文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 11G101平法识图习题

11G101平法识图习题

11G101平法识图习题
11G101平法识图习题

11G101-1 基础

一、单项选择题

1. 当独立基础板底X、Y方向宽度满足什么要求时,X、Y方向钢筋长度=板底宽度*0.9 ?()

A.≥2500 B.≥2600 C.≥2700 D.≥2800 正确答案: A

答案解析:参考图集11G101-3,第63 页。

2. 在基础内的第一根柱箍筋到基础顶面的距离是多少()

A.50 B.100 C.3d(d为箍筋直径) D .5d(d为箍筋直径)正确答案:B

答案解析:参考图集11G101-3第59 页

3. 高板位筏型基础指:()。

A.筏板顶高出梁顶B.梁顶高出筏板顶C.梁顶平筏板顶 D .筏板在梁的中间正确答案: C 答案解析:参考图集11G101-3第30 页

4.基础主梁在高度变截面处,上下钢筋深入支座长要达到什么要求()? A .深入支座长要满足La B.深入支座长要满足1000mm C.深入支座长要满足15d D.深入支座长要满足 2 倍的梁高正确答案:A 答案解析:参考图集11G101-3第74 页

5. 支座两侧筏板厚度有变化时,板上部筋深入支座应满足什么要求()? A .深入支座不小于La B.深入支座≥12d且伸到支座中心线C.不小于500mm D.≥15d 正确答案:A

答案解析:参考图集11G101-3第80 页

6. 剪力墙中水平分布筋在距离基础梁或板顶面以上多大距离时,开始布置第一道()?

A.50mmB .水平分布筋间距/2 C .100mm D.5d 正确答案:A

答案解析:参考图集11G101-3第58 页,06G901-1第3-9

7. 承台下部钢筋端部到桩里皮小于35d 时,承台钢筋需向上弯折多少()?A.15d B.12d C.承台厚/2 D .10d 正确答案:D

答案解析:参考图集11G101-3第85 页

8. 条形基础底板一般在短向配置(),在长向配置()。A.分布筋B.受力主筋正确答案:

B ,A

答案解析:11G101-3 第25 页

9. 梁板式筏形基础平板LPB1,每跨的轴线跨度为5000,该方向的底部贯通筋为14@150,两端的基础梁JZL1的截面尺寸为500*900,纵筋直径为25mm,基础梁的混凝土强度为C25。求纵筋根数()。

A.28根B.29根C.30 根D.31根正确答案:C

答案解析:参考图集11G101-3第79 页,[5000-250*2-max (150/2,75 )*2]/150+1=30 根10. 基础主

梁的箍筋是从框架柱边沿多少开始设置第一根的()。A.100mm B.50mm C.箍筋间距/2 D .5d 1

11G101-1 基础

正确答案: B 答案解析:参考图集11G101-3第72页

11. 柱箍筋在基础内设置不少于()根,间距不大于()?

A.2根;400 B.2根;500 C.3根;400 D. 3 根;50 正确答案: B 答案解析:参考图集

11G101-3第59页

12. 基础梁箍筋信息标注为:10φ12@100φ/ 12@200(6)表示()?

A.直径为12 的一级钢,从梁端向跨内,间距100 设置 5 道,其余间距为200,均为 6 支箍 B .直径为12的一级钢,从梁端向跨内,间距100设置10道,其余间距为200,均为 6 支箍C.直径为12的一级钢,加密区间距100设置10道,其余间距为200,均为6支箍D.直径为12的一级钢,加密区间距100设置5道,其余间距为200,均为6支箍正确答案:B

答案解析:参考图集11G101-3第31页

13. 基础主梁底部非贯通纵筋过柱节点向跨内的延伸长度:()。

A.Ln /3 B .Ln/4 C.Ln /3 、 1.2La+Hb+0.5Hc 取大值D. 1.2La+Hb+0.5Hc 正确答案: A 答案解析:参考图集11G101-3第71页

答案解析:解析:参考图集11G101-3第58 页

14. 抗震箍筋的弯钩构造要求采用135度弯钩,弯钩的平直段取值为()。A、10d、85mm中取大值

B、10d、75mm中取大值

C、12d、85mm中取大值

D、12d、75mm中取大值正确答案:B

答案解析:参考图集11G101-3第57页

15. 基础主梁有外伸情况下下部钢筋外伸构造()。A.伸至梁边向上弯折15d B .伸至梁边向上弯折12d

C.第一排伸至梁边向上弯折15d,第二排伸至梁边向上弯折12d D.第一排伸至梁边向上弯折12d,第二排伸至梁边截断正确答案:D

答案解析:参考图集11G101-3第73页16.梁板式筏形基础板的第一根钢筋距基础梁边距离为(

)。

A.s B.s/2 且不大于75 C.s/3 且不大于75 D.s/4 正确答案: B

17. 十字相交的基础梁,其侧面构造纵筋锚入交叉梁内()。

A.10d B.12d C.15d D.20d 正确答案: C 答案解析:参考图集11G101-3第73页

2

11G101-1 基础

二、不定项选择题

1. 影响钢筋锚固长度LaE 大小选择的因素有()?

A.抗震等级 B .混凝土强度 C .钢筋种类及直径D.保护层厚度正确答案:ABC 答案解析:参考图集11G101-1第53页

2. 在承台平面上集中引注的必注内容有()?

A.承台编号 B .截面竖向尺寸C.配筋D.承台板底面标高正确答案:ABC

答案解析:参考图集11G101-3第44页

3. 下列基础相关构造类型代号说法正确的有()?

A.后浇带HJD B.基础联系梁JLL C.基坑JK D.上柱墩SZD 正确答案:ABCD 答案解析:参考图集11G101-3第50页

4. 后浇带的留筋方式有哪几种()?

A.贯通留筋 B .非贯通留筋C.100%留筋D.50%留筋正确答案:AC

答案解析:参考图集11G101-3第50页

5. 下面有关基础梁、框架梁的差异分析描述正确的是()? A .基础梁是柱的支座,柱是框架梁的支座

B.基础梁在柱节点内箍筋照设,框架梁在柱边开始设置箍筋

C.框架梁箍筋有加密区、非加密区,基础梁箍筋有不同间距的布筋范围D.基础梁端部根据有无外伸判断封边钢筋弯折长度,框架梁端部根据支座大小判断锚固值正确答案:ABCD

答案解析:参考图集11G101-1和11G101-3 6. 11G101-3 包括的基础类型有()?

A. 独立基础

B. 梁板式筏型基础

C. 箱型基础

D. 平板式筏型基础正确答案:ABD 答案解析:参考图

集11G101-3第4页

7. 关于低板位筏型基础下列说法正确的是:()。

A. 基础梁底与基础板底一平

B. 基础梁顶与基础板顶一平

C. 低板位筏型基础较为多见,习惯称之为

正筏板 D. 板在梁的中部正确答案:AC

答案解析:参考图集11G101-3第30页

8. 11G101-3 图集把梁板式筏型基础分为哪几种()?

