文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 排水管道闭水试验规定

排水管道闭水试验规定

排水管道闭水试验规定
排水管道闭水试验规定

排水管道闭水试验规定

字体大小:大| 中| 小2010-02-23 09:56 - 阅读:46 - 评论:0

1、无压力管道严密性试验

1.1、污水、雨污水合流及湿陷土、膨胀土地区的雨水管道,回填土前应采用闭水法进行严密性试验。

1.2、试验管段应按井距分隔,长度不宜大于1km,带井试验。

1.3、管道闭水试验时,试验管段应符合下列规定:

1.3.1、管道及检查井外观质量已验收合格;

1.3.2、管道未回填土且沟槽内无积水;

1.3.3、全部预留孔应封堵,不得渗水;

1.3.4、管道两端堵板承载力经核算应大于水压力的合力;除预留进出水管外,应封堵坚固,不得渗水。

2、管道闭水试验应符合下列规定:

2.1、当试验段上游设计水头不超过管顶内壁时,试验水头应以试验段上游管顶内壁加2m计;

2.2、当试验段上游设计水头超过管顶内壁时,试验水头应以试验段上游设计水头加2m计;

2.3、当计算出的试验水头小于10m,但已超过上游检查井井口时,试验水头应以上游检查井井口高度为准;

2.4、管道闭水试验应按本规范附录B闭水法试验进行。

2.5、管道严密性试验时,应进行外观检查,不得有漏水现象,且符合下列规定时,管道严密性试验为合格;

2.5.1、实测渗水量小于或等于表10.

3.5规定的允许渗水量;

2.5.2、管道内径大于表10.

3.5规定的管径时,实测渗水量应小于或等于按下式计算的允许渗水量;

无压力管道严密性试验允许渗水量表10.3.5

2.5.3、异形截面管道的允许渗水量可按周长折算为圆形管道计。

2.6、在水源缺乏的地区,当管道内径大于700mm时,可按井段数量抽验1/3。

石油化工给水排水无压力管道闭水试验规定

1 污水、雨污合流管道以及湿陷土、膨胀土地区的雨水管道,回填前应采用闭水法实测渗漏量进行严密性试验。

2 试验管段应按井距划分,长度宜不大于1 km,且宜带井试验。

3 试验管段闭水试验应在管道及检查井外观质量已验收合格后进行,且沟槽内无积水,并符合下列要求:

a)不得有造成存水的折弯及影响水流的异物;

b)混凝土管道或其他材质管道接口部位未回填土;

c)两端封堵牢固且不得渗水。

4 管道闭水试验水头以上游(上游指坡度的高端)检查井处设计水头加2 m计,当超出上游检查井井口时,以井口高度为准。检查管段灌满水浸泡时间不应少于24 h,在不断补水保持试验水头恒定的条件下,观测时间不少于30 min,然后实测渗漏量。

5 管道严密性试验时,应进行外观检查,不得有漏水现象,且按公式(8)实测渗水量小于或等于按公式(9)、(10)计算的允许渗水量时,严密性试验为合格。管道闭水试验实测渗水量按公式(8)计算。混凝土管闭水试验允许渗水量按公式(9)计算,塑料管、铸铁管闭水试验允许渗水量按公式(10)计算。

6 在水源缺乏的地区,且管道内径大于700 mm时,可按井段数量抽检1/3。

7 排放腐蚀性强和污染严重的污水管道,不得渗漏。

混凝土排水管道闭水试验专项方案

闭水试验报验申请表

检验批一般项目计数检验记录表 记录人:年月日

永寿县发展路市政工程雨水管道工程 闭 水 试 验 方 案 陕西武功建筑工程总公司 永寿县发展路项目部 2017年7月10日

目录 一、工程概况 (2) 二、主要材料及设备要求 (2) 三、闭水试验应具备的条件 (2) 四、闭水试验程序 (2) 五、闭水试验的方法 (3) 六、渗水量的计算 (3) 七、验收 (4) 九、安全 (4) 十、施工注意事项 (5)

雨、污水管道工程闭水试验方案 一、工程概况 1.编制依据 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008 《发展路雨污水工程》施工图 《给排水工程施工手册》 2.本工程位于永寿县商流汽配工业园区内,道路西起永兴路,东至白坊路。道路全长309.885米,设计车速为40km/h,属新建城市次干路,沥青混凝土路面,规划道路红线宽度为24米=4.5米人行道+15米行车道+4.5米人行道。道路北侧共敷设DN200给水管道307米,电力管沟280,米;道路南侧共敷设DN600雨水管线312米,DN800雨水管23米;DN300雨水过街管156米,DN400污水管道294米挖深最深处 3.55米。 二、主要材料及设备要求 梯子1 部,用于检查井段的水位下降情况; 铁桶1 只(带度量衡的),主要用于补水用; 潜水泵,设备功率1.5KW,2 台(套),配备胶管¢100 50 米,主要用于闭水试验 期间抽水用; 试验用水若干。 三、闭水试验应具备的条件 管道闭水试验时,试验管段应具备下列条件: (1)管道及检查井外观质量已检查合格; (2)管道还土且沟槽无积水; (3)全部预留孔洞应封堵不得漏水; (4)管道两端堵板承载力经核算并大于水压力;除预留进出水管外,应封堵坚固不得漏水。 (5)现场三通一平工作已完成,并设置了排水沟。 (6)、各种设备已购置,材料已备齐,并已加工和配套完成。 (7)、试验井段井口脚手架已搭设完毕,并符合安全规定。

雨水管道闭水试验方案

三亚湾区域城市雨污分流改造工程项目第三标段 管道闭水试验方案 广西建工集团第五建筑工程责任有限公司 2013年3月

一、编制依据: 1、《给排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008) 2、三亚湾区域城市雨污水分流改造工程项目(三亚湾路中下游 W101-1~W130及雨水工程)施工组织设计 二、主要材料 1、大功率潜水泵、胶管(主要用于闭水试验时抽水); 2、标尺(主要用于观察灌水时水位变化情况); 3、刻度尺; 三.闭水试验应具备条件 1、闭水试验应在下列条件下进行: 1)管道及检查井外观质量已验收合格; 2)管道未回填且沟槽内无积水; A距沟槽边80布置轻型井点降水管 B、沿基槽底两侧边挖20cmx20cm的流水边沟、边沟纵为0.2% C、每隔50米设一集水抗80cmx80cmx80cm采用直径300的动力倒排管进行倒排, 3) 已用沙袋固定好管道(HDPE); 4)全部预留孔应封堵,不得渗水; 1

