220kV线路保护装置检修作业指导书

220kV线路保护装置检修作业指导书
220kV线路保护装置检修作业指导书

220kV线路保护装臵检修作业指导书

1.安全措施和注意事项

1.1安全措施

1.1.1断开220kV线路断路器,拉开断路器隔离刀闸,在断路器和刀闸操作把手悬挂“禁止合闸.有人工作”标示牌。

1.1.2在断路器出线侧悬挂三相短路接地线或推上地刀。

1.1.3断开断路器直流操作电源和信号电源小空开。

1.1.4断开交流电压小空开。

1.1.5拉开控制盘内220kV线路对应的公用信号电源小刀闸DK。

1.1.6按照安全措施卡(见附件一、二)做好相应安全措施。

1.1.7断开保护屏内220kV线路对应的CT二次端子盘内、外连接片。

1.2注意事项

1.2.1安全注意事项

1)认真执行《电业安全工作规程》、《工作票制度》及《继电保护和电网安全自动装臵现场工作保安规定》,认真履行《继电保护安全措施票》制度,工作中加强监护,不得误碰其他运行设备,严防继电保护“三误”事故的发生。

2)使用交直流电源时,应做好防止短路及人身触电措施。

3)严禁直流系统及电压互感器二次回路短路或接地,严禁电流互感器二次回路开路及永久接地点断开。

4)保护柜前后做好标志,将工作部分和运行部分严格分开。

5)在做安全措施时,应有专人监护,解开一个接线头应及时记录并用绝缘胶布包扎好后才能解开下一个线头;外部电源全部退出以后,还要用万用表检查保护装臵已无交直流电压,确证与其它外围回路已脱开。

6)《安全措施卡》必须由相关部门审核、签字、审批。工作人员

严格按照《安全措施卡》逐项执行(安全措施见附件1;附件2)逐项做好记录,并有专人监护检查。

7)严格按照《安全措施卡》逐项恢复逐项做好记录,并有专人监护检查。

1.2.2试验注意事项

1)尽量少拔插装臵模件,不触摸模件电路,不带电插拔模件。

2)使用的电烙铁、示波器必须与屏柜可靠接地。

3)试验前应检查屏柜及装臵在运输中是否有明显的损伤或螺丝松动,特别是回路的螺丝及连片,不允许有丝毫松动的情况。

4)校对程序校验码及程序形成时间

5)更换元件时使用瓦数较小的加热工具,并用散热较好工具夹住元件,速度要快、时间要短,以免元件和电路板局部过热。

6)整组试验不允许用卡继电器或类似的人为手段做保护装臵的整组试验。试验完成后,要严格校验定值是否正确试验中的连线是否解除,解开的连线是否恢复。检查保护装臵是否处于正常运行状态,压板投入是否正确。

7)当保护装臵动作跳闸后,“跳闸”灯亮并保持此时应及时按屏上“打印”按钮打印各种报告,并准确记录装臵动作信号灯后方可按屏上“复归”按钮。

8)当保护装臵“报警”灯亮,“运行”灯亮,发出报警信号,保护装臵液晶上有异常报告时,应查找报警原因,分析原因,解决问题。

9)当保护装臵“报警”灯亮,“运行”灯灭,表示装臵自检出现问题(EPROM、RAM、VFC、EEPROM等),此时应解开保护屏上出口跳闸压板,更换相应插件,在排除故障后,重新启动保护装臵,按管理板上“复归”按钮,待确信装臵恢复正常后,再投上保护屏上出口跳闸压板。

10)在整组试验时,应将线路开关的KK把手做标志,并将相邻运行开关的KK把手闭锁或做明显的标志以区分,以免误分合其它运行开

关。

2.工器具准备和材料列表

3.检修工艺工序

3.1接到任务以后,工作负责人应明确工作任务,安排合适的人员,了解工作地点一、二次设备运行情况、存在的缺陷和装臵要求反措的内容,本工作与运行设备有无直接的联系(如故录、远动等),与其他班组有

无需要相互配合的工作。

3.2拟写试验方案,拟订工作重点项目及准备解决的缺陷、执行的反措、薄弱环节及安全注意事项。

3.3应准备与实际状况一致的图纸资料、上次检验的试验报告、最新整定通知单、检验规程、合格的仪器仪表、备品备件、工具和连接导线等。

3.4工作人员明确分工并熟悉图纸与检修规程等有关资料。

3.5办理工作票及《继电保护安全措施票》。

3.6向现场工作人员交待工作任务、带电部位、运行设备并进行危险点分析。

3.7做好安全措施,认真履行《继电保护安全措施票》制度。

3.8现场检验

3.8.1外观及接线检查

1)清灰,紧螺丝;

2)拔出所有插件,检查各插件上元件无松动,无机械损伤,连线无

扯断现象;

3)检查背板无断线,绕线牢固、无碰线现象;

4)检查盘后端子与图纸相符。

3.8.2绝缘检测

采用1000V摇表分别测量4.1.1所列回路绝缘电阻,绝缘电阻均应大于10MΩ。

3.8.3定值核对

装臵定值应与省局所下《葛陈线线路保护定值通知单》相符。3.8.4拉合保护装臵直流电源检查

拉合保护装臵直流电源开关试验3次,保护应无异常,不误动。3.8.5 CSC-101A系列超高压线路成套快速保护装臵检验作业步骤

1)开关量输入回路检查的检查

进入装臵“主菜单-运行工况-开入菜单”中,查看各开入当前状态,将+24V端子逐个与调试记录表格4.1.2所列端子用导线短连,面板显示相应开入应显示合;如某一路不正确,应检查对应的光隔、电阻等元件有无虚焊、焊反或损坏。

2)模数变换检查

a)检验零漂

调整零漂时,应断开装臵与测试仪或标准源的电气连接,确保装臵交流端子上无任何输入,选择菜单装臵主菜单—测试操作—调整零漂,选择全部,确认后进行零漂调整,调整成功后会报“零漂调整成功”,之后,选择菜单装臵主菜单—测试操作—查看零漂,电流通道应< 0.1A(TA额定值5A)或< 0.02A(TA额定值1A),电压通道应 < 0.1V。b)模拟量精度及线性度检查测试。

刻度和零漂调整好以后,用0.5级以上测试仪检测装臵测量线性误差,并记录检测结果,要求:在TA二次额定电流为5 A时,通入电流分别为25 A、10 A (上述两档时间不许超过10s)、2 A、1 A、0.4 A;在TA二次额定电流为1 A时,通入电流分别为5 A、2 A、0.5 A、0.2 A、0.08A;通入电压分别为60V、30V、5V、1V、0.4V;观察面板显示或选择菜单装臵主菜单—测试操作—查看刻度,要求电压通道在0.4 V、1 V时液晶显示值与外部表计值误差小于0.1V,其余小于2.5 ;电流通道在0.08In、0.2In时误差小于0.02In,其余小于2.5%。

c) 模拟量极性检查

交流插件X1的b1~b4短接,测试仪IA、IB、IC、IN输出分别接入装臵X1-a1、X1-a2、X1-a3、X1-a4端子,加入额定电流;由X1的a10、a9、b9、b10分别加三相对称交流电压50V,各相电压分别超前于各相电流的相角60°,检查液晶循环显示或进入菜单装臵主菜单—运行工况—测量量查看,A、B、C相电压应相差120°,A、B、C相电流应相差120°,同相电流应落后同相电压60°(角度误差应≤3°)。

否则检查装臵或交流插件接线是否正确。

加三相对称电压50V,单加A相电流(通入额定电流),滞后A相电压60°,观察3I0幅值与角度显示应与IA相同,否则检查装臵或交流插件接线是否正确。

4)高频保护检验

a)纵联距离保护检验

仅投纵联压板,模拟A,B,C单相接地瞬时故障(I=In), U=m*I*XDZ (1+KX)分别模拟m=0.95、m=1.05保护动作情况,模拟m=0.7测试保护动作时间;

仅投纵联压板,模拟AB,BC,CA相间瞬时故障(I=In), U=m*I*XDZ 分别模拟m=0.95、m=1.05保护动作情况,模拟m=0.7测试保护动作时间。

b)纵联零序方向保护检验

仅投纵联压板,模拟A,B,C单相瞬时接地故障,输入U=50V、I=m*3I0、3U0>1.5V,分别模拟m=0.95、m=1.05保护动作情况,模拟m=1.2测试保护动作时间;

