文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 常用低压电气元件培训试题(答案)

常用低压电气元件培训试题(答案)

常用低压电气元件培训试题(答案)
常用低压电气元件培训试题(答案)

常用低压电气元件培训试题

一、填空题

1.在纯电感电路中, 没有能量消耗, 只有能量( 转换)。

2.空气断路器按照控制的相数分为( 1 )( 2 )( 3 )( 4 )断路器。

3.空气断路器在使用过程中实际的电流大小要(小于或等于)空气断路器的额定电流。

4.熔断器是用于交、直流电器和电气设备的(短路)(过载)保护。

5.熔断器式刀开关、大电流刀开关用于(电路隔离)。

6.接触器是在正常工作条件下,用来频繁地(接通或分断)电动机等主电路,并能(远距离)控制的开关电器。

7.接触器按驱动触头系统的动力可分为(电磁式接触器),(气动接触器)与(液压接触器),其中尤以(电磁式接触器)应用最为普遍。

8.电磁式接触器由(电磁机构)、(触头系统)、(弹簧)、(灭弧装置)及(支架底座)等部分组成。

9.接触器按主触头接通或分断电流性质的不同分为(直流接触器)与(交流接触器)。

10.对于交流接触器有(3极)、(4极)和(5极)三种。

11.接触器的工作原理:接触器电磁线圈(通电)后,在铁芯中产生(磁通),于是在衔铁气隙处产生(电磁吸力),将衔铁吸合。

12.额定电压指(接触器主触头之间)的正常工作电压值,该值标注在接触器铭牌上。

13.额定电流指(接触器主触头之间)正常工作电流值。

14. 接触器不吸合或吸不足(触头已闭合而铁芯尚未完全吸合)有可能(电源电压过低),或(铁芯机械卡阻)。

15. 线圈断电后接触器不释放或释放缓慢的原因有(触头熔焊)或者(机械卡阻)。

16. 铁芯噪声过大的原因有(铁芯极面有油污),(磨损不平触头)(弹簧压力过大),(铁芯机械受阻)。

17. 中间继电器的动作时间。有(吸合时间)与(释放时间)两种。

18. 一般电磁式继电器动作时间为(0.05~0.2s)。

19. 电磁式中间继电器实质上是一种(电压继电器),其特点是触头数量较多,用在电路中起(增加触头数量)和(起中间放大作用)

20. 按电磁式中间继电器线圈电压种类不同可分为(直流中间继电器)与(交流中间继电器)。

21.延时继电器是输入信号输入后,(经一段延时),输出才作出反应。

22.对于电磁式时间继电器,当电磁线圈输入电压或电流,(经一段时间),输出的触头才动作。

23.时间继电器按其动作原理可分为(电磁阻尼式)、(空气阻尼式)等

24.按延时方式可分为(通电延时型)和(断电延时型)。

25.热继电器是(电流流过发热元件)产生的热量使检测元件(受热弯曲),推动(机构动作)的一种保护电器。

26.由于热继电器发热元件具有热惯性,所以在电路中不能做(瞬时)过载保护,更不能做(短路保

护),主要用做电动机的(长期过载保护)。

27.在电力拖动控制系统中应用最广的是(双金属片式)热继电器。

28.软启动器的作用是在电机启动过程中降低(启动电压),来降低对(电网)的冲击。

29.在低压开关电器中常用的有(闸刀开关)、(转换开关)、(低压断路器)、漏电保护开关等。

30.铁壳开关是由(闸刀)、(熔断器)、(速断弹簧)等组成的。

31.低压熔断器按用途分为(配电)、(限流)、(漏电)等几种。

32.零序电流互感器用于检测(漏电电流)。

33.Ige表示(熔断器的规格)。

34.低压熔断器的几个主要参数之间的关系为:(Id>Ib>Ige>ITe)。

35.交流接触器结构主要包括(电磁系统)、(触头系统)和(灭弧装置)。

36.时间继电器是_(电路中控制动作时间)的继电器。

37.时间继电器有(通电延时)和(断电延时)两种类型。

40.主令电器主要用来(切换控制电路)。

二、选择题

1.熔断器主要由()、熔断管及导电部件等组成。

A.底座

B.导轨

C.熔体

D.螺栓

2..断路器额定电流指脱扣器允许(),即脱扣器额定电流。

A.最大电流

B. 长期通过的电流

C.最小电流

D.平均电流

3.电气原理图由( )组成。

A.主电路

B. 辅助电路

C.主电路和辅助电路

D.控制电路

3.主电路是从()到电动机的电路,其中有刀开关、熔断器、接触器主触头、热继电器发热元件与电动机等。

A.主电路

B. 电源

C.接触器

D.热继电器

5.辅助电路包括()、照明电路、信号电路及保护电路等。

A. 控制电路

B. 软启动器

C.接触器

D.热继电器

6.熔断器主要由(C )、熔断管及导电部件等组成。

A.底座

B.导轨

C.熔体

D.螺栓

7..断路器额定电流指脱扣器允许( B ),即脱扣器额定电流。

A.最大电流

B. 长期通过的电流

C.最小电流

D.平均电流

8.电气原理图由( B )组成。

A.主电路

B. 辅助电路

C.主电路和辅助电路

D.控制电路

9.主电路是从( B )到电动机的电路,其中有刀开关、熔断器、接触器主触头、热继电器发热元件与电动机等。

A.主电路

B. 电源

C.接触器

D.热继电器

10.辅助电路包括( A )、照明电路、信号电路及保护电路等。

A. 控制电路

B. 软启动器

C.接触器

D.热继电器

三、判断题

1、在设计电动机的继电接触器控制系统时,一般不选用低压短路器。()

2、闸刀开关只用于手动控制容量较小、启动不频繁的电动机的直接启动。(√)

3、漏电保护开关由零序电流互感器、漏电脱扣器两部分组成。()

4、漏电保护断路器不具备过载保护。()

5、低压熔断器按形状可分为半封闭插入式和无填料封闭管式。()

6、接触器是一种适合用于远距离频繁接通和分断交直流主电路的自动控制电器。(√)

7、继电器一般用来直接控制有较大电流的主电路。()

8、热继电器利用电流的热效应原理来切断电路以保护电动机。(√)

9、按钮开关是一种结构简单,应用广泛的主令电器。(√)

10、位置开关又称限位开关或行程开关,作用与按钮开关不同。()

四、简答题

1、低压断路器选型的要求是?