A. 低板位

B. 高板位

C. 中板位

D. 平板筏基正确答案:ABC

答案解析:参考图集11G101-3第30页

9. 剪力墙水平分布筋在基础部位怎样设置()? A. 在基础部位应布置不小于两道水平分布筋和拉

筋 B. 水平分布筋在基础内间距应小于等于500mm C. 水平分布筋在基础内间距应小于等于250mm D. 基础部位内不应布置水平分布筋正确答案:AB

答案解析:参考图集11G101-3第58页

3

11G101-1 基础

10. 下列关于基础梁端部有外伸情况的钢筋构造说法正确的是()。 A 、纵筋伸至梁端弯折12d B、纵筋伸至梁端弯折15d

C、上部第二排筋伸入支座内,长度为la

D、上部第二排筋伸至支座对边弯折15d,而不必伸至悬挑端弯折正确答案:AC 答案解析:参考图集

11G101-3第73页

4

11G101-1 基础

三、判断题

1. 基础次梁上部筋伸入支座中心线且≥12d,下部筋伸入支座边缘向上弯折15d()。正确答案:√ 答案解析:参考图集11G101-3第76页

2. 当桩直径或桩截面边长<800mm时,桩顶嵌入承台50mm,当桩直径或截面≥800mm时,桩顶嵌入承台100mm()。正确答案:√

答案解析:参考图集11G101-3第90页

3. 等腰三桩承台受力钢筋以“Δ” 打头注写,底边受力钢筋+对称等腰斜边受力钢筋× 2。()正确答案:√

答案解析:解析:参考图集11G101-3第86 页

4. 基础主梁和基础次梁都要在支座里设箍筋。()正确答案:?

答案解析:参考图集11G101-3第72、77页,次梁支座里没有箍筋 5. CJQ表示窗井墙。()正确答案:√

答案解析:参考图集11G101-3第50页

6. 独立基础按截面形状划分,有阶形和坡形两种形式。()正确答案:√

答案解析:参考图集11G101-3第7页

7. 基础梁箍筋的复合方式有开口箍和封闭箍。()正确答案:√

答案解析:参考图集11G101-3第57页

8. 平板式筏形基础可划分为柱下板带和跨中板带。()正确答案:√

答案解析:参考图集11G101-3第38页

9. 基础主梁的箍筋是从框架柱边沿多少开始设置第一根的50mm。()正确答案:√

答案解析:参考图集11G101-3第72页

10. 基础主梁有外伸情况下,下部钢筋外伸构造第一排伸至梁边向上弯折12d,第二排伸至梁边截断。()正确答案:√

答案解析:参考图集11G101-3第76页

11. 基础主梁在高度变截面处,上下钢筋深入支座长要满足La。()正确答案:√

答案解析:参考图集 11G101-3第74页 12. JCL 是表示基础承台的意思 。( ) 正确答案: ? 答案解析:参考图集 11G101-3第 30页

13. 梁板式筏形基础平板 LPB 的集中标注 X :B 12/14@100表示基础平板 X 向底部配置贯通纵筋直径为

12、 14,隔一布一,彼此之间间距 100 。( ) 正确答案:√

答案解析:参考图集 11G101-3第 34页

11G101-1 基础

14. 梁板式筏形基础无外伸时,基础梁底部与顶部纵筋成对通设置 。( ) 正确答案: ? 答案解析:参考图集 11G101-3第 73页

15. 梁板式筏形基础无外伸时,下部筋伸到端支座边弯折 15d 。( ) 正确答案:√

答案解析:参考图集 11G101-3第 73页

16. 连接独立基础、条形基础或桩承台的梁为基础连梁。( ) 正确答案:√ 答案解析:参考图集 11G101-3第 50页

17. 承台下部钢筋端部到桩里皮小于 35d 时,承台钢筋需向上弯折 15d 。( ) 正确答案: ?

21. 与独基相同,条基较宽时,其端部受力也会较小,故长条基大边≥ 的 90%布置即可。( ) 正确答案:√

11G101-1 柱、梁、板

一、 单项选择题 1.梁上起柱时,在梁内设几道箍筋( )?

A .两道

B .三道

C .一道

D .四道 正确答案: A 答案解析:参考图集 11G101-1,第 66 页

2. 当直形普通梁端支座为框架梁时,第一排端支座负筋伸入梁内的长度为: ( ) A .1/3Ln B .1/4Ln

C . 1/5Ln

D . 1/6Ln 正确答案: A 答案解析:参考图集 11G101-1第 79页

3. 上柱钢筋比下柱钢筋多时, 上柱比下柱多出的钢筋如何构造 ( )? A. 从楼面直接向下插 1.5La

B.

答案解析:参考图集 11G101-3第 85 页,应为 10d

18. JZL1 (3A )表示 1 号剪支梁,三跨两端带悬挑。 ) 正确答案: ? 答案解析:参考图集 11G101-3第30页 19. 条基在 T 型、十字型相交处,次条基的受力筋布置到主条

基宽度的 1/4 范围内。

) 正确答案:√ 答案解析:参考图集 11G101-3第 69页 20. 基础次梁的加腋筋锚入梁里 La ,锚入端支座 15d ,中间支 座的加腋筋连续通过。( ) 正确答案:√ 答案解析:参考图集 11G101-3第 77 页

2500,受力筋长度按条基宽度

从楼面直接向下插 1.6La

C. 从楼面直接向下插 1.2*La

D. 单独设置插筋,从楼面向下插 1.2La ,和上柱多出钢筋搭接正确答案: C 答案解析:参考图集

11G101-1第63页

4. 砼等级为C30,二级抗震,主梁截面尺寸为300*700 ,次梁截面尺寸为250*450,求主次梁相交处吊筋的尺寸。()

A.2908mm B.2808mm C .2658mm D.3008mm正确答案: A 答案解析:

解:L=20*18*2+50*2+250+2* (700-2*25 )/sin45 °=2908mm

5. 抗震框架柱中间层柱根箍筋加密区范围是()?

A.500 B.700 C.Hn/3 D .Hn/6 正确答案: D 答案解析:参考图集11G101-1第61页

6. 纵向受拉钢筋非抗震锚固长度任何情况下不得小于多少()?

A.250mm B.350mm C.400mm D.200mm正确答案: D 答案解析:参考图集11G101-1第53页

7. 当板支座为剪力墙时,板负筋伸入支座内平直段长度为()。

A.5d B .墙厚/2 C .墙厚-保护层-墙外侧竖向分布筋直径 D .0.4Lab 正确答案: C 答案解析:参考图集11G101-1第92页

8. 下柱钢筋比上柱钢筋多时,下柱比上柱多出的钢筋如何构造()。 A .到节点底向上伸入一个锚固长度 B .伸至节点顶弯折15d

C.到节点底向上伸入一个 1.2lae (la )D.到节点底向上伸入一个 1.5Lae 长度正确答案: C 答案解析:参考图集11G101-1第57页

9. 柱上板带暗梁箍筋加密区是自支座边缘向内()。

A.3h(h为板厚)B.100 C .Lab D.250 正确答案: A 答案解析:参考图集11G101-1第97页

10. 悬挑梁上部第二排钢筋伸入悬挑端的延伸长度为()? A. L (悬挑梁净长)-保护层 B. 0.85*L (悬挑梁净长)

7

11G101-1 柱、梁、板

C. 0.8*L (悬挑梁净长)

D. 0.75*L (悬挑梁净长)正确答案: D 答案解析:参考图集11G101-1第

89页

11. 非抗震框架梁的箍筋加密区判断条件为()。

A. 1.5Hb (梁高)、500mm取大值

B. 2Hb (梁高)、500mm取大值

C. 500mm

D. 一般不设加密区正确答案: D 答案解析:

12. 混凝土钢筋C30,二级抗震,标准层净高为3600,梁高700,柱纵筋为 4 22,截面尺寸为

650*650 采用绑扎搭接,求标准层柱纵筋的长()。

A. 5327.18mm

B. 4300mm

C. 5033.7mm

D. 4500mm 正确答案: A

答案解析:Lae= ζae*La=ζae* ζa*Lab=1.15*1*29d=1.15*29*22=733.7

L=3600-Max(3600/6,650,500 )+700+ Max(3600/6,650,500 )+1.4*733.7=5327.18mm

13. 板LB1厚100,底筋为X&Y8@15,0轴线与轴线之间的尺寸为7200*6900,X 向的梁宽度为300,Y 向为300,均为正中轴线,求X 向底筋根数()。

