文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 建筑电气毕业设计

建筑电气毕业设计

建筑电气毕业设计
建筑电气毕业设计

建筑电气设计毕业

论文

目录

第一章设计依据 (4)

第二章插座选择和布置原则 (4)

第三章灯具 (5)

一、按光通在空间上的分配特性分类: (5)

二、按灯具的结构分类: (6)

三、按安装方式分类: (6)

四、按光源类型分类: (9)

五、按外壳防护等级分类: (9)

六、按防触电保护分类: (10)

七、灯具选用的原则 (10)

第四章照度计算 (11)

一、营业厅照度计算: (11)

二、会议室照度计算: (12)

三、办公室照度计算: (13)

四、维修车间照度计算: (14)

五、餐厅照度计算: (15)

第五章、低压断路器及工作原理 (16)

第六章、支线回路保护断路器选择依据 (18)

一、分支回路断路器的选择: (18)

二、分支回路导线截面的选择: (18)

第七章配电回路总负荷和保护断路器计算 (18)

一、WL4配电箱功率计算 (18)

二、WP3配电相功率计算 (20)

三、WP2配电相功率计算 (21)

四、WP1配电相功率计算 (22)

五、断路器型号解释: (24)

六、电缆的截面选择原则: (24)

第八章、图纸说明 (25)

第九章、综合布线系统 (27)

一、工作区子系统 (27)

二、配线子系统 (27)

三、管理子系统 (28)

四、干线子系统 (28)

五、设备间子系统 (28)

六、建筑群子系统 (28)

第一章设计依据

1.设计任务书

2.北京照明学会照明设计专业委员会编《照明设计手册》中国电力出版社出版

2006年12月第二版。

3.湖南省建筑电气设计情报网组织编写《民用建筑电气设计手册》中国建筑工业

出版社出版2007年3月第二版。

4.中华人民共和国建设部发布《民用建筑电气设计规范》中国建筑工业出版社出

版2008年6月第一版。

5.中华人民共和国建设部和中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局联合发

布《建筑照明设计标准》中国建筑工业出版社出版2004年8月第一版。

6.国家技术监督局和中华人民共和国建设部联合发布《供配电系统设计规范》中

国建筑工业出版社出版1996年4月第一版。

7.国家技术监督局和中华人民共和国建设部联合发布《配电系统设计规范》中国

建筑工业出版社出版1996年4月第一版。

8.国家技术监督局和中华人民共和国建设部联合发布《建筑物防雷设计规范》中

国建筑工业出版社出版2001年2月第二版。

9.中华人民共和国建设部和中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局联合发

布《综合布线系统工程设计规范》中国建筑工业出版社出版2007年8月第一版。

10.陈志新李英姿编著《现代建筑电气技术与应用》机械工业出版社 2002年1

月第一版。

11.ABB中国公司《ABB低压电气元件选型手册》2006年。

12.中国建筑标准设计研究院《建筑电气常用数据》国家标准建筑设计图集

04DX101-1

第二章插座选择和布置原则

根据《民用建筑电气设计手册》和《民用建筑电气设计规范》插座选择如下,热水器和空调插座选用250V三孔16A插座,距地2.3米安装。分别单独设计回路。

普通插座选用250V五孔10A带安全门型插座,距地0.3米安装。每间办公室每面墙安装1-2个。

厨房和卫生间使用防溅型250V五孔10A带安全门型插座,距地1.2米安装。

会议室和营业厅安装柜式空调,单独安装控制箱。

维修车间使用手持式照明灯具,必须使用安全电压照明灯具。根据我国规定安全电压在交流50V以下,由于市场上安全电压照明的灯具有36V、24V、12V、6V。根据安全电压选用原则和现场条件选用36V照明灯具,现场设置36V灯具插座。并安装36V双绕组安全变压器。

第三章灯具

现代灯具包括家居照明,商业照明,工业照明,道路照明,景观照明,特种照明等。家居照明从电的诞生出现了最早的白炽灯泡,后来发展到荧光灯管,再到后来的节能灯、卤素灯、卤钨灯、气体放电灯和LED特殊材料的照明等等,所有的照明灯具大多还是在这些光源的发展下而发展,如从电灯座到荧光灯支架到目前的各类工艺灯饰等。

商业照明的光源也是在白炽灯基础上发展而来的,如卤素灯,金卤灯等,灯具主要是以聚光和泛光两种,照明的光源是以气体放电灯、荧光灯为主,结合其他的灯具灯饰,如防水、防爆、防尘等要求来定制,但是工业照明是需要谨慎的,特别是在选择光源和灯具上都有讲究,如服装制作的颜色、面料质地在不同的光源下所产生的效果是不一样的,灯具的选择主要考虑反射性,照度,维护系数等,吸顶灯内一般有镇流器和环行灯管,镇流器有电感镇流器和电子镇流器两种,与电感镇流器相比,电子镇流器能提高灯和系统的光效,能瞬时启动,延长灯的寿命。与此同时,它温升小、无噪音、体积小、重量轻,耗电量仅为电感镇流器的1/3至1/4,所以消费者要选择电子镇流器吸顶灯。吸顶灯的环行灯管有卤粉和三基色粉的,三基色粉灯管显色性好、发光度高、光衰慢;卤粉灯管显色性差、发光度低、光衰快。区分卤粉和三基色粉灯管,可同时点亮两灯管,把双手放在两灯管附近,能发现卤粉灯管光下手色发白、失真,三基色粉灯管光下手色是皮肤本色。

节能灯的亮度、寿命比一般的白炽灯泡优越,尤其是在省电上口碑极佳。节能灯有U型、螺旋型、花瓣型等,功率从3瓦到40瓦不等。不同型号、不同规格、不同产地的节能灯价格相差很大。筒灯、吊灯、吸顶灯等灯具中一般都能安装节能灯。节能灯一般不适合在高温、高湿环境下使用,浴室和厨房应尽量避免使用节能灯。

一、按光通在空间上的分配特性分类:

1、直接型:90%以上的光通量向下直接照射,效率高,但灯具上半部几乎没有光通量,方向性强导致阴影较浓。按配光曲线分为五种:广照型、均匀照型、配照型、深照型、特深照型。

半直接型:这类灯具大部分光通量(60-90%)射向下半球空间,少部分射向上方,射向上方的分量将减少照明环境所产生的阴影的硬度并改善其各表面的亮度比。3、漫射型(包括水平方向光线很少的直接-间接型):灯具向上向下的光通量几乎相同(各占40%-60%)。最常见的是乳白玻璃球形灯罩,其他各种形状漫射透光的封闭灯罩也有类似的配光。这种灯具将光线均匀地投向四面八方,因此光通利用率较低。

4、半间接型:灯具向下光通占10%-40%,它的向下分量往往只用来产生与天棚相称的亮度,此分量过多或分配不适当也会产生直接或间接眩光等一些缺陷。上面敞口的半透明罩属于这一类。它们主要作为建筑装饰照明,由于大部分光线投向顶棚和上部墙面,增加了室内的间接光,光线更为柔和宜人。

5、间接型:灯具的小部分光通(10%以下)向下。设计得好时,全部天棚成为一个照明光源,达到柔和无阴影的照明效果,由于灯具向下光通很少,只要布置合理,直接眩光与反射眩光都很小。此类灯具的光通利用率比前面四种都低。

二、按灯具的结构分类:

1、开启型:光源与外界空间直接相通,没有包合物。

2、闭合型:具有闭合的透光罩,但灯罩内外可以自然通气。

3、封闭型:透光罩接合处加以一般封闭,但灯罩内外可以有限通气。

4、密闭型:透光罩接合处严密封闭,但灯罩内外空气严密隔绝。如防水防尘灯具。

5、防爆型:透光罩及接合处加高强度支撑物,可承受要求的压力。

6、隔爆型:在灯具内部发生爆炸时,经过一定间隙的防爆面后,不会引起灯具外部爆炸。

7、安全型:在正常工作时不产生火花、电弧,或在危险温度的部件上采用安全措施,提高安全系数。

8、防震型:可装在振动的设施上。

三、按安装方式分类:

1、壁灯:装在墙壁、庭柱上,主要用于局部照明、装饰照明或不适应在顶棚安装

灯具或没有顶棚的场所。有:筒式壁灯、夜间壁灯、镜前壁灯、亭式壁灯、灯笼式壁灯、组合式壁灯、投光壁灯、吸壁式荧光灯、门厅壁灯、床头摇臂式壁灯、壁画式壁灯、安全批示式壁灯灯等。

2、吸顶灯:吸顶灯是将灯具吸贴在顶棚面上,主要用于没有吊顶的房间内。吸顶灯主要有:组合方型灯、晶罩组合灯、晶片组合灯、灯笼吸顶灯、贺格栅灯、筒形灯。直口直边形灯、斜边扁圆灯、尖扁圆形灯、圆球形灯、长方形灯、防水形灯、吸顶式点源灯、吸顶式荧光灯、吸顶式发光带、吸顶裸灯泡等。吸顶灯应用比较广泛。吸顶式的发光带适用于计算机房、变电站等;吸顶式荧光灯适用于照度要求较高的场所;封闭式带罩吸顶灯适用于照度要求不很高的场所,它能有效地限制眩光,外形美观,但发光效率低;吸顶裸灯泡,适用于普通的场所,如厕所、仓库等。

3、嵌入式灯:嵌入式灯适用于有吊顶的房间,灯具是嵌入在吊顶内安装的,这种灯具能有效地消除眩光、与吊顶结合能形成美观的装饰艺术效果。嵌入式灯主要有:圆格栅灯、方格栅灯、平方灯、螺丝罩灯、嵌入式格栅荧光灯、嵌入式保护荧光灯、嵌入式环形荧光灯、方形玻璃片嵌顶灯、嵌入式点源灯、浅圆嵌式平顶灯等。

4、半嵌入式灯:半嵌入式灯将灯具的一半或一部份嵌入顶棚内,另一半或一部份露在顶棚外面,它介于吸顶灯和嵌入式灯之间。这种灯有消除眩光的效果上不如嵌入式灯,但它适用于顶棚吊顶深度不够的场所,在走廊等处应用较多。

