一、 概述

ZLJ系列智能流量&热量显示仪是以先进FLASH单片机为核心构成的智能化仪表。仪表可接收具有模拟电流信号(或脉冲信号)输出的流量传感信号,配上压力和温度变送器(或铂电阻),组成高精度流量&热量测量系统。在仪表软件的支持下,可测量饱和蒸汽、过热蒸汽的质量流量或标准状况下的体积流量与热量和热水热量。仪表除了可以显示被测流量、热量瞬时值、累计值、供回水温度、压力、频率等参数外,还可配打印机将被测参数实时打印。同时仪表还具有串行通讯接口,以便实现与微机组网通讯,实现资源共享,提高管理的自动化水平。

二、 主要技术指标

1.仪表精度:累积准确度:±0.2%

瞬时准确度:±0.5%

2.最大累积量:99999999Kg(Nm3)或GJ

3.输入信号:脉冲信号:1~5KHz Vpp=4~12V

模拟电流信号及差压变送器:0~10mA或4~20mA

O)

(60000mmH

2

温度变送器:0~10mA或4~20mA(450℃)

Pt100铂电阻:三线制0~350℃

压力变送器:0~10mA或4~20mA(4.0MPa)

4.输出信号:选择显示瞬时流量、瞬时热量、累积流量、累计热量、

供水温度、回水温度、温差、焓差、压力、频率、差

压、介质密度等,0~10 mADC,负载电阻≤820Ω,4~

20mADC,负载电阻≤400Ω。具有并行打印机接口和通

讯接口。

5.仪表供电:AC220V ± 10% 50Hz

6.整机功耗:≤8W

7.工作环境:0~40℃,相对湿度≤85%,无腐蚀性气体,振动≤

25Hz/mm,无强电磁场。

2

地址:青岛市合川路29号甲 e-mail:haoxin_qd@https://www.wendangku.net/doc/956754898.html,

三、 仪表功能概述

仪表由硬件和软件组成,通过涡街流量计产生脉冲信号,再由放大板将脉冲信号滤波、放大、整形变成方波,并将其送入单片机,根据所设置的工作方式,仪表对输入信号进行综合处理,完成被测流量、热量的积算。并实时显示或打印,或通过RS-485接口与上位机通讯。仪表的工作方式见附录A:表(一);通讯协议见附录B。

四、 仪表显示面板说明

地址:青岛市合川路29号甲 e-mail:haoxin_qd@https://www.wendangku.net/doc/956754898.html,

3

1. 由八位数码管组成参数显示窗口,显示编程参数和运行参数。

2. 五个发光二极管指示工作状态,发光二极管被点亮时,表明工作

在该种状态。

3. 五个按键,分别说明如下:

⑴ 工况键:在编程时,是+1键;在运行时连续按动此键,仪表

依次按表(二)的顺序循环显示参数。

⑵ 参数键:在编程时,是参数写入键,连续按四次即退出编程状

态同时仪表参数写入EEPROM 中;在运行时,依次按动此键,仪表将按表(三)格式循环显示仪表编程参数。

⑶ 右移键:在编程时,每按一次闪烁位右移1位;在运行时,可

以查阅流量的时累计、日累计和月累计。

⑷ 编程键:在显示工况参数时连续按四次即进入编程状态,在编

程时是时间设置确认键,也是清除累计流量和热量确

认键。

⑸ 进入键:在编程时,是单个设置参数确认键;在运行时当窗口

显示时、分、秒时按动此键仪表打印当前工况参数,

在显示压力参数下按此键进入参数循环显示,在显示

断电次数和时间下连续按此键五次可清除。

五、 编程方法

1.仪表投入运行前,用户应根据被测介质以及所配制的变送器选择合适的工作方式,见表(一),然后,进行参数设置编程。可

设置的参数种类及表示符号见表(三)。

2.设置参数范围:

1)仪表系数K:根据传感器给出的数值设定,上限为999999.9。

2)上限流量HF:0~999999Kg/h。(Nm3/k或 m3/h)。

3)下限流量LF:0~999999Kg/h。(Nm3/k或 m3/h)。

4)输出电流AO:0~10mA或4~20mA,正比瞬时流量。

5)控制方式CF:设定CF=1。

6)控制方式dL:不用。

7)小流量切除频率FL:可不设定。0~99Hz,以传感器下限流量定。

8)打印时间PP:起始时间(24小时制)和间隔时间(小时)。

9)通讯地址与波特率CC:2位地址码和2位波特率码(06、12、24、

48)X 100。

10)工作方式PC:参见附录A(表一)。

11)压力量程(表压)P:0~4.0Mpa。

12)压变输出电流PAO:10(0~10 mA);20(4~20mA)。

13)温度变送器下限CL:±2位数。

4

地址:青岛市合川路29号甲 e-mail:haoxin_qd@https://www.wendangku.net/doc/956754898.html,

14)温度变送器上限CH:3位整数;上限450℃。

15)温变输出电流CAO:10(0~10mA);20(4~20mA)。

16)恒压设定Pn:

17)恒温设定Cn:

18)密度设定dn:×××.×××Kg/m3。

19)模拟流量量程FA: ×××××.×m3/h。

20)模拟流量电流FAO:10(0~10mA);20(4~20mA)。

O。

21)差压变送器量程H:0~60000mmH

2

22)差压变送器输出电流HAO: 10(0~10mA);20(4~20mA)。

23)孔板综合系数U: ×××.×××。

24)铂电阻测温范围固定为:0~350℃,不需要编程设置。

3.电路板开关设置

1)K1:瞬时流量输出标准电流状态

短路块处在OFF状态为0~10mA输出。

短路块处在ON状态为4~20mA输出。

2)K2K3:两线制或三线制脉冲流量信号输入状态

短路块处在OFF状态为三线制输入。

短路块处在ON状态为两线制脉输入。

3)S1:压变输入电流状态

短路块处在OFF状态为0~10mA输入。

短路块处在ON 状态为4~20mA输入。

4)S2:温变输入电流状态

短路块处在OFF状态为0~10mA输入。

短路块处在ON 状态为4~20mA输入。

5)S3:流量模拟输出传感器或差压电流状态

短路块处在OFF状态为0~10mA输入。

短路块处在ON 状态为4~20mA输入。

4.编程顺序:

1)进入编程的方法:

5

地址:青岛市合川路29号甲 e-mail:haoxin_qd@https://www.wendangku.net/doc/956754898.html,

在运行灯亮时,连续按四次编程键,仪表显示----0000。表明仪表进入编程状态同时运行灯闪烁,等待用户输入密码,本仪

表为“0 5 3 2”。按工况键可使闪烁位加1,按右移键可使闪烁

位右移,当仪表显示“0 5 3 2 ”时,按进入键,则进入编程。

2)时钟设定方法:

进入编程状态后,仪表显示原来设定的日期XX年XX月XX

日,通过工况键和右移键修改日期,按一下编程键,这样就完成

了新日期的设定;若不需要修改,直接按进入键进行下一参数的

设定;XX时XX分XX秒的设定同日期设定方法。

3)参数设置:

在完成时间设定后,用户可以根据选定的工作方式(表一),按表(三)所列的显示顺序,用工况键和右移键完成参数设置。

4)退出编程方式:

在编程状态下,连续按四次参数键就退出编程状态,进入运行状态。

5)累计值清除方法:

在编程状态下,当显示“CLEA”时,按四次编程键,所有累计值被清除。

6)在编程或查询状态下,连续2分钟不操作按键,仪表将自动返回

运行状态。

六、 累计值查询

1.在仪表运行过程中,可以随时查询时、日、月流量累计。

方法如下:

按右移键,仪表显示:CH-1为时累计查询状态,CH-2为日累计查询状态,CH-3为月累计查询状态。

2.在CH-X状态下,按参数键,选择时(日、月),按右移键显示该时间下的累计值。

3.退出查询:按下工况键,退出查询状态。

6

地址:青岛市合川路29号甲 e-mail:haoxin_qd@https://www.wendangku.net/doc/956754898.html,

七、 编程举例

1.被测介质: 过热蒸汽

配套仪表: 脉冲输出涡街传感器φ100

仪表系数 K=1188.8

压力变送器量程0~1.6MPa

输出电流4~20mA

Pt100铂电阻

补偿方式: 压力温度在线补偿,质量累计。

二次表模拟输出:4~20mA对应上限流量8000Kg/h。

根据上述要求,选择工作方式PC=5,编程参数如下:

