智能电表异常显示代码解决方案

智能电表异常显示代码解决方案 本文档对电表需要通过显示提示的以下4类异常代码做出原因分析以及解决措施。下面对各类异常的提示代码进行定义。所有异常提示的均以Err-作为前缀,代码为两位BCD数字。对于已经在液晶屏上有提示符号的将不再定义,按照型式规范中相关说明执行。 一、电表故障类异常提示 此类异常一旦发生需要将显示的循环显示功能暂停,液晶屏固定显示该异常代码。 异常名称异常类型异常代码处理方法 控制回路错 电表故障Err-01 返厂处理 误 ESAM错误电表故障Err-02 返厂处理 电表故障Err-03 返厂处理 内卡初始化 错误 时钟电池电 电表故障Err-04 返厂处理 压低 电表故障Err-05 返厂处理 内部程序错 误 存储器故障 电表故障Err-06 返厂处理 或损坏 时钟故障电表故障Err-07 返厂处理

二、事件类异常提示 此类异常一旦发生需要在显示的循环显示的第一屏插入显示该异常代码。 异常名称异常类型异常代码处理方法 过载事件类异常Err-51 须告知该表 用户减少负 荷 电流严重不平衡事件类异常Err-52 检查并调整 线路各相电 流 过压事件类异常Err-53 检查电压过 高原因 功率因数超限Err-54 检查线损是 否正常 超有功需量报警事件事件类异常Err-55 提醒用户减 少用电负荷 有功电能方向改变(双向计量除外)事件类异常Err-56 检查接线是 否正确 三、电表状态提示

此类异常一旦发生需要在显示的循环显示的第一屏插入显 示该异常代码。目前此类异常只有停电显示电池欠压、透支 状态两种,但是目前这两种异常均有液晶提示符号,因此 不另外定义。 四、IC卡相关提示 此类异常为IC卡处理过程中发生异常需要在卡处理结束后 进行提示。 异常名称异常类型异常代码处理方法 认证错误IC卡相关提示Err-10 插入密钥下装卡,待提示 成功后才能进行开户购电ESAM验证失败IC卡相关提示Err-11 返厂处理 客户编号不匹配IC卡相关提示Err-12 由售电大厅检查该用户卡 内表号或户号设置是否与 现场安装的电表表号或户 号相同,如不相同,首先 检查是否有装错表或插错 卡等现象。如果的确因为 制卡有误,可通过售电系 对卡内表号或户号进行更 改。

设备事故分析要求及处理措施

设备事故分析要求及处理措施 1.设备事故分析 设备发生事故后,要立即切断电源,保持现场,采取应急措施,防止损失扩大。按设备分级管理的有关规定上报,并及时组织有关人员根据“三不放过”的原则(设备事故原因分析不清不放过、设备事故责任者与群众未受到教育不放过、没有防范措施不放过),进行调查分析,严肃处理,从中吸取经验教训。一般设备事故由设备事故单位负责人组织有关人员,在设备管理部门参加下分析事故原因。如设备事故性质具有典型教育意义,由设备管理部门组织全厂设备人员、安全员和有关人员参加的现场会共同分析,使大家都受教育。重大及特大设备事故由企业主管设备副厂长(总工程师)主持,组织设备、安全、技术部门和事故有关人员进行分析。必要时还可组织设备事故调查组,吸收相近专业的技术人员参加,分析设备事故原因,制定防范措施,提出处理意见。 (1) 设备事故分析的基本要求 ①要重视并及时进行分析。分析工作进行得越早、原始数据越多,分析设备事故原因和提出防范措施的根据就越充分,要保存好分析的原始数据。 ②不要破坏发生设备事故的现场,不移动或接触事故部位的表面,以免发生其他情况。 ③要严格查看设备事故现场,进行详细记录和照相。 ④如需拆卸发生设备事故部件时,要避免使零件再产生新的伤痕或变形等。 ⑤分析设备事故时,除注意发生事故部位外,还要详细了解周围环境,多走访有关人员,以便掌握真实情况。 ⑥分析设备事故不能凭主观臆测做出结论,要根据调查情况与测定数据进行仔细分析、判断。 (2)认真做好设备事故的抢修工作,把损失控制在最小程度 ①在分析出设备事故原因的前提下,积极组织抢修,减少换件,尽可能的减少修复费用。 ②设备事故抢修需外车间协作加工的,必须优先安排,不得拖延修期,物资部门应优先供应检修事故用料。尽可能的减少停修天数。 (3)做好设备事故的上报工作 ①发生设备事故单位,应在事故发生后3天内认真填写设备事故报告单,报送设备管理部门。一般设备事故报告单由设备管理部门签署处理意见,重大设备事故及特大设备事故由厂主管领导批示后报上级主管部门。

