文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 接地装置施工安装工艺标准

接地装置施工安装工艺标准

接地装置施工安装工艺标准
接地装置施工安装工艺标准

接地装置施工安装工艺标准

(工程D2007-试行A版)

公司各项目部、二级单位:

为了规范接地装置的安装工艺,并结合学习“电气装置安装工程接地装置施工及验收规范”GB50169-2006最新版本的要求,提高接地装置的安装工艺质量水平,新规范中修订并增加了部分新内容,以黑体字标志的条文为强制性的,必须严格执行,涉及的电仪专业,建筑专业应遵照执行,现制定的安装工艺标准旨在提高接地装置内在质量和外部的观感质量水平。

第一部分:电仪专业

一、关于强制性条文的要求

1、各专业所属接地工程的施工,在作业指导书中必须有强制性条文的相关要求。

2、各专业在施工过程中必须严格执行强制性条文的相关要求,强制条文的执行

情况是工程质量检查验收、工程质量监督、优质工程现场评审的必查内容。

二、需要接地的工程部位

1、电机、变压器、电器等的金属底座和外壳;

2、电气设备的传动装置;

3、屋内外配电装置的金属或钢筋砼构架以及靠近带电部分的金属遮拦和金属

门;

4、交、直流电力电缆的接头盒、终端头和膨胀器的金属外壳和可触及的电缆金

属护层和穿线的钢管。穿线的钢管之间或钢管和电器设备之间有金属软管过渡的,应保证金属软管段接地畅通;

5、配电、控制、保护用的屏(柜、箱)及操作台等的金属框架和底座;配电柜

(配电箱、端子箱)、保护、控制屏可开启的门应用金属挠线与金属框架跨接。

6、电缆桥架、支架、吊架和井架(竖井);

7、装有避雷线的电力线路杆塔;

8、装在配电线路杆上的电力设备;

9、承载电气设备的构架和金属外壳;

10、发机中性点柜外壳、发电机出线柜、封闭母线的外壳及其他裸露的金属部分;

11、气体绝缘全封闭组合电器(GIS)的外壳接地端子和箱式变电站的金属箱体;

12、电热设备的金属外壳;

13、铠装控制电缆的金属护层;

14、互感器的二次绕组;

15、国标及相关规范需要接地的工程部位;

16、计算机系统的接地应符制造厂家的接地工艺要求。

17、消防系统的接地应符合消防部门的有关工艺规定。

18、易燃油、可燃油、天然气和氢气等贮罐。装卸油台、铁路轨道、管道、鹤管套筒及油槽车等防静电接地的接地位置,接地线、接地极布置方式等应符合下列要求:

a)铁路轨道、管道及金属桥台,应在其首端、末端、分支处以及每隔50m 处设防静电接地,鹤管应在两端接地。

b)场区内的铁路轨道应在两处用绝缘装置与外部轨道隔离。两处绝缘装置间的距离应大于一列火车的长度。

c)净距小于100mm的平行或交叉管道,应每隔20m金属线跨接。

d)不能保持良好电气接触的阀门、法兰、弯头等管道连接处也应跨接。跨接线可采用直径不小于8mm的圆钢。

e)油槽车应设防静电临时接地卡。

f)易燃油、可燃油和天然气浮动式贮管顶,应用可挠的跨接线与罐体相连,且不应少于两处。跨接线可用截面不小于25mm的钢绞线或软铜线。

G)浮动式电气测量的铠装电缆应埋入地中,长度不宜小于50m.

h)金属罐罐体钢板的接缝、罐顶与罐体之间以及所有管、阀与罐体之间应保证可靠的电气接地.

19、电动起吊设施的轨道。

三、关于工艺质量标准的一般要求

1、镀锌材料外观应无脱落,表面镀锌层厚度均匀、光滑,材料顺直、无扭曲变

形,无弯折起皮,采用热镀锌工艺(或按设计要求),材料长度应尽量整齐划一,无边角、短材。

2、接地材料不准采用气割方式,应采用锯割工艺。

3、电焊工应持证上岗,不准非焊工进行施焊(对于热剂接焊应进行专门的工艺

培训,经工艺评定合格后持证上岗)。

4、接地线搭接长度不小于接地扁钢宽度的2倍,且不少于三面焊接。焊逢应成

型美观,无焊渣、药皮,防腐漆涂刷均匀完整,防腐漆端线整齐。

5、接地体引出线的垂直部分和接地装置连接(焊接)部位外侧100毫米内应做

防腐处理。

6、接地线在穿过墙壁、楼板和地坪处应加装适宜的钢管或其他坚固的保护套,

套管的安装应牢固,套管两端长度宜超出建筑

物100毫米为宜。

7、不得利用蛇皮管、电缆金属护层作接地线,蛇

皮管两端应采用自固卡套接头,且两端应采用

适宜规范要求的软黄绿铜线挂锡线鼻连接,并

与蛇皮管固定顺滑。

8、接地材料应采用钻孔,不准采用电、气焊割孔。

9、各室内、运转层的主接地网的安装应在建筑细化地面或装修地面以下。

10、接地线的平面弯应采用专用工具喂弯,不准采用电、气焊加热喂弯和锤击加

工。

11、接地线的水平直线布设应顺直,不能出现随意弯曲、起伏部位。

12、明敷接地线的安装位置应合理,便于检查,不防碍设备检修和运行巡视。

13、垂直接地线不能安装在空心填充墙体上。

14、垂直接地线支持件的间距宜为1.5--3米,同一部位(或区域)的支持件间距

应一致;支持件的安装应牢固,固定螺丝的直径不宜超过接地线宽度的1/4,螺丝露出2-3扣为宜;接地线与建筑物墙壁间的间隙为10—15毫米,同一处(或区域)的间隙应一致。

15、明敷接地线,在导体的全长或区间段及每

个连接部位附近的表面处,应涂以15—100

毫米相等的绿色和黄色相间的条纹标识,

同一地域或区段的标

识宽度应一致,标识宽

度应与接地线宽度的几何尺寸成比例,应

观感良好,标识漆的涂刷应完整、清晰光亮,无滴流、毛刺,标识漆宜选用磁漆。

16、接地线在引向建筑物的入口处应应涂刷白色底漆并涂以黑色接地标识。

17、接至电气设备上的接地线,应使用镀锌螺

栓连接(采用设备自带接地螺栓为宜);

用镀锌螺栓连接时应设防松帽或防松垫

片;螺栓接触面积应符合

国家标准----“母线装置

施工及验收规范”GBJ-149的规定处理;

接地线的布设应美观,固定牢固,无串联

情况,不防碍设备的运行巡视和操作。

18、电缆桥架、支吊架应全线不间断敷设接

地线,接地线的位置不

能影响电缆敷设的排

列和桥架的固定件的安装;电缆桥架全

长小于30米时,不应少于2处与接地

干线相连;电缆桥架全长大于30米时,

应每隔20—30米增加与接地干线的连

接点;电缆桥架的起始端和终点端应于

接地网可靠连接。

19、金属电缆桥架的接地应符合下列要求:

(1)电缆桥架连接部位宜采用

两端压接镀锡铜鼻子的铜

绞线跨接,

跨接线的最小面积不小于4

平方毫米。

(2)镀锌电缆桥架间连接板的

两端不跨接接地线时,连接

板每端应有不少于2个防松

螺帽或防松垫圈的螺栓固定。

20、每个电气装置的接地应以单独的接地线与接地干线相连接,禁止在一个接地线中串接几个需要接地的电气装置。

21、重要的电气设备和设备构应有两根与主接地网不同地点连接的接地引下线。

22、电缆保护管出线端需要接地的应在穿电缆前焊接接地镀锌螺栓,接地螺栓的安装不能防碍金属软管卡套的安装,镀锌螺栓的焊接方位应统一,防松垫圈

和螺帽应齐全,焊接部位油漆应完整。

23、仪表盘、接线盒在正常情况下不带电但人

体有可能接触到危险电压的

裸露金属部件应做保护接地。

24、断线卡或接地检查井的施工,应便于检查

拆卸、复装,观感应良好。

四、对接地装置施工观感质量的要求

1、对电气设备、电气架构、桥架等接地干线

和分支线的安装,要求接地线的观感质量

应良好。

2、同一工程区域或部位接地线的安装工艺(包括接地线的高度、长度、方向、

规格、方式等)应一致。

3、应参照公司网站“工程管理栏目”展

出的相关工程优质工程图片进行对

比施工。

4、欢迎广大工程技术、质检人员向公司

工程管理网站推荐符合规范要求、工

艺观感质量良好,亮点突出的工程项

目(包括实物工程和优秀图片),经

公司审查符合精品工程要求的要全

面给予推广。

5、举例亮点如下:

2004年6月16日通过启动验收的我公司施工的聊城500KV变电站扩建工接地

第二部分:建筑专业

一、建筑接地装置安装

1、接地装置的接地电阻值测试: 测试接地装置的接地电阻值必须符合设计要求。

2、接地装置测试点设置:人工接地装置或利用建筑物基础钢筋的接地装置必须在地面以上按设计要求位置设测试点。

3、防雷接地的人工接地装置的接地干线埋设:防雷接地的人工接地装置的接地干线埋设,经人行通道处理地深度不小于lm,且应采取均压措施或在其上方

铺设卵石或沥青地面。

4、接地模块的埋设深度、间距和基坑尺寸:接地模块顶面埋深不小于0.6m ,接地模块间距不小于模块长度的3倍~5倍。接地模块埋设基坑,一般为模块外形尺寸的1.2 倍~1.4 倍,且在开挖深度内详细记录地层情况。

5、接地模块应垂直或水平就位:接地模块应垂直或水平就位,不应倾斜设置,保持与原土层接触良好。

6、接地装置埋深、间距和搭接长度:当设计无要求时,接地装置顶面埋设深度不应小于0.6mm圆钢、角钢及钢管接地极应垂直埋入地下,间距不应小于5m。接地装置的焊接应采用搭接焊,搭接长度应符合下列规定:

(1)扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍,至少三面施焊;

(2)圆钢与圆钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊;

(3)圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊;

(4)扁钢与钢管,扁钢与角钢焊接,紧贴角钢外侧两面,或紧贴3/4钢管表面,上下两侧施焊;

(5)除埋设在混凝土中焊接接头外,有防腐措施。

7、接地装置材质和规格:符合设计要求和现行标准、规范的规定。

8、接地模块与干线连接和干线的材质选用:接地模块应集中引线,用干线把接地模块并联焊接成一个环路,干线的材质与接地模块焊接点的材质应相同,钢制的采用热浸镀锌扁钢,引出线至少2处。

二、避雷引下线和变配电室接地干线敷设

1、暗敷在建筑物抹灰层内的引下线应有卡钉分段固定;明敷的引下线应平直、无急弯,与支架焊接处,油漆防腐,且无遗漏。

2、变压器室、高低压开关室内的接地干线应有不少于2处与接地装置引出干线连接。

3、当利用金属构件、金属管道做接地线时,应在构件或管道与接地干线间焊接金属跨接线。

4、钢制接地线的焊接连接应符合上述“建筑接地装置安装”第6条的规定,材料采用及最小允许规格、尺寸应符合现行标准、规范的规定。

5、明敷接地引下线及室内接地干线的支持件间距应均匀,水平直线部分0.5~1.5m;垂直直线部分1.5~3m;弯曲部分0.3~0.5m。

6、接地线在穿越墙壁、楼板和地坪处应加套钢管或其他坚固的保护套管,钢套管应与接地线做电气连通。

7、变配电室内明敷接地干线安装应符合下列规定:

(1)便于检查,敷设位置不妨碍设备的拆卸与检修;

(2)当沿建筑物墙壁水平敷设时,距地面高度250~300mm;与建筑物墙壁间的间隙10~15mm;

(3)当接地线跨越建筑物变形缝时,设补偿装置;

(4)接地线表面沿长度方向,每段为15~100mm,分别涂以黄色和绿色相间的条纹;

(5)变压器室、高压配电室的接地干线上应设置不少于2个供临时接地用的接线柱或接地螺栓。

8、当电缆穿过零序电流互感器时,电缆头的接地线应通过零序电流互感器后接地;由电缆头至穿过零序电流互感器的一段电缆金属护层和接地线应对地绝缘。

9、配电间隔和静止补偿装置的栅栏门及变配电室金属门铰链处的接地连接,应采用编织铜线。变配电室的避雷器应用最短的接地线与接地干线连接。

10、设计要求接地的幕墙金属框架和建筑物的金属门窗,应就近与接地干线连接可靠,连接处不同金属间应有防电化腐蚀措施。

三、建筑照明

1、单相三孔、三相四孔及三相五孔插座的接地(PE)或接零(PEN)线接在上孔。插座的接地端子不与零线端子连接。同一场所的三相插座,接线的相序一致。接地(PE)或接零(PEN)线在插座间不串联连接。

3、金属构架和灯具的可接近裸露导体及金属软管的接地(PE)或接零(PEN)可靠,

且有标识。当灯具距地面高度小于2.4m时,灯具的可接近裸露导体必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,并应有专用接地螺栓,且有标识。

四、电线导管、电缆导管和线槽敷设

1、金属的导管和线槽必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,并符合下列规定:

(1)镀锌的钢导管、可挠性导管和金属线槽不得熔焊跨接接地线,以专用接地卡跨接的两卡间连线为铜芯软导线,截面积不小于4平方毫米。(2)当非镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处的两端焊跨接接地线;当镀锌钢导管采用螺纹连

接时,连接处的两端用专用接地卡固定跨接接地线。(3)金属线槽不作设备的接地导体,当设计无要求时,金属线槽全长不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线连接。

五、接闪器安装

1、建筑物顶部的避雷针、避雷带等必须与顶部外露的其他金属物体连成一个整体的电气通路,且与避雷引下线连接可靠。

2、避雷针、避雷带应位置正确,焊接固定的焊缝饱满无遗漏,螺栓固定的应备帽等防松零件齐全,焊接部分补刷的防腐油漆完整。

3、避雷带应平正顺直,固定点支持件间距均匀、固定可靠,每个支持件应

能承受49N(5kg)的垂直拉力。当设计无要求时,支持件间距符合现行规范规定。

六、建筑物等电位联结

1、建筑物等电位联结干线应从与接地装置有不少于2处直接连接的接地干线或总等电位箱引出,等电位联结干线或局部等电位箱间的连接线形成环形网路,环形网路应就近与等电位联结干线或局部等电位箱连接。支线间不应串联连接。