A. 44 根

B. 45 根

C. 46 根

D. 47 根正确答案: B

答案解析:根数=(6900-300-50*2 )/150+1=45 根14. 柱截面为650*600 的二级抗震框架柱,砼等级为C30,箍筋为10@100/200(2),求箍筋的长()。 A. 2498mm B. 2578mm C. 2460mm D. 2500mm 正确答案: A

答案解析:L=(650+600)*2-8*30+1.9*10*2+max (10*10,75 )*2=2498mm

15. 首层Hn的取值下面说法正确的是()。

A. Hn 为首层净高

B. Hn 为首层高度

C. Hn 为嵌固部位至首层节点底16G101 答案

D. 无地下室时Hn 为基础顶面至首层节点底

正确答案:A

答案解析:参考图集11G101-1第57页

16. 单支箍的箍筋长度计算公式为()。

A.(b+h)*2-8* 保护层+8d+1.9d*2+Max(10d,75mm)*2

B. (b+h)*2-8* 保护层+1.9d*2+Max

(10d,75mm)*2 C. (b+h)*2-8* 保护层+8d+Max(10d,75mm)*2 D. (b+h)*2-8* 保护层+10.9d 正确答案: B

答案解析:暂无解析!

17. 梁高≥800 时,吊筋弯起角度为()。

A. 60

B. 30

C. 45

D. 15 正确答案: A 答案解析:参考图集11G101-1第87页

18. 上柱钢筋比下柱钢筋多时,上柱比下柱多出的钢筋如何构造()。 A. 从楼面直接向下插 1.5Lae

B. 从楼面直接向下插 1.6Lae

C. 从楼面直接向下插 1.2*Lae

D. 单独设置插筋,从楼面向下插 1.2La ,和上柱多出钢筋搭接

8

11G101-1 柱、梁、板

平法识图试卷及其答案

平法识图试卷及答案 一、单项选择题(每题2分,共30分) 1. 下列选项中,属于框支梁编号的为() A.KL01(2A) B.WKL01(2B) C.KZL01(3) D.JZL01(2A) 2. 下列选项中,属于屋面框架梁编号的为() A.XL01(2A) B.KL01(2B) C.WKL01(3) D.KZL01(2A) 3. 钢筋强度等级HPB300中,H、P、B分别代表()。 A、热轧、带肋、钢筋 B、热轧、光滑、钢筋 C、冷轧、带肋、钢筋 D、冷轧、光滑、钢筋 4. 下列选项中,属于剪力墙上柱的代号为() A、KZZ B、XZ C、LZ D、QZ 5. 下列选项中,属于约束边缘转角墙柱代号的为()。 A、YYZ B、YDZ C、YBZ D、YJZ 6.下列选项中,属于基础主梁的编号为() A.JLL01(2B) B.JL01(1A) C.JCL01(1B) D.JZL01(2A) 7. 楼板开间为3.6m,进深为4.2m,下列选项中不能作为这块板负筋长度值的为()。 A、800mm B、900mm C、1000mm D、1100mm 8. 下列选项中,属于地下室外墙代号的为()。 A、ISQ B、DWQ C、OSQ D、TBQ 9. 室内剪力墙顶层竖向钢筋与下一层竖向钢筋不全在同一平面机械连接,相邻两节点的间距为()。 A、300mm B、400mm C、500mm D、600mm 10.下列选项中,属于悬挑板代号的为()。 A、LB B、WB C、XB D、ZSB 11. 下列选项中,属于构造边缘端柱代号的为()。 A、GAZ B、GBZ C、GDZ D、GJZ 12. 下列选项中,属于约束边缘暗柱代号的为()。 A、YAZ B、YBZ C、YDZ D、YYZ 13. 下列选项中的楼梯,其楼梯板是由踏步板、低端平板和高端平板组成的为()。 A、AT B、BT C、CT D、DT 14. 下列选项中,不属于桩基础编号的有()。 A、CT J01 B、CT P01 C、CTL01 D、CTZ01 15. 下列选项中,属于阶形普通独立基础代号的为() A.DJ P B.DJ J C.BJ J D.BJ J

建筑结构平法识图口诀

建筑结构平法识图口诀平法识图总则口诀(1) 03G系列共七本,原有四本未出版, 901系列有五本,累计共有十二册, 可惜今年全作废,11G三本来替代。 规范更新图集变,施工人员要紧跟, 新图集中有提醒,图集施工看版本。 平法图集玄妙多,且听我们仔细说, 整体表示有规则,青来教授他首创。 平、截、列表有三种,各种标法要分清。 原位集中分得清,集中标注指贯通, 集中含在原位里,一排二排有比例。 英文字头汉拼音,一看便知其原意。 结构理论为基础,有些东西无需记, 弄懂以下八个字,就是一个好监理, “符号”和“锚固”,“连接”和“加密”。 符号一定要弄清,“B”是底,“T”是顶, “&”是and(安得),汉语原意是并和与。 锚固基本分两种,“La”和“LaE”, 尤其注意非框梁(L),底筋锚固12D。 连接方法有三种,绑扎、机械和焊接, 加密也要牢牢记,查表、计算看图集。

再说三本11G,变了的地方有很多, 只要弄懂03G,再变心中也有底。 首先钢材有变化,235兆帕的遭抛弃。 其二保护层再加大,现指箍筋至外皮。 其三钢排技术桥梁用,11G图集称并筋。其四锚固有新说法,改称基本锚固长。 其五顶梁边角柱,增加一个新做法。 柱箍加密几分之几,1/3加密设在嵌固位。其余变化也挺多,日后编辑飨大家。 平法识图之框架结构口诀(二) 框架结构有奥秘,听我慢慢说仔细。 抗震非抗样不一,就是抗震也分级, 一二三四共四级,非抗脚标少个E, 抗震标注“LaE”,锚固长度查图集。 直锚弯锚均可以,至少也得二百五, 11G有了新做法,减去50成二百。 底筋一般不连接,过了中线加5D, 筏板、地梁和楼梯,非抗、非框、井字梁,悬挑、板筋加条基,以上九种不带E。 遇上框架请慎重,楼梯可能要抗震, 悬挑是否要抗震,图纸一般会注明。