2 A 、采用管端加封板进行封堵,封堵形式如下图所示 5)管道两端堵板承载力经核算大于水压力的合力;除预留进出水管 外,应封堵坚固,不得渗水。 2、闭水试验前,应做好下列准备工作: 1)将检查井内清理干净,修补井内外的缺陷; 2)设置水位观测标尺;。 3、闭水试验前,应做好下列检查工作: 1)管道外观质量检查合格; 2)检查井内清理完毕,无杂物积水现象; 3)管道两端堵板承载力经核算大于水压力的合力;除预留进出水管外,应封堵坚固,不得渗水; 4)闭水试验所需材料设备进场,人员到位; 四.闭水试验程序 施工准备----清理检查井内壁-----封堵井口-----灌水浸泡------检

雨、污排水工程管道闭水试验实施方案

雨、污排水工程 管道闭水试验实施方案编制: 审批: *************************** 2012年月日

雨、污排水管道闭水试验实施方案 一、工程概况: 1.工程名称:************* 2.工程地点:************* 3.道路工程 ****************,设计全长1150.83米,以大经堂广场为界分为东西两段,自然走向由西向东,与道路相邻设计的附属设施有综合管廊,雨、污排水、供水、消防等管道工程。 4、雨、污排水工程 (1)、敷设位置:雨、污排水管道位于道路中心线以北,与综合管廊相邻;管道设计由西向东单向排水,最小埋深1.2米,排水坡度为3‰,管道材质为聚乙烯双壁波纹管(PE管)。 (2)、雨、污排水管道工程量:本工程闭水试验为雨、污排水管道及检查井闭水试验,施工工程量统计如下: K0+000至K0+026为污水排水管:DN300 混凝土管,共计26米; K0+026至K1+434污水排水管:DN300 PE管(双壁波纹管)共计1434m; K0+026至K0+360雨水排水管:DN400 PE管(双壁波纹管)共计334m; K0+360至K0+520雨水排水管:DN500 PE管(双壁波纹管)共计269m; K0+520至K1+293雨水排水管:DN800 PE管(双壁波纹管)共计773m; 二、试验依据

1.《给排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008); 2.************基础设施改造北路工程雨、污排水图纸。 三、闭水试验实施准备 按照市政施工工程规程要求,对于雨、污排水管道,施工完成后应做功能性无压闭水试验,以检测安装的管道及砌筑的检查井质量。 在闭水试验实施前,施工现场应具备以下条件: 1、施工完的管道及检查井外观质量及“量测”检验均已合格; 2、管道两端的管堵(砖砌筑)应封堵严密、牢固,下游管堵设置放水管和阀门,管堵经核算可以承受相应压力; 3、现场的水源满足闭水试验的需要,不影响其它用水; 4、已选好排放水的位置,不得对周围环境造成影响。 5、试验前,用1:3水泥防水砂浆将试验段首尾两井内的上游管口砌24cm厚的砖堵头,并用l:2.5防水砂浆抹面,将管段封闭严密。当堵头砌好后,养护3~4d达到一定强度后,方可进行灌水试验。灌水前,应先对管接口进行外观检查,如发现有裂缝,脱落等缺陷,以便及时进行修补,以防灌水时发生漏水而影响试验。 6、灌水时,检查井井边应设临时防护,以保证灌水及检查渗水量等工作时的安全。严禁站在井壁上口操作,上下沟槽必须设置爬梯、戴上安全帽,如有异常现象应及时排除,以保证闭水试验过程中的安全。 四、试验程序 施工准备—→清理检查井底及内壁—→封堵管口(预留洞口)—→污水管道注水浸泡—→雨水管道注水浸泡—→检查外壁及预留洞

管道闭水试验方案

毕节职业技术学院新校区基础设施工程 管道闭水试验方案 编制:___________ 审核:___________ 审定:___________ 贵州毕节双山建设投资有限公司 深圳市恒浩建设工程项目管理有限责任公司 毕节职业技术学院新校区基础设施工程 贵州建工集团职业技术学院施工项目部 专项施工(方案)报审表 工程名称:毕节职教城毕节职业技术学院新校区建设项目排水工程

致:深圳市恒浩建设工程项目管理有限责任公司 我方已根据施工合同的有关规定完成了毕节职业技术学院校内 排水管道施工排水管道闭水施工(方案)的编制,请予以审查。 承包单位:(章) 项目经理: 日期: 专业监理工程师审查意见: 监理单位:(章) 专业监理工程师:__________________ 日期:____________________ 审查意见: 甲方代表: 日期: 1、工程概况

2、主要材料及设备要求 (1) 3、闭水试验具备的条件 (1) 4、闭水试验程序 (2) 5、带井闭水试验方法 (2) 6、渗水量的计算 (3) 7、闭水试验标准 (3) 8、验收 (3) 9、施工安全 (4) 10、施工注意事项...................................... 一、工程概况 1、根据设计文件《毕节-大方城市总体规划(2020—2030年)》

《室外排水设计规范》(GB50014-2006),《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268- 2008)、《市政排水管工程及附属设施》 (06MS201。 2、毕节职教城毕节职业技术学院新校区建设项目(第四标段),工程位于毕节地区职教城,毕节职业学院新校区。本工程为小市政室外道路雨水、污水管道,管道起点(1K0+0.000)至终点(1K2+155.432), (2K0+0.000)至终点(2K0+534.859),( 3K0+0.000)至终点 (3K0+274.463),( 4K0+0.000)至终点(4K0+257.827)主管道全长3222.581米,污水、雨水管材选用联塑聚氯乙烯双壁玻纹管材,管材设计环钢度不小于8KN/M,弯曲受拉极限不小于80MPa管径分别为 DN300 DN400 500、600、800 及DN1000六种。 管道主要采用沟埋式,执行规范标准:《给水排水管道工程施工 及验收规范》(GB50268-2008国家标准) 二、主要材料及设备要求 梯子1部,用于检查井段的水位下降情况; 铁桶1只(带度量衡的),主要用于补水用; 潜水泵,设备功率1.5KW 2台(套),配备胶管? 100: 50米, 主要用于闭水试验期间抽水用; 试验用水若干。 三、闭水试验具备的条件 管道闭水试验时,试验管段应具备下列条件: (1)管道及检查井外观质量已检查合格;

