆吊挂标准及管理规定 根据《煤矿安全规程》及《煤矿安全质量标准化》的要求,结合我矿实 际,制定井下巷道电缆敷设及吊挂标准,望有关单位认真执行一、电缆敷设及吊挂原则: (一)电缆必须吊挂。 (二)、电缆水平敷设时必须巷道整的一致,垂直方向敷设时必须与 地面成90o,即横平竖直。 (三)电缆改变敷设方向时要求成90o转弯,转弯处应有适宜的圆弧。(四)、电缆悬挂点的间距在水平巷道或倾斜巷道内应保持一米(允 许悬挂点的间距在士50mm,上下10mm范围内变动)。 (五)、悬挂高度符合下列要求:(以下高度以挂电缆钩予埋件为准) 1、主要运输巷道不低于 1.6米。 2、掘进与回采巷道不低于 1 .6米,机电硐室不低于 1.6米。 (六)、悬挂应有适当的驰度,一般以电缆拉直后自然下垂为宜。 (七)、要求挂线打电缆吊挂眼,固定电缆钩的预埋件埋入后裸露长度不超过30mm。 (八)、电缆应每根分开吊挂(吊挂顺序:根据电缆截面由上而下吊挂,高压电缆悬挂在最上钩)。 (九)、电缆安设经过躲避硐室时,必须拐弯进硐室吊挂,硐室内拐弯处电缆 钩底部靠帮固定。 般规定: 1、严禁用小电缆钩挂大电缆。(并且用统一类型规格的电缆钩)。

2、同一地点或同一地段挂同一根电缆只允许用同一类型的电缆钩 3、巷到一侧挂有 2 根以上的电缆时,不得交叉,且驰度一致,不得错钩吊挂。 4、电缆钩一钩只准挂一根电缆。 5、通讯电缆与信号电缆及电力电缆挂在同一侧。 6、电缆不得挂风筒或水管上。 7、电缆不得遭受淋水,如有淋水予以保护。 8、电缆上严禁悬挂任何物件。 9、电缆与供风管、供水管在巷道一侧吊挂时,必须敷设在管子上方并保持0.3 米以上的间距。 10、盘圈或盘8 字型的电缆不得带电。 11、高低压电缆敷设在同一侧时:高低压电缆之间的距离大于100mm 12、高压电缆之间、低压电缆之间的距离不得小于50mm。 13、电缆标志牌内容要求有型号、电压、长度、检查人、始末端名称,便于识别。 14、电缆标志牌填写时字迹清楚不潦草,并与实际相符。 15、电缆标志牌箭头指向正确,即箭头由电缆指向负荷端或受电端。 16、主要巷道内敷设的电缆每100 米应标有一个标志牌。 17、拐弯处或分支点以及电缆接线盒两端、穿墙电缆的墙的两端应各有一个电缆标志牌 18、电气设备控制线、信号、照明灯等多用途小电缆允许使用扎条捆扎固定,要求横平竖直不交叉。

工业管道颜色及标示规范

1.目的 为了便于工业管道内的物质识别,确保安全生产,避免在操作上、设备检修上发生误判断等情况,结合公司的实际情况制定本规范。 2.适用范围 本规范规定了工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识。本规范适用于工业生产中非地下埋没的气体和液体的输送管道。3.定义 本标准采用下列定义(生产管理https://www.wendangku.net/doc/903881661.html,/)3.1识别色:用以识别工业管道内物质种类的颜色。 3.2识别符号:用以识别工业管道内的物质名称和状态的记号。3.3危险标识:表示工业管道内的物质为危险化学品。3.4消防标识:表示工业管道内的物质专用于灭火。 4.基本识别色 4.1根据管道内物质的一般性能,分为八类,并相应规定了八种基本识别色和相应的颜色标准编号见下表。 物质种类基本识别色颜色标准编号 色样 水艳绿G03见电子版本水蒸气大红R03空气淡灰B03气体中黄Y07酸或碱紫P02可燃液体棕YR05其他液体黑-氧 淡黄 PB06 4.2基本识别色标识方法 工业管道的基本识别色标识方法,使用方应从以下五种方法中选择。a)管道全长上标识; b)在管道上以宽为150mm 的色环标识;

