灭火器试题(满分100)答题人:分数:

一、选择题(共20分,每小题各1分)

2、燃烧时物质带电的火属于下列那类()

A、 B类火

B、 C类火

C、D类火

D、E类火

2、灭火器的规格,按照其充装的灭火器及量来划分,下列那类没有3kg类型()

A、水基型

B、干粉灭火器

C、二氧化碳灭火器

D、洁净气体灭火器

3、手提式灭火器(二氧化碳除外)总质量不应大于()kg

A、 15

B、 20

C、25

D、30

4、3kg干粉灭火器充装量允许误差为()

A、±5%

B、±4%

C、±3%

D、±2%

5、8kg干粉灭火器最小喷射距离为()m

A、 5

B、 4.5

C、4

D、3.5

6、灭火器喷射滞后时间不应大于()s

A、 5

B、 4

C、3

D、2

7、灭火器喷射剩余率不应大于()s

A、 20%

B、 15%

C、10%

D、5%

8、8kg干粉灭火器最小喷射时间为()s

A、 25

B、 20

C、15

D、10

9、干粉灭火器筒体水压试验压力不应小于()Mpa

A、 5.0

B、 4.0

C、3.0

D、2.0

10、灭火器保险装置解脱力应大于20N,小于()N

A、 120

B、 100

C、80

D、60

11、灭火器充装量大于3kg时,应配有喷射软管,其长度不应小于()mm

A、 500

B、 400

C、300

D、200

12、灭火器总质量大于12kg时,器头提把长度不应小于()mm

A、 200

B、 160

C、120

D、100

13、推车式ABC干粉灭火器最小喷射时间不应低于()s

A、50

B、 40

C、30

D、20

14、推车式灭火器喷射剩余率不应大于()s

A、 20%

B、 15%

C、10%

D、5%

15、推车式ABC干粉灭火器最小喷射距离不应小于()m

A、7

B、 6

C、5

D、4

16、指示器表盘上的数字、符号和“再重装”、“超重装”等字样应用白色或()表示。

A、黑色

B、绿色

C、黄色

D、蓝色

17、对于可重复充装的灭火器,其充装口的内径不应小于( )mm。

A、17

B、19

C、21

D、23

18、灭火器质量检测所用的称重仪器的误差应小于被测灭火器总质量的( )。

A、千分之一

B、千分之三

C、千分之五

D、千分之六

19、灭火器压力指示器的最大量程应为灭火器工作压力的( )倍。

A、1.0~1.5

B、1.2~1.5

C、1.5~2.0

D、1.5~2.5

20、灭火器压力指示器上用于指示灭火器工作压力的刻度线其宽度应在( )mm之间。

A、0.5~1.0

B、0.5~1.2

C、0.6~1.0

D、0.6~1.5

二填空题(共40分,每小题各2分)

1、灭火器筒体内部在充装灭火剂前应清理干净,不应留有、、、等杂物。

2、灭火器外表涂层应色泽均匀,无、、、、等缺陷。

3、灭火器按照充装的灭火剂分类:、、、。

4、灭火器有效喷射时间为在灭火器喷射控制阀完全开启状态下,自

至的这段时间。

5、指示器表盘上可工作的压力范围用表示;从零位到可工作压力的下限范围用表示,并在该范围的刻度线上标上字样;从可工作压力的上限到指示器的最大量程的范围用表示,并在该范围的刻度线上标上字样。

6、当灭火器喷射到灭火剂量时,读出至的水平距离,即为灭火器喷射距离。

7、B类火灭火试验可在室外进行,但风速不应大于。当、

、或时不应进行试验

8、灭火器振动试验要求按照、、三个方向进行振动。

9、灭火器外部腐蚀试验的试验溶液由加入配制而成,其浓度

为 g/L,在25℃时的PH值为之间。

10、灭火器水压试验采用水作加压介质,水温不应低于℃,试验用压力指示仪精度不应低于级。

11、灭火器上应有发光标志,以便在黑暗中指示灭火器所处的位置,发光标志应采

用、等不危害人体的材料制造。

12、推车式干粉灭火器,其瓶口的内径不应小于,对于其他类型推车式灭火器,

其瓶口的内径不应小于。

13、推车式灭火器应配有喷射软管,其长度不应小于。

14、推车式灭火器可由、和/或其他破坏密封的装置来开启。

15、灭火器压扁试验中,压扁尺寸应为灭火器筒体外径的。

16、GB4351.1-2005标准名称为推车式灭火器标准号为。

17、喷射气态点指的是喷射流由从主要喷射转换到主要喷射时的

转换点。

18、推车式灭火器以竖直位置存放时,该车架应能靠自身的支撑稳固地竖立在地面上,

当从竖直的位置倾斜度时,应能靠自重返回其原位置。

19、手提式灭火器筒体壁厚不应小于 mm。

20、手提式可重复充装的灭火器,其充装口的内径不应小于 mm。

三、判断题(共10分,每小题各1分)

1、灭火器器头或阀应由铜或铜合金、不锈钢等材料制造。()