解:1)额定电压不小于安装地点电网的额定电压。2)额定电流不小于长期流过的最大负荷电流3)极数和结构型式应符合安装条件、保护性能及操作方法的要求。

2、漏电保护开关的选用。

解:1)按线路泄露电流大小选择。2)按分极保护方式选择。

3、低压熔断器特点?

解:结构简单、价格便宜、使用维护方便、体积小

4、接触器的工作原理是什么?

解:利用电磁铁吸力以及弹簧反作用力配合动作,使触头接通或断开。

5、继电器按输入信号的性质可分为?

解:电压继电器、保护继电器、电流继电器、时间继电器、温度继电器、速度继电器和压力继电器等

电气认识实习心得体会(推荐)

电气认识实习心得体会 改革开放以来,高层建筑、公共设施、智能小区如雨后春笋。在此期间,电力系统与电力系统自动化技术、计算机技术、现代控制技络技术和通信技术为我国经济建设发挥了重要的作用! 为此,陈虹老师和曹卫老师在大一即将结束之际,带领我们参观了一些企业,让我们对自己的专业有了更感性的认识。期间我们于周一下午参观了扬州自来水四厂、周二下午参观了江都五十万变电所、周三下午参观了三星电梯有限公司和扬州北辰电气设备有限公司、周四上午参观了泰州引江河管理处高港水利工程枢纽,最后在周五的上午参观了扬州为亨热电有限公司。 其中让我印象最为深刻的就是周三下午参观的位于扬州高新技术开发区德扬州北辰电气设备有限公司。 二、扬州北辰电气设备有限公司位于扬州高新技术开发区,主要从事500kv、 220kv、110kv sf6断路器、110kv及以下户外高压交流隔离开关、35kv及以下成套开关设备、35kv及以下真空断路器和负荷开关自动化及电能质量相关产品的开发、生产和销售。公司已通过gb/t19001-XX质量体系认证和国家强制性3c认证。是____(省、市、区、县)政府授予的“高新技术企业”。 公司主要产品有:gl型500kv、220kv、110kv sf6断路器;gw4型110kv及以下户外高压交流隔离开关;35kv 、20kv、10kv系列开关柜、真空断路器、负荷开 关;20kv、10k柜;熔断器、避雷器、绝缘子;110kv及以下变电站综合自动化系统、交直流系统、集抄系统、无功补偿装置、配变综合监测终端、负荷控制终端、端子箱、低压配电箱等。

为了能以更领先的技术服务于社会,公司积极与海内外知名的大公司合作,引进先进技术开发新产品,如abb、areva、siemens、美国ge、德国in-power及清华大学、华中科技大学、北京理工大学、国公司电科院、____(省、市、区、县)电力公司电科院、国电南自总厂等科研单位。 公司以“先进的管理、一流的技术、可靠的质量、完善的服务”为宗旨,热忱为广大用户服务。北辰人秉承“以超前意识开发新产品,以科学管理创造新优势,以严谨作风保证高质量,以诚信态度提供高服务”的企业精神,坚持“以人为本、科技领先、客户至上、质量第一”的方针,弘扬诚信、服务、合作共赢的企业文化理念,为电力事业作出更大贡献! 1、各种高低压柜开关 (1)高压开关柜 高压柜的作用:高压开关柜是用于电力系统的电气柜设备。高压开关柜的作用是在电力系统进行发电、输电、配电和电能转换的过程中,进行开合、控制和保护。高压开关柜内的部件主要有高压断路器、高压隔离开关、高压负荷开关、高压操作机构等。 高压开关柜的分类:高压开关柜的分类方法很多,如通过断路器安装方式可以分为移开式高压开关柜和固定式高压开关柜,或按照柜体结构的不同,分为敞开式高压开关柜、金属封闭箱式高压开关柜、金属封闭间隔式高压开关柜和金属封闭铠装式高压开关柜等。 高压柜的结构:金属封闭箱式高压开关柜不具有隔离防护板,但是其外壳部分是由金属制成,为金属封闭式开关设备。金属封闭间隔式高压开关柜的安全性较

低压电工基础知识(最新整理)

电工基础知识 一,通用部分 1,什么叫电路? 电流所经过的路径叫电路。电路的组成一般由电源,负载和连接部分(导线,开关,熔断器)等组成。 2,什么叫电源? 电源是一种将非电能转换成电能的装置。 3,什么叫负载? 负载是取用电能的装置,也就是用电设备。 连接部分是用来连接电源与负载,构成电流通路的中间环节,是用来输送,分配和控制电能的。 4,电流的基本概念是什么? 电荷有规则的定向流动,就形成电流,习惯上规定正电荷移动的方向为电流的实际方向。 电流方向不变的电路称为直流电路。 单位时间内通过导体任一横截面的电量叫电流(强度),用符号 I 表示。 电流(强度)的单位是安培(A),大电流单位常用千安(KA)表示,小电流单位常用毫安(mA),微安(μA)表示。 1KA=1000A 1A=1000 mA 1 mA=1000μA 5,电压的基本性质? 1)两点间的电压具有惟一确定的数值。 2)两点间的电压只与这两点的位置有关,与电荷移动的路径无关。 3)电压有正,负之分,它与标志的参考电压方向有关。 4)沿电路中任一闭合回路行走一圈,各段电压的和恒为零。 电压的单位是伏特(V),根据不同的需要,也用千伏(KV),毫伏(mV)和微伏(μV)为单位。 1KV=1000V 1V=1000 mV 1mV=1000μV 6,电阻的概念是什么? 导体对电流起阻碍作用的能力称为电阻,用符号 R 表示,当电压为 1 伏,电流为 1 安时,导体的电阻即为 1 欧姆(Ω),常用的单位千欧(KΩ),兆欧(MΩ)。 1 MΩ=1000 KΩ 1 KΩ=1000Ω 7,什么是部分电路的欧姆定律? 流过电路的电流与电路两端的电压成正比,而与该电路的电阻成反比,这个关系叫做欧姆定律。用公式表示为I=U/R 式中:I——电流(A);U——电压(V);R——电阻(Ω)。 部分电路的欧姆定律反映了部分电路中电压,电流和电阻的相互关系,它是分析和计算部分电路的主要依据。 8,什么是全电路的欧姆定律?

