消防安全技术实务最终押题一

一、单选:

1、大部分燃烧发生和发展需要4个必要条件,即:可燃物、助燃物(氧化剂)、引火源(温度)和链式反应自由基;

2、燃烧发生和发展,必须具备3个必要条件,即:可燃物、助燃物(氧化剂)、引火源(温度)。

3、一般氧浓度低于15%,不能维持燃烧;当空气中水蒸汽浓度达到35%时,燃烧即停止;

4、化学抑制灭火,扑灭中初期火灾;

5、最小点火能量采用毫焦(ml)作为最小点火能量单位;

6、最小点火能量:乙炔:0.02;环氧乙烷:0.087;二硫化碳:0.015;

7、可燃性固体:燃点高于300度;易燃固体:燃点低于300度;

8、汽油、丙酮、乙醚,火灾危险性特征:闪电<28°的液体;单位容积的最大允许量:0.004L/m3;总量:100L;

9、丁、戊类储存物品仓库的火灾危险性,当可燃包装重量大于物品本身重量的1/4或可燃包装体积大于物品本身体积的1/2时,应按丙类确定;

10、除另有规定外,以木柱承重且墙体采用不燃材料的建筑,其耐火等级应按四级确定

11、住宅建筑构件的耐火极限和燃烧性能可按现行国家标准,《住宅建筑规范》(GB50368--2005)的规定执行;

12、两座厂房相邻较高一面外墙为防火墙时,其防火间距不限,但甲类厂房之间不应小于4m。两座丙、丁、戊类厂房相邻两面外墙均为不燃性墙体,当无外露的可燃性屋檐,每面外墙上的门、窗、洞口面积之和各不大于该外墙面积的5%,且门窗洞不正对开设时,其防火间距可按规定减少25%。

13、消防水泵房设置在首层时,其疏散门宜直通室外,设置在地下层或楼层上时,其疏散门应靠近安全出口。消防水泵房的门应采用甲级防火门;电梯机房应与普通电梯机房之间采用耐火极限不低于2.00h的隔墙分开,如开门,应设甲级防火门;

14、老年人建筑及儿童活动场所,当设置在一、二级耐火等级的多层和高层建筑内时,应设置在建筑物的首层或二三层;当设置在三级耐火等级的建筑内时,应设置在首层及二层;当设置在四级耐火等级的建筑内时,应设置在首层。并均宜设置独立的出口;

15、厂房中的丙类液体中间储罐应设置在单独房间内,其容积不应大于5m3;

16、人员密集的公共场所,其疏散门的净宽度不应小于1.4m,室外疏散小巷的净宽度不应小于3.0m.

17、建筑中开向敞开式外廊的房间疏散门至安全出口的距离可规定增加5m,当建筑物内部设置自动喷水灭火系统时,其安全疏散距离可比规定值增加25%。

18、在人员密集场所,疏散出口不应少于2个,为保证安全疏散,每个疏散出口的平均疏散人数不应超过250人;当人数超过2000人时,超出2000人的部分,每个疏散出口的平均疏散人数不应超过400人;

19、走道内应设置消火栓、消防应急照明、应急广播和消防专线电话;

20、电气线路的保护措施:短路保护、过载保护、接地故障保护。

21、火灾危险场所应选用闭合型、封闭型、密闭型灯具:

22、长径比为建筑平面几何外形尺寸中的最长尺寸与其横截面周长的积和4.0倍的该建筑横截面积之比。

23、根据爆炸性气体环境分为三个区,即:0区、1区和2区;

24、建筑内部配电箱不应直接安装在低于B1级的装修材料上;

25、歌舞娱乐放映游艺场所设置在一、二级耐火等级建筑的四层及四层以上时,室内装修的顶棚材料应采用A级装修材料,其他部位应采用不低于B1级的装修材料;

26、当同时装有火灾自动报警装置和自动灭火系统时,其顶棚装修的燃烧性能等级可在规定的基础上降低一级,其他部位装修材料燃烧性能等级可不受限制;

27、除歌舞娱乐放映游艺场所,100m以上的高层民用建筑及座位数大于800个的观众厅、会议厅、顶层餐厅外,当设有火灾自动报警装置和自动灭火系统时,除顶棚外,其内部装修材料的燃烧性能等级可降低一级。体现经济又安全的原则。

28、地下民用建筑内部特别规定疏散走道和安全出口的门厅,其顶棚、墙面和地面的装修应采用A 级装修材料。

29、对于一些使用功能多、面积大、建筑长度长的建筑,如L、U和口形建筑,当其沿街长度超过150m或总长度大于220m时,应在适当位置设置穿过建筑物的消防车道。

30、消防登高场地应结合消防车道设置。举高车支腿横向跨距不超6m,普通车2.5米的交会以及消防队员携带器具的通行,一般以10m为妥,最小操作场地长度不宜小于15m×8m,对于高度大于50m的建筑,长宽均不应小于15m,且坡度不宜大于3%。

31、设置消防电梯的建筑的地下或半地下室,埋深大于10m且总建筑面积大于3000m2的其它地下或半地下建筑(室)。

32、在消防电梯的井底应设置排水设施,排水井的容量不应小于2m3,排水泵的排水量不应小于10L/s,且消防电梯间前室的门口宜设置挡水设施;

33、建筑高度大于100m且标准层建筑面积大于2000m2的公共建筑,其屋顶宜设置直升机停机坪或供直升机救助的设施;

34、室外消防给水管道的直径不应小于DN100,有条件的应不小于DN150.

35、高层民用建筑均应设置室内消火栓系统。

36、采用流量系数K=80快速响应碰头的系统,喷头的布置应符合中危险级Ⅰ级场所的有关规定。

37、一般水雾滴的粒径应在0.3——1mm的范围内。

38、细水雾的灭火机理主要是表面冷却、窒息、辐射热阻隔和浸湿作用,此外,还具有乳化等作用;

39、系统控制阀组前的管道应就近设过滤器;当细水雾喷头无滤网时,雨淋控制阀组后应设过滤器;最大过滤器过滤等级或目数应保证不大于喷头最小过流尺寸的80%。

40、二氧化碳灭火系统可用于补救:灭火前可切断气源的气体火灾,液体火灾或石蜡、沥青等可融化的固体火灾,固体表面火灾及棉毛、织物、纸张等部分固体深位火灾,电气火灾。

41、其它气体灭火系统使用于补救电气火灾、固体表面火灾、液体火灾和灭火前能切断气源的气体火灾。

42、设置气体灭火系统的防护区应设疏散通道和安全出口,保证防护区内所有人员能在30s内撤离完毕。

43、泡沫灭火系统吸热冷却作用,泡沫析出的水对燃烧物表面进行冷却。

44、全淹没灭火系统的灭火剂设计浓度不得小于0.65kg/m3。

45、火灾探测器根据其探测火灾特征参数的不同,可分为:感烟、感温、感光、气体、复合五种基本类型。

46、一台火灾报警控制器所连接的设备总数和地址总数均不应超过3000台,其中每一总线回路连接设备总数不宜超过200台,且应留有不少于额定容量10%的余量。

47、当梁凸出顶棚的高度超过60mm时,被梁隔断的每个梁间区域应至少设置一只探测器。

48、需要火灾自动报警系统联动控制的消防设备,其联动触发信号应采用两个报警触发装置报警信号的“与”逻辑组合。

49、消防应急照明灯具应急状态下的光通量不能低于其标称的光通量,且不小于50lm。

50、大于2000m2的防火分区单独设置应急照明配电箱或应急照明分配电装置;小于2000 m2的防火分区可采用专用应急照明回路;应急照明回路延电缆管井垂直敷设时,公共建筑应急照明配电箱供电范围不宜超过8层,住宅建筑不宜超过16层;一个应急照明配电箱或应急照明分配电装置所带灯具覆盖的防火分区总面积不超过4000m2,地铁隧道内不超过一个区段的1/2,道路交通隧道内不超过500m.

51、监控中心能同时接收和处理不少于3个联网用户的火灾报警信息。从用户信息传输装置获取火灾报警信息到监控中心接收显示的响应时间不大于10s。监控中心向城市消防通信指挥中心或其他接

处警中心转发精确人的火灾报警信息的时间不大于3s。

52、根据规定,酸碱型灭火器、化学泡沫灭火器、倒置使用性灭火器以及氯溴甲烷、四氯化碳灭火器应报废处理,也就是说这几类灭火器现已被淘汰,现用的有水基型灭火器、干粉灭火器、二氧化碳灭火器、洁净气体灭火器等。

53、民用建筑的危险等级划分为三级:严重危险级、中危险级、轻危险级。

54、一个计算单元内的灭火器数量不应少于2具,每个设置点的灭火器数量不宜多于5具。

55、消防电梯适宜的备用电源种类为应急发电机组,不适宜消防应急电源。

56、放空管的安装要求:设备或容器顶部,室内设备安设防控管应引出室外、管口高于附近有人操作的最高设备2m以上。连续排放的放空管口,还应高出半径20m范围内的平台或建筑物顶5.5m以上;间歇排放的放空管口,应高出10m范围内的平台或建筑物顶3.5m以上;平台或建筑物应与放空管垂直面呈45°。

57、罐组内相邻可燃液体地上储罐的防火间距:甲乙类固定顶罐不大于1000m3时0.75D,大于1000 m3时0.6D;丙A类0.4D;丙B类固定顶罐不大于1000m3时2m,大于1000 m3时5m;

58、浮顶、内浮顶罐防火间距为0.4D;卧罐间距为0.8m;

59、地下车站站厅、站台的防火分区应划分防烟分区,每个防烟分区的建筑面积不宜超过750m2;

60、车站的每个站厅公共区均应设置不少于两个直通室外的安全出口。安全出口应分散布置,两个安全出入口之间的净距不应小于10m。

61、隧道内应设置独立的消防给水系统,隧道内的消火栓水用量不应小于20L/s,洞口的消火栓用水量不应小于30L/s,消火栓给水管网应布置成环状。

62、隧道入口100——150m处,应设置报警信号装置。

63、在城市建成区内,GNG加气母站储气设施总容积不应超过120m3,常规储气不应超过30m3,子站不应超过18m3。

64、加油站火灾事故60%—70%发生在卸油作业中;