室外排水管道闭水试验具体步骤

室外排水管道闭水试验具体步骤: 1、试验管段上游设计水头不超过管顶内壁时,试验水头以试验管段上游管顶内壁加2m 作为标准试验水头 2、试验管段上游设计水头超过管顶内壁时,试验水头以试验管段上游设计水头加2m计。 3、当计算出的试验水头已超过上游检查井井口时,试验水头以上游检查井井口高度为准,但不得小于0.5m 4、试验管段灌满水后浸泡时间,硬聚氯乙烯管道不得少于12h;其他材质的管道及管渠不得少于24h。 5、观测管道的渗水量,应从达到试验水头开始计时,直至观测结束。观测期间应不间断向试验管段内补水,保持试验水头恒定。渗水量的测定时间不得少于30min。 6、管径小于1500mm的管道,每一井段均应作闭水试验;管径1500~2400mm的管道,每3个井段抽检1个井段,如工程不足3个井段亦抽检1个井段,不合格者全线闭水试验管径2500~3000mm的管道,每5个井段抽检1个井段,不合格者,加倍抽段再做检验;如仍有不合格者,则全线闭水试验。 7、经建设,设计,管理,施工单位确认,现场缺少试验用水时,当管径小于1500mm,可按井段数量抽检3分之1进行闭水试验。 8、管道闭水试验,记录应形成文件,作为隐蔽验收依据。 主要因素 1、路基的强度,稳定性和耐久性及路面的强度刚度稳定性耐久性及表面性能。 2、依据施工合同及监理合同,严格对路基的填料的选择和路基压实度进行严格的把关,压实度平整度进行严格的把关 3、路基有3种,为路堤,路堑,和半填半挖路基 4、不正确,根据合同法有关要求第二份合同属于无效合同,因为第一份合同已经按照法律规定已进行了备案具有法律效益,故这位人士的观点不正确。 5、该路段原地面硬挖成台阶否则产生自然滑动面,台阶宽度不小于一米,并予以夯实,依据是施工技术规范、国家及部门有关标准、规范规定,遵守国家有关法规。

污水管道闭水试验方案58261

目录 一、编制依据: (1) 二、工程概况 (1) 三、准备主要工具 (3) 四、闭水试验应具备条件 (3) 五、闭水试验程序 (4) 六、闭水试验方法 (4) 七、安全措施 (8) 八、试验注意事项 (8)

一、编制依据: 1、《给排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008); 2、《深圳市龙岗区龙岗街道同乐东区雨污分流管网工程施工组织设计》; 二、工程概况 1、工程名称:深圳市龙岗区龙岗街道同乐东片区雨污分流管网工程 2、工程地点:深圳市龙岗区同乐街道片区 3、工程概况:本工程位于龙岗街道同乐社区、同心社区、同德社区,分为北片区和南片区,具体范围结合社区范围线、深汕公路、惠盐高速公路进行确定、北片区位于惠盐高速公路西侧,南片区位于深汕公路南侧。 本工程主要分为三部分内容:1)现状道路排水系统完善,主要包括园新路、景盛路、黄屋路、水田二路、兰水路、大埔二路等;2)新旧村居住区及工厂区外围道路分流制改造,其中新村居住区包括同乐社区居委会片区、池屋新村A区、池屋新村B区、企岭村、黄屋村、其面村、坑尾村、新大坑村等,旧村居住区有企岭旧村、黄屋旧村、其面旧村、新大坑旧村、下围居民小组和池屋村民小组等;3)建筑排水立管的改造,主要是对新村居住区的合流制建筑进行分流制改造。 市政雨污管网是为解决雨污混流的现状,施工项目主要是改造或新建雨水管和污水管,或将原有污水管接入市政总管。

DN200~DN500主要为小区内管道。DN600、DN800主要为市政道路埋管,也是雨、污水二三级支管。以经济合理的原则,在小区内或市区以开槽埋管方式施工,管道两侧预留30~40cm的操作宽度,基槽深度按设计要求开挖,遇到地下水时采取降水措施,确保铺管时底部无水。基槽根据土质情况放坡,但应保证槽壁的稳定性。开挖沟槽,应严格控制基底高程,不得扰动基底原状土层。当管道埋深大,地质不良时,采用钢板桩支护。 4、污水管道工程量:本工程闭水试验为污水管道闭水试验,工程量主要如下: DN200,SN8 HDPE内肋增强聚乙烯螺旋波纹管:388.29m; DN300,SN8 HDPE内肋增强聚乙烯螺旋波纹管:3345m; DN400,SN8 HDPE内肋增强聚乙烯螺旋波纹管:9474m; DN400,SN12.5 HDPE内肋增强聚乙烯螺旋波纹管:400m; DN500,SN8 HDPE内肋增强聚乙烯螺旋波纹管:796m; DN600,SN8 HDPE内肋增强聚乙烯螺旋波纹管:628m; DN600,SN12.5 HDPE内肋增强聚乙烯螺旋波纹管:714m; Ⅲ级钢筋混凝土专用F型内衬玻璃钢顶管材D400:524m; Ⅲ级钢筋混凝土专用F型内衬玻璃钢顶管材D500:50m; Ⅲ级钢筋混凝土专用F型内衬玻璃钢顶管材D600:48m; Ⅱ级钢筋混凝土排水管D800:278m; Ⅱ级钢筋混凝土排水管D1000:118m。