26临时用电试卷j及答案

临时用电管理制度试题 (本试卷总分100, 85分以上为及格,不及格者需重考。) 部门姓名分数 第一题:填空题(每题6分,共30分) 1、临时用电作业是指正式运行的电源上所接的____________。 2、临时用电作业完工后,相关人员在_______________关闭栏中签字确认。 3、夜间突击抢修需要进行临时用电作业时,设施所属部门_______及________应到现场,参照上次检修程序进行安全措施的确认,无误后开工作业,第二天补 办审批程序。 4、在开关上接引、拆除临时用电线路时,其上级开关应_________并 _______________. [ 5、临时用电应设置保护开关,使用前应检查电气装置和保护设施的可靠性。所有的临时用电均应设置____________。 第二题:判断题(每题5分,共25分) 1、临时用电设备和线路应按供电电压等级和容量正确使用() 2、临时用电线路经过有高温、振动、腐蚀、积水及产生机械损伤等区域可以有接头,并应采取相应的保护措施() 3、临时用电单位不应擅自向其他单位转供电或增加用电负荷以及变更用电地点和用途。() 4、临时用电设施应安装符合规范要求的漏电保护器,移动工具、手持式电动工具 应逐个配置漏电保护器和电源开关。() 5、《临时用电作业许可证》中各栏目,应由参与临时用电作业的相应责任人填写,其他人可以应代签。( ) 、 第三题:选择题(每题5分,共25分) 1、临时用电线路及设备应有良好的绝缘,所有的临时用电线路应采用耐压等级不低于()的绝缘导线。 A、220v B、110v C、380v D、500v

2、临时用电架空线应采用绝缘铜芯线,并应架设在专用电杆或支架上。其最大 弧垂与地面距离,在作业现场不低于( ),穿越机动车道不低于5 m。 A、B、3M C、2M D、1M 3、临时电气线路一般场所的使用期限不超过( )天,超过时限要重新按照临时用电审批手续办理。 A、15 B、16 C、17 D、18 4、在特别潮湿的场所或金属设备内作业,临时照明行灯电压不应超过()、 A、12V B、24V C、36V D、220V 5、对需埋地敷设的电缆线线路应设有走向标志和安全标志。电缆埋地深度不应 小于(),穿越公路时应加设标志。电缆埋地深度不应小于m,穿越公 路时应加设防护套管。 A、B、C、D、1M 第四题:简答题(20分) 临时用电作业人员的职责是: ~ ~

(完整版)常用低压电气元件培训试题(答案)

常用低压电气元件培训试题 一、填空题 1.在纯电感电路中, 没有能量消耗, 只有能量( 转换)。 19. 电磁式中间继电器实质上是一种(电压继电器),其特点是触头数量较多,用在电路中起(增加触头数量)和(起中间放大作用) 20. 按电磁式中间继电器线圈电压种类不同可分为(直流中间继电器)与(交流中间继电器)。 21.延时继电器是输入信号输入后,(经一段延时),输出才作出反应。 22.对于电磁式时间继电器,当电磁线圈输入电压或电流,(经一段时间),输出的触头才动作。 23.时间继电器按其动作原理可分为(电磁阻尼式)、(空气阻尼式)等 24.按延时方式可分为(通电延时型)和(断电延时型)。 25.热继电器是(电流流过发热元件)产生的热量使检测元件(受热弯曲),推动(机构动作)的一种保护电器。 26.由于热继电器发热元件具有热惯性,所以在电路中不能做(瞬时)过载保护,更不能做(短路保

低压电气实训总结报告

( 实习报告 ) 单位:_________________________姓名:_________________________日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 低压电气实训总结报告Summary report of low voltage electrical training

低压电气实训总结报告 随着高层、超高层建筑的大量出现,如何降低大厦的运行成本,提高经济效益,实现开源节流已成为物业管理公司必须面对的课题。大家都知道,在建筑的运行成本中,大厦设备用电的电费支出占相当大的比例。而电费单价的高低与大厦的相关设计和运行管理水平是密不可分的。 我国目前的电价结构仍是由基本电费和计量电费组成。通常,办公商用大厦的电费支出是供电部门按每台变压器的需量电费(按变压器的总容量计)加计量电度电费来计算的。而物业管理公司则通常以办公面积计算公共水电费的方式分摊中央空调、电梯、照明等设备用电的电费。变压器的投入量不同及其利用率的高低,将直接影响电费的单价水平,造成电费的收支不平衡。因此,通过提高变压器的利用率,在相同的用电负荷情况下,减少变压器的投入量,

将可以降低变压器的基本电费和变损。而大厦的设计者们容易忽视设备运行的经济性,不能充分考虑设备运行的季节性和大厦使用率的高低对用电需求的影响。所以,很多大厦的供配电设备常常在设计上存在大马拉小车的现象,造成运行成本的上升。 时代广场是深圳市首座全面投入使用的智能大厦。地面38层,地下3层,建筑面积87000m2。电力负荷总容量为7500kVA,由六台1250kWA的变压器组成。大厦投入使用后,由于受出租使用率和气候温度变化的影响,用电量波幅很大,通常需要投入1~4台变压器数量不等。但由于电力系统结构设计上的原因,系统必须同时启动三台变压器,才能保证正常运行,每台变压器的平均利用率常常不足30%,造成空耗1~2台变压器的基本电费和变损,按该地区的电价收费标准,一项每年就浪费高达百万元。 1大厦供配电系统的设计概况及其存在的问题2大厦供配电系统的技术改造要点 从大厦一次线路系统图(如图1所示)不难看出,只要在系统

