江森方案

N2总线 在楼宇自控中使用的控制线!如江森自控的Metasys N2总线, 可支持Metasys N1 网和Metasys BACnet网; N2网联接网络控制器和现场监控设备; 使用RS/485协议,主从协议; 支持大约100个现场设备; 如果管理网络采用BACnet协议,N2总线支持大约50个现场设备(N30网络控制器) ; MS-NAE3510-2 NAE网络控制引擎N2或BACnet总线, 50个控制器 MS-NAE3520-2 NAE网络控制引擎LonWorks总线 MS-NAE4510-2 NAE网络控制引擎N2或BACnet总线, 100个控制器 MS-NAE4520-2 NAE网络控制引擎LonWorks总线 MS-NAE5510-1 NAE网络控制引擎N2或BACnet总线, 200个控制器 MS-NAE5512-1 NAE网络控制引擎N2或BACnet总线, 200个控制器, 支持无线 MS-NAE5520-1 NAE网络控制引擎N2总线, BACnet总线, LonWorks总线从以上示意图可知我们JOHNSON CONTROLS的Metasys楼宇自按系统是由中央操作站(OWS)、网络控制器(NCU)、直接数字控制器(DDC)等组成,通过Ethernet网(N1网)将中央操作站及网络控制器各节点连接起来,Ethernet/IP使用标准的网络硬件在网络控制器与用户操作站之间完善地传递信息。同时安装在建筑物各处的直接数字控制器(DDC),将通过现场总线(N2网)连接到网络控制器上,与其它网络控制器上的直接数字控制器及中央操作站保持紧密联系。现场需监控设备上的传感器及执行器等连接至以上各直接数字控制器内。从而实现分散控制、集中管理。 一、项目背景说明 上海浦东国际机场作为国内地位最重要、运输最繁忙的大型国际航空港之一,有着举足轻重的作用。 江森自控有幸承接了机场扩建工程的BAS系统。机场扩建工程建设分二个阶段,第一阶段建设一座T2航站楼及其配套设施。建成后该航站楼的主楼部分可以处理年旅客吞吐量为4000万人次,长廊部分为2200万人次旅客吞吐量。第二阶段是在T2航站楼的南部建设一个卫星厅,其设计容量为1800万旅客量,并与T2航站楼相匹配。T2航站楼与卫星厅之间采用旅客捷运系统。 根据要求,上海浦东国际机场二期BAS系统的监控范围为T2航站楼、交通中心,监控内容主要包括中央空调系统、给排水系统、公共照明系统等,其中中央空调系统又包括了空调冷水及热水系统、各类空调机组、各类新风机组、各类送排风机、VAV系统变风量末端装置、数字定风量阀、风机盘管及建筑电动

(完整版)楼宇自控技术方案-江森自控

建筑设备管理系统 1.1系统概述 在提倡建设节约型社会的今天,本项目作为酒店项目,能源与设施的管理工作尤为重要,无论对自身运营还是社会效益都有着重大的意义。 在这样规模的建筑中,需要大量的机电设施协同运转才能为建筑物内的工作人员提供舒适的空间环境,这也是我们楼宇自控系统的建设目标。另外,为实现整个建筑设施管理的现代化,和最佳的节能需求,我方在设计楼宇自控系统时,充分考虑了全年不间断地运行需求、电磁环境的影响、山东地区气候等特点,以及系统兼容性等问题。系统工程的设计和实施,以长期的经营需求为主,充分满足遵循国内国外的相关规范与标准。 1.1.1BA系统的必要性 1)智能建筑能耗分析 2)系统功能 ■ 实现楼宇内各机电设备的自动控制-由于负载的变化,是随人员多少、设备开关、室外冷热程度及时段特性而异,人工管理无法适应如此及时、繁琐的调整,而自动控制系统可自动完成; ■ 降低大厦的运营成本、能源成本-降低大厦的运行费用,可节约电费30%左右; ■ 延长机电设备的使用寿命,提高大楼安全性-延长设备的使用寿命20%; ■ 控制大楼内空气温湿度,达到需要的、适宜的办公、餐饮、休闲环境; ■ 减少设备维护、维修费用及管理人员的开支。

