风管漏光检测记录

风管漏光检测记录(总28页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

湘质监统编 风管漏光检查记录施2002-65 工程名称:湖南中医药大学第二附属医院手术室(第七、八、九层)净化工程 检测日期: 2015年 9月日共页第 1 页 分项工程名称:风管系统安装子分部工程名称:净化空 调系统 系统名称:AHU-1空调风系 统 风管级别:中压系统系统接缝总长度(m): 45.2 m 系统测定分段数(段):5 段 检测区段图示:见施工图 系统分段实测数值 序号分段接缝长度 (m) 每10m接缝漏光点处 数 18.961 29.120 39.120 4 9.6 1 5 8.4 0 6 7 8 9 10 汇总分析: 漏光检测采用220V安全电压,1000W白炽灯,系统无条形的明显漏光,每10m接缝漏光点不超过1处,且100m接缝平均漏光点不超过8处。 施工单位检测人:监理(建设)单位旁站监督人: 施工单位检测结果: 施工单位项目 专业技术负责人:年月日监理(建设)单位核查结论: 项目专业监理工程师(建 设单位项目技术负责人:年月日 注:汇总分析内容主要包括检测使用的安全光源;被检测系统缝管有无条缝型的明显漏光;被检测系统为低、中压风管,每10m接缝的漏光点是否分别超过2处和1处,且100m接缝平均其漏光点是否分别超过16处和8处。

湘质监统编 风管漏光检查记录施2002-65 工程名称:湖南中医药大学第二附属医院手术室(第七、八、九层)净化工程 分项工程名称:风管系统安装子分部工程名称:净化空 调系统 系统名称:AHU-2空调风系 统 风管级别:中压系统系统接缝总长度(m): 64.24 m 系统测定分段数(段):7 段 检测区段图示:见净化空调施工图 系统分段实测数值 序号分段接缝长度 (m) 每10m接缝漏光点处 数 1 9.6 0 2 9.6 1 3 8.6 4 0 4 8.64 0 5 9.5 6 0 6 9 1 7 9.2 1 8 9 10 汇总分析: 漏光检测采用220V安全电压,1000W白炽灯,系统无条形的明显漏光,每10m接缝漏光点不超过1处,且100m接缝平均漏光点不超过8处。 施工单位检测人:监理(建设)单位旁站监督人: 施工单位检测结果: 施工单位项目 专业技术负责人:年月日监理(建设)单位核查结论: 项目专业监理工程师(建 设单位项目技术负责人:年月日 注:汇总分析内容主要包括检测使用的安全光源;被检测系统缝管有无条缝型的明显漏光;被检测系统为低、中压风管,每10m接缝的漏光点是否分别超过2处和1处,且100m接缝平均其漏光点是否分别超过16处和8处。 湘质监统编

风管漏光检测记录

风管漏光检查记录施2002-65 工程名称:湖南中医药大学第二附属医院手术室(第七、八、九层)净化工程 检测日期: 2015年 9月日共页第 1 页分项工程名称:风管系统安装子分部工程名称:净化空调系统系统名称:AHU-1空调风系统 风管级别:中压系统系统接缝总长度(m):45.2 m系统测定分段数(段):5段 检测区段图示:见施工图 系统分段实测数值 序号分段接缝长度(m)每10m接缝漏光点处数18.961 29.120 39.120 49.61 58.40 6 7 8 9 10 汇总分析: 漏光检测采用220V安全电压,1000W白炽灯,系统无条形的明显漏光,每10m接缝漏光点不超过1处,且100m接缝平均漏光点不超过8处。 施工单位检测人:监理(建设)单位旁站监督人: 施工单位检测结果: 施工单位项目 专业技术负责人:年月日监理(建设)单位核查结论: 项目专业监理工程师(建 设单位项目技术负责人:年月日 注:汇总分析内容主要包括检测使用的安全光源;被检测系统缝管有无条缝型的明显漏光;被检测系统为低、中压风管,每10m接缝的漏光点是否分别超过2处和1处,且100m接缝平均其漏光点是否分别超过16处和8处。

