文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 空气采样技术资料

空气采样技术资料

空气采样技术资料
空气采样技术资料

空气采样资料

一、技术方案说明书 (1)

二、一般施工方法 (11)

三、施工工艺特别注意事项 (14)

四、例行维护建议表 (15)

一、技术方案说明书

(1)投标产品性能

1、投标产品符合的国家及行业标准

VESDA空气采样探测器主机及所组成的系统符合设计院设计的技术规范要求

1.1符合GB4717—93《火灾报警控制器通用技术条件》

VESDA符合GB4717—93《火灾报警控制器通用技术条件》及最新标准GB4717—2005《火灾报警控制器通用技术条件》;同时符合最新标准GB4715—2005《点型感烟火灾探测器》

1.2 符合GB50116—2013《火灾自动报警系统设计规范》

1.3 符合GB50166—92《火灾自动报警系统施工及验收规范》

VESDA空气采样主机及构成的系统还符合GB50166—2007《火灾自动报警系统施工及验收规范》

1.4 符合DB37/T386-2005《吸气式感烟火灾报警系统设计、施工、验收规范》

DB37/T386-2005《吸气式感烟火灾报警系统设计、施工、验收规范》为山东省地方标准,其标准参考VESDA空气采样系统而编制

1.5符合GB15631-2008《特种火灾报警器》的要求,通过了该技术标准的国家级检测

1.6 符合其他省、市的地方规范

除山东省地方标准外,VESDA空气采样系统还符合北京、上海、广东等现有的三个省级标准

2、投标产品通过了众多国际组织的标准检验

根据招标文件对设备选型的要求,我们选择了目前被认为世界上最先进的火灾自动报警系统设备——澳大利亚艾克利斯公司(Xtralis)生产的最新一代激光型VESDA空气采样主动抽气式早期烟雾报警系统。这是艾克利斯公司积20多年开发空气采样系统的经验推出的,在同类产品中处于世界领先地位,该产品已在世界范围内高大空间、高架仓库、烟草、体育场馆、通信、电力、等领域被广泛安装使用。

澳大利亚艾克利斯公司已通过ISO 9002质量体系标准认证,威士达(VESDA) 激光型主动抽气式空气采样早期烟雾报警系统取得国际有关组织认可,通过了下列标准:

SSL:澳大利亚、新西兰ULC:加拿大

UL:美国FM:美国

LPCB:英国CNBOP:波兰

VDS:德国AFNOR:法国

NTC:中国JMI:日本

3、投标产品简介

3.1 VESDA系统组成

VESDA系统是一个模块化设计、积木式组合的系统,主要有以下几部分组成: 探测器主机、供电系统、管网系统、编程器、显示器以及高级接口、远端显示等部件。另外,该系统可以根据现场或实际设计需要,选择不同的模块(部件),形成不同的组合,连成一个VEASD网络,并通过编程器或计算机对该网络内各个部件进行信息读取及参数设置(见图一)。

远程部件

3.2 VESDA探测器主机的构成

探测器内部采用高灵敏度的激光源对烟雾粒子进行侦测;由进气装置、高效抽气泵、内部过滤装置、激光腔、探测及显示电路系统构成(下图示)。

3.3VESDA采样管网的主要布置方式

VESDA采样管网设计方便,布置灵活,能满足通信机房、烟厂、高架仓库等环境的要求。

标准采样:管网直接

敷设于被保护的货架的

上方,根据货架的高度分

层保护。

回风采样:库房内任

何部位产生的烟雾,在空

调、通风设备的作用下,

均由回风口返回。采样管

网布置在回风口,可及时

探测到所保护区域内的

烟雾变化,普通感烟探测

器是无法实现的(见图

二)。

3.4威士达网络

用一条屏蔽双绞线,将所有VESDA设备环形连在一起,而集中显示编程部件或软件可安装在值班室或监控室(最远1.3公里),这样便于集中监控,统一管理。无主从网络模式使得任何探测器主机均可以作为集中控制器使用,而威士达环形网络的冗余性及容错性设计更保障了网络系统的安全、稳定、抗干扰运行,网络出现短路或断路对设备运行不造成影响。

3.5远程监控

对有局域网的场合如环境动力监控网等,采用开放协议高级接口,将威士达的设备与局域网相连。这样在环境动力网中除对电流、电压、温度、湿度、防盗、门禁进行监控外,也可以对各端局机房中的烟雾状况等VESDA早期报警的信息进行采集和监控。对于没有局域网的场合,我们可以采用VESDA网络终端机进行联网。在任何地点,有任何烟雾报警或故障发生后,以自动拨号的方式,通过市话网或无线网,直接传到监控中心。监控中心运行专门的监控软件,读取各端局机房中VESDA的所有信息,并可进行远程编程和维护。

4. VESDA系统设备主要技术参数指标

4.1 VLP-400-CH

品牌:VESDA

生产厂商:澳大利亚艾克利斯XTRALIS

体积:350mm×225mm×125mm;

重量:4.0kg(包括编程器和显示器);

温度:0-39oC;

湿度:10-95%;

管网总长度:小于等于200M;

保护面积:最大2000平方米;

继电器:7个可编程继电器(触点输出:2A30V);

阈值范围:0.005-20%obs/m;

事件纪录:高达18000个;

供电电压:24VDC(18V-30V);

耗电电流:正常时最大400毫安,火警时最大450毫安;

报警级别:四级报警,报警阈值连续可调。

4.3 VSM?软件

VESDA系统管理软件允许用户在中心控制室,通过环形网络实现对VESDA 系统的配置、监视和控制。它可以把某一探测器的部分或全部区域的实时状况和历史事件记录下来,处理后以图形或记录的形式显示出来。

特点:

·全系统监控

·分区显示

·事件记录

·烟雾趋势分析

·调制解调器接口

·楼层平面图显示

·人机互动式编程菜单

附产品介绍彩页

(2)消防报警系统探测器抗干扰性

1、 VESDA探测器主机通过了2009年度新国标关于《射频电磁场辐射抗扰度》和《射频场感应的传导骚扰抗扰度》检测,见产品检测报告。

2、采用安全的激光源探测烟雾粒子

VESDA采用激光束对烟雾粒子进行探测,激光本身具备稳定性好、方向性强、强度高等特点,不宜受到外界因素干扰。

VESDA使用激光源为一类激光源,证实对人体没有伤害、对环境没有污染;有些厂家使用的是四类激光源,对人体有伤害。

3、独特的过滤技术,时刻吹洗激光腔内的光学元件,使激光腔日常免维护,能保证长期工作。

VESDA内部采用双级过滤技术,尤其是第二级过滤技术过滤后产生的洁净气体,时刻吹洗激光腔内表面的光学元件,使之不受烟雾颗粒、粉尘的污染,使得日常不用清洗激光腔。

激光腔如果污染可能导致探测效果的变化,有些产品采用自动飘移补偿的方式来暂时弥补,其缺陷是会产生误报或漏报。

激光腔的清洗应该在洁净室的状态下进行,往往不具备条件,同时清洗后的激光腔需要校正,这些只有在生产厂家才能进行。

因此VESDA时刻自动吹洗激光腔的独特技术远比其它产品具有使用上的优势。

4、主机本身防护等级高

VESDA采用具有专利保护的独特结构,抗灰尘、抗干扰,其防护等级IP可达30。

除气流通道外,主机的其他部分与抽取的空气样品是隔离的;气流通道全部由塑料件构成,其抗腐蚀、潮湿、粉尘的能力极强。

5、系统能有效地避免误报、误报率极低

威士达(VESDA)探测系统实现了超高灵敏度的同时,有效地解决了误报警问题,捍卫了其在技术和性能上的领先地位。其主要措施如下:

二级过滤器,消除灰尘的影响;

灰尘过滤与灰尘识别相结合;

自动调整报警阈值,使之符合实际环境状况;

可设置参照探测器,消除保护区外大气环境的影响;设置报警延时,消除偶发烟雾的影响;

三维图像分析软件排除误报;

EMC结构设计,排除电磁干扰;

智能仿真软件,合理地指导设计并安装采样管网。

(3)投标产品的可操作性及维护性

1、探测器及软件的操作维护:

VESDA探测器维护管理简单、操作容易,方便、高效;人员无须到现场的每一台VESDA探测器主机,节省维护时间和费用。

系统采用人机对话的方式,通过消防控制中心的VSM4空气采样报警管理系统可以读取任何一台VESDA主机内的所有参数,并修改系统参数(如烟雾报警阈值、气流规格化等各项设置),所有的修改记录、修改时间、修改权限。

只需会计算机操作的人员经过1天左右的培训即可进行日常管理、操作。2、管网的维护:

管网的维护是整个系统维护中非常重要的部分。管网和采样孔灰尘积累过多会导致气流不畅甚至污染电子器件,因此定期的日常维护非常重要。而管网和采样点的清理维护通过吸尘器或空气压缩机可以很方便的完成。

3、设备日常维护管理费用极低:

对于探测器主机而言,日常运行维护主要是指侦测室(激光腔)污染后的清洗与校验;而侦测室(激光腔)的校验只有在生产厂家才能进行,成本高、时间长。

而VESDA主机的独特设计特点使得激光腔免维护:VESDA系统将采集来的小部分样品进入二级过滤器,进行精细过滤后形成洁净空气,时刻吹洗激光腔内的光学元件;清洗和探测同时进行,因此,VESDA探测器时刻在进行侦测室(激光腔)自维护,不会发生烟尘积累,不影响其灵敏度;所以主机日常维护管理费用基本没有。

4、易耗品:

VESDA空气采样探测器内置过滤器属于易耗品,不可重复使用。内置过滤器的使用寿命通常是2年,过滤器本身对其吸附的灰尘颗粒实时监视,需要更换过滤器时会有信号提示。

(4)消防报警系统的兼容性

1、 VESDA主机有7个可编程的继电器,每组继电器能提供一个无源开关量信号,通过输入模块把VESDA主机的报警及故障信息接入传统报警控制主机,根据需要参与相应的联动。

2、 VESDA系统能提供带有开放协议的高级接口(RS232),如果传统报警控制主机具备这种智能接口,就能与VESDA主机直接通过高级接口进行通信,VESDA主机的信息就可以在传统报警控制器上显示。

二、一般施工方法

1、采样管网施工

1.1做工艺线─在安装部位沿梁、沿板、沿墙或沿柱做工艺线;

1.2铝型材下料──断面垂直无毛刺,至少要钻两个固定孔;

1.3 固定铝型材──按工艺线安装牢固,应平行于梁、板、墙或柱,垂直度应不大于梁面、板面、墙面或柱面的垂直度;

1.4固定管夹──安装要牢固,每隔0.5-1.5m应设置一个管夹;

1.5 采样管下料──应事先选好相配管材,下料准确,光滑无毛刺。采样孔处不可放置管接头,做管号标记;

1.6 做采样孔标记──按施工图在管上做出采样孔标记;

1.7钻采样孔──顺序拆下采样管,按标记准确钻孔,必须光滑无毛刺。贴采样孔标签, 每个采样孔应有明显的标记。

1.8安装采样管──清洁管内杂物,从探测器起逐段安装采样管,管夹要卡紧。注意采样孔的方向。用专用粘接胶连接,与探测器连接处不可涂胶密封。

2、设备安装

2.1安装前应对所有的设备进行检验。对型号、外观、电源、功能逐一检验并填表说明。对不满足要求的,要注明原因及处理意见,检验合格的方可安装。

2.2设备的安装位置设在易于布管、又要符合GB50116-98中规定的对于火灾报警控制器的安装要求。

2.3在预定的位置上画线,固定安装架,要安装牢固,不得倾斜。

2.4将采样管接入探测器,要求配合紧密牢固,防止异物落入机内。

2.5用万用表检验通讯线、电源线、输出联动线,无短路、无断路、无虚焊、无错接,符合设计后,方可按接线图连网。

3、线路敷设

3.1布线应符合现行国家标准 GBJ 232-90/92的规定。

3.2导线在管内或线槽内,不应有接头或扭结。导线的接头,应在接线盒内焊接或用端子连接。

3.3系统导线敷设后,应对每回路的导线用500V的兆欧表测量绝缘电阻,其对地绝缘电阻值不应小于20M。

4、系统调试

4.1一般规定

4.1.1 系统调试应在建筑内部装修和系统施工结束后进行。

4.1.2 系统调试前应具备本标准和所列文件及调试必备的其他文件。

4.1.3 调试负责人必须由有资格的专业技术人员担任,所有参加调试人员应职责明确,并应按照调试程序工作。

4.1.4 准确记录所有测试结果和系统参数设置,认真填好“调试表格”,根据GB 50166-92写好整个工程的“调试报告”。

4.2调试前的准备

4.2.1调试前应按设计要求查验设备规格、型号、数量、备品、备件等。

4.2.2应按本标准第五部分的要求检查系统的施工质量。对于施工中出现的问题,应会同有关单位协商解决,并有文字记录。

4.2.3应按本标准第五部分的要求检查系统线路,对于错接、开路、虚焊和短路等应进行处理。

4.3系统通电:观察探测器、显示器及编程器是否工作正常。开始通常会出现如气流故障等,此属正常现象,因为系统还未适应该环境,调试中会自动修正。若系统不能通电,应检查系统予以排除。

