文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 施工场地及原有建筑物基础处理方案

施工场地及原有建筑物基础处理方案

施工场地及原有建筑物基础处理方案
施工场地及原有建筑物基础处理方案

苏州市胥口镇胥口中心小学艺体馆工程

编制单位:南通第五建筑安装工程

编制人:

编制时间:

一、工程概况:

工程名称:苏州市胥口镇胥口中心小学艺体馆工程

建设单位:苏州市吴中区胥口中心小学

监理单位:苏州市和信监理咨询有限公司

施工单位:南通第五建筑工程有限公司

工程地点:胥口镇时进路北侧

二、施工现场实际情况:

我单位于8月进入工地进行现场平整工作,在施工中遇到以下几个问题:

1.施工现场原来拆除的建筑垃圾未清理,有大量的混凝土块及大的石块。

平均厚度约500mm厚,面积约50m*95m。

2.原有建筑物内部及周边场地回填的道渣未清理,厚度约800mm,面积约

35m*45m。

3.现场存在大量没有拆除的建筑物基础、墙体、独立柱等。

4.第一次试桩的桩体。

5.具体尺寸、平面位置及深度详见附图一及相关照片。

针对以上问题,为保证不影响下一步的打桩施工,需对原施工场地进行处理。

三、对施工场地的处理方法及总体部署:

1.根据本工程的特点,先采用挖土机对整个场地进行清理,挖除表面的建筑垃圾、混凝土块及石块并清理外运。

2.对原有建筑物及场地的道渣挖除并外运。露出原有建筑的基础,用破碎机对条基、独立柱基、构造柱、桩体破碎,清理外运。

3.对清理基础部分形成的坑采用素土进行回填并压实,确保桩机施工的安全性及连续性。

四、施工作业安排及技术安全措施

1.了解施工现场四周的情况,做好水、电、气等相关的保护工作。

2.清运渣土的车辆应在在施工封闭范围内停放;清运渣土的车辆应封闭或

采用苫布覆盖,出入现场时应有专人指挥。清运渣土的作业时间应遵守

有关规定,做到夜间不施工,减少对周围环境的噪音影响。

3.对地下的各类管线,施工前在地面上设置明显标志,并标明管线用途,

行进方向。对检查井、污水井也采取相应的保护措施。

4.拆除工程施工时,为降低粉尘对人员及环境影响,我方将设专人向被拆

除的部位洒水降尘。

5.拆除工程完工后,我方将及时将施工渣土清运出场,做到不积压搭设临

时防护设施,避免沙石、扬尘等影响周围的环境。垃圾运输车选用带有顶盖的车辆。

6.破碎及挖除,均用机械进行。人工配合清理现场机械清理不到位的部分。

7.在施工前做好宣传教育,由技术负责人进行质量、安全交底。

8.施工现场必须有技术人员统一指挥,严格遵循拆除方法和拆除程序。

9.施工人员进入施工现场,必须戴好安全帽。

10.当日拆除施工结束后,所有机械设备应停放在远离被拆除建筑的地方。

施工期间的临时设施,应与被拆除建筑保持一定的安全距离。

11.在确保工程质量、安全生产的前提下,优化施工进度计划,动态管理,

合理组织,严格控制关键线路节点,确保工期目标。

12.采用性能完好的机械设备并配齐数量,设现场专业机修班组,定期检查、

调试。

13.根据施工进度控制统筹计划及时合理编制工程施工进度每周计划,直至

落实到小时工作安排。

软土地基处理方案

软土地基处理方案 本合同段软土地基处理包括以下几种方法:换填砂垫层、干砌片石、碎石垫层、预压与超载预压、土工布、单向土工格栅、双向土工格栅、土工格室、搅拌桩。施工时间安排在2002年11月11日至2003年8月31日。 软土路基处理时遵循的施工原则 施工季节:优先安排在非雨季节施工,根据气象预报资料选取在连续降雨量少时间施工。 工序安排:采用机械化快速施工,开挖、换填、防护加固、防排水各项设施等工序一气完成,尽量缩短工作面暴露时间。严格按照各种不同处理方法的工艺要求进行施工。软基段的涵洞工程,在路基预压期满,沉降基本完成后在开槽施工。 4.4.1.一般路堤浅层处理施工 采用排水砂垫层,土工格栅设置在排水垫层顶部,坡角采用干砌片石护坡,护坡背后设置土工布反滤层。 4.4.1.1.换填砾类土垫层 施工工艺??见表5 施工工艺框图砂垫层施工工艺框图。 砂选用中粗砂,在开工前对砂场进行调查,并及时取样进行分析,主要测定细度模数、含泥量、有害物含量,选择符合设计标准的砂方可使用。 施工时首先清除加固范围内地面上的草皮及杂物,用土质相同的土填成坡度为3~4%的横坡,并碾压密实。 分层填筑:砂垫层分两层填筑,每层压实厚度25cm,按照经过试验确定的合格填料和经过试验确定的工艺参数,进行分层填筑压实。 摊铺整平:为了保证路堤压实均匀和填层厚度符合规定,填料采用推土机初平,刮平机进行二次平整,使填料摊铺表面平整度符合要求。 洒水或晾晒:砂的含水量直接影响压实密度。在相同的碾压条件下,当达到最佳含水量时密实度最大,填料含水量波动范围控制在最佳含水量的+2%~-3%范围内,超出最佳含水量2%时进行晾晒,含水量低于最佳含水量进行洒水。洒水采用洒水车喷洒,晾晒采取自然晾晒,必要时旋耕机翻晒。 机械碾压:碾压是保证砂垫层达到密实度要求的关键工序。碾压按照“先静压,后振动碾压”;“先轻,后重”;“先慢,后快”;“先两侧,后中间”的原则。 检验签证:砂垫层的检测采用K30荷载仪进行检测地基系数,核子密度仪检测压实系数。 施工防排水:砂垫层施工完成后,在两侧挖临时排水沟,使排到砂垫层里面的水能及时排出。严格管理施工用水与生活用水,以免冲刷路基各部与取土处。 4.4.1.2.单向单层土工格栅处理软土地基施工 施工工艺??见表5 施工工艺框图铺设单层单向土工格栅施工工艺框图。 施工时首先清除加固范围内地面上的草皮及杂物,用土质相同的土填成坡度为3~4%的横坡,并碾压密实。 在上面填厚30cm的中粗砂,压实到符合设计要求后,将表面进行整平,去除表面石块,并将去除石块后形成的凹坑补平,然后在上面满铺一层单向土工格栅。 土工格栅铺设要求幅与幅之间纵向采取密贴排放,横向采用连接棒连接或搭接法连接,连接强度不低于设计强度,横向接缝错开不小于1m。铺设时使格栅与土层密贴,每隔一定距离用U型钉将格栅固定在土层上。 格栅铺设后及时用砂或其他渗水材料覆盖20cm厚,并按设计要求铺回折段砂,外边逐幅回折2m,用砂压住。然后进行整平、压实达到设计要求后进行路基填筑。