5)距离保护检验

a)距离I段保护检验

投入距离I段压板,模拟A、B、C单相瞬时接地故障(I=I n),U=m*I*XDn(1+KX),分别模拟m=0.95、m=1.05保护动作情况,模拟m=0.7测试保护动作时间。

b)距离II段和距离III段保护(接地部分)检验

投入距离Ⅱ、Ⅲ段压板,模拟A、B、C单相瞬时接地故障(I=In),U=m*I*XXn,分别模拟m=0.95、m=1.05保护动作情况,模拟m=0.7测试保护动作时间。

c)距离III段和距离III段保护(相间部分)检验

投入距离Ⅱ、Ⅲ段压板,模拟AB、BC、CA相间瞬时接地故障

(I=In),U=m*I*XXn,分别模拟m=0.95、m=1.05保护动作情况,模拟m=0.7测试保护动作时间。

d)反向故障检查

模拟相间距离,接地距离反向故障,距离保护可靠不动作。

6)零序过流保护检验

a)零序II段过流保护检验

投入零序其他保护段压板,模拟A、B、C单相瞬时接地故障,模拟故障时间,应大于零序各段保护最长整定时间,输入U=50V、I=m*I0n,分别模拟m=0.95、m=1.05保护动作情况,模拟m=1.2测试保护动作时间。

b)零序III、IV段过流保护检验

投入零序其他保护段压板,模拟A、B、C单相瞬时接地故障,模拟故障时间,应大于零序各段保护最长整定时间,输入U=50V、I=m*I0n,分别模拟m=0.95、m=1.05保护动作情况,模拟m=1.2测试保护动作时间。

c)反方向故障时,零序过流保护可靠不动作,TV断线时方向元件自动退出。

7)PT断线检查

PT断线后应能可靠闭锁相间、接地距离保护,不闭锁工频变化量距离保护。

8)TV断线过流保护

a) 三相电压之和不为零:?Ua+Ub+Uc? >7V(有效值),该判据可以用于检测一相或二相断线。

b) TV在母线时,若?Ua?、?Ub?及?Uc?任一相电压小于8V,判为TV断线;

TV在线路时,在任一相电流大于0.04倍额定电流或断路器在合位(检跳闸位臵开入)时,若?Ua?、?Ub?及?Uc?任一相电压小于8V,判为

TV断线。

3.8.6 CSC-122系列超高压线路断路器保护装臵检验作业步骤

1)开关量输入回路检验

进入装臵“主菜单-运行工况-开入菜单”中,查看各开入当前状态,将+24V端子逐个与调试记录表格4.2.2所列端子用导线短连,相应开入显示应显示合;如某一路不正确,应检查对应的光隔、电阻等元件有无虚焊、焊反或损坏。

2)模数变换系统检验

a)检验零漂

用保护装臵不输入交流量的情况下,进入“VFC-DC”后,依次查看三相电流、电压和线路电压,要求零漂值均在-0.1~+0.1范围内。如不满足,调整VFC插件上相应的电位器。

b)模拟量输入的幅值特性检验

刻度和零漂调整好以后,用0.5级以上测试仪检测装臵测量线性误差,并记录检测结果,要求:在TA二次额定电流为5 A时,通入电流分别为25 A、10 A (上述两档时间不许超过10s)、2 A、1 A、0.4 A;在TA二次额定电流为1 A时,通入电流分别为5 A、2 A、0.5 A、0.2 A、0.08A; 通入电压分别为60V、30V、5V、1V、0.4V;观察面板显示或选择菜单装臵主菜单—测试操作—查看刻度,要求电压通道在0.4 V、1 V时液晶显示值与外部表计值误差小于0.1V,其余小于2.5 ;电流通道在0.08In、0.2In时误差小于0.02In,其余小于2.5%。

3)三相不一致保护

试验情况:模拟断路器在非全相位臵,零序或负序电流达到定值,经可整定延时启动三相不一致保护跳本断路器三相。

4)充电保护

试验情况:检查充电保护的电流两段定值ICD1、ICD2,测试中要求充电保护的其它条件满足。

5)开关量输出检查

与失灵保护的配合,分别模拟A、B、C相接地故障,在相关失灵保护装臵上观察开入量变位情况。

3.8.7 RCS-931系列超高压线路成套快速保护装臵检验作业步骤

1)开关量输入回路检验

a)检验零漂

用保护装臵不输入交流量的情况下,进入“VFC-DC”后,依次查看三相电流、电压和线路电压,要求零漂值均在-0.1~+0.1范围内。如不满足,调整VFC插件上相应的电位器。

b)模拟量输入的幅值特性检验

进入“保护状态”菜单中“DSP 采样值”子菜单,在保护屏端子上分别加入额定的电压、电流量,在液晶显示屏上显示的采样值应与实际加入量相等,其误差应小于±5%。

2)输出接点检查

a)关闭装臵电源,闭锁接点(901-902、906-907)闭合,装臵处于正常运行状态,闭锁接点断开;

b)装臵TV断线时,所有报警接点(901-903、906-908)应闭合; c)断开保护装臵的出口跳闸回路,投入主保护、距离保护、零序过流保护压板,加故障电压0V,故障电流10A,模拟 ABC三相故障,此时跳闸接点(901-904、919-920、919-921、923-924、923-925、927-928、927-929、A02-A05、A02-A07、A02-A09、A04-A08、A04-A10、A04-A12、A16-A15、A16-A17、A16-A18、A20-A19、A20-A21、A20-A22、A24-A23、A24-A25、A24-A26)应由断开变为闭合;

d)断开保护装臵的出口跳闸回路,投入主保护、距离保护、零序过流保护压板,重合把手切在“综重方式”,重合闸整定在“不检”方式,等重合闸充电完成后加故障电压 0V,故障电流 10A,模拟 ABC 三相故障,当保护重合闸动作时,合闸接点(901-905、919-922、923-926、

927-930、A01-A11、A27-A28、A29-A30)应由断开变为闭合;

e )短接+24V 和“远传1”开入(614-627),远传 1 开出接点(910-914、916-918)应由断开变为闭合;短接+24V 和“远传 2”开入(614-628),远传 2 开出接点(909-913、915-917)应由断开变为闭合;

f )将连接光端机“接收”(RX )和“发送”(TX )的尾纤断开,面板上的“通道告警”灯应发发光。同时,通道告警接点(909-911、10-912)应由断开变为闭合。

3)光纤差动保护检验

a )将光端机(在 CPU 插件上)的接收“RX ”和发送“TX ”用尾纤短接,构成自发自收方式;

b )仅投主保护压板,重合把手切在“综重方式”;

c )整定保护定值控制字中“投纵联差动保护”、“专用光纤” “通道自环”、“投重合闸” 和“ 投重合闸不检” 均臵 1;

d )等保护充电,直至“充电”灯亮;

e )加故障电流 I >1.05*0.5*Max (差动电流高定值、1

7

.57*

4Xc ),模拟单相或多相区内故障;

f )装臵面板上相应跳闸灯亮,液晶上显示“电流差动保护”,动作时间为10~25ms ;

g )加故障电流 I >1.05*0.5*Max (差动电流低定值、

1

7

.57*5.1Xc ),模拟单相或多相区内故障;

h )装臵面板上相应跳闸灯亮,液晶上显示“电流差动保护”,动作时间为40~60ms ;

i )加故障电流 I <0.95*0.5*Max (差动电流低定值、

1

7

.57*5.1Xc ),

装臵应可靠不动作。

4)距离保护检验

a)仅投距离保护压板,重合把手切在“综重方式”;

b)整定保护定值控制字中“投Ⅰ段接地距离”臵 1、“投重合闸”臵1、“投重合闸不检”臵 1;

c)等保护充电,直至“充电”灯亮;

d)加故障电流I=5A,故障电压U= 0.95*I*Z zd1 (Z zd1为距离Ⅰ段阻抗定值),模拟三相正方向瞬时故障,装臵面板上相应灯亮,液晶上显示“距离Ⅰ段动作”,动作时间为 10~25ms,动作相为“ABC”;

e)加故障电流I=5A,故障电压U=0.95*(1+K)*I*Z zd1(K为零序补偿系数)分别模拟单相接地、两相接地正方向瞬时故障,装臵面板上相应灯亮,液晶上显示“距离Ⅰ段动作”,动作时间为 10~25ms;

f)同a~f条分别校验Ⅱ、Ⅲ段距离保护,注意加故障量的时间应大于保护定值时间;

g)加故障电流 20A,故障电压 0V,分别模拟单相接地、两相、两相接地和三相反方向故障,距离保护不动作。

5)零序过流保护检验

a)仅投零序保护压板,重合把手切在“综重方式”;

b)整定保护定值控制字中“零序Ⅲ段经方向”臵1、“投重合闸”臵 1、“投重合闸不检”臵1;

c)等保护充电,直至“充电”灯亮;

d)加故障电压30V,故障电流1.05*I0nZD(其中I0nZD为零序过流Ⅱ、Ⅲ段定值),模拟单相正方向故障,装臵面板上相应灯亮,液晶上显示“零序过流Ⅱ段”或“零序过流Ⅲ段”;

e)加故障电压30V,故障电流0.95*I0nZD ,模拟单相正方向故障,零序过流保护不动;

f)加故障电压 30V,故障电流1.2*I0nZD ,模拟单相反方向故障,零

序过流保护不动;