室外排水管道安装技术交底

表 C2-1 工程名称交底日期 施工单位中铁六局石家庄铁建公司第四项目部分项工程名称 交底提要室外排水管道安装 一、施工准备 (一)作业条件 (1)施工位置场地平整,范围内无障碍物品。 (2)施工范围内地下障碍物已探明,图纸详细,管路管线明确。 (3)将需用材料的规格型号、质量、数量确认合格并准备齐全,运到现场。 (二)材料要求 1、管材要求具有较强的耐腐蚀性、良好的抗冲击性和降低噪音性能,外观光泽、 颜色一致。 2、管材为HDPE管。 3、防火套管、阻火圈具有检验部门测试报告。 4、管材、管件内外表层应光滑,无气泡、裂纹,管壁厚度符合相关生产标准且薄 厚均匀,管材直段挠度不小于10‰。 (三)主要机具 1、机具:管道切割机、热熔焊机、电熔焊机、电气焊机。 2、工具:断管器、管子剪、锯弓、刮刀、盒尺、角尺、水平尺、线坠、扳手、钳 子、螺丝刀、錾子、手锤、工作台等。 二、施工工艺 1.沟槽开挖与验收 首先,按照图纸要求测出管道的坐标和标高后,再按图示方位打桩放线,确定沟槽位置、宽度和深度,其坐标和标高应符合图纸要求。 为防止塌方,沟槽开挖后应留有一定边坡,根据现场土质情况,坡度按1:0.3进行,沟槽上部松土用500mm高模板及架管支护。为便于管段下沟,挖沟槽的土应堆放在沟的一侧,且土堆底边与沟边应保持一定距离。机械挖槽应确保槽底土质结构不被扰动或破坏,用机械挖槽或开挖沟槽后,当天不能下管时,槽底应留出0.2米左右一层不挖,待铺管前用人工清挖。 如地基土被扰动,应采取如下处理措施: 1)扰动150mm以内,可原状土夯实,压实系数>0.95。 审核人交底人接受交底人

表 C2-1 工程名称交底日期 施工单位中铁六局石家庄铁建公司第四项目部分项工程名称 交底提要室外排水管道安装 2)扰动150mm以上,可用3:7灰土、卵石、碎石、毛石等填充夯实,压实系数≧0.95。 2、管基础:本双壁波纹管基础采用砂垫层基础,基础宽度参见图纸设计说明。 3、管道安装 (1)散管和下管:散管,是将检查并疏通好的管子沿沟散开摆好;下管,是将管子从地面放入沟槽内。下管方法分人工下管和机械下管。本工程管材选用PE双壁波纹管,重量较小,采用人工下管,采用大绳下系的方法进行。下管时应该谨慎操作,保证人身安全,操作前必须对沟壁情况、下管工具、绳索、安全措施等做认真的检查。 管道埋深1.5—3.5米,拉线找好坡度并做好支护,管道要摆放平整,管道的中心线与两边的检查井预留洞中心在同一条直线上。 (2)接口前,应先检查橡胶圈是否配套完好,确认橡胶圈安放位置及插口的插入深度。 (3)接口时,先将承口的内壁清理干净,并在承口内壁及插口橡胶圈上涂润滑剂,然后将承插口端面的中心轴线对齐。 (4)接口方法应按下述程序进行:DN400及其以下管道,先由一人用棉纱绳吊住被安装管道的插口,另一人用长撬棒斜插入基础,并抵住该管端部中心位置的横挡板,然后用力将该管缓缓插入待安装管道的承口至预定位置;DN400以上管道可用两台手扳葫芦将管节拉动就位。接口合拢时,管节两侧的手扳葫芦应同步拉动,使橡胶密封圈正确就位,不扭曲、不脱落。 (5)管道的坐标和标高应符合设计要求,安装的允许偏差应符合表10.2.3 的规定。审核人交底人接受交底人

4排水管道闭水试验施工方案

排水管道闭水试验施工方案 一、工程概况 本工程雨水管道主要工程量有:DN1200II级钢筋混凝土管82m,DN1000II级钢筋混凝土管1988m,DN800II级钢筋混凝土管9036m,DN300 SN 4级高密度聚氯乙烯双壁波纹管3812m,DN500 SN 8级高密度聚氯乙烯双壁波纹管1330m。 雨水检查井295座,联合式双篦雨水口531座,门字式雨水排出口12座。 污水管道主要工程量有:DN800 SN 8级高密度聚氯乙烯双壁波纹管157m ,DN600 SN 8级高密度聚氯乙烯双壁波纹管3475m ,DN500 SN 8级高密度聚氯乙烯双壁波纹管7096m, DN300 SN 8级高密度聚氯乙烯双壁波纹管1200m。 污水检查井220座,门字式污水排出口12座。 本工程水压试验包括DN800II级钢筋混凝土管、DN1000II级钢筋混凝土管、DN500 SN 8级高密度聚氯乙烯双壁波纹管及DN600 SN 8级高密度聚氯乙烯双壁波纹管。 二、编制依据 1、排水工程施工设计图 2、市政排水管道工程及附属设施 06MS201 3、给水排水管道工程施工及验收规范 GB 50268-2008 三、试验主要材料

1、大功率潜水泵、胶管(用于闭水试验时抽水用) 2、标尺(主要用于观察灌水时水位变化情况) 3、刻度尺 4、水位测针(由针体和针头两部分构成) 5、百分表 6、电流表 四、闭水试验应具备条件 1、雨水工程闭水试验应在下列条件下进行: (1)管道及检查井外观质量已验收合格; (2)管道未回填且沟槽内无积水; (3)全部预留孔应封堵,不得渗水; (4)管道两端堵板承载力经核算大于水压力的合力;除预留进出水管外,应封堵坚固,不得渗水。 2、雨水工程闭水试验前,应做好下列准备工作: (1)将检查井内清理干净,修补井内外的缺陷; (2)检查充水及排水闸门,不渗漏; (3)设置水位观测标尺; (4)标定水位测针; (5)准备现场测定蒸发量的设备; (6)灌水的水源应采用清水并做好灌水和放水系统的设施。 3、雨水工程闭水试验前,应做好下列检查工作: (1)外观质量检查合格;