c)在管道上以长方形的识别色标牌标识; d)在管道上以带箭头的长方形识别色标牌标识; e)在管道上以系挂的识别色标牌标识。 4.3当采用4.2中b)、c)、d)、e)方法时,两个标识之间的最小距离应为10m。 4.4 4.2中c)、d)、e)的标牌最小尺寸应以能清楚观察识别色来确定。 4.5当管道采用4.2中b),c),d),e)基本识别色标识方法时,其标识的场所应该包括所有管道的起点、终点、交叉点、转弯处、阀门和穿墙孔两侧等的管道上和其他需要标识的部位。 5.识别符号 工业管道的识别符号由物质名称、流向和主要工艺参数等组成,其标识应符合下列要求: 5.1物质名称的标识 a)物质全称。例如:氮气、硫酸、甲醇。 b)化学分子式。例如:N 2、H 2 SO 4 、CH 3 OH。 5.2物质流向的标识 5.2.1工业管道内物质的流向用箭头表示,如果管道内物质的流向是双向

管线吊挂标准

井下电缆质量标准化验收 1、电缆必须敷设在非行人侧,非行人侧管、线、电缆等距运输设备之间的距离不得低于0.3m。若电缆吊挂在行人侧,吊挂高度不得低于1.8m。敷设电缆时要按从下到上由粗到细的规定敷设。 2、电缆悬挂点的间距在水平巷道或倾斜巷道内不应超过1.5m,规定每两棚设一挂钩。在立井井筒内不应超过6m。电缆必须用电缆钩吊挂,电缆钩应在同一水平并贴反光纸。 3、电缆不应悬挂在风、水管上。电缆不得遭受淋水或滴水,严禁悬挂物件。电缆同压风管、供水钢管在巷道同一侧敷设时,应设在管子上方并保持0.3m以上的距离。(建议:通风挂风筒时能与电缆分挂巷道两侧,或在电缆下方不低于0.3m处,这样方便维护管理,班班检查外观,看有无破皮、绝缘老化等现象,定时摇表遥测绝缘电阻值,在故障时也方便检修。) 4、井筒和巷道内的电话和信号电缆,应同电力电缆分挂在井巷两侧。如果条件限制,在井筒内,应敷设在距电力电缆0.3m以上的地方;在巷道中,应敷设在电力电缆的上方并保持0.1m以上的距离。 5、高、低压电力电缆敷设在巷道同一侧时,高、低压电缆互相间的距离应大于0.1m;高压电缆之间,低压电缆之间的距离不得小于0.05m,以便摘挂。 6、井下巷道内的电缆,沿线每隔一定距离、拐弯或分支点以及连接不同直径电缆的接线盒两端、穿墙电缆的墙的两边都应设置注有型号、用途、电压和截面的标志牌(不超过200m)。 7、电缆穿过墙壁部分,应用套管保护,并用黄泥严密封堵管口。

8、电缆的连接要用符合电压等级和电流等级的接线盒连接,破皮的电缆应及时处理,冷补工艺要合格。 9、电缆悬挂应平直,不交叉,多条电缆时应保证间距基本一致。标准化巷道,电缆钩吊挂应在同一水平,并在电缆钩上均应贴反光纸,如巷道不平,应采取在某一距离内倾斜吊挂,其他位置的吊挂均应平直。 10、低压电缆和接地线严禁使用铝芯电缆。 11、煤电钻电缆长度不超过100m,并不准使用接线盒,在迎头电缆应盘放整齐在架子上,及时挪移架子,距迎头不低于30m(建议:放炮时最好能使用备料挡住),煤电钻综保开关应及时挪移,不得影响迎头施工需要。 12、硐室内的照明信号电缆吊挂时用钢丝绳或铁丝吊挂,并用扎带固定在钢丝绳或铁丝上,间距应尽量保持一致。 13、所有开关、电缆不准有灰尘,开关喇叭嘴及细节、开关架以及电缆内侧同样不准有灰尘。 14、电缆实行分片管理,具体见包机制度。

