危险化学品场所通风问题

有关规定:《危险化学品安全管理条例》第十六条规定,生产、储存、使用危险化学品的,应当根据危险化学品的种类、特性,在车间、库房等作业场所设置相应的通风设施、设备,并按照国家标准和国家有关规定进行维护、保养,保证符合安全运行要求。

执法参考:危险化学品作业场所的通风问题,是执法检查的重点内容之一,主要把握作业场所封闭情况和危险化学品的物质特性两个要素。凡是在其封闭的车间、库房等作业场所并具有易燃、易爆、有毒、有害的危险化学品,应安装良好的通风系统。

一、检查是否安装了良好的通风系统。在封闭的车间、库房等作业场所,存有下列危险化学品的,应安装良好的机械通风系统。

(一)汽油等油品、苯类、醇类、醛类等易燃液体;

(二)石油液化气、天然气、烷类、氢气、等可燃气体;

(三)一氧化碳、硫化氢、氯气、氯乙烯、苯类、乳油类农药等有毒液体、气体。(四)镁、铝、铜等爆炸性粉尘;

(五)石墨、炭黑、焦炭、煤、铁、锌、钛等可燃性导电粉尘;

(六)聚乙烯、苯酚树酯、小麦、玉米、砂糖、染料、可可、木质、米糠、硫磺等可燃性非导电粉尘;

(七)铅粉、六六六粉、铝粉、句依稀、聚乙烯等有毒粉尘。

二、检查通风设备的数量是否能满足换气次数的要求

(一)有氯乙烯外逸场所,应根据不同的氯乙烯外逸污染情况配置相应的机械通风装置。聚氯乙烯厂房通风换气设计不少于6次/h。

(二)生产中可能突然逸出大量有害物质或易造成急性中毒或易燃易爆的化学物质的作业场所,其通风换气次数不小于12次/h。

(三)有爆炸危险的氧气、乙炔等生产车间的事故机械通风换气次数不少于7

次/h。

(四)当厂房内具有比空气重的易燃物质时,厂房内通风换气次数不应少于2次/h,且换气不受阻碍。

当厂房内具有比空气轻的易燃物质时,厂房平屋顶平面以下1m高度内,或圆顶、斜顶的最高点以下2m高度内的容积的空气与释放至厂房内的易燃物质所形成的爆炸性气体混合物的浓度应小于爆炸下限。

(五)氯气生产、使用、贮存等厂房结构,应充分利用自然通风条件换气,在环境、气候条件允许下,可采用半敞开式结构;不能采用自然通用的场所,应采用机械通风,但不宜使用循环风。

第1/2页

(六)通风设备排风的风量,应根据工艺设计所提供的资料通过计算确定。当工艺设计不能提供有关计算资料时,应按每小时不小于房间全部容积的8次换气量确定。

三、检查安装位置是否符合要求

(一)排风装置的排出口,不应布置在人员经常停留或经常通行的地点;(二)放散密度比空气大的气体和蒸气时,吸风口应设在地面以上0.3~1.0m 处;

(三)放散密度比空气小的气体和蒸汽时,吸风口应设地带,应尽量紧贴顶棚布置,其上缘距顶棚不得大于0.4m。

四、检查通风装置是否符合防爆要求

(一)有防火防爆要求的通风系统,其进风口应设置在不可能有火花溅落的安全点,必要时,应加围护装置;排风口应设在室外安全处;

(二)含有爆炸危险物质的排风系统所排出的气体,应排至建筑物的空气动力阴影区和正压区以上;

(三)、排除有燃烧或爆炸危险混合物的通风设备及风管,均应采取防静电接地措施,且不应采用容易积聚静电的绝缘材料制作;

(四)当通风机和电动机露天布置时,通风机应采用防爆型的。

对于易燃油品地上泵房,当其外墙下部设有百叶窗、花隔墙等常开孔口时,可不设置机械排风设施。

处罚依据:《危险化学品安全管理条例》第五十八条规定,危险化学品单位违反本条例的规定,未根据危险化学品的种类、特性,在车间、库房等作业场所设置相应的通风等安全设施、设备的,由负责危险化学品安全监督管理综合工作的部门责令立即或者限期改正,处2万元以上10万元以下的罚款。

通风换气次数总结

危险化学品场所通风问题 有关规定:《危险化学品安全管理条例》第十六条规定,生产、储存、使用危险化学品的,应当根据危险化学品的种类、特性,在车间、库房等作业场所设置相应的通风设施、设备,并按照国家标准和国家有关规定进行维护、保养,保证符合安全运行要求。 (一)汽油等油品、苯类、醇类、醛类等易燃液体; (二)石油液化气、天然气、烷类、氢气、等可燃气体; (三)一氧化碳、硫化氢、氯气、氯乙烯、苯类、乳油类农药等有毒液体、气体。(四)镁、铝、铜等爆炸性粉尘; (五)石墨、炭黑、焦炭、煤、铁、锌、钛等可燃性导电粉尘; (六)聚乙烯、苯酚树酯、小麦、玉米、砂糖、染料、可可、木质、米糠、硫磺等可燃性非导电粉尘; (七)铅粉、六六六粉、铝粉、句依稀、聚乙烯等有毒粉尘。 二、检查通风设备的数量是否能满足换气次数的要求 (一)有氯乙烯外逸场所,应根据不同的氯乙烯外逸污染情况配置相应的机械通风装置。聚氯乙烯厂房通风换气设计不少于6次/h。 (二)生产中可能突然逸出大量有害物质或易造成急性中毒或易燃易爆的化学物质的作业场所,其通风换气次数不小于12次/h。 (三)有爆炸危险的氧气、乙炔等生产车间的事故机械通风换气次数不少于7 次/h。通风考题及参考答案(20200920092735)