2、等电位联结的线路最小允许截面应符合现行标准、规范的规定。

3、等电位联结的可接近裸露导体或其他金属部件、构件与支线连接应可靠,熔焊、钎焊或机械紧固应导通正常。

4、等电位联结的高级装修金属部件或零件,应有专用接线螺栓与等电位联结支线连接,且有标识;连接处螺帽紧固、防松零件齐全。

七、通风与空调等

1、低压电动机、电加热器及电动执行机构的可接近裸露导体必须接地(PE)或接零(PEN)。

2、电加热器、布袋与静电除尘器等设备的金属外壳接地必须良好。

第三部分:新规范换版信息

1、电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范—GB50170—2006

2、电气装置安装工程接地装置施工及验收规范—GB50169—2006

3、电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范—GB50168—2006

4、电气装置安装工程电气设备交接试验标准—GB50168—2006

以上换版新国家标准规范2006年11月1日实施

山东电建二公司

工程管理部

2007年3月6日

接地装置安装技术交底

接地装置安装技术交底 施工企业:XXXX公司№:(津建安表22) 工程名称XXXX项目工种电力 施工部位接地装置安装交底时间2019年月日 一、接地装置 接地体是埋入地中与土壤作良好接触的金属导体,也称为接地极。连接于接地体与电气设备之间的金属导体,称接地线或接地引下线。电气设备的接地引下线和埋入地中的金属接地体的总和称为接地装置。 1.接地极 接地极是接地电流流向土壤的流散件,接地极的金属导体可分为以下两种: (1)自然接地体。自然接地体是利用已有的与大地有良好接触的金属体作为接地电流的流散件。如埋设在地下的金属管道、建筑物地下基础部分的金属构件和金属桩、直接埋在土壤中的电缆金属外皮(铝皮除外)等。为了节省钢材和施工费用、降低接地电阻、等化地面和设备间的电位,有条件的情况下尽量采用自然接地体。但流有易燃易爆危险气体、液体的金属管道不能做接地体,爆炸危险场所的电力设备的接地装置,按专门规程规定执行,发电厂和变电站的接地必须有人工接地体。利用自来水管或电缆的铅包作自然接地体时,应征得有关部门的同意,以便相互配合和检修。 (2)人工接地体。人工接地体是指按照施工要求专门埋设的金属体,可以是扁钢、钢管、圆钢或角钢。人工接地体可以是水平敷设也可以垂直敷设,钢管或角钢一般是垂直打入地下,圆钢、扁钢一般水平埋入地下。根据电压等级的要求和土壤电阻率的不同,接地体的形式也是多种多样的,一般有以下几种: 1)放射形接地体:采用一至数条接地带敷设在接地槽中,一般应用土壤电阻率较小的地区和电压等级较低的线路。 2)环状接地体:是用扁钢围绕杆塔构成的环状接地体,通常用于输电线路,可以改善接地点土壤的电场分布。 3)混合接地体。是由扁钢和钢管组成的接地体,这种情况往往是单一形式接地体的接地电阻不能满足要求时,所采用的水平和垂直敷设的综合体,又称复合接地体。 2.接地线

接地装置施工工艺

-艺接地装置施工工 1. 接地母线施工操作要领 (1)作业前的准备: ①测定室外接地网设置的地点,并用白灰粉按其分布情况做出标志。 ②用水准仪核对场坪实际标高,确定土沟开挖深度。一般情况下,开挖深度以大于设计深 度50~100mr为宜。 ③在接地线穿越墙壁的位置打穿墙孔,预埋地线管,并固定牢靠。 ④平直用于电缆沟内及室内的接地母线,按制造长度分段进行除锈刷漆;对用于电缆沟分 支或拐角处的接地母线,应在煨弯之后再刷漆。 (2)均压带焊接及敷设: ①平直接地扁钢,按每一条均压带的长度,将扁钢沿接地网沟边在地面上焊接成一个整 体。 ②把焊接好的整条均压带理顺调直,使其呈立置状态敷设在土沟中,分段回填一些细土, 保持其状态不变,然后进行各均压带之间及与接地极之间的焊接。 ③为了提高各均压带之间“ T”型和“十”型连接部位及均压带与接地极之间连接部位的 强度,各连接点应按表4所示的方法加焊“ L”型连接条。 注:1水平接地体;2垂直接地体;3L型连接条。 ④接地网焊接完毕经检查验收合格后,即可分层回填夯实,并将余土培在土沟上, 待其自然 下沉。 (4)接地母线安装:

①接地母线在安装前,应先将刷好漆的扁钢在地面上焊接起来,然后再安装。

②电缆沟内的接地母线设置在电缆支架第一层处的预埋件上,如图3所示母线与预埋件之间暂时采用电焊点焊,待焊接电缆支架时,再将它们全部焊接起来。 点焊时,应使接地母线紧贴电缆沟壁 ③电缆沟各分支处的预埋型钢在接地母线焊好后,均应用圆钢与接地母线连接在一 起(图4)。 1-接地母线;2-预埋件;3-电缆支架 图4电缆沟沿预埋件的接地示意图 1-接地母线;2-预埋型钢;3-接地连线;4-电缆支架 ④安装室内接地母线 前,应先沿墙壁踢脚线上沿预埋母线支架,如图5所示,如室内墙壁无踢脚线时接地母线下沿距地面应保持200mm勺间距。 图5室内接地母线的布置示意图1-接地母线;2-墙上预埋件;3-踢脚线 1 'll f] I M 图3电缆沟内接地母线的布置示意图

接地装置施工及验收规范强制性条文

《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》强制性条文 (2011年版) 3.1.1电气装置的下列金属部分。均应接地或接零: 1 电机、变压器、电器、携带式或移动式用电器具等的金属底座和外壳: 2 电气设备的传动装置; 3 屋内外配电装置的金属或钢筋混凝土构架以及靠近带电部分的金属遮栏和金属门: 4 配电、控制、保护用的屏(柜、箱)及操作台等的金属框架和底座: 5 交、直流电力电缆的接头盒、终端头和膨胀器的金属外壳和可触及的电缆金属护层和穿线的钢管。穿线的钢管之间或钢管和电器设备之间有金属软管过渡的。应保证金属软管段接地畅通; 6 电缆桥架、支架和井架: 7 装有避雷线的电力线路杆塔; 8 装在配电线路杆上的电力设备; 9 在非沥青地面的居民区内,不接地、消弧线圈接地和高电阻接地系统中无避雷线的架空电力线路的金属杆塔和钢筋混凝土杆塔; 10 承载电气设备的构架和金属外壳; 11 发电机中性点柜外壳、发电机出线柜、封闭母线的外壳及其他裸露的金属部分; 12 气体绝缘全封闭组合电器(GIS)的外壳接地端子和箱式变电站的金属箱体; 13 电热设备的金属外壳: 14 铠装控制电缆的金属护层: 15 互感器的二次绕组。

3.1.3需要接地的直流系统的接地装置应符合下列要求: 1 能与地构成闭合回路且经常流过电流的接地线应沿绝缘垫板敷设。不得与金属管道、建筑物和设备的构件有金属的连接: 2 在土壤中含有在电解时能产生腐蚀性物质的地方,不宜敷设接地装置,必要时可采取外引式接地装置或改良土壤的措施; 3 直流电力回路专用的中性线和直流两线制正极的接地体、接地线不得与自然接地体有金属连接;当无绝缘隔离装置时。相互间的距离不应小于1m: 4 三线制直流回路的中性线宜直接接地。 3.1.4接地线不应作其他用途。 3.2.4人工接地网的敷设应符合以下规定: 1 人工接地网的外缘应闭合。外缘各角应做成圆弧形,圆弧的半径不宜小于均压带间距的一半; 2 接地网内应敷设水平均压带。按等间距或不等间距布置; 3 35kV及以上变电站接地网边缘经常有人出入的走道处,应铺设碎石、沥青路面或在地下装设2条与接地网相连的均压带。 3.2.5除临时接地装置外,接地装置应采用热镀锌钢材,水平敷设的可采用圆钢和扁钢,垂直敷设的可采用角钢和钢管。腐蚀比较严重地区的接地装置,应适当加大截面,或采用阴极保护等措施。 不得采用铝导体作为接地体或接地线。当采用扁铜带、铜绞线、铜棒、铜包钢、铜包钢绞线、钢镀铜、铅包铜等材料作接地装置时,其连接应符合本规范的规定。 3.2.9不得利用蛇皮管、管道保温层的金属外皮或金属网、低压照明网络的导线铅皮以及电缆金属护层作接地线。蛇皮管两端应采用自固接头或软管接头,且两端应采用软铜线连接。 3.3.1接地体顶面埋设深度应符合设计规定。当无规定时,不应小于O.6m。角钢、钢管、铜棒、铜管等接地体应垂直配置。除接地体外-接地体引出线的垂直部分和接地装置连接(焊接)部位外侧 100mm范围内应做防腐处理;在做防腐处理前,表面必须除锈并去掉焊接处残留的焊药。

