台达VFD-M系列变频器故障代码

台达VFD-M系列变频器故障代码
台达VFD-M系列变频器故障代码

台达VFD-M系列变频器故障代码

更新时间: 2010-4-27 来源:点击数: 318

异常发生及处置方法:

显示符号异常现象说明处置方法

OC 变频器侦测输出侧有异常突增

的过电流产生

检查电机输出功率与变频器输出功率是否

相符合。

检查变频器与电机间的联机是否有短路现

象。

增大加速时间 (P10,12)

检查电机是否有超额负载

OU 变频器侦测内部直流高压侧有

过电压现象产生

检查输入电压是否在变频器额定输入电压

范围内,并监测是否有突波电压产生。由

于电机惯量回升电压,造成变频器内部直

流高压侧电压过高,此时可增加减速时间

或加装煞车电阻(选用)。

OH 变频器侦测内部温度过高,超

过保护位准

检查环境温度是否过高

检查进出风口否堵塞

检查散热片是否有异物.

检查变频器通风空间是否足够

LU 变频器侦测内部直流高压侧

过低

检查输入电源是否正常

OL 变频器侦测输出超过可承受

的电流耐量150%的变频器额

定电流,可承受60秒

检查电机否过负载

减低 P54 转矩提升设定值

增加变频器输出容量

OL1

内部电子热动电驿保护:

电机负载过大

检查 P52 电机额定电流

值是否适当

检查电机是否过载

检查电子热动电驿功能设定.

增加电机容量.

OL2 电机负载太大

检查参数P60~62 设定值

检查电机负载是否过大

检查过转矩检出位准设定值

ocA 加速中过电流

电机输出侧短路

转矩提升过高

加速时间太短

变频器输出容量太小

输出联机是否绝缘不良

增加减速时间

减低 P54 转矩提升设定值

更换较大输出容量之变频器

ocd 减速中过电流产生:

电机输出侧短路

减速时间太短

变频器输出容量太小

输出联机是否绝缘不良

增加减速时间

更换较大输出容量之变频器

ocn 运转中过电流产生:

电机输出侧短路

电机负载突增

变频器输出容量太小

输出联机是否绝缘不良

检查电机是否堵转

更换较大输出容量之变频器

EF 外部端子异常端子闭

当多功能输入端子M1~M5-GND(当设定外部异常功能)闭合时,变频器停止输出

cF1 内部存储器 IC 资料写入异检查输入电源电压正常后重新启动

cF2 内部存储器 IC 资料读出异常

检查变频器内部电源板与控制板的连接器是否接合完整

按下RESET键并将内部参数重置为出厂设定值

cF3 变频器内部线路异常检查输入电源电压,正常后重新启动

GFF 接地保护或保险丝故障:

接地保护:变频器有异常输出

现象。输出端接地 (接地电

流高于变频器额定电流的

50%以上时),功率模块可能

已经损坏。此保护系针对变频

器而非人体。

保险丝故障:由主电路板的

LED 指示灯显示保险丝是否

故障

接地保护:

确定IGBT功率模块是否损坏

检查输出侧接线否绝缘不良

保险丝故障::

更换保险丝

确定IGBT功率模块是否损坏

检查输出侧接线否绝缘不良

bb 外部 BB 产生

变频器停止输出.

当多功能输入端子M1~M5-GND (当设定

此一功能)闭合,变频器停止输出

cFa 自动加减速模式失败变频器与电机匹配是否恰当;

负载回升惯量过大

负载变化过于急骤

台达变频器故障

台达变频器故障标准化管理部编码-[99968T-6889628-J68568-1689N]

花了2个晚上总结出来的所有台达变频器无显示故障解决办法 花了2个晚上总结出来的所有台达变频器无显示故障解决办法 本文来源:台达变频器兴陆官网 台达变频器无显示故障的维修? 例一:一台台达变频器VFD-F功率为11KW 故障现象:通电无显示故障? 故障分析:变频器高压直流供电LED灯亮,说明高压直流供电正常。检测低压直流供电都没有直流电压,这正是开关电源电路不工作的现象。开关电源电路不工作实际上就是开关管(K1317)不工作,检测直流电压没有送过来。查出是连接高压直流电端与脉冲变压器初级端之间降压电阻损坏开路。 故障原因:降压电阻老化损坏开路,致使高压直流电未能加到脉冲变压器的初级绕组上。开关电源无法工作,整个变频器无低压直流供电,出现无显示故障。 故障处理:更换降压电阻。? 例二:一台台达变频器VFD-M功率为7.5KW 故障现象:没有任何显示,黑屏? 故障分析:测量IGBT模块正常,拆开机器,发现电源电路有明显炸黑的痕迹,说明开关电源已经烧坏。测量开关管K1317损坏,Z1二极管IN4746开路,保护电阻R1,R8,1R/1/2W 断路,LED灯也炸飞,只有UC3844正常。 故障原因:由于器件老化造成。? 故障处理:更MOS管K1317,R1,R81R/1/2W,二极管IN4746,变频器恢复工作。 例三:一台台达变频器VFD-F功率为1。5KW 故障现象:没有任何显示? 故障分析:变频器高压直流供正常,面板无任何显示,而且变频器控制电路上都没有一点电压,属于开关电源电路不正常工作。 故障原因:变频器是由UC3844损坏后输出电流高电平,使开关管长期导通状态,长时间过流导致开关管损坏。