2010年通风考题 (红色为答案,兰色表示有疑问) 专业知识(上) 一、单选题 10.下列有关甲、乙类厂房采暖通风设计的说法,何项是错误的? (A)甲、乙类厂房中的空气不应循环使用暖规 5.3.6 (B)甲、乙类厂房内严禁采用电热散热器采暖建规10.2.2 (C)甲、乙类厂房用的送风设备与排风设备宜布置在同一通风机房内暖规 5.7.8 、建规10.1.3 :“不应” (D)甲、乙类厂房排风设备不应与其他房间的送、排风设备布置在同一通风机房内暖规5.7.8 11.现场组装的除尘器壳体应做漏风量检测,在设计工作压力下离心式除尘器允许的最大漏 风率,应为下列何项? (A)5% (B)4% (C)3% 施规7.2.4-2 (D)2% 12.关于防空地下室防护通风的设计,下列何项正确? (A)穿墙通风管,应采取可靠的防护密闭措施人防 5.2.13:“穿越防护密闭墙的通风管”(B)战时为物资库的防空地下室,应在值班室设置测压装置 (C)防爆波活门的额定风量不应小于战时隔绝式通风量人防 5.2.10:“战时清洁通风量”(D)过滤吸收器的额定风量必须大于滤毒通风时的进风量人防 5.2.16:“严禁小于” 13.下述有关风帽的设置和选用规定,何项是错误的? (A)排放有害气体的风帽宜布置在空气动力阴影区教材P163 “有害物质会积聚”(B)筒形风帽禁止布置在室外空气正压区内教材P1670:“禁止” (C)除尘系统应选用锥形风帽暖规5.8.25:“宜采用” (D)自然排风系统应选用筒形风帽教材P170:“用于自然通风” 14.减少局部排风罩设计排风量的方法,下列何项是错误的? (A)外部吸气罩的四周加法兰 (B)冷过程通风柜将吸风口设在上部教材P175:“应设在下部” (C)条缝式槽边罩将低矮截面改成高截面 (D)条缝式槽边罩将等高条缝改成楔形条缝 15.关于机械全面通风的计算方法,下列何项正确? (A)当数种溶剂(苯及同系物或醇类或醋酸类)的蒸汽同时在室内散发时,全面通风量应

如何设计厂房通风换气次数

如何设计厂房通风换气次数 如何设计厂房通风换气次数 各种场合的换气次数参考 负压风机水帘通风降温系统 水帘墙与负压通风技术免去了降温设备音量及维修的烦恼。此技术不但费用低,而且降温效果好。 技术之一:投资费用低效能大,可节省中央空调 80% 的投资 技术之二:通风降温效果好,分散冷气均匀从而显现出风机和水帘的降温的优点。 技术之三:耐用、环保、净化空气、还可起到排尘的作用,而且易清洗。技术之四:后期运行费用低,投资小、运行成本低,为企业节省费用。技术之五:噪音底及免维修为车间降温更理想。 它的原理是将厂房,车间(包含屋顶部分)全部密封,与外界隔绝,将厂房,车间的内部的空气往外抽取、另一端则导入外界空气,这样的环境控制就称密闭式通风系统。 苏州南博通风降温设备有限公司位于苏州相城区,是一个专业生产负压

风机的企业,公司专业设计、生产通风设备,降温设备,车间降温,车间通风,降温设备,通风工程,通风降温设备,苏州风机,冷风机,水空调,工业风机,环保风机,风机水帘,通风工程,通风系统,排烟设备,排风设备,换气扇,抽风机,负压风机,喇叭扇,厂房通风设备为主,集产品销售和为客户提供整厂通风降温规划设计及安装的较大规模的厂家。 经过多年的艰苦创业,感谢苏州,昆山,常州,上海,南京,无锡,江阴,宜兴,常熟,太仓,张家港,吴江,浙江,丹阳,扬中,沭阳,泗洪,射阳,溧水,镇江,句容,南通,启东,湖州,扬州,泰州,嘉兴,嵊州,嘉善,桐乡,杭州,宁波,绍兴,温州,富阳,余姚,等地客户的支持与厚爱,赢得了国内外市场广大客户的信誉和青睐。 通风设备通风降温设备负压风机如家酒店官网汉庭酒店官网百万葵园 ※一般环境要求换风量为25~30次/小时。 ※人流密集的公共场所,要求换风量为30~40次/小时。 ※有发热设备的生产车间,要求换风量为40~50次/小时。 ※高温及有严重污染的生产车间,要求换风量为50~60次/ 小时。 ※在较潮湿的南方地区换气次数应适当增加,而较炎热干燥的北方地区则可适当减少换气次数。