65、在城市建成区不应建一级加油站、一级加气站、一级加油加气合建站、GNG加气母站;

66、当两座飞机库其相邻的较低一面外墙为防火墙,且较低一座飞机库屋面结构的耐火极限不低于1.00h时,其防火间距不应小于7.5m。

67、飞机库消防车道的净宽度不应小于6m,消防车道边线距离飞机库外墙不宜小于5m,消防车道上空4.5m以下范围不应有障碍物。

68、飞机停放和维修区的每个防火分区至少应有两个直通室外的安全出口,其最远工作地点到安全出口的距离不应大于75m。当飞机库大门上设有供人员疏散用的小门时,小门的最小净宽不应小于

0.9m。飞机停放和维修区内的地下通行地沟应设有不小于两个通向室外的安全出口。

69、Ⅰ类修车库应单独建造,ⅡⅢⅣ类修车库可设置在一二级耐火等级建筑的首层或与其贴邻,但不得与甲乙类厂房、仓库,明火作业车间,托儿所、幼儿园、中小学校的教学楼、老年人建筑、病房楼及人员密集场所组合建造或贴邻。

70、除无人停留机械式汽车库外,汽车库、修车库、内每个防火分区出口不少于2个,Ⅳ类汽车库和Ⅲ、Ⅳ类修车库可设置1个。

71、洁净厂房的耐火等级不应低于二级。

72、甲乙类生产的洁净厂房,宜采用单层厂房。防火墙间最大允许占地面积,单层厂房3000m2,多层厂房2000m2。

73、目前,自动喷水灭火系统已成为洁净厂房消防系统的首选配置。

74、交流工作接地和安全保护接地,电阻小于4Ω;直接工作接地和综合接地系统,电阻小于1Ω,防雷接地,电阻小于10Ω。

75、重要的砖木机构和木结构的古建筑内,宜设置湿式自动喷水灭火系统;寒冷地区需防冻或需防误喷的古建筑适宜采用预作用自动喷水灭火系统;

76、电影院、礼堂;建筑面积大于500m2的医院、旅馆;建筑面积大于1000 m2的商场、餐厅、公共娱乐场所、健身体育场所等,当底层室内地面与室外出入口地坪高差大于10m时,应设置防烟楼梯间;当地下为两层,且地下第二层的室内地面与室外出入口地坪高差不大于10m时,应设置封闭楼梯间。

77、人防工程房间内最远点至该房间门的安全疏散距离距离不应大于15m.

78、人防工程室内消火栓系统设置范围:建筑面积大于300m2的人防工程和电影院、礼堂、消防电梯间前室和避难走道。

79、火灾风险评估基本流程中,前期准备主要资料:

评估对象的功能、可燃物、周边环境情况、消防设计图样、消防设备相关资料、火灾应急救援预案、消防安全规章制度、相关电气检测和消防设施与器材检测报告总共8个方面内容。

80、消防安全评估火灾发展中期为狭义火灾风险评估;火灾发展中后期为广义火灾风险评估。

81、危险性控制:限制能量、防止能量散逸、减低损害和程度的措施、防止人为失误。

82、所谓性能化防火设计、是指根据建设工程的使用功能和消防安全要求,运用消防安全工程学原理,采用先进适用的计算分析工具和方法,为建设工程消防设计提供设计参数、方案,或对建设工程消防设计方案进行综合分析评估,完成相关技术文件的工作过程。

83、人员安全疏散分析的性能判定标准为:可用疏散时间(ASET)必须大于必需疏散时间(RSET)。

二、多选:

1、气体燃烧方式分为:扩散燃烧和预混燃烧;

2、液体燃烧方式:闪燃、沸溢,喷溅;

3、固体燃烧方式:蒸发燃烧、表面燃烧、分解燃烧、熏烟燃烧(阴燃)、动力燃烧(爆炸);

4、灭火的四种基本方法:冷却灭火、隔离灭火、窒息灭火、化学抑制灭火

5、火灾按燃烧对象性质分类:A类火灾;B类火灾;C类火灾D类火灾E类火灾F类火灾;

6、火灾按造成的灾害损失程度分类:

A、30人以上死或100人以上重伤或1亿元以上直接财产损失,为特别重大火灾;

B、10—30人死或50—100人重伤或5000万—1亿以下财产损失,重大火灾;

C、3—10人死或10—50人重伤或1000万—5000万以下财产损失,较大火灾;

D、3人以下死亡或10人以下重伤或1000万元以下直接财产损失,一般火灾;

7、可燃粉尘爆炸具备三个条件:

A、粉尘本身具有爆炸性;

B、粉尘必须悬浮在空气中并与空气混合到爆炸浓度;

C、有足以引起粉尘爆炸的火源;

8、民用建筑分类:住宅建筑:高度大于54米的住宅建筑为一类;高度大于27米小于等于54米的住宅建筑为二类;高度不大于27米的住宅建筑为单、多层民用建筑;公共建筑:高度大于50米的公共建筑为一类;除住宅建筑和一类高层公共建筑外的其它高层民用建筑为二类;高度大于24米的单层公共建筑和建筑高度不大于24米的其它民用建筑;

9、按建筑高度可分为以下两类:

A、单层、多层建筑。27m以下的住宅建筑、建筑高度不超过24m的公共建筑和工业建筑;

B、高层建筑。建筑高度大于27m的住宅建筑和其它建筑高度大于24m的非单层建筑;

10、楼板和屋顶承重构建的燃烧性能和耐火极限:一级不燃性1.5h ;二级不燃性1h;三级不燃性0.5h;四级可燃性无;

11、下列情况可不设备用泵:

A、工厂、仓库、堆场和储罐的室外消防用水量小于或等于25L/s时;

B、建筑的室内消防用水量小于或等于10L/s时。

12、易燃固体分级分类:

A、一级(甲)燃点低、易燃烧、燃烧迅速和猛烈,并放出有毒气体;

B、二级(乙)燃点较高、燃烧较慢、燃烧产物毒性较少;

13、歌舞娱乐放映游艺场所,当必须设置在其它楼层时,应符合下列规定:

A、不应设置在地下二层及二层以下,设置在地下一层时,地下一层地面与室外出入口地坪的高差不应大于10m。

B、一个厅、室的建筑面积不应超过200m2。

C、一个厅、室的出口不应少于两个,当一个厅、室的建筑面积小于50m2时,可设置一个出口。

D、应设置火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统及防排烟设施等。

14、封闭楼梯间适用范围:

A、医疗建筑、旅馆、老年人建筑;

B、设置歌舞娱乐放映游艺场所的建筑。

C、商店、图书馆、展览建筑、会议中心及类似使用功能的建筑;

D、6层及以上的其他建筑;

15、防烟楼梯适用范围:

A、一类高层建筑及建筑高度大于32m的二类高层建筑;

B、建筑高度大于33m的住宅建筑;

C、建筑高度大于32m且任一层人数超过10人的高层厂房;

D、当地下层数为3层及3层以上,以及地下室内地面与室外出入口地坪高差大于10m时。

16、逃生疏散辅助设施,建筑内消防应急照明灯具照度应符合下列规定:

A、疏散走道的地面最低水平照度不应低于1.01x。

B、人员密集场所、避难层(间)内的地面最低水平照度不应低于3.01X

C、楼梯间、前室或合用前室、避难走道的地面最低水平照度不应低于5.01x.

17、缓降器根据自救绳的长度分为3种规格:

A、38m,适用于6——10层;

B、53m,适用于11——16层;

C、74m,适用于16——20层。

18、电气设备的基本防爆形式:

A、隔爆型(d);用于1、2区;

B、增安型(e);主要用于2区,部分用于1区;

C、本质安全区(i);分为ia,用于0、1、2区和ib,用于1、2区;

D、正压型(p);1、2区;

E、油浸型(o);1、2区;

F、充沙型(q);1、2区;

G、无火花型(n);2区;H、浇封型(m);1、2区;I、特殊型(s);相应危险环境J、粉尘防爆型。根据防爆性能,用于20、21、22区。

19、消防储存水容积的要求如下:

A、消火栓给水系统的气压罐消防储存水容积应满足火灾初期供2支水枪工作30s的消防用水量要求,即Vx=2×5×30L=300L;

B、自动喷水灭火系统的储存水容积应满足火灾初期供5个喷头工作30s的消防用水量要求,即Vx=5×1×30L=150L;

当消防栓系统与自动喷水灭火系统何用气压罐时,其容积应为300+150=450L.。

20、火灾危险等级:

A、轻危险级;

B、中危险级;

C、严重危险级;

D、仓库火灾危险级。

21、细水雾灭火系统特征:

A、节能环保性;

B、电气绝缘性;

C、烟雾消散作用。

22、高倍数泡沫淹没深度的确定应符合下列规定:

A、当用于扑救A类火灾时,泡沫淹没深度不应小于最高保护对象1.1倍,且应高于最高保护对象最高点以上0.6m;

B、当用于扑救B类火灾时,汽油、煤油、柴油或苯类火灾的泡沫淹没深度应高于起火部位2m;其它B类火灾的泡沫淹没深度应由试验确定。

23、干粉灭火系统注意事项:

A、BC类与ABC类干粉不能兼容;

B、BC类干粉与蛋白泡沫或者化学泡沫不兼容。

C、对于一些

扩散性很强的气体,如:氢气、乙炔气体,干粉喷射后难以稀释整个空间的气体,对于精密仪器、仪表会留下残渣,用干粉灭火不使用。

24、干粉灭火系统适用范围:

A、非水溶性及水溶性可燃、易燃液体的火灾;

B、天然气和石油气可燃气体火灾;

C、一般带电设备的火灾。

25、不适用范围:

A、火灾中产生含有氧的化学物质,例如硝酸纤维;

B、可燃金属,例如钠、钾、镁等。

C、固体深位火灾。

26、下列场所应单独划分探测区域:

A、敞开或封闭楼梯间、防烟楼梯间;

B、防烟楼梯间前室、消防电梯前室、消防电梯与防烟楼梯间合用的前室、走道、坡道;

C、电气管道井、通信管道井、电缆隧道;