2、所有贮压式手提灭火器应装有可显示其内部压力的压力指示器。()

3、A类火定义:固体有机物质燃烧的火,通常燃烧后会形成炽热的余烬。()

4、进过维修的灭火器应符合该产品生产时所执行的国家标准或行业标准的要求。()

5、干粉灭火器从出厂日期算起,达到5年的年限应报废。()

6、将灭火器放置到20℃±5℃环境中保持15小时以上就可以做喷射试验。()

7、B类灭火试验中,若火焰熄灭后2min内不出现复燃,且盘内还有剩余汽油,则灭火

成功。()

8、灭火器外表的颜色必须为红色。()

9、B类灭火试验可在室外进行,但风速不应大于2m/s。()

10、手提式灭火器水压试验采用的介质是水,水的温度不应低于8℃。()

四、简答题(共30分,前3题各7分,第四题9分)

1、灭火器维修必做项目?

2、水压试验操作步骤?

3、灭火器拆卸操作规程?

4、列举应报废灭火器的情况:5种以上

灭火器试题(满分100)答题人:分数:

一、选择题(共20分,每小题各1分)

1、燃烧时物质带电的火属于下列那类()

A、 B类火

B、 C类火

C、D类火

D、E类火

D

B、千分之一 B、千分之三

C、千分之五

D、千分之六

C

水份、油脂、铁屑、可剥落的氧化皮

2、灭火器外表涂层应色泽均匀,无、、、、等缺陷。

龟裂、明显挂痕、气泡、划痕、碰伤

3、灭火器按照充装的灭火剂分类:、、、。

水基型灭火器、干粉型灭火器、二氧化碳灭火器、洁净气体灭火器

4、灭火器有效喷射时间为在灭火器喷射控制阀完全开启状态下,自至

的这段时间。

灭火剂从喷嘴开始喷出、喷射流的气态点出现

5、指示器表盘上可工作的压力范围用表示;从零位到可工作压力的下限范围用

表示,并在该范围的刻度线上标上字样;从可工作压力的上限到指示器的最大量程的范围用表示,并在该范围的刻度线上标上字样。

绿色、红色、再充装、黄色、超充装

6、当灭火器喷射到灭火剂量时,读出至的水平距离,即为灭火器喷射距离。

50℅、喷射流最远点、灭火器喷嘴之间

7、B类火灭火试验可在室外进行,但风速不应大于。当、

、或时不应进行试验

3.0m/s、下雨、下雪、冰雹

8、灭火器振动试验要求按照、、三个方向进行振动。

垂直、水平、侧向

9、灭火器外部腐蚀试验的试验溶液由加入配制而成,其浓度

为 g/L,在25℃时的PH值为之间。

蒸馏水、食用氯化钠、(50±1)、6.5~7.2

10、灭火器水压试验采用水作加压介质,水温不应低于℃,试验用压力指示仪精度不应低于级。

5、1.6

11、灭火器上应有发光标志,以便在黑暗中指示灭火器所处的位置,发光标志应采用、等不危害人体

的材料制造。

无毒、无放射性

12、推车式干粉灭火器,其瓶口的内径不应小于,对于其他类型推车式灭火器,其瓶口的内径不应小于。50mm、19mm

13、推车式灭火器应配有喷射软管,其长度不应小于。

4.0m

14、推车式灭火器可由、和/或其他破坏密封的装置来开启。

刺穿、压把

15、灭火器压扁试验中,压扁尺寸应为灭火器筒体外径的。

1/3

16、GB4351.1-2005标准名称为,推车式灭火器标准号为。

手提式灭火器第1部分:性能和结构要求、GB8109-2005

17、喷射气态点指的是喷射流由从主要喷射转换到主要喷射时的转换点。

灭火剂、驱动气体

18、推车式灭火器以竖直位置存放时,该车架应能靠自身的支撑稳固地竖立在地面上,当从竖直的位置倾斜

度时,应能靠自重返回其原位置。

10

×干粉灭火器报废年限10年

6、将灭火器放置到20℃±5℃环境中保持15小时以上就可以做喷射试验。()

×将灭火器称质量后,放置在20℃±5℃环境中保持18h。

7、B类灭火试验中,若火焰熄灭后2min内不出现复燃,且盘内还有剩余汽油,则灭火成功。()

×火焰熄灭后1min内不出现复燃,且盘内还有剩余汽油,则灭火成功。

8、灭火器外表的颜色必须为红色。()

×灭火器筒体外表的颜色推荐采用红色

9、B类灭火试验可在室外进行,但风速不应大于2m/s。()

× B类灭火试验可在室外进行,但风速不应大于3m/s。

10、手提式灭火器水压试验采用的介质是水,水的温度不应低于8℃。()

×手提式灭火器水压试验采用的介质是水,水的温度不应低于5℃。

四、简答题(共30分,前3题各7分,第四题9分)

1、灭火器维修必做项目?