1.1.2产品选择 我们本着确保系统整体的安全性和可靠性,并在一定时期内保持技术的先进性,认真的研读了各类图纸与文件的需求,并对该项目的建筑布局及形态进行了仔细的研究,最终选用了江森自控的系统架构。 1)江森自控 ■ 是一线产品,80~90%的项目都会选择一线品牌; ■ 产品稳定,调试风险小; ■ 产品寿命长; ■ 产品体系全,可以提供全套产品,没有兼容性风险; ■ 江森是世界上唯一一家同时生产暖通空调设备和楼宇自控设备的生产厂家,因此江森自控对新风机组及空调机组的控制原理和方法具有针对性,对于空调设备与楼宇自控设备的融合控制优于其他厂家,其控制理念和逻辑算法代表了世界最前沿的技术。 2)系统特点 ■ 先进性:全新的概念、全新的技术、全新的系统; ■ 开放性:开放式网络、开放式协议、开放式用户界面; ■ 兼容性:兼容多种通信标准及机电厂商设备; ■ 经济性:易于施工、安装、操作和维护; ■ 灵活性:易于扩展、升级、改造; ■ 可靠性:安全、稳定,并已在全球范围成功应用。 1.2设计原则 我们认为楼宇自动化系统的设计方面应该考虑以下原则: ■ 先进性 大楼内必须选用一流设备,在技术上适度超前,符合今后发展趋势,同时又要注意其针对性、实用性,充分发挥每一设备的功能和作用。因此,考虑系统设计方案时,我们建议重要的系统应采用当前国际上先进的主流技术产品。 系统采用分布式集散控制方式的两层网络结构,管理层建立在以太网络上,控制层则采用BACnet或LonWorks的总线技术,点对点通讯,并允许在线增减

江森自控METASYS操作手册簿

前言 (4) 1.1系统概述 (5) 介绍 (5) 系统主要组件 (6) 1.2 用户登录和注销 (7) 登录 (7) 注销 (8) 超时不活动注销 (9) 退出 (9) 1.3 用户界面 (10) 介绍 (10) 界面布局 (10) 导航区 (11) 导航区中的项目 (11) 项目的状态符号 (11) 用户定义的导航树 (12) 未授权项目导航树 (12) 显示区 (12) 显示区的布局 (13) 显示窗口中的页 (13) 显示窗口中的按钮 (14) 状态栏 (15) 状态栏中的图标 (16) 报警窗口 (16) 用户界面诊断窗口 (17) 电子签名(只限MVE) (17) 查看项目数据 (17) 修改项目 (18) 删除对象/项目 (18) 命令项目 (18) 打印用户界面 (19) 1.4 图形界面 (19) 介绍 (19) 显示图形 (19) 监控设施 (20) 1.5 个性化设 (21) 介绍 (21) 个性化设置的概念 (21) 系统设置 (21) 用户设置 (21) 个性化设置对话框 (21) 信息页(Information) (22) 报警设置页(Alarm Settings) (22) 图形设置页(Graphic Settings) (24) 趋势设置页(Trend Settings) (25)

显示设置页(Display Settings) (26) 应用页(Applications) (27) 电子签名设置页(Electronic Signature Settings) (28) 注释设置页(Annotation Settings) (28) 1.6全局搜索 (28) 介绍 (28) 全局搜索概述 (29) 全局搜索查看器界面 (29) 对象列表 (32) 实施全局搜索 (32) 停止搜索 (33) 在搜索结果中选择对象 (33) 从搜索结果中删除对象 (33) 清除所有搜索结果 (33) 向现有搜索结果中手动添加对象 (33) 向现有搜索结果中添加新的搜索结果 (34) 给分类搜索结果排序 (34) 调整搜索结果表中列的顺序 (34) 打印搜索结果表 (34) 在搜索结果表中命令对象 (34) 将搜索结果复制到剪贴板 (34) 保存对象列表 (35) 打开对象列表 (35) 删除对象列表 (35) 1.7 全局命令 (36) 介绍 (36) 全局命令概述 (36) 全局命令对话框 (37) 命令结果查看器 (38) 发送全局命令 (39) 使用命令结果查看器 (41) 显示命令结果查看器 (41) 在命令结果查看器中调整列的顺序 (41) 打印命令结果 (41) 将命令结果保存到文件中 (41) 清除命令结果查看器 (42) 1.8 报警和事件管理 (42) 介绍 (42) 报警和事件管理概述 (42) 事件库 (43) 默认目的地 (43) ADS/ADX事件信息转发 (44) 事件信息的路由、过滤和目的地 (44) 事件优先级 (45) 通过报警窗口处理报警和事件 (45)