D、建筑物闷顶、夹层。

27、高层建筑可分为四个安全区:

A、第一类安全区为防烟楼梯间、避难层;

B、第二类安全区为防烟楼梯间前室,消防电梯间前室、或合用前室;

C、第三类安全区为走道;

D、第四类安全区为房间。

28、灭火器的适用范围:

A类火灾(固体物质火灾)水基型(水雾、泡沫)灭火器、ABC干粉灭火器;

B类火灾(液体或可融化的固体物质火灾)水基型(水雾、泡沫)灭火器、BC类或ABC干粉灭火器、洁净气体灭火器;

C类火灾(气体火灾)干粉灭火器、水基型(水雾)灭火器、洁净气体灭火器、二氧化碳灭火器;D类火灾(金属火灾)7150灭火剂、干沙、土或铸铁屑粉末代替灭火;

E类火灾(带电火灾)二氧化碳灭火器、洁净气体灭火器、干粉灭火器、水基型(水雾)灭火器。F类火灾(烹饪器具内的烹饪物火灾)BC类干粉灭火器、水基型(水雾、泡沫)灭火器。

29、石油化工生产过程大致分为三个阶段:

A、基本有机化工生产过程;

B、有机化工生产过程;

C、高分子化工生产过程。

30、信息机房灭火系统一般规定:

A级电子信息系统机房主机房应设置洁净气体灭火系统;

B级的主机房,以及A级和B级机房中的变配电、不间断电源系统和电池室,宜设置洁净气体灭火系统,也可设置高压细水雾灭火系统;

C级机房及其他区域,可设置高压细水雾灭火系统或自动喷水灭火系统。

31、危险分级四个级别:

A、Ⅰ级:安全的(可忽视的);

B、Ⅱ级,Ⅰ临界的。不会造成人员伤亡和财损;

C、Ⅲ级:危险的;很容易造成人员伤亡和财损;

D、Ⅳ级:破坏性的,会造成严重人员伤亡和财损。

32、事故树的定量分析:

A、系统的单元故障概率;

B、人为失误概率;C顶事件的发生概率。

33、性能化防火设计主要内容:

A、确定设计火灾场景与设定火灾;

B、不同类型建筑的火灾荷载密度确定;

C、烟气运动的分析方法;

D、人员安全疏散分析;

E、主动消防设施的对火反映特性分析;

F、火灾危害和火灾风险的分析与评估;

G、性能化设计与评估中所用方法的有效性分析。

消防安全技术实务最终押题二

1、危险性较大的生产部分点本防火分区面积小于5%或丁、戊油溱小于10%且采取了有效防火措施的丁、戊油漆工

2、A类不燃B1类难燃B2可燃B3易燃段采封闭负压设可烯气体控测系统,占防火分区比例不大于20%

3、建筑构件的耐火性能包括:构件的燃烧性能、耐火极限

4、建筑构件耐火性能以楼板的耐火极限为基准,一级耐火楼板为1.5H 二级为1H

5、建筑高度大雨100米民用建筑,楼板为2H,二级采用不燃材料的吊顶,耐火极限不限

6、热敷设强度是防火间距考虑的主要因素,根据消防扑救力量、结合火灾实例,消防灭火经验

7、一二级耐火等级多层建筑防火间距为6M,一二级耐火等级h高层建筑防火间距为不小于13M

8、乙类厂房与重要公共建筑不宜小于50M,与发生冥火的防火间距不小于30M

9、两厂房相邻较高的一面外墙为防火墙时,防火间距不限,但甲类之间不应小于4M

10、甲乙类厂房之间防火间距不应小于6M,丙丁戊类厂房之间不应小于4M

11、除6乙类仓库与民用建筑之间宜不小于25M,与重要公共建筑不应小于50M

12、相邻较高一面外墙为防火墙,高出相邻低一座为一二级建筑屋面15M及外墙为防火墙时,防火间距不限

13、两相邻高度相同的一二级建筑,任一侧外墙为防火墙时,其防火间距可不限

14、两相邻较低的一座不低于二级,屋面板为1H,屋顶无天窗且较低一面为防火墙,其防火间距为不应小于3.5M,对于高层不应小于4M

15、锅炉房储油不大于1立方,设直通户外或安全出口,负压锅炉可设在负二层,P67页(一)1234

16、单独消防控制室、设备用房不应低于二级,不应设地下三层,地下层差不大于10M

17、人员密集场所观众厅、会议多功能厅应设首层,当设其它层(高层建筑)必需设自喷与自报

18、娱乐场所隔墙耐火极限不低于2H,与楼板1H,不能设地下二层及以下,一个厅不超200㎡,不少于二个安全出口,当面积小于50㎡时可设一个出口,应设自喷与自报及防排烟

19、丙类厂房内设办公休息室时采用2.5H隔墙与楼板1H与厂房隔开

20、中庭隔墙耐火不应低于1H,采用C类防火玻璃时应设闭式自喷

21、防烟分区不宜大于2000㎡,长边不应大于60M。当室内高度超6M且有对流条件时长边不大于75MM

22、安全疏散的重要依据:人员密度计算、疏散宽度指标、疏散距离指标。

23、普通办公每人4㎡,设计绘图6㎡,研究5㎡会议室1.8㎡无会议桌0.8㎡

24、百人宽度指标计算=人数/(单股人流*允许时间)*人流宽度

25、厂房出口最小净宽为0.9米,走道不宜小于1.4米楼梯最小净宽1.1米

26、观众厅疏散走道应按每百人不小于0.6M且不少于1m(高层民用建筑),边走道,观众厅净宽不少于0.8M

27、地下或半地下娱乐场所走道、楼梯、门应按每100人不小于1M

28、办公建筑门洞宽不少于1M,高度不应小于2.1M

29、丁戊类生产采用一二级厂房疏散距离可不受限制

30、疏散梯,在标准层两端、靠电梯、靠外墙设置、保持上下畅通,避免人流路线相互交

31、每个防火分区出口数不应小于2个、间距不少于5M

32、对于人员密集场所,每个安全出口人数不应超过250人,其超过2000部分,每出口不超过400人

33、不超32米的二类高层或3321米住宅,应采用封闭楼梯间一类公共与二类高层》32米》33米住宅,应设消防电梯

34、避难层高度不应大于50米二个避难层间距不超45米

35、应急照明,疏散走道1.0LX,避难层3LX,楼梯间、前室为5LX

36、阻燃性评定:用氧指数、发烟性

37、安全电压36V与220插头应明显区别,每一照明单相分支回路不宜超过16A,光源25个组合灯具25A,光源60个,插座与照明不宜在同分支回路上

38、电动机基础与其他设施留1M通道,一侧有通道另一侧不少于0.3M

39、380V电机绝缘电阻不小于0.5M 6KV 不小于6M欧电机冷起动不应超次5,热启起动2次

40、气体烛炸危险区划分按:释放源级别、通风条件

41、电热散热器不超过82.5度相当于供水95度,回水70度

42、当管道穿可燃构件是温度大于100度时间距为100MM,温度小于等于100时间距为50MM

43、甲乙类厂房排出空气不能循环用,送排风设备不应在同一机房

44、防火阀设置:穿越防火分区隔墙,机房,重要房间,垂直水平管交接,变形缝

45、柴油机房火灾危险:固体表面,电气,可燃液体火灾

46、燃煤锅炉房与煤堆场间距为6-8M防火间距,宜独立建造不应贴邻人员密集场所

47、B1级纸面石膏板可作为A线材料使用,建筑保温宜采用A线,且不就低于B2

48、封闭弓建筑人行道间距为80米,消防车道不小于2个,院内路宽为6M

49、大于50米建筑消防登高面间距不大于30米,面积为15*10坡度不大于3%,救援窗口为1M*1

且每个防火分区不小于2个

50、消防电梯设置要求:每个防火分区1台,应设前室或与防烟楼梯间共用,梯井2小时防隔墙,井底排水设施,溶剂不少于2平方,排水量10L/s前室门口设挡水,载重为800KG桥箱不宜少于1.5*2米,运行时间为60秒

51、高度大于100米且层面积大于1000平方的高停机坪,用符号H白色或黄色可加黑色边框,通向停机坪的出口为二个,宽度为0.9米

52、消防泵用一备一用二备一,吸水管采用自灌式吸水,每台泵独立吸水管,主泵二台时可共用吸水管,宜有中水泵的上升坡度,为0.005,下径小于DN25时水流速为1~2M/s,大于DN25时为1.2~1.6M

53、室外消防给水管应成环状直径不小DN100,进水管为二条每段室外消为栓为5个

54、临时高压给水系统的就设增压设备与高位消防水箱

55、室外消水栓设置范围:市政、耐火等级二级体积小于3000方,或人数小于500且不超过两层的居住区可不设

56、油罐边15米的消水栓不计,室外消火栓间距为120米,最大保护半径为150米,用水量为10-15L/s

57、可不设室内消水栓:《5000米戊类厂房,《3000平方丁类、粮仓、金库无人值班独立建筑

58、湿式系统4-70度环境,预作用系统在低温与高温可代替干式系统,忌无误喷场所不适用

59、玻璃球喷头公称分13个等级,易熔无件为7个温度等级,闭式喷头比环境高30度,直立,下垂喷头与顶板在75-150MM之间

60、报警阀组分:湿式,干式,雨淋,预作用,安装距地高度为1.2米,湿式预作用阀组最多800支喷头,干式为500支,最高与最低喷头高差不超过50米

61、水喷雾系统灭火机理:表面冷却、窒息、乳化(适用不溶于水的液体)稀释

62、启动方式:电动、传统管启动(北方,在其最低点设置冷凝器和汽水分离器)

63、水喷雾系统灭火适用范围:固体火灾,可燃液体,电气火灾

64、自动喷水-水喷雾混合配置适用于用水量比较少、保护对象单一如锅炉房

65、灭火喷头工作压力为不小于0.35MP,冷却目的是压力不小于0.2MP,水喷雾系统灭火响应时间为45s,液化气冷却目的时,响应时间不大于60s,其他冷却时响应不大于300s