各种类型房间换气次数一览表

各种类型房间换气次数一览表

吸烟室10-15 实验室 按通风柜处 风速计算 暗室≥5 医院手术室 不宜小于 200m3/h 通风机房≥1 地下室、半地下室和地上密闭房间 敷设有燃气管道时 3 建筑物内 P≤ 主机间6123 燃气增压、调压、计量间3123 敷设燃气管道的房间363<P≤ 主机间12203 燃气增压、调压、计量间12203 敷设燃气管道的房间12203 独立设置 P≤ 主机间6123 燃气增压、调压、计量间3123 敷设燃气管道的房间363<P≤ 主机间12203 燃气增压、调压、计量间12203 敷设燃气管道的房间12203 水管的强度和严密性试验: 《建筑给水排水系统及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 系统类别、设备名称试验压力检验方法条目号 热水供应系统水压试验试验压力应符合设计要求。当设计未 注明时,热水供应系统水压试验压力 应为系统顶点的工作压力加,同时在 系统顶点的工作压力不小于。 钢管和复合管道系统试验压力下10min内压力 降不大于,然后降至工作压力检查,压力应不 降,且不渗不漏;塑料管道系统在试验压力下 稳压1h,压力降不得超过,然后在工作压力倍 状态下稳压2h,压力降不大于,连接处不得渗 漏。(安装完毕,管道保温之前) 6.2.1 采暖系统蒸汽、热水 采暖系统 水压试验 应为系统顶点的工作压力加,同时在 系统顶点的工作压力不小于。 钢管和复合管道系统试验压力下10min内压力 降不大于,然后降至工作压力检查,压力应不 降,且不渗不漏;塑料管道系统在试验压力下 稳压1h,压力降不得超过,然后在工作压力倍 状态下稳压2h,压力降不大于,连接处不得渗 漏。(安装完毕,管道保温之前) 8.6.1高温热水 采暖系统 试验压力应为应以系统顶点工作压力 加. 塑料管及 复合管的 应以系统顶点工作压力加作水压试 验,同时在系统顶点的工作压力不小

暖通规范通风次数

通风: 换气次数 1.民用建筑地下室、半地下室、设备室和地上密闭房间敷设燃气管道房间平时换气次数不得小于3次/h,事故换气次数不应小于6次/h。燃气规范 10.2.20 2.商业用气设备设置在地下室、半地下室(液化石油气除外)、或地上密闭房间内时1)正常工作时,换气次数不应小于6次次/h;2)事故换气次数不应小于12次/h;3)不工作时换气次数不应小于3次/h《燃气规范》 10.5.3 3.设置在建筑物内的燃油燃气锅炉房的锅炉间应设置独立的送排风系统,应防爆《锅规》 15.3.71)锅炉房设在首层,燃油,正常换气次数不应小于3次次/h;事故换气次数不应小于6次/h;燃气,正常换气次数不应小于6次次/h;事故换气次数不应小于12次/h2)锅炉房设在半地下或半地下室: 正常换气次数不应小于6次次/h;事故换气次数不应小于12次/h3)锅炉房设在地下或地下室: 正常换气次数不应小于12次/h;事故换气次数不应小于12次/h 4.锅炉间、直燃机房及配套用房的通风: 同上面新技措 4.4.4 增加: 油库通风量应≥6次/h;油泵间通风量应≥12次/h;这两间房间高度一般取4m。

地下日用油箱应≥3次/h;燃气调压、计量间应设连续排风,通风量应≥3次/h,事故换气次数≥12次/h。 事故通风与可燃气体报警器连锁,浓度到达爆炸下限的25%启动。 5.厨房采用燃气灶具的地下室半地下室(液化石油气除外)、或地上密闭厨房: 1)正常工作时,换气次数不应小于6次/h;2)事故换气次数不应小于12次/h;3)不工作时换气次数不应小于3次/h新技措 4.2.11-2 6.汽车库机械排风量新技措 4.3.2 7.公共卫生间排风量10~15次/h;住宅卫生间及开水间5~10次/h;新技措 4.5.2 8.吸烟室机械排风量10~15次/h新技措 4.5. 39.电梯机房机械通风量5~15次/h新技措 4.5.4 10.风机短管与风机等设备连接处设的柔性短管,150~300mm新技措 4.6.12教材485页分6号风机以下200mm,8号风机以上400mm。 11.《冷库设计规范》 9.0.2氨压缩机房应设事故排风装置,换气次数不应小于8次/h,排风机应选防爆型。 《采暖通风规范》

房间换气次数参考表

1.房间换气次数参考值 房间名称换气次数(次/h) 房间名称换气次数(次/h) 卫生间5~10 厨房(中餐) 40~50 开水间6~10 厨房(西餐) 30~40 制冷机房4~6 职工餐厅25~35 变电室5~8 车库5~6 配电室3~4 浴室(无窗)5~10 蓄电池室注10~15 洗衣房10~15 油罐室4~6 锅炉房、换热站10~15 电梯机房8~15 注:采用全封闭蓄电池时为3~5(次/h)。 2.换气次数参考值 建筑物种类换气次数(次/h)建筑物种类换气次数(次/h)病房2-4 吸烟类6-12 办公室2-5 化学试验室6-15 纺织厂3-7 厨房7-15 教室3-8 染整厂8-15 餐厅3-8 消毒室8-15 仓库3-8 造纸工厂8-15 食品厂3-8 公共汽车8-20 接待室4-12 干燥厂10-20 车库(汽车库)4-10(4-6)修理厂10-20 体育馆4-15 发电机房10-20 机修厂4-15 锻造厂10-30 集会所5-10 铸造厂10-30 食品室5-10 洗涤厂10-30 洗手间5-10 涂料厂10-40 船仓5-10 电镀厂12-20 公共厕所5-15 锅炉厂15-30 图书馆6-10 引擎室15-40 休息室6-10 玻璃厂20-40