英威腾变频器维修中遇到的故障代码及解决方法

英威腾变频器维修中遇到的故障代码及解决方法 内容来源网络,由深圳机械展收集整理! 更多变频器及自动化技术,就在深圳机械展-自动化展区! 1、逆变单元故障(OUT) 此故障包括OUT1、OUT2、OUT3,它们分别代表逆变单元U相、V相、W相故障。此故障一般只出现在驱动光耦使用PC929的机器中,代表驱动板有1270系列、1290AV03、1250AVS系列、1258AVS系列等。 【检修思路】OUT故障一般分有上电跳OUT;运行跳OUT;带载加载跳OUT。此原因一般都是因为检测电路检测到逆变管VCE电压异常输出告警信号,当控制板检测到此信号后马上停止驱动输出并显示出故障代码。当然不排除因保护电路本身异常导致的误保护。值得注意的是在某些情况下会因为开关电源输出不稳定影响驱动电路供电导致机器无规律跳OUT故障,如因散热风扇启动电流过大,每次运行风扇启动瞬间即跳OUT。检修时需注意区分。 (1)对于上电跳OUT故障:此问题一般都是因为保护电路本身不良或者驱动部分,模块门极有明显的短路、断路情况。可以通过屏蔽相应相OUT保护信号判断。如果屏蔽后其它一切正常,则说明问题是因保护电路本身不良引起。屏蔽后运行,如果有三相不平衡,则说明驱动电路或者模块有问题。 (2)对于运行跳OUT故障:此问题一般都是驱动电路和模块本身不良引起。首先可以用万用表电阻档测试驱动电路相关部位及模块门极有无明显短路、断路现象。屏蔽相关相OUT 保护信号运行,测试驱动波形是否正常(无示波器时可使用万用表交流电压档对比测试各路驱动波形)。重点关注波形的形状、幅度、死区时间等,最后检测IGBT是否损坏。对比其它相测试驱动门极结电容是否正常(万用表电容档)。 (3)对于带载加载跳OUT故障:此情况相对前两种来说检修难度稍大。首先,检测保护电路本身是否有元件性能不良。正确检测前提下,对怀疑有问题的二极管、贴片电容采取替换法代换之(注意判断控制板上OUT信号检测电路是否正常,可用替换法)。第二,对比检测驱动电路驱动光耦供电是否正常,门极驱动电阻是否变值。第三,不加载测试驱动波形是否正常。最后仔细判断,测试IGBT本身是否有问题。

VFD—F变频器常见问题及解答

1、为何无法与台达驱动器建立通讯联机? 请先确认使用何种通讯接口,再确认接线及通讯参数设定是否正确。 如何解决实际转速与指定速度有偏差之状况? 2、变频器在开回路控制下,马达的转速会在额定转差率的范围内(±5%)变动,如果要求精确度高的转速,可采用具有PG回授功能的变频器。 3、如果使用PG回授控制,是否也可提高速度之精确度? 一般而言,是会提高的,但取决于encoder(PG) 和变频器输出频率的分辨率。 4、台达驱动器支持何种通讯接口? 目前台达驱动器均内建国际标准MODBUS 通讯协议、并采用RS-485 通信接口。 5、如何设定驱动器的通讯参数? 驱动器参数群组09-xx为通讯参数,用户可在此群组中设定所有相关的通讯参数。 6、变频器输入侧加装交流电抗器的好处为何? (1)降低变频器产生的谐波,同时增加电源侧阻抗。 (2)吸收削弱附近设备产生的浪涌电压、电流和主电源突波电压对变频器的冲击。 (3)提高功率因子 7、为何客户量到的变频器输出电压会高达600V? 电表调整至二极管档,使用电表黑棒对DC+ (+1, +2)红棒分别测量R、S、T、U、V、W。测量数值为顺向偏压0.4左右。 用电表红棒对DC- (-)黑棒分别测量R、S、T、U、V、W。测量数值为顺向偏压0.4左右。

8、三相机种的变频器是否可以接单相入力电源? 台达变频器为单相及三相机种,其最大的差异在于电容的配置。单相机种会配置比较大的电容,因此若三相机种只接单相入力,可能导致输出电流不足,且会发生欠相的异常。为确保系统正常运行,请搭配使用正确的电源系统。 9、变频器的哪些模式可以调整马达转速? 变频器上的转速控制主要有以下: 1. 直接从变频器面版上的可变电阻调整 2. 外接模拟电压或电流信号来调整 3. 利用变频器的多功能输入端子可达成多段速控制 4. 台达变频器支持Modbus通讯,可利用上位控制器以通讯的方式改变变频器转速。10、何谓变频器的Auto Tuning(自动量测)? 自动量测即自动找出马达的参数,如无载电流、定子阻抗、转子阻抗、定子感抗、转子感抗等。有了这些参数后才能作「转矩估算」及「转差补偿」。也因此技术,在无编码器的运转下仍能获得良好的转速精确度。 11、无编码器运转(开回路控制)之优点? 1.配线精省 2.不用担心RF噪声对编码器低电压信号的影响 3.在多振动的场合不用担心编码器的高故障率 12、变频器是否能够拥有更大的制动力? 通常变频器的制动力约为额定转矩的10%~20%,如果内含或加装制动单元,可增加变频器之制动力。 13、何谓闭回路控制与开回路控制? 在马达上加装编码器(PG),并将实际转速经由PG速度回授卡传给变频器进行控制,此即为闭回路控制。而开回路控制,即是无PG回授之控制。 14、如何设定变频器的加减速时间? 变频器的加速时间是决定驱动器由0.0Hz加速至「最高操作频率」所需的时间。减速时间是