为确保灭火器的安全使用和有效灭火,应对灭火器进行全面的检查、再充装和必要的部件更换。

1、按GA95一2007要求.对进厂维修的灭火器逐个进行水压试验。

2、对器头、压力表、喷粉管、密封件,经试验和目测不合格的必须更换。部件应采用原灭火器生产企业提供或推荐的相同型号、规格的产品。

3、更换灭火剂严格按照《GB4351.1-2005》允许误差操作,且BC干粉与ABC不许混装。

4、气密性试验均采取浸水法进行,对各类型手提推车灭火器,在水温、水面高度、保持时间上按要求进行。

5、筒体漆皮脱落,但水压试验合格的应重新涂漆,涂漆时,应保留原灭火器贴花的内容。

3、水压试验操作步骤?

1、筒体水压试验前,应确认筒体内的余药、氧化皮、污染物是否清理干净。

2、确认灭火器类型,参照水压试验表,确认应打压数值。

3、确认水的温度在5度以上。

4、将灭火器安装在试验台上,然后打开试压水泵,先加满水。

5、试验时,先升压至最大工作压力,然后卸压,反复数次,以排除水中气休,然后缓慢均匀升压至规定的试验压力,在此压力下保持时间应不少于1分钟。

6、试验中,应仔细观察筒体和压力指针的情况,筒体如无泄漏、无宏观变形,压力指示无下降,即判定合格。

7、试验完毕后,排出筒内水,合格筒体转清洗工序,相应操作人员作好各项记录。

3、灭火器拆卸操作规程?

1、经外观检查合格后的灭火器进行拆卸操作。

2、拆卸前应有专人对灭火器进行编号、登记、填写收货单.写明维修单位、规格型号、维修数量等。

3、拆卸灭火器时,应采用安全方法,确定安全防护措施.并应在确认内部无压力时方可进行。

4、拆卸时,首先观看压力表显示有无压力,有压力的先用板手松动压力表.听到出气时,停止松动,让压力缓慢放光。

5、压力表显示无压力时,更应注意安全,应先松动压力表,若无放气声.拧下压力表,再拆下喷粉胶管,缓慢拧下器头,以免发生危险。

6、拆下器头后,倒出筒内废旧药剂,清理筒体内氧化皮等杂物,为筒体水压试验作准备。

a)列举应报废灭火器的情况:5种以上

B)筒体、器头按标准要求进行水压试验不合格的

C)二氧化碳灭火器的钢瓶按标准进行残余变形率测试不合格的

D)筒体严重锈蚀(漆皮大面积脱落,锈蚀面积大于筒体总面积的三分之一,表面产生凹坑者)或连接部位、筒底严重锈蚀的;

E)筒体严重变形的;

F)筒体、器头有锡焊、铜焊或者补缀等修补痕迹的

G)筒体、器头(不含提、压把)的螺纹受损、失效的

H)筒体与器头非螺纹连接的灭火器

I)器头存在裂纹、无泄压结构等缺陷的

J)水基型灭火器筒体内部的防腐层失效的

K)没有间歇喷射机构的手提式灭火器

L)筒体为平底等结构不合理的灭火器

M)没有生产厂名称和出厂年月的(含铭牌脱落,或虽有铭牌,但已看不清生产厂名称,出厂年月钢印无法识别的)

N)被火烧过的灭火器

O)按标准GA402的规定应予报废的1211灭火器

P)不符合消防产品市场准入制度的灭火器

Q)按国家或有关部门规定应予以报废的灭火器

灭火器检查记录表.doc

灭火器检查记录表 检查部门(盖章):灭火器检查记录表 检查部门(盖章):