5、吊灯:吊灯是最普通的一种灯具安装方式,也是运用最广泛的一种。它主要地利用吊杆、吊链、吊管、吊灯线来吊装灯具,以达到不同的效果。在商场营业厅等场所,利用吊杆式荧光灯组成一定规则的图案,不但能满足照明功能上的要求,而且还能形成一定的装饰艺术效果。吊灯主要有:圆球直杆灯、碗形罩吊灯、伞形吊灯、明月罩吊灯、束腰罩吊灯、灯笼吊灯、组合水晶吊灯、三环吊灯、玉兰罩吊灯、花篮罩吊灯、棱晶吊灯、吊灯点源灯等。带有反光罩的吊灯,配光曲线比较好,照度集中,适应于顶棚较高的场所、教室、办公室、设计室。吊线灯适用住宅、卧室、休息室、小仓库、普通用房等。吊管、吊链花灯,适用于有装饰性要求的房间,如宾馆、餐厅、会议厅,大展厅等。

6、地脚灯:地脚灯主要应用于医院病房,宾馆客房、公共走廊、卧室等场所。地脚灯的主要作用是照明走道,便于人员行走。它的优点是避免刺眼的光线,特别是夜间起床开灯,不但可减少灯光对自己的影响,同时可减少灯光对他人的影响。地脚灯均暗装在墙内,一般距地面高度0.2—0.4m。地脚灯的光源采用白炽灯,外壳由透明或半透明玻璃或塑料制成,有的还带金属防护网罩。

7、台灯:台灯主要放在写字台、工作台、阅览桌上,作为书写阅读之用。台灯的

种类很多,目前市场上浒的主要有变光调光台灯、荧光台灯等。目前还流行一类装饰性台灯,如将其放在装饰架上或电话桌上,能起到很好的装饰效果,台灯一般在设计图上不标出,只在办公桌、工作台旁设置一至二个电源插座即可。

8、落地灯:落地灯多用于高级客房、宾馆、带茶几沙发的房间以及家庭的床头或书架旁。落地灯有的单独使用,有的与落地式台扇组合使用,还有的与衣架组合使用。一般在需要局部照明或装饰照明的空间安装较多。一般只留插座,不在设计图中标出。

9、庭院灯:庭院灯灯光或灯罩多数向上安装,灯管和灯架多数安装在庭、院地坪上;特别适用于公园、街心花园、宾馆以及工矿企业,机关学校的庭院等场所。庭院灯主要有:盆圆形庭院灯、玉坛罩庭院灯、花坪柱灯、四叉方罩庭院灯、琥珀庭院灯、花坛柱灯、六角形庭院灯、磨花圆形罩庭院灯等。庭院灯有的安装在草坪里,有的依公园道路、树林曲折随弯设置,有一定的艺术效果。

10、道路广场灯:道路广场灯主要用于夜间的通行照明。道路灯有高杆球形路灯、高压汞灯路灯、双管荧光灯路灯、高压钠灯路灯、双腰鼓路灯、飘形高压汞灯等。广场灯有广场塔灯、六叉广场灯、碘钨反光灯、圆球柱灯、高压钠柱灯、高压钠投光灯、深照卤钨灯、搪瓷斜照卤钨灯等。道路照明一使用高压钠灯、高压荧光灯等,目的是给车辆、行人提供必要的视觉条件,预防交通事故。广场灯用于车站前广场、机场前广场、港口、码头、公共汽车站广场、立交桥、停车场、集合广场、室外体育场等,广场灯应根据广场的形状、面积使用特点来选择。

11、移动式灯:移动式灯具常用于室内、外移动性的工作场所以及室外电视、电影的摄影等场所。移动式灯具主要有:深照型特挂灯、文照型有防护网的防水防尘灯、平面灯、移动式投光灯等。移动式灯具都有金属防护网罩或塑料防护罩。

12、自动应急照明灯:自动应急照明灯适用于宾馆、饭店、医院、影剧院、商场、银行、邮电、地下室、会议室、计算机房、动力站房、人防工事、隧道等公共场所。应急灯作应急照明之用,也可用于紧急疏散、安全防灾等重要场所。自动应急照明灯的线路比较先进,性能稳定,安全可靠。当交流电接通时,电源正常供电,应急灯中的蓄电池被缓慢充电;当交流电源因故停电时,应急灯中的自动切换系统将蓄电池电源自动接通,供光源照明,有的灯具同时放音,发出带有指示性的疏散喊话,为人员安全撤离指示方向。自动应急灯的种类有:照明型、放音指示型、字符图样标志型等。按其安装方式可分为:吊灯、壁灯、挂灯、吸顶灯、筒灯、投光灯、转弯批示灯等多种样式。

四、按光源类型分类:

1、灯具可分为使用自镇流灯泡的灯具。自镇流灯泡是包含灯头和与之结合的光源以及为光源启动和稳定工作必需的附加元件的器件,它不被破坏是不能拆卸的。常见的自镇流灯泡如节能灯。

2、使用钨丝灯的灯具。如普通的台灯、商场货架上用的聚光灯。

3、使用管形荧光灯的灯具。如常见的荧光护目灯。

4、使用气体放电灯的灯具。如使用高压钠灯、HID灯的灯具。

5、使用其它光源的灯具。随着照明灯具行业不断发展,新的照明器件不断被发明,灯具使用的光源也突破了传统限制,出现了诸如使用LED发光元件等的灯具。

五、按外壳防护等级分类:

按国际电工委员会标准IEC 529-598和国标GB 7000-96规定,根据异物和水的侵入的防护程度进行分类,在国际上以IPXX表示器具的防护等级。

第一个X代表防固体异物等级,分为0~7级:

0:无防护(无特殊防护要求)

1:防止大于50mm异物进入——防止大面积的物体进入,如手掌等

2:防止大于12mm异物进入——防止手指等物体进入

3:防止大于2.5mm异物进入——防止工具、导线等进入;

4:防止大于1.0mm异物进入——防止导线、条带等进入体进入

5:防尘(防止小于1.0mm异物进入)——不允许过量的尘埃进入致使设备不能满意工作

6:尘密(完全防尘)——不准尘埃进入

第二个X代表防水等级,分为0~8级:

0:无防护——无特殊防护要求

1:防止水滴进入——垂直下滴水滴应无害

2:防止倾斜15°的水滴——灯具正常位置和直到倾斜15°角时垂直水滴应无害3:防止洒水进入——与垂直60°角处洒下的水应无害

4:防止泼水进入——任意方向对灯具外壳泼水应无害

5:防止喷水进入——任意方向对灯具封闭体喷水应无害;

6:防海浪进入——经强力喷水后进入灯具外壳的水量不损害灯具

7:放浸水——以一定压力、时间将灯具浸水,进入的水量应无害

8:防潜水——在规定的条件下灯具能持续淹没在水中而不受伤害

六、按防触电保护分类:

灯具按防触电保护等级一般分为0类、Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类灯具。额定电压超过250V 的灯具不应划分为0类,在恶劣条件下使用的灯具不应划分为0类。轨道安装的灯具不应划分为0类。

1、0类灯具

依靠基本绝缘作为防触电保护的灯具。万一基本绝缘失效,防触电保护就只好依赖环境了。一般使用在安全程度高的场合且灯具安装维护方便,如空气干燥、尘埃少、木地板等条件下的吊灯、吸顶灯。

2、Ⅰ类灯具

灯具的防触电保护不仅依靠基本绝缘,而且还包括附加的安全措施,即把易触及的导电部件连接到固定线路中的保护接地导体上,使可触及的导电部件在万一基本绝缘失效时不致带电。一般用于金属外壳灯具,如投光灯、路灯、庭院灯等,提高安全程度。

3、Ⅱ类灯具

防触电保护不仅依靠基本绝缘,而且具有附加安全措施,如双重绝缘或加强绝缘,但没有保护接地的措施或依赖安装条件,其绝缘性好,安全程度高,适用于环境差、人经常触摸的灯具,如台灯、手提灯等。

4、Ⅲ类灯具

所使用电源为安全特低电压(SELV,safety extra-low voltage),并且灯具内部不会产生高于SELV的电压。灯具安全程度最高,用于恶劣环境,如机床工作灯,儿童用灯。

从电气安全角度看,0类灯具的安全程度最低,Ⅰ、Ⅱ类较高,Ⅲ类最高。有些国家已不允许生产0类灯具,我国目前尚无此规定。在照明设计时,应综合考虑使用场所的环境操作对象、使用频率、安装和使用位置等因素,选用合适类别的灯具。在使用条件或使用方法恶劣场所应使用Ⅲ类灯具,一般情况下可采用Ⅰ类或Ⅱ类灯具。

七、灯具选用的原则

照明设计中,应选择既满足使用功能和照明质量的要求,又便于安装维护、长期运行费用低的灯具,具体应考虑以下几个方面:

1)光学特性,如配光、眩光控制;

2)经济性,如灯具效率、初始投资及长期运行费用等;

3)特殊的环境条件,如有火灾危险、爆炸危险的环境,有灰尘、潮湿、振动和化学腐蚀的环境;

4)灯具外形尚应与建筑物相协调;

5) 灯具效率(η)高:η=ΦL/ΦO ,取决于反射器形状和材料,出光口大小,漫射罩或格栅形状和材料;

第四章 照度计算

根据《建筑照明设计标准》对办公室、会议室和营业厅的照度(E )要求为

300LX ,餐厅、修理车间200LX 。显色指数(Ra)不低于80,色温T>3000K 。灯具距墙距离,是指导平面图布置灯具的参考依据,而实际计算结果中极有可能大于理论值。而规范中对此处没有要求,因此在计算中只依据照度值和节能值为主要计算标准。灯具均匀布置为主要布灯理念。所以在以下计算中灯具实算距墙的距离大于理论值,也不予采取调整措施。均照实算值实行。

一、营业厅照度计算:

已知条件:长度L =6米,宽B =7米 ,房间面积A=42平方米,工作面高

度H=0.75米。室空间高Hr=2.8米, 顶棚空间高Hc=0.3米, 地板空间高Hf=0.2米。反射比根据《建筑照明设计标准》4.5反射比中,顶棚取0.8,墙面取0.7,地面取0.1。

