文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 非电量2

非电量2

非电量2
非电量2

非电量保护

保护原理

对于数字式保护装置,非电量保护通常也称开入量保护,或开关量保护。该类保护主要有:各类变压器瓦斯保护、压力保护、温度保护、冷却器全停保护,以及发电机断水、热工等。

非电量保护构成原理分两种,一是直接驱动开关量直跳继电器出口,简称直跳非电量保护,如重瓦斯、压力释放等;另一种是由保护CPU判别非电量接点的状态,再经其它判据判别或软件延时后由保护CPU出口继电器出口,简称软件跳非电量保护,如冷却器全停、断水、热工等。

直跳非电量保护逻辑框图见图一。非电量K1驱动中间转换继电器ZK1,ZK1的一付接点(ZK1-A)接启动开关量保护直跳继电器,按动作要求去出口;ZK1的另一付接点(ZK1-B)由保护CPU读入,由保护CPU进行事件记录、信号出口及通讯上传等。

K1

启动开关量保护直跳继电器

信号

图一直跳非电量保护逻辑框图

软件跳非电量保护逻辑框图见图二。非电量K1驱动中间转换继电器ZK1,ZK1的接点(ZK1-A)即被保护CPU读入,按配置要求,可由保护CPU延时出口,或结合其它判据后延时出口,或只发信。

K1

出口

图二软件跳非电量保护逻辑框图

主变重瓦斯1保护

一、一般信息

1.1接线信息

以主变重瓦斯为例,保护引入外接空接点

注:对应的保护压板插入,保护动作时发信并出口跳闸;对应的保护压板拔掉,保护动作时只发信,不出口跳闸。

1.5定值整定

1.6投入保护

开启液晶屏的背光电源,在人机界面的主画面中观察此保护是否已投入。(注:该保护投入时其运行指示灯是亮的。)如果该保护的运行指示灯是暗的,在“投退保护”的子画面点击投入该保护。

1.7参数监视

点击进入状态监视-开入量监视画面,可监视保护接点的闭合状态等有关信息。

二、动作时间定值测试

突然短接非电量接点,记录动作时间

保护出口方式是否正确(打“√”表示):正确□错误□

保护信号方式是否正确(打“√”表示):正确□错误□

主变重瓦斯2保护

一、一般信息

1.1接线信息

以发电机断水为例,保护引入外接空接点

1.3出口跳闸方式

作时只发信,不出口跳闸。

1.5定值整定

1.6投入保护

66KV安全稳定控制保护

一、一般信息

1.1接线信息

保护引入外接空接点

1.3出口跳闸方式

《传感器与检测技术》习题答案

第1章传感器与检测技术基础思考题答案 l.检测系统由哪几部分组成?说明各部分的作用。 答:一个完整的检测系统或检测装置通常是由传感器、测量电路和显示记录装置等几部分组成,分别完成信息获取、转换、显示和处理等功能。当然其中还包括电源和传输通道等不可缺少的部分。下图给出了检测系统的组成框图。 检测系统的组成框图 传感器是把被测量转换成电学量的装置,显然,传感器是检测系统与被测对象直接发生联系的部件,是检测系统最重要的环节,检测系统获取信息的质量往往是由传感器的性能确定的,因为检测系统的其它环节无法添加新的检测信息并且不易消除传感器所引入的误差。 测量电路的作用是将传感器的输出信号转换成易于测量的电压或电流信号.通常传感器输出信号是微弱的,就需要由测量电路加以放大,以满足显示记录装置的要求。根据需要测量电路还能进行阻抗匹配、微分、积分、线性化补偿等信号处理工作. 显示记录装置是检测人员和检测系统联系的主要环节,主要作用是使人们了解被测量的大小或变化的过程。 2。传感器的型号有几部分组成,各部分有何意义? 依次为主称(传感器)被测量—转换原理—序号 主称——传感器,代号C; 被测量——用一个或两个汉语拼音的第一个大写字母标记。见附录表2; 转换原理—-用一个或两个汉语拼音的第一个大写字母标记。见附录表3; 序号-—用一个阿拉伯数字标记,厂家自定,用来表征产品设计特性、性能参数、产品系列等。若产品性能参数不变,仅在局部有改动或变动时,其序号可在原序号后面顺序地加注大写字母A、B、C等,(其中I、Q不用)。 例:应变式位移传感器: C WY-YB—20;光纤压力传感器:C Y—GQ—2. 3。测量稳压电源输出电压随负载变化的情况时,应当采用何种测量方法? 如何进行? 答:测定稳压电源输出电压随负载电阻变化的情况时,最好采用微差式测量.此时输出电压认可表示为U0,U0=U+△U,其中△U是负载电阻变化所引起的输出电压变化量,相对U来讲为一小量。如果采用偏差法测量,仪表必须有较大量程以满足U0的要求,因此对△U,这个小量造成的U0的变化就很难测准.测量原理如下图所示: 图中使用了高灵敏度电压表-—毫伏表和电位差计,R r和E分别表示稳压电源的内阻和电动势,凡表示稳压电源的负载,E1、R1和R w表示电位差计的参数.在测量前调整R1使电位

启备变非电量保护报告..

启备变非电量保护报告..