3.新风量参考值 馆类建筑空调室娱乐建筑类空调室办公建筑类空调室民居类建筑空调室房间类型新风量房间类型新风量房间类型新风量房间类型新风量 宾馆客房 30~50 练功房/ 健身房 60~80 一般办公 室 30 一般别墅 公寓 30 接待室30~50 壁球/网 球 40 高级办公 室 30~50 高级别墅 公寓 50 餐厅/宴会厅15~30 棋牌室/ 台球室 40~50 会议/接 待室 30~50 商场15~25 咖啡厅20~50 游泳池50 电话总机 房 30 病房50 多功能厅 15~25 游戏机房 40~50 计算机房 30 教室11~30 商务中心 10~20 休闲/录 像厅 20 复印机房 30 展览馆20~30 门厅/大 堂 10 按摩室30 实验室20~30 影剧院15~25 美容室35 更衣室30 舞厅30 歌厅/KTV 30~50 夜总会20 酒吧17~50 4.新风换气次数参考值 不吸烟少量吸烟 房 间类型公寓 别墅商场 电脑 机房体育馆病房 公寓 别墅办公室 餐 厅 房 间 新 风 换 气 次 数 0.4~0.7 1.6~3.9 1.1~2.7 2.5~6.3 0.5~1.3 0.5~1.0 1.1~2.7 1.3

机房距离规范及通风换气次数总结

《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003) 7.8.2制冷和供热机房内设备布置,应符合以下要求: 1机组与墙之间的净距不小于1m,与配电柜的距离不小于; 2机组与机组或其他设备之间的净距不小于; 3留有不小于蒸发器、冷凝器或低温发生器长度的维修距离; 4机组与其上方管道、烟道或电缆桥架的净距不小于1m; 5机房主要通道的宽度不小于。 《锅炉房设计规范》(GB50041-2008) 4.4.5锅炉操作地点和通道的净空高度不应小于2m,并应符合起吊设备操作高度的要求。在锅筒、省煤器 及其他发热部位的上方,当不需操作和通行时,其净空高可为。 4.4.6锅炉与建筑物的净距,不应小于表的规定,并应符合下列规定: 1当需在炉前更换锅管时,炉前净距应能满足操作要求。大于6t/h的蒸汽锅炉或大于的热水锅炉,当炉前设置仪表控制室时,锅炉前端到仪表控制室的净距可减为3m; 2当锅炉需吹灰、拨火、除渣、安装或检修螺旋除渣机时,通道净距应能满足事件的要求;装有快装锅炉的锅炉房应有更新整装锅炉时能顺利通过的通道;锅炉后部通道的距离应根据后烟箱能否旋转开启确定。 表4.4.6锅炉与建筑物的净距 换热器间通道的宽度不宜小于。 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB 50242-2002) 13.3.7 各种设备的主要操作通道的净距如设计不明确时不应小于,辅助的操作通道净距不应小于。 《热网规》、《室外给水设计规范》GB 50013 10.2.3水泵机组的布置应符合下列规定: 1 相邻两个机组基础间的净距应符合下列要求: 1)当电动机容量小于等于55kW时,不应小于; 2)当电动机容量大于55kW时,不应小于。 2 当考虑就地检修时,至少在每个机组一侧应留有大于水泵机组宽度加的通道。 3 相邻两个机组突出部分的净距以及突出部分与墙壁间的净距,应保证泵轴和电动机转子在检修时能

室换气次数要求及通风控制

实验室换气次数要求及通风控制 实验室设计是行业中常用的专项设计,包括了化学、生物、动物、物理实验室等各个类别。空调通风系统的设计包含了空气处理、制冷加热和除湿、气流组织、控制、安全等部分,它们是一个整体而不是独立系统。对实验室的功能了解是通风系统选择和设计的决定因数,提供一个安全的环境给工作人员是首要目标,在实验室的系统设计中,设计者要彻底研究所有的因数,找到最合适的设计。化学实验室由湿法化学间,加热间,恒温恒湿间,通用试验间、注塑间和办公间组成。除恒温恒湿间的环境,其他房间只需要温度控制,并且都没有洁净要求。ASHRAE 规定实验室空调和通风设计参数包括以下:1)室内外温度湿度要求; 2)空气质量; 3)设备和工艺热负荷,包括显热和潜热; 4)内部负荷的预期增加; 5)最小换气次数; 6)进风和补风; 7)排风设备类型; 8)控制和报警; 9)通风柜的尺寸和数量的调整可能; 10)房间压差; 11)设备和电源的备用。 1 换气次数的选择