临时用电安全知识试题

电工安全知识试题库 姓名岗位 一、选择题 1、使用的电气设备按有关安全规程,其外壳应有什么防护措施?( ) A.无B.保护性接零或接地C.防锈漆 2、国际规定,电压( ) 伏以下不必考虑防止电击的危险。 A.36伏B.65伏C.25伏 3、三线电缆中的红线代表( ) 。 A.零线B.火线C.地线 4、停电检修时,在一经合闸即可送电到工作地点的开关或刀闸的操作把手上,应悬挂如下哪种标示牌?( ) A.在此工作” B.“止步,高压危险” C.“禁止合闸,有人工作” 5、触电事故中,绝大部分是( )导致人身伤亡的。 A.人体接受电流遭到电击B.烧伤C.电休克 6、如果触电者伤势严重,呼吸停止或心脏停止跳动,应竭力施行( )和胸外心脏挤压。 A.按摩B.点穴C,人工呼吸 7、被电击的人能否获救,关键在于() A触电的方式B触电电压的高低C能否尽快脱离电源和施行紧急救护 8、静电电压最高可达( ,可现场放电,产生静电火花,引起火灾。 A.50伏B.数万伏C 220伏 9、漏电保护器的使用是防止( ) 。 A.触电事故B.电压波动C.电荷超负荷 10、如果工作场所潮湿,为避免触电,使用手持电动工具的人应( ) 。 A.站在铁板上操作B.站在绝缘胶板上操作C.穿防静电鞋操作 11、下列哪种灭火器适于扑灭电气火灾?( ) A.二氧化碳灭火器B.干粉灭火器C.泡沫灭火器 12、使用手持电动工具时,下列注意事项哪个正确?( ) A.使用万能插座B.使用漏电保护器C.身体或衣服潮湿 13、发生触电事故的危险电压一般是从( ) 伏开始。 A.24 B.26 C.65 14、在遇到高压电线断落地面时,导线断落点米内,禁止人员进入。( ) A.10 B.20 C.30 15、下列有关使用漏电保护器的说法,哪种正确?( ) A. 在TN接零保护系统中,通过总漏电保护器的工作零线与保护零线之间不得再做电气连接。 B.漏电保护器安装点以后的线路不可对地绝缘。 C.漏电保护器在日常使用中不可在通电状态下按动实验按钮来检验其是否灵敏可靠。 二、填空题(每题2分,共20分) 1、对夜间影响飞机或车辆通行的在建工程及机械设备,必须设置醒目的( ),其电源应设在施工现场总电潭开关的前恻,并应设置外电线路停止供电时的()。

低压电气实训总结报告

低压电气实训总结报告 随着高层、超高层建筑的大量出现,如何降低大厦的运行成本,提高经济效益,实现开源节流已成为物业管理公司必须面对的课题。大家都知道,在建筑的运 行成本中,大厦设备用电的电费支出占相当大的比例。而电费单价的高低与大 厦的相关设计和运行管理水平是密不可分的。 我国目前的电价结构仍是由基本电费和计量电费组成。通常,办公商用大厦的 电费支出是供电部门按每台变压器的需量电费(按变压器的总容量计)加计量 电度电费来计算的。而物业管理公司则通常以办公面积计算公共水电费的方式 分摊中央空调、电梯、照明等设备用电的电费。变压器的投入量不同及其利用 率的高低,将直接影响电费的单价水平,造成电费的收支不平衡。因此,通过 提高变压器的利用率,在相同的用电负荷情况下,减少变压器的投入量,将可 以降低变压器的基本电费和变损。而大厦的设计者们容易忽视设备运行的经济性,不能充分考虑设备运行的季节性和大厦使用率的高低对用电需求的影响。 所以,很多大厦的供配电设备常常在设计上存在大马拉小车的现象,造成运行 成本的上升。 时代广场是深圳市首座全面投入使用的智能大厦。地面38层,地下3层,建筑面积87000m2。电力负荷总容量为7500kva,由六台1250kwa的变压器组成。大厦投入使用后,由于受出租使用率和气候温度变化的影响,用电量波幅很大, 通常需要投入1~4台变压器数量不等。但由于电力系统结构设计上的原因, 系统必须同时启动三台变压器,才能保证正常运行,每台变压器的平均利用率

常常不足30%,造成空耗1~2台变压器的基本电费和变损,按该地区的电价 收费标准,仅此一项每年就浪费高达百万元。 1 大厦供配电系统的设计概况及其存在的问题 基于高层建筑供电安全性、可靠性的更高要求,通常均按一级负荷标准进行设计:即高压10kv双电源分段供电,互为备用,如图1(实线部分)所示。六台 低压变压器分三段运行,每二台变压器为一组,分别由不同的高压10kv电源供电。通过联络开关互为备用;通过三台开关柜间的联锁,防止变压器间的并联 运行,避免造成10kv高压系统短路或向10kv高压系统电网反供电的安全事故 发生。系统负荷分布概况:1#、2#变压器供大厦办公和照明用电;3#、4#变压器供四台冷冻机组和其它动力用电;5#、6#变压器供电梯、给排水等其它动力 用电。由于双电源供电,互为备用,从一定程度上提高了供电的可靠性。但由 于六台变压器分三段运行,至少需要同时投入三台变压器运行才能满足整个系 统负荷用电,难以满足大厦在不同的季节,温度不同的出租使用面积等各种工 况下合理调整复压器运行台数的需求。 2 大厦供配电系统的技术改造要点 从大厦一次线路系统图(如图1所示)不难看出,只要在系统的分段点增加二 台联络柜,便能解决上述问题。六台变压器通过五台联络柜的分合,按实际用 电量合理投切变压器,随变压器的投入量分段运行,向整个低压系统负荷供电。

施工现场临时用电试题

施工现场临时用电安全培训试题 姓名:成绩: 一、填空题,每空2分。 1、在潮湿或充满蒸气的场所(如隧道内),应采用防溅型,动作电流小于的漏电保护器。 2、支架安装,在隧道的一侧边墙上,每隔间距,距隧底的高度钻孔,锚固支架钢筋。 3、配电箱、开关箱的金属箱体、金属电器安装板以及箱内电器的不应带电金属底座、外壳等必须。保护零线应通过连接。 4、送电操作顺序为: 5、支架及绝缘子安装牢固,固定牢固。 6、导线与边墙距离不小于0.1米,线间不小于米。 7、施工现场用电人员应加强,特别是电动施工机械的操作人员必须掌握,以减少触电事故的发生。 二、单项选择题,每题2分(每题的备选项中,只有一个最符合题意。) 1、绝缘颜色为绿/黄双色的电线指()。 A.PE线B.相线C.N线 2、绝缘颜色为绿色的电线指()。 A.PE线B.相线C.N线 3、单台容量超过100kVA或使用同一接地装置并联运行且总容量超过100kVA的电力变压器或发电机的工作接地电阻值不得大于()。 A.4ΩB.10ΩC.30ΩD.100Ω 4、单台容量不超过100kVA或使用同一接地装置并联运行且总容量不超过100kVA的电力变压器或发电机的工作接地电阻值不得大于()。 A.4ΩB.10ΩC.30ΩD.100Ω 5、TN系统中的保护零线除必须在配电室或总配电箱处做重复接地外,还必须在配电系统的()做重复接地。 A.首端处B.中间处C.末端处D.中间处和末端处 6、在TN系统中,保护零线每一处重复接地装置的接地电阻值不应大于()。 A.4ΩB.10ΩC.30ΩD.100Ω 7、每一接地装置的接地线应采用()导体,在不同点与接地体做电气连接。 A.1根B.2根C.3根D.2根及以上 8、不超过2台的用电设备由专用的移动式发电机供电,供、用电设备间距不超过(),且供、用电设备的金属外壳之间有可靠的电气连接时,可不另做保护接零。 A.10 m B.30m C.50m D.100m 9、机械设备上的避雷针(接闪器)长度应为()。 A.0.5m B.1m C.2m D.1~2m 10、施工现场内所有防雷装置的冲击接地电阻值不得大于()。 A.4ΩB.10ΩC.30ΩD.100Ω 11、配电室布置时,配电柜正面的操作通道宽度,单列布置或双列背对背布置不小于()。 A.0.5m B.1m C.1.5m D.2m 12、配电室的顶棚与地面的距离不低于()。 A.2m B.2.5m C.3m D.4m 13、配电室内的裸母线与地面垂直距离小于2.5m时,采用遮栏隔离,遮栏下面通道的高