仪表系数 工作方式

K 1 1 8 8.8P C0 5

上限流量 输出电流

H F 8 0 00A O 2 0

压变量程 压变输出电流

P 0 1.6P A O 2 0

其他未用参数可不设置。

2.被测介质: 压缩空气

配套仪表: 脉冲输出涡街传感器φ150

仪表系数 K=341.8

下限切除频率 6Hz

压力变送器量程0~1.0MPa

输出电流0~10mA

温度变送器量程0~100℃

输出电流4~20mA

补偿方式: 压力温度在线补偿,标准体积累计。

二次表模拟输出: 0~10mA对应上限标准体积流量

8000Nm3/h。

7

地址:青岛市合川路29号甲 e-mail:haoxin_qd@https://www.wendangku.net/doc/956754898.html,

根据上述要求,选择工作方式PC=10,编程参数如下: 仪表系数 工作方式

K 3 4 1.8P C 1 0

上限流量 压变量程

H F 8 0 00P 1. 0

输出电流 压变输出电流

A O 10P A O 1 0

切除频率 温变量程下限

F L 6C L00 0

温变输出电流 温变量程上限

C A O 20C H10 0

其他未用编程参数可不设置。

3.被测介质: 热水

配套仪表: 脉冲输出涡街传感器φ100

仪表系数 K=1188.8

PT100铂电阻两只

补偿方式: 温度在线补偿,质量累计。

多机通讯:采用RS485,本机地址:20号,波特率2400

定时打印:上午8:00开始,间隔12小时

根据上述要求,选择工作方式PC=15,编程参数如下: 仪表系数 工作方式

K 1 1 8 8.8P C 1 5

通讯设置 打印时间

C C 20 - 24P P08- 1 2

其他未用编程参数可不设置。

4.被测介质: 饱和气

配套仪表: 模拟输出传感器

输出电流:4~20mA

8

地址:青岛市合川路29号甲 e-mail:haoxin_qd@https://www.wendangku.net/doc/956754898.html,

最大流量:1800m3/h

压力变送器量程:0~2.0MPa

输出电流:0~10mA

补偿方式: 压力补偿,质量累计。

多机通讯:采用RS485,本机地址:21号,波特率1200 根据上述要求,选择工作方式PC=16,编程参数如下: 工作方式 压变输出电流

P C 16P A O 1 0

压变量程 传感器最大流量

P 2.0F A180 0

传感器输出电流 通讯设置

F A O 2 0C C21- 1

2

其他未用编程参数可不设置。

八、 安装、接线及故障处理

1.本仪表为盘装式仪表,横式结构,外形尺寸80X160X320mm(高X宽

X深);80X160X200mm;80X160X120mm共三种。

2.安装开孔尺寸如下:

152+17 6 +

1

3.仪表应安装在通风干燥、无腐蚀性气体、无强磁场干扰的室内。

4.仪表接线端子定义如下:

地址:青岛市合川路29号甲 e-mail:haoxin_qd@https://www.wendangku.net/doc/956754898.html,

9

地址:青岛市合川路29号甲 e-mail:haoxin_qd@https://www.wendangku.net/doc/956754898.html,

10

仪表后面板接线示意图

5. 接线完毕,检查无误后可通电,通电后,运行指示灯亮,仪表显示

运行参数,按工况键,仪表循环显示运行参数值。 6. 故障及处理:

1) 上电无显示,应检查电源系统接线及保险丝是否正常。 2) 上电后仪表显示EE----01,表明仪表硬件有故障,应请专业人

员或厂家修理。

3) 上电后仪表显示EE----02,表明仪表初次编程,请设置正确的

编程参数。

4) 上电后仪表显示EE----03,表明仪表编程参数有错,应对编程

进行检查,重新设置正确的编程参数。

5) 当显示窗口显示 --OF,表明PT100铂电阻没有连接或损坏,显

示-------横线时表明测试值超限或此参数没有参与运算。

九、 配置打印机及其它说明

1. 本仪表具有标准并行打印口,可与TPμp-16AP 微型打印机及标准

打印命令集相配的任何打印设备连接。

2. 如用户需要配置特殊打印机可提供其打印命令集即可。

3. 厂家可以提供具有供电电源的TPμp-16AP 微型打机及配套打印

线。

4. 打印机打印内容: 1) 流量测量:

温度 T

(℃) 压力 P (MPa )

瞬时流量F (Kg/h ) 累计流量 ∑F (Kg )

2) 热量测量:

供水温度 Tg (℃) 回水温度 Th (℃) 压力 P (MPa ) 瞬时流量F (T /h ) 累计流量 ∑F (T) 瞬时热量Q (G J/h ) 累计热量 ∑Q (G J )

3) 停电状态:

STOP: ×× ─ ×××:×× (停电次数 ─ 停电小时:停电分钟)

来电: (本次来电时间)

XX 时X X 停电: (上次停电时间)

XX 年X XX XX 年XX 月XX 日

X 分X 秒

X 月日XX 时XX 分XX 秒

注:每次上电时和每次清除断电时间时打印此状态!

十、 计算公式

1. 涡街流量传感器(脉冲式):

1) 工况瞬时流量=(3600×f)/K

2) 标况瞬时流量=[(3600×f)/K]×[293.1/(273.1+t)×

(1+9.869P)]

3) 质量瞬时流量=(3600×f×d)/K 2. 模拟流量传感器(0~10mA)

地址:青岛市合川路29号甲 e-mail:haoxin_qd@https://www.wendangku.net/doc/956754898.html,

11

1) 气体标况瞬时量=[293.1/(273.1+t) ×(1+9.869P)] ×Fmax

×I/10

2) 蒸汽质量流量瞬时量=d×Fmax×I/10 3) 液体(水)质量瞬时量=Fmax×I/10 3. 模拟流量传感器(4~20mA)

1) 气体标况瞬时量=[293.1/(273.1+t)×(1+9.869P)]×Fmax ×

(I-4)/16

2) 蒸汽质量瞬时流量= Fmax×d ×(I-4)/16 3) 液体(水)瞬时流量= Fmax×(I-4)/16 4. 孔板传感器:

瞬时质量流量=U √ ΔP.d

上式中,f:流量脉冲频率,单位:Hz

K:涡街流量传感仪表系数,单位:N/m 3

t:被测介质温度,单位:℃ P:被测介质表压力,单位:MPa d: 被测介质表密度,单位:Kg/m

3

I: 传感器输出模拟电流,单位:mA Fmax: 传感器上限流量,单位:m 3

/h

ΔP: 差压值,单位:mmH 2O U: 孔板流量系数

标准状况: P=0.101325MPa t=20℃ GB2624-81表G-16查d

5. 热量计算公式:

焓值法:Q=∫ F m · △h · dt 式中: Q —— 载体释放的热量

Fm —— 流经热能表的质量流量

△h —— 热交换回路入、出口温度对应焓差

t 0

地址:青岛市合川路29号甲 e-mail:haoxin_qd@https://www.wendangku.net/doc/956754898.html,

12

附录A: 表(一)工作方式

13

地址:青岛市合川路29号甲 e-mail:haoxin_qd@https://www.wendangku.net/doc/956754898.html,

表(二)工况参数显示格式

1.瞬时流量(T/h)

2.瞬时热量(GJ/h)

3.累计流量(T)

4.累计热量(GJ)

5.供水温度(℃)

C 1

6.回水温度(℃)

C 2

7.温差(℃)

C - C

8.焓差(KJ/kg)

H - H

9. 管道表压力(MPa)

P

10.输出标准电流(mA)

A

11.脉冲频率(Hz)(PC在1~15时显示)

F

14

地址:青岛市合川路29号甲 e-mail:haoxin_qd@https://www.wendangku.net/doc/956754898.html,

12.模拟电流(mA)(PC在16~20时显示)

F A

O) (PC在21~25时显示)

13. 差压(mmH

2

H

14. 密度(Kg/m3)

d

15.年 月 日

Y Y M M D D

16.时 分 秒

h h - m m - s s

17.断电次数nn和时间(XXX时.XX分)

n n - h h h.m m

表(三)编程参数显示格式

1.编程次数

× × ××

2.输入密码

- - - - 0 0 0 0

3. 年 月 日

× ×× ×××

4. 时 分 秒

× ×- × ×- ××

5.仪表系数(涡街)