4.4系统设置

4.4.1使用编程器或计算机对系统进行参数设定。

4.4.2 设定抽气泵转速。予设3600转/分,以后根椐ASPIRE仿真软件的其他设定做进一步调整。

4.4.3 给系统中的所有部件同时设定正确的日期和时间。

4.4.4 选择系统中使用的单位至S.I。

4.4.5 进行“气流正常化”操作,约需10分钟,系统自动适应环境。

4.4.6 对系统中的所有探测器、显示器等设置区域号、区域名称及安装位置。

4.4.7 若使用参照探测器则需设置参照区域号。一个参照探测器可与多个探测器配合使用。

4.4.8 设定周末或节假日的报警阈值(可用夜间的报警阈值)。

4.4.9 设定白天、夜间报警阈值的转换时间。

4.4.10 设定需要自动记录的项目(需记录的事件故障、火警)。

4.4.11 设定系统各级报警阈值

4.4.12 分配继电器的功能,即指定各级报警或故障的输出联动。

4.4.13查阅软件版本、过滤器维修日期及设定用户密码。

4.5 系统性能调试包括管网调试及探测器性能调试两部分。

4.5.1 管网调试:此调试是为保证空气采样管网的正确安装与连接。其目的是保证进入采样孔的烟雾均能传输到探测器内。调试方法:在每个取样管道中,从离探测器最远的采样孔引入烟雾样本,测试并记录该系统对此烟雾的反应时间,即光柱图上升一小格时,烟雾的传输时间不应超过120秒。

4.5.2 探测器性能调试:此调试的目的在于显示每个VESDA探测系统能够做出的

反应。按编程软件菜单要求进行如下操作:

4.5.2.1 探测器试验(Detector Diagnostics );

4.5.2.2 报警试验(Alarm Test);

4.5.2.3 故障试验(Fault Test ),将产生"紧急故障"(urgent Fault)报警;

4.5.2.4气流故障试验(Airflow Fault Test)将产生"低气流故障"(Low Airflow Fault)报警;

4.5.2.5 继电器试验(Test Relay ),直接测量继电器输出结果;注意继电器测

试后必须恢复到原设定状态;

4.5.2.6 探测器丢失试验(Loss of Detector ),可以将探测器分配到一个不存

在的区中来引发故障报警;

4.5.3显示器试验(Display Diagnostics),也可进行显示器上的继电器测试;

4.5.3.1 检查继电器的功能;

4.5.3.1.1烟雾报警继电器可通过“报警试验”来启动;

4.5.3.1.2气流故障报警继电器可通过“气流试验”来启动;

4.5.3.2 隔离报警可以按下显示器的“隔离”(Isolate)键来启动,用万用表检

测继电器的“开/关”状态

5、设备进场时间及施工工期安排

根据招标方要求安排设备进场,在施工开始前保证所需设备材料到达现场,

施工工期安排由施工方根据甲方要求执行。

6、质量记录

在施工过程中施工队长应按照现场实际情况做好质量记录。

(1)、施工记录:施工记录的填写包括管材的记录、区域记录、孔数、孔间距、

孔径。

(2)、调试记录:探测器序列号、显示器序列号、编程器序列号、报警烟雾阈值、

气流阈值、区域号、区域名称

三、施工工艺特别注意事项

1、烟厂是多尘环境,且容易滋生烟虫、烟油,这些都是导致采样孔的堵塞,引

起系统故障的重要原因。倘若采样孔直接在采样管上钻孔,将来清理会非常困难。

故本项目空气采样点全部采用在活动端帽上打孔的方式,且端帽上加防虫网(防止虫子钻入孔内),端帽和防虫网可以摘下,方便清理。采样管接入探测器主机时,不得采用任何胶粘连。采样管网定期(建议最长不超过12个月维护一次)维护时,将采样管接入探测器的一端取出,通过空气压缩机吹扫管内灰尘。

2、出于施工成本角度考虑,可以不采用型材固定的方式安装PVC采样管,而采用吊筋或者拉钢丝绳的方式。

3、采样点设置应避开梁的位置,毎两道梁中间至少有一个采样点。

4、在有磷化铝熏蒸杀虫的区域,建议每根采样管加装防腐过滤器,用于过滤PH3气体。过滤器内置过滤棉和过滤剂,过滤棉可以清洗反复使用;过滤剂为一次性,通常情况下每半年需要更换一次(根据熏蒸杀虫频率,建议每次杀虫前更换新的过滤剂)。

5、在有磷化铝熏蒸杀虫的区域,探测器应安装在库外。每台探测器下方有排风口。排风口接DN25 PVC管,穿墙伸入库内,将采样空气重新送回仓库,防止有害气体泄露。

四、例行维护建议表

专用工具:空气压缩机或吸尘器(普通家用吸尘器即可)

