Q/CSG

中国南方电网有限责任公司企业标准 南方电网备自投装置配置与技术功能规范 Configuration Requirement and Technical Specification for Spare Power Automatic Switching Equipment

中国南方电网有限责任公司 发 布

目次

前言 .......................................................................I 1范围 (1)

2规范性引用文件 (1)

3术语和定义 (1)

4配置原则 (2)

5技术功能要求 (2)

6其他 (6)

7附则....................................................... 错误!未定义书签。附录A(资料性附录)110K V变电站10K V侧负荷均分功能逻辑. (8)

前言

备用电源自动投入装置(简称“备自投”)作为提高供电可靠性的重要措施,在南方电网得到广泛应用。为进一步加强备自投装置的配置和技术管理,更好发挥其在提高供电可靠性、防止大面积停电中的作用,根据国家和行业相关规定,制定本技术规范。

本规范由中国南方电网系统运行部提出、归口并负责解释。

本规范主要起草单位:广东电网公司系统运行部、中国南方电网系统运行部

本规范参与起草单位:广东省电力设计研究院,广东电网公司佛山、东莞、中山、广州、清远供电局

本规范主要起草人:杨文佳、张勇、陈兴华、吴国炳、徐光虎、余畅、杨银国、梅勇、欧明秀、陈泗贞、冯舒扬、王莉、朱昌学

南方电网备自投装置配置与技术功能规范

1 范围

1.1 本标准规定了南方电网110kV及以上电压等级的备用电源自动投入装置(以下简称“备自投装置”)的配置原则、基本技术要求和功能设计。

1.2 本标准适用于南方电网公司。南方电网公司各相关部门和单位均应遵守本标准;有关单位在南方电网开展备自投装置的科研、设计、制造、试验和运行等工作时,也应遵守本标准。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本规定的条款。凡是注明日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本规定,然而,鼓励根据本规定达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本规定。

DL755-2001《电力系统安全稳定导则》

DL/T526-2002《静态备用电源自动投入装置技术条件》

DL/T720-2000《电力系统继电保护柜、屏通用技术要求》

GB/T14285-2006《继电保护和安全自动装置技术规程》

DLT 478-2010 《继电保护和安全自动装置通用技术条件》

3 术语和定义

3.1 《静态备用电源自动投入装置技术条件》中列出的术语和定义适用于本规范。

3.2 无压定值 Setting Value of Low Voltage

无压定值是指用于判别系统或母线处于失电状态的电压定值。当备自投装置采集的电压值小于该定值时,判为失去电源。

3.3 有压定值 Setting Value of High Voltage

有压定值是指用于判别系统或母线处于带电状态的电压定值。当备自投装置采集的电压值不小于该定值时,判为有电源。

3.4 工作电源Working Power

用于正常运行时给负荷或母线供电的独立电源。

3.5 备用电源Standby Power

投入后可给失电的负荷或母线恢复供电的独立电源。

3.6 备用电源自动投入装置 Spare Power Automatic Switching Equipment

当工作电源因故障或其它原因断开后,能自动、迅速地将备用电源投入工作或将用户切换到备用电源上去,而使用户不致于被停电的一种安全自动装置。

备自投装置按照动作对象划分,分为母联(分段、桥)备自投、线路备自投和主变备自投。

3.7 双开关 Double-switch

某一元件通过两个开关接入同一电压等级,与系统相联。如500kV站高压侧的边、中开关,中压侧的201A、201B开关等。

4 配置原则

4.1 凡具备环网供电条件、可能因系统运行需要而采取解环等措施的变电站,应设计和配置备自投装置。

4.2 对新建、扩建的变电站,应对其配置备自投装置的必要性进行研究,并根据需要同步建设。

4.3 一次网架结构发生变化时,应对相关变电站备自投装置功能、配置的适应性进行分析研究,必要时进行调整、改造。

4.4 500kV及以上电压等级变电站的备自投装置配置原则

4.4.1 500kV及以上电压等级变电站的备自投装置应采用完全独立的双重化配置。

4.4.2 500kV变电站的220kV母线采取分列运行方式时,宜根据运行需要配置220kV侧的母联备自投装置。

4.4.3 正常方式下主变热备用的500kV及以上电压等级变电站,宜根据运行需要配置主变备自投装置。

4.4.4 正常方式有500kV线路热备用的站点,宜根据运行需要配置线路备自投装置。

4.5 220kV变电站的备自投装置配置原则

4.5.1 凡采取220kV线路热备用或220kV母线分列运行方式的220kV变电站,应在220kV 侧配置线路或母联备自投装置。

4.5.2 正常方式下主变热备用的220kV变电站,应根据运行需要配置主变备自投装置。4.5.3 凡采取110kV线路热备用或110kV母线分列运行方式的220kV变电站,应在110kV 侧配置线路或母联备自投装置。

4.6 110kV电压等级变电站的备自投装置配置原则

4.6.1 对于具备两路及以上不同电源的110kV变电站,在可能出现由单路电源供电的运行方式时,110kV侧应配置备自投装置(T接方式除外),并可依据正常运行方式确定工作电源和备用电源,配置必要的备自投装置实现备自投方案。

4.6.2 装有两台及以上主变的变电站,应在中、低压侧装设备自投装置。

4.6.3 对于重要的供电负荷,运行方式条件允许时,宜装设备自投装置。

5 技术功能要求

5.1 额定电气参数

5.1.1 直流回路

5.1.1.1 额定电压:220V、110V

5.1.1.2 允许偏差:-20%~+10%

5.1.1.3 纹波系数≤5%

5.1.2 交流回路

5.1.2.1 交流电压:100V、

5.1.2.2 交流电流:5A、1A

5.1.2.3 频率:50Hz

5.2 功率消耗

5.2.1 交流电流回路

5.2.1.1 当二次侧额定电流为5A时,每相功耗≤1.0VA

5.2.1.2 当二次侧额定电流为1A时,每相功耗≤0.5VA

5.2.2 交流电压回路:当为额定电压时,每相功耗≤0.5VA

5.2.3 直流电源回路

5.2.3.1 备自投装置正常工作时,单套装置功耗≤50W

5.2.3.2 备自投装置动作时,单套装置功耗≤80W

5.3 交流输入回路要求

5.3.1 交流输入量的允许工作范围

5.3.1.1 电压:1.2Un允许连续工作、1.4Un允许工作10s

5.3.1.2 电流:2In允许连续工作、10In允许工作10s、40In允许工作1s

5.3.1.3 频率:220kV及以上备自投装置40~60Hz,110kV备自投装置45~55Hz

5.3.2 低通滤波:备自投装置交流模拟量输入回路应加低通滤波,把高频分量滤除;并可进一步采取数字滤波。

5.4 直流电源要求

5.4.1 在正常试验的标准大气条件下,直流电源在5.1.1.2、5.1.1.3项规定的范围内变化时,装置应可靠工作。

5.4.2 装置电源的自启动性能

5.4.2.1 当合上备自投装置电源插件上的电源开关,直流电源由零缓慢上升至80%额定电压值,此时装置电源插件面板上的电源指示灯应亮,备自投装置工作正常。

5.4.2.2 当外部直流电源调至80%额定电压,断开、合上装置电源开关,装置电源应能正常启动,备自投装置工作正常。

5.5 采样及测量技术要求

5.5.1 备自投装置的采样频率不小于1000Hz,即每周波采样点数不小于20。

5.5.2 交流电压有效值测量误差≤±3%(0.2~1.2Un,49Hz~51Hz)。

5.5.3 交流电流有效值测量误差≤±3%(0.2~1.5In,49Hz~51Hz)。

5.5.4 功率测量误差≤±2%。

5.5.5 频率测量(必须采自电压)误差≤±0.01%。

5.5.6 相位角测量误差≤1°。

5.5.7 备自投装置在10s内的零点漂移值应小于额定值的5‰。

5.6 时钟和时钟同步

5.6.1 备自投装置应设硬件时钟电路,装置失去直流电源时,硬件时钟应能正常工作。

5.6.2 备自投装置应配置与外部授时源的对时接口,如B码对时等。

5.6.3 备自投装置时钟准确度应满足:

5.6.3.1 在有时钟同步系统对时信号下,24小时备自投装置时钟误差≤10ms。

5.6.3.2 在无时钟同步系统对时信号下,24小时备自投装置时钟误差≤10s。

5.7 硬件设计要求

5.7.1 备自投装置屏柜应满足《电力系统继电保护柜、屏通用技术要求》(DL/T720-2000)。

5.7.2 备自投装置应根据装置功能逻辑设置足够的模拟量及开关量的开入开出接点。应合理安排模拟量及开关量的端子排排布,平均分配两侧端子排的电缆。

5.7.3 输入、输出接点的要求

5.7.3.1 出口接点和信号接点按需要配置,接点工作电压250V直流,允许闭合电流5A,在该电流下能持续工作。跳闸出口应能自保持,直至断路器断开。自保持宜由断路器的操作回路来实现。

5.7.3.2 继电器输出触点容量应满足以下要求。

跳闸触点容量:长期允许通过电流不小于5A;触点断开容量为不小于50W。

其他触点容量:长期允许通过电流不小于3A;触点断开容量为不小于30W。

5.7.3.3 跳闸、合闸出口的脉冲展宽不少于100ms。

5.7.4 220kV及以上备自投装置应设置备自投功能压板、元件检修压板、元件旁代压板、合闸及跳闸出口压板等。110kV可参照执行。

5.7.4.1 装置应设置备自投功能压板。备自投功能压板退出后,闭锁装置的跳合闸出口及控制逻辑功能,装置异常、输入量显示等功能保持正常;备自投功能压板投入后,经延时,装置应解除闭锁,开放备自投功能。

5.7.4.2 装置应设置元件检修压板。当元件检修压板投入时,装置功能逻辑中判断该元件为检修,应且只应闭锁该检修元件的备自投功能。

5.7.4.3 对于工作电源具备旁代条件的变电站,备自投装置应设置工作电源的旁代压板。当投入相应旁代压板时,装置可自动实现旁代功能。

5.7.4.4 装置应设置合闸、跳闸出口压板。当出口压板投入时,装置的合闸、跳闸脉冲才可作用于实际开关。

5.7.5 装置跳(合)闸引出端子应与正电源适当隔开,安全距离应1个及以上端子。

5.7.6 备自投装置的绝缘性能、耐湿热性能、电磁兼容性能、机械性能、冲击性能、结构、外观等应满足《静态备用电源自动投入装置技术条件》(DL/T526-2002)的要求。

5.8 逻辑功能要求

5.8.1 备自投装置应尽可能根据系统的实际运行和装置压板投退情况,实现不同自投方式的自动切换。

5.8.2 备自投装置的充电条件应包含相关功能压板状态、工作电源和备用电源工况,以及相关闭锁信号判别等。

5.8.3 对于判母线无压自投的备自投装置,当其工作电源电压小于无压定值、工作电源电流小于无流定值、备用电源电压大于有压定值,且无其它闭锁条件时,备自投装置应能启动。

5.8.4 备自投装置应能准确可靠地记录故障前的运行工况,为逻辑的正确判断提供必需的前提条件。

5.8.5 备自投装置一般应在投入备用电源前确保工作电源开关已断开,并应考虑备投区域内机组对系统同期并列的影响,必要时可先切除备投区域内的机组。

5.8.6 对于备自投功能动作后有可能造成备用电源过载的情况,备自投装置宜设置智能选切负荷功能。

5.8.7 对于检同期自投的装置,应至少分别满足电压相角差和幅值差两个同期条件才可投入备用电源。

5.8.8 对于重要且有多个备用电源的站点,可根据具体情况允许装置多次备投。当一个开关自投不成功时,装置应启动后续其它备用电源开关实现自投。

5.8.9 备自投装置宜有电源自投于故障元件后的保护措施,并应考虑主变励磁涌流对备自投后加速保护的影响。

5.8.10 对于装设有3台及以上主变且采用线变组接线方式的110kV变电站,其10kV侧宜配置带有负荷均分功能(见附录A)的备自投装置。

5.8.11 备自投装置的定值设置应分类别(如功能策略定值、元件参数定值等)设置,易于理解,便于整定。

5.9 可靠性要求

5.9.1 备自投装置应具备的闭锁功能

5.9.1.1 母差或开关失灵保护动作时,应闭锁同一电压等级的母联或线路备自投功能,并须待手动复归后,装置才可重新开放自投功能。

5.9.1.2 装置在非启动状态下收到任意工作电源的手跳信号时,均应闭锁相应元件的备自投功能。但装置在启动状态下收到任意工作电源的手跳信号时,不应闭锁相应元件的备自投功能。

5.9.1.3 被安自装置切除的负荷不允许经备自投装置恢复供电。相关的备自投装置应具备闭锁功能,确保安自装置切除负荷的有效性。

5.9.1.4 主变后备保护动作时,应闭锁低压侧备自投功能。

5.9.2 备自投装置的动作逻辑时延宜可整定,便于不同电压等级的备自投间协调。

5.9.3 对引入的开关量信号应采用必要的防抖措施,防抖时间应不小于20ms。

5.9.4 备自投装置的定值整定应具备数据有效性校验、越限告警以及安全权限等功能。

5.9.5 备自投装置应具备强电开入信号电源监控功能,以防止开入信号错误导致装置误动作。

5.9.6 备自投装置应具备的异常告警功能

5.9.

6.1 备自投装置的各类异常情况应分类明确,并有相应记录及告警功能。

5.9.

6.2 备自投装置应具备完善的在线自检功能,包括硬件损坏、功能失效和二次回路异常等。当任一元件(出口继电器可除外)损坏后,能及时发现异常状态,发出告警指示,并根据异常对装置功能的影响情况,闭锁相关备自投功能。

5.9.

6.3 CT、PT断线、工作电源的位置信号异常、直流电源消失等影响备自投装置功能的异常发生后,备自投装置应有防止误动作的措施并闭锁相关功能,异常期间装置面板上的异常信号灯保持(直流电源消失除外)。各类关键异常情况应上送至监控后台。

5.9.

6.4 对各类异常情况导致的装置闭锁,应合理设置装置解除闭锁的方式,可采取异常消失后自动复归解除闭锁、异常消失且人工复归才解除闭锁两种方式。

5.9.

6.5 装置应能记录并自动打印异常报告。

5.9.

6.6 备自投装置死机后应具备自动复归功能。

5.10 数据记录要求

5.10.1 备自投装置的动作报文应包括动作类型、装置启动前重要元件的运行工况及备自投元件的状态、事故原因与动作过程的具体描述及其发生时刻、动作结果等。其中动作过程报文不仅应有装置发出命令的报文,还应包括装置动作期间检测到各类开入信号的报文。单次记录应能连续记录从本次动作启动前200ms开始到整组复归完成之间备自投装置的详细信息。

5.10.2 备自投装置的异常报文应包括异常类型、异常开始时间、异常消失时间及损坏元件的所在部位。直流电源消失等无法给出详细事件记录的异常情况,至少应给出接点信号至监控系统。

5.10.3 备自投装置的事件记录(异常报文及动作报文)存储能力要求

5.10.3.1 事件记录要求具有掉电保持功能。

5.10.3.2 应能通过串行接口、以太网口或USB接口从装置中提取事件记录。

5.10.3.3 事件记录能上传到本站监控系统,并可供下载。

5.10.3.4 装置至少能记录20次事件。

5.10.4 装置应以报文的形式记录开入量的变化情况和装置的充放电状况,并可查询或打印。

5.10.5 故障录波功能要求

5.10.5.1 备自投装置的故障录波记录格式应符合IEC60255-24:2001的规定。

5.10.5.2 应记录备投启动、备投动作等全过程的所有信息(故障前2个周波、故障后8个周波的数据)。

5.10.5.3 故障录波采样频率不应低于100Hz。

5.10.5.4 动作数据记录应至少包含装置在上述记录持续时间内输入电气量(电压、电流、功率等)、开关量、备自投装置内部关键数字继电器的动作情况、实际控制量和控制对象等。

5.10.5.5 应能通过串行接口或USB接口调取录波数据。

5.10.5.6 备自投装置应具有离线软件供分析、打印动作数据记录,离线分析时可将电流、电压、功率等电气量的数据记录用波形表示,元件位置变位信号、出口跳闸、内部数字继电器动作情况等二进制信息用方波图表示。