品味人生 1、不管鸟的翅膀多么完美,如果不凭借空气,鸟就永远飞不到高空。想象力是翅膀,客观实际是空气,只有两方面紧密结合,才能取得显着成绩。 2、想停下来深情地沉湎一番,怎奈行驶的船却没有铁锚;想回过头去重温旧梦,怎奈身后早已没有了归途。因为时间的钟摆一刻也不曾停顿过,所以生命便赋予我们将在汹涌的大潮之中不停地颠簸。 3、真正痛苦的人,却在笑脸的背后,流着别人无法知道的眼泪,生活中我们笑得比谁都开心,可是当所有的人潮散去的时候,我们比谁都落寂。 4、温暖是飘飘洒洒的春雨;温暖是写在脸上的笑影;温暖是义无反顾的响应;温暖是一丝不苟的配合。 5、幸福,是一种人生的感悟,一种个人的体验。也许,幸福是你风尘仆仆走进家门时亲切的笑脸;也许,幸福是你卧病床上百无聊赖时温馨的问候;也许,幸福是你屡遭挫折心灰意冷时劝慰的话语;也许,幸福是你历经艰辛获得成功时赞赏的掌声。关键的是,你要有一副热爱生活的心肠,要有一个积极奋进的目标,要有一种矢志不渝的追求。这样,你才能感受到幸福。 6、母爱是迷惘时苦口婆心的规劝;母爱是远行时一声殷切的叮咛;母爱是孤苦无助时慈祥的微笑。 7、淡淡素笺,浓浓墨韵,典雅的文字,浸染尘世情怀;悠悠岁月,袅袅茶香,别致的杯盏,盛满诗样芳华;云淡风轻,捧茗品文,灵动的音符,吟唱温馨暖语;春花秋月,红尘阡陌,放飞的思绪,漫过四季如歌。读一段美文,品一盏香茗,听一曲琴音,拾一抹心情。 8、尘缘飞花,人去楼空,梦里花落为谁痛?顾眸流盼,几许痴缠。把自己揉入了轮回里,忆起,在曾相逢的梦里;别离,在泪眼迷朦的花落间;心碎,在指尖的苍白中;淡落,在亘古的残梦中。在夜莺凄凉的叹息里,让片片细腻的柔情,哽咽失语在暗夜的诗句里。 9、用不朽的“人”字支撑起来的美好风景,既有“虽体解吾犹未变兮”的执着吟哦,也有“我辈岂是蓬蒿人”的跌宕胸怀;既有“我以我血荐轩辕”的崇高追求,也有“敢教日月换新天”的豪放气魄。33 我是一只蜜蜂,在祖国的花园里,飞来飞去,不知疲倦地为祖国酿制甘甜的蜂蜜;我是一只紫燕,在祖国的蓝天上,穿越千家万户,向祖国向人民报告春的信息;我是一滴雨点,在祖国的原野上,从天而降,滋润干渴的禾苗;我是一株青松,在祖国的边疆,傲然屹立,显示出庄严的身姿。 10、母爱是一滴甘露,亲吻干涸的泥土,它用细雨的温情,用钻石的坚毅,期待着闪着碎光的泥土的肥沃;母爱不是人生中的一个凝固点,而是一条流动的河,这条河造就了我们生命中美丽的情感之景。

灭火器定期检查记录表

灭火器定期检查记录表 Document serial number【KKGB-LBS98YT-BS8CB-BSUT-BST108】

灭火器每月定期检查表 单位:通州建总集团有限公司灭火器编号:3#楼年度:2018年 注意:1.检查标准:外观不能锈蚀,压力指针须在绿(黄)色范围(含以上)、药粉有效期限三年、喷嘴不可堵塞、皮管不可龟裂、压板要完整、标示要清楚。 2.检查方式: 灭火器需每月检查一次,并确实填写检查结果。请在格子内做记号,正常的打“√”,有问题的打“×”发现问题应立即更换或报修,每处灭火器一张记录表,每年更换一次检查记录表。

灭火器每月定期检查表 注意:1.检查标准:外观不能锈蚀,压力指针须在绿(黄)色范围(含以上)、药粉有效期限三年、喷嘴不可堵塞、皮管不可龟裂、压板要完整、标示要清楚。 2.检查方式: 灭火器需每月检查一次,并确实填写检查结果。请在格子内做记号,正常的打“√”,有问题的打“×”发现问题应立即更换或报修,每处灭火器一张记录表,每年更换一次检查记录表。 灭火器每月定期检查表

注意:1.检查标准:外观不能锈蚀,压力指针须在绿(黄)色范围(含以上)、药粉有效期限三年、喷嘴不可堵塞、皮管不可龟裂、压板要完整、标示要清楚。 2.检查方式: 灭火器需每月检查一次,并确实填写检查结果。请在格子内做记号,正常的打“√”,有问题的打“×”发现问题应立即更换或报修,每处灭火器一张记录表,每年更换一次检查记录表。 灭火器每月定期检查表 单位:通州建总集团有限公司灭火器编号:1#电箱年度:2018年

 灭火器每月定期检查表 单位:通州建总集团有限公司灭火器编号:2#电箱年度:2018年

施工现场消防安全检查记录表

施工焊接防火 1.焊割现场必须配备消防器材。 2.焊割部位与氧气瓶、乙炔瓶、乙炔发生器以及各种易燃、可燃材料必须有效隔离。 3.焊割与油漆、喷漆、脱漆、木工等易燃操作不得同时间、同部位上下交叉作业。 4. 氧气瓶、乙炔瓶间距不得小于5m,与明火之间间距不得小于10m,不得放于焊割部位下方或放于高低压架空线路下方、变压器旁。 5.乙炔瓶、氧气瓶不得平放卧倒使用,不得直接曝晒。 6.乙炔瓶、氧气瓶必须设置防撞击措施。 7.在高空焊割必须采取措施控制火花溅落。 生活区防火 1.在建工程内不得兼作办公室、民工宿舍、仓库。 2.生活区搭设应符合要求,且必须落实防雷设施。 3.生活区内不得存放易燃易爆物品。 4.生活区需要按规定配备消防器材。 5.生活区内严禁乱拖乱接简易插座,电线必须套管敷设。 6.严禁宿舍、仓库内生火煮食,严禁明火取暖,严禁使用电炉、电热器具及大于60W的灯泡。 现场防火 1.施工现场必须合理、有效地配置消防设施或合格的消防器材,且有专人管理。 2.消防器材配置数量或间距必须符合要求。 3.动火作业必须配备监护人员。 4.特种作业人员(动火作业人员)必须持证上岗。 5.动火作业必须落实动火审批制度。 6.施工现场不得在吸烟区以外区域吸烟。 7.用于在建工程的保温、防水、装饰及防腐等材料的燃烧性能等级,应符合设计要求 易燃物消防管理 1.存放易燃液体、气体场所必须采用防爆型电器设备及照明工具。 2.油漆库与调料间必须分开设置。 3.库存物品应分类、分垛存储,主要通道宽度不得少于2m 4.不得在库房内使用明火。 5.乙炔发生器、乙炔瓶、液化石油气罐和氧气瓶在新建、维修工程内存放时,必须设置专用房间单独分开存放、设专人管理且配备消防器材,设置消防标志。 6.(废弃)易燃液体应用密封容器盛装、废弃易燃物应妥善处理,易燃物对方场与明火之间应有安全距离 消防通道及救援设施 1.建筑物内外道路和通道必须保持畅通,施工现场应设置临时消防车道。 2.疏散走道、楼梯、坡道应保持通畅,不得堆放材料、机具等。 3.火灾事故照明和疏散指示灯不能自动投合使用。 4.在地下工程内不得使用或存放中压式乙炔发生器 消防设施、器材和消防安全标志是否在位、完整。 ②章关闭消防设施; ②消火栓被遮挡、挤占、埋压; ③消火栓箱内水枪、水带等是否齐全;

