文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 汽机房封闭施工方案

汽机房封闭施工方案

汽机房封闭施工方案
汽机房封闭施工方案

专业施工技术方案报审表

表A-07 编号:FR01-JSJX-A07-T-01-01-007

辽宁抚顺热电厂“上大压小”新建项目工程1#汽机房屋面,墙面封闭施工方案

辽宁抚顺热电厂“上大压小”新建工程

1#汽机房屋面,墙面封闭

编制:

审核:

批准:

江苏建兴三队

2014年09月01日

编写目录

一. 工程概况

二. 编制依据

三. 施工机具及仪器设备

四. 施工作业条件

五. 施工工序

六. 劳动力组织

七. 质量保证

八. 安全文明施工

九. 环境保护措施

十. 施工作业安全技术交底

十一. 强制性条文

1#汽机房屋面、墙面封闭施工方案

一、工程概况

1.1工程简介

本工程为抚顺热电厂“上大压小”新建项目l#汽机房屋面、墙面封闭施工方案工程,本方案的工程内容包括檩托板、檩条、拉条、撑管、压型钢板的安装。屋架之间的距离为9m~11m,墙柱的距离为4.5m~11m,标高由±0.000到+33.860m。

1.2主要施工材料及技术要求

1.2.1.汽机房屋面板采用双层复合保温彩钢板,内外板基层板选用G550高强镀铝锌钢板,镀层AZ150(或等同于此标准达到的耐腐要求)。镀铝锌彩钢板双面镀铝锌量不低于150g/㎡,正面在5um抗腐蚀环氧树脂底漆上覆盖20um高级聚酯涂层;反面在5um抗腐蚀环氧树脂底漆上覆盖5um 高级聚酯涂层;内外板厚度为0.8mm,芯材采用超玻璃丝棉(导热系数

0.04w/mk),厚度为150mm。

1.2.2.汽机房墙面板采用双层复合保温彩钢板,内外板基层板选用G550高强镀铝锌钢板,镀层AZ150(或等同于此标准达到的耐腐要求)。镀铝锌彩钢板双面镀铝锌量不低于150g/㎡,正面在5um抗腐蚀环氧树脂底漆上覆盖20um高级聚酯涂层;反面在5um抗腐蚀环氧树脂底漆上覆盖5um 高级聚酯涂层;墙面外板厚度为0.6mm,内板厚度为0.5mm,芯材采用超玻璃丝棉(导热系数0.04w/mk),厚度为100mm。

1.2.3.汽机房檩条选用高强度热镀锌檩条,檩条采用热镀锌防腐且镀锌量不小于275g/㎡,构件材质均为Q235B。

1.2.4.有关配件及辅材,a螺钉:使用配套自攻螺钉,自攻螺钉的外层有高效耐腐蚀保护涂层。b硅胶:使用专业适合金属板材填缝的中性密封胶。c焊条:焊接所用电焊条采用E4303型规格?3.2及?4.0焊条。d螺栓:檩条连接采用M12普通螺栓,4.8级。e拉条﹑撑管:拉条采用?12的热镀锌圆钢,撑管采用?12+D32*2.5热镀锌圆管。

1.3主要工程量

汽机房屋面板安装1800㎡,汽机房墙面板安装2100㎡.

二、编制依据

2.1主厂房建筑设计总图(ZJ-F1791S-T0201)

2.2《电力建设安全工作规程》(DL5009.1-2012)

2.3《压型钢板、夹芯板屋面及墙体建筑构造图集》(01J925-1)

2.4《压型金属板设计施工规范》(YBJ216)

2.5《冷弯薄壁型钢结构技术规范》(GB50018)

2.6本工程建筑通用图(ZJ-F1791S-T0102)

2.7《钢结构焊接规范》(GB50661-2011)

2.8《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2011)

2.9图纸会审纪要、设计变更通知单及工程联系单。

2.10《建设工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)

2.11工程建设标准强制性条文(电力工程部分)

三、施工机具及仪器设备

3.1施工所需要机械、工器具等准备

3.1.1作业所需机械(表二)

机械使用计划表

3.1.2 作业所需工器具

工器具使用计划表

3.1.3 作业所有计量器具

计量器具使用表

3.1.4 安全设备方面

4、施工作业条件

4.1 图纸已经进行细致的会审,及时提出设计疑点;收集已建、在建类似工程的施工方案,针对本工程特点,学习分析以往工程中的成功做法,对其中的施工工序、施工工艺质量及关键部位的特殊处理措施等择优选用。查阅相关主厂房彩板封闭施工的技术资料,详细的编制施工计划,合理安排施工顺序,以保证施工进度。

4.2檩托、檩条、墙面板、屋面复合保温板已进场、材料已报验。

4.3电源等设施齐全,配有二级电箱1个,三级电箱2个,符合现场电力规范要求;

4.4 安装所需的辅助设施如钢梯焊接完毕,活动脚手架等具备作业要求;

4.5 对所有施工人员进行详细的技术、安全交底,并进行全员签字。

4.6 对屋架基础进行超平必须在统一水平面上。

4.7 安装前必须保证墙面檩托板标高及水平。

4.8 对安全绳及工具的检验。

4.9 安装前检查檩条的外形尺寸,如有误差,在安装前进行整改。

4.10安装彩钢板之前对彩板进行复查,如有损坏及时增补,确保彩板外观质量;

5、施工工序

5.1安装工序流程

划线——檩托板安装——檩托板校正——檩条、拉条撑管安装——屋面天沟安装——检查校正——压型钢板现场制作——压型钢板安装——验收。

5.2划线

先根据土建提供的±0.000标高,按照图纸尺寸用卷尺和水准仪、水平尺确定从地面起第一道檩托板水平位置,并划线做好标记,然后以此道檩托板水平位置为准,用卷尺、棉线、水平尺将其他檩托板水平位置划出。

用卷尺、棉线确定檩托板的垂直位置并划线做好标记。

5.3檩托板安装

根据确定好的檩托板位置安装檩托板,用水平尺测量檩托板表面水平后,将檩托板与埋件焊接,焊缝尺寸符合设计要求,焊缝感官质量应达到:外观均匀,成型较好,焊渣和飞溅基本清除干净。焊后涂刷防腐油漆。5.4檩托板校正

檩托板焊接会产生一定的变形,检查焊后的檩托板变形情况,如变形过大,难以达到安装檩条的要求,用铁锤进行敲打矫正,敲打时不得用铁锤直接敲打檩托板,应在檩托板表面垫木块,在木块上敲击使檩托板受力,达到矫正的目的。

5.5 檩条、拉条、撑管的安装

因预埋板的预埋平面有偏差,造成檩托板外端尺寸不在同一平面上,因此在安装檩条前先用经纬仪找出最突出的檩托板,以此确定檩条外侧一面的位置。安装时拉棉线确保檩条外侧在同一水平面内。

窗柱、门柱的双包檩条必须安装图纸要求进行焊接,焊后及时清理焊渣、药皮,涂刷防锈底漆。檩条和檩托板的连接螺栓进行二次拧紧,防止檩条松动。檩条、拉条、撑管在安装时都要严格按照图纸施工,以确保墙面,屋面工程的施工质量。直拉条、撑管,在安装时要注意垂直度,不可穿错孔,两头的螺母拧紧到位,保证檩条平直。斜拉条在安装过程中要注意方向,必须按照图纸施工。拉条在吊运过程中发生弯曲变形的必须先矫正后在安装。窗口檩条安装时应调好垂直檩的垂直度,水平檩的水平度及窗口的对角线,使其偏差符合规范要求。