智能电表错误代码详解

智能电表错误代码详解 一、国网表故障代码说明: 故障提示显示方式如图所示: 异常名称异常类型异常代码常见故障解释说明备注 控制回路错误电表故障Err-01 当剩余金额为0元时,电表继电器断开,触 发控制开关断电。当开关或电表出现异常电 能表仍能继续用电时,当递减1kWh后,液 晶显示“ERR-01”;此时断电后,“ERR-01” 消失,再继续走1kWh后电表液晶显示 “ERR-01”,当用户购电后,会自动扣除透 支电费,“ERR-01”消失。 单相表规范已定义 ESAM错误电表故障Err-02 安全芯片ESAM出现故障,需更换ESAM或电 能表进行维修。 单相表规范已定义内卡初始化错误电表故障Err-03 时钟电池电压低电表故障Err-04 电池电压低,液晶有电池显示“”符号, 如果停电后,电表时间会丢失,此时需要更 换电能表。 单相表规范已定义 内部程序错误电表故障Err-05 无意义 存储器故障或损坏电表故障Err-06 时钟故障电表故障Err-08 时间错误,需要观察电表时间是否有问题。单相表规范已定义过载事件类异常Err-51 用户使用负荷大于的1.2倍的最大电流时, 电表轮显“Err-51” 电流严重不平衡事件类异常Err-52 对单相表无意义 过压事件类异常Err-53 电压大于1.15倍Un 功率因数超限Err-54 用户环境功率因数小于0.2,电表轮显“Err -54” 超有功需量报警事件事件类异常Err-55 有功电能方向改变 (双向计量除外) 事件类异常Err-56 进出线反了,会提示‘Err-56’,液晶有 “”闪烁。 认证错误IC卡相关提示Err-10 没有加密成功或远程更新密钥失败。单相表规范已定义ESAM验证失败IC卡相关提示Err-11 客户编号不匹配IC卡相关提示Err-12 用户卡或远程下发参数,用户号错,会提示。 充值次数错误IC卡相关提示Err-13 用户卡或远程下发参数时,购电次数错,会 提示。 购电超囤积IC卡相关提示Err-14 设置成“999999.99”为最大值,超购电囤 积(购电时如果:剩余金额+本次购电金额 >囤积进金额限值,则出现该提示。) 有液晶提示符号 现场参数设置卡对本表已经失效IC卡相关提示Err-15 连着多次对一只表插一张现场参数卡则第2 次就会出现该提示或者先插入一张现场 参数设置卡版本号大的卡,再插入一张比上

设备维修存在问题及解决办法

设备维修存在问题及解决办法 当前鲁班山北矿设备维护检修存在的问题及解决方案 一、掘进各队维护人员不专业造成维护质量差,设备故障率高。如:掘进队电缆、开关、机车等的维护检修都存在维护检修不到位,导致系统跳电,风瓦电闭锁不灵敏,运输机具频繁出现问题,从而严重影响和制约安全生产。 建议成立掘进机具维护班或将所有掘进队的电工统一划归机电队专业队伍管理,机车检修维护、检修划归运输队统一管理 二、采区配电工基本都是采掘队的工人经简单培训上岗后,对业务知识欠缺又缺乏专业队伍的管理,导致采区跳电频繁,工作面支撑压力达不到要求:如采煤三队的配电工记录填写不规范,仪器仪表不熟悉、停送电的原则性不强等,大部分连字 都不认识; 各个部门加大对综采队配电工、泵站司机查处力度,发现违章操作一次处罚一次,对因操作失误造成事故的按责任事故进行追究责任。同时加大对配电工、泵站 司机现场培训力度。 三、综采队技工严重缺乏,现有的技工业务技能差,导致综采设备故障率高。 明年如果是“一准一采”建议将两个采煤队的电钳工合并,并以辅助队为培训基地为综采队输送技工人才,每季输送两至2-3名技工,替换不合格的综采队电钳工。采煤队工资分配重心应偏向电钳工,同时加大考核力度。如发生一次无计划生产影响,处罚多少,工资降多少系数等办法。 四、设备及“五小件”台账还未完全建立,考核虽有制度但存在考核不严不细 在2015年内建立完善设备及“五小件”台账并实行挂牌管理,1372、1338在工作面安装时已经有完整的设备及“五小件”电缆台账,要以1372工作面回撤,1382工作面安装为突破口严格考核,推动设备及材料管理制度的执行,机电运输部牵头

智能电表现场运行常见故障分析手册

智能电表现场运行常见 故障分析手册 Revised at 2 pm on December 25, 2020.

智能电能表现场运行 常见故障分析手册 江阴长仪集团有限公司 一、简介 智能电表是由测量单元、数据处理单元、通信单元等组成,具有电能量计量、数据处理、实时监测、自动控制、信息交互等功能。 智能电表是在传统多功能意义电表的基础之上,在电能计量基础上重点扩展了其相关功能,以满足智能电网“信息化、自动化、互动化”,实现电力用电客户用电采集系统的全覆盖、全采集、全预付费。 二、基本原理 被测交流电压和电流经过电阻分压网络和锰铜继电器完成信号采样后,将取样信号送入计量芯片,通过乘法器转换成功率信号并以脉冲输出,同时微处理器将脉冲信号根据费率时段进行分时累加,得到总电量和各费率电量,结果保存到数据存储器中,微处理器同时完成显示和外部进行交换的功能。 三、智能电表常见故障分析 智能电表作为智能电网建设的重要基础设备,目前我公司已实现单相费控智能电表的校验、现场安装工作,部分地区已基本实现了全采集、全覆盖,但在智能电表陆续安装、试用过程中,部分居民由于对智能电表的相关功能缺乏了解,计量纠纷投诉事件上升,加强对智能电表的工作原理和故障分析判断,对于减少计量纠纷和提高智能电表运行质量十分必要。(一)智能电表异常显示代码解决方案

1.电表故障类异常提示 此类异常一旦发生电表会将循环显示功能暂停,液晶屏固定显示该异常代码。电表故障类型异常代码对应异常名称及处理方法如表1所示: 表1 电表故障类型异常代码明细 2.事件类异常提示 此类异常一旦发生电表会在循环显示的第一屏插入显示该异常代码。电表事件类型异常代码对应异常名称及处理方法如表2所示: 表2 电表事件类型异常代码明细 卡相关提示