3.8.8 RCS-923系列超高压线路断路器辅助保护装臵检验作业步骤

1)开关量输入回路检验

a)检验零漂

用保护装臵不输入交流量的情况下,进入“VFC-DC”后,依次查看三相电流、电压和线路电压,要求零漂值均在-0.1~+0.1范围内。如不满足,调整VFC插件上相应的电位器。

b)模拟量输入的幅值特性检验

进入“保护状态”菜单中“DSP 采样值”子菜单,在保护屏端子上分别加入额定的电压、电流量,在液晶显示屏上显示的采样值应与实际加入量相等,其误差应小于±5%。

2)输出接点检查

a)关闭装臵电源,闭锁接点(901-902、906-907)闭合,装臵处于正常运行状态,闭锁接点断开;

b)当装臵不一致异常时,所有报警接点(901-903、906-908)应闭合;

c)断开保护装臵的出口跳闸回路,投入失灵起动,满足失灵起动动作条件时,失灵起动接点闭合(920-919、920-921、920-923、917-918、926-925、926-927、926-928、926-929、906-910、901-905);投入过流保护,满足过流保护动作条件时,跳闸接点闭合(913-915、914-916、901-904、906-912)。

3)失灵起动检验

分别在A、B、C相上加失灵起动定值的 1.05倍电流,则相应相失灵起动输出接点应动作,相应的信号远动接点也应动作;再加 0.95 倍电流,则上述接点应不动作。

4)过流保护检验

加过流保护定值的 1.05倍电流,经过过流时间跳闸接点应动作,

相应的信号远动接点也应动作;再加 0.95 倍电流,则上述接点应动作。

5)充电保护检验

在正常情况下给上起动充电保护接点,加充电保护定值的1.05 倍电流,经过充电保护时间跳闸接点应动作,相应的信号远动接点也应动作;再加0.95倍电流,则上述接点应不动作。

6)不一致保护检验

给上非全相接点,按方式控制字的辅助判据整定情况,给上相应条件,应正确跳闸。辅助判据定臵误差不应大于5%。

7)跳闸位臵异常告警

模拟三相TWJ不一致时,若三相均有电流,经1S延时报开关位臵异常告警,若三相不均有电流或无流则经10S延时报开关位臵异常

告警。

3.9现场工作结束前,工作负责人应会同工作班成员及运行人员检查试验记录有无漏试项目,整定值是否与最新整定通知单相符,试验结论、数据是否完整正确,经检查无误后,才能拆除试验接线。复查在继电器内部临时所垫的纸片是否取出,临时接线是否全部拆除,按《继电保护安全措施票》的填写内容核对拆下的线头是否全部接好,图纸是否与实际接线相符,标志是否正确完备等。

3.10工作结束,全部设备及回路应恢复到工作开始前的状态,要认真对照《继电保护安全措施票》检查松开的端子是否坚固。清扫完现场后,工作负责人应向运行人员详细进行现场交待,并将其记入《继电保护工作记录薄》,主要内容有整定值的变更情况、二次接线更改情况、已经解决及未解决的问题及缺陷、运行注意事项和设备能否投入运行等。经运行人员检查无误后,双方应在《继电保护工作记录薄》上签字。

3.11将工作票及《继电保护安全措施票》办理终结手续。

3.12用系统工作电压及负荷电流检验(对于新安装装臵,应测量带负荷后六角图,检查各种盘表显示的数据是否正确等)。

3.13开关送电后,应检查负荷电流、电压及保护运行定值,再次核对装臵是否已完全恢复正确。

4.作业记录

4.1试验表格

4.1.1绝缘检测项目及内容

4.1.2 CSC-101A装臵检查

1)开关量输入回路检查的检查

2)模数变换检查

a)检验零漂

b)模拟量输入的幅值特性检验

c)模拟量输入的相位特性检验

3)高频保护检验

a)纵联距离保护检验

b)纵联零序保护检验

4)距离保护检验

a)距离I段保护检验

b)距离II段和距离III段保护(接地部分)

c)距离III段和距离III段保护(相间部分)

d)反向故障检查

5)零序保护检验

a)零序II段过流保护检验

b)零序III段过流保护检验

c)零序IV段过流保护检验

6)PT断线检查

7)TV断线过流保护

4.1.3 CSC-122装臵检验

1)开关量输入回路检验

2)模数变换检查

a)检验零漂

电力线路维护检修规程

电力线路维护检修规程 一.架空电力线路 (一)适用范围:适用于6______220kV 架空电力线路. (二)检修周期和项目 架空电力线路检修,应按设备的状况和测试结果确定,本规程的架空电力线路小修,大修分别为一般情况每年进行的项目,均为标准项目,本规程对6_____10KV架空电力线路的刀闸,跌落式开关,柱上油开关,线路变压器等设备的小修作了规定. 1.检修周期 检修类别小修大修说明 检 修周架空电力线路1年 5年或不定 期 每次小修,大修,可 只安排标准项目的 若干项目

期 线路变压器1年5____10年大修项目及周期,据预试结果和运行情 况确定 柱上开关1年2年包括刀闸:柱上油开关,跌落式熔断器,也可与架空电力线路配合检修 2.检修项目 1.小修项目 a.清扫检查绝缘子和其它瓷件. b.检查不同金属连接器.铝并钩线夹,防震锤跳线. c.紧固金具,夹具各部螺栓,检查金具,夹具各部销钉. d.检查混凝土构件的缺陷情况. e.检查木结构的腐蚀情况 f.检查防护区内栽值树,情况. g.检查混凝土杆受冻情况. h.检查线路刀闸和跌落式熔断器.

i.检查避雷器引线和接地线. j.检查柱上油开磁. k.检查线路变压器. l.消除巡视中发现的缺陷. (2)大修项目 除进行当年的小修项目以外,根据巡视,测试结果,进行下列部分或全部项目 a.镀锌铁塔、混凝土杆、木杆各部紧固螺栓。 b.导线、壁雷线断股及腐蚀情况检查处理。 c.铁塔基础及拉线地下部分锈蚀情况抽查。 d.铝线及钢芯铝线接器检查测试。 e.绝缘子测试,更换不合格的绝缘子。 f.铁塔除銹防腐。 g.杆塔倾斜扶正。 h.更换杆塔、导线、避雷线。 3.检修质量标准 (一)小修质量标准

高压线路维护规范标准

110(66)kV~500kV架空输电线路运行规范目录 第一章总则 (1) 第二章引用标准 (1) 第三章岗位职责 (2) 第四章安全管理 (5) 第五章输电线路工程设计及验收管理 (9) 第六章输电线路的运行管理 (10) 第七章特殊区段输电线路的管理 (13) 第八章输电线路保护区管理 (13) 第九章运行维护重点工作 (15) 第十章输电线路缺陷管理 (23) 第十一章事故预想及处理 (24) 第十二章输电线路技术管理 (26) 第十三章输电线路评级与管理 (29) 第十四章带电作业管理 (29) 第十五章人员培训 (31) 附录A(规范性附录):架空输电线路缺陷管理办法 (35) 附录B(规范性附录):架空输电线路评级管理办法 (38) 附录C(规范性附录):架空输电线路专业年度工作总结提纲 (42) 附录D(规范性附录):架空输电线路故障调查及统计办法 (47)

附录E(资料性附录):架空输电线路运行技术资料档案(技术专档、线路台帐) (54) 编制说明 (64) 第一章总则 第一条为了规范架空输电线路(以下简称“输电线路”或“线路”)的运行管理,使其达到标准化、制度化,保证设备安全、可靠、经济运行,特制定本规范。 第二条本规范依据国家(行业)有关法律法规、标准(包括规程、规范等,下同),以及国家电网公司发布的生产技术文件(包括导则、管理制度等,下同),并结合近年来全国电力系统输电线路运行经验、设备评估分析而制定。 第三条本规范对架空输电线路生产过程中的工程设计、验收、运行、缺陷管理、事故预想及处理、技术管理、设备评级、带电作业、人员培训等项工作以及运行维护重点工作,分别提出了具体要求或指导性意见。 第四条500kV交流架空输电线路。±500kV直流线路、35kV交流线路可参照执行。 本规范适用于国家电网公司系统内的110(66)kV 第五条各区域电网、省(自治区、直辖市)电力有限公司可根据本规范,制定适合本地区电网实际情况的实施细则。 第二章引用标准

