文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 淄博博山宏乔电泵厂验收报告

淄博博山宏乔电泵厂验收报告

年生产水泵1000台套迁建项目竣工环境保护自主验收报告

建设单位:淄博博山宏乔电泵厂

编制单位:淄博博山宏乔电泵厂

2019年5月

年生产水泵1000台套迁建项目竣工环境保护验收监测报告表

建设单位:淄博博山宏乔电泵厂

编制单位:淄博博山宏乔电泵厂

2019年4月

建设单位法人代表: (签字)

编制单位法人代表: (签字)

项目负责人:

填表人:

建设单位:淄博博山宏乔编制单位:淄博博山宏乔电泵厂电泵厂

电话: 135******** 电话: 135********

传真: ——传真:——

邮编: 255202 邮编: 255202

地址: 淄博市博山区域城镇地址: 淄博市博山区域城镇平堵沟村平堵沟村

建设项目名称年生产水泵1000台套迁建项目

建设单位名称淄博博山宏乔电泵厂

建设项目性质迁建

建设地点淄博市博山区域城镇平堵沟村

主要产品名称水泵

设计生产能力年生产1000台水泵

实际生产能力年生产1000台水泵

建设项目环评时间2018.10 开工建设时间2019.1.10

调试时间2019.2.14 验收现场监测时

2019.3.23-3.24

环评报告表审批部门淄博市环境保护局博

山分局

环评报告表

编制单位

江苏新清源环保有限公司

环保设施设计单位淄博博山宏乔电泵厂环保设施施工单

淄博博山宏乔电泵厂

投资总概算30万元环保投资总概算6万元比例20% 实际总概算30万元环保投资6万元比例20%

验收监测依据1、国务院令682号修订《建设项目环境保护管理条例(2017.7.16)

2、《关于建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点的通知》(环办[2015]113号)

3、环境保护部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》(2017.10.1)

4、《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》

5、《关于公开征求<关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知>(征求意见稿)意见的通知》

6、江苏新清源环保有限公司编制《淄博博山宏乔电泵厂年生产水泵1000台套迁建项目环境影响报告表》(2018年8月)

7、淄博市环境保护局博山分局《关于淄博博山宏乔电泵厂年生产水泵1000台套迁建项目环境影响报告表的审查意见》(博环审字[2019]23号)

8、《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)

验收监测评价标准、标号、级别、限值1、无组织颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表 2 中颗粒物无组织排放监控浓度限值(1.0mg/m3)。

2、《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准限值:昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A)。

3、一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其修改单中相关标准要求(环境保护部[2013]36 号);危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单中相关标准要求(环境保护部[2013]36 号)。

表二 工程建设内容:

1、本项目建设规模为年生产1000台套水泵。工程总投资30万元,其中环保投资6万

元,占总投资的20%。

2、淄博博山宏乔电泵厂位于淄博市博山区域城镇平堵沟村,厂区东(E )侧、南侧

(S )均为其他企业厂房,西(W )侧、北(N )侧为空地。工程组成分为主体工程和公用

工程,其中主体工程由1座生产车间组成,公用工程主要为供水和供电系统,环保工程由

噪声处理措施、固废处理措施组成。基本项目工程详见表2-1。

表2-1 项目基本情况一览表

3、该项目主要设备为车床、钻床、电焊机等设备。

表2-2 主要设备一览表

设备名称 数量(台/套) 迁建前 迁建 迁建后 实际 备注 1

车床 5 +0 5 5 一致 2

钻床 0 +3 3 3 一致 3

铣床 0 +1 1 1 一致 4

镗床 0 +1 1 0 1台未建设 5

机床 0 +5 5 0 5台未建设 6

行车 0 +2 2 2 一致 7

刨床 0 +1 1 1 一致 8 锯床 0 +1 1 1 一致

工程名称 工程内容 规模(m 2)

数量(座) 备注 环评 实际

环评 实际 主体工程

生产车间1座

1090 1090 1 1 用于生产加工 公用工程 供水

由市政自来水管网接入 42t/a 供电

由淄博市供电局引入 3万度/a 噪声处理措施 隔声、减振设施 用于设备降噪

固废处理措施 一般固废暂存处 用于一般固废存储

危废暂存间 用于危险固废暂存

废水处理措施 旱厕

用于生活废水处理

9简易油压机0 +1 1 1 一致10砂轮机0 +1 1 1 一致

4、迁建项目无新增劳动定员,现共有劳动定员7人。年工作300天,白班一班制,每班8小时。

5、原辅材料消耗及水平衡:

(1)能源消耗

表 2-3原辅材料及能源消耗统计表

序号名称

用量

单位备注环评实际

1 铸件240 240 t/a 外购

2 漆包线 4 4 t/a 外购

3 定子转子18 18 t/a 外购

4 机油0.9 0.9 t/a 外购

能源消耗

1 水4

2 吨/年博山区自来水管网

2 电

3 万度/年博山区供电网

(2)水平衡:

迁建项目无新增劳动定员和绿化面积,无新增生活用水和绿化用水,无新增生产废水。迁建后项目给水为生活用水,用水量为42t/a,由博山区自来水管网供给。

生活用水:现有项目生产用水量为42t/a,无生活废水外排。迁建项目无新增劳动定员,迁建后劳动定员7人,用水量按20L/人·天计算,年工作天数300天,用水量为

42t/a。

迁建后项目废水主要为生活污水,生产过程没有废水排放。生活污水产生量按给水量的80%计,约为33.6t/a,经旱厕暂存后由附近农户清运堆肥使用。

迁建后项目水平衡图下图:

新鲜水42

生活用水旱厕

用于周边农

民堆肥4233.633.6

损耗

8.4

8.4

图2-1 迁建后项目水平衡图(单位:t/a)

主要工艺流程及产物环节(附处理工艺流程图,标出产污节点)

一、生产工艺流程图

项目生产工艺流程及产污环节图见图2-2;

铸件机械加工组装成品

机械粉尘

噪声、固废噪声

图2-2 项目工艺流程及产污环节图

二、工艺流程说明及产污环节

1、项目流程及产污环节

迁建后该项目生产工艺流程为:按照机加工设计要求对购买的铸件进行下料,例如使

用车床进行车面,使用钻床来钻孔。然后进行组装,组装完即为成品。

该工艺流程产污环节主要为机加工时产生的废下脚料、废机油、粉尘,以及机加工、

组装过程中产生的噪声。

三、产污环节

(1)废气

迁建后项目废气主要为机械粉尘。

(2)废水

迁建项目无生产废水产生;无新增劳动定员,无新增生活废水产生,迁建后项目生活

废水42t/a 经旱厕暂存后由附近农户定期清运用作农肥。

(3)噪声

迁建后项目设备主要噪声源为车床、钻床、铣床、刨床、行车等设备运行产生的机械

噪声。

(4)固废

迁建项目无新增劳动定员,无新增生活垃圾;迁建后项目产生的固体废物主要为生产

过程中的下脚料、废机油以及职工生活垃圾。

图2-3现场照片图2-4现场照片图2-5现场照片

表三

主要污染源、污染物处理和排放(附处理流程示意图,标出废水、废气、厂界噪声监测点

位)

1、废气

迁建后项目废气主要为机加工过程产生的少量机械粉尘。机械粉尘自然沉降在设备周围以无组织形式达标排放。

2、废水

迁建项目无生产废水产生;无新增劳动定员,无新增生活废水产生,迁建后项目生活废水42t/a经旱厕暂存后由附近农户定期清运用作农肥。

3、噪声

迁建后项目设备主要噪声源为车床、钻床、铣床、刨床、行车等设备运行产生的机械噪声。

表3-1 噪声治理/处置设施

类别噪声源设备名称源强

设备台数

(台)

厂区相对位

运行

方式

治理措施

噪声车床、钻床、铣

床、刨床、行车

稳态15 生产车间内连续

采取隔声、

减震、消声等

降噪措施

4、固废

迁建项目产生的固体废物主要为下脚料、废机油、生活垃圾。

迁建后项目固体废物产生及处理处置情况一览表见表3-2。

表3-2 迁建后项目固体废物产生及处理处置情况一览表

序号固废固废名称产生量

(t/a)

固废类别处理处置措施

1 生产

固废下脚料 1 一般固废外售综合利用

2 废机油0.05 HW08 委托资质单位处理处置

4 职工

生活

生活垃圾 1.05 一般固废由环卫部门定期清运

5、环保设施投资及“三同时”落实情况。

本项目实际总投资30万元,其中环保投资6万元,环保投资占总投资比例的20%。该项目严格执行了生产设施与环保设施“同时设计,同时施工,同时投产”三同时制度。

表3-3 环保投资情况一览表

序号环保项目

环保设施环保投资

(万元)