管线吊挂规定

南屯煤矿管线吊挂规定 1楼 为深刻汲取东滩煤矿管路伤人事故教训,根据集团公司有关指示精神要求,结合我矿井下现场实际,针对管线安装、吊挂,特制定《南屯煤矿管线吊挂规定》。望各单位认真执行,现场低于规定要求的,自本规定发布之日起,根据分工或安排进行整改。 《南屯煤矿管线吊挂规定》中“管线”指:矿井主运输大巷、主运输胶带输送机巷以及工作面顺槽中的电缆和水管。中央泵房、各水平采区泵房内的排水管路和中央变电所、各水平采区内的电缆的敷设应有专门设计。 1 矿井主运输大巷、主运输胶带输送机巷(水平巷道、倾斜角小于30°的巷道)的管线吊挂标准: 1.1水管敷设标准: 1.1 .1 DN125及以下水管吊挂标准:钢管支架采用[8与φ30圆钢满焊连接,圆钢埋深深度不低于350mm,钢管与支架间采用φ12圆钢制U型卡连接。原则上每个钢管支架上只能敷设1路钢管和1路风管。钢管支架间距应不大于4m。为防止意外情况致使钢管受动载荷因素脱落伤人,每间隔100m采用厚度8mm宽度不低于60 mm扁钢制作管卡从相对巷道壁的外侧做防滑脱卡固。生根处采用2根直径不低于φ20的锚杆,埋深不低于500mm,生根方向为水平。原则上钢管应尽量敷设在行人侧的另一侧。 1.1.2 DN150及以上水管吊挂标准:钢管支架采用不低于[10与φ36圆钢满焊连接,圆钢埋深深度不低于350mm,钢管与支架间采用φ16圆钢制U型卡联结。每个钢管支架上只能敷设1路钢管和1路风管。钢管支架间距应不大于4米。为防止以外情况致使钢管受动载荷因素脱落伤人,每间隔100m采用厚度8mm宽度不低于100 mm扁钢制作管卡从相对巷道壁的外侧做防滑脱卡固。生根处采用不低于2×φ20的锚杆,埋深不低于500mm,生根方向为水平。原则上钢管应尽量敷设在行人侧的另一侧。 1.2电缆吊挂标准: 1.2.1原则上,电缆与水管不同侧敷设。若现场不得不同侧敷设时,电缆必须在上方且保持300 mm以上间隔。高低压电缆间距、通讯电缆与其他电缆间距都应大于100mm,高压与高压间、低压与低压间间距不得小于50 mm。 1.2.2电缆钩的制作和敷设:矿井主运输大巷、主运输胶带输送机巷由于供电较为集中,电缆钩常见有多层单排电缆钩和多层多排电缆钩。多层单排电缆钩可全部采用不低于40 mm×4 mm的扁钢做支架、弧形钩,也可以用∠40做支架竖撑,∠30 做支架横撑,40 mm×4mm的扁钢做弧形钩。多层多排电缆钩必须采用∠40 做支架竖撑,∠30 做支架横撑,不低于40 mm×4 mm的扁钢做弧形钩。焊接处均为连续焊接。电缆钩间距不大于2m,生根全部采用φ16圆钢,圆钢埋深深度不低于300mm。 注:倾斜角大于30°的巷道电缆卡固时,应采用电缆卡子,把电缆牢固固定在电缆架上,电缆悬挂点间距不大于6m。我矿除立井井筒有专门设计外,不存在倾斜角大于30°的巷道,因此不再细