台达变频器C2000使用说明书

台达变频器C2000使用说明 当用户拿到产品机种时,请参考下列步骤,以确保使用安全。 1)打开包装后,先确认产品是否因运送途中有所损坏。检查并确定印在外箱及机身的铭牌标签,是否相符合。 2)确认配线是否适用符合该交流马达驱动器的电压范围。安装交流马达驱动器时,请参照安装手册内容说明进行安装。 3)连接电源前,请先确认连接电源、马达、控制板、操作面板等等,是否装置确定。 4)交流马达驱动器在进行配线时,请留意输入端子『R/L1、S/L2、T/L3』与输出端子『U/T1、V/T2、W/T3』接线位置,请勿接错端子以避免造成机器损坏。5)通电后,藉由数字操作器(KPC-CC01)可自由选择语言、设定各参数群。先以低频率试运转,慢慢调高频率到达指定的速度。 检查&建议 ?请勿让各种纤维、纸片、木片(屑)或金属碎块等异物进入交流马达驱动器内或粘附于散热风扇上。 ?应安装于如金属等不会燃烧的控制盘中,否则容易发生火灾事故。 ?交流马达驱动器应该安装符合污染等级 2 之环境与干净循环空气。干净循环空气定义为无污染物质以及具电子污染粉尘物质之气体 接线方式 打开交流马达驱动器上盖后,露出各接线端子排,检查各主回路电路及控制回路电路之端子是否标示清楚及接线时注意以下各项说明,千万不要接错线。 ?交流马达驱动器的主回路电源端子 R/L1、S/L2、T/L3 是输入电源端。如果将电源错误连接于其它端子,则将损坏交流马达驱动器。另外应确认电源应在铭牌标示的允许电压/电流范围内(参考 1-1 产品外观之铭牌说明)。 ?接地端子必须良好接地,一方面可以防止雷击或感电事故,另外能降低噪声干扰。 ?各连接端子与导线间的螺丝请确实锁紧,以防震动松脱产生火花。 ?若要改变接线,首先应关掉运转的变频器电源,因为内部回路直流部分滤波电容器完成放电需要一定时间。为避免危险,客户可使用直流电压表作测试。确认电压值小于 25Vdc 安全电压值后,才能开始进行配线。若使用者未让变频器充分时间放电,内部会有残留电压,此时进行配线会造成电路短路并发生火花现象,所以请用户最好在无电压条件下进行作业以确保自身安全。 ?配线作业应由专业人员进行。确认电源断开(OFF)后才可作业,否则可

台达变频器故障

台达变频器故障

花了2个晚上总结出来的所有台达变频器无显示故障解决办法 花了2个晚上总结出来的所有台达变频器无显示故障解决办法 本文来源:台达变频器兴陆官网 台达变频器无显示故障的维修 例一:一台台达变频器VFD-F功率为11KW 故障现象:通电无显示故障 故障分析:变频器高压直流供电LED灯亮,说明高压直流供电正常。检测低压直流供电都没有直流电压,这正是开关电源电路不工作的现象。开关电源电路不工作实际上就是开关管 (K1317)不工作,检测直流电压没有送过来。查出是连接高压直流电端与脉冲变压器初级端 之间降压电阻损坏开路。 故障原因:降压电阻老化损坏开路,致使高压直流电未能加到脉冲变压器的初级绕组上。开关电源无法工作,整个变频器无低压直流供电,出现无显示故障。 故障处理:更换降压电阻。 例二:一台台达变频器VFD-M功率为7.5KW

故障现象:没有任何显示,黑屏 故障分析:测量IGBT模块正常,拆开机器,发现电源电路有明显炸黑的痕迹,说明开关电源已经烧坏。测量开关管K1317损坏,Z1二极管IN4746开路,保护电阻R1,R8, 1R/1/2W断路,LED灯也炸飞,只有 UC3844正常。 故障原因:由于器件老化造成。 故障处理:更MOS管K1317,R1, R81R/1/2W,二极管IN4746,变频器恢复工作。 例三:一台台达变频器VFD-F功率为1。5KW 故障现象:没有任何显示 故障分析:变频器高压直流供正常,面板无任何显示,而且变频器控制电路上都没有一点电压,属于开关电源电路不正常工作。 故障原因:变频器是由UC3844损坏后输出电流高电平,使开关管长期导通状态,长时间过流导致开关管损坏。 故障处理:检测开关管K1317漏极上电压正常,测得控制极上无脉冲信号,而只有一直流电压。这说明UC3844输出信号不正常,经检查

力控pFieldComm通讯协议转发器简介

北京三维力控科技有限公司 https://www.wendangku.net/doc/904583360.html,/ pFieldComm 通讯协议转发器

北京三维力控科技有限公司 https://www.wendangku.net/doc/904583360.html,/ pFieldComm 通讯协议转发器 一.适用范围 国内企业的自动化系统中,由于历史原因,存在着大量的不同厂家和不同通讯方式的设备。设备之间的数据不能共享已经制约了企业信息化的发展,在一个自动化工程当中,自动化工程技术人员经常因为各种自动化装置之间的通讯调试而花费大量的时间,一个简单的系统间通讯问题常常莫名其妙地占用一半左右的调试时间。同时远程通讯技术的发展,使远程的诊断和设备维护成为可能。使用pFieldComm 以后,就可以大大节省这些不必要的调试时间,使各种自动化装置之间的通讯变得轻松简便,远程的设备监控成为可能。pFieldComm 通讯协议转发器是一种新型的通讯协议自动转发装置,主要用于各种综合自动化系统之间的互连通讯,实现数据共享,彻底解决信息孤岛问题,也适用于其他需要通讯协议转换的应用。 二. 功能特点 2.1 概述 本装置可以从通讯协议级实现串口(包括RS232、RS485、RS422等)、以太网、各种现场总线(包括CAN 、LonWorks 、Profibus 等)通讯网络的相互转换。以便与其它设备或调度间进行实时的数据交换;同时完成 各个 网络上所有测量、控制、保护、信号等数据汇总工作,按RS-232 、RS-485、各种现场总线或以太网通讯方式传输,可与调度系统按相关通讯规约连接,构成分散式控制RTU 系统。 2.2 pFieldComm 工作原理 实质上,pFieldComm 是一个能够进行自动进行数据采集和自动数据转发的软件。pFieldComm 的数据采集是按照使用人员事先组态或者设定好的通讯协议进行数据采集,要采集数据设备的物理地址、采集数据的通道地址或者参数名称也是能够由使用人员自主设定。 pFieldComm 的数据转发,则是将pFieldComm 当作一台数据服务器,接受来自数据采集主机的数据采集指令。pFieldComm 的数据转发协议类型、站物理地址、转发数据通道地址或者参数名称由使用人员自主设定。 所有数据采集、转发均支持数据的读、写双向访问。 2.3 丰富的规约库及优秀的开放式驱动开发平台 pFieldComm 可以与多种I/O 设备进行通信。目前支持的I/O 设备包括:各电力厂家的保护测控装置、直流屏、小电流选线装置、VQC 自动装置、可编程控制器(PLC)、DCS 、智能模块、板卡、智能仪表、变频器等共有500多种。 pFieldComm 的数据转发模块目前支持多种标准规约,比如IEC60870-5-101/103/104,CDT ,Modbus ,1801,DNP 等。 pFieldComm 与I/O 设备之间通过以下几种方式进行数据交换:串行通信方式(支持Modem 远程通信)、板卡方式、网络节点方式、适配器方式、OPC 方式、