K × × ×××.×

15

地址:青岛市合川路29号甲 e-mail:haoxin_qd@https://www.wendangku.net/doc/956754898.html,

6. 上限流量

H F × × ××××

7. 下限流量

L F × × ××××

8. 输出电流

A O ××

9. 控制方式,设CF=1

C F ×

10. 定量

d L × ××.××

11. 小流量切除(涡街)

F L ××

12. 打印起始时间和间隔时间

P P × ×- ××

13. 通讯地址和波特率

C C × ×- ××

14. 工作方式、PC=1~25

P C ××

15.压变量程(MPa)

P ××.×

16.压变输出电流(mA)

P A O ××

17.温变下限(℃)

C L ±××

18.温变上限(℃)

C H ×××

16

地址:青岛市合川路29号甲 e-mail:haoxin_qd@https://www.wendangku.net/doc/956754898.html,

19.温度输出电流(mA)

C A O ××

20.固定设置压力(MPa)

P n ×.×××

21.固定设置温度(℃)

C n ×××

22.固定设置密度(Kg/m3)

d n × × ×.×××

23.模拟流量量程(Km3/h)

F A × × ×××.×

24.模拟流量电流输出(mA)

F A O ××

25.差压变送器量程(mmH

O)

2

H × × ××××

26.差压变送器输出电流 (mA)

H A O ××

27.孔板流量系数

U × × ×.×××

28.清除累计量标志

C L E A

17

地址:青岛市合川路29号甲 e-mail:haoxin_qd@https://www.wendangku.net/doc/956754898.html,

LWGY涡轮流量计说明书111

LWGY基本型涡轮流量传感器(LWGYA型涡轮流量变送器)(LWGYB型涡轮流量计) (LWGYC型涡轮流量计) 使用说明书

目录 一、概述 02 二、LWGY基本型涡轮流量传感器 02 三、LWGYA型涡轮流量变送器 07 四、LWGYB型涡轮流量计 08 五、LWGYC型涡轮流量计 09 六、LWGYD型涡轮流量计 09 七、维修和常见故障 22 八、运输、贮存 22 九、开箱注意事项 22 十、订货须知 23

一、概述 LWGY 系列涡轮流量传感器(以下简称传感器)基于力矩平衡原理,属于速度式流量仪表。传感器具有结构简单、轻巧、精度高、复现性好、反应灵敏,安装维护使用方便等特点。广泛用于石油、化工、冶金、供水、制药、环保等行业。传感器与显示仪表配套使用,适用于测量封闭管道中无腐蚀,无纤维、颗粒等杂质,粘度 小于5×10-6m 2 /s 的液体介质。 二、LWGY 基本型涡轮流量传感器 1.工作原理 液体介质流经传感器壳体,由于叶轮的叶片与流向形成特定的角度,流体的冲力使叶片具有转动力矩,克服摩擦力矩和流体阻力之后叶片旋转,在力矩平衡后转速稳定,转速与流速成正比,由于叶片有导磁性,它处于信号检测器的磁场中,旋转的叶片切割磁力线,周期性的改变着线圈的磁通量,从而使线圈两端感应出电脉冲信号。信号经过放大器的放大整形,形成有一定幅度的连续的矩形脉冲波,可传输至显示仪表,显示出流体的瞬时流量或总量。在一定流量范围内,脉冲频率f 与流经传感器的流体的瞬时流量Q 成正比,流量方程为: k f Q ? =3600 式中: f ——脉冲频率[Hz]; k ——传感器的仪表系数[1/m 3]或[1/L]; Q ——流体的瞬时流量[m 3/h]或[L/h]; 3600——换算系数; 每台传感器的仪表系数k 略有不同,这是由制造厂家通过流量装置实流校验得出,打印于合格证书中。

XSJ流量积算仪使用说明书

目录 1、概述 (1) 2、型号规格 (2) 3、技术规格 (4) 3.1 基本技术规格 (4) 3.2 选配件技术规格 (5) 4、安装与接线 (7) 5、参数一览表 (12) 6、操作 (17) 6.1 面板及按键说明 (17) 6.2 参数设置说明 (18) 6.3 报警设定值的设置方法 (19) 6.4 密码设置方法 (19) 6.5 其它参数的设置方法 (20) 7、功能及相应参数说明 (21) 7.1 测量及显示 (21)

7.2 8段折线运算功能 (25) 7.3 累积值清零 (26) 7.4 报警输出 (27) 7.5 变送输出 (30) 7.6 累积值脉冲输出 (31) 7.7 通讯接口 (31) 7.8 打印接口及打印单元 (32) 7.9 停电记录 (33) 8、抗干扰措施 (35)

概述 1、概述 XSJ系列流量积算仪与各类流量传感器、变送器配合,完成瞬时流量的测量、变换、传送和控制,同时进行累积计算。 误差小于0.2%F.S,并具备调校、数字滤波功能,可帮助减小传感器、变送器的误差,有效提高系统的测量、控制精度 适用于电流、电压、脉冲输出的流量传感器或变送器 2点报警输出,用于瞬时流量的上、下限报警或累积量的预置输出 变送输出可将测量、变换后瞬时流量值以标准电流、电压形式输出供其它设备使用

概述 累积量脉冲输出功能 瞬时流量按小时或按分为计算单位可选择 全透明、高速、高效的网络化通讯接口,实现计算机与仪表间完全的数据传送和控制。独有的控制权转移功能使计算机可以直接控制仪表的报警输出和变送输出。读取一次测量数据的时间小于10ms 提供测试软件,组态软件和应用软件技术支持 具备带硬件时钟的打印接口和打印单元,实现手动、定时、报警打印功能,如果选配智能打印单元,可实现多台仪表共用一台打印机 多种外形尺寸和面板形式 对于非线性信号,可利用仪表的8段折线功能 停电记录功能可记录总停电时间,停电次数和最后8次停电和上电的实时时间。通过面板调出查看

智能型涡街流量计转换器操作使用说明书

智能型涡街流量计转换器操作使用说明书 一、性能简介 智能型涡街流量计转换器采用数字信号处理技术(DSP),设计有14级数字带通滤波器,通过快速傅立叶软件算法,提高了涡街的信号检测灵敏度,加强了涡街流量计的抗振性能,突破了传统模拟方法处理涡街信号的局限性。 智能型涡街流量计转换器在硬件上采用了可变增益放大器;以适应各种口径涡街传感器的信号强度、采用了可变频宽多级滤波器,对涡街信号进行有效的预处理。最后,在软件上采用DSP技术,实现14频段自适应带通滤波器算法。一般情况下,测量下限向下延伸至原来的1/2~1/4,从而也就扩展了涡街流量计的量程范围,采用无电位器化设计,全部调试采用按键设置完成,因此,方便了现场的调试工作,也提高了仪表的可靠性。本仪表采用中、英文操作菜单,易读易懂。 智能型涡街流量计转换器基本特点 抗振性能更好; 下限流速低,可达常规涡街流量计的1/2~1/4; 量程比宽,一般情况可达1:30~1:50; 调试操作简单,有HART通讯功能(选配); 可配合各种涡街传感器进行各种介质测量; 基本功能 l瞬时流量显示、累积总量显示、百分比显示、频率显示; l4~20mA输出、0~5KHZ频率输出,涡街脉冲输出; 二、安装接线 智能型涡街转换器设计两个接线插座。 1、仪表接线 1.1 传感器信号输入三针插座: 涡街传感器信号线,遵循国内通用设计,用户将涡街信号线插头插入即可; 1.2. 电源、输出五针插座:

五针插座的第一针是24V电源+,第二、三针是24V电源-(COM端),第四针是电流输出端(I),第五针是脉冲或频率输出端(P)。COM是电源、输出公共端,详见下 图: 2、仪表电源 仪表电源要求:DC24V,范围(18~30V) 3、仪表脉冲输出 仪表脉冲输出为对地(电源一端)开关输出,仪表内部有3K上拉电阻连接到电源+端。 三、智能型涡街流量计转换器仪表参数 3.1测量显示 测量时显示:瞬时流量及单位,量程百分比值(对应电流输出和频率输出)。涡街测出频率、累积总量或涡街输出频率,上电后,最下一行显示累积总量,可用键切换至输出频率显示。(详见下图) 图键盘定义与液晶显示 说明:按一下“”键,仪表显示软件版本号后按“”键出现“参数设置”画面,然后再按“”键将光标移到“”键下面,按一下“”键进入输入密码“00000”状态,输入密码,再按“”键将光标移到“”下面,按一下“”进入选择操作菜单进行参数设置。如果想返回运行状态,将光标移到“”键下面,按一下“”键即可。 注意:LVTC智能型涡街转换器显示两个频率,一个称测出频率,一个称输出频率。 测出频率———转换器测到的信号频率,这个频率有可能是信号、噪声、工频或振动,未经智能信号处理,如实显示。 输出频率———根据涡街特征,对测出频率进行智能处理后,消除噪声或振动,输出真实的涡街频率信号。 3.2功能选择画面 按一下“”键,仪表显示软件版本号, 再按“”进入功能选择画面,然后再按“”键,进行选择,在此画面里共有2项功能可选择;