电缆线路维护检修规程

电缆线路维护检修规程 检修周期: 检修类别小修(维修)大修(电缆更换)检修周期1年必要时 1.电缆维修交接与验收 (1)电缆线路维修、预防性试验后,检修人员应提供下列资料。 a.电缆线路维修记录。 b.电缆线路预防性试验报告。 (2)电缆线路维修结束,运行人员进行下列检查后,检修,运行双方签字。 a.核对预防性试验报告及维修记录。 b.检查电缆接头及附件完好,接线正确,接地线完好,相色清晰,周围无杂物。 2.维修与试验 (1)电缆线路试验项目和周期。

序号试验项目周期 1 测量绝缘电阻(包括外护 套)1、主要线路每年一次 2、次要线路,2年一次 2 直流耐压及测量泄漏电 流1、主要线路,每年一次 2、非重要线路,2年一次 3、重做电缆头时 3 充油电缆绝缘油电气强 度及介质损耗测量 3年一次 (2)电缆线路维修项目 户内终端头的维修 a.清洁终端头,检查有无电晕放电痕迹。 b.检查终端头引出线接触是否良好,有无过热。 c.核对线路铭牌及相应颜色,标志应清晰正确。 d.检查电缆铠装及支架锈烂和油漆完好情况。 e.检查接地线应完好并接地良好。 户外终端头的维修 a.清洁终端头匣子及套管,检查壳体及套管有无裂纹

和表面有无放电痕迹。 b.检查终端头引出线接触是否良好,有无过热和腐蚀。 c.核对线路铭牌及相位,颜色应清晰。 d.检查电缆铠装层、保护管及支架腐蚀情况。 e.检查电缆护套及铅包龟裂和腐蚀情况。 f.检查接地线应完好和接触良好。 g.检查终端匣内绝缘胶有无水分,对绝缘胶进行补充。(3)廊道、隧道、桥架中电缆的维修。 a.检查电缆在支架上有无损伤。 b.检查电缆护套有无损伤漏油。 c.检查电缆中间接头有无漏油。 d.检查电缆支架有无锈烂、脱落。 e.检查电缆有关防护设施是否完整。 f.检查电缆中间头接地线是否完好。 g.检查电缆支架、桥架接地是否良好。 (4)电缆沟中电缆的维修。 a.检查全部中间接头有无变形,渗漏油。

线路保护调试方案

工程施工方案审批单 包头供电局2016年主网技改-4 高新变500kV线路保护更换工程施工方案审批单批准: 生产副总审核: 生产处审核: 运行单位审核: 检修(维护)单位审核: 监理单位审核: 施工单位批准: 施工单位审核: 施工方案编制: 包头供电局2016年主网技改-4工程

高新变500kV线路保护屏更换 施工方案 (修试一处) 内蒙古电力建设集团有限责任公司 包头供电局生产处2016年主网技改、配网行动计划施工建设工程项目部 2017年8月23 日 1.编制和试验依据: 1.1包头供电局2016年主网技改工程设计图纸: 1.2 设备制造厂家的产品技术说明、资料等文件 1.3 GB/T 14285-2006《继电保护和安全自动装置技术规程》 1.4 DL/T587-2007《微机继电保护装置运行管理规程》 1.5 DL/T995-2006《继电保护和电网安全自动装置检验规程》 1.6 DL/T 559-2007《220--750kV电网继电保护装置运行整定规程》

1.7 《国家电网公司电力安全工作规程》(变电部分) 1.8 《继电保护及电网安全自动装置反事故措施》 1.9 《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》 1.10 华北电网调(2006)30号《华北电网继电保护基建工程验收规范》 1.11 国家和电力行业的有关标准及规范 2.工程概况 高新变500kV线路保护屏屏更换项目共更换500kV线路保护屏4面。500kV 响高I、II回各1面线路保护屏,500kV华新I、II回各1面线路保护屏。 3. 工作计划时间、工作内容: 3.1计划工作时间:2017年09月07日——2017年12月31日 3.2工作内容 将500kV响高I、II回原L90型线路保护整屏更换,更换后的保护柜含:RCS-931AMV纵联电流差动保护装置1台,RCS-925A保护装置1台,新更换的保护柜仍放在原有屏位上。 将500kV华新I、II回原L90型线路保护整屏更换,更换后的保护柜含:CSC-103A纵联电流差动保护装置1台,CSC-125保护装置1台,新更换的保护柜仍放在原有屏位上。 3.2工作步骤 1)原保护屏拆除,更换的电缆敷设 2)安装新保护屏 3) 二次接线,回路检查 4)保护调试、传动验收、综合自动化对点、投入运行。 4. 组织机构 为了保证更换工程各项施工工作能够顺利进行,协调好与建设单位、运行单位及各有关单位的关系,组织安排本单位的施工力量,在规定的工期内圆满的完成施工任务,特成立以下施工组织机构: 项目经理:孙彪 项目总工:王欣 技术负责人:王欣 技术员:李雪飞赵旭任利辉 安全员:陈兵刘欢赵占博 5.施工方案 5.1 500kV华新I线线路保护更换方案(工期:2天) 1)500kV华新I线线路停电,华新I线5011、5012断路器转检修。断开华新I 线线路保护装置电源,断路器控制电源,测控装置电源,再从直流屏将空开断开。 2)拆除电压时认真核对相应端子,先从电压转接屏打开用绝缘胶布包好,再拆除保护屏处,防止保护电压失压,短路、接地。

线路保护规程四方CSCc参考其说明书仅供参考(终审稿)

线路保护规程四方C S C c参考其说明书仅 供参考 公司内部档案编码:[OPPTR-OPPT28-OPPTL98-

1线路保护 1.1技术参数 1.1.1环境条件 装置在以下环境条件下能正常工作: (1)工作环境温度:-10℃~+55℃。运输中短暂的贮存环境温度-25℃~+70℃,在极限值下不施加激励量,装置不出现不可逆的变化,温度恢复后,装置应能正常工作; (2)相对湿度:最湿月的月平均最大相对湿度为90%,同时该月的月平均最低温度为25℃且表面无凝露; (3)大气压力:80kPa~110kPa; (4)使用场所不得有火灾、爆炸、腐蚀等危及装置安全的危险和超出本说明书规定的振动、冲击和碰撞。 1.1.2额定参数 (1)交流电压Un:100/ 3 V;线路抽取电压Ux:100V 或100/ 3 V; (2)交流电流In:5A ,1A; (3)交流频率: 50Hz; (4)直流电压: 220V,110V; (5)开入输入直流电压:24V(默认),也可以选择220V 或110V。 1.1.3交流回路精确工作范围 (1)相电压:~70V ;

(2)检同期电压:~120V ; (3)电流:~30In。 1.1.4差动元件 (1)整定范围:~2In;级差; (2)整定值误差:不大于±% 或± In; (3)动作时间: 2 倍整定值时,不大于20ms。 1.1.5距离元件 (1)整定范围:Ω~40Ω(5A);Ω~200Ω(1A);级差Ω; (2)距离I 段的暂态超越:不大于±4%; (3)距离I 段动作时间:近处故障不大于15ms; (4)倍整定值以内时,不大于20ms; (5)测距误差(不包括装置外部原因造成的误差) (6)金属性短路故障电流大于 In 时,不大于±2%,有较大过渡电阻时测距 (7)误差将增大。 1.1.6零序方向过流元件 (1)整定范围:~20In;级差; (2)零序I 段的暂态超越:不大于±4%。 (3)零序电流I 段的动作时间:倍整定值时,不大于20ms; (4)零序功率方向元件的正方向动作区:18°≤arg(

