某建筑工程设计毕业论文1.2 建筑构造设计
1.2.1非上人屋面构造设计[1]
(1) 25mm厚1﹕3水泥砂浆
(2) 40mm厚SBS改性沥青防水卷材
(3) 20mm厚1:3水泥砂浆找平层
(4) 1:6水泥焦渣找坡层最薄处30mm厚
(5) 100mm厚阻燃型聚苯乙烯板保温层
(6) 120mm厚现浇钢筋混凝土屋面板
(7) 20mm厚板下混合砂浆抹灰
1.2.2 楼面构造设计
(1) 20mm厚水磨石地面
(2) 20mm厚1:3水泥砂浆结合层
(3) 120mm厚现浇钢筋混凝土板
(4) 20mm厚板下混合砂浆抹灰
1.2.3 外墙体构造设计
(1) 刮大白
(2) 20mm厚混合砂浆
(3) 墙体基层
(4) 外贴50mm厚阻燃型挤塑聚苯乙烯板
(5) 20mm厚1:3水泥砂浆
(6) 刷涂料
2 荷载计算
2.1 截面尺寸的选取
2.1.1截面尺寸选取
框架柱:
根据轴压比公式初步估定柱截面尺寸:[2]
9.0≤bh
f N
c (三级框架) 混凝土强度为C30 21ββγ?????=S G N S W N
2
1420003
.149.010*******.0mm f N c =??=≥
A b c =h c =459mm 取 b c =h c =500×500mm 框架梁:
由挠度、裂度控制 h=(1/12~1/8)L b=(1/3~1/2)h 纵向框架梁截面尺寸:b b ×h b =250mm×600mm 横向框架梁截面尺寸:b b ×h b =250mm×600mm ; 次梁截面尺寸:b b ×h b =250mm×600mm 走廊梁截面尺寸:b b ×h b =250mm×400mm
楼板:
取板厚:h=120mm
2. 2荷载汇集
2.2.1恒载[1][4]
屋面:
25mm厚1﹕3水泥砂浆0.025×20=0.5kN/m2 40mm厚SBS改性沥青防水卷材0.04×2.0=0.08kN/m2 20mm厚1:3水泥砂浆找平层0.02×20=0.4kN/m2 1:6水泥焦渣找坡层最薄处30mm厚0.09×14=1.26kN/m2 100mm厚阻燃型聚苯乙烯板保温层[6]0.1×1.5=0.15kN/m2 120mm厚现浇钢筋混凝土屋面板0.12×25=3kN/m2 20mm厚混合砂浆抹灰0.02×17=0.34kN/m2
∑=5.73 kN/m2楼面:[11]
20mm厚水磨石地面0.65kN/m2 20mm厚1:3水泥砂浆结合层0.02×20=0.4kN/m2 120mm厚现浇钢筋混凝土板3kN/m2 20mm厚板下混合砂浆抹灰0.34kN/m2
∑=4.39kN/m2梁重:
纵梁:梁自重:0.25×0.6×25=3.75kN/m 粉刷:0.02×(0.6-0.12)×2×17=0.33kN/m
∑=4.08kN/m
横梁:自重:0.25×0.6×25=3.75kN/m 粉刷:0.02×(0.6-0.12)×2×17=0.33kN/m
∑=4.08kN/m 次梁:自重:0.25×0.6×25=3.75kN/m 粉刷:0.02×(0.6-0.12)×2×17=0.33kN/m
∑=4.08kN/m 走廊横梁:自重:0.25×0.4×25=2.5kN/m 粉刷:0.02×(0.4-0.12)×2×17=0.19kN/m
∑=2.69kN/m 墙重:(砌体与抹灰之和)
外墙:0.37×11=4.07kN/m2
内墙:0.24×11=2.64 kN/m2
女儿墙:0.24×18=4.32 kN/m2柱:(考虑到柱子抹灰,取柱子自重27kN/m3)
0.5×0.5×27=6.75kN/m
门、窗:
门:0.2kN/m2窗:0.45kN/m2
2.2.2活荷载[3]
风压:0.55 kN/m2
雪压:0.5 kN/m2
厕所: 2.0 kN/m2
办公室(教室): 2.0 kN/m2
走廊、楼梯: 2.5 kN/m2
不上人屋面:0.5 kN/m2 2.3计算简图及层数划分如图
图1 计算简图
图2 框架简图
2.4 各层重力荷载代表值计算
第五层的重力荷载代表值:
五层上半层
女儿墙:(42+15)×2×0.24×0.9×18=443.23kN 屋面:42×15×5.73=3609.90kN
纵梁:42×4.08×4=685.44kN
横梁:6.3×4.08×16=411.26kN
次梁:6.6×4.08×14=359.86kN
走廊横梁:2.4×2.69×8=51.65kN
6.3×6.75×32=388.8kN
柱子:
2
6.3- 0.6)×4.07=556.78kN
外墙:116.4×(
2
6.3- 0.6)×13×2.64=24
7.10kN
内纵墙:6.0×(
2
6.3- 0.6)×8×2.64=159.67kN
内横墙:6.3×(
2
6.3- 0.6)×2.1×14×2×4.07= -28
7.18kN
外墙窗洞:-(
2
6.3- 0.6) ×2.1×14×2×0.45=31.75kN
外墙窗:(
2
6.3)×0.9×16×2.64=- 11.40kN
内门洞:-(2.1-
2
6.3)×0.9×16×0.2=0.86kN
内门:(2.1-
2
∑=6651.25KN 五层下半层
6.3×6.75×32=388.80kN
柱子:
2
6.3×4.07=835.16kN
外墙:114×
2
6.3×13×2.64=370.66kN
内纵墙:6.0×
2
6.3×8×2.64=239.50kN
内横墙:6.3×
2
6.3×2.1×14×2×4.07=- 430.77kN
外墙窗洞:-
2
6.3×2.1×14×2×0.45=4
7.62kN
外墙窗:
2
6.3×0.9×8×2×2.64=- 68.42kN
内门洞:-
2
6.3×0.9×8×2×0.2=5.18kN
内门:
2
∑=1411.44kN 2~4层的重力荷载代表值:
四层上半层
楼面:6.0×6.3×13×4.39+42×3×4.39+6.0×6.3×5.84=2931.14kN 纵梁:42×4.08×4=685.44kN
横梁:6.3×4.08×16=411.26kN
次梁:6.6×4.08×14=359.86kN
走廊横梁:2.4×2.69×8=51.65kN
6.3×6.75×32=388.8kN
柱子:
2
6.3- 0.6)×4.07=556.78kN
外墙:116.4×(
2
6.3- 0.6)×13×2.64=24
7.10kN
内纵墙:6.0×(
2
6.3- 0.6)×8×2.64=159.67kN
内横墙:6.3×(
2
6.3- 0.6)×2.1×14×2×4.07= -28
7.18kN
外墙窗洞:-(
2
6.3- 0.6) ×2.1×14×2×0.45=31.75kN
外墙窗:(
2
6.3) ×0.9×15×2.64=- 14.26kN
内门洞: -(2.1-
2
6.3)×0.9×15×0.2=1.08kN
内门: (2.1-
2
∑=5939.68kN
四层下半层
6.3×6.75×32=388.80kN
柱子:
2
6.3×4.07=835.16kN
外墙:114×
2
6.3×13×2.64=370.66kN
内纵墙:6.0×
2
6.3×8×2.64=239.50kN
内横墙:6.3×
2
6.3×2.1×14×2×4.07=- 430.77kN
外墙窗洞:-
2
6.3×2.1×14×2×0.45=4
7.62kN
外墙窗:
2
6.3×0.9×15×2.64=- 64.15kN
内门洞: -
2
6.3×0.9×15×0.2=4.86kN
内门:
2
∑=1411.44kN
三层上半层等于四层上半层为:5539.68kN
三层下半层等于四层下半层为:1411.44kN
二层上半层等于三层上半层为:5539.68kN
二层下半层等于三层下半层为:1411.44kN
一层上半层
楼面:6.0×6.3×13×4.39+42×3×4.39+6.0×6.3×5.84=2931.14kN
纵梁:42×4.08×4=685.44kN
横梁:6.3×4.08×16=411.26kN
次梁:6.6×4.08×14=359.86kN
走廊横梁:2.4×2.69×8=51.65kN
6.3×6.75×32=388.8kN
柱子:
2
6.3- 0.6)×4.07=556.78kN
外墙:116.4×(
2
6.3- 0.6) ×12×2.64=228.01kN
内纵墙:6.0×(
2
6.3- 0.6) ×7×2.64=139.71kN
内横墙:6.3×(
2
6.3- 0.6) ×2.1×13×2×4.07=- 266.67Kn
外墙窗洞:-(
2
6.3-0.6) ×2.1×13×2×0.45=29.48kN
外墙窗: (
2
6.3) ×0.9×13×2.64=- 9.27kN
内门洞: -(2.1-
2
6.3) ×0.9×13×0.2=0.70kN
内门: (2.1-
2
雨篷: 6.0×3.0×0.08×25=36 kN
∑=5581.75kN