防雷接地施工组织设计方案

脱硫系统接地专项施工方案 一、编制依据: (一)、施工图纸:大唐吉木萨尔五彩湾北一发电有限公司2×660MW超超临界机组烟气脱硫工程 (1)《室外接地体平面布置图》(YQH1667S-D0801-02) (2)《室外暗装断接卡子做法》(YQH1667S-D0801-03)(二)主要规程、规范 (1)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) (2)《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002) (3)《建筑物防雷设施安装》(99D501-1,9999(03)D501-1) (4)《利用建筑物金属做防雷及接地装置安装》(03D501-3) (5)《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(DL/T475-2006)(6)《电力建设安全工作规范(火力发电厂)》(DL5009-2002) (7)《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》 (GB50149-2010) (8)《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 (GB50169-92) 二、工程概况: 大唐准东五彩湾北一电厂位于新疆昌吉市吉木萨尔县五彩湾工业园

内,距五彩湾镇约30km。大唐准东五彩湾北一电厂(2*660MW)超超临界机组烟气脱硫工程包括SO吸收系统、烟气系统、制浆系统、脱水系统、水工系统、事2故浆液系统、工艺水系统、湿式电除尘器系统。配电系统包括工作接地、防雷接地、弱电系统接地包括重复接地及共用接地装置。 三、施工组织机构及劳动力组织 1、组织机构图 大唐吉木萨尔五彩湾北一发电有限公司2×660MW超超临界机组烟气脱硫工程防雷接地施工组织机构图

水电班班长:肖洪海 施工作业班组 、劳动力组织2 作业人员表:

防雷接地装置安装施工方案

目录 一、工程内容 0 本作业为广汽本田汽车有限公司增城工厂焊装车间二期改造工程全厂接地装置安装工程。 0 二、编制依据与相关文件 0 三、作业进度、劳动力安排 0 四、作业的准备工作及条件 (1) 五、施工方法、步骤及作业程序 (2) 六、作业的质量要求 (4) 七、作业的环境要求 (7) 八、作业的安全要求 (9)

一、工程内容 本作业为广汽本田汽车有限公司增城工厂焊装车间二期改造工程全厂接地装置安装工程。 二、编制依据与相关文件 2.1 《电力建设施工及验收技术规范》 2.2 《火电施工质量检验及评定标准》 2.3 《电力建设安全工作规程》火力发电厂部分 2.4 《电力建设安全健康与环境管理工作规定》 2.5 接地相关图纸及资料 三、作业进度、劳动力安排 3.1作业进度 本工程开工日期为2014年01月17日,完工为2014年6月8日。 以上具体工期还要根据现场土建施工的具体情况而更改。 3.2劳动力安排

班长、技术员、安全员、质检员各1人,焊工——1人,电工——1人, 力工——1人。 3.3 作业机械、工具、仪器、仪表的要求: 无齿锯1台角向砂轮2把 台钻1台电工工具4套 卷尺4把大锤2把 手锤3把板车(8T)1台 四、作业的准备工作及条件 4.1作业人员的资质要求: 4.1.1所有施工人员必须经过三级安全考试并合格。 4.1.2所有施工人员必须经过体检合格方可施工作业。 4.1.3特殊工种必须持证上岗。 4.1.4作业组长要有安装过主厂房防雷接地的经验,工作认真负责,并能组织好本组人员完成所承担的作业任务。 4.1.5组员要有一定的电气安装经验,听从指挥,积极肯干。 4.2作业机械、工具、仪器、仪表要求: 4.2.1电焊机.冲击钻等电动工具性能稳定,能满足现场使用。 4.2.2仪器、仪表等要经校验合格,并在有效期内使用。 4.3作业技术交底的安排

接地装置安装施工方案

————光伏并网发电项目接地施工方案 编制: 审核: 批准: 二〇一八年九月

1、工程概况: 工程名称:————光伏并网发电项目 工程地点:吉林省松原市长山镇 工程说明:本项目位于松原市前郭尔罗斯蒙古族自治县长山镇四十家子村西南侧,距离松原市约26km。场址坐标:东经124° 31',北纬45°13'。本站址东北侧G302、G12 国道,附近有乡村道路,对外交通条件十分便利。光伏站区内地势平坦无大起伏,平均海拔高度在~ 之间。光伏发电场地理位置示意图见图。 项目地 图项目地理位置图 本工程项目规划规模容量为50MWp,分期建设,本期建设规模为20MWp,下期为 30MWp。安装多晶硅组件,组件支架采用固定倾角方式,本项目在站内新建一座66KV 升压站,以一回66 出线接入电网。 编制依据 1. ————光伏发电项目施工图纸 2. 《国家电网公司输变电工程安全文明施工标准管理办法》〔2012〕1377号 3. 《国家电网公司安全生产工作规定》(国家电网总〔2003〕407号)

4. 《国家电网公司基建安全管理规定》(国家电网基建[2011]1753号) 5. 《国家电网公司输变电工程标准工艺管理办法》〔2012〕1587号 6. 《国家电网公司输变电工程质量通病防治工作要求及技术措施》(基建质量[2010] 19号) 7. 《输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程》Q/GDW248-2008 8. 《国家电网公司输变电工程标准工艺》(2012) 9. 电力建设安全工作规程(变电站部分)() 10.电气装置安装工程电气设备交接试验标准(GB50150-2006) 11.电气装置安装工程接地装置施工及验收规范GB50169-2006 一、施工组织机构、主要任务及施工准备 (一)施工组织机构 项目经理: 总工程师: 施工队长: 技术员: 安全员: 质检员: (二)主要任务

基础接地装置安装关于技术交底.doc

鲁DQ-005 工程名称潍坊市人民医院外科病房楼施工单位北京城建亚泰建设集团有限公 司 交底部位基础筏板交底时间2014 年11 月 4 日 基础接地装置安装交底提要: 一、施工准备 1、技术准备 按照已批准的施工组织设计(施工方案)和工艺要求进行施工。按施工图设计复查接地装置处是否有交叉管线或设备妨碍接地装置施工,如有应与监理(建设)单位协商采取措施。 2、施工机具准备 主要安装机具:电焊机、气焊工具、切割机、钢锯、台钳案子、常用电工工具、活扳手、钢丝刷子、毛刷。主要检测器具:卷尺、接地电阻测试仪等。 3、接地装置的作业条件 利用基础桩基或底板钢筋做接地装置、桩基和底板,底板与柱筋应绑扎好。 二、施工工艺 1、利用基础接地装置安装工艺流程 、水平接地体安装2.

鲁DQ-005 工程名称潍坊市人民医院外科病房楼施工单位北京城建亚泰建设集团有限公 司 交底部位基础筏板交底时间2014 年 11 月 4 日 基础接地装置安装交底提要: 水平接地体做法 材料表 名称型号及规格编号 1 16≥Φ接地体 2 ≥Φ 16接地线3接地体4×≥ -404 ≥-40 接地线 4 ×3、自然接地体安装 利用柱形桩基基础作接地装置,应按设计图纸尺寸位置,找好桩基组数位置,把每组桩 基四角钢筋搭接焊接,再将桩基础的抛头钢筋与承台梁主筋焊接,再与上面作为引 下线的柱子钢筋连接并作测试点(见图)或引至接地箱、等电位箱。在桩基结构完成后,先必须测试其接地电阻,要求< 1Ω,若达不到要求,应在预留辅助接地连接板处加入人工接地极。. 鲁DQ-005

工程名称潍坊市人民医院外科病房楼施工单位北京城建亚泰建设集团有限公 司 交底部位基础筏板交底时间2014 年11 月 4 日 基础接地装置安装交底提要: 桩基内钢筋做接地装置做法图 4、利用钢筋混凝土板式基础做接地体 (1)有防水层板式基础的钢筋做接地装置时,不得破坏防水层,在基础钢筋满足接地要求时,可不做外引人工接地。. 鲁DQ-005 工程名称潍坊市人民医院外科病房楼施工单位北京城建亚泰建设集团有限公 司