建筑识图心得体会

建筑识图心得体会 财务管理131 黄贤贤2013112410 大三第一学期,接到建筑识图这本课本的时候心里是这样想的,一个学财务的怎么还要学工程呢?有点意外,后面经过任课老师这么一番解释,才理解学校的用意,其实工程很多方面也设计财务,况且学多一门对于我们以后的就业也是有帮助的。 建筑识图这门课程是覃攀登老师任教,我个人对于这个老师印象还是很好的,就在大二第二学期他也教过我们工程项目审计,当时这门课学得还不错。第一堂课老师给我的印象就是眼前一亮,一个高高瘦瘦的,年轻俊茂的男老师而且一看就知道是一个脾气好好的老师,结果真没看错,真的就是一个脾气超好的老师,而且课堂上也很尽职尽责,偶尔会停下来讲下课堂纪律,教学方式也可以,不过就是太依赖PPT。 建筑识图分为16个任务,分别是项目组的成立,探索建筑,职业岗位规划,建筑分类及构造组成,建筑制图基本技能,建筑施工图的组成,建筑首页图的识读,建筑总平面图的识读,建筑平面图的识读,建筑平面图的抄绘,建筑立面图的识读,建筑剖面图的识读,建筑剖面图的抄绘,建筑详图的识读,建筑详图的抄绘。在建筑识图过程中,我们要结合平时所学的知识,从投影图、轴测图、剖面图、断面图到平面图、立面图以及详图,我们要轻驾基础知识,就熟到工程图的每个细节中同时我们也要持有想象与创新能力,想象深入到剖面图、断面图中,把握好各个建筑功能和构造,在创新上,可以创造一种新的建筑体系,表达最新的建筑美、艺术美. 识图也是基础知识深浅的反映在这里,我就识图基 础作一个概述它主要包括投影图、剖面图、断面图、建筑施工图、结构施工图等等 一般建筑工程图样,是按照投影原理和投影作图的基本规则形成的,所以学习投影就知识是学习识图的基础而投影原理是光线透过物体上的各个点和线承接影子的平面上,投落下它们的影子,从而使这些点和线的影子组成能反映物体

平法钢筋识图算量课程设计心得

平法钢筋识图算量课程设计心得 周第九周时,老师布置下来了课程设计的任务,也是检验我们专业知识学好与否的一次机会。 在刚接触到课程设计时,一直不知道从哪里下手开始完成这个学习任务,看到老师发下来的图纸也不知道该从哪一根钢筋开始计算,有一种手足无措的感觉。没办法,为了完成了老师的任务,我仔细翻阅书本,查找资料,向同学和老师请教。 在完成这门课程设计的过程中,我意识到自己在之前的专业知识的学习中还有很多没有理解透彻的,依旧有很多知识需要巩固和加强。每当在课程设计作业的完成中遇到瓶颈时,会用更多的时间来翻阅专业书,会不自觉地开始把每一节专业课程的知识一个个联系起来。 刚开始的时候,我的进度很慢,但是随着对钢筋的认识越来越深,对计算公式的越来越熟悉,我的速度渐渐的加快了很多。 在课程设计中,我总结了一下课本中的知识和一些基本概念。 一、箍筋表示方法: 二、⑴10@100/200(2) 表示箍筋为10 ,加密区间距100, 非加密区间距200,全为双肢箍。

⑵10@100/200(4) 表示箍筋为10 ,加密区间距100,非加密区间距200,全为四肢箍。 ⑶8@200(2) 表示箍筋为8,间距为200,双肢箍。 ⑷8@100(4)/150(2) 表示箍筋为8,加密区间距100,四肢箍,非加密区间距150,双肢箍。梁 (1)框架梁 一、首跨钢筋的计算 1、上部贯通筋 上部贯通筋(上通长筋1)长度=通跨净跨长+首尾端支座锚固值 2、端支座负筋 端支座负筋长度:第一排为Ln/3+端支座锚固值; 第二排为Ln/4+端支座锚固值 3、下部钢筋 下部钢筋长度=净跨长+左右支座锚固值以上三类钢筋中均涉及到支座锚固问题,那么总结一下以上三类钢筋的支座锚固判断问题:支座宽Lae且0.5Hc+5d,为直锚,取Max{Lae,0.5Hc+5d }。钢筋的端支座锚固值=支座宽Lae或0.5Hc+5d,为弯锚,取Max{Lae,支座宽度-保护层+15d }。

平法识图测试卷

平法识图测试卷

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

平法识图试题 一、填空题 1.某楼层框架柱箍筋为 10@100表示箍筋为、直径为、沿全高。 2.某楼面框架梁的集中标注中有N618,其中N表示是,618表示梁的两侧面沿边配置根18的钢筋。 3.当框架梁下部纵筋注写为220+318(—3)/520,表示上排纵筋为和, 其中不伸入支座,下排纵筋全部伸入支座。 4.图集11G101_3中,表示梁板式筏形基础的基础梁地面与基础平板底面的位置关系时,“低板位”是指。 5.图集11G101_1规定,当梁的腹板高度h W≥时,须配置梁侧构造钢筋,其规格与根数应符合规范规定。 6.在抗震框架柱中,纵筋的接头位置应相互错开,在同一截面的纵筋接头的百分率不得超多50%,第一批焊接接头的位置距基础顶面不少于、及之大值。第二批接头距第一批接头不少于。 7.已知某框架抗震设防等级为三级,当框架梁截面高度为700mm时,其梁端箍筋加密区最小长度为。 8.已知某框架抗震设防等级为三级,当框架柱截面高度为600mm,柱净高H0=3000mm时,该柱在楼面以上部位的箍筋加密区最小长度为。 9.在平法图集11G101_1中,剪力墙梁的梁编号LL2(JC)表示 ;剪力墙柱的编号YDZ3表示。 10.在框架柱的平法图中,柱井字箍筋的肢数注写为m×n表示。 11.当混凝土强度等级为C30,直径为20mm的HRB400级钢筋的最小锚固长度为。 12.在抗震框架柱中,纵筋的接头位置应相互错开,在同一截面的纵筋接头的百分率不得超过,第一批焊接接头的位置距地下室楼面不少于,第二批接头距第一批接头不少于及。 13.已知某框架抗震设防等级为二级,当框架梁截面高度为600mm时,其梁端箍筋加密区长度不小于。 14.已知某框架抗震设防等级为三级,当框架柱截面高度为700mm,柱净高H n=3600mm时,柱在楼面梁底部位的箍筋加密区长度不小于。 15.在平法图集11G101_1中,剪力墙身的编号Q1(2排)表示;剪力墙梁的编号AL3表示。 16.在框架梁的平法施工图中,注写为N414表示。 17.在剪力墙的构造边缘构件中,纵向钢筋的接头位置应相互错开,第一批机械连接接头的位置距楼面不小于,第二批接头距离第一批接头不小于。 18.已知某框架抗震设防等级为一级,当框架梁截面高度为600mm时,其梁端箍筋加密区最小长度为。 19.梁板式筏形基础平板LPB的底部贯通筋可在跨中长度区域内连接。 20.在平法图集11G101_1中,抗震框架柱的纵筋接头位置应相互错开,在同一截面接头面积百分率不得大于,两批焊接接头的距离不小于,且不小于。 21.在平法图集中,框架梁加腋的标注GYC1×C2中,C1表示,C2表示。