江森楼宇自控系统方案 样本

目录 第1章.自控系统概述 (1) 第2章.系统网络架构设计 (1) 2.1.设计说明 (1) 2.2.UL BA网络架构 (1) 第3章.系统自控产品介绍 (3) 3.1.基于以太网的NAE (3) 3.2.BAC NET现场控制器-FEC (4) 第4章.系统软件功能说明 (5) 4.1.MSEA楼宇自控管理系统 (5) 4.1.1.分布式管理结构 (5) 4.1.2.标准的IT通信协议 (6) 4.2.ADS数据管理服务器软件 (6) 4.3.ADS图形及组态 (6) 4.3.1.图形显示 (6) 4.3.2.动态操作画面 (7) 4.3.3.多用户窗口显示 (7) 4.4.ADS管理功能 (8) 4.4.1.数据管理 (8) 4.4.2.管理警报和事件消息 (8) 4.4.3.趋势分析 (9) 4.4.4.汇总和报告 (9) 4.4.5.设置时间表 (10) 4.4.6.系统安全管理 (10) 第5章.自控系统设计说明 (11) 5.1.空调机组 (11) 5.1.1.变风量空调机组 (11) 5.1.2.新风机组(MAU) (13) 5.2.排风系统 (13)

楼宇自控系统技术方案 第1章.自控系统概述 UL项目楼宇自控管理系统设计成一套完整的分布式集散控制系统,它采用标准化局域网技术和众多子系统集成技术实施对楼内所有实时监控系统的集成监控、联动和管理,系统既可相对独立运转,又可联合成为一个有机整体,对不同工作站及现场控制器的控制权限的设定,由网络管理服务器完成。 第2章.系统网络架构设计 2.1.设计说明 我们在设计UL项目工程的BA系统的网络架构时,认真的研读了各类图纸与文件的需求,并对该项目的建筑布局及形态进行了仔细的研究,并对构成各个建筑单体的BA系统的现场层、管理层、传输层的数据量、传输速度、响应时间做了比较,最终确定了符合该项目要求的网络架构。 2.2.UL BA网络架构 基于上面的一些比较与分析,同时考虑到UL工程从设计到实施到投入使用,尚需一定的周期,故我们考虑为项目保留足够的技术先进性、开放性和升级能力,因此建筑设备管理系统采用了江森公司最新的一代基于Web 技术的MSEA 系统架构,系统结构图见附件1(系统图)

空调自控系统设计方案(江森自控)

沈阳利源轨道交通设备有限公司暖通空调自控系统项目 HVAC暖通空调自控系统 技术方案设计书

一. 总体设计方案 根据用户对项目要求,并结合沈阳建筑智能化建筑现状,沈阳利源轨道交通装备有限公司暖通空调自控系统项目是屹今为止整个沈阳所有建筑物厂区当中智能化程度要求较高的。沈阳利源轨道交通装备有限公司暖通空调自控系统项目里面分布着大量的暖通空调机电设备。 ?如何将这些暖通空调机电设备有机的结合起来,达到集中监测和控制,提高设备的无故障时间,给投资者带来明显的经济效益; ?如何能够使这些暖通空调机电设备经济的运行,既能够节能,又能满足工作要求,并在运行中尽快的将效益体现出来; ?如何提高综合物业管理综合水平,将现代化的的计算机技术应用到管理上提高效率。 这是目前业主关心的也是我们设计所侧重的。 沈阳利源轨道交通装备有限公司暖通空调楼宇自动化控制系统的监测和控制主要包括下列子系统: 冷站系统 空调机组系统 本暖通空调楼宇自动化控制系统之设计是依据沈阳利源轨道交通设备有限公司暖通空调自控系统项目的设计要求配置的,主体的设计思想是结合招标文件及设计图纸

为准。 1.1冷站系统 (1)控制设备内容 根据项目标书要求,暖通自控系统将会对以下冷站系统设备进行监控:监控设备监控内容 冷却水塔(2台)启停控制、运行状态、故障报警、手 自动状态。 冷却水泵(2台)启停控制、运行状态、故障报警、手 自动状态、水流开关状态; 冷却水供回水管路供水温度、回水温度, 冷水机组(2台)启停控制、运行状态、故障报警、手 自动状态; 冷冻水泵(2台)启停控制、运行状态、故障报警、手 自动状态、水流开关状态; 冷冻水供回水管路供水温度、回水温度、回水流量; 分集水器分水器压力、集水器压力、压差旁通 阀调节; 膨胀水箱高、低液位检测; 有关系统的详细点位情况可参照所附的系统监控点表。