5.10.5.7 装置至少能记录10 次最新动作录波。

5.10.6 装置至少能记录100 条最新的异常或开入变位记录。

5.11 外回路设计要求

5.11.1 双重化配置的备自投装置应采用完全独立的两组直流电源。

5.11.2 模拟量回路的设计要求

5.11.2.1 对于备自投装置双重化配置的站点,接入两套装置的每一个元件,均应选取不同的二次绕组。

5.11.2.2 对于电磁型电流互感器,备自投装置电流回路宜优先接入独立绕组;在条件不具备的情况下,选择接入故障录波绕组;当上述情况都不满足时,应接入保护绕组。

5.11.2.3 交流电压回路在接入屏柜后需经过空气开关再接入备自投装置。

5.11.2.4 备自投、继电保护、故障录波装置共用CT绕组时,应保证绕组负载不超过其额定容量,且应确保电流回路中备自投装置接于故障录波装置之前。

5.11.2.5 对带有220kV旁路母线的500kV变电站,主变220kV侧的电流宜优先接入套管CT 的绕组。否则需增加接入220kV旁路的开关CT绕组,并设置旁代压板。

5.11.3 开关量回路的设计要求

5.11.3.1 开关位置信号应优先取开关本体位置信号。

5.11.3.2 对于双开关的元件应将两个开关的位置信号均接入装置。

5.11.3.3 备自投装置启动后再次跳工作电源所接的回路,不应引发手跳、失灵、重合闸或其他会闭锁备自投装置的信号。

5.11.4 双重化配置的备自投装置应采取1套装置对应1个跳闸线圈的方式;单套配置的备自投装置中的220kV及以上元件应采取1套装置对应2个跳闸线圈的方式,需设置双重跳闸出口。

5.11.5 备自投装置应设置足够的外部闭锁开入接点,且应包括自动、手动复归两类接点。

5.11.6 对于备自投装置的所有工作电源,其对应元件开关的手跳信号均应独立接入。

5.12 供货商提供的图纸资料要求

5.12.1 备自投装置内部的硬件回路图以及修改历史记录。

5.12.2 备自投装置的软件框图、软件版本号、修改日期以及修改历史记录。

5.12.3 备自投装置出厂时应提供装置的技术说明书和使用操作说明书。

5.12.3.1 技术说明书主要说明备自投装置的技术特点、硬件结构、关键技术指标、软件框架、计算方法、动作时序图、注意事项等,让用户全面掌握装置的技术特性。

5.12.3.2 使用操作说明书重在指导运行维护人员掌握定值输入更改、压板定义及投退的注意事项、打印报告、监视备自投装置状态、调取备自投装置记录、解除闭锁等工作的具体操作步骤和方法、设备故障及异常处理方法。

5.12.4 定值清单和整定说明:定值说明主要阐述每项定值的含义,整定范围、步长;整定说明重点阐述有关定值的整定依据、计算方法、参考定值等。

5.12.5 备自投装置试验大纲:试验大纲应参照备自投装置检验作业指导书的内容,说明备自投装置检验的内容、周期、方法等,指导备自投装置维护工作。

6 其他

6.1 备自投的试验、检验参照《DL/T526-2002静态备用电源自动投入装置技术条件》、《中国南方电网安全自动装置检验规定(试行)》(南方电网调〔2006〕11号)执行。

6.2 备自投装置的标志、包装、运输、贮存应符合《DL/T526-2002静态备用电源自动投入装置技术条件》的要求。

附录A(资料性附录) 线变组接线方式110kV变电站10kV侧负荷均分功能逻辑

对于装设有3台及以上主变的110kV变电站,其10kV侧宜配置带有负荷均分功能的备自投装置。负荷均分功能是由两套10kV母联(分段)备自投装置配合实现的。当其中一套备自投动作并确认母联(分段)在合位后,由该套备自投装置驱动另一套备自投装置实现负荷均分功能。

图1负荷均分母联(分段)备自投逻辑示意图

以图1的主接线为例,在3DL和6DL分别配置一套母联(分段)备自投装置,两套装置配合实现负荷均分功能。3DL备自投装置的进线1固定接1DL,进线2固定接2DL;6DL 备自投装置的进线1固定接5DL,进线2固定接4DL。

事前运行方式:

#1变通过1DL供I母,#2变通过2DL、4DL供ⅡA母、ⅡB母,#3变通过5DL供Ⅲ母,3DL、6DL处于分位,3DL备自投装置及6DL备自投装置均已充电,且均启动负荷均分功能。故障形式(范例):#1变故障跳闸,1DL跳开。

备自投装置动作逻辑:

●3DL备自投装置动作合上3DL,恢复I母电压,并输出负荷均分命令至6DL备自投

装置。

●6DL备自投装置收到3DL备自投装置的负荷均分命令后,同时检测Ⅲ母有压,则经

延时跳4DL。确认4DL跳开后,且ⅡB母无压、4DL无流,则经延时合6DL。

备自投负荷均分功能动作后,实现了#2变供I母和ⅡA母负荷,#3变供ⅡB母和Ⅲ母负荷。

其余故障的动作逻辑与上述类似,不一一举例。

中国南方电网公司大政方针简编

一、中国南方电网公司大政方针简编 1. 中国南方电网公司的宗旨:对中央负责,为五省(区)服务。(广东,广西,贵州,云南,海南五省) 2. 主题形象语:万家灯火、南网情深。 3. 核心价值观:主动承担社会责任。 4. 企业精神:想尽办法去完成每一项任务。 5. 工作作风:高标准、严要求、快节奏。 6. “两型两化”战略目标:打造经营型、服务型、一体化、现代化国内领先、国际著名企业。 7. “一号令”:《关于加强安全生产确保电网稳定运行的规定》。 8. “二号令”:《关于强化依法经营确保经济活动合规合法的规定》。 9. 安全理念:一切事故都可以预防。 10. 经营理念:为客户创造价值、为社会创造效益。 11.管理理念:以绩效为导向、实现管理到位。 12.服务理念:服务永无止境。 13.团队建设理念:上下同欲,政令畅通,人人快乐工作;讲原则,重感情,严爱结合带队伍。 14.廉洁理念:清白做人、干净做事。 15.行为理念:忠诚、敬业、责任、服从。 16.“六个更加注重”的工作方针:更加注重依靠科技进步、更加注重树立科学发展观、更加注重社会效益、更加注重管理出实力、更加注重深化改革、更加

注重人的发展。 17.五个概念:一是主动承担更多社会责任、二是建设一个讲原则、重感情、团结和谐的领导班子、三是弘扬先进性教育活动提倡的“三个五”、四是想尽办法去完成每一项任务、五是人人快乐工作。 18.公司战略定位:公司是社会主义市场经济环境下以电网为主营业务的运营商,是区域电力市场交易的主体,在接受政府监管的同时,积极培育电力市场,协助政府维护电力市场秩序,实现电力市场的规范化运营。 19.公司发展战略目标:把公司建设成为一个经营型、服务型、一体化、现代化的国内领先、国际知名企业。 20.公司工作方针:“六个更加注重” 21.南方电网发展目标:把南方电网建设成为统一开放、结构合理、技术先进、安全可靠的现代化大电网。 22.南方电网标识公司标识释义:核心释义:统一开放的电网,宣扬光明的旗帜。 23.中国南方电网有限责任公司党组书记、董事长:赵建国 24.社会责任;核心责任:一是确保安全 二是做好供应三 三是提升服务

南网标准

Q/CSG-GZPG 贵州电网公司企业标准 Q/CSG-GZPG 2 10031-2010 配电网安全设施标准 (试行) 2010-11-11发布 2010-11-11实施 贵州电网公司发布

目次 前言 (2) 1.安全标志 (3) 1.1适用范围 (3) 1.2规范性引用文件 (3) 1.3安全标志分类及标准 (4) 2设备及设施标志 (37) 附录 (54) 前言 为了加强安全设施管理,规范安全设施建设,提高配电线路、设备及设施运行的安全性、可靠性,实现配电网安健环设施的“三同时”,特编制本标准。 本标准中未编制的健康设施标准及环境设施标准等遵照Q/CSG 1 0001-2004 变电站安健环设施标准、Q/CSG 1 0002-2004 架空线路及电缆安健环设施标准中“2健康设施标准”及“3环境设施标准”等执行。

本标准由贵州电网公司提出。 本标准由贵州电网公司生产技术部归口并负责解释。 本标准起草单位:贵州电网公司。 本标准主要起草人:梁戟、徐秋萍、吴卫、王磊、姜世骁、蒲星明。 本标准由贵州电网公司管理标准分委会审核。 本标准由贵州电网公司标准化委员会批准。 本标准2010年首次发布。 配电网安全设施标准 1.安全标志 1.1适用范围 本标准规定了安全设施技术规范及制作标准和配置原则。 本标准适用于贵州电网公司所属地区供电局及分县局。 1.2规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB 2811-1989 安全帽 GB 2812-1989 安全帽实验方法

唤醒2018南方电网备考希望,给你四点建议!