智能电能表常见故障的处理措施分析 王炎钧

智能电能表常见故障的处理措施分析王炎钧 摘要:在社会发展过程中,电能已经逐渐成为重要的能源之一,是社会生活不 可或缺的组成部分。而智能电能表的推广应用越来越广泛。为此,深入研究智能 电能表常见故障的处理措施具有一定的现实意义。 关键词:智能;电能表;故障;处理 在社会发展过程中,电能已经逐渐成为重要的能源之一,是社会生活不可或 缺的组成部分。基于市场环境,人们本身的生活观念明显改变,且更关注公平与 公正。而智能电能表的推广使用有利于居民用电公平,进一步增强居民生活的质 量与水平。为此,深入研究智能电能表运行维护与防窃电技术具有一定的现实意 义 1应用智能电能表的必要性研究 基于社会经济发展,市场环境背景下的人们更关注社会公平公正,以期能够 全面维护自身利益。但在传统电能表使用的过程中,只能够硬性记录,所以用户 很难了解具体的用电量,使得用户和电力企业之间纠纷发生的几率不断提高,影 响了用户用电权利维护的效果。由此可见,在科学技术进步的基础上,应用智能 电能表十分有必要。需要注意的是,智能电能表伴随科技进步形成,有机结合了 光纤、通信技术和电子计算机,以保证用户用电状况实现远距离传输。在这种情 况下,用户能够对实际用电情况予以了解,使得用电透明性不断增强,对其用电 权利进行了全面维护。与此同时,智能电能表的灵活运用减少了记录工作人员的 需求量,使得电力企业开支得以节省,一定程度上推动了企业全面可持续发展。 总的来讲,智能电能表应用重要性已经逐渐突显出来。 2智能电能表的故障分析 分析智能电能表发生的故障,需要定期来做。分析发生的故障,不仅要及时 修复检查,还要在后续时间中对其不断进行改进,以达到应用智能电能表的最好 效果。智能电能表的故障,经常是因为品质问题导致。通常是因为在金属片触点 之间的连接不准确也不到位,或者没有使用相同的可以互相匹配的规格,或者是 因为智能电能表的驱动能力不够,最后导致电路元件不能够进行相互配合导致一 系列问题。而通过一系列的故障分析可以看出,智能电能表出现故障的原因多种 多样,主要分为原材料的品质、元器件参数的合理设计与选型、质量等方面。此外,还有一些意外因素,主要在于运输搬运货物过程中,因为现骨干人员的不注意,将智能电能表与其他货物进行相互碰撞,从而对智能电能表造成了一定损害。所以,需要及时杜绝这种发生故障的频率。质量管理范畴具有广泛性,不仅要研 究此智能电能表出现的问题,而且在能够想到其他技术革新的点时,一定要不遗 余力地进行质量设计和分析与控制,通过掌握的先进方法与技术,合理有效地改 进智能电能表。 3智能电能表常见故障及处理措施 3.1显示故障及处理措施 (1)液晶显示屏故障。智能电能表采用液晶显示屏,主要是用内部电源来驱动液晶状态的。由于内部电源在运行过程中容易发热,从而导致其电压输出输入 不稳定,造成液晶屏显示故障。液晶显示故障一般表现为液晶屏乱码、液晶屏闪屏、液晶屏黑屏等几种故障形式。液晶屏显示故障故障率很高,据统计占到了总 故障率的70%以上。当液晶显示屏显示故障时,维护人员可检查晶振是否正常, 是否发生起振的情况。同时可对其内部电源电压进行检查,并检查MCU程序是

智能电表错误代码详解

智能电表错误代码详解一、国网表故障代码说明: 故障提示显示方式如图所示:

”符号,电池电压低,液晶有电池显示“如果停电后,电表时间会丢失,此时需要更换电能表。无意义Err 电表故障内部程序错误- 05 06 存储器故障或损坏-Err电表故障时间错误,需要观察电表时间是否有问题。电表故障单相表规范已定义 Err -08 时钟故障倍的最大电流时,用户使用负荷大于的1.2事件类异常-Err过载 51 -51”Err电表轮显“ Err事件类异常电流严重不平衡-对单相表无意义52 Un Err过压-53 事件类异常 1.15电压大于倍Err“54 Err 功率因数超限-0.2,电表轮显用户环境功率因数小于 54”-超有功需量报警事件 Err事件类异常-55 进出线反了,会提示‘Err-Err-变向能功有电方改 56',液晶有56 事件类异常 (双向计量除外)“”闪烁。 没有加密成功或远程更新密钥失败。认证错误-Err10 IC卡相关提示单相表规范已定义 11 验证失败ESAM 卡相关提示ICErr- Err用户号错,客户编号不匹配会提示。- IC卡相关提示12 用户卡或远程下发参数,用户卡或远程下发参数时,购电次数错,会Err卡相关提示充值次数错误IC 13 - 提示。”为最大值,超购电囤有液晶提示符号购电超囤积卡相关提示IC14 -Err设置成“999999.99积(购电时如果:剩余金额+本次购电金额)金额限值,则出现该提示。>囤积进现场参数设置卡对本IC卡相关提示 Err-15 连着多次对一只表插一张现场参数卡则第2 先插入一张现场表已经失效或者次就会出现该提示参数设置卡版本号大的卡,再插入一张比上或者次的版本号小的卡,就会出现该提示