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

厦门东部燃气电厂 启备变非电量保护电气试验报告 检修部电气专业 2011-11-22

目次 1................................................................. 范围1 2....................................................... 规范性引用文件1 3................................................................. 总则1 4............................................................. 检验项目5 5............................................................. 检验内容8

1范围 本规程规定了RCS-915AB型微机母线保护装置的检验内容、检验要求和试验接线。 本规程适用于基建、生产和运行单位继电保护工作人员进行RCS-915AB型微机母线保护装置的现场检验。 2规范性引用文件 下列文档中的条款通过本规程的引用而成为本规程的条款。凡是注日期的引用文档,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本规程,然而,鼓励根据本规程达成协议的各方研究是否可使用这些文档的最新版本。凡是不注日期的引用文档,其最新版本适用于本规程。 (87)电生供字第254号继电保护和电网安全自动装置现场工作保安规定 GB 7261-2000 继电器及继电保护装置基本试验方法 GB 14285-2006 继电保护和安全自动装置技术规程 DL/T 995-2006 继电保护和电网安全自动装置检验规程 DL/T624-1997 继电保护微机型试验装置技术条件 DL/T 478-2001 静态继电保护及安全自动装置通用技术条件 国家电网生技[2005] 400号国家电网公司十八项电网重大反事故措施(试行) 调继[2005] 222号《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》(试行) 继电保护专业重点实施要求 3总则 3.1检验要求 在进行检验之前,工作(试验)人员应认真学习GB 14285-2006《继电保护和安全自动装置技术规程》、DL/T 995-2006《继电保护和电网安全自动装置检验规程》以及本规程,理解和熟悉检验内容和要求。 3.2本规程的有关编写说明 (1)本规程中所用的保护装置端子号,在整屏试验时应自对应被试保护屏的端子号。 (2)本规程中额定交流电流用In表示,额定交流相电压用Un表示。 (3)本规程不包括通信、通道设备的检验。 (4)本规程是在产品出厂试验合格的前提下编写的,因此本规程不包括出厂检验内容。 (5)按照《福建省电网继电保护及安全自动装置检验周期时间及检验项目规定》(闽电调[2006]1274号)检验周期规定,新投入运行后一年内必须进行首次检验(以下简称首检),以后每隔6年进行一次全部检验(以下简称全检);每隔3年进行一次部分检验(以下简称部检)。 3.3试验设备及试验接线的基本要求

福建省变压器非电量保护规定

附件1 福建省电力有限公司 电力变压器非电量保护管理规定 根据电力行业标准《电力变压器运行规程》、《预防110-500kV 变压器(电抗器)事故措施》、福建省电力系统调度规程、福建省调通中心闽电调[2002]791号文附件“关于规范变压器保护设计、整定运行的补充规定”和变压器制造厂的技术资料等相关文件,结合福建省电网具体情况,制定本管理规定。 1 总则 1.1 变压器的非电量保护包括:变压器的瓦斯、油温度、油位、绕组温度、压力释放、冷却装臵故障保护或报警等。 1.2 新安装的变压器应具备完善的非电量保护装臵,并要求制造厂依据该变压器的设计参数,提供非电量保护整定原则要求和相关保护的具体投运模式。 1.3 非电量保护应相对独立,并具有独立的电源回路,电气量停役时不影响非电量保护的运行。 1.4 变压器检修时,非电量保护必须同时退出运行。 1.5 对不满足本规定要求的变压器,应结合停电检修进行完善。 –1–

1.6 本规定适用于110kV及以上变压器,电抗器可参照执行。 2 管理 2.1 各单位应明确变压器非电量保护装臵运行维护管理部门(或人员),避免出现管理死区。 2.2 非电量保护的定值管理: 2.2.1变压器非电量保护的定值应作为继电保护整定值的一部分,定值的下达按照继电保护定值管理的有关规定执行。 2.2.2 基建部门应将变压器出厂资料(含非电量保护)和保护图纸,及时提供给变压器专责人所在部门。 2.2.3 变压器专责人根据相关资料,负责提供非电量保护具体整定值。 2.2.4 变压器专责人应每3-5年根据每台变压器的过载、绝缘老化、油中气体分析以及变压器的运行时间等情况,按其健康状况对每台变压器非电量保护的整定值提出修订意见,并督促整改到位。 2.3 非电量保护装臵的校验: 2.3.1 非电量保护装臵应由有资质的单位(或班组)定期进行校验,并出具检验报告,严禁不合格或未经校验的装臵安装在变压器上运行。 2.3.2 变压器绕组温度计、油温度计应结合主变的年检进行校验;压力释放阀、瓦斯继电器应结合主变的大修送福建省电力试验研究院检验。 –2–