地基处理工程施工设计方案

五、施工组织设计 1. 投标人编制施工组织设计的要求:编制时应针对第二章评标办法中施工组织设计的评审标准,可采用文字并结合图表形式说明施工方法;拟投入本标段的主要施工设备情况、拟配备本标段的试验和检测仪器设备情况、劳动力计划等;结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施,同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施,如冬雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。 2. 施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表,图表及格式要求附后。 附表一拟投入本标段的主要施工设备表 附表二拟配备本标段的试验和检测仪器设备表 附表三劳动力计划表 附表四计划开、竣工日期和施工进度网络图 附表五施工总平面图 附表六临时用地表

目录第一部分施工组织设计

第一章编制依据 第二章工程概况 第三章施工总部署 第四章平面布置 第五章施工准备 第六章试验施工方案 第七章主要工程施工方案 第八章质量保证措施 第九章安全、环保、文明施工保证措施第十章工期保证措施 第十一章防风、防雨、防雷施工措施第十二章降低成本措施 第二部分附表

第一部分施工组织设计 第一章编制依据 一、编制依据 本施工组织设计根据建设单位提供的招标文件、设计图纸技术要求,结合我单位类似工程施工经验进行编制。结合以下规、标准、法规和管理制度作为编制依据。 1.《建筑地基处理技术规》JGJ79-2002 2.《湿陷性黄土地区建筑规》GB50025-2004 3.《建筑地基工程施工质量验收规》GB50202-2002等规 4.《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-86 5.《土工试验方法》GB/T50123-99 6.我公司按照GB/T 19001-2000 idt ISO9001-2000、 GB/T24001-2004 idt ISO14001-2004、GB/T 28001-2001标准制定的《管理手册》、《质量、环境、职业健康安全程序文件》。 7.现行国家、行业及地方的有关法律、法规和规定 8.我单位现有可投入该工程的施工技术力量、机械设备和类似的施工经验。 二、编制原则 1.认真贯彻执行国家对工程建设的各项方针和政策,严格执行建设

场地平整工程施工方案

工程 场 地 平 整 方 案 编写:审核:审定: 二00七年四月十三日

工程概况 场地平整 一、施工前准备 (一)、勘察现场。根据业主提供的施工平面图,组织有关施工和技术人员进入现场调查情况: 施工范围内管线分布情况; 水系流通; 土石方分布。 (二)、施工平面布置:根据实际施工情况结合以下三点进行施工平面布置: 1、施工平面布置力求经济合理; 2、临时设施数量满足施工阶段的施工要求; 3、生产设施尽量临近施工现场。 (三)、接桩复测: 1、与业主联系,接受本工程所需控制点; 2、对业主交付的控制点进行加密联测符合精度要求,则以书面形式上报测量监理,进行复测签字认可后使用。 3、施工便道。 根据现场实际情况或需要做井字型便道。施工便道设置在小区道路区域范围内,防止影响桩机及基坑开挖的正常施工。 施工便道采用风化岩或灰土结合填筑。 (四)、协助甲方处理好地方矛盾。 二、施工方法 首先在场地内做井字施工便道,将场地分为数块,化整为零,然后根据施工进度或甲方要求分块或几块同时施工。 (一)、清表及场平: 1、平坦地带利用推土机推除地表软土、集中堆放。 2、采用挖掘机与推土机配合,清除芦苇荡、杂草及挖除树根; 3、清表后,晾晒1-2天后,压路机复压。 4、拆除沿线未经确定或不允许保留的障碍物,如杆线。必要时与当地部门联系共同商定,减少不必要的麻烦。 (二)、沟塘排水清淤 1、本工程沟塘较多,沟塘抽静水,采用引水法及水泵抽水相结合,即将几个较大的比较靠近的水塘,通过临时放水沟联系起来,由远到近,一个一个传递。沟塘清淤采用挖掘机挖,堆至塘边等沥水后,掺干石灰拌合再利用。 沟塘清淤一次挖清,请监理工程师验收,大塘的清淤采用如下办法进行施工:

地基处理施工方案

未来科技城国际教育园项目 幼儿园地块软基处理方案 一、场地基本状况 1.1拟建的未来科技城国际教育园区项目,位于杭州市余杭区中泰街道南湖景区,项目规划用地面积为117944平方米(约176.9亩),总建筑面积约为87105平方米。场地西南角拟建幼儿园,建筑物约1~2层。现幼儿园区块地基主要为淤填土,主要成分为建筑泥浆,放置时间约5~6年,泥浆深度约为7~10m,面积约25600m2。 1.2填土区泥浆呈流塑状,长满芦苇,土质极软,承载力基本为0,含水量很高,颗粒极细,不能直接上人和设备。 场地现状图 本次淤填土区地基处理主要针对泥浆层及3层淤泥质粘土层。 1.3施工平面布置

二、软基处理工程条件 2.1拟处理地层 根据浙江中材工程勘测设计有限公司2015年10月提供的本项目的岩土工程详勘报告,应予以处理的软土地层为④1粘土以上的地层,处理的厚底为10.1~14.1米。拟处理的各土层状况如下。①1杂填土:杂色、松散、湿。成分以粘性土为主,含碎石砖块,揭露厚度1.1~5.3m,西侧厚度大。①2淤填土(塘泥):灰、灰黑色、饱和,流塑~软塑,由原状鱼塘淤泥与外来排放施工泥浆组成,岩性相变大。本场地普遍存在,揭露或可见厚度1.2~6.3m,相邻孔的最大厚度差为4.9m,层顶坡度达19.2%。粒度成份以粉性粘粒为主,渗透系数为7.6×10-8cm/s,

