文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 钢筋平法计算手册

钢筋平法计算手册

钢筋平法计算手册
钢筋平法计算手册

钢筋平法计算手册

第一章钢筋计算相关知识

一、“平法”基本原理

“平法”视全部设计过程与施工过程为一个完整的主系统,主系统由多个子系统构成:

基础结构、柱墙结构、梁结构、板结构,各子系统有明确的层次性、关联性和相对完整性。

1、层次性:基础→柱、墙→梁→板,均为完整的子系统;

2、关联性:柱、墙以基础为支座→柱、墙与基础关联;梁以柱为支座→梁与柱关联;板以梁为支座→板与梁关联;

3、相对完整性:基础自成体系,柱、墙自成体系,梁自成体系,板自成体系。

二、“平法”应用原理

1、将结构设计分为“创造性设计”内容与“重复性”(非创造性)设计内容两部分,两部分为对应互补关系,合并构成完整的结构设计;

2、设计工程师以数字化、符号化的平面整体设计制图规则完成其创造性设计内容部分;

3、重复性设计内容部分:主要是节点构造和杆件构造以《广义标准化》方式编制成国家建筑标准构造设计。

正是由于“平法”设计的图纸拥有这样的特性,因此我们在计算钢筋工程量时首先结合“平法”的基本原理准确理解数字化、符号化的内容,才能正确的计算钢筋工程量。

三、钢筋计算原理

我们在计算钢筋工程量时,其最终原理就是就算钢筋的长度。如(图1)

(图1)

四、钢筋的公称截面面积、计算截面面积及理论重量――GB50010-2002

注:表中直径d=8.2mm的计算截面面积及理论重量仅适用于有纵肋的热处理钢筋

五、混凝土结构的抗震等级――GB50010-2002

结构体系与类型设防烈度

6 7 8 9

框架结构高度≤30>30 ≤30>30 ≤30>30 ≤25框架四三三二二一一

剧场、体育馆等大跨度公共建筑三二一一

框架-剪力墙结构高度(m) ≤60>60 ≤60>60 ≤60>60 ≤50

框架四三三二二一一

剪力墙三三二二一一一

剪力墙结构高度(m) ≤80>80 ≤80>80 ≤80>80 ≤60剪力墙四三三二二一一

部分框支剪力墙结构框支层框架二二二一一不

应采用不应采用

剪力墙三二二二一

筒体结构框架-核心筒结构框架三二一一核心筒二二一一

筒中筒结构内筒三二一一

外筒三二一一

单层厂房结构铰接排架四三二一

注:

1、丙类建筑应按本地区的设防烈度直接由本表确定抗震等级;其他设防类别的建筑,应按现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB50011的规定调整设防烈度后,再按本表确定抗震等级;

2、建筑场地为I类时,除6度设防烈度外,应允许按本地区设防烈度降低一度所对应的抗震等级采取抗震构造措施,但相应的计算要求不应降低;

3、框架-剪力墙结构,当按基本振型计算地震作用时,若框架部分承受的地震倾覆力矩大于结构总地震倾覆力矩的50%,框架部分应按表中框架结构相应的抗震等级设计;

4、部分框支剪力墙结构中,剪力墙加强部位以上的一般部位,应按剪力墙结构中的剪力墙确定其抗震等级。

六、混凝土保护层

纵向受力的普通钢筋及预应力钢筋,其混凝土保护层厚度(钢筋外边缘至混凝土表面的距离)不应小于钢筋的公称直径,且应符合下表的

规定。

环境类别板、墙、壳梁柱

≤C20C25-C45 ≥C50≤C20C25-C45 ≥C50≤C20C2 5-C45 ≥C50

- 20 15 15 30 25 25 30 30 30

二 a - 20 20 - 30 30 - 30 30

b - 25 20 - 35 30 - 35 30

三- 30 25 - 40 35 - 40 35

注:基础中纵向受力钢筋的混凝土保护层厚度不应小于40mm;当无垫层时不应小于70mm.

七、受拉钢筋抗震锚固长度laE――03G101-1P34

受拉钢筋抗震锚固长度laE

混凝土强度等级与抗震等级C20 C25 C30 C35 >=C40

钢筋种类与直径一、二级抗震等级三级抗震等级一、二级抗震等级三级抗震等级一、二级抗震等级三级抗震等级一、二级抗震等级三级抗震等级一、二级抗震等级三级抗震等级HRB235