唤醒2018南方电网备考希望,给你四点建议! 中公电网招聘网提醒大家,拖延症,是每个人都有的,不管是我们平时做一件事儿,或者是复习2018南方电网校园招聘考试,总是会有各种各样的理由拖延。 有时候,明知道拖延这件事情是不好的,但有些同学就是控制不住自己,那么,在复习2018南方电网校园招聘考试的过程中,如何拒绝拖延呢? 中公电网2018南方电网校园招聘考试辅导提醒同学们,可以通过以下四个方式让我们摆脱拖延症! 制定时间表 很多人非常讨厌时间表,感觉备受束缚,会抵触复习。但2018南方电网考试没有时间表很难按部,你仍然需要一张时间表,每天严格按照时间表来。 要让时间表富有弹性,如果过于死板,会给复习平添枯燥,且一旦出现突发不得不解决的状况,时间表很容易被打乱。 中公教育2018南方电网校园招聘考试辅导,小班授课,师资由北京统一调度,授课质量有保证,协议班次多! 逼自己 很多时候明明已经睡醒了,就是不起床,看手机,拖着拖着,就到10点了,刷个牙、洗个脸、墨迹一下,上午就只剩下1个小时了。既然选择考2018南方电网考试,就痛痛快快的去做!

给自己设定行为目标,分成小的步骤,慢慢去做完。例如涂鸦记录法,把事先知道的事情写到日期格子里面,把写过的格子用荧光笔涂掉,然这样的话,你就会感觉很想把它涂满,涂得越满越有成就感。 组织群体监督 这是体现战友作用的时候,但是如果两个人都感到劳累时,可能一起犯拖延症,这样可以和自习室的同学们建一个交流群,相互监督复习状态,犯拖延症的同学要有惩罚措施。 只有让自己形成了复习的习惯,并且按照自己制定的计划去复习,我们才能更好的进步,在2018南方电网考试中有更大的竞争力!

南方电网标准划分

现阶段,南方电网公司将南方五省区省会城市、国际旅游城市、新建地(州)首府城市、年供电量超过省区六分之一的城市确定为主要城市,包括广州、深圳、佛山、东莞、珠海、南宁、桂林、柳州、昆明、曲靖、红河、贵阳、遵义、海口、三亚,其中广州、深圳为国际化大都市,其他城市可以过渡为主要城市或国际化大都市。 中压配电网规划 中压配电网规划应侧重完善和优化网架结构,与上级电网的协调配合,提高负荷转供能力,以保证供电可靠性。对供电可靠性要求较高的A、B类供电区必须满足N-1安全准则,其它地区应视对供电可靠性要求的高低确定相应安全准则。在接线方式选择上,对供电可靠性要求较高的供电区一般采用“N-1”单环网、N供一备等接线方式,对于A类地区亦可采用双环网接线方式;对供电可靠性要求不高的供电区则一般可采用分段联络或树干式接线方式。同一地区同一电压等级同类供电区的网络接线方式应尽量减少并标准化。 为满足线路末端电压质量的要求,各类供电区的10kV配电线路长度宜控制在以下范围内:A类3km,B类4km,C、D类6km,E类10km,F类15km。为逐步完成中压线路的绝缘化改造,对A、B、C、D类供电区,10kV配电线路应实现绝缘化,对已建成市政电缆沟管的,宜采用电缆。E类供电区宜实现绝缘化。 低压配电网规划 低压配电网应结构简单、安全可靠,采用以配电变压器为中心的树状放射式结构。相邻变压器的低压母线之间宜装设联络开关,以作为事故情况下的互备。低压配电线路的长度应满足末端电压质量的要求,因此各类供电区的线路长度宜控制在以下范围内:A、B类200m,C、D类250m,E类300m,F类500m。在选择低压配电线路的型式时,A类应采用电缆,B、C类宜采用电缆

网友神回复:如何看待电改和国网前景

网友神回复:如何看待电改和国网前景 网友提问:如何看待电改,和国网前景? 网友:想去澳洲留学来着但是家里父亲一直逼我毕业就在某个蓄能电站工作,他觉得那里前景好的不得了。要是我想提高自己,也有人带,做一个好一点的工程师什么的。我一直觉得他是随便忽悠。要是各位当中有靠谱的告诉我,国家电网以后前景也没有现在好,我也就更加站的住脚,能劝动我爸了。因为从新闻看来国网以后可能只管发电,不管销售了。多谢各位。==============分割线============网友回答:既然题主如此诚恳的私信我回答,那就先解决你的问题。 首先,抽水蓄能电站的待遇非常高(各地不一,某些能拿到年薪20-30万/年),至于以后薪资是否调整以及如何调整还有待观察。在去年的国网招聘中,抽水蓄能电站是集中作为一个子集团来招聘的。其目的主要就是为了削峰填谷——夜晚用电负荷少,就用多余的电把水抽上去(蓄能)。 白天用电负荷多,那就让水流出来发电输出电能。它的缺点是必须要建到有河流的地方,因此大多极为偏远,上班是非常单调枯燥的。这种单位有可能要倒班甚至是长期倒班,而且极不容易调动。换句话说,你可能呆在那里很多年甚至直到退休。优缺点都讲清楚了,自己做决定吧。

==============分割线============ 关于电网的待遇 实话实说,电网的待遇从三十年前就很好。父亲从部队转业后进入电力局,上班伊始就有奖金这个说法,工资是70-80块钱每个月,而全年的奖金差不多也是相当于一个工人的全年工资。 电网几十年来收入始终比教师高。我本人认为教师的工资即便上调多次仍然太少,但这里面存在一个问题就是,老师吃的是行政饭,是纳税人的钱,从这个角度上来讲,老师和公务员是没有差别的。而电网的收入则全部来自卖电这种商品,和倒卖服装性质是一样的。 国家电网和其它行业体现出明显的收入差距是从06年左右 开始,社会整体物价开始上涨,钱不当钱的时候。具体而言就是每月有固定系数的奖金、百日安全奖、迎峰度夏奖金、年终奖等。而其中分红占了收入来源的相当一部分。这些看似合法化的收入随着管理的完善,全部取消了。 从2010年左右,国网就开始主辅分离,主营业务和三产分离,甩掉安排亲戚、朋友、闲杂人员的包袱,甩掉了乱七八糟的债务包袱。但同时,也就没有了所谓的分红等收入来源。自此国网待遇开始下降,电网员工收入的黄金时期过去了。当然国网待遇不会降低至事业单位的程度,毕竟这是一个高危、劳累的生产行业。并且这个行业极为重要,重要到不能

南方电网公司10kV及以下业扩受电工程典型设计技术导则及图集(2018版)修编说明

南方电网市场〔2019〕1 号附件2 10kV 及以下业扩受电工程典型设计技 术 导则及图集(2018 版)修编说明 市场营销部(农电管理部) 二O—八年十二月

修编概述: 以《南方电网公司10kV 及以下业扩受电工程典型设计(2014 版)》的《技术导则》和《图集》为蓝本进行修编。 通过收集、分析和研究《典设》应用中的意见和建议,遵循国家、行业相关标准并按照经济、安全、和提高效率等原则进行修编。 修编主要内容:新增了充电桩、发电车快速接入装置、断路器自动化成套设备、纵旋式开关设备等新型电气设施,并新增了多电源一点接地的低压系统、电缆阻燃等级、封闭式母线、剩余电流保护装置、电涌保护器、配电站层高的设置要求、继电保护数据表格等的使用原则和应用要求等内容,同时修编了负荷密度表、公用配电站容量配置等内容,删除了涉及光伏的部分内容。 《图集》的图纸图号统一由原CSG-10YK-**-**修改为CSG-2018-10YK-**-**,修编说明中没有描述的图纸均指其与对应原图图名一致,该图纸内容没有修改。

