文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 箱梁超高调整方法

箱梁超高调整方法

箱梁超高调整方法
箱梁超高调整方法

1、箱梁超高调整方案

(1)单幅双向横坡

(2)双幅:整体倾斜和顶、底板倾斜、结构形成

(3)

2、变宽桥梁处理方案

3、拓宽桥梁处理方案

一、桥梁横坡调整方法

1.单幅桥

对于现浇箱梁,通常可采用如下几种调整横坡方式:

A.通过现浇桥面层调整

对于宽度不大的桥梁,可推荐采用此调整方式,其最大优点就是施工方便。另外,在超高缓和段,此调整方式其施工方便的优点比较明显。

B.通过变化腹板高度调整

当宽度较大的桥梁,如单幅宽超过20m,大跨径变截面连续梁一般均采用此调整方式。2.双幅桥

对于现浇箱梁,通常可采用如下几种调整横坡方式:

A.顶低板平行,腹板铅垂

此调整方式腹板铅垂,较为美观。

B.箱梁整体旋转,如下图

此调整方式施工相对较为方便。

3.预制空心板梁

单幅双向坡空心板梁桥有如下几种调整横坡方式:

A.通过变盖梁厚度调整,如下图:

B.通过盖梁中心弯折调整,如下图:

C:盖梁中心断开调整,即下部结构断开,上部空心板梁连接,如下图:

D:盖梁顶面水平,通过板梁支座垫石高度调整:

二、关于吴江盛震公路西家浜桥单侧拓宽方案总结

1、单侧拓宽桥梁为调整横坡,需拆除部分板梁,若能避免单侧拓宽,宜尽量避免。

2、目前最新板梁高度与原有板梁高度,支座厚度均不一致,拓宽时盖梁底不在同一平面上,

不美观。

3、当受条件限制,必须采用单侧拓宽时,若此种情况为特殊情况,可考虑全部拆除。

4、若业主建议单侧拓宽,同时板梁需尽可能利用的情况下,横坡可通过变化垫石厚度调整。

5、拓宽时尽量避免增加老桥永久性荷载。

三、关于桥台型式的选择

1、重力式桥台圬工体积大,基坑开挖面积较大,两侧墙之间的填土容易积水。

2、重力式U形桥台当地基承载力较低时,还需进行软基处理,施工较为麻烦,此种情况下

不建议采用重力式U形桥台。同时当桥台宽度较大时,需设置横向断缝,基础部均匀沉降会导致桥面出现裂缝。

3、重力式U形桥台由于无台前溜坡,因此桥梁跨径可适当减小,当地基承载力较高时,比

较经济,可考虑采用此类型。

4、当地基承载力较低时,推荐采用钻孔灌注桩基础,桩基础施工工艺较为成熟,施工比较

方便,基础沉降较小,对河道有驳岸的情况,可考虑采用桩基础加挡墙的形式。

四、关于位于平面交叉内变宽度桥梁设计思考

1、平交口设计时尽量减小桥梁范围内加宽宽度,若做异形板,板梁高度与空心板不一致,

同时板梁窄端容易出现剪切裂缝,另外由于结构不相同,也较容易出现裂缝。

2、一般进入平交口的桥梁可有如下几种处理方案

A.采用宽桥,宽度变化通过人行道调整,台后设置路基宽度变化段。此种情况适用于宽度变化较小的情况。

B.通过板梁悬臂宽度调整。

C.通过设置宽板+悬臂调整。

D.通过空心板大小头调整。

E.采用钢筋混凝土现浇箱梁调整。

如何确定柱 梁尺寸

梁布置 按照跨度的1/10-1/15取梁高度梁宽要低于梁高的3.5倍具体参照荷载和墙厚等实际情况 . 框架柱尺寸的估算 框架柱的截面尺寸根据柱的轴压比限值,按下列公式计算: (1)柱组合的轴压力设计值: N=βFgn 注:β考虑地震作用组合后柱轴压力增大系数(边柱取1.3。中柱取1.25)。 F按简支状态计算柱的负载面积。 g 折算在单位建筑面积上的重力荷载代表值,可近似的取14KN/m2。 n为验算截面以上的楼层层数。 (2)Ac≥N/uNfc 注:uN 为框架柱轴压比限值,本方案为三级抗震等级,查《抗震规范》可知取为0.90。fc 为混凝土轴心抗压强度设计值,对C30,查得14.3N/mm2。 (3)计算过程: 对于边柱: N=βFg E n=1.3×7.5×3×14×5=2047.5(KN) Ac≥N/uNfc=2047.5×10 /0.9/14.3=159091(mm2) 取400mm×400mm 对于内柱: N=βFg E n=1.25×7.5×4.2×14×5=2756.25(KN) Ac≥N/uNfc=2756.25×10 /0.9/14.3=214160(mm2)

取500mm×500mm 1、柱截面尺寸宜符合下列要求: 1 矩形截面柱的边长,非抗震设计时不宜小于250mm,抗震设计时不宜小于300mm;圆柱截面直径不宜小于350mm 2 柱剪跨比宜大于2; 3 柱截面高宽比不宜大于3。 2、梁截面尺寸选择取决于梁的跨度,框架结构的主梁截面高度hb可按(1/10~1/18)lb 确定,lb为主梁计算跨度;梁净跨与截面高度之比不宜小于4。梁的截面宽度不宜小于200mm,梁截面的高宽比不宜大于4。 主梁截面高度一般取跨度的1/8~1/12,次梁取1/12~1/16,根据承受重量的情况选择。截面宽度是高度的1/2~1/3比较经济。这样计算下来一般都没问题,个别不够的梁只能加大截面。 柱可以估算轴压比。由受荷面积(即两个方向柱距的乘积)乘以楼层数,再乘以楼层平均重量(一般取14~18,根据隔墙多少以及楼板荷载估算),可以估算出柱底轴压,再除以混凝土抗压强度,再除以轴压比限值,就是柱的截面积了。 但是抗震设计中,刚刚满足轴压比要求往往是不够的,所以还是要进行计算了之后才能真正确定

梁的截面尺寸的确定知识讲解

梁的截面尺寸的确定

梁的截面尺寸的确定 1、梁的宽度取1/2~1/3梁高,宽度不大于支撑柱在该方向的宽度。通常梁高 取跨度的1/8~1/14。 2、 2. 经验公式,在采用二级钢作为梁纵向钢筋时,梁高/弯矩=4.2~4.6是最 经济的,如:梁弯矩为120KN/m则梁高=502~552是最省钱的,混凝土与钢筋最省。本经验公式是在C25造价为216元/方,二级钢3200元/t下统计的,如混凝土标号高于C25则可以取靠近4.2的经验值,如低于C25 可取靠近4.6的经验值。 3、 4、在设计中,可以照平时建模方法先建模计算一遍,再把弯矩图提出来看看, 以一个跨度内的最大弯矩为控制,参照上面的经验公式进行一遍调整,这样设计出来的梁会是最省的。注意不要发生次梁比主梁高的情况。 5、 6、梁高的小幅度改变对梁线刚度改变很小,梁高调整后再计算的弯矩与第一次 的弯矩差值很小,可以忽略。 7、最后,上述经验公式不适用与一级或三级钢作为梁纵筋的情况。 8、 9、最后还要注意下,梁高的取值还受限于建筑净空要求等其他因素,要灵活处 理。

10、柱截面尺寸计算 11、柱截面的确定,在高层的情况下,往往是由轴压比控制,而多层不见得 是。层数越少,越可能不是轴压比控制。这是个概念问题,首先应当明确。 对高层(或者层数较多的多层),在柱截面估算时,应当先明确几点:混凝土的强度等级、结构的抗震等级、轴压比限值。只有知道这几点,估算轴力才可能确定截面。柱轴力的估算,首先确定每层柱受荷的面积。此部分的面积,可简单的取柱左右(上下)两个跨度之和的一半进行计算。再根据结构型式及活荷载的情况,确定每层的自重。这个自重是个经验值,在各种手册上都有相关的介绍。一般是框架结构14~16KN/m^2,剪力墙结构 15~18KN/m^2。值得提醒的是,这里的自重是标准值,而在算柱轴压比时应当采用设计值。最后,对每层的受荷载面积累加并乘以结构的自重,可算出柱轴力,柱轴力除以轴压比限值可得出柱截面面积。 12、以上情况,仅是对柱截面的估算。最后应当整体的计算结果进行调整。 13、框架柱截面的估算 14、1、估算公式:Ac>=Nc/(a*fc) 15、其中:a----轴压比(一级0.7、二级0.8、三级0.9,短柱减0.05) 16、fc---砼轴心抗压强度设计值 17、Nc---估算柱轴力设计值 18、2、柱轴力设计值:Nc=1.25CβN 19、其中:N---竖向荷载作用下柱轴力标准值(已包含活载) 20、β---水平力作用对柱轴力的放大系数

如何估计钢梁、柱截面尺寸

梁的设计: 1.型钢梁设计 由梁的荷载和支承情况根据内力计算得到梁的最大弯矩,根据选用的型钢材料确定其抗弯强度设计值,由此求得所需要的梁净截面抵抗矩,然后在型钢规格表中选择型钢的型号。最后对选定的型钢梁截面进行强度、刚度和整体稳定验算。 2.组合梁设计 梁的截面选择步骤为:估算梁的高度(一般用经济高度)、确定腹板的厚度和翼缘尺寸,然后验算梁的强度、稳定和刚度。 柱的设计: 1.实腹柱设计 截面选择的步骤如下: (1)假定柱的长细比,一般在50—90范围之内,轴力大而长度小时,长细比取小值,反之取大值; (2)根据已假定的长细比,查得轴心受压稳定系数。然后根据已知轴向力和钢材抗压强度设计值求得所需截面积; (3)求出截面两个主轴方向所需的回转半径(根据已知的两个方向的计算长度和长细比); (4)由此计算出截面轮廓尺寸的高和宽; (5)通过求得的截面面积和宽以及高,再根据构造要求、钢材规格等条件,选择柱的截面形式和确定实际尺寸; (6)验算实腹柱的截面强度、刚度,整稳和局稳; 2.格构柱设计 截面选择的步骤如下: (1)假定长细比,一般在50—90之间; (2)计算柱绕实轴整体稳定,用与实腹柱相同的方法和步骤选出肢件的截面规格。根据假定的长细比,查稳定系数,最后确定所需的截面面积; (3)计算所需回转半径; (4)算出截面轮廓尺寸宽度和高度; (5)计算虚轴长细比;通过求得的面积、高度和宽度以及考虑到钢材规格及构造要求选择柱的截面形式和确定实际尺寸。 (6)强度、刚度和整稳验算; (7)缀条设计和缀板设计; 我总结了个轴心受压格构柱的设计步骤: 1、初选肢件截面,并验算柱绕实轴的刚度和整稳; (1) 假定绕实轴的长细比λy/,一般在50~90之间。 (2) 求A r、iy r。(按整个柱截面绕实轴的整稳求A r) (3) 查选分肢截面。 (4) 验算绕实轴的刚度和整稳。 2、确定分肢间距a,并验算柱绕虚轴的刚度和整稳; (1) 假定绕虚轴的换算长细比λ0x/。 根据等稳定原则,一般假定λ0x/=λy。 (2) 求λx r、ix r。 对缀条柱,先假定缀条角钢型号,查面积A L,进而求A1x。

梁的截面尺寸的确定

梁的截面尺寸的确定 1、梁的宽度取1/2~1/3梁高,宽度不大于支撑柱在该方向的宽度。通常梁高取跨度的1/8~ 1/14。 2. 经验公式,在采用二级钢作为梁纵向钢筋时,梁高/弯矩=4.2~4.6是最经济的,如: 梁弯矩为120KN/m则梁高=502~552是最省钱的,混凝土与钢筋最省。本经验公式是在C25造价为216元/方,二级钢3200元/t下统计的,如混凝土标号高于C25则可以取靠近4.2的经验值,如低于C25 可取靠近4.6的经验值。 在设计中,可以照平时建模方法先建模计算一遍,再把弯矩图提出来看看,以一个跨度内的最大弯矩为控制,参照上面的经验公式进行一遍调整,这样设计出来的梁会是最省的。注意不要发生次梁比主梁高的情况。 梁高的小幅度改变对梁线刚度改变很小,梁高调整后再计算的弯矩与第一次的弯矩差值很小,可以忽略。 最后,上述经验公式不适用与一级或三级钢作为梁纵筋的情况。 最后还要注意下,梁高的取值还受限于建筑净空要求等其他因素,要灵活处理。 2、柱截面尺寸计算 3、柱截面的确定,在高层的情况下,往往是由轴压比控制,而多层不见得是。层数越少, 越可能不是轴压比控制。一般是框架结构14~16KN/m^2,剪力墙结构15~18KN/m^2。值得提醒的是,这里的自重是标准值,而在算柱轴压比时应当采用设计值。最后,对每层的受荷载面积累加并乘以结构的自重,可算出柱轴力,柱轴力除以轴压比限值可得出柱截面面积。 4、以上情况,仅是对柱截面的估算。最后应当整体的计算结果进行调整。 5、框架柱截面的估算 6、1、估算公式:Ac>=Nc/(a*fc) 7、其中:a----轴压比(一级0.7、二级0.8、三级0.9,短柱减0.05) 8、fc---砼轴心抗压强度设计值 9、Nc---估算柱轴力设计值

梁板柱的布置与截面尺寸的确定

梁板住的布置与截面尺寸的确定方法 在进行结构的布置的时候我们经常会遇到,柱的轴网该怎样布置,主次梁怎么样布置,最小跨度、最大跨度、经济跨度、经济配筋率的和截面尺寸确定以及调整的方法的问题困扰着我们进行下一步的设计,这讲我们主要解决这些方面的问题。 一、梁板柱的布置 1、板的经济跨度 单向板:2~3m 双向板:3~5m 不宜超过4m 2、梁的经济跨度 主梁的经济跨度5~8m 次梁的经济跨度4~7m 二、梁板柱的截面尺寸的确定 1、板的截面尺寸 板的支承情况板的种类 单向板双向板悬臂板简支≥(1/30)L ≥(1/35-1/38)L ≥(1/10-1/12)L 连续≥(1/35)L ≥(1/40)L 板的厚度一般为100以上,最小厚度为80 2、梁高度按以下表原则取值 框架梁:(1/10-1/15)L

次梁:(1/12-1/18)L 悬臂梁:(1/5-1/6) 梁宽按梁高的1/3~1/2取值 梁高以50递增一般主梁最低300,、次梁250,800以上一100递增,梁宽最低150,一般以250最为常用。主梁一般250以上,次梁一般150以上 3、柱按轴压比要求取值 柱可按框架结构没平面米的荷载12~14kN/m2,进行轴压比的初估,柱的最小尺寸为300,一般取400以上 三、通过配筋率调整梁板柱的截面尺寸 (1)柱、墙的轴力设计值绝大部分为压力; (2)柱、墙大部为构造配筋;柱、墙的合理含钢量分别为%~%和%~%。 (3)梁、板基本上无超筋;梁、板的合理含钢量分别为%~%和%~%。 (4)经济配筋率的问题: 板:%~% 梁:%~% (矩形%~%,T型%~%) 柱:中柱:%~1% 角柱:%~% 关于PKPM中梁板柱尺寸的调整问题附上一篇论文:

(完整版)梁柱截面估算

第二章 梁柱截面估算 一、梁柱截面估算 (1)梁:h b =(1/8~1/12)l b b =(1/2~1/3) h b 《建筑抗震设计规范》规定: 梁的截面尺寸,宜符合下列各项要求: 1、 截面宽度不宜小于200mm ; 2、 截面高宽比不宜大于4; 3 、净跨与截面高度之比不宜小于4。 (2)柱:柱的截面尺寸一般由满足抗震要求的柱轴压比确定。 A c ≥[]c c f N μ 柱轴压力设计值:n Fg N e β= β :考虑地震作用组合柱轴力增大系数,边柱1.3,不等跨内柱 1.25,等跨内柱1.2 F :按简支状态柱的受荷面积 g e :楼面荷载近似取值 12~15KN/m 2 n :验算截面以上楼层层数 A c :柱估算截面面积 []c μ:柱轴压比限值,按抗震等级确定。 《建筑抗震设计规范》规定: 柱的截面尺寸,宜符合下列各项要求: 1、截面的宽度和高度均不宜小于300mm ;圆柱直径不宜小于350mm 。 2、 剪跨比宜大于2。 3、截面长边与短边的边长比不宜大于3。

二、柱网尺寸,层高和梁柱截面尺寸的确定 1、框架结构柱网布置图 图2.1 柱网布置图 2.计算高度确定 计算简图中的杆件以计算轴线表示,柱取截面形心线,梁取截面形心线。框架计算高度:除底层外的其余各层都取建筑层高。底层高度取基础顶面到二层楼面梁顶的距离,框架梁的跨度取柱轴线之间的距离。 3、梁柱界面尺寸的确定 (1)柱 中柱的截面估算 按中柱的负荷面积估算底层柱的轴力: 恒载 ()()120.50.57.87.27.8 3.052430kN ???+?+?= 活载 ()()20.50.57.87.27.8 3.05405kN ???+?+?= 估算柱轴力设计值 1.22430 1.44053483v N kN =?+?= A c ≥[]3 521.2 1.2348310 3.44100.8514.3v c c N mm f μ??==?? 中柱的截面尺寸为600mm ?600mm 边柱的截面估算: 1轴:按边柱的负荷面积估算底层柱的轴力:

梁截面尺寸的确定

梁截面尺寸的确定 1、梁的截面尺寸 (1) 梁的一般要求 在设计钢筋混凝土梁时,首先要确定梁的截面尺寸。其一般步骤是:先由梁的高跨比h/l0确定梁的高度h,再由梁的高宽比h/b确定梁的宽度b(b为矩形截面梁的宽度或T 形、I形截面梁的腹板宽度),并将其模数化。对变形和裂缝宽度要求严格的梁,尚应按规定进行扰度验算及裂缝宽度验算。 ①梁的高跨比 下表列出了梁的高跨比下限值,该值可以满足一般正常使用下的变形要求。但对变形要求高的梁,尚应进行扰度验算。 梁的高跨比下限值 构件类型/支承情形简支一端连续两端连续悬臂 独立梁及整体肋形梁的主梁1/12 1/3.5 1/15 1/6 整体肋形梁的次梁1/16 1/8.51/20 1/8 注:1. 表中数值适用于普通混凝土和fy<=400N/mm2的普通钢筋; 2. 当梁的跨度超过9m时,表中系数宜乘1.2; 3. 对比重γ为15~20kN/m3的轻质混凝土结构,表中系数宜乘以(1.65-0.03γ)且不小于1的系数。 ②梁截面的高宽比 梁截面的高宽比h/b对矩形截面,可选2.0~3.5;对T形截面,可选2.5~4.0。 ③模数要求 当梁高h<=800mm时,h为50mm的倍数;当h>800mm时,h为100mm的倍数。当梁宽b>=200mm时,梁的宽度为50mm的倍数;200mm以下宽度的梁,有b=100mm、

150mm、180mm三种。 ④主、次梁的截面尺寸关系 在现浇混凝土结构中,主梁的宽度不应小于200mm,通常为250mm及以上;次梁宽度不应小于150mm。主梁的高度应至少比次梁高50mm或100mm(当主梁下部可能为双排钢筋时)。 (2) 框架梁的截面尺寸 除满足梁的一般要求外,框架梁的截面高度h一般在(1/12~1/8)l0间,截面宽度b可取(1/2~1/4)h;截面宽度b不宜小于200mm;截面高度和截面宽度之比不宜大于4,梁净跨度ln与截面高度之比不宜小于4。 为了确定框架梁的截面尺寸是否选择合适,可在截面尺寸选择后作简单验算:将初步估算的竖向荷载设计值的0.8倍,作用于相应简支梁,进行受弯受剪计算,若其配筋适中,则截面选择合理;配筋过大或过小时,均宜调整截面尺寸。 2、框架柱的截面尺寸 (1) 截面尺寸的一般规定 在抗震设计中,框架柱的截面宽度和高度均不宜小于300mm,圆柱的截面直径不宜小于350mm;柱的截面高度与宽度的比值不宜大于3;柱的剪跨比宜大于2。 柱截面宽度一般不小于框架主梁截面宽度+100mm,通常在(1/15~1/20)H之间,其中H 为底层柱柱高,可取基础顶面至一层楼板面间距离。 (2) 截面尺寸验算 按一般规定初步确定柱截面尺寸之后,尚可按下述方法进行底柱的验算。 框架内柱可选为方形截面柱,近似按轴心受压柱计算:其轴压力设计值可取柱受力的几何面积乘以单位面积的竖向荷载设计值(该值可假定为 楼面活荷载设计值+11kN/m2,此值含各构件自重),再乘以框架层数和扩展系数1.1,算出的纵向受压钢筋配筋率不宜超过3%,也不宜小于1%,否则宜调整截面尺寸。

框架结构梁柱截面尺寸确定

框架结构梁柱截面尺寸确定 柱截面一般是根据经验先定个截面,然后在试算,也可先根据柱顶力估算截面。梁的截面主梁一般按1/10左右取,次梁可取到1/15。这些都是前期估算,也可依经验定。最终要根据位移、挠度、裂缝等综合调整。 主梁和次梁关系 在框架梁结构里,主梁是搁置在框架柱子上,次梁是搁置在主梁上。在相交处,小心计算主梁,这是个主要受力构件,马虎不得。 计算要点和构造特点: 1.主梁除承受自重外,主要承受由次梁传来的集中荷载。为简化计算,主梁自重可折算成集中荷载计算。 2.与次梁相同,主梁跨中截面按T型截面计算,支座截面按矩形截面计算。 3.主梁支座处,次梁与主梁支座负钢筋相互交叉,使主梁负筋位置下移,计算主梁负筋时,单排筋h0=h-(50~60)mm,双排筋h0=h-(70~80)mm。 4.主梁是重要构件,通常按弹性理论计算,不考虑塑性内力重分布。 5.主梁的受力钢筋的弯起和切断原则上应按弯矩包络图确定。 6.在次梁与主梁相交处,次梁顶部在负弯矩作用下发生裂缝,集中荷载只能通过次梁的受压区传至主梁的腹部。这种效应约在集中荷载作用点两侧各0.5~0.6倍梁高范围内,可引起主拉破坏斜裂缝。为防止这种破坏,在次梁两侧设置附加横向钢筋,位于梁下部或梁截面高度范围内的集中荷载应全部由附加横向钢筋(吊筋、箍筋)承担。附加横向钢筋应布置在长度为S=2h1+3b的范围内。 板支座上部非贯通纵筋的长度怎么确定 支座筋泛指支座处的所有筋,细分为支座元宝筋(起弯筋),支座下筋(纵向底部筋),支座箍筋(支座端加密箍筋)等。扁担筋指板在支座处的负筋(板扁担),以及贯通梁在支座处的上部筋(梁扁担),形状如扁担而已。非通长筋,多指负筋或板的分布筋,区别于受力筋"通长设置"而已。三者除都是钢筋外,没有其它关系。我的理解:都是在支座部位,但构造、作用和形状不同,所指的范围也不同。参考03101的框架梁的纵向钢筋构造,应该可以理解。 什么是通长筋、底板筋、上部筋、下部筋 通长筋是指贯穿于构件(如梁)整个长度的钢筋,中间既不弯起也不中断,当钢筋过长时可以搭接或焊接,但不改变直径。贯通筋既可以是受力钢筋,也可以是架力钢筋。 通长钢筋就是指在所标的区段内通长设置,直径可以不相同,可以采用搭接连接形式,保证梁各个部位的这个部分钢筋都能发挥其抗拉强度,而且两端应按受拉锚固的钢筋。底板筋通常就是独立基础的板底或基础梁,基础承台等处的钢筋。上部钢筋下部钢筋就是建筑构件上部或下部配置的钢筋。架立筋主要是固定间距和受力筋位置所配置的构造钢筋。分布筋用于屋面板、楼板内,与板的受力筋垂直布置,将承受的重量均匀地传给受力筋,并固定受力筋的位置,以及抵抗热胀冷缩所引起的温度变形.元宝筋就是当梁承受集中力,抗剪不够,为了防止梁开裂,在集中力处设置附加吊筋,样子就象个元宝,所以就叫元宝筋。 梁板式筏型基础的下下层筏板筋和基础梁下部纵筋同向且位于基础梁正下方时 梁板式筏型基础在柱底下往往是双向等高粱,特别是高层,当两个方向的间距差不多的时候,很难区分主次;其二,地基梁的受力方向很难分清,那么向哪个方向吊呢?加上这里钢筋较多,再设吊筋的话(又是双向),节点内全是钢筋,施工时很难保证砼的密实度。所以,这个地方建议放置加密箍筋(双梁都放哦),而且基础梁的箍筋一般不小,8~12个加密箍应该够了,加密箍间距@50,大了不起作用,小了砼难以施工。 架立筋一般的说,架立筋是梁中用来架立箍筋的,差不多出现在三肢箍以上的梁,就是两边的筋是通过了,中部筋只有附加筋(也就是我们说的挑筋),如果没有架立筋的话,中部的那肢箍筋没法绑了,所以出现了架立筋呀. 贯通筋

梁、柱截面尺寸的取值范围

一、面、尺寸的调整 设计人员根据教科书建议的梁、柱截面尺寸的取值范围,结合自己的经验先对所有构件的大小初步确定一个尺寸。此时须注意尽可能使柱的线刚度与梁的线刚度的比值大于1.这是为了实现在罕遇地震作用下,让梁端形成塑性铰时,柱端仍可处于非弹性工作状态而没有屈服,但节点还处于弹性工作阶段的目的。即“强柱弱梁强节点”。将初步确定的尺寸输入计算机进行试算,一般可得到下述三种结果:1)部分梁柱仅为构造配筋。此时可根据电算显示的梁的裂缝宽度和柱的轴压比大小,适当减小梁、柱的截面尺寸再试算。2)部分梁显示超筋或裂缝宽度>0.3mm,部分柱的轴压比超限或配筋过大(试算时可控制柱的配筋率不大于3%)。此时可适当放大这部分梁、柱的截面尺寸再试算。3)梁、柱的截面尺寸均合适,勿需调整,此时要进一步观察梁、柱的配筋率是否合适。 二、梁、柱的适宜配筋率 原则:掌握配筋率“适中”为宜。这个“适中”指在规范规定的区域内取中间段,其值约相当于定额含钢量。规范规定框架梁的纵向受拉钢筋最小配筋率为0.2%,最大配筋率为2.5%;框架柱的纵向钢筋配筋率区间为0.6%~5%。

建议:对于框架梁,其纵向受拉钢筋的配筋率取 0.4%-1.5%较适宜。对于框架柱,其全部纵向受力钢筋的配筋率取1%~3%较适宜。梁、柱配筋率的上限在试算在试算阶段宜留有一定余地,因为下一部梁、柱配筋的调整还需要一定空间。 三、框架梁配筋的调整 框架梁显示的配筋是梁按强度计算的配筋量,调整的目的是解决梁的裂缝宽度超限和“强剪弱弯”的问题。 (一)缝宽度超限问题 在配筋率一定时,选用小直径的钢筋可以增加混凝土的握裹面积、减少梁的裂缝宽度。增大配筋率是减小梁裂缝宽度的直接方法。提高混凝土的强度等级,亦可减小梁的裂缝宽度,但影响较小。设计人如不注意框架梁的裂缝宽度是否超限即出施工图,这样的图纸存在有不符合规范的缺陷。仔细检查梁的裂缝宽度,如果改用小直径的钢筋后梁的裂缝宽度仍然超限,就要增加梁的配筋或加大梁的截面尺寸,调整至满足规范要求。 (二)强剪弱弯问题

框架结构的梁柱截面尺寸如何确定

框架结构的梁柱截面尺寸如何确定 柱截面一般是根据经验先定个截面,然后在试算,也可先根据柱顶力估算截面。 什么是通长筋、底板筋、上部筋、下部筋

框架柱的截面尺寸确定方法

框架柱的截面尺寸确定方法 2009-09-26 06:21 P.M. (1)现浇框架柱的混凝土强度等级,当抗震等级为一级时,不得低于C30;抗震等级为二至四级及非抗震设计时,不低于C20,设防烈度8度时不宜大于C70,9度时不宜大于C60。 (2)框架柱截面尺寸,可根据柱支承的楼层面积计算由竖向荷载产生的轴力设计值`N_V`(荷载分项系数可取1.25),按下列公式估算柱截面积`A_O`,然后再确定柱边长。 1)仪有风荷载作用或无地震作用组合时 N=(10.5~1.1)`N_V` (5-15) `A_C`≥`(N)/(F_C)` (5-16) 2) 有水平地震作用组合时 N=Ζ`N_V` (5-17) Ζ为增大系数,框架结构外柱取1.3,不等跨内柱取1.25,等跨内柱取1.2;框剪结构外柱取1.1~1.2,内桩取1.0.有地震作用组合时柱所需截面面积为`A_C`≥`(N)/(Μ_NF_C)` (5-18) 其中`F_C`为混凝土轴心抗压强度设计值,`Μ_N`为柱轴压比限值 当不能满足公式(5-16)、(5-18)时,应增大柱截面或提高混凝土强度等级。 (3)柱截耐尺寸:非抗震设计时,不宜小于250MM,抗震设计时,不宜小于300MM;圆柱截面直径不宜小于350MM;柱剪跨比宜大于2;柱截面高宽比不宜大于3。

框架柱剪跨比可按下式计算:Λ=M/(V`H_O`) (5-19) 式中Λ——框架柱的剪跨比。反弯点位于柱高中部的框架柱,可取柱净高与2倍柱截面 有效高度之比值; M-柱端截面组合的弯矩计算值,可取上、下端的较大值; V-柱端截面与组台弯矩计算值对应的组合剪力计算值; `H_O`——计算方向上截面有效高度。 (4)柱的剪跨比宜大于2,以避免产生剪切破坏。在设计中,楼梯间、设备层等部位难以避免短柱时,除应验算柱的受剪承载力以外,还应采取措施提高其延性和抗剪能力 (5)框架柱截面尺寸应满足抗剪(即剪压比)要求。矩形截面柱应符合下列要求;无地震组合时 `Ν_C`≤`0.25Β_CF_CBH_O` (5-20) `Ν_C`≤`(1)/(R_RE)`(0.2)`Β_CF_CBH_O` (5-21) Ν_C`≤`(1)/(R_RE)`(0.15)`Β_CF_CBH_O` (5-22) 式中 `V_C`——框架柱的剪力设计值; `F_C`——混凝土轴心抗压强度设计值; B、`H_O`——柱截面宽度和截面有效高度; `R_RE`----承载力抗震调整系数为O 85; `Β_C`——当≤C50时,`Β_C`取1.0;C80时,`Β_C`取0.8;C50~C80之间时,取其内插值。 如果不满足公式(5-20)至(5-22)时,应增大柱截面或提高混凝

相关文档