66、喷头平面布置方式可为矩开或菱形。雨淋阀一般有角式,直通雨淋阀工作温度不低于4度

67、并联的雨淋阀入口处设止回阀。

2018消防技术实务部分高频考点汇总

2018一级消防工程师备考正在紧张进行中,一级消防工程师考试共分为三个科目:技术实务、综合能力和案例分析,每个科目消防工程师知识点约有几千个,大部分需要考生掌握了解。今天优路教育整理了技术实务的部分高频考点,供各位考生备考使用。 1.按设计情况分类:设计型干粉灭火系统,预制型干粉灭火系统。 2.按系统保护情况分类:组合分配系统,单元独立系统。 3.按驱动气体储存方式分类:储气式干粉灭火系统,储压式干粉灭火系统,燃气式干粉灭火系统。 4.干粉灭火器预制灭火装置应符合下列规定: ①灭火剂储存量不得大于150kg; ②管道长度不得大于20m; ③工作压力不得大于2.5MPa。 5.干粉储存容器设计压力可取1.6MPa或2.5MPa压力级。 6.干粉灭火系统一个防火区或保护对象所用预制灭火装置最多不得超过4套,并应同时启动,其动作响应时间差不得大于2s。(考试热度:★★★) 7.火灾探测器根据其探测火灾特征参数的不同,可以分为感烟、感温、感光、气体、复合五种基本类型。 8.区域报警系统由火灾探测器、手动火灾报警按钮、火灾声光警报器及火灾报警控制器等组成,系统中可包括消防控制室图形显示装置和指示楼层的区域显示器。

9.集中报警系统由火灾探测器、手动火灾报警按钮、火灾声光警报器、消防应急广播、消防专用电话、消防控制室图形显示装置、火灾报警控制器、消防联动控制器等组成。 10.控制中心报警系统由火灾探测器、手动火灾报警按钮、火灾声光警报器、消防应急广播、消防专用电话、消防控制室图形显示装置、火灾报警控制器、消防联动控制器等组成,且包含两个及两个以上集中报警系统。(考试热度:★★★★★) 11.消防联动控制系统由消防联动控制器、消防控制室图形显示装置、消防电气控制装置(防火卷帘控制器、气体灭火控制器等)、消防电动装置、消防联动模块、消火栓按钮、消防应急广播设备、消防电话等设备和组件组成。 12.火灾自动报警系统形式的选择: ①仅需要报警,不需要联动自动消防设备的保护对象宜采用区域报警系统; ②不仅需要报警,同时需要联动自动消防设备,且只需设置一台具有集中控制功能的火灾报警控制器和消防联动控制器的保护对象,应采用集中报警系统,并应设置一个消防控制室; ③设置两个及两个以上消防控制室的保护对象,或已设置两个及两个以上集中报警系统的保护对象,应采用控制中心报警系统。 13.报警控制器的设计容量:任意一台火灾报警控制器所连接的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等设备总数和地址总数,均不应超过

2018年一级注册消防工程师《消防安全技术实务》真题及解析

2018年全国一级注册消防工程师执业资格考试 《消防安全技术实务》真题试卷 一、单项选择题(共80题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1.木质桌椅燃烧时,不会出现的燃烧形式是()。 A.分解燃烧 B.表面燃烧 C.熏烟燃烧 D.蒸发燃烧 【答案】D 【解析】常见的天然物质,如木材、草、棉花、煤等,以及人工合成物质,如橡胶、塑料、纺织品等,在受到火源加热时,先发生热解、气化反应,随后分解出的可燃性气体与氧气发生燃烧反应,这种形式的燃烧一般称为分解燃烧。木炭、焦炭、铁、铜等可燃固体的燃烧,会在其表面由氧气和可燃物直接作用而发生,这种燃烧方式称为表面燃烧。表面燃烧是一种无焰燃烧,有时又称为异相燃烧。木材的主要成分是纤维素、半纤维素和木质素,由碳、氧、氢和氮等元素组成,其燃烧存在两个比较明显的阶段:一是有焰燃烧阶段,即木材的热分解产物的燃烧,此为分解燃烧;二是无焰燃烧阶段,即木炭的表面燃烧。此外,可燃固体在空气不流通、加热温度较低、分解出的可燃挥发分较少或逸散较快、含水分较多等条件下,往往发生只冒烟而无火焰的燃烧现象,这就是熏烟燃烧,又称阴燃,木质桌椅在这种情况下也可能发生阴燃。对于硫、磷、钾、钠、蜡烛、松香等可燃固体,其熔点较低,在受到火源加热时,先熔融蒸发,随后蒸气与氧气发生燃烧反应,这种形式的燃烧一般称为蒸发燃烧,木质桌椅燃烧时不可能先熔融蒸发,故答案选D。 2.某电子计算机房,拟采用气体灭火系统保护,下列气体灭火系统中,设计灭火浓度最低的是()。 A.氮气灭火系统 B.IG541灭火系统 C.二氧化碳灭火系统 D.七氟丙烷灭火系统 【答案】D 【解析】《气体消防系统选用、安装与建筑灭火器配置》2.3.3 用于扑救A、B、C、E类火灾的IG-100气体灭火系统最小灭火设计浓度可按下表采用: 《气体灭火系统设计规范》3.4.2 IG541系统,固体表面火灾的灭火浓度为28.1%。 《二氧化碳灭火系统设计规范》3.2.1 二氧化碳设计浓度不应小于灭火浓度的1.7倍,并不得低于34%。 《气体灭火系统设计规范》3.3.5七氟丙烷灭火系统,通讯机房和电子计算机房等防护区,灭火设计浓度宜采用8%。 综上,七氟丙烷灭火系统设计灭火浓度最低,答案选D。 3.下列气体中,爆炸下限大于10%的是()。

消防安全专业技术实务知识点总结

消防安全技术实务知识点总结 一、燃烧基础知识 1、燃烧条件:可燃物、助燃物(氧化剂)、引火源(温度)和链式反应自由基; 2、爆炸产生破坏的作用的原因是压力突变; 3、液体能否发生燃烧、燃烧速率高低,与液体的蒸汽压、闪点、沸点和蒸发速率等性质密切 相关; 4、沸溢形成必须具备的三个条件:(1)原油具有形成热波的特性,既沸程宽,密度相差较 大;(2)原油中含有乳化水,水遇热波变成蒸汽;(3)原油黏度较大,使水蒸气不容易从下向上穿过油层,含有1%水分的石油,经45~60min燃烧就会发生沸溢; 5、液体的闪点是以闭杯法测定; 6、易燃液体的燃点一般高出其闪点1~5℃; 7、火灾分类:A固体物质,B液体及可熔化固体,C气体火灾,D金属火灾,E电气火灾,F 烹饪器具内火灾; 8、火灾事故等级:特别重大火灾-30人以上死亡,100人以上重伤,1亿元以上财产损失;重 大火灾-10人以上30人以下死亡,50人以上100人以下重伤,5000万以上1亿元以下财产损失;较大火灾-3人以上10人以下死亡,10人以上50人以下重伤,1000万以上5000万元以下财产损失;一般火灾-3人以下死亡,10人以下重伤,1000万元以下财产损失; 9、热量传递基本方式:热传导、热对流、热辐射;500℃以上热烟所到之处,遇到的可燃 物都有可能被引燃起火,轰然标志火灾进入全面发展阶段;衰减温度降至80%; 10、烟气流动速度:火灾初期0.1~0.3m/s,火灾中期0.5~0.8m/s,垂直方向扩散1~5m/s, 烟囱效应可达6~8m/s; 11、灭火的基本原理:冷却灭火,隔离灭火,窒息灭火,化学抑制灭火; 12、粉尘爆炸的条件:1、粉尘本身是可燃的,2、粉尘必须悬浮于空气中,且有一定的浓 度,3、有足以引起粉尘爆炸的引火源; 13、爆炸极限影响条件:1、火源能量的大小,2、初始压力的大小,3、初始温度的大小, 4、惰性气体的影响;用g/m3表示爆炸极限;在爆炸下限时压力不超过4*10/5Pa; 14、易燃固体的自反应物质包括:1、脂肪族偶氮化合物,芳香族硫代酰肼化合物,亚硝 基类化合物,重氮盐类化合物; 15、发火物质是指少量物品与空气接触,不到5min内边燃烧的物质,如白磷、三氯化钛; 二、建筑防火 1、爆炸极限和自然点是评定气体火灾危险性的主要指标; 2、闪点是评定液体火灾危险性的主要指标; 3、熔点和燃点是评定固体火灾危险性的主要指标; 4、丁、戊类储存物品的仓库,包装》1/4,体积》1/2时按丙类确定; 5、建筑材料燃烧性能附加信息:1、产烟特性2、燃烧滴落物3、微粒等级4、烟气毒性 6、耐火极限:指建筑构件按时间-温度标准曲线进行耐火试验,从受到火作用起,到失去支持能力,或完整性,或隔火作用时止的这段时间,用h表示; 7、建筑构件的耐火性能是以楼板的耐火极限为基准; 8、防火间距不足的消防措施:

注册消防工程师消防安全技术实务记忆口诀 完整版

注册消防工程师消防安全技术实务 记忆口诀完整版 一年过一建建筑,一年过市政,一年过咨询工程师+消防工程师,也算是个考证狂人了。 消防工程师的确是博大精深,知识点众多,涉及的各类规范十余种,这也是考证大军在一消考试中纷纷折戟沉沙的原因。实际上,恰当地总结规律,编写口诀,的确能起到事半功倍的效果。废话不多说,本人将用几篇文章把自己对一消《实务》中相关口诀、规律和“秘籍”奉献给大家,为大家明年再战实务助一臂之力。 01 一定学会缩写 学习是个枯燥的过程,经常要往书上备注N个知识点和规范条文,所以必须学会使用缩写,或者叫速记。例如JZ (建筑)、NJ(耐火极限)、ND(耐火等级)、S(面积)、Q(墙)、SS(疏散)、FM乙(乙级防火门)、FM甲(甲级防火门)、FH (防火分区)、XF(消防)、LT(楼梯)、XT(系统)、SD(隧道),管他别人能不能看懂,自己能看懂就行。这些代号将为你的学习省下大把的时间。 02 弄懂从重原则和从轻原则,搞定所有“=”归类 这个原则如果没搞清,那么一消中几百处的“≤”和“≥“中的“=”到底归上限,还是下限,你能记得清吗?我来把规律告诉你,保准你再也不用为此发愁。