Es为2.14MPa,为极高压缩性、极低渗透性软土。本地块因仅北侧、西侧有10个钻孔,大多范围的层后及物理学性质不祥。 ②粉质粘土:为原状沉积土,灰黄色、饱和,软可塑状,揭露厚度1.1~3.9m,一般为1.2~1.4m,层厚较小。W:35.7%,e:1.030, E s1~2:4.58Mpa。fak:120kPa。 ③淤泥质粘土:灰色,饱和,流塑状,局部夹层粉土。揭露厚度0~4.9m,厚度变化较大。W:49.3%,e:1.386,Ip:18.3,E s1~2:3.11MPa,fak:70kPa,属高压缩性粘土。 拟处理地层为极高压缩性的①1层和高压缩性的③层及杂填土,处理深度为10.1~14.1m。 2.2水文地质条件 地表水:场地北侧的地表水沟深度不详,宽度大于15m;东侧有人工开挖的水坑,其深度大于2m,降雨时地表水从南侧流于水坑中。 地下水:杂填土中有受降雨补给的上层滞水,表层芦苇根系土层中有孔隙潜水,使①2层淤填土的含水量高而甚稀软。浅表地下水从淤填土面渗出向水坑排泄。 2.3地面地形与地貌条件 由于人工堆填和开挖,导致地表高差大,东、北地面低,南侧高。因地面稀软和芦苇丛生,地面高程不明。 三.地基处理工程条件分析 3.1地基处理前准备工程量大 1)清表与平整工程量大:具体为大量芦苇割除,苇根清除,场

基坑支护及地基处理工程施工方案

基坑支护及地基处理工程施工方案 1 测量放线 1.1 测量仪器选用 其他工具:塔尺、卷尺、线坠、墨水线盒等。 1.2 测量控制方法 本工程根据业主提供的坐标点及高程控制点统一放线,按照国家工程测量规范(GB50026-93)中有关施工测量的规定,进行测量放样,并设置控制桩点和水准桩点,桩点位置宜便于轴线及标高的引测和控制。对于所有永久性标桩,包括中线桩、转角桩、水准基点、三角网点,树立易识别的标志并认真加以保护。 本次测量主要采用的仪器工具为PTS-V2型全站仪、S3型水准仪和J2经纬仪,水准尺、钢尺、锤球、砧标等。由多次参加工程测量工作并有丰富经验的专业人员主持本工程测量工作,确保测量工作万无一失。 1)、放置坐标控制网及水准点: 为保证施工测量的连续性和一致性,根据业主提供的坐标控制

点,确定坡顶和坡脚线,并根据设计图反映的开挖区确定挖方边坡坡度和坡顶线(开挖边界线)。然后在坡顶线上设置互相通视的坐标控制点及四等高程水准点。控制点采用全站仪敷设三级坐标控制点并与已交底坐标控制点联网做闭合测量,闭合角度差在允许范围内平差,分配得各控制坐标点,这些桩点设置在施工现场内浇灌砼保护,桩点用钢筋桩面刻十字丝保存。在场地内作若干水准点,并作闭合水准测量,闭合差在允许范围内平差,分配得各高程水准点。设置的坐标控制网及各水准点每隔十天左右做一次复核测量,防止各点沉降或碰动。 2)、施工过程中的边坡及标高控制 在土方开挖中,坡度采用坡度尺控制,平面位置,可从边坡坡顶线往外反测,利用塔尺上的刻度,用水平器量至水平,挂上线锤即可控制坡脚线的平面位置,当挖至基坑底时,再人工用水准仪跟踪测量,严禁超挖。 测量技术标准: 2 钻(冲)孔桩施工 本工程钻(冲)孔桩直径有1.0米,桩长10.8~17.9m,均为摩擦桩,钻(冲)孔桩处的地质情况有人土填石、人工填土,植物土、淤泥质土、

场地平整施工方案

工程名称场地平整工程 施 工 方 案 北京国瑞市政工程有限公司 2017年4月8日

项目名称场地平整工程 施工方案 一、工程概况 (一)、本工程位于昌平区南口镇虎峪自然风景区,项目东侧、北侧 为现有在用的办公单位及建筑物,南至南涧路、西至南口镇东一路。 (二)、本次土方工程分四部分划分实施。 分别为:A 、B 、C 、D 四个区块。本次实施即为A 区,此地块平整 场地面积约为67000㎡。 1、此施工区域范围内杂草丛生,局部存在土埂,高低差较大。 2、场地平整范围内存在数十株再生长树木。 3、现有土埂及杂草分别场内消化解决。 二、编制依据: 1、工程定位平面图; 2、周围环境情况,周围建筑物的距离,地下管道、电缆、光纤等的分布; 3、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202—2002 《建设工程项目管理规范》(GB/T50326-2001) 《建设工程监理规范》GB50319-2000 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)

三、施工准备及施工计划 (一)、施工准备 1、开工前与有关部门联系,对地下物、各种管线进行咨询并勘察,避免破坏。 2、测量仪器:一台全站仪、两台水准仪,并在开工前校准完毕。 3、技术准备:技术人员和工长必须认真熟悉图纸,按图纸及规范要求合理安排组织施工,按施工规范及施工方案对施工人员进行技术交底和安全交底。 4、机械准备:推土机、挖掘机、铲车、自卸车、水车等。 5、人员准备:组织项目经理部,配备有关施工人员(见附图),施工所需人员根据施工进度和施工需要及时调整。 (二)、施工计划 1、根据甲方进度要求,随时准备进场,计划工期为 15天。 2、根据工期要求与现场情况施工进度计划具体安排如下: A区平整场地面积约为67000㎡。 挖掘机与推土机分前后顺序进行,即挖掘机在前粗略平整,为推土机及后续机械创造条件,直至后期时平整工作同步结束。 机械安排:挖掘机2台、推土机2台、装载机2台、压路机1台、水车1辆、自卸运输车6辆。由南至北推进平整,按照每天平整4500㎡,按15天计算,合计67500㎡。

地基处理工程施工设计方案

本施工方案编制依据: 1、?建筑工程手册?一九七四年 2、?地基处理设计规范?(GBJ-93) 3、?广州新白云国际机场飞行区详细勘察工程物探报告? 广州地质勘察基础工程公司 4、?广州白云国际机场迁建工程场道项目地基工程设计? 第二部分民航中南机场设计研究院 5、?粉煤灰利用手册?中国电力出版社1997.07