5.6屋面天沟安装

天沟施工时,严格按照图纸及有关规范要求施工,做好节点防水处理。

如下图;

天沟节点详图

5.6 检查校正

目测和局部标高复核相结合,检查檩条顶面是否有突变的高差。对墙面、屋面的檩条安装质量进行全面检查,如发现檩条有影响压型钢板安装的误差缺陷,必须整改,直至达到压型钢板的安装要求。对天沟焊接点进行渗油试验,如发现有渗油,必须打磨抛光重新焊接。

5.7 压型钢板制作

根据图纸和现场实际测量尺寸,对压型钢板进行尺寸定位。在后场进行压型钢板制作。屋面板底板,墙面内板为900型压板机制作,屋面外板为760型压板机制作,墙面外板为750型压板机制作。在制作之前应对彩

涂卷颜色进行划分,彩涂卷颜色应符合《抚顺矿业中机热电有限责任公司色彩统一规定》中汽机房色彩规定。在压板之前,应对现场几种型号压板机进行试机,如有误差及不符合规定的及时调整,直至达到压型钢板板型制作要求,方可压板。压板机有专业操作工操作,彩板压出之后,应进行成品保护措施,确保彩板的外观质量。

5.8压型钢板安装

5.8.1屋面板底板安装:由于屋面是双层复合型保温,分底板和外板两层彩钢板。底板安装顺序应从A轴线天沟开始,从1/A向4/A推进,从固定端1轴线向8a轴线推进,见下图。底板用M5.5*35自攻螺丝固定,自攻螺丝间距≦250mm。彩板应出天沟≧150mm,屋面彩板搭接长度≧350mm。

.

屋面板安装顺序

5.8.2屋面板外板安装:内板安装好之后,先将Z型支架用M5.5*50自攻螺丝固定在C型钢上,Z型支架安装好后,将150mm厚玻璃丝棉铺于屋面上,玻璃丝棉铺好后,开始安装外板(外板安装顺序和底板一样),最后用固定支架将外板固定在Z型支架上,如下图。外板固定好之后,用专用咬边机对屋面外板进行咬边接缝。

屋面板安装示意图

5.8.3墙面内板安装:墙面内板安装第一块彩板非常重要,要严格校正,以避免板安装到最后时出现较大偏差。安装墙面第一张板应严格校正其垂直度,以免板端线呈锯齿形,由于内板是在每个柱子轴线之间,第一块板和最后一块板应该插到柱子和檩条的间隙里,保证柱子和墙面内板合缝。自攻螺丝间距≦250mm。

5.8.4墙面外板安装:安装外板之前应该先用麻绳,滑轮组成一个单滑轮组,用于吊装保温棉和墙面外板。在安外板之前先将保温棉用滑轮组吊到彩板上下接头缝的上面一根墙檩上,用铁皮将保温棉上端固定在墙檩上,保温棉之间应充分搭接,上下保温棉接头不低于200mm,每块棉与棉之间不留缝隙(如下图1),然后在安装外板。墙面外板安装第一块彩板非常重要,要严格校正,以避免板安装到最后时出现较大偏差。安装墙面第一张板应严格校正其垂直度,以免板端线呈锯齿形,如下图2。墙面彩板的安装顺序是由下而上先根据控制轴线,水平标高线,弹出彩板安装的基准线

(包括纵横轴线和水准线)再安装钢柱侧的收边板,后用拉铆钉将收边板固定。利用滑轮及麻绳将彩板放置在安装部位,找正后用M5.5*50的自攻螺钉将彩板与檩条、收边板连接。自攻螺丝间距≦250mm。自攻螺钉的安装是每隔肋一颗。螺钉固定必须从板的铺设起端开始,随板铺设方向同向逐一固定螺钉。切勿从相反方向往板铺设的起始端打钉,以免板固定时造成的累积误差无法消除而在板扣合处形成大缝或扣合不严,严禁逆向固定螺钉。

附图1

附图2

5.9.验收:a汽机房型材应采用分辨率为0.5mm的游标卡尺或分辨率为0.1mm的金属测厚仪在杆件同一截面的不同部位测量,测点不应少于5个,取最小,用于横梁、立柱等主要受力构件的截面受力部位壁厚实测值不得少于3mm。型材表面应清洁,色泽应均匀。型材表面不应有皱纹、裂纹、起皮、腐蚀班点、气泡、划伤、擦伤、电勺伤、流痕、发粘以及膜层脱落、毛刺等缺陷存在。b工程项目施工完毕具备验收条件,施工班组、总工,监理应及时对项目进行验收,认真填写和整理好质量验评资料的相关技术资料,以便于业主和监理工程师的检查验收。

6劳动力组织

6.1 施工进度计划

6.2 劳动力计划

作业人员组织计划表

6.3 作业人员资格要求

施工负责人要求具有备助理工程师以上职称,并持有公司下发的职称聘用书。

起重机的操作人员应该经过专业技术培训,并经安全规程及实际操作考试合格,取得合格证后方可独立操作。

电工、电焊工、架子工、质检、安检人员等特殊工种作业人员必须持有国家或行业下发的岗位资格证及公司下发的上岗证。

所有作业人员都必须经过技术培训,进现场三级安全教育和体检,合后持证上位,衣着整齐,精神状态良好。

七、质量保证

7.1 质量通病及对策

7.2 施工过程中质量控制点的设置及验收检查

施工过程中见证点的设定和控制

檩托板水平标高及中心轴线,用水准仪、经纬仪进行标高及定位轴线的数据测定,并与图纸核对,并由工地质检员、项目部质检员、监理人员作现场见证,认可后方可进行下一工序的施工。

檩条、拉条、撑管安装完毕后,由总工检查测量验收合格后方可进行下一道工序。

压型钢板安装后,由工地在质检员、项目部质检员、监理人员、全面检查整体变形情况后。

7.3 施工中其他环境及环节的考虑

7.3.1对檩条都要进行编号,编号应清晰明确并作好记录。

7.3.2 檩托板与预埋件定位焊接时,所有焊条与正式焊接一致,定位焊应在正式焊缝位置进行,其焊缝高度不得超过设计焊缝高度2/3。

7.3.3施工中如有对图纸及本措施存在疑义时应及时向负责技术员提出,待其认可后方可继续施工。

7.3.4安装时注意交叉作业,考虑周围其他施工点的安全。

八、安全文明施工

8.1安全组织结构

项目负责人——技术负责人——施工负责人——安全员——铆工班安全员——焊工班安全员——安装班安全员

8.2檩条安装工具多,高空作业量大,人员在高空流动性大,所以要格外注意高空的安全防护。

8.3施工用焊机置于房内

电焊机房应该有接地,焊机由专业电工进行接地,接地线应该可靠,且不得多台串联接地,二次线排列整齐,不得有外露接头。

8.4所用气瓶应远离明火10米,气瓶间距≥5m,气瓶应装回火装置和保护罩,气带紧固严密无渗漏,氧气瓶、乙炔瓶不可混装。

8.5施工中要防止触电事故发生,所有用电工器具、机械及作业平台应可靠接地。

8.6 高空作业时应搭设牢固可靠的活动脚手架并设防护栏杆(高1.2米,两道横杆)及安全带挂点,脚手架应由安监人员验收认可使用,脚手板满铺,并绑扎牢固,宽向不少于两块,不可用探头板,如使用吊脚手架时,吊杆下端设双卡扣并可靠紧固,脚手架应经常检查,拆除时自上而下进行,脚手杆以麻绳栓系放下,严禁抛郑。