“从重原则”:“="归到更严格的一类里,从重原则一消《实务》中出现的次数屈指可数,原因嘛?毕竟如果能把临界点放到更轻的一级,对消防设施投入将是非常大的节省。从重一共出现过4处,第一处,安全事故划分,临界值一律靠到更严重的级别中去,如死亡3个人,属于“较大”类别。第二处,P45页下方火灾危险性较大部分占比小于5%或丁戊类厂房油漆工段小于10%的,注意这里适用从重原则,没有“=”。第三处,P191页里自喷水场所危险分级表中,5000平的地上商场和1000平的地下商场,这里“=”归于更严重一级。第四处,P359页灭火器场所危险分级,50张床位和100张床位。“=”也归于更严重的类别。 好了,从重的就这几处,基本上都是和安全相关的,把这几处记住了,剩下的“=”全部划分到更轻的类别中,你试一试,看看是不是这么回事儿? 03 生产事故分类 这个分类一建讲,一消也讲,真是必须要会的内容,而且记忆很容易,一旦记住,几年不忘。口诀就是:死亡313、重伤151、经济损失151,临界点适用从重原则。 04 跟我来记防火门 一本实务,哪里用甲级防火门,哪里用乙级防火门,是不是快把自己逼疯了?记住一个口诀,基本能搞定90%的防火门。使用甲级防火门的口诀是:油气水电疯子,翻译一下

《消防技术实务》重点知识记忆要点

消防安全技术实务《记忆宝典》 第一篇消防基础知识 【考点】燃烧的条件: 1、燃烧的发生和发展,必须具备三个必要条件:可燃物、助燃物(氧化剂)和引火源(温度) 2、大部分燃烧发生和发展需要四个必要条件:可燃物、助燃物(氧化剂)、引火源(温度)和链式反应自由基。 【考点】燃烧物分类:燃烧物按燃烧物形态分为气体燃烧、液体燃烧和固体燃烧。 1、气体燃烧:包括扩散燃烧和预混燃烧 2、液体燃烧:包括闪燃、沸溢、喷溅 3、固体燃烧:包括蒸发燃烧、表面燃烧、分解燃烧、熏烟燃烧(阴燃) 【考点】闪点、燃点、自燃点的概念 1、闪点:闪燃的最低温度。闪点是可燃性液体性质的主要标志之一,闪点越低,火灾危险性越大;反之则越小。 2、燃点:在一定条件下,物质的燃点越低,越易着火。固体的火灾危险性大小一般用燃点来衡量。 3、自燃点:可燃物的自燃点越低,发生自燃的危险性就越大。 【考点】火灾的分类按照 燃烧对象的性质分类 A 类火灾:固体物质火灾。 B 类火灾:液体或可熔化固体物质火灾。 C 类火灾:气体火灾。 D 类火灾:金属火灾。 E 类火灾:带电火灾。 F 类火灾:烹饪器具内的烹饪物火灾。 【考点】热量传递方式:热传导、热辐射、热对流。 【考点】烟气流动的驱动力:烟囱效应、火风压、外界风。 【考点】火灾发展的阶段:初期增长阶段、充分发展阶段(轰然)、衰减阶段。 【考点】爆炸的分类:物理爆炸、化学爆炸(炸药爆炸、可燃气体爆炸、可燃粉尘爆炸)和核爆炸。

【考点】爆炸引火源:机械火源、热火源、电火源、化学火源。 【考点】易燃气体的分类: Ⅰ级:爆炸下限小于10%;或者不论爆炸下限如何,爆炸极限范围不小于12%。Ⅱ级:爆炸下限不小于10%,但小于13%,并且爆炸极限范围小于12%。实际应用中,通常还将爆炸下限小于10%的气体归为甲类火灾危险物质,爆炸下限不小于10%的气 体归为乙类火灾危险物质 第二篇建筑防火 【考点】火灾危险性分类: 1、同一座厂房或厂房内任一防火分区内有不同火灾危险性生产时,火灾危险性类别按火灾危险性较大部分确定。 ①火灾危险性较大的生产部分占本层或本防火分区面积的比例小于5%时按火灾危险性较小部分确定。 ②丁、戊类厂房内的油漆工段小于10%,且发生火灾事故不足以蔓延至其他部位,或火灾危险性较大的生产部分采取了有效地防火措施时,按火灾危险性较小的部分确定。 ③对于丁、戊类厂房内的油漆工段,当采用封闭喷漆工艺,封闭喷漆空间内保持负压,油漆工段设置可燃气体探测报警系统或自动抑爆系统,且油漆工段占其所在防火分区建筑面积的比例不大于20% 时,按火灾危险性较小的部分确定。 2、同一座仓库或者仓库的任一防火分区内储存不同火灾危险性物品时,仓库或防火分区的火灾危险性按火灾危险性最大的物品确定。 ①丁、戊类储存物品仓库的火灾危险性,当可燃包装重量大于物品本身重量的1/4 时按丙类确定。 ②丁、戊类储存物品仓库的火灾危险性,当可燃包装体积大于物品本身体积的1/2 时按丙类确定。 【考点】建筑耐火等级 1、二级耐火等级建筑采用不燃烧材料的吊顶时,其耐火极限不限(民用建筑和工业建筑都适用)。 2、甲、乙类厂房和甲、乙、丙仓库的防火墙,其耐火极限不应低于4.00h。 3、高层厂房、甲、乙类厂房的耐火等级不应低于二级;建筑面积不大于300m2 的独立甲、乙类 单层厂房可采用三级耐火等级的建筑。 4、民用建筑中地下或半地下建筑(室)和一类高层建筑的耐火等级不应低于一级;单、多层重要公共建筑和二类高层建筑的耐火等级不应低于二级。

注册消防工程师300个考点汇总

消防工程师《技术实务》300个考点汇总 1.燃烧可分为有焰燃烧和无焰燃烧,燃烧的发生和发展,必须具备三个必要条件,即可燃物、氧化剂(助燃物)和温度(引火源)。 2.可燃物的数量是火灾严重性与持续时间的决定性因素。 3.闪点越低,火灾危险性越大,反之则越小。闪点与可燃性液体的饱和蒸气压有关,饱和蒸气压越高,闪点越低。当 4.汽油的闪点为-50℃,煤油的闪点为38~74℃,根据闪点的高低,可以确定生产、加工、储存可燃性液体场所的火灾危险性类别:闪点<28℃的为甲类;闪点≥28℃至<60℃的为乙类;闪点≥60℃的为丙类。 5.自燃点越低,发生火灾的危险性就越大。 6.气体燃烧方式分为扩散燃烧(如燃气做饭、点气照明、烧气焊等)和预混燃烧(汽灯的燃烧)。 7.液体燃烧分为:闪燃(最低温度)、沸溢、喷溅。 8.喷溅发生的时间与油层厚度、热波移动速度以及油的燃烧线速度有关。 9.固体燃烧分为:蒸发燃烧、分解燃烧、表面燃烧、烟熏燃烧(阴燃)、动力燃烧(爆炸)。10.火灾的分类(考试热度:★★★★) 11.热量传递3种方式:热传导、热对流、热辐射。 12.烟气流动的驱动力包括室内外温差引起的烟囱效应,外界风的作用、通风空调系统的影响等。 13.建筑火灾发展的几个阶段:初期增长阶段、充分发展阶段、衰减阶段。 14.灭火的基本原理与方法:冷却、隔离、窒息(一般氧浓度低于15%时,就不能维持燃烧)、化学抑制(化学抑制灭火的灭火剂常见的有干粉和七氟丙烷)。 15.可燃粉尘爆炸应具备三个条件,即粉尘本身具有爆炸性、粉尘必须悬浮在空气中并与空气混合到爆炸浓度、有足以引起粉尘爆炸的火源。16.粉尘爆炸的特点,主要有以下几点: (1)连续性爆炸是粉尘爆炸的最大特点,因初始爆炸将沉积粉尘扬起,在新的空间中形成更多的爆炸性混合物而再次爆炸; (2)粉尘爆炸所需的最小点火能量较高,一般在几十毫焦耳以上,而且热表面点燃较为困难;(3)与可燃气体爆炸相比,粉尘爆炸压力上升较缓慢,较高压力持续时间长,释放的能量大,破坏力强。

消防技术实务第一篇一至四章节知识点记忆口诀

消防技术实务:第一篇一至四章节知识点记忆口诀 一级消防工程师考试要付诸于实际行动,努力备考。为各位考生整理了一级消防工程师技术实务第一篇一至四章节知识点记忆口诀,在一点一滴的积累中坚持着。 第一章:燃烧基础知识 燃烧:可燃物与氧化剂作用发生的放热反应,通常伴有火焰、发光和(或)发烟的现象。【解说】这里需要注意的是,燃烧的四个现象:放热、火焰、发光、发烟,不要漏记,可借助一个词语"四处放火"来记忆这四点。 链式反应自由基:自由基是一种高度活泼的化学基团,能与其他自由基和分子起反应,从而使燃烧按链式反应的形式扩展,也称游离基 【解说】这个'链式反应自由基',初次接触可能会比较难于理解,没关系,多念几遍把这个名字记住就行了,就把它当成'高尔基'、'冯斯特洛夫斯基'等名称,他就是个代号。但是有一点要注意,有'链式反应自由基'的燃烧就会有火焰,就是有焰燃烧;没有这个'基'的就没火焰,就是无焰燃烧。为了便于记忆,青文给这个'基'起个外号:"火焰鸡" 燃烧产物:有完全燃烧产物和不完全燃烧产物之分。 完全燃烧产物:可燃物中的C→CO2(气)、H→H2O(液)、S→SO2(气)等; 不完全燃烧产物:CO、NH3、醇、醛、醚等。 【解说】对于化学知识基本忘光的同学来说,这里可能会比较头疼的,其实要区分燃烧产物是完全燃烧还是不完全燃烧,有个小诀窍。不完全燃烧的产物,就是没烧完的产物,那么这个产物还可以继续燃烧。 二氧化碳——CO2,水——H2O,这两个好记,甚至他们都是灭火剂,当然是完全燃烧产物。二氧化硫——SO2,这个可能会有点迷惑,SO2很常见,煤和石油的燃烧产物中就有它,用途也很广泛,比照CO2的样式去记忆就行了。 剩下的CO、NH3、醇、醛、醚等都是可以燃烧的,后面会学到,这里暂时不用费心去记忆。评定液体火灾危险性大小时,一般用闪点; 评定固体的火灾危险性大小,一般用燃点。 【口诀】夜(液体)深(闪点,谐音)人(燃点,谐音)静(固体,静止不流动)——夜深人静