技术导则》修编内容 1前言及范围 增加了技术导则的前言。 2规范性引用文件 电监安全[2008]43 号《关于加强重要电力客户供电电源及自备应急电源配置监督管理的意见》规范更新为《GB/Z 29328重要电力用户供电电源及自备应急电源配置技术规范》 《GB 50045高层民用建筑设计防火规范》更新为《GB 50016建筑设计防火规范》 《GB 50053 10kV及以下变电所设计规范》更新为《GB 5005320kV及以下变电所设计规范》 将《中国南方电网公司10kV 和35kV 配网标准设计(版)》更新为《中国南方电网公司标准设计和典型造价》 增加引用以下相关规范或文件: GB/T 12326 《电能质量电压波动和闪变》 GB/T 15543《电能质量三相电压不平衡》 DL/ T 5725《35kV及以下电力用户变电所建设规范》 DL/T621 《交流电气装置的接地》 DL/T5044 《电力工程直流系统设计技术规定》 GB/T50063 《电力装置电测量仪表装置设计规范》 GB/T 50064 《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规范》 GB/T 36040 《居民住宅小区电力配置规范》 Q/CSG《南方电网公司20KV及以下电网装备技术导则》 Q/CSG 1207001 《中国南方电网有限责任公司配电网安健环设施标准》《南方电网公司电能计量装置典型设计》 3术语和定义 按最新南网要求,更新了的南方电网供电区域划分标准(供电区分类) 根据GB50016-2014的最新民用建筑的分类描述,修改了高层建筑的定义。(高层建筑) 修改了双电源的定义(双电源)根据省公司要求光伏内容另立项做成典型设计独立册,为了避免内容冲突删除了光伏章节的内容,删除了分布式光伏发电系统及微电网的定义。增加了充电站与充电桩的定义。(充电站、充电桩) 4总则 对和进行了更新,加入了需要适度超前,留有裕度等的设计理念。 5供电方案编制原则 将2)“供电电源及每路的供电容量”修改为“供电电源接入点、接入系统示意图、供电回路数及每路进线的供电容量。” 6用电容量、供电电压等级及供电电源点的确定原则增加说明:居民住宅小区用电容量还应包括区配套充电设施近期、远期建设所需的用电需求。充电设施分期建设情况按上级有关部门的文件执行。 按《GB/ T 36040-2018居民住宅小区电力配置规范》修改了表数据并加入了餐饮的容量计算标准。并把餐饮的需要系数与商用的需要系数一起描述为。

国家电网与南方电网的区别

国家电网与南方电网的区别 在报考国家电网或者南方电网的考生,是否知道他们两者之间的区别呢,是否有苦恼到底选择去南方电网还是国家电网,重庆中公金融人小编根据搜集到的资料给各位考生分辨下两者之间的区别,希望能帮助到考生有更清楚的认识。 两者之间的关系 国家电网和中国南方电网他们之间属于并行关系,互无隶属关系。他们之前的身份是国家电力部门,根据国家电力体制改革方案,2002年国家电力公司进行了重组,成立了两大电网公司:国家电网公司和南方电网公司,以及五大发电公司(国电、华电、大唐、中投、华能)。 管辖范围区别 国家电网公司负责运行全国26个省、自治区、直辖市的电力系统,覆盖国土面积广,又分为几个区域电网:华北电网、华东电网、西北电网、华中电网以及东北电网。 南方电网主要负责运行南方5省市的电力系统:广东、广西、云

南、贵州、海南。即华南地区被划分为南方电网,与国家电网平级,归国资委直管。 考试方面的区别 他们的招收对象基本上都是应届生,考试形式及题型也是差不多的,考试的第一批公布也基本一样,在10月到11月出公告,11月网申,12月笔试一周后面试。 区别在于考试的侧重点不一样,国网更加注重笔试成绩(笔试65%、面试35%),南网对面试比较看重(笔试30%、面试占70%)。考试侧重点不一样当然考试时间也就不一样,国网三个小时,南网考一个小时。题量也相对较国网少。 从考试难易性上来讲,国网的考试科目少但难度大题量多,南网考试科目多但难度小。再因为国网的知名度大于南网,所以国网的竞争大于南网。考生在报考时可以留意下当时报名人数。 关于国家电网和南方电网个比较好,大家众说纷纭,也是各有各的优势。不能说国家电网经营范围大就好,不过一些人又觉得南方电网比较好的,小编觉得具体问题具体分析,不能只看表面,要看到他们之间的不同,如不同的地区贫富差距不一样,所以收入也会跟着不同。

南方电网公司工程信息编码标准

下发审核/检查方案和计划的通知 页脚内容1 目 次 引 言 (7) 1 范围 .................................................. 8 2 规范性引用文件 . (8) 3 术语和定义 (9) 4 分类原则和方法 (10) 4.1 基本原则 (10) 4.2 分类对象的层面划分 (11) 4.3 工程信息分类 (12) 4.4 工程信息整体框架 (15) QB 南方电网公司企业标准 信息分类和编码 第3分册工程信息分类和编码 (初稿) 20XX-XX-XX 发布 20XX -XX -XX 发行 ICS XXX 备案号XXX

5 编码方法 (16) 5.1 基本原则 (16) 5.2 码值 (17) 5.3 代码组结构和层次 (18) 5.3.1 交互定位码 (18) 5.3.2 项目编码 (19) 5.3.3 管理属性编码 (20) 5.3.4 设计属性编码 (21) 5.3.5 合同属性编码 (22) 5.3.6 档案属性编码 (23) 5.3.7 采购、财务、招标信息属性编码 (24) 5.3.8 非项目信息编码 (26) 6 分类与代码表 (27)

6.1 非项目信息分类标识码(30301) (27) 6.2 省电网公司及直属单位编码(30302) (28) 6.3 工程项目建设管理单位代码(30303) (29) 6.4 项目属性代码(30304) (39) 6.5 综合指标(30305) (41) 6.6 立项时间(30306) (44) 6.7 批次项目标识码(30307) (45) 6.8 信息属性码分类(30308) (45) 6.9 项目阶段代码((30309) (47) 6.10 工作分解代码(30310) (48) 6.11 信息创建部门代码(30311) (49) 6.12 设计资料分类代码(30314) (51) 6.13 设计阶段代码(30315) (52)

南方电网公司10kV及以下业扩受电工程典型设计技术导则及图集(2018版)修编说明

南方电网公司10k V及以下业扩受电工程典型设计技术导则及图集(2018版)修编 说明 -标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

南方电网市场〔2019〕1号附件2 10kV及以下业扩受电工程典型设计技术导则及图集(2018版)修编说明 市场营销部(农电管理部) 二○一八年十二月

修编概述: ?以《南方电网公司10kV及以下业扩受电工程典型设计(2014版)》的《技术导则》和《图集》为蓝本进行修编。 ?通过收集、分析和研究《典设》应用中的意见和建议,遵循国家、行业相关标准并按照经济、安全、和提高效率等原则进行修编。 ?修编主要内容:新增了充电桩、发电车快速接入装置、断路器自动化成套设备、纵旋式开关设备等新型电气设施,并新增了多电源一点接地的低压系统、电缆阻燃等级、封闭式母线、剩余电流保护装置、电涌保护器、配电站层高的设置要求、继电保护数据表格等的使用原则和应用要求等内容,同时修编了负荷密度表、公用配电站容量配置等内容,删除了涉及光伏的部分内容。 ?《图集》的图纸图号统一由原CSG-10YK-**-**修改为CSG-2018-10YK-**-**,修编说明中没有描述的图纸均指其与对应原图图名一致,该图纸内容没有修改。

一、《技术导则》修编内容 1 前言及范围 增加了技术导则的前言。 2 规范性引用文件 (1)电监安全[2008]43 号《关于加强重要电力客户供电电源及自备应急电源配置监督管理的意见》规范更新为《GB/Z 29328重要电力用户供电 电源及自备应急电源配置技术规范》 (2)《GB 50045 高层民用建筑设计防火规范》更新为《GB 50016建筑设计防火规范》 (3)《GB 50053 10kV及以下变电所设计规范》更新为《GB 5005320kV及以下变电所设计规范》 (4)将《中国南方电网公司10kV 和35kV 配网标准设计(版)》更新为《中国南方电网公司标准设计和典型造价》 (5)增加引用以下相关规范或文件: GB/T 12326 《电能质量电压波动和闪变》 GB/T 15543《电能质量三相电压不平衡》 DL∕T 5725 《35kV及以下电力用户变电所建设规范》 DL/T621 《交流电气装置的接地》 DL/T5044 《电力工程直流系统设计技术规定》 GB/T50063 《电力装置电测量仪表装置设计规范》 GB/T 50064 《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规范》 GB/T 36040 《居民住宅小区电力配置规范》 Q/CSG 《南方电网公司20KV及以下电网装备技术导则》 Q/CSG 1207001 《中国南方电网有限责任公司配电网安健环设施标准》 《南方电网公司电能计量装置典型设计》 3术语和定义