Ⅰ级钢筋普通钢筋36d 33d 31d 28d 27d 25d 25d 23d 23d 21d

HRB335

Ⅱ级钢筋普通钢

筋d≤2544d 41d 38d 35d 34d 31d 31d 29d 29d 26d

d>25 49d 45d 42d 39d 38d 34d 34d 31d 32d 29d

环氧树脂涂层钢筋d≤2555d 51d 48d 44d 43d 39d 39d 36d 36d 33d

d>25 61d 56d 53d 48d 47d 43d 43d 39d 39d 36d HRB400

Ⅲ级钢筋

RRB400

Ⅳ级钢筋普通钢筋d≤2553d 49d 46d 42d 41d 37d 37d 34d 34d 31d

d>25 58d 53d 51d 46d 45d 41d 41d 38d 38d 34d

环氧树脂涂层钢筋d≤2566d 61d 57d 53d 51d 47d 47d 43d 43d 39d

d>25 73d 67d 63d 58d 56d 51d 51d 47d 47d 43d

八、纵向受拉钢筋绑扎搭接长度llE、ll――03G101-1P34

纵向受拉钢筋绑扎搭接长度LlE与Ll 注:

1.当不同直径的钢筋搭接时,其LlE与Ll值按较小的直径计算。

2.在任何情况下Ll不得小于300mm。

3.式中ξ为搭接长度修正系数。

抗震非抗震

LlE=ξLaE Ll=ξLa

纵向受拉钢筋搭接长度修正系数ξ

纵向钢筋搭接接头面积百分率(%) d≤2550 100

ξ 1.2 1.4 1.6

九、钢筋混凝土结构伸缩缝最大间距(m)――GB50010-2002

结构类别室内或土中露天

排架结构装配式100 70

框架结构装配式75 50

现浇式55 35

剪力墙结构装配式65 40

现浇式45 30

挡土墙、地下室墙壁等类结构装配式40 30

现浇式30 20

注:

1、装配整体式结构房屋的伸缩缝间距宜按表中现浇式的数值取用;

2、框架-剪力墙结构或框架-核心筒结构房屋的伸缩缝间距可根据结构的具体布置情况取表中框架结构与剪力墙结构之间的数值;

3、当屋面无保温或隔热措施时,框架结构、剪力墙结构的伸缩缝间距宜按表中露天栏的数值取用;

4、现浇挑檐、雨罩等外露结构的伸缩缝间距不宜大于12m。

十、现浇钢筋混凝土房屋适用的最大高度(m)――GB50010-2002

结构体系设防烈度

6 7 8 9

框架结构60 55 45 25

框架-剪力墙结构130 120 100 50

剪力墙结构全部落地剪力墙结构140 120 100 60 部分框支剪力墙结构120 100 80 不应采用

筒体结构框架-核心筒结构150 130 100 70

筒中筒结构180 150 120 80

注:

1、房屋高度指室外地面到主要屋面板板顶高度(不考虑局部突出屋顶部分);

2、框架-核心筒结构指周边稀柱框架与核心筒组成的结构;

3、部分框支剪力墙结构指首层或底部两层为框架和落地剪力墙组成的框支剪力墙结构;

4、甲类建筑应按本地区的设防烈度提高一度确定房屋最大高度,9度设防烈度时应专门研究;乙、丙类建筑应按本地区的设防烈度确定房屋最大高度;