第一章工程概况 广州白云国际机场迁建工程为广州市重点工程,已于2000年3月全面开工,经由广州地质勘察基础工程公司作的飞行区详细勘察工程物探报告中获知:场区上覆为第四系地层主要为粘性土,广泛分布中上碳统壶天群和下石炭石蹬子段灰岩,土洞、溶洞颇为发育,属极强溶岩区。 1、经钻孔揭露的溶洞14个,其中最大溶洞洞高7.2m。 2、经钻孔揭露的土洞53个,其中洞高大于5.0m的22个,最大土洞洞高23.5m,顶板埋深仅9.6m。场区发现的土洞、溶洞的密集区共67个,土洞溶洞密集区内土洞、溶洞极为发育,其中的土洞、溶洞个体的顶底横宽各不一致。 经民航中南机场设计研究院对此土洞、溶洞进行综合评估:飞行区土洞发育较多,且稳定性较差,在场道工程建设中是一个不可忽视的不良地质现象。因此,应在进行机场地基设计施工时针对不同情况采取必要的技术措施。 针对此情况,我公司专业技术人员汇同建设单位现场负责人,于2000年6月上旬对飞行区进行了详尽的现场勘察,同时对设计院提出的土洞、溶洞地基处理方案进行了充分研究,并结合我公司多年的地基处理施工经验,拟对新建白云机场飞行区地下的土洞、溶洞采取钻孔压注水泥砂浆工艺进行处理,充填土洞、溶洞空隙,并达到一定密实度和承载力,同时对洞内不良土质进行加固以保证飞行区地基基

地基处理工程施工方案

目录 1.地基处理范围 2.吹填及挤密桩材料选择 3.吹填施工方法 3 .1 场地吹填风段 3 .2 吹填方法 3 .3 吹填施工机具 4.振冲挤密砂桩 4 .1 简介 4.2 振冲挤密砂桩施工质量要求 4.2.1孔隙比 4.2.2处理后地基承载力要求 4.2.3处理深度 4.2.4试验 4.2.5质量控制 4.3 振冲挤密砂桩施工方法 4.3.1施工分区 4.3.2孔位布置及间距 4.3.3施工机具 4.3.4具体施工方法说明 5.载荷试验

1? 地基处理范围 厂区建筑场地的现地面标咼为 5.0~2.5m 之间,设计地面标咼为12.5m ,根据东完市 建筑设计院勘测队提供的岩土工程堪测报告,现场地广泛分布较厚的松散土层,为提高 场地的地基载力及减少建(构)筑物的沉降变形,必须对场地地基进行加固处理。本工程 的地基设计方案为先在场地进行人工吹填,形成人工吹填地基后再振冲挤密砂桩进行加 固处理。人工吹填及挤密加固范围如下图 1所示: 图1: 工吹填及挤密加固范围示意图 2. 吹填及挤密桩材料选择 场地吹填材料应采用中、粗砂; 振冲挤密砂桩填充物为粗砂,砂粒粒径不小于 0.8mm 含泥量小于3% 3. 吹填施工方法 3. 1场地吹填风段 场地吹填分三阶段进行: 首先由场地现标高吹填至 6.000米标高,第二阶段由6.000米标高吹填到9.000米 标高;第三阶段由9.000米标高吹填至厂区地面设计标高。 rTOTTTT I 二小网他H 二q z 箱 K 订 一—:"

3. 2吹填方法 吹填顺序由深至浅进行,吹填厚度分层时,每层不超过500mm在吹填的每个阶段待场地面积水排干、自然沉降基本完成经碾压密实后方可进行后序的工作。 3. 3吹填施工机具 ――吸砂机; -- 摊铺机; ――管道; ――给水管及喷洒装置; ——排水系统: ――压路机; ――其它配套设备。 4. 振冲挤密砂桩 4. 1简介 本工程采用振冲挤密砂桩加固地基,填充物为粗砂,砂粒粒径不小于0.8mm含泥量小于3%振冲挤密砂桩孔径为800mm梅花形布置,桩间距最大为2米,最小为1.56米,详见下图2: 斯削灯』血wiw wiw 图2:振冲挤密砂桩孔为布置图 20B1SOO> t!頂<1§恥

地基处理施工方案36982

一、工程概况 1.1工程简述 本变电站工程站址总征地面积2.2941hm2(34.41亩),其中围墙内占地面积1.8113hm2。全站新建进站道路长度20m,站内道路2300m2,围墙长度555m,主控综合楼、35kV配电室总建筑面积1090m2,主变基础及架构3台,220kV、110kV架构及设备支架(包含地基处理及基础),220kV 串补成套设备平台基础2套,电容电抗器基础12组,站用变基础2台等。建构筑物基底工程地基处理采用三合土(水泥:石灰:碎石=2:2:6)换填。 本工程建设规模为3x180MV A主变压器,本期建设2台。220kV出线规模10回,本期上6回;110kV出线规模8回,本期上4回;35kV不出线,仅接无功补偿。220kV采用双母线单分段接线;110kV采用双母线接线;35kV电气主接线采用单母线接线。本工程采用户外GIS布置。 1.2 现场自然条件 本工程位于吕梁市方山县,紧邻公路,交通运输方便,施工用电及用水满足施工要求,有足够的区域设置临建设施,总体说本工程施工条件较好,材料供应便利。 二、施工方案编制依据 2.1编制依据: 1)《方山220kV变电站工程施工组织设计》 2)《总交施工图》 3)《110kV-1000kV变电(换流)站土建工程施工质量验收及评定规程》(Q/GDW 1183—2012) 4)《国家电网公司输变电工程质量通病防治工作要求及技术措施》 5)《输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程》Q/GDW10248-2016 6)《电力建设安全工作规程》DL5009.3-2014 7)《建筑地基处理规范》(JGJ79-2002、J220-2002) 8)《建筑地基基础工程质量验收规范》(GB0202-2002) 9)《土工实验方法标准》(GB/T50081—2002) 10)《工程测量规范》(GB50026—93) 2.2编制原则 (1)、确保工期原则: 根据工程总体进度的需要,确保地基处理工程按期完工,为后续工程提供必要的工作面。 (2)、确保工程质量原则:

平整场地施工方案

平整场地施工方案、施工方法 一、施工方案 本工程的总体施工顺序是:做施工便道→平整场地路段做好排水工程→爆破开挖土石混合料→做填方路段试验路段→分层填筑→压路机碾压→检测压实度及其它。 施工前做好施工调查,核对设计文件,导线复测、水准复核等各项前提准备工作,引设临时水准点,放好边桩,做好土工试验工作。工程一进场首先进行便道施工,本投标人拟修建一条通往山凹施工便道,便道宽4.5米,便道采用土石混合粒进行填筑,面层采用泥结碎石,以便施工机械能早日进入施工场地。为了确保运到平整场地上的填料粒径合格,在宕口配备碎石机进行破碎。接下去利用初选的压实机械对计划使用的各种填料进行试验段填筑,找出机型、填料、层厚、碾压遍数之间的相互关系,绘制与设计指标相关的规律曲线,确定标准化施工工艺,报监理工程师批准后指导施工。施工过程中如填料、压实机械发生变化时,必须重新做压实工艺试验。试验路段做完后就开始进行正式填筑,平整场地填筑采用水平分层进行,严格控制填筑厚度及宕渣粒径。 土石方施工严格按照“三阶段、四区段、八流程”标准化施工,土石方除部分挖方区段必须采用爆破外,其余全部采用机械施工作业。优化匹配挖掘机(装载机)、自卸汽车、推土机、振动压路机,组成挖、装、运、卸(弃)、铺、平、压、检一条龙的机械化流水施工作业。填筑按信息化组织施工,通过对施工资料、试验测量数据的分析,作为施工组织、土石方调配、匹配机械及确定工艺参数的依据,使施工控制与质量检验处于有效控制和优化状态。 附属工程(挡土墙、边沟)以人力施工为主,配备相应的专业施工机械统一安排施工。 施工安排上以确保质量和工期为重点,尽量避免施工干扰。质量控制以工序管理为中心,以工作质量保工序质量,以工序质量保工程质量。 二、主要分项工程施工方法 (1)填料选择与鉴定 因本工程填方有宕渣类岩石、II、III类土。因此,填料要严格按规定进行鉴定,确定各种填料做的最佳密度、最佳级配、最大干容重及其它物理力学性质,根据鉴定结果确定施工方案。

场地平整实施方案

场地平整实施方案

第一章、编制说明及特点 1.1编制说明 场地平整是将本项目需进行建设范围内的自然地面,通过人工或机械挖填平整改造成为设计所需的平面,以利现场平面布置和文明施工;平整场地要考虑满足总体规划、交通运输和场地排水等要求,并尽量使土方挖填平衡,减少运土量和重复挖运。场地平整是整个工程建设的基础,它的质量好坏,将直接关系到整个项目的投资建设成本。为保证本工程场地平整的施工质量,同时保证施工安全,特编制此方案。 1.2实施依据 (1)省建筑设计院提供的规划设计方案图及其他有关的技术资料。 (2)国家现行有关规程、规范和标准。 (3)为提高工程量计量准确度,采用专业测绘队电子计算土石方挖填量。 1.3工程特点及难点 (1)场地采用平坡式竖向布置,由北向南排水,排水坡度大于1.0%。 (2)根据室外设计标高及场地现状情况,挖方量少,填方量较多。 (3)填方区填土应分层压实,压实系数≥0.9,填料中碎石粒径不应大于250mm。(4)场平可先填土至略低于设计标高约0.50米标高处,待建筑物基础全部施工完成后,按竖向布置图的设计标高把剩余土方精平至场地设计标高。 (5)工期紧,场地高差大,工程量大。 (6)地质条件差,除表层砂质粉土外,以下几乎全为风化岩,有些部位需进行爆破。

第二章、组织机构2.1 组织关系 2.2 各自职责: 2.2.1项目部 项目部是施工过程的组织者、协调者、管理者。

(1)负责施工单位的进场安排及技术交底。 (2)负责向施工单位交代坐标和水准控制点。 (3)审查施工单位的施工组织设计或施工方案,并提出修改意见。 (4)负责临时道路材料进场检查、中间验收及隐蔽验收等。 (5)负责对本工程的全过程进行计划、组织、协调和控制。 (6)负责监督有关工程质量和施工进度等方面的指令在施工中有效地贯彻执行。 (7)负责协调测绘单位开展原始地貌测量及竣工测量。 (8)负责完成工程计量及工程款支付。 2.2.2中介测绘队 (1)负责测量工程场地原始地貌坐标。 (2)根据原始地貌坐标及设计标高测算挖土量和填土量。 (3)场地平整完工后,测量验收是否达到设计要求标高。 (4)绘制场地原始地貌方格网及竣工方格网,出具最终挖土和填土工程量成果。 2.2.3 施工单位 (1)按项目项目部指定边界坐标和水准点组织场平施工和临时道路施工。(2)向项目部申请检查和验收。 (3)根据设计文件要求,负责编制施工组织设计或施工方案。 (4)负责施工质检及施工记录的资料整理。 (5)落实技术作业指导书的实施,认真阅读设计文件和施工图纸,负责对施工人员进行施工技术交底和技术指导。 (6)负责场地平整期间施工安全检查管理工作。

软土地基处理工程施工方案

.................................. 大安至通辽公路来宝至海坨乡段建设项目 软基处理开工报告 (k0+000-k24+700) 吉林省松江路桥建筑有限责任公司DT01标项目部 2014 年9 月10 日

目录 一、工程概况 (2) 1.1、概况 (2) 1.2、主要工程量 (2) 二、组织及准备 (2) 2.1、人员及职责 (2) 2.2、机械设备 (3) 2.3、材料 (5) 2.4、临时便道 (5) 2.5、试验 (5) 2.6、弃土场 (5) 三、工期 (5) 四、施工方法及工艺流程 (6) 4.1、施工方法 (6) 4.2、施工工艺图 (7) 五、质量保证措施 (9) 六、施工现场安全措施 (10) 七、施工环境保护措施 (11)

特殊路基处理施工方案 一、工程概况 1.1、概况 本标段全长24.436km采用二级公路标准,设计速度60公里/小时,路基宽度为10米,路面宽度8.5米,行车道宽度为2x3.5米,硬路肩宽度为2x0.75米,车荷载等级为公路-II级。 软基处理段落为:k6+300-k7+300左侧、k6+300-k6+325右侧、k7+600-k8+400右侧、k8+400-k9+100左侧、k9+800-k10+200右侧、k17+200-k17+400右侧、k17+200-k17+400左侧、k19+350-k20+400右侧、k20+400-k20+800左侧、k20+630-k20+800右侧、k22+000-k22+950左侧、k22+360-k22+950右侧、k23+200-k23+550右侧、k23+200-k23+550左侧。 1.2、主要工程量 挖出非适用材料24726立方米,回填砂砾24726立方米。 二、组织及准备 2.1、人员及职责 2.1.1、人员安排如下: 技术负责人:赵慧丰 现场施工:丁光平黄和平 测量:贺彦会刘军孙德凯曾上孙泽石 质检试验负责人:祖喜国蒋太健段科崔晓光 机械负责人:朱文明

