文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 爆炸危险场所的划分国内标准与国外标准的几点比较

爆炸危险场所的划分国内标准与国外标准的几点比较

龙源期刊网 https://www.wendangku.net/doc/9d5179458.html,

爆炸危险场所的划分国内标准与国外标准的几点比较

作者:赵娟

来源:《中国石油和化工标准与质量》2013年第16期

在石油化工企业中爆炸危险场所区域的划分非常重要,它关系到整个装置的安全。一旦发生爆炸,后果不堪设想。准确地划分出爆炸危险场所即可为相关区域内电气设备和仪表选用提供可靠依据,也可以根据区域划分的不同而节省大量投资。这需要设计人员对相关标准的正确理解以及与其它专业密切配合才能完成。目前我们国内的一些项目,由于业主要求,在设计过程中不仅要遵守国内相关强制性标准的规定,同时也要参考国外一些先进的标准规范,本文在这方面简单做一下介绍。

首先介绍这些标准的适用范围:

1.GB50058-92《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》是由中国化工部主编,此标准适用于在中国生产、加工、处理、转运或储存工程中出现或可能出现爆炸和火灾危险环境的新建、扩建和改建工程的电力设计。

2.API RECOMMENDED PRACTICE 500-SECOND EDITION,NOVEMBER 1997(API500)是由美国石油协会1997年编制的,此标准主要用于石油设施内爆照和火灾危险区域内电气设备的选择和安装。

3.IP15 2005是由英国石油协会编制的,此标准主要用于陆地上和海上石油开采和加工、炼油厂内和大量油品输送和零售爆炸危险区域的划分;

4.NFPA497 2008 是由美国国家防火协会编制的,此标准主要用于化工设施爆炸危险区域的划分。

GB50058-92《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》爆炸危险区域的划分和释放源的

分级等效采用了国际电工委员会79-10文件规定,并与上述三种国外标准爆炸危险区域的划分和释放源的分级原理相同。但在细节上GB50058-92、IP15、API500和NFPA497有一些不

同。

1.在GB50058-92《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》第

2.

3.6条,对于槽车装卸危险介质时,爆炸危险区域的划分如下图所示:

此爆炸危险区域的划分图集中说明了槽车装卸危险介质时爆炸危险区域,没有分不同的装卸介质、装卸位置等情况分别划分出不同的爆炸危险区域。然而,API500和NFPA497A根据不同的情况分别划分出五个和四个不同的爆炸危险区域。API500是这样划分五个不同的爆炸危险区域,如下列五幅图所示:

NFPA497A划分出的四个不同的爆炸危险区域是除上述API500五个爆炸危险区域中的图5外的其它四个爆炸危险区域。从上述6个爆炸危险区域划分图可以看出:API500、