室外污水管道闭水试验

闭水试验 2008年12月28日 1测试条件 对于污水管道,按照市政施工规程要求,必须再回填前做闭水测试。闭水测试前,施工现场应具备以下条件: 1)管道及检查井的外观质量及“量测”检验均已合格; 2)管道两端的管堵(砖砌筑)应封堵严密、牢固,下有管堵设置放水管和截门,管堵经核算可以承受压力; 3)现场的水源满足闭水需要,不影响其他用水; 4)选好排放水的位置,不患上影响周围环境。 2测试程序 在具备了闭水条件后,即可进行管道闭水测试。测试从上游往下游分段进行,上游实验完毕后,可往下游充水,倒段测试以节约用水。测试各阶段申明如下: 1)灌水浸泡:闭水测试的水位,应为测试段上游管内顶以上2米,将水灌至接近上由井口高度。灌水历程应检查管堵、管道、井身,无漏水和严重渗水,在侵泡管和井1~2天进行闭水测试; 2)闭水测试:将水灌至规定的水位,起头记录,对渗水量的测定时间,不少于30分钟,根据井内水面的下降值计算渗水量,渗水量不超过规定的允许渗水量即为合格。 3)测试渗水量计算:渗水量测试时间30分钟时,每km管道每日夜渗水量为Q=(48q)*(1000/L), 式中Q---每km管道每d的渗水量 q---闭水管道30分钟的渗水量 L---闭水管段长度 当Q≤允许渗水量时,测试即为合格。 参考资料:《市政排水管渠工程质量检验标准》(CJJ 3—90)采用满管闭水测试方法 附:给水排水管道工程施工及验收规范(第10、11章)

10.3 无压力管道严密性测试 10.3.1 污水、雨污水合流及湿陷正交测试土、膨胀土地区的水落管道,回填土前应采用闭水法进行严密性测试。 10.3.2 测试管段应按井距分隔,长度不宜大于1km,带井测试。 10.3.3 管道闭水测试时,测试管段应符合下列规定: 10.3.4 管道闭水测试应符合下列规定: 10.3.5 管道严密性测试时,应进行外观检查,不患上有漏水现象,且符合下列规定时,管道严密性测试为合格; 无压力管道严密性测试允许渗水量表10.3.5 管材管道内径(mm) 允许渗水量(m3/ (24h · km)) 混200 17.60 凝300 21.62 400 25.00 500 27.95

雨水管道施工方案范本

整体解决方案系列 雨水管道施工方案(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-42326雨水管道施工方案 Stormwater pipeline construction scheme 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 一、工程概况: 鲁艺生态公园连接二区三区的雨水管道,由二区人工湖走向三区人工湖,中间连接市政雨水管道,其中三个雨水检查井。雨水管采用增强中空缠绕排水管(HDPE),三根并列间隔30cm安装,使用电热溶带连接。雨水检查井室采用C25钢筋混凝土浇筑,雨水井采用MU10粘土砖砌筑。 二、编制依据 《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 《给排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008 三、雨水管施工方法 1、施工准备 (1)劳务队人员准备:组织一个班组,班组人数15人。

(2)施工技术人员详细施工图纸,对施工班组长进行技术交底。 (3)材料准备:模板,C20砼,C25砼,砂,石灰。 (4)机械工具准备:一台挖掘机,一辆吊车,一台打夯机。 2、测量放线 (1)采用GPS进行分段放样,根据雨水管流水高程及雨水管道宽度,放出雨水管中线及边线,线位设好以后请监理检测,符合要求后进行开挖工序。 (2)开挖过程中随时注意控制管道边坡坡度,且开挖完成后及时恢复管道中线,检查管道是否偏移,在砂垫层铺设完成后放出每根管道安装位置,用白灰画出管道走向。 3、沟槽开挖、沟底处理 (1)根据测量放线,使用挖机沿坡角线进行开挖,土方开挖放坡控制在1:1,保证开挖后的边坡稳定,保证施工人员安全。并根据排水管长度,提前在排水管安装处挖出4x4管道电熔带连接施工场地。 (2)开挖土处置:基槽开挖土方后,将开挖土堆放于沟槽旁5~10米处,用作雨水管安装完成后管道回填。

室外排水管道(双壁波纹管)工程施工及验收技术(图文)

室外排水管道工程施工及验收技术说明 第一章总则 1.1:埋地排水用高密度聚乙烯(HDPE)双壁波纹管、钢带增强聚乙烯螺旋波纹管(HDPE)、硬聚氯乙烯(PVC-U)双壁波纹管是结构独特的新型的排水管材。为了在室外埋地排水管道工程设计、施工及验收中做到技术先进、经济合理、确保工程质量,特制定本规程。 1.2:本规程适用于新建、扩建和改建的室外埋地排水、排污管道工程的设计、施工及验收。 1.3:本规程适用于室外埋地敷设的管径DN2000mm以下的双壁波纹管材及钢带增强聚乙烯螺旋波纹管。 1.4:本规程适用于排入管道的水温不大于45℃,排入管道的水质应符合现行行业标准《污水排入城市下水道水质标准》(CJ18) 的规定。 1.5:施工人员应按设计文件和施工图施工,如遇本规程未涉及的问题或有特殊要求时,应按特殊要求或有关规定处理;变更设计应经设计单位同意。 1.6:除执行本规定外,还应符合国家现行的标准和行业标准及本地区的有关规定。 第二章术语 2.1:双壁波纹管内壁光滑平整,外壁为梯形波纹状肋,内壁和外壁波纹间为中空的异型管壁管材。 2.2:公称直径(DN),热塑性塑料管道系统管材的标定直径,为便于应用,对PE双壁波纹管材以内径(DN/ID)表示,对PVC-U双壁波纹管材以外径(DN/ON)表示。 2.3:环刚度(SN),管道抵抗环向变形能力的量度。可用测试方法或计算方法定值,单位为KN/m2。 2.4:弹性直径变形率,管材在外压荷载作用下,管径竖向弹性变形的极限值与加荷前管壁截面中心轴直径的比值。用百分数表示。 2.5:钢带增强聚乙烯螺旋波纹管,以聚乙烯、钢带、粘接树脂为原料,将钢带压U形,并将其聚乙烯缠绕结构壁管的波峰内,使波形肋成为管材的增强体,并与聚乙烯材料复合成为整体的管材。 2.6:管道连接,就是将管道相连的两个管端连接成一体,在工作状态下达到不出现渗漏的连接头。双壁波纹管一般采用的是承插口连接配备橡胶圈的方式;钢带增强聚乙烯螺旋波纹管挤出焊接连接、电热熔带连接、机械连接、热收缩套连接和承插式密封圈连接等方法。 第三章材料 3.1:管材 3.1.1:管材应符合《埋地用聚乙烯(HDPE)结构壁管道系统第1部分:聚乙烯双壁波纹管材》(GB/T19472.1-2004)、《埋地排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)双壁波纹管材》(GB/T18477-2001)、钢带增强聚乙烯螺旋波纹管(HDPE)必须以CJ/T225-2006 (Q/12JC3228-2006)为标准。其示意图分别见图1和图2。