平法识图认识总结备课讲稿

平法识图认识总结

平法识图的认识及总结 本学期了解一些关于平法识图的知识,并发现了其应用的广泛性。通过老师的讲解和平法图解的了解学习,进一步知晓了建筑构件中一些钢筋的配置以及布置方法,进一步了解了有关建筑识图的知识。混凝土结构施工图平面整体表示方法简称平法,这种所谓"平法"的表达方式,是将结构构件的尺寸和配筋,按照平面整体表示法的制图规则,直接表示在各类构件的结构平面布置图上,再与标准构造详图相配合,即构成一套完整的结构施工图。平法改变了传统的那种将构件从结构平面图中索引出来,再逐个绘制配筋详图的繁琐表示方法。学习平法图集应在理解的基础上与实际的工作相结合进行分析加以运用,这样才能真正领悟平法的真正内涵。平法制图适用于各种现浇混凝土结构的柱、剪力墙、梁等构件的结构施工图。 一、梁平法两种标注: 1.集中标注 (1)梁编号:类型代号、序号、跨数、有无悬挑代号。 (2)梁截面尺寸。当为等截面梁时, 用b×h表示;当有悬挑梁且根部和端部的高度不同时,用斜线分隔根部与端部的高度值。即为b×h1/h2。 (3)梁箍筋,包括钢筋级别、直径、加密区与非加密区间距及肢数值。箍筋加密区与非加密区的不同间距及肢数需用斜线(“/”)分隔;当梁箍筋为同一种 间距及肢数时,则不需要用斜线;当加密区与非加密区的箍筋肢数相同时, 则将肢数注写一次;箍筋肢数应写在括号内。加密区范围见相应抗震级别的 标准构造详图。如φ10@100/200(4),表示直径为10mm的Ⅰ级钢筋,加密区 间距为100mm,非加密区间距为200mm,均为四肢箍。 2、原位标注 (1)梁支座上部纵筋数量、等级和规格,写在梁上方,且靠近支座。 当上部纵筋多于一排时, 用斜线“/”将各排纵筋自上而下分开。如:6φ25 4/2:上一排纵筋为4φ25, 下一排纵筋为2φ25。 同排纵筋有两种直径时, 用加号“+”将两种直径的纵筋相连, 注写时将角部纵 筋写在前面。中间支座两边的上部纵筋不同时, 须在支座两边分别标注;相 同时, 可仅在支座的一边标注配筋值, 另一边省去不注。 (2)梁下部纵筋数量、等级和规格,写在梁下方,且靠近跨中。 梁的集中标注中分别注写了梁上部和下部均为贯通的纵筋值时,则不需要在梁下部重复做原位标注。当下部纵筋多于一排时,用斜线“/”将各排纵筋自上而下分开。如:6φ25 2/4:上一排纵筋为2φ25,下一排纵筋为4φ25。全部伸入支 座;同排纵筋有两种直径时, 用加号“+”将两种直径的纵筋相连, 注写时将角部纵筋写在前面。当梁下部纵筋不全部伸入支座时, 将梁支座下部纵筋减少的数

钢筋平法施工(识图必读)

一、箍筋表示方法: ⑴φ10@100/200(2) 表示箍筋为φ10 ,加密区间距100,非加密区间距200,全为双肢箍。 ⑵φ10@100/200(4) 表示箍筋为φ10 ,加密区间距100,非加密区间距200,全为四肢箍。 ⑶φ8@200(2) 表示箍筋为φ8,间距为200,双肢箍。 ⑷φ8@100(4)/150(2) 表示箍筋为φ8,加密区间距100,四肢箍,非加密区间距150,双肢箍。 一、梁上主筋和梁下主筋同时表示方法: ⑴ 3Φ22,3Φ20 表示上部钢筋为3Φ22, 下部钢筋为3Φ20。 ⑵ 2φ12,3Φ18 表示上部钢筋为2φ12, 下部钢筋为3Φ18。 ⑶ 4Φ25,4Φ25 表示上部钢筋为4Φ25, 下部钢筋为4Φ25。 ⑷ 3Φ25,5Φ25 表示上部钢筋为3Φ25, 下部钢筋为5Φ25。 二、梁上部钢筋表示方法:(标在梁上支座处) ⑴ 2Φ20 表示两根Φ20的钢筋,通长布置,用于双肢箍。 ⑵ 2Φ22+(4Φ12)表示2Φ22 为通长,4φ12架立筋,用于六肢箍。 ⑶ 6Φ25 4/2 表示上部钢筋上排为4Φ25,下排为2Φ25。 ⑷ 2Φ22+ 2Φ22 表示只有一排钢筋,两根在角部,两根在中部,均匀布置。 三、梁腰中钢筋表示方法: ⑴ G2φ12 表示梁两侧的构造钢筋,每侧一根φ12。 ⑵ G4Φ14 表示梁两侧的构造钢筋,每侧两根Φ14。 ⑶ N2Φ22 表示梁两侧的抗扭钢筋,每侧一根Φ22。 ⑷ N4Φ18 表示梁两侧的抗扭钢筋,每侧两根Φ18。 四、梁下部钢筋表示方法:(标在梁的下部) ⑴ 4Φ25 表示只有一排主筋,4Φ25 全部伸入支座内。 ⑵ 6Φ25 2/4 表示有两排钢筋,上排筋为2Φ25,下排筋4Φ25。 ⑶ 6Φ25 (-2 )/4 表示有两排钢筋,上排筋为2Φ25,不伸入支座,下排筋4Φ25,全部伸入支座。 ⑷ 2Φ25 + 3Φ22(-3)/ 5Φ25 表示有两排筋,上排筋为5根。2Φ25伸入支座,3Φ22,不伸入支座。下排筋 5Φ25,通长布置。 五、标注示例: KL7(3)300×700 Y500×250 φ10@100/200(2) 2Φ25 N4Φ18 (-0.100) 4Φ25 6Φ25 4/2 6Φ25 4/2 6Φ25 4/2 4Φ25 □———————————□———————□———————————□4Φ25 2Φ25 4Φ25 300×700 N4φ10 KL7(3) 300×700 表示框架梁7,有三跨,断面宽300,高700。 Y500×250 表示梁下加腋,宽500,高250。 N4Φ18 表示梁腰中抗扭钢筋。

平法识图试题汇编

平法识图之认识与总结 这个学期里我们学习了关于平法识图的知识,通过一段时间的的学习,对平法识图有了一些新的认识和看法,通过老师的讲解、课本的介绍加上自己的查阅也进一步学习到它给人们带来的便利和价值。平面表示法,是指混凝土结构施工图平面整体表示方法(简称平法),是把结构构件的尺寸和钢筋等,按照平面整体表示方法制图规则,整体直接表达在各类构件的结构平面布置图上,再与标准构造详图相配合,即构成一套完整的结构施工图的方法。平法制图适用于各种现浇混凝土结构的柱、剪力墙、梁等构件的结构施工图。它改变了传统的那种将构件从结构平面布置图中索引出来,再逐个绘制配筋详图的繁琐方法,是混凝土结构施工图设计方法的重大改革。 一、梁平法 1、原位标注 (1)梁支座上部纵筋数量、等级和规格,写在梁上方,靠近支座。当上部纵筋多于一排时, 用斜线“/”将各排纵筋自上而下分开。如:6φ25 4/2:上一排纵筋为4φ25, 下一排纵筋为2φ25。同排纵筋有两种直 径时, 用加号“+”将两种直径的纵筋相连, 写时将角部纵筋写在前面。 (2)梁下部纵筋数量、等级和规格,写在梁下方,且靠近跨中。 梁的集中标注中分别注写了梁上部和下部均为贯通的纵筋值时,则不 需要在梁下部重复做原位标注。当下部纵筋多于一排时,用斜线“/”将 各排纵筋自上而下分开。当梁下部纵筋不全部伸入支座时, 将梁支座下 部纵筋减少的数量写在括号内。 6φ25 2 (- 2)/4, 则表示上排纵筋为 2φ25, 且不伸入支座, 下排纵筋为4φ25, 全部伸入支座。 (3)若集中标注的内容在原位标注中出现,且内容不同时,以原位标注为准。 2、集中标注包括梁编号、梁截面尺寸、梁箍筋(包括钢筋级别、直径、 加密区与非加密区间距及肢数值,如φ10@100/200(4),表示直径为10mm 的Ⅰ级钢筋,加密区间距为100mm,非加密区间距为200mm,均为四肢 箍)、梁上部贯通筋或架立筋根数(当同排纵筋中既有贯通筋又有架立 筋时,应用加号“+”将贯通筋和架立筋相连。注写时须将角部纵筋写 在加号的前面,架立筋写在加号后面的括号内。如2φ22 +2φ12)。 二、板平法 1、板块集中标注包括:板块编号、板厚、贯穿纵筋和板面标高高差(指相对 于结构层楼面标高的高差,板面没有高差时不标注)。