8.7 高空作业人员应系好安全带,挂于身体上方牢固可靠处,作业人员严

禁行走单梁,精力集中,不可在高空休息或随意玩笑,并随身佩带工具袋,较大的工器具应系保险绳。

8.8 彩钢板安装时,应该轻拿轻放。

8.9 起重作业应由作业起重工统一指挥、协调配合,口令清楚明确;吊带吊装捆绑时充分考虑摘钩方法,吊点捆绑牢固,将吊带用木方打紧;吊装时地面设专人监护并设警戒线;起重臂及吊物下严禁站人及通行。

8.10 六级以上气候是禁止吊装及高空作业。

8.11 施工中所用安全绳,安全带应有出厂检验报告,在使用前应该进行严格的检查,并经拉力试验合格。

九、环境保护措施:

1. 以工程负责人为第一责任人的环境保护责任制。

2. 加强宣传教育工作,使职工自觉执行环境保护政策。在工程建设中,防止和尽量减少对施工场地和环境的影响。

3. 场地应清理干净,材料堆放整齐。

4. 环境控制措施。

十、施工作业安全技术交底

1. 施工单位:江苏建兴三对

2. 工作责任人:徐保国

3. 工作内容:汽机房屋面,墙面封闭

4. 计划工作时间:自2014年09月 02 日

至2014年11月 30日完成

钢结构房施工组织设计方案

工程名称: 江苏康力源健身器材有限公司 钢结构1#、2#厂房工程 (技术标) 投 标 文 件 投标单位:江苏恒信钢结构有限公司 2016年9月12日 目录 一、各分部分项工程的主要施工方法和加工工艺 二、拟投入本工程的主要施工机械设备情况

三、劳动力安排计划 四、确保工程质量的技术组织措施 五、确保安全文明生产的技术组织措施 六、施工工艺流程图 七、施工总平面图 八、项目管理机构框架示意图 九、保修措施 十、有必要说明的其他内容 目录 第一章总则.................................................... 错误!未指定书签。第二章工程概况及质量目标...................................... 错误!未指定书签。 第1节工程概况............................................ 错误!未指定书签。 第2节质量目标............................................ 错误!未指定书签。

第三章施工准备................................................ 错误!未指定书签。 第1节材料、半成品........................................ 错误!未指定书签。 第2节作业条件............................................ 错误!未指定书签。第四章钢柱基础................................................ 错误!未指定书签。 第1节钢柱基础支承面形式.................................. 错误!未指定书签。 第2节钢柱基础调整方法.................................... 错误!未指定书签。 第3节钢柱基础质量标准.................................... 错误!未指定书签。第五章操作工艺................................................ 错误!未指定书签。 第1节工艺流程............................................ 错误!未指定书签。 第2节安装准备............................................ 错误!未指定书签。 第3节钢柱安装............................................ 错误!未指定书签。 第4节柱间刚性系杆安装.................................... 错误!未指定书签。 第5节钢梁拼装............................................ 错误!未指定书签。 第6节钢梁安装............................................ 错误!未指定书签。 第7节钢联系构件的安装.................................... 错误!未指定书签。 第8节屋面檩条系统安装.................................... 错误!未指定书签。

汽轮机施工方案

天津渤大硫酸20万吨硫磺制酸项目空气系统包括一台开车风机和一台主风机。开车风机采用11KV高压电机作为动力,为无锡市鼓风机厂整体供货;主风机采用一台1250KW汽轮机作为动力,汽轮机为青岛捷能汽轮机股份有限公司制造,鼓风机为沈阳鼓风机厂配套供货。本方案包含汽轮机本体安装、鼓风机安装、开车风机和高压电机安装、油系统辅助设备安装以及附属设备、管道、阀门安装。 2. 编制依据 青岛捷能汽轮机股份有限公司提供的 1.2MW背压式汽轮机安装图纸及安装使用说明书; 沈阳鼓风机厂提供鼓风机安装图纸及安装使用说明书; 无锡市鼓风机厂提供的开车风机安装图纸及安装使用说明书; 南化集团设计院提供的鼓风机房及焚硫转化工段施工图; 《电力建设施工及验收技术规范汽轮机机组篇》DL5011-92 《电力建设施工及验收技术规范管道篇》DL5031-94 《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》GB50275-98 《化工机器安装工程施工及验收规范(离心式压缩机)》HGJ205-92 《中低压化工设备施工及验收规范》HGJ209-83 《压力容器无损检测施工及验收规范》JB4730-94

3.1 汽轮机组施工程序

3.2 开车风机安装施工程序 4. 主要施工技术及方法 4.1 施工前期准备和配合 4.1.1施工准备 ?机组施工技术人员和施工负责人必须熟悉制造厂提供的图纸、施 工图纸及有关技术规范,熟悉汽轮机和风机构造和原理,一般施 工单位人员应掌握有关施工技术规定、正确的安装程序、方法及 精密测量技术。有必要时统一进行学习和培训。 ?施工技术文件的准备,编制施工技术方案,进行设计图纸汇审、 技术、安全、施工技术交底。 ?根据施工现场的实际条件,合理配置吊索具和相应精度等级的量 具、工器具,准备施工所需要的人员和材料,做到准确无误。

样板房施工方案

南河佳苑38#-40#楼工程 样 板 房 施 工 方 案

南河建筑安装工程有限公司二0一四年三月十日 施工专项方案会签表

目录 一、编制目的 二、编制依据 三、工程概况与特点 四、施工工艺 五、注意事项

六、成品保护措施 七、总体部署 一、编制目的 为保证工程的施工质量和建筑效果,在大面积的装修施工开展前,进行样板房的施工。主要是通过样板间的施工来深化设计,优选施工材料,完善各施工工序流程和工艺标准,协调处理好各专业细部尺寸,为开展大面积的装修施工做好技术准备,达到样板引路的目的。 二、编制依据 1、建筑施工图纸 2、建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2001) 3、建筑工程质量检验评定标准(GBJ301-88)