江森楼宇自控系统方案 样本

目录 第1章. 自控系统概述 第2章. 系统网络架构设计2.1. 设计说明 2.2. UL BA网络架构 第3章. 系统自控产品介绍3.1. 基于以太网的NAE 3.2. BACNET现场控制器-FEC 第4章. 系统软件功能说明 4.1. MSEA楼宇自控管理系统4.1.1. 分布式管理结构 4.1.2. 标准的IT通信协议 4.2. ADS数据管理服务器软件4.3. ADS图形及组态 4.3.1. 图形显示 4.3.3. 多用户窗口显示 4.4. ADS管理功能 4.4.1. 数据管理 4.4.2. 管理警报和事件消息4.4.3. 趋势分析 4.4.4. 汇总和报告 4.4. 5. 设置时间表 4.4.6. 系统安全管理 第5章. 自控系统设计说明5.1. 空调机组 5.1.1. 变风量空调机组 5.1.2. 新风机组(MAU) 5.2. 排风系统

楼宇自控系统技术方案 第1章.自控系统概述 项目楼宇自控管理系统设计成一套完整的分布式集散控制系统,它采用标准化局域网技术和众多子系统集成技术实施对楼内所有实时监控系统的集成监控、联动和管理,系统既可相对独立运转,又可联合成为一个有机整体,对不同工作站及现场控制器的控制权限的设定,由网络管理服务器完成。 第2章.系统网络架构设计 2.1. 设计说明 我们在设计UL项目工程的BA系统的网络架构时,认真的研读了各类图纸与文件的需求,并对该项目的建筑布局及形态进行了仔细的研究,并对构成各个建筑单体的BA系统的现场层、管理层、传输层的数据量、传输速度、响应时间做了比较,最终确定了符合该项目要求的网络架构。 2.2. 网络架构基于上面的一些比较与分析,同时考虑到UL工程从设计到实施到投入使用,尚需一定的周期,故我们考虑为项目保留足够的技术先进性、开放性和升级能力,因此建筑设备管理系统采用了江森公司最新的一代基于Web 技术的MSEA 系统架构,系统结构图见附件1(系统图) 整个BA系统控制工厂内的各类机电设备,为了保证通讯的流畅性和安全性,在本系统中,共放置1个网络控制引擎NAE控制所有楼宇自控设备,然后通过以太网的形式进行相互之间的通讯。 本项目的MSEA系统采用分布式集散控制方式,系统的网络结构分为两层:控制层、管理层。 NAE与NAE之间的通讯层为管理层;NAE与FEC之间的通讯层为控制层。 ■管理层根据招标文件要求,本项目中的管理层须采用以太网通讯方式,为此我们选用了江森自控以太网通讯方式的NAE网络控制引擎,建立在10/100M以太网络上,采用星型连接方式,以综合布线为物理链路,通过标准TCP/IP通讯协议高速通讯,进行信息的交换

江森楼宇自控系统方案 样本

目录 第1章. .......................................................................................................................... 自控系统概述1 第2章. ................................................................................................................... 系统网络架构设计1 2.1. .............................................................................................................................................. 设计说明 1 2.2. .....................................................................................................................................UL BA网络架构 1 第3章. ................................................................................................................... 系统自控产品介绍3 3.1. ................................................................................................................................ 基于以太网的NAE 3 3.2. .........................................................................................................................BAC NET现场控制器-FEC 4 第4章. ................................................................................................................... 系统软件功能说明5 4.1. ...................................................................................................................... MSEA楼宇自控管理系统 5 4.1.1.............................................................................................................................. 分布式管理结构 5 4.1.2.......................................................................................................................... 标准的IT通信协议 6 4.2. ..................................................................................................................... A DS数据管理服务器软件 6 4.3. ................................................................................................................................... ADS图形及组态 6 4.3.1......................................................................................................................................... 图形显示 6 4.3.2.................................................................................................................................. 动态操作画面

江森楼宇自控安装手册

ADX - 5.1 安 装 说 明 For win7 Ultimate OS ------ 刘宗坤 目 录 1:win7 Ultimate系统设置 (2) 2:打开win7 IIS(Internet Information Services 7.0)信息服务功能 (6) 3:打开win7 https://www.wendangku.net/doc/946134727.html, Framework 3.5.1 应用服务功能 (7) 4:配置IIS信息服务功能及.NET Framework (8) 5:开启Windows Installer服务 (15) 6:安装JAVA 1.6.0_21 应用程序 (15) 7:安装 SQL Server 2008 Express SP1 数据库服务软件 (16) 8:安装 Adobe Acrobat Professional 8 PDF应用程序 (19) 9:安装 Metasys应用软件SCT 5.1.3.0400 (19) 10:安装 Metasys应用软件CCT 5.1.3.0400 (20) 11:安装Metasys ADX服务器软件 (21)