环境空气采样规范

环境空气采样作业指导书 1.采样工作流程 1.1监测项目调查 现场监测人员认真了解监测对象的生产设备、工艺流程,清楚主要污染源、主要污染物及其排放规律,查看环保措施落实和环保设施运行情况。监控生产负荷,调查现场环境(气象、水温、污染源)有关参数和周边环境敏感点,检查监测点位符合性及安全性,搜集与编制监测报告有关的各种技术资料并做好相关记录。 1.2实验室采样前准备 现场监测人员领取采样容器、滤膜,准备现场监测和采样所用的仪器设备、器具、样品标签、现场固定剂等,并完成设备的运行检查。 1.2.1采样前准备的仪器设备和辅助材料 包括:采样器、风速风向仪、气温气压计、GPS;吸收瓶(内装配制好的吸收液,装箱,含空白、平行)、滤膜(含空白和备用膜)、镊子、凡士林、剪刀、手套、封口膜、电池、原始记录单、交接单、样品标签和笔等相关仪器物品。 1.2.2仪器设备的运行检查 在领用时,要检查并填写仪器的使用记录,尤其检查采样流量是否需要校准,并对采样器进行气密性检查。 1.3现场采样前准备 1.3.1复核现场工况,是否适宜进行采样。 1.3.2观测现场风速风向,局地流场、大气稳定度等气候条件,确定监测点位。 1.3.3按要求连接采样系统 1.4.气态污染物 1.4.1.将气样捕集装置串联到采样系统中,核对样品编号,并将采样流量调至所需的采样流量,开始采样。记录采样流量、开始采样时间、气样温度、压力等参数。气样温度和压力可分别用温度计和气压表进行同步现场测量。 1.5颗粒物采样 1.5.1打开采样头顶盖,取出滤膜夹,用清洁干布擦掉采样头内滤膜夹及滤膜支持网表面上的灰尘,将采样滤膜毛面向上,平放在滤膜支持网上。同时核查滤膜编号,放上滤膜夹,安好采样头顶盖。启动采样器进行采样。记录采样流量、开始采样时间、温度和压力等参数。 1.5.2采样结束后,取下滤膜夹,用镊子轻轻夹住滤膜边缘,取下样品滤膜,并检查在采样过程中滤膜是否由破损现象,或滤膜上尘的边缘轮廓不清晰的现象。若有,则该样品膜作废,需重新采样。确认无破裂后,将滤膜的采样面向里对折两次放入与样品膜编号相同的滤膜袋(盒)中。记录采样结束时间、采样流量、温度和压力参数。 1.6采样记录相关事项 环境空气采样记录包括:监测项目、样品批号、采样点位、采样日期、采样时间(开始、结束)、样品编号、气温、大气压、采样流量、采样体积、天气状况、风速、风向、采样人、审核人。 填写采样记录注意事项:样品批号和样品种类一定要填写;标况体积一定要计算正确;发生异常情况,备注栏和副架说明处一定要填写清楚;记录单上不能有涂改的痕迹,修改要

室内空气检测复习题及参考答案

室内空气检测复习题及参考答案(22题) 单位 姓名 分数 一、填空题 1.用空气采样器采集样品时,为防止吸收瓶内的吸收液 影响流量计流量,应在吸收瓶和流量计之间放置 和 。现场采样时除记录采样流量外,还应记录 和监测点的 和 。标准状态下(273K 、101.3kPa )的采样体积计算公式为 。 答:倒吸 缓冲瓶 干燥剂 采样时间 气压 气温 3 .1012732730P t V V ?+? = 2.纳氏试剂是用 、 和 试剂配制而成,其中二氯化汞和碘化钾的比例对显色反应的灵敏度影响较大。配好的纳氏试剂要静置后取 液,贮存于聚乙稀瓶中。 答:碘化钾 二氯化汞 氢氧化钾 上清 3.气相色谱法分析样品时,进样量的选择是根据 、 、 来确定。 答:样品浓度 色谱柱的容量 检测器的灵敏度 4.吸取 5.0ml 甲醛标准储备液,置于250ml 碘量瓶中,加入0.1mol/L 碘溶液30.0ml ,立即逐滴加入30g/100ml NaOH 溶液至颜色 ,静置10min ,加入(1+5)盐酸5ml 酸化,空白应 。加入新配制的1g/100ml 淀粉指示剂1 ml ,继续滴至 为终点,同时测定空白。 答:褪到淡黄色为止 多加2 ml 蓝色刚刚消失 5.气相色谱分析中, 是分离成败的关键。 答:色谱柱

6.检测细菌总数用培养基,主要成分包括、、、、。 答:营养琼脂蛋白胨牛肉浸膏氯化钠琼脂蒸馏水 7.细菌总数以(单位)报告结果。 答:cfu/m3 8.GB/T 18883—2002标准_________________________________,其它室内环境可参照本标准执行。 答:适用于住宅和办公建筑物 9.室内空气质量参数指室内空气中与人体健康有关的_________、_________、_________和__________参数。 答:物理、化学、生物、放射性。 10.可吸入颗粒物,指悬浮在空气中,空气动力学当量直径小于等于_____________的颗粒物。 答:10μm 11.筛选法采样:采样前关闭门窗__________,采样时关闭门窗,至少采样____________。 答:12h 45min 12.采样点的高度:相对高度________________________之间;采样点应避开通风口,离墙壁距离应大于____________________。 答:0.5m~1.5m ; 0.5m

室内空气中甲醛的取样与测定AHMT分光光度法

. 实验三室内空气中甲醛的取样与测定——AHMT分光光度法 一、实验提要 甲醛(HCHO)无色气体,易溶于水和乙醇。甲醛对皮肤和粘膜有强烈的刺激作用,可使细胞中的蛋白质凝固变性,抑制一切细胞机能,由于甲醛在体内生成甲醇而对视丘及视网膜有较强的损害作用。甲醛对人体健康的影响主要表现在嗅觉异常、刺激、过敏、肺功能异常及免疫功能异常等方面。 室内空气中甲醛主要来源于室内装饰的人造板材、人造板制造的家具、含有甲醛成分并有可能向外界散发的其他各类装饰材料及燃烧后会散发甲醛的材料。 3。0.10mg/m 室内空气质量标准规定甲醛的最高允许含量为空气中甲醛的测定方法主要有AHMT分光光度法、乙酰丙酮分光光度法、酚试剂分光光度法、气相色谱法、电化学传感器法等。 1.实验目的 (1)了解和掌握室内空气中甲醛的采样方法; (2)了解室内空气中甲醛的测定方法,掌握AHMT分光光度法测定甲醛的方法。 2.实验原理 空气中甲醛与4-氨基-3-联氨-5-巯基-1,2,4-三氮杂茂在碱性条件下缩合,然后经高碘酸钾氧化成6-巯基-5-三氮杂茂[4,3-b]-S-四氮杂苯紫红色化合物,其色泽深浅与甲醛含量成正比。 AHMT分光光度法测定范围为2mL样品溶液中含 0.2~3.2 μg甲醛。若采样 流量为1L/min,3。0.01~0.16 mg/m 采样体积为20L,则测定浓度范围为 测定甲醛时,乙醛、丙醛、正丁醛、丙烯醛、丁烯醛、乙二醛、苯(甲)醛、甲醇、乙醇、正丙醇、正丁醇、仲丁醇、异丁醇、异戊醇、乙酸乙酯无影响;二氧化硫共存时,使测定结果偏低。因此对二氧化硫干扰不可忽视,可将气样先通过硫酸锰滤纸过滤器,予以排除。 二、仪器、试剂及材料 1.仪器材料 (1)空气采样器:流量范围0~1 L/min; (2)多孔玻板吸收管:10 mL容量、棕色; (3)10mL具塞比色管; (4)可见光分光光度计。 2.试剂 (1) 吸收液:称取1g三乙醇胺、0.25g偏重亚硫酸钠和0.25g乙二胺四乙酸二钠溶于水中并稀释至1000mL。 1 / 7 . (2)0.5% 4-氨基-3-联氨-5-巯基-1,2,4-三氮杂茂(简称AHMT)溶液:称取0.25gAHMT溶于0.5mol/L盐酸中,并稀释至50mL,此试剂置于棕色瓶中,可 保存半年。 (3)5mol/L氢氧化钾溶液:称取28.0g氢氧化钾溶于100mL水中。 (4)1.5%高碘酸钾溶液:称取1.5g高碘酸钾溶于0.2mol/L氢氧化钾溶液中,并稀释至100mL,于水浴上加热溶解,备用。