4、建筑装饰装修工程验收规(GB50210-2001) 5、建筑地面工程施工质量验收规(GB50209-95) 6、建筑给水排水施工质量验收规(GB50242-2002) 7、建筑电气工程施工质量验收规(GB50304-2002) 8、建筑构造通用图集 9、建筑电气通用图集 10、建筑节能保温施工质量验收规 11、甲方提供的装修做法 12、其他有关现行规、标准、文件 三、工程概况与样板间位置 1、本工程为市南河置业有限公司投资兴建的南河佳苑二期工程;位于市裕安区城南镇,由佳境规划建筑设计研究院有限公司设计,框架结构,地上11层,地下2层;建筑面积:8117.3m2. 8117.3m2 5433.17m2 使用功能:多层住宅楼。二类建筑;耐火等级二级,抗震设防烈度为7度;设计使用年限50年。 2、本工程基础垫层使用混凝土强度为C15,基础、主体使用混凝土强度为C20、C25、C30、C35,墙体采用煤矸石空心砖、混凝土实心砖,砌筑砂浆为M5混合砂浆,十一层为M7.5混合砂浆,外墙面为膨胀玻化微珠保温砂浆,门窗采用塑钢玻璃门窗。 3、本工程样板间位置如下: 38#楼二层西单元1-5/A-L轴; 39#楼二层东单元25-29/A-L轴;

钢结构房屋施工技术方案

钢结构房屋施工技术方案 1钢结构制作、安装施工技术方案 1.1 钢结构制作 按照初步设计图纸和结合现场实际情况确定,立柱、砂斗梁、钢梯、主梁等全部在工厂预制完成;所有砂斗先将壁板(包括加强筋板和加强角钢等)在工厂预制完成,运至现场后,吊装至安装位置拼装完成。平台支撑梁、辅助梁、平台面板等在现场预制后吊装至安装位置后拼装完成。 1.1.1钢结构制作工艺流程 1.1.2钢结构制作工艺说明 a.施工准备 按施工图编制材料采购计划。并按计划进行采购。 所采购的工程用钢材应具有生产厂质量证明书,并应符合设计、招标要求的

质量要求(钢材必须符合GB700-65所规定之机械特性)。对有疑问的钢材按国家标准《碳素结构钢》的要求进行抽样检查。 对主要工程设备和材料,需征得监理公司及业主书面认可后方可采购。所购设备和材料必须有合格证,且需经监理公司检验合格签字并由业主签字认可后,方可使用。 当钢材表面有锈蚀、麻点或划痕等缺陷时,其深度不得大于该钢材负偏差值的1/2。 按施工图所标明的钢结构规模,工作量准备充足的施工人员,工机具等。 由专业技术人员向施工人员作技术交底,说明钢结构制作的工艺要求,质量要求和施工方法。 b.放样、号料、下料。 预制件根据施工图要求进行放样和制作样板并按所放样进行号料。 放样和号料应根据工艺要求预留制作和安装时的焊接收缩余量及切割、刨边和铣平等的加工余量。 放样和样板的允许偏差应符合下表规定 号料的允许偏差应符合下表规定 按号料时所划切割线、利用等离子切割机、气割、联合冲剪机、剪床等装备进行切割。 气割前应将钢材切割区域表面的铁锈、污物等清除干净,气割后应清除熔渣和飞溅物。 气割的允许偏差应符合下表规定

汽轮机基础施工方案

目录 一、编制依据.................................................................................................................................................. - 2 - 二、工程概况.................................................................................................................................................. - 2 - 三、总体施工部署.......................................................................................................................................... - 2 - 四、施工方案.................................................................................................................................................. - 4 - 五、安全要求.............................................................................................................................................. - 14 -

样板房封闭施工方案

徐州南郊中茵城工程 8#楼样板房封堵方案 编制人: 审核人: 审批人: 日期:

目录 一、编制参考资料 (3) 二、工程概况 (3) 三、施工准备 (3) 3.1 技术准备 (3) 3.2 作业面准备 (3) 四、5层及6层楼层防水层施工 (4) 4.1 防水层施工楼层位置 (4) 4.2 防水施工的目的: (4) 4.3 楼层内防水施工方法: (4) 五、6层封闭、排水施工方法 (5) 5.1、6层外墙封闭、 (5) 5.2楼梯封闭 (5) 5.3电梯井道封闭 (6) 5.3 排水措施 (6)

8#楼样板房封堵方案 一、编制参考资料 1.业主下发的样板房隔层封堵的指令。 2.业主下发样板房销售计划及相关配套要求。 3.本工程施工图纸。 二、工程概况 业主拟定于徐州南郊中茵城工程2015年10月26日为开盘时间,精装修样板房设在8#楼四层,建筑面积约660㎡,清水样板房设在五层,建筑面积约660㎡。为了营造一个良好的销售环境,业主要求8#楼第6层做楼层内预留洞口封闭、管井、楼梯口、电梯口止水措施、外架外墙施工用水不流入样板层止水措施。保证在样板房开放时8#楼楼层内无水流入样板层内,外墙上无水流入样板墙面上,样板房天棚无渗漏湿渍情况。施工难点是楼层内洞口的封堵及积水的有序排放、楼层内排水管道布置等。 三、施工准备 3.1 技术准备 1.对样板房需封闭楼层提前做好现场实际情况考察,简单实用,优化合理封闭方案。 2.做好与业主、监理的沟通,达到业主的要求。 3.提前跟甲方、设计做好变更确认工作。 3.2 作业面准备 1.防水施工的楼层必须清洗清理干净。

钢结构板房施工方案

投标文件 (封面) 工程名称: 投标人: 山东誉航钢结构工程有限公司(盖公章)法定代表人或: 委托代理人: (签字或盖章) 日期: 2015 年4 月14 日

目录 一、法定代表人资格证明 二、授权委托书 三、唱标单 四、投标函 五、投标函附录 六、工程量清单报价表 七、项目管理机构配备情况 八、项目拟分包情况 九、施工组织设计或施工方案 十、工程质量及保证措施 十一、工期目标及保证措施 十二、安全文明施工及环境保护措施十三、资格审查资料

八、施工组织设计或施工方案 1、概况: 项目工程为: 建设单位:

建设地点:承包方式:包工包料 质量要求:合格 2、建设地点特点: 临时用电、临时用水均自行解决,地势平坦,出入方便。 生产区和临时生活区、办公区分开,以避免相互干扰。 施工机械设备的布置使机械的作业范围尽可能覆盖率达到最大区域,减少材料机械设备的二次倒运。 施工现场项目部集中设在附近现有空闲场地上。 现场基本具备水、电、路等“三通”施工条件。 水电按照安装规范标准要求施工。 做好施工准备工作,编制专项施工方案,对原始地面进行复测,保证其准确性,采用标准试验数据进行控制。 施工方案 1、施工场地测量 平面测量控制 ①平面控制网应根据设计总平面图与施工现场总平面布置图综合考虑确定。平面控制网的坐标系统应与工程设计所采用的坐标系统相同。 ②场区建筑物平面布置可根据场区地形条件与建筑物总体情况,布设成方格网、导线网、三角网、三边网、边角网。 ③建筑物平面控制网,是在工程定位完成后建立起来的主控制线的基础上形成的,一般布设成矩形,特殊时也可布设成平行与建筑物外轮廓的多边形。建筑物平面控制往宜与建筑物主轴控制线结合布置,并进行联测。

汽轮机改造方案分解

汽轮机改造方案 技 术 协 议 山东九鼎环保科技有限公司 2014.01

一、项目背景及改造方案 1.1 项目背景2 1.2 改造方案2目录2 二、6MW抽汽凝汽式汽轮机概况、主要参数及供货范围 2 2.1 机组概况2 2.2 改造后抽凝机组主要参数2 2.3 供货范围2 2.4 改造工作内容2 三、汽轮机拆机方案2 3.1 概述2 3.2 拆除方案2 四、汽轮机基础改造2 五、汽轮机安装与调试 5.1 汽轮机安装方案2 5.2 汽轮机调试方案2 六、施工、验收及质保 七、工期22 2