施工临时用电知识测试题(答案)

施工临时用电知识测试题 分数 一、填空题: 施工现场临时用电工程专用的电源中性点直接接地的220/380V三相四线制低压电力系统,必须符合下列规定: 1、采用配电系统。 2、采用保护系统。 3、采用保护系统。 4、施工现场所有用电设备,除作外,必须在设备负荷线的首端处设置保护装置。 5、每台用电设备应有各自专用的开关箱,必须实行制,严禁用同一个开关电器直接控制及以上用电设备(含插座) 6、电缆干线应采用敷设,严禁沿地面设,并应避免机械损伤和介质腐蚀。 7、现场照明,地下室和坑井潮湿的场所应使用安全电压,特别潮湿及金属容器的场所使用安全电压。 8、保护零线不得装设。 9、施工现场照明回路必须装设器。 10、所有灯具的金属外壳应作。 11、配电室和控制室应能自然,并应采用防止雨雪和出入措施。

二、选择题: 1、电缆穿越构筑物、道路,易受机械损伤的场所应埋地 A、 0.5m B、1m C、0.2m D、0.7m 2、开关箱的漏电保护器的额定漏电动作电流应不大于 A、30mA B、28mA C、10mA D、50mA 3、橡皮电缆的最大弧垂距地不得小于 A、2m B、1m C、4m D、2.5m 4、保护零线的截面应工作零线截面,同时必须满足机械强度。 A、不小于 B、小于 C、等于 5、在建工程(含脚手架)的外侧边缘与外电架空线路,当电压在1KV 以下时,最小安全操作距离为 A、3m B、4m C、6m 6、交流弧焊机变压器的一次侧电源线长度应不大于 m,进线处必须设防护罩,二次线的长度应不大于 m A、6 20 B、8 40 C、5 30 7、I类手持电动工具使用时,除了作保护接零和穿戴绝缘用品外,还必须经二级漏电保护,其末级漏电保护器的额定动作电流应不大于 A、15mA/0.1s B、30mA/0.1s C、50mA/0.1s 8、开关箱周围不准堆放杂物,与被控制的固定电气设备水平距离不超过,以便发生故障时及时切断电源。 A、3m B、3.5m C、4m 9、TN—S五线制配电线路中,保护零线截面不小于相线截面的 %

低压电气实训心得

低压电气实训心得 在通过为三个星期的低压电气实训中,提高了我分析问题和解决问题的能力,增强了理论联系实际的能力,增强了独立工作的能力。我也体会了团结合作,共同探讨,共同前进的重要性。我觉得要是没有我那些好组员对我的支持和帮助,没有我们的分工明细,没有我们的共同探讨,我是无论如何也完成不了任务的。无疑这次实训还让我对电气元件有了感性和理性的认识,对这些以前只存在于我书本和想象里的电气元件的原理结构和使用方法有了更深刻更具体的体会,对电气控制和电工技术方面的专业知识也有了进一步的理解。 具体实训体会如下: 1、关于电气元件的认识: 实训第一天我们就开始进行电气元件的认识,老师也只是简单的说一下就让我们自己去认识,我也没当回事,就在那儿瞎玩了,后来我才发觉我有多么的可笑。在第一次接线的时候,由于觉得很简单,觉得自己熟知双联开关的用法,双联开关都没正眼看一下,就直接接线,结果灯泡就是怎么也亮不了。我们垂头丧气,斗志全消,就像泄了气的气球焉了下去。可理智还是战胜了我们,我们经过两个小时艰苦卓绝的奋斗,终于找出了双联开关三个接线端接错的常识错误。我们错误的自以为是的认为双联开关三个接线端是一样的,可以随便接,结果这个常识性的小错误却让我们查错查了两个小时。 经过这次小小的波折后,我们认识到无论我们自认自己是多么的

聪明,多么的熟知元器件。在接线时首先还是要放下自己的高傲去谦虚的认真的熟悉我们要用到的所有元器件,熟悉原理结构、额定工作条件和使用范围,当然还要检查元器件的好坏。 熟悉元器件就要求我们去多学习,多收集资料,多问多思考。我们发现熟悉这些很重要也并不是一件很难的事,这能帮我迅速正确的接线,提高我们的效率,还能帮助我们避免犯像我们一样的低级错误。在强电的世界里,出现错误是很危险的事,一个错误小则导致系统不能正常工作大则就危及人身和设备的安全了,我们无疑要认真去避免犯错。 2、关于原理图与接线的认识: 实训期间,前期由于自己掌握知识的匮乏,老师布置的任务,只能从网上找原理图,且那些原理图乱七八糟,图上的元件符号看不太懂,原理图的控制过程就更加迷糊了,而且图上的元器件也有许多我们是没有的,所以感觉很棘手和无从下手。老师的目标是让我们自行设计,可我们哪有本事呢,照猫画虎都还画不好呢,更别说设计了。前期我们的接线从未考虑过颜色,三根相线和一根中性线可是有严格的颜色区分的,我们可没管那些,随意乱用不同颜色接线;我们也从未考虑过布线和接线的问题,随心所欲的胡乱布线和接线,只要简单好走接的通就行。可是,每当我们一出错时,看着一板子混乱的错综复杂的接线,我们只好迷茫了,检查不出错误就重接了,因为我们不知错在哪儿,从何查起,更不知每根线的来龙去脉了。 在查阅大量的资料和恶补几门功课后,我们终于可以随心所欲的