南方电网公司低压电线电缆技术规范(标准版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 南方电网公司低压电线电缆技 术规范(标准版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

南方电网公司低压电线电缆技术规范(标 准版) 范围 本规范规定了1kV及以下电线电缆(含阻燃和耐火型)的使用条件、性能参数、技术要求、试验、包装、运输、贮存等方面内容。 本规范适用于交流额定电压UO /U为0.6/1kV及以下聚乙烯、聚氯乙烯、交联聚乙烯绝缘低压电线电缆。规范性引用文件 下列文件中的条款通过本规范的引用而成为本规范的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本规范。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本规范。 GB/T2951.1-1997电缆绝缘和护套材料通用试验方法第1部分:

通用试验方法 GB/T2952.1-2008电缆外护层第1部分:总则 GB/T2952.2-2008电缆外护层第2部分:金属套电缆外护层 GB/T2952.3-2008电缆外护层第3部分:非金属套电缆通用外护层 GB/T3048.8-2007电线电缆电性能试验方法第8部分:交流电压试验 GB/T3956-2008电缆的导体 GB/T5023.1-2008额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第1部分:一般要求 GB/T5023.2-2008额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第2部分:试验方法 GB/T5023.3-2008额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第3部分:固定布线用无护套电缆 GB/T5023.4-2008额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第4部分:固定布线用护套电缆

中国南方电网有限责任公司企业标准__电力设备预防性试验规程Q-CSG114002-2011

Q/CSG 中国南方电网有限责任公司企业标准 Q/CSG114002-2011 电力设备预防性试验规程 2011-10-26发布2011-10-26实施 中国南方电网有限责任公司 发布

Q/CSG114002-2011 目次 前言 ........................................................................................................................................................... II 1 范围 (1) 2 规范性引用文件 (1) 3 术语和定义 (3) 4 总则 (5) 5 电力变压器及电抗器 (6) 6 互感器 (19) 7 开关设备 (26) 8 套管 (36) 9 支柱绝缘子、盘形悬式绝缘子和复合绝缘子 (37) 10 电力电缆线路 (39) 11 电容器 (43) 12 绝缘油和六氟化硫气体 (46) 13 避雷器 (49) 14 母线 (52) 15 1KV以上的架空电力线路 (52) 16 接地装置 (53) 17 串补装置 (57) 18 旋转电机 (59) 附录A(规范性附录) 绝缘子的交流耐压试验电压标准 (66) 附录B(资料性附录) 污秽等级与现场污秽度 (67) 附录C(资料性附录) 有效接地系统接地装置(接地网)安全性状态评估的内容、项目和要求 (68) 附录D(资料性附录) 变电站钢材质接地网土壤腐蚀性评价方法 (68) 附录E(规范性附录) 同步发电机和调相机定子绕组的交流试验电压、老化鉴定和硅钢片单位损耗.. 71

南方电网公司10kV及以下业扩受电工程典型设计技术导则及图集(2018版)修编说明

南方电网市场〔2019〕1号附件2 10kV及以下业扩受电工程典型设计技术导则及图集(2018版)修编说明 市场营销部(农电管理部) 二○一八年十二月 修编概述:

?以《南方电网公司10kV及以下业扩受电工程典型设计(2014版)》的《技术导则》和《图集》为蓝本进行修编。 ?通过收集、分析和研究《典设》应用中的意见和建议,遵循国家、行业相关标准并按照经济、安全、和提高效率等原则进行修编。 ?修编主要内容:新增了充电桩、发电车快速接入装置、断路器自动化成套设备、纵旋式开关设备等新型电气设施,并新增了多电源一点接地的低压系统、电缆阻燃等级、封闭式母线、剩余电流保护装置、电涌保护器、配电站层高的设置要求、继电保护数据表格等的使用原则和应用要求等内容,同时修编了负荷密度表、公用配电站容量配置等内容,删除了涉及光伏的部分内容。 ?《图集》的图纸图号统一由原CSG-10YK-**-**修改为CSG-2018-10YK-**-**,修编说明中没有描述的图纸均指其与对应原图图名一致,该图纸内容没有修改。

一、《技术导则》修编内容 1 前言及范围 增加了技术导则的前言。 2 规范性引用文件 (1)电监安全[2008]43 号《关于加强重要电力客户供电电源及自备应急电源配置监督管理的意见》规范更新为《GB/Z 29328重要电力用户供电电源及自备应急电源配置技术规范》 (2)《GB 50045 高层民用建筑设计防火规范》更新为《GB 50016建筑设计防火规范》 (3)《GB 50053 10kV及以下变电所设计规范》更新为《GB 5005320kV及以下变电所设计规范》 (4)将《中国南方电网公司10kV 和35kV 配网标准设计(V1.0版)》更新为《中国南方电网公司标准设计和典型造价V2.1》 (5)增加引用以下相关规范或文件: GB/T 12326 《电能质量电压波动和闪变》 GB/T 15543《电能质量三相电压不平衡》 DL∕T 5725 《35kV及以下电力用户变电所建设规范》 DL/T621 《交流电气装置的接地》 DL/T5044 《电力工程直流系统设计技术规定》 GB/T50063 《电力装置电测量仪表装置设计规范》 GB/T 50064 《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规范》 GB/T 36040 《居民住宅小区电力配置规范》 Q/CSG 1203004.3 《南方电网公司20KV及以下电网装备技术导则》 Q/CSG 1207001 《中国南方电网有限责任公司配电网安健环设施标准》

中国南方电网公司员工守则

中国南方电网公司员工守则 总则 为深入贯彻落实科学发展观,践行南网方略,加强员工职业道德建设,规范员工职业行为,促进南方电网公司科学发展、和谐发展,特制定本守则。 本守则是南方电网公司对员工职业行为的基本要求,是南网方略在员工行为上的体现,是员工应该自觉遵守的行为规范和从业准则。 第一章职业操守 第一条热爱祖国、热爱南网、热爱岗位 第二条遵纪守法、忠于职守、令行禁止 第三条客户至上、诚实守信、优质服务 第四条努力学习、精通业务、勤奋工作 第五条开拓创新、敬业奉献、团结协作 第六条廉洁从业、清白做人、干净干事 第七条节约环保、居安思危、艰苦创业

第二章职业禁区 第一条严禁违反安全规定 第二条严禁违背行风规定 第三条严禁违反财经纪律 第四条严禁缓报虚报瞒报 第五条严禁泄露企业秘密 第六条严禁牟取非法利益 第七条严禁损害公司形象 第三章员工誓词 我是光荣的南网人,自觉践行南网方略,积极投身南网事业,恪守职业操守,远离职业禁区,想尽办法去完成每一项任务,为实现公司战略目标努力奋斗! 附则 第一条本守则经由职工代表大会讨论通过,自发布之日起施行。 第二条本守则的解释权在公司工会。

附件1: 职业操守的具体要求 第一条热爱祖国、热爱南网、热爱岗位 坚持国家、人民的利益高于一切,坚持“对中央负责、为五省区服务”的宗旨,肩负“主动承担社会责任,全力做好电力供应”的使命。忠诚南网事业,维护南网利益,实践南网文化,维护南网形象,与公司同呼吸、共命运。爱岗敬业,适岗胜任,干一行、爱一行、专一行、精一行,在岗位上享受自我价值实现的幸福。 第二条遵纪守法、忠于职守、令行禁止 自觉遵守国家法律法规,自觉遵守公司各项规章制度。认真履行岗位职责,把好每一个关口,关注每一个细节。坚决贯彻“安全生产1号令”、“依法经营2号令”,服从组织决定,贯彻上级意图,有令则行,有禁则止,做到本职工作不能在我手里出现差错,领导交办的事情不能在我手里延误,公司的形象不能因我受到损害。 第三条客户至上、诚实守信、优质服务 以客户为中心,把提高供电可靠率、减少客户停电时间作为优质服务工作的主线,增强服务意识,创新服务内容,完善服务手段,提高服务水平,兑现服务承诺,为客户提供

中国南方电网有限责任公司电动汽车交流充电桩技术规范书(通用部分)