设备故障应急处理预案

设备故障应急处理预案 1 设备维修程序 1.1 设备需要维修,使用部门如实填报报修单,部门负责人签字后送工程部。 1.2 急需维修时,使用部门也可直接电话通知工程部。 1.3 工程部接报修单或电话后应在5分钟内及时派工,维修人员到达现场后,凭报修单进行维修。特殊情况可先维修,然后补报修单。 1.4 修复后使用部门应在报修单上签字认可。 1.5 无法修复时,维修工应将无法修复的原因写在报修单上,签字并送工程部负责人手中 1.6 工程部负责人根据情况,属零配件问题的,可按程序填报申报表;属技术原因无法修复的,在2-4小时内报主管总经理。 1.7 关于维修时现场维修应注意的礼仪,按《维修服务规范》执行。 2 公共部位巡查检修对于几个部门共同使用且较难界定由谁负责的公共部位设施设备,工程部派人进行巡查检修。每周一次,做好记录,一般故障由巡查员现场修复,重大故障由巡查员汇报当班负责人后安排检修。 当设备发生故障时 1、先停用故障设备,起动备用设备,防止故障设备的故障扩大及防止影响服务区域。 2、自动化的设备失灵后,即安排人员进行手动操作确保服务区域正常,与此同时再积极组织抢修。 3、降低设备的负荷,减少服务范围,尽力保证不影响对客服务。 4、如空调设备发生问题时,应严格控制新风量,确保空调区域的温度。 停电 一、事故停电 1、事故停电是指外供电线路发生事故造成停电,这种停电分大面积停电无法恢复和瞬间闪断两种。 2、事故停电由于属于突发事件,所以情况一般都非常紧急需要各部门协调工作。 3、配电值班人员发现停电后要第一时间询问供电部门停电原因,及时通知大堂副理、夜间要通知值班经理、部门经理、及酒店各相关值班岗位。

智能电表常见问题及处理方式,民熔

智能电表常见问题及处理方式,民熔 1、如何补打发票? 答:可以在补购电卡中的方法选行,因为补卡时会问要否补打发第;也可以直接补打发养。补打发嘉并不会增加一个发慕病号,只是把最后一次购电的数指三打一次:三2、用户的购电卡丢失怎么办? 答:您可以通过[补购电]功能进行补卡。用户即候找到丢失的卡也不能再使用。参考[补购电卡]说三3、用户谎报购电卡丢失怎么办? 答:不同担心,放心补卡。比如:某用户在第五次购电后,购电卡已描表一次并未丢失但谎报丢卡,因补卡时写入的是第五次购电数据,电卡表中己读入该次购电效播已存在电卡表:所以用户月补给的卡再益一次也无用。当然,补给的卡可用于以后任一次购电。 三4、系统测出用户卡未使用,拒绝售电怎么办? 答:若用户购电后未猫卡,应要求用户描卡一次,才能进行下一次购电:若用户已插卡一次,则电表有故障,应派人检查。 三5、用户反映尚有剩余电量,表停了怎么办? 答:当剩会电量为报警电量(购入电量的10%)时,电表停电报警:因此,若表停了,只要用购电卡益一次即可恢复供电直到用完剩会电量为止:三6、用户卡返回有透支电量怎么办? 答:供电部门应及时检查用户电表的继电器是否正常:三7、用户反映电呈送不进电表,怎么办?

答:月户新购电量送不进电表,可能是 0电表编号不符。 购电卡内的电表编号与电表内的电表病号不符:都可以月“查电卡”检查,核对电表上显示的电表病号。大都出现在用户第一次购电就送不进电量。 原因1、用户初次使用,应指导用户把电卡按正确方向猫入并描到位:原因2、是现场装表时抄错了电表厂号,或者开户时没有正确配表(电表厂号选错),造成开户配表不对号。 处理方法:在管避系统中给用户作换表处理:(即仅调整数指中的电表编号)原医3、表箱中有多表时,月户插错了电表。 处理方法:给用户作变美用户信息处理,词换两个错插用户的户名、地址等。 6购电次数不符。 购电卡内的购电次数与电表委求的购电次效不符:电卡表内部有一个电次数计数器,而卿电卡有一个期电次数,一只有当卡内的购电次数与电表内的期一电次数相等时,电表才会将购电卡内的购电数据读入(即所调送进电量):如在购电过程中,少插了一次,则以后购电卡内的电量应无法送进电表:处理办法:给用户补前一次卡。 智能电表常见问题及处理方式,民熔 1、如何补打发票? 答:可以在补购电卡中的方法选行,因为补卡时会问要否补打发第;也可以直接补打发养。补打发嘉并不会增加一个发慕病号,只是把最后一次购电的数指三打一次:三2、用户的购电卡丢失怎么