5、超过表内高度的房屋结构,应按有关标准进行设计,采取有效的加强措施。

十一、符号说明

代号含义代号含义

laE 受拉钢筋抗震锚固长度la 受拉钢筋的最小锚固长度

llE 纵向钢筋抗震受拉钢筋绑扎长度ll 非抗震绑扎长度

C 混凝土保护层厚度 d 钢筋直径

hb 为梁节点高度Lw 钢筋弯折长度

Hn 为所在楼层的柱净高Ln 梁跨净长

hc 在计算柱钢筋时为柱截面长边尺寸(圆柱为截面直径),在计算梁钢筋时:hc为柱截面沿框架方向的高度

钢筋平法解释1

问:在实际工程中,经常看到框架梁的悬挑端要进行众多内容的原位标注,这里面有哪些道理?在梁的悬挑端上要进行哪些原位标注? 答:框架梁的“悬挑端”与一般的“跨”不同,也可以说它是特殊的“跨”,因为“悬挑端”的力学特征和工程做法与框架梁内部各跨截然不同。所以,在设计图纸时,要保证在“悬挑端”有足够信息的原位标注。在使用我们的“平法钢筋自动计算软件”时,也要在“悬挑端”做好原位标注。 需要注意的具体事项如下: 1、在悬挑端的“上部跨中”的位置进行上部纵筋的原位标注。因为悬挑端的上部纵筋是“全跨贯通”的,所以原位标注在“上部跨中”是应该的。 2、在悬挑端进行下部钢筋的原位标注。悬挑端的下部钢筋为受压钢筋,它只需要较小的配筋就可以了,不同于框架梁第一跨的下部纵筋(受拉钢筋)。换句话说,框架梁第一跨的下部纵筋不伸到悬挑端内,而伸到端部框架柱外侧然后拐15d的直钩。 3、在悬挑端进行箍筋的原位标注。悬挑端的箍筋不同于框架梁集中标注的箍筋。因为框架梁集中标注的箍筋一般都有“加密区和非加密区”的设置,例如:采用φ8@100/200(2) 这种格式。而悬挑端的箍筋一般没有“加密区和非加密区”的区别,只有一种间距,例如:采用φ8@200(2) 这种格式。 4、在悬挑端进行梁截面尺寸的原位标注。悬挑端一般为“变截面”构造,例如,梁根截面高度为700,而梁端截面高度为500,设梁宽300,则其截面尺寸的原位标注为:300*700/500。在软件操作中,则把它标注在原位标注的“截面尺寸”一栏中。 问:陈教授,我有个问题 多肢箍时,外箍是包住梁主筋,内箍包住几跟钢筋呢?比如梁主筋为5根,我的内箍应该怎么箍法? 谢谢回答~ 答:我的观点是: 1、梁的主筋(不论是上部纵筋还是下部纵筋),都应该在梁宽范围内(具体说是应该在外箍宽度的范围内)均匀分布。 2、采用“大箍套小箍”方式的梁内箍的每个垂直肢(不论是双肢箍还是单肢箍的垂直肢),都应该在梁宽范围内对称分布。 3、根据上述原则,当“梁主筋为5根”时,梁内箍应该箍住第2、4两根梁主筋。 再问:谢谢您,还想问的是,如果梁上下钢筋根数不一样,比如上部5根下部六根 这时,应该遵循什么原则? 答:再补充一下“梁上下钢筋根数不一样,比如上部5根、下部6根”的问题: 6、最近和施工经验丰富的工程技术人员讨论了这个问题,他介绍了他们在工程施工中的习惯做法: 把梁的6根下部纵筋按间距均匀来布置。梁的5根上部纵筋的第2根和第4根与梁下部纵筋的第2根和第5根分别上下对齐

钢筋算量手册(适合初学者)解析

钢筋平法手册 构造规定 (一)混凝土保护层 纵向受力的普通钢筋及预应力钢筋,其混凝土保护层厚度(钢筋外边缘至混凝土表面的距离)不应小于钢筋的公称直径,且应符合表9.2.1的规定。 纵向受力钢筋的混凝土保护层最小厚度(mm) 表9.2.1 第9.2.2条处于一类环境且由工厂生产的预制构件,当混凝土强度等级不低于C20时,其保护层厚度可按本规范表9.2.1中规 定减少5mm,但预应力钢筋的保护层厚度不应小于15mm; 处于二类环境且由工厂生产的预制构件,当表面采取有效 保护措施时,保护层厚度可按本规范表9.2.1中一类环境 数值取用。

预制钢筋混凝土受弯构件钢筋端头的保护层厚度不应小 于10mm;预制肋形板主肋钢筋的保护层厚度应按梁的数 值取用。 第9.2.3条板、墙、壳中分布钢筋的保护层厚度不应小于本规范表 9.2.1中相应数值减10mm,且不应小于10mm;梁、柱中 箍筋和构造钢筋的保护层厚度不应小于15mm. 第9.2.4条当梁、柱中纵向受力钢筋的混凝土保护层厚度大于40mm 时,应对保护层采取有效的防裂构造措施。 处于二、三类环境中的悬臂板,其上表现应采取有效的 保护措施。 第9.2.5条对有防火要求的建筑物,其混凝土保护层厚度尚应符合国家现行有关标准的要求。 处于四、五类环境中的建筑物,其混凝土保护层厚度尚 应符合国家现行有关标准的要求。

(二)钢筋的锚固 (三)钢筋的连接 钢筋的连接可分为两类:绑扎搭接;机械连接或焊接。机械连接接头和焊接接头的类型及质量应符合国家现行有关标准的规定。受力钢筋的接头宜设置在受力较小处。在同一根钢筋上宜少设接头。

钢筋平法手册(全本)

钢筋平法计算手册 第一章钢筋计算相关知识 一、“平法”基本原理 “平法”视全部设计过程与施工过程为一个完整的主系统,主系统由多个子系统构成: 基础结构、柱墙结构、梁结构、板结构,各子系统有明确的层次性、关联性和相对完整性。 1、层次性:基础→柱、墙→梁→板,均为完整的子系统; 2、关联性:柱、墙以基础为支座→柱、墙与基础关联;梁以柱为支座→梁与柱关联;板以梁为支座→板与梁关联; 3、相对完整性:基础自成体系,柱、墙自成体系,梁自成体系,板自成体系。 二、“平法”应用原理 1、将结构设计分为“创造性设计”内容与“重复性”(非创造性)设计内容两部分,两部分为对应互补关系,合并构成完整的结构设计; 2、设计工程师以数字化、符号化的平面整体设计制图规则完成其创造性设计内容部分; 3、重复性设计内容部分:主要是节点构造和杆件构造以《广义标准化》方式编制成国家建筑标准构造设计。