灭火器定期检查记录表模版

灭火器每月定期检查表 单位:新疆巴电建设安装有限责任公司灭火器编号:001 年度:2017 年 注意: 1.检查标准:外观不能锈蚀,压力指针须在绿(黄)色范围(含以上)、药粉有效期限三年、喷嘴不可堵塞、皮管不可龟裂、压板要完整、标示要清楚。 2. 检查方式: 灭火器需每月检查一次,并确实填写检查结果。请在格子内做记号,正常的打“√”,有问题的打“×”发现问题应立即更换或报修,每个灭火器一张记录表,每年更换 一次检查记录表。

单位:新疆巴电建设安装有限责任公司灭火器编号:002 年度:2017 年 注意: 1.检查标准:外观不能锈蚀,压力指针须在绿(黄)色范围(含以上)、药粉有效期限三年、喷嘴不可堵塞、皮管不可龟裂、压板要完整、标示要清楚。 2. 检查方式: 灭火器需每月检查一次,并确实填写检查结果。请在格子内做记号,正常的打“√”,有问题的打“×”发现问题应立即更换或报修,每个灭火器一张记录表,每年更换 一次检查记录表。

单位:新疆巴电建设安装有限责任公司灭火器编号:003 年度:2017 年 注意: 1.检查标准:外观不能锈蚀,压力指针须在绿(黄)色范围(含以上)、药粉有效期限三年、喷嘴不可堵塞、皮管不可龟裂、压板要完整、标示要清楚。 2. 检查方式: 灭火器需每月检查一次,并确实填写检查结果。请在格子内做记号,正常的打“√”,有问题的打“×”发现问题应立即更换或报修,每个灭火器一张记录表,每年更换 一次检查记录表。

单位:新疆巴电建设安装有限责任公司灭火器编号:004 年度:2017 年 注意: 1.检查标准:外观不能锈蚀,压力指针须在绿(黄)色范围(含以上)、药粉有效期限三年、喷嘴不可堵塞、皮管不可龟裂、压板要完整、标示要清楚。 2. 检查方式: 灭火器需每月检查一次,并确实填写检查结果。请在格子内做记号,正常的打“√”,有问题的打“×”发现问题应立即更换或报修,每个灭火器一张记录表,每年更换 一次检查记录表。

灭火器定期检查记录表

年、喷嘴不可堵塞、皮管不可龟裂、压板要完整、标示要清楚。 3.检查方式: 灭火器需每月检查一次,并确实填写检查结果。请在格子内做记号,正常的打“√”,有问题的打“×”发现问题应立即更换或报修,每处灭火器一张记录表,每年更换一次检查记录表。

灭火器定期检查记录表模版

灭火器每月定期检查表 年、喷嘴不可堵塞、皮管不可龟裂、压板要完整、标示要清楚。 2.检查方式: 灭火器需每月检查一次,并确实填写检查结果。请在格子内做记号,正常的打“√”,有问题的打“×”发现问题应立即更换或报修,每个灭火器一张记录表,每年更换一次检查记录表。

灭火器每月定期检查表 单位:新疆巴电建设安装有限责任公司灭火器编号:002 年度:2017年 注意:1.检查标准:外观不能锈蚀,压力指针须在绿(黄)色范围(含以上)、药粉有效期限三年、喷嘴不可堵塞、皮管不可龟裂、压板要完整、标示要清楚。 2.检查方式: 灭火器需每月检查一次,并确实填写检查结果。请在格子内做记号,正常的打“√”,有问题的打“×”发现问题应立即更换或报修,每个灭火器一张记录表,每年更换一次检查记录表。