环评实际

1 固废处理一般固废暂存间一般固废暂存间 1.5

危废暂存间危废暂存间 1.5

2 噪声处理新增设备基础减震设施新增设备基础减震设施 1.5

3 废水处理旱厕旱厕 1.5

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定:

1、建设项目环境影响报告表主要结论

(1)废气

迁建项目增加机械生产设备。废气主要为机加工过程产生的少量机械粉尘。机械粉尘自然沉降在设备周围以无组织形式排放。

经预测,机械粉尘无组织排放浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2标准要求。

综上,废气对环境空气影响不大。

(2)废水

迁建后项目产生的废水主要为职工生活污水,生活污水产生量为42t/a,经过旱厕暂存后由附近农户定期清运用作农肥,没有废水排放。

(3)固废

危险废物按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单要求,必须临时贮存于危险废物暂存库,定期委托资质单位综合处置;一般固体废物按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其修改单要求进行暂存,并最终得到合理利用和无害化处理。迁建项目所产生的固体废物均有明确的去向,对周围环境影响不大。

(4)噪声

迁建项目主要噪声源为车床、钻床、铣床、刨床、行车等设备运行产生的机械噪声和空气动力噪声。经采取降噪措施,再经距离衰减后,有效地降低了设备噪声对周围环境的影响。噪声衰减到厂界后满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准要求,该企业距离最近的保护目标为距离厂区东北侧的赵庄村,距离厂区127m,在各预防及管理措施严格实施的前提下,噪声经过距离衰减,对周围的敏感目标影响较小。

2、审批部门审批决定

博环审字[2019]23号淄博博山宏乔电泵厂:

你单位报来《年生产水泵1000台套迁建项目环境影响报告表》(江苏新清源环保有限公司编制收悉),根据环评文件,经研究,提出如下审批意见:

项目基本情况

淄博博山宏乔电泵厂原厂址位于博山开发区小乔社区,原有“机械加工项目”于2012年3月通过淄博市环境保护局博山分局审批(博环审字(2012)115号),并于2017年8月通过建设项目环境保护验收(博环验(2017)1708号)。现由于政府用地规划调整,淄博博山宏乔电泵厂整体搬迁至博山区平堵沟村,新迁建项目占地3000平方米,总投资30万元,其中环保投资6万元,产能仍为年生产水泵1000台套,工艺不变,主要增加机床、钻床、行车等设备,主要原辅材料有

铸件、定子转子、漆包线、机油。

二、该项目必须重点落实报告表提出的各项环保措施和以下要求

(一)该项目依托现有厂房,无土建施工期。项目运营期间,必须严格遵守最新的各项环保法律法规,加强管理,确保环保设施正常运行,保证污染物稳定达标排放;该项目采用电等清洁能源,不得新建或使用直接燃煤锅炉、茶水炉,不得使用国家明令淘汰的落后产能设备,不得擅自增加铸造、喷漆表面处理等工艺。

(二)项目生产须在密闭车间内进行,生产车间要加强通风和遮挡。机械加工粉尘经自然沉降后无组织排放,无组织排放须执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放监控浓度限值要求(颗粒物:1.0mg/m3)。

(三))该项目无生产废水产生,职工生活污水经旱厕暂存后定期清运用作农肥,不得外排。

(四)项目优先选用低噪声设备,产生噪声的设备要采用减振、消声、隔音措施,并合理布局,厂界周围环境噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准要求:昼间≤60dB(A),夜间≤50dB(A)。

(五)项目运营期产生的废机油属于危险废物,贮存条件需满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单(公告2013年第36号)要求,并委托有资质的单位处理,不得私拉乱倒;下脚料收集于一般固废暂存处并外卖处理,生活垃圾委托环卫部门定期清运处理,做到“无害化、资源化、减量化”。

(六)项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度,严格按照环评文件及批复要求落实相关措施,确保污染物达标排放。