正是由于“平法”设计的图纸拥有这样的特性,因此我们在计算钢筋工程量时首先结合“平法”的基本原理准确理解数字化、符号化的内容,才能正确的计算钢筋工程量。 三、钢筋计算原理 我们在计算钢筋工程量时,其最终原理就是就算钢筋的长度。如(图1) (图1) 四、钢筋的公称截面面积、计算截面面积及理论重量――GB50010-2002

注:表中直径d=8.2mm的计算截面面积及理论重量仅适用于有纵肋的热处理钢筋五、混凝土结构的抗震等级――GB50010-2002

注: 1、丙类建筑应按本地区的设防烈度直接由本表确定抗震等级;其他设防类别的建筑,应按现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB50011的规定调整设防烈度后,再按本表确定抗震等级; 2、建筑场地为I类时,除6度设防烈度外,应允许按本地区设防烈度降低一度所

钢筋平法计算手册(一)

第三章剪力墙钢筋计算 在计算剪力墙钢筋时,需要考虑以下几个问题:(图18) 1、剪力墙需要计算哪些钢筋? 剪力墙主要有墙身、墙柱、墙梁、洞口四大部分构成,其中墙身钢筋包括水平筋、垂直筋、拉筋和洞口加强筋;墙柱包括暗柱和端柱两种类型,其钢筋主要有纵筋和箍筋;墙梁包括暗梁和连梁两种类型,其钢筋主要有纵筋和箍筋。 2、计算剪力墙墙身钢筋需要考虑以下几个因素:基础型式、中间层和顶层构造;墙柱、墙梁对墙身钢筋的影响。 (图18) 一、墙身竖向筋计算

(图19)(图20) (图21)(图22)

(图26) 二、墙身水平筋计算 (图27) 三、墙身拉筋计算

(图28) (图29) (图30) 四、暗柱钢筋计算 剪力墙墙柱包括约束边缘暗柱YAZ 、约束边缘端柱YDZ 、约束边缘翼墙柱YYZ 、约束边缘转角柱YJZ 、构造边缘暗柱GAZ 、构造边缘端柱GDZ 、构造边缘翼墙柱GYZ 、构造边缘转角柱GJZ (GB50010-2002P195、196、03G101-1P18、49、50)、非边缘暗柱AZ 和扶壁柱FBZ 共十类,在计算钢筋工程量时,只需要考虑为端柱和暗柱即可。 1、纵筋计算(03G101-1P12、18、49、50) 由于剪力墙可视为由剪力墙柱、剪力墙身和剪力墙梁三类构件构成,因此暗柱纵向钢筋构造同墙身竖向筋。(03G101-1P48)。 (图31)

五、端柱钢筋计算 通常情况下端柱、小墙肢(截面高度不大于截面厚度3倍的矩形截面独立墙肢)的竖向钢筋与箍筋构造与框架柱相同,其中抗震竖向钢筋构造详见03G101-1P36至P38页,箍筋构造详见P40;非抗震竖向箍筋构造详见03G101-1P42至P44页,箍筋构造详见P45页。(03G101-1P48) 六、剪力墙端为暗柱钢筋计算 (图32)(图33)