拟定灯具型号FAC42601P,光源T8-2?36W, 使用欧司朗公司生产的

L36W/827光源,Φ-光源光通量4800Lm (2X36W )。表4-23

室型指数RI=

)

(B L Hr LB +=

)

76(8.276+??=1.15,取1.0。根据《照明设计

手册》中灯具照明中,取灯具利用系数0.59。

Ea=

A

UK

N Φ N=UK

EaA Φ

Ea -工作面上的平均照度,300Lx

Φ-光源光通量,Lm

N —光源的数量 U —利用系数

A —工作面面积,平方米。

K —灯具维护系数,表《照明设计手册》2-24。取0.8。 N=

UK

EaA Φ=8

.059.0480042300???=6套

节能校验

镇流器消耗功率=0.2?36=7.2W

该房间照明总功率=(照明灯具光源功率+镇流器消耗功率)?2?套数=(36+7.2) ?2?6=518.4W 。

照明功率密度=房间照明总功率/房间总面积=518.4/42=12W/M 2。 《建筑照明设计标准》照明节能中,营业厅照明功率密度(W/M 2)=13 W/M 2 。

12 W/M 2 <13 W/M 2 。符合节能设计要求。

确定灯具型号FAC42601P,光源型号L36W/827。灯具嵌入式安装。 灯具三行二列矩形排列。

二、会议室照度计算:

已知条件:长度L =12米,宽B =5.1米 ,房间面积A=61.2平方米,工作

面高度H=0.75米。室空间高Hr=2.8米, 顶棚空间高Hc=0.3米, 地板空间高Hf=0.2米。反射比根据《建筑照明设计标准》4.5反射比中,顶棚取0.8,墙面取0.7,地面取0.1。

拟定灯具型号FAC42761ENH,光源T8-2?36W, 使用欧司朗公司生产的

L36W/880光源,Φ-光源光通量6000Lm (2X36W )。4-21

室型指数RI=

)

(B L Hr LB +=

)

1.512(8.21.512+??=1.27,取1.25。根据《照明设

计手册》中灯具照明中,取灯具利用系数0. 49。

Ea=

A

UK

N Φ N=UK

EaA Φ

Ea -工作面上的平均照度,300Lx

Φ-光源光通量,Lm

N —光源的数量 U —利用系数

A —工作面面积,平方米。

K —灯具维护系数,表《照明设计手册》2-24。取0.8。 N=

UK

EaA Φ=8

.049.060002.61300???=8套

节能校验

镇流器消耗功率=0.2?36=7.2W

该房间照明总功率=(照明灯具光源功率+镇流器消耗功率)?2?套数=(36+7.2) ?2?8=691.2w 。

照明功率密度=房间照明总功率/房间总面积=691.2 /61.2=11W/M 2。 《建筑照明设计标准》照明节能中,一般营业厅照明功率密度(W/M 2)=11 W/M 2 。

11 W/M 2 =11 W/M 2 。符合节能设计要求。

确定灯具型号FAC42761ENH,光源型号L36W/880。灯具嵌入式安装。 灯具四行两列矩形排列安装。

三、办公室照度计算:

已知条件:长度L =5.米,宽B =3米 ,房间面积A=15平方米,工作面高

度H=0.75米。室空间高Hr=2.8米, 顶棚空间高Hc=0.3米, 地板空间高Hf=0.2米。反射比根据《建筑照明设计标准》4.5反射比中,顶棚取0.8,墙面取0.7,地面取0.1。

拟定灯具型号FAC41610PH (表4-18),光源E -HF -45W, 使用松下公司生

产的YZ32RZ/E-HF 光源(表3-15),Φ-光源光通量4700Lm 。

室型指数RI=

)

(B L Hr LB +=

)

35(8.235+??=0.66,取0.6,根据《照明设计

手册》中灯具照明中,取灯具利用系数0.41。

Ea=

A

UK

N Φ N=UK

EaA Φ

Ea -工作面上的平均照度,300Lx

Φ-光源光通量,Lm

N —光源的数量 U —利用系数

A —工作面面积,平方米。

K —灯具维护系数,表《照明设计手册》2-24。取0.8。 N=

UK

EaA Φ=8

.041.0470015300???=3套

节能校验

镇流器消耗功率=0.2?45=9W

该房间照明总功率=(照明灯具光源功率+镇流器消耗功率)?套数=(45+9)

?

3=162w 。

照明功率密度=房间照明总功率/房间总面积=162/15=10.8W/M 2。 《建筑照明设计标准》照明节能中,一般营业厅照明功率密度(W/M 2)=

11 W/M 2 。

10.8 W/M 2 <11 W/M 2 。符合节能设计要求。

确定灯具型号FAC41610PH (表4-18),光源E -HF -45W, 使用松下公司生产的YZ32RZ/E-HF 光源(表3-15)。灯具嵌入式安装。

四、维修车间照度计算:

已知条件:长度L =18.米,宽B =7米 ,房间面积A=126平方米,工作面

高度H=0.75米。室空间高Hr=3.5米, 顶棚空间高Hc=0.5米, 地板空间高Hf=0.2米。反射比根据《建筑照明设计标准》4.5反射比中,顶棚取0.8,墙面取0.5,地面取0.2。

拟定灯具型号NFC9180(表4-45),光源金属卤化物灯70W, 使用飞利浦光

源(表3-33),Φ-光源光通量6500Lm 。

室空间比RCR=

B

L B L Hr ?+?)

(5=7

18)

718(5.35?+??=3.47,取3。根据《照

明设计手册》中灯具照明中,取灯具利用系数0.61。

Ea=

A

UK

N Φ N=UK

EaA Φ

Ea -工作面上的平均照度,200Lx

Φ-光源光通量,Lm

N —光源的数量 U —利用系数

A —工作面面积,平方米。

K —灯具维护系数,表《照明设计手册》2-24。取0.7。 N=

UK

EaA Φ=7

.061.06500126200???=10套

节能校验

镇流器消耗功率=0.2?70=14W 。

该房间照明总功率=(照明灯具光源功率+镇流器消耗功率)?套数=(70+14) ?

10=840w 。

照明功率密度=房间照明总功率/房间总面积=840/126=6.6W/M 2。

《建筑照明设计标准》照明节能中,一般机电修理车间照明功率密度(W/M 2)

=8 W/M 2 。

6.6W/M 2 <8 W/M 2 。符合节能设计要求。

确定灯具型号NFC9180(表4-45),光源金属卤化物灯70W, 使用飞利浦光源CDM -TD70W/830(表3-33),Φ-光源光通量6500Lm 。 吊杆式安装,距地3.5米。

五、餐厅照度计算:

已知条件:长度L =7.2米,宽B =6.6米 ,房间面积A=47.52平方米,工

作面高度H=0.75米。室空间高Hr=2.8米, 顶棚空间高Hc=0.3米, 地板空间高Hf=0.2米。反射比根据《建筑照明设计标准》4.5反射比中,顶棚取0.8,墙面取0.7,地面取0.1。

拟定灯具型号FAC41610PH (表4-18),光源E -HF -45W, 使用松下公司生

产的YZ32RZ/E-HF 光源(表3-15),Φ-光源光通量4700Lm 。

室型指数RI=

)

(B L Hr LB +=

)

8.62.7(8.26.62.7+??=1.22,取1.25,根据《照明

设计手册》中灯具照明中,取灯具利用系数0.58。

Ea=A

UK

N Φ N=UK

EaA Φ

Ea -工作面上的平均照度,200Lx

Φ-光源光通量,Lm

N —光源的数量 U —利用系数

A —工作面面积,平方米。

K —灯具维护系数,表《照明设计手册》2-24。取0.8。 N=

UK

EaA Φ=8

.058.0470052.47200???=4套

节能校验

镇流器消耗功率=0.2?45=9W 。

该房间照明总功率=(照明灯具光源功率+镇流器消耗功率)?套数=(45+9)

?

4=216w 。

照明功率密度=房间照明总功率/房间总面积=216/47.52=4.54W/M 2。 《建筑照明设计标准》照明节能中,一般机电修理车间照明功率密度(W/M 2)

=13 W/M 2 。

4.54W/M 2 <13 W/M 2 。符合节能设计要求。

确定灯具型号FAC41610PH (表4-18),光源E -HF -45W, 使用松下公司生

产的YZ32RZ/E-HF 光源(表3-15),Φ-光源光通量4700Lm 。

其他房间(卫生间、厨房)对照度值要求不高,因此根据相关图集设计,在此不在计算。

第五章、低压断路器及工作原理

低压断路器用作交、直流线路的过载、短路或欠电压保护,就广泛应用于建筑照明、动力配电线路、用电设备作为控制开关和保护设备,也可用于不频繁起动电动机以及操作或转换电路。

工作原理:当出现过载时,电流增大,发热元件发热,使双金属片弯曲,通过顶杆顶开锁扣,拉力弹簧使之跳闸;当出现短路时,电磁铁产生强大的吸力,使顶杆顶开锁扣而跳闸。失电压或欠电压时,电磁铁吸力降低,拉力弹簧的弹力使顶杆顶开锁扣,使开关跳闸。