浅析智能电能表常见故障及处理

浅析智能电能表常见故障及处理 发表时间:2018-12-05T21:09:04.640Z 来源:《电力设备》2018年第21期作者:乔燕[导读] 摘要:随着智能电网的高速发展,智能电能表逐渐投入使用到企业和个人家庭用电计量中。 (国网长治供电公司 046000)摘要:随着智能电网的高速发展,智能电能表逐渐投入使用到企业和个人家庭用电计量中。但经过长时间的运行,智能表的性能下降,不仅给用户造成了不便,也给供电企业增加了维修成本,影响了居民与供电企业双方的利益,本文主要针对智能电能表常见故障发生的原因与处理方法进行了详细的闸述,并提出了解决问题的措施。 关键词:智能电能表;常见故障分析;处理措施 1 智能电能表概述 智能电能表是为了实现用户与智能电网连接而研发出来的一种产品,除了具备电能量计量基本功能外,还具备远程状态监控,人机交互功能和信息传递功能,同时可以配置各种智能用电购电卡,方便了用户网上缴纳电费和充值等活动,给用户的日常生活和电力企业的运营提供了方便,极大的节省了人力资源,实现了电力智能化、便捷化管理。 2智能电能表常见故障分析及处理措施 2.1烧表故障及处理措施 在电表安装过程中,如果接线不仔细,容易错误的连接继电器端子输入与输出线路,进而通电时直接烧毁电表。强电的输入输出端口在安装时也可能出现安装错误,导致光耦、线圈等损坏,因此在安装过程中,为防止烧表的发生,需要弄清安装线路,保证线路质量,保证正确安装。在使用过程中,严格执照电表额定功率限制的要求,不得过载使用电表,防止电路负载过大造成电表烧表的发生。 2.2电池故障及处理措施 在智能电能表的使用过程中,常出现由电表电池短路、电池电量耗尽等电池相关故障造成的用电故障、不达标的智能电能表电路板上接线口接头焊接出现虚焊、漏焊等情况,一旦应用于实际工作中,将造成电路不通、电池漏电、电路短路等,对电能表中电池的影响巨大。 通常我们所使用的智能电能表都是使用锂电池供电系统,所以锂电池的质量好坏直接影响着智能电能表的运行好坏,但是在实际故障统计中,智能电能表电池故障率也占据了很大一部分,这主要是锂电池内部电路出现打火造成电路板之间的短路,从而影响电池使用情况。 那么我们应该怎样测量智能电能表内部的供电电源呢?我们可以用万用表测量锂电池的两端,这时的两端电压如果正常情况下应该是3.66±0.02V,如果万用表所测量出来的值不在这个区间,那就很有可能是锂电池电源出现问题了,电压值会随着存放时间的增长而变大,也就是通常所说的电量流失,这样在使用智能电能表进行电量测量时所产生的数据就会存在很大的偏差。 2.3显示屏故障及处理措施 智能电能表的显示屏问题也是故障中的又一大问题,在对故障的数据统计中发现,显示屏故障问题十分普遍,其主要的问题是在智能电能表正常使用时显示屏上的示数显示会出现异常,经常会有数字显示不全,缺少笔画的问题,造成这种故障的原因有可能是智能电能表供电电源电量不足,这时就需要使用万用表对智能电能表的两端进行测量,看电池电压是否正常,如果电压值没有异常那就需要对智能电能表的内部零件进行检测,同时还要注意对电能表内部器件污垢的清理,在对智能电能表进行安装时要避免在强光环境下,这样可能会对智能电能表的显示屏造成损坏,同时还要注意对元器件检查是否有虚焊的地方。 2.4背光故障及处理措施 智能电能表中的背光故障通常主要是在背光时显示屏亮度不正常,颜色发生差异,出现这些状况首先要检查背光电路,查看电路中是否存在虚焊问题,元件是否完好,如果智能电能表长期在负荷状况下工作也会出现背光问题,颜色比对不协调,所以要定期做好智能电能表的散热处理。 2.5费控故障及处理措施 身份认证不合格和费用控制不合格是费控故障的两大表现,ESAM芯片决定了身份认证的运行,此外,密钥装配的正确与否也影响了系统对身份的认证;系统电路的控制和继电器决定了费用控制,故障发生时,首先对ESAM芯片进行详细的检查,然后考虑密钥是否装配中断,即观察密钥的运行是否稳定,在对ESAM芯片与密钥排查完之后,要考虑电路控制和继电器的问题,根据实际情况,检测电路故障,做出更换继电器等判断,在故障的维修过程中,零件的更换要慎重,零件的合适与否、质量的好坏都直接影响着电能表的使用,以免留下故障隐患。 2.6通信故障及处理措施 智能电能表的通信系统主要分为RS485通信和红外通信两部分,故障直接表现为不通信,抄表失败 2.6.1RS485通信故障。通信波特率设置不正确、表地址错、辅助端子RS485线接反、表计485接口松动、RS485部分无器件连焊、虚焊、装反、485电压不正确等会造成RS485通信失败,需要对这些设置进行逐一查看,特别是波特率参数,一般电能表为1200bps,而智能电能表为2400bps,容易忽视和遗忘。 2.6.2 红外通信故障。红外接受正常但是抄表失败和电能表没有接受到红外信号是红外通信故障的两大情况,对于前一种情况来说,往往是掌机抄表,有通信信号但是抄表失败,红外发射管、Q2、R80、R78、R79等元件以及MCU的18管脚TX-HW和其他管脚主要决定了抄表的运行故障发生时,首先对红外发射管进行详细地故障排查,酌情进行红外发射管的更换之后对其余元件之间的焊接问题详细排查,是否有虚焊、漏焊或焊接处断裂的情况出现,以及管脚和元件之间的连接是否正常等内容,对于第二种情况来说,在于电能表没能收到红外信号,造成抄表失败,红外接受管和红外发射管、通信规约、红外接受管的输入管脚和输出管脚、示波器等主要影响了红外信号的接收功能,在故障发生时,首先要对红外接受管着重排查,酌情对其进行更换,之后对通信规约进行排查,以及对接受管的输入、输出管脚进行排查,如果以上元件良好,再对示波器进行检测,一般的故障问题不会超出这些部件排查的范围,在故障排查时,应细心、细致,避免漏查以及检查造成新故障出现情况的发生。 3 结语

设备故障上报处理规定修订版

设备故障上报处理规定(修订版)

————————————————————————————————作者: ————————————————————————————————日期: ?