梁钢筋平法识图及算量入门

一、箍筋表示方法: ⑴ φ10@100/200(2) 表示箍筋为φ10 ,加密区间距100,非加密区间距200,全为双肢箍。 ⑵ φ10@100/200(4) 表示箍筋为φ10 ,加密区间距100,非加密区间距200,全为四肢箍。 ⑶ φ8@200(2) 表示箍筋为φ8,间距为200,双肢箍。 ⑷ φ8@100(4)/150(2) 表示箍筋为φ8,加密区间距100,四肢箍,非加密区间距150,双肢箍。 一、梁上主筋和梁下主筋同时表示方法: ⑴ 3Φ22,3Φ20 表示上部钢筋为3Φ22, 下部钢筋为3Φ20。 ⑵ 2φ12,3Φ18 表示上部钢筋为2φ12, 下部钢筋为3Φ18。 ⑶ 4Φ25,4Φ25 表示上部钢筋为4Φ25, 下部钢筋为4Φ25。 ⑷ 3Φ25,5Φ25 表示上部钢筋为3Φ25, 下部钢筋为5Φ25。 二、梁上部钢筋表示方法:(标在梁上支座处) ⑴ 2Φ20 表示两根Φ20的钢筋,通长布置,用于双肢箍。 ⑵ 2Φ22+(4Φ12)表示2Φ22 为通长,4φ12架立筋,用于六肢箍。 ⑶ 6Φ25 4/2 表示上部钢筋上排为4Φ25,下排为2Φ25。 ⑷ 2Φ22+ 2Φ22 表示只有一排钢筋,两根在角部,两根在中部,均匀布置。 三、梁腰中钢筋表示方法: ⑴ G2φ12 表示梁两侧的构造钢筋,每侧一根φ12。 ⑵ G4Φ14 表示梁两侧的构造钢筋,每侧两根Φ14。 ⑶ N2Φ22 表示梁两侧的抗扭钢筋,每侧一根Φ22。 ⑷ N4Φ18 表示梁两侧的抗扭钢筋,每侧两根Φ18。 四、梁下部钢筋表示方法:(标在梁的下部) ⑴ 4Φ25 表示只有一排主筋,4Φ25 全部伸入支座内。 ⑵ 6Φ25 2/4 表示有两排钢筋,上排筋为2Φ25,下排筋4Φ25。 ⑶ 6Φ25 (-2 )/4 表示有两排钢筋,上排筋为2Φ25,不伸入支座,下排筋4Φ25,全部伸入支座。 ⑷ 2Φ25 + 3Φ22(-3)/ 5Φ25 表示有两排筋,上排筋为5根。2Φ25伸入支座,3Φ22,不伸入支座。下排筋 5Φ25,通长布置。 五、标注示例: KL7(3)300×700 Y500×250 φ10@100/200(2) 2Φ25 N4Φ18 (-0.100) 4Φ25 6Φ25 4/2 6Φ25 4/2 6Φ25 4/2 4Φ25 □———————————□———————□———————————□ 4Φ25 2Φ25 4Φ25 300×700 N4φ10 KL7(3) 300×700表示框架梁7,有三跨,断面宽300,高700。 Y500×250表示梁下加腋,宽500,高250。 N4Φ18 表示梁腰中抗扭钢筋。

框架柱、剪力墙钢筋计算

钢筋平法计算手册 第二章框架柱钢筋计算 一、“平法”柱的标注方法 现行柱钢筋“平法”设计的表达方式有列表注写方式、截面注写方式两种。 二、基础插筋的计算 (图2)(图3) (图4)(图5) 弯钩长度a的取值表: 三、柱根的判断(03G101-1P41、GB50010-2002 P178) 底层柱的柱根系指地下室的顶面或无地下室情况的基础顶面;柱根加密区长度应取不小于该层柱净高的1/3;有刚性地面时,除柱端箍筋加密区外,尚应在刚性地面上、下各500mm的高度范围内加密箍筋。(图6)

(图6) 注: 1、柱根:有地下室时的柱根指的是基础顶面或基础梁顶面和首层楼面位置,无地下室无基础梁时指的是基础顶面,无地下室有基础梁时指的是基础梁顶面; 2、底层柱:有地下室时的底层柱指的是相邻基础层和首层,无地下室无基础梁时指的是从基础顶面至首层顶板,无地下室有基础梁时指的是基础梁顶面至首层顶板; 3、底层柱净高:有地下室时的底层柱净高指的是:基础顶面或基础梁顶面至相邻基础层的顶板梁下皮的高度和首层楼面到顶板梁下皮的高度,无地下室无基础梁时的底层柱净高指的是:从基础顶面至首层顶板梁下皮的高度,无地下室有基础梁时的底层柱净高指的是基础梁顶面至首层顶板梁下皮的高度。 四、地下室纵筋计算 五、首层纵筋计算

(图7) 六、中间层纵筋计算 七、顶层纵筋计算 (图8) (图9)

第三章剪力墙钢筋计算 在计算剪力墙钢筋时,需要考虑以下几个问题:(图18) 1、剪力墙需要计算哪些钢筋? 剪力墙主要有墙身、墙柱、墙梁、洞口四大部分构成,其中墙身钢筋包括水平筋、垂直筋、拉筋和洞口加强筋;墙柱包括暗柱和端柱两种类型,其钢筋主要有纵筋和箍筋;墙梁包括暗梁和连梁两种类型,其钢筋主要有纵筋和箍筋。 2、计算剪力墙墙身钢筋需要考虑以下几个因素:基础型式、中间层和顶层构造;墙柱、墙梁对墙身钢筋的影响。 (图18)一、墙身竖向筋计算 (图19)(图20) (图21)(图22)

钢筋平法配筋计算(手算的方法)

(内部资料) 中建二局二公司深圳分公司 二OO四年一月 前言 ?建筑结构施工图平面整体表示设计方法(简称平法)是把结构构件的尺寸和配筋等,按照平面整体表示法制图规则,整体直接表达在各类构件的结构平面布置图上,再与标准构造祥图相配合,即构成一套新型完整的结构设计。平法的推广应用是我国结构施工图表示方法的一次重大改革。 ?平法自推广以来,先后推出96G101、00G101、03G101-1共三套图集,目前最新出版的是03G101-1,此图集从2003年2月15日起执行。 ?新版未来钢筋翻样软件在继承以往00G101计算规则的基础上,又增加了03G101-1图集中的内容,该软件以图形标注录入钢筋数据的方式将梁、柱、剪力墙直观地表示出来,其中相关参 数还可以进行修改以满足特殊要求。本培训教材是依照03G101-1 的计算规则,分别对梁、柱、剪力墙的配筋进行手工计算,使 用户在了解03G101-1规则的同时,可以直接与软件计算结果进行校对。