按极性可分为单极、两极、三级和四极断路器。

按脱扣类型可分为热磁式和电子式脱扣器。

热磁脱扣器:采用双金属热元件做过载保护,磁元件做短路保护。为固定门限值。电子脱扣器:采用微处理技术做过流和短路保护。为可调式门限制。

按保护类型可分为单短保护、二段保护、三段保护和四段保护。

单段保护:断路器只具有短路瞬时保护功能。现已很少使用,基本已淘汰。

二段保护:断路器具有过载长延时和短路瞬时保护功能。一般用于照明分支回路保护。

三段保护:断路器具有过载长延时、短路短延时和短路瞬时保护功能。用于电动机控制保护和供配电回路。

四段保护:断路器具有过载长延时、短路短延时、短路瞬时和接地故障保护功能。多用于控制电气火灾场所和供配电总保护使用。

按瞬时脱扣曲线可分为B型脱扣曲线、C型脱扣曲线和D型脱扣曲线。

B型脱扣曲线:瞬时脱扣电流是断路器额定电流的3-5倍。用于工业及民用建筑的低电感照明系统如白炽灯、卤钨灯、电阻性线路的保护。

C型脱扣曲线:瞬时脱扣电流是断路器额定电流的5-10倍。用于电机配电及高电感照明系统,如线路中浪涌电流较大的荧光灯、气体放电光源等。

D型脱扣曲线:瞬时脱扣电流是断路器额定电流的10-15倍。用于电动机和变压器保护线路。

低压配电系统的保护电器脱扣器特性,宜选用可调式。其脱扣电流倍数及延迟时间的整定可按下列原则:过载长延时脱扣整定电流可按断路器额定电流的0.9-1.1倍整定,时间为15S。

短路短延时脱扣电流可按断路器额定电流的3-5倍整定。时间为0.1S、0.2S、0.4S。短路瞬时脱扣电流可按断路器额定电流的10-15倍整定。

漏电短路器:漏电短路器是在断路器的基础上加装漏电保护部件构成。具有过载、短路和漏电保护功能。漏电保护器的工作原理是,所有电源线穿过剩余电流互感器的环形铁芯构成一次线圈;其二次线圈与主开关脱扣器的脱扣线圈相连。正常情况下,一次电流的矢量和为零,二次线圈上没有感应电流,脱扣线圈没有电流。当发生漏电或人身触电是,一次电流的矢量和不为零,二次线圈上有感应电流通过,当电流达到整定值时,使脱扣器动作。多用于防止间接和直接接触电击的保护,也可用于接地故障和防止电气火灾保护。

根据以上原则:分断路器采用二段保护,总断路器选用D型脱扣曲线、四段保护。照明选用C型脱扣曲线,单极断路器,插座选用两极漏电断路器。

第六章、支线回路保护断路器选择依据

一、分支回路断路器的选择:

规范要求:照明系统中每一单相分支回路电流不宜超过16A。

插座宜单独设置回路,每一回路插座数量不宜超过10个,必须设置A型剩余电流动作保护器,有过流保护功能。按照设计任务书中对安全的要求,防止人身电击伤害在室内正常环境设置漏电保护器,其动作电流应不大于30mA,动作时间不大于0.1s。总结以上内容,选用2极16A微型断路器,动作电流30mA,动作时间100ms,具有过流保护功能。根据《ABB低压电气元件选型手册》插座保护回路使用GS262-C16/0.03漏电断路器。

照明每一回路光源数量不宜超过25个,保护回路不安装剩余电流动作保护器,但需有过流和短路保护功能。根据《ABB低压电气元件选型手册》照明保护回路使用G261-C16单极断路器。

二、分支回路导线截面的选择:

导线:常用绝缘导线按其绝缘材料分为两类,一类是橡皮绝缘,另一类是聚氯乙稀绝缘。按线芯性能用硬线和软线。一般截面较小的导线多制成单股导线,截面积较大的导线常用多股线。BV表示铜芯聚氯乙稀绝缘电线。YJV表示交联聚乙稀绝缘聚氯乙稀护套电缆。

导线的承载电压大于工作电压。

按敷设方式,环境条件确定的导体截面,其导体载流量不应小于预期负荷最大电流和按保护条件所确定电流。

导体最小截面应满足机械强度的要求,配电线路每一相导体截面不应小于导体最小允许截面的规定。

满足机械强度的要求。

根据以上要求插座照明线路选择塑料绝缘(BV)电线,电压等级为0.45KV/0.75KV ,电线的承载能力>16A,查《建筑电气常用数据》图表选择截面积2.5塑铜线(BV)。线管使用PC20管。

第七章配电回路总负荷和保护断路器计算

一、WL4配电箱功率计算

三相负荷WD1+WD2+WD3+WD4+WD5=3+3+3+3+3=15KW,

单相负荷A=WK1+WK4+WK7+WC2+WC5+插座备用2+WZ2=2+2+2+2+2+2+1.2=13.2KW 。 B 相=WK2+WK5+WK8+WC3+WL1+插座备用3+照明备用4=2+2+2+2+2+1.2+2=13.2KW 。 C 相=WK3+WK6+WC1+WC4+插座备用1+WZ1+照明备用5=2+2+2+2+2+1.6+2=13.6KW 单相负荷换算为等效三相负荷:

等效三相负荷=最大相负荷的3倍=3?C=3?13.6=40.8KW 。 WL4配电箱计算负荷:Pjs=kPe Ijs=Φ

UCOS Pjs 3

Pjs -计算负荷KW K -同时系数0.8 Pe -额定功率KW Ijs -计算电流A U -线电压KV 0.4KV COS Φ-功率因数0.8 Pe=15+40.8=55.8kw

Pjs=k ?Pe=0.8?55.8=45KW Ijs=

Φ

UCOS Pjs 3=

8

.04.0345??=82A

根据《ABB 低压电气元件选型手册》WL4配电箱总断路器使用T2S 160 TMD R80 3P 。

二、WP3配电相功率计算

三相负荷5KW , 单相负荷A=2KW 。 B 相=2KW 。 C 相=2.1KW

单相负荷换算为等效三相负荷:

现代建筑电气设计

对现代建筑电气设计问题的探讨 【摘要】随着社会经济的发展,现代建筑的功能越来越强,建筑电气的重要性也日益明显。在市场竞争日益激烈的前提下,建筑设计的理念也不断变化,适应市场,满足客户需求是每一位设计工作者不断提升自己的原动力,这需要我们每一位建筑电气设计人员随时去关注市场、了解市场,才能掌握市场动态,把握主动权。 一、建筑电气设计的概念和内容 关于设计的概念问题,所谓设计它是一个把构思进行表达,然后再构思再表达,持续发展与评价的过程,可以分为以下几个阶段,包括博览与创意,构思与表达。设计的每一个阶段无论从深度还是广度都不一样,而且,表达的工具与方式也是多式多样的,表达的工具与方式要与思维的速度相适应,它对思维发展的成熟起着重要的推动作用。 建筑电气设计内容从狭义上仅指民用建筑中的电气设计,从广义上讲应该包括工业建筑、构筑物和道路、广场等户外工程。传统建筑电气设计只包括供电和照明,而今天一般将其设计的内容形容为强电和弱电。将供电、照明、防雷归类在强电,而其余部分,如电话、电视、消防和楼宇自控等内容统统归于弱电。 二、建筑电气设计的原则 建筑电气设计严格遵守相关的设计规范。设计规范是国家或地方制定的设计准则,它体现了国家的政策和对建筑的质量要求,是建筑电气设计者设计的标准。建筑电气设计应满足建筑的功能需求,保证

建筑的各项功能稳定连续运行,给居民的日常生活带来方便、快捷。建筑电气设计是建筑的一部分,在设计过程中也要考虑综合经济因素,既要考虑初投资也要兼顾以后的运行费用,以求得建筑生命周期内费用最低的目标。 三、目前我国建筑电气设计中存在的问题 1、关于配电回路方面的问题 每一户的住宅室里都不能有太少的配电回路,因为配电回路太少的话,就会导致回路的负荷加大,也就相当于导线截面的减少。像空调电源插座、照明、电源插座、卫生间电源插座以及厨房电源插座都是从配电箱出来的分支回路,现在的住宅中,卧室与客厅基本都安有空调,空调器负荷有大有小,也就决定了空调的回路数量,一般情况下都在五个以上。除此之外,还有电话线路、有线电视,最少也有7路的管线进入居室,并且在这7路的管线中只有照明的辐射是在顶板,其它的管线都在地面的垫层里面,而且肯定会有交叉现象。而住宅的垫层又非常薄,线路管线错乱交叉处理起来非常困难,而住户在铺地板的时候,通常会打断地坪里的管线,这样就会导致电气使用起来非常的不安全,也非常的不方便。如果把暗敷线路在进行敷设时与地面保持平行或者与墙缝保持垂直的话,那么,以上所说的问题就不会发生,管线交叉的问题完全能在墙缝中解决好,关于照明的线路完全可以在墙的拐弯处通过接线盒对其进行分线,住户要想了解分支回路的位置与方向,就可以通过配电平面图进行了解,这样,也很好的避免了在铺设地板的时候打断管线的问题。

建筑电气毕业设计_论文完整版(1)

随着我国城镇建设大发展,住宅建筑多样化、高层化、集群(小区)化是必然趋势。因此,完整的住宅电气设计是指由用户到小区建筑群所涉及的相关电气设计。需要强调的是,现代住宅电气设计,无论思想、技术、产品选择等诸方面,与传统大相径庭。 本论文主要阐述了某市某小区多层住宅楼的各系统电气设计的设计依据、原则和方法及设计选择的结论。主要包括强电和弱电设计,其中强电包括:住宅用电负荷计算;照明配电平面图设计(包括照明及插座的设计);配电系统图设计;防雷与重复接地布置图设计;电气设计说明。弱电包括:弱电平面图设计(包括电视、电话、网络、可视对讲的设计);弱电系统图设计。 关键词:配电系统,照明,负荷,防雷接地,有线电视,电话,网络

第一章绪论 (1) 1.1 建筑电气概况 (1) 1.2 设计原则 (1) 1.3 设计内容 (2) 第二章配电平面布置的设计 (4) 2.1 照明设计概述 (4) 2.2 照明设计的一般规定 (4) 2.3 照明设计的计算 (6) 第三章供配电系统的设计 (8) 3.1 供配电系统的概述 (8) 3.2 负荷的分级及要求 (8) 3.2.1 负荷分级的相关规范 (8) 3.2.2 本工程的负荷情况 (9) 3.3 建筑供配电的负荷计算 (9) 3.4 建筑供配电系统的设计 (10) 3.4.1 基本规定 (10) 3.4.2 住宅配电系统 (10) 第四章防雷及接地系统的设计 (12) 4.1 概述 (12) 4.2 防雷的措施 (12) 4.3 防雷接地的设计 (13) 4.4 接地及安全措施 (14) 4.5 其他 (14) 第五章有线电视系统的设计 (15) 5.1 一般规定及设计原则 (15) 5.1.1 一般规定 (15) 5.1.2 设计原则 (15) 5.2 线路敷设 (16) 第六章可视对讲系统的设计 (17) 6.1 概述 (17) 6.2 系统结构和功能 (17) 6.2.1 小区可视对讲系统设计的描述 (17) 6.2.2 本对讲系统功能简介 (17) 6.2.3 可视对讲系统方案及型材的选择 (18) 6.2.4 设备的安装 (19) 第七章综合布线及电话系统设计 (20) 7.1 概述 (20) 7.2 网络综合布线的设计 (20) 7.3 电话系统的设计 (22) 7.3.1 系统概述 (22) 7.3.2 线路设计 (22) 致谢 (23) 参考文献 (25)