《化工采暖通风和空调调节设计规范》规定化验室房间的最小换气量一般在6 次/h~8 次/h。 ASHRAE 规定验室内的整体换气次数应由下列风量之决定:从局部排风设备或其他房间排风所排出的总风量;带走房间热负荷所需的制冷风量;最小换气次数需求。在使用情况下,实验室的最小换气次数应维持6 次/h~10 次/h。 在通常情况下>10 次/时房间换气次数被认为是合适的。但是当实验室内有可能产生高热负荷的分析设备,或房间内有较大量的局部排风时,则可能需要相应增大换气量。湿法化学室有通风柜,加热间有大量的加热炉。通风柜的计算方法则参照《化工采暖通风和空调调节设计规范》中对轻、中度危害或有危险的有害物质,在室内顶棚有补风的情况下,通风柜的操作口最小吸风面速度0.5m/s。对于通风柜的使用率,当通风柜的数量大于2个时,则应该取60%~70%同时使用率。加热炉则是以维持炉内加热温度的热平衡法则计算所需的排风量。通过以上可以计算出总的安全通风量,此外负荷计算的空调风量,还有最小换气次数10次进行比较,三者取最大值。 2 送风和排风形式 《化工采暖通风和空调调节设计规范》规定化验室的排风量较大时,应设置室外新风补风系统,并计入新风负荷。 《科学实验室建筑设计规范》规定每个排风装置宜设独立的排风系统。同一个实验室内的所有排风装置宜合用一个排风系统。工作时间连续使用排风系统的实验室应设置送风系统,送风量宜为排风量的70%,并应根据工艺要求对送风进行空气净化处理。对于采暖地区,冬季应对送风进行加热。送风气流不应破坏实验室排风装置的正常工

暖通规范通风次数

通风:换气次数 1. 民用建筑地下室、半地下室、设备室和地上密闭房间敷设燃气管道房间平时换气次数不得小于3次/h,事故换气次数不应小于6次/h。燃气规范10. 2.20 2. 商业用气设备设置在地下室、半地下室(液化石油气除外)、或地上密闭房间内时1)正常工作时,换气次数不应小于6次次/h;2)事故换气次数不应小于12次/h;3)不工作时换气次数不应小于3次/h 《燃气规范》10.5.3 3. 设置在建筑物内的燃油燃气锅炉房的锅炉间应设置独立的送排风系统,应防爆《锅规》15.3.7 1)锅炉房设在首层,燃油,正常换气次数不应小于3次次/h;事故换气次数不应小于6次/h; 燃气,正常换气次数不应小于6次次/h;事故换气次数不应小于12次/h 2)锅炉房设在半地下或半地下室:正常换气次数不应小于6次次/h;事故换气次数不应小于12次/h 3)锅炉房设在地下或地下室:正常换气次数不应小于12次/h;事故换气次数不应小于12次/h 4. 锅炉间、直燃机房及配套用房的通风:同上面新技措4.4.4 增加:油库通风量应≥6次/h;油泵间通风量应≥12次/h;这两间房间高度一般取4m。 地下日用油箱应≥3次/h;燃气调压、计量间应设连续排风,通风量应≥3次/h,事故换气次数≥12次/h。 事故通风与可燃气体报警器连锁,浓度到达爆炸下限的25%启动。 5. 厨房采用燃气灶具的地下室半地下室(液化石油气除外)、或地上密闭厨房: 1)正常工作时,换气次数不应小于6次/h;2)事故换气次数不应小于12次/h;3)不工作时换气次数不应小于3次/h 新技措4.2.11-2 6. 汽车库机械排风量新技措4.3.2 7. 公共卫生间排风量10~15次/h;住宅卫生间及开水间5~10次/h;新技措4.5.2 8. 吸烟室机械排风量10~15次/h 新技措4.5.3 9. 电梯机房机械通风量5~15次/h 新技措4.5.4 10. 风机短管与风机等设备连接处设的柔性短管,150~300mm 新技措4.6.12 教材485页分6号风机以下200mm,8号风机以上400mm。 11. 《冷库设计规范》9.0.2 氨压缩机房应设事故排风装置,换气次数不应小于8次/h,排风机应选防爆型。 《采暖通风规范》7.8.3 氨制冷机房应设置事故排风,换气次数不应小于12次/h,排风机应选防爆型12. 新技措4.4.3制冷机房事故通风可按最大制冷机冷媒充贮量计算。 风量、风压附加: 1. 一般送排风通风空调系统(技措4.6.1):采用定转速通风机:风量附加5~10%,风压附加10~15% 排烟风机:风量附加10~20% 风压满足最不利环路(建规9.4.8技措4.11.6) 除尘系统:风量附加10~15%,风压附加10% 变频风机:以系统计算的总压力做额定风压,风机功率附加15~20% 教材255页单台锅炉配置风机:风量附加10%,风压附加20% 教材143页技措119页地板送风漏风量

空调通风换气次数估算

空调通风换气次数估算2 2009-09-13 22:29 燃气锅炉房通风换气次数如何确定 关于燃气锅炉房的通风换气,有几个问题请教: 1.按消除余热计算排风量,余热应怎么取值呢? 2.《措施》上写换气次数按10~15次,而《锅炉房设计规范》上取大于3次,为何差别如此大呢? 3.送风量是否应按排风量+燃烧空气量取值? 本文转自:赛尔社区. https://www.wendangku.net/doc/9b4275059.html,/viewthread.php?tid=390643&fromuid=0 甲类厂房设计应该要弄清楚生产工艺,看污染源是否集中,综合考虑设计方案,若污染源很分散,厂房内的全面通风原则上按6~8次/h计算就可以了,若污染源比较集中,那么除了对生产车间进行6次/h的全面通风外,还应该针对污染源单独设置排风系统,单独的排风系统风量应根据工作台的情况确定! 北方地区住宅冬季通风换气达到0.3次/小时 2003技术措施(暖通空调.动力) 1.2.26 在设有空气调节的大型公共建筑物中,有放散热、湿、油烟、气味等的一些房间,一般情况下应通过热平衡计算确定其通风换气量。若缺乏计算通风量的资料或有其他困难时,可参考表1.2.26所列换气次数计算。 表1.2.26 房间换气次数参考值 房间名称换气次数(次/h)房间名称换气次数(次/h)房间名称换气次数(次/h) 卫生间5~10 厨房(中餐)40~50 开水间6~10 厨房(西餐)30~40 制冷机房4~6职工餐厅25~35 变电室5~8车库5~6 配电室3~4 浴室(无窗)5~10 蓄电池室注10~15洗衣房10~15 油罐室4~6 锅炉房、换热站10~15 电梯机房8~15 制冷机房4~6 注:采用全封闭蓄电池时为3~5(次/h)。 以换气次数为参数来确定一定空间内所需的冷气机台数,这是蒸发型冷气机常用的设计方法。实际工程设