平法识图 复习资料 习题 - 副本

第二章平法梁 单选 1表示框架梁第1号,4跨,无悬挑。应该是()。 A.KL1(4A); B.KL1(4B); C.KL1(4); D.KZL1(4) 2竖向加腋梁截面尺寸标注300x700GY400x250,表示( )。 A.腋长300; B. 腋长700; C. 腋长400; D. 腋长250。 3某框架梁集中标注φ10100(4)/200(2),表示错误的是( )。 A. 箍筋为HPB300级钢,直径为10mm; B. 加密区间距为100,非加密区间距为200,均为双肢箍; C. 加密区间距为100,四肢箍; D. 非加密区间距为200,双肢箍。 4.某框架梁集中标注2φ20+(2φ12),表示( )。 A. 框架梁上部有4根通长筋,2根20,2根12; B. 框架梁上部有4根纵筋,2φ20为通长筋,2φ12为架立筋; C. 框架梁上部有4根纵筋,2φ20为通长筋,2φ12为支座负筋; D. 框架梁下部有4根通长筋,2根20,2根12。 5某框架梁在跨中处原位标注6φ25 2(-2)/4,表示( )。 A. 框架梁配有1排底筋, 6φ25,全部伸入支座; B. 框架梁配有1排底筋, 6φ25,其中2φ25伸入支座,4φ25不伸入支座; C. 框架梁配有2排底筋,第一排为4φ25伸入支座,第二排为2φ25,不伸入支座; D. 框架梁配有2排底筋,第一排为4φ25不伸入支座,第二排为2φ25,伸入支座。

6 主、次梁交接处,应加设 ,用以承担次梁传来的集中力。 (A )附加箍筋或弯起钢筋;(B )附加箍筋或鸭筋; (C )附加箍筋或吊筋; (D )附加箍筋或浮筋。 7 框架梁中间支座第一排非贯通筋的截断点应在距支座边不小于3/n l 处,其中n l 指( )。 A. 该跨梁两端轴线间的距离; B. 该跨梁两端柱子间的距离; C. 该跨梁的净距; D. 支座两边较大的净跨 8 楼面框架梁,当通长筋直径与支座负筋直径一致时,若钢筋需要接长( )。 A. 在距柱边n l /3围进行 ; B. 在跨中n l /3围进行连接; C. 在跨中n l /4围可以进行连接; D. 只能采用绑扎搭接接长 9抗震楼面框架梁,当纵向钢筋在端支座的锚固采用直锚时,其在端柱的水平直 锚长度不应少于( )。 A. aE l ; B. 0.4abE l ; C.15d ; D )55.0max (,d h l c aE +≥≥。 10 图集11G101-1规定,当梁腹板高度≥ 须配置梁侧构造钢筋,其规格与根数应符合规规定。 A.250mm ; B. 300mm ; C. 350mm ; D. 450mm 。 11 三级抗震楼面框架梁,截面尺寸为300x400,则箍筋加密区长度为( )。 A.300; B. 400; C. 500; D.600 12 非抗震框架梁的箍筋加密区判断条件为 ( ) A 、1.5Hb (梁高)、500mm 取大值 B 、2Hb (梁高)、500mm 取大值 C 、500mm D 、一般不设加密区 13 梁高≥800时,吊筋弯起角度为( ) A 、60 B 、30 C 、45 D15

平法识图认识总结

当为等截面梁时, 用b×h表示;当有悬挑梁且根部和端部的高度不同时,用斜线分 隔根部与端部的高度值。即为b×h1/h2。 (3)梁箍筋,包括钢筋级别、直径、加密区与非加密区间距及肢数值。箍筋加密区与非加密区的不 同间距及肢数需用斜线(“/”)分隔;当梁箍筋 为同一种间距及肢数时,则不需要用斜线;当加 密区与非加密区的箍筋肢数相同时,则将肢数注 写一次;箍筋肢数应写在括号内。加密区范围见 相应抗震级别的标准构造详图。如φ 10@100/200(4),表示直径为10mm的Ⅰ级钢筋, 加密区间距为100mm,非加密区间距为200mm, 均为四肢箍。 2、原位标注 (1)梁支座上部纵筋数量、等级和规格,写在梁上方,且靠近支座。 当上部纵筋多于一排时, 用斜线“/”将各排纵筋自 上而下分开。如:6φ25 4/2:上一排纵筋为4φ25,

平法识图框架梁常见注写方式与意义

平法识图框架梁常见注写方式与意义

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期: 2

题目 注写内容可能出现类型含义备注 集中标注1 编号 KL2(2A) L1(3B) 2 截面尺寸 300*700 300*700 GY500*250 300*700 PY500*250 300*700/500 3 箍筋 A10@200(2) A10@100(4) A10@100/200(2) A8@100(4)/150(2) 13A10@150/200(4) 18A12@150(4)/200(2) 4 贯通筋 (上部架立筋) 2C25 设原位标注为4C25 (2B16)设原位标注为2C20 2C25+(2B16)4肢箍,原位标注4C25 2C25;2C20 2C25+(2B16);2C20 4肢箍,原位标注4C25 5 侧面钢筋 G4B12 梁腹板高大于450mm N6B22 6 高差(选注)(-0.100) 相对于标准结构标高 原 位标注7 支座上部筋 2C25 设集中标注为2A16 4C25 设集中标注为2C25 2C25+2C16 设集中标注为2C25 6C25空4/2 设集中标注为2C25 2C18+3C20空3/2 设集中标注为2C18 8 下部筋2C25 设集中标注2C25;2C25 3

4C25(-2)设集中标注2C25;2C25 2C25+2C16 设集中标注2C25;2C25 6C25空2/4 设集中标注2C25;2C25 6C25空2(-2)/4 设集中标注2C25;2C25 2C25+3C22(-3)/5C25 设集中标注2C25;5C25 9 附加钢筋 10 高差(选注)(-0.100) 相对于标准结构标高 11 截面尺寸(选注)400*800 设集中标注为300*700 4

平法识图考试题 (3)

平法图集测试题 一.单项选择:(每题2分,共40分) 1.梁编号为WKL代表的是什么梁() A. 屋面框架梁 B.框架梁 C.框支梁 D.悬挑梁 2.框架梁平法施工图中集中标注内容的选注值为()。 A.梁编号 B.梁顶面标高高差 C.梁箍筋 D.梁截面尺寸 3.图集11G101-1的规定,平法施工图中框架梁的平面注写包括集中标注与原位标注。当梁的某项数值的集中标注与原位标注不一致时,施工时()。 A、原位标注取值优先 B、集中标注取值优先 C、根据需要决定按原位标注优先或集中标注取值优先 D、都不是 4.框架梁平法施工图中原位标注内容有()。 A.梁编号B.梁支座上部钢筋C.梁箍筋D.梁截面尺寸 5.平法表示中,若某梁箍筋为Φ8@100/200(4),则括号中4表示()。 A、箍筋为四肢箍 B、四根箍筋间距200 C、四根箍筋加密 D、四根Φ8的箍筋 6.当图纸标有:JZL1(2A)表示?() A、1号井字梁,两跨一端带悬挑 B、1号井字梁,两跨两端带悬挑 C、1号剪支梁,两跨一端带悬挑B、1号剪支梁,两跨两端带悬挑 7.当图纸标有:KL7(3)300*700 PY500*250表示?() A、7号框架梁,3跨,截面尺寸为宽300、高700,第三跨变截面根部高500、端部高250 B、7号框架梁,3跨,截面尺寸为宽700、高300,第三跨变截面根部高500、端部高250 C、7号框架梁,3跨,截面尺寸为宽300、高700,第一跨变截面根部高250、端部高500 D、7号框架梁,3跨,截面尺寸为宽300、高700,框架梁加腋,腋长500、腋高250 8.基础梁箍筋信息标注为:10Φ12@100/200(6)表示() A、直径为12的一级钢,从梁端向跨内,间距100设置5道,其余间距为200,均为6支箍 B、直径为12的一级钢,从梁端向跨内,间距100设置10道,其余间距为200,均为6支箍 C、直径为12的一级钢,加密区间距100设置10道,其余间距为200,均为6支箍 D、直径为12的一级钢,加密区间距100设置5道,其余间距为200,均为6支箍 9.架立钢筋同支座负筋的搭接长度为:() A、15d B、12d C、150 D、250 10.梁下部不伸入支座钢筋在什么位置断开() A、距支座边0.05Ln B、距支座边0.5Ln C、距支座边0.01Ln D、距支座边0.1Ln