住宅小区电气设计-毕业论文

摘要 本设计主要阐述了现代化小区各系统电气设计的设计依据、原则和方法及设计选择的结论。本设计共主要包括强电部分设计部分设计及安防部分设计。 强电部分主要内容包括:低压配电系统、照明系统及防雷接地系统的设计, 其中包括负荷计算、照度计算等。 本小区电气设计作为毕业设计,其目的是通过切身实践,综合运用所学知识,理论联系实际,锻炼独立分析和解决建筑电气设计问题的能力,为即将面临的工作奠定坚实的基础。

引言 本次设计的主要针对是现代化住宅小区楼内供配电系统设计。通过具体的实例工程设计,初步掌握高层建筑配电系统设计的基本方法, 更好的将理论和实践相结合 , 将大学三年来所学的课程及知识应用到自己的专业中去, 也为将来的工作打下良好的基础。 本工程为 11层的民用普通高层建筑,为二类高层建筑,按三级负荷供电,三类防雷建筑物进行电气系统设计。在本设计中,要求完成对住宅小区楼内配电系统设计,主要包括低压供配电系统、照明系统、插座系统、防雷与接地系统。论 文针对民用高层建筑电气的设计和使用需要,,侧重于电气基本理论和基本知识。设计中,总体按照民用建筑设计规范来建立设计的整体思路,并完成配电系统的负荷计算、设备选型、系统构成、照度计算等。

一设计概况 本次设计的主要针对是现代化住宅小区楼内供配电系统设计。通过具体的实例工程设计,初步掌握高层建筑配电系统设计的基本方法, 更好的将理论和实践相结合 , 将大学三年来所学的课程及知识应用到自己的专业中去, 也为将来的工作打下良好的基础。 本工程为 11层的民用普通高层建筑,为二类高层建筑,按三级负荷供电,三类防雷建筑物进行电气系统设计。在本设计中,要求完成对住宅小区楼内配电系统设计,主要包括低压供配电系统、照明系统、插座系统、防雷与接地系统。论 文针对民用高层建筑电气的设计和使用需要,,侧重于电气基本理论和基本知识。设计中,总体按照民用建筑设计规范来建立设计的整体思路,并完成配电系统的负荷计算、设备选型、系统构成、照度计算等。 二配电系统 (一)设计要求 供配电系统设计应根据工程特点、规模和发展规划,做到远近期结合,以近期为主。供配电系统设计应采用符合国家现行有关标准的效率高、能耗低、性能先进的电气产品。供配电系统设计应根据工程特点、规模和发展规划,做到远近期结合,以近期为主。供配电系统设计应采用符合国家现行有关标准的效率高、能耗低、性能先进的电气产品。 (二)低压配电系统线路的选择 1. 低压线路接线方式 低压配电线路采用放射式、树干式、环式及链式四种接线法。 1 放射式系统:特点配电线故障互不影响, 供电可靠性较高 , 适用于一级负荷配电。配电设备集中 , 检修比较方便;缺点是系统灵活性较差, 导线消耗量较多。此配电方式经常用在设备容量大、负荷集中或重要的用电设备以及有腐蚀性介质 和爆炸危险等场所不宜配电及保护起动设备放在现场者。以免影响其他用户正常用电。接线图见下图4-1

现代建筑电气设计的特点及发展

一、现代化建筑电气的概念及其发展 现代化建筑电气是当今的一门独立的学科,主要是借助建筑物的平台,充分发挥现代电气技术的优势。在建筑有限的空间内,最大限度的创作人性化的生活环境。在现代化建筑物飞速发展的今天,建筑物的电气化设计也起到越来越重要的作用。建筑电气的发展是伴随着建筑水平的发展而发展的,经过不断的实践,已经形成比较完整的理论体系,其已经发展到建筑供电技术、电气控制技术、电气安全及自动化技术。鉴于建筑物设计的不断进步,电气化设计也发生了变化,体现出了相应的设计特点,电气化设计实现了跨越式的发展。随着改革开放的不断深入,大量新的产品技术不断的引进,我国的建筑电气化设计得到了不断的进步和发展。 二、现代建筑电气设计的特点 现代建筑电气设计的特点是根据现代电气设计的原则而表现出来的相应的特点,一般的建筑物电气设计中都遵循相关的原则。 (1)要最大程度的满足建筑物的使用功能,其中包括建筑物内部的照明功能。保障建筑物内部的风量及其温度,还要满足建筑物其外在的建筑物的工艺要求。 (2)建筑物电气设计要充分考虑其经济效益。在技术设计上要充分考虑其电气设计的成本核算和提高电气设备的利用效率,把握好工艺节能成本等。 (3)充分考虑节能成本,利用新技术新设备降低电气设备的消耗。从细节出发,研究具体的节能途径。 现代建筑电气设计在其遵循的基本原则下,其设计特点有如下几点。 (1)系统相比较来说比较复杂 现代建筑工程总的建筑面积相对较大,相应的用电需求也比较大。整体来说,电气设计系统比较复杂。 (2)电气设计的功能比较繁多 现代建筑是电气设备使用的综合性建筑,以其功能的多样化和设备的电气要求决定了电气设计的复杂性。 (3)建筑设计的难度比较大 由于项目的不同需要,在电气设计的时候通常要多方协调。应兼顾多方需求,分清主次,统筹协调。 三、建筑电气设计发展趋势

【通用】建筑电气毕业设计.doc

图书馆收藏 中图分类号:密级: UDC:编号: 毕业设计 酒店弱电设计

毕业设计成绩评定书专业、班级姓名日期 1、设计题目 2、设计指导教师(签名) 3、设计评阅人(签名)评阅日期 4、评定意见及成绩

年月日 中文摘要 本工程弱电设计包括闭路电视监控系统、卫星及有线电视系统、电话及网络布线系统、背景音乐系统、IC客房门锁系统等。严格贯彻酒店行业以服务顾客为本的宗旨为顾客提供一个安全、舒适、快捷、便利的生活和工作环境。 关键词:安全,舒适,便利

目录 1、工程简介 (1) 1.1工程概述 (1) 1.2设计原则 (1) 1.2.1以可扩展性为设计原则 (1) 1.2.2以保证酒店安全为设计的核心 (1) 1.2.3以方便应用为主导思想 (1) 1.2.4以先进性为设计标准 (2) 2、闭路电视监控系统 (3) 2.1系统简介 (3) 2.2系统设计 (3) 2.2.1指导思想 (3) 2.2.2设计原则 (3) 2.2.3设计说明 (4) 2.3系统组成 (4) 2.3.1前端监控设备 (5) 2.3.2传输部分 (5) 2.3.3控制部分 (5) 3、卫星天线及有线电视系统 (6) 3.1系统简介 (6) 3.2设计原则 (6) 3.2.1设计准则 (6) 3.2.2设计说明 (7) 3.2.3具体方案设计 (7) 4、IC编址式客房门锁控制系统 (9) 4.1系统简介 (9)

4.2系统组成 (9) 4.2.1IC卡门锁 (9) 4.2.2节电开关 (9) 4.3功能说明 (10) 5、电话及网络布线系统 (12) 5.1系统概述 (12) 5.2设计原则 (12) 5.2.1网络的可靠性 (12) 5.2.2技术的先进性 (13) 5.2.3网络的成熟性 (13) 5.2.4网络的开放性和标准化 (13) 5.2.5产品的一致性 (13) 5.2.6兼容性 (13) 5.2.7网络的灵活性 (13) 5.2.8网络的可管理性 (14) 5.2.9安全性 (14) 5.2.10可扩展性 (14) 5.3设计说明 (14) 5.3.1电话部分 (14) 5.3.2网络布线部分 (15) 6、背景音乐及公共广播系统 (17) 6.1系统概述 (17) 6.2设计思想 (17) 6.2.1先进性和可扩展性 (17) 6.2.2科学性和规范性 (18) 6.2.3安全性和可靠性 (18) 6.2.4音质优化 (18) 6.3系统设计说明 (18)

建筑电气设计相关计算公式大全

一、常用的需要系数负荷计算方法 1、用电设备组的计算负荷(三相): 有功计算负荷 Pjs=Kx·Pe(Kw); 无功计算负荷 Qjs=Pjs·tgψ(Kvar); 视在功率计算负荷Sjs=√ ̄Pjs2+ Qjs2(KVA); 计算电流 Ijs=Sjs/√ ̄3·Ux·Cosψ(A)。 式中:Pe---用电设备组额定容量(Kw); Cosψ---电网或供电的功率因数余弦值(见下表); tgψ ---功率因数的正切值(见下表); Ux---标称线电压(Kv)。 Kx---需要系数(见下表) 提示:有感抗负荷(电机动力)时的计算电流,即: Ijs=Sjs/√ ̄3·Ux·Cosψ·η(A) η---感抗负荷效率系数,一般取值0.65~0.85。 民用建筑(酒店)主要用电设备需要系数Kx及Cosψ、tgψ的取值表: 注:照明负荷中有感抗负荷时,参见照明设计。