架空线路检修规程

华东电力物业管理分公司 架空电力线路检修规程二〇一一年七月一日

第一章总则 笫一条本规程根据电力工业部一九七九年颁发的《高压架空电力线路运行规程》,一九八O年颁发的《电力工业技术管理法规》和四川省电力工业局颁发的《电力工业设备评级办法及评级标准》以及有关事故通报,结合本司现有体制和目前线路的检修实际情况而进行编制。 第二条本规程适用于本司承揽的10~500KV架空电力线路大小修工程。 第三条每条线路的运行维护和检修工作范围都要有明显的界限划分,不得出现空白点 (详见运行、维护、检修管理工作条例)。 第四条本司公司领导、线路技术人员、检修运行人员,都应熟悉并执行本规程。 第二章检修及检修周期 第五条线路计划性检修主要分为大修和小修两类。 5.1 大修:为恢复线路设备至原设计的电气和机械性能所进行的 周期性检修,称为大修。 5.2 小修:为了维持线路设备所必须的安全性检修,称为小修。 第六条线路计划外的检修分为临时性检修和事故性检修两类。 6.1 临时性检修:为保证线路的安全运行而被迫进行的临时性消除缺陷或排除故障的停电检修工作,称为临时性检修。

6.2 事故检修:运行中的线路,因突然事故停电而进行的检修工 作,称为事故检修。 第七条线路检修周期: 7.1 线路大修的周期,一般为每3~5年进行一次,在特殊情况下,可以适当延长或缩短检修周期。每年轮修=线路总长度/3~5 (公里). 7.2 线路小修的周期,原则上每年进行一次。 7.3 新投产的线路,在正式投运后二年左右进行第一次大修。 7.4 在定期性的大小修工作中,还应对下列项目进行间隔性的检修,其检修间隔周期如下表:

线路保护调试方案

工程施工案审批单 供电局2016年主网技改-4 高新变500kV线路保护更换工程施工案审批单 批准: 生产副总审核: 生产处审核: 运行单位审核: 检修(维护)单位审核: 监理单位审核: 施工单位批准: 施工单位审核: 施工案编制:

供电局2016年主网技改-4工程高新变500kV线路保护屏更换 施工案 (修试一处)

电力建设集团有限责任公司 供电局生产处2016年主网技改、配网行动计划施工建设工程项目部 2017年8月23 日 1.编制和试验依据: 1.1供电局2016年主网技改工程设计图纸: 1.2 设备制造厂家的产品技术说明、资料等文件 1.3 GB/T 14285-2006《继电保护和安全自动装置技术规程》 1.4 DL/T587-2007《微机继电保护装置运行管理规程》 1.5 DL/T995-2006《继电保护和电网安全自动装置检验规程》 1.6 DL/T 559-2007《220--750kV电网继电保护装置运行整定规程》 1.7 《电网公司电力安全工作规程》(变电部分) 1.8 《继电保护及电网安全自动装置反事故措施》 1.9 《电网公司十八项电网重大反事故措施》 1.10 华北电网调(2006)30号《华北电网继电保护基建工程验收规》 1.11 和电力行业的有关标准及规 2.工程概况 高新变500kV线路保护屏屏更换项目共更换500kV线路保护屏4面。500kV响高 I、II回各1面线路保护屏,500kV华新I、II回各1面线路保护屏。 3. 工作计划时间、工作容: 3.1计划工作时间:2017年09月07日——2017年12月31日 3.2工作容 将500kV响高I、II回原L90型线路保护整屏更换,更换后的保护柜含:RCS-931AMV 纵联电流差动保护装置1台,RCS-925A保护装置1台,新更换的保护柜仍放在原有屏位上。 将500kV华新I、II回原L90型线路保护整屏更换,更换后的保护柜含:CSC-103A 纵联电流差动保护装置1台,CSC-125保护装置1台,新更换的保护柜仍放在原有屏位上。 3.2工作步骤 1)原保护屏拆除,更换的电缆敷设 2)安装新保护屏 3) 二次接线,回路检查

线路保护规程四方CSC-103c(参考其说明书)(仅供参考)

1线路保护 1.1技术参数 1.1.1环境条件 装置在以下环境条件下能正常工作: (1)工作环境温度:-10℃~+55℃。运输中短暂的贮存环境温度-25℃~+70℃,在极限值下不施加激励量,装置不出现不可逆的变化,温度恢复后,装置应能正常工作; (2)相对湿度:最湿月的月平均最大相对湿度为90%,同时该月的月平均最低温度为25℃且表面无凝露; (3)大气压力:80kPa~110kPa; (4)使用场所不得有火灾、爆炸、腐蚀等危及装置安全的危险和超出本说明书规定的振动、冲击和碰撞。 1.1.2额定参数 (1)交流电压U n:100/ 3 V;线路抽取电压U x:100V 或100/ 3 V; (2)交流电流I n:5A ,1A; (3)交流频率: 50Hz; (4)直流电压: 220V,110V; (5)开入输入直流电压:24V(默认),也可以选择220V 或110V。 1.1.3交流回路精确工作围 (1)相电压: 0.25V~70V ; (2)检同期电压: 0.4V~120V ; (3)电流: 0.08I n~30I n。 1.1.4差动元件 (1)整定围: 0.1I n~2I n;级差0.01A; (2)整定值误差:不大于±2.5% 或±0.02 I n; (3)动作时间: 2 倍整定值时,不大于20ms。 1.1.5距离元件 (1)整定围:0.01Ω~40Ω(5A);0.05Ω~200Ω(1A);级差0.01Ω; (2)距离I 段的暂态超越:不大于±4%; (3)距离I 段动作时间:近处故障不大于15ms; (4)0.7 倍整定值以时,不大于20ms; (5)测距误差(不包括装置外部原因造成的误差) (6)金属性短路故障电流大于0.01 I n 时,不大于±2%,有较大过渡电阻时测距 (7)误差将增大。 1.1.6零序方向过流元件

电池保护电路工作原理

电池保护电路工作原理 随着科技进步与社会发展,象手机、笔记本电脑、MP3播放器、PDA、掌上游戏机、数码摄像机等便携式设备已越来越普及,这类产品中有许多是采用锂离子电池供电,而由于锂离子电池的特性与其它可充电电池不同,内部通常都带有一块电路板,不少人对该电路的作用不了解,本文将对锂离子电池的特点及其保护电路工作原理进行阐述。 锂电池分为一次电池和二次电池两类,目前在部分耗电量较低的便携式电子产品中主要使用不可充电的一次锂电池,而在笔记本电脑、手机、PDA、数码相机等耗电量较大的电子产品中则使用可充电的二次电池,即锂离子电池。与镍镉和镍氢电池相比,锂离子电池具备以下几个优点: 1.电压高,单节锂离子电池的电压可达到3.6V,远高于镍镉和镍氢电池的1.2V 电压。 2.容量密度大,其容量密度是镍氢电池或镍镉电池的1.5-2.5 倍。 3.荷电保持能力强(即自放电小),在放置很长时间后其容量损失也很小。 4.寿命长,正常使用其循环寿命可达到500 次以上。 5.没有记忆效应,在充电前不必将剩余电量放空,使用方便。 由于锂离子电池的化学特性,在正常使用过程中,其内部进行电能与化学能相互转化的化学正反应,但在某些条件下,如对其过充电、过放电和过电流将会导致电池内部发生化学副反应,该副反应加剧后,会严重影响电池的性能与使用寿命,并可能产生大量气体,使电池内部压力迅速增大后爆炸而导致安全问题,因此所有的锂离子电池都需要一个保护电路,用于对电池的充、放电状态进行有效监测,并在某些条件下关断充、放电回路以防止对电池发生损害。 下页中的电路图为一个典型的锂离子电池保护电路原理图。 如图中所示,该保护回路由两个MOSFET(V1、V2)和一个控制IC(N1)外加一些阻容元件构成。控制IC负责监测电池电压与回路电流,并控制两个MOSFET的栅极,MOSFET在电路中起开关作用,分别控制着充电回路与放电回路的导通与关断,C3为延时电容,该电路具有过充电保护、过放电保护、过电流保护与短路保护功能,其工作原理分析如下: 1、正常状态