一、项目背景及改造方案 1.1 项目背景 本项目所在区域为一开发区,发展迅速,有限公司电站目前为2 台40t/h 的锅炉+2 台纯凝汽式汽轮机(12MW 和6MW 各1 台),为响应泰安市政府拟对开发区进行冬季供热的号召,泰安中科环保电力有限公司对现6MW 的纯凝汽式汽轮机改造为抽汽供热汽轮机的方式,实现对开发区换热站供蒸汽,然后由开发区换热站转换成热水后向附近热用户供热。 1.2 改造方案 本项目将对泰安中科环保电力有限公司的原6MW 纯凝汽式汽轮机改造为6MW 抽汽供热凝汽式汽轮机,同时对汽轮机基础进行改造,以实现抽汽供热汽轮机的安装、汽轮机对外供热、满足周边用户的用热需求。 二、6MW 抽汽凝汽式汽轮机概况、主要参数及供货范围 2.1 机组概况 C6-3.43/0.981 型汽轮机,系单缸,中温油压,冲动,冷凝,单抽汽式汽轮机,额定功率为6000kW。 2.2 改造后抽凝机组主要参数

2.3 供货范围 1)包括C6-3.43/0.981 2 2.4 改造工作内容

施工现场的样板房施工方案设计

锦江区成龙路街道华新村2、7组新建商品住宅、商业用房、绿化工程及附属设施项目(金悦天娇公寓) 样 板 工 程 专 项 施 工 方 案

编制人:张小乐 审核人:涂礼操 中国五冶集团蓝光金悦天骄项目经理部 编制时间:二〇一五年十一月二十日 目录 第一节:编制说明 (4) 第二节:编制依据 (5) 第三节:工程简介 (8) 一、工程概况 (8) 二、建筑概况 (8) 三、结构概况 (9) 第四节:样板施工及要求 (11) 一、样板组织 (11) 二、样板内容 (11) 三、样板布局 (20) 四、样板实施 (20) 第五章、样板实施计划 (40) 第六节:样板引路施工注意事项 (44)

第七节:样板运用管理 (45) 一、样板运用管理理念 (45) 二、样板具体运用 (45)

第一节:编制说明 工程质量样板引路是工程施工质量管理的一种行之有效的做法,由于当前建筑施工从业的一线作业人员职业技能及质量意识不高的现状,为便于在以后的施工过程中形成统一的做法及验收标准。特制定本样板专项施工方案。 蓝光金悦天娇项目整个工程全力推行工程质量样板引路这一做法,使之成为施工项目质量管理的一项有效措施,有利于加强对工程施工重要工序、关键环节的质量控制,尽量消除工程质量通病,提高工程质量的整体水平。

第二节:编制依据 一、本项目建设工程的土建招标文件和土建总承包工程施工合同以及技术要求文件; 二、汉嘉设计集团股份有限公司蓝光金悦天骄项目工程建筑、结构等施工图; 三、蓝光《样板管理一览表》、《蓝光地产集团施工工艺工法标准图集》、《蓝光管理动作评估表》; 四、国家有关现行施工验收规范、规程、标准以及省、市对于建筑施工管理有关规定。本工程采用主要技术标准、规范、规程、规定如下: 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 《工程测量规范》(GB50026-2007) 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 《地下工程防水技术规范》(GB50108-2008) 《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2011)

汽机房钢屋架施工方案

目录 1、工程概况 (3) 2、设计要求及工程质量 (3) 3、编制依据 (3) 4、质量控制体系 (4) 5、机工具及人员计划 (5) 6、施工工艺流程 (6) 7、进度计划 (6) 8、吊车梁施工 (7) 9、钢结构施工 (7) 10、屋面系统施工 (10) 11、屋顶通风器安装 (11) 12、安全文明施工 (11)

1、工程概况 新疆美克化工有限责任公司二期年产10万吨1,4-丁二醇项目热电站的汽机房顶为钢结构屋架,屋面为双层彩钢瓦加玻璃丝棉保温,总面积2000㎡。钢屋架根据标准图集05G515中GWJ24-4进行制作。钢屋架跨距24米,安装高度21.4米,从4轴到14轴共计11榀。每榀重量1.764吨。柱间支撑、屋面支撑及檩条参照标准图集05G515制作。 2、设计要求及工程质量 本建筑抗震设防烈度:7度。结构设计使用年限为50年。屋面防水等级为Ⅲ级。建筑物耐火等级为:二级。质量要求:合格。 3、编制依据 ①.05G515《轻型屋面梯形钢屋架》 ②.GB50017-2003《钢结构设计规范》 ③.GB50205-2001《钢结构工程施工质量验收规范》 ④.JGJ81-2002《建筑钢结构焊接规程》 ⑤. 03SG520-1《实腹式钢吊车梁》 ⑥.01J925-1《压型钢板、夹芯板屋面及墙体建筑构造》 ⑦.06J925-2《压型钢板、夹芯板屋面及墙体建筑构造二》 ⑧.汽机房施工图纸:27-62-0201-24-005至27-62-0201-24-010

4、质量控制体系: 项目经理部 HSE 负责人:丁百成 质量负责人:杨方文 技术负责人:李志军 物资保管:周红 项目经理:韩正军 项目副经理:郭自然 项目总工程师:李永久 非标钢结构制安队:杨林 非标制作一组 非标制作二组 非 标安装三组 非标安装四组

汽轮机安装施工方案

晋煤华昱高硫煤洁净利用 化电热一体化示范项目一期工程汽轮机施工方案 批准: 审核: 编制: 河南省安装集团有限责任公司 山西晋城华昱项目部 二〇一六年三月

目录 一编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、施工工序 (2) 四、施工工艺及方法 (2) 1.施工准备 (2) 2.开箱检验 (2) 3.基础验收 (3) 4.汽轮机安装 (4) 5.与被汽轮机驱动机械初找正 (6) 6.减二次灌浆 (6) 7.其他安装工作 (6) 8.汽轮机油运 (7)

9.汽轮机调试 (9) 10.汽轮机单机试车 (10) 五、质量管理 (11) 1.质量控制 (11) 2.质量保证体系 (12) 3.质量控制点 (12) 六、主要资源需求计划........................................ .................. . (13) 1.人力资源需求计划 (13) 2.主要施工机具及措施用料 (13) 七、安全技术措施 (14) 一、编制依据 1)本工程的设计文件、设计图纸、及设计变更单。 2)《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231-2009 3)《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》GB50275-2010 4)《石油化工设备安装工程质量检验评定标准》SH3514-2001 5)《石油化工汽轮机施工及验收规范》SH/T3553-2013 6)湖南湘东化工机械有限公司的随机说明书;