2、配电干线或变电所的计算负荷: ⑴、根据设备组的负荷计算确定后,来计算配电干线的负荷,方法如下:总有功计算负荷∑Pjs=K∑·∑(Kx·Pe); 总无功计算负荷∑Qjs= K∑·∑(Pjs·tg); 总视在功率计算负荷∑Sjs=√ ̄(∑Pjs)2+(∑Qjs)2。 配电干线计算电流∑Ijs=∑Sjs/√ ̄3·Ux·Cosψ(A)。 式中:∑---总矢量之和代号; K∑---同期系数(取值见下表1)。 ⑵、变电所变压器容量的计算,根据低压配电干线计算负荷汇总后进行计算,参照上述方法进行。即: ∑Sjs变= K∑·∑Sjs干线(K∑取值范围见下表2)。 变压器容量确定:S变=Sjs×1.26= (KVA)。 (载容率为80﹪计算,百分比系数取1.26,消防负荷可以不计在内)。变压器容量估算S变= Pjs×K×1.26= Pjs×1.063×1.26= (Kva)。 同期系数K∑值表: 计算负荷表(参考格式):

宾馆建筑电气设计毕业论文

宾馆建筑电气设计毕业论文 1 前言 现代建筑电气技术可分为强电和弱电两大部分。这两部分通常存在着较密切的联系。随着建筑楼宇的不断智能化,不但常用的建筑电气设备、建筑供电系统、建筑照明系统、建筑火灾自动报警系统、建筑防雷接地系统在不断发展,而且在共用天线电视系统、通信系统、广播音响与会议系统、安保系统、停车场系统和综合布线系统也都在不断发展。 宾馆的建筑电气设计最具现代建筑电气的代表意义,本工程对整个建筑进行了系统化的电气设计,容包括了用电设备、防雷与接地系统和火灾自动报警系统。本工程也很能够体现出现代建筑电气节约能源,节约有色金属的利用。因此我选择了这个项目作为我毕业设计的题目,其包括了:建筑电气设备、供电系统、照明系统、火灾自动报警系统、防雷与接地系统。 在现代建筑中,安全成为了一个很重要的部分,本工程作为一个人流量较密集的建筑物,安全更是重要,在楼道,楼梯,出口和大开间中,都应该设有疏散指示灯和安全出口,在人流密集和空间较大的地方还要有必要的应急照明,在主要通道还要有排烟机。 本工程是一个典型的三级负荷并带有部分一、二级负荷的工程,其大部分照明负荷属于三级负荷,部分应急照明,火灾自动报警系统,消防水泵,排烟机属于二级负荷。三级负荷没有较大的要求,二级符合:应做到当发生电力变压器故障或线路常见故障时不中断供电(或中断后能迅速恢复)两路供电。在负荷较小或地区供电条件困难时,二级负荷可由一回路10(6)kV及以上专用架空线供电。 本工程使用接地系统为TN-S系统,即四线半系统,在TN-S系统的末端将PEN分开为PE 线和N线,分开后不允许再合并。目前在一些民用建筑物中在电源入户后,将PEN分开为PE 线和N线。 本毕业设计力求设计的完美,确保设计后的建筑物不但能正常工作,而且安全可靠,尽可

建筑电气设计计算简明方法

建筑电气设计计算简明方法 建筑电气设计计算简明方法(一) 一、常用的需要系数负荷计算方法 1、用电设备组的计算负荷(三相): 有功计算负荷Pjs=K x·P e(Kw); 无功计算负荷 =Pjs·tgψ(Kvar); 视在功率计算负荷Sjs=√ ̄Pjs2+Qjs2(KVA); 计算电流 Ijs=Sjs/√ ̄3·U x·Cosψ(A)。 式中:P e---用电设备组额定容量(Kw); Cosψ---电网或供电的功率因数余弦值(见下表); tgψ---功率因数的正切值(见下表); U x---标称线电压(Kv)。 K x---需要系数(见下表) 提示:有感抗负荷(电机动力)时的计算电流,即: Ijs=Sjs/√ ̄3·U x·Cosψ·η(A) η---感抗负荷效率系数,一般取值0.65~0.85。 民用建筑(酒店)主要用电设备需要系数K x及Cosψ、tgψ的取值表:

注:照明负荷中有感抗负荷时,参见照明设计。 2、配电干线或变电所的计算负荷: ⑴、根据设备组的负荷计算确定后,来计算配电干线的负荷,方法如下: 总有功计算负荷∑Pjs=K∑·∑(K x·P e); 总无功计算负荷∑Qjs= K∑·∑(Pjs·tg); 总视在功率计算负荷∑Sjs=√ ̄(∑Pjs)2+(∑Qjs)2。 配电干线计算电流∑Ijs=∑Sjs/√ ̄3·U x·Cosψ(A)。 式中:∑---总矢量之和代号; K∑---同期系数(取值见下表1)。 ⑵、变电所变压器容量的计算,根据低压配电干线计算负荷汇总后进行 计算,参照上述方法进行。即: ∑Sjs变= K∑·∑Sjs干线(K∑取值范围见下表2)。 变压器容量确定:S变=Sjs×1.26= (KVA)。 (载容率为80﹪计算,百分比系数取1.26,消防负荷可以不计在内)。 变压器容量估算S变= Pjs×K×1.26= Pjs×1.063×1.26= (Kva)。 同期系数K∑值表:

探究现代建筑电气设计的特点及发展_0

探究现代建筑电气设计的特点及发展 如今我国的建筑工程电气领域发展得越来越好,但仍存在很多的问题,研究解决问题也是对未来信息化时代建筑工程电气领域的发展有一定实际的意义。利用电气工程能够促使建筑工程完成得更加全面。本文主要对现代建筑电气设计的特点及发展进行了分析研究。 标签:建筑工程;电气设计;技术问题;未来发展 引言 我国的科技水平和社会经济发展都在飞速前进,进而对现代建筑电气设计也提出了新的要求,需要将人性化、智能化和实用性结合起来,需要不断创新和完善设计水平才能满足现代建筑对电气设计的要求。电气设计需要以安全性、经济性和实用性为基本原则,还要充分考虑现代科技和信息技术的发展,将新型技术融合到电气设计中,也是必然的发展趋势,设计中需要充分将以上特点和发展趋势结合起来,才能不断提升我国现代建筑电气设计的整体水平。 1现代建筑中电气设计的必备特点 1.1人性化 现代建筑必须要迈向人性化,首先就需要电气设计趋于人性化,将这个理念始终贯穿于电气设计中,才能满足现代建筑的需求。电气设计要满足建筑的使用需要,包含照明和防盗等,还要满足人们对空间的需求,并要保持空间内的空气流通,便于温度的传递等。还要考虑外部设计,内外都需要符合设计理念并满足人性化要求。 1.2经济化 现代建筑电气化设计需要充分考虑经济化,不可做无谓的浪费,充分考虑造价和成本,结合考虑使用效率等因素,以节约成本和提升使用效率为设计的重要参考标准,以节约环保为原则。 1.3难度大 现代建筑电气设计面临着越来越多的挑战,随着现代建筑的发展和人们越来越高的要求,电气设计需要充分考虑各个方面的因素,还要对建筑的运行进行整体筹划,确保使用中能够协调运作,同时还要确保利益最大化。现代建筑需要多样化和人性化,这不但需要设计创新,还增加了复杂度,这些都是电气设计需要克服的新困难。 2电气设计技术性问题

新手如何学习建筑电气设计

新手如何学习建筑电气设计 从事建筑电气设计工作,到如今已经将近两年。虽然是电气工程及其自动化专业毕业,但是电气这个专业实在太大,在学校里没有接触过建筑电气的内容,几乎所有的知识都是在工作之后一点一点重新学习的。正好总结一下这一年多来自己的学习之路,不敢说是指南,只能说是经验,一家之见,浅薄得很。 什么是建筑电气设计,这可是一篇大文章,我们先说「建筑」,后说「电气」,最后说「设计」。 建筑按功能分,可以分为民用建筑和工业建筑,民用建筑又分为公共建筑和居住建筑,往下还可以细分。按照高度可以分成低层、多层、中层(小高层)、高层、超高层。不同的分类对应不同的设计要求,确定了建筑的类别,是设计的第一步。 对于建筑设计来说,主要分为五大专业:建筑、结构、给排水、暖通、电气,每次建筑设计都是所有专业合作的结果,其他专业的设计会影响电气的设计,而电气的设计也会影响其他专业,所以要想做好建筑电气设计,至少要对其他各个专业都有基本的了解。 这方面的内容,推荐马志溪主编的《建筑电气工程》,在第一部分《基础篇》对各个专业均有介绍,而且特别强调出电气专业需要特别关注的内容。 说过了其他专业,接下来再来说回本专业「电气」,电气的一大特点就是涉及的内容多而杂,每个工程最后的图纸里,电气差不多总是最厚的那一摞。单单一个工程内,电气设计就可能包括照明、配电、防雷、接地、电视、电话、网络、消防、安防、广播等等十余个小系统,要想成为一名优秀的建筑电气设计师,要学的东西还是挺多的。还记得我一开始接触建筑电气的时候,真是觉得千头万绪,无处下手,很是苦恼了一段时间,才算渐渐摸对门路。 首先,我建议你先对建筑电气的知识体系有个总体的认知,不求都明白,至少要知道都有啥,哪些是基本的,哪些是附加的,就像车一样,哪些算是「低配」,哪些算是「高配」。知识体系建立了,再去学习就不会盲目了。所以这个阶段就需要一本能有总论性质的教材,如果你的专业有相关的课程那自然是极好的,如果没有,那么依然推荐上边那本马志溪主编的《建筑电气工程》。 学校的课程还是建议好好学的。理论扎实对于一名建筑电气设计师,是相当有好处的,所以本专业的课程,类似电路、模电、数电、电力电子、电力拖动、电磁场,对今后的工作都是有帮助的。甚至于高度数学、大学物理、大学化学这样的课程也别小看,建筑电气设计师最有价值的一个证书是注册电气工程师证,以上这些都是考试的范围之内。我的考试复习过程,就被高数折磨得痛苦不堪。 有一门课叫「供配电设计」,对于建筑电气设计相当重要,不过反正我本科的时候没有接触过,还是后来工作以后自学的,看的是翁双安主编的《供配电工程设计指导》。 行了,以上都是准备内容,下边正式介绍电气设计师的几大法宝:规范、图集、手册、图纸。 规范,是建筑设计最重要的依据之一,它规定了什么是对的,什么是错的,什么是好的,什么是差的。对于建筑电气设计来说,「符合规范」是基本的要求。但是真正实施起来,却未必那么容易,因为相关的规范实在是太多了。 规范分四种:国家标准、行业标准、地方标准、企业标准。注册电气工程师考试考到的常用国家标准就有六七十种,摞起来应该比我还高。不同的地区因为发展程度不同,还会各自出台各自的地方标准,有些企业(比如大型房地产公司、高级酒店、大型工业企业)也有自己成熟的企业标准。