1目的 为了更好地解决故障设备突发带来的不良影响,充分地调动和发挥各部门的工作协调性,尽快解决故障并重新投入生产,特制定本管理规定。 2适用范围 适用于青岛×××橡胶有限公司装备动力部 3 定义 设备故障,一般是指设备失去或降低其规定功能的事件或现象,表现为设备的某些零件失去原有的精度或性能,使设备不能正常运行、技术性能降低,致使设备中断生产或效率降低而影响生产。 设备故障: 设备在其寿命周期内,由于磨损或操作使用等方面的原因,使设备暂时丧失其规定功能的状况。 a)突发故障:突然发生的故障。发生时间随机,较难预料,设备使用功能丧失。b)劣化故障:由于设备性能的逐渐劣化所引起的故障。发生速度慢,有规律可循,局部功能丧失。 设备故障率: 单位时间内故障发生的比率 设备事故是企业设备因非正常损坏造成停产或效能降低,直接经济损失超过规定限额的行为或事件。加强设备事故的管理,其目的是对所发生的设备事故及时采取有效措施,防止事故扩大和再度发生。并从事故中吸取教训,防止事故重演,达到消灭事故,确保安全生产。 设备事故按其发生的性质可分为以下三类: 1、责任事故。凡属人为原因,如违反操作规程、擅离工作岗位、超负荷运转、加工工艺不合理及维护修理不当等,致使设备损坏或效能降低者,称为责任事故。 2、质量事故。凡因设备原设计、制造、安装等原因,致使设备损坏或效能降低者,称为质量事故。 3、自然事故。凡因遭受自然灾害,致使设备损坏或效能降低者,称为自然事故。 4职责 4.1装备动力部职责 4.1.1负责制定相关的管理制度的编制 4.1.2负责设备的日常维护、维修管理 4.1.3负责制定设备重大故障、设备事故的上报流程 4.1.4负责发生重大故障或事故的设备修复 4.1.5负责设备重大故障或事故的原因调查 4.2安全环保部职责 4.2.1负责设备的安全保护部分的监督检查 4.2.2负责组织设备事故的相关调查处理 4.2.3负责组织设备安全的培训 4.3生产技术部职责

智能电表错误代码详解

智能电表错误代码详解 Prepared on 22 November 2020

智能电表错误代码详解 一、国网表故障代码说明: 故障提示显示方式如图所示: 异常名称异常类型异常代码常见故障解释说明备注 控制回路错误电表故障Err-01 当剩余金额为0元时,电表继电器断开, 触发控制开关断电。当开关或电表出现异 常电能表仍能继续用电时,当递减1kWh 后,液晶显示“ERR-01”;此时断电后, “ERR-01”消失,再继续走1kWh后电表液 晶显示“ERR-01”,当用户购电后,会自 动扣除透支电费,“ERR-01”消失。 单相表规范已定义 ESAM错误电表故障Err-02 安全芯片ESAM出现故障,需更换ESAM或 电能表进行维修。 单相表规范已定义内卡初始化错误电表故障Err-03 时钟电池电压低电表故障Err-04 电池电压低,液晶有电池显示“”符 号,如果停电后,电表时间会丢失,此时 需要更换电能表。 单相表规范已定义 内部程序错误电表故障Err-05 无意义 存储器故障或损坏电表故障Err-06 时钟故障电表故障Err-08 时间错误,需要观察电表时间是否有问 题。 单相表规范已定义 过载事件类异常Err-51 用户使用负荷大于的倍的最大电流时,电 表轮显“Err-51” 电流严重不平衡事件类异常Err-52 对单相表无意义 过压事件类异常Err-53 电压大于倍Un 功率因数超限Err-54 用户环境功率因数小于,电表轮显“Err- 54” 超有功需量报警事件事件类异常Err-55 有功电能方向改变(双向计量除外)事件类异常Err-56 进出线反了,会提示‘Err-56’,液晶有 “”闪烁。 认证错误IC卡相关提示Err-10 没有加密成功或远程更新密钥失败。单相表规范已定义ESAM验证失败IC卡相关提示Err-11 客户编号不匹配IC卡相关提示Err-12 用户卡或远程下发参数,用户号错,会提 示。 充值次数错误IC卡相关提示Err-13 用户卡或远程下发参数时,购电次数错, 会提示。 购电超囤积IC卡相关提示Err-14 设置成“”为最大值,超购电囤积(购电 时如果:剩余金额+本次购电金额>囤积 进金额限值,则出现该提示。) 有液晶提示符号 现场参数设置卡对本表已经失效IC卡相关提示Err-15 连着多次对一只表插一张现场参数卡则第2 次就会出现该提示或者先插入一张现场参 数设置卡版本号大的卡,再插入一张比上 次的版本号小的卡,就会出现该提示或者 现场参数卡的次数用光了。) 修改密钥错误IC卡相关提示Err-16 正式密钥下的ESAM,插入测试密钥下的 修改、密钥卡出现该错误。 单相表规范已定义未按铅封键IC卡相关提示Err-17 编程时,未按编程键 提前拔卡IC卡相关提示Err-18 插卡时,拔卡过快

各系统设备故障的应急处理方案

各系统设备故障的 应急处理方法 一、关于供电。 由于市电的供应会存在非人为的停电情况,所以很多时候停电不会得到提前通知。这就要求我们在停电后做出最快的反应,确保酒店公共区域照明、客运、供水、及消防设施在第一时间得到恢复。 1、关于发电机组。 酒店设有一台额定800KW功率输出的发电机组以备停电时保证酒店最基本的运行条件。机组的启停正常情况下由主电(市电)的有无作为开关的条件自主启停(主电正常时发电机停止工作停电时正常情况下会在15秒时间内启动并正常送电)。 机组位置:靠停车场C区配电房旁。2、关于短时间停电的应急处理。

当发生停电时应第一时间到达配电房和发电机房两机房了解机组的运行情况和市电的有无。这时发电机应已处于正常运行状态下,并及时了解配电房情况,如变电柜电源指示灯已经亮起说明市电已经恢复。这时我们应该电询95598,报上本公司名称,祥细说明停电时间和过程、以及供电局对本次停电的知晓情况,如是人为的停电没有提前通知还应该问清楚是否还会在什么时候停电停电时间的长短好提前做好准备。如短时间内不会再停电,就应该安顺序按下5、2、3、1、4号电柜合闸按钮全闸送电。并观察发电机的停机过程是否正常,如已正常停机应急时通知部门第一负责人停电过程和处理情况,尽快了解客梯运行情况,如果客梯有异常应通知维保公司过来协助处理,并通过保安部了解电梯内有无人员被困,如有应到天面电梯机房通过复位控制机构或手动运行电梯到最近的楼层停到平层区通过机械钥匙释放被困人员(具体操作规程见电梯的操作规