智能涡轮流量计新说明书

KZLW 系列智能涡轮流量计 使 用 说 明 ●高品质涡轮,超出常规的量程范围 ●配套多种变送器,适用于不同应用要求 ●智能化处理,独具特色的仪表系数三点非线性修正

一、概述 KZLW系列涡轮流量传感器(以下简称传感器)基于力矩平衡原理,属于速度式流量仪表。传感器具有结构简单、轻巧、精度高、复现性好、反应灵敏,安装维护使用方便等特点,广泛用于石油、化工、冶金、供水、造纸等行业,是流量计量和节能的理想仪表。 传感器与显示仪表配套使用,适用于测量封闭管道中与不锈钢1Cr18Ni9Ti、2Cr13及刚玉Al2O3、硬质合金不起腐蚀作用,且无纤维、颗粒等杂质的液体。若与具有特殊功能的显示仪表配套,还可以进行定量控制、超量报警等。选用本产品的防爆型式(Exm错误!未找到引用源。T6),可在有爆炸危险的环境中使用。 传感器适用于在工作温度下粘度小于5×10-6m2/s的介质,对于粘度大于5×10-6m2/s的液体,要对传感器进行实液标定后使用。 如用户需用特殊形式的传感器,可协商订货,需防爆型传感器时,在订货中加以说明。 二、KZLW基本型涡轮流量传感器 1.结构特征与工作原理 (1) 结构特征 传感器为硬质合金轴承止推式,不仅保证精度,耐磨性能提高,而且具有结构简单、牢固以及拆装方便等特点。 (2)工作原理 流体流经传感器壳体,由于叶轮的叶片与流向有一定的角度,流体的冲力使叶片具有转动力矩,克服摩擦力矩和流体阻力之后叶片旋转,在力矩平衡后转速稳定,在一定的条件下,转速与流速成正比,由于叶片有导

磁性,它处于信号检测器(由永久磁钢和线圈组成)的磁场中,旋转的叶片切割磁力线,周期性的改变着线圈的磁通量,从而使线圈两端感应出电脉冲信号,此信号经过放大器的放大整形,形成有一定幅度的连续的矩形脉冲波,可远传至显示仪表,显示出流体的瞬时流量或总量。在一定的流量范围内,脉冲频率f 与流经传感器的流体的瞬时流量Q 成正比,流量方程为: k f Q ? =3600 式中: f ——脉冲频率[Hz] k ——传感器的仪表系数[1/m 3],由校验单给出。若以[1/L]为单位k f Q ? =6.3 Q ——流体的瞬时流量(工作状态下)[m 3/h] 3600——换算系数 每台传感器的仪表系数由制造厂填写在检定证书中,k 值设入配套的显示仪表中,便可显示出瞬时流量和累积总量。 2.基本参数与技术性能 (1) 基本参数:见表一 表一 KZLW □ □□□ □ □ □ 说 明 6类 型 KZLW 基本型,+5-24DCV 供电, KZLWA 4~20mA 两线制电流输出,远传変送型 KZLWB 电池供电现场显示型 KZLWC 现场显示/4~20mA 两线制电流输出 公 称 通 径 4 4mm ,普通涡轮流量范围0.04~0.25m 3/h 宽量程涡轮为0.04~0.4m 3/h 6 6mm ,普通涡轮流量范围0.1~0.6m 3/h 宽量程涡轮为0.06~0.6m 3/h 10 10mm ,普通涡轮流量范围0.2~1.2m 3/h 宽量程涡轮为0.15~1.5m 3/h 15 15mm ,普通涡轮流量范围0.6~6m 3/h 宽量程涡轮为0.4~8m 3/h 25 25mm ,普通涡轮流量范围1~10m 3/h 宽量程涡轮为0.5~10m 3/h 40 40mm ,普通涡轮流量范围2~20m 3/h 宽量程涡轮为1~20m 3/h 50 50mm ,普通涡轮流量范围4~40m 3/h 宽量程涡轮为2~40m 3/h 80 80mm ,普通涡轮流量范围10~100m 3/h 宽量程涡轮为5~100m 3/h

智能流量积算仪使用说明书综述

ATLS-7 智能流量积算仪 使用说明书 承德市安泰仪表厂

目录 一、概述 1 二、仪表的主要技术指标及性能 1 三、仪表工作原理 2 四、仪表型号说明 5 五、仪表面板示意图及说明 6 六、仪表操作使用说明7 七、仪表的软件组态9 八、接线端子说明15 在您使用本仪表之前 请详细阅读本说明 一、概述 ATLS— 7 流量积算仪可以接收来自差压变送器、差压流量变送器、涡轮变送器、涡街变送器等信号,构成流量检测系统。根据系统构成,本仪表可以对流量进行压力和温度补偿,对流量进行精确计量。广泛用于化工、石油、电厂等行业的一般气体、饱和蒸汽、过热蒸汽和各种液体等多种介质场合。配相应的变送器也可对颗粒物料系统进行计量。 本仪表为全智能流量积算仪,仪表量程用户可以根据需要而设定,仪表输入信号用户可以组态、修改且操作方便,是一种通用性强、适用性广的智能化流量积算仪。表内配置能可靠的存储在新型存储器内,使仪表设定参数和测量数据在掉电情况下能可靠保护起来,ATLS — 7 流量积算仪还具有对变送器提供直流电源的能力。 ATLS — 7 流量积算仪具有RS-485通讯的能力,采用可挂接128个节点的通讯芯片,接上防雷地线后具有防雷保护功能。 我们有多年生产智能化数字仪表的经验,在仪表的可靠性、稳定性以及数字仪表的抗干扰方面都有自己的特长,基本能适应各种工业场合。能为用户提供成套设计、安装及调试等服务。 二、仪表的主要技术指标及性能 ⒈工作环境:温度0~50℃,相对湿度85% ⒉基本误差: ⑴瞬时值误差小于±0.5%±1个字 ⑵积算值误差小于±0.05% ⑶流量瞬时值输出误差小于±0.5% ⒊输入信号: ⑴模拟流量信号:①4~20mA ②1~5V ③0~10mA ( 用户可组态) 脉冲流量信号:频率最大为3000Hz 脉冲宽度大于150μs

智能涡街流量计说明书

一、概述 涡街流量计是根据卡门涡街理论,利用了流体的自然振动原理,以压电晶体或差动电容作为检测部件而制成的一种速度式流量仪表。 该仪表采用独特的差动技术,配合隔离、屏蔽、滤波等措施,克服了同类产品抗震性差、小信号数据紊乱等问题,并采用了独特的检测探头封装新技术和防护措施,保证了产品的可靠性。产品有管道式和插入式两种结构型式,每种型式都有高温、高压、防腐、防爆、温压补偿一体型等规格,又有整体和分体结构,以适应不同的测量介质和安装环境。 该仪表具有量程比宽,精度高,安装维护方便和介质适应性广等一系列优点。可广泛应用于石油化工、冶金机械、食品、造纸,以及城市管道供热、供水、煤气等行业的各种低黏度液体、气体、蒸汽等单相流体的工艺计量和节能管理。 二、工作原理 涡街流量计根据卡门涡街理论,在流体中设置旋涡发生体,当流体流经旋涡发生体时,它的两侧就形成了交替变化的两排旋涡,这种旋涡被称为卡门涡街。斯特罗哈尔在卡门涡街理论的基础上又提出了卡门涡街的频率与流体的流速成正比,并给出了频率与流速的关系式: f = St × V/d 式中: f 涡街发生频率 (Hz) St 斯特罗哈尔系数(常数) d 旋涡发生体迎流面宽度 V旋涡发生体两侧的平均流速(m/s ) 图1 这些交替变化的旋涡就形成了一系列交替变化的负压力,该压力作用在检测探头上,便产生一系列交变电信号,经过检测放大器转换、整形、放大处理后,输出脉冲频率信号,或进一步转换成与流量成正比的4 ~ 20mA.DC标准电流信号。 三、基本特点 ●安装简便,维护十分方便。 ●应用范围广,压力损失小,运行费用低。 ●结构简单牢固,无可动部件,使用寿命长。 ●采用抗机械振动,抗冲击和抗脏污的结构新设计。 ●从检测探头到运放电路实现了高度的互换性和通用性。 ●可现场显示,也可远距离传输,还可与计算机控制系统联网。 ●检测元件不直接接触测量介质,尤其适合恶劣环境下的流量测量。 ●操作简单,全部参数设定和调试在出厂前已完成,一般通电后即可正常工作。