台达变频器常见故障分析

变频器常见故障分析 因为变频器的应用场合相对来说比较恶劣再加上用户也缺少对变频器的维护与保养,造成了变频器的故障多发。 变频器的工作原理: 电动机的转速计算公式: n1= 60f/p(1-s) n1-电动机轴的转速 s-转差率 f-输入电压频率 p-电动机极对数 目前调节电动机的转速即依靠调节输入电动机的电压频率而实现,即式中的f。另外,有一点需注意,在调频的同时需同时调整输出电压,所以变频器又叫变频变压调节器即VVVF控制。为什么要这样做呢?根据电动机的反电动势公式: U1≈E1=4.44ke*fn*nl*ф U1-输入电动机定子的电压 Ke-比例常数 Fn-定子电流频率 nl-每相定子绕组匝数 ф-主磁通的振幅值 基频以下调速时在频率变化的同时,如果不改变电压会导致磁通量的上升,使磁通趋于饱和,电机铁芯发热,从而烧毁电机;在基频以上调速时,无需考虑这个问题,但输出转矩会下降。

变频器的主电路图: 先来说一下变频器内部电路构成,图示如下:

各部分功能如下: 一.整流电路 整流电路功能就是将输入的三相交流电源整流成脉动的直流电。 此电路故障时表现的故障为炸机、无显示、跳闸 二.限流及滤波电路 为了限制整流后输出的直流电在给滤波电容充电过程中充电电流过大

而烧坏整流模块而串了一个限流电阻来限制充电电流,在给电容充满电之后再用继电器予以短接,此为限流电阻功能;滤波电路是将脉动直流电变成波动较小波形相对比较平滑的直流电。 当限流电阻故障时无显示;接触器或继电器故障时,如果触点粘联会造成上电炸机,如不吸合会使带载时突然停机,而无任何故障显示;电容损坏时负载能力下降。 三.逆变电路 将直流电在驱动信号控制下转变成电压和频率任意可调的交流电。它主要由六支IGBT组成,包含六支续流二极管,为电动机在发电状态时提供能量回馈的回路。 逆变模块损坏时,会导致无法运行,运行OCC. 四.检测及保护电路 检测电路包括电流检测、电压检测、温度检测和其它检测电路。顾名思义,电流检测电路就是检测变频器的输出电流,电压检测电路即是检测直流回路母线电压,温度检测电路即为检测IGBT温度。 电流检测电路损坏会产生一些相关报警如OL OC HPF CF3 GFF和电流显示不准;电压检测损坏时的报警为OU LV;温度检测损坏OH报警。 五.控制电源电路

变频器逆变单元故障的检修方法

逆变单元故障包括OUT1、OUT2、OUT3,它们分别代表逆变单元U相、V相、W相故障。此故障一般只出现在驱动光耦使用PC929的机器中,代表驱动板有1270系列、1290AV03、1250AVS系列、1258AVS系列等。 OUT 故障一般分有上电跳OUT;运行跳OUT;带载加载跳OUT。屏蔽相关相OUT保护信号运行,测试驱动波形是否正常(无示波器时可使用万用表交流电压档对比测试各路驱动波形)。 艾驰商城是国内最专业的MRO工业品网购平台,正品现货、优势价格、迅捷配送,是一站式采购的工业品商城!具有10年工业用品电子商务领域研究,以强大的信息通道建设的优势,以及依托线下贸易交易市场在工业用品行业上游供应链的整合能力,为广大的用户提供了传感器、图尔克传感器、变频器、断路器、继电器、PLC、工控机、仪器仪表、气缸、五金工具、伺服电机、劳保用品等一系列自动化的工控产品。 如需进一步了解台达变频器、三菱变频器、西门子变频器、安川变频器、艾默生变频器的选型,报价,采购,参数,图片,批发等信息,请关注艾驰商城https://www.wendangku.net/doc/904583360.html,/

台达变频器故障代码

台达品牌变频器的VFD-B系列故障代码详表 故障代码故障现象/ 类型 故障原因解决对策 occ 交流电机驱 动侦测输出 侧有异常突 增的过电流 产生 检查电机额定与电流驱动 器额定是否相匹配 检查交流电机驱动器U-V-W 见有无短路 检查与电机连线是否有短 路现象或接地 检查交流电机驱动器与电 机的落地有无松动 加长加速时间 检查是否电机是否有超额 负载 ov 交流电机驱 动器侦测内 部直流高压 侧有过电压 现象 检查输入电压是否与在交 流电机驱动器额定输出电 压范围内,并监测是否有突 破电压产生 若是由于电机惯量回升电 压,造成交流电机驱动器内 部直流高压侧电压过高,此 时可加长减速间或加装刹 车电阻 oH 交流驱动器 侦测内部温 度过高,超 过保护 位准 检查温度是否过高 检查散热片是否有异物,风 扇有无转动 检查交流电机驱动器通风 空间是否足够

Lv 交流电机驱 动器内部直 流电压侧过 低 检查输入电源电压是否正 常 检查负载是否有突然的重 载,是否三相机种单相电源 入力或欠相 Lv 输出电流超 过交流电机 驱动器可承 受的电流, 若输出150 (%)的交流 电机驱动器 额定电流, 可承受60秒 检查电机是否过负载 减低转矩提升设定值 是否三相机种单相电源入 力或欠相 oL1 内部电子热 动电驿保 护动作 检查电机是否过载 检查电机额定电流值是否 适当 检查电子热动电驿功能设 定 增加电机容量 oL2 电机负载过 大检查电机负载是否过大检查过转矩出位准设定值(06-03----06-05); oL1 内部电子热 动电驿保 护动作 检查电机是否过载 检查电机额定电流值是否 适当 检查电子热动电驿功能设 定 增加电机容量