程)、了解观光梯运行情况(控制机构设于6F)、了解员工电梯运行情况(控制机构设于天面)、了解-1—5F员工电梯运行情况(控制机构设于5F)处理过程同客梯,了解-2F供水系统运行情况,了解暧通系统运行情况(控制机构设于6F平台空调主机、-1、-2F风机控制点、各楼层09号房过道新风机控制点),了解热水供应系统运行情况,启动6F空调机房控制柜为机房照明及对讲机基站供电。完成所有设施设备的检查后了解配电房各路开关柜的运行情况,检查发电机的总体情况(具体流程见发电机的操及保养规程。 3、长时间停电的处理方法与短时间停电一样只是停电期间供电来自于发电机。 二、关于停水。 酒店供水系统设于-2F水泵房,分为高区供水、中区供水、低区供水、无负压供水等四个系统,由三个容量为

设备故障处置过程中的九大错误与解决办法

设备故障 处置过程中的九大错误与解决办法设备故障处理是设备管理和维修人员经常会面对的问题之 O 维修人员在日常的设备故障检查处理过程中,外部受时间、环境、人员等方面的压力,内部受维修人员本身的技术水平、经验、设备熟悉程度、人员身体精神状态等的影响,这些因素,会对故障快速、准确的处置造成一定的影响。 维修人员对设备故障的排查和处置不当,会导致故障处置时间、人力、成本等的增加,或为下次故障留下隐患。 问题一.不能正确判断分析故障,盲目大拆大卸 1、现象: —些维修人员由于对机械结构、原理不清楚,未认真分析清楚故障原因,不能准确判断故障部位,凭着〃大概、差不多〃的思想盲目对机械大拆大卸,结果不但原故障未排除,而且由于维修技能和工艺较差,又出现新的问题。 2、解决办法: 当机械出现故障后,要通过检测设备进行检测,如无检测设备,可通过"问、看、查、试〃等传统的故障判断方法和手段,结合工程机

械的结构和工作原理,确定最可能发生故障的部位。在判定工程机械故障时,一般常用〃排除法〃和〃比较法",按照从简单到复杂、先外表后内部、先总成再部件的顺序进行,切忌"不问青红皂白,盲目大拆大卸"。 问题二■盲目更换零部件,一味"换件修理" 1、现象: 有些维修人员一贯采用换件试验的方法,不论大件小件,只要认为可能是导致故障的零部件,一个一个更换试验,结果非但故障没排除,且把不该更换的零部件随意更换了,增加了消费者的开支。还有些故障零部件完全可以通过修理恢复其技术性能,不需要复杂修理工艺即可修复,但维修人员却要求用户更换新件,一味采取〃换件修理"的方法,造成严重的浪费。 2、解决办法: 在维修时,应根据故障现象认真分析判断故障原因及部位,对能修复的零部件要采取修理的方法恢复技术性能,杜绝盲目更换零部件的做法。 问题三、不检查新件质量,装配后出现故障 1、现象: 在更换配件前,有些维修人员对新配件不做技术检查,皇来后直接安装到设备上,这种做法是不科学的。目前市场上出售的零配件质量良

设备故障应急处理预案

设备故障应急处理预案一、 二、突发事件处理流程:

设备故障应急处理预案

一、供电突发性事故的应急措施 (一)外线故障 1、根据小区设计要求:主供停电、备供自动投入。当外线故障导致小区主供电源停电时,值班人员要检查真空开关的指示牌是否分闸,再检查电压和指示灯,当明确失压断电后,将主供电源进线柜真空开关退出,挂“有人工作,禁止合闸”指示牌。 2、备用电源处于非自动位置,故主供电源断电时不能自动合闸, 检查备供电源进线柜之电表和指示灯、真空开关应处准备合闸位置, 合上备供电源进线柜开关。 3、检查变压器出线柜,是否正常。 4、检查低压受电柜,并合上低压总开关。 5、向供电局调度室报告并了解外线故障情况。 (二)内部故障 当高压柜真空开关、高压电缆或变压器出现故障时(短路或接地),非误操作引起,除该高压柜停电,甚至会引起主供电或备用电源的受电柜停电,此时值班人员应遵守下列程序: 1、将故障柜的真空开关退出(若引起火警,一人用手提式1211灭火器灭火,一人向消防中心报告)。 2、将故障柜的低压总开关退出,挂“有人工作,禁止合闸”指示牌。 3、将低压母联合闸,保证小区设施用电。 4、向工程部主管报告故障经过和处理情况。 5、召开事故分析会,邀请供电局、厂商及有关方面参加,分析事故发生原因和处理措施,并书面总结报告有关部门。 (三)市电全停 1、当主供、备用两路市电全停,启动发电机。

2、退出市电联系开关,合上发电机联系开关,向应急负荷供电,并每隔15分钟检查一次发电机运行状况,如燃油量、水温等。 3、监视市电进线电压,尽快与供电局联系,一旦市电恢复正常,立即退出发电机电源,恢复市电供电。 4、作好记录,及时向上级领导报告。 5、市电失压,发电机正常情况下将在15秒钟自动启动。若有异 常改用手动启动。 (四)通知用户 1、供电系统紧急故障发生后应马上由工程主管预计修复时间。 2、4小时内可修复的故障,应由物业办指挥中心通知受影响业主、物业使用人。 3、4小时以上才可修复的故障应由管理处或供电单位通知受影响业主、物业使用人。 (五)自备发电机发电措施 1. 将发电机打在“手动”档上; 2. 在有“市电供电”和“发电供电”的双回路供电中,断开“市电供电”回路,并挂牌; 3. 断开主变的低压进线开关,并退出母线,使开关与母线有明显的断开点; 4. 在退出母线后的低压进线开关上挂牌; 5. 起动发电机,并多巡视,确保发电机的正常运行和可靠的供电质量。 停电应急处理程序