注册消防工程师实务真题考点汇总

真题考点 1、火灾探测器的设置:(2019-62) (1)镂空面积与总面积的比例不大于15%时,探测器应设置在吊顶下方。(≤15%)(2)镂空面积与总面积的比例大于30%时,探测器应设置在吊顶上方。(>30%)(3)镂空面积与总面积的比例为15%~30%时,探测器的设置部位应根据实际试验结果确定。 (4)探测器设置在吊顶上方且火警确认灯无法观察到时,应在吊顶下方设置火警确认灯。 (5)地铁站台等有活塞风影响的场所,镂空面积与总面积的比例为30%~70%时,探测器宜同时设置在吊顶上方和下方。 2、火灾警报和消防应急广播系统的联动控制设计 (1)为设置消防联动控制器的火灾自动报警系统,火灾声光报警器应由火灾报警控制器 控制;设置消防联动控制器的火灾自动报警系统,火灾声光报警器应由火灾报警 控制器或消防联动控制器控制。 (2)同一建筑内设置多个火灾声警报器时,火灾自动报警系统应能同时启动和停止所有 火灾声警报器的工作。 (3)集中报警系统和控制中心报警系统应设置消防应急广播,消防应急广播系统的联动 控制信号应由消防联动控制器发出。当确认火灾后,应同时向全楼进行广播。 (4)在消防控制室应能手动或按预设控制逻辑联动控制选择广播分区、启动或停止应急 广播系统,并应能监听消消防应急广播。 (5)公共场所宜设置具有同一种火灾变调声的声光报警器; (6)具有多个报警区域的保护对象,宜选用带有语音提示的火灾声报警器; (7)学校、工厂等各类日常使用电铃的场所,不应使用警铃作为火灾声警报器。 (8)同一建筑内设置多个火灾声警报器时,火灾自动报警系统应能同时启动或停止所有 火灾声警报器的工作。 (9)火灾声警报器单次发出火警报时间宜为8~20s,同时设有消防应急广播时,火灾声 警报应与消防应急广播交替循环播放。 (10)消防应急广播单次语音播放时间宜为10~30s。 (11)消防联动控制器能显示信号阀的正常工作状态和动作状态,不能控制信号阀。3、火灾自动报警系统分类 (1)区域报警系统:由火灾探测器、手动火灾报警按钮、火灾声光警报器及火灾报警控制器等组成,系统中可包括消防控制室图形显示装置和指示楼层的区域显示器。

注册消防工程师2019年实务真题

注册消防工程师2019年实务真题 一、单项选择题(共80题,每题1分,每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1.某建筑高度为50m的民用建筑,地下1层,地上15层,地下室、首层和第二层的建面积均为1500m2其他楼层均为1000m2。地下室为车库,首层和第二层为商场、第三层至第七层为老年人照料设施,第八层至第十五层为宿含,该建的防火设计应符合()的规定 A.一类公共建筑 B.二类住宅 C.二类公共建筑 D.一类老年人照料设施 答案:C 【解析】5.1.1民用建筑根据其建筑高度和层数可分为单、多层民用建筑和高层民用建筑。高层民用建筑根据其建筑高度、使用功能和楼层的建筑面积可分为一类和二类。民用建筑的分类应符合表5.1.1的规定。 2.某木结构建筑,屋脊高度分别为21m、15m,9m。如果不同高度的屋顶承重构件取相同的防火设计参数,则屋顶顶承重构件的燃烧性能和耐火极限至少应为() A.可燃性、0.5h B.难燃性、0.50h C.难燃性、075h D.难燃性、1.00h

答案:C 【解析】 11.0.1木结构建筑的防火设计可按本章的规定执行。建筑构件的燃烧性能和耐火极限应符合表11.0.1的规定。 3.用于收集火灾工况下受污染的消防水、污染的雨水及可能泄露的可燃液体的事故水池,宜布置在厂区边缘较低处。事故水池距明火地点的防火间距不应小于() A.100m B.25m C.60m D.50m 答案:B 【解析】 根据《石油化工企业设计防火标准GB50160-2008(2018年版)》 4.2.8A事故水池和雨水监测池宜布置在厂区边缘的较低处,可与污水处理场集中布置。事故水池距明火地点的防火间距不应小于25m,距可能携带可燃液体的高架火炬防火间距不应小于60m。 4.集中布置的电动汽年充电设施区设置在单层、多层、地下汽车库内时,根据现行国家标准《电动汽年分散充电设施工程技术标准》(GB/TS1313),每个防火单元最大允许建筑面积分别不应大于() A.3000m2、2500m2、2000m2 B.3000m2、2000m2、1000m2

一级消防工程师技术实务知识点讲义

一级消防工程师技术实务知识点讲义一 知识点1 火灾自动报警系统控制模块数量要求 1.任一台火灾报警控制器所连接的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等设备总数和地址总数,均不应超过 3200 点,其中每一总线回路连接设备的总数不宜超过200 点,且应留有不少于额定容量 10% 的余量; 2.任一台消防联动控制器地址总数或火灾报警控制器(联动型)所控制的各类模块总数不应超过 1600 点,每一联动总线回路连接设备的总数不宜超过 100 点,且应留有不少于额定容量 10% 的余量。 3.系统总线上应设置总线短路隔离器,每只总线短路隔离器保护的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等消防设备的总数不应超过 32 点;总线穿越防火分区时,应在穿越处设置总线短路隔离器。 【例题】某建筑高度为88m的民用建筑内设置的火灾自动报警系统,需要配备总数为1800点的联动控制模块,故应至少选择()台消防联动控制器或联动型火灾报警控制器。 A.1 B.3 C.2 D.4 【答案】C 【解析】任意一台消防联动控制器地址总数或火灾报警控制器(联动型)所控制的各类模块总数不应超过1600点,每一联动总线回路连接设备的总数不宜超过100点,且应留有不少于额定容量10%的余量。 知识点2 消防联动模块分类 消防联动模块是用于消防联动控制器和其所连接的受控设备或部件之间信号传输的设备,包括输入模块、输出模块、输入输出模块。 1.输入模块是接收受控设备或部件的信号反馈并将信号输入到消防联动控制器中进行显示。 2.输出模块是接收消防联动控制器的输出信号并发送到受控设备或部件上。 3.输入输出模块是同时具备输入模块和输出模块的功能。 【例题】火灾自动报警系统联动控制器需要接收到干粉灭火系统启动气瓶电磁阀动作反馈信号,消防联动控制器与电磁阀的连接线路上需安装()。 A. 输入模块 B. 输出模块 C. 输入/输出模块 D. 短路隔离器 【答案】A

注册消防工程师试题及答案

注册消防工程师试题及答案 1201)《人民防空工程设计防火规范》规定,需设置排烟设施的部位,应划分防烟分区,每个防烟分区的建筑面积不应大于500m2,但当从室内地坪至顶棚或顶板的高度在________以上时,可不受此限。 (C) A.3m B.5m C.6m 1202)《人民防空工程设计防火规范》规定,需设置排烟设施的走道、净高不大于6m 的房间,应采用挡烟垂壁、隔墙或从顶棚突出不小于________)的梁划分防烟分区。(B) A.0.3m B.0.5m C.0.6m 1203)《人民防空工程设计防火规范》规定,防火墙应直接设置在基础上或耐火极限不低于________的承重构件上。(C) A.2.00h B.2.50h C.3.00h 1204)《人民防空工程设计防火规范》规定,防火墙上不宜开设门、窗、洞口,当需要开设时,应设置能自行关闭的________防火门、窗。(A) A.甲级 B.乙级 C.丙级 1205)《人民防空工程设计防火规范》规定,电影院、礼堂的观众厅与舞台之间的墙,耐火极限不应低于________,电影院放映室应采用耐火极限不低于________的隔墙与其它部位隔开,观察窗和放映孔应设置阻火闸门。(B) A.2.0h;1.00h B.2.5h;1.00h C.3.0h;1.50h 1206)《人民防空工程设计防火规范》规定,人防工程的耐火等级应为一级。其出入口地面建筑物的耐火等级不应低于________。(B) A.一级 B.二级 C.三级 1207)《人民防空工程设计防火规范》规定,建筑面积不大于500m2,且室内地坪与室外出入口地面高差不大于10m,容纳人数不大于________的防火分区,当设置有竖井,且竖井内有金属梯直通地面时,可只设置一个安全出口或一个与相邻防火分区相通的防火门。 (B) A.20人 B.30人 C.40人 1208)《人民防空工程设计防火规范》规定,建筑面积不大于________,且经常停留人数不大于3人的防火分区,可只设置一个通向相邻防火分区的防火门。(C) A.100 m2

(最新)精编一级消防《消防安全技术实务》常考题及知识点(共60套)第(49)