换气次数

22:29 燃气锅炉房通风换气次数如何确定 关于燃气锅炉房的通风换气,有几个问题请教: 1.按消除余热计算排风量,余热应怎么取值呢? 2.《措施》上写换气次数按10~15次,而《锅炉房设计规范》上取大于3次,为何差别如此大呢? 3.送风量是否应按排风量+燃烧空气量取值? 本文转自:赛尔社区. https://www.wendangku.net/doc/9b4275059.html,/viewthread.php?tid =390643&fromuid=0 甲类厂房设计应该要弄清楚生产工艺,看污染源是否集中,综合考虑设计方案,若污染源很分散,厂房内的全面通风原则上按6~8次/h 计算就可以了,若污染源比较集中,那么除了对生产车间进行6次/ h的全面通风外,还应该针对污染源单独设置排风系统,单独的排风系统风量应根据工作台的情况确定! 北方地区住宅冬季通风换气达到0.3次/小时 2003技术措施(暖通空调.动力) 1.2.26 在设有空气调节的大型公共建筑物中,有放散热、湿、油烟、气味等的一些房间,一般情况下应通过热平衡计算确定其通风换气量。若缺乏计算通风量的资料或有其他困难时,可参考表1.2.26所列换气次数计算。 表1.2.26 房间换气次数参考值 房间名称换气次数(次房间名称换气次数(次房间换气次数(次

/h)/h)名称/h)卫生间5~10 厨房(中餐)40~50 开水 间 6~10厨房(西 餐)30~40 制冷机房4~6 职工 餐厅 25~35 变电室5~8车库5~6 配电 室 3~4浴室(无 窗)5~10 蓄电池室注10~15 洗衣 房 10~15 油罐室4~6 锅炉房、换 热站10~15 电梯 机房 8~15 制冷机房4~6 注:采用全封闭蓄电池时为3~5(次/h)。 以换气次数为参数来确定一定空间内所需的冷气机台数,这是蒸发型冷气机常用的设计方法。实际工程设计一般都采用这种方法。 ①换气次数的定义:换气次数N(次/小时)=空间总送风量/(面积X送风口以下高度); ②一般环境要求换气次数25~30次/小时。 ③人流量密集的公共场所要求换气次数30~40次/小时。 ④有发热设备的生产车间要求换气次数60~80次/小时以上或者更高. ⑤在较潮湿的南方地区换气次数适当增加,而较干燥的北方地区可

(26)机房距离规范及通风换气次数总结

7.8.2制冷和供热机房内设备布置,应符合以下要求: 1机组与墙之间的净距不小于1m,与配电柜的距离不小于; 2机组与机组或其他设备之间的净距不小于; 3留有不小于蒸发器、冷凝器或低温发生器长度的维修距离; 4机组与其上方管道、烟道或电缆桥架的净距不小于1m; 5机房主要通道的宽度不小于。 3 相邻两个机组突出部分的净距以及突出部分与墙壁间的净距,应保证泵轴和电动机转子在检修时能拆卸,并不应小于;当电动机容量大于55kW时,不应小于。 4 中继泵站的主要通道宽度不应小于。 5 水泵基础应高出站内地坪以上。 10.3.5水泵基础高出地面不应小于;水泵基础之间、水泵基础与墙的距离不应小于;当地方狭窄,且电动机功率不大于20kW或进水管管径不大于100mm时,两台水泵可做联合基础,机组之间突出部分的净距不应小于,但两台以上水泵不得做联合基础。 灰堆距离锅炉房之间的距离,一般不应小于10m。 锅炉房鼓、引风机之间的净距不应小于,机械过滤器、钠离子交换器、连续或定期排污扩容器、除氧水箱等设备的突出部位之间的净距离一般不应小于,水泵基础之间的净距离不宜小于,分汽缸、集水缸、水箱等设备前面应考虑有供操作、更换阀件用的空间,其通道宽度不应小于。

通风换气次数总结

通风换气次数总结-标准化文件发布号:(9556-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

 (三)有爆炸危险的氧气、乙炔等生产车间的事故机械通风换气次数不少于7次/h。通风换气次数总结文件编码(GHTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUI-8968)

 (四)镁、铝、铜等爆炸性粉尘; (五)石墨、炭黑、焦炭、煤、铁、锌、钛等可燃性导电粉尘;(六)聚乙烯、苯酚树酯、小麦、玉米、砂糖、染料、可可、木质、米糠、硫磺等可燃性非导电粉尘; (七)铅粉、六六六粉、铝粉、句依稀、聚乙烯等有毒粉尘。 第1/2页(六)通风设备排风的风量,应根据工艺设计所提供的资料通过计算确定。当工艺设计不能提供有关计算资料时,应按每小时不小于房间全部容积的8次换气量确定。 三、检查安装位置是否符合要求 (一)排风装置的排出口,不应布置在人员经常停留或经常通行的地点;