变频器常见故障代码及处理实例

一、过流(OC) 令狐采学 过流是变频器报警最为频繁的现象。 1.1现象 (1) 重新启动时,一升速就跳闸。这是过电流十分严重的现象。主要原因有:负载短路,机械部位有卡住;逆变模块损坏;电动机的转矩过小等现象引起。 (2) 上电就跳,这种现象一般不能复位,主要原因有:模块坏、驱动电路坏、电流检测电路坏。 (3) 重新启动时并不立即跳闸而是在加速时,主要原因有:加速时间设置太短、电流上限设置太小、转矩补偿(V/F)设定较高。 1.2 实例 (1) 一台LG-IS3-4 3.7kW变频器一启动就跳“OC” 分析与维修:打开机盖没有发现任何烧坏的迹象,在线测量IGBT(7MBR25NF-120)基本判断没有问题,为进一步判断问题,把IGBT拆下后测量7个单元的大功率晶体管开通与关闭都很好。在测量上半桥的驱动电路时发现有一路与其他两路有明显区别,经仔细检查发现一只光耦A3120输出脚与电源负极短路,

更换后三路基本一样。模块装上上电运行一切良好。 (2) 一台BELTRO-VERT 2.2kW变频通电就跳“OC”且不能复位。 分析与维修:首先检查逆变模块没有发现问题。其次检查驱动电路也没有异常现象,估计问题不在这一块,可能出在过流信号处理这一部位,将其电路传感器拆掉后上电,显示一切正常,故认为传感器已坏,找一新品换上后带负载实验一切正常。二、过压(OU) 过电压报警一般是出现在停机的时候,其主要原因是减速时间太短或制动电阻及制动单元有问题。 2.1 实例 一台台安N2系列3.7kW变频器在停机时跳“OU”。 分析与维修:在修这台机器之前,首先要搞清楚“OU”报警的原因何在,这是因为变频器在减速时,电动机转子绕组切割旋转磁场的速度加快,转子的电动势和电流增大,使电机处于发电状态,回馈的能量通过逆变环节中与大功率开关管并联的二极管流向直流环节,使直流母线电压升高所致,所以我们应该着重检查制动回路,测量放电电阻没有问题,在测量制动管(ET191)时发现已击穿,更换后上电运行,且快速停车都没有问题。三、欠压(Uu)

台达变频器常见问题

a.直流电源并联 dc bus b.独立交流电源并联

VFD-M LED 面板出现8888或9999 的显示故障排除 此部分应该有几个原因 : 1. 如变频器仍可正常运转,只有显示的问题,那就是面板故障,请尝试更换控制面板 2. 如变频器完全停机无法动作,请客户重新送电看是否正常,如仍然无法动作,则判断为变频器故障,则可请客户送修,或是直接请客户更换 为何无法与台达驱动器建立通讯连线? 请先确认使用何种通讯介面,再确认接线及通讯参数设定是否正确。 台达驱动器支援何种通讯介面? 目前台达驱动器均内建国际标准 MODBUS 通讯协定、并采用 RS-485 通信介面。

如何设定驱动器的通讯参数? 驱动器参数群组09-xx为通讯参数,使用者可在此群组中设定所有相关的通讯参数。 除了标准 MODBUS 通讯协定外,台达驱动器还支援其它通讯介面吗? 在台达新一代的驱动器型号 C2000、CP2000 和 C200 均可选购高速通讯介面 PROFIBUS-DP、DeviceNet、MODBUS TCP 及EtherNet/IP 通讯卡;然而除了标准 MODBUS 通讯协定,C2000 和 VFD-VL 还内建 CANopen,此外 CP2000 也内建了 BACnet 通讯介面,如此多样化的通讯方式,台达驱动器满足了客户对多样控制上的需求。 变频器输入侧加装交流电抗器的好处为何? (1)降低变频器产生的谐波,同时增加电源侧阻抗。 (2)吸收削弱附近设备产生的浪涌电压、电流和主电源突波电压对变频器的冲击。

(3)提高功率因数 为何客户使用手持式电流勾表量到的变频器输出电流与变频器显示不同? 一般手持式电流勾表测量的频率范围约40 ~ 60Hz,在其他频率范围时测量会有误差。 为何客户量到的变频器输出电压会高达600V? 因为量测到的是PWM输出电压的直流成分。需使用有RMS功能的电表,或是指针式电表。 如何用万用电表简易测量IGBT的好坏? 电表调整至二极体档,使用电表黑棒对DC+ (+1, +2)红棒分别测量R、S、T、U、V、W。测量数值为顺向偏压左右。

变频器常见故障代码及处理实例

一、过流(OC) 过流是变频器报警最为频繁的现象。在测量上半桥的驱动电路时发现有一路与其他两路有明显区别,经仔细检查发现一只光耦A3120输出脚与电源负极短路,更换后三路基本一样。 三、欠压(Uu) 欠压也是我们在使用中经常碰到的问题。主要是因为主回路电压太低(220V系列低于200V,380V系列低于400V),主要原因:整流桥某一路损坏或可控硅三路中有工作不正常的都有可能导致欠压故障的出现,其次主回路接触器损坏,导致直流母线电压损耗在充电电阻上面有可能导致欠压.还有就是电压检测电路发生故障而出现欠压问题。 3.1 举例 (1) 一台CT 18.5kW变频器上电跳“Uu”。 分析与维修:经检查这台变频器的整流桥充电电阻都是好的,但是上电后没有听到接触

台达变频器常见保护功能及处理

台达变频器常见保护功能及处理 1. 过流保护—oc 过流保护绝大多数发生在升速过程中。由于变频器 的同步转速迅速上升,电动机转子的转速因负载惯性较大而跟不上去,导致转子绕组切割磁力线的速度太快(转差太大),结果是升速电流太大而产生过流保护跳闸。检查与处理: a、变频器的输入、输出是否接反,如接反,只要运行变频器就会立 即跳oc,而且极易烧损变频器。 b、负载的计算是否有误,电机功率可能选得太小。 c、电机是否有短路或局部短路。 d、3.7kw(含3.7kw)以下380v级的变频器所配电机的接线是 否有误(正确的接法应该是星形接法而不是三角形接法)。 e、机械负载的转动惯量是否太大或者升速时间太短。可以延长加速 时间或者降低加速中过电流失速防止的准位来调整解决。f、负载增大。新机时正常,以后出现过流。可以检查设备上的轴承是否损坏、齿轮间隙是否过小或齿轮间是否有微小异物、链条是否过松等从机械传动角度查找造成负载增大的原因。 2. 过载保护—ol 过载保护大部分发生在运转过程中。在实际的拖动 系数中,大部分负载都是经常变动的。只有当冲击电流峰值过大,或防止跳闸措施不能解决时,才迅速跳闸。检查与处理: a、机械负载是否超重。正常运行时的电流已接近或超过电机或变频 器的额定电流时,应考虑将电机的功率放大一档,同时相应放大变频器的功率。

b、机械负载是否有故障,负载变化很大。 c、传动系统是否有磨损,可参照过流保护检查与处理的f项目进行分析与检查。 d、电机是否匹配不当,如3.7kw变频器在满载时拖动4kw电机。 e、电机是否因散热条件变差而导致电流增大。 f、变频器至电机的输出线是否漏电。 g、变频器在满载时电源电压是否波动过大。 h、输入、输出是否缺相,引起电机出力不足而转差增大,电流增大。以上问题应对症排除,也可降低运转中过流失速准位来调整。 3. 过压保护—ou 过压保护大部分发生在停止制动过程中。原因是反馈能量来不及释放而形成再生电压。检查与处理: a、载惯量大而降速时间短。如此时确需降速时间短,可外配制动电阻或制动单元,还可以增加直流制动来配合。 b、启动、制动频繁时,应加大制动电阻的功率或放大变频器一级功率容量。 c、在制动过程中或负载变动过程中输入电压过高,超出变频器耐压极限。 4. 启动不起来主要原因是负载重。检查与处理: a、机械负载是否正常(有没有堵转)。 b、电动机与负载功率是否匹配。 c、变频器与电机功率是否匹配。

台达变频器常见问题

数控机床变频器常见故障处理 (主轴通用变频器常见报警及故障处理) 一)通用变频器常见报警及保护。 为了保证驱动器的安全,可靠的运行,在主轴伺服系统出现故障和异常等情况时,设置了较多的保护功能,这些保护功能与主轴驱动器的故障检测与维修密切相关。当驱动器出现故障时,可以根据保护功能的情况,分析故障原因。二)主轴变频系统常见故障及处理: 1.主轴电机不转 主要有以下原因: 1)检查CNC系统是否有速度控制信号输出。 2)主轴驱动装置故障。 3)主轴电动机故障。 4)变频器输出端子U、V、W不能提供电源。造成此 种情况可能有以下原因: a)是否有报警错误代码显示,如有报警,对照相关说明书解决(主要有过流、过热、过压、欠压以及功率块故障等)。 b)频率指定源和运行指定源的参数是否设置正确。 c)智能输入端子的输入信号是否正确。 2.电机反转 造成电机反转的原因主要有: 1)检查输出端子U/T1,V/T2和W/T3的连接是否正确?(使得电机的相序与端子连接相对应,通常来说:正转(FWD)=U-V-W,和反转(REV)=U -W-V) 2)检查电机正反转的相序是否与U/T1,V/T2和W/T3相对应? 3)检查控制端子(FW)和(RV)连线是否正确?(端子(FW)用于正转,(RV)用于反转) 3.电机转速不能到达 主要原因可能有: 1)如果使用模拟输入,是否用电流或电压“O”或“OI” i.检查连线ii.检查电位器或信号发生器 2)负载太重 i.减少负载 ii.重负载激活了过载限定(根据需要不让此过载信号输出) 4.电机过载(连续超负载150%一分钟以上) 造成电机过载原因有: 1)机械负载是否有突变 2)电机配用太小 3)电机发热绝缘变差

施耐德变频器故障代码说明(中文版)

附录5: 施耐德变频器故障代码表 故障 代码 故障名称可能故障原因修复措施 1、检查电机、增益和稳定参数 AnF ★负载滑脱 编码器速度反馈与给定值不匹 配 2、添加一个制动电阻器 3、检查电机/变频器/负载的大小 4、检查编码器的机械连轴器及其连线 brF ★机械制动 故障 制动反馈触点与制动逻辑不一 致 1、检察反馈电路以及制动逻辑电路 2、检查制动器的机械状态 bUF ★制动单元 短路 1、制动单元的短路输出; 2、未连接制动单元。 1、检查制动单元与电阻器的连线情况 2、检查制动电阻 ECF ★编码器连 线 编码器的机械连线器断裂检查编码器的机械连轴器 1、检查脉冲数量与编码器类型 EnF ★编码器编码器反馈故障2、检查编码器的机械部分与电气部分的 运行情况,其电源及连线是否正确 FCF1 ★输出接触 器未打开 虽然已满足打开条件,但输出 接触器依保持闭合 1、检查接触器及其连线 2、检查反馈电路 HdF ★IGBT 去饱 和 变频器输出短路或接地 检查变频器与电机之间的电缆连接及电 机的绝缘情况 1、电机控制中参数设置不正确1、检查参数 2、检查变频器/电机/负荷的大小 OCF ★过流2、惯量或载荷太大 3、检查机械装置的状态 3、机械锁定 SCF1★电机短路 SCF2 ★有阻抗短 路 SCF3★接地短路 1、变频器输出短路或接地 2、如果几个电机并联,变频器 输出有较大的接地泄露电流 1、检查变频器与电机之间的电缆连接情 况以及电机的绝缘情况 2、减少开关频率 3、在电机与变频器间加电机电抗器 1、检查电机、增益和稳定性参数 SOF ★超速不稳定或驱动负载太大2、添加一个制动电阻器 3、检查电机/变频器/负载的大小 SPF ★速度反馈 丢失 没有编码器反馈信号 1、检查编码器与变频器的连线情况 2、检查编码器 1、检查变频器/电机连接情况 1、没有达到制动器松开电流 2、检查电机绕组 bLF ▲制动控制 2、当制动逻辑控制被分配时, 仅调节制动闭合频率阀值 3、检查[刹车释放电流(正向)](Ibr ) 与[制动释放电流(反转)](IrD)设置 (bEn ) 4、应用[刹车闭合频率](bEn )的推荐设

台达变频器常见故障代码

For personal use only in study and research; not for commercial use 台达变频器常见故障代码 1.OC.过电流,这可能是变频器里面最常见的故障了。我们首先要排除由于参数问题而导致的故障。例如电流限制,加速时间过短都有可能导致过电流的产生。然后我们就必须判断是否电流检测电路出问题了。以FVR075G7S-4EX为例:我们有时会看到FVR075G7S-4EX在不接电机运行的时候面板也会有电流显示。电流来自于哪里呢?这时就要测试一下它的三个霍尔传感器,为确定那一相传感器损坏我们可以每拆一相传感器的时候开一次机看是否会有电流显示,经过这样试验后基本能排除OC故障。 2.OV.过电压,我们首先要排除由于参数问题而导致的故障。例如减速时间过短,以及由于再生负载而导致的过压等,然后我们可以看一下输入侧电压是否有问题,最后我们可以看一下电压检测电路是否出现了故障,一般的电压检测电路的电压采样点,都是中间直流回路的电压。我们以三肯SVF303为例,它由直流回路取样后(530V左右的直流)通过阻值较大电阻降压后再由光耦进行隔离,当电压超过一定值时,显示“5”过压(此机器为数码管显示)我们可以看一下电阻是否氧化变值,光耦是否有短路现象等。 3.UV.欠电压。我们首先可以看一下输入侧电压是否有问题,然后看一下电压检测电路,故障判断和过压相同。 4.FU.快速熔断器故障。在现行推出的变频器大多推出了快熔故障检测功能。(特别是大功率变频器)以LG030IH-4变频器为例。它主要是对快熔前面后面的电压进行采样检测,当快熔损坏以后必然会出现快熔一端电压没有,此时隔离光耦动作,出现FU报警。更换快熔就因该能解决问题。特别应该注意的是在更换快熔前必须判断主回路是否有问题。 5.OH.过热,主要引起原因变频器内部散热不好。我们可以检查散热风扇及通风通道。 6.SC.短路故障。我们可以检测一下变频器内部是否有短路现象。我们以安川616G5A45P5为例,我们检测一下内部线路,可能不一定有短路现象,此时我们可以检测一下功率模块有可能出现了故障,在驱动电路正常的情况下,更换功率模块,应该能修复机器 .

台达变频器参数设置

必设参数:(MODE--菜单, ENTER--确认) 最高操作频率P03-- (出厂设定值:60HZ) 电机额定电流P52-- (根据电机铭牌电流设置,已问过官方不是百分比) 电子热动电驿P58-- 00 以标准型电机动作 (这个一定要设) (变频器端子默认功能:M0—正转,M1—反转,M2—复位,GND—公共端) 一、面板操作 频率给定:P00--04 面板旋钮给定 运转命令:P01--00 面板RUN控制 三、模拟电压控制:(变频器端子:AVI,GND) 频率给定:P00--01 模拟信号0-10V给定(AVI) 运转命令:P01--01 运转指令由外部端子控制,键盘STOP 键有效 模拟电压0-10V上下限:P128-- 最小频率对应AVI输入电压值 P129--最大频率对应AVI输入电压值 四、模拟电流控制:(变频器端子:ACI,GND) 频率给定:P00--02 模拟信号4-20ma给定(ACI) 运转命令:P01--01 运转指令由外部端子控制,键盘STOP 键有效 模拟电流4-20mA上下限:最小频率对应ACI输入电流值 最大频率对应ACI输入电流值 计算公式:(毫安=(16÷40x压力)+4 ,40是传感器量程) (对应 13-18MPa,稳定在15,16MPa) (传感器接线:上面有1,2,3,4角,1角是电源线,2角是信号线)五、多段速控制: 频率给定:P00--00 运转命令:P01--01 P40 用默认值06(M3)

P41 用默认值07(M4) 变频器控制面板的主频率设置为15赫兹 P17第一段速度设置设置为30赫兹 P18第二段速度设置设置为35赫兹 P19第三段速度设置设置为45赫兹 六、重置设定P76 : 设为09时是所有的参数值重置为50Hz的出厂设定值 设为10时是所有的参数值重置为60Hz的出厂设定值(不用这个)七、 自动转矩补偿增益P54:(范围:0-10,出厂设定值:00) 开机显示画面选择P64-- 00显示实际运转频率 02 显示输出电压 06 显示设定频率 09 显示电机运转电流 二、端子控制 频率给定:P00--04 面板旋钮给定 运转命令:P01--01 外部端子控制 八、故障代码 OC-过电流 OV--过电压 OL--过载 LV-电压不足 OH--过热 PHL--电源欠相