自动检测技术题库

第一章检测技术的基础知识 一、填空题 1.检测技术是一门以研究自动检测系统中的信息提取、信息转换以及信息处理的理论和技术为主要内容的应用技术学科。 2.一个完整的检测系统或检测装置通常由传感器、测量电路和输出单元及显示装置等部分组成。 3.传感器一般由敏感元件、转换元件和转换电路三部分组成,其中敏感元件是必不可少的。 4.在选用仪表时,最好能使其工作在不小于满刻度值2/3 的区域。 5.准确度表征系统误差的大小程度,精密度表征随机误差的大小程度,而精确度则指准确度和精密度的综合结果。6.仪表准确度等级是由系统误差中的基本误差决定的,而精密度是由随机误差和系统误差中的附加误差决定的。 7、若已知某直流电压的大致范围,选择测量仪表时,应尽可能选用那些其量程大于被测电压而又小于被测电压1.5倍的电压表。(因为U≥2/3Umax) 二、选择题 1.在一个完整的检测系统中,完成信息采集和信息转换主要依靠 A 。 A.传感器 B. 测量电路 C. 输出单元 2.构成一个传感受器必不可少的部分是 B 。 A.转换元件B.敏感元件C.转换电路D.嵌入式微处理器 3.有四台量程均为0-600℃的测量仪表。今要测一约为500℃的温度,要求相对误差≤2.5%,选用精度为 D 的最为合理。 A.5.0级B.2.5级C.2.0级D.1.5级 4.有四台量程不同,但精度等级均为1.0级的测温仪表。今欲测250℃的温度,选用量程为 C 的最为合理。A.0~1000℃B.300~500℃C.0~300℃D.0~500℃ 5.某采购员分别在三家商店购买100kg大米、10kg苹果、1kg巧克力,发现缺少约0.5kg,但该采购员对卖巧克 力的商店意见最大,在这个例子中,产生此心理作用的主要因素是B。 A.绝对误差B.示值相对误差C.满度相对误差D.精度等级 6.在选购线性仪器时,必须在同一系列的仪表中选择适当的量程。这时必须考虑到应尽量使选购的仪表量程为 欲测量的C左右为宜。 A.3倍B.10倍C.1.5倍D.0.75倍 7.用万用表交流电压档(频率上限为5kHz)测量100kHz、10V左右的高频电压,发现示值不到2V,该误差属 于 B 。用该表主流电压档测量5号电池电压,发现每次示值均为1.8V,该误差属于 A 。 A.系统误差B.粗大误差C.随机误差D.动态误差 8.重要场合使用的元器件或仪表,购入后需进行高、低温循环老化试验,其目的是为了D。 A.提高精度B.加速其衰老C.测试其各项性能指标D.提高可靠性能 9.电工实验中,采用平衡电桥测量电阻的阻值,是属于 B 测量,而用水银温度计测量水温的微小变化,是属于C 测量。 A.偏位式B.零位式C.微差式 三、计算题 1.有一温度计,它的测量范围为0~200℃,精度为0.5级,求: 1)该仪表可能出现的最大绝对误差。 2)当示值分别为20℃、100℃时的示值相对误差。 2.已知待测拉力约为70N左右。现有两只仪表,一只为0.5级,测量范围为0~500N;另一只为1.0级,测量范围 为0~100N。问选用哪一只测力仪表较好?为什么? 3.有一台测量压力的仪表,测量范围为(0~10)Mpa,压力与仪表输出电压之间的关系为U0=a0+a1p+a2p2,式中a0=1V, a1=0.6V/ Mpa,a2=-0.02V/Mpa2 求: 1)该仪表的输出特性方程; 2)该仪表的灵敏度表达式;

继电保护及自动装置设备定值管理制度

继电保护及自动装置设备定值管理制度 1. 总则 1.1 为规范公司各电站继电保护及自动装置设备定值管理,保障设备安全稳定运行,特制定本规定。 1.2 本规定明确了各级管理部门的职责,定值管理内容、管理流程及考核办法。 2. 继电保护定值管理范围 2.1 继电保护定值包含范围 2.1.1 各主设备继电保护装置定值; 2.1.2 各保护装置软件版本 2.2 自动装置及元件定值: 2.2.1 各类辅助设备控制定值; 2.2.2 各机组非电量保护定值; 3. 管理职责与权限 3.1 安全生产技术部职责与权限 3.1.1 安全生产技术部生产技术部是继电保护及自动装置定值、软件版本管理工作的专业主管部门。 3.1.2 贯彻执行国家、电力系统及集团公司有关继电保护及安全自动装置专业技术管理的方针、政策、法规、标准、规程、制度、条例等,并制定有关的技术措施。 3.1.3 负责计算、审核并下发公司各类继电保护定值,执行审

核流程后下达定值修改通知单。 3.1.4 定期监督、检查、考核业务部门设备定值及软件版本的日常管理工作。 3.2 分公司运行维护部职责与权限 3.2.1 各电站运行管理部是继电保护及自动装置设备定值、软件版本管理工作的业务部门。 3.2.2 负责本电站继电保护及自动装置设备定值、软件版本的日常管理工作。包括:定值核对、定值单存档、定值修改、定值变更申请、软件版本管理等。 3.2.3 执行专业主管部门下达的设备定值修改通知单及软件修改通知。 3.2.4 负责向相关调度部门申请调管设备继电保护定值、微机保护软件版本修改。 4. 保护定值整定计算流程 4.1 新投电站保护定值整定计算流程 4.1.1 保护定值计算外委工作应在电站正式投运前120天开展。新投电站根据机电设备到货及机电设备安装情况,由分公司书面申请公司安全生产技术部开展新投电站保护定值整定计算工作。 4.1.2 公司安全生产技术部接到分公司申请后,由安全生产技术部联系相应资质的保护定值计算单位并按公司合同管理流程签定保护定值计算技术服务合同。 4.1.3 保护定值计算过程中各电站运行维护部提供相应保护定

继电保护运规

乡城县鸿能电力有限责任公司技术标准 继电保护运行规程 2016年2月20日发布 2016年02月22日实施 乡城县鸿能电力有限责任公司颁

目录 前言 (1) 1、范围 (2) 2、引用标准 (2) 3、定义和术语 (2) 4、运行规定 (3) 5、运行操作 (10) 6、定期工作 (11) 7、运行故障及事故处理 (12)

前言 为加强乡城县鸿能电力有限责任公司技术管理,根据国家及电力行业有关规定和标准,特制定本规程。 本规程的编制原则和要求依据《电力企业标准编制规则》DL/T800-2001、《中电投企业标准编制规则(试行)》、《水利水电技术标准编写规定》SL01-97等。本标准附录为资料性附录。 本标准由乡城县鸿能电力有限责任公司标准化委员会提出。 本标准由乡城县鸿能电力有限责任公司生产部归口。 本标准起草单位:乡城县鸿能电力有限责任公司生产部。 本标准起草人:王继皓王紫华 本标准审核人:雷洁 本标准批准人:骆烨立 本标准由乡城县鸿能电力有限责任公司生产部负责解释。 本规程2016年首次发布,本规程自发布之日起实施。