中国南方电网有限责任公司电动汽车交流充电桩技术规范书 (通用部分) 版本号:2016版V1.0 编号: 中国南方电网有限责任公司 2016年3月

本规范对应的专用技术规范目录

电动汽车交流充电桩技术规范书使用说明 1. 本技术规范书分为通用部分、专用部分。 2. 项目单位根据需求选择所需设备的技术规范,技术规范通用部分条款及专用部分固化的参数原则上不能更改。 3. 本技术规范书适用于南方电网公司单相220V/三相380V电压等级电动汽车交流充电桩。 4. 项目单位应按实际要求填写“项目需求部分”。如确实需要改动以下部分,项目单位应填写专用部分“表2.7 项目单位技术差异表”并加盖本单位公章,提交物资招标组织部门。物资招标组织部门及时将“表2.7 项目单位技术差异表”移交给技术标书审查会。技术标书审查会确认“表2.7 项目单位技术差异表”内容的可行性并书面答复: 1)改动通用部分条款及专用部分固化的参数; 2)项目单位要求值超出标准技术参数值; 3)需要修正温度、海拔等条件。 当发生需求变化时,需由技术规范组织编写部门组织的标书审查会审核通过后,对修改形成的“项目单位技术差异表”,放入技术规范书中,随招标文件同时发出并视为有效,否则将视为无差异。 5. 技术规范的页面、标题、标准参数值等均为统一格式,不得随意更改。 6. 投标人逐项响应技术规范专用部分中“1 标准技术参数”、“2 项目需求部分”和“3 投标人响应部分”三部分相应内容。填写“2 项目需求部分”时,应严格按“项目单位要求值”一栏填写相应的招标文件投标人响应部分的表格。投标人填写技术参数和性能要求时,如有偏差除填写“表3.2投标人技术偏差表”外,必要时应提供相应试验报告。

南方电网标准划分.docx

地区级别划分标准 三级地区级别特级一级二级 其它城市, 省会及其它 划分标准国际化大城市 地、州政府所在 县 主要城市 地 现阶段,南方电网公司将南方五省区省会城市、国际旅游城市、新建地(州)首府城市、年供电量超过省区六分之一的城市确定为主要城市,包括广州、深圳、佛山、东莞、珠海、南宁、桂林、柳州、昆明、曲靖、红河、贵阳、遵义、海口、三亚,其中广州、深圳为国际化大都市,其他城市可以过渡为主要城市或国际化大都市。 地区 A 类 级别 中心区或 特级 2 30MW/km及以上 2 一级30MW/km及以上 二级 规划供电区分类对照表 B 类C类 D 类 E 类 F 类一般市区或 22 城镇或 10-20MW/km5-10MW/km 乡村2 的郊区及城镇的郊区及城镇 2 20-30MW/km1-5MW/km 2 中心区或一般市区或5-10MW/km城镇或 乡村22 的郊区及城镇 2 20-30MW/km10-20MW/km1-5MW/km 中心区或一般市区或郊区、城镇或 2 乡村20-30MW/km 222 10-20MW/km5-10MW/km1-5MW/km

县城或城镇或 三级 2 乡村 10-20MW/km 22 5-10MW/km1-5MW/km 各类供电区规划配电网理论计算供电可靠率控制目标 A类B类C类D类E类F类 供电可靠率>99.999%>99.99%>99.97% >99.93% >99.79%--用户平均停电时间<5.2min<52.5min<2.5h<6h<18h-- 中压配电网规划 中压配电网规划应侧重完善和优化网架结构,与上级电网的协调配合,提高负荷转供 能力,以保证供电可靠性。对供电可靠性要求较高的 A、B 类供电区必须满足 N-1 安全准则, 其它地区应视对供电可靠性要求的高低确定相应安全准则。在接线方式选择上,对供电可 靠性要求较高的供电区一般采用“ N-1”单环网、 N供一备等接线方式,对于 A 类地区亦可采 用双环网接线方式;对供电可靠性要求不高的供电区则一般可采用分段联络或树干式接 线方式。同一地区同一电压等级同类供电区的网络接线方式应尽量减少并标准化。 为满足线路末端电压质量的要求,各类供电区的 10kV 配电线路长度宜控制在以下范围 内: A 类 3km,B 类 4km,C、 D 类 6km, E 类 10km,F 类 15km。为逐步完成中压线路 的绝缘化改造,对 A、B、C、D 类供电区, 10kV 配电线路应实现绝缘化,对已建成市政电 缆沟管的,宜采用电缆。 E 类供电区宜实现绝缘化。 低压配电网规划 低压配电网应结构简单、安全可靠,采用以配电变压器为中心的树状放射式结构。相 邻变压器的低压母线之间宜装设联络开关,以作为事故情况下的互备。低压配电线路的长 度应满足末端电压质量的要求,因此各类供电区的线路长度宜控制在以下范围内:A、B 类200m,C、D类 250m, E 类 300m,F 类 500m。在选择低压配电线路的型式时, A 类应采用电

2018中国南方电网鼎信信息科技有限责任公司校园招聘47人公告

2018中国南方电网鼎信信息科技有限责任公司校园 招聘47人公告 一、公司简介 鼎信信息科技有限责任公司成立于2017年3月,是中国南方电网公司(2016年世界五百强排名100)的全资子公司,下设云平台、金融科技、智能制造、GIS平台、网络安全、平台应用、数据及集成、移动应用等16个业务团队,负责为南方电网公司生产、经营、管理和发展提供全方位的信息化支撑和服务。同时,立足南网,面向社会,开拓国际,以服务能源电力发展为出发点,以智慧能源为切入点,以整合技术为着力点,全力以赴推动信息通信及服务,积极拓展电力综合服务,有序扩张云计算、大数据、物联网、移动应用、智能电网、人工智能等新兴业务,不断向价值链高端发展与互联网生态全面融合,服务和支撑南方电网公司“一主两翼、国际拓展”产业布局,全面满足南方电网公司信息化发展需要,致力于成为有市场竞争力的卓越能源互联网服务运营商。 二、招聘需求 鼎信信息科技有限责任公司预计招聘人数为47人左右,招聘岗位及专业 具体如下: (一)计算机、通信类 需求专业:计算机科学与技术、网络工程、软件工程、应用数学、通信与信息系统等相关专业 需求人数:32人 录用去向:录用后安排至云平台、智能制造、金融科技、各平台应用、咨询设计、网络安全、运维服务、数据及集成、移动应用等团队,从事各业务板块产品的架构设计、技术开发与测试、数据分析、网络安全研究及检测、咨询设计、项目管理等工作。

(二)电气类 需求专业:电气工程、电力系统及其自动化等相关专业 需求人数:6人 录用去向:录用后安排至智能制造、金融科技、GIS平台、数据及集成平台、咨询设计等团队,从事电网GIS平台、电力交易金融和智能制造产品技术研发、电网数据仓库设计、技术咨询等工作。 (三)工程管理、勘测类 需求专业:管理科学与工程、测绘与地理信息系统等相关专业 需求人数:2人 录用去向:录用后安排至咨询设计团队从事业务咨询工作,安排至GIS平台团队从事电网GIS平台研发等工作。 (四)管理、财会、法学类 需求专业:工商管理、人力资源管理、行政管理、会计学、财务管理、法学等相关专业 需求人数:7人 录用去向:录用后安排从事人力资源管理、市场营销、财务管理、法务管理、内控管理等工作。 三、招聘安排 招聘按照“发布公告-宣讲及简历接收-简历筛选-面试-笔试-体检-录用通知”的流程进行。 (一)简历投递:2017年11月6日至2017年11月25日 (二)统一面试:2017年11月中下旬

南方电网公司10kV和35kV标准设计-V1.0版(10kV部分设计要点)课件概要

南方电网公司10kV和35kV标准设计_V1.0版 (10kV部分设计要点) 一、编制思路及目的 《南方电网公司10kV和35kV标准设计_V1.0版》是在《南方电网公司10kV和35kV 配网标准设计(2011年版)》的基础上,秉承南方电网公司“继续采用和突出“模块化” 编制思想,引入“层级化”思路,整体框架分层展示,体系结构更加清晰,既可以满足工程项目可研的要求,又能达到施工招标的深度,应用更具有针对性,标准设计体系也更加完整;引入3C绿色模块,构建3C绿色电网,充分体现南网企业形象”的指导思想,进行模块优化设计。 二、V1.0版标准设计要点: 1)V1.0体系结构 2)标准设计组成部分

