热工计算方法*

清华大学 刘 华☆ 周 贤 付 林

摘要 对接触式烟气水冷凝换热器的换热效率进行了分析,充分考虑影响换热效率的各种因素,包括喷嘴雾化粒径和换热器高度等,给出了接触式烟气水冷凝换热器的热工计算方

法,并制作了线算图。采用所提出的热工计算方法,对具体示范工程烟气水冷凝换热器进行

了设计,供暖季现场实测数据表明,烟气水冷凝换热器的换热性能达到了预期目标。

关键词 接触式烟气水冷凝换热器 换热效率 热工计算 雾化粒径 传热单元数 换热器高度

Thermal calculation method for direct-contact

flue-g as-water condensation heat exchan g ers

By Liu Hua★,Zhou Xian and Fu Lin

Abstract Anal y ses the heat exchan g e efficienc y of direct-contact flue-g as-water condensation heat exchan g ers,considerin g various influencin g factors such as the atomized p article size from nozzle and the

hei g ht of heat exchan g er,p resents a thermal calculation method,and p lots an ali g nment chart.A pp lies this

new calculation method to a demonstration p ro j ect desi g n.The measured data in heatin g season show that

the heat exchan g e p erformance meets desi g n re q uirement.

Ke y words direct-contact flue-g as-water condensation heat exchan g er,heat exchan g e efficienc y,thermal calculation,atomized p article size,number of transfer unit(NTU),hei g ht of heat exchan g er

★Tsin g hua Universit y,Bei j in g,China

 *北京市科技计划课题(编号:D131100003813001)

☆刘华,男,1975年3月生,博士研究生,高级工程师

100084清华大学建筑学院节能楼402

(010)62788513

E-mail:hliu09@mails.tsinghua.edu.cn

收稿日期:20140311

一次修回:20140416

二次修回:20150108

0 引言

文献[12]中采用直接接触式烟气水换热设

备对锅炉烟气进行了余热回收的实验研究,对一些

诸如水气比等影响效率的因素进行了实验分析,但

未给出系统的热工计算方法。接触式换热器一般

是按照实验资料整理的换热效率进行热工计算[3],

但是鉴于实验条件的限制,根据实验资料整理出来

的效率公式过于简单,一般仅考虑水气比和烟气流

速,而对换热影响较大的雾化粒径和换热长度没有

给予充分考虑。

目前,烟气水冷凝换热理论模型通常是基于

薄膜模型[4]进行理论计算和分析。文献[5]根据薄

膜理论模型,求解了烟气与水表面之间热质交换的

基本方程,得出了烟气与水换热的解析解,并分析

了各种因素对接触式烟气水处理过程热质交换性

能的影响。分析表明,影响烟气与水换热效率的主

要因素是水气比、换热长度、喷水雾化粒径和烟气

流速。笔者搭建了锅炉烟气余热回收实验台,通过

实验数据和理论计算结果的对比,验证了理论计算

结果的正确性。

本文通过对接触式烟气水冷凝换热器换热效

率的分析[5],充分考虑影响接触式烟气水换热器

换热效率的各种影响因素,给出了接触式烟气水

冷凝换热器的热工计算方法,并制作了线算图。采

相关文档