建筑电气大学生职业生涯规划书word版本

———我的职业生涯规划书 学院:电气信息工程学院 专业:建筑电气与智能化 班级: 姓名: 学号: 2012年6月1

序言 作为一个大二的学生,没有刚上大学的好奇与懵懂,也还没有接触什么专业上的知识,还算是比较轻松的,很多人就像站在一条漫漫长路的中间,不知道自己走的那么远到底算是多远,也不知道自己的前面到底还有多远的路要走,那样便会暂时在一个误区里,彷徨而已。但是,作为已经过了十八岁自立之年的我们,是不是应该对自己的做一些规划?从小处说是为了自己毕业后的就业,往大处说为了自己以后的人生。 随着高校年年“扩招”后大学生就业数量的剧每年高校毕业生的就业工作遇到了巨大的挑战,解决大学业生就业问题,成了社会舆论的热点和高校及相关部门工作的焦点。许多高校在学生毕业前夕,纷纷组织各种途径,意图提高学生就业率。同样,各级政府和社会各界也对高校毕业生的就业问题,给予了高度的重视,并不断在政策扶持、信息服务、观念引导、市场拓展等方面做了大量的工作。同时,大学生的就业观念也逐步发生着深刻的变化,各种在以往观念中被认为是“非正式”的就业岗位,也已经进入大学生求职的视野。尽管有政府的高度重视和一系列措施,大学毕业生的就业困难,依然是客观存在的现实,各方的努力可以部分缓解矛盾,却难以在短时间内予以根本解决。 “一年之计在于春”、“凡事预则立,不预则废”、“运筹帷幄之中,决胜千里之外”......只有做好自己的规划,足够了解自己的优势和

短处,足够认识自己所学专业,方能在社会上找到自己的立足之地,并做一番成就。

一、客观认识自我,把握优势劣势 我的性格: 具有独特的人生观,不喜欢随波逐流、人云亦云,但若脱离团体优惠感到不安和害怕。虽偶有惊人之举,内心像个孩子,总是害怕被边缘化,但总体上还算乐观开朗的。对你来说,最难的事情是被迫接受和自己不一样的看法。学习平衡、理性、不感情用事或是与现实脱节,一直是你致力的目标。不过做是有点虎头蛇尾的你,经常是说得多做得少。 虽然你聪明伶俐、反应敏捷,却经常在状况外,很难融入群体的现实,摇摆不定且难以安定下来,工作、爱情和人际关系都很难稳定发展。学者为自己的决定负责,调适生活脚步,是将生活导向正轨的一个方式。 以上是一个比较权威的性格测试,而且我也觉得很符合自己平时的自己,虽然是有一些缺点不适合团体合作。 但是,首先我很乐意接受别人的批评以及建议。 再者,我的专业是建筑电气与智能化,而恰好我是一个喜欢摆弄东西的人,我也喜欢用电脑做一些学习工作有关的东西。 次之,我多次进行社会实践活动,不仅挣足了自己的生活费,也在不同的环境以及人群之间认识了自己性格不太好的方面。 最后,虽说三岁定乾坤,一个人的性格在很小的时候便注定了,但是,我觉得在不断的成长中,不同的环境也会逐步完善我们自己。

最 新《住宅建筑电气设计规范》总结版

《住宅建筑电气设计规范》总结版 JGJ 242 - 2011 术语 住宅建筑常用的术语有:住宅、酒店式公寓、别墅、老年人住宅、商住楼、低层住宅、多层住宅、中高层住宅、高层住宅、单元式住宅、塔式住宅、通廊式住宅、联排式住宅、跃层式住宅等。 一、供配电系统 1.应急电源与正常电源之间必须采取防止并列运行的措施。 2.住宅建筑中主要用电负荷的分级表(未列出为级宜为三级) 3.照明、航空障碍照明、生活水泵宜设自备电源供电。 4.每套住宅用电负荷和电能表的选择

注: A.S≧150 超出的建筑面积可按 40W/~50W/ 计算用电负荷 B.每套住宅用电负荷不超过 12kW用单相进户供电,超过用则三相进户 5.电能表的安装位置:安装在户外 A.低层:1~3;多层:4~6 ; 按住宅单元集中安装 B.中高层:7~9;高层:10层及以上 ; 宜按楼层集中安装; C.电能表箱安装在公共场所时,暗装箱底距地宜为1.5m, 明装箱底距地 宜为1.8m; 安装在电气竖井内的电能表箱宜明装,箱的上沿距地不宜高于 2.0m。 6.方案设计阶段可采用单位指标法和单位面积负荷密度法;初步设计及施工 图设计阶段,宜采用单位指标法与需要系数法相结合的算法。 注: 当单相负荷的总计算容量小于计算范围内三相对称负荷总计算容量的 15% 时,应全部按三相对称负荷计算;当大于等于 15%时,应将单相负荷换算为

等效三相负荷,再与三相负荷相加。 二、配变电所 1.单栋住宅建筑用电设备总容量为 250kW 以下时,宜多栋住宅建筑集中设置 配变电所;单栋住宅建筑用电设备总容量在250kW 及以上时,宜每栋住宅 建筑设置配变电所。 2.当配变电所设在住宅建筑内时,配变电所不应设在住户的正上方、正下方、 贴邻和住宅建筑疏散出口的两侧,不宜设在住宅建筑地下的最底层。 3.住宅建筑应选用节能型变压器。变压器的结线宜采用 D,yn11 ,变压器的 负载率不宜大于 85% 4.当变压器低压侧电压为 O.4kV 时,配变电所中单台变压器容量不宜大于 1250kVA ,预装式变电站中单台变压器容量不宜大于 800kVA。 三、自备电源 1.建筑高度为 100m 或 35 层及以上的住宅建筑宜设柴油发 2.应急电源装置 (EPS) 可作为住宅建筑应急照明系统的备用电源 四、低压配电 1.住宅建筑单相用电设备由三相电源供配电时,应考虑三相负荷平衡。 2.住宅建筑每个单元或楼层宜设一个带隔离功能的开关电器,且该开关电器

(完整版)建筑电气专业毕业设计论文

毕业论文任务书

摘要 主要对其进行供配电系统、照明系统、防雷接地,综合布线系统等弱电设计,总建筑面积7558.94平方米,为学校标志性建筑。按照建筑设计要求,所有教室均按多媒体教室设计。 该工程首先对供配电系统进行设计,在供电系统中涉及到建筑供配电的负荷分级和智能建筑对供电的要求以及如何减少电能损耗。在低压配电系统设计中主要考虑配电系统的原则,配电系统配电方式以及配电设计的质量。最后利用需用系数法对系统的负荷进行计算。 照明系统的设计是在照度要素和要求的基础上,满足照度均匀度,亮度均匀度,眩光的限制与利用,颜色对比,阴影的处理,照度的稳定性等的要求,利用单位容量法对光源和灯具

进行选择和布置。然后根据各回路的计算电流来选择使用的开关,插座,导线,断路器等器件。 弱电部分的设计主要是消防和综合布线系统的设计,综合布线是采取标准化的统一材料、统一设计、统一布线、统一安装施工做到结构清晰,使用方便,便于集中管理和维护。 关键词:供配电系统 , 照明系统, 弱电系统 , 建筑物防雷系统,弱电系统 外文翻译 Electrical design of integrated building Its main power supply and distribution systems, lighting systems, and other strong electrical socket system design , such as weak cabling systems designed to meet all the requirements of a modern intelligent building . The project first power supply and distribution system design, supply and distribution of construction related to the classification and intelligent building load power requirements of the power supply system and the design of low-voltage distribution system mainly consider the distribution system , distribution methods and the quality of the distribution system distribution design. Finally, the required system load factor method of calculation . The design of the lighting system is based on the requirements of the illumination elements and meet the illumination uniformity , brightness uniformity, requires the use of restrictions and glare , color contrast , processing, stability of the shadow of illumination , the method of using the

民用建筑电气设计规范

民用建筑电气设计规范公司内部编号:(GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-

民用建筑电气设计规范 中华人民共和国行业标准 民用建筑电气设计规范 Code for Electrical Design of Civil Buildings JGJ 16-2008 主编单位:中国建筑东北设计研究院 批准部门:中华人民共和国建设部 施行日期:2008年8月1日 1 住宅(小区)电气设计 一般规定 本章适用于城镇普通及康居住宅的电气设计,住宅电气设计除应符合本规范外,尚应符合国家现行的有关强制性标准的规定。 普通住宅套型按居住空间个数和使用面积分为一、二、三、四类。 康居住宅分为:基本型(1A)、提高型(2A)、先进型(3A)。

住宅电气设计应与国家同期经济发展水平相适应。 住宅电气设计一般包括:供配电系统;电力、照明系统;火灾自动报警及联动控制系统;安全防范系统;通信网络系统;信息网络系统;建筑设备监控与管理系统;家庭智能控制器;线路敷设及防雷、接地等。 负荷等级 住宅楼的负荷等级应遵守本规范第3 章表常用用电负荷分级表的规定,消防电梯、应急照明等消防用电设备的负荷等级应符合消防电源的供电要求。 建筑装修标准高和设有空调系统的高级住宅、19 层及以上普通住宅的消防供电系统应按一级负荷要求设计。 10层至18层的普通住宅的消防供电系统应按二级负荷要求设计。 供配电系统 供配电系统设计应符合下列要求:

1 住宅小区的10kV供电系统宜采用环网方式。 2 住宅小区的220/380V配电系统,宜采用放射式、树干式、或是二者相结合的方式。 3 住宅小区供电系统宜留有发展的备用回路。 4 住宅小区内重要的集中负荷宜由变电所设专线供电。 5 住宅供电系统的设计,应采用TT、TN-S、TN-C-S接地方式,并进行总等电位联结。 6 每幢住宅的总电源进线断路器,应能同时断开相线和中性线,应具有剩余电流动作保护功能。 剩余电流动作值的选择应符合下列要求: 1)当住宅的电源总进线断路器整定值不大于250A 时,断路器的剩余电流动作值宜为300mA。 2)当住宅的电源总进线断路器整定值为250~400A 时,断路器的剩余电流动作值宜为500mA。 3)当住宅的电源总进线断路器整定值大于400A 时,宜在总配电柜的出线回路上分别装设若干组具有剩余电流动作保护功能的断路器,其剩余电流动作值按本款1)、2)项设定。

建筑电气与智能化专业毕业设计研究

毕业设计是教学任务中最后一个实践性教学环节,也是一个很重要的环节。它既是对学生科研创新能力的重要训练,也是对学生所学知识的理解和综合应用能力的重要考察,更是为学生顺利就业提供了重要保障[1]。建筑电气与智能化专业具有多学科交叉融合的特点,该专业培养的学生应能够适应国家建设和区域经济发展的需要,德、智、体、美全面发展,掌握电工电子、计算机和网络通信、建筑电气控制、建筑供配电和照明、建筑智能化工程等知识和技术,并且能够成为基础扎实、知识面宽、综合素质高、能从事与建筑电气与智能化有关的工程设计、工程建设与管理工作的一线高层次专门人才。因此,建筑电气与智能化专业的毕业设计应给学生提供一个接触工程技术 的实践机会。 一、建筑电气与智能化专业毕业设计的目标 建筑电气与智能化专业毕业设计是培养专业技术人才的重要阶段。通过毕业设计,培养学生所学知识的综合运用能力、独立分析及解决本专业相关的工程技术问题的能力[2];培养学生学会正确的建筑电气与智能化系统的设计方法,掌握其工程应用中的规范和步骤,从而提高学生的实际工作能力;让学生学会正确的文献检索方法,并具备一定的查阅和使用技术资料、标准手册等工具书的能力;提高学生绘制图纸、工程计算的能力;促进学生养成严谨的工作态度、团结互助的协作精神,从多方面提升学生的综合素质。 二、建筑电气与智能化专业毕业设计的过程

(一)选题的多样性和专业特色建筑电气与智能化专业由于具有很强的学科交叉性,因此其毕业设计的选题要体现多样性的同时更要注重体现与建筑有关的专业特色,尽量避免沿用与其他相关电类专业的相似选题。建筑电气与智能化专业的毕业设计选题一方面要侧重于强电的建筑电气技术,另一方面还应适应于当前智能化方向的弱电技术在建筑领域当中的应用。以西安思源学院工学院(以下简称“我院”)2018届建筑电气与智能化专业的毕业设计选题为例,选题不仅包括了传统的建筑供配电设计、建筑照明设计及建筑中的防雷接电等强电设计内容,还包括了基于可编程控制器(PLC)和单片机等弱电技术的建筑智能化控制系统开发的相关选题,如火灾自动报警系统设计、建筑智能安防系统设计、小区停车场系统设计、室内智能温湿度控制系统设计、智能家居窗帘控制系统设计等。这些选题尽量做到设计的内容充实,开发的系统能根据不同的难度实现几个具体实用的功能,且避免题目范围太大、学生无精力完成等问题。 (二)毕业设计的过程监控为了在多方面提高毕业设计质量,整个完成过程不能流于形式,因此要在各个环节有效监控[3-4]。我院2018届建筑电气与智能化专业在2017—2018学年第一学期期末,就向学生下达了毕业设计初步选题,以便让学生有充足的时间调研和查找有关资料。在第二学期开学,组织学生学习毕业设计(论文)工作的有关文件和指导手册,让学生了解各自设计的任务要求,同时给学生介绍查阅文献的方法和途径、讲清开题报告的流程和内容,并给学生2~3周时间着手开题报告的撰写,从而保证了开题的顺利进行。在

建筑设计配电设计计算论文

建筑设计的配电设计计算 摘要:随着社会的发展,现代建筑因其功能复杂,用电负荷大, 供电要求高等特点,对配电设计提出了更高的要求。配电设计是建 筑设计的重要组成部分,本文建筑设计的配电设计计算展开了一系列的探讨。 关键词:建筑设计;施工图设计;电气配电设计;导线开关选择;电压损失计算 照度计算 abstract: with the development of society, the modern building for its the characteristics of functional complexity, electricity load, power supply requirements put out a higher demand on the distribution design. distribution design is an important part of architectural design; this paper launched a series of distribution design calculations in the architectural design.key words: architectural design; the construction design; electrical distribution design; wire switch to select; voltage loss calculationsillumination calculation 中图分类号:tu2文献标识码: a 文章编号:2095-2104(2012)04-0020-02 依据《建筑工程设计文件编制深度规定》,建筑设计施工文件电气专

建筑电气智能化专业毕业设计研究论文【最新版】

建筑电气智能化专业毕业设计研究论文 摘要:文章以西安思源学院工学院2018届建筑电气与智能化专业学生的毕业设计为例,首先阐述了该专业毕业设计的目标,然后进一步提出了该专业毕业设计的具体过程,包括选题的多样性和专业特色、毕业设计的过程监控、毕业设计的成绩评价及优化指导教师队伍,最后对该专业毕业设计结果进行了调查。 关键词:建筑电气与智能化专业;毕业设计;过程管理 毕业设计是教学任务中最后一个实践性教学环节,也是一个很重要的环节。它既是对学生科研创新能力的重要训练,也是对学生所学知识的理解和综合应用能力的重要考察,更是为学生顺利就业提供了重要保障[1]。建筑电气与智能化专业具有多学科交叉融合的特点,该专业培养的学生应能够适应国家建设和区域经济发展的需要,德、智、体、美全面发展,掌握电工电子、计算机和网络通信、建筑电气控制、建筑供配电和照明、建筑智能化工程等知识和技术,并且能够成为基础扎实、知识面宽、综合素质高、能从事与建筑电气与智能化有关的工程设计、工程建设与管理工作的一线高层次专门人才。因此,建筑电气与智能化专业的毕业设

计应给学生提供一个接触工程技术的实践机会。 一、建筑电气与智能化专业毕业设计的目标 建筑电气与智能化专业毕业设计是培养专业技术人才的重要阶段。通过毕业设计,培养学生所学知识的综合运用能力、独立分析及解决本专业相关的工程技术问题的能力[2];培养学生学会正确的建筑电气与智能化系统的设计方法,掌握其工程应用中的规范和步骤,从而提高学生的实际工作能力;让学生学会正确的文献检索方法,并具备一定的查阅和使用技术资料、标准手册等工具书的能力;提高学生绘制图纸、工程计算的能力;促进学生养成严谨的工作态度、团结互助的协作精神,从多方面提升学生的综合素质。 二、建筑电气与智能化专业毕业设计的过程 (一)选题的多样性和专业特色建筑电气与智能化专业由于具有很强的学科交叉性,因此其毕业设计的选题要体现多样性的同时更要注重体现与建筑有关的专业特色,尽量避免沿用与其他相关电类专业的相似选题。建筑电气与智能化专业的毕业设计选题一方面要侧重于强电的建筑电气技术,另一方面还应适应于当前智能化方向的弱电技术在建筑领域

建筑电气与智能化毕业设计论文

摘要 本工程是梧桐馨园小区1#楼电气设计,属民用高层住宅建筑,共18层,均为住宅。在本次设计任务中,完成对梧桐馨园18#楼的强电,弱电系统设计,主要内容如下:照明和插座的设计,要求正确选择光源和灯具,满足经济合理,节约电能,安全可靠的设计原则。 低压配电系统为TN—C—S系统,电压为380/220V,采用放射式或树干式供电。 防雷与接地系统设计中,本工程根据第二类防雷建筑物设计,防雷接地和电源重复接地、弱电系统接地共用接地装置,其联合接地电阻Ω R。 ≤1 有线电视系统中,本工程按分配-分支系统进行设计,电视信号传输的同轴电缆直接埋地引入本楼的电讯一体箱。 电话及数据网络系统,电话系统由交接箱树干式配线至各层电讯一体箱,数据网络系统由网络交换机放射式配线至各层电讯一体箱。 本次设计共完成16张工程图,这些施工图基本符合国家有关建筑电气设计规范、标准。通过毕业设计,加深对理论知识的理解和专业技术的应用,为今后的工作打下一定的基础。 关键词: 照明;插座;供配电;防雷与接地;有线电视;电话系统及网络

Abstract The design entitled wutongxinyuan 18# block electrical system design, this building is a class of high - rise building.His building isb-class building, its residential living electricity belongs to the three - level loading, second lightning building design. In the design task, required to complete wutongxinyuan 18# residental building,s A block strong electric, weak electricity system design, Main content are as follows: Illumination and socket design, in addition to the General requirements, taking both its energy-saving and convenient and practical into account. Low - voltage power supply system for the TN-C-S system, voltage is 380/220V, the use of radial or trunk – powered system. Lightning protection and grounding system design, the lightning protection design of this project under the second category. Repeat grounding and lightning protection grounding and power supply grounding device of weak current system Earth share, their joint resistance ≤ 1 . Cable TV systems, the engineering design by allocation - branch system, television signal transmission in coaxial cable buried directly introduced into the House of telecommunications in one box. Telephone and data network system, telephone system from transfer box trunk wiring to all levels of telecommunications in one box, data network system by a network switch to radial wiring to all levels of telecommunications in one box. This design has completed 16 engineering diagrams, these basic meet national construction drawings for electrical design specifications and standards. Through graduation design, deepen the understanding of theoretical knowledge and application expertise for future work to lay a foundation. Key words: Lighting; Sockets; Power supply and distribution; Lightning and grounding; Cable televisio

相关文档
相关文档 最新文档