室内空气中甲醛的取样与测定——AHMT分光光度法

实验三室内空气中甲醛的取样与测定——AHMT分光光度法 一、实验提要 甲醛(HCHO)无色气体,易溶于水和乙醇。甲醛对皮肤和粘膜有强烈的刺激作用,可使细胞中的蛋白质凝固变性,抑制一切细胞机能,由于甲醛在体内生成甲醇而对视丘及视网膜有较强的损害作用。甲醛对人体健康的影响主要表现在嗅觉异常、刺激、过敏、肺功能异常及免疫功能异常等方面。 室内空气中甲醛主要来源于室内装饰的人造板材、人造板制造的家具、含有甲醛成分并有可能向外界散发的其他各类装饰材料及燃烧后会散发甲醛的材料。 室内空气质量标准规定甲醛的最高允许含量为0.10mg/m3。 空气中甲醛的测定方法主要有AHMT分光光度法、乙酰丙酮分光光度法、酚试剂分光光度法、气相色谱法、电化学传感器法等。 1.实验目的 (1)了解和掌握室内空气中甲醛的采样方法; (2)了解室内空气中甲醛的测定方法,掌握AHMT分光光度法测定甲醛的方法。 2.实验原理 空气中甲醛与4-氨基-3-联氨-5-巯基-1,2,4-三氮杂茂在碱性条件下缩合,然后经高碘酸钾氧化成6-巯基-5-三氮杂茂[4,3-b]-S-四氮杂苯紫红色化合物,其色泽深浅与甲醛含量成正比。 AHMT分光光度法测定范围为2mL样品溶液中含 0.2~3.2 μg甲醛。若采样流量为1L/min,采样体积为20L,则测定浓度范围为 0.01~0.16 mg/m3。 测定甲醛时,乙醛、丙醛、正丁醛、丙烯醛、丁烯醛、乙二醛、苯(甲)醛、甲醇、乙醇、正丙醇、正丁醇、仲丁醇、异丁醇、异戊醇、乙酸乙酯无影响;二氧化硫共存时,使测定结果偏低。因此对二氧化硫干扰不可忽视,可将气样先通过硫酸锰滤纸过滤器,予以排除。 二、仪器、试剂及材料 1.仪器材料 (1)空气采样器:流量范围0~1 L/min; (2)多孔玻板吸收管:10 mL容量、棕色; (3)10mL具塞比色管; (4)可见光分光光度计。 2.试剂 (1) 吸收液:称取1g三乙醇胺、0.25g偏重亚硫酸钠和0.25g乙二胺四乙酸二钠溶于水中并

室内空气中可吸入颗粒物的测定方法

附录J (规范性附录)室内空气中可吸入颗粒物的测定方法 可吸入颗粒物的测定方法有重量法(GB 6921)、光散射法(WS/T206)、压电晶体振荡法以及β射线法等。原则上这些方法均可用于室内空气中可吸入颗粒物的测定,但这些方法必须符合GB 6921或WS/T206,或经重量法(GB 6921)比对合格方可。下面仅列出重量法测定室内空气中可吸入颗粒物的分析方法供参考。 J.1 相关标准及依据 本方法主要依据GB 6921《大气飘尘浓度测定方法》。 J.2 原理 使一定体积的空气进入切割器,将10μm以上粒径的微粒分离。小于这一粒径的微粒随着空气流经分离器的出口被阻留在已恒重的滤膜上。根据采样前后滤膜的重量差及采样体积,计算出可吸入颗粒物浓度,以mg/m3表示。 J.3 切割器性能指标 J.3.1 要求所用切割器在收集效率为50%时的粒子空气动力学直径D50=10±1μm。 J.3.2 要求切割曲线的几何标准差σg小于等于1.5。 J.3.3 在有风条件下(风速小于8m/s)切割器入口应具有各向同性效应。 J.3.4 所用切割器必须经国家环境保护总局主管部门(或委托的单位)校验标定。 J.4 采样系统性能指标 J.4.1 在同样条件下三个采样系统浓度测定结果变异系数应小于15%。 J.4.2 在采样开始至终了的时间内,采样系统流量值的变化应在额定流量的±10%以内。 J.4.3 采样设备噪声应符合国家有关标准。 J.5 采样要求 J.5.1 采用合格的超细玻璃纤维滤膜。采样前在干燥器内放置24h,用感量优于0.1mg的分析天平称重,放回干燥器1h后再称重,两次重量之差不大于0.4mg即为恒重。 J.5.2 将已恒重好的滤膜,用镊子放入洁净采样夹内的滤网上,牢固压紧至不漏气。采样结束后,用镊子取出。将有尘面两次对折,放入纸袋,并做好采样记录。 J.5.3 如果测定任何一次浓度,采样时间不得少于1h。测定日平均浓度间断采样时不得少于4次。https://www.wendangku.net/doc/907096948.html, J.5.6 采样后滤膜处理按J.5.1的方法进行。 J.6 计算 可吸入颗粒物浓度按下式计算: c=dn12V1000)G(G×. 式中: c——可吸入颗粒物浓度,mg/m3; G2——采样后滤膜的重量,g; G1——采样前滤膜的重量,g; Vnd——换算成标准状态下的采样体积,m3。67 附录K (规范性附录)室内空气中总挥发性有机物的测定方法 GB/T18883《室内空气质量标准》与GB50325《民用建筑工程室内环境污染控制规范》对总挥发性有机化合物(total volatile organic compounds,TVOC)的定义有所不同,对应的分析方法也不同(分别对应K.1、K.2)。目前国内应用较多的除了上述两个标准所列的分析方法,还有光离子化法(K.3、K.4 )。光离子化总量测定法(K.4)虽没有被上述两个标准列入标准分析方法,其检测结果也与标准分析方法没有可比性,但光离子化法的测定结果也可反映室内总挥发性有机化合物污染程度,又以其较低的市场价格,易于操作而得到广泛应用。鉴于此,本规范将光离子化总量测定法列为非仲裁性分析方法,以供选择使用,评价依据可参照