继电保护运行规程 1、范围 本规程规定了马熊沟二级水电站继电保护及系统设备的运行规定、运行操作、运行维护、运行故障及事故处理。 本规程适用于运行人员对继电保护及自动装置系统的运行操作和管理,也可供生产管理人员和有关检修维护人员参考。 2、引用标准 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 厂家说明书 继电保护及自动装置设备《安装、操作和维护说明书》 《继电保护及安全自动装置技术规程》 GB 14285-93 《微机母线保护装置通用技术条件》DL/T 670-1999 《微机发电机变压器组保护装置通用技术条件》 DL/T 671-1999 《微机继电保护装置运行管理规程》 DL/T 587-1996 3、定义和术语 3.1术语 3.1.1开关(断路器):合上、断开 3.1.2刀闸(隔离开关):合上、拉开 3.1.3保护装置:投入、停用 3.1.4保护:投入、退出 3.1.5压板:投入、退出 3.2定义 3.2.1投入状态:是指其工作电源投入,出口连接片连接到指令回路的状态。 3.2.2退出(信号)状态:是指其工作电源投入,出口连接片断开时的状态。 3.2.3停用状态:是指其工作电源退出,出口连接片断开时的状态。

变压器(电抗器)非电量保护管理规定

变压器(电抗器)非电量保护管理规定

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

浙江省电力公司检修分公司 变压器(电抗器)非电量保护管理规定 第一章总则 第一条为规范浙江省电力公司检修分公司(以下简称“公司”)变压器(电抗器)非电量保护的安装、检修和运行管理工作,依据浙江省电力公司《变压器(电抗器)非电量保护管理规程》(Q/ZDL2263-2004,以下简称《规程》)和《电力变压器运行规程》(DL/T572-2010),特制定本规定。 第二条本规定对《规程》作进一步明确、补充,未及之处仍按《规程》要求实施。 第三条本规定适用于公司所辖变电站变压器(电抗器)非电量保护。 第二章职责分工 第四条运维检修部负责公司所辖变电站变压器(电抗器)非电量保护技术归口管理工作,组织贯彻有关规程和反事故技术措施,负责编制变压器(电抗器)非电量保护整定联系单。 第五条专业化检修基地负责变压器(电抗器)非电量保护的检修、整定执行工作。非电量保护元件至变压器(电

抗器)端子箱端子排内侧的电缆由变电检修班负责,变压器(电抗器)端子箱端子排外侧至保护屏的电缆由二次检修班负责。 第六条二次检修班应参与变压器(电抗器)检修工作,对非电量保护进行二次回路绝缘测试及保护联动试验。 第三章管理要求 第七条对新建及技术改造变压器(电抗器)的非电量保护,其回路设计及技术要求应符合本规定的要求。对已投入运行的、不能满足本规定要求的变压器(电抗器)非电量保护及回路,应结合设备检修、技术改造进行改进,逐步完成变压器(电抗器)非电量保护投跳的目标。在技术改造后,非电量保护需经运行证明可靠,才能投跳闸。 第八条变压器(电抗器)非电量保护经改进后符合本规定要求,需改变跳闸方式,由运维检修部以联系单方式书面通知变压器保护整定单位修改定值单。 第九条变压器(电抗器)非电量保护应选择结构合理、运行业绩良好、动作可靠的产品,防护等级应达到有效防潮、防雨、防尘的要求。 第十条变压器(电抗器)非电量保护二次电缆应采用具有良好耐油、绝缘和机械性能的控制电缆,在接至端子箱途中,不得使用过渡接线盒或接续。保护接点及其接线部位应有防潮、防腐蚀措施。

《现代检测技术基础复习题》

现代检测技术基础试题 一、阐述仪器线性度的概念,说明有哪些直线拟合方法。阐述回程差、灵敏度和分辨力的概念。 二、仪表的精确度等级是怎样规定的?写出计算公式。某测温仪表的测温范围为0---600℃,准确度等级为2.5级;另一测温仪表的测温范围为0---1200℃,准确度等级为1.5级。现欲测量温度为500℃的设备温度,问选哪种测温仪表会更好?计算说明为什么? 三、(1)假设你开发一台称重仪,在实验室完成了传感器、放大电路和单片机系统的设计制作,但是没有条件施加标准砝码或标准力对传感器和你的系统进行实际标定,你只有一块可用来测量电压和电流的表(或万用表), 在这种条件下你应该首先对仪器的那些指标进行测定?从误差的角度出发,你对你使用的表有何要求? (2)设传感器误差为0.1%;测量放大电路误差为0.03%;系统采用的A/D转换器为10位,试分析仪器最后能达到的最好精度等级是多少? (3)用干电池分压的办法模拟传感器输出信号对电路进行测试,试在整个量程范围内确定其测试点。若每一个测试点测试了十次,说明你对这些数据的处理方法并写出数据处理公式。 三、画图并说明光电池的下列特性: (1)开路电压、短路电流与光照度的关系; (2)输出电流与负载电阻及光照度的关系。 四、画图并说明光电二极管与放大器的电流放大连接法、电压放大连接法和阻抗变换连接法。说明各连接法适用于哪些测量情况。 五、(1)怎样测试光敏电阻的好坏?(2)比较光敏电阻、光电池、光电二极管的异同点。(3)说明选择光电检测器时应注意哪些问题。 六、写出朗伯-比尔定律的数学表达式,说明各符号的含义。 七、用于测量输送皮带上粉粒物料的近红外水分仪为何要采用三个波长进行测

25项反措(继电保护)

18 防止继电保护事故 18.1 在一次系统规划建设中,应充分考虑继电保护的适应性,避免出现特殊接线方式造成继电保护配置及整定难度的增加,为继电保护安全可靠运行创造良好条件。 18.2 涉及电网安全、稳定运行的发、输、配及重要用电设备的继电保护装置应纳入电网统一规划、设计、运行、管理和技术监督。 18.3 继电保护装置的配置和选型,必须满足有关规程规定的要求,并经相关继电保护管理部门同意。保护选型应采用技术成熟、性能可靠、质量优良的产品。 18.4 电力系统重要设备的继电保护应采用双重化配置。双重化配置的继电保护应满足以下基本要求: 18.4.1 依照双重化原则配置的两套保护装置,每套保护均应含有完整的主、后备保护,能反应被保护设备的各种故障及异常状态,并能作用于跳闸或给出信号;宜采用主、后一体的保护装置。 18.4.2 330kV及以上电压等级输变电设备的保护应按双重化配置;220kV电压等级线路、变压器、高压电抗器、串联补偿装置、滤波器等设备微机保护应按双重化配置;除终端负荷变电站外,