常用低压电气元件授课内容教案

常用低压电气元件授课内容教案一、教案首页

二、教学实施过程

触头主要有两种结构形式:桥式触头和指形触头。其结构形式为: 2. 触头的接触方式 触头的接触方式一般有3种:点接触、线接触、面接触。 3. 灭弧原理及装置 电弧:触头在通电状态下动,静触头脱离 接触时,由于电场的存在,使触头表面的自由电子大量溢出而产生电弧。 电弧的存在既烧损触头金属表面,降低电 器的寿命,又延长了电路的分断时间,所以必须迅速消除。 常用的灭弧方法: 1)迅速增大电弧长度。 2)冷却。 接触器 继电器 热继电器 常用的低压电器 熔断器 低压开关和低压断路器同上 桥式触指形触

空气电磁式接触器、油浸式接触器和真空接触器等; 3、按主触头控制的电流性质分有: 交流接触器、直流接触器; 4、按电磁机构的励磁方式分有: 直流励磁操作与交流励磁操作两种。 接触器的符号 2、直流接触器 用途:远距离通断直流电路或控制直流电动机的频繁起停。 结构:电磁机构、触头系统和灭弧装置。 工作原理:与交流接触器基本相同。 常用典型接触器简介 (1)空气电磁式交流接触器 典型产品有:CJ20、CJ21、CJ26、CJ35、CJ40、NC、B、 LC1-D、3TB、STF系列交流接触器等。 CJ20系列型号含义: B系列型号含义: 同上

(2)切换电容器接触器 专用于低压无功补偿设备中投入或切除并联电容器组, 以调整用电系统的功率因素。 常用产品有:CJ16、CJ19、CJ41、CJX2A、LC1-D、6C系列等。 (3)真空交流接触器 以真空为灭弧介质,其主触头密封在真空开关管内。适 用于条件恶劣的危险环境中。 常用的真空交流接触器有:CKJ和EVS系列等。 (4)直流接触器 应用于直流电力线路中,供远距离接通与分断电路及直 流电动机的频繁起动、停止、反转或反接制动控制,以及CD 系列电磁操作机构合闸线圈或频繁接通和断开电磁铁、电磁 阀、离合器和电磁线圈等。 常用直流接触器有:CJ18、CZ21、CZ22和CZ0系列等。 CZ18系列接触器型号含义: 同上

电气实训报告

电气控制实训 ——报告题目名称:电气控制实训报告 专业班级:机械设计制造及自动化10-3班 学号: 学生姓名: 指导老师: 目录

一、实习的性质、目的、意义 电气控制技术实习是在学习常用低压电气设备、电气控制线路的基本控制环节,典型机床电气控制线路等章节的基础上进行的实践性教学环节、其目的是培养我们掌握本专业所学必须的基本技能和专业知识。通过学习使学我们熟悉并掌握各种常用的低压电器设备的构造、工作原理及使用方法,初步掌握电气控制基本控制的原理、连接规则、故障排除方法,学习常用机床的电气控制的线路结构、工作原理、故障分析和排除方法。通过实习培养我们热爱专业、热爱劳动、吃苦耐劳、刻苦钻研的精神。 二、Z3050摇臂钻床机加工工艺介绍 钻床是一种用途广泛的孔加工机床。它主要是用钻头钻削精度要求不太高的孔,另外还可用来扩孔、铰孔、镗孔,以及刮平面、攻螺纹等。Z3050摇臂钻床是一种立式钻床,它的最大加工孔径是50mm,适用于单件或批量生产中带有多孔的大型零件的孔加工。 三、机床实际电路控制分析 主电路控制分析 图3-1主电路原理图 如图3-1所示: (1)M1是主轴电动机,由交流接触器KM1控制,只要求单方向旋转,主轴的正反转有机械手柄操作。M1装在主轴箱顶部,带动株洲及进给传动系统,热继电器FR1是过载保护元件,短路保护电气是总电源开关中的电磁脱扣装置。 (2)M2是摇臂升降电动机,装于主轴顶部,用接触器KM2和KM3控制其正反转。应为电动机短时间工作,故不设过载保护电源。 (3)M3是液压泵电动机,可以做正向转动和反向转动。正向转动和反向转动的气动与停止有接触器KM4和KM5控制。热继电器FR2是液压泵电动机的过载保护电气。该电

临时用电作业测试题

一、填空题(每空2分,共40分) 1、临时用电结束后,工程部及时拆除临时用电设施,由用电点所在车间现场负责人检查确认后在临时用电作业票上签字封票。 2、临时用电作业票一式三联,第一联用电点所在车间存留一年备查,第二联工程部持有,第三联用电作业负责人持有。 3、首次使用电容量24×200kWh/天的设备,必须提交该设备的有关报告、产品合格证和试验材料,经工程部批准方可按临时用电票进行作业。 4、临时线路架空时,其高度在装置区不得低于米,穿越普通道路不得低于米,穿越主干道不得低于6米。 5、手持用电动工具和潜水泵、振捣器等水下潮湿环境作业工具,作业前应由电工对其绝缘进行测试,带电零件与壳体之间,基本绝缘不得小于2MΩ,加强绝缘不得小于7MΩ。 6、临时用电设备的自动开关和熔丝(片)应根据设备和线路负荷确定,不得随意加大或缩小,严禁用其它金属丝代替熔丝。 7、临时用电的电源不得直接从接引点的电气柜上接引,工程部为使用车间提供的电源必须设置保护开关,使用车间临时用电设施必须加装保护开关后方可使用。 8、在潮湿的场所或金属构架上等导电性能良好的作业场所,如果使用Ⅰ类工具,必须装设额定漏电动作电流不大于30mA、动作时间不大于秒的漏电保护电器;在狭窄场所,如果使用Ⅱ类工具必须装设额定漏电动作电流不大于15mA、动作时间不大于秒的漏电保护电器。 二、选择题(每小题2分,共20分,每小题至少有一个最佳选项)