焊工车间排风

排风系统的设计原理: 焊接车间整体通风方案设计 1.焊接技术广泛应用于,如汽车制造厂、造船厂,工程建设等方面。 2.由于焊接是一种劳动强度比较大的工种,且在焊接工艺过程中产 生大量的有毒金属烟雾、电焊尘、有害气体、辐射热、光污染,严重影响工作人员和周边人员身体健康,因此必须对焊接车间进行通风换气,排除和稀释有害物,建立良好的焊接环境。 3.由于厂房的焊接车间一般具有空间高大、焊接件大小不定、焊接 地点不固定、焊接方式较多等特点,使得室内气流组织混乱,污染物较难处理。因此,如何经济有效的解决好焊接车间的通风除尘问题,是关系到生产工作人员身体健康的大问题,以下将对国内外焊接车间的通风除尘方式进行一定的分析和总结,供业内人员参考。 4.通风排烟是治理焊接烟尘的一项重要措施,目前采取的通风排烟 措施主要有四种:点排烟、局部排风、全面通风、置换通风、全室空气净化。 5.国内外焊接车间烟尘治理方法及原理 全面通风净化系统全面通风也称稀释通风,一方面用清洁空气,稀释室内空气物中的有害浓度,同时不断把污染空气排出室外,使室内空气中有害物浓度不超过卫生标准规定的最高允许浓度。全面通风通常以厂房的换气量或换气次数为基础,根据稀释理论,将车间内有害物浓度冲淡到最高允许浓度之下所需的全面

通风换气量按下式计算 1)通风量计算:焊接车间连续长时间工作,焊接 烟尘发尘近似稳定状态过程。根据焊接车间单位时 间平均焊条消耗量计算焊接烟尘发尘量,计算通风量为 L = km/ρy-ρj 式中,L 为通风量; k 为安全系数3~9,一般取6(与合理的气流组织有关); m 为焊接烟尘发尘量,mg/h; ρj为送风空气中有害物浓度0mg/m3; ρy 为排风空气中有害物浓度,6mg/m3(国家标准)。2)换气次数法计算: L=nxV (m3/h ) 式中:L—通风量m3/h n—换气次数,(次/h)在大型焊接车间,根据烟尘浓度计算选择通风机,一般每小时应排风10~15次。; V—车间体积(m3)。 3)焊接过程中烟尘的扩散是一个复杂的运动过程车间不同位置的焊接烟尘浓度各不相同,与通风气流方向、焊接点位置有很大关系;焊接烟尘浓度与焊接点距离越近,烟尘浓度越高,在一定距离内近似线形关系,手工电弧焊(钛钙型)烟尘浓度与电弧距离见下

通风换气次数总结

危险化学品场所通风问题 有关规定:《危险化学品安全管理条例》第十六条规定,生产、储存、使用危险化学品的,应当根据危险化学品的种类、特性,在车间、库房等作业场所设置相应的通风设施、设备,并按照国家标准与国家有关规定进行维护、保养,保证符合安全运行要求。 执法参考:危险化学品作业场所的通风问题,就是执法检查的重点内容之一,主要把握作业场所封闭情况与危险化学品的物质特性两个要素。凡就是在其封闭的车间、库房等作业场所并具有易燃、易爆、有毒、有害的危险化学品,应安装良好的通风系统。 一、检查就是否安装了良好的通风系统。 二、检查通风设备的数量就是否能满足换气次数的要求 (一)有氯乙烯外逸场所,应根据不同的氯乙烯外逸污染情况配置相应的机械通风装置。室内自然通风模拟分析报告

通锦·国际新城三期项目 4号楼 ——室内自然通风模拟分析报告提供:深圳市筑道建筑工程设计有限公司成都分公司

声明: 1、本报告无咨询单位签字盖章无效; 2、本报告涂改、复印均无效; 3、本报告仅对本项目有效。 项目名称:通锦·国际新城三期项目(通锦·国际嘉园) 委托单位:深圳市筑道建筑工程设计有限公司成都分公司报告编写人: 校对人: 审核人: 报告日期:2016年1月6日

目录 目录 (3) 1模拟概述 (3) 1.1项目概况 (4) 1.2气候概况 (5) 1.3参考依据 (6) 1.4评价标准 (6) 1.4.1绿建标准 (6) 1.4.2通风效果评价标准 (7) 2分析流程 (7) 2.1评价方法 (7) 2.1.1评价工具 (7) 2.1.2评价方法 (7) 2.2几何模型 (8) 2.2.1图纸分析 (8) 2.2.2网格质量 (9) 2.3湍流模型 (9) 2.4边界条件 (9) 2.5数学模型 (9) 2.6求解方法 (11) 2.6.1算法说明 (11) 2.6.2差分格式 (11) 2.7模拟工况 (11) 2.7.1室外结果分析 (11) 2.7.2门窗风压表 (13) 3结果分析 (14) 3.1换气次数表 (15) 3.2气流组织分析 (17) 4结论建议 (19) 1 模拟概述