管线吊挂标准

西翼24煤轨道、皮带巷管线吊挂标准 一、轨道巷照明、信号与通讯安装标准 1、一般要求 提升信号应定期维修保养,保证信号声光兼备,发出的信号清晰响亮。 2、基本要求 2.1信号电源要独立可靠,并有电源指示,电源电压不得大于127V。 2.2井下的通讯、信号和控制装置,必须采用防爆型,优先采用本质安全型,系统要简单可靠,信号要清晰,可靠易辩。 2.3工作信号要声光兼备,主要提升运输的倾斜井巷须设置紧急事故信号。 2.5照明 2.5.1轨道运输大巷中照明灯间距每盏不大于30m; 2.5.2车场的照明应安装在摘挂钩地点中间的上方。照明灯间距每盏不大于10m。 2.5.3绞车房照明应安装在绞车滚筒上方适当位置,以便于司机观察钢丝绳的运行情况及仪器仪表和各种指示等。损坏时及时检修或更换。 2.5.4照明灯光洁明亮,照明距离不小于40m,防护装置齐全。 3、安全要求 3.1信号、照明与通信的线路必须悬挂整齐,吊挂牢靠,符合《煤矿安全规程》规定要求,其各类设施与装置必须达到机电设备完好要求。 3.2主要提升运输倾斜井巷、采区倾斜运输集中轨道巷必须

设专职信号工。 3.3专用电话只作为信号工、把钩工和司机之间通信联系工具,不得用作提升运输信号。 3.4信号、照明与通信系统必须经常维修保养,确保灵敏可靠,符合电气设施完好标准规定要求。 3.5信号硐室底板应高于周围地板,严禁堆放任何杂物。 3.6信号硐室应宽敞明亮,便于信号工观察摘挂钩工作和提升运输情况,以便及时发送信号。 4、安全警示信号 4.1斜巷内安全警示信号的安设距离不大于100米,变坡点及硐室口处必须安设,保证人员在斜巷内任何地点均能看到安全警示信号。上、下车场及中间通道口必须安装警示信号和声光行车语音报警装置。 4.2在各车场安设甩车时能发出报警信号装置,该装置必须声光具备。 4.3安全警示信号系统设计和选型时应将安全可靠放在首要地位,系统必须能够灯光显示和报警,起到警示现场工作人员注意的作用。 5、其它要求 5.1斜巷提升运输使用的语言报警装置必须声、光具备,并有“正在行车,严禁行人”的醒目标志。 5.2信号装置和语言报警装置必须取得“防爆合格证”、“煤矿矿用产品安全标志”方可使用。 5.3信号装置和语言报警装置应安装在人行道的上方,便于行人观察且不影响行车和行人安全的地方。车场的信号装置和语言报警装置应安装在车场的入口处。

瓦斯抽采管路安装标准

寺河矿瓦斯抽采管路安装标准 职责分工: 1、掘进工作面DN100铠装管及160mm-426mm管径瓦斯管路由掘进队组安装; 2、无掘进队组施工区域PE400以下管路安装改造由抽放科指定抽采作业单位负责; 3、运安工区负责管路运输工作; 4、井下各区域堆放的管路管件标准化原则按照生产技术室划分标准化责任区进行划分(PE400以下直径管路)。 1. 瓦斯抽采管路安装标准: 1.1基本要求: ⑴、瓦斯抽采管路安装应平直,转弯时角度不应大于50°; ⑵、瓦斯抽采管路的外缘距巷道壁不宜小于0.1米; ⑶、瓦斯抽采管路不得和动力电缆、照明电缆及通讯电缆敷设在同一巷帮内; ⑷、瓦斯抽采管路主管、分管、支管及其与钻场连接处应装设瓦斯计量装置; ⑸、瓦斯抽采管路拐弯、低洼、温度突变处及沿管路适当距离(一般为200—300米,最大不超过500米)均应设置放水器; ⑹、处于工作面巷口的瓦斯抽采管路的应设置除渣装置和测压装置; ⑺、瓦斯抽采管路分岔处应设置控制阀门,阀门规格应与管径相匹配;

⑻、在急倾斜巷道中,瓦斯抽采管路应设防滑卡,其间距可根据巷道坡度确定; ⑼、瓦斯抽采管路应有良好的气密性及采取防腐蚀、防砸坏、防静电等措施。 1.2寺河矿工作面预抽管路安装标准: 寺河矿工作面预抽管路有:PE400、PE280、PE160、Φ426铁管 ⑴、PE400、Φ426铁管管路安装标准: ①管路应安装在巷道的帮角上,管路上缘距巷道顶板距离不大于300mm,管路距巷帮距离不小于100mm(以200mm为宜); ②管路采用专用起吊锚杆进行吊挂,吊挂采用专用起吊环配合钢丝绳及胶管等材料,每2米一个起吊点,对于三通、阀门需增加一个起吊点; ③主管路每300米安装1个主控阀门,每个横川安装4个400/160(110)三通及阀门(DN150),用于连接支管路和预留放水三通,放水三通垂直向下;如遇千米钻机钻场则在钻场方向增设1个400/280三通及阀门(DN250); ④管路低洼处必须安装放水三通,无明显低洼处的巷道每300米安装一放水器三通; ⑤顺槽巷道口在管路平直段安装涡街流量计及人工参数测点。 ⑵、PE160管路安装标准: ①管路沿巷道采面侧进行安装(每100米为一组),要求距巷帮距离不大于100mm,瓦斯管路底缘距底板安装高度不超过0.6米,每根PE160管配合安装一个PE160/50三通,并必须配套使用新型封联装置调控阀。

井下电缆吊挂规范标准(通用版)

( 岗位职责 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 井下电缆吊挂规范标准(通用 版) Regular daily safety management training, and establish a system to control and improve the company's sudden accidents.

井下电缆吊挂规范标准(通用版) 1、现场电缆管理遵循“谁使用,谁负责安装、吊挂、维护”的原则,新敷设的电缆应经机电科组织验收合格后方可投入使用。 2、电缆悬挂必须符合规程规定,做到整齐不交叉、不缠绕、不盘圈、不挤压、不落地、不粘灰积尘。 3、巷道内的电缆(电力电缆)沿线每隔200米的距离,拐弯或分支点,以及连接不同直径电缆的接线盒两端、穿墙电缆的墙两边都应设置注有电缆的规格型号、编号、长度、用途、负责人的标志牌,并且内容要填写正确、完整。 4、敷设在巷道内的电缆,必须采用电缆钩分钩悬挂,且要悬挂整齐,电缆钩统一使用宽底板树脂电缆钩。运输大巷电缆钩小钩为15个,皮带大巷电缆钩小钩为9个,掘进巷电缆钩小钩为6个,大钩按所需安装。 5、电缆钩吊挂应使用膨胀螺栓固定。电缆钩吊挂应平直,严禁

用铁丝吊挂电缆。 6、电缆吊挂大巷间距为1.2m,斜巷为1m,其它巷道为1.2m。 7、电缆与风、水管要求分别布置在巷道两侧,如果受条件所限,必须敷设在同一侧时,必须由机电矿长允许方可,且电缆要敷设在管路上方,并保持0.3米以上的距离。电缆上严禁悬挂任何物件。 8、巷道内的通信和信号电缆应与电力电缆分挂在巷道的两侧,如果受条件所限,必须敷设在同一侧时,必须由机电矿长允许方可,且应敷设在电力电缆上方0.1m以上的地方。 9、高、低压电力电缆敷设在巷道同一侧时,高、低压电缆之间的距离应大于0.1m。高压电缆之间、低压电缆之间的距离不得小于50mm。 10、电缆接线盒应使用专用接线盒吊钩,电缆要留有一定余量,接线盒吊挂高度应略高于所接电缆。 11、电缆穿过墙壁或风门时,必须设置穿墙套管保护电缆,并将两头用黄泥封堵。 12、电缆跨巷道时必须走过桥(电缆桥架)。