智能涡街流量计使用说明书(三线制)

智能涡街流量计使用说明书

目录 一,产品概述 二,测量原理 三,结构与技术参数 四,流量计的选型 五,流量计的安装 六,流量计的电气连接 七,故障排除与日常维护

一、 产品概述 1. 概述 涡街流量仪表是根据卡门涡街理论,利用了流体的自然振动原理,以压电晶体或差动电容作为检测部件而制成的一种速度式流量仪表。 该仪表具有无可动部件、测量范围度大、介质适应性广、测量精度高、检定周期长、 传输信号距离远、压力损失小、结构简单、运行可靠、使用寿命长、安装维护方便等许多显著优点。可广泛应用于石油化工、治金机械、食品、造纸,以及城市管道供热、供水、煤气等行业的各种液体、气体、蒸气等单相流体的工艺计量和节能管理。 2. 产品特点 ● 采用抗机械震动,抗冲击和抗脏污的结构新设计。 ● 采用最先进的集成电路,信号处理精度高,高抗干扰性,可靠性高。 ● 可选用加宽量程型号,获得优越的小流量性能和扩宽的流量范围。 ● 可选用电容式流量计,抗震性能好,最高测量温度达到400 ℃。 二、 测量原理 涡街流量计是由设计在流场中的旋涡发生体、检测探头及相关的电子线路等组成。当液体流经三角柱形旋涡发生体时,它的两侧就成了交替变化的两排旋涡,这种旋涡被称为卡门涡街(图1),在此基础上得出了频率与流体的流速的关系: F= St ×V/d 式中:f ————————————涡街发生频率(Hz ) V ————————旋涡发生体两测的平均流速(m/s )St-----------------------斯特罗哈尔系数(常数) 这些交替变化的旋涡就形成了一系列替变化的负压力,该压力作用在检测深头上,便产生一系列交变电信号,经过前置放大器转换、整形、放大处理后,输出与旋涡同步成正比的脉冲频率信号(或标准信号) 旋涡发生体 探头 交变力 图1 三、 结构与技术参数 1. 流量计的结构形式 流量计是由表体与检测放大器及连接这两部分的连接杆组成,表体及其组成部件和连接杆均由1Cr18Ni9Ti 不锈钢材质制成,具有防腐耐用之优点;仪表根据安装方式不同分三种结构形式,分别是满管式、简易插入式、球阀插入式,结构形式如下图所示:

2017涡轮流量计最新说明书新版.

LWGY系列智能涡轮流量计 使用说明书 淮安华立仪表有限公司 ●高品质涡轮,超出常规的量程范围 ●配套多种变送器,适用于不同应用要求 ●智能化处理,独具特色的仪表系数三点非线性修正

一、概述 LWGY 系列涡轮流量传感器(以下简称传感器)基于力矩平衡原理,属于速度式流量仪表。传感器具有结构简单、轻巧、精度高、重复性好、反应灵敏,安装维护使用方便等特点,广泛用于石油、化工、冶金、供水、造纸等行业,是流量计量和节能的理想仪表。 传感器与显示仪表配套使用,适用于测量封闭管道中与不锈钢1Cr18Ni9Ti 、2Cr13及刚玉Al 2O 3、硬质合金不起腐蚀作用,且无纤维、颗粒等杂质的液体。若与具有特殊功能的显示仪表配套,还可以进行定量控制、超量报警等。选用本产品的防爆型式(ExmIIT6),可在有爆炸危险的环境中使用。 传感器适用于在工作温度下粘度小于5×10-6m 2 /s 的介质,对于粘度大于5×10-6m 2 /s 的液体,要对传感器进行实液标定后使用。 如用户需用特殊形式的传感器,可协商订货,需防爆型传感器时,在订货中加以说明。 二、LWGY 基本型涡轮流量传感器 1. 结构特征与工作原理 (1) 结构特征 传感器为硬质合金轴承止推式,不仅保证精度,耐磨性能提高,而且具有结构简单、牢固以及拆装方便等特点。 (2)工作原理 流体流经传感器壳体,由于叶轮的叶片与流向有一定的角度,流体的冲力使叶片具有转动力矩,克服摩擦力矩和流体阻力之后叶片旋转,在力矩平衡后转速稳定,在一定的条件下,转速与流速成正比,由于叶片有导磁性,它处于信号检测器(由永久磁钢和线圈组成)的磁场中,旋转的叶片切割磁力线,周期性的改变着线圈的磁通量,从而使线圈两端感应出电脉冲信号,此信号经过放大器的放大整形,形成有一定幅度的连续的矩形脉冲波,可远传至显示仪表,显示出流体的瞬时流量或总量。在一定的流量范围内,脉冲频率f 与流经传感器的流体的瞬时流量Q 成正比,流量方程为: k f Q ? =3600 式中: f ——脉冲频率[Hz] k ——传感器的仪表系数[1/m 3 ],由校验单给出。若以[1/L]为单位k f Q ? =6.3 Q ——流体的瞬时流量(工作状态下)[m 3 /h] 3600——换算系数 每台传感器的仪表系数由制造厂填写在合格证书中,k 值设入配套的显示仪表中,便可显示出瞬时流量和累积总量。

智能流量积算仪说明书

目录 一、概述 (1) 二、功能特点 (1) 三、主要技术指标 (1) 四、工作原理 (2) 五、操作说明 (3) 六、数学模型 (10) 七、编程举例 (11) 八、通讯说明 (12) 九、端子接线 (13) .

一、概述 智能流量积算仪,采用先进的微电脑芯片及技术,与各种流量传感器或变送器、温度传感器或变送器和压力变送器配合使用,可对各种液体、蒸汽、天然气、一般气体等流量参数进行测量显示、累积计算、报警控制、变送输出、数据采集及通讯。 二、功能特点 全围自动温度、压力补偿运算,补偿方式任意设定 线性积算、开方积算任意设定 瞬时流量、累积流量、温度、压力多种参数显示 小信号切除功能,切除围0-5%可选 累积流量值可通过面板按键清零,清零操作可锁 掉电保护功能,累积流量值掉电保持时间大于5年,所有设定值掉电后永久保持 先进的模块化结构,配合功能强大的仪表芯片,功能组合、系统升级非常方便 三、主要技术指标 输入信号 (1)模拟量输入:热电阻:Pt 100 热电偶:K、T、E 电压:0~5V、1~5V 电流:4~20mA、0~20mA或0~10mA (2)脉冲量输入:波形:矩形、正弦或三角波 幅度:大于4V(或根据用户要求任定) 频率围:0~10KHz 基本误差:0.5%FS或0.2%FS±1个字 分辨力:1/20000、14位A/D转换器 .