220kV及以上电压等级变电站的母线保护应按双重化配置。 18.4.3 220kV及以上电压等级线路纵联保护的通道(含光纤、微波、载波等通道及加工设备和供电电源等)、远方跳闸及就地判别装置应遵循相互独立的原则按双重化配置。 18.4.4 100MW及以上容量发电机变压器组应按双重化原则配置微机保护(非电量保护除外);大型发电机组和重要发电厂的启动变保护宜采用双重化配置。 18.4.5 两套保护装置的交流电流应分别取自电流互感器互相独立的绕组;交流电压宜分别取自电压互感器互相独立的绕组。其保护围应交叉重叠,避免死区。 18.4.6 两套保护装置的直流电源应取自不同蓄电池组供电的直流母线段。 18.4.7 有关断路器的选型应与保护双重化配置相适应,220kV 及以上断路器必须具备双跳闸线圈机构。两套保护装置的跳闸回路应与断路器的两个跳闸线圈分别一一对应。 18.4.8 双重化配置的两套保护装置之间不应有电气联系。与其他保护、设备(如通道、失灵保护等)配合的回路应遵循相互独立且相互对应的原则,防止因交叉停用导致保护功能的缺失。 18.4.9 采用双重化配置的两套保护装置应安装在各自保护柜,

《非电量电测技术》期终试卷

一、填空题(每空1分,共30分) 1、是由于测量人员的粗心,或测量方法不当等引入的奇怪误差,其量值与正常值明显不同。 2、指的是为了获取被测对象的信息而进行的实践过程。 3、测两个电压V 1和V 2 ,其中V 1 =20V,绝对误差△V 1 =0.2V;另一个V 2 =2V,绝对误差△V 2 =0.2V,准 确度更高。 4、测量误差一般可分为、和三类。 5、是指在测量中所测数值与真值接近的程度。 6、将12.650这个数字保留到小数点后一位为。 7、蠕变的产生主要是胶层在传递应变的开始阶段出现所造成的。 8、电阻应变片的结构形式有、和三种。 9、电涡流式传感器完整地看应是一个加上金属导体。 10、逆压电效应又称为。 11、原始的压电陶瓷呈,不具有压电性质。 12、光电式传感器的基本元件主要由、和三部分组成。 13、光纤从其材料来分可分为、和三种。 14、热电偶的热电动势由两种导体的和单一导体的组成。 15、热电偶的冷端处理包含二方面内容:;。 16、超声波的波型一般可分为、和。 17、辐射式温度传感器一般包括和两大部分。 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 被测量。 A、直接测量法; B、间接测量法; C、组合测量法; D、以上都不对。 2、用低输入阻抗的电压表去测量高阻抗电路上的电压而造成的误差为()。 A、方法误差; B、人身误差; C、理论误差; D、随机误差。 3、某电流表测出的电流值为98A,标准表测出的电流值为100A,请说出哪个为真值?() A、98A; B、100; C、100A; D、4A。 4、射击举例:图示a、b、c,()图表示精密度高,()图表示精确度高。 A、a图,b图; B、b图,a图; C、b图,c图; D、a图,c图。

盛年不重来,一日难再晨。及时宜自勉,岁月不待人。 内蒙古国电能源投资有限公司 电力系统继电保护及安全自动装置管理办法 (征求意见稿) 1、总则 1.1 继电保护及安全自动装置是保证电力设备安全、可靠运行的重要保障,对机组和电网的稳定运行有着极其重要的作用。为加强内蒙古国电能源投资有限公司(以下简称蒙能投公司)继电保护、安全自动装置专业技术管理,根据国家、国电集团公司、蒙能投公司有关规程、制度、反措制定本办法。 1.2 继电保护、安全自动装置专业技术管理工作贯彻“安全第一、预防为主”的方针,实行专业技术管理责任制,按照按章执行、专业归口、分级管理的原则,对继电保护、安全自动装置的规划、设计、选型、制造、安装、调试、生产、运行实行全过程的专业技术管理。 1.3 继电保护、安全自动装置的专业技术管理工作要依靠科技进步,采用和推广先进的有成熟运行经验的继电保护、安全自动装置及试验设备,不断提高继电保护、安全自动装置的安全、可靠运行水平。 1.4 继电保护、安全自动装置对电网的安全稳定运行尤为重要,因此,各发电企业应严格按照专业归口的原则,在加强内部专业管理的同时,接受电网调度部门的专业技术管理。 1.5 本制度适用于蒙能投公司所属电力生产性企业。 2、继电保护及安全自动装置投退管理