接地极施工方法

接地装置和室内接地线的施工方法 一、接地装置和室内接地线的施工方法 (一)模式二的项目校做接地装置时,选在离卫星接收室地线引入孔最近的房前(后),离建筑物 2m 处,与建筑物平行挖一个 800mm 深, 10m 长的沟,将 3 根垂直接地极打入地下后与水平接地线焊牢,将ф 8 的圆钢焊在水平接地线上引入室内(见图 1 )。室内接线端子按图 3 制作,将室内接地端子用M10 × 100 的膨胀螺丝固定在空气开关正下方距地面 300mm 的墙上,并加装绝缘防护罩(见附图 8 )。将焊接处用沥青做好防腐处理,高土壤电阻率地区须加入降阻剂后,将沟填平、夯实。 图 1 模式二接地体位置选择示意图 (二)模式三项目校做接地装置时,既要考虑到卫星接收室的入室地线,同时也要照顾到计算机教室的入室地线的施工方便,可选在教室前(后)离建筑物 2m 处,与建筑物平行挖一个深 800mm ,长 10m 的沟,将 3 根垂直接地极打入地下后与水平接地线焊牢,在水平接地线的两端分别焊上ф 8 的圆钢,分别引入卫星接收室和计算机室(见图 2 )。室内接线端子按图 3 制作,将室内接地端子用M10 × 100 的膨胀螺丝固定在空气开关正下方距地面 300mm 的墙上,并加装绝缘防护罩(见附图 8 )。将接地装置焊接处用沥青做好防腐处理,高土壤电阻率地区须加入降阻剂后,将沟填平、夯实。

图 2 模式三接地体位置选择示意图 (三)室内接地端子制作图 图 3 室内接地端子 二、接地装置施工技术规范 (一)垂直接地极的材质为角钢、钢管或圆钢。角钢厚度不应小于 4 mm ,钢管壁厚不应小于 3.5 mm ,圆钢直径不应小于 18 mm 。垂直接地极的长度宜为 2500mm 。 水平接地线的材质为扁钢或圆钢。扁钢截面不应小于 100 m m 2 ,其厚度不应小于 4 mm ,圆钢直径不应小于 10 mm 。水平接地线的长度为 10m 。 在腐蚀性较强的土壤中,应对垂直接地极和水平接地线采取热镀锌等防腐措施或加大其截面。

防雷接地专项施工组织设计

. . 东原北碚蔡家项目3-1期 庆华建设工程有限公司 二零一八年三月

第一章编制依据及执行规 一、编制依据 1、东原北碚蔡家项目3-1期设计施工蓝图以及《施工组织设计》。 2、东原北碚蔡家项目3-1期《建设工程施工合同》。 3、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011); 4、《建筑施工高处作业安全技术规》(JGJ80-91)。 5、和地现行施工验收规、操作规程、质量检验评定标准和安全检查标准。 6、2002年颁发的《建设工程施工强制性条文—房屋建筑部分》、《建设工程质量管理条例》。 7、《市建设工程质量通病防治要点》2009版 8、市城乡建设委员会《关于印发市住宅工程质量通病预防措施的通知》(渝建[2012]301 号) 二、执行规 本工程施工应执行的现行施工及验收规、技术规程、技术标准及检验评定标准,并格执行。 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 《建筑电气工程施工质量验收规》(GB50303-2002) 国标图集《等电位联结安装》02D501-2 《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2012) 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规》(GB50169-2006) 《建筑电气照明装置施工与验收规》(GB50617-2010) 《建设工程施工现场用电安全规》(GB50194-93) 第二章工程概况 原北碚蔡家项目3-1期项目用地属于北碚蔡家组团,位于北碚区蔡家嘉景大道附近。本项目东侧紧临嘉陵江,北距嘉悦大桥约2公里;西面为

自然山地,南面与中央公园紧密连接。本工程为商住楼,包括高层2栋、地下车库3层、临街商业门面三层、部道路、管网、挡墙等附属工程,建筑物室外地面以上最大高度约为81米,建筑总面积约为47980.26平米,其中车库建筑面积约为11200.00平米,商业建筑面积约为6862.00平米,高层建筑面积约为29918.26平米。本工程建设单位为东原创博房地产开发有限公司,监理单位为林鸥监理咨询有限公司,勘察单位为中国建筑西南勘察设计研究院有限公司,设计单位为长夏安基建筑设计有限公司,施工单位为庆华建设工程有限公司,由市北碚区建筑工程质量监督站全程进行质量监督,市北碚区建筑工程安全监督站全程进行安全监督。 本工程施工围包括:基础、主体、楼地面、屋面、门窗总包管理及配合、室外初装饰、给排水、电气、有关的预留预埋和配合(如暖通等)。室外管网工程、环境挡墙工程及合同协议约定相关容。 第三章防雷接地施工 第一节安装工程设计概况 根据建设单位交底要求、施工图纸设计和施工合同要求,本工程电气安装容主要包括电气工程、生活给排水及消防给水系统安装。 1、电气工程设计容:本工程电气设计包括低压配电动力照明系统、防雷接地系统及自动报警、电视弱电系统。电源由车库配电室引入,包括各种低压配电柜和箱安装,低压配电设备箱包括各种双电源箱、电机控制箱和照明配电箱等;一层和电气井的电力电缆沿水平托盘和竖井桥架敷设,分支干线及电视、消防等线路均沿金属线槽、钢管、阻燃PVC管敷设、其中管线采用暗敷;整个低压系统采用三相五线制供电到各用电处,照明配电箱在电井挂墙安装,其余配电箱全部暗装,动力配电箱落地安装,并涉及到各种灯具、开关、插座的安装。防雷与保护接地系统利用结构钢筋作共用接地体,按第三类防雷建筑物设防,系统接地总电阻不大于1欧姆,

gb50169-电气装置安装工程接地装置施工及验收规范

1 总则 1.0.1 为保证接地装置安装工程的施工质量,促进工程施工技术水平的提高,确保接地装置安全运行,制定本规范。 1.0.2 本规范适用于电气装置的接地装置安装工程的施工及验收。 1.0.3 接地装置的安装应由工程施工单位按已批准的设计要求施工,工程建设管理单位和监理单位应有专人负责监督。 1.0.4 接地装置施工采用的器材应符合国家现行技术标准的规定,并应有合格证件。 1.0.5 施工中的安全技术措施应符合本规范和现行有关安全标准的规定。 1

1.0.6 接地装置的安装应配合建筑工程的施工;隐蔽部分必须在覆盖前会同有关单位作好中间检查及验收记录。 1.0.7 各种电气装置与主接地网的连接必须可靠,接地装置的焊接质量应符合本规范第3.4.2条的规定,接地电阻应符合设计规定,扩建接地网与原接地网应为多点连接。 1.0.8 接地装置验收测试应在土建完工后尽快安排进行;对高土壤电阻率地区的接地装置,在接地电阻难以满足要求时,应由设计确定采取相应措施,验收合格后方可投入运行。 1.0.9 接地装置的施工及验收,除应按本规范的规定执行外,尚应符合国家现行的有关标准规的规定。 2

2 术语和定义 2.0.1接地体(极)grounding conductor 埋入地中并直接与大地接触的金属导体,称为接地体(极)。接地体分为水平接地体和垂直接地体。 2.0.2自然接地体natural earthing electrode 可利用作为接地用的直接与大地接触的各种金属构件、金属井管、钢筋混凝土建筑物的基础、金属管道和设备等,称为自然接地体。 2.0.3接地线grounding conductor 电力设备、杆塔的接地螺栓与接地体或零线连接用的在正常情况下不载流的金属导体,称为接 3

电气装置安装工程接地装置施工及验收规范.doc

电气装置安装工程接地装置施工及 验收规范 中华人民共和国国家标准 CB 50169-92 条文说明 前言 根据国家计委计标函(1987)78号、建设部(88)建标字25号文的要求,由原水利电力部负责主编,具体由能源部电力建设研究所会同有关单 位共同修订的《电气装置安装工程接地装置施 工及验收规范GB50169-92,经中华人民共和 国建设部1992年12月16日以建标〔1992〕911号文批准发布。 为方便广大设计、施工、科研、学校等有关单 位人员在使用本规范时能正确理解和执行条文 规定,《电气装置安装工程接地装置施工及验 收规范》编制组根据国家计委关于编制标准、 规范条文说明的统一要求,按《电气装置安装