显示方式:上排四位数码管显示瞬时流量,下排八位数码管显示累积流量 采样周期:0.5S 1 报警输出:瞬时流量或累积流量二限报警,继电器输出触点容量AC220V/3A 变送输出:4~20mA、0~10mA、1~5V、0~5V 精度:±0.3%FS 通讯输出:接口方式—隔离串行双向通讯接口RS485/RS422/RS232/Modem 波特率——300~9600bps部自由设定 馈电输出:DC24V/50mA 电源:开关电源85~265VAC 功耗4W以下 使用环境:环境温度:0~50℃ 相对湿度:<85%RH 四、工作原理

换热站智能流量积算仪使用说明-wang

一、概述 通用型智能流量(热量)积算仪(以下简称积算仪)主要特点: ●适用于各种液体、单一或混合气体及蒸汽的流量(热量)显示、积算、控制; ●输入多种流量传感器信号(如涡街、涡轮、孔板、V型锥、阿牛巴、热式等各种流 量计); ●流量输入通道:可接收频率信号和多种模拟电流信号; ●压力、温度输入通道:可接收多种模拟电流信号; ●可提供变送器+24V DC,+12V DC供电电源,带短路保护功能,简化系统,节省投资; ●容错功能:温度、压力/密度补偿测量信号异常时,用对应的手动设定值进行补偿运 算; ●循环显示功能,为监视多个过程变量提供方便; ●流量再发送功能,输出流量的电流信号,更新周期1秒,满足自动控制需要; ●仪表时钟和定时自动抄表功能、打印功能,为计量管理提供方便; ●丰富的自检和自诊断功能使仪表更易于使用和维护; ●三级密码设定可防止未经授权的人员改变已设定的数据; ●仪表内部不设任何电位器、编码开关等可调器件,从而提高仪表的耐震性、稳定性 和可靠性; ●通讯功能:能通过多种通讯方式与上位计算机进行数据通讯,组成能源计量网络系 统: ?RS-485; ?RS-232; ?GPRS、CDMA; ?宽带网。 ●除了常规的温度补偿、压力补偿、密度补偿、温度压力补偿外,该表还可对: ?一般天然气的“压缩系数”(Z)进行补偿; ?天然气的“超压缩系数”(Fz)进行补偿; ?流量系数非线性进行补偿; ?该表特别在蒸汽的密度补偿、饱和蒸汽和过热蒸汽的自动识别,湿蒸汽的含水 率计算等方面功能完善 ●具有贸易结算所需的专用功能: ?掉电记录功能; ?定时抄表功能; ?365天日累积值和12个月的月累积值保存功能; ?非法操作记录查询功能; ?打印功能。

涡轮流量计使用手册

涡轮流量计使用手册 翻译:付仟骞、韩静静、薛亚斐 整理:韩静静 审核:费节高

目录 1.产品担保时间 (1) 2.涡轮流量剂安装和服务手册 (3) 2.1介绍: (3) 2.2涡轮流量计工作原理 (3) 2.3材料选择和结构 (3) 2.4轴承选择: (4) 2.5流量计检波器选择 (5) 2.5.1高输出磁性检波器-典型范围10:1 (5) 2.5.2低磁检波器-典型范围25:1 (5) 2.5.3磁性检波器输出信号特征 (6) 2.5.4调制载波检波器-型号范围100:1 (6) 2.5.5正交输出选择 (6) 2.5.6危险和抗风化环境线圈缠绕 (7) 2.6流量计校准 (7) 2.7一般安装程序 (8) 2.8滤网/过滤器 (10) 3.流动矫直器和安装配套元件 (11) 3.1流动矫直 (11) 3.2MS安装配件 (12) 3.3信号电缆 (12) 3.4信号调节器/转换器 (12) 4.预防维护保养合故障检修 (13) 4.1耦合线圈测试 (13) 4.2轴承置换 (14) 4.3螺纹轴轴承置换 (15) 4.4无螺蚊轴承 (16) 4.5部分分解图/涡轮内部 (18) 4.6 H0系列校准刻度备用物或置换内部配套元件 (19) 4.7推荐备用和替换部分 (19) 5.涡轮流量计存储器 (20) 附录A (22) 危险识别 (22) 风险评估 (22)

1.产品担保时间 5年限制担保 API精确HO系列—包括耦合线圈液体精确HO系列—包括耦合线圈气体精确HO系列—包括耦合线圈

注:涡轮流量计理想的适用于干静的液体和气体。特定的Hoffer涡轮流量计可提高到泥浆类型的液体。当涡轮流量计安装在“脏”类型的流体,流量计内部将完全磨损。磨损的速度是由流量速度、泥浆类型、液体中颗粒百分比共同作用的。HFC用在泥浆类型,就不能预测流量计内部的使用寿命。我们标准的产品保证时间并不适用于流量计使用在泥浆中。

LUGB涡街流量计说明书

LUGB系列涡街流量计使用说明书

录目 - - - - - - - - - - - - - - - (3)工作原理一. 概述二. 技术参数 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (4) 三. 流量范围- - - - - - - - - - - - - - - - - - - (4) 四. 安装结构图- - - - - - - - - - - - - - - - - - (5) 五. 安装及接线 - - - - - - - - - - - - - - - - - - (6) 六. 流量计参数整定 - - - - - - - - - - - - - - - - (9) 七. 流量计信号检测、调整和校验方法 - - - - - - - - - (10) 八. 维护及故障排除 - - - - - - - - - - - - - - - - (10) 九. 订货须知 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (11) 十. 智能流量计操作说明 - - - - - - - - - - - - - - (12)

一概述 LUGB系列涡街流量计是一种采用压电晶体作为检测元件,输出与流量成正比的标准信号的流量仪表。该仪表可以直接与DDZ-Ⅲ型仪表系统配套,也可以与计算机及集散系统配套使用,对不同介质的流量参数进行测量。该仪表根据流体涡街的检测原理,其检测涡街的压电晶体不与介质接触,仪表具有结构简单、通用性好和稳定性高的特点. LUGB系列涡街流量计可用于各种气体、液体和蒸汽的流量检测及计量。 LUGB 系列涡街流量计可以与本公司生产的智能流量积算仪配套使用,也可以和其它仪表厂商生产的智能仪表配套使用,具有通用性强的特点。 二工作原理 涡街流量计的基本原理是卡门涡街原理,?即“涡街旋涡分离频率与流速成正比”。 流量计流通本体直径与仪表的公称口径基本相同。如图一所示,?流通本体内插入有一个近似为等腰三角形的柱体,柱体的轴线与被测介质流动方向垂直,底面迎向流体。 当被测介质流过柱体时,在柱体两侧交替产生旋涡,旋涡不断产生和分离,?在柱体下游便形成了交错排列的两列旋涡,即“涡街”。理论分析和实验已证明,?旋涡分离的频率与柱侧介质流速成正比。 式中: f──柱体侧旋涡分离的频率(Hz); V──柱侧流速(m/s); d──柱体迎流面宽度(m); Sr ──斯特劳哈尔数。是一个取决于柱体断面形状而与流体性质和流速大小基本无关的常数。 圆管内的涡街图一 三产品特点

LWQ气体涡轮流量计说明书

1.概述 LWQ系列气体涡轮流量计是吸取了国内外流量仪表先进技术经过优化设计,综合了气体力学、流体力学、电磁学等理论而自行研制开发的集温度、压力、流量传感器和智能流量积算仪于一体的新一代高精度、高可靠性的气体精密计量仪表,具有出色的低压和高压计量性能,多种信号输出方式以及对流体扰动的低敏感性,广泛适用于天然气、煤制气、液化气、轻烃气等气体的计量。 该产品经国家防爆产品质检部门按GB3836.2000《爆炸性气体环境用电气设备第1部:通用要求》,GB3836.2-2000《爆炸性气体环境用电气设备第2部分:隔爆型“d”》和GB3836.4-2000《爆炸性气体环境用电气设备第4部分:本质安全型“i”》标准检验合格,防爆标志为ExdⅡBT6(隔爆型)、ExiaⅡCT6(本安型)。适用于含有ⅡA、ⅡB、ⅡC类T1~T4温度组别爆炸性气体混合物的0(仅本安型)1、2区危险场所。 2.产品特点 ?优质合金涡轮,具有更高的稳流和耐腐蚀作用 ?进口优质专用轴承,使用寿命长 ?计量室与通气室隔绝,保证了仪表的安全性 ?可检测被测气体的温度、压力和流量,能进行流量自动跟踪补偿,并显示标准状态下 (P b=101.325KPa,T b=293.15K)的气体体积累积量;可实时查询温度压力数值 ?流量范围宽(Q max/Q min≥20:1),重复性好,精度高(可达1.0级),压力损失小,始动流量低,可达0.6m3/h ?智能化仪表系数多点非线性修正 ?内置式压力、温度传感器,安全性能高、结构紧凑、外形美观 ?仪表具有防爆及防护功能,防爆标志为ExdⅡBT6、ExiaⅡCT6,防护等级为IP65 ?系统低功耗工作,一节3.2V10AH锂电池可连续使用3年以上 ?仪表系数、累计流量值掉电十年不丢 3. 工作原理 当流体流入流量计时,在进气口专用一体化整流器的作用下得到整流并加速,由于涡轮叶片与流体流向成一定角度,此时涡轮产生转动力矩,在克服摩擦力矩和流体阻力矩后,涡轮开始旋转。在一定的流量范围内,涡轮旋转的角速度与流体体积流量成正比。根据电磁感应原理,利用磁敏传感器从同轴转动的信号轮上感应出与流体体积流量成正比的脉冲信号,该信号经放大、滤波、整形后与温度、压力传感器信号一起进入智能流量积算仪的微处理单元进行运算处理,并把气体的体积流量和总量直接显示于LCD屏上 4.技术参数: 4.1 基本参数: 4.1.1 表1