平整场地施工方案

平整场地施工方案 1、填料选择与鉴定 因本工程填方有周边废弃矿渣、废料渣、石块、建筑垃圾等。因此,填料要严格按规定进行鉴定,确定各种填料做的最佳密度、最佳级配、最大干容重及其它物理力学性质,根据鉴定结果确定施工方案 2、基底处理 根据施工时原地面和土石的实际情况,按设计文件及施工规范要求进行清理、平整或碾压,使基底土层的强度和密实度达到设计标准。伐树、挖根、除草皮、清除(种植)表土。 地面横坡在1:10~1:5之间时,地基土层经检验符合规范和设计要求, 可在压实后直接筑。当地面坡度在1:5~1:2.5之间时,应将坡面做成台阶形,宽度做不小于2m向内倾斜4%~6%。在基床厚度范围内不得有软弱土夹层,否则要按设计要求采取地基改良和采取加固措施。基底密实度检查:基底平整压实,经质量检查工程师会同监理工程师现场检测核实合格签字后进行分层填筑。 3、分层填筑 " 根据填土高度及试验段确定的分层厚度和压实参数计算出计划分层数,绘出分层施工图,向现场施工人员进行技术交底。宕渣填筑应严格控制粒径25cm,厚度控制30cm以下。为保证摊铺的平整度,节省平整时间,在卸料时要控制卸土密度,根据自卸车的容量计算出卸车间隔,并呈梅花形卸铺均匀。用性质不同的填料填筑时,每一水平层的全宽要用一种材料填筑,避免各种填料混杂填筑。 4、摊铺平整 填筑区段完成一段后,在前方继续填筑的同时,后侧用推土机进行摊 铺初平。当一个区段填筑、初平全部完成后即以平地机或人工精平,做到填铺面在纵向和横向平顺均匀,保证压路机轮表面能均匀接触地面进行碾压,达到较好

的碾压效果。 5、机械碾压 碾压前,由技术人员进行检查确认填土厚度、平整度符合要求后方可进行。压路机司机要严格按照填料的密度标准及根据试验段确定的压实参数进行碾压。先静压后振动再静压。压实度试验不合格时要重新压实再做试验,直到合格为止。 6、检验签证 经自检压实度、平整度、密实度合格后,及时填写工程检查表和分项工程检验评定表,经质检工程师和监理工程师签证后进行下道工序施工。 < 7、修整 表面的修整,可用机械配合人工切土或补土,并配合压路机械碾压,使其表面没有松散、软弹、翻浆及不平整现象。达到设计标高后,进行细修整使其表面光洁浮土,之后放出边线。填筑地段不均匀沉降的防治措施为防止填筑地段不均匀沉降,施工时必须严格按规范进行。填筑时要从低往高处摊铺碾压。对于填挖交界处,填挖台阶搭接极为重要,必须按规定进行开挖台阶,填挖处不得采用大粒径的填料,碾压必须密实无拼痕。对于软弱地段的坡地,是最有可能出现不均匀沉降的地区,因此,对这此地段,除作常规的沉降观察外,还应增加观察段面,并以稳定观察为重点,稳定观察在工程竣工后才能结束。填筑时要严格按规范控制材料粒径、分层厚度。严格按工艺参数进行碾压,合理匹配压路机械,确保压实度达到设计要求。

场地平整施工方案

一、编制依据 二、工程概况 三、现场条件 1、拟建场地地貌单元属汉江平原鄂东北边缘的澴河二级阶地,现为农田及鱼塘,由于四周道路施工时进行堆填,场地内地势低洼,比周边道路低2.5~3.5米,但整体较平坦、开阔,场区地面标高在20.43~24.03m之间。场地西边约150m为滚子河,属常年性河流,西侧为人工河堤。 2、场地内分布岩土层主要有第四系的素填土(Q ml)、全新统(Q 4 al)黏性土、 上更新(Q 4al)黏性土和(Q 3 al+pl)砂土层、圆砾夹卵石层。场地内各岩土层的空 间分布及主要特征见下表:

3、拟建场地面积为173730.3㎡,其中河塘面积约为10万㎡(准确面积以现场签证面积为准),河塘底平均标高为20.43m(以现场签证为准),河塘顶平均标高为24.03m(以现场签证为准),河塘内积水高度约 1.5m,淤泥厚度约为3m(暂以场地东侧池塘淤泥厚度为准,实际发生以现场签证为准)。 4、场地南侧和东侧已完成雨水箱涵长500m,设计箱涵顶标高为22.48m,箱涵顶回填土厚度为1.7~2.5m。 四、施工部署 1、进场后先对场地进行清表,清表后对现场标高进行复测,准确测量现场地形地貌,池塘水位标高及场地标高,并请监理单位做好现场签证。 2、首先抽干河塘内全部积水,(现场排水、抽水流向图见附件1)同时清除场内杂草、树木、违建房屋,清表方向与清淤施工流向相同(清表及清淤作业施工段划分见附件2),对场内树木清除前做好签证,准确记录树木高度、胸径和数量。由于现场水域复杂,将场内中间河道深挖至-6.0m,形成排水明渠,使场内所有明水能够汇集于一处,充分提高抽水作业效率。 3、随后将现场河塘内所有淤泥质土挖除至粉质粘土层,清淤深度约为0~3.0m,由于淤泥层较厚,局部淤泥底标高已远远深于筏板底标高(-5.6m),超出部分槽底处理方式需请设计单位出具相应变更。淤泥清除后即外运至甲方指定的弃土场。 4、场内淤泥较少部位,清除淤泥至粉质粘土层,为满足桩基施工条件,场地内工作面必须在同一平面,统一开挖至19.9m(-5.300)m。同时放出基坑底边缘轮廓线(基坑底轮廓线距基坑内外围桩基预留5m的施工作业面),将基坑范围内土方进行平整,多余土方挖运至基坑范围以外。 5、由于淤泥层较厚,且面积较大,清淤前修筑施工便道,便道位置覆盖挖

地基处理施工方案 (1)

清泉名苑(一期) 地 基 处 理 专 项 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 施工单位:中天建设工程有限公司 年月日