风管漏光检查记录施2002-65 工程名称:湖南中医药大学第二附属医院手术室(第七、八、九层)净化工程 检测日期: 2015年 9月日共页第 2 页分项工程名称:风管系统安装子分部工程名称:净化空调系统系统名称:AHU-2空调风系统 风管级别:中压系统系统接缝总长度(m):64.24 m系统测定分段数(段):7段 检测区段图示:见净化空调施工图 系统分段实测数值 序号分段接缝长度(m)每10m接缝漏光点处数19.60 29.61 38.640 48.640 59.560 691 79.21 8 9 10 汇总分析: 漏光检测采用220V安全电压,1000W白炽灯,系统无条形的明显漏光,每10m接缝漏光点不超过1处,且100m接缝平均漏光点不超过8处。 施工单位检测人:监理(建设)单位旁站监督人: 施工单位检测结果: 施工单位项目 专业技术负责人:年月日监理(建设)单位核查结论: 项目专业监理工程师(建 设单位项目技术负责人:年月日 注:汇总分析内容主要包括检测使用的安全光源;被检测系统缝管有无条缝型的明显漏光;被检测系统为低、中压风管,每10m接缝的漏光点是否分别超过2处和1处,且100m接缝平均其漏光点是否分别超过16处和8处。

风管漏光漏风量测试方案

风管漏光漏风量测试 测 试 方 案

目录 一工程概况 (1) 二测试人员组成 (1) 三测试依据 (1) 四测试原理 (2) 五测试前准备工作 (2) 六测试仪器及性能参数 (3) 七测试抽样方案 (3) 八漏风量测试结果计算 (4) 九风管漏风量测试判断依据 (4)

一.工程概况 本工程共有29个空调系统,其中14个为低压空调系统;15个为中压空调系统; 二.测试人员 测试人员:现场配合人员若干 三.施工依据 1、中华人民共和国国家标准《通风与空调工程及验收规范》(GB50243-2002) 2、《建筑设备施工安装图集通风与空调工程》91SB6 3、在不违反国内标准及配合国情下同时参照DW144及SMACNA标准。 4、规格说明书及施工图纸。 四.测试原理 1、漏光法检测 1、1漏光法检测是应采用光线对小孔的强穿透力,对系统风管严密程度进行检测的方法。 1、2检测应采用具有一定强度的安全光源,光源可采用不低于100W带保护罩的低压照明灯,或其它低压光源。 1、3系统风管漏光检测时,其光源可置于风管内侧或外侧,但相对侧应为暗黑环境。检测光源应沿被检测部位与接缝作缓慢移动,在另一侧进行观察,当发现有光线射出,则说明查到明业漏风部位,并作好记录。 1、4系统风管宜采用分段检测,汇总分析的方法,被检测系统风管不应有多处条缝形的明显漏光。底压系统风管每10m接缝,漏光点不应超过2处,且100m 接缝平均不应大于16处;中压系统风管每10m接缝,漏光点不应超过1处,且100m接缝平均不应大于8处为合格。 1、5漏光检测中发现的条缝隙形漏光,应进行密封处理。

风管漏光检测记录

湘质监统编 风管漏光检查记录施2002-65工程名称:湖南中医药大学第二附属医院手术室(第七、八、九层)净化工程 分项工程名称:风管系统安装子分部工程名称:净化空调系统系统名称:AHU-1空调风系统风管级别:中压系统系统接缝总长度(m):45.2 m 系统测定分段数(段):5段 检测区段图示:见施工图 系统分段实测数值 序号分段接缝长度(m)每10m接缝漏光点处数 1 8.96 1 2 9.12 0 3 9.12 0 4 9.6 1 5 8.4 0 6 7 8 9 10 汇总分析: 漏光检测采用220V安全电压,1000W白炽灯,系统无条形的明显漏光,每10m接缝漏光点不超过1处,且100m接缝平均漏光点不超过8处。 施工单位检测人:监理(建设)单位旁站监督人: 施工单位检测结果: 施工单位项目 专业技术负责人:年月日监理(建设)单位核查结论: 项目专业监理工程师(建 设单位项目技术负责人:年月日 注:汇总分析内容主要包括检测使用的安全光源;被检测系统缝管有无条缝型的明显漏光;被检测系统为低、中压风管,每10m接缝的漏光点是否分别超过2处和1处,且100m接缝平均其漏光点是否分别超过16处和8处。 湘质监统编 风管漏光检查记录施2002-65

