文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 污水操作规程

污水操作规程

污水操作规程
污水操作规程

污水操作规程

污水由泵经流量计加脱氯剂、酸进入管式混合器,污水和药剂充分混合后进入,斜管沉淀池上清液流至调节池,污泥由泵打入污泥池,调节池污水液位达到池内三分之一时,开启风机进行充氧,使污水中的各种成份充分混合,便于后处理。有更好的效果,当调节池内的水位高于三分之二时,开启污水提升泵进入气浮装置。

气浮操作规程

一、配好PAC、PAM于加药装置内,配比浓度,PAC为2-10%,PAM

为1-3‰,具体视水质情况确定。

二、启动空压机,将压缩空气输入溶气罐。

三、待溶气罐压务达2-3kgζ/cm2,时启动溶气水泵,缓缓打开阀门,

将水压入气罐,同时控制流量计使流量较适中,一般溶气水量

为设计水量的三分之一。

四、待溶气水位到达液位计的三分之一时,打开释放阀门将溶气水

输入气浮池反应室。

五、调节气水泵阀门,使溶气罐的液位保持在三分之一到三分之二

之间。

六、启动污水泵将废水送至反应室进行处理。

七、打开投药阀门,根据废水的情况确定投加PAC、PAM量。

八、调节气浮池的出水阀门,使气浮池的水位保持排渣口下2-5cm,

即开始正常运行。

九、当浮渣厚度积聚5-10cm 左右时,开动刮渣机、刮除泥渣。

气浮装置出水进入中间水箱,中间水箱的水由提升泵经流量计打入机械过滤器。

机械过滤器、活性碳过滤器操作规程

机械过滤器的调试和运行,打开上排阀,打开原水泵进出口阀,开启原水泵,慢开下进阀,反洗机械过滤器的滤料,洗至反洗出水干净,无肉眼能看见杂物为止。打开上进阀,开启下排阀,正洗5-10分钟,这样反复2-3次,直至机械过滤器反洗排出水及正洗排水均干净,无肉眼看的风杂物为止。最后,开启排气阀,开启上进阀,关闭下排阀,至排气阀出水后,开启出水阀,关闭排水阀,投入运行。过滤器一般一天清洗一次,具体视进水水质而定。反洗时间为10-15分钟,正洗时间一般为5-10分钟,视具体情况而定。过滤器每半年定期增加滤料一次,增加量为10-20%装填量,以补充滤料的破损,具体也可视滤料破损而定。

活性炭过滤器的调试和运行

活性炭过滤器的调试和运行,打开上排阀,打开原水泵进出口阀,开启原水泵,慢开下进阀,反洗活性炭过滤器的滤料,洗至反洗出水干净,无肉眼能看见杂物为止。打开上进阀,开启下排阀,正洗5-10分钟,这样反复2-3次,直至活性炭过滤器反洗排水及正洗排水均干净,无肉眼看的见杂物为止,最后,开启排气阀,开启上进阀,关闭下排阀,至排气阀出水后,开启出水阀,关闭排水阀,投入运行。过

滤器一般一天清洗一次,具体视进水水质而定。反洗时间为10-15分钟,正洗时间一般为5-10分钟,视具体情况而定。过滤器每半年定期增加活性炭一次,增加量为10-20%装填量,以补充活性炭的破损,具体也可视活性炭破损而定。

活性炭过滤器的出水进入中间水池,中间水池污水由提升泵经流量计加药PAC、PAM进入机械过滤器、活性炭过滤器,出水进入中间水箱,中间水箱出水由提升泵,提升至保安过滤器。

保安过滤器采用滤芯过滤法,滤芯为聚砜材质,过滤精度为5μ,滤芯视水质好坏必须定期清洗。更换时间一般为6个月左右。

RO部分

本套纯水设备采用自动控制系统,该控制系统选用PLC.作为中央控制器,协调控制水泵,电磁阀的工作,准确可靠地实现反渗透部分的全自动控制。

整套设备设置手动、自动两种方式,操作方便。

1、开机:先开浓水电磁阀,经约15秒后开启高压泵,关闭浓水电

磁阀。

2、关机:停止高压泵,开启浓水电磁阀,经约15秒后,关闭过滤

器电源,浓水电磁阀。

3、高压泵入口设置低压保护。低压保护动作时,高压泵应停机,

RO机停止运行并自锁,需故障排除反按复位按钮,RO系统方

可投入运行。

4、RO机运行过程中,设置每3小时快速冲洗1分钟的功能,程

序如下:RO运行3小时后,开启电磁阀1分钟。

注意事项:

1、PLC所供电压110VI(单相电压<240,禁止电压大于240V)。

2、柜内用电设备和电机不能与其他高压设备共作接地线,应使用

独立,可靠的接地线。

3、柜体不能安装在有严重振无能无力和有腐蚀气体的地方。

4、维修时请断开断路器,以免触电。

5、投入正式使用前请彻底检查各水泵、阀门是否正常,各线路是

否正确,各电器设备是否完好,熔断器是否导通。

6、进线电压UI=380V±10%,相压U=2202V±10%

7、当突然断电时,应人为切断电控柜总电源,动力电源,送电前

应确认所有设备是否完好方可送电。

8、严禁未经培训人员上岗操作。

常见故障及处理方法:

1、前处理RO系统开机后无压力。

A、原因:电磁阀无电源,电磁线圈炼烧断。

处理方法:检查供电线路,恢复供电,磁阀更换

B、原因:电磁阀机械故障,检查停水原因,恢复供水

处理方法:电磁阀修理,检查停水原因,恢复供水

2、前处理RO系统开机后有压务无容量

原因:管路阀门未打开

处理方法:开高压泵出口阀和浓水排放阀,检查电磁阀是否打开。

3、RO进水和出口浓水压差增大

原因:膜污染

处理方法:按工艺化学清洗RO膜

4、保安过滤器压差增大

原因:滤芯污染

处理方法:更换滤芯

5、浓水流量太大,调不到设定值

原因:浓水电磁阀故障

处理方法:修理或更换电磁阀

6、RO机产水量下降

原因:膜污染,进口水温降低

处理方法:按工艺化学清洗RO膜,提高进水温度,提高RO机入口压力。

7、RO机出口水质下降

原因:膜污染,膜密封圈损坏。

处理方法:按工艺化学清洗RO膜,更换密封圈

8、高压泵入口低压报警

原因:保安过滤器滤芯污染,砂过滤器压降大

处理方法:更换滤芯,手动反洗砂过滤器

一、淡水泵启动后无压力

原因:淡水泵进口阀未开,淡水泵损坏。

处理方法:开淡水泵进口阀,修理淡水泵。

PAC、PAM加药装置操作规程

二、向溶药箱内加入自来水,待水位超过箱体的一半时,启动搅

拌机进行搅拌,按计算药量加入PAC、PAM,达到高液位

后停止进水,配药完成后半小时方可使用。

三、打开投加投加溶液箱出口阀门,打开计量泵的进出口阀门,

打开计量泵的压力表阀门,启动计量泵进行加药调节计量磁

用药量大小。

四、使用过程中,溶液箱液位过低时,及时关闭运行中的溶药箱

出药阀,停止计量泵,及时配药,每次启动加药系统前,或

运行一周时,均需清洗计量泵过滤阀,定期检查计量泵的运

行状况,做好运行状况记载。

加速澄清池操作规程

1、污水进入一级反应室后,开启加药泵,加药量为PAC3-10%,

PAM1-2‰,具体需废水的水质情况定,同时开启搅拌装置,括泥装置进行正常运行。

2、加速澄清池是集加药、絮凝搅拌,通过一级反应絮凝室、二级

反应絮凝室进行充分絮凝反应沉淀于一体的高浊度水澄清设备,具有操作简单,出水浓度低,沉淀效果好。

3、废水内进水管进入一级反应沉淀室,通过投加PAC 、PAM并

配有机械搅拌装置,使药剂与废水充分混合,进入一级反应沉淀室进行絮凝反应后再进入二级反应絮凝反应室,进行进一步絮凝反应,通过水力分配装置进入沉淀池,沉淀区装有斜管,浊水在沉淀区进行泥水分离,污泥下滑至澄清池的锥斗底部,由刮泥机刮入集泥斗,再有排泥管排入污泥池,为了防止污泥在集泥斗沉淀,在集泥斗装有搅拌装置,以松动积沉的污泥,使污泥顺利排出。

4、经过斜管泥水分离后的上清液由集中槽均匀收集,由出水管自

流进入调节池。

生活污水处理操作规程

生活污水处理操作规程 1、调节池和人工、机械格栅的操作规程: (1)生活污水进入集水池(生活污水)前必须先经过人工格栅和机械格栅过筛,档在人工格栅前的浮漂物,必须及时清除。 (2)机械格栅操作可采用手动和自动两种方法,按自动档时,机械格栅就采用自动操作,实现自动开机和停机,时间可以任意设置调整。按手动档时,机械格栅就采用手动操作。被机械格栅清除后的垃圾进入小车内,满后及时处理。 2、生物接触氧生化池操作规程: a、调试时,先开启集水池(生活污水)内潜污泵,将经厌氧处理后的污水引入生化池,进行1—2天的充分闷曝气,同时开动污泥回流装置。 b、生化池内污水自动流入二沉池,经沉淀污泥循环又回流到厌氧池,经2天曝气后,曝气池内就会出现模糊状的絮凝体,此时可适当增添营养物质(如尿素和磷肥)和排除对微生物增长有害的代谢物质。 c、要及时进行换水,即及时排除上清水,补充新鲜水,换水可以间歇进行,也可以连续进行。直到悬浮混合液(MLSS)浓度30分钟沉降比达到15%-20%时为止。 d、一般水温在15℃以上条件下,经过10-15天以上大致培养后可达到上述要求。若进水浓度很低的情况下,为缩短培养期,可将二沉池或污水沟污泥直接引入曝气池,也可以在运行时,先

投入部分菌种污泥或粪便水,作为菌种和营养物质,以加速活性污泥的形式。在培养和运行阶段,曝气池内必须连续曝气。(间歇换水时停止曝气)。 e、活性污泥培养也可以用粪便水或生活污泥接种后直接培养,用粪便水直接培养时,先将浓粪便用水稀释并经过滤后投入曝气池,进行静态(闷曝1-2天)后培养,在采用间歇或连续方式进行培养。对于一般生活污水,在培养开始阶段,一般均采用间歇法培养,并最好引入接种污泥和营养物质。营养物质可用淘米水、面粉、氮肥、钾肥、磷肥等,碳;氮;磷=100:5:1为宜。当活性污泥浓度达到一定值后,即时可改间歇培养为连续培养。连续进出水一定时间后,曝气池内出现絮凝体,表示活性污泥已经形成,即可正式投入运行。 f、生化池在进水的同时必须立即开启罗茨风机(确保氧气连续供应),池内曝气量必须分布均匀,气泡细微;生物接触氧化池内溶解氧控制在3-5mg/L. 3、罗茨风机操作规程: 1、风机开机前的检查:润滑油是否充足;各固定螺丝是否紧固;电压、电流指示是否正常; 2、罗茨风机操作可分为自动切换和手工操作两种; 3、风机开机前供氧阀门应打开,根据供氧需要各支路上供氧阀门调整到位后,应及时进行闭锁。(风机切换无需再次关闭供氧阀门)

生活污水处理站操作规程

生活污水处理站操作规程 彬长集团煤化工分公司污水处理站管理制度及操作规程汇编 编制:机电队 审核: 批准: 实施日期:2011年月日 目录 一、污水处理站工作职责………………………………………………2 二、污水处理站职业道德规范…………………………………………3 三、污水处理站工作纪律规定…………………………………………4 四、设备场地管理制度和清扫卫生制度………………………………5 五、设备维护保养管理制度……………………………………………6 六、污水处理站设备维修工职责………………………………………7 七、污水处理站交接班制度……………………………………………8 八、运转巡查操作规程…………………………………………………9 九、机械格栅操作规程…………………………………………………10 十、栅渣压榨机操作规程………………………………………………12 十一、A/O综合污水处理设备操作规程………………………………14 十二、一体化净水器操作规程…………………………………………16 十三、加药装置操作规程………………………………………………18 十四、污泥浓缩罐操作规程……………………………………………19 十五、带式压榨过滤机操作规程………………………………………20 十六、无轴螺旋输送机操作规

程………………………………………22 十七、ClO发生器操作规程……………………………………………24 2 十八、污水处理站风机房操作规程..........................................27 十九、污水处理站水泵操作规程.............................................28 二十、污水处理站泵房操作规程.............................................30 二十一、污水处理站设备操作安全规程....................................32 二十二、污水处理站岗位责任制.............................................33 二十三、污水处理站安全责任制.............................................34 二十四、环境风险突发事故应急预案 (35) -1- 污水处理站工作职责 一、在公司主管部门的领导下,严格执行环保法规,认真落实公司的各项管理规定和规定,对本公司生产污水进行处理。 二、在工作中,要严格遵守污水处理工艺、工作程序和操作规范。保证污水处理体系正常运转,努力达到最佳运转状态,处理后水质稳定,排放达标。 三、工作人员应熟知本职业务和应知应会,认真学习环保法规和污水处理技术,按时进行设施巡回检查,认真负责,一丝不苟。 四、提高自身素质,文明礼貌,认真接待有关部门的检查和监测,并搞好与其他部门之间的工作协调。 五、严格遵守公司管理和安全操作规程,确保安全生产,搞好现场管理和责任区环境卫生工作。做到池内无漂浮异物,场地清洁。 -2- 污水处理站职业道德规范 防治污染保护环境

污水处理厂运行操作规程完整

污水处理厂运行操作规程 总贝y 1. 为加强污水处理的设备管理、工艺管理和水质管理,保证污水处理安全正常运行,达到净化水质、处理和处置污泥、保护环境的目的,制定本规程。 2. 污水处理的运行、维护及其安全除应符合本规程外,尚应符合国家现行有关标准的规定。 1 一般要求 1.1运行管理要求 1. 运行管理人员必须熟悉本厂处理工艺和设施、设备的运行要求 与技术指标。 2. 操作人员必须了解本厂处理工艺,熟悉本岗位设施、设备的运 行要求和技术指标。 3. 各岗位应有工艺系统网络图、安全操作规程等,并应示于明显 部位。 4. 运行管理人员和操作人员应按要求巡视检查构筑物、设备、电器和仪表的运行情况。 5. 各岗位的操作人员应按时做好运行记录。数据应准确无误。 6. 操作人员发现运行不正常时,应及时处理或上报主管部门。 7. 各种机械设备应保持清洁,无漏水、漏气等。 8. 水处理构筑物堰口、池壁应保持清洁、完好。