变频器故障代码表

变频器故障代码表 故障 代码 故障可能的原因检查措施 1 过电流变频器检测到电机电缆存在过大电流 (>4×In) ?突加重载? 电机电缆短路? 电机 不合适 检查负载;检查电机规格检查 电缆 2 过电压变频器内部直流母线电压超出了规定值 ?减速时间过短 ?设备受到很高的过压峰值影响 延长减速时间 3 接地故障电机检测发现电机相电流之和不为零 -电机或电缆绝缘无效 检查电机电缆 8 系统故障?元件失效? 误操作故障复位,重新起动。 9 欠电压支流母线电压下降到了规定的电压极限 以下 -最常见的原因是:电源电压过低 -变频器内部故障 若为暂时的电源中断,可复位 后重新启动。检查设备输入, 若设备电源正常,则说明发生 内部故障 11 输出相监控电流检测发现电机有一相无电流检查电机电缆和电机13 变频器温度过低散热器温度低于–10°C 14 变频器过热散热器温度超过90°C. 若散热器温度超过85°C,则会出现过温 报警 检查冷却气流的流量 检查散热器是否不干净,检查 环境温度,确保相对于环境温 度和电机负载,斩波频率没有 过高 15 电机失速电机失速保护跳闸检查电机 16 电机过热变频器由电机温度模型检测出电机过 热,电机过载 减少电机负载。若电机没有过 热则检查温度模型参数 17 电机欠载电机欠载保护跳闸 24 计数器故障计数器的显示值错误 25 微处理器看门狗故障?误操作? 元件失效对故障复位后,重新起动。 29 热敏电阻故障选件卡的热敏电阻输入检测出电机温升检查电机冷却和负载检查热敏电阻连接 34 内部总线通讯周围环境干扰或硬件缺陷对故障复位后,重新起动。 39 装置移除选件卡移除或驱动装置移除复位

台达变频器参数设置(简易)

台达变频器参数设置 必设参数:(MODE--菜单, ENTER--确认) 最高操作频率P03-- (出厂设定值:60HZ) 电机额定电流P52-- (根据电机铭牌电流设置,已问过官方不是百分比) 电子热动电驿P58-- 00 以标准型电机动作(这个一定要设) (变频器端子默认功能:M0—正转,M1—反转,M2—复位,GND—公共端)一、面板操作 频率给定:P00--04 面板旋钮给定 运转命令:P01--00 面板RUN控制 三、模拟电压控制:(变频器端子:AVI,GND) 频率给定:P00--01 模拟信号0-10V给定(AVI) 运转命令:P01--01 运转指令由外部端子控制,键盘STOP 键有效 模拟电压0-10V上下限:P128-- 最小频率对应AVI输入电压值 P129--最大频率对应AVI输入电压值 四、模拟电流控制:(变频器端子:ACI,GND) 频率给定:P00--02 模拟信号4-20ma给定(ACI) 运转命令:P01--01 运转指令由外部端子控制,键盘STOP 键有效 模拟电流4-20mA上下限:P131--9.2 最小频率对应ACI输入电流值 P132--11.2 最大频率对应ACI输入电流值 计算公式:(毫安=(16÷40x压力)+4 ,40是传感器量程) (9.2-11.2对应13-18MPa,稳定在15,16MPa)

(传感器接线:上面有1,2,3,4角,1角是电源线,2角是信号线)五、多段速控制: 频率给定:P00--00 运转命令:P01--01 P40 用默认值06(M3) P41 用默认值07(M4) 变频器控制面板的主频率设置为15赫兹 P17第一段速度设置设置为30赫兹 P18第二段速度设置设置为35赫兹 P19第三段速度设置设置为45赫兹 六、重置设定P76 : 设为09时是所有的参数值重置为50Hz的出厂设定值 设为10时是所有的参数值重置为60Hz的出厂设定值(不用这个)七、 自动转矩补偿增益P54:(范围:0-10,出厂设定值:00) 开机显示画面选择P64-- 00显示实际运转频率 02 显示输出电压 06 显示设定频率 09 显示电机运转电流 二、端子控制 频率给定:P00--04 面板旋钮给定

变频器故障代码表

变频器故障代码与处理大全F0001 过流 ?电动机的功率(P0307)与变频 器的功率(P0206)不对应 ?电动机电缆太长 ?电动机的导线短路 ?有接地故障 检查以下各项: 1. 电动机的功率(P0307)必须与变频器的功 率(P0206)相对应。 2. 电缆的长度不得超过允许的最大值。 3. 电动机的电缆和电动机部不得有短路或 接地故障 4. 输入变频器的电动机参数必须与实际使用 的电动机参数相对应 5. 输入变频器的定子电阻值(P0350)必须正 确无误 6. 电动机的冷却风道必须通畅,电动机不得过 载 > 增加斜坡时间 > 减少“提升”的数值 Off2 F0002 过电压 ?禁止直流回路电压控制器 (P1240=0) ?直流回路的电压(r0026)超过 了跳闸电平(P2172) ?由于供电电源电压过高,或者电 动机处于再生制动方式下引起 过电压。 ?斜坡下降过快,或者电动机由大 惯量负载带动旋转而处于再生 制动状态下。 检查以下各项: 1. 电源电压(P0210)必须在变频器铭牌规定 的围以。 2. 直流回路电压控制器必须有效(P1240), 而且正确地进行了参数化。 3. 斜坡下降时间(P1121)必须与负载的惯量

相匹配。 4. 要求的制动功率必须在规定的限定值以。注意 负载的惯量越大需要的斜坡时间越长;外形尺寸FX 和GX 的变频器应接入制动电阻。 Off2 F0003 欠电压 ?供电电源故障。 ?冲击负载超过了规定的限定值。 检查以下各项: 1. 电源电压(P0210)必须在变频器铭牌规定的围以。 2. 检查电源是否短时掉电或有瞬时的电压降低。 3. 使能动态缓冲(P1240=2) Off2 F0004 变频器过温 ?冷却风量不足 ?环境温度过高。 检查以下各项: 1. 负载的情况必须与工作/停止周期相适应 2. 变频器运行时冷却风机必须正常运转 3. 调制脉冲的频率必须设定为缺省值 4. 环境温度可能高于变频器的允许值 Off2 F0005 变频器 I2T 过热保 护 ?变频器过载。 ?工作 / 间隙周期时间不符合要 求。 ?电动机功率(P0307)超过变频 器的负载能力(P0206)。 检查以下各项: 1. 负载的工作/间隙周期时间不得超过指定的允许值。 2. 电动机的功率(P0307)必须与变频器的功率(P0206)相匹配 Off2 故障的排除

相关文档