室内空气检测复习题及参考答案

室内空气检测复习题与参考答案(22题) 单位 姓名 分数 一、填空题 1.用空气采样器采集样品时,为防止吸收瓶内的吸收液 影响流量计流量,应在吸收瓶和流量计之间放置 和 。 现场采样时除记录采样流量外,还应记录 和监测点的 和 。标准状态下(273K 、101.3)的采样体积计算公式为 。 答:倒吸 缓冲瓶 干燥剂 采样时间 气压 气温 3 .1012732730P t V V ?+?= 2.纳氏试剂是用 、 和 试剂配制而成,其中二氯化汞和碘化钾的比例对显色反应的灵敏度影响较大。配好的纳氏试剂要静置后取 液,贮存于聚乙稀瓶中。 答:碘化钾 二氯化汞 氢氧化钾 上清 3.气相色谱法分析样品时,进样量的选择是根 据 、 、 来确定。

答:样品浓度色谱柱的容量检测器的灵敏度 4.吸取 5.0甲醛标准储备液,置于250碘量瓶中,加入0.1碘溶液30.0,立即逐滴加入30100 溶液至颜色,静置10,加入(1+5)盐酸5酸化,空白应。加入新配制的1100淀粉指示剂1 ,继续滴至为终点,同时测定空白。 答:褪到淡黄色为止多加2 蓝色刚刚消失 5.气相色谱分析中,是分离成败的关键。 答:色谱柱 6.检测细菌总数用培养基,主要成分包括、、、、。答:营养琼脂蛋白胨牛肉浸膏氯化钠琼脂蒸馏水 7.细菌总数以(单位)报告结果。 答:3 8 18883—2002标准,其它室内环境可参照本标准执行。 答:适用于住宅和办公建筑物

9.室内空气质量参数指室内空气中与人体健康有关的、、和参数。答:物理、化学、生物、放射性。 10.可吸入颗粒物,指悬浮在空气中,空气动力学当量直径小于等于的颗粒物。 答:10μm 11.筛选法采样:采样前关闭门窗,采样时关闭门窗,至少采样。答:12h 45 12.采样点的高度:相对高度之间;采样点应避开通风口,离墙壁距离应大于。 答:0.5m~1.5m ;0.5m 二、选择题 13.气相色谱法测定苯、甲苯和二甲苯时,如出现拖尾峰是哪几个原因造成的?() ⑴进样口温度过高;⑵柱温太低;⑶色谱柱选用不当;⑷检测器火焰熄灭 答:(1、2、3)

环境空气采样操作规程..

一、采样工作流程 1、接受任务 现场监测和采样承担部门的负责人在接到任务后提前通知有关科室配合,质量管理室填写任务传递单,将任务传递至现场监测人员。 2、对监测项目基本情况进行调查 现场监测人员认真了解监测对象的生产设备、工艺流程,清楚主要污染源、主要污染物及其排放规律,查看环保措施落实和环保设施运行情况,监控生产负荷,调查现场环境(如:气象、水文、污染源)有关参数和周边环境敏感点,检查监测点位符合性及安全性,搜集与编制技术(监测)报告有关的各种技术资料并做好相关的记录。 3、领取并检查采样所需仪器设备和辅助材料,进行采样前准备 现场监测人员根据任务传递单领取采样容器、滤膜,准备现场监测和采样所需的仪器设备、器具、样品标签、现场固定剂等,并完成仪器设备的运行检查。 (1)采样前准备的仪器设备和辅助材料 包括:采样器、风速风向仪、气温气压计、GPS;吸收瓶(内装配置好的吸收液,装箱,含空白、平行)、滤膜(含空白和备用膜)、镊子、凡士林、剪刀、手套、封口膜、电池、原始记录单、交接单、样品标签和笔等相关仪器物品。 (2)仪器设备的运行检查 在领用时,要检查并填写仪器的使用记录,尤其检查采样器流量是否需要校准,并对采样器进行气密性检查。 (3)现场采样前的准备 1)复核现场工况,是否适宜进行采样; 2)观测现场风速风向、局地流场、大气稳定度等气候条件,确定监测点位置; 3)按要求连接采样系统,并检查连接是否正确; 4)气密性检查,检查采样系统是否有漏气现象。 4、现场采样 (1)气态污染物采样 1)将气样捕集装置串联到采样系统中,核对样品编号,并将采样流量调至

所需的采样流量,开始采样。记录采样流量、开始采样时间、气样温度、压力等参数。气样温度和压力可分别用温度计和气压表进行同步现场测量。 2)采样结束后,取下样品,将气体捕集装置进、出气口密封,记录采样流量、采样结束时间、气样温度、压力等参数。按相应项目的标准监测分析方法要求运送和保存待测样品。 (2)颗粒物采样 1)打开采样头顶盖,取出滤膜夹,用清洁干布擦掉采样头内滤膜夹及滤膜支持网表面上的灰尘,将采样滤膜毛面向上,平放在滤膜支持网上。同时核查滤膜编号,放上滤膜夹,安好采样头顶盖。启动采样器进行采样。记录采样流量、开始采样时间、温度和压力等参数。 2)采样结束后,取下滤膜夹,用镊子轻轻夹住滤膜边缘,取下样品滤膜,并检查在采样过程中滤膜是否有破裂现象,或滤膜上尘的边缘轮廓不清晰的现象。若有,则该样品膜作废,需重新采样。确认无破裂后,将滤膜的采样面向里对折两次放入与样品膜编号相同的滤膜袋(盒)中。记录采样结束时间、采样流量、温度和压力等参数。 5、采样记录相关事项 环境空气质量采样记录包括:监测项目、样品批号、采样点位、采样日期、采样时间(开始、结束)、样品编号、气温、大气压、采样流量、采样体积、天气状况、风速、风向、采样人、审核人。 填写采样记录注意事项: 1)样品批号和样品种类一定要填写; 2)标况体积一定要计算正确; 3)发生异常情况,备注栏和附加说明处一定要填写清楚; 4)记录单上不能有涂改的痕迹,有错划掉,盖监测人印章。 6、样品转移、交接 工作结束后,现场监测人员应妥善保管原始记录,安全、规范运输样品,及时与样品管理员进行交接并填写交接记录。 二、采样工作中需要注意的事项 1、采样前检查气密性时要接干燥瓶,吸收瓶不能接以防倒吸。