9. 根据不同机电设备要求,应定时检查,添加或更换润滑油或润 滑脂。 1.2安全操作要求 1. 各岗位操作人员和维修人员必须经过技术培训和生产实践,并考试合格后方可上岗。 2. 启动设备应在做好启动准备工作后进行。 3. 电源电压大于或小于额定电压5%寸,不宜启动电机。 4. 操作人员在启闭电器开关时,应按电工操作规程进行。 5. 各种设备维修时必须断电,并应在开关处悬挂维修标牌后,方可操作。 6. 雨天或冰雪天气,操作人员在构筑物上巡视或操作时,应注意防滑。 7. 清理机电设备及周围环境卫生进,严禁擦拭设备运转部位,冲洗水不得溅到电缆头和电机带电部位及润滑部位。 8. 各岗位操作人员应穿戴齐全劳保用品,做好安全防范工作。 9. 应在构筑物的明显位置配备防护救生设施及用品。 10. 严禁非岗位人员启闭本岗位的机电设备。 1.3维护保养要求 1. 运行管理人员和维修人员应熟悉机电设备的维修规定。 2. 应对构筑物的结构及各种闸阀、护栏、爬梯、管道等定期进行检查、维修及防腐处理,并及时更换被损坏的照明设备。 3. 应经常检查和紧固各种设备连接件,定期更换联轴器的易损件。

污水处理关键岗位操作规程(试行)

污水处理关键岗位操作规程(试行)污水处理工段安全操作规程 一、严格遵守设备操作规程和巡回检查规定,消除事故隐患。 二、操作人员必须穿工作服,不准穿高跟鞋,工作期间,坚守岗位,不得擅离职守,严禁喝酒、睡觉,否则,出现问题由当事人负责。 三、设备发生事故时,立即停车保护现场(若不及时抢救,导致事故扩大情况除外),并立即上报公司。 四、各类电器设备严禁用水冲洗。 五、电机设备开车时,二次启动仍不运转,应立即停止启动,通知检修人员进行检查。 六、电机、电器如起火,应用干粉灭火器扑灭。 七、设备发生故障时,应悬挂“禁用牌”标志。电动葫芦下严禁站人。 八、值夜班休息人员必须在公司宿舍就寝,否则,造成的人身事故,后果由当事人自负。 九、由于违反操作规程造成的设备及人身事故,后果由当事人完全承担,情节严重的,按有关规定追究当事人的责任。

十、由于对设备巡视不到位,工作责任心不强造成设备损坏的,对当事人进行相应的罚款。 污泥处理工段安全操作规程(适用滤带式脱水机) 一、开机前首先打开加药、水泵、压滤机、污泥泵所有闸门。(开单机时,检查另一台是否关闭)。 二、检查配电系统的保护,开关柜供电是否正常。 三、液压系统启动后,要检查滤布的松紧度是否合格,纠偏是否灵活,符合标准后按程序启动:启动主传动、清洗泵、污泥泵、加药泵、搅拌机。 四、工作完毕后,首先停污泥泵、加药泵、混合搅拌机。继续开机,冲洗过滤机约十分钟左右,检查滤布是否干净,其它部位有无堵塞,确认干净后方可停机。调速恢复零,并对滤布放松。 五、停机后,关闭所有闸门,清洗设备。 六、严禁非操作人员开机,攀登机器,行吊工作时,下面禁止站人;机器运行时,禁止用手触摸旋转部分,以防止不安全事故发生。 七、由于违反操作规程造成的设备及人身事故,后果由当事人完全承担,情节严重的,按有关规定追究当事人的责任。 八、由于对设备巡视不到位,工作责任心不强造成设备损坏、损毁的,对当事人进行相应的罚款。

污水站安全操作规程

缓冲池刮泥机安全操作规程 A、工作原理 刮泥机在减速机构的带动下,沿沉淀池作圆周运动,在刮泥板的作用下,池底污泥沿池底坡度而滑至中心排泥井排出池体。 驱动机构为蜗轮蜗杆,加链轮行星齿轮驱动式,蜗轮轴齿轮与旋转齿轮相连,刮泥臂安装在刮泥竖架上,刮泥板安装刮泥臂上,刮泥竖架下端设一水下轴承架,以防刮泥竖架的晃动。开动驱动电机,垂架式中心传动刮泥机便开始作圆周运动。 B、安装要求 1)、行星摆线针轮减速机,立蜗轮箱应安装水平,两轴的不平度允差 0.5mm, 两链轮的齿厚中心线应在同一平面上,允差±2mm,链条松弛垂度为链轮中心距的1-1.5%。 2)、传动竖架的总垂度不大于2mm,先安装旋转竖架,再安装旋转齿轮架,旋转齿轮架安装首先要调好中心、调好水平后再固定好,再连接旋转竖架,旋转竖架安装时,应保证垂直、平衡,垂直度不大于2mm,再装上刮泥臂、刮泥板,刮泥板与池底间距不大于5cm(最高处)。 3)、轴连结处,如有焊接应在现场装配时进行,以保证刮臂与池底面平行。 4)、减速机内润滑油应在油标指示范围内 C、操作要求 1、空负荷试车时间不少于12h,带负荷运行时间不少于24h。电动机减速机温升正常,运路各部分无不畅现象,无不正常的噪声及跳动。 2、池底无污泥板结时方可允许开动刮泥机。 3、停止运行时,应先停止池子进水,刮泥机继续运转后才能允许停车。 4、定期向传动链加涂润滑油,定期检查添加或更换减速机内的润滑油,保证油面高度。 5、每3-4个月检查一次链条磨损状况。 6、半年左右更换一次减速机的润滑油。

7、每半年进行一次全面的检修,对磨损严重的零部件及时更换,如有油漆脱落应重新涂刷。 做1份规格900*600mm 缓冲池渣浆泵泵安全操作规程 A、运行前的检查 1)检查电机的旋转方向与泵规定的旋转方向一致。泵从驱动端看为顺时针旋转。在试电机旋转方向时,应单独试电机,切不可与泵联结同试。 2)检查联轴器中的弹性垫是否完整正确。 3)检查电机轴和泵的旋转是否同心。 4)用手盘车(包括电机)泵不应有紧涩和磨擦现象。 5)检查轴承箱是否加入润滑油。 6)泵启动前要先开通轴封水(机械密封为冷却水),同时要打开泵进口阀,关闭泵出口阀。 7)检查阀门是否灵活可靠。 8)其它,如地脚螺栓、法兰密封垫及螺栓。管路系统等是否安装正确,牢固可靠。

