文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 启闭机操作规程

启闭机操作规程

启闭机操作规程
启闭机操作规程

启闭机操作规程

一、一般规定

1、检查配电设备工作状态,合上启闭电源总闸,网路停电时应立即启用备用电源,并按要求进行电源切换。

2、检查三相电源有无缺相,电压是否符合要求。

3、上开关箱内电源开关,检查电源指示,按顺序启闭闸门,启闭运行方向应与指示方向一致。

4、门卡阻、启闭沉重、启闭机超载、停滞、闸门或启闭机有异常响声等,均应及时停车检查,排除故障。

5、在某一高度停车时,遇有制动器打滑,应采取紧急措施强迫制动。

6、在启闭机运行过程中,启闭高度每超过20m,应将轴承轴套、轴瓦等润滑部位的油标旋紧加油一次。

7、中途突然停车,要先切断电源,查找原因,排除故障后再运行。

8、闸门处于开启状态时,禁止拨动制动设备和固定螺丝。

9、启闭结束后切断电源,填写配电屏操作记录。

二、启闭机运行监视要求

1、一般要求

⑴不允许超载运行。

⑵运行中,不得突然反向操作,以免造成紧急制动,惯

性力骤增,使整机超载振动。

⑶运行中,操作机构失灵,无法控制时,应迅速切断电源,使启闭机停止运转。

⑷当闸门开启接近最大或关闭接近闸底时,应注意及时停车,不得完全依赖限位系统。

⑸操作设备(开关箱)监视内容:

①开关继电保护装置触点良好,接头牢固,动作灵敏。

②开、关、停按钮是否按错。

③电流、电压等仪表是否正常。

2、电机监视内容

⑴运行方向是否正确。

⑵电机是否缺相运行。

⑶电机温升是否过高,有无异味产生。

⑷电机是否超载,有无异常响声。

3、限位装置与行程指示监视内容

⑴各种限位装置是否灵敏有效,死区不宜过大(一般不超过30cm),是否应予以调整。

⑵开高数据显示准确。

4、启闭机监视内容

⑴运转方向是否正常。

⑵检查卷筒绕绳是否正常,有无脱槽乱绕现象。

⑶检查各运转部件是否碰罩壳。

除湿机操作规程

1.0目的:为了延长机器使用寿命,正确使用干燥除湿机,避免各类事故的发生,特制定此规范。 2.0 适用范围:本公司所有干燥除湿机操作人员。 3.0 相关文件和资料:《PMQ103-DAT100S-16327技术手册》。 4.0 职责: 4.1机电科负责设备的大、中、小修及定期维护保养工作; 4.2生产科负责设备的操作和日常维护保养工作。 5.0 工作原理: 需要被除湿的空气通过由具有高效吸附性能的硅胶制成的转轮后,其中的水分被吸收而成为干燥空气从转轮的另一侧送出;同时一股被隔开的空气被加热并通过转轮的再生区域,使得转轮中吸收的水分被蒸发,而随该空气排至室外,转轮的周期旋转使得干燥空气的生成和再生空气的形成得而周期复始。 6.0开机前的准备: 6.1检查各管路及阀门是否正常; 6.2检查冷却风扇工作是否正常。 7.0开机操作: 7.1开启冷却风扇; 7.2启动冷却水泵和冷冻水泵; 7.3除湿机启动,运行指示灯亮,检查电机电流; 7.4启动冷水机组送冷水,检查冷水机组工作运行情况; 7.5打开蒸汽阀门,检查压力表保证在0.4-0.6Kg的压力; 7.5检查除湿机的再生温度是否正常,大约为120-140摄氏度; 7.6再次检查各除湿机的运行情况,是否有异常振动和噪音。 8.0停机操作:

8.1关闭蒸汽,检查阀门; 8.2把除湿机关到“ 0”档位置; 8.3关闭冷水机组,检查各个阀门; 8.4除湿机要过6分钟,把再生温度降到50摄氏度后,除湿机各电机停止运行; 8.5电机停止运行后,关闭加压风机; 8.6关闭电源开关,检查工作现场。 9.0日常维护保养: 9.1保持机房空间环境清洁,实现无尘化区域; 9.2开机前后及运行期间经常观察设备运行声音是否有异常现象,尤其是转动部件; 9.3经常检查各个阀门是否泄露,应定期更换; 9.5经常检查皮带张力和磨损情况。 10.0定期维护保养: 10.1清洗和更换滤网,周期为1个月; 10.2检查各接线端子牢固情况、查风机马达的清洁和短路绝缘情况,周期为1个月。 11.0注意事项: 11.1非机组操作人员严禁启停机器和设置内部参数; 11.2机内有高温区域,如机器出现故障,在进行检修时,需等机内温度降下后方可作业; 11.3机内有高压电源,任何时间检修时确保电源已切断且在机器开关位置挂上警示牌; 11.4在清扫过滤器、检查驱动皮带的磨损情况及其它转动部件时也应停机检查; 11.5设备的润滑部件确保按期进行加油以免干磨损而扩大设备的故障。 12.0修订履历 质量记录:《设备维修记录卡》、《设备日常保养记录表》、《设备定期保养记录表》

固定卷扬式启闭机的构造

固定卷扬式启闭机的构造 1、固定卷扬式启闭机是大、中型水电厂广泛应用的一种闸门启闭机形式,它采用钢丝绳作为牵引构件,吊具的重量虽不大,但闸门的提升高度相当大,同时装有多支滑轮组,可以产生相当大的牵引力。 一、起升机构 1、固定式卷扬式启闭机由起升机构和机架组成。 2、起升机构的作用:使需要启、吊的重物获得升、降运动。 3、起升机构的组成:电动机、减速器、卷筒、钢丝绳、滑轮组超载限制器、限位开关、行程指示器等组成。 (一)起升机构的整体布置:取决于闸门的吊点数和驱动方式。 1、单吊点的总体布置:可分同轴和展开式两种。 1)同轴线布置:电动机和卷筒的轴线是重合的。 优点:结构紧凑。缺点:维护和检修不方便。 2)展开式布置:电动机和卷筒的轴线是平行的。 特点:(1)增设了一个开式齿轮,以调节传动比和拉开电动机与卷筒的中心距。如图: 2、双吊点启闭机起升机构的总体布置 1)集中驱动的双吊点起升机构

用一台电动机,通过一套传动装置驱动两个卷筒的传动方式称集中驱动。(小车行走机构) 2)分别驱动的双吊点起升机构 两台电动机,各通过一套传动装置分别驱动各自的卷筒,并用联轴器将两侧卷筒同步转动。从而达到两侧吊耳同步移动。 (二)起升机构的工作原理 1、当操作提门按纽时,制动器打开,电动机输出扭矩带动卷筒旋转,收起钢丝绳,闸门起升。 2、当需要停止时:切断电源,同时制动器闭合,闸门停止运动而持住。 3、闸门下降时,电动机接通电源,制动器同时也打开、闸门在自重作用下加速下滑,这时电动机进入反馈制动状态的工作状态。当制动力等于闸门的自重时,闸门匀速下降。门到位时停电源。 (三)减速器 1、作用:传递运动,降低转速和增大力矩。 2、减速器的形式:立式(门机小车行走机构)和卧式两种。 3、通用减速器如;ZQ型(相当于JZQ型、PM型)、渐开线圆柱齿轮减速器和ZDH、ZLH、ZSH型减速器。 1)通用型号:JZQ 500---- Ⅳ ------2 Z

凿岩台车安全操作规程(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 凿岩台车安全操作规程 (正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-9974-37 凿岩台车安全操作规程(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 一、工作前检查泵、空压机等正常;并检查管路、接头等应无漏油、漏水和漏气等现象。 二、工作前应确定各部操作杆、控制装置及仪表应处于正常。 三、行走作业 1.降下升降平台,倒回滑动工作台,缩回臂架,将导杆摆成水平,凿岩机保持在始动位置,缩回支腿,方能行走。 2.台车行走前,应查看场地周围,确认前后左右无人及障碍物后,再按照引导人员的指示信号作业。切不可误触操作杆。 3.行走时要平稳,避免紧急操作发生意外事故,特别在上下坡时更应注意。由于台车的机体很长,即使转向角不大、机体的前端与尾端也会极度摆动,故

操作时要特别慎重。 4.行走于狭窄坑道时,要特别注意四周。卷起电缆时,操作人员必须按照引导人员的指示进行作业。 5.液压油温应保持在30~70℃范围,超过70℃时,应立即停止行走。 四、凿岩及其它作业 1.进入凿岩作业之前,应清除作业面上的浮石,特别是在凿钻锚杆孔时更应注意安全。 2.连接水管前,先用压缩空气排除管内的尘埃。 3.将绝缘的电缆线准确地接在供电装置上。 4.必须先张开支腿后,方可进行凿岩作业和升降平台上的作业。5.在凿岩作业和升降平台上作业时,严禁移动机体。否则将损伤臂和导杆。 6.若臂需移位时,必须先退回导杆,使顶点离开工作面,同时注意臂下是否有人,并且注意人应在臂移位时能触及到的安全距离以外。注意两臂不要互相碰撞,撞坏油管。 7.操作升降平台动作时,一定要用手势或信号提

水闸操作规程

水闸操作规程 一、水闸运行原则 1.局部服从全局,全局照顾局部,兴利服从防汛,与相邻有关水利工程密切配合运用。 2.当预报将有灾害性天气影响和暴雨时,应当按有关规定或者上级主管部门指令排水预降内河水位; 3.在防汛、抗旱需要时,应当按上级主管部门要求参与防汛抗旱统一调度运用。 二、水闸操作要求 1.过闸闸门水流应当平稳,避免发生集中水流、折冲水流、回流、漩涡等不良流态; 2.开闸、关闸或者减少过闸流量时,应当避免上、下河道水位降落过快以及在闸门易发生振动的位置停留。 3.—般情况下,排水应在潮水位落至与内河水位相平时开闸;引水应当在潮水位涨至与内河水位相平时开闸,在潮水位涨(落)至与内河水位相平前关闸。任何情况下都应当防止咸水倒灌。 4?闸门启闭前应当做好以下准备工作: (1)对水闸管理范围内泊靠等候过闸的船舶与竹木筏做好安全宣传与妥善处置; (2)检查闸门启、闭状态,有无卡阻; (3)检查机电启闭设备是否符合运转要求; (4)观察内外河水位、流态、查对流量。 5.多孔水闸闸门应当按设计提供的启闭程序或者管理运用经验进行操作运行,一般应当同时分级均匀启闭,不能同时启闭的,应当由中间孔向两边依次对称开启,由两边向中间依次对称关闭。 6.水闸在执行纳潮或者引清冲淤任务时,应当严密进行监视,严防水闸消能防冲设施遭受损坏。 7?闸门操作应当遵守下列规定: (I )闸门操作人员应当经专门培训,持证上岗; (2)闸门操作人员应当熟记闸门操作运行基本要求和操作规程,严格按照

闸门操作运行制度进行操作,确保闸门运行安全; (3)电动、手摇二用启闭机手摇操作前,必须先断开电源;闭门时严禁 松开制动器使闸门自由下落;操作结束应立即取下摇柄; (4)闸门启闭如发现沉重、停滞、杂声等异常情况,应当及时停车检查,加以处理;有锁定装置的闸门,闭门前应当先打开锁定装置; (5)使用油压启闭机的水闸,当闸门开启到达预定位置,而压力仍然升高时,应当立即切断电源进行检查; (6)当闸门开启接近最大开度或者闸门接近关闭时,应当注意做好停车准备,严防冲顶或者钢丝绳松脱。

固定卷扬式启闭机的安装施工工艺.方案

4.3.5固定卷扬式启闭机的安装 1启闭机安装前的准备 熟悉施工图纸、现场情况及有关的技术文件说明。 按照施工图纸及产品供货清单检查现场零部件是否齐全,各零部件在运输、存放过程中是否有损伤、变形和丢失。 按照施工图纸及DL/T5019有关规定对到场产品进行全面检查,经检查合格后,方可进行安装。 减速器应进行清洗检查,减速器内润滑油的油位应与油标尺的刻度相符,其油位不得低于高速级大齿轮最低齿的齿高,但亦不应高于两倍齿高。减速器应转动灵活,其油封和结合面不得漏油。 检查基础螺栓埋设位置,螺栓埋入深度及露出部分的长度是否准确。 检查启闭机平台高程,其偏差不应超过±5mm,水平偏差不应大于0.5/1000。 检查安装启闭机的基础建筑物,必须稳固安全。 5.2.3.2 固定卷扬式启闭机的安装 按图纸和技术说明书要求进行安装、调试、和试运转,安装好的启闭机,其机械和电气设备等的各项性能应符合施工图纸及技术 说明书的要求。 安装启闭机的基础建筑物,必须稳固安全。机座和基础构件的 混凝土,应按施工图纸的规定浇筑,在混凝土强度尚未达到设计强 度时,不准拆除和改变启闭机的临时支撑,更不得进行调试和试运转。 启闭机机械设备的安装首先产品现场后对启闭机进行全面检 查,合格后方可进行安装。其二,减速机应进行清洗检查,机内润 滑油的油位应于油标尺的刻度相符,减速机应转动灵活,其油封和结合面不得漏油。三,检查基础螺栓埋设位置,螺栓埋入及露出部

分的长度是否准确。四,检查启闭机平台高程,其偏差不应超过±1.5mm,水平偏差不大于0,5/1000.。五,启闭机安装根据起吊中心 线找正,其纵、横中心线偏差不超过±3mm。六,缠绕在卷筒上的 钢丝绳长度,当吊点在下限位置时,留在卷筒上的圈数不小于4圈,其中2圈为固定圈,另外2圈为安全圈,当吊点在位置时,钢丝绳 不得缠绕卷筒的光筒部分。七,双吊点启闭机,吊距误差不超过± 3mm,钢丝绳拉紧后,两吊轴中心线应在同一水平上,其高差在孔 口内不超过5mm全行程范围不超过30 mm。 每台启闭机安装完毕,应对启闭机进行清理,修补已损坏的保 护油漆,并根据制造技术说明书的要求,灌注润滑脂。 放线按图纸和底下洞中闸门的埋件中心线上返到启闭的吊点 位置,并计算出安装中心线以便于闸门吊起时受力点与闸门吊点一 致;放好线后,用汽车吊把启闭机吊到机架台上,并把组件组装成 一体,用吊链和滚杠把启闭机移到安装位置,用千斤顶打起启闭机,撤掉滚杠,用千斤顶调整好启闭机的位置和高程,固定好启闭机, 并把地脚二期砼打好。绕好启闭机的钢丝绳,以便于起吊闸门之用,两台启闭机同时安装好,复测,用线锤测量吊耳中心线与卷筒钢丝 绳中心一致达到标准要求。 (1)启闭机安装工艺流程: 启闭机安装放线→启闭机定位→电器部分的安装→启闭机单独运行→缠绕钢丝绳→启闭机与闸门连接→闸门启闭机试运行 根据起吊中心线找正安装位置,其纵、横向中心线偏差不应超 过±3mm。 用起吊设备把启闭机机座吊装到基础螺栓埋设位置,找正后使机座与基础构件相对固定,按施工图纸的规定浇筑混凝土,在混凝

衬砌台车 安全操作规程 - 制度大全

衬砌台车安全操作规程-制度大全 衬砌台车安全操作规程之相关制度和职责,1、岗位安全职责1.1负责日常例行保养,对衬砌台车进行日常检查、维修,并做好记录。1.2严格按安全技术交底和操作规程作业。2、岗位任职条件2.1接受过良好专业安全技术及技能培训。2.2持证上... 1、岗位安全职责 1.1负责日常例行保养,对衬砌台车进行日常检查、维修,并做好记录。 1.2严格按安全技术交底和操作规程作业。 2、岗位任职条件 2.1 接受过良好专业安全技术及技能培训。 2.2持证上岗。 3、上岗作业准备 3.1台车拼装完应逐个检查并紧固各连接螺丝,各方联合验收合格后方准使用。 3.2工人在台车上施工时要佩带安全带,操作部位要满铺5cm木板,防止工作人员高空坠落。台车两头设置醒目的反光条。 4、安全操作规程 4.1衬砌台车轨道基面应坚实平整,严禁一侧软一侧硬;轨道顶面应在同一平面上,轨道间距与台车轮距相符。 4.2衬砌台车轨道顶面与隧道开挖基面基本平行,当坡度较大时,应在距轨道端头不小于3m的地方设置卡轨器,防止台车运行时脱轨。台车处于闲置状态时,应用木楔将台车轮子楔紧,防止台车滑动。 4.3台车移动或就位,当台车在自有动力下移动时,操作人员应选用有经验的人操作,同时前进方向两侧各派一人查看台车运行情况,在出现异常情况时,随时通知操作人员制动台车;当台车使用外力(用装载机或挖掘机)移动时,装载机(或挖掘机)用合格的钢丝绳沿逆隧道坡度方向拖住台车,缓慢移动,让台车在自重力作用下移动,严禁顺隧道坡度方向拉移台车。 4.4台车移动过程中,应缓慢平稳,当移动困难时,应认真检查台车两侧底部是否有石块等物件卡住,检查两侧和顶端是否钢筋侵限阻碍了台车运行,严禁生拉硬拽。当钢筋侵限阻碍台车行走或将台车卡住时,应停止台车移动,处理钢筋,待钢筋处理合格后再行就位,严禁强行前进或后退,否则极易出现钢筋垮塌现象。 4.5台车就位后,作业人员应首先将台车的轮子用木楔楔紧,然后在测量人员指导下进行台车定位。当台车偏移较大时,应分次对称调整油缸使台车达到要求。当台车定位合格后,应首先将台车底部的丝杠千斤顶旋紧,再顺次对称将台车两侧的千斤顶旋紧。当台车各丝杠千斤顶全部旋紧到位后,将液压油缸千斤顶松开,以保护油缸。 4.6浇注混凝土前,作业人员应逐个认真检查千斤顶,确保每个丝杠千斤顶已拧紧,每个液压千斤顶已卸压。混凝土浇注过程中,应对称浇注,两侧混凝土高差不得超过1m,以0.5~0.8m为宜;应派专人检查千斤顶,并及时紧固。当本模混凝土厚度较厚、方量较大时,应适当放慢浇注速度,并加大看模力度,防止跑模或涨模。封顶时,应从靠近上模端头的封孔器开始逐个前移,并设专人看端模;当混凝土已到达端模部位时应放慢泵送速度,由看模人员指挥泵送,直至封满。 4.7台车供电控制电箱应放置在隧道基面上,严禁将台车供电控制电箱安装在台车上;台车电源线必须经过漏电开关,且该开关漏电动作电流不得大于30mmA,漏电动作电时间不得大于

除湿机使用和操作规程

除湿机使用和操作规 程

目 目录 1、重要安全说明 3、设备使用注意事项 4、设备说明 5、设备安装 6、设备开机检查事项 7、设备操作规程 8、产品日常维护 9、常见故障分析及排除方法

一、重要安全说明 1.使用前,请先确认电源为220V/50HZ或380V/50HZ。 2.不要以拔出电源线的方式来停止除湿机运转。 3.在移动除湿机时应小心,不要滚压和损坏电线。 4.切勿将手指或棒状物伸入格栅内。 5.建议使用合适的电源开关,勿使用插头,必须安全接地。 6.不得操作于密闭狭窄空间。 7.请妥善保管此使用手册。 8.任何维修必须由专业人员进行。 二、设备使用注意事项 1.使用环境: 1.使用环境温度:5―38摄氏度 2.避免使用在腐蚀性较强和易燃、易爆及大量灰尘的环境 中; 2.使用电源 1.本机使用380V/50HZ电源,三相五线,机身背面有接地 标志,使用前务必做好接地线连接。本机安装必须由专业电工安装,若无专业电工,可电话联系生产工厂指导安装. 3.机器开关 1.机器控制面板上有开关键,严禁直接开关空开的方式进 行开关机。

三、设备说明 1.控制系统说明 本机控制模式说明如下: 3.1.1湿度显示:机器带有湿度显示功能,显示当前环 境湿度状况。 3.1.2开关键: 机器使用薄膜式开关,第一次按键为开机, 再次按键为关机。 3.1.3湿度设定:机器设有湿度设定功能,+为湿度设定 增大,-为湿度设定减小。 3.1.4定时设定:设定时先按设定键,再按+\-设定所需时 间即可. 2.工作原理说明: 除湿机工作系统分为二部分 3.2.1制冷循环部分由压缩机、冷凝器、毛细管、套管 式冷凝器及连接管道组成,低压制冷剂气体由压缩机 吸入,压缩成高压气体,进入冷凝器并放出热量,经 冷凝器冷却成液体,然后经过过滤器毛细管节流成为 低压低温的气体混合物进入套管式冷凝器,由蒸发器 蒸发为气体,吸收空气中的热量,再回到压缩机。制 冷剂工质在制冷系统内这样反复循环,达到制冷的目 的。

毕业设计-卷扬式启闭机的设计说明书-2

理工学院毕业设计 学生姓名:王长胜学号: 10L0551018 专业:机械设计制造及其自动化 题目:卷扬式启闭机的设计 指导教师:齐习娟(讲师)田跃刚(工程师) 评阅教师:尹成湖(教授) 2014 年 6月

目录 1 引言 (1) 1.1 卷扬式启闭机的优缺点 (1) 1.2 卷扬式启闭机的未来展望 (2) 2 结构的设计 (3) 3 卷扬式启闭机的设计计算 (6) 3.1 电动机的选择 (6) 3.1.1 额定功率的计算 (6) 3.1.2 电动机的选择 (7) 3.2 钢丝绳的选择 (9) 3.3 卷筒装置的设计计算 (10) 3.3.1 卷筒的设计计算 (11) 3.3.2 钢丝绳缠绕返回角及上极限偏角 (12) 3.3.3 卷筒轴的设计计算 (14) 3.4 减速机的选择 (16) 3.5 制动器的选择 (17) 3.6 动滑轮组的设计计算 (20) 3.7 定滑轮组的设计计算 (21) 3.8 联轴器的选择 (22) 3.9 手摇机构的设计 (23) 4 设备维护 (25) 4.1 钢丝绳的维护 (25) 4.2 制动器的维护 (25) 结束语 (27) 致谢 (29) 参考文献 (30)

1 引言 水利建设与人们的生活密切相关,同时保持结构决定了水利工程建设的安全运行。大型或重要的拦水建筑物损坏,将会造成重大的水利灾害。 在公元前2900年以前,埃及人民就在尼罗河上搭建了一座高达 15m、长约240m的拦水水坝。在我国,自春秋时期,就在黄河的下游部分沿岸修建拦水堤坝,经过世世代代的整修和加固,形成了长达1500千米的黄河大堤。公元前256年~ 251年前建造的,在今天使用的都江堰水利工程,用鱼嘴分水,沉积物释放洪水,飞沙堰引水,瓶型引水,是一种水灌溉工程的经典例子【1】。 随着越来越多的水利工程的建设,水利工程机械也一步步的发展起来。古人大多是依靠建筑自身来解决引水、泄洪、排沙等。而现在大部分是人为控制水库蓄水、泄洪、引水的,这样更大化的利用了水资源,像三峡工程利用水资源进行发电,当然还有很多水能蓄电站。这样的建设离不开水利机械的支持。 原来的拦水设备很多都是手动的,不仅费时又费力,而且很难在关键的时候进行控制,不能及时的躲过自然灾害。现在大多数的水利工程机械都是依靠电力驱动的机械设备,比如螺杆式启闭机、卷扬式启闭机、液压式启闭机等等都为水利工程做了很大的贡献。 1.1 卷扬式启闭机的优缺点 卷扬式启闭机是一个发展比较早的一种水利机械,之所以它现在还没有被淘汰掉是它的连接方式现在还没有能取代的产品。现在很多人人为液压式启闭机能够将卷扬式启闭机代替,这样的看法是不全面的。液压式启闭机有它自己的优点,卷扬式启闭机也有他自己的优点,虽然目前来说还是液压式启闭机的优点要多一些,但是他有部分缺点正好是卷扬式启闭机的能够给予补充的。 目前我国的卷扬式启闭机的启闭能力已经达到了启门能力 6000kN、启闭高度30m,及启门能力4000kN、启闭高度120m,像这样的启闭能力是液压式启闭机所不能达到的。他们两个的关系有点像目前的机械式硬盘和固态硬盘之间的关系。 保养维护及生产成本比较低。卷扬式启闭机由于结构比较简单,发生故障的概率也是比较低的,即使有问题也是比较直观的可以发现。因此,卷扬式启闭机的维护项目少

防水板台车安全操作规程

防水板铺设台车安全操作规程 由于台车组装、操作、使用均在隧道内进行,受隧道狭窄、空间等因素,为确保隧道衬砌台车的安全施工,特编制安全操作规程,望所有施工人员遵照执行。 一、台车组装安全要求 1.所有组装人员必须佩戴好安全帽,高空作业系好安全带,并正确使用个人劳动防护用品。 2.禁止穿拖鞋、硬底易滑鞋、高跟鞋进入现场。 3.现场氧气、乙炔瓶安全距离不小于5米,距离明火不小于10米。作业前,必须清楚作业场地内的易燃物品,准备好消防器材。 4.现场用电必须符合三级配电两级保护要求;电气设备故障由电工负责处理,电缆线禁止缠绕在台车金属构件上,其他人员不得乱动,以防止触电事故发生。严禁非电工人员从事电工操作。 5.禁止疲劳作业和带病作业,严禁酒后作业。 6.洞内组装作业,必须要有足够的照明,靠近人参作业时采用36V 安全电压或手电筒。 7.台车组装过程中,必须设专人指挥作业,指挥人与起吊工应用对讲机协调配合,做到稳起、稳落、稳就位。 8.台车轨道基面应坚实平整,严禁一侧软一侧硬;轨道顶面应在同一平面上,轨道间距与设计相符。 9.起吊机具必须遵从规定不得任意更换,并有专人负责操作。起吊前必须对各部认真检查,起吊时机具下严禁站人,起吊作业中如需拆装支撑杆、链条、螺栓等,一定要确认起吊机具已起作用后方可作

业。 10.起吊用的钢丝绳、卡环,应符合规定要求,不得有断丝、磨损。 11.手拉葫芦必须挂牢,防止脱钩。 12.台车在组装过程中,应有盛放螺丝的橡皮桶和盛放工具的工具箱,不得随意乱放,以免掉落伤人。 13.台车主门架每层横梁上铺满5cm厚的木板,台车端头及下方应设置安全网,防止杂物高空坠落。台车两侧横梁、斜撑、立柱上设置醒目的反光条,防止通过的运输车辆碰撞台车。 14.台车组装完应逐个检查并紧固所有螺丝,打磨模板错台和接缝,经验收合格后,方可投入使用。 二、台车安全操作要求 1.台车行走时,台车前后左右顶部应设防护岗,统一指挥信号;操作人员要听从指挥,严守工作岗位。台车移动应平稳缓慢,严禁生拉硬拽,强行前进或后退。 2.台车上必须采用低压照明,台车作业地段,必须保证有足够的照明设施。 3.有通过台车的动力线、照明线与台车应有绝缘措施,并且电线路应悬挂,禁止动力线、常用照明线路直接放置在地面上,或者捆绑在台车构件上,甚至浸泡在水中。 4.台车两端头的操作平台护栏高度不得低于1米,梯子的安装必须焊接牢固,架设合理,便于操作,并符合安全要求。 5.台车作业地段,应与开挖面保持一定的安全距离。 6.各种电缆通过台车时,不得放入水中浸泡,或有漏电现象,放炮时,必须把电缆覆盖好后,方可进行放炮。

闸门操作规程

闸门操作规程 一、闸门启闭前,应做好下列准备: 1、检查上下游警戒区内有无停泊的船只。用高音喇叭通知上下游警戒区的船只,使警戒区内船只迅速撤离至安全水域; 2、检查上下游水面,重点是闸门门槽附近有无影响闸门启闭的漂浮物或其它行水障碍,并予以清除,检查上下游拦河索是否正常; 3、观测上下游水位,根据“水闸始流时闸下安全水位~流量关系曲线”查得始流时可泄放的安全流量,然后再根据“水闸闸门高度~水位~流量关系曲线”确定闸门开高,并做好闸门调整前相关数据的记录; 4、检查电源电压是否正常。若遇电网停电,应立即启用发电机组供电;检查启闭设备、闸门、微机监控设备、仪表及三相电相序是否正常,电压是否在380伏±10%范围内,并进行点运行试机,检查正常后方可进行操作; 5、非操作人员不得进入启闭现场。 二、闸门操作程序: 1、接到市防指闸门启闭通知后,应立即做好闸门启闭前的准备工作,并作好记录。 2、合闸送电,并用高音喇叭通知上、下游船只,直到所有船只退出警戒区。

3、开闸时应由中间向两边依次开启,对称运行,关闸时次序相反。 4、启闭过程中应同时注意倾听启闭机运行是否正常,有无异常响声,注意观察电压、电流读数,并作好记录。 5、闸门启闭时,应检查巡视启闭设备及上下游河道水流情况。 6、密切监视过流保护,发现异常及时停车检查,查找原因进行处理。 7、闸门启闭后,应仔细核对开启高度,观察上下游水位流态,切断电源。 8、启闭结束后,必须将启闭时间、操作次序、开高、启闭前后上下游水位、水流情况、开关操作巡视人员、启闭过程中的不正常的现象等详细填写在启闭记录上,妥善保存,并按规定向上级主管部门汇报调度指令执行情况。 三、闸门操作应遵守下列规定: 1、闸门操作应由2名或2名以上熟悉业务的工作人员进行操作,一人操作,一人监护。遇大流量运行或特殊运行工况时管理所所长及技术人员应到场指挥。 2、闸门启闭应尽量做到对称均匀。开闸时,由中间向两侧依次对称开启;关闸时,由两侧向中间依次对称关闭。 3、闸门正在启闭时,不得按反向按钮,如需反向运行,应先按停止按钮,然后才能反向运行。

除湿机安全操作规程通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD684 除湿机安全操作规程通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

除湿机安全操作规程通用版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 一:目的:规范除湿机安全操作,安全工作, 二:范围:公司所有除湿机与操作工 三:除湿机安全操作基本注意事项 1 、操作者必须熟悉设备的一般结构和性能,严禁超性能使用设备。 2、工作前操作者应穿戴好各种劳保用品,以确保工作安全。 3、操作者不可违反使用手册所列各项要求与规定。 4、严禁不要移动或损坏安装在机床上的警告标牌、铭板。 5、操作者必须严格遵守劳动纪律,不能擅离岗位,设备在运行中不得从事与工作无关的其它工作,做到机转人在,人走机停,非操作人员不得乱动机床的任何按钮和装置。 6、机器上的任何保护设施等,均不可擅自移去或修改。 四:除湿机各项安全要求:

固定卷扬式启闭机设计说明书

XXXX治旱乐滩水库引水灌区一期工程 固定卷扬式启闭机 设计说明书 广西壮族自治区南宁水利电力工程处2015年6月 1 工程概况 乐滩水库引水灌区是水利部《加快灌区建设保障粮食安全近期重点建设规划》中确定的9 个新建灌区之一;涉及广西壮族自治区来宾市的忻城县、兴宾区、合山市和南宁市的宾阳县。是以农业灌溉为主,兼顾农村人畜饮水和城镇供水,并为改善生态环境创造条件,以求得最大经济、社会和环境综合效益的综合利用工程。 乐滩水库引水灌区工程拟从红水河乐滩水库引水,取水口布置在乐滩电站大坝左岸上游 1.2km 处,在引水箱涵后、上古岭引水隧洞前设岸塔式进水塔;灌区总干渠沿红水河左岸布置,沿途布置有取水口、红河支渠、大念支渠、果遂支渠,到达渠末端分为南、北两干渠,其中南干渠在平阳镇大王村处分为石陵分干渠、迁江分干渠。 乐滩水库引水灌区一期工程包括总干渠和北干渠: (1)总干渠上设有76个分水闸(取水口 1 个(已实施)、南干渠2个、 北干渠 2 个和各支渠上的71 个)、13个节制闸(干渠5个、支渠8个)、11 个泄水闸(干渠 1 个、支渠10 个),在引水箱涵进口设 1 道拦污栅,在进水塔 进口、总干渠泄水闸进口依次设有检修闸门、工作闸门;在奇庚河倒虹吸进口依次设有拦污栅、工作闸门;在果遂泵站进口设有拦污栅。在大念泵站、果遂泵站各个出水管出口分别设有拍门,各4扇,共8扇。总干渠上共设有8 扇拍门、100扇闸门、6扇拦污栅及其各自启闭设备。 (2)北干渠上设有440 个分水闸(干渠29个、支渠411个)、45个节制闸(干渠9个、支渠36个)、39个泄水闸(干渠5个、支渠34个)。在北干渠上的泄水闸进口依次设有检修闸门和工作闸门,在铁路倒虹吸进口除设有工作闸门外还设拦污栅,在良塘泵站、双塘泵站、三淩泵站前设有拦污栅,在上 雷泵站、良塘泵站、双塘泵站、三凌泵站各个出水管出口分别设有拍门,各 4 扇,

钢模台车安全操作规程

钢模台车安全操作规程 1.钢模台车运行必须指定专人负责,非指定人员不得运行钢模台车。 2.钢模台车运行的轨道必须采用膨胀螺栓或插筋固定。 3.钢模台车运行前,必须对电源进行检查,确定无问题后方和合闸。 4.钢模台车运行前,应对驱动装置、液压装置、制动装置进线检查,严禁带病工作。 5.钢模台车运行时操作人员不得擅自离开操作台,如需离开时必须现场负责人同意。 6.钢模台车运行时,操作人员应听从指挥人员的信号进线操作,如指挥人员所发信号不够清楚或将引起事故时,可拒绝执行,并通知指挥人员。紧急情况下,钢模台车操作人员对任何所发出的危险信号均应听从。 7.钢模台车行走时,必须在前后15m的范围外设置安全警示带,禁止行人通行,并挂“禁止通行”的标示牌;台车前进方向20m范围内严禁从事任何施工作业。 8.钢模台车行走时,应派专人负责主电源电缆的收放工作,以免造成电缆车轮压断或障碍物挤压或损坏。 9.钢模台车行走时,应配4~5名人员观察模板是否与洞壁、混凝土浇筑面接触、碰撞,协助指挥人员完成钢模台车的行走。 10.钢模台车立模时,先调节横移装置使钢模对中,然后升顶模装置至设计位置,顶紧上下螺旋撑杆,再伸侧模装置撑开侧模到位,顶紧上下螺旋,再伸侧模装置撑开侧模到位,顶紧侧部螺旋撑杆,再封堵浇筑。脱模时,先松开螺旋撑杆收回侧模,然后在降下顶模。

11.浇筑顶拱位置的混凝土时必须采取排气措施排放顶拱内的气体,以免由于压力引起顶部模板变形。 12.钢模台车立模、脱模时,应派专人观察和指挥,并统一指挥信号,以避免因操作和指挥不当,造成设备损毁和安全施工发生。 13.钢模台车使用工程中,每一仓砼浇筑完成,应及时对台车模板及内部混凝土及杂物进行清理。 14.钢模台车运行8~10个循环,应对部件进行检查,发生隐患,及时处理。 15.钢模台车在行走过程中停电时,应先将电源断开,然后将夹轨器加紧轨道、上撑杆撑紧轨道,安全挡块顶紧车轮。 16.当行走电机受潮时,应先用风扇将受潮部位吹干或凉干,在检查绝缘电阻,合格后方能进行台车运行,严禁电机带潮工作;行走电机、液压泵站在运行时不得进行任何调试或保养清洁工作。 17.钢模台车运行工作停止后,应切断电源,锁上开关箱。

手动阀门启闭机安全操作规程示范文本

手动阀门启闭机安全操作规程示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

手动阀门启闭机安全操作规程示范文本使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1启动前检查 1.1检查各处螺栓连接是否完好。 1.2螺杆的润滑脂是否足够。 1.3确认设备是否完好。 1.4确认螺杆无弯曲变形现象。 2 现场操作 2.1操作时,必须两人在场,一人操作,一人观察。在 操作员和观察员共同确认开或关后,操作员才可以进行关 闭或开启阀门启闭机到合理位置。 2.2观察员密切注意螺杆的旋转状况,特别注意连接螺 竿有无弯曲变形现象,操作员在操作时一定要觉察螺杆与 闸板在运动中有无卡阻现象和力度使用的均衡状况,如果

有此情况发生请立即停止操作,并检查原因,待清楚具体原因并排除后才能继续操作。 2.3观察员观看刻度表和指示线,当指针将到位或螺杆标示将到达指示线时,应通知操作员,将阀门启闭机关闭或开启到合理位置停止。 2.4在操作过程时,一定要注意阀门启闭机的旋转方向既是否是上开阀门或下开阀门防止螺杆滑脱和将螺杆压弯曲。 2.5操作完毕后,应检查设备是否完好,确认无误时,方可离开。 请在此位置输入品牌名/标语/slogan Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion

水电站卷扬式启闭机结构设计说明

水电站卷扬式启闭机结构设计 1 绪论 1.1 论文写作的目的、现实意义 “水电站卷扬式启闭机结构设计”论文写作的主要目的是培养自己综合运用所学的基础理论课、技术基础课和专业课知识和技能去分析解决有关卷扬式启闭机结构的技术问题的能力;培养自己建立正确的设计思想,掌握工程设计的一般程序、规范和方法;进一步巩固、扩展和深化自己所学的基本理论、基本知识和基本技能,提高自己设计计算、数据处理,编写技术文件,正确使用技术资料、文献标准、手册等工具书的独立工作能力;培养自己严肃认真、一丝不苟和实事求是的工作作风,树立正确的生产观点、经济观点和全局观点,从而为自己走向社会适应工程技术工作打下一个坚实的基础。并能具体掌握有关卷扬式启闭机的理论知识。 随着国民经济的飞速发展,国家各行各业及百姓生活对电力的需求量都大大增加。为了解决电力不足、缓解用电压力,国家充分利用水资源,大力发展水利电力事业,各种大大小小的水电站星罗密布、遍布全国。在工农业生产和日常生活中,水电站在水利发电、防洪排涝、农田灌溉及生产生活供水等方面都发挥着重要作用。而启闭机是水电站中用来调节闸门开度、起吊拦污栅,实现调节水流、拦泄洪峰、排沙冲沙等目的的重要的起重机械,也是完成其他金属结构与机电设备安装和检修的辅助机械。因此,启闭机的生产质量和工作性能的好坏,对水利水电工程的正常运行、充分发挥其效益,乃至对人民的生命财产安全都至关重要。 水电站的启闭机种类繁多。其中,卷扬式启闭机结构简单,操作方便,运行速度较快,能保证严格的传动比,对外界工作条件要求较低,适用于多种工作环境,性能可靠,并且维护方便,价格便宜,是大、中型水利水电工程广泛采用的一种闸门启闭机。因此,卷扬式启闭机的设计与制造在水电站启闭机事业研究中占有重要地位。 卷扬机式启闭机一般由起升机构、机架及电气控制系统组成。水电站卷扬式启闭机结构设计主要是指机架的设计。机架在使用过程中承受很大的力,机架的设计包括对机架在外载荷作用下的应力、变形及挠度的校核计算和分析。在设计过程中,需要利用SolidWorks软件进行三维模型建模,并利用其“有限元分析”

衬砌台车安全操作规程示范文本

衬砌台车安全操作规程示 范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

衬砌台车安全操作规程示范文本 使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1、岗位安全职责 1.1负责日常例行保养,对衬砌台车进行日常检查、维 修,并做好记录。 1.2严格按安全技术交底和操作规程作业。 2、岗位任职条件 2.1 接受过良好专业安全技术及技能培训。 2.2持证上岗。 3、上岗作业准备 3.1台车拼装完应逐个检查并紧固各连接螺丝,各方联 合验收合格后方准使用。 3.2工人在台车上施工时要佩带安全带,操作部位要满 铺5cm木板,防止工作人员高空坠落。台车两头设置醒目

的反光条。 4、安全操作规程 4.1衬砌台车轨道基面应坚实平整,严禁一侧软一侧硬;轨道顶面应在同一平面上,轨道间距与台车轮距相符。 4.2衬砌台车轨道顶面与隧道开挖基面基本平行,当坡度较大时,应在距轨道端头不小于3m的地方设置卡轨器,防止台车运行时脱轨。台车处于闲置状态时,应用木楔将台车轮子楔紧,防止台车滑动。 4.3台车移动或就位,当台车在自有动力下移动时,操作人员应选用有经验的人操作,同时前进方向两侧各派一人查看台车运行情况,在出现异常情况时,随时通知操作人员制动台车;当台车使用外力(用装载机或挖掘机)移动时,装载机(或挖掘机)用合格的钢丝绳沿逆隧道坡度方向拖住台车,缓慢移动,让台车在自重力作用下移动,

闸门启闭机操作规程及制度

闸门、启闭机操作制度 闸门、启闭机是水库工程的重要组成部分。为了确保水库泄洪、供水的安全运用,充分发挥效益,特编制本制度。 一、输水道进、出口闸门、启闭机管理规程 1、闸门、启闭机的操作运用 (1)、闸门启闭必须按照控制运用计划和供水、泄洪总调度负责人下达的闸门运行通知单进行,不得接受其它部门的指示和命令。 (2)、闸门启闭应按规定程序,由专职人员进行操作,必要时技术人员和管理机构的领导也应到现场进行监视。 (3)、闸门启闭要严格遵守操作规程,操作前要清除一切有碍闸门启闭的异物。 (4)、每次启闭闸门时,应对启闭依据、时间、开度、有无震动,以及闸门启闭机、水工建筑物等有无异常情况,要详加记录,并存档备案。 2、闸门操作规程 (1)、关门:首先关闭出口弧形闸门,待切断水流,洞内充满水后方可关闭进口闸门实现蓄水。当确认进口闸门关闭后,再将出口弧形闸门启升5厘米—10厘米,放水15分钟以后,才可将出口弧形闸门再次启升,将洞内水全部放出。 (2)、启门:首先关闭出口弧形闸门,然后将进口闸门开启约1立方米/秒通过的开度,对洞内进行冲水排气,当确认洞内水满无气时方可全开进口闸门。再将出口弧形闸门启升至开启要求高度实现泄洪。 (3)、闸门不用时,要提升到检修层锁定梁上停放。 (4)、时刻保持通气孔流畅,并要检查木头等杂物是否

掉进门槽内,以防闸门卡阻。 3、启闭机操作规程 启闭前应作好下列检查工作 (1)、所有主令控制器、限位开关及继电器保护元件均应动作可靠。 (2)、制动器应保证动作灵活,工作可靠。 (3)、各个紧固件应当拧紧,特别是电动机及制动器的地脚螺栓更应如此。 (4)、机体不得有漏电发生,凡是带电设备均应接地合格。 (5)、所有的润滑点都要加油保持良好润滑条件。 4、启闭机的运行操作 (1)、只允许专职人员操作,操作时应精神集中,服从指挥。 (2)、启闭闸门时,首先将闸门调离底坎或其停放位置15厘米到20厘米停车,再下降闸门,但不到底坎或其停放位置停车。在上述操作中制动器如果能可靠制动,方可启闭闸门或撤除锁定梁。 (3)、启闭过程电动机运转应平稳,电器设备及制动器不应有不正常的发热冒火花及不正常音响等现象出现。 (4)、钢丝绳在任何情况下不得与其它部件或构件刮碰。并要防止钢丝绳缠乱跳槽而造成闸门偏吊卡阻。一旦发生,要立即停车,调正处理。

Dorosin多乐信智能除湿机使用清洁维护操作规程

文件名称Dorosin多乐信智能除湿机使用、清洁、维护 操作规程文件编号批准人 编制人审核人批准日期 编制日期审核日期文件版本 颁发部门分发部门生效日期 1.目的:规范Dorosin多乐信智能除湿机的使用、清洁、维护的操作,确保除湿 机的正常使用。 2.适用范围:适用于Dorosin多乐信智能除湿机使用操作。 3.职责 3.1.操作人:负责按照本文件进行除湿机的使用、清洁。 3.2.复核人:负责按照文件对操作人的操作进行复核,确保操作的正确性。 4.术语:无。 5.清洁 5.1.清洁用具::毛巾。 5.2.物料:水。 5.3.清洁周期:每月 6.外形结构: 操作面板图:

按键功能说明 A.“开/关”键 按该键开机,蜂鸣2声,进入开机模式,显示“运行”。 按该键关机,蜂鸣1声,进入关机模式,不显示“运行”。 B.设置键(定时时钟键) 按一次,进入当前时间设定,“时钟”闪,加键调节小时,减键调节分钟。 按二次,进入定时开机设定,“定时开机”闪,加键调节小时,减键调节分钟,5秒后自动保存返回 按三次,进入定时关机设定,“定时关机”闪,加键调节小时,减键调节分钟,5秒后自动保存返回。 连续按到第四次,取消定时开关机设定,“定时开/关机”文字不显示。 此外只有在开关机后才能设置定时开/关机时间 C.“+”键 直接按此键可对设置湿度进行操作,每按一次蜂鸣器响一声,设定湿度增1%RH,连续按住可对设定湿度进行连续操作 “—”键 直接按此键可对设置湿度进行操作,每按一次蜂鸣器响一声,设定湿度减1%RH,连续按住可对设定湿度进行连续操作 D.湿度控制操作范围:10%-99% 7.操作程序 7.1.概述 7.1.1.型号:DRLK-1382L 7.1.2.设备参数 理论除湿量138L/D 使用温度范 围 5℃-38℃ 循环风量1300m3/h 制冷剂/填充 量 R22/800g 输入电压220v-240v 50Hz 额定电流 6.0A

固定卷扬式闸门启闭机的设计

课题名称 水电站用检修门启闭门式起重机 班号012 学生姓名XX 专业工程机械运用 与维护 指导教师XX 指导人数12

目录概述: 第一部分:设计目的、内容和要求 一、设计目的 二、设计内容 三、设计要求 第二部分:设计的方法和步骤 一、熟悉题目、收集有关资料; 二、分析并确定各机构部件结构型式和尺寸; 三、进行主要构件的强度或刚度计算; 四、绘制零件工作图 五、编制设计计算说明书 第三部分:固定卷扬式启闭机设计计算 一、设计参数; 二、总体方安案设计 三、零部件机构的设计 1、钢丝绳选择 2、卷筒尺寸与转速 3、起升静功率与初选电动机 4、确定减速装置传动比 5、静力矩的计算 6、选择减速器 7、计算开式齿轮 8、选择联轴器 9、计算制动力矩及制动器选择卷筒轴的设计 概述

启闭机是一种专门用于启闭水工建筑物、发电厂与排灌站的检修门和拦污栅用的起重机械与通用起重机一样,是一种循环间隔吊运机械。固定卷扬式启闭机用于一机一门单独操作或集中操作,是广泛用于平面闸门的水电工程中的主要型式。目前,共有单吊点和双吊点两种类型。其吊点数是由闸门结构尺寸确定的。当闸门宽、高比大于1时宜采用双吊点;目前已开始系列化。在我国已投入使用的有QPK系列和OPQ系列,其最大容量已达2×400KN,最大扬程为80M-120M。固定卷扬式启闭机的设计计算是在给定了设计参数,并将机构布置方案基本确定之后进行的。通过计算,选用机构中所需要的标准零部件(如:电动机、制动器、减速器、联轴器与钢丝绳等)对非标准零部件,须进行结构设计及尺寸计算,并进行主要零构件的强度或刚度验算。 第一部分设计目的、内容和要求 一、设计目的: 结合水电工程实际,选择启闭机为工程机械专业毕业设计的课题,其目的是通过整部机器的设计使学生拟定总体方案,零件部件和构件的结构设计与计算,加工和装配工艺等方面都得到综合训练。并对已学过的基础理论和专业知识进行一次综合运用。以培养具有从事一般技术的能力。使学生树立理论联系实际和实事求是的工作作风。 二、固定卷扬式启闭机设计内容: 固定卷扬式启闭机设计内容主要包括: 总体方案设计,基本参数的选择、工作机构的设计(选择)计算,另部件的结构设计(选择)计算,部分构件强度或刚度计算。 三、具体要求: 1、对图纸的具体要求: (1)总装配图和另件工作图图面清晰、整洁、线条深浅和标注等均符合国家标准。 (2)总装配图要正确反映各部件装配情况和主要结构; (3)另件工作图要完整表达其另件形状、大小和要求。 2、对设计计算说明书具体要求: (1)说明书的内容应包括以下几部分: 1)、设计目的和启闭机用途性能及特征; 2)、总体方案的确定包括:启闭机型式及结构,工作机构的传动方案的分析与比较,各机构部件结构形式及联系尺寸等; 3)、标准另部件的选择; 4)、非标准另部件结构设计与计算; 5)对所设计的机型分析评价。 (2)说明书书写干净、整齐、字迹要工整、不允许了草和涂改; (3)在设计中所用的参考资料和书籍、说明书中要注明书名、编著和出版单位及日期。 (4)编写设计计算说明书要按统一要求和规格,不准随心所欲。 3、设计态度要求端正。整个设计过程要求独立思考。通过毕业设计锻炼和培养独立工作能力和勇于创的精神。防止懒惰,严禁照搬和抄袭他人的现象发生。 4、对毕业设计工作量的一般要求为: (1)设计装配图一号一张; (2)零件图:2张(图面大小按零件结构确定); (3)设计计算说明书一份,其中包括若干机构布置简图和计算简图。

相关文档