二、工程概况 1)工程名称:晋煤华昱项目高硫煤洁净利用化电热一体化示范项目一期工程气化、净化及其他循环水装置 2)工程地点:山西省晋城市泽州县周村镇北留周村工业园区 3)工程规模:循环水设计规模55000m3/h 4)建设单位:山西晋煤华昱煤化工有限责任公司 5)设计单位:天津辰鑫石化工程设计有限公司 6)总包单位:天津辰鑫石化工程设计有限公司 7)监理单位: 岳阳长岭炼化方元建设监理咨询有限公司 8)施工单位:河南省安装集团有限责任公司 9)循环水泵房共有3台汽轮机。如下表(一) 10)动设备安装施工特点及难点 a设备安装与其他工种联系紧密应做好工种之间验收交接工作,土建基础应符合规范及图纸要求。 b管道安装应做到无应力配管,以免影响设备安装质量。 c动设备安装要求严格,为保证施工质量及设备正常运行,与其他工种协调工作量大,各工种之间配合难度较大,因此要求各专业严格按照施工图纸及规范施工。 三、施工工序 汽轮机安装程序

施工方案-精装样板房保护施工方案

目录 一、编制依据 ....................................... 错误!未指定书签。 二、工程概况 ....................................... 错误!未指定书签。 三、防水施工布置思路 ............................... 错误!未指定书签。 1、主要漏水位置分析 ........................... 错误!未指定书签。 2、防水施工思路 ............................... 错误!未指定书签。 四、施工准备 ....................................... 错误!未指定书签。 1.技术准备...................................... 错误!未指定书签。 2.主要机具准备.................................. 错误!未指定书签。 3.材料准备...................................... 错误!未指定书签。 五、施工安排 ....................................... 错误!未指定书签。 1、 3厚防水卷材施工............................ 错误!未指定书签。 2、预留洞口处安装预制板 ....................... 错误!未指定书签。 六、质量要求 ....................................... 错误!未指定书签。 七、其他要求 ....................................... 错误!未指定书签。 1.成品保护...................................... 错误!未指定书签。 2.安全文明施工.................................. 错误!未指定书签。 3.环保施工管理及技术措施........................ 错误!未指定书签。

汽轮机安装方案全解

目录 一、概述。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。2 二、编制依据。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。4 三、施工准备。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。4 四、汽轮机安装。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。4 五、调节保安系统安装。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。15 六、发电机安装。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。15 七、质量保证措施。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。16 八、安全文明施工。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。17 九、环境保护措施。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。17 十、环境因素、危险辨识评价记录表。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。18 一、概述

1、汽轮机主要技术参数 本汽轮机由洛阳中重发电设备有限责任公司制造,单缸、低压冲动空气冷却式汽轮机发电机,用于中广核青海太阳能热发电技术试验项目汽轮发电机组土建、安装及调试项目,以提供电力供应。 1.1主汽门前蒸汽参数及其允许变化范围: 正常: 2.6MPa/ 375℃ 最高: 2.8MPa/ 380℃ 最低: 2.4MPa/375℃ 1.2汽轮机额定功率:1500KW 1.3汽轮机额定转速:5600r/min 1.4汽轮机临界转速:3359r/min 1.5汽轮机旋转方向:顺气流方向看,汽轮机的转向为顺时针方向。 1.6排汽压力:在额定负荷时:(绝)0.015Mpa 1.7汽机本体主要件重量: 汽轮机全量25.1 t 转子 1.122 t 汽轮机上半重量(即检修时最大起重量): 3.1 t 1.8汽轮机本体外形尺寸(mm): 长×宽×高4451×3770×2715 1.9汽轮机中心高(距运转平台):1050mm。 2、调节系统参数 2.1 汽轮机在稳定负荷及连续运转情况下,转速变化的不均匀度为4.5+0.5%。 2.2 汽轮机调整器调速范围,能将正常运行转速作-4%--6%的改变。 2.3汽轮机突然抛全负荷时,最大升速不超过危急遮断器的动作转速。 2.4调节系统的迟缓率小于0.5% 。 2.5危急遮断器的动作转速6104~6216r/min,危急遮断器动作至主汽门关闭。 2.6汽轮机转子轴向位移小于0.7mm。 2.7润滑系统油压力0.0588~0.0784MPa。 3、汽机结构说明

样板房精装修施工方案

样板房精装修施工方案 Ting Bao was revised on January 6, 20021

中国智造.e谷创想城东区18#楼四层C-1、C-2、C-3样板房精装修施工方案 编制;上海南利建筑装饰有限公司第二装饰部 日期:2013年11月3日

目录 第一章;说明 第二章;地面清理与环境保护 第三章;水电安装施工 第四章;卫生间地面、墙面防水施工 第五章;厨房墙面、地面施工 第六章;轻钢龙骨石膏板吊顶施工 第七章;清缝刮腻子乳胶漆施工 第八章;瓷砖铺装施工 第九章;木地板铺装施工 第十章;空调工程(甲定) 第十一章;地暖安装(甲定) 第十二章;门窗安装(甲定) 第十三章;扶梯安装(甲定) 第十四章;背景墙安装(甲定) 第十五章;样板房施工进度计划附件表 第一章;说明 1. 依据中国智造.e谷有限公司2013-10-30(工作联系单)对 样板房要求,以及甲指分包、甲控材料、甲指材料 2.依据c-1,c-2,c-3精装修图纸。 3.依据现场实际情况我司特编制施工进场作业方案。 第二章地面清理与环境保护

1、现场每天安排1人及时清理,45天时间跟踪清理。所有垃圾必须从楼梯和升降梯进入地面,不得从窗口抛入地面。 2、清理人员要保护好成品和半成品。 第三章;水电安装施工 一、施工准备 材料、人员和施工机具 1、人员安排3人,15天(包括洁具安装) 2、材料De32PPR给水管、De25PPR给水管、De20PPR给水管、水管安装 8kg试压 安装喷淋测试完工。 3、总包方负责安装电线管、线梳通带线结束,我公司再进行电线、线盒安装。第五层要进行电线敷设测试。 4、中水由中水立管进入卫生间马桶De25PPR管走地面进入卫生间。中水管走内、给水管走外。 第三章卫生间地面、墙面防水施工工艺 一、施工准备 材料、人员和机具 1人员安排3人,12天时间 2、地面施工工艺流程: 地面找坡→涂刷4厚建筑胶水泥砂浆结合层→细部做附加层20厚1:3水泥砂浆找平→涂刷第一遍东方雨宏防水高度30公分→涂刷第二遍东方雨宏防水高度1.8米→闭水试验高度10公分防水层保护层施工交给地暖施工。第二次防水 防水层保护层施工粘贴瓷砖 操作工艺: (1)基层验收:要求基层平整无空鼓、起砂、裂缝、积水等现象;阴阳角、管道根部做圆弧处理。 (2)涂刷底胶:配置底胶后,用长把滚刷均匀涂刷在基层表面。 (3)细部做附加层施工:对地漏、管根、洁具根部,阴角处,在大面积涂刷前先做附加层。 (4)涂刷防水层:将已配置好的东方雨宏防水涂料,用橡皮滚刷均匀涂刷在基层找平层上,不得有漏刷和鼓泡等缺陷,固化后进行第二道涂刷与第一道方向相互垂直,涂刷量与第一道量相同:涂膜总厚度不小于2mm。 闭水水试验合格后,交付下道工序地暖工程进场施工。 3、墙面施工工艺流程 墙面冲筋打点剔凿找平喷浆拉毛暖冷水管开槽铺设 15厚1:3水泥砂浆 涂刷东方雨宏防水高度1.8米 4厚建筑胶水泥砂浆(内参3%超密聚合物防水剂)防水保护层。 技术质量控制要点:

精装样板房保护施工方案

、编制依据 、工程概况 三、防水施工布置思路 1、主要漏水位置分析 2、防水施工思路 四、施工准备 1.技术准备 2.主要机具准备 3.材料准备 五、施工安排 1、3mm厚SBS防水卷材施工 2、预留洞口处安装预制板 六、质量要求 七、其他要求 1.成品保护 2.安全文明施工 3.环保施工管理及技术措施错误!未定义书签。 错误!未定义书签。 错误!未定义书签。 错误!未定义书签。 错误!未定义书签。 错误!未定义书签。 错误!未定义书签。 错误!未定义书签。 错误!未定义书签。 错误!未定义书签。 错误!未定义书签。 错误!未定义书签。 错误!未定义书签。 错误!未定义书签。 错误!未定义书签。 错误!未定义书签。 错误!未定义书签。

一、编制依据 1、本工程建筑结构和设计图纸 2、本工程施工组织设计 3、 浙江省现行的质量、安全生产、文明施工的有关政策、文件规 4、现场施工条件及本公司的技术要求

《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015 7、 &《建筑工程施工质量统一验收标准》GB50300-2013 9、第GZB-2016-005号工程联系单第8条二、工程概况 兰溪市康体中心工程位于城西路以西,兰溪市卫生局以南,白坑新 村以东,建筑总面积为,其中地上建筑面积m2,地下建筑面积m2(地下一层)。1#老年公寓25层,建筑高度,2#公寓楼21层,建筑高度, 康体活动中心4层,建筑高度,医疗综合楼20层,建筑高度84m,二个一层门卫室,其中公寓主楼为剪力墙结构,康体中心为框架结构,综合 楼为框架剪力墙结构,单层地下室车库采用框架结构;1#、2#楼、士相当于黄海高程。 本工程计划在2#老年公寓2层作为精装修样板层,样板房施工期间上部仍进行墙体砌筑(包括窗台、构造柱砼浇捣)及墙面粉刷工作,可能会导致外墙面的污染,室内精装修工程的损坏,漏水,渗水等一系列的成品破坏,因此,洞口防水、楼梯间及电梯井防水、悬挑层型钢悬挑层的防污染是本方案的一个重点。为能够在此阶段满足实体样板层精装整体效果,做以下楼层断水工作处理: 1、2#娄3层及4层做防水卷材; 2、2#娄3层及4层所有施工孔洞进行封闭防水封堵,沿楼梯、电梯井洞口部位设置反坎防水,电梯井进行硬防护封闭。 本工程防水卷材为为3mmSB改性沥青防水卷材,遇墙、柱上翻高度250mm 三、防水施工布置思路 1、主要漏水位置分析 楼层中主要的漏水源为二次结构的施工用水及雨水。 主要漏水位置:卫生间、厨房烟道及其他预留洞口;机电立管、排水立管和消防立管预留洞口;水表间及预留洞口。 2、防水施工思路 4层上部楼层所有的施工用水及雨水集中于4层阳台,通过地漏及正式排水立管采用90度弯头从3层窗户接出排放于地下室顶板,经排水沟及沉淀池排入市政管网。 电梯井及楼梯口用实心砖砌筑120mm高挡水反坎,迎水面粉刷20 厚防水砂

样板房施工方案

分主体及配套建设工程 样板房成品保护方案 中铁十一局集团有限公司桂林广场项目部 二0一三年六月

分主体及配套建设工程 样板房成品保护方案 编制:日期: 审核:日期: 批准:日期:

样板房成品保护方案 第一章编制依据 1、广州智海建筑设计有限公司提供的桂林高铁站?桂林广场项目11#地块住宅部分主体工程及配套工程施工图纸及图纸交底记录、设计变更、图纸会审记录; 2、桂林广场项目11#地块住宅部分主体及配套建设工程招标文件、施工合同、施工图; 3、施工组织设计; 第二章工程概况 工程名称:桂林高铁站?桂林广场项目11#地块住宅部分主体及配套建设工程 建设地点:桂林市叠彩区北辰路高铁始发站 建设规模:总建筑面积约16.5万㎡,包括:北侧1~4#住宅楼共4栋(29层,含2层街坊式商业);南侧5~10#住宅楼共6栋(23层,含2层街坊式商业);31#街坊式商业(2层);楼栋下及楼栋外整体地下室(2层)。 总工期要求:338天 本工程由桂林桂加房地产有限公司投资建设,广州智海建筑设计有限公司设计,建材桂林地质工程勘察院地质勘察,达华工程管理(集团)有限公司监理,中铁十一局集团有限公司组织施工;由殷树华担任项目经理,郭文华担任执行经理,胡国成担任技术负责人。 结构概况: 结构型式:框架-剪力墙结构 建筑结构的安全等级:二级 设计使用年限: 50年 地基基础设计等级:甲级 建筑抗震设防类别:标准设防类 抗震设防烈度: 6度 设计基本地震加速度: 0.05g 设计地震分组:第一组 建筑物场地土类别:Ⅱ类 抗震等级:详图纸 环境类别:除二(a)类均为一类。 二(a)类:卫生间内侧梁板,露台、屋面上皮,阳台,地面以下。

电厂钢结构施工方案

1. 编制说明及依据 1.1 编制说明 中国石油化工股份有限公司安庆分公司含硫原油加工适应性改造及油品质量升级工程汽轮机组改造项目工期紧、任务重、现场条件复杂,图纸分批到达,现在汽轮机厂房屋面钢结构、轻型钢结构屋面板、30 轴扩建端钢结构抗风柱、梁及围护、汽轮机基础及吊车梁平台、梯子、栏杆图纸已到。根据现有图纸,结合积累的施工经验以及本工程特点,在现场情况了解的基础上编制热电部汽轮机改造钢结构制作安装施工方案。 1.2 编制依据 (1)中国石油化工股份有限公司安庆分公司含硫原油加工适应性改造及油品质量升级 工程汽轮机组改造单元汽轮机厂房汽轮机厂房屋面钢结构、钢骨架轻型屋面板 ( F0035S-T0210A-01~05 ),30 轴扩建端钢结构抗风柱、梁及围护 ( F0035S-T0208-01~04 ),汽轮机基础及吊车梁平台、梯子、栏杆 (F0035S-T0211A-19图纸及相关文件; ( 2)含硫原油加工适应性改造及油品质量升级工程汽轮机组改造土建工程施工特点及现场情况。 ( 3)本公司质量、安全管理体系文件、相关管理标准、规章; ( 4)国家现行的有关工程建设法律、法规、标准及规范如下: 1 )《钢结构工程施工质量验收规范》 ( GB50205-2001) 2) 《钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规范》 ( JGJ82-91) 3) 《建筑钢结构焊接技术规程》 ( JGJ81-200) 4) 《涂装钢材表面预处理规范》 ( SY/T0407-97) 5) 《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》 ( GB8923-88) 6) 《建筑施工安全检查标准》 ( JGJ59-99) 7) 《建筑施工高处作业安全技术规范》 ( JGJ80-91 ) 8) 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 ( JGJ130-2001) 9) 《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》 ( JGJ202-2010) 10) 《电力建设施工及验收技术规范(建筑工程篇) 》(SDJ 69—87) 2. 工程概况 2.1 中国石油化工股份有限公司安庆分公司含硫原油加工适应性改造及油品质量升级工程 汽轮机组改造钢结构工程施工方案主要包括以下内容 1) 汽轮机厂房钢 屋架、轻型钢结构屋面板安装、汽轮机厂房钢屋架跨度27 m,单榀为6榀,安装在A B排柱22.9 m的牛腿上,屋架顶标高为26.95 m中间用水平支撑和垂直支撑相连,在屋架上安装轻型钢结构屋面板。轻型钢结构屋面板102 块,天沟板12 块,钢结构重量为150 吨 2) 30轴扩建端钢结构抗风柱及围护,30轴扩建端有4根抗风柱,高27.46 m,抗 风柱之间用钢梁连系,并在9.2 m 15.3 m 21.3 m 水平向设抗风桁架。钢结构外侧 用压型钢板封闭,钢结构重量为50 吨 3) 汽轮机基础、加热器平台以及上吊车梁的平台、梯子、栏杆等,钢结构重量为35 吨 3、施工程序及施工安排 3.1 施工程序