污水处理站环保设施操作规程

……污水处理站操作规程 一.总则 1.本规程是用于指导污水处理、正常运行的技术文件和依据,它包括 职责、管理范围、运行原理、操作守则、化验检测、维护管理等相 关内容。 2.本规程适用于污水处理站的水处理操作运行员工,也适用于管理、 化验、技术和维护检验人员,还可供有关专业人员参考。 3.污水处理操作人员,应达到懂原理、会操作、能诊断、可排故,同 时还可进行简单的维护管理,保证处理效果。 二.职责 1.污水处理站员工应保证站内所有设施的完好,并处于良好的运行工 作状态,发现故障及时排除,不得带病工作,不得违章作业。 2.严格执行本规程和企业相关规定,尽职尽责做好本职工作,实现安 全运行,达到污水处理要求。 3.做好营运工作记录和水质检测报表,接受企业主管和相关部门的检 查。 三.管理范围 污水处理区块(从调节池至标准排放口之间)的全部建构筑物、设备、仪表、控制系统和绿化、卫生、安全系统。 四.运行原理 本工程主体采用物化-生化工艺,生化工艺采用厌氧+ A/O工艺,将无机污染物进行固液分离,有机污染物转化为CO2、H2O和剩余污泥,

使污水达到排放标准。 五.操作守则 设备开机前准备: (1)检查各管路连接及开启是否正常,有无滴漏现象。 (2)检查加药系统中药水是否配备完毕。 (2)检查各设备仪器是否完好,pH计等测量仪器需进行校正。 (4)每次污水提升泵运转前应打开离心泵喂水阀门检查是否有水溢出,防止泵无水运转。无水溢出时,检查底阀,活接等处是否有漏水现象。 污水提升泵的开启选用自动挡。 (一)生产废水开机运行 (1)开启风机A∕B,并调节各混凝反应池阀门,调整好曝气量,并开启反应池搅拌机。 (2)开启加药泵(注意每种药配备两台泵,只需开启其中一台即可,同时加药泵阀门的开关要调节好后再使用)及生产废水提升泵A∕B自动挡:首先调节氢氧化钙加药阀门, 使一级混凝反应池PH=7.5~8→调节一级混凝反应池中PAM加药阀门,使废水中含有的SS及胶体类有机物絮凝沉淀→调节FENTON氧化池中硫酸加药阀门,使pH=2.0~ 4.0→调节FENTON氧化池中硫酸亚铁、双氧水加药阀门使氧化还原电位为450 V -550V→调节二级混凝反应池中氢氧化钙加药阀门,使 PH=7.5 ~8→调节二级混凝反应池 中PAM加药阀门使大量絮体沉淀→出水流至地下的厌氧池2→厌

污水处理厂操作规程完整

××污水处理厂一期 操作规程 一、提升泵操作规程 二、转齿格栅操作规程 三、推流器操作规程 四、水解段操作规程 五、缺氧和好氧段安全操作规程 六、二沉池、终沉池操作规程 七、芬顿氧化池操作规程 八、鼓风机操作规程 九、脱水机操作规程

一、提升泵操作规程 (一)启动前检查工作包括: (1)泵池水位,是否在允许开机水位以上 (一般情况下不允许路露出泵头) 。 (2)水中有无可能影响水泵运行的杂物 (3)检查泵机是否安装正确,紧固件无松动,电缆、接线盒正常,进出水闸门是否打开。 (4)检查控制台(柜)开关位置,切换成手动控制状态,检查三相电源电压应在规定幅度内,后续工艺段是否允许进水。 (二)开机 启动前检查完毕后,可以启动水泵电机,将泵控制开关打至就地,再按绿色开启按钮,绿灯亮电源正常。监听泵机声音,若声音正常,则按工艺需要调节闸阀开启量,若开机过程发现有任何不正常现象,不得开机或已开机应立即停机,检查原因,排除故障后才能重新开机,但重新开机必须在电机完全停止15分钟后(泵电机在冷状态下允许连续启动六次),才可重新启动。重复启动仍然不成功,则应按设备故障报告。(泵电机在冷状态下允许连续启动六次。) (三)巡检 巡检时应注意泵池水位、泵池有无杂物,后续工段水位是否在允许范围内,逐台工作机泵的运转声音,检查控制柜,切换开关是否设定在设定的自控或手控位置,机泵管道附属设备及机房、门窗是否正常。巡检频率为接班、交班各一次,其余时间每2小时对现场工艺设

备巡检一次,交班巡检还包括设备、仪表、泵房及泵房周边生责任区的卫生与维护工作,并要记入交接班内容内。 巡检过程中发现问题应立即调整,并记录在记录表中,例如水位低于设定值,应立即停机,若水位高于设定值,应通知中控室及现场负责人增开水泵,在泵运转正常后检查液位计的状况,使之恢复正常;如吸水池有杂物应立即清理,若必须下池清理,则应按“狭小空间内的安全操作要求”操作并通知中控室调人支援与监护,并应检查杂物来源,采取必要措施,防止再发生类似情况;如机泵运转声音不正常,要寻找原因,使其恢复正常。 当天气突变,如暴雨即将来临,则应增加巡检,检查门、窗及采取必要的防水防雷措施。设备初次使用,及经过检查、改造或长期停用后投入运行要增加巡检次数,即增加30分、75分各一次,若一切正常即转入正常巡检每120分一次。 (四)停机操作 检查吸水池水位是否达到停机水位,将切换开关切换至关位置即可。记录停机时的各项参数,如开启时间、泵池液位等。 二、转齿格栅操作规程 (一)操作规程 启动新的或重新投入使用的格栅前应检查: (1)格栅内无杂物 (2)润滑油及润滑油位 (3)格栅具备运行条件

废水处理操作规程

废水处理操作规程 1.目的 为加强污水处理的设备管理,工艺管理和水质管理,保证污水处理安全正常运行,达到净化水质,处理和处置污泥,保护环境的目的,制定本规程。 2.范围 本规程适用于公司内污水处理操作,污水处理设备保养、维护、水质化验等工作。 3.运行管理要求 ⑴操作人员必须熟悉本公司污水处理设施,设备的运行要求与技术指标与水质达标要求。 ⑵操作人员必须了解熟悉本岗位设施,设备的运行要求及参数设置;以及加药比例。 ⑶操作人员应按要求巡视检查构筑物、设备、电器和仪表的运行情况。 ⑷操作人员应按时做好运行记录,数据应准确无误。 ⑸操作人员发现运行不正常时,应及时处理或上报主管领导。 ⑹各种机械设备应保持清洁、无漏水、漏气等。 ⑺水处理构筑物建口,池壁应保持清洁、完好。 4.加药要求 4.1化学药剂 ⑴烧碱(N3OH),添加50kg,按质量浓度10.3﹪配制; ⑵聚铝(A1CI3)(简称PAC),添加25kg,按质量浓度1.57﹪配制;