1、临时用电票有效期不超过( C ),超期继续使用必须提前按临时用电办理程序重新办理用电手续。 A 5天 B 10天 C 15天 D 30天 2、低压临时用电应使用耐压等级不低于(D )的绝缘电缆,绝缘应良好无损。 A 36V B 110V C 220V D 500V 3、架空临时线路时,可以在( A )上架设临时供电线路。 A 木杆 B 树枝 C 脚手架 D 空储罐 4、设在室外的临时供电盘、箱及开关、插座要有防雨防潮措施,安装高度应不低于( C )米。 A B C D 5、临时供电设施的对地电压在( B )以上时,必须接地或接零保护,零线必须重复接地。 A 36V B 110V C 220V D 500V 6、配电箱、开关及电焊机等电气设备的( C )米距离内,严禁存放易燃、易爆、腐蚀性等有害物品。 A 5 B 10 C 15 D 20 7、在潮湿的场所或金属构架上等导电性能良好的作业场所,必须使用( B )类工具。 A Ⅰ、Ⅱ B Ⅱ、Ⅲ C Ⅰ、Ⅲ D Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ 8、在狭窄场所,如反应釜、金属管道内,应使用( C )类工具。 A Ⅰ B Ⅱ C Ⅲ D Ⅱ、Ⅲ 9、生产检修等临时性用电的行灯在特别潮湿场所或金属容器设备(如塔、罐、

电气控制技术实训报告

目录 一、实训目的 二、实训准备 (一)、实训器材 (二)、常用低压电器的结构及工作原理 三、实训内容 四、实训要求 五、电气控制线路的工作原理分析 课题二点动、自锁控制电路的安装调试 课题三正反转控制电路的安装调试 课题四 Y-△降压启动控制电路的安装调试 六、安全文明要求 七、实训心得

一、实训目的 1、通过实训培养学生对电气控制原理图的的读图能力,学会讲原理图转换成安装线路图的能力;以及分析问题与排除故障的能力。 2、通过实训使学生掌握仪器仪表的使用;通过对机床的认识,掌握机床控制线路的工作原理和应用。 二、实训准备 (一)、实训器材 设备名称设备型号单位数量 交流接触器LC1-12/0 只 3 热继电器LR2-D13/4 只 1 熔断器RL6-25 只 2 按钮(三联按钮)LA25-3 只 1 按钮XAC-B03 只 1 中间继电器CA2-DN22 只 1 电子式时间继电器LA2-DT2-C 只 1 端子排TB-15/0 只 1 异形管米若干 接线板块 1 导线卷若干常用电工工具套 1

(二)、常用低压电器的结构及工作原理 1、交流接触器 (1)、结构: 触头系统:主触头、辅助触头 常开触头(动合触头) 常闭触头(动断触头) 电磁系统:动、静铁芯,吸引线圈和反作用弹簧 灭弧系统:电动力灭弧,灭弧栅片灭弧和磁吹灭弧 (2)、工作原理: 控制信号—→电磁线圈通电—→静铁心产生磁通—→吸引衔铁动作 —→带动主触点闭合接通主电路,同时带动辅助触点动作(常开闭合、常闭断开)。 控制信号消失—→电磁线圈断电—→静铁心磁通消失—→复位装置使衔铁复位—→带动主触点复位断开主电路,同时带动辅助触点复位(常开断开、常闭闭合)。 (3)、接触器的符号 线圈 KM 主触点 KM 常开辅助触点 KM KM 常闭辅助触点

临时用电规范试题

施工现场临时用电安全技术规范(试题) JGJ46-2005 、单项选择题(每题的备选项中,只有一个最符合题意。) 1 、交流额定电压在()称为低压。 A? 36V B? 500V C .1kV 及以下 D .10k V 2、交流额定电压在()称为高压。 A .500V B . 1kV C .1kV 以上 D .10k V 3、TN-S 表示()。 A .工作零线与保护零线分开设置的接零保护系统。 B ?工作零线与保护零线合一设置的接零保护系统。 C ?工作零线与保护零线前一部分合一,后一部分分开设置的接零保护系统。 D ?保护零线。 4、施工现场临时用电设备总容量在( A )kW 及以上者应编制用电组织设计。 A ? 50 B ? 60 C. 80 D ? 100 5、外电线路电压等级为 1~10kV,在建工程的周边与架空线路的边线最小安全操作距离为()。 A .4m B . 6 m C. 8 m D . 10m 6、外电线路电压等级为 35~1 10kV ,在建工程的周边与架空线路的边线最小安全操作距离为( )。 A .4m B . 6 m C . 8 m D . 10m 7、外电线路电压等级为小于1kV ,施工现场的机动车道与架空线路交叉时的最小垂直距离为( )。 A .4m B . 6 m C . 8 m D . 10m 8、外电线路电压等级为10kV,起重机的任何部位或被吊物边缘在最大偏斜时与架空线路边线沿水平方 向的最小安全距离为()。 A .2m B . 3 m C . 4 m D . 5m 9、外电线路电压等级为w 10kV时,防护设施与外电线路之间的最小安全距离为()。

低压电气实训总结报告

低压电气实训总结报告文件管理序列号:[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]

因此,通过提高变压器的利用率,在相同的用电负荷情况下,减少变压器的投入量,将可以降低变压器的基本电费和变损。但由于电力系统结构设计上的原因,系统必须同时启动三台变压器,才能保证正常运行,每台变压器的平均利用率常常不足30%,造成空耗1~2台变压器的基本电费和变损,按该地区的电价收费标准,仅此一项每年就浪费高达百万元。 1大厦供配电系统的设计概况及其存在的问题

安全用电常识_试题(带答案)

HSE体系基本知识复习题 一、填空题 1.中国石油的HSE方针:以人为本、预防为主、全员参与、持续改进。 2.HSE管理体系推进工作三大目标:转变观念、养成习惯、提高能力。 3.集团公司HSE管理理念:有感领导、直线责任、属地管理。 4.HSE体系的核心:风险管理。 5.HSE体系的根本理念:以人为本。 6.HSE体系基本原则:闭环管理。 7.HSE体系的实质:职能分配。 8.中国石油HSE标准中七个要素:1、领导和承诺;2、健康、安全与环境;3、策划;4、组织结构、资源和文件;5、实施和运行;6、检查和纠正措施;7、管理评审。 9.5S现场管理法包括:整理、整顿、清扫、清洁、素养;又被称为“五常法则”或“五常法”。 10.中国石油的HSE战略目标:零伤害、零污染、零事故、零缺陷。 11.HSE根本目的:实现风险控制.避免和防止事故发生。 12.公司HSE体系推进确立的“三大目标”:1)转变观念;2)养成习惯;3)提高能力。 13.公司HSE体系推进明确的“三项任务”:1)完善HSE制度标准;2)完善HSE培训系统;3)改进HSE绩效管理。 14.公司HSE体系推进明晰的“三个层次”:1)领导干部;2)职能部