3)标准设计适用范围: 3)气象组合条件: 应用手册适用范围-引自《南方电网110kV及以下配电网规划指导原则》

需注意:《南方电网公司10kV和35kV配网标准设计(2011年版)》的气象条件是 30m/s)、C区(基本风速35m/s). 三、10kV配电站模块设计要点: 1)设计对象 10kV配电站 2)设计层次划分: 计成果。G4层将2012年配网示范工程的成果与标准设计对接后纳入。 3)模块命名: 基本模块命名原则

CSG(GZ)—10B—□—□□—□ 图纸编号:01~99 模块编号:一至三位大写拼音字母加两位数字流水号 大写字母含义:G-10kV配电装置;BY-油变;BG-干变;D-低压配电装置;Z-配电自动 化;J-建筑;LG-电缆沟;T-通用;BYJ-非晶合金油变;AZ-台架;JC-配电箱基础;CX -低压出线;GG-公共;GY-公用;ZG-自动化高压;ZD-自动化低压;ZJ-自动化建筑 配电站分类代码:NZ-室内配电站;KZ-户内开关站;KX-户外开关箱;DF-电缆分接箱;ZB-组合式箱变; YB-预装式箱变;DB-景观地埋式箱变;TB-台架变 10kV配电站 广州地区专用 南方电网 示例1:CSG-10B-NZ-G01-□ 含义:南方电网—10kV配电站—室内配电站—10kV配电装置模块。 示例2:CSG(GZ)-10B-KZ-J□-□ 含义:南方电网(广州地区专用)—10kV配电站—户内开关站—建筑模块。 精细化模块命名原则 CSG(GZ)—10B—□—□ 模块编号:大写字母用汉语拼音第一个字母表示 含义:JD-接地装置;XBA-箱变安装;TBA-台架变安装;GA-环网柜安装;YBJ-预埋件制与安装; XFD-消防、防火、防小动物封堵;AJH-安健环;MH-墙面抹灰;MCA-门窗安装;FS-屋面防水; ZMA-户内照明、开关、插座安装 精细化模块代码:JX 10kV配电站 广州地区专用 南方电网 示例:CSG-10B-JX-JD 含义:南方电网—10kV配电站—精细化模块—接地。

国家电网现状与发展

国家电网现状与发展 (2005年8月15日) 舒印彪 很高兴参加2005亚太地区IEEE/PES输配电国际会议,我代表国家电网公司,代表刘振亚总经理对陆延昌理事长和H.B.Puttgen主席的盛情邀请表示衷心感谢,向在座的各位专家学者致以诚挚的问候。 下面,我就国家电网现状与发展作主题发言,分四个方面进行介绍。 一、国家电网的发展现状 (一)电力工业快速发展 中国电力工业在过去的几十年里发展迅速,装机容量从解放初期1949年的185万千瓦增长到2004年底的4.39亿千瓦,年均装机增长率超过10%。全国总发电量也迅速提高,2004年全国发电量达到 2.17万亿千瓦时,其中火电 1.8万亿千瓦时、水电3234亿千瓦时、核电505亿千瓦时。从1996年起,中国 — 1 —

电网总装机容量和总发电量均居世界第二。 (二)电网规模逐步扩大 为了满足大容量长距离的送电需求,系统运行电压等级也在不断提高。1972年建成第一回330千伏线路,1981年建成第一回500千伏交流线路,1989年建成第一回±500千伏直流线路,今年底前将在西北电网建成第一回750千伏交流线路。 随着电网电压等级的提高,网络规模也在不断扩大,我国已经形成了6个跨省的大型区域电网,即东北电网、华北电网、华中电网、华东电网、西北电网和南方电网。 (三)全国联网基本形成 为了实现能源资源优化配臵,在六大区域电网的基础上展开了全国联网工作。1989年投运的±500千伏葛沪直流输电工程,实现了华中-华东电网的互联,拉开了跨大区联网的序幕。2001年5月,华北与东北电网通过500千伏线路实现了第一个跨大区交流联网;2002年5月,川电东送工程实现 — 2 —

南方电网简介

南方电网简介 一、中国南方电网基本介绍 根据国务院《电力体制改革方案》,中国南 方电网公司于2002年12月29日正式挂牌成 立并开始运作。公司属中央管理,由国务院国资 委履行出资人职责,目前公司的股权结构为广东 省38.4%,中国人寿32%,国务院国资委(国 新公司代持)26.4%,海南省3.2%。公司经营 范围为广东、广西、云南、贵州和海南,负责投 资、建设和经营管理南方区域电网,经营相关的 输配电业务,参与投资、建设和经营相关的跨区 域输变电和联网工程;从事电力购销业务,负责 电力交易与调度;从事国内外投融资业务;自主 开展外贸流通经营、国际合作、对外工程承包和 对外劳务合作等业务。 公司总部设有21个部门,以及南方电网电力调度控制中心(与系统运行部合署)。下设超高压输电公司、调峰调频发电公司、教育培训评价中心(公司党校、干部学院)、招标服务中心4家分公司,广东、广西、云南、贵州、海南电网公司、广州供电局有限公司、深圳供电局有限公司和南网国际公司8家全资子公司,以及南网科研院、南网综合能源公司、南网财务公司、南网传媒公司、鼎和财产保险公司5家控股子公司;员工总数31.2万人。

南方电网覆盖五省区、紧密联接港澳,并与周边国家和地区多点相连。供电面积100万平方公里,供电人口2.3亿人,供电客户6700万户。2012年全网统调最高负荷1.2亿千瓦,全社会用电量8396亿千瓦时。 南方电网东西跨度近2000公里,网内拥有水、煤、核、抽水蓄能、油、气、风力等多种电源,截至2013年9月底,全网总装机容量2.14亿千瓦(其中火电11337万千瓦、水电89 24万千瓦、核电612万千瓦,各占53.1%、41.8%、2.9%)。2012年底全网非化石能源装机容量占总装机的44%,发电量占总发电量的38%,均高于全国28%和21%的平均水平。南方电网交直流混合运行,远距离、大容量、超高压输电,安全稳定特性复杂,驾驭难度大,科技含量高;公司确定了电网安全稳定与控制技术、电网经济运行技术、设备集成应用技术是南方电网的三大核心技术,并在这些方面取得了一批国际先进、拥有自主知识产权的科研成果,其中“高压直流输电工程成套设计自主化技术开发与工程实践”荣获2011年国家科技进步奖一等奖,标志着南方电网在超高压输电领域处于世界领先地位。南方电网是西电东送规模最大、社会综合效益最好、发展后劲最强的电网。目前西电东送已经形成“八交六直”(500千伏天广四回,贵广交流四回;±500千伏天广直流、三广直流各一回,贵广直流两回;±800千伏云广特高压直流一回;±800千伏糯扎渡电站送电广东直流输电工程一回)14条500千伏及以上大通道,每条都在1000公里及以上,最大输送能力超过2500万千瓦。 南方电网是国内率先“走出去”的电网。作为国务院确定的大湄公河次区域电力合作中方执行单位,公司与越南、缅甸、老挝等大湄公河次区域国家广泛开展了电力交易。与港澳地区开展电力合作,目前通过广东电网向香港的送电量占其用电量近五成,向澳门供电占其用电量近九成。 公司成立以来生产经营主要情况 2012年是公司成立十周年。十年来,售电量从2161亿千瓦时增长到7010亿千瓦时,年均增长12.5%;主营业务收入从1290亿元增长到4192亿元,年均增长13.9%;西电东送电量从267亿千瓦时增长到1243亿千瓦时,年均增长20%;资产总额从2312亿元增长到555 6亿元,增长了1.4倍;实现利税2712亿元。累计完成电网建设投资5241亿元,是建国以来到2002年总投资的3倍多。全网110千伏及以上变电容量从1.8亿千伏安增长到7亿千伏安,线路长度从6.5万公里增长到18万公里,分别增长了近3倍和2倍。2012年公司EVA30.5亿元,年底资产负债率65.7%。公司连续七年获得国资委经营业绩考核A级,荣获国资委第三任期业绩优秀企业奖、科技创新企业奖和节能减排优秀企业奖。公司连续九年入围全球500强企业,2013年列第134位。 2013年1-9月,公司完成售电量5509亿千瓦时,同比增长6.2%;西电东送电量945亿千瓦时,增长1.5%。固定资产投资527亿元;主营业务收入3299亿元,同比增长6.7%;利润总额89.2亿元,EVA 36.5亿元;9月底资产总额5884亿元,所有者权益1981亿元,资产负债率66.3%。

相关文档
相关文档 最新文档