最新国家一级消防工程师《消防安全技术实务》职业 资格考前练习 一、单选题 1.风险管理过程是组织管理的有机组成部分,嵌入组织文化和实践当中,贯穿于组织的整 个经营过程。风险管理过程包括()、风险评估、风险应对、监督和检查。 A、环境依赖 B、持续改进 C、创造价值 D、明确环境信息 本题答案与相关知识点解析 【知识点】:第5章>第1节>风险管理 【参考答案】:D 【本题答案与知识点解析】: 风险管理过程是组织管理的有机组成部分,嵌入组织文化和实践当中,贯穿于组织的整个经营过程。风险管理过程包括明确环境信息、风险评估、风险应对、监督和检查。本题答 案为D。 2.下列关于洁净厂房内防火分隔措施的说法中,错误的是()。 A、技术竖井井壁应为不燃烧体,其耐火极限不应低于1.00h B、井壁上检查门的耐火极限不应低于0.60h C、竖井内在问隔一层楼板处,应采用相当于楼板耐火极限的不燃烧体作水平防火分隔 D、在一个防火分区内的综合性厂房,洁净生产区与一般生产区域之间应设置不燃烧体 隔断措施,隔墙的耐火极限不应低于2.00h 本题答案与相关知识点解析 【知识点】:第4章>第9节>洁净厂房的防火设计要求 【参考答案】:D 【本题答案与知识点解析】: 根据《洁净厂房设计规范》GB50073—20135.2.6,技术竖井井壁应为不燃烧体。其 耐火极限不应低于1.00h。井壁上检查门的耐火极限不应低于0.60h,竖井内在各层或间隔一层楼板处,应采用相当于楼板耐火极限的不燃烧体作水平防火分隔;穿过水平防火分隔的管线周围空隙应采用防火或耐火材料紧密填堵,ABC选项正确;根据5.2.5,在一个防火分区内的综合性厂房,洁净生产区与一般生产区域之间应设置不燃烧体隔断措施。隔墙及其相应顶棚的耐火极限不应低于1.00h,隔墙上的门窗耐火极限不应低于0.60h。穿隔墙或顸

2018年一级注册消防工程师《消防安全技术实务》真题及参考答案解析

2018年一级注册消防工程师《消防安全技术实务》 真题及参考答案 注:一级注册消防工程师考试每年不公布官方标准答案,此答案仅供参考。 一、单项选择题(共80 题,每题 1 分。每题的备选项中,只有 1 个最符合题意) 1、木制桌椅燃烧时,不会出现的燃烧方式是()。 A、分解燃烧 B、表面燃烧 C、熏烟燃烧 D、蒸发燃烧 【参考解析】 2018 年版《消防安全技术实务》P5~6。 木材、棉、麻、纸张等燃烧会明显地存在分解燃烧、阴燃、表面燃烧等形式。熏烟燃烧又称阴燃,因此选项 A、B、C 均符合题意。 蒸发燃烧:硫、磷、钾、钠、蜡烛、松香等可燃固体,在受到火源加热时,现熔融蒸发,随后蒸气与氧气发生燃烧反应,这种形式的燃烧一般称为蒸发燃烧。樟脑、萘等易升华物质,在燃烧时不经过熔融过程,但其燃烧现象也可看作是一种蒸发燃烧。显然木制桌椅不会出现蒸发燃烧方式。 【参考答案】【D】 2、某电子计算机房,拟采用气体灭火系统保护,下列气体灭火系统中,设计灭火浓度最低的是()。 A、氮气灭火系统 B、IG5-41 灭火系统

C、二氧化碳灭火系统 D、七氟丙烷灭火系统 【参考解析】 《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005 经查表附录 A 灭火浓度和惰化浓度,可知设计灭火浓度最低的是七氟丙烷灭火系统。 【参考答案】【D】 3、下列气体中,爆炸下限大于 10%的是()。 A、一氧化碳 B、丙烷 C、乙炔 D、丙烯 【参考解析】 2018 年版《消防安全技术实务》P28。查表 1-3-2,一氧化碳在空气中的爆炸下限为 12.5%,在氧气中的爆炸下限为 15.5%,均大于 10%。 【参考答案】【A】 4、下列可燃液体中火灾危险性为甲类的是()。 A、戊醇 B、丙烷 C、异丙醇 D、乙二醇 【参考解析】 【参考答案】【C】 5、下列储存物品仓库中,火灾危险性为戊类的是()。

消防安全技术实务重点笔记.

消防安全技术实务 第一篇消防基础知识 第一章燃烧基础知识 第一节燃烧条件 一、燃烧的的发生和发展,必须具备3个必要条件——可燃物、助燃物(氧化剂)和引火源(温度)。 二、大部分燃烧发生和发展需要4个必要条件——可燃物、助燃物(氧化剂)、引火源(温度)和链 式反应自由基 第二节燃烧类型 一、燃烧类型分类:按照燃烧形成的条件和发生瞬间的特点,可分为着火和爆炸。其中着火分为点燃 和自燃,自燃又可分为化学自燃和热自燃。 二、闪点、燃点、自燃点的概念 在规定的试验条件下,液体挥发的蒸气与空气形成的混合物,遇火源能够闪燃的液体最低温度(采用闭杯法测定),称为闪点。闪点是可燃性液体性质的主要标志之一,是衡量液体火灾危险性大小的重要参数。闪点越低,火灾危险性越大,反之则越小。 闪点是判断液体火灾危险性大小以及对可燃性液体进行分类的主要依据。可燃性液体的闪点越低,其火灾危险性也越大。例如,汽油的闪点为-50℃,煤油的闪点为38~74℃,显然汽油的火灾危险性就比煤油大。根据闪点的高低,可以确定生产、加工、储存可燃性液体场所的火灾危险性类别:闪点<28℃的为甲类;闪点≥28℃至<60℃的为乙类;闪点≥60℃的为丙类。 第三节燃烧方式与特点 一、气体燃烧:扩散燃烧和预混燃烧。 二、液体燃烧:闪燃、沸溢、喷溅。 液态烃类燃烧时,通常具有橘色火焰并散发浓密的黑色烟云。 醇类燃烧时,通常具有透明的蓝色火焰,几乎不产生烟雾。 三、固体燃烧: 蒸发燃烧——如蜡烛、松香、硫、钾、磷、沥青和热塑性高分子材料等燃烧 分解燃烧——如木材、煤、合成塑料等燃烧。 表面燃烧——如焦炭、木炭、铁、铜等的燃烧。 熏烟燃烧(阴燃) 动力燃烧(爆炸) 第四节燃烧产物 不完全燃烧产物:CO、NH3、醇类、醛类、醚类等。 燃烧产物的危害性:二氧化碳和一氧化碳是燃烧产生的两种主要燃烧产物。其中,二氧化碳虽然无毒,但当达到一定的浓度时,会刺激人的呼吸中枢,导致呼吸急促、烟气吸入量增加,并且还会引起头痛、神志不清等症状。而一氧化碳是火灾中致死的主要燃烧产物之一,其毒性在于对血液中血红蛋白的高亲和性,它能够阻碍人体血液中氧气的输送,引起头痛、虚脱、神志不清等症状和肌肉调节障碍等除毒性之外,燃烧产生的烟气还具有一定的减光性。烟气在火场上弥漫,会严重影响人们的视线,使人们难以辩别火势发展方向和寻找安全疏散路线。同时,烟气中有些气体对人的肉眼有极大的刺激性,使人睁不开眼而降低能见度。

消防安全技术实务知识点巩固

《消防安全技术实务》知识点巩固 引导语:知识点的熟悉有助于我们考试的发挥,直接关系到考试成绩的好坏与否,以下是小编整理的《消防安全技术实务》知识点巩固,欢迎参考! 一、燃烧类型分类 按照燃烧形成的条件和发生瞬间的特点,可分为着火和爆炸。 (一)着火可燃物在与空气共存的条件下,当达到 某一温度时,与着火源接触即能引起燃烧,并在引火源离开后仍能持续燃烧,这种持续燃烧的现象叫着火。 1.点燃(或称强迫着火) 2.自燃 可燃物质在没有外部火花、火焰等引火源的作用下,因受热或自身发热并蓄热所产生的肉然燃烧,称为自燃。自燃点是指可燃物发燃的最低温度。 (1)化学自燃。例如金属钠在空气中自燃;煤因堆积过高而自燃等=这类着火现象通常不需想外界加热,而是在常温F依据A身的化学反应发生的,因此习惯上称为化学自燃。 (2)热自燃。如果将可燃物和氧化剂的混合物预先均匀地加热,随着温度的升高,当浞合物加热到某一温度时便会自动着火(这时着火发牛.在混合物的整个容积中),这种着火方式习惯上称为热自燃。

(二)爆炸爆炸是指物质由一种状态迅速地转变成 另一种状态,并在瞬间以机械功的形式释放出巨大的能量,或是气体、蒸气在瞬间发生的剧烈膨胀等现象。爆炸最重要的一个特征是爆炸点周围发生剧烈的压力突变,这种压力突变就是爆炸产生破坏作用的原因。 二、按燃烧物形态分类 (一)气体燃烧 可燃气体的燃烧不需像固体、液体那样需经熔化、蒸发过程,所需热量仅用于氧化或分解,或将气体加热到燃点,因此容易燃烧且燃烧速度快。根据燃烧前可燃气体与氧混合状况不同,其燃烧方式分为扩散燃烧和预混燃烧。 (1)扩散燃烧可燃性气体和蒸气分子与气体氧化剂互相扩散,边混合边燃烧。在扩散燃烧中,化学反应速度要比气体混合扩散速度快得多。整个燃烧速度的快慢由物理混合速度决定。气体(蒸气)扩散多少,就烧掉多少。人们在生产、生活中的用火(如燃气做饭、点气照明、烧气焊等)均属这种形式的燃烧。 (2)预混燃烧又称爆炸式燃烧。它是指可燃气体、蒸气或粉尘预先同空气(或氧)混合,遇火源产生带有冲击力的燃烧。预混燃烧一般发生在封闭体系中或在混合气体向周围扩散的速度远小于燃烧速度的敞开体系中,燃烧放热造成产物体积迅速膨胀,压力升高,压强可达~。通常的爆炸反应即

一级消防工程师证书兼职不要被套路注册消防工程师考试吧.doc

一级消防工程师证书兼职,不要被套路!-注册消防工程师-考 试吧 一级消防工程师证书兼职,不要被套路!更多关于消防工程师考试备考技巧,请访问考试吧消防工程师考试网。 出证不出章:通常情况下,想利用消防证兼职,一定要把章留在自己手里,避免出现不可知情况。 费用全报销:如果你选择将证挂靠在异地,一定要协商好各种费用问题(差旅费、误工费、住宿费等)。 多证合一:如果你拥有多个职业证书,那么你一定要将所有证书全部注册在一个单位或者将其他注册的证书办理注销。