灭火器每月定期检查表 单位:新疆巴电建设安装有限责任公司灭火器编号:003 年度:2017年 注意:1.检查标准:外观不能锈蚀,压力指针须在绿(黄)色范围(含以上)、药粉有效期限三年、喷嘴不可堵塞、皮管不可龟裂、压板要完整、标示要清楚。 2.检查方式: 灭火器需每月检查一次,并确实填写检查结果。请在格子内做记号,正常的打“√”,有问题的打“×”发现问题应立即更换或报修,每个灭火器一张记录表,每年更换一次检查记录表。

灭火器每月定期检查表 单位:新疆巴电建设安装有限责任公司灭火器编号:004 年度:2017年 注意:1.检查标准:外观不能锈蚀,压力指针须在绿(黄)色范围(含以上)、药粉有效期限三年、喷嘴不可堵塞、皮管不可龟裂、压板要完整、标示要清楚。 2.检查方式: 灭火器需每月检查一次,并确实填写检查结果。请在格子内做记号,正常的打“√”,有问题的打“×”发现问题应立即更换或报修,每个灭火器一张记录表,每年更换一次检查记录表。

灭火器维护检查记录表

. 灭火器维护检查记录 检查内容 (正常划√,异常划×)检查时间 2013年月日 1、安全插销和铅封完好无变形,保险绳扣无裂痕;□ 检查人 检查地点73上03轨顺2、灭火器筒体无锈蚀、变形现象;□ 灭火器配备情况 皮带机头干粉灭火器( 4 )台3、灭火器压力表的外表面无变形、损伤,指针指在绿灯区;□CO2灭火器(0 )台 皮带机尾干粉灭火器( 2 )台4、灭火器压把、阀体等金属件无严重损伤、变形、锈蚀等影响使用的缺陷;□CO2灭火器(0 )台 油库干粉灭火器( 2 )台5、喷筒等橡胶、塑料件无变形、变色或破裂;□CO2灭火器( 2 )台 变压器干粉灭火器(0 )台6、喷射软管畅通、无变形、损伤和堵塞;□CO2灭火器( 2 )台 1、本记录由检查人员每周记录。

7、灭火器在有效期内;□2、本记录应认真填写、妥善保存。 3、针对现场出现的问题及时汇报工区。 4、确保不出现消防管理漏洞和不规范环节。 灭火器维护检查记录 检查内容 (正常划√,异常划×)检查时间 2013年月日 1、安全插销和铅封完好无变形,保险绳扣无裂痕;□ 检查人 检查地点73上03运顺2、灭火器筒体无锈蚀、变形现象;□ 灭火器配备情况 皮带机头干粉灭火器( 4 )台3、灭火器压力表的外表面无变形、损伤,指针指在绿灯区;□CO2灭火器(0 )台 皮带机尾干粉灭火器( 2 )台4、灭火器压把、阀体等金属件无严重损伤、变形、锈蚀等影响使用的缺陷;□CO2灭火器(0 )台 油库干粉灭火器( 2 )台5、喷筒等橡胶、塑料件无变形、变色或破裂;□CO2灭火器( 2 )台 变压器干粉灭火器(0 )台

6、喷射软管畅通、无变形、损伤和堵塞;□CO2灭火器( 2 )台 1、本记录由检查人员每周记录。 2、本记录应认真填写、妥善保存。 3、针对现场出现的问题及时汇报工区。 7、灭火器在有效期内;□ 4、确保不出现消防管理漏洞和不规范环节。

消防安全每日巡查记录表

消防安全每日巡查记录表 -标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

消防安全重点单位“户籍化”管理档案每日防火巡查记录簿 单位名称: 记录时间:年月日至年月日 鄂尔多斯市公安消防支队制 每日防火巡查制度 一、单位要规定出必须巡查的重点部位。 二、消防安全重点单位应当每日进行防火巡查。公众聚集场所在营业期间的防火巡查应当至少每两小时一次;营业结束时应当对营业现场进行检查,消除遗留火种。医院、养老院、寄宿制的学校、托儿所、幼儿园等应当加强夜间防火巡查,其他消防安全重点单位可以结合实际组织夜间防火巡查。 三、防火巡查人员应当及时纠正违章行为,妥善处置火灾危险,无法当场处置的,应当立即报告。发现初起火灾应当立即报警并及时扑救。 四、发现下列违反消防安全规定的行为,应责令立即改正: 1、违章进入生产、储存易燃易爆危险物品场所的; 2、违章使用明火作业或者在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火等违反禁令的; 3、将安全出口上锁、遮挡,或者占用防火间距、堵塞疏散通道的; 4、消防设施、灭火器材被遮挡等妨碍使用或者被挪作他用的; 5、常闭式防火门处于开启状态;或防火卷帘下堆放物品的; 6、违章关闭消防设施、切断消防电源的;