1.1 项目概况 1、工程名称:通锦?国际新城三期项目 2、建设单位:四川路桥通锦房地产开发有限公司 3、建设用地:该项目位于四川省达州市,位于四川省东北部,重庆以北,是由原达川地区更名建立的一个地级市,总面积16591平方千米。 达州市辖1个市辖区、5个县、1个县级市,有大面积的园林,是四川省的人口大市、农业大市、工业重镇,素有着中国气都和中国苎麻之乡的“川东明珠”美誉。达州地理坐标为北纬30 o75′-32 o07′,东经106 o94′-108 o06′,属亚热带湿润季风气候类型,冬暖夏凉。达州地势东北高,西南低,北部山体切割剧烈,山势陡峭,形成中、低山地地貌单元; 图1达州市通锦·国际新城三期项目总平面 本项目位于达州中南部,地势较为平缓,形成平等谷底地貌单元。

工业通风换气次数的有关规定

工业通风换气次数的有关规定 新风量与全面通风换气次数: 关于新风量、全面通风换气次数,在建设项目职业病危害评价过程中通常引用《工业企业设计卫生标准》中规定的“每人每小时不少于30m3的新鲜空气量”和“事故通风换气次数不小于12次”。 按《工业企业设计卫生标准》5.3.1“采用空气调节的车间,应保证每人每小时不少于30m3的新鲜空气量”,以及5.3.2.2“封闭式车间操作人员所需的适宜新风量为30~50m3/h”,一般情况下,只有涉及集中式空调系统的车间和封闭车间才采用“30m3/h”的标准进行评价。对于设有机械通风系统的普通厂房,一般情况下,通过门窗等维护结构的渗风可满足新风量的要求。一般工业建筑的换气次数不易查到。《实用供热空调设计手册》所附的民用及公用建筑通风换气量表中公共建筑的共同部分列出了一些涉及工业建筑的换气次数(次/h)。排气:变电室10.0,配电室3.0,电梯机房10.0,蓄电池室12.0,制冷空调机房5.0,汽车库(停车场、无修理间)2.0,汽车修理间 3.0,地下停车库

5.0~ 6.0(进气4.0~5.0),油罐室5.0。

关于事故通风: 用于排除或稀释生产房间内发生事故时突然散发的大量有害物质、有爆炸危险的气体或蒸气的通风方式称为事故通风。 《工业企业设计卫生标准》中5.1.14规定:在生产中可能突然逸出大量有害物质或易造成急性中毒或易燃易爆的化学物质的作业场所,必须设计自动报警装置、事故通风设施,其通风换气次数不小于12次/h。2003年修订的依据是根据《工业企业设计卫生标准》制定的换气次数的下限。有特殊要求的部门可不受此条件限制,允许大一些。 《建筑设备专业技术措施》中17.4.2 规定:制冷机房事故通风量可根据制冷机冷媒性质及生产厂的要求确定。

通风知识点总结

1、通风:指实现作业空间内空气的洁净度处理,控制并保持有害物浓度在一定的卫生要求范围内的技术。就是用自然或机械的方法把室外空气不做处理或作适当处理后送进室内,将室内的污浊气体经消毒、除害后排至大气,从而保证室内空气品质满足一定的卫生要求和新鲜程度,且使排放的废气符合规定的标准。P1 2、空调:人类对送入室内的空气进行各种处理,使室内空气的温度、湿度、洁净度、气流速度和压力等参数能保持在一定范围内,从而保证室内空气的各项参数均维持在一定范围内,并可根据室外空气状态的变化进行实时调节与控制,这种只要人工室内空气环境的技术称为空气调节,简称空调。P2 3、工业有害物主要指工业生产中散发的粉尘、有害气体、有害蒸气、余热、余湿。 363/10(2%)=22.4//C mL m C y C y kg m M M g mol -?? -?=??-----????-?? 体积分数质量浓度 摩尔质量 4、湿空气:由干空气和一定量的水蒸气混合而成的大气。P19 5、含湿量d :拥有1kg 干空气的湿空气中所拥有的水蒸气的质量(kg/kg (干))。P21 0.6220.622 q q q q g g g q m p p d m p p p ρρ====-, ,,,,0.622,,,0.622 q b q b b q b q b p p d d p p p p ??==-- 6、绝对湿度:单位体积的湿空气中所含有的水蒸气质量q m (3 /kg m )。P22 7、相对湿度?:同温度下,湿空气的绝对湿度与饱和绝对湿度的比值。P22 ,100%100%q q b b p d p d ?= ?≈ ? 8、湿空气的焓h (kJ/kg ):等于1kg 干空气的焓加上与其同时存在的d kg 水蒸气的焓。P23 ,,,,(2500)(2500) 1000(1.01 1.84)2500g q p g p q p g p q h h dh h c t c t d d h c t c t h d t d =+=++=++=++ ,, 1.005/=1.84/p g p q c kJ kg c kJ kg =??(℃) (℃) 9、湿球温度:用湿纱布包裹温度计的感温包测出的温度。P28 10、漏点温度:在含湿量不变的条件下,湿空气达到饱和时的温度。P30 11、稀释方程:P38-41 333 33 30//////h h h h V m q m s t s n h s g m x g m y g m y g m --------车间体积送风量所需时间换气次数次污染源散发量送风中的污染物浓度出风中的污染物浓度起始屋内污染物浓度 001ln q q t t h V V h h h h h h h h h s y x e y e q qy s qx V t q qy s qx --? ???=+?-+???????? --=-- 0d 0h h h h h s n y t C V s t y t y V ==+==+不通风环境,即,有:时,有: h h h h h h s y x q s q y x =+= -室内达到稳定条件时:所需通风量为: