文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 附表10.低压线路沿墙敷设施工作业票

附表10.低压线路沿墙敷设施工作业票

附表10.低压线路沿墙敷设施工作业票
附表10.低压线路沿墙敷设施工作业票

低压线路沿墙敷设施工作业票

工程名称:单项工程名称(村网工程为村名+台区名称)编号:配网XX队(施工队伍名称)1807001

施工单位及作业班组风险等级

施工任务低压线路沿墙敷设作业地点开始时间结束时间

作业流程施工准备→站队四交→墙担安装→低压线

路沿墙敷设

作业人数

(不含工作负

责人)

具体人员分工由工作负责人根据实际工作填写

主要风险高处坠落、物体打击、触电。

作业必备条件

确认

1.特种作业人员持证上岗。□

2.作业人员无妨碍工作的职业禁忌。□

3.无超龄或年龄不足人员参与作业。□

4.配备个人安全防护用品,并经检验合格,齐全、完好。□

5.编制施工“三措”方案,并经审批。□

6.施工人员经安全教育培训,并考试合格。□

7.施工工机具、安全工器具、仪器仪表有合格证并检测合格。□

8.安全文明施工设施配置符合要求,齐全、完好。□

9.各工作岗位人员对施工中可能存在的风险控制措施清楚。□

作业过程风险控制措施及质量控制要点

一、作业过程风险控制措施

(一)施工准备

1.每日进行站队四交,录音记录清晰。

2.工机具准备:工机具经检验合格。

3人员准备:工作负责人、施工人员及其他人员进入施工现场的施工人员必须正确佩带安全防护用品,高空作业时必须采用双保险。

4.施工现场布置:严格按照要求设置安全警戒线、警示牌、友情提示牌等安全设施。

(二)现场作业

1.登高前应检查并确认梯身合格、基础牢固、定位可靠:作业时梯子应与地面成60°左右的斜角,距梯顶不得少于1米,要有专人全过程扶守。并采取防滑措施。

2.上房时,防止房梁断裂。在上房前对房梁进行检查,发现有问题的,严禁上房。

3.应分清线路是否带电,并进行验电后方能进行作业。

二、质量工艺要点

(一)施工准备:

1. 材料准备:绝缘导线、接户电缆、绝缘子、角钢、圆钢等规格、型号、数量及外观质量满足《验收规范》及设计要求。

(二)墙担安装

1.墙担使用支架和蝶式绝缘子固定。支架应固定牢固,宜采用膨胀螺丝固定在墙上,禁止用木塞固定;

2.墙侧挂敷电缆两端的墙担应可靠接地,并有效连接到镀锌钢绞线,接地线宜采用镀锌扁钢(50*5)。

3.沿墙敷设的档距不宜大于6m。

(三)低压线路沿墙敷设

1.自电杆引下的接户线两端均应绑扎在绝缘子上;接户线与低压线如系铜线与铝线连接,应采取加装铜铝过渡接头的措施。

2.低压接户线在屋檐处引入线对地距离不应小于2.5m;

3.电表箱分户接户线最小允许截面积:铝芯电缆不宜小于16mm2 ,铜芯电缆不宜小于10mm2 。

4.沿墙架设的电力线路,中性线在支架上的位置,设计无要求时,安装在靠墙侧。

5.接户线、进户线与通信线、广播线交叉时,其垂直距离应满足:1) 接户线、进户线在上方时:≥0.6m;2)低压接户线在弱电线路的下方:≥0.3m。

如不能满足上述要求,应采取隔离措施。

6. 三相四线制零线和单相制零线的截面应与相线截面相同;低压线路接入单相负荷,应考虑线路电流分配平衡.

7.进户线穿墙时,应套装硬质绝缘管,电线在室外应做滴水弯,穿墙绝缘管应内高外低,露出墙壁部分的两端不应小于10mm;滴水弯最低点距地面小于2m时进户线应加装绝缘护套。

三、现场新增风险情况及补充控制措施

1.变化情况

2.控制措施

全员签名新增人员签名:

工作负责人

审核人

(安全员或技术员)

签发人签发日期

备注

注:《每日站班会及风险控制措施检查记录表》作为施工作业票附件,代替站班会记录。

每日站班会及风险控制措施检查记录表施工作业票票号:

工作负责人施工日期

施工任务

四交交任务施工作业票所列工作任务已宣读清楚。□交安全

1.交安全措施(见作业过程风险控制措施)已宣读清楚。□

2.补充安全措施已交待清楚。□交技术

1.施工作业票所列安全技术措施已宣读清楚。□

2.补充技术措施已交待清楚。□交环保 1.对现场进行清理,做到工完料尽场地清。□

检查内容

三查

(查衣着、

查三宝、查精神

状态)

1.作业人员着装规范、精神状态良好,经安全培训。□

2.安全工器具、测量仪具检验合格,在有效期内。□

3.安全文明施工设施符合要求,齐全、完好。□

4.施工人员对工作分工清楚。□

5.各工作岗位人员对施工中可能存在的风险及控制措施清□

楚。

当日控制措施

检查

具体执行见作业过程风险控制措施。

当日风险等级

备注

参加施工人员签名:

作业过程风险控制措施

当日需执行措施落实情况

一、控制措施

(一) 施工准备

1 每日进行站队四交,录音记录清晰□

2 工机具准备:工机具经检验合格。□

3 人员准备:工作负责人、施工人员及其他人员进入施工现场的施工人员必须正确佩带安全

防护用品,高空作业时必须采用双保险。

4 施工现场布置:严格按照要求设置安全警戒线、警示牌、友情提示牌等安全设施。□

(二) 现场作业

1 登高前应检查并确认梯身合格、基础牢固、定位可靠:作业时梯子应与地面成60°左右的

斜角,距梯顶不得少于1米,要有专人全过程扶守。并采取防滑措施。

2 上房时,防止房梁断裂。在上房前对房梁进行检查,发现有问题的,严禁上房。□

3 应分清线路是否带电,并进行验电后方能进行作业。□

二、现场风险补充控制措施

1、新增风险

2.补充控制措施

注:当日需执行的综合控制措施根据作业实际情况确认。

安全施工作业票管理制度通用范本

内部编号:AN-QP-HT286 版本/ 修改状态:01 / 00 In A Group Or Social Organization, It Is Necessary T o Abide By The Rules Or Rules Of Action And Require Its Members To Abide By Them. Different Industries Have Their Own Specific Rules Of Action, So As To Achieve The Expected Goals According T o The Plan And Requirements. 编辑:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 安全施工作业票管理制度通用范本

安全施工作业票管理制度通用范本 使用指引:本管理制度文件可用于团体或社会组织中,需共同遵守的办事规程或行动准则并要求其成员共同遵守,不同的行业不同的部门不同的岗位都有其具体的做事规则,目的是使各项工作按计划按要求达到预计目标。资料下载后可以进行自定义修改,可按照所需进行删减和使用。 一、目的 为了加强危险卒业的安全管理,认真执行好各类工作业票,确保职工的安全与健康,制定本制度。 二、适用范围 本制度实用于工程施工必须填写施工作业票的危险作业项目。 三、编制依据 1《电力建设安全施工管理规定》(原电力工业部发布1996-01-01实施) 2《电力建设安全工作规程》(火力发电厂部分)(原能源部发布1992-09-01实

输变电工程安全施工作业票模板(试行) 使用说明

附件2 输变电工程安全施工作业票模板(试行)使用说明 采用输变电工程安全施工作业票模板(试行,以下简称“作业票模板”),原则是遵循输变电工程建设规律,从工程现场一线人员的执业能力考虑,对作业票进行精简和规范,回归“作业票”控制作业风险本意;目的是进一步明晰现场安全管理主线、精简填报的文字工作量,将可预判的通用类作业风险管控措施模块化、规范化,使作业票更具实用性、规范性和可执行性。各作业人员在开具和使用时,应遵循以下原则。 一、总则 1. 根据输变电工程风险管理办法,施工作业均需办理作业票。作业票模板涵盖了变电站、换流站、架空输电线路和电缆输电线路的主要作业,适用于公司35kV及以上输变电工程施工,开关站、接地极、串补站等工程应根据作业内容,采用关联度高的作业票模板。 2. 作业票模板按施工安全风险等级分A票和B票。动态评估为二级及以下的风险作业办理A票,动态评估为三级及以上的风险作业必须办理B票。 3. 不同作业工序,当满足同一区域、同一班组、同一类型的条件时,可依据工程施工实际,合并办理一张作业票,按其中最高的风险等级确定作业票种类。部分作业票模板包含了较多类别的作业内容和控制措施,具体使用时应结合工程实际,删除无关的作业内容/类型、控制措施。 4. 作业票模板B票中包含着部分二级及以下风险作业,

已包含相关控制措施,所以,所包含的二级及以下风险作业不再办理A票。 5. 每一作业票模板(A、B票)均包含了“作业必备条件及班前会检查”。其中,作业票A票模板中的“作业过程风险预控措施及落实”是根据作业工序及内容编制的常规控制措施,另外提供了“现场变化情况及补充安全措施”,根据现场实际供使用者补充;作业票B票模板所附“风险控制卡”是根据作业工序及内容编制的常规控制措施,卡中包含“补充安全措施”,根据现场实际供使用者补充。 6. 作业票模板A票中涉及的作业内容,经风险动态评估后升级为三级及以上,则应办理B票,控制措施应对应风险变化原因对应制定。 二、办理作业票 7. 办理作业票时,施工负责人选取相应的作业票模板,依据工程实际,进一步编辑、完善作业票信息,主要包括:作业的计划开始时间、工序及作业内容、作业部位、所执行方案名称和编号、参与作业的人员及分工、风险控制措施等。如将多项作业合并开票,计划开始时间为最早一项作业开始的时间,工序及作业内容、作业部位应涵盖所有需开票的工作内容,所执行方案应包含每项作业内容对应的方案。 8. 作业票中的“具体分工(含特殊工种作业人员)”应包括工作负责人、安全监护人及特种作业人员、“其他施工人员”为具体配合人员。“施工人数”应等于“具体分工(含特殊工种作业人员)”与“其他施工人员”的人数之和。

2017低压电工作业考试题库及答案

2017最新低压电工作业考试题库及答案 一、单选题 (共50题,每题1分) 1、交流电路中电流比电压滞后90°,该电路属于(B)电路。 A、纯电阻 B、纯电感 C、纯电容 2、《安全生产法》立法得目得就是为了加强安全生产工作,防止与减少(A),保障人民群众生命与财产安全,促进经济发展。 A、生产安全事故 B、火灾、交通事故 C、重大、特大事故 3、暗装得开关及插座应有(B)。 A、明显标志 B、盖板 C、警示标志 4、在检查插座时,电笔在插座得两个孔均不亮,首先判断就是(B)。 A、短路 B、相线断线 C、零线断线 5、在狭窄场所如锅炉、金属容器、管道内作业时应使用(C)工具。 A、ⅰ类 B、ⅱ类 C、ⅲ类 6、三相笼形异步电动机得启动方式有两类,既在额定电压下得直接启动与(C)启动。 A、转子串电阻 B、转子串频敏 C、降低启动电压 7、使用竹梯时,梯子与地面得夹角以(B)°为宜。 A、50 B、60 C、70 8、下面(C)属于顺磁性材料。 A、水 B、铜 C、空气 9、当电气火灾发生时,应首先切断电源再灭火,但当电源无法切断时,只能带电灭火,500v低压配电柜灭火可选用得灭火器就是(A) A、二氧化碳灭火器 B、泡沫灭火器 C、水基式灭火器 。(A)、相线应接在螺口灯头得10. A、中心端子 B、螺纹端子 C、外壳 11、在电路中,开关应控制(B)。 A、零线 B、相线 C、地线 12、电动机(C)作为电动机磁通得通路,要求材料有良好得导磁性能。 A、机座 B、端盖 C、定子铁芯 13、一般情况下220v工频电压作用下人体得电阻为(C)ω。 A、500-1000 B、800-1600 C、1000-2000 14、感应电流得方向总就是使感应电流得磁场阻碍引起感应电流得磁通得变化,这一定律称为(C)。 A、法拉第定律 B、特斯拉定律 C、楞次定律 15、在电气线路安装时,导线与导线或导线与电气螺栓之间得连接最易引发火灾得连接工艺(A)就是 A、铜线与铝线绞接B、铝线与铝线绞接C、铜铝过渡接头压接 16、静电现象就是十分普遍得电现象(C)就是它得最大危害。 A、对人体放电,直接置人于死地 B、高电压击穿绝缘 C、易引发火灾 17、电容器属于(C )设备。 A、危险 B、运动 C、静止 18、下图得电工元件符号中属于电容器得电工符号就是(B)。 A、 B、 、C.

安全施工作业票的使用要求及填写说明

《安全施工作业票》的使用要求及填写说明 一、概况: 1、根据“电网工程的一切施工活动必须有安全施工作业票”的规定要求,各施工单位从事送变电工程施工、维护及抢修等作业必须使用《安全施工作业票》(以下简称作业票)。 2、本套作业票分为三大类:第一类为建筑施工使用,按工序划分共制订有14种作业票;第二类为变电安装使用,按工序划分共制订有27种作业票;第三类为线路施工使用,按工序划分共制订有30种作业票;具体作业票种类详见各目录清单。 3、施工负责人必须有明显的标志识别(用红、黄袖套或背心,由各施工单位自行规定),在作业面上必须设有安全监护人。 4、安全施工作业票附有副票与作业票同时使用,副票的主要是每天必查的工器具的安全外观检查表,内容可由各施工单位自行制定检查的细则,规定由安全监护人负责检查并签字。 5、在安全施工作业票背面附有分工内容和分工人员名单。 6、背面附有平面布置图,送电线路可在平面布置图中画出线路走向和位置名称(含杆塔编号等),注明分工人员位置并画好工作区域;变电站如不能画可采用补充的固定画好的平面布置图,在平面布置图中手画好施工作业面的区域。 7、安全施工作业票规定由施工负责人随身携带以备项目部经理、副经理、总工、专职安全员检查,安全施工作业票的存根保留在签发处,施工完成后7日由施工负责人交回项目部归档,存根和签发出去的安全施工作业票对应归档。 8、要求项目部每月至少有一次定期检查安全施工作业票的情况并有相应的记录。 二、使用要求: 1、本套作业票应与施工班组《分工记录》配套使用。 2、施工队长安排工作任务时,应根据现场实际情况,指派熟识施工工艺流程及了解现场情况的人员担任该工作任务的施工负责人和安全监护人,并确定作业组施工人员。 3、施工队长负责填写各作业组作业票,并选择及补充完善作业票上的注意事项。 4、作业票一般由施工队长负责签发,特殊情况施工队长可以指定本队的副队长、技术员或其他管理人员审查及签发。 5、施工队技术员和安全员在作业票签发前审查各作业组的作业票,并对作业票中的注意事项进行补充完善,并签名予以确认。 6、作业组施工负责人接到施工任务和作业票后,根据工作任务和现场实际情况,补充完善作业票中的注意事项,并对补充事项的正确性负责。 7、作业组施工负责人在开工前必须对施工人员宣读作业票,进行“三交”和“三查”,施工人员了解掌握作业票内容后,在作业票中的“现场交底人员签到栏”中亲笔签名认可(注:“三交”:指交任务、交安全、交技术、“三查”:指查衣着、查“三宝/安全带、安全帽、安全网”、查精神状态)。 8、施工负责人在同一工作时间内只能负责一项工作;一天工作先后涉及多个工作任务时,可以由同一施工负责人负责,但应按工作开展顺序使用对应工序的作业票。 9、作业票所列主要工作内容、工作地点和施工人员不变时,最多可连续使用五天,经“三交”及“三查”的施工人员签名一次即可;作业票到期,或主要施工内容与作业票的工序不符,或工作地点发生变动时,作业票随之终结。 10、使用作业票出现下列情形按违章论处:施工现场无作业票;审查、签发不符合规定,有关人员签名不齐;安全注意事项栏未根据现场实际情况选择并打“√”;现场情况变化后无补充安全措施;施工负责人未在开工前宣读作业票;未对施工人员进行“三交”及“三查”和施工人员未亲笔在作业票上签字等行为。

2017低压电工作业模拟题库

2017 低压电工作业模拟题库 1 判断题 1.目前我国生产的接触器额定电流一般大于或等于630A。X 2. 交流接触器常见的额定最高工作电压达到6000V O X 3.热继 电器的双金属片是由一种热膨胀系数不同的金属材料辗压而成。X 4.热继电器是利用双金属片受热弯曲而推动触点动作 的一种保护电器,它主要用于线路的速断保护。X 5.热继电器 的双金属片弯曲的速度与电流大小有关,电流越大,速度越快, 这种特性称正比时限特性。X 6. 行程开关的作用是将机械行走 的长度用电信号传出。X 7. 中间继电器的动作值与释放值可调 节。X 8. 中间继电器实际上是一种动作与释放值可调节的电压 继电器。X 9.30Hz40Hz的电流危险性最大。X 10.工频电流 比高频电流更容易引起皮肤灼伤。X 11.单相20V电源供电 的电气设备,应选用三极式漏电保护装置。X 12. 为了安全可靠, 所有开关均应同时控制相线和零线。X 13. 两相触电危险性比单相触电小。X 14.脱离电源后触电者神志清醒,应让触电者 来回走动,加强血液循环。X 15. 概率为50%时,成年男性的平均感知电流值约为1.1mA,最小为0.5mA,成年女性约为 0.6mA o X 16.当拉下总开关后,线路即视为无电。X 17.为保证 零线安全,三相四线的零线必须加装熔断器。X 18. 可以用相线碰地线的方法检查地线是否接地良好。X 19. 一般情况下,接地

24. 专门用来测量设备功率的装置。 X 21. 万用表使用后,转换开关 可置于任意位置。X 22.使用万用表电阻档能够测量变压器的 线圈电阻。X 23.并联补偿电容器主要用在直流电路中。X 电容器的容量就是电容量。X 25.补偿电容器的容量越大越好。 X 26.检查电容器时,只要检查电压是否符合要求即可。X 27. 当电容器爆炸时 ,应立即检查。 X 28. 如果电容器运行时,检查 发现温度过高 ,应加强通风。 X 29. 电容器室内要有良好的天然 采光。X 30.电容器放电的方法就是将其两端用导线连接。 X 31. 特种作业人员必须年满 20 周岁 ,且不超过国家法定退休年龄。 X 32. 电工特种作业人员应当具备高中或相当于高中以上文 化程度。X 33.从过载角度出发,规定了熔断器的额定电压。X 34. 为安全起见,更换熔断器时,最好断开负载。X 35.熔断器在所 高压水银灯的电压比较高,所以称为高压水银灯。X 39. n 类设 国强调以铝代铜作导线 ,以减轻导线的重量。 X2 单选题 1、 当电气火灾发生时 ,应首先切断电源再灭火 ,但当电源无法切 断时 ,只能带电灭火 ,500V 低压配电柜灭火可选用的灭火器 是()。正确答案:AA 、二氧化碳灭火器 B 、泡沫灭火器 C 、 电网的单相触电比不接地的电网的危险性小。X 20. 电度表是 有电路中 ,都能起到过载保护。 X 36. 熔断器的特性,是通过熔 体的电压值越高 ,熔断时间越短。 X 37. 在采用多级熔断器保护 中,后级熔体的额定电流比前级大 ,以电源端为最前端。X 38. 备和m 类设备都要采取接地或接零措施。X 40. 改革开放前我

安全施工措施和安全作业票管理制度(新版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 安全施工措施和安全作业票管 理制度(新版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

安全施工措施和安全作业票管理制度(新 版) 一、安全施工技术措施的编制要求: 1、一切施工(生产)活动必须有工序的作业指导书,作业指导书中必须有专题安全施工措施,并在施工前进行交底,签字认可 2、编制和审查安全施工措施的项目总工、技术员、安全员必须熟悉有关技术和安全规程、标准、规定,熟悉有关安全技术、安全防护方法和劳动保护用品知识,熟悉有关厂家说明书、资料等。 3、编制和审查安全施工措施的人员应注意收集有关技术新成果、新型劳动防护用品及安全设施等资料,在编制安全措施时加以运用,以提高安全施工的可靠性。 4、在编制措施前,应深入施工现场进行调查,掌握施工项目,现场周围环境的第一手资料。对于重大的施工项目,还应召开讨论

会,请有关领导和人员参加,共同协商。 5、安全施工措施应从防护、技术、管理三方面详尽周密地编制,不能简单照搬安规的有关条文。 6、重要临时设施、重要施工工序、特殊作业、季节性施工、多种交叉等施工项目必须编制单项的安全施工措施,并要有设计依据、有计算、有详图、有文字要求。 7、工程技术人员在编制安全施工措施时,必须明确指出该施工的主要危险点,并符合下列要求: (1)针对工程的结构特点可能给施工人员带来的危害,从技术是采取措施,消除危险; (2)针对施工所选用的机械、工器具可能给施工人员带来的不安全因素从技术措施上加以控制; (3)针对所采取的有害人体健康或爆炸、易燃危险的特殊材料的使用特点,从环境条件和技术措施上加以防护。 (4)针对施工场地及周围环境有可能给施工人员或他人及材料,设备运输带来的危险,从技术措施上加以控制,消除危险;

安全施工作业票(样板)

安全施工作业票A 表号:SAQX-TZH-008 编号: 续表

表号:SAQX-TZH-009

编号: 安全施工作业票使用说明

(1)需要办理安全施工作业票的项目施工前,由施工负责人填写,经施工项目部技术员和安全员审查,风险等级较低的作业(《国家电网公司基建安全管理规定》附件5)由施工队长签发,风险等级较高的作业项目(《国家电网公司基建安全管理规定》附件8),由施工项目经理签发。施工负责人通过宣读作业票的方式向全体作业人员交底,作业人员签名后实施。 (2)一张施工作业票只能填写同一作业地点的同一类型作业内容,并可连续使用至该项作业任务完成。 (3)施工周期超过一个月或重复施工的施工项目,应重新交底;如人员、机械(机具)、环境等条件发生变化,应完善措施,重新报批,重新办理作业票,重新交底。 附件5 危险性较大的分部分项工程

(包括但不限于,由施工队长签发安全施工作业票) 一、基坑支护、降水工程 开挖深度超过3m(含3m)或虽未超过3m但地质条件和周边环境复杂的基坑(槽)支护、降水工程。 二、土方开挖工程 开挖深度超过3m(含3m)的基坑(槽)的土方开挖工程。 三、模板工程及支撑体系 (一)各类工具式模板工程:包括大模板、滑模、爬模、飞模等工程。 (二)混凝土模板支撑工程:搭设高度5m及以上;搭设跨度10m及以上;施工总荷载10kN/m2及以上;集中线荷载15kN/m及以上;高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程。 (三)承重支撑体系:用于钢结构安装等满堂支撑体系。 四、起重吊装及安装拆卸工程 (一)采用非常规起重设备、方法,且单件起吊重量在10kN及以上的起重吊装工程。 (二)采用常规起重机械进行安装,负荷达到相应幅度额定负荷90%且低于95%的起重作业工程。 (三)起重机械设备自身的安装、拆卸。 五、脚手架工程 (一)搭设高度24m及以上的落地式钢管脚手架工程。

电工作业(低压电工)

一、判断题 1、发现有人触电时,应先打120请医生,等医生到达后立即开始人工救援(×) 2、特种作业人员进行作业禁止喝含有酒精的饮 料。(√) 3、金属屏护装置必须良好接 地。(√) 4、《湖南省安全生产条例》第十三条规定,特种作业人员应当按照国家和省的有关规定,由特种作业人员培训机构进行与本工种相适应的专门的安全技术理论和实际操作培训,并经安全生产监督管理部门组织考核合格,取得特种作业操作资格证书后,方可上岗作 业 . (√) 5、电工作业人员包括从事电气装置运行、检修和试验工作的人员,不包括电气安装和装修人 员。 (×) 6、新参加电气工作的人员不得单独工 作。(√) 7、电工是特殊工种,其作业过程和工作质量不但关联着作业者本身的安全,而且关联着其他人和周围设施的安 全。(√)

8、局部电路的欧姆定律表明,电阻不变时电阻两端的电压与电阻上的电流成正 比 (×) 9、电源电压不变时电阻元件上消耗的功率与电流的平方成正 比。(√) 10、关联电路中支路上的电流不一定相 等。(√) 11、在额定电压下500W的灯泡在两个小时内消耗的电能是 0.5kW.h. (×) 12、原使用白炽灯时导线过热,改用瓦数相同的日光灯后导线就不会过热(×) 13、直流电路中,局部电路的欧姆定律表示功率、电动势、电流之间的关系。(×) 14、并联电阻越多,总电阻越 大。(×) 15、两个并联电阻的等效电阻小于其中任何一个电阻的阻 值。(√) 16、交流电流是大小和方向随时间周期性变化的电 流。(√) 17、U=IR、I=U/R、R=U/I属于欧姆定律的表达 式。(√)

18、用指针式万用表的欧姆档时,红表笔连接着万用表内部电源的正 极。(×) 19、兆欧表是用来测量绕组直流电阻 的。(×) 20、不使用万用表时,应将其转换开关位置与直流电流最大挡 位。(×) 21、电流表跨接在负载两端测 量。(×) 22、万用表的红表笔插在(+)的插孔,黑表笔插在(-)的插 孔。(√) 23、兆欧表在摇测电动机绝缘电阻时,可将L或E端接至电动机的外壳。(×) 24、测量接地电阻前应将北侧接地体与其他接地装置分开;测量电极间的连线避免与邻近的高压架空线路平行;测量时将P端或P1端接于电压极;测量时将C 端或C1端接于电流极等都是测量接地电阻的正确做 法。(√) 25、不能带电压测量电阻,否则会烧坏测量仪 表。(√) 26、只要保持安全距离,测量电阻时,被测电阻不须断开电 源。(×)

工程项目安全施工作业票工作票管理制度范本

内部管理制度系列 工程项目安全施工作业票工作票管理制度 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-57057工程项目安全施工作业票工作票管 理制度 Management system for work safety ticket of engineering project 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 工程项目安全施工作业票、工作票管理制度 1总则 安全施工作业(工作)票是安全施工管理的一项主要措施,也是对施工人员进行安全交底和安全教育以保障安全生产,避免事故发生的最后一道安全管理防线,是现场班组基础的安全管理。为使安全票能有效的发挥其应有的作用,使作业人员进行标准化操作,特制定本制度。 2凡进行松变电施工作业以及其他危险、重要作业时,必须严格执行安全施工作业(工作)票制度。 3安全施工作业(工作)票的编审执行程序: 3.1安全施工作业(工作)票必须经同级安全审核,并由本级第一安全员签发。

3.2填写好的安全施工作业(工作)票必须经同级安全员审核,并由本级第一安全员签发。 3.3每日工作前,必须由现场负责人向参加本项工作的全体人员逐条、逐项宣读。 3.4现场施工时,必须按安全施工作业工作票的分工、注意事项、安全措施进行,如遇特殊情况,必须通知现场工作负责人,经批准后方可变更安全工作票内容。现场工作负责人要对其施工现场施工人员正确执行安全施工作业(工作)票的行为负全部责任,安全措施执行人对所执行的安全措施负主要责任。 3.5更换工作内容必须重新填写安全施工作业(工作)票,如果工作内容等不变,每票最长使用时间也不得超过五天。 4安全施工作业(工作)票的编写内容 3.1工作内容 4.1.1工作内容包括工程名称、工作项目、工作地点等三部分,填写工作项目以附录中规定的工作项目名称为准。 4.1.2工作内容的填写必须详细、具体、标准。 4.1.3每张安全施工作业(工作)票仅限定一种工作内容。

安全施工作业票管理规定

管理制度参考范本安全施工作业票管理规定a I时'间H 卜/ / 1 / 6

1.目的 规定安全施工作业票的办理范围、填报内容、审批程序、监护人职责及相关要求,保证安全施工作业票在施工中的正确性、可行性和指导性,确保安全施工。 2.适用范围 适用于公司范围安全施工作业票管理工作。 3.职责 3.1 项目技术人员负责安全施工作业票的填写。 3.2 项目部技术管理、安监等部门专工负责安全施工作业票的审 核。 3.3 项目部总工负责安全施工作业票的批准。 3.4 项目安监部负责监督安全施工作业票的执行。 3.5 重大施工项目,由项目总工程师及施工技术、安监等部门负 责人在现场监督指导施工。 4.工作内容和要求 4.1在已编制并经审批的安全施工措施的基础上,凡属下列情况 之一,在施工前必须办理安全施工作业票 4.1.1各类起重机满负荷起吊或吊运物体积庞大、施工环境复杂、 危险性较大的吊运作业。 4.1.2二台及以上起重机抬吊作业。 4.1.3起重机在高压线下方及附近作业。

4.1.4 大型起重机械(指起吊能力在 30t 及以上的)的组装、拆 在易燃、易爆区域作业(如氧气站、乙炔站、油库、油区、 4.1.12 土石方爆破作业,导地线爆压作业。 4.1.13 高压带电作业和临近高压带电作业。 4.1.14 水上作业,沉井、沉箱、金属容器内及封闭管道内进行电、 火焊、防腐、接触有毒有害、易燃易爆物品的作业。 4.1.15 锅炉及其它压力容器的水压试验、酸洗,电气蓄电池室配 酸作业,制氢、制氧设备投运作业。 4.1.16 石棉瓦屋面作业。 4.1.17 在发电、受电运行区作业。 4.1.18 烟囱工程平台试压、扒杆试吊、外平台安装、操作平台及 井架拆除作业。 4.1.19 其它危险作业。 4.2 安全施工作业票与安全施工措施不能 互相代替。 4.3 安全施工作业票填报内容及审批程序 除作业。 4.1.5 起重机械的试吊作业。 4.1.6 超载、超宽、超高、超长物件和重大精密、价格昂贵设备 如主变、 发电机定子、凝汽器、汽包、除氧器水箱)的装卸及运输。 4.1.7 起吊危险品。 4.1.8 变压器吊罩、吊芯,发电机穿转子。 4.1.9 特殊高处脚手架及大型脚手架的搭拆。 4.1.10 金属升降塔及施工电梯的装拆。 4.1.11

现场施工现场作业安全管理制度流程

作业安全管理制度 为规范施工单位作业安全管理、明晰安全作业要求,确保项目施工作业安全,根据集团公司HSE管理制度和项目建设相关安全管理制度,特 制定本制度。 一、作业安全管理目标:杜绝安全伤亡事故发生。 二、作业准备: (一)危害告知 对持证的作业人员进 : 3、进入现场的施工机械、材料和设备必须按施工总图管理的要 求进行布局,放齐,符合安全、文明施工要求。 4、施工现场的沟、坑槽设围栏、盖板,现场的孔洞、建筑物、临边、高空作业区、吊装作业区、射线作业区等应设置醒目的安全标志。 所有防护设施和安全标志不得随意挪动或拆除。

5、施工人员必须严格按照HSE,安全技术措施和安全技术操作 规程的要求进行作业,严禁违章作业。 三、分项作业安全规定 (一)一般风险作业: 挖掘作业(地面挖掘深度不超过0.5m),登高作业(两米以下)等要穿戴相应的劳保防护用品,采取相应的防护措施,必要时有监护人员,并 做好警示标志。 (二) ( (以告知其他人员。 开展工 与监护工作无关的事情。 (4)受限空间内的温度应控制在不对人员产生危害的安全范围内。 (5)受限空间内可能出现坠落或滑跌,应特别注意受限空间中的工作面(包括残留物、工作物料或设备)和到达工作面的路径,并制定预防坠 落或滑跌的安全措施。

(6)进入带有转动部件的受限空间内作业,其电源线路与开关之间必须有明显的断开点并设警示牌,同时在开关上挂“有人检修、禁止合闸”等内 容的警示牌,并设专人监护。 (7)进入受限空间作业,应有足够的照明,照明灯具应符合防爆要求。在金属设备内和特别潮湿作业场所作业,其安全灯电压应为12V且绝缘性 能良好。 (8) ( (7)在风力超过六级和下雨时,禁止露天焊接和切割。 (8)正确贮存、使用气瓶,保证气瓶的安全装置有效。 (三)重大风险作业 1、挖掘作业(地面挖掘深度超过0.5m) (1)作业前必须对参加作业的人员进行安全教育,内容包括:作业现

安 全 施 工 作 业 票 A、B

安全施工作业票A 表号:SAQB-TZH-008 编号:ZL3-SG05-001工程名称淮南~南京~上海1000千伏交流特高压输变电工程苏州1000千伏变电站新建工程施工班组(队)作业地点 作业内容及部位深基坑施工作业开工时间 施工人数完工时间 主要风险:坍塌、物体打击、其他伤害 作业过程预控措施及落实:是否 1.土方开挖应按照专项施工方案要求设置边坡,基坑四周挖好排水沟和积水坑,以避免积水,影响基坑土壤结 构和造成边坡坍塌。□□ 2.基坑四周必须设置1.5米高的防护栏杆及警示标志,通道附近的深基坑夜间应设红灯示警。施工场地内道路 应保持通畅,施工车辆进入基坑附近区域应有专人指挥引导。□□ 3.挖土机作业位置地基应牢固,应与边坡边缘保持一定的距离,作业范围内严禁人员通过或停留。在桩基位置 作业时,应防止桩位偏移。要根据土质情况进行边坡设计,并在四周设置排水沟。□□ 4.基坑开挖过程中,应采取措施防止碰撞支护结构、工程桩或扰动基底原状土。□□ 5.基坑坑底应设置积水井并定时排水,以防水漫危及施工安全。□□ 6.下班休息时禁止人员在坑底睡觉。□□

续表作业分工:工作负责人:安全监护人: 施工人员: 作业前检查 是否 施工人员着装是否规范、精神状态是否良好□□ 施工安全防护用品(包括个人)、用具是否齐全和完好□□ 现场所使用的工器具是否完好且符合技术安全措施要□□ 是否编制技术安全措施交底□□ 施工人员是否参加过本工程技术安全措施交底□□ 施工人员对工作分工是否清楚□□ 各工作岗位人员对存在的风险点、风险源是否明白□□ 预控措施是否明白□□ 备注: 作业人员签名 工作负责人审核人(安全、技术) 安全监护人签发人(施工队长) 签发日期

低压电工作业

低压电工作业 33.成套装置中导线颜色的规定,交流三相电路的2相用红色线。(错) 34.室内灯具灯头使用的导线最小线芯面积,民用建筑中的铝线不得小于0.5mm 2(对)35.室内灯具灯头使用的导线最小线芯面积,民用建筑中的铜线不得小于0.6mm 2。(错)36.室内灯具灯头使用的导线最小线芯面积,工业建筑中的铜线不得小于0.7mm 2。(错)37.提高功率因数最方便的方法是并联电容器,产生电容电流抵消电阻电流,将不作功的所谓无功电流减小到一定的范围内。(错) 38.电力电缆不宜敷设在热管道下部。(错) 39.电缆在室内埋地时,穿墙、穿楼板处应穿保护管。(对) 40.使用摇表测量电容性设备的绝缘电阻时,应在取得稳定读数后,先取下测试线,在停止摇动摇把,以防被测物向摇表反充电而损坏摇表。(对) 41. 交流电能表分单相、三相两种。三相电能表分为三相两元件和三相四元件电能表。(错)42. 不能带电使用万用表测量电阻,否则不仅得不到正确的读数,还有可能损坏表头。(对)43. 摇表有三个接线柱:线路(L)、接地(E)、屏蔽(或称保护环)(G)。测量电机、变压器及其他设备的绕组相间绝缘电阻时,将E与L分别接于被测两相的导线或绕组上。(对) 44. 凡经过互感器接入的电度表,其读数要乘以互感器的变比。(对)

45. 半导体点温计主要由半导体热敏电阻测量电路及数字显示机构组成。(对)46. 使用半导体点温计时,应将有电的被测物电源断开,然后快速测量。(对)47. 钳形电流表一次可以测量多根导线的电流。(错) 48. 钳形电流表测量完大电流马上测量小电流时,须把钳口开合几次。(对)49. 钳形电流表使用完毕后,应把量程开关转到最大位置。(对)50. 钳形电流表测量时,应将被测导线置于钳口中间。(对) 51. 钳形电流表测量过程中可以转换量程开关。(错) 52. 移动式电气设备的接线必须按使用说明书的要求接线。(对) 53. 移动式电气设备应有防雨及防雷措施。(对)54. 移动式电气设备移动时,不得手拉电线。(对) 55. 手持式电动工具应有专业人员定期进行检查,并贴有有效期合格证。(对)56. 移动式电气设备自用的发电设备,可以向其他设备供电。(错)57. 完整的防雷装置包括接闪器、引下线和接地装置。(对)58. 避雷器的接地线截面积:铝线不得小于25mm2。(对) 59. 接闪器所有的材料的尺寸应能满足机械强度和腐蚀的要求。(对)60. 接闪网和接闪带可采用镀锌圆钢或扁钢。(对)61. 避雷线的保护角一般应在XXXX年限长,节约大量钢材和木材。(对) 41.架空线路的全瓷或瓷横担的固定处应加软垫。(对) 42.拉线绝缘子的作用是防止维修人员上杆作业时,人体碰及上拉线而照成两相触电。(×)43.不同线路同杆架设时,应满足高压线路在低压动力线路的上端,弱电线路在低压动力线路上端。(错)

低压电工作业考试题库

低压电工作业考试题库

低压电工作业考试题库 一、单项选择题: 1.金属导体的电阻值随着温度的升高而( )。 A:增大 B:减少 C:恒定 D:变弱 2.纯电感电路的感抗为( )。 A:L B:ωL C:1/ωL D:1/2πfL 3.在正弦交流电阻电路中,正确反映电流电压的关系式为( )。 A:i=U/R B:i=Um/R C:I=U/R D:I=Um/R 4.在有些情况下为了缩短晶闸管的导通时间,加大触发电流(两倍以上)这个电流称为( )。 A:触发电流 B:强触发电流 C:掣位电流 D:导通电流 5.三相负载接在三相电源上,若各相负载的额定电压等于电源线电压1/ ,应作()连接。 A:星形 B:三角形 C:开口三角形 D:双星形 6.单相正弦交流电路中有功功率的表达式是( )。 A:UI B: UI C:UIcosφ D:UIsinφ 7.纯电容交流电路中电流与电压的相位关系为电流( )。 A:超前90° B:滞后90° C:同相 D:超前0~90° 8.两个正弦量为u1=36sin(314t+120°)V,u2=36sin(628t+30°)V,则有()。 A:u1超前u290° B:u2比u1超前90° C:不能判断相位差 D: 9.射极输出器的输出阻抗( ),故常用在输出极。 A:较高 B:低 C:不高不低 D:很高 10.二极管半波整流时负载两端的直流电压等于( )。 A:0 75U2 B: U2 C:0 45U2 D:0 9U2 11.三相变压器的连接组别是表示( )。 A:原付边线电压的相位关系 B:原付边的同名端关系 C:原付边相电压的时至中关系 D:原付边电流大小关系 12.射极输出器的电压放大倍数约等于( )。 A:80--100 B:1 C:<50 13.晶闸管的控制角越大,则输出电压( )。 A:越高 B:移相位 C:越低 D:越大 14.某正弦交流电压的初相角中,φU=π/6,在t=0时,其瞬时值将( )。 A:小于零 B:大于零 C:等于零 D:不定 15.已知msinwt第一次达到最大值的时刻是0 005s,则第二次达到最大值时刻在( )。 A:0 01s B:0 025s C:0 05s D:0 075s 16.U=311sin(314t-15°)伏,则U=( )伏。

施工作业票制度.doc

施工作业票制度 1 总则 1.1 为加强电力施工作业现场安全管理,落实施工作业过程中的安全组织技术措施,确保施工作业人员安全,依据国家电网公司《安全生产工作规定》、《电力建设安全健康与环境管理工作规定》、《电力安全工作规程》、《电力建设安全工作规程》,结合公司实际,制定本细则。 1.2 本细则适用于湖北省电力公司系统非运用中的电气设备,以及新建、改建、扩建、拆除工程中的施工作业项目。 1.3 公司系统所有施工作业人员及相关人员必须熟悉并严格执行本细则。 2 填用安全施工作业票的工作 安全施工作业票格式见附录A,填用安全施工作业票的工作如下: 2.1 非运用中电气设备的施工作业。 2.2 新建、改建、扩建送变电工程的施工作业。 2.3 新建、改建、扩建配电工程的施工作业。 2.4 电力用户业扩工程的施工作业。 2.5 拆除工程的施工作业。 2.6 电力建设工程危险作业项目的施工作业。 2.6.1 重量达到起重机械额定负荷的90%及以上起吊,两台及以上起重机抬吊作业,移动式起重机在高压线下方及其附近作业,起吊危险品。 2.6.2 超载、超高、超宽、超长物件和重大、精密、价格昂贵设备的装卸及运输。 2.6.3 油区进油后明火作业,在发电、变电运行区作业,高压带电作业及临近高压带电体作业。 2.6.4 特殊高处脚手架、金属升降架、大型起重机械拆组成、组装作业。 2.6.5 水上作业,沉井、沉箱、金属容器内作业。

2.6.6 土石方爆破,导地线爆压。 2.6.7 其它危险作业。 3 填用安全施工作业票的一般规定 3.1 安全施工作业票与安全施工措施方案不能相互替代。安全施工作业票除执行编制的安全施工措施外,应根据施工的现场状况、危险因素、天气变化等制定针对性的措施。 3.2 填用安全施工作业票的工作,如需设备运行单位将运用中的设备(如电气设备、热力机械设备等)停电(停运)或做安全措施者,应按规定填用电气(热力机械)工作票、电力线路配合停电措施单;在易燃、易爆区域动用明火作业时,应按规定办理相应等级的动火工作票。安全施工作业票不得代替工作票、电力线路配合停电措施单。 3.3 安全施工作业票应用钢笔或圆珠笔填写,一式两份,一份由施工负责人收执并随身携带,另一份由作业票签发人或项目部留存备查。用计算机生成或打印的安全施工作业票应与手工填写的安全施工作业票格式一样,由作业票审核人、签发人审核无误,签名后方可执行。 3.4 禁止随意涂改安全施工作业票;若有个别错、漏字需要修改,应将错误内容划上双删除线“=”,在遗漏内容处做插入标记,在旁边空白处填写正确内容并签名。 3.5 一张安全施工作业票只能用于一个具体的施工作业项目,或者同一施工阶段的若干个连续施工作业工序。 所谓一个具体的施工作业项目,系指在同一施工作业范围内进行的,由同一施工负责人有效控制或指挥完成的,作业性质相同或前后工序紧密相连、不宜分割的施工作业项目。 3.6 由同一施工负责人和施工班组负责施工,且依次完成的若干个同一类型施工作业项目,可以填用一张安全施工作业票。 所谓同一类型作业项目,系指在作业方法、步骤和安全技术措施等方面基本

电力安全施工作业票实施细则

电力安全施工作业票实施细则1总则 1.1为加强电力施工作业现场安全管理,落实施工作业过程中的安全组织技术措施,确保施工作业人员安全,依据国家电网公司《安全生产工作规定》、《电力建设安全健康与环境管理工作规定》、《电力安全工作规程》、《电力建设安全工作规程》,结合公司实际,制定本细则。 1.2本细则适用于宜昌供电公司系统非运用中的电气设备,以及新建、改建、扩建、拆除工程中的施工作业项目。 1.3公司系统所有施工作业人员及相关人员必须熟悉并严格执行本细则。 2填用安全施工作业票的工作 安全施工作业票格式见附录A,填用安全施工作业票的工作如下:

2.1非运用中电气设备的施工作业。 2.2新建、改建、扩建送变电工程的施工作业。 2.3新建、改建、扩建配电工程的施工作业。2.4电力用户业扩工程的施工作业。 2.5拆除工程的施工作业。 2.6电力建设工程危险作业项目的施工作业。

3填用安全施工作业票的一般规定 3.1安全施工作业票与安全施工措施方案不能相互替代。安全施工作业票除执行编制的安全施工措施外,应根据施工的现场状况、危险因素、天气变化等制定针对性的措施。 3.2填用安全施工作业票的工作,如需设备运行单位将运用中的设备(如电气设备、热力机械设备等)停电(停运)或做安全措施者,应

按规定填用电气(热力机械)工作票、电力线路配合停电措施单;在易燃、易爆区域动用明火作业时,应按规定办理相应等级的动火工 作票。安全施工作业票不得代替工作票、电力线路配合停电措施 单。 3.3安全施工作业票应用钢笔或圆珠笔填写,一式两份,一份由施工负责人收执并随身携带,另一份由作业票签发人或项目部留存备查。用计算机生成或打印的安全施工作业票应与手工填写的安全施工作 业票格式一样,由作业票审核人、签发人审核无误,签名后方可执行。 3.4禁止随意涂改安全施工作业票;若有个别错、漏字需要修改,应将错误内容划上双删除线“=”,在遗漏内容处做插入标记,在旁边 空白处填写正确内容并签名。 3.5一张安全施工作业票只能用于一个具体的施工作业项目,或者同一施工阶段的若干个连续施工作业工序。

低压电工作业考试题库及答案

低压电工作业考试题库 及答案 Company number【1089WT-1898YT-1W8CB-9UUT-92108】

2017最新低压电工作业考试题库及答案 一、单选题 (共50题,每题1分) 1.交流电路中电流比电压滞后90°,该电路属于(B)电路。 A、纯电阻 B、纯电感 C、纯电容 2.《安全生产法》立法的目的是为了加强安全生产工作,防止和减少(A),保障人民群众生命和财产安全,促进经济发展。 A、生产安全事故 B、火灾、交通事故 C、重大、特大事故 3.暗装的开关及插座应有(B)。 A、明显标志 B、盖板 C、警示标志 4.在检查插座时,电笔在插座的两个孔均不亮,首先判断是(B)。 A、短路 B、相线断线 C、零线断线 5.在狭窄场所如锅炉、金属容器、管道内作业时应使用(C)工具。 A、ⅰ类 B、ⅱ类 C、ⅲ类 6.三相笼形异步电动机的启动方式有两类,既在额定电压下的直接启动和 (C)启动。 A、转子串电阻 B、转子串频敏 C、降低启动电压

7.使用竹梯时,梯子与地面的夹角以(B)°为宜。 A、50 B、60 C、70 8.下面(C)属于顺磁性材料。 A、水 B、铜 C、空气 9.当电气火灾发生时,应首先切断电源再灭火,但当电源无法切断时,只能带电灭火,500v低压配电柜灭火可选用的灭火器是(A) A、二氧化碳灭火器 B、泡沫灭火器 C、水基式灭火器 10.相线应接在螺口灯头的(A)。 A、中心端子 B、螺纹端子 C、外壳 11.在电路中,开关应控制(B)。 A、零线 B、相线 C、地线 12.电动机(C)作为电动机磁通的通路,要求材料有良好的导磁性能。 A、机座 B、端盖 C、定子铁芯 13.一般情况下220v工频电压作用下人体的电阻为(C)ω。 A、500-1000 B、800-1600 C、1000-2000

安全施工作业票管理规定

安全施工作业票管理规定 1目的 为加强对危险作业项目的安全施工监护,规范安全施工作业票使用管理,预防和避免事故,特制定本制度。 2适用范围 本制度适用于公司各单位承建工程的危险作业项目。 3职责 3.1一般危险作业项目的安全施工作业票,由项目工程技术员(工程师)负 责填写,报有关部门批准后负责交底,班长组织实施,。 3.2特殊或重要危险作业项目的安全施工作业票,由施工单位主任工程师(技 术负责人)负责填写,报有关部门批准后,应亲自进行交底,项目负责 人组织实施。 3.3项目部安全监察部门负责安全施工作业票的审核及安全施工作业票措施 落实情况的审查,并备案。 3.4项目部总工程师负责安全施工作业票的审批,对重大的危险性施工项目, 应亲临现场监督指导。 3.5各级安全管理人员应按分级原则,对所审核的作业票的项目施工进行过 程监护。 4实施 4.1作业票应在危险作业项目施工前当日办理,特殊情况需提前办理时不得 超过24小时。原则上办理作业票的作业项目应在当日完工,特殊情况应 在3日内完成,否则,应重新办理作业票。 4.2作业票办理后,施工环境发生变化时应重新办理作业票。 4.3填写安全施工作业票的技术人员必须深入施工现场,掌握实际情况,熟 悉所编制的施工措施情况,了解项目的危险程度,认真分析作业过程的 危险点和对人、机、料、工、环的要求,制定针对性的防范措施,做到 安全施工作业票填写的合理、可操作。 4.4安全施工作业票内容除执行安全施工技术措施外,要填写所使用的机具 和安全防护用品、用具及完好状况,夜间照明、人员分工、施工起止时 间、监护人、负责人等内容。 4.5凡办理安全施工作业票的作业项目,施工前由施工负责人或技术人员进 行安全技术措施和安全施工作业票内容交底,参加施工的人员要签名, 交底记录由交底人保存以便备查。 4.6凡办理安全施工作业票的项目,应设专人进行安全监护。

xx公司安全施工作业票的填用及安全交底规定

xxxx公司企业标准 ______________________________________________________________安全施工作业票的填用及安全交底规定 20xxx 发布 2xxx 实施 xxxx公司发布 I

目次 前言..............................................................................II 1 总则................................................................ 错误!未定义书签。 2 安全施工作业票...................................................... 错误!未定义书签。 3 安全技术交底 (2) 4 管理与考核 (2)

前言 安全施工作业票是生产现场进行施工作业及其它具有较大危险性施工作业确保安全的组织措施,是工作票制度在施工作业方面的补充。适用于我公司生产区域内的,在工作中无触及运用中设备危险以及《安规》中规定应使用电气和机械工作票之外的场所。 本标准由xxxx公司标委会提出 本标准由xxxx公司安全监察部归口。 本标准起草部门:安全监察部 本标准主要修订人:xxx 本标准审核人:xxx 本标准审定人:xxx 本标准批准人:xxx 本标准委托安全监察部负责解释。 II

Q/2GD10924-2016 1 安全施工作业票的填用及安全交底规定 第一章总则 第1条在厂房周边区域、大坝、船闸附近工作,未涉及运行管辖设备的工作,应使用安全施工作业票。 第2条安全施工作业票只作为厂内各部门、各班组施工使用(标准格式见附录)。 第3条安全施工作业票的办理与公司“两票”实施细则规定的工作票的办理一致。 第4条安全施工作业票各责任人的职责与公司“两票”实施细则规定的一致。 第二章安全施工作业票 第5条以下九种作业必须填写安全施工作业票: 1 起重机满负荷起吊作业,起吊危险品; 2 机组大修吊发电机定子、大轴; 3 在危险品仓库进行明火作业; 4 高处脚手架、金属升降架等拆除、组装作业; 5 水下作业; 6 在金属容器内作业; 7 多工种交叉作业; 8 其他经公司生技部、安监部门认定的危险作业; 9 “两票”实施细则中规定必须填用工作票以外的其它在生产区域进行的修缮、动土、安装等作业。第6条安全施工作业票的填写 1 水工建筑的维修、大坝及船闸范围内的动土、修缮等工作由发电部负责办理安全施工作业票; 2 其它在厂区内设备附近进行的修缮、安装等工作由检修部负责办理施工作业票; 3 在非生产区域内的动土、修缮等工作,由管辖部门或使用部门负责办理安全施工作业票。 4 安全施工作业票由工作负责人填写,部门负责人审查签名后执行,每天由工作负责人班前宣读,进行交底; 第7条安全施工作业票和安全技术交底不能代替工作票,凡是按《电力安全工作规程》规定需要填用工作票的工作均应填用工作票。