平法梁配筋计算 ●梁的平面注写包括集中标注与原位标注,集中标注表达梁的通用数值,原位标注表达梁的特殊数值。 ●集中标注包括梁编号、梁截面尺寸、箍筋、通长筋或架立筋配置、梁侧面纵向构造钢筋或受扭钢筋配置、梁顶面标高高差(该项为选注)。 ●原位标注内容包括梁支座上部纵筋(该部位含通长筋在内所有纵筋)、梁下部纵筋、附加箍筋或吊筋、集中标注不适合于某跨时标注的数值。 集中标注表示:框架梁KL1 ,3跨,一端有悬挑,截面为300*600;箍筋为I级钢筋,直径8,加密区间距为100,非加密区间距为200 ,均为两肢箍;上部通长筋为2根直径22的二级钢; 原位标注表示:支座1上部纵筋为4根直径22的二级钢,支座2两边上部纵筋为6根直径22的二级钢分两排,上一排为4根,下一排为2根;第一跨跨距3600,下部纵筋为3根直径18的二级钢,全部伸入支座,;第二跨跨距5800,下部纵筋为4根直径18的二级钢,全部伸入支座;以后类推。 梁平法表示图 梁配筋图如下:

最新166159钢筋平法计算手册一secret汇总

166159钢筋平法计算手册一s e c r e t

正是由于“平法”设计的图纸拥有这样的特性,因此我们在计算钢筋工程量时首先结合“平法”的基本原理准确理解数字化、符号化的内 容,才能正确的计算钢筋工程量。 三、钢筋计算原理 我们在计算钢筋工程量时,其最终原理就是就算钢筋的长度。如(图1) (图1) 四、钢筋的公称截面面积、计算截面面积及理论重量――GB50010-2002 称直 径 (mm) 不同根数钢筋的计算截面面积(mm2) 单根 钢筋 理论 重量 (kg/ m) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6 28.3 5 7 85 113 142 170 19 8 226 255 0.22 2 6.5 33.2 66 100 13 3 166 199 232 265 299 0.26

最新100248钢筋平法计算手册

100248钢筋平法计算 手册

钢筋平法计算手册 第一章钢筋计算相关知识 一、“平法”基本原理 “平法”视全部设计过程与施工过程为一个完整的主系统,主系统由多个子系统构成: 基础结构、柱墙结构、梁结构、板结构,各子系统有明确的层次性、关联性和相对完整性。 1、层次性:基础→柱、墙→梁→板,均为完整的子系统; 2、关联性:柱、墙以基础为支座→柱、墙与基础关联;梁以柱为支座→梁与柱关联;板以梁为支座→板与梁关联; 3、相对完整性:基础自成体系,柱、墙自成体系,梁自成体系,板自成体系.。四、钢筋的公称截面面积、计算截面面积及理论重量――GB50010-2002 注:表中直径d=8.2mm的计算截面面积及理论重量仅适用于有纵肋的热处理钢筋 五、混凝土结构的抗震等级――GB50010-2002

注: 1、丙类建筑应按本地区的设防烈度直接由本表确定抗震等级;其他设防类别的建筑,应按现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB50011的规定调整设防烈度后,再按本表确定抗震等级; 2、建筑场地为I类时,除6度设防烈度外,应允许按本地区设防烈度降低一度所对应的抗震等级采取抗震构造措施,但相应的计算要求不应降低; 3、框架-剪力墙结构,当按基本振型计算地震作用时,若框架部分承受的地震倾覆力矩大于结构总地震倾覆力矩的50%,框架部分应按表中框架结构相应的抗震等级设计; 4、部分框支剪力墙结构中,剪力墙加强部位以上的一般部位,应按剪力墙结构中的剪力墙确定其抗震等级。 六、混凝土保护层 纵向受力的普通钢筋及预应力钢筋,其混凝土保护层厚度(钢筋外边缘至混凝土表面的距离)不应小于钢筋的公称直径,且应符合下表的规定。 注:基础中纵向受力钢筋的混凝土保护层厚度不应小于40mm;当无垫层时不应小于70mm. 七、受拉钢筋抗震锚固长度laE――03G101-1P34