三、本项目污染物排放总量须符合污染物排放总量控制要求。

四、若该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化,应当重新向我局报批环境影响评价文件。

五、项目自建成之日起三个月内,企业需按照最新《建设项目环境保护管理条例》相关要求自主开展项目竣工环境保护验收,经验收合格后,方可正式投入生产。期间如遇规划布局调整须无条件停产并按规划要求进行搬迁;如发生环境信访查实或影响周边环境质量,必须立即停产整改。

六、博山区环境监察大队负责该项目的日常环境监察工作。

淄博市环境保护局博山分局

2019年1月9日

3、环评措施及环评批复落实情况

(1)环评措施落实情况

序号类型污染物名称防治措施实际情况

1 废气颗粒物废气主要为机械粉尘。机械

加工粉尘经自然沉降后无组

织排放

废气主要为机械粉尘。机械

加工粉尘经自然沉降后无组

织排放

2 废水生活污水经旱厕暂存后定期清运用作

农肥

经旱厕暂存后定期清运用作

农肥

3 固废

下脚料收集后外售综合利用收集后外售综合利用废机油委托有资质的单位处置委托有资质的单位处置生活垃圾由环卫部门定期清运由环卫部门定期清运

4 噪声生产设备加强绿化、采用有效的隔声

降噪措施

加强绿化、采用有效的隔声

降噪措施

(2)环评批复落实情况

序号防治措施实际情况

1 项目生产须在密闭车间内进行,生产车间

要加强通风和遮挡。机械加工粉尘经自然

沉降后无组织排放,无组织排放须执行

《大气污染物综合排放标准》(GB16297-

1996)表2中无组织排放监控浓度限值要

求(颗粒物:1.0mg/m3)。

项目生产须在密闭车间内进行,生产车间

要加强通风和遮挡。机械加工粉尘经自然

沉降后无组织排放,无组织排放须执行

《大气污染物综合排放标准》(GB16297-

1996)表2中无组织排放监控浓度限值要

求(颗粒物:1.0mg/m3)。

2 该项目无生产废水产生,职工生活污水经

旱厕暂存后定期清运用作农肥,不得外

排。

该项目无生产废水产生,职工生活污水经

旱厕暂存后定期清运用作农肥,不得外

排。

3 项目优先选用低噪声设备,产生噪声的设

备要采用减振、消声、隔音措施,并合理

布局,厂界周围环境噪声达到《工业企业

厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)

中2类标准要求:昼间≤60dB(A),夜间≤

50dB(A)。

项目优先选用低噪声设备,产生噪声的设

备要采用减振、消声、隔音措施,并合理

布局,厂界周围环境噪声达到《工业企业

厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)

中2类标准要求:昼间≤60dB(A),夜间≤

50dB(A)。

4 项目运营期产生的废机油属于危险废物,

贮存条件需满足《危险废物贮存污染控制

项目运营产生的废机油委托有资质的单位

进行处理处置。下脚料外售综合利用,生

标准》(GB18597-2001)及其修改单(公告

2013年第36号)要求,并委托有资质的单

位处理,不得私拉乱倒;下脚料收集于一

般固废暂存处并外卖处理,生活垃圾委托

环卫部门定期清运处理,做到“无害化、

资源化、减量化”。

活垃圾由环卫部门清运。

5 若该项目的性质、规模、地点、采用的生

产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措

施发生重大变化,应当重新向我局报批环

境影响评价文件。

项目的性质、规模、地点、采用的生产工

艺或者防治污染、防止生态破坏的措施未

发生重大变化。

验收监测质量保证及质量控制:

1、监测分析方法

表4-1 监测分析方法及依据

序号项目

类型

监测项目监测方法监测依据检出限质控依据

1 无组

织废

颗粒物重量法GB/T 15432-1995 0.001mg/m3

HJ/T 55-

2000

2 噪声等效连续

A声级

-- GB12348-2008 --

HJ 706-

2014

2 、监测仪器

表4-2 监测仪器设备一览表

序号仪器名称仪器型号仪器编号

1十万分之一电子天平-- --

2 声校准器-- --

3 多功能声级计-- --

3、废气质量保证和质量控制

(1)废气质量保证和质量控制

废气监测质量保证按照国家环保局发布的《环境监测技术规范》和《环境空气监测质量保证手册》的要求与规定进行全过程质量控制。

(2)废气监测质控措施

采样设备定期流量校准,项目分析仪器标气标定,单点校准;采样分析设备强检合格,人员持证上岗。

4、噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

(1)噪声质量保证和质量控制

为保证监测结果准确可靠,在噪声监测过程中,严格按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)的要求和建设项目竣工环境保护验收的相关技术规定执行,监测人员均持证上岗,监测过程中测量仪器均用经检定并在有效期内的声校准器校准合格后使用。