电力线路维护检修规程教学总结

电力线路维护检修规程 第一章架空电力线路1.1 总则1.1.1 适用范围本规程适用于 6~220kV 架空电力线路。1.1.2 编写修订依据本规程依据原水电部《架空送电线路运行规程》(DL/T741—2001)、(DL/T 5092—1999)《架空送电线路设计技术规程》、中华人民共和国电力行业标准《电气设备预防性试验规程》、(DL/T 596—1996)《电力线路维护检修规程》(SHS06007—92)并结合石化企业的设备特点和维护检修经验编写修订而成。1.2 检修周期和项目架空电力线路检修应按设备的状况和测试结果确定。本规程仅对 6~10kV 架空电力线路的刀闸、跌落式开关、柱上开关、线路变压器等设备的小修作了规定;其大修应按照本规程第二篇“变压器、互感器维护检修规程”、第四篇“配电装置维护检修规程”的有关章节执行。1.2.1 检修周期(见表7-1-1)表 7-1-1 检修周期检修类别小修大修说明每次小修、大修,可架空电力线路1~3 年 5 年或不定期只安排标准项目的若干项目大修项目及周期,根检修周线路变压器 1~3 年 5~10 年据预试结果和运行情期况而定 1~3 年包括刀闸、柱上开关、柱上开关 3~5 年跌落式熔断器,也可与架空电力线路配合检修注:小修、大修周期均应结合线路绝缘子、金具及其他电气设备的性质及完好状况综合确定。1.2.2 检修项目1.2.2.1 小修项目 a.清扫检查绝缘子和瓷件(复合绝缘子或瓷质绝缘子已采取防污措施的不清扫); b.检查不同金属连接器、铝并钩线夹、防震锤、跳线; c.紧固线夹,夹具各部螺栓,检查金具、夹具各部销钉; d.检查混凝土构件的缺陷情况; e.检查防污闪涂料破损情况; f.检查混凝土杆受冻情况; g.检查防护区内栽植树、竹及建筑物情况; h.检查线路刀闸和跌落式熔断器; i.检查避雷器引线和接地线; j.检查柱上开关; k.检查线路变压器; l.检查铁塔紧固件有无缺损; m.消除巡视中发现的缺陷。1.2.2.2 大修项目除进行当年的小修项目以外,根据巡视、测试结果,进行下列部分或全部项目: a.镀锌铁塔、混凝土杆各部紧固螺栓; b.导线、避雷线断股及腐蚀情况检查; c.铁塔基础、拉线及接地极地下部分锈蚀情况检查; d.铝线及钢芯铝线连接器检查测试; e.绝缘子测试,更换不合格的绝缘子; f.铁塔除锈防腐; g.杆塔倾斜扶正; h.更换杆塔、导线、避雷线。1.3 检修质量标准1.3.1 小修质量标准1.3.1.1 绝缘子和其他瓷件应清扫干净,无裂纹,表面损伤面积不得超过20 mm 2 ,钢帽及球头无严重锈蚀、砂眼、裂纹及变形,污秽地区绝缘子清扫干净后,视具体情况涂刷防污闪涂料。1.3.1.2

220kV线路保护规程

220kV线路保护规程线路保护SV及GOOSE网流向表 1、采样值A网信息流向表 2、采样值B网信息流向表 3、GOOSE信息流向表A网

4、 一、线路保护 1、保护配置及概述 220kV关西开关站220kV 线路保护(除关白I路与关白II路)均采用双重化配置,第一套为南瑞PCS902高频距离保护+FOX41B超高压线路成套保护,第二套为国电南自PSL-603U电流差动保护。两套保护共用一组屏,交流电压、电流回路,直流电源回路完全独立,并分别接入 220kV 第一套 GOOSE 网和第二套 GOOSE 网,分别跳断路器第一、二组跳闸线圈。 2、保护测控屏上空开、按钮及切换开关说明(见下表1.1) 表1.1、保护屏上有关空气开关、按钮及切换开关说明表

2FA PSL-603U保护信号复归 PSL-603U保护动作时按下此按钮复归动 作报文 24FA FOX-41装置信号复归FOX-41保护动作时按下此按钮复归动作 报文 3QK 关闽线231间隔远方就地转换开关此开关为关闽线231间隔开关刀闸远方就 地切换 3BK 关闽线231五防切换把手本站均置解锁位置 3、PCS-902 PCS-902G系列包括以纵联距离和零序方向元件为主体的快速主保护,由工频变化量距离元件构成快速Ⅰ段保护,由三段式相间和接地距离及多个零序方向过流构成的全套后备保护。保护装置设有分相跳闸出口,配有自动重合闸功能,对单或双母线接线的开关实现单相重合、三相重合。 本站PCS-902线路纵联距离保护与通信接口FOX-41B装置配合,构成线路光纤允许式纵联距离保护,作为线路的第一套保护。 3.1装置面板图,见图1.1 图1.1 PCS-902保护装置面板图 3.2装置面板指示灯与按钮说明表:(见表1.2) 表1.2 PCS-902超高压线路成套保护装置面板指示灯与按钮说明表 名称正常状态说明 液晶显示正常显示日期、实时时钟、三相平均值(电流、电压)、定值区号,保护动作时显示最新一次保护动作报告,当一次有多个动作元件时,则滚屏显示,自检出错时显示自检报告,一次有多个出错信息时,则滚屏显示。 运行绿灯亮亮-装置正常运行,闪烁-装置启动TV断线黄灯灭亮-交流电压回路断线 充电黄灯亮亮-重合闸充电完成 通道异常黄灯灭亮-通道故障 A相跳闸 红灯灭亮-保护动作出口断路器A相跳闸,自保持 B相跳闸亮-保护动作出口断路器B相跳闸,自保持C相跳闸亮-保护动作出口断路器C相跳闸,自保持重合闸亮-重合闸动作断路器重合闸,自保持 信号复归按钮按下则复归装置面板上自保持信号,还可切换液晶显示状态(跳闸报告、自检报告、正常显示状态) 确认 按键用于确认本次数据修改 区号按下则液晶显示“当前区号”和“修改区号”,

架空电力线路维护检修

架空电力线路维护检修 运行中的架空电力线路会受到大气变化和其它外来机械力等多种因素的影响,所以线路的管理和维护也是日常工作的主要内容。 一、技术管理 架空线路竣工后,应将线路设计、施工和试验验收等技术资料加以管理。把每条线路的电压、计算负荷、导线种类和截面,敷设、架设方式,线路路径图,架空线路的电杆,地埋线路地面上下对应的标志,室内外配线的配电接线方式、接地点以及防雷保护等项分别做好记录保存。运行期间作好维修测试和设备更改记录。除逐项准备好必要的工具外,还应准备一些事故备品。 针对施工中过程控制内容,如符合实际情况的作业指导书、工艺流程等。保证质量的现场监护内容。 二、维护检修 1.安排检修计划 将日常发现的缺陷按情况严重程度编排处理计划。对于调整电杆、开挖地埋线、更换架空导线等较大的检修工作,应事先做好停送电、器材、人员及工具等方面的安排。 2.登杆全面整修 每年春天灌溉、秋收脱谷之前,进行登杆全面整修,以保证用电旺季可靠运行。 登杆检修,应遵照《农村低压电气安全工作规程》(DL477—2001)的规定,做好保证安全的五项组织措施与四项技术措施。不停电的登杆作业,应遵守有关低压间接带电作业的安全规定。 全面整修的主要内容:修剪沿线树枝;登杆检查清扫、紧固所有连接螺栓;更换或加固受腐蚀的木电杆、木杆根部防腐处理,修补露筋裂纹的水泥杆,更换严重裂纹的水泥杆;扶正歪斜的电杆及横担,更换损坏的铁件金具或除锈刷漆;调整导线弧垂,调整各种交叉跨越的安全距离;更换拉线、导线等。 3.木杆根部防腐处理 用探针或斧头检查木杆根部腐朽程度,若木杆截面减至50%以下或直径减至70%以下时,应加绑桩。在检查的同时,木杆根部自地面上300mm至地下500mm涂刷防腐沥青,杆顶削切面上也应涂刷。 4.混凝土杆修补 混凝土杆杆面有裂纹时,可用水泥浆填缝,并将表面涂平。在靠近地面处裂纹时,除用水泥浆填补外,还应在地面上下1.5m段内涂刷防腐沥青。杆面混凝土被腐蚀剥落时,可将酥松部分凿去,用清水净,再用高一级的混凝土补强,如钢筋外露,先彻底除锈再以1:2水泥浆涂1~2mm厚,再浇灌混凝土。

继电保护课程设计--线路距离保护原理及计算原则

电力系统继电保护课程设计 题目:距离保护 专业:电气工程及其自动化 班级: 姓名: 学号: 2017年 6月 13 日

1 设计原始资料 1.1 具体题目 如下图1.1所示网络,系统参数为 : E ?=、G210ΩX =、10ΩG3=X ,140(13%)41.2L =+=km 、403=L km , 50=BC L km 、30=CD L km 、30=DE L km ,线路阻抗/4.0Ωkm ,?Ш0.85rel rel K K ==,?? 0.8rel K =, max 300BC I =A 、max 200CD I =A 、max 150CE I =A ,5.1=ss K ,15.1=re K ,Ш1=0.5t s 。 A B 图1.1电力系统示意图 试对线路1L 、2L 、3L 进行距离保护的设计。 1.2 要完成的内容 本文要完成的内容是对线路的距离保护原理和计算原则的简述,并对线路各参数进行分析及对保护3和5进行距离保护的具体整定计算并注意有关细节。 2 分析要设计的课题内容 2.1 设计规程 根据继电保护在电力系统中所担负的任务,一般情况下,对动作于跳闸的继电保护在技术上应满足四个基本要求:选择性、速动性、灵敏性、可靠性。这几“性”之间,紧密联系,既矛盾又统一,按照电力系统运行的具体情况配置、配合、整定。 2.2 本设计的保护配置 2.2.1 主保护配置