目录 一、工程概况 (1) 1.1工程简述 (1) 1.2 现场自然条件 (2) 二、施工方案编制依据 (2) 2.1编制依据: (2) 2.2编制原则 (2) 三、施工组织与部署 (3) 3.1项目管理机构 (3) 3.2技术准备 (3) 3.3施工机械及人员准备 (4) 3.4其他准备工作 (4) 四、施工方案 (4) 4.1施工部署: (4) 4.2地基处理回填材料的要求: (5) 4.3施工测量控制 (5) 4.4回填土处理工程方案 (5) 五、质量控制点的设定和控制 (6) 六、检查验收 (6) 6.1检查方法 (6) 6.2验收程序 (7) 七、质量保证措施 (7) 八、安全施工技术措施 (8)

一、工程概况 1.1工程简述 工程名称: 工程地址: 建设规模: 建设单位: 设计单位: 勘察单位: 监理单位: 施工单位: 本工程由13幢小高层、1幢幼儿园及一个地下车库组成,地上11层,地下1层,框架结构。地下室底板混凝土设计标号C30、抗渗等级P6。车库底板厚度250mm。 1.2 现场自然条件 本工程位于上饶市上饶县,紧邻公路,交通运输方便,施工用电及用水满足施工要求,有足够的区域设置临建设施,总体说本工程施工条件较好,材料供应便利。 二、施工方案编制依据 2.1编制依据: 1)《翼天十里风荷(一期)工程施工组织设计》 2)《建筑地基处理规范》(JGJ79-2002、J220-2002) 3)《建筑地基基础工程质量验收规范》(GB0202-2002) 4)《土工实验方法标准》(GB/T50081—2002) 5)《工程测量规范》(GB50026—93) 2.2编制原则 (1)、确保工期原则:

碎石地基处理施工方案

级配碎石垫层施工方案 一、编制依据: 《美景一号住宅小区施工组织总设计》 《霍州市美景一号住宅小区3#楼》施工图纸(2014.06版) 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 《建筑地基处理技术规范》JGJ 79-2012 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 GB50202-2002 《地基与基础工程施工工艺标准》(山西建筑工程(集团)总公司编)《建筑施工手册》(第五版) 《霍州市美景一号住宅小区岩土工程勘察报告》 《霍州市美景一号住宅小区3#楼图纸会审、技术交底记录》 二、工程概况: 本工程为霍州市中远房地产开发有限公司开发的美景一号住宅小区 3#楼,位于霍州市东城区东北部、西邻市法院,东至清雅苑,南至开元街。结构形式为剪力墙结构。地下2层,地上17层,建筑总高度89.85m。 本工程采用换填碎石垫层处理地基,将基底以下细中砂全部挖除,并用级配碎石垫层回填,级配碎石垫层外扩宽度不小于换填厚度且不小于 1m。若需挖除的细中砂厚度不一,采用分段阶梯状处理,且要求基底以下回填级配碎石垫层厚度不小于0.5m。级配碎石分层碾压密实,压实系数不小于0.97。换填以后级配碎石垫层的地基承载力特征值不小于250kPa。 三、施工部署 1 技术准备 级配碎石施工前有建设单位或设计院确定配合比,经试验室做出原材料的的相关指标及级配碎石的最大干密度、最佳含水率等。施工前按级配碎石换填施工方案中有关要求逐级向相关人员进行技术、安全交底。 2 材料准备 采用质地坚硬的碎石,级配良好,不含植物残体、垃圾等杂质,碎石

最大粒径不易大于50mm。 3 机具准备 有蛙式打夯机、50型装载机、18t振动压路机、30t自卸汽车、手推车、平头铁锹、喷水用胶管、2m靠尺、小线或细铅丝、钢尺等。 4 场地准备 由于级配碎石要进行现场拌合,并拌合均匀,所以现场需设置原材料堆放场地和拌合场地。计划场地设置于2#楼范围,场地采用50型装载机平整,拌合前铺一层1-3cm石子,并采用压路机碾压一遍,以保证拌合材料质量。 5 施工条件 5.1 级配碎石施工前应组织有关单位共同验槽,包括定位尺寸、水平标高、地质情况,如有无孔洞、沟、井、墓穴等,应在地基处理前处理完毕并办理隐检手续。 5.2检查基槽坑的边坡是否稳定,并清除基底杂质。 6 集水坑、电梯坑待级配碎石垫层施工完,地基承载力试验时进行开挖。 四、施工方法 1 工艺流程 基底清理→级配碎石拌合→分层铺筑砂石→洒水→夯实或碾压→修平验收 2 基坑底表面杂质应清理干净,采用18t压路机静压一遍; 3 级配碎石拌合:按不同规格碎石比例,采用50型装载机拌合,每次拌合20立方,翻拌不少于3次,直至没有同一规格碎石成窝现象为止。 4 分层铺筑碎石: 4.l 铺筑碎石的每层厚度,本工程为大面积的碎石垫层,铺筑厚度不超过35cm,分层厚度用样桩控制; 4.2 碎石垫层铺设在同一标高上,一次整体碾压; 4.3 铺筑的砂石应级配均匀。如发现同一规格碎石成堆现象,应将该

场地平整施工方案

场地平整施工方案文件排版存档编号:[UYTR-OUPT28-KBNTL98-UYNN208]

目录

第一章、工程概况及特点 1.1编制说明 1.1.1适用范围及编制目的 (1)适用范围:用于220千伏哈密南郊输变电工程220kV南郊变电站3场地平整施工作业。 (2)编制目的:场地平整是将需进行建设范围内的自然地面,通过人工或机械挖填平整改造成为设计所需的平面,以利现场平面布置和文明施工;平整场地要考虑满足总体规划、生产施工工艺、交通运输和场地排水等要求,并尽量使土方挖填平衡,减少运土量和重复挖运。场地平整是整个工程建设的基础,它的质量好坏,将直接关系到变电工程施工和运行过程中的整体安全。为保证本工程场地平整的施工质量,同时保证施工安全,特编制此方案。 1.1.2编制依据 (1)国核电力规划设计研究院设计施工图、《图纸会审纪要》及设计提供的有效技术资料等。 (2)国家现行有关规程、规范和标准。 (3)本公司有关文件。 1.2工程量