XSR22FC补偿流量积算记录仪用户手册XSR22FCE01

XSR22FC 补偿流量积算记录仪 用户手册 XSR22FCE01

安全注意 ●请不要使用在原子能设备、医疗器械等与生命相关的设备上。 ●本仪表没有电源保险丝,请在本仪表电源供电回路中设置保险丝 等安全断路器件。 ●请不要在本产品所提供的规格范围之外使用。 ●请不要使用在易燃易爆的场所。 ●请避免安装在发热量大的仪表(加热器、变压器、大功率电阻) 的正上方。 ●周围温度为50℃以上时,请用强制风扇或冷却机冷却,但是,不 要让冷却空气直接吹到本仪表。 ●对于盘装仪表,为了避免用户接近电源端子等高压部分,请在最 终设备上采取必要措施。 ●本产品的安装、调试、维护应由具备资质的工程技术人员进行。 ●如果本产品的故障或异常有可能导致系统重大事故,请在外部设 置适当的保护电路,以防止事故发生。 ●本公司不承担除产品本身以外的任何直接或间接损失。 ●本公司保留未经通知即更改产品说明书的权利。

目录 1、快速设置流量参数 (1) 2、切换画面 (3) 3、查询历史记录和停电信息 (4) 4、流量算法 (6) 5、流量累积和清零 (9) 6、通讯设置 (11) 7、变送设置 (14) 8、报警设置 (15) 9、小信号切除与协议计量 (18) 10、传感器和系统误差修正 (19) 11、显示设置 (21) 12、记录设置 (22) 13、时钟设置 (23) 14、密码设置 (24) 15、备份和恢复参数 (25) 16、安装与接线 (26) 17、参数一览表 (29) 18、型号规格 (35) 19、技术规格 (36)

1、快速设置流量参数 仪表上电后,通过设置如下参数可完成流量测量。 图1.1 快捷操作流程图 具体的参数流程如下图所示。选择了一条支路,则其他支路的参数自动隐藏。例如选择“流量通道输入信号类型”为脉冲,则不再显示“设计流量上限”“流量传感器类型”“开平方功能”参数。

涡轮流量计说明书

LWGY涡轮流量计 使用说明书 一、概述 LWGY系列涡轮流量计是本厂采用国外先进技术生产制造的,是液体计量最理想的流量计之一。它具有结构简单、精确度高、安装维修使用方便等特点。该产品广泛用于石油、化工、冶金、供水、造纸、环保、食品等领域,可靠测量水、纯水、自来水、无杂质的污水、柴油、汽油和低粘度的原油等液体的体积流量。与具有定量功能的显示仪表配套使用,可以进行自动定量控制、上下限报警等用途。 二、产品特点: 1.传感器为硬质合金轴承止推式,不仅保证精度,并且提高耐磨性能。2.结构简单、牢固以及拆装方便。 3.测量范围宽,下限流速低。 4.压力损失小,重复性好,精确度高。 5.具有较高的抗电磁干扰和抗振动能力。 三、工作原理: 流体流经传感器壳体,由于叶轮的叶片与流向有一定的角度,流体的冲力使叶片具有转动力矩,克服摩擦力矩和流体阻力之后叶片旋转,在力矩平衡后转速稳定,在一定的条件下,转速与流速成正比,由于叶片有导

磁性,它处于信号检测器(由永久磁钢和线圈组成)的磁场中,旋转的叶片切割磁力线,周期性的改变着线圈的磁通量,从而使线圈两端感应出电 脉冲信号,此信号经过放大器的放大整形,形成有一定幅度的连续的矩形脉冲波,可远传至显示仪表,显示出流体的瞬时流量和累计量。在一定的流量范围内,脉冲频率f 与流经传感器的流体的瞬时流量Q 成正比,流量方程为: k f Q ? =3600 式中: f ——脉冲频率[Hz]; k ——传感器的仪表系数[1/m 3],由校验单给出。若以[1/L]为单位k f Q ?=6.3 Q ——流体的瞬时流量(工作状态下)[m 3/h]; 3600——换算系数。 每台传感器的仪表系数由制造厂填写在检定证书中,k 值设入配套的显示仪表中,便可显示出瞬时流量和累积总量。 四.主要技术性能: 1.公称通径:(4~200)mm ,DN-200以上选用插入式; 2.介质温度:常温型(-20~80)℃、高温型(-20~150)℃; 3.环境温度:(-20~55)℃; 4.准 确 度:±0.2%、±0.5%、±1%; 5.检出器信号传输线制:三线制电压脉冲(三芯屏蔽电缆); 6.供电电源:电压:12V ±0.144V, 电流:≤10mA ; 7.输出电压幅值:高电平≥8V ,低电平≤0.8V ; 8.脉冲输出型:传感器至显示仪表的距离可达250米; 9.4~20mA 输出型:变送器至显示仪表的距离可达500米;

涡街流量计使用说明书

一、使用时的注意事项 1.1、确认收货时 1.1.1、在您拿到本产品时,请确认运输途中有没有磕碰划伤等。 1.1.2、根据产品铭牌的标注,请确认与您要买的型号是否相符。 1.2、运输与储存时 1.2.1、尽可能的利用本公司的包装,将流量计直接运送到安装现场。 1.2.2、运送过程中不要强烈碰撞、也不要让雨水淋湿。 1.2.3、保管时尽量利用本公司的原包装进行保管,保管的地方应符合下列条件要求: 1不会有淋雨水的地方 2振动或碰撞尽量少的地方 3温度:-40℃—+55℃ 4湿度:5%—90% 1.2.4、使用过的流量计保管时,要将内部的残留液体及粘附物完全清洗干净,另外注意在电源接口处要密封,以防潮湿。 1.3、安装时 1.3.1、使用时要在流量计规定的条件下使用,超出这个规定使用是不可行的,如果因此而造成流量计损坏,维修的费用会由您自己承担。 1.3.2、流量计出现问题以后,尽可能的与我们或维修商联系,以便尽快的把问题解决。 1.3.3、安装之前必须认真阅读说明书,由于没有按照说明书操作造成的流量计损坏,维修费用自己承担。 二、产品用途及工作原理 2.1、用途 LUGB涡街流量计广泛用于石油、化工、电力、轻工等部门工业管道中测量

液体或气体的流量。由于传感器材料为1Cr18Ni9Ti,也可用于城市供水、供热、锅炉供水、医疗行业流体管道的流量测量。 防爆型涡街流量传感器,采用的是本安防爆技术。电池供电的涡街流量计其防爆标志为“Ex iaⅡBT4”,适合不高于Ⅱ类B级的0区、1区、2区含有T1~T4组的危险场所使用;靠安全栅供电的涡街流量计其防爆标志为“ExiaⅡBT5”,适于Ⅱ类B级的0区、1区、2区含有T1~T5组的危险场所使用。 2.2、工作原理 图一:卡门涡街工作原理图 LUGB涡街流量计是利用卡门涡街原理,用来测量蒸汽、气体及低粘度的液体的流量仪表。当流体流过与被测介质流向垂直放置的旋涡发生体时,在其后方两侧交替地产生两列旋涡,称之为卡门涡街,如上图1所示。在一定雷诺数范围内(2×104~7×106),旋涡所产生的频率f与介质的平均速度V及旋涡发生体的迎流面宽度d之间有下列关系: f=St式中St为斯特劳哈尔数,它是无量纲常数,当R =2×104~7×106 eD 时约为0.15~0.22,通过压电元件检测出旋涡产生的频率f,就可计算出平均流 =A*V,,其中A为管道横截面积。 速V,从而确定管道内的体积流量:Q V 三、产品的特点 我公司生产的涡街流量计是借鉴日本OVAL公司的产品设计理念结合国内企业的使用特点,经过多年的研发而推出的产品。本产品是按照日系国家标准JIS Z8766:2002《涡街流量计—流量测定方法》,进行生产的,因此我公司的涡街流量计有这国内同类产品没有的精确性和稳定性,除具备普通涡街流量计的特点外,还具有下述突出特点:

涡轮流量计说明书

安装使用说明书

目录 一、概述 (1) 二、LWGY基本型涡轮流量传感器 (1) 1、结构特征与工作原理 (1) 2、基本参数与技术性能 (2) 3、安装、使用和调整 (2) 三、LWGYA型涡轮流量传感器 (6) 四、LWGYB型涡轮流量传感器 (6) 五、LWGYC型涡轮流量传感器 (7) 六、维修和常见故障 (8) 七、运输、贮存 (9) 八、开箱注意事项 (9) 九、订货须知 (9)

本产品依据GB/T 9246—1999机械行业 标准设计制造 一、概述 LWGY系列涡轮流量传感器(以下简称传感器)基于力矩平衡原理,属于速度式流量仪表。传感器具有结构简单、轻巧、精度高、复现性好、反应灵敏,安装维护使用方便等特点,广泛用于石油、化工、冶金、供水、造纸等行业,是流量计量和节能的理想仪表。 传感器与显示仪表配套使用,适用于测量封闭管道中与不锈钢1Cr18Ni9Ti、2Cr13及刚玉Al2O3、硬质合金不起腐蚀作用,且无纤维、颗粒等杂质的液体。若与具有特殊功能的显示仪表配套,还可以进行定量控制、超量报警等。选用本产品的防爆型式(ExmIIT6),可在有爆炸危险的环境中使用。 传感器适用于在工作温度下粘度小于5×10-6m2/s的介质,对于粘度大于5×10-6m2/s的液体,要对传感器进行实液标定后使用。 如用户需用特殊形式的传感器,可协商订货,需防爆型传感器时,在订货中加以说明。 二、LWGY基本型涡轮流量传感器

2.1 结构特征与工作原理 2.1.1 结构特征 传感器为硬质合金轴承止推式,不仅保证精度,耐磨性能提高,而且具有结构简单、牢固以及拆装方便等特点。 2.1.2 工作原理 流体流经传感器壳体,由于叶轮的叶片与流向有一定的角度,流体的冲力使叶片具有转动力矩,克服摩擦力矩和流体阻力之后叶片旋转,在力矩平衡后转速稳定,在一定的条件下,转速与流速成正比,由于叶片有导磁性,它处于信号检测器(由永久磁钢和线圈组成)的磁场中,旋转的叶片切割磁力线,周期性的改变着线圈的磁通量,从而使线圈两端感应出电脉冲信号,此信号经过放大器的放大整形,形成有一定幅度的连续的矩形脉冲波,可远传至显示仪表,显示出流体的瞬时流量或总量。在一定的流量范围内,脉冲频率f 与流经传感器的流体的瞬时流量Q 成正比,流量方程为: k f Q ?=3600 式中: f —— 脉冲频率[Hz] k —— 传感器的仪表系数[1/m 3],由校验单给出。若 以[1/L]为单位 Q —— 流体的瞬时流量(工作状态下)[m 3/h] 3600 —— 换算系数 每台传感器的仪表系数由制造厂填写在检定证书中,k 值设

安徽天康智能流量积算仪说明书(不带补偿)

安徽天康流量积算仪使用说明书 前言 衷心感谢阁下使用我公司生产的智能流量积算仪。使用前,敬请仔细阅读本产品说明书,以期仪表按照你的意愿工作。 本仪表的输入、输出、报警、控制方式等,都可以由用户设置。因此,在安装或更新XMT系列仪表时,如果其参数没有被正确设置,即使它们具有相同型号。也必须由熟悉工业控制现场要求和本仪表性能的技术人员进行正确设置,方可在现场安装运行。 一. 概述及特点 智能流量积算仪表,采用先进的ASIC芯片及制造技术,将常规仪表的硬件接口电路和多功能模块化的仪表软件,高度集成于专用ASIC芯片中,从而达到高可靠、稳定性好、功耗低的工业仪表设计标准。仪表除具有万能信号的输入和输出、位式控制、模拟量输出等功能外,更具有开方、积算累计、双流量功能,更具有通讯功能,能通过仪表的芯片接口与计算机连接,计算机通过软件可实时采集仪表的参数。该仪表以其新颖的构思、丰富的功能、优良的品质和工业级标准,成为新一代智能化流量积算仪。本公司生产的智能化流量积算仪采用了自行研制开发、委托日本集成电路制造生产的专用集成电路,而构成的一台以微处理为核心的智能仪器,它汇集了目前自动控制系统中各类流量积算仪表的大部分功能,同时辅以博采众长、精心编制、反复调试的软件系统使本仪表独具以下特点:●仪表硬件大幅度减少,系统的组成结构相对简单。在用户申请范围内,多种输入信号任意切换。采用了优化设计,工艺显著改善,没有飞线、没有调整电位

器,所有的校准和功能设定可全部通过键盘由软件完成。 ●对饱和蒸汽可实现温度或压力补偿 ●可使用各种线性模拟输入或频率作为输入信号 ●测量输入信号可进行开方(线性模拟量输入)及小信号切除 ●可对输入信号进行小信号切除,切除后的测量显示可默认为0或给定常数 ●双流量模拟量输入(不可以温度或压力补偿)及双流量模拟量输出 ●流量信号输入时可在量程范围内任意设定16个补偿点及补偿参数 ●主输入为频率时补偿信号可选择线性输入或PT100输入 ● 4个可重定位的用于瞬时流量报警或累计流量控制的继电器输出 ●可选加三路D/A输出口,可以对过程量进行光电隔离输出,以确保被控系统的安全可靠.可提供5V或24V两个恒压源输出,可满足大多数辅助功能的需要. ●流量仪表的累积量可选6位+光柱或9位(内部为10位)累计显示方式 ●批量控制时批量累计值可键盘清零或仪表外部接线端清零 ●批量控制时总流量累计值与批量累计值可键盘切换 ●单点或双点定量控制,达成自动罐装的功能 ●双点定量控制可暂停、可以设定提前控制量 ●瞬时流量与累计流量的显示可乘以转换系数 ●仪表断电后的累计量个位数可保持

LUGB系列涡街流量计使用说明文书

LUGB系列涡街流量计 使用说明书

目录 一. 概述工作原理 - - - - - - - - - - - - - - - (3) 二. 技术参数 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (4) 三. 流量范围- - - - - - - - - - - - - - - - - - - (4) 四. 安装结构图- - - - - - - - - - - - - - - - - - (5) 五. 安装及接线 - - - - - - - - - - - - - - - - - - (6) 六. 流量计参数整定 - - - - - - - - - - - - - - - - (9) 七. 流量计信号检测、调整和校验方法 - - - - - - - - - (10) 八. 维护及故障排除 - - - - - - - - - - - - - - - - (10) 九. 订货须知 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (11) 十. 智能流量计操作说明 - - - - - - - - - - - - - - (12)

一概述 LUGB系列涡街流量计是一种采用压电晶体作为检测元件,输出与流量成正比的标准信号的流量仪表。该仪表可以直接与DDZ-Ⅲ型仪表系统配套,也可以与计算机及集散系统配套使用,对不同介质的流量参数进行测量。该仪表根据流体涡街的检测原理,其检测涡街的压电晶体不与介质接触,仪表具有结构简单、通用性好和稳定性高的特点. LUGB系列涡街流量计可用于各种气体、液体和蒸汽的流量检测及计量。 LUGB系列涡街流量计可以与本公司生产的智能流量积算仪配套使用,也可以和其它仪表厂商生产的智能仪表配套使用,具有通用性强的特点。 二工作原理 涡街流量计的基本原理是卡门涡街原理,?即“涡街旋涡分离频率与流速成正比”。 流量计流通本体直径与仪表的公称口径基本相同。如图一所示,?流通本体内插入有一个近似为等腰三角形的柱体,柱体的轴线与被测介质流动方向垂直,底面迎向流体。 当被测介质流过柱体时,在柱体两侧交替产生旋涡,旋涡不断产生和分离,?在柱体下游便形成了交错排列的两列旋涡,即“涡街”。理论分析和实验已证明,?旋涡分离的频率与柱侧介质流速成正比。 式中: f──柱体侧旋涡分离的频率(Hz); V──柱侧流速(m/s); d──柱体迎流面宽度(m); Sr ──斯特劳哈尔数。是一个取决于柱体断面形状而与流体性质和流速大小基本无关的常数。 图一圆管内的涡街 三产品特点 传感器测量探头采用特殊工艺封装,耐高温可达350℃ 敏感元件封状在探头体内,检测元件不接触测量介质,使用寿命长 传感器采用补偿设计,提高仪表抗震性 结构简单、无可动件,耐用性高 在规定雷诺数范围内,测量不受介质温度、压力、粘度影响

相关文档
相关文档 最新文档