距离保护Ⅰ段和距离保护Ⅱ段构成距离保护的主保护。 (1) 距离保护的Ⅰ段 A B C 图2.1 距离保护网络接线图 瞬时动作,Ⅰt 是保护本身的固有动作时间。 保护1的整定值应满足:AB set Z Z

PCS-931G超高压线路成套保护装置调试大纲

目录 一、线路保护概述: (2) 二、试验接线与参数配置 (2) 1、试验接线 (2) 2、IEC61850参数设置 (2) 3、系统参数设置 (7) 三、电压电流采样及信号测试 (8) 四、稳态差动 (9) 1、保护原理 (9) 2、保护定值与压板 (10) 3、调试方法 (10) 五、距离保护 (17) 1、保护原理 (17) 2、保护定值与压板 (18) 3、调试方法 (18) 六、零序过流保护 (20) 1 保护原理 (20) 2 保护定值与压板 (20) 3 调试方法 (21) 3.1.零序过流动作值测试 (21) 3.2.零序过流保护动作时间测试 (23) 3.3.零序过流动作边界测试 (25) 附录A “IEC61850配置”页面参数说明 (29) 附录B保护测试仪常见问题汇总 (34)

PCS-931G–D超高压线路成套保护装置调试大纲 一、线路保护概述: PCS-931系列为由微机实现的数字式超高压线路成套快速保护装置,可用作220KV及以上电压等级输电线路的主保护及后备保护。 PCS-931包括以分相电流差动和零序电流差动为主体的快速主保护,由工频变化量距离元件构成的快速I段保护,由三段式相间和接地距离及多个零序方向过流构成的全套后备保护,PCS-931可分相出口,配有自动重合闸功能,对单或双母线接线的开关实现单相重合、三相重合和综合重合闸。 1、通道类型可选:“0:专用光纤”、“1:复用光纤”、“2:复用载波”、“3: 收发信机” 二、试验接线与参数配置 1、试验接线 测试仪光网口A1接保护装置SV直采口,光网口B1接保护装置GOOSE直跳口,光网口B2接保护装置组网口。 2、IEC61850参数设置 打开测试软件主界面,点击“光数字测试”模块,进入“IEC-61850配置(SMV-GOOSE)” 菜单:

110kV线路保护 技术规范书

新疆天业集团自备热电厂2×300MW机组工程系统继电保护设备招标 110kV 线路保护技术规范书

1、总则 1、1 引言 提供设备的厂家,应获得ISO-9001资格认证书或具备等同质量认证证书,必须已经生产过三台以上类似或高于本招标书技术规范的设备,并在有相同或更恶劣的运行条件下持续运行三年以上的成功经验。提供的线路保护装置应在中国部级检测中心通过动模试验。 投标厂商应满足原国电公司《国家电网公司发电厂重大反事故措施(试行)》与《国家电网公司十八项电网重大反事故措施(试行)》。 提供的产品应有部级鉴定文件或等同有效的证明文件。 卖方应提供设备近三年运行业绩表。 1.1.1本规范书提出了110kV线路保护设备的功能设计、结构、性能、安装与试验等方面的技术要求。 1、1、2本规范书提出的就是最低限度的要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准与规范的条文,卖方应提供符合本规范书与工业标准的优质产品。 1、1、3 如果卖方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,则表示卖方提供的设备完全符合本规范书的要求;如有异议,应在报价书中以“对规范书的意见与同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。 1、1、4本规范书所使用的标准如遇与卖方所执行的标准不一致按较高的标准执行。 1、1、5本规范书经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等效力。 1、2 供方职责 供方的工作范围将包括下列内容,但不仅仅限于此内容。 1.2.1 提供标书内所有设备及设计说明书及制造方面的说明。 1.2.2 提供型式试验与常规试验数据,以便确认供货设备能否满足所有的性能要求。 1.2.3 提供设备安装、使用的说明书。 1.2.4 提供试验与检验的标准,包括试验报告与试验数据。 1.2.5提供图纸,制造与质量保证过程的一览表以及标书规定的其它资料。 1.2.6提供设备管理与运行所需有关资料。 1.2.7 所提供设备应发运到规定的目的地。 1.2.8 如标准、规范与本标书的技术规范有明显的冲突,则供方应在制造设备前,用书面形式将冲突与解决办法告知买方,并经买方确认后,才能进行设备制造。 1.2.9 在更换所用的准则、标准、规程或修改设备技术数据时,供方有责任接受需方的选择。 1、2、10 现场服务 2、供货范围表 见招标范围 3、技术资料、图纸与说明书

微机线路保护原理

微机线路保护原理 1.微机保护硬件可分为:人机接口、保护 相应的软件也就分为:接口软件、保护软件 2.保护软件三种工作状态:运行、调试、不对应状态 3.实时性:在限定的时间内对外来事件能够及时作出迅速反应的性 4.微机保护算法主要考虑:计算机精度和速度 中低压线路保护程序逻辑原理 4.选项子程序原理:判别故障相(选项),判定了故障的种类及相别,才能确定阻抗计算应取用什么相别的电流和电压 5.电力系统的振荡大致分为: 一种静稳破坏引起系统振荡,另一种由于系统内故障切除时间过长,导致系统的两侧电源之间的不同步引起的 超高压线路保护程序逻辑原理 6.高频闭锁方向保护的启动元件两个任务: 一是启动后解除保护的闭锁 二是启动发信回路,因此要求启动元件灵敏度高,以防止故障时不能启动发信 7.(1)闭锁式高频方向保护基本原理: 闭锁式高频方向保护原则上规定每端短路功率方向为正时,不送高频信号。 因此在故障时收不到高频信号表示两侧都为正方向,允许出口跳闸;在一段相对较长时间内收到高频信号时表示两侧中有一侧为负方向,就闭锁保护。 (2)允许式高频方向保护基本原理: 当两侧均发允许信号时,可判断是区内故障,但就每一侧而言,其程序逻辑是收到对侧允许信号及本侧视正方向,同时满足经延时确认后发跳闸脉冲。 8.综合重合闸四种工作方式:单相、三相、综合、停用 综合重合闸两种启动方式:①由保护启动②由断路器位置不对应启动 电力变压器微机线路保护 9.比率制动式差动保护的基本概念:比率制动式差动保护的动作电流是随外部短路电流按比率增大,既能保证外部短路不误动,又能保证内部短路有效高的灵敏度 10.二次谐波制动原理:

供电设备维修规程

供电设备维修规程

1. 目的 为做好供电设备的运行和检修工作,加强管理,提高质量,确保地铁运营。本标 准规定了福州地铁 1 号线变电和接触网设备的日常维护检修的项目、 周期及内容以及 设备实验的项目、周期和内容。 2. 适用范围 本标准适用于福州地铁运营供电车间值班、巡视、维修人员按周期、项目、内容 对福州地铁 1 号线供电系统变电和接触网设备进行定期检修以及试验人员按周期、 项 目、内容对设备进行测试及试验。 3. 引用文件 下列标准所包含的条文,通过本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版 时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标 准最新版本的可能性。 《地下铁道工程施工及验收规范》 《铁路电力牵引供电工程质量检验评定标准》 《牵引变电所运行检修规程》 《供电维修规章制度》 《电气生产安全规程》 《福建省电力预防性试验规程》 DL/T 596-2005 电力设备预防性试验规程。 石油产品闪光测定法(闭口杯法) 。 石油产品酸值测定法。 液体绝缘材料工频相对介电常数、介质损耗因数和体积电阻率 GB 7598-87 运行中变压器油、汽轮机油水溶性酸测定法(比色法) GB 7600-87 运行中变压器油水分含量测定法(库仑法) 。 GB 7601-87 运行中变压器油水分测定法(气相色谱法) 。 GB/T 507-86 绝缘油介电强度测定法。 DL/T 429.9-91 绝缘油介电强度测定法。 4. 相关定义 变电设备:是指福州地铁 1 号线变电所中交流高、低压供电设备及直流牵引供电 设备。 接触网设备:是指接触网的各种设备及电缆、 支持定位装置、 各种线索、汇流排、 支柱及基础和分段绝缘器。 供电设备日常保养:是指设备不停电进行外观检查,检查设备运行是否正常和简 单的维护,包括每日或每周的日常巡检等。 供电设备二级保养:是维持性修理,主要对变电设备和接触网设备进行检测、清 扫、调整和涂油;对磨耗、锈蚀到限的设备进行整修和更换(或局部更换) ;对损坏 的零部件进行换修,以保持设备正常的技术状态,包括月检、季检等。 供电设备小修:是维持性修理,主要对设备进行参数测试、检查、清扫、调整和 涂油以及更换或整修磨损较大的零部件,使设备满足安全供电的要求。 GB/T 261-83 GB/T 264-83 GB/T 5654-85 的测量。