(2)噪声监测质控措施

噪声仪器经过计量部门检定合格,并在有效期内。声级计测量前后要进行自校,测量前后仪器的灵敏度相差不大于94.0±0.5dB(A)。

验收监测内容:

1、无组织排放监测项目、点位、频次

表5-1 验收监测因子、频次

检测类别检测点位检测项目检测频率

无组织废气上风向厂界外1个点,下风向

厂界外3个点(具体点位检测

时根据风向确定)

颗粒物

4次/天,检测2天

无组织废气

检测点位示

意图

3、噪声监测项目监测项目、点位、频次

表5-2验收监测因子、频次

监测

类别

监测点位监测项目监测频次

厂界噪声厂界四周(东、西、南、北厂界各设一

个点),具体点位示意图见图

厂界噪声

昼夜各监测1次,

监测2天

噪声监测点位布置图

4#

淄博博山宏乔电泵厂

2#

1#

监测点位3#

验收监测期间生产工况记录:

淄博博山宏乔电泵厂年生产水泵1000台套迁建项目进行竣工环境保护验收监测期间,主体工程正常运转、环保设施正常运行,2019年3月23日生产负荷达到90%,2019年3月24日生产负荷达到85%(见附件生产日报表),符合验收监测工况大于75%的要求。(见表6-1)

表 6-1 生产工况测算表

监测日期产品设计批发量实际批发量负荷率(%)2019.3.23 水泵设备3.3台套/天设备2.97台套/天90 2019.3.24 水泵设备3.3台套/天设备2.805台套/天85

验收监测结果:

污染物排放监测结果:

1、废气

1)无组织废气

表6-2 废气监测气象参数记录表

气象条件日期时间气温

(℃)

气压

(kPa)

风速

(m/s)

风向总云量低云量

2019.03.23 第一次 3.2 100.9 3.2 北风 2 0 第二次 5.4 100.9 3.0 北风 1 0 第三次10.7 100.7 3.1 北风 3 1 第四次8.1 100.8 3.0 北风 3 1

2019.03.24 第一次9.6 100.8 3.1 南风 1 0 第二次12.4 100.7 3.4 南风 2 0 第三次18.8 100.5 3.3 南风 1 0 第四次15.3 100.6 3.4 南风 3 1 表6-3 无组织废气监测结果表

颗粒物检测结果表单位:mg/m3

采样日期2019年3月23日2019年3月24日

检测点位1# 2# 3# 4# 1# 2# 3# 4# 第一次0.237 0.252 0.269 0.263 0.226 0.241 0.260 0.254 第二次0.245 0.264 0.281 0.275 0.234 0.257 0.274 0.261 第三次0.251 0.277 0.296 0.283 0.248 0.263 0.288 0.278 第四次0.233 0.268 0.274 0.259 0.237 0.249 0.265 0.253 最大值0.296 0.278

标准 1.0

结论达标

以上结果表明,验收监测期间,淄博博山宏乔电泵厂项目无组织颗粒物排放最大浓度为0.296mg/m3,排放浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中新污染源大气污染物无组织排放监控浓度限值的要求。(颗粒物1.0mg/m3)

2、噪声

表6-4 噪声监测结果单位:dB(A)

监测日期监测

编号

监测

点位

昼间值

(dB(A))

夜间值

(dB(A))

评价标准

(dB(A))

评价

结果

2019.03.23

1#东厂界55.7 47.3

昼间:60

夜间:50 达标

2#南厂界56.2 47.8 达标3#西厂界55.4 46.9 达标4#北厂界54.8 46.4 达标

2019.03.241#东厂界56.4 48.0 达标2#南厂界56.9 48.4 达标3#西厂界55.8 47.4 达标4#北厂界55.1 46.7 达标

以上结果表明,验收监测期间,淄博博山宏乔电泵厂迁建项目的昼间噪声最高值为56.9dB(A),夜间噪声最高值为48.4dB(A),噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准限值:昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A)。