最新192121钢筋平法计算手册全集汇总

192121钢筋平法计算 手册全集

钢筋平法计算手册 钢筋平法计算手册 第一章钢筋计算相关知识 一、“平法”基本原理 “平法”视全部设计过程与施工过程为一个完整的主系统,主系统由多个子系统构成: 基础结构、柱墙结构、梁结构、板结构,各子系统有明确的层次性、关联性和相对完整性。如(图1) (图1) 四、钢筋的公称截面面积、计算截面面积及理论重量――GB50010-2002 称直径(mm) 不同根数钢筋的计算截面面积(mm2) 单根钢筋理论重量(kg/m) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6 28.3 5 7 85 113 142 170 19 8 226 255 0.222 6.5 33.2 66 100 133 166 199 232 265 299 0.26 8 50.3 101 151 201 252 302 352 402 453 0.395 8.2 52.8 106 158 211 264 317 370 423 475 0.432 10 78.5 157 236 314 393 471 550 628 707 0.617 12 113.1 226 339 452 565 678 791 904 1017 0.888 14 153.9 308 461 615 769 923 1077 1231 1385 1.21 16 201.1 402 603 804 1005 1206 1407 1608 1809 1.58 18 254.5 509 763 1017 1272 1527 1781 2036 2290 2 20 314.2 628 942 1256 1570 1884 2199 2513 2827 2.47 22 380.1 760 1140 1520 1900 2281 2661 3041 3421 2.98 25 490.9 982 1473 1964 2454 2945 3436 3927 4418 3.85 28 615.8 1232 1847 2463 3079 3695 4310 4926 5542 4.83 32 804.2 1609 2413 3217 4021 4826 5630 6434 7238 6.31

广联达BIM钢筋算量软件备查手册

第一部分使用必知 欢迎您使用广联达软件股份有限公司建设工程造价管理整体解决方案系列产品的“广联达钢筋算量GGJ2013”! 为了使您能够正确、高效的使用GGJ2013,我们为您提供了一系列的学习资料,包括本手册和其他的学习资料和学习途径。下面为您具体介绍一下这些资料的使用方法。 1.1 使用说明 1.1.1 手册的构成 本操作手册由以下几部分组成: 第一部分使用必知——介绍本手册的使用方法、法律声明和最终用户许可协议。 第二部分软件成功应用之道——针对用户对软件的掌握情况分为初级入门篇、实际工程篇、高手晋级篇三部分,指导用户一步步成为软件应用高手。 第三部分技巧及常见问题处理——介绍软件技巧及问题自我排查的方法。 第四部分公司介绍——介绍广联达公司的产品及服务。

第五部分附录——介绍了全国分支机构销售和服务的电话及其他获取帮助的方法。 1.1.2 每部分应用场景 1 . 如果您没有使用过广联达钢筋算量软件,建议您先学习初级入门篇的基本操作。 2 . 如果您已经掌握了广联达钢筋算量软件的基本操作,建议您学习实际工程篇来掌握用软件做工程的思路和操作流程。 3 . 如果您在绘制工程的过程中,遇到了疑难问题,建议您先在技巧及常见问题处理中查找解决方案。 1.2 软件概述 1.2.1 软件运行环境 软件的运行速度会因为您的计算机系统配置的不同而略有不同。下面是软件对于计算机系统配置的基本需求: Inter Pentiun 4 2.0G处理器或更高 Microsoft Windows 2000 、Windows XP、Windows Vista或Windows 7 1GB RAM(推荐使用2GB)

钢筋平法标注手册

钢筋平法手册

钢筋平法手册 构造规定 (一)混凝土保护层 纵向受力的普通钢筋及预应力钢筋,其混凝土保护层厚度(钢筋外边缘至混凝土表面的距离)不应小于钢筋的公称直径,且应符合表9.2.1的规定。 纵向受力钢筋的混凝土保护层最小厚度(mm) 表9.2.1 第9.2.2条处于一类环境且由工厂生产的预制构件,当混凝土强度等级不低于C20时,其保护层厚度可按本规范表9.2.1中规定减少5mm,但预应力钢筋的 保护层厚度不应小于15mm;处于二类环境且由工厂生产的预制构件,当表 面采取有效保护措施时,保护层厚度可按本规范表9.2.1中一类环境数值 取用。 预制钢筋混凝土受弯构件钢筋端头的保护层厚度不应小于10mm;预制肋 形板主肋钢筋的保护层厚度应按梁的数值取用。 第9.2.3条板、墙、壳中分布钢筋的保护层厚度不应小于本规范表9.2.1中相应数值减10mm,且不应小于10mm;梁、柱中箍筋和构造钢筋的保护层厚度不

应小于15mm. 第9.2.4条当梁、柱中纵向受力钢筋的混凝土保护层厚度大于40mm时,应对保护层采取有效的防裂构造措施。 处于二、三类环境中的悬臂板,其上表现应采取有效的保护措施。 第9.2.5条对有防火要求的建筑物,其混凝土保护层厚度尚应符合国家现行有关标准的要求。 处于四、五类环境中的建筑物,其混凝土保护层厚度尚应符合国家现行 有关标准的要求。 (二)钢筋的锚固