1.3工程特点 1.3.1设计特点 (1)本工程采用1985年国家高程基准,1954年北京坐标系,中央子午线为93?00ˊ00"。 (2)场地采用平坡式竖向布置,由西向东排水,排水坡度1.0%。 (3)填方区填土应分层压实,压实系数≥0.94,填料中碎石粒径不应大于 250mm。 (4)场平可先填土至略低于设计标高约0.18米标高处,待站内建构筑物基础全部施工完成后,按竖向布置图的设计标高把剩余土方精平至场地设计标高。 1.3.2施工特点及难点 (1)工期紧,工程量大,填方总量34255.286m3,挖方总量34284.4m3。 (2)场地高差大,最大挖方深度为2.475m,最大填方高度为4.237m,最大高差为6.405m。 (3)地质条件差、场平压实要求高、现场施工用水量不足:本站站区上层表面原土均为粉细砂,缺水,场平过程中需大量浇水方能达到设计压实系数,而现场水资源不足,如何平衡洒水量将是施工过程中一大难点。

(完整版)场地平整方案

目录 一、编制依据 (2) 二、编制原则 (2) 三、工程概况 (2) 四、施工计划 (3) 五、场地平整 (4) 六、施工进度计划及保证措施 (7) 七、质量保证措施 (8) 八、安全保证措施 (12) 九、文明施工措施 (13)

新能源汽车产业园一期厂房及配套设施项目 场地平整土方施工方案 一、编制依据 1、设计图纸和其他相关设计文件(厂区平面布置图) 2、工程相关的招投标文件及施工合同 3、本工程施工组织设计; 4、相关的测量施工规范: 5、《工程测量规范》(GB50026-2016); 二、编制原则 1、认真贯彻国家工程建设的法律、法规、规程、方针和政策。 2、严格执行建设程序,坚持合理的施工程序、施工顺序和施工工艺。 3、采用现代建筑管理原理。流水施工方法和网络计划技术,组织有节奏,均匀和连续地施工。 三、工程概况 1、工程名称、建设单位及建设地点 本工程为新能源汽车产业园一期厂房及配套设施项目,项目位于陕西省渭南市高新开发区。本项目总用地面积为305125.13m2,总建筑面积为164268.76m2,用地457.69亩,包括总装车间、冲压车间、焊装车间、涂装车间、检测调整车间、综合楼、倒班楼及其他附属用房。 2、程土方范围 本工程土方范围包括厂区道路开挖,厂区拆迁垃圾规整;标段范围内沟道土方开挖;回填土的运输、夯填、整平;标段内不合格基土清除、外运;自然坑回填;清除后的合格土方回填、按设计要求压实度夯填至合格。 3、厂区自然地面高程

厂区自然地面高程358.72m~362.86m。 四、施工计划 本工程划分为土建、道路、管网、场平绿化施工段,工程开工前首先对整个厂区进行原始自然地坪标高测量,在总平面图上进行标注,依据设计标高,确定开挖深度。工程面积较大,为便于施工组织管理,加快施工进度,保证工程顺利进行,需对本工程划分不同施工区域,分别组织施工。 本工程地势呈西高东低,在总装车间B-E/8-32轴有两个低洼大坑,场地西边为挖方地段,挖方土运至东边填方区域,场平标高为362.3m,挖方33236.6方,填方290185.52方,厂区内部土方调配完之后,需从外面运土。设计有道路的区域考虑结构层厚度,在场地平整的时候实际控制标高比场平标高低20cm。 土方的调配:土方调配时,若土方距施工区较远时,由自卸汽车把土方运到施工区内,再由装载机或人工摊平;若土方距施工区较近或在施工区内时,由装载机直接把土方推到施工区内并摊平。 土方调配的原则:本工程通过土方计算得出挖方严重少于填方,土方挖填不平衡,因此施工现场土方全部调配利用,减少重复倒运,我们尽量将挖填土方量与运距的乘积之和调配到最小,即总土方运输量或运输费用最小,场地内挖填平衡,土方一次运到位,不返工、不浪费。 划分调配区,根据方格网平面图上划出挖填区的分界线,并在挖方区和填方区划出若干调配区,确定调配区的大小和位置,计算各调区的土方量标注于图上,计算每对调配区的平均运距,确定最优调配

地基处理施工方案

地基处理施工方案 一、概述 道路现状表层为近代围海造地和人工湖开挖吹填形成的吹填土。吹填土:砂质粉土夹淤泥质粉质粘土,土质松散且不均匀。吹填土厚度一般为2.0~4.0m,局部最深约6m,由于吹填土形成时间短,属欠固结土,具有含水量高,孔隙比大、强度低,在动力作用下易产生沉淀和液化。为确保路基强度和稳定,需对路基进行处理。 根据已实施的C1、C2、B1道路地基处理结果,经分析确定B2、B3道路采用真空降水联合低能量强夯的地基处理方法,并并制定相应的标准和施工参数、程序。 二、地基加固标准 1、加固深度≥6m; 2、地基承载力要求; 0~2m fk≥130kpa;(粉性土) fk≥100kpa;(粘土、淤泥)  2~4mfk≥110kpa;(粉性土) fk≥80kpa;(粘土、淤泥) 4~6m fk≥100kpa;(粉性土) fk≥70kpa;(粘土、淤泥) 3、表层2.0m内地基回弹模量E=25Mpa。 三、真空降水联合低能量强夯基本技术要求 3.1施工小区划分

施工区划分为L(道路地基处理长度)×B(道路地基处理宽度)的矩形小区,其中L以道路的中心线为准。施工小区划分按5000㎡控制。 3.2前期准备工作 应对施工场地原状土每1000㎡测一组小螺钻及静力触探。分析现状的各土层分布特性、含水量及承载力。 3.3排降水 1、排水明沟与集水井   在道路两侧和22m宽中央分隔带中央设排水明沟。道路两侧在距离红线外8m起开挖明沟,在22m宽中央分隔带中央开挖明沟,明沟底宽1m,深1.5m,边坡1:1.5,明沟之间贯通,明沟交接处设置集水井。排水明沟采用竹篱笆加编织布的支护措施,以防明沟坍塌。 挖方、填方路段场地平整方法如下。 挖方路段:⑴当原地面标高高于路槽40cm以上的,直接开挖至路槽上40cm处;⑵开挖至路槽上40cm时,如表层为淤泥,则开挖至路槽下20cm,再覆盖70cm现场粉性土。⑶当原地面标高大于路槽标高、低于路槽上40cm时,可直接进行地基处理。 填方路段:⑴如遇沟浜,应按要求清淤后采用现场粉性土回填至原地面标高。⑵如现状表层土标高低于路槽标高,则直接进行地基处理。⑶如现状表层土标高低于路槽标高,且表层为淤泥,则需覆盖70cm现状粉性土后,进行地基处理。  2、井点降水

相关文档