⑶聚丙稀酰胺(简称PAM),添加25kg,按质量浓度1.68﹪配制; ⑷稀硫酸(H2SO4),以密度1.3左右均可。 4.2加药周期 一般加药为1个月1次,聚丙稀酰胺一般用量较少,可以2-3个月加1次。 4.3药品储存放置 一般药品在仓库放存,使用时从仓库提取配置即可,现场没有必要库存。5水质检测要求 5.1检测项目 ⑴水质中的悬浮物SS,化学需氧量COD,五日生化需氧量BOD5。 ⑵进出水口的流量。 ⑶进出水口的含铅量。 5.2检测周期 生产期间要2h取样一次 5.3检验人员从出水口取样,进行化验,填写(水质化验记录)。 6.处理水排放要求 水质经化验合格后可以进入中水管道进行公司内洗地,灌溉。 7.安全操作要求 ⑴操作人员必须经过技术培训和生产实践方可上岗。 ⑵启动设备应在做好启动准备工作后进行。 ⑶操作人员加药时要注意个人防护及安全事项,不要让酸硫等化学品接触到皮肤,造成化学灼伤,或者腐蚀中毒等危害。

污水处理操作规程

__________________________________________________ 污 水 处 理 运 行 操 作 规 程 一、总则

本规程是用于指导污水处理站的正常运行的技术文件和依据,它包括职责、管理范围、工艺过程和功能原理、安全操作规程、工艺单元操作规程等相关内容,不仅适用于污水处理站的水处理运行操作人员,也适用于管理、技术和维护检修人员。 二、职责 1、污水处理站运行管理人员应保证站内所有设施的完好,并处于良好的运行工作状态,发现故障应及时排除,不得使设备带病工作,不得违章作业。 2、严格执行企业相关规定和本规程,尽职尽责搞好本职工作,实现安全运行,达到废水处理设施正常运行要求。 3、做好运行工作记录和水质检测报表,接受企业主管和相关部门的检查。 三、管理范围 从污水进入污水处理系统起,至污水流经污水处理站的各个单元的全部构筑物、设备、仪表、控制系统等。 四、工艺过程和功能原理 工艺:采用物化(物理和化学)和生化相结合,以生化工艺为主导的工艺流程。经过分离、调节、生化、沉淀等工艺单元,对无机污染物加以固液分离,

并使有机污染物转换成CO2、H2O和剩余污泥,使污水得到净化。 五、安全操作规程 1、运行操作人员必须经过技术培训和生产实践,合格后方可上岗。 2、运行操作人员必须熟悉本污水处理站的处理工艺和设施、设备的运行要求和 技术指标。 3、运行操作人员应按要求巡视检查构筑物、设备、电器和仪表的运行情况。 4、运行操作人员应按时做好运行记录,并应做到数据准确无误。 5、运行操作人员若发现系统运行不正常,应及时处理或上报主管部门。 6、运行操作人员应穿戴齐全劳保用品,做好安全防范工作。 7、雨天或冰雪天气,操作人员在构筑物上巡视或操作时,应注意防滑。 8、严禁非操作人员启闭机电设备。 9、运行操作人员在启闭电器开关时,应按电工操作规程进行。 10、启动设备前应做好启动准备工作。

污水处理厂岗位操作规程

岗位操作规程 运行工段安全操作规程 一、严格遵守设备操作规程和巡回检查规定,消除事故隐患。 二、操作人员必须穿工作服,不准穿高跟鞋,工作期间,坚守岗位,不得擅离职守,严禁喝酒、睡觉,否则,出现问题由当事人负责。 三、设备发生事故时,立即停车保护现场(若不及时抢救,导致事故扩大情况除外),并立即上报公司。 四、各类电器设备严禁用水冲洗。 五、电机设备开车时,二次启动仍不运转,应立即停止启动,通知检修人员进行检查。 六、电机、电器如起火,应用干粉灭火器扑灭。 七、设备发生故障时,应悬挂“禁用牌”标志。电动葫芦下严禁站人。 八、值夜班休息人员必须在公司宿舍就寝,否则,造成的人身事故,后果由当事人自负。 九、由于违反操作规程造成的设备及人身事故,后果由当事人完全承担,情节严重的,按有关规定追究当事人的责任。

十、由于对设备巡视不到位,工作责任心不强造成设备损坏的,对当事人进行相应的罚款。 污泥处理工段安全操作规程 一、开机前首先打开加药、水泵、压滤机、污泥泵所有闸门。(开单机时,检查另一台是否关闭)。 二、检查配电系统的保护,开关柜供电是否正常。 三、液压系统启动后,要检查滤布的松紧度是否合格,纠偏是否灵活,符合标准后按程序启动:启动主传动、清洗泵、污泥泵、加药泵、搅拌机。 四、工作完毕后,首先停污泥泵、加药泵、混合搅拌机。继续开机,冲洗过滤机约十分钟左右,检查滤布是否干净,其它部位有无堵塞,确认干净后方可停机。调速恢复零,并对滤布放松。 五、停机后,关闭所有闸门,清洗设备。 六、严禁非操作人员开机,攀登机器,行吊工作时,下面禁止站人;机器运行时,禁止用手触摸旋转部分,以防止不安全事故发生。 七、由于违反操作规程造成的设备及人身事故,后果由当事人完全承担,情节严重的,按有关规定追究当事人的责任。 八、由于对设备巡视不到位,工作责任心不强造成设备损坏、损毁的,对当事人进行相应的罚款。

污水处理站安全操作规程

污水处理站安全操作规程 一、进入岗位操作前,必须穿着工作服、鞋。 二、当设备启动前,应作检查,确认设备技术(安全)性能处于完好状态下,才能启动运行。 三、当登上曝气池面作业时,不得跨出护栏;上落楼梯需握扶手,以防滑倒。 四、当采集水样后,应将池口板盖上,防止坠落事故发生。 五、必需经常清扫操作场地,保持场地清洁通畅。 六、当设别进行维修时,应切断电源,并挂出“禁止合闸”警示牌后才可进行维修。 七、遵守安全用电制度,不乱拉乱接,不得有裸露电线或接头,接地线要保持有效。 广州市返绿环保设备有限公司 二0一二年五月修订

污水处理站工艺流程及操作规程 工艺流程图 1、没办清理池内浮渣。 2、查看接触氧化池的水质清浊情况,以及微生物的生长状态,并用显微镜观察有无悬浮着菌胶 团,判断菌种是否存活。 3、配置药剂,聚合氯化铝(PAC):药罐容积为100L,加入2kgPAC,开机来水,搅拌至完全 溶解。聚丙烯酰胺(PAM):药罐容积为100L,加入0.1kgPAM,开自来水,搅拌至完全溶解。 4、更换风机、启动水泵。气浮机,上水、混合、曝气;停留四小时后,进行化验。(为维护保 养好处理设施水泵及风机应轮换使用,通常每运转4小时,停机1个小时)。 5、测定接触氧化池的水温、沉降比SV30、溶解氧DO、悬浮物SS。 6、测定出水的pH值,CODcr,BOD5。 7、每小时巡池一次,检查设备的运行情况。 8、对水质化验结果、设备运行情况做好记录,填写《污水处理水质分析记录表》和《污水处理 站机械运转情况表》,做好交接班工作;及时将水质情况向厂方主管部门汇报。 广州市返绿环保设备有限公司 二0一二年五月修订