工程接地装置施工及验收规范》的章、节、条顺序,编制了《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范条文说明》,供有关部门和单位参考。在使用中如发现本条文说明有欠妥之处,请将意见直接函寄本规范的管理单位:能源部电力建设研究所(北京良乡,邮政编码:102401)。 本条文说明仅供国内有关部门和单位执行本规范时使用。 目录 第一章总则 第二章电气装置的接地 第一节一般规定 第二节接地装置的选择 第三节接地装置的敷设 第四节接地体(线)的连接 第五节避雷针(线、带、网)的接地 第六节携带式和移动式电气设备的接地 第三章工程交接验收 第一章总则

第1.0.1条本条简要地阐明了本规范编制的宗旨,是为了保证接地装置的施工和验收质量 而制订。 第1.0.2条本条明确了规范的适用范围是电气装置安装工程的接地装置。 其他如电子计算机和微波通讯等接地工程应按 相应的施工及验收规范执行。 第1.0.3条施工现场必须按照设计施工,不得随意修改设计,必要时需经过设计单位的同意,并按修改后的设计执行。 第1.0.4条为了保证工程质量,凡不符合现行技术标准的器材,均不得使用和安装。 第1.0.5条本规范内容是以质量标准和工艺要求为主,有关施工安全问题,尚应遵守现行 的安全技术规程。 第1.0.6条电气装置接地工程应及时配合建筑施工,从而减少重复劳动,加快工程进度和 提高工程质量。 第二章电气装置的接地

接地装置安装施工组织设计

. ————光伏并网发电项目接地施工方案 编制: 审核: 批准: 二〇一八年九月文档Word .

1、工程概况: 工程名称:————光伏并网发电项目 工程地点:吉林省松原市长山镇 工程说明:本项目位于松原市前郭尔罗斯蒙古族自治县长山镇四十家子村西南侧,距离松原市约26km。场址坐标:东经124°31',北纬45°13'。本站址东北侧G302、G12 国道,附近有乡村道路,对外交通条件十分便利。光伏站区内地势平坦无大起伏,平均海拔高度在134.50m~135.50m 之间。光伏发电场地理位置示意图见图1.1-1。 项目 图1.1-1 项目地理位置图 本工程项目规划规模容量为50MWp,分期建设,本期建设规模为20MWp,下 期为30MWp。安装多晶硅组件,组件支架采用固定倾角方式,本项目在站内新建一座66KV 升压站,以一回66 出线接入电网。 编制依据 1. ————光伏发电项目施工图纸 文档Word .

2. 《国家电网公司输变电工程安全文明施工标准管理办法》〔2012〕1377号 3. 《国家电网公司安全生产工作规定》(国家电网总〔2003〕407号) 4. 《国家电网公司基建安全管理规定》(国家电网基建[2011]1753号) 5. 《国家电网公司输变电工程标准工艺管理办法》〔2012〕1587号 6. 《国家电网公司输变电工程质量通病防治工作要求及技术措施》(基建质量[2010] 19号) 7. 《输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程》Q/GDW248-2008 8. 《国家电网公司输变电工程标准工艺》(2012) 9. 电力建设安全工作规程(变电站部分)(DL5009.3-1997) 10.电气装置安装工程电气设备交接试验标准(GB50150-2006) 11.电气装置安装工程接地装置施工及验收规范GB50169-2006 一、施工组织机构、主要任务及施工准备 (一)施工组织机构 项目经理: 总工程师: 施工队长: 技术员: 安全员: 质检员: (二)主要任务 文档Word .

接地装置和室内接地线的施工方法及技术规范

接地装置和室内接地线的施工方法及技术规范 一、接地装置和室内接地线的施工方法 (一)模式二的项目校做接地装置时,选在离卫星接收室地线引入孔最近的房前(后),离建筑物 2m 处,与建筑物平行挖一个 800mm 深, 10m 长的沟,将 3 根垂直接地极打入地下后与水平接地线焊牢,将ф8 的圆钢焊在水平接地线上引入室内(见图 1 )。室内接线端子按图 3 制作,将室内接地端子用 M10 × 100 的膨胀螺丝固定在空气开关正下方距地面 300mm 的墙上,并加装绝缘防护罩(见附图 8 )。将焊接处用沥青做好防腐处理,高土壤电阻率地区须加入降阻剂后,将沟填平、夯实。 图 1 模式二接地体位置选择示意图 (二)模式三项目校做接地装置时,既要考虑到卫星接收室的入室地线,同时也要照顾到计算机教室的入室地线的施工方便,可选在教室前(后)离建筑物 2m 处,与建筑物平行挖一个深 800mm ,长 10m 的沟,将 3 根垂直接地极打入地下后与水平接地线焊牢,在水平接地线的两端分别焊上ф8 的圆钢,分别引入卫星接收室和计算机室(见图 2 )。室内接线端子按图 3 制作,将室内接地端子用M10 × 100 的膨胀螺丝固定在空气开关正下方距地面 300mm 的墙上,并加装绝缘防护罩(见附图 8 )。将接地装置焊接处用沥青做好防腐处理,高土壤电阻率地区须加入降阻剂后,将沟填平、夯实。

图 2 模式三接地体位置选择示意图 (三)室内接地端子制作图 图 3 室内接地端子 二、接地装置施工技术规范(详见附图 5 、 6 、 7 ) (一)垂直接地极的材质为角钢、钢管或圆钢。角钢厚度不应小于 4 mm ,钢管壁厚不应小于 3.5 mm ,圆钢直径不应小于 18 mm 。垂直接地极的长度宜为 2500mm 。 水平接地线的材质为扁钢或圆钢。扁钢截面不应小于 100 m m 2 ,其厚度不应小于 4 mm ,圆钢直径不应小于 10 mm 。水平接地线的长度为 10m 。 在腐蚀性较强的土壤中,应对垂直接地极和水平接地线采取热镀锌等防腐措施或加大其截面。 (二)垂直接地极的间距宜为 5m 。 (三)水平接地线在土壤中的埋设深度不应小于 0.8m 。接地装置应远离由于砖窑、烟道等高温影响使土壤电阻率升高的地方。 (四)在高土壤电阻率地区,降低防直击雷接地装置的接地电阻宜采用下列方法: 1 、采用多支线外引接地装置,外引长度不应大于有效长度。 2 、接地体埋于较深的低电阻率土壤中。 3 、采用降阻剂。 4 、换土。 (五)防直击雷的接地体距建筑物出入口或人行道不应小于 3m 。当小于 3m 时应采取下列措施之一:

接地装置施工及验收规范(精)

接地装置施工及验收规范 第一章总则 第1.0.1条为保证接地装置安装工程的施工质量,促进工程施工技术水平的提高,确保接地装置安全运行,制定本规范。 第1.0.2条本规范适用于电气装置的接地装置安装工程的施工及验收。 第1.0.3条接地装置的安装应按已批准的设计进行施工。 第1.0.4条采用的器材应符合国家现行技术标准的规定,并应有合格证件。 第1.0.5条施工中的安全技术措施,应符合本规范和现行有关安全技术标准的规定。 第1.0.6条接地装置的安装应配合建筑工程的施工,隐蔽部分必须在覆盖前会同有关单位做好中间检查及验收记录。 第1.0.7条接地装置的施工及验收,除按本规范的规定执行外,尚应符合国家现行的有关标准、规范的规定。 第二章电气装置的接地 第一节一般规定 第2.1.1条电气装置的下列金属部分,均应接地或接零: 一、电机、变压器、电器、携带式或移动式用电器具等的金属底座和外壳。 二、电气设备的传动装置。 三、屋内外配电装置的金属或钢筋混凝土构架以及靠近带电部分的金属遮栏和金属门。 四、配电、控制、保护用的屏(柜、箱)及操作台等的金属框架和底座。 五、交、直流电力电缆的接头盒、终端头和膨胀器的金属外壳和电缆的金属护层、可触及的电缆金属保护管和穿线的钢管。 六、电缆桥架、支架和井架。 七、装有避雷线的电力线路杆塔。 八、装在配电线路杆上的电力设备。 九、在非沥青地面的居民区内,无避雷线的小接地电流架空电力线路的金属杆塔和钢筋混凝土杆塔。 十、电除尘器的构架。 十一、封闭母线的外壳及其他裸露的金属部分。 十二、六氟化硫封闭式组合电器和箱式变电站的金属箱体。 十三、电热设备的金属外壳。 十四、控制电缆的金属护层。 第2.1.2条电气装置的下列金属部分可不接地或不接零: 一、在木质、沥青等不良导电地面的干燥房间内,交流额定电压为380V及以下或直流额定电压为440V及以下的电气设备的外壳;但当有可能同时触及上述电气设备外壳和已接地的其他物体时,则仍应接地。 二、在干燥场所,交流额定电压为127V及以下或直流额定电压为110V及以下的电气设备的外壳。 三、安装在配电屏、控制屏和配电装置上的电气测量仪表、继电器和其他低压电器等的