环境监测人员持证上岗考试室内空气布点与采样试题集

环境监测人员持证上岗考试室内空气布点与采样试题集 分类号:A1 主要内容 ①室内空气质量标准(GB/T18883-2002) ②室内环境空气质量监测技术规范(HJ/T167-2004) ③民用建筑工程室内环境污染控制规范(GB 50325-2001)(2006年版) 一、填空题 1.我国《室内空气质量标准》(GB/T18883--2002)适用于_______和_____ ___,其他室内环境可参照本标准执行。① 答案:住宅办公建筑物 2.室内空气质量参数是指室内空气中与人体健康有关的______、______、_______和 放射性参数。① 答案:物理化学生物 3.室内空气应_______、_______、_______嗅味。① 答案:无毒无害无异常 4.室内空气多点采样时应按对角线或梅花式均匀布点,采样点应避开,离墙壁距离应大于____m,离门窗距离应大于____m。①② 答案:通风口 0.5 1

5.室内空气监测采样点的高度,原则上与人的________高度一致,一般相对高度在 m之间。也可根据房间的使用功能来选择采样高度。①② 答案:呼吸带 0.5~1.5 6.采用瞬时采样法采集室内空气样品时,一般采样间隔时间为________min,每个点位至少采集____次样品,每次的采样量大致相同,其监测结果的平均值作为该点位的小时均值。② 答案:10~15 3 7.气泡吸收管适用于采集室内气态污染物,采样时吸收管要_____放置,不能有泡沫溢出。使用前应检查吸收管玻璃磨口的_______和进气喷嘴的完整性。② 答案:垂直气密性 8.民用建筑工程室内环境验收时,凡进行了样板间室内环境污染物检测且检测结果合格的,抽检数量______,并不得少于___间。③ 答案:减半 3 9.室内空气物理性参数的测定,除了温度、_______和________,还有对新风量的检测。① 答案:相对湿度空气流速 二、判断题 1.室内空气检测所用的采样仪器应符合国家有关标准和技

混凝土试件见证取样记录表

、混凝土试件见证取样记录表

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

编号:年号工程名称奇槎南窦涌综合整治工程 样品名称C15砼试件样品编号 样品使用的 工程位置及桩号、单元工程编号西侧K1+004~K1+043段挡 墙砼垫层 工程量 (进货量) C15砼19m3 取样日期 2016年6月28日取样地点工地现场 施工单位广东省肇庆市水利 水电工程公司 质检员(试验 员)签名 监理单位 广东城华工程监理 有限公司 见证员签名 取样数量取样方法试件成型及养护 1组 按批次取样,每100m3取一组抗压强度试压件;小于100m3取样一组 施工单位广东省肇庆市水利水电工程公司 (盖章) 年月日 监 理 单 位 广东城华工程监理有限公司 (盖章) 年月日 注:本表一式二份,施工、监理单位各存一份。

编号:年号工程名称奇槎南窦涌综合整治工程 样品名称C30砼试件样品编号 样品使用的 工程位置及桩号、单元工程编号西侧K1+025~K1+043段挡 墙钢筋砼底板 工程量 (进货量) C30砼31m3 取样日期 2016年7月1日取样地点工地现场 施工单位广东省肇庆市水利 水电工程公司 质检员(试验 员)签名 监理单位 广东城华工程监理 有限公司 见证员签名 取样数量取样方法试件成型及养护 1组 按批次取样,每100m3取一组抗压强度试压件;小于100m3取样一组 施工单位广东省肇庆市水利水电工程公司 (盖章) 年月日 监 理 单 位 广东城华工程监理有限公司 (盖章) 年月日 注:本表一式二份,施工、监理单位各存一份。

室内环境检测方案教学内容

室内环境检测方案

2017年8月2号 衡阳市科建工程检测有限公司 一、检测项目 室内环境污染物浓度检测项目为:氡、氨、甲醛、、苯和总有机挥发物TVOC五项。 二、检测依据及标准 1.《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2010 ; 2.《环境空气质量标准》GB 3095-2012; 3.《室内空气质量标准》GB/T 18883-2002; 三、仪器设备和检测方法: 1.空气中氡的检测 1.1测试方法及依据

GB50325-2010《民用建筑工程室内环境污染控制规范》。 1.2检测仪器: 1027型电子氡气检测仪 1.31027型环境氡检测仪 1027型环境氡检测仪以闪烁室法为基础,用气泵将含氡的气体吸入闪烁室,氡及其子体发射的α粒子使闪烁室内的ZnS(Ag)柱状体发光,光电倍增管再把这种光讯号变成电脉冲。由单片机构成的控制、测量电路,把探测器输出的电脉冲放大、整形,进行定时计数。单位时间内的脉冲数与氡浓度成正比,从而确定空气中氡的浓度。 2.空气中的游离甲醛的检测 2.1测试方法及依据 2.1.1 GB50325-2010《民用建筑工程室内环境污染控制规范》 2.1.2 GB/T 18883-2002《室内空气质量标准》 2.2 检测仪器: HL-2B型恒流采样器、上海舜宇科学仪器有限公司生产的7230G 可见分光光度计 2.3 基本原理: 用大气采样器将空气中的甲醛吸收与酚试剂反应生成嗪,嗪在酸性溶液中被高铁离子氧化形成蓝绿色化合物,根据着色深浅,比色定量。 3.空气中氨的检测 3.1测试方法及依据 3.1.1 GB50325-2010《民用建筑工程室内环境污染控制规范》