污水处理站操作规程完整

污水处理站操作规程

污水处理站操作规程 一、总则 1、本规程是用于指导污水处理、正常运行的技术文件和依据,它包括职责、管理范围、运行原理、操作守则、化验检测、维护管理等相关内容。企业还应按企业实际情况和相关规定制定实施细则和岗位职责,作为本规程的细化和补充。 2、本规程适用于污水处理站的水处理操作运行员工及管理、化验、技术和维护检验人员。 3、污水处理营运人员,应进行相关岗位的培训,应达到懂原理、会操作、能诊断、可排故,同时还可进行简单的维护管理,保证处理效果。 4、特别提示:不认真阅读本规程或违规进行操作,将可能造成事故或损失。 二、职责 1、污水处理站员工应保证站内所有设施的完好,并处于良好的运行工作状态,发现故障及时排除,不得带病工作,不得违章作业。 2、严格执行本规程和企业相关规定,尽职尽责搞好本职工作,实现安全运行,达到废水处理要求效果。 3、做好营运工作记录和水质检测报表,接受企业相关部门的检查。 三、管理范围 从污水进入污水处理系统起,至污水流经污水处理站的各个单元,实现达标排放后排入城市污水管网的全部建(构)筑物、设备、仪表、控制系统和绿化、安全系统。 四、工艺过程和功能原理 1、工艺 本工艺采用物化和生化相结合的方式。废水首先通过格栅去除废水中的大粒径颗粒物,以保证后续工段的安全、稳定运行。在生产废水中含有大量的乳化油,故先加入适量的PAC (聚合氯化铝)对其进行破乳,产生细小矾花,再加入PAM充分混合产生更大的矾花,再气浮池内利用涡轮搅拌产生的大量细小气泡的吸附、顶托、裹夹作用使矾花浮上水面,与污水分离。水面上的浮渣通过刮渣机刮渣进入污泥池中,预处理后的生产废水排入厂区污水管网中,然后与管网中的生活污水一同进入调节池中,停留足够长时间使污水的水质得到均化,同时在24小时内调节污水的水量,保证后续生化处理的连续稳定的运行。调节池中的废水通过提升泵提升进入生化池。在生化池中,通过生长在填料上的微生物自身的新陈代谢对污水中的污染物质进行吸收分解利用,从而使污水得到进化,老化的生物膜在水流冲刷作用下脱落并随水流进入沉淀池,在沉淀池中,利用泥、水重力的不同使泥水分离开,上清液排放进入城市污水管网中,下层污泥通过空气提升所用部分回流到生化池中,剩余部分排入污泥池中。污泥池中的污泥在加药调理改善其脱水性能后通过螺杆泵泵入压滤机中,通过压滤机的作用降低污泥的含水率,使污泥能够便于外运处置。在生化池中不断通入空气曝气,以保证污水中溶解氧的浓度,使微生物能够正常的生长。 2、工艺流程框图

污水处理站各种设备的操作规程

污水处理站各种设备的操作规程 污水站操作规程 总则 一、开机前准备工作: 1、检查运行记录,处理记录中交接问题。 2、检查格栅、水泵、风机、气浮等单机设备是否存在问题。 3、检查各水、气管路开关是否符合工艺运行要求。 4、手动:按工艺流程顺序手动开启各单机设备。 5、自动:将设备开关全部设置为“自动”,并开启中控系统运行。 二、运转过程中: 1、定期进行格栅渣篓、纤维截留器渣篓的清倒工作。 2、定期检查气浮池固液分离效果,按小试实验比例调整絮凝加药计量泵加药量。 3、巡视曝气池表面曝气效果及生物膜生长情况,如发现问题,积极采取相应措施。 4、巡视MBR系统压力及自吸泵运转状况,做好巡视记录工作。 5、定期检查药桶药量,及时进行药剂配置工作。 6、填写运行及事故记录。 三、关闭系统: 1、手动:按工艺循序关闭格栅、水泵、风机等单机设备,并关闭水、气阀门。 2、自动:在中控系统中“关闭系统”。 3、清扫机台、清擦设备。 4、填写相关运行记录。 四、维护保养: 1、定期检查各管路(法兰、丝扣)接口处是否严实。 2、对水泵、风机应按要求定周期检查以及更换润滑油。 3、压力表、流量计及电动阀及时周检。 4、操作工每班对整体系统进行安全检查。 5、按时进行大、中检修及保养工作。 五、注意事项:(工作重点注意项、厂家质量责任免除项) 1、污水管道泵做好日常检修工作,禁止空载或未排空气体后工作(属于耗材易损件类)。 2、鼓风机皮带和机油做好定期更换工作,禁止低油位或无油工作(属于耗材易损件类)。 3、自吸泵工作时严禁泵体带气工作,缓冲块和机械密封(属于耗材易损件类)做好定期 更换工作,缓冲块和机械密封更换后需要进行系统校正平衡。 4、必须按时检查MBR膜的出水及压力状况,严禁超压力、超流量工作(此项可使MBR 膜损坏无法修复)。参照操作规程手册进行相关工作。 5、做好系统巡视工作,出现问题及时处理或联系厂家,由于使用方主观因素出现的质量 责任,厂家质量责任免除。

(完整版)污水处理设备操作规程

污水处理设备操作规程 泵房操作规程 1.1运行管理 1.1.1根据进水量的变化及工艺运行情况,应调节水量,保证处理效果。 1.1.2水泵在运行中,必须严格执行巡回检查制度,并符合下列规定。 1.1. 2.1应注意观察各种仪表显示是否正常、稳定。 1.1. 2.2轴承温升不得超过环境温度35℃,总和温度最高不得超过75℃。 1.1. 2.3应检查水泵填料压盖处是否发热,滴水是否正常。 1.1. 2.4水泵机组不得有异常的噪音或震动。 1.1. 2.5水池水位应保持正常。 1.1.3应使泵房的机电设备保持良好状态。 1.1.4操作人员应保持泵站的清洁卫生,各种器具应摆放整齐。 1.1.5应及时清除叶轮、闸阀、管道的赌塞物。 1.1.6泵房的提升水池应每年至少清洗一次,同时对有空气搅拌装置的进行检修。 1.2安全操作 1.2.1水泵启动和运行时,操作人员不得接触转动部位。 1.2.2当泵房突然断电或设备发生重大事故时,应打开事故排放口闸阀,将进水口处闸阀全部关闭,并及时向主管部门报告,不得擅自接通电源或修理设备。 1.2.3清洗泵房提升水池时,应根据实际情况,事先制订操作规程。 1.2.4操作人员在水泵开启至运行稳定后,方可离开。

1.2.5严禁频繁启动水泵。 1.2.6水泵运行中发现下列情况时,应立即停机: 1水泵发生断轴故障;2突然发生异常声响;3轴承温度过高; 1压力表、电流表的显示值过低或过高;5机房管线、闸阀发生大量漏水;6电机发生严重故障。 1.3维护保养 1.3.1水泵的日常保养应符合本规程中的有关规定。 1.3.2应至少半年检查、调整、更换水泵进出口闸阀调料一次。 1.3.3应定期检查提升水池水标尺或液位计及其转换装置。 1.3.4备用水泵应每月至少进行一次试运转。环境温度低于0℃时,必须放掉泵壳内的存水。 风机房操作规程 1、开机前检查: 1)检查所有阀门处于正常工作状态。 2)检查各风机油标内的润滑油是否充足,检查水冷系统是否完好。 3)检查电气设备处于正常工作状体。 2、开机步骤 1)风机为多台设备连续切换运行间断休整的方式,即正常条件下,每台风机在连续运行48-72小时后必须切换休整12-24小时。 2)风机多为大功率的拖动设备,设计采用变频降压启动或者Y-△启动方式,功率大于18.5KW的风机,一律不能直接启动。 3)风机严禁带压启动,每台风机启动前均应打开放空阀,然后才能启动风机,待风机运转正常后方可将放空阀缓慢关闭。 4)风机关闭时,也应按上述要求进行,即先打开放空阀再关闭风机。