工程名称:湖南中医药大学第二附属医院手术室(第七、八、九层)净化工程 分项工程名称:风管系统安装子分部工程名称:净化空调系统系统名称:AHU-2空调风系统风管级别:中压系统系统接缝总长度(m):64.24 m 系统测定分段数(段):7段 检测区段图示:见净化空调施工图 系统分段实测数值 序号分段接缝长度(m)每10m接缝漏光点处数 1 9.6 0 2 9.6 1 3 8.6 4 0 4 8.64 0 5 9.5 6 0 6 9 1 7 9.2 1 8 9 10 汇总分析: 漏光检测采用220V安全电压,1000W白炽灯,系统无条形的明显漏光,每10m接缝漏光点不超过1处,且100m接缝平均漏光点不超过8处。 施工单位检测人:监理(建设)单位旁站监督人: 施工单位检测结果: 施工单位项目 专业技术负责人:年月日监理(建设)单位核查结论: 项目专业监理工程师(建 设单位项目技术负责人:年月日 注:汇总分析内容主要包括检测使用的安全光源;被检测系统缝管有无条缝型的明显漏光;被检测系统为低、中压风管,每10m接缝的漏光点是否分别超过2处和1处,且100m接缝平均其漏光点是否分别超过16处和8处。 湘质监统编 风管漏光检查记录施2002-65 工程名称:湖南中医药大学第二附属医院手术室(第七、八、九层)净化工程 分项工程名称:风管系统安装子分部工程名称:净化空调系统系统名称:AHU-3空调风系统

附录B 风管系统漏光检测及漏风量测试方法

附录B 风管系统漏光检测及漏风量测试方法 B.1 漏光检测方法 B.1.1 漏光法检测是利用光线对小孔的强穿透力,对系统风管严密程度进行检测的方法。 B.1.2 检测应采用具有一定强度的安全光源。手持移动光源可采用不低于100W带保护罩的低压照明灯,或其他低压光源。B.1.3 系统风管漏光检测时,光源可置于风管内侧或外侧,但其相对侧应为暗黑环境。检测光源应沿着被检测接口部位与接缝做缓慢移动,在另一侧进行观察,当发现有光线射出,则说明查到明显漏风处,并应做好记录。 B.1.4 对系统风管的检测,宜采用分段检测、汇总分析的方法。在对风管的制作与安装实施了严格的质量管理基础上,系统风管的检测以总管和干管为主。当采用漏光法检测系统的严密性时低压系统风管以每10m接缝,漏光点不大于2处,且100m接缝平均不大于16处为合格;中压系统的风管每10m接缝,漏光点不大于1处,且100m 接缝平均不大于8处为合格。 B.1.5 漏光检测中对发现的条缝形漏光,应做密封处理。B.2.4 风管系统漏风量测试步骤应符合下列要求: 1 测试前,被测风管系统的所有开口处均应严密封闭,不得漏风。. 2 将专用的漏风量测试装置用软管与被测风管系统连接。

3 开启漏风量测试装置的电源,调节变频器的频率,使风管系统内的静压达到设定值后,测出漏风量测试装置上流量节流器的压差值厶户。 △后,按公式Q=f(P)(m △3/h)计算 4 测出流量节流器的压差值P 出流量值,该流量值Q(m3/h)再除以被测风管系统的展开面积F(m2),即为被测风管系统在实验压力下的漏风量Q A[m3/(h.m2))。B.2.5 当被测风管系统的漏风量Q A[m3/(h.m2)]超过设计和本规程的规定时,应查出漏风部位(可用听、摸、观察、或用水或烟气检漏),做好标记;并在修补后重新测试,直至合格。

风管漏光漏风量测试方案说明

WORD格 式整理版 风管漏光漏风 量测 试 测 试 方 案

一工程概况 (1) 二测试人员组成 (1) 三测试依据 (1) 四测试原理 (2) 五测试前准备工作 (2) 六测试仪器及性能参数 (3) 七测试抽样方案 (3) 八漏风量测试结果计算 (4) 九风管漏风量测试判断依据 (4)