电气接地装置安装工程施工组织设计方案

目录 1、编写依据 2、工程概况及工程量 3、作业准备工作及条件 4、作业程序与施工技术措施及工艺要求 5、作业的质量要求 6、针对施工安全、环境条件,提出的防护盒文明施工标准及措施 7、提示出现危险及紧急情况时具有针对性的预防与应急措施 8、施工危险因素和环境因素辨识及控制对策表

1、工程概况及工程量 1.1工程概况: 环保工程成套高新热电厂4x75th+1x220th机组烟气脱硫工程,本工程建设规模为5台锅炉采用5炉3塔(按一期2台75t/h 、二期2台75t/h 各设一塔,二期1台220t/h 单独一塔)布置方式。 1.2主要工程量 垂直接地极制作安装(Φ50×5 L=2.5m):32支 一次接地干线敷设(-70×7):800米 二次接地干线敷设(-40×6):1500米 2、编写依据: 2. 1 提供的施工图纸. 2.2《电气装置安装工程质量检验及评定工程》DL/T5161.6--2002 2.3《电气安装工程接地装置施工及验收规》GB50169--2006 2. 4《电力建设安全工作规程》第1部分火力发电厂DL5009.1--2009 2. 5《工程建设标准性强制条文》--2009 2. 6建设单位有关标准和管理程序 3、作业准备工作及条件 3.1作业人员的质量 3.1.1施工组长能够熟练掌握该项目的施工程序和作业方法。 3.1.2施工人员要有良好的安全、质量意识,服从分配、听从指挥,具备该项目的专业技能。 3.1.3焊接人员必须有上岗证。 3.2作业机械、仪器、仪表的要求 为保证工作顺利进行,应该使用经检验合格的工具,施工中所用的计量器具,仪表必须经检定部门检验合格,方可使用。

接地装置施工工艺

接地装置施工工艺 1.接地母线施工操作要领 (1)作业前的准备: ①测定室外接地网设置的地点,并用白灰粉按其分布情况做出标志。 ②用水准仪核对场坪实际标高,确定土沟开挖深度。一般情况下,开挖深度以大于设计深度50~100mm为宜。 ③在接地线穿越墙壁的位置打穿墙孔,预埋地线管,并固定牢靠。 ④平直用于电缆沟内及室内的接地母线,按制造长度分段进行除锈刷漆;对用于电缆沟分支或拐角处的接地母线,应在煨弯之后再刷漆。 (2)均压带焊接及敷设: ①平直接地扁钢,按每一条均压带的长度,将扁钢沿接地网沟边在地面上焊接成一个整体。 ②把焊接好的整条均压带理顺调直,使其呈立置状态敷设在土沟中,分段回填一些细土,保持其状态不变,然后进行各均压带之间及与接地极之间的焊接。 ③为了提高各均压带之间“T”型和“十”型连接部位及均压带与接地极之间连接部位的强度,各连接点应按表4所示的方法加焊“L”型连接条。 接地体的常用连接方式表4

注:1水平接地体;2垂直接地体;3L型连接条。 ④接地网焊接完毕经检查验收合格后,即可分层回填夯实,并将余土培在土沟上,待其自然下沉。 (4)接地母线安装: ①接地母线在安装前,应先将刷好漆的扁钢在地面上焊接起来,然后再安装。 ②电缆沟内的接地母线设置在电缆支架第一层处的预埋件上,如图3所示母线与预埋件之间暂时采用电焊点焊,待焊接电缆支架时,再将它们全部焊接起来。点焊时,应使接地母线紧贴电缆沟壁 ③电缆沟各分支处的预埋型钢在接地母线焊好后,均应用圆钢与接地母线连接在 一起(图4)。 图3电缆沟内接地母线的布置示意图 1-接地母线;2-预埋件;3-电缆支架 图4电缆沟沿预埋件的接地示意图 1-接地母线;2-预埋型钢;3-接地连线;4-电缆支架 ④安装室内接地母线前,应先沿墙壁踢脚线上沿预埋母线支架,如图5所示,如室内墙壁无踢脚线时接地母线下沿距地面应保持200mm的间距。

接地装置施工说明中的几项要求

接地装置施工说明中的分项要求? 一、全厂接地网施工后进行实测要求在干燥季节的全厂工频 接地电阻值应该满足以下要求: 1.对于大接地短路电流系统(中性点直接接地)接地电阻R不大于 0.5欧姆。 2.对于小接地短路电流系统(中性点非直接接地)接地电阻R不大 于4欧姆。 3.烟囱、水塔的接地装置应设独立的集中接地装置、接地电阻值不 大于10欧姆。 如果不能满足上诉要求则再增加同样的接地极、直至接地电阻值满足要求。 二、接地线与接地极的连接均应采用塔焊接,其焊接长度必须 符合下列规定。 1.扁钢为其宽度的2倍(且至少三个棱边焊接) 2.圆钢为其直径的6倍。 3.圆钢与扁钢连接时、其长度为圆钢直径的6倍 4.扁钢与钢管、扁钢与角钢焊接时为了连接可靠除应在其接触部位 两侧进行焊接外还应焊以由钢带弯成的弧形(或直角形)卡子或直接由钢带本身完成弧形(或直角形)与钢管(或角钢)焊接。

三、明敷接地线的安装应满足下列要求; 1.敷设位置不应妨碍设备的拆卸与检修,且便于检查。 2.接地线应水平或垂直敷设亦可于建筑物倾斜结构平行敷设。 3.接地线沿建筑物墙壁水平敷设时离地面距离宜为250~300mm、间 隙宜为10~15mm或者在抹面以下敷设,屋内接地干线过门处,在抹面以下敷设、各层屋内接地干线要保持与建筑物柱内钢筋相连接地网至少有两处上下连接、零米接地干线不小于两处与屋外接地网相连 4.接地线应牢靠地固定在支持件上,支持件间的距离在水平直线部 分一般为0.5~1.5m 垂直部分为1.5~3m 转弯部分0.3~0.5m 5.在接地线与建筑物伸缩缝交叉时,应加装补偿器、补偿器可用接 地线本身弯成弧状代替。 6.明敷的接地线及其固定零件一般均应涂以用15~100mm宽度相等 的黄绿相间的条纹。在每个导体的全部长度上或只在每个区间或每个可接触到的部位上宜做出标志,当使用胶带时,应使用双色胶带、中性线宜涂淡蓝色标志,埋设于地中的接地极不应涂漆。 在接地线引向建筑物的入口处和在检修用临时接地点处、均应刷白色底漆并标以黑色记号。

电气仪表安装工程施工组织设计方案

电气仪表安装工程 (方案) 批准: 审核: 编制:

一、编制依据 1.根据设计图及总体图(图暂不全) 2.根据国家有关电气安装施工及验收规 a.电气装置安装工程照明装置施工及验收规GB50259-1996 b.电气装置安装工程接地装置施工及验收规GB50169-1999 c.电气装置安装工程盘柜及二次回路接线施工及验收规GB50171-1992 d.电气装置安装工程母线装置施工及验收规GBJ149-1990 e.电气装置电缆线路施工及验收规GB50168-1990 f.自动化仪表工程施工及验收规GB50093-2002 g.石油化工仪表工程施工技术规SH3521-1999 h.自动化仪表安装工程施工技术规GBJ131-1990 i.南海石化有关施工技术规SP-8550-0000-0008 SP-8550-0000-0007 二、编制容 编制本方案是为了切实按照设计提供的图纸,按照国家现行的安装,石油化工企业等的电气装置的有关规程、规安装施工。 三、适用围 本施工方案适用某项目本标段所有电气装置、自控仪表安装、配管、调试及运行。四、工程概况 本工程电气施工包括变配电、照明、动力、防雷接地、设备接地、自控仪表的安装配管、电缆敷设、桥架安装等容,针对某项目本标段的实际情况,对于大型污水处理工程,电气施工的重点应该是做好与土建结构、地面施工及大型罐体施工的配合协调,并确保危险场合对电气施工的要求,并满足所有电气施工的规和准则。 五、工程建设地点:某项目区域36号、37号地块(8400区域),39A、39B地块(9200区 域) 六、电气工程量概述 1. 配管 DN15~DN20 2570m 2. 控制电缆(各种规格) 3500m 3. 计算机电缆 67000m

接地装置的施工工艺标准

接地装置的施工工艺标准 1、镀锌钢材品种规格应符合设计要求,当设计无要求时,人工接地装置,接地干线、支持件、螺栓等金属钢材全部采用镀锌材料,铜材应做烫锡处理。 2、材料应有材质检验报告和产品出厂合格证书,材料质量应符合国家相应技术标准。 3、接地极应该根据设计图纸要求的材料种类、规格及数量进行制作,通常 364 采用镀锌钢管和镀锌角钢制作,其长度不应小于 2.5m。接地极间距不小于5m,距离建筑物不小于3m。若埋设的接地线引入人行道下,埋深不小于1m。应设计均压环或在其表面敷设5公分~8公分的卵石或沥青层,超过接地装置两米。 4、对钢管接地极其管径不应小于 DN40mm,遇松软土壤时,尖端作成斜面形;为避免打入时受力不均,使管子歪斜,也可加工成扁尖形;如果土质很硬时,可将尖端加工成锥形;为防止钢管接地极打入地时,将顶端打劈,应加工一个护管帽,长 10mm,套在接地极的顶部。 5、对角钢接地极,应采用不小于∠40mm×4mm 的等边角钢制作,一端应加工成尖头形状,尖头长 120mm,尖头应保持在角钢的角脊线上,并使两斜边对称。再加工一个 10mm 长的角铁保护帽,套在角钢接地极的顶部,以防在打入地时,将角钢打劈。 6、接地极安装:沟挖好后应及时打好接地极,防止下雨土方坍塌,接地极打入位置应在地沟中心线上,一般采用榔头打入,一人手扶

接地极,另一人用大榔头击打接地极顶端的保护帽上,击打要平稳,打击接地极顶端的保护帽正中,不得打偏,接地极与地面保持垂直,当接地极顶端距地面(室外设计±0.00)0.6m 时停止击打。 7、扁钢与接地极焊接,为减少散流电阻,应将扁钢侧立放,不可平放。 8、扁钢应焊在距接地极顶端 50mm~100mm 处,为连接可靠,先用同种扁钢制作成圆弧形连接件紧贴 3/4 钢管表面,上下两侧施焊,并将连接件与扁钢上下、左右三面焊,也可将扁钢直接制作成圆弧形紧贴 3/4 钢管表面与钢管上下两侧满焊,焊接时应将扁钢拉直。 9、)扁钢与角钢接地极焊接见图 34-4 所示,应紧贴角钢外侧两面上下、左右两侧可靠焊接;也可从角钢接地极侧面加焊一根与接地线同规格的扁钢,再将加焊的扁钢与接地线焊接,其搭接长度为扁钢宽度的 2 倍。接地线与接地极焊好后,将接地线按图引至需要位置,并留有足够的连接长度,以便于引下线连接。 10、接地扁钢焊接完后,应将焊接点的药皮和氧化物彻底清除干净,涂刷防腐沥青漆两道,敷设在混凝土中的焊接口可不做防腐处理。11、a)使用仪表:一般使用 ZC 型接地电阻测定仪,其精度为额 定值的±5,量程为 0Ω~10Ω和 0Ω~100Ω,刻度最小分值 0.1Ω。 b)测量方法:如图 34-5 所示。将接地棒打入湿土地区,打 入深度为 0.5m~0.7m,把仪表放在水平位置,检查表头指针是否 在红线上,若不在,调整零位调节钮,使指针回到红线上,测量时先将倍率表度盘置于乘 10 的倍数档,由慢到快逐渐摇动仪表把手。

110KV变电站全厂接地装置安装施工组织设计

1、工程概况及工程量 1.1工程概况及工程量 江苏盛川材料科技有限公司110K V变电站工程,主要包括110K V开关站、二次设备室、10KV 开关室。接地装置安装由电气专业公司负责施工。 工程量包括:镀锌扁钢60*8 2000 米, 镀锌扁钢80*8 800 米, 角钢接地极 / 63*6 36根 1.2施工图、厂家技术文件名称 设计院图纸:B2191S-D0105 1.3执行技术规范、标准 1.3.1《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2006 1.3.2《电气装置安装工程质量检验及评定规程》DL/T 5161-2002 1.3.3《电力建设安全健康与环境管理工作规定》2002-01-21 1.3.4《职业安全健康与环境管理各项管理制度》 1.3.5《职业安全健康与环境管理程序文件》 1.3.6《电力建设安全工作规程》DL5009.1-2002 1.3.7 国家标准GB5016—2006 第 3.1.1、3.1.3、3.1.4、3. 2.4、 3.2.5、3.2.9、3.3.1、3.3.3、 3.3.4、3.3.5、3.3.11、3.3.12 等强制性条文 2、作业准备情况及条件 2.1设备、材料和加工配制情况 接地镀锌扁钢、镀锌角钢已到现场,接地螺栓、电焊条、油漆、毛刷、锯条、膨胀螺栓等消材准备齐全。

2.3劳动力组织 要求施工人员经过培训或经过多次实践具备一定经验的人来参加,统一指挥全面彻底的完成好此次的施工任务。 3、工程项目作业进度安排 2012年6月1日?2011年7月10日 4、施工技术措施及施工程序方法 4.1接地极的制作及安装 4.1.1选取63*6的热镀锌角钢,长2500mm加工成尖状,尖部的垂直距离为100mm 4.1.2在已加工完成的接地极上套好事先加工好的管帽,按图纸标出的位置使用铁锤将接地极打入地下,与建筑物距离大于0.5-1米,其顶部埋设深度应不小于设计标高0.7米。 4.1.3垂直接地极间距不小于5米,尽量利用地形地势,避开硬的岩石层将接地极按图示位置逐一打入土层。 4.2屋外接地母线安装 4.2.1根据图纸要求地点开挖土层,依设计标高标示深度不应小于0.7米,宽度以利于开挖 能放入接地母线为宜。 4.2.2放入接地母线,接地母线与接地极的连接采用焊接,扁钢弯成Q形状,在扁钢的弧形接触面上三面焊接,接地母线与接地母线搭接紧密,保证接触面焊接长度大于扁钢宽度的 2 倍,接地母线外缘闭合角呈圆弧形。 4.2.3接地母线通过公路、铁路、管道等交叉处及可能遭机械损伤处穿钢管保护。 4.2.4接地母线通过电缆沟隧道、沟道应沿沟壁弯成合适形状,与沟壁紧靠,并与电缆沟内 桥架接地母线牢固焊接。

相关文档
相关文档 最新文档