雨污水管道闭水试验方案

郑州航空港经济综合实验区一标段 二分部项目 闭 水 试 验 方 案 中国建筑第七工程局 2016年5月20日

目录 一、工程概况 二、主要材料及设备要求 三、闭水试验应具备的条件 四、闭水试验程序 五、闭水试验方法 六、渗水量的计算 七、闭水试验标准 八、验收 九、安全 十、施工注意事项

一、工程概况 1.工程名称:郑州航空港经济综合实验区一标段二分部 2.工程地点:郑州航空港经济综合实验区 3.闭水工程量介绍:此次闭水试验主要为污水工程闭水试验,先期施工的枣花路(全长682.02m)、枣梨路(全长711.146m)、灵枣路(全长2023.1m)、国泰路(全长1267.543)、静安路(全长108 4.632m)、枣庄路(全长73 5.693m)以及后续施工的其他道路,其中污水管管材采用高密度聚乙烯双壁波纹管(),接口采用橡胶圈结构,雨水管管材采用采用柔性接口的Ⅱ级钢筋混凝土承插口管。 4.编制依据: 《埋地塑料排水管道工程技术规程》 《给水排水管道工程施工及验收规范》 郑州航空港经济综合实验区施工图纸 二、主要材料 1、大功率潜水泵(6寸)、水管(Ф100 ,50米,要用于闭水试验时抽水用); 2、标尺(主要用于观察灌水时水位变化情况); 3、刻度尺;

4、水位测针(由针体和针头两部分构成); 5、百分表; 6、电流表。 三、闭水试验应具备条件 1、污水工程闭水试验应在下列条件下进行: 1)管道及检查井外观质量已验收合格; 2)管道未回填且沟槽内无积水; 3)全部预留孔应封堵,不得渗水; 4)管道两端堵板承载力经核算大于水压力的合力;除预留进出水管外,应封堵坚固,不得渗水。 2、污水工程试验前,应做好下列准备工作: 1)将检查井内清理干净,修补井内外的缺陷; 2)检查充水及排水闸门,不渗漏; 3)设置水位观测标尺; 4)标定水位测针; 5)准备现场测定蒸发量的设备; 6)灌水的水源应采用清水并做好灌水和放水系统的设施。 3、污水工程闭水试验前,应做好下列检查工作: 1)外观质量检查合格; 2)构筑物内清理完毕,无杂物积水现象; 3)管道两端堵板承载力经核算大于水压力的合力;除预留进出水

室外排水管道安装施工工艺

室外排水管道安装施工工艺

1. 适用范围 本工艺标准适用于民用建筑群(住宅小区)及厂区的室外排水管 网的硬质聚氯乙烯(UPVC)和排水铸铁管安装工程。 2. 施工准备 2.1 原材料、半成品的检验及验收: 2.1 材料要求: 2.1.1 管材为硬质聚氯乙烯(UPVC)。所用粘接剂应是同一厂家配套产品,并有产品合格证及说明书。 2.1.2 UPVC管材内外表层应光滑,无气泡、裂纹,管壁薄厚均匀,色泽一致。直管段挠度不大于l%。管件造型应规矩、光滑,无毛刺。承口应有梢度,并与插口配套。 2.1.3 铸铁排水管及管件规格品种应符合设计要求。灰口铸铁的管壁薄厚均匀,内外光滑整洁,无浮砂、包砂、粘砂,更不允许有砂眼、裂纹、飞刺和疙瘩。承插口的内外径及管件造型规矩,法兰接口平正光洁严密。 2.1.4 青麻、油麻要整齐,不允许有腐朽现象。沥青漆、防锈漆、调和漆和银粉必须有出厂合格证。 2.1.5 水泥一般采用325 号水泥,必须有出厂合格证或复试证明。 2.1.6 其它材料:UPVC粘接剂、钢丝网(水泥管钢丝网抹带)、螺栓、螺母、肥皂、汽油、机油、胶皮布、电气焊条、铅丝等。 2.2 主要工机具 2.2.1 机具:砂轮机、手锯、铣口器、钢刮板、活扳手、手锤、水平尺、毛刷、棉布、线坠等。

2.2.2 工具:手锤、大锤、手锯、断管器、錾子、捻凿、麻钎、压力案、台虎钳、管锥、倒链、小车等。 2.2.3 其它:水平尺、钢卷尺、小线等。 2.3 作业条件: 2.3.1 安装相关的设计图纸齐全,并均经过设计交底和图纸会审,相关的施工方案已编制完毕。 2.3.2 技术人员已向施工班组进行了技术交底。 2.3.3 管沟平直,管沟深度、宽度符合要求。 2.3.4 管沟沟底夯实,沟内无障碍物。且应有防塌方措施。 2.3.5 管沟两侧不得堆放施工材料和其它物品。 2.4 作业人员 技术员、施工员、材料员、质检员、管工(水暖工)、电工、起重工、测量工。 3. 操作工艺 3.1工艺流程 3.2 根据施工图检查管沟坐标、深度、平直程度、沟底管基密实度是否符合要求。 3.3 管道承口内部及插口外部飞刺、铸砂等应预先铲掉,沥青漆用喷

雨水管道工程闭水试验方案

雨 水 管 道 工 程 闭 水 试 验 方 案 编制人: 职务: 审核人: 职务: 审批人: 职务: 编制时间:年月日

目录 一、工程概况 ----------------------------------------- 1 二、主要材料 ----------------------------------------- 3 三、闭水实验具备条件---------------------------------- 3 四、闭水实验程序 ------------------------------------- 4 五、闭水实验方法 ------------------------------------- 4 六、闭水实验标准 ------------------------------------- 6 七、验收 --------------------------------------------- 6 八、安全 --------------------------------------------- 7 九、施工注意事项 ------------------------------------- 7

雨水管道工程闭水试验方案 一、工程概况 配套管网工程: 主要工程内容包括:DN800~2800钢筋混凝土管3607米、DN300~ 600 HDPE 排水管10548米,新建B400盖板边沟801米,新建各类井574座(包括雨水检查井、结合井、转换井等)、雨水口605座。 2.闭水工程量介绍:本项目闭水试验主要为雨水工程闭水试验,钢筋混凝土管:D800~D2800;HDPE双壁波纹管D300、D400、D500、D600; 试验分段如下表:

雨、污水管道工程闭水试验方案范文

施工组织设计(方案)报审表工程名称:XXXX工程

施工组织设计(方案)审批表

雨、污水管道工程闭水试验方案 一、工程概况 1、工程名称:××××工程 2、工程地点:××××片区 3、闭水工程量介绍:本项目闭水试验主要为雨、污水工程闭水试验,工程量主要有: Ⅱ钢筋混凝管:DN600;HDPE双壁波纹管:DN400、DN500、DN600 4、编制依据:《给排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)。 二、主要材料 1、大功率潜水泵、胶管(要用于闭水试验时抽水用); 2、标尺(主要用于观察灌水时水位变化情况); 3、刻度尺; 4、水位测针(由针体和针头两部分构成); 5、百分表; 6、电流表。 三.闭水试验应具备条件 1、雨、污水工程闭水试验应在下列条件下进行: (1)管道及检查井外观质量已验收合格; (2)管道未回填且沟槽内无积水; (3)全部预留孔应封堵,不得渗水; (4)管道两端堵板承载力经核算大于水压力的合力;除预留进出水管外,应封堵坚固,不得渗水。 2、雨、污水工程闭水试验前,应做好下列准备工作: (1)将检查井内清理干净,修补井内外的缺陷; (2)检查充水及排水闸门,不渗漏; (3)设置水位观测标尺; (4)标定水位测针; (5)准备现场测定蒸发量的设备; (6)灌水的水源应采用清水并做好灌水和放水系统的设施。

3、雨、污水工程闭水试验前,应做好下列检查工作: (1)外观质量检查合格; (2)构筑物内清理完毕,无杂物积水现象; (3)管道两端堵板承载力经核算大于水压力的合力;除预留进出水管外,应封堵坚固,不得渗水; (4)闭水试验所需材料设备进场,人员到位; 四.闭水试验程序 施工准备----清理检查井内壁-----封堵井口-----灌水浸泡------检查沿线管道外壁及检查井渗水情况------验收------缓慢放水 五、闭水试验方法 根据设计要求每个检查井都必须在其砂浆达到100%设计强度后,用以考核检验雨水处理构筑物的渗水量是否达到标准要求,以免渗漏。这期间应注意闭水试验必须用清水(切忌用雨水),逐池缓慢地放水试验,发现渗漏点要做好标记。当试验段上游设计水头不超过管顶内壁时,试验水头应以试验段上游管顶内壁加2m计;当试验段上游设计水头超过管顶内壁时,试验水头应以试验段上游设计水头加2m计;当计算出的试验段水头小于10m,但已超过上游检查井井口时,试验水头应以上游检查井井口高度为准。首先将被试验的管段起点及终点检查井的管子两端用钢制堵板堵好,在上游井的管沟边设置一试验水箱,将进水管接至堵板的下侧,下游井内管子的堵板下侧应设泄水管,并挖好排水沟。管道应严密,并从水箱向管内充水,管道充满水后,浸泡1~2昼夜再进行试验。量好水位,观察管口接头处是否严密不漏,观察30分钟,测量渗水量应满足规范要求。闭水试验完成后及时将水排出。 1、准备工作 灌水之前首先将检查井内清理干净,以免充水后井内浮渣漂浮水面,影响测试精度。对于预留孔洞,预埋管口及进出口等都要加以临时封堵,同时还必须严格检查充水及排水闸口,不得有渗漏现象发生,在完成上述工作后再计算出设计水头标高,再依据设计水头与管顶内壁和上游检查井井口标高相比的结果来决定试验水头的选取。然后即可设置灌水水量观测

室外排水管道闭水试验的方法和要求1

室外排水管道闭水试验的方法和要求 1:试验管段上游设计水头不超过管顶内壁时,试验水头以试验管段上游管顶内壁加2m作为标准试验水头 2:试验管段上游设计水头超过管顶内壁时,试验水头以试验管段上游设计水头加2m计。3: 当计算出的试验水头已超过上游检查井井口时,试验水头以上游检查井井口高度为准,但不得小于0.5m 4:试验管段灌满水后浸泡时间,硬聚氯乙烯管道不得少于12h;其他材质的管道及管渠不得少于24h。 5:观测管道的渗水量,应从达到试验水头开始计时,直至观测结束。观测期间应不间断向试验管段内补水,保持试验水头恒定。渗水量的测定时间不得少于30min。 6:管径小于1500m的管道,每一井段均应作闭水试验;管径1500~2400mm的管道,每3个井段抽检1个井段,如工程不足3个井段亦抽检1个井段,不合格者全线闭水试验管径2500~3000mm的管道,每5个井段抽检1个井段,不合格者,加倍抽段再做检验;如仍有不合格者,则全线闭水试验。 7:经建设,设计,管理,施工单位确认,现场缺少试验用水时,当管径小于150mm,可按井段数量抽检3分之1进行闭水试验。 8;管道闭水试验,记录应形成文件,作为隐蔽验收依据。 主要因素 1:路基的强度,稳定性和耐久性及路面的强度刚度稳定性耐久性及表面性能。 2:依据施工合同及监理合同,严格对路基的填料的选择和路基压实度进行严格的把关,压实度平整度进行严格的把关 3:路基有3种为路堤,路堑,和半填半挖路基 4:不正确,根据合同法有关要求第二份合同属于无效合同,因为第一份合同已经按照法律规定已进行了备案具有法律效益,故这位人士的观点不正确。 5:该路段原地面硬挖成台阶否则产生自然滑动面,台阶宽度不小于一米,并予以夯实,依据是施工技术规范、国家及部门有关标准、规范规定,遵守国家有关法规。 3:原地基为耕地该如何让处理:原地基为耕地时应先清除有机土、种植土、草皮等,清除深度应达到设计要求。一般不小于15Cm,平整后按规定要求压实。 简述四合一1:四合一施工的基础模板除满足浇筑砼的要求外,还应符合管节的滚运和放置的要求 2:管节下入沟槽后,宜先排放在同一侧模板上。铺设前应将管节洗净,并保持湿润。 3:平基、稳管、管座、抹带四个工序连续作业的“四合一”施工。 4:“四合一”施工管道铺设完成后,应计时养护不得碰撞。 5:“四合一”施工的质量要求,管道高层及中心线应符合规定,水泥砂浆抹带接口的质量应符合规定;混泥土抗压强度、管座质量及允许偏差应符合规范要求规定。 厨房地面应做闭水试验 根据《江苏省住宅工程质量通病控制标准》DGJ32/J16—2005第8.3.1条“厨卫间和有防水要求得建筑地面必须设置防水隔离层”。 据据《江苏省住宅工程质量通病控制标准》DGJ32/J16—2005第8.3.2条“厨卫间与楼板