一.工程概况 本工程共有29个空调系统,其中14个为低压空调系统;15个为中压空调系统; 二.测试人员 测试人员:现场配合人员若干 三.施工依据 1、中华人民共和国国家标准《通风与空调工程及验收规范》(GB50243-2002 2、《建筑设备施工安装图集通风与空调工程》91SB6 3、在不违反国内标准及配合国情下同时参照DW14及SMACN标准。 4、规格说明书及施工图纸。 四.测试原理 1、漏光法检测 1、1漏光法检测是应采用光线对小孔的强穿透力,对系统风管严密程度进行检测的方法。 1、2检测应采用具有一定强度的安全光源,光源可采用不低于100W带保护 罩的低压照明灯,或其它低压光源。 1、3系统风管漏光检测时,其光源可置于风管内侧或外侧,但相对侧应为暗 黑环境。检测光源应沿被检测部位与接缝作缓慢移动,在另一侧进行观察,当发现有光线射出,则说明查到明业漏风部位,并作好记录。 1、4系统风管宜采用分段检测,汇总分析的方法,被检测系统风管不应有多处条缝形的明显漏光。底压系统风管每10m接缝,漏光点不应超过2处,且100m 接缝平均不应大于16处;中压系统风管每10m接缝,漏光点不应超过1处,且100m接缝平均不应

大于8处为合格。 1、5漏光检测中发现的条缝隙形漏光,应进行密封处理。 2、漏风法检测 2、1在理想状态下向一个密闭容器注入气体,保持容器内压力恒定,此时注入的气体流量与密闭容器的泄漏量相等。 2、2将漏风测试仪风机的出风口用软管连接到被测试的风管上,该段风管除和测试装置用软管连接以及从上面引出一根风管测压管外,其余接口均应堵死。当启动漏风检测仪并逐渐提高风机转速时,通过软管向风管中注风,风管内的压 力也会逐步上升。当风管达到所需测试的压力后,调检测仪的风机转速,使之保持风管内的压力恒定,这时测得风机进口的风量即为被测风管在该压力下的漏风量。 五.测试前准备工作 1、风管漏光测试 测试前依据规范要求先对被测风管做漏光测试,检查风管的气密性并作相应处理。 2、风管封堵 被测风管所有开口处用盲板封堵,风管系统较大可分段封堵测试,中压风 管加压至1000Pa,则单次测试封堵的表面积不宜超过150斥。 3、测试接口准备 选择其中一块盲板(该处应便于测试操作),在盲板上制作一个①75*150mm

风管漏光检测重点学习记录.doc

编号 表C6-39 工程名称试验日期 系统名称一层风系统工作压力( Pa) 系统接缝总长度( m)30 每 10m 接缝为一检测段的分段数 检测光源150W 带保护罩低压照明 分段序号实测漏光点数(个) 每 10m 接缝的允许漏光点数(个 /10m) 1 0 小于 2 2 0 小于 2 3 0 小于 2 2012 年月日 300Pa 3段 结论 合格 合格 合格 总漏光点数(个)每 100m 接缝的允许 结论漏光点数(个 /100m) 合计 2 平均小于 16 合格检测结论: 按施工验收规范要求进行测试的8 段中各段漏光点均未超标,评定结论合格。 已测出的漏光处用密封胶堵严。 签 施工单位江西省工业设备安装公司建设(监理)单位 字专业技术负责人专业质检员专业工长栏 本表由施工单位填写并保存。

编号00 # 表C6-39 工程名称江西惠苑宾馆暖通改造工程试验日期 系统名称二层风系统工作压力( Pa) 系统接缝总长度( m)30 每 10m 接缝为一检测段的分段数 检测光源150W 带保护罩低压照明 分段序号实测漏光点数(个) 每 10m 接缝的允许漏光点数(个 /10m) 1 0 小于 2 2 0 小于 2 3 0 小于 2 2012 年月日 300Pa 3段 结论 合格 合格 合格 总漏光点数(个)每 100m 接缝的允许 结论漏光点数(个 /100m) 合计 2 平均小于 16 合格检测结论: 按施工验收规范要求进行测试的8 段中各段漏光点均未超标,评定结论合格。 已测出的漏光处用密封胶堵严。 签 施工单位江西省工业设备安装公司建设(监理)单位 字专业技术负责人专业质检员专业工长栏 本表由施工单位填写并保存。