不参与投标:获取消防证书注册到相关单位之后,最好只用于企业资质升级,最好不要用到项目招标中,避免出现问题后承担责任。 社保另算:除证书兼职费用外,根据当地人事部门政策,企业有可能需要为持证人缴纳社保等费用,此费用不计在证书挂靠费之内,切记。 注册期签约:多数一级证书挂证者兼职收益协议签订时间一般为一个注册周期(3年),费用分为每年支付或三年一次付清。 见证付款:持证人与用证单位达成意向约见后,一般而言,用证单位见到证书原件后须支付订金给持证人,省消防总队验收后支付兼职费用(一般为一年的兼职费用)的剩余款项。 转注与注册:初始证注册新单位对企业而言注册流程相对繁琐,而已注册

证书的持证人对证书兼职市场行情的把握度较高,基于这两方面原因,初始注册的兼职费用一般会低于转注册的兼职费用。 注册问题:由于证书原因造成的注册不成功,企业方有权索回之前支付给持证人的订金,拒绝支付协议商定的兼职费用。 约满退证:为保证协议期满后持证人证书能顺利取回,一般在协议签订之后,用证单位应提前为持证人开好协议期满后的退工单(即解聘证明)和职业道德证明。 扫描/长按二维码可帮助消防考试通关

消防技术实务-第一篇消防基础知识知识点

第一篇消防基础知识 第一章燃烧基础知识 1、燃烧是指可燃物与氧化剂作用发生的放热反应,通常伴有火焰、发光和(或)发烟现象。 2、燃烧分为有焰燃烧和无焰燃烧。 3、燃烧的三个必要条件(着火三角形):可燃物、助燃物(氧化剂)和引火源(温度)。这是无焰燃烧的必要条件。氧气只是一种助燃剂,其它助燃剂发生的光和热也是燃烧,如金属钠在氯气中的燃烧。 4、大部分燃烧的四个必要条件(着火四面体):可燃物、助燃物(氧化剂)、引火源(温度)和链式反应自由基。这是有焰燃烧的必要条件。 5、可燃物按其化学组成,分为无机可燃物和有机可燃物;按其状态,可分为固体可燃物、液体可燃物和气体可燃物。 6、常见的引火源有:直接引火源,明火,电弧、电火花,雷击;间接引火源,高温,自燃引火源。 7、防火方法:控制可燃物质、隔绝空气、消除点火源、设置防火间距。灭火方法:隔离法、窒息法、冷却法、化学抑制法。 8、按燃烧发生瞬间的特点分为着火和爆炸。着火分为点燃和自燃。自燃分为化学自燃和热自燃。按燃烧物形态,可分为固体燃烧、液体燃烧和气体燃烧。 9、气体燃烧所需温度仅用于氧化或分解或将气体加热到燃烧温度,分为扩散燃烧和预混燃烧。扩散燃烧比较稳定,火焰不运动,不会发生回火现象;预混燃烧速度快,不扩散,会发生回火现象。 10、液体燃烧不是液体本身燃烧,而是液体受热蒸发出来的液体蒸汽的燃烧。液体燃烧的方式有:闪燃、沸溢和喷溅。 11、液态烃类燃烧时产生橘色火焰和黑烟;醇类燃烧时产生蓝色火焰,几乎不产生烟。 12、含有水分、粘性较大原油、重油、沥青油等有扬沸现象(沸溢和喷溅),发生沸溢的时间比发生喷溅的时间早。 13、固体燃烧方式有:表面燃烧、蒸发燃烧、分解燃烧、阴燃(熏烟燃烧)。 14、属于蒸发燃烧的有:樟脑、萘、松香、沥青、蜡烛、硫、磷、钾、钠等。 属于表面燃烧的有:木炭、焦炭、铁、铜等。 属于分解燃烧的有:木材、煤、合成塑料、钙塑材料等。 属于阴燃的有:大量堆积的煤、纸张、稻草、锯末等。 阴燃是固体特有燃烧方式。 16、几种常见液体的闪点:汽油负50,煤油38到74,酒精12,松节油35,甲醇11。 17、燃烧生成的气体有一氧化碳、二氧化碳、二氧化硫、丙烯醛、氯化氢等。两种主要燃烧产物是一氧化碳和二氧化碳。一氧化碳是火灾主要致死物质

2018年版注册消防工程师《消防安全技术实务》目录.doc

第一篇消防基础知识1 第一章燃烧1 第一节燃烧条件1 第二节燃烧类型及其特点3 第三节燃烧产物7 第二章火灾12 第一节火灾的定义、分类与危害12 第二节火灾发生的常见原因14 第三节建筑火灾发展及蔓延的机理15 第四节防火和灭火的基本原理与方法22 第三章爆炸25 第一节爆炸的概念及分类25 第二节爆炸极限28 第三节爆炸危险源30 第四章易燃易爆危险品34 第一节爆炸品34 第二节易燃气体35 第三节易燃液体38 第四节易燃固体、易于自燃的物质、遇水放出易燃气体的物质39 第五节氧化性物质和有机过氧化物41 第二篇建筑防火44 第一章概述44 第二章生产和储存物馳火灾危险性分类48 第一节生PM火灾危险性分类48 第二节储存物品的火灾危险性分类55 第三章建筑分类与耐火等级59 第一节建筑分类59 第二节建筑材料的燃烧性能及分级60 第三节建筑构件的燃烧性能和耐火极限63 第四节建筑耐火等级要求66 第四章总平面布局和平面布置69 第一节建筑消防安全布局69 第二节建筑防火间距70 第三节建筑平面布置76 第五章防火防烟分区与分隔82 第一节防烟分区82 第二节防火分隔86 第三节防火分隔设施与措施90 第四节防烟分区94 第六章安全疏散96 第一节安全疏散基本参数96 第二节安全出口与疏散出口101 第三节疏散走道与避难走道105

第四节疏散楼梯与楼梯间106 第五节避难层(间)111 第六节逃生疏散辅助设施112 第七章建筑电气防火116 第一节电气线路防火116 第二节用电设备防火119 第八章建筑防爆125 第一节建筑防爆基本原则和措施125 第二节爆炸危险性厂房、库房的布置126 第三节爆炸危险性建筑的构造防爆130 第四节爆炸危险环境电气防爆134 第九章建筑设备防火防爆140 第一节采暖系统防火防爆140 第二节通风与空调系统防火防爆142 第三节燃油、燃气设施防火防爆146 第四节锅炉房防火防爆150 第五节电力变压器防火防爆151 第十章建筑装修、保温材料防火154 第一节装修材料的分类与分级154 第二节装修防火的通用要求159 第三节特殊功能部位与用房装修防火要求160 第四节单层、多层公共建筑装修防火162 第五节高层公共建筑装修防火163 第六节地下民用建筑装修防火166 第七节建筑外保温系统防火167 第十一章灭火救援设施170 第一节消防车道170 第二节消防登高面、消防救援场地和灭火救援窗172 第三节消防电梯174 第四节直升机停机坪175 第三篇建筑消防设施177 第一章概述177 第一节建筑消防设施的作用及分类177 第二节建筑消防设施的设置与管理180 第二章消防给水及消火栓系统182 第一节消防给水及设施182 第二节室外消火栓系统195 第三节室内消火栓系统197 第四节设计参数202 第三章自动喷水灭火系统213 第一节系统的分类与组成213 第二节系统的工作原理与适用范围216 第三节室内设计主要参数220 第四节系统主要组件及设置要求228

2017年一级消防工程师考试重点资料消防安全技术实务重点汇总经典版

2017年一级消防工程师考试重点资料(消防安全技术实务重点汇总经典版) 技术实务思考题答案汇总 第一章燃烧基础知识 1、如何理解燃烧的条件?P2 答:燃烧,是指可燃物与氧化剂作用发生的放热反应,通常伴有火焰、发光和(或)发烟现象。燃烧可分为有焰燃烧和无焰燃烧。燃烧的发生和发展需要4个必要条件,即可燃物、助燃物(氧化剂)、引火源(温度)和链式反应自由基。 2、燃烧分为哪些类型?P3 答:按照燃烧形成的条件和发生瞬间的特点,燃烧可分着火(包括点燃、自然)和爆炸。 3、固体、气体、液体燃烧各自有哪些类型和特点?P5 答:一、气体燃烧 根据燃烧前可燃气体与氧混合状况不同,其燃烧方式分为扩散燃烧(燃烧特点比较稳定)和预混燃烧(又称爆炸式燃烧)。 二、液体燃烧 液体燃烧的类型分为闪燃、沸溢、喷溅三种 1)闪燃闪燃是引起火灾事故的先兆之一。闪点即是指易燃或可燃液体表面产生闪燃的最低温度。 2)沸溢 从沸溢过程说明,沸溢形成必须具备3个条件: ①原油具有形成热波的特性,即沸程宽,密度相差较大; ②原油中含有乳化水,水遇热波变成蒸气; ③原油粘度较大,使水蒸汽不容易从下向上穿过油层。 3)喷溅 三、固体燃烧分为:蒸发燃烧、表面燃烧、分解燃烧、熏烟燃烧(阴燃)、动力燃烧(爆炸) 上述各种燃烧形式的划分并非绝对,有些可燃固体的燃烧往往包含两种或两种以上的形式。例如,在适当的外界条件下,木材、棉、麻、纸张等的燃烧会明显地存在分解燃烧、熏烟燃烧、表面燃烧等形式。 第二章火灾基础知识 1、火灾按燃烧对象是如何分类的?P11 答:按照国家标准《火灾分类》 GB/T4968-2008的规定,火灾分为A、B、C、D、E、F六类。A.类火灾:固体物质火灾。这种物质通常具有有机物性质,一般在燃烧时能产生灼热的余烬。如木材、棉、毛、麻、纸张火灾等。 B.类火灾:液体或可熔化固体物质火灾。如汽油、煤油、原油、甲醇、乙醇、沥青、石蜡火灾等。 C.类火灾:气体火灾。如煤气、天然气、甲烷、乙烷、氢气、乙炔等。 D.类火灾:金属火灾。如钾、钠、镁、钛、锆、锂等。 E.类火灾:带电火灾。物体带电燃烧的火灾。如变压器等设备的电气火灾等。 F.类火灾:烹饪器具内的烹饪物(如动植物油脂)火灾。 2、火灾发生的常见原因有哪些?P13