门;3)操作员工。 15.直线责任的主体是(各级管理人员)(包括班组长)。 16、直线责任是指落实各项工作的负责人对各自承担工作的HSE管理职责.做到“谁(主管)谁负责、谁(组织)谁负责、谁(执行)谁负责”。 17、在落实直线责任过程中应坚持(“管工作必须管安全”)的原则。 18、属地管理的重点是生产作业现场的每一名员工对自己属地区域内人员的(行为安全)、(设备设施)的完好、(作业过程)的安全、(工作环境)的整洁负责。 19、属地管理实现了HSE管理由“全员(参与)”向“全员(有责)”的转变。 20、履行岗位(HSE职责)是体现有感领导的基本要求。 二、判断题 (√)1.HSE 管理体系是一个不断变化和发展的动态体系.因此.其建立和实施也是一个不断发展和交互作用的过程。 (√)2.策划是落实HSE风险管理的重要内容,是实施HSE计划管理的重要方面。 (×)3.动火作业人在动火作业结束后即可离开作业现场。 (√)4.动火作业许可证是现场动火的依据.只限在指定的地点和时间范围内使用.不得涂改、代签。

低压电器实训体会.

低压电器实训体会 关键字:实习报告 一.实习时间:12.6-12.20 二.指导老师:张老师、夏老师 三.实习学生:孟凡明 四.实习目的: 通过两个星期的实习,使我对电路连接与检查及电路板的焊接有一定的感性和理性认识,打好了日后学习电工电子课与传感器课的入门基础。 同时实习使我获得了各种电路的接法和对电路焊接的技能,培养了我理论联系实际的能力,提高了我分析问题和解决问题的能力,增强了独立工作的能力。最主要的是培养了我与其他同学的团队合作、共同探讨、共同前进的精神。具体如下: 1.熟悉电路图,能够看懂原理图。 2.能够根椐电路图接出实物图。 3.接出每一个电路图能讲出原理。 4.熟悉手工焊锡的常用工具的使用及其怎样焊接。 5.基本掌握手工电烙铁的焊接技术,能够独立的完成简单电路板的焊接与安装。 6.熟悉电路板设计的步骤和方法,能够根据电路原理图,元器件实物设计并制作电路板。 7.熟悉常用电子器件的类别、型号、规格、性能及其使用范围,能查阅有关的电子器件图书。 8.能够正确识别和选用常用的电子器件,并且能够熟练使用普通万用表。 五.实习内容: 1.读懂原理图,电路图。 2.会接实物图。 3.练习接线方法及颜色搭配。 4.检查错误与试车 5.讲解焊接的操作方法和注意事项; 6.练习焊接

7.分发与清点元件。 8. 将焊接产品交给老师评分,收拾桌面,打扫卫生。。 六.对各种电路的理解: 在第一周的实习中,我学会接了各种电路图,例如:点动式电路、自锁式电路、互锁式电路、点动加自锁电路、星形转三角形电路、顺序控制电路。在接电路图时要先看懂电路图,然后再根据电路图接出实物图。接线时我们要特别注意接线的美观和颜色搭配,这样不仅方便我们检查电路的故障,而且不容易发生短路现象。在接线中我懂得了继电器的功能和作用:(1)热继电器利用负载电流流过经校准的电阻元件,使双金属热元件加热后产生弯曲,从而使继电器的触点在电动机绕组烧坏以前动作。其动作特性与电动机绕组的允许过载特性接近。热继电器虽则动作时间准确性一般,但对电动机可以实现有效的过载保护。(3)电子式过电流继电器通过内部各相电流互感器检测故障电流信号,经电子电路处理后执行相应的动作。电子电路变化灵活,动作功能多样,能广泛满足各种类型的电动机的保护。(4))固态继电器它是一种从完成继电器功能的简单电子式装置发展到具有各种功能的微处理器装置。其成本和价格随功能而异,最复杂的继电器实际上只能用于较大型、较昂贵的电动机或重要场合。对于连接电路时,交流接触器发挥着重大作用:交流接触器的承载电流很大,一般是内部的吸合线圈来控制它的动作与否,而控制线圈又由与它串接的各种类型的继电器来操作,短路之后会跳闸的是因为交流接触器的继电器带有过流或接地保护功能,当线路发生短路时,它会控制交流接触器动作,切断负荷电源,来保护设备,以免被高电压,大电流损坏或是接地发生安全危险。另外,交流接触器主触头是用来控制电动机等设备,用于主电路;而辅助触头用于控制电路,起到控制作用。顺序是主触头和辅助常开触头先动作,然后是辅助常闭触头动作。 再接电路时我对各种电路有了很好的理解: (1).点动式电路:当我们试车时,按下开关SB1,电机转动,松开后电机停止。 (2).自锁式电路:当我们试车时,按下开关SB1,电机转动,同时衔铁吸合,松开后电机仍转动,按下开关SB2,电机停止。 (3).互锁式电路:当我们试车时,按下开关SB1,电机正向转动,同时衔铁吸合,按下开关SB2,电机反向转动,同时衔铁吸合,按下开关SB3,电机停止。 等等。 六.对焊接实习的感受: 在两周的实习过程中最挑战我动手能力的一项训练就是焊接。焊接是金属加工的基本方法之一。其基本操作“五步法”:准备施焊,加热焊件,熔化焊料,移开焊锡,移开烙铁(又“三步法”)。看似容易,实则需要长时间练习才能掌握。刚开始的焊点只能用“丑不忍睹”这四个字来形容,但焊接考核逼迫我们用仅仅一天的时间完成考核目标,可以说是必须要有质的飞跃。于是我耐下心思,戒骄戒躁,慢慢来。在不断挑战自我的过程中,我拿着烙铁的手不抖了,送焊锡的手基本能掌握用量了,焊接技术日趋成熟。当我终于能用最短时间完成一个合格焊点时,对焊接的恐惧早已消散,取而代之的是对自己动手能力的信心。在这一过程当中深深的感觉到,看似简单的,实际上可能并非如

相关文档