2.1所有电气设备不允许在无保护或保护不完善的情况下运行,所有保护及安全自动装置的投退应提出书面申请,经本单位总工程师(生产厂长)批准后方可执行,一些重要的保护装置投退还应经调度单位(部门)许可,由运行人员进行操作,其它人员无权操作运行中的保护装置。 2.2 由电网调度负责整定计算的保护及安全自动装置,在一次设备停电后不允许自行将保护装置停用作业,如有作业必须请示电网调度批准。 2.3 220KV及以上的发-变组、线路、母线差动保护和变压器瓦斯保护投退经本单位总工程师(生产厂长)批准,还应经电网调度许可。变压器差动保护和瓦斯保护不允许同时停用;母线差动保护的退出时间由当值值长按调令执行,除保护消缺、版本升级、定期校验,一般不得退出超过一小时,两套母线保护不得同时退出;对于发变组和线路保护两套保护不允许同时停用。 2.4 机组的高频率、低频率保护,过电压、低电压保护,过激磁保护,失磁保护,失步保护,阻抗保护及振荡解列装置、发电机励磁系统(包括PSS)等设备(保护)定值必须经有关调度部门审定。 2.5正常情况下发变组和线路故障录波器、故障信息远传必须投入运行,其起停必须经调度部门批准。 2.6在升压站系统工作,涉及包括同期电压装置、线路保护装置、母线保护装置、NCS测量装置、远方计量、安全自动装置等回路上的工作,应参照继电保护及自动装置运行规程、并组织运行、安监、生产部有关人员制定实施方案,研究制定有关保护的投退情况,并经本单位总工程师(生产厂长)批准后方可进行工作。 2.7当运行中发生异常、或一次设备运行中需要进行缺陷处理或定期清理工作,应停用相关的保护装置:

非电量电测技术

一、测量仪表(系统)的基本性能有哪些?对其中的精确度作较为详尽的描述,并阐述其内容与误差的关系。 二、什么是差动补偿?差动补偿有什么实际意义?差动补偿的两大优点是什么?设电容的输入输出特性方程为δ εA C =,用泰勒级数展开后得到的两个方程式为 ])()()(1[302000 01 +?+?+?+?=?δδδδδδδδC C 和 ])()()(1[30200002 +?-?+?-?=?δδδδδδδδC C ,试用差动法计算电容的线性输出和 非线性误差的表达式。 三、一阶系统和二阶系统的主要动态特征参数是什么?理想幅频响应函数和相频响应函数是什么形状? 四、简述误差的定义。已知ωM N =,直接测量参数的理想值为0M 、0ω,而测得值为 1M 、1ω,求间接测量值N 的绝对误差N ?和相对误差N δ。 五、电位器式电阻传感器的空载特性、实际特性以及非线性误差的含义和表达式;非线性误差与哪些因素有关?减小非线性误差的方法有哪些? 六、什么是电阻应变片的横向效应?为什么会产生横向效应?应变片的动态误差与什么参数有关?应变片的热输出机理是什么? 七、什么是电桥的加减特性?举例说明加减特性的具体应用。 八、电感式传感器根据转换形式可分为自感式传感器和互感式传感器。说出两种形式的电感式传感器相同点和不同点(可从它们的转换和输出形式上进行讨论)。 九、简述压电效应和霍尔电势的形成机理。

十、简述确定性信号的特点。对随机信号中的平稳性和各态历经性作出描述。 十一、对信号的相关系数xy ρ、自相关函数)(τx R 、互相关函数)(τxy R 作出描述,简单说明相互之间的内在关系。根据自相关函数的基本性质,画出自相关函数的大致形状。 十二、什么是功率泄漏?产生功率泄漏的原因是什么?什么是窗函数?窗函数的评价指标是什么?

继电保护反措实施细则

二次设备反措实施细则 (试行)

目录 第一章总则 第二章二次设备反措细则

第一章总则 第一条目的 为防止继电保护事故发生,贯彻落实国家电力公司国电发[2000]589号文《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》中防止继电保护事故发生等有关电气二次方面的具体措施,保障电网及机组设备的安全、稳定运行,特制定本细则。 第二条适用范围 (一)本细则适用于公司及外委单位电气二次专业的反措实施。 (二)本细则适用于公司及外委单位电气二次专业的工作管理。 第二章二次设备反措细则 第三条高度重视继电保护工作,充实配备技术力量,加强继电保护工作人员专业技能和职业素质的培训,保持继电保护队伍的稳定。 (一)制定继电保护专业人员的定期培训计划,并有效实施。 (二)要求从事继电保护工作的人员,既要有很强的责任感,又要有一丝不苟的工作作风,还要有丰富的实践经验和较强的理论分析能力。 第四条认真贯彻各项规章制度及反事故措施,严格执行各项安全措施,防止继电保护“三误”事故的发生。 (一)继电保护人员应认真贯彻与继电保护有关的各项技术、管理规程及反事故措施,在工作中切实做到有规可依进行工作,严格执行各项安全技术措施,杜绝继电保护人员人为责任造成的“误碰、误整定、误接线”事故。 (二)在励磁装置、保护装置、稳控切机装置、快切装置、同期装置、柴油发电机、重要电动机及变压器的二次回路上工作时,应认真做好防止保护及自动装置不正确动作的技术措施和安全隔离措施。 (三)完善公司二次设备有关的各项规章制度及检验规程,并定期进行修订整改。 (四)建立健全二次图纸、施工资料档案管理,保证二次图纸、施工资料的正确及完整,做到现场设备必须有对应的二次图纸及施工资料。 (五)继电保护故障信息处理系统设专人管理,微机保护、故障录波器等信息畅通,时钟同步精确,并建立管理制度及运行记录。 第五条做好继电保护技术监督工作,强化继电保护技术监督力度,不断提高继电保