汽轮机吊装方案

汽轮机吊装方案 一、适用范围 本吊装方案适用于XXXX录色能源开发有限公司1X 30MW机组安装工程汽轮机的吊装就位作业。 二、编制依据 1、《施工组织总设计》; 2、X XXX气轮机厂提供的汽轮安装说明书及设备安装图纸; 3、《电力建设施工及验收技术规范》汽机篇DL/T5011-92; 4、《电力建设施工、验收及质量验评标准》汽机篇; 5、XX集团有限公司现行的有关管理制度、文件、程序。 一、工程概况 本工程汽轮机毛重达:55T,参照我单位在其他项目工程的施工经验,拟采 用:220吨汽车吊装就位,为了能安全顺利的将汽轮机吊装就位,特编制本方案。汽轮机主要性能参数: 型号:SST-400型 定子重量:55T 功率:30MW 转速:5500r/mi n 吊装施工准备 主要施工机具 1、吊装方案须经制造厂家、建设单位、监理单位、的审核批准,确定后施行;

2、汽轮基础已验收完毕,并经测量及基础毛面处理,具备汽轮机就位的条件; 3、汽轮机附属部件(地脚螺栓)、枕木及吊装工具准备就绪; 4、吊装前建设单位、监理单位、施工单位三方代表应共同检查现场。检查项目如下: (1)就位基础周边道路是否通畅 (2)吊车的工况是否符合吊装要求。 (3)吊钩、绳索的检查:检查是否符合吊装要求。 (4)吊装工具的检查:检查是否符合吊装要求。 六、汽轮机吊装方案 1、汽轮机卸车、运输 1.1汽轮机到货前需将经过的道路清理干净,保证道路平整,以方便汽轮机运输,卸车以及汽轮机毛坯的存放。 1.2卸车前把枕木放在预定位置,汽轮机的重量为55T,枕木应布置均匀,能够承载汽轮机的重量,汽轮机到货后,用选定的吊机将汽轮机吊起放置在准备好的枕木上。 1.3 将临时存放的汽轮机箱体外用防雨油布盖好,做好防雨、防潮工作。 2、汽轮机吊装 2.1吊装前利用水准仪测量吊车臂杆在未受力时的下垂度,以便与吊装后的下垂度比较,吊车臂杆下垂度控制在10mn以内,在起吊过程安排专人随时测量吊车臂杆的下垂度。 2.2安排专人职守,以便起吊时观察吊车绳索及其他部件正常情况,如有异常立 即停止吊装 2.3合理地捆绑汽轮机吊装点,使汽轮机吊装平稳。 2.4当汽轮机吊起后,就近做起吊试验,将汽轮机吊离车面100伽静挂10分钟, 这期间检查吊装系统各部件是否正常,观测吊车大梁挠度变化,当确认汽车吊工状况无异常时,准备吊装就位 2.5对正汽轮机中心,缓慢下落就位于汽轮机基础。

样板房封闭及临时电梯机房施工方案

中铁建设集团·恒大金碧华府项目部样板房封闭及临时电梯机房施工方案 目录 一、编制参考资料 (2) 二、工程概况 (2) 三、施工准备 (2) 3.1 技术准备 (2) 3.2 作业面准备 (2) 四、楼层防水层施工 (3) 4.1 防水层施工楼层位置及户型 (3) 4.2 防水施工的目的: (4) 4.3 楼层内防水施工方法: (4) 五、6层、7层封闭、排水施工方法 (5) 5.1楼梯封闭 (5) 5.2 预留洞口、楼梯口封闭 (6) 5.3 外架封蔽 (7) 5.4 排水措施 (9) 六、临时电梯机房施工方案 (10) 6.1 临时电梯机房设置位置 (10) 6.2 临时电梯机房封闭施工 (11) 6.3 电梯机房顶板施工 (13) 七、施工注意事项 (13)

样板房封闭及临时电梯机房施工方案 一、编制参考资料 1.甲方所下发的电梯机房施工图纸。 2.业主下发样板房销售计划及相关配套要求。 3.本工程施工图纸。 二、工程概况 业主拟定于恒大金碧华府工程2014年5月1日为开盘时间,样板房设在1#楼1单元3层,建筑面积约380㎡。3#楼2单元4层,建筑面积约370㎡。为了营造一个良好的销售环境,业主要求1#楼样房上第4层做样板房防水施工,6层做楼层内预留洞口封闭、管井、楼梯口、电梯口止水措施、外架外墙施工用水不流入样板层止水措施。3#楼样房上第5层做样板房防水施工,7层做楼层内预留洞口封闭、管井、楼梯口、电梯口止水措施、外架外墙施工用水不流入样板层止水措施。保证在样板房开放时1#、3#楼楼层内无水流入样板层内,外墙上无水流入样板墙面上,样板房天棚无渗漏湿渍情况。施工难点是楼层内、外架上的排水管道布臵。要求在1#楼1-8~1-9×1-D~1-E轴DT1-2梯5层做临时电梯机房,6层做混凝土封闭层防止电梯井道漏水。3#楼3-27~3-28×1/3-C~3-D轴DT3-4梯6层做临时电梯机房、7层做混凝土封闭层防止电梯井道漏水。1#、3#楼临时电梯机房采用预埋16工字钢做龙骨,面铺5mm厚钢板做楼板,楼板上做电梯基座。混凝土封闭层做200厚钢筋混凝土结构。 三、施工准备 3.1 技术准备 1.对业主下发的电梯机房预留孔图进行研究,看是否与现场实际情况一致。 2.对样板房需封闭楼层提前做好现场实际情况考察,简单实用,优化合理封闭方案。 3.做好与业主、监理的沟通,达到业主的要求。 4.提前跟甲方、设计做好变更确认工作。 3.2 作业面准备 1.预埋工字钢层机房在土建施工时必须预留好洞口。

相关文档