智能电能表计量故障原因及改进措施

智能电能表计量故障原因及改进措施 摘要:文章分别从软件、硬件设计、制造工艺以及工作质量等方面,分析计量 故障产生的现象和原因,并通过列举案例对计量故障进行实例分析,最后提出了 进措施。 关键词:智能电能表;计量故障;窃电;措施 引言 智能电能表在电网的广泛应用及关键作用,决定了其稳定运行的重要性,但 由于智能电能表是由多个元件构成的,加上外部复杂环境的影响,时常会出现各 种故障,进而影响智能电能表的工作状态。智能电能表故障的产生将直接降低电 能计量的准确度,给电力企业带来经济损失,严重情况下还会造成电力事故的产生。因此,本文对智能电能表的常见故障进行统计与归纳,并从中找出故障产生 的原因及相应的处理措施,实现智能电能表故障的快速解决,保证其在最佳状态 下持续运行。 1 故障原因分类 从对故障表鉴定的实例中来看,引起电能表计量异常的原因主要有软件故障、硬件故障、制造工艺以及现场工作质量和窃电等方面。 1)软件故障引起的计量异常主要包括两种。一是供应商进行软件校表时,电流增益、电压增益、相位补偿等计量芯片中用于电量计算的参数设置错误,导致 输出的电压、电流、功率与实际不符。这类故障通常在出厂检测时能发现,如果 供应商未按要求对每块表进行的出厂检测,这类故障表将会流向各省强检定线, 从全检的基本误差检测项目中发现,并作为不合格产品退货。二是计量芯片和MCU 没有抗干扰设计,计量芯片死机或计量芯片与 MCU 进行通信时受到外界干扰,以及 MCU 对存储芯片(如 EEPROM)进行写数据时受到干扰或瞬间断电, 导致电量丢失或电量存储错误。这类故障表重新上电后一般恢复正常,难以复现。 2)硬件故障引起的计量异常。主要包括三方面。一是元器件质量不佳,常见于元器件技术参数不满足电能表技术要求,在极端环境下运行后,元器件电气性 能改变,元器件加速老化。二是安装有质量问题的元器件,如在电压、电流采样,基准电压电路安装已损坏的高频滤波用贴片电容,造成电压、电流、功率示值异常;晶振不稳定或晶振串联的杂散电容损坏,造成计量芯片不启动。三是硬件抗 干扰性差。PCB 设计应采用强弱电分开,来消除数字信号回路的电磁干扰;区分 数字信号与模拟信号、数字地与模拟地,防止相互串扰;计量芯片外接晶振引线 应尽量短等,如果电路板不满足这些PCB 设计原则,电能表就不能很好的抑制干 扰源。 3)制造工艺引起的计量异常。主要包括四方面。一是分压电阻、锰铜分流片两端引线、采样回路、外接基准电压回路滤波用的贴片电容虚焊,造成输入到计 量芯片的采样值不正确,或者计量芯片用于 ADC 的基准电压不正确,都会引起计 量芯片电能量计算不准确,同时会引起电压、电流、功率示值异常。二是生产过 程中电路板清洁不到位,残留的锡渣未清理赶紧,造成引脚短接,比如晶振引脚 短接会引起计量芯片不工作,基准电压引脚与接地引脚短接会引起电压电流示值 均不正常;三是生产过程中损坏元器件。电能表生产环节包括贴片、回流焊、波 峰焊、清洗、人工焊、检测、三防、烘干、装配等,其中装配环节属于人工流水线,人员不熟练或操作不规范,容易误碰电路板元器件,造成元器件损伤。四是

远动设备故障处理措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 远动设备故障处理措施 (正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-5280-27 远动设备故障处理措施(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 远动设备故障时,应由当值运行人员通知检修人员立即进行处理。并通知省调自动化有关人员。 1、遥信模板故障 若是NCS操作员站显示的对应数据或画面显示的开关状态异常。 处理:如果监控装置上的遥信板故障,则切断监控装置电源更换遥信板;更换遥信板后,给上电源;检查遥信量是否正常。 2、遥测板故障 若是NCS操作员站显示的对应的数据没有实时的更新,或某一遥测量明显不正确。 处理:检查遥控装置遥测量是否采集正常,查出模拟量对应的CT、PT,检查是否是接线松动,如果是PT的接线松动则直接紧固接线,如果是CT的接线松

动则最好做相应的隔离措施后再紧固接线,显示应该正常;若不正常判断遥测板故障,则切断测控装置电源更换遥测板;并做好措施(即将电流端子用专用短连线封好,将电压端子二次保险断开,将装置的电源停电)更换遥测板后,给上电源,检查遥测量是否正常。 3、遥调量 若DCS显示的省调给定的ADS功劳指令不正确,没有与省调给定ADS功率指令作相应的变化。 处理:先将AGC推出运行,再重新投入。若还不正常,将相应的AGC测控装置复位;若还不正常,则可能是遥调板坏,然后切断AGC测控装置的电源,更换遥调板,给上电源。 4、远动设备通道故障 远动设备通道故障时,应将各机组AGC推出运行,并通知省调自动化处相关人员,然后进行通道处理,若光缆损坏,及时进行修复,若通道调制解调器坏,应进行更换,先将电源断开,然后进行更换,然后再