对平法识图的总结

陈建喜造价1班学号:20123003143 对平法识图的总结 今天是2014/5/13,星期二,在第二节课的时候邱小文老师说平法这门课今天上完就结束了,我这才觉得时间过的是那么的快,13周就这样的从我的指间溜走。想想这学期就快结束了。 本学期了解一些关于平法识图的知识,并发现了其应用的广泛性,通过老师的讲解和平法图解的了解学习,进一步知晓了建筑构建中的一些钢筋的配置以及布置方法,进一步了解了有关建筑识图的知识,混凝土结构施工图平面整体表示方法简称平法,这种所谓平法的表示方法,是将建筑构件的尺寸和钢筋,按照平面整体表示方法的制图规则,直接表示在各类构件的结构平面布置图上,再与标准构造详图相结合,即构成一套完整结构施工图。平法改变了传统的那种将构件从结构平面图中索引出来,再逐个绘制配筋详图的繁琐表示方法。学习平法图集应在理解的基础上与实际工作相结合进行分析加以运用,这样才能真正领悟平法的真正内涵。平法制图适用于各种现浇混凝土结构的柱梁板等构件结构施工图。 邱老师不是第一次带我们课,在上学期的时候就曾近为我们讲授了一个星期的课程,邱老师我认为他上课的

风格是与其他老师不同的,轻松的课堂氛围,幽默的语言,以及平时一些网络语言运用都是恰到好处。在平时上课的时候老师总是以一种包容的态度和自嘲的方式来缓解班级课堂发生的不愉快的事情或者说不和谐的氛围。这里我举个简单的例子:在刚开始上平法课程时有同学总是迟到老师就会说“一般项目经理都是比较忙,我们在开会就没有等你们对不起”。还有很多例子这里只是点滴,我们有时上课大家的情绪不是很高,或者大家有时下午上课有瞌睡的现象,老师就会停下来给我们讲讲他的见闻或者讲个小笑话来提起大家听课的兴趣,我认为老师有时的话语看似随便说的但是都是在点上的,有种点睛之笔,我很喜欢这样的上课氛围也很喜欢这样的语言。 接下来我来谈谈平法,对于刚开始学习平法不只是我当然很多人都喜欢看三维的图形结合平法图集来讲解,但是学习这门课那种方法只是开始,我们必须培养自己的空间想象能力、识图能力,平法他摆脱了传统的方式,以一种很简单的形式表达很大的信息量,他就像一场寻宝活动,当你觉得你可以认识他的时候其实你只是了解它的皮毛而已,越是深入细节你越是觉得我其实并不了解它,你就会去想办法去了解它,我想这就是人的成长,就是一点点的进步。也即是老师经常会问一些问题往往我是不知道该怎么回答,但是当老师解惑了以后你就会觉得天空豁然

建筑识图实训总结2000字6篇范文

建筑识图实训总结2000字6篇范文 ——WORD文档,下载后可编辑修改—— 建筑识图技能的训练对于提升学生的识图能力具有极其重要的作用,有利于学生掌握一定的工作技巧,便于以后的工作展开。本文是小编整理的建筑识图实训总结,仅供参考。 建筑识图实训总结篇一在教师宿舍楼处,我们进行了一次比较全面的实习。对于之前学到的结构类知识,我从中得到了一定的理解。同时,关于平法规范的了解,如何识图以及对结构的认识,我都收获了不少。 “平法” 就是混凝土结构施工图平面整体表示方法。对于梁的平法施工图,它是系在梁平面布置图上采用平面注写方式或截面注写方式表达。梁的平面注写方式包括集中标注和原位标注,集中标注表达梁的通用数值,原位标注表达梁的特殊数值。当集中标注中的某项数值不适用于梁的某部位时,则将该项数值原位标注,施工时,原位标注取值优先。 当梁支座上部纵筋多于一排时,用斜线“/”将各排纵筋自上而下分开。例如:梁支座上部纵筋注写为6(二级钢筋)25 4/2,则表示上一排纵筋为4(二级钢筋)25,下一排纵筋为2(二级钢筋)25。当同排纵筋有两种直径时,用加号“+”将两种直径的纵筋相联,注写时将角部纵筋写在前面等等。 此宿舍楼主要采用框架剪力墙结构,它是框架结构和剪力墙结构两种体系的结合,吸取了各自的长处,既能为建筑平面布置提供较大

的使用空间,又具有良好的抗侧力性能。这种结构是在框架结构中布置一定数量的剪力墙,构成灵活自由的使用空间,满足不同建筑功能的要求,同样又有足够的剪力墙,有相当大的刚度。 建筑结构如楼盖是由梁、板等水平方向的构件组成的水平承重结构体系,其基本作用是: 1. 在竖向,直接承受楼盖中梁、板构件及装修面层的重量;承受施加在楼面、屋面上的使用荷载,并传给竖向结构。 2. 在水平方向,把水平力传给竖向结构或分配给竖向结构构件,同时楼盖结构在房屋中起到水平隔板和连接竖向构件的作用,以保证与竖向结构构件空间工作和整体稳定 对于现浇肋梁楼盖结构一般由板、次梁和主梁三种构件组成,在肋梁楼盖结构布置时,首先应根据房屋的平面尺寸、使用荷载的大小以及建筑的使用要求确定承重墙位置和柱网尺寸。 在肋梁楼盖中,柱或墙的间距往往决定了主梁和次梁的跨度,根据设计经验及经济效果,一般次梁的跨度以4~6m为宜,主梁的跨度以5~8m为宜。 本次实习,时间虽短,但基本达到了为实习目的,进一步完善所学知识将理论与实践相结合的多重目的。 在实习工程中,我了解了房屋建筑结构的相关知识,发觉自己的分析解决问题的能力得到了很好的锻炼和培养,为未来走向工作岗位做好思想准备。此外,通过实习,我开阔了视野,增加了对建筑施工的理性认识,同时给我们后面要学的专业课打下了基础。