kV纵联差动线路保护调试要求

220kV纵联差动保护调试要求(讨论稿) 1初步检查 1.1 外观检查 1.1.1检查记录保护装置的包括额定交流电流、交流电压、直流电压、通信方式、出厂日期、出厂编号、制造厂家、装置型号等数据。(注:通信方式指采用专用光纤或复用2M的方式) 1.1.2 检查保护装置插件上元器件的外观质量、焊接质量良好,所有芯片应插紧。插拔芯片、插件前应检查保护装置已断电,并戴好防静电手环、手套,使用专用工具。 1.1.3 检查保护装置的背板接线有无断线、短路和焊接不良等现象。 1.1.4 检查保护装置及屏柜各部件固定良好,无松动现象,装置外形无明显损坏及变形,切换开关、按钮、键盘、快分开关等操作灵活,标示清晰正确。 1.2 刷灰 1.2.1使用带绝缘手柄的毛刷将保护插件、背板及端子排等部件的灰尘清扫干净;对保护装置插件进行清扫时应戴好防静电手环、手套。 1.3紧螺丝 1.3.1 检查保护屏柜、端子箱及机构箱内端子排接线及连接片牢固可靠,重点检查电流、电压二次回路及跳合闸回路。

1.4 绝缘检查 1.4.1 检查确认保护装置电源、控制电源、信号电源空气开关处于断开位置。检查确认启动失灵、安稳装置(远联切屏)、录波回路二次电缆芯线已解开。 1.4.2 检查前应断开线路保护用电流回路中性线接地点,并将芯线金属裸露部分用黑色防护端头套好。 1.4.3 检查前在本屏柜采取拉开空气开关或解线的方式断开UA、UB、UC、UN及开口三角电压回路,并将芯线金属裸露部分用黑色防护端头套好。 1.4.4 用1000V兆欧表测量电流回路中性线对地绝缘电阻,其值应大于10MΩ。1.4.5用1000V兆欧表测量电压回路中性线对地绝缘电阻,其值应大于10MΩ。1.4.6用1000V兆欧表逐一测量直流强电回路对地绝缘电阻,其值应大于10MΩ;用500V兆欧表测量直流弱电回路(24V)对地绝缘电阻,其值应大于20MΩ。 1.4.7 用1000V兆欧表测量跳合闸正电源与出口压板下端头之间(保护装置出口接点)绝缘电阻,其值应大于50MΩ。 1.4.8 每完成一项绝缘测量工作后,应立即将被测回路对地放电。 2. 基本电气性能检查 2.1上电检查 2.1.1 合上保护装置直流电源空气开关,对保护装置通电,面板上的运行灯点亮,

习赤线线路保护装置运行规程

习赤线208线路保护装置运行规程 习赤线208线路采用光纤分相纵差和高频通道速动保护双重 化配置。分别是PRSC53主I保护屏,PRC02A-22主II保护屏。 一.主I保护装置 1.PRS-753光差保护装置概述 PRS-753S 装置为全数字式的超高压线路保护,主要适用于220kV 及以上电压等级、需选相跳闸的输电线路保护。PRS-753S 装置以分相电流差动元件为全线速动的主保护,并配有零序电流差动元件的后备差动段。装置还集成了全套的距离及零序保护作后备保护。后备保护包括三段式相间距离、三段式接地距离保护、两段零序电流保护、一段零序反时限保护、三相不一致保护等,并配有灵活的自动重合闸功能。 2.PRS-753光差保护装置原理 2.1启动元件 装置启动采用以下方案:对分立的主、后备保护板配置相同的启动元件,其动作分别用于开放对方板出口继电器的正电源。对方板启动元件和本板保护元件动作的出口组成"与"逻辑,它们共同动作决定本板保护继电器的出口跳闸。装置的启动元件分为四部分:突变量启动、相过流启动、零序过流启动和电压启动。任一启动条件满足则确认保护启动。 2.2差动元件 2.2.1基本原理 本装置差动主保护设计的出发点,是利用两侧电流的大小及故障时间依分段分时的原则选择差动继电器的动作判据。各差动继电器对每种判据均分相设置,同时包含一个独立的零序差动继电器。分别是相差电流差动保护、突变量电流比率差动、稳态量电流差动和零序电流比率差动。 需要说明,相差差动判据由于采用的是电流瞬时值做判断,因此故障初始时刻对于判据开始的累加结果会产生一定的影响,但通过定值和时限(内部固定)可以正确反映特大故障电流的动作特性。另外,该判据从原理上不能反映空投故障、单端电源及弱馈线故障等情况;但是该装置的其他差动判据能够克服该弱点。 2.2.2特性分析 (相差电流差动保护): 本装置中采用相关电流差动新判据的作用是快速切除对系统稳定威胁较大的大电流内部故障。 a.具有反时限的动作特性。 b.内外部故障的选择性好。

电力电缆运行维护及检修规程

Q/SY 电力电缆运行维护及检修规程 Operation/maintenance regulations for power cable 中国石油天然气股份有限公司西气东输管道分公司发布

Q/SY XQ40—2003 目次 前言................................................................................II 1范围.. (1) 2电力电缆的运行、检查 (1) 3电力电缆的检修 (2) I

Q/SY XQ40—2003 II 前言 本标准由中国石油西气东输管道公司提出。 本标准由中国石油西气东输管道公司质量安全与环保处归口。 本标准起草单位:中国石油管道公司西气东输管道运行管理办公室。本标准起草人:刘洪彪、吴志宏。 本标准于2003年07月29日首次发布。

Q/SY XQ40—2003 电力电缆运行维护及检修规程 1范围 本标准规定了西气东输管道压(输)气站场的电力电缆运行维护、故障处理及检修的方法。 本标准适用于西气东输公司所属输气站内的电力电缆运行维护检修工作。 2电力电缆的运行、检查 2.1电力电缆的运行 2.1.1电力电缆的一般规定 2.1.1.1电力电缆应在额定电压下运行,不能超过U e(1+15%)电压值。 2.1.1.21kV及以下电缆的绝缘电阻值应不小于0.5MΩ。1kV及以上电缆用2500V的摇表测试,其绝缘电阻不低于1MΩ/1kV。 2.1.1.3电缆线路应有一定的裕度,其长度根据电缆的敷设长度而定。 2.1.1.4新敷设的电缆线路投入运行3-12个月,一般应作1次直流耐压试验,以后按正常周期试验。长期停用的电缆在启用时应测量绝缘电阻和绝缘试验。 2.1.1.5对停运48h以上的电缆线路,重新投入前应摇测绝缘电阻。 2.1.1.6接于电力系统的备用高压电缆应长期充电,以防止受潮。 2.1.2电力电缆的运行 2.1.2.1运行监视 电力电缆运行时,通过电流表、电压表监视其运行电流、电压不超过规定值。通过测温计测量电缆的外皮温度。外皮运行温度不超过规定值。 2.1.2.2直接敷设在地下的电缆正常运行时,不应超过设计负荷,负荷增加时,应重新核算。 2.1.2.33KV及以下电缆,只允许过负荷10%,连续2h;6KV~10KV电缆,只允许过负荷15%,连续2h运行。 2.2电力电缆的检查巡视检查 2.2.1电缆线路的巡视周期 a)变电所内的电缆终端头与高压配电装置的巡视一起检查,每周至少1次; b)室外电缆头应每月1次。 2.2.2直埋电缆线路的巡视检查 a)路径附近地面应无挖掘现象; b)线路标志桩应完整无缺; c)沿线路地面上应无堆放的较重杂物和临时建筑; d)线路附近应无酸、碱等腐蚀性排泄物; e)电缆保护管应完好,无锈蚀。 2.2.3敷设在电缆沟内的电缆巡视检查 a)电缆沟盖板应完整无缺,应盖好; b)沟内电缆支架应牢固,无松动,无锈蚀; c)沟内无积水、杂物; d)电缆标志牌无脱落; 1

相关文档