1:win7 Ultimate系统设置 1:强列建议在安装Metasys系统软件时,先暂时关闭杀毒软件,以免安装程序被杀毒 软件阻拦;同时,记得在安装完成后重新打开杀毒软件; 2:确认当前用户拥有系统管理员权限(控制面板/用户帐户和安全/用户帐户), 确认拥有管理员权限; 3:设置显示隐藏文件(组织/文件夹和搜索选项/查看页面), 勾选显示隐藏的文件、文件夹和驱动器

4:设置文件和网络打印机共享(控制面板/网络和Internet/网络和共享中心) 点更改适配器设置(本地连接/属性) 勾选Client for Microsoft Networks File and Printer Sharing for Microsoft Networks

江森楼宇自控系统设计方案

设计依据 《民用建筑电气设计规范》(JBJ/T16—92) 《智能建筑设计标准》(DBJ08—47—95) 《电气装置安装工程施工及验收规范》(GBJ232—92) 《民用建筑电气设计标准》(JGJ/T16-92) 《电气装置安装工程施工及验收规范》(CBJ232—92) 《建筑设计防火规范》(ANST135-1995) 《火灾自动报警系统设计规范》(GBJl16—92) 《商用建筑线缆标准》( EIA/TIA—568A) 智能建筑设计标准 GB/T 50314-2000 一、系统说明 设置“楼宇自控系统”的目的主要是为了实现和完成山东省淄博市体育中心体育场内所有设备的集中管理、环境控制,实现以下三个目标: 1) 通过对体育场内设备的有效管理和控制,可以使这些设备均工作在最佳工作状态。这既有利于提高设备的运行寿命,又有利于节约能源。控制和管理的重点是耗能大户---空调系统(包括冷冻机组和各式空调机)、照明系统、给排水中各类大功率泵。 2) 通过对体育场内所有设备运行状态的实时监控及对设备档案的有效管理,可以使 操作者和维修人员对各种设备的运行状况、使用时间、维修维护周期、维修记录、备品备件的更换情况等了如指掌。既可减轻维修人员对设备巡视的劳动强度,又可避免一些人为因素可能对设备造成的不良影响。 3)控制场馆内空气温、湿度,达到需要的、适宜的环境。 为此,建议纳入楼宇自控系统的设备有: ?空调冷热源系统 ?空调系统

?新风系统?送排风系统?给排水系统?供配电系统?照明系统?电梯系统

二、系统摘要 为了使山东省淄博市体育中心体育场项目成为先进的智能型现代化设施,一个高素质的楼宇自控系统是不可缺少的,所以本公司选用Johnson Controls 之Metasys系统,楼宇自控系统包括中央操作站、系统操作分站、网络控制器(NCU)及数字控制器(DDC),分别分布在总控中心,现场等地方。 1台中央操作站将采用美国微软公司的视窗2000或视窗98(作业系统为运行环境,Metasys亦以开放式设计,能以不同之技术结合,如DDE,COM/DCOM,TCP/IP,ODBC,OPC,ACTIVETIVEX,BACNET等。 Metasys之网络采用符合工业标准的ARCNET、Ethernet、BACNET,使网络之应用更广泛,其灵活性及容错性是用户完全可以信任的,所有网络控制器(NCU)与数字控制器均是独立工作及配备电池.所有资料\数据及程序均不会消除. 三、系统优点 1、系统概述 楼宇自动化系统BAS(Building Automation System)的任务是创造安全、舒适与便利的工作环境,尽量减少能源消耗,提高经济效益,以获得强劲的市场竞争力。 美国江森自控公司的Metasys中央监控系统,是一个完美无瑕的建管系统。它利用了90年代所有可以运用的先进科技技术,将每一个不同层面的装置设施结合起来,并发挥其最大的效力。Metasys再次赋予建管系统以新的生命。 Metasys系统本身的设计具有系统结合功能。它的(Integrator)介面设计,已令1000种非江森的设备联上,使它们也成为整套楼宇建管系统的一部分。每年有数十种非江森的设备加入这个行列。通过Ethernet网可与消防报警系统、安全防盗系统、闭路电视监视系统、停车场管理系统等系统联网,实现数据共享,集中管理和连锁控制,并可通过MODEM与广域网互连。 Metasys中央监控系统亦以开放式设计,它的开放设备可分为三大类。 系统本身的设计具有系统结合功能。它的(Intergrator)界面设计,已令METASYS 可与1000种非江森的设备联上,使它们也成为整套楼宇建管系统的一部分。每年有