保护定值管理规定

保护定值管理规定 1总则 为加强和规范保护定值的管理,避免误计算、误整定事故发生,制定本规定。 2范围 本规定适用于***水电站保护定值的管理工作。 3管理内容及要求 3.1保护定值计算管理 3.1.1 保护定值由调度部门根据本电站所报各设备参数、运行方式等资料计算保护定值。 3.1.2整套定值计算原始资料应包括定值计算主要过程及数据,原始资料应整理成册,检修部应妥善保管,以便日常运行或事故处理时查对。 3.1.3上报调度部门的各设备参数要与现场实际设备相符。 3.1.4设备参数、保护用设备参数发生变化,收集资料并向调度部门提出申请,重新计算保护定值、整定,并经调度部门批准后方可投入运行。 3.2保护定值更改管理 3.2.1所有保护定值更改必须履行许可手续,任何人员不得擅自更改保护定值。 3.2.2保护定值更改依据调度中心计算的保护定值单或有关要求。 3.2.3更改保护定值时,必须向调度申请退出相关保护,然后由继电保护人员进行保护定值的更改。 3.2.4更改定值前后,必须从该保护装置打印保护定值单,一一核对,确认保护定值更改正确。 3.2.5更改保护定值时,应由两人进行,一人操作,一人监护。 3.2.6定值更改完毕,核对无误后由操作人将定值更改时间、更改原因、更改前后数据等记入保护定值更改记录本中,并签字,监护人和许可人验收签字。 3.2.7保护定值通知单的下发,必须办理收发手续,收发签字本应妥善保管,防止丢失。3.2.8不得对保护定值单的数据进行任何修改。 3.2.9接到保护定值更改通知后,必须在规定的时间内完成保护定值的更改,并及时回执,不得无故拖延或拒绝执行。 3.2.10现场保护定值调整完毕后,运行值班人员应核对、验收保护定值,核对正确后,运行值班人员方可与当值调度员核对定值通知单。 3.2.11根据调度命令,对已输入微机保护装置的各套定值,必须由保护人员打印﹝显示﹞

测试与检测技术基础习题

测试与检测技术基础习题 例3-1 以阻值R=120?,灵敏度S=2的电阻应变片与R=120?的固定电阻组成电桥,供桥电压为3V ,并假设负载为无穷大,当应变片的应变值为2με和2000με时,分别求出单臂、双臂电桥的输出电压,并比较两种情况下的电桥灵敏度。(με:微应变,即10-6) 例3-2 有一钢板,原长l=1m ,钢板弹性模量使用BP 3灵敏度E=2*1011Pa ,使用BP-3箔式应变片R=120?,灵敏度系数S=2,测出的拉伸应变值为300με。求:钢板伸长量Δl ,应力σ,ΔR/R 以及ΔR 。如果要测出1με应变值则相应的ΔR/R 是多少? 测试与检测技术基础习题 例3-3 一电容测微仪,其传感器的圆形极板的半径r=4mm ,工作初始间隙d =0.3mm ,空气介质,0试求解: 1)通过测量得到电容变化量为ΔC=±3*10-3pF ,则传感器与工件之间由初始间隙变化的距离Δd=? 2)如果测量电路的放大倍数K =100V/pF ,读数仪表的灵1p 敏度S 2=5格/mV ,则此时仪表指示值变化多少格? 测试与检测技术基础习题 例3-4 为防止电容传感器击穿,在两极之间加入厚 度为a的云母片(见图3-82),其相对介电常数为εr ,空气介电常数ε0,求传感器的总电容量C=?(圆形极板直径D,两云母片间距离δ0)。 a A D 电缆则此时的电压灵敏度S =?电荷灵敏度有无变化?(g u 为重力加速度) 图2 例3-5题图

测试与检测技术基础习题 例3-6 压电加速度计与电荷放大器联接的等效电路如图3所示。图中C为传感器固有电容、电缆电容和放大器输入电容之和。已知传感器的电荷灵敏度 S q=100pC/g,反馈电容C f=0.01μF。试求:当被测加速度为a=0.5g时,电荷放大器输出电压是多少? C f C q E 图3 例3-6题图测试与检测技术基础习题 例3-7 极距变化型电容传感器采用比例运放电路如图4所示。图中:C0为输入阻抗电容;u i为激励电压; u o为输出电压;C x为反馈电容;也即变极距型电容传感器的电容,且C x=ε0εr A/δ;δ为传感器变化极距 。试求: 1)输出电压u o与变化极距δ之间的关系。 2)电容传感器的输出灵敏度S=du i/dδ=? 图4 例3-7题图 测试与检测技术基础习题 例3-8 磁电式绝对振动速度传感器的弹簧刚度 K=3200N/m,测得其固有频率f=20Hz,欲将f减为 00 10Hz,则弹簧刚度应为多少?能否将此类结构传感器的固有频率降至1Hz或更低? 例3-9 参量式传感器与发电式传感器有何主要不同。测试与检测技术基础习题 例3-10 有一霍尔元件,其灵敏度S H=1.2mV/mA x kGs ,把它放在一个梯度为5kGs/mm的磁场中,如果额定控制电流时20mA,设霍尔元件在平衡点附近做±0.01mm摆动,问输出电压可达到多少毫伏? 例3-11 设计利用霍尔元件测量转速的装置,并说明其工作原理。 例3-12 用电涡流传感器实时监测轧制铝板厚度δ的装置,试画出装置框图,简要说明其工作原理。

保护定值管理规定

保护定值管理规定 1 总则为加强和规范保护定值的管理,避免误计算、误整定事故发生,制定本规定。 2 范围 本规定适用于 *** 水电站保护定值的管理工作。 3 管理内容及要求 3.1 保护定值计算管理 3.1.1 保护定值由调度部门根据本电站所报各设备参数、运行方式等资料计算保护定值。 3.1.2 整套定值计算原始资料应包括定值计算主要过程及数据,原始资料应整理成册,检修部应妥善保管,以便日常运行或事故处理时查对。 3.1.3 上报调度部门的各设备参数要与现场实际设备相符。 3.1.4 设备参数、保护用设备参数发生变化,收集资料并向调度部门提出申请,重新计算保护定值、整定,并经调度部门批准后方可投入运行。 3.2 保护定值更改管理 3.2.1 所有保护定值更改必须履行许可手续,任何人员不得擅自更改保护定值。 3.2.2 保护定值更改依据调度中心计算的保护定值单或有关要求。 3.2.3 更改保护定值时,必须向调度申请退出相关保护,然后由继电保护人员进行保护定值的更改。 3.2.4 更改定值前后 ,必须从该保护装置打印保护定值单 ,一一核对,确认保护定值更改正确。 3.2.5 更改保护定值时,应由两人进行,一人操作,一人监护。 3.2.6 定值更改完毕,核对无误后由操作人将定值更改时间、更改原因、更改前后数据等记入保护定值更改记录本中 , 并签字,监护人和许可人验收签字。 3.2.7 保护定值通知单的下发,必须办理收发手续,收发签字本应妥善保管,防止丢失。 3.2.8 不得对保护定值单的数据进行任何修改。 3.2.9 接到保护定值更改通知后,必须在规定的时间内完成保护定值的更改,并及时回执,不得无故拖延或拒绝执行。 3.2.10 现场保护定值调整完毕后 , 运行值班人员应核对、验收保护定值,核对正确后,运行值班人员方可与当值调度员核对定值通知单。