污水处理厂运行操作规程

污水处理厂运行操作规程 总则 1.为加强污水处理的设备管理、工艺管理和水质管理,保证污水处理安全正常运行,达到净化水质、处理和处置污泥、保护环境的目的,制定本规程。 2.污水处理的运行、维护及其安全除应符合本规程外,尚应符合国家现行有关标准的规定。 1一般要求 运行管理要求 1.运行管理人员必须熟悉本厂处理工艺和设施、设备的运行要求与技术指标。 2.操作人员必须了解本厂处理工艺,熟悉本岗位设施、设备的运行要求和技术指标。 3.各岗位应有工艺系统网络图、安全操作规程等,并应示于明显部位。 4.运行管理人员和操作人员应按要求巡视检查构筑物、设备、电器和仪表的运行情况。 5.各岗位的操作人员应按时做好运行记录。数据应准确无误。 6.操作人员发现运行不正常时,应及时处理或上报主管部门。 7.各种机械设备应保持清洁,无漏水、漏气等。 8.水处理构筑物堰口、池壁应保持清洁、完好。 9.根据不同机电设备要求,应定时检查,添加或更换润滑油或润滑脂。 安全操作要求 1.各岗位操作人员和维修人员必须经过技术培训和生产实践,并考试合格后方可

上岗。 2.启动设备应在做好启动准备工作后进行。 3.电源电压大于或小于额定电压5%时,不宜启动电机。 4.操作人员在启闭电器开关时,应按电工操作规程进行。 5.各种设备维修时必须断电,并应在开关处悬挂维修标牌后,方可操作。 6.雨天或冰雪天气,操作人员在构筑物上巡视或操作时,应注意防滑。 7.清理机电设备及周围环境卫生进,严禁擦拭设备运转部位,冲洗水不得溅到电缆头和电机带电部位及润滑部位。 8.各岗位操作人员应穿戴齐全劳保用品,做好安全防范工作。 9.应在构筑物的明显位置配备防护救生设施及用品。 10.严禁非岗位人员启闭本岗位的机电设备。 维护保养要求 1.运行管理人员和维修人员应熟悉机电设备的维修规定。 2.应对构筑物的结构及各种闸阀、护栏、爬梯、管道等定期进行检查、维修及防腐处理,并及时更换被损坏的照明设备。 3.应经常检查和紧固各种设备连接件,定期更换联轴器的易损件。 4.各种管道闸阀应定期做启闭试验。 5.应定期检查、清扫电器控制柜,并测试其各种技术性能。 6.应定期检查电动闸阀的限位开关、手动与电动的联锁装置。 7.在每次停泵后,应检查填料或油封的密封情况,进行必要的处理。并根据需要填加或更换填料、润滑油、润滑脂。 8.凡设有钢丝绳的装置,绳的磨损量大于原直径10%,或其中的一股已经断裂时,

污水处理站管理制度及操作规程汇编

污水处理站工作职责 一、在公司主管部门的领导下,严格执行环保法规,认真落实公司的各项管理规定和要求,对本公司生产废水进行处理。 二、在工作中,要认真遵守污水处理工艺、工作程序和操作规范要求。保证污水处理体系正常运转,努力达到最佳运转状态,处理后水质稳定,排放达标。 三、工作人员应熟知本职业务和应知应会,认真学习环保法规和污水处理技术,不断进行设施巡回检查,认真负责,一丝不苟,不能因污水原因影响公司正常生产。 四、提高自身素质,文明礼貌,认真接待有关部门的检查和监测,并搞好与其他部门之间的工作协调。 五、严格遵守公司劳动纪律和安全操作规程,确保安全生产,搞好现场管理和责任区环境卫生工作。做到池内无漂浮异物,场地清洁。

污水处理站职业道德规范 防治污染保护环境 钻研技术精益求精 运转化验一丝不苟 强化管理贯彻始终 防治污染保护环境——这是污水处理站的主要任务,把漂染车间的生产废水处理达标排放,是其工作的目标。 钻研技术精益求精——环保科学是一门新兴的科学,对染色废水的处理要潜心研究,精益求精,做全国同行的排头兵。 运转化验一丝不苟——运转工、化验员要做到遵守时间、取样准确、化验认真、数据可靠、填报及时,并与运转人员密切配合。三班运转人员要做到严格按工艺要求进行操作,根据化验数据进行科学管理,及时调整运转参数,保证污水处理的正常运行。 强化管理贯彻始终——由于特殊的工作环境和条件,要严格工艺要求,严肃劳动纪律,自觉遵守公司制度和规定,始终如一的加强处理设施的运行管理。

污水处理站工作纪律规定 工作纪律是工作过程中全体必须共同遵守的规则,只有加强纪律性,才能干好本职工作,为了适应公司形势的发展,结合污水处理实际情况,做如下规定: 一、遵守公司劳动纪律的有关规定,有事、有病按公司规定办理请假手续。无故不请假或事后请假者,一律按旷工处理,有关处罚按公司规定执行。 二、有下列违纪情形之一者;一次扣罚当事人工资10元。 1、迟到、早退、脱岗、睡岗,未交班而自行下班的事宜一次; 2、无故不完成工作任务和操作内容一项; 3、虚假、瞒报监测、化验数据和巡查次数一次; 4、违章操作设备一次,不填报运行记录一次; 5、分工卫生责任区不及时清理干净乱丢乱放杂物垃圾等。 三、工作中不准干与工作内容无关的事,更不准干私活。当班期间喝酒、下棋、打扑克、洗澡一次扣罚50元。 四、维护企业利益,减少浪费,对于不服从工作分配或工作玩忽职守者,以及不适应本职工作者,送公司劳资部门处理。 五、因工作责任心不强,损坏或丢失公物者,要赔偿损失。违章操作造成事故者要从重处罚。 六、三班职工工作期间,一律在岗位就餐,违者按脱岗处理。 七、凡违纪被公司查处,按公司处罚额的二倍罚款。 八、本规定未尽事宜,以公司规定为准。

污水处理厂设备操作规程(DOCX 55页)

污水处理厂设备操作规程(DOCX 55页)