建筑识图心得

建筑识图心得 建筑识图心得一:建筑识图心得 在本学期十七周我们迎来了这次珍贵的建筑实图实训的机会,虽然时间不是很长,但是这一周我收获的许多,对建筑图纸也有了更深的了解。 由于我们接触的建筑图纸不多导致实图期间困难重重,甚至开始都不知从何看起,什么都得借助老师的指导、翻阅资料才能得到答案。刚开始拿到图纸都不知道看什么,只是乱翻一气毫无思绪,慢慢通过问老师一些问题,逐渐的对图纸有些了解。并借助大一上学期的《建筑工程制图》与大二上学期学的《建筑力学》。对图纸中的标注、配筋、构造要求对图纸有一些更加深刻的了解。 经过这一周的实训,我懂得了从最基本的识图顺序,拿到图纸,首先要看的就是图纸的目录,其次就仔细看图纸的总说明,懂得建筑施工图和结构施工图的相应区别,在看图纸的过程中应结合图纸里面的说明进行观察,同时在图纸中我们可以看到有好多细节的东西需要我们注意,所以在识图过程中细心是很重要的!再者,我们在识图中相信大家也有所感触就是不知道要看什么,在这个问题上有好多同学在实训过程中学不到什么东西,其实识图是靠自己去观察,利用空间想象结合实际你就会发现自己有所进步了。 通过这次实训让我对图纸有了一定的了解,同时也让我感觉到什么都不懂了,很多施工方面的做法都一窍不通,只是机械的看着说明文字,头脑一点概念都没有,期待明年的顶岗实习,联系实际,相信会学到很多课堂里没有见过的东西。 实训是对每个人综合能力的检验。要想做好任何事,除了自己平时要有一定的功底外,我们还需要一定的实践动手能力,操作能力。此次实训,我深深体会到了积累知识的重要性。俗话说:“要想为事业多添一把火,自己就得多添一捆材”。我对此话深有感触。“纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行!”在短暂的实习过程中,让我深深的感觉到自己在实际运用中的专业知识的匮乏,刚开始的一段时间里,对一些工作感到无从下手,茫然不知所措,这让我感到非常的沮丧。 此次的识图实训我认为对我走向社会起到了一个桥梁的作用,过渡的作用,是人生的一段重要的经历,也是一个重要步骤,对将来走上工作岗位也有着很大帮助。向他人虚心

平法识图期末考试

2015年7月《平法识图》期末考试试卷班级学号姓名 一、填空题(每空1 分,共25 分) 1.框架柱纵向钢筋直径时,不易采用绑扎搭接。 2.已知某框架抗震设防等级为三级,当框架柱截面为750×700,柱净高H n为 3600时,柱在楼面以上、梁底以下部位的箍筋加密区高度不小于 mm。3.已知某楼层框架KL截面尺寸300×500,一级抗,该梁的箍筋加密区最小长度为 mm。 4.任何情况,受拉钢筋的锚固长度不应小于 mm。 任何情况,纵向受拉钢筋绑扎搭接长度不应小于 mm。 5.某圆柱箍筋为L?10@100级的箍筋,直径mm,加密区间mm,非加密区间距为mm。 6.在主次梁相交处常设置或,将其直接画在平面图中的上,用线引注。 7.在平面施工图上,板的上部钢筋用大写字母,下部钢筋用大写字母 8.梁的平面标注包括集中标注和原位标注,原位标注包括和 。 9.单向板的长短边之比,双向板的长短边之比10.板开洞在情况下需要设补强筋,根数为每边至少根且不小于被切断钢筋的 11.板上部钢筋伸入端支座的锚固长度为 12.在抗震框架柱中,纵筋的接头位置应,在同一截面的纵筋接头的百分率不得超过, 二、判断题(每题 1分,共10 分) ( )1.板的支座是梁、剪力墙时,其上部支座负筋锚固长度为La,下部纵筋深入支座5d 且至少到支座中心线。 ()2.梁的加密区位于支座两侧及支座内部 ( )3、抗震框架柱中柱的顶部纵筋均应锚入顶层梁中后水平弯折12d锚固 ( )4、抗震框架柱中纵筋采用绑扎搭接时,搭接长度范围内箍筋也应加密。 ( )5、板中间支座筋的支座为混凝土剪力墙、砌体墙或圈梁时,其构造不相同 ( )6.抗震框架柱中,确定框架柱箍筋肢数时要满足对柱纵筋“隔一拉一”的要求( )7.KL4(5A)表示第5号框架梁,4跨,一端有悬挑。 ( )8.梁的平面注写方式包括集中标注和原位标注,当集中标注与原位标注有冲突的时候按集中标注来施工 ( )9.当为HPB300光圆钢筋时,端部应设180度弯钩,其平直长度为6.25d ( )10.无梁楼盖板的制图规则中:h=xxx表示板带宽、b=xxx表示板带厚 三、选择题:(每题 3分,共30 分) 1.1.一级钢筋作为受力主筋时末端设置( )度弯钩,单个弯钩长度为(). A.?135,11.9d B.180,11.9d C.135,6.25dD.180,6.25d 2.梁编号为WKL代表的是什么梁 ( ) A.?屋面框架梁 B.框架梁 C.框支梁 D.悬挑梁 3.在结构图中,梁的上方有这样的集中标注2 ф 22+(4ф 12),请问括号内的标注表示梁的( ) A.箍筋 B.下部纵筋 C.支座负筋 D.架立筋

建筑识图实训总结2000字3篇范文

建筑识图实训总结2000字3篇范文 建筑识图实训总结篇一 在教师宿舍楼处,我们进行了一次比较全面的实习。 此宿舍楼主要采用框架剪力墙结构,它是框架结构和剪力墙结构两种体系的结合,吸取了各自的长处,既能为建筑平面布置提供较大的使用空间,又具有良好的抗侧力性能。这种结构是在框架结

构中布置一定数量的剪力墙,构成灵活自由的使用空间,满足不同建筑功能的要求,同样又有足够的剪力墙,有相当大的刚度。平法识图期末考试A答案 The following text is amended on 12 November 2020.

1.一级钢筋作为受力主筋时末端设置(180 )度弯钩,单个弯钩长度为(). 2.梁编号为WKL代表的是什么梁(屋面框架梁) 3.梁的上方有这样的集中标注2ф22+(4ф12)请问括号内的标注表示梁的(架立筋) 4.对于梁宽是300mm的梁,侧面纵向构造钢筋的拉筋直径一般为(6)mm 5. 板中的钢筋标注方法可以分为:传统标注和平法标注,其中在传统标注表示贯通纵筋时,如图1所示,表示的是板的( B下部通长筋)钢筋 图1 1. 板的平法标注有两部分内容构成,分别是(集中标注)和原位标注。 2.KL5(3A)表示: 5号框架梁,3跨,一端带悬挑 3. 在11G101图集中,钢筋按规格可分为:一级,二级,三级和四级;我们可以表示为(HPB300),(HRB335),(HRB400),(HRB500) 4.当梁宽≤350时,拉筋直径为(6)mm,梁宽>350时,拉筋直径为(8 ) mm,拉筋间距为非加密区箍筋间距的(两)倍,当设有多排拉筋时,上下两排拉筋竖向错开设置。 5. 板块集中标注内容为:WB3 h=120 B:xΦ12@120;yΦ12@110 则可用文字表述为:WB3表示3号屋面板,板厚120mm,板下部配置的贯通纵筋X向为Φ12@120,Y向为Φ12@110;板上部未配置贯通纵筋。 @100/150(4)表示: 箍筋级别为一级钢筋,直径为10mm,加密区间距为 100mm,非加密区间距为150mm,箍筋肢数为四肢箍。 四、计算题(34’) 1.下图某工程三级抗震,请计算图中现浇板的钢筋工程量。(评分标准:写出各类钢筋完整计算式,并统计根数及总长度) 板环境类别1类,砼C25,KZ1:400*400, KL1:300*500