《非电量电测技术》期终试卷

一、填空题(每空 分,共 分) 、 是由于测量人员的粗心,或测量方法不当等引入的奇怪误差,其量值与正常值明显不同。 、 指的是为了获取被测对象的信息而进行的实践过程。 、测两个电压 和 ,其中 ,绝对误差△ ;另一个 ,绝对误差△ , 准确度更高。 、测量误差一般可分为 、 和 三类。 、 是指在测量中所测数值与真值接近的程度。 、将 这个数字保留到小数点后一位为 。 、蠕变的产生主要是胶层在传递应变的开始阶段出现 所造成的。 、电阻应变片的结构形式有 、 和 三种。 、电涡流式传感器完整地看应是一个 加上金属导体。 、逆压电效应又称为 。 、原始的压电陶瓷呈 ,不具有压电性质。 、光电式传感器的基本元件主要由 、 和 三部分组成。 、光纤从其材料来分可分为 、 和 三

种。 、热电偶的热电动势由两种导体的 和单一导体的 组成。 、热电偶的冷端处理包含二方面内容: ; 。 、超声波的波型一般可分为 、 和 。 、辐射式温度传感器一般包括 和 两大部分。 、( )不是直接测量被测量,而是测量与被测量有函数关系的其它量,然后利用函数等式计算出被测量。 、直接测量法; 、间接测量法; 、组合测量法; 、以上都不对。 、 用低输入阻抗的电压表去测量高阻抗电路上的电压而造成的误差为( )。 、方法误差; 、人身误差; 、理论误差; 、随机误差。 、某电流表测出的电流值为 ,标准表测出的电流值为 ,请说出哪个为真值?( ) 、 ; 、 ; 、 ; 、 。 、射击举例:图示 、 、 ,( )图表示精密度高,( )图表示精确度高。 、 图, 图; 、 图, 图; 、 图, 图; 、

电气测试技术终极总结

1.测量的过程实际是能量(变换,传递,比较,显示)的过程。 1.测量是以同性质的标准量与被测量比较,并确定被测量对标准量得倍数, 因此,测量结果由数值和相应的单位两部分组成。 2.什么是精密度?——表示指示值的分散程度由同一测量者在同一时间内 用同样精度在相当短的时间内连续重复测量多次的过程。 3.什么是准确度?——是指仪表的指示值偏离真正值的程度。 4.什么是精确度?——是精密度和准确度的综合反映。 5.表征仪表示值稳定性的两个指标为(时间的稳定性)和(影响系数)。 6.仪表的组成结构:(直接变化型结构),(平衡变换物理结构),(差 动变换型结构。) 7.静态性能指标有(灵敏度K)(线性度)(滞环误差)(重复性)。 8.按测量方法分(直接测量)(间接测量)(组合测量)。 9.按测量方式分(直读式测量)(零位式测量)(位微差式测量)。 10.按测量条件分(等精度测量)(准等精度测量)。 11.随机误差的特点:(单峰性),(有界性),(对称性),(抵偿性) 12.误差的来源:(仪器仪表误差)(影响误差)(理论误差)(方法误差) (人身误差)。 13.误差的分类:(系统误差)(随机误差)(粗大误差)。 14.干扰影响必备三要素:(干扰源)(干扰的耦合通道)(被干扰对象) 15.干扰的来源:(自然干扰),(各种电气设备运行产生的干扰),(内 部干扰) 16.串模干扰又称为差模干扰,常态干扰,模向干扰,它是叠加有加在有用 信号之上的一种干扰,这种叠加可以是电压叠加,也可以是电流叠加。 17.准误差的分类:(恒值准误差)(变值准误差)。 18.剔除坏值:(莱特准则)(格拉布斯准则) 19.非电量的电测技术是研究如何将(非电量转换成电量的技术)。 20.电位器式传感器可以(把直线位移或转角位移转换成具有一定函数关系 的输出电阻或输出电压。因此,可以用来测量(振动)(位移)(速度)(加速度)和(压力)等非电参数。 21.电阻应变式传感器由(电阻应变片)和(测量电路)构成。其特点是(精 度高,测量范围广,结构简单,性能稳定,寿命长,频率特性好,可以在高温高压,振动强烈,强磁场中应用)。测力传感器,加速度传感器,压力传感器,转矩传感器!22.应变片的工作原理是:(金属导体的电阻随着它所受的机械变形的大小 而预先变化的现象,称为金属电阻的应变效应)。 23.电感式传感器:(是利用线圈的自感或互感的变化来实现测量的一种装 置,可以用来测量(位移,振动,压力,流量,质量,力矩等各种非电的物理量)。24.差动变压器式传感器的工作原理是:(把被测量的变化转换成互感M的 变化)传感器本身是(互感可数,可变的变压器)。其二次侧(接成差动)形式。

相关文档
相关文档 最新文档