设备操作规程

AUMA电动阀简介 我厂速闭机及电动闸门由德国AUMA电动执行器控制,AUMA是被全世界业内公认的电动执行器的主要制造商。在设计,开发和制造工程中积累的30多年的经验已成为AUMA能提供性能可靠的产品的重要保障。AUMA电动执行器广泛用于操作球阀,蝶阀,闸阀等工业阀门控制。根据我厂AUMA电动执行器规格,初步设计配置方案,分为二种,多回转电动执行器,电机一体化控制器,可以根据实际情况进行中控与当地(现场)控制操作,手动(当地)操作时只有电动停止时才能使用手动,关闭控制箱空开电源,抬起手轮中间的切换手柄到85度,慢慢摇动手轮直到手动操作(会感觉到手摇动力量微变重),关闭时放下切换手柄到原始位置,如果没有回到原位,用手放回(通电时自动恢复电动)。 (红色手柄,电机一体化控制器,如本厂2个进水阀) (蓝色手柄,多回转电动执行器,是按下手柄) AUMA常用指示灯含义及现常基本操作说明 开到位(绿色) 故障(红色) 关到位(黄色) 选择转换开关 0: 手动操作

I:现场操作 II: 远控操作 其中故障指示的含义是: 1.扭矩开关中途跳闸 2.电机过热保护开关跳闸 3.电源相位接错 进水泵房设备的操作 (一)速闭闸启闭机及电动闸门运行操作 阀门是在封闭的管道之间安装的,用以控制介质的流量或者完全截断介质的流动。 从介质的种类分,污水处理厂使用的阀门有污水阀门、污泥阀门、清水阀门、加药阀门、低压气体阀门、高压气体阀门、油阀门、可燃气体阀门等。从功能分,有截止阀、流量控制阀、止回阀、安全阀等等。从结构分,有蝶阀、旋塞阀、闸阀、角阀、球阀等。 阀门最基本的参数有公称通径或流通直径(即阀门规格的大小)和公称压力(即工作压力的范围)和适用介质。公称通径代号DN,单位mm。公称压力代号PN,单位Mpa。在污水处理行业,有通径小于10mm的液压阀和加药阀,也有通径大于2m的管道污水阀。一般来讲,污水阀门、空气阀门的工作压力都小于0.1MPa,沼气阀门的小于1MPa,而液压阀门的工作压力有时可达20MPa。 1.速闭闸是污水处理厂为了避免可能出现的灾害情况,设置在进水泵站前的重要设备。当供电系统全部不能供电或其他情况,污水厂不能对污水进行正常处理时,速闭闸能够在要求时间内快速关闭,保护格栅及水泵等设备。

污水处理厂设施设备安全操作规程

安全操作规程 进水泵房安全操作规程 一、污水入池前准备 1.根据调度指令,及时开启指令中规定设备。 2.开启闸门启闭器,如用电关启时,则手柄必须脱离转动轴,如用人力时,关掉电源将手柄插入摇动。 3.闸门启闭机开闭时应守机使用,待停机后可离开机旁,绝不允投入运行后,随即离开。 4.开启旋转格栅应格按照旋转格栅使用要求执行,并守机十分钟,检查机械设备有无异常情况后可离机,绝不允投入运行后,随即离开。 5.在池水位达到工艺规定标高时,可启动水泵,同时根据水池水位情况与值班调度取得联系。 二、起动、运转 1.按调度指令打开切换井的进出水闸门,关闭其他各闸门。 2.水泵启动前,应向填料函上的接管,引注清水润滑橡胶轴承,待泵出水后即可关小,有水滴出为宜,检查泵轴承位的油位,确保各处水、油路畅通。 3.水泵启动前检查各连接部位应无松动,用手转动联轴器,看是否灵活,泵是否有响声。 4.水泵启动时,机旁不得站人,启动后应至少守机五分钟检查设备情况,如有不正常的振动和声音或出水情况有异常应立郧停机检查,绝不允投入运行后随即离开机泵。 5.水泵在运行中,应注意以下事项: (1)检查各个仪表工作是否正常、稳定,特别注意电流表是否超过电动机额定电流,电流过大,过小应立即停机检查。 (2)水泵流量是否正常,检查出水管水流情况,根据水池水位变化,估计水泵运行时间,及时与调度联系。 (3)检查水泵填料压板是否发热,滴水是否正常,每班不得少于八次。 (4)注意机组的响声,振动情况。 (5)检查轴承电机温升情况,发现异常应立即停机,通知值班调度。 (6)检查格栅及进水口是否堵塞,水位是否过低。 6.水泵电动机在冷状态下一般允连续起动六次,两次间隔时间至少十五分钟。 三、停机 1.达到工艺要求或接受调度指令,应立即停机,关闭其闸门,停机后,应把使用设备擦洗干净,设备围打扫干净。 2.冰冻季节停机后,应排除泵积水,以免损坏零件。 3.备用泵应每星期用手旋转泵轴180°,并注意轴承处油位标记,及时加油。 四、检修泵、潜水泵、通风机的使用 1.检修泵应按生产科规定开启,在未使用时保证清洁、完好。 2.潜水泵应注意水池水位情况,应即时开启,人不离机,池净即停。 3.通风机按操作人员运行经验进行启闭。

污水处理厂安全操作规程【最新】

污水处理厂安全操作规程 (1)下井、池作业人员必须经过安全技术培训,懂得人工急救的基本方法,明白防护用具、照明器具和通讯器具的使用方法。 (2)患深度近视、高血压、心脏病等严重慢性疾病及有外伤疮口尚未愈合者不得从事井、池下作业。 (3)操作人员下井作业时,必须穿戴必要的防护用品,比如悬托式安全带、安全帽、手套、防护鞋和防护服等。如果尽管在已采取常规措施能无法保证井下空气的安全性而又必须下井时,严禁使用过滤式防毒面具和隔离式供氧面具,而应当佩戴供压缩空气的隔离式防护装具。 (4)有人在井下作业时,井上应有两人以上监护。如果进人管道,还应在井内增加监护人员作为中间联络人。无论出现什么情况,只要有人在井下作业,监护人就不得擅离职守。 (5)每次下井作业的时间不宜超过1h。 集水池的作用是调节来水量与泵的抽水量之间的不平衡,避免水泵的频繁启动,一般要求集水池的有效容积不小于最大一台水泵

5min的抽水量。集水池的布置应该充分考虑清理池底淤泥时操作的方便性,比如要设置吊物孔、出泥孔和爬梯等。 污水中含有有毒有害或易燃性挥发性物质时,集水池应当设置成封闭式,在集水池平而距离最大的两点设通风孔,使集水池液而以上的空气形成最大程度的对流,井在合适的位置安装高空排放的排气筒,必要时还要安装风机强制通风,有时还要在操作人员巡检必须经过的部位设有毒气体标志。 清理池底淤泥时,因为集水池都很深(一般是污水处理厂的最低点),所以一定要严格遵守下井、池作业的规定,注意操作人员的人身安全。清池前,先关闭进水闸或堵塞靠近集水池的检查井停止进水,并用泵将池内存水排空,再用高压水将淤泥反复搅动几次,然后要采用强制通风,在通风最不利点检测有毒气体(H2S、CH4及可燃气等)的浓度和含氧量,在达到安全部门的规定要求后,操作人员方可下池工作,同时池上必须有人监护。 特别值得注意的是,操作人员下池后,仍要保持一定的通风量,因为人进入后,对淤泥层的搅动仍可能释放出有毒气体。每个操作人员在池下的工作时间不宜超过30min。 在污水管道和处理厂的各种构筑物和井内,都有可能存在对人体