7、违反消防安全规定,生产、使用、储存、销售、运输或 者销毁易燃易爆危险物品的; 8、其他应当立即改正的消防违法行为。 每日防火巡查记录内容 一、火源、危险品管理情况。①违章带入、存放易燃易爆物品;②未落实内部动火审批制度和现场监护措施;③营业区违章使用汽油、可燃气体作燃料;④违章使用明火照明、取暖、吸烟;⑤营业期间违章进行明火作业、油漆粉刷作业;⑥未及时清除烟头等火种或可燃物;⑦装修施工现场动用明火违反有关安全要求等情况。 二、用电有无违章情况。①开关、插座安装在可燃物上;②采用铜线、铝线代替保险丝;③私接电气线路、增加用电负荷;④在营业其间违章进行设备检修和电气焊作业;⑤违章使用具有火灾危险性的电热器具;⑥电气设备定期维护要求未落实;⑦装修施工现场动用电气设备违反有关安全要求等情况。 三、安全出口、疏散通道、消防车通道是否畅通,安全疏散指示标志、应急照明是否完好。①生产、营业期间安全出口上锁;②疏散通道被占用、封堵;③在疏散走道、楼梯间悬挂、摆放可燃物品,物品摆放妨碍人员安全疏散;④在安全出口、疏散通道上安装栅栏等影响疏散的障碍物;⑤安全疏散指示标志损坏、遮挡、不能正常运行;⑥应急照明灯损坏、遮挡、不能正常运行;⑦公共区域的外窗上安装金属护栏;⑧消防车通道挖沟、堵塞或占用等情况。 四、消防设施、器材和消防安全标志是否在位、完整。①违章关闭消防设施;②消火栓被遮挡、挤占、埋压;③消火栓箱内水枪、水带等是否齐全;④灭火器被挪作他用,未按指定位置摆放;⑤火灾自动喷水灭火系统洒水喷头被遮挡、改动位置或拆除;⑥火灾自动报警系统探测器被遮挡、改动位置或拆除;⑦消火栓箱、灭火器箱上锁;⑧防火卷帘控制按钮上锁;⑨消防安全标志缺少、损坏、遮挡;⑩消防设备是否清洁、锈蚀、腐蚀等情况。 五、防火分隔设施情况。①常闭式防火门未处于关闭状态;②防火卷帘下堆放物品影响使用。 六、消防安全重点部位的人员在岗情况。①脱岗;②违反消防值班制度;③未填写值班记录等情况。 七、其他需要巡查的消防安全情况。(单位可以结合本单位实际情况自行规定。)

灭火器定期检查记录范文表.docx

灭火器每月定期检查表 单位:通州建总集团有限公司灭火器编号: 3#楼年度:2018年 检查灭火 压力瓶体软管插销检查人项目器箱 日期 注意: 1. 检查标准 : 外观不能锈蚀,压力指针须在绿( 黄 ) 色范围 ( 含以上 ) 、药粉有效期限三年、喷嘴 不可堵塞、皮管不可龟裂、压板要完整、标示要清楚。 2. 检查方式 :灭火器需每月检查一次,并确实填写检查结果。请在格子内做记号,正常的打“√”,

有问题的打“×”发现问题应立即更换或报修,每处灭火器一张记录表,每年更换一次检查记录表。 灭火器每月定期检查表 单位:通州建总集团有限公司灭火器编号:9#楼年度:2018年 检查灭火 压力瓶体软管插销检查人项目 器箱 日期 注意: 1. 检查标准 : 外观不能锈蚀,压力指针须在绿( 黄 ) 色范围 ( 含以上 ) 、药粉有效期限三年、喷嘴不可堵塞、皮管不可龟裂、压板要完整、标示要清楚。

有问题的打“×”发现问题应立即更换或报修,每处灭火器一张记录表,每年更换一次检查记录表。 灭火器每月定期检查表 单位:通州建总集团有限公司灭火器编号: 11#楼年度:2018年 检查灭火 压力瓶体软管插销检查人项目 器箱日期 注意: 1. 检查标准 : 外观不能锈蚀,压力指针须在绿( 黄 ) 色范围 ( 含以上 ) 、药粉有效期限三年、喷嘴不可堵塞、皮管不可龟裂、压板要完整、标示要清楚。

有问题的打“×”发现问题应立即更换或报修,每处灭火器一张记录表,每年更换一次检查记录表。 灭火器每月定期检查表 单位:通州建总集团有限公司灭火器编号: 1#电箱年度:2018年 检查灭火 压力瓶体软管插销检查人项目 器箱日期 注意: 1. 检查标准 : 外观不能锈蚀,压力指针须在绿( 黄 ) 色范围 ( 含以上 ) 、药粉有效期限三年、喷嘴不可堵塞、皮管不可龟裂、压板要完整、标示要清楚。

