JC系列小型太阳能市电切换控制器使用说明书(本说明书适用于12V-24V、5A-10A的控制器)

简介:太阳能控制器是发电系统中非常重要的部分,是太阳能发电系统中的心脏部分,控制着整个系统的正常工作,其性能直接影响到整个系统的寿命,特别是蓄电池的使用寿命。JC系列太阳能控制器是一款通过微处理器控制和显示的智能充放电控制器,采用高质量、低损耗、寿命长的元器件,保证其性能可靠,从而使系统能长久的正常工作,减少系统的维护成本,特别是大大减少蓄电池的维护成本。JC系列太阳能电源控制器为蓄电池提供全面的保护功能,使蓄电池更可靠的长久工作。可广泛应用于路灯、牧区、边防、海岛等太阳能电力系统,也可作为移动通信基站、微波站、交通等太阳能电力系统。

原理简介:用工业级MCU做主控制器,通过对环境温度、蓄电池和太阳能板的电压和电流等参数的检测判断,控制MOSFET器件的开通和关断,达到各种控制和保护的功能。

功能:用市电切换专用软件,通过将太阳能和市电进行不间断软切换,确保负载持续工作。蓄电池过充、过放电保护;蓄电池开路保护、负载过电压保护、夜间防反充电保护;输出短路保护、太阳能电池接反保护、蓄电池接反保护;欠压和过压防震荡保护;均衡充电;温度补偿(具有自动识别温度传感器是否在线);控制器采用的主控制器具有掉电保护功能(可选项)。保护功能:1,蓄电池反接保护:蓄电池“+”“-”极性接反,熔断丝熔断,更换后可继续使用。2,太阳能电池反接保护:太阳能电池“+”“-”极性接反,纠正后可继续使用。3,负载过流及短路保护:负载电流超过额定电流或负载短路后,熔断丝熔断,更换后可继续使用。4,蓄电池开路保护:万一蓄电池开路,若在太阳能电池正常充电时,控制器将关断负载,以保证负载不被损伤,若在夜间或太阳能电池不充电时,控制器由于自身得不到电力,不会有任何动作。5,过充保护:充电电压高于保护电压(14.4/28.8V)时,自动关断对蓄电池充电;此后当电压掉至维护电压(13.8/27.6V)时,蓄电池进入PWM浮充状态,充电指示灯出现在闪烁状态,当低于恢复电压

(13.3/26.6V)后浮充关闭,进入均充状态。均充保护恢复点

电压和浮充保护恢复点电压均有温度补偿。6,当蓄电池电压

低于保护电压时,控制器自动关闭输出以保护蓄电池不受损

坏,出现的现象是数码管在闪烁。7,过压保护:当电压过高

时,自动关闭输出,保护电器不受损坏。8,防雷击保护。

安装及使用:请按下图接线,请注意“+”“-”极性,先接

蓄电池,接太阳能电池,再接市电,后接用电器。控制器的3

个LED分别对应系统的充电状态和放电状态,定时时间由数

码管显示。为了防止误动作,欠压保护、欠压恢复点都有10

秒钟的延迟时间。

蓄电池

太阳能

定时设置:路灯型控制器的工作流程为;光控开→定时关→

定时开→光控关。常按SET键2秒后进入亮灯时间的设置,

数码管闪烁,亮的字符其代表的时间为当前亮灯时间,每按

一次SET键加1小时,最长时间可设置15小时;亮灯时间设

置完停5秒后,系统自动进行保存。常按SET键5秒后数码

管最下方LED闪烁,进入凌晨亮灯时间的设置,并显示当前

的时间值,每按一次加1小时。常按SET键10秒数码管下方

小数点LED闪烁,进入单位时间调整,并显示当前单位时间

数值,如不调分钟,不建议调整,使用默认值即可。

附件:产品附备用保险丝一只,5A控制器的保险丝规格为10A,10A

控制器的保险丝规格为20A。

技术指标

安徽精能绿色能源有限公司

中国合肥市高新区香樟大道299号

电话:0551-*******传真:0551-******* 网址:https://www.wendangku.net/doc/9c7083143.html,