雨污水管道闭水试验方案

雨污水管道闭水试验方案. 郑州航空港经济综合实验区一标段二分部项目 闭

水 试 验 方 案 中国建筑第七工程局 2052016年月日 2 录目一、工程概况二、主要材料及设备要求三、闭水试验应具备的条件四、闭水试验程序五、闭水试验方法六、渗水量的计算七、闭水试验标准八、验收九、安全十、施工注意事项 3

一、工程概况 1.工程名称:郑州航空港经济综合实验区一标段二分部 2.工程地点:郑州航空港经济综合实验区 3.闭水工程量介绍:此次闭水试验主要为污水工程闭水试验,先期施工的枣花路(全长682.02m)、枣梨路(全长711.146m)、灵枣路(全长2023.1m)、国泰路(全长1267.543)、静安路(全长108 4.632m)、枣庄路(全长73 5.693m)以及后续施工的其他道路,其中污水管管材采用高密度聚乙烯双壁波纹管(HDPE),接口采用橡胶圈结构,雨水管管材采用采用柔性接口的Ⅱ级钢筋混凝土承插口管。 4.编制依据: 《埋地塑料排水管道工程技术规程》 《给水排水管道工程施工及验收规范》 郑州航空港经济综合实验区施工图纸 二、主要材料 1、大功率潜水泵(6寸)、水管(Ф100 ,50米,要用于闭水试验时抽水用); 4 2、标尺(主要用于观察灌水时水位变化情况); 3、刻度尺; 4、水位测针(由针体和针头两部分构成); 5、百分表;

6、电流表。 三、闭水试验应具备条件 1、污水工程闭水试验应在下列条件下进行: 1)管道及检查井外观质量已验收合格; 2)管道未回填且沟槽内无积水; 3)全部预留孔应封堵,不得渗水; 4)管道两端堵板承载力经核算大于水压力的合力;除预留进出水管外,应封堵坚固,不得渗水。 2、污水工程试验前,应做好下列准备工作: 1)将检查井内清理干净,修补井内外的缺陷; 2)检查充水及排水闸门,不渗漏; 3)设置水位观测标尺; 4)标定水位测针; 5)准备现场测定蒸发量的设备; 6)灌水的水源应采用清水并做好灌水和放水系统的设施。 3、污水工程闭水试验前,应做好下列检查工作: 1)外观质量检查合格; 5 无杂物积水现象;2)构筑物内清理完毕, 管道两端堵板承载力经核算大于水压力的合力;除预留进出水管3) 外,应封堵坚固,不得渗水;人员到位;闭水试验所需材料设备进

室外排水管道闭水试验具体步骤

室外排水管道闭水试验 具体步骤 Document serial number【LGGKGB-LGG98YT-LGGT8CB-LGUT-

室外排水管道闭水试验具体步骤: 1、试验管段上游设计水头不超过管顶内壁时,试验水头以试验管段上游管顶内壁加2m作为标准试验水头 2、试验管段上游设计水头超过管顶内壁时,试验水头以试验管段上游设计水头加2m计。 3、当计算出的试验水头已超过上游检查井井口时,试验水头以上游检查井井口高度为准,但不得小于 4、试验管段灌满水后浸泡时间,硬聚氯乙烯管道不得少于12h;其他材质的管道及管渠不得少于24h。 5、观测管道的渗水量,应从达到试验水头开始计时,直至观测结束。观测期间应不间断向试验管段内补水,保持试验水头恒定。渗水量的测定时间不得少于30min。 6、管径小于1500mm的管道,每一井段均应作闭水试验;管径1500~2400mm的管道,每3个井段抽检1个井段,如工程不足3个井段亦抽检1个井段,不合格者全线闭水试验管径2500~3000mm的管道,每5个井段抽检1个井段,不合格者,加倍抽段再做检验;如仍有不合格者,则全线闭水试验。 7、经建设,设计,管理,施工单位确认,现场缺少试验用水时,当管径小于1500mm,可按井段数量抽检3分之1进行闭水试验。 8、管道闭水试验,记录应形成文件,作为隐蔽验收依据。 主要因素 1、路基的强度,稳定性和耐久性及路面的强度刚度稳定性耐久性及表面性能。

2、依据施工合同及监理合同,严格对路基的填料的选择和路基压实度进行严格的把关,压实度平整度进行严格的把关 3、路基有3种,为路堤,路堑,和半填半挖路基 4、不正确,根据合同法有关要求第二份合同属于无效合同,因为第一份合同已经按照法律规定已进行了备案具有法律效益,故这位人士的观点不正确。 5、该路段原地面硬挖成台阶否则产生自然滑动面,台阶宽度不小于一米,并予以夯实,依据是施工技术规范、国家及部门有关标准、规范规定,遵守国家有关法规。 6、原地基为耕地该如何让处理:原地基为耕地时应先清除有机土、种植土、草皮等,清除深度应达到设计要求。一般不小于15Cm,平整后按规定要求压实。 简述四合一 1、四合一施工的基础模板除满足浇筑砼的要求外,还应符合管节的滚运和放置的要求 2、管节下入沟槽后,宜先排放在同一侧模板上。铺设前应将管节洗净,并保持湿润。 3、平基、稳管、管座、抹带四个工序连续作业的“四合一”施工。 4、“四合一”施工管道铺设完成后,应计时养护不得碰撞。 “四合一”施工的质量要求,管道高层及中心线应符合规定,水泥砂浆抹带接口的质量应符合规定;混泥土抗压强度、管座质量及允许偏差应符合规范要求规定

相关文档
相关文档 最新文档