(三)钢筋的连接 钢筋的连接可分为两类:绑扎搭接;机械连接或焊接。机械连接接头和焊接接头的类型及质量应符合国家现行有关标准的规定。受力钢筋的接头宜设置在受力较小处。在同一根钢筋上宜少设接头。 (四)钢筋的比重 1、冷轧扭钢筋 冷轧扭钢筋直径冷轧扭钢筋比重 6.5 0.232 8 0.356 10 0.536 12 0.733 12 0.768 14 1.042 2、冷轧带肋钢筋 冷轧带肋钢筋直径冷轧带肋钢筋直径 比重8 0.395 4 0.099 8. 5 0.445 4.5 0.125 9 0.499

16G平法手册.

16系钢筋平法知识 第一章钢筋计算相关知识 一、“平法”基本原理 “平法”视全部设计过程与施工过程为一个完整的主系统,主系统由多个子系统构成: 基础结构、柱墙结构、梁结构、板结构,各子系统有明确的层次性、关联性和相对完整性。如(图1.1) (图1.1)

四、钢筋的公称截面面积、计算截面面积及理论重量――GB50010-2010 注:表中直径d=8.2mm的计算截面面积及理论重量仅适用于有纵肋的热处理钢筋 五、混凝土结构的抗震等级――GB50010-2010

注: 1、建筑场地为Ⅰ类时,除6度设防烈度外应允许按表内降低一度所对应的抗震等级采用抗震构造措施,但相应的计算要求不应降低; 2、接近或等于高度分界时,应允许结合房屋不规则程度及场地、地基条件确定抗震等级; 3、大跨度框架指跨度不小于18m的框架; 4、表中框架结构不包括异型柱框架; 5、房屋高度不大于60m的框架-核心筒结构按框架-剪力墙结构的要求设计时,应按表中框架-剪力墙结构确定抗震等级。 六、混凝土保护层 混凝土保护层厚度指最外层钢筋外边缘至混凝土表面的距离,适用于设计使用年限为50年的混凝土结构。 注: 1、混凝土强度等于不大于C25时,表中保护层厚度数值应增加5mm; 2、基础底面的钢筋保护层厚度,有混凝土垫层时应从垫层顶面算起,且不应小于40mm。

钢筋常用图集规范手册书目

钢筋常用图集规范手册书目 一、标准院的101&901 /379元 *1、03G101-1现浇砼框架、剪、框剪、框支剪【修正版】¥28 *2、03G101-2现浇混凝土板式楼梯¥20 *3、04G101-3筏形基础¥25 *4、04G101-4楼屋面板¥18 *5、08G101-5筏形基础和地下室结构¥38 *6、06G101-6独立基础,条形基础... ¥.28 *7、06G901-1(现浇砼框、剪、框剪)砼结构施工钢筋排布规则与构造详图¥32 *8、09G901-2(现浇砼框、剪、框剪、框支剪)砼结构施工钢筋排布规则与构造详图¥28 *9、09G901-3(筏形基础、箱形基础、地下室结构、独立基础、条形基础、桩基承台)砼结构施工钢筋排布规则与构造详图¥58 *10、09G901-4(楼面与屋面板)砼结构施工钢筋排布规则与构造详图¥43 *11、09G901-5(板式楼梯)砼结构施工钢筋排布规则与构造¥22 *12、08G101-11 G101系列图集施工常见问题答疑图解¥39

03G101 平面整体表示方法坡屋面补充图 二、结构设计规范/¥267 *1、混凝土结构设计规范GB50010-2002¥45 2a、建筑抗震设计规范50011-2001 *2b建筑抗震设计规范(2008局部修订版)¥55 *3、高层建筑混凝土结构技术规程¥40 *4、建筑地基基础设计规范G50007-2002¥40 *5、砌体结构设计规范GB50003-2001¥25 *6、高层建筑箱形与筏形基础技术规范JGJ6-99¥14 7a、建筑桩基技术规范JGJ94-94 *7b、建筑桩基技术规范JGJ94-2008¥48 7c、《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008 第一版勘误 8、建筑施工组织设计规范GB50502-2009 9、江苏省房屋建筑工程抗震设防审查细则 10、混凝土结构设计规范征求意见稿 三、常用结构规程/¥34 *1、钢筋机械连接通用技术规程JGJ107-2003¥10 *2、钢筋焊接及验收规程JGJ18-2003 条文说明¥14 *3、带肋钢筋套筒挤压连接技术规程JGJ108-96¥10 4、混凝土结构后锚固技术规程JGJ145-2004 5、高层建筑岩土工程勘察规程JGJ72-2004 6、建筑变形测量规范(JGJ 8-2007 )

相关文档
相关文档 最新文档