灭火器安全检查项

灭火器安全检查表 依据GB50444-2008《建筑灭火器配置、验收及检查规范》制定了《灭火器检查表》,并做了部分调整。 1 前期工作 1.1 灭火器配置前应具备下列条件: ——建筑灭火器配置设计图、设计说明和材料表; ——设计单位向建设、施工和监理单位提供的技术交底; ——现场环境满足安装设置要求。 1.2 入厂前检查,同时应包含常规检查项目,除了已经列举的项目外。 2 灭火器检查表 检查项目要求 检 查 结 果 配置灭火器类型、规格、数量、位置符合设计要求和相关的标准,并满足相应的灭火要求,未使用明令禁止的灭火器 灭火器符合配置场所的使用性质,包括可燃物的种类和物态等,未发生变化 在同一灭火器配置单元内采用不同类型灭火器时,灭火剂能相容 灭火器的设置能保证配置场所的任一点都在灭火器设置点的保护范围内 安装位 置设置点不得影响人员安全疏散 安装位置附近无障碍物,便于取用,灭火器不被遮挡、上锁或拴系 安装环境设置点通风、干燥、洁净 设置点的环境温度不超出灭火器的使用温度范围 设置在室外时采取了防湿、防寒、防雨、防晒等保护措施设置在潮湿性或腐蚀性的场所时,采取防湿或防腐蚀措施设置在其他特殊场所的灭火器也采取了相应的保护措施环境干燥、洁净的场所,灭火器可直接放置在地面上 安装安装设置稳固 铭牌朝外,灭火器的器头向上 保护装置包括灭火器、灭火器箱、挂钩、托架和发光指示标志,采用防护时,这些设施应全面 灭火器箱有出厂合格证和型式检验报告 外观无明显缺陷和机械损伤 箱门开启方便灵活,箱门开启后不阻挡人员安全疏散 开门型灭火器箱的箱门开启角度不小于175°,翻盖型的灭火器箱的翻盖开启角度不小于100° 嵌墙式灭火器箱及挂钩、托架的安装高度满足手提式灭火器顶部离地面距离不大于1.50 m,底部离地面距离不小于0.08 m的规定 灭火器箱内干燥、清洁 挂钩托架挂钩托架符合设计要求,无明显缺陷和机械损伤,有出厂合格证 挂钩托架能够承受一定的静载荷,不出现松动、脱落、断裂和明显变形 挂钩托架安装能保证可用徒手的方式便捷地取用设置在挂钩、托架上的手提式灭火器 当两具及两具以上的手提式灭火器相邻设置在挂钩、托架上时,可任意地取用其中一具设有夹持带的挂钩、托架,夹持带的打开方式从正面可以看到;当夹持带打开时,灭火器不掉落 发光在有视线障碍的设置点安装设置灭火器时,在醒目的地方设置指示灭火器位置的发光标志在灭火器箱的箱体正面和灭火器设置点附近的墙面上设置指示灭火器位置的标志,宜选用

单位消防安全检查记录表格.doc

单位消防安全检查记录表

检查单位:主管负责人: 检查人员:检查日期: 附录: 有关说明及附录 ☆★说明:本表某些规定是对重点消防单位的,这些在检查表中是以*作标记的。 ☆★检查依据: 1)《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部61号令)2)《山东省公共场所消防安全管理办法》(山东省省政府149令) 3)《关于进一步落实消防工作责任制的若干意见》(国家三部局[2004]第4号) ☆★附1:各项消防安全制度(单位要有针对性地制订制度) 1)消防安全教育、培训制度 2)防火巡查、检查制度 3)安全疏散设施管理制度 4)消防值班制度 5)消防设施、器材维修管理制度 6)火灾隐患整改制度 7)用火用电安全管理制度

8)易燃易爆危险物品和场所防火防爆制度 9)专职和义务消防队组织管理制度 10)灭火和应急疏散预案演练制度 11)燃气和电气设备检查、管理制度(防雷、防静电) 12)消防工作考评、奖惩制度 13)消防安全责任人、管理人、重点岗位工作人员工作职责 14)特种岗位、重点部位管理规定 15)危险品管理制度(生产、储存、领用) ☆★附2:每日防火巡查内容 1)用火、用电有无违章情况; 2)安全出口、疏散通道是否畅通,安全疏散指示标志、应急照明是否完好; 3)消防设施、器材和消防安全标志是否在位、完整; 4)常闭式防火门是否处于关闭状态,防火卷帘下是否堆放物品影响使用; 5)消防安全重点部位的人员在岗情况; 6)其他消防安全情况。 应责令当场改正的8项行为: 1)违章进入生产、储存易燃易爆危险物品场所的; 2)违章使用明火作业或者在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火等违反禁令的; 3)将安全出口上锁、遮挡,或者占用、堆放物品影响疏散通道畅通的; 4)消火栓、灭火器材被遮挡影响使用或者被挪作他用的; 5)常闭式防火门处于开启状态,防火卷帘下堆放物品影响使用的; 6)消防设施管理、值班人员和防火巡查人员脱岗的; 7)违章关闭消防设施、切断消防电源的; 8)其他可以当场改正的行为。 ☆★附3:消防安全培训有关内容: 1)有关消防法规、消防安全制度和保障消防安全的操作规程; 2)本单位、本岗位的火灾危险性和防火措施; 3)有关消防设施的性能、灭火器材的使用方法; 4)报火警、扑救初起火灾以及自救逃生的知识和技能; 5)人员密集场所两个能力建设有关内容;

灭火器定期检查记录表

灭火器定期检查记录表集团标准化小组:[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]