室内环境检测全步骤

检测全步骤 (一)采样前一天准备工作 1.采样点的选取:氨、甲醛、苯、TVOC一层和顶层必测,其他均匀分布,氡在低层 2.现场检测方案的编写 3.应检查大气采样器是否运转正常,电量是否充足,电量不足或欠压及时充电。 4.检查大型气泡吸收管、具塞比色管、苯活性炭管、TVOC采样管是否完好无损,若有损坏及时更换;检查上述实验仪器编号是否完整、清晰、唯一,若有缺失,及时修补完整。 5.检查大型气泡吸收管、具塞比色管是否已经用蒸馏水洗净并烘干。 6.检查苯活性炭管、TVOC采样管(Tenax TA吸附管)在采样前是否已活化,苯活性炭管活化条件为 350℃ 10min,TVOC采样管活化条件为300℃ 10min。 7.采样管的核查记录。要求在标准大气压采样管的阻力在5-10kP 8.准备好采样记录、见证记录、委托书,现场采样描述,备案表,检测方案并放在文件夹中,采样时携带。 (二)采样前一小时准备工作 1.首先记录化学分析室的温湿度记录表 2.配制氨吸收液并将吸收液装入大型气泡吸收管 ①所需实验仪器和试剂: a.已配制好的氨吸收原液[C(H 2SO 4 )=0.005mol/L], b.100ml容量瓶(专门用于配制氨吸收液,使用前用蒸馏水洗净,若内壁留

有少量蒸馏水不影响实验准确度), c.10ml刻度吸管1支(专门用于吸取氨吸收原液[C(H 2SO 4 )=0.005mol/L] ), d.10ml刻度吸管1支(专门用于吸取氨吸收液[C(H 2SO 4 )=0.0005mol/L]), e.刻度吸管管架1个(用于放置刻度吸管), f.滤纸1张,撕成四等份, g.100ml小烧杯1个(盛放50ml蒸馏水的),胶头滴管1个(吸取蒸馏水的), h.洗瓶1个(装满蒸馏水), i.250ml烧杯1个(盛废弃液)。 ②配制氨吸收液[C(H 2SO 4 )=0.0005mol/L]步骤 取出专门吸取氨吸收原液的10ml刻度吸管,用氨吸收原液洗涤2次量取10ml氨吸收原液→至100ml容量瓶中→盖上氨吸收原液试剂瓶玻璃塞→将10ml 刻度吸管放回刻度吸管管架→在100ml容量瓶中加蒸馏水至刻度线下2cm,再用胶头滴管加蒸馏水至刻度线→盖上玻璃塞,旋转15度,上下翻转10次,翻转时旋转容量瓶→配制完成。 ③将10ml氨吸收液装入大型气泡吸收管 取出专门用于吸取氨吸收液[C(H 2SO 4 )=0.0005mol/L]的10ml刻度吸管,用氨 吸收液洗涤2次,在盛放氨吸收液的容量瓶中量取10ml氨吸收液→打开大型气泡吸收管管帽,注入10ml氨吸收液(注意,注入溶液时,将刻度吸管末端管尖靠在大型气泡吸收管下部内壁上)→盖上大型气泡吸收管管帽→继续盛装下一个大型气泡吸收管,直至达到采样所需数量,并多做一个试剂空白和一个室外上风向空白。(例如:若采样点为10个,则需加12个大型气泡吸收管的吸收液)若是氨吸收原液数量不够,可多配几瓶或是在容量瓶中氨吸收液不够10ml

室内环境污染物浓度检测采样方法

室内环境污染物浓度检测采样方法 一、取样须知 1、民用建筑工程及室内装修工程的室内环境质量验收,应在工程完工至少7d以后、工程交付使用前进行。 2、民用建筑工程验收时,环境污染物浓度现场检测点应距内墙面不小于0.5m、距楼地面高度0.8~1.5m。检测点应均匀分布,避开通风道和通风口。 (1) 民用建筑工程中的建筑和装修材料在挥发污染物时,总是造成贴近墙面的地方浓度要高一些,如果现场检测取样时,取样点距内墙面距离太近,结果将丢失代表性。如果取样点选在凸凹墙面处、拐角处,结果将也失去代表性。因此,现场检测取样时,为了避免墙面的局部影响,取样点应距内墙面不小于0.5m是适宜的。 另外通风道中的气体,与被测量房间内的气体有很大差别,因此,避开通风道和通风口取样是为了对某一个被测量的房间来说有更好的代表性。 (2) 现场检测取样时,取样点应距楼内地面(楼面)高度0.8~1.5m。 从氡、甲醛、氨、苯和总挥发性有机化合物(TVOC)五种污染物的理化性质来讲,它们的气态物质在空气中的比重各不相同,有的比空气轻,有的比空气重,在绝对平静的空气中,可能有的集中在室内空气的上部,有的可能集中在室内空气的下部,但只要稍有扰动(如人员走动),各部分空气就会混合起来。因此,一般来说,污染物比重不同造成的影响不大。0.8~1.5m是人的呼吸带高度,在这一高度取样检测,可以代表人吸入污染物的真实情况。 3、民用建筑工程室内环境中甲醛、苯、氨、总挥发性有机物(TVOC)浓度检测时,对采用集中空调的民用建筑工程,应在空调正常运转的条件下进行;对采用自然通风的民用建筑工程,检测应在对外门窗关闭1h后进行。 室内通风换气是建筑正常使用的必要条件,由于采用自然通风换气的民用建筑工程受门窗开闭大小、天气等影响变化很大,换气率难以确定,而在关闭门窗的条件下检测可避免室外环境变化的影响,因此规定将充分换气的敞开门窗关闭1h后进行检测。采用集中空调的民用建筑工程其通风换气设计有相应的规定,通风换气在空调正常运转的条件下才能实现,在此平衡条件下检测,才能得到真实的室内氡浓度及甲醛等挥发性有

空气及室内空气采样方法

空气及室内空气采样方法 一、大气中有害物质的存在状态 (一)气态?指某些污染物质,因其化学性质不稳定、沸点低等因素的影响,在常温常压下以气体形式分散在大气中。?常见的气态污染物有:CO、SO2、NOx、Cl2和苯等。 (二)气溶胶?有害物质的固体微粒或液体微粒逸散于空气中以多种状态同时存在的分散系称气溶胶。u雾:由气体蒸发至空气中遇冷凝聚而成;u烟:由固态物质受热蒸发至空气中遇冷凝聚而成;u尘:固体物质因机械粉碎或爆破时产生的微粒,能长期悬浮于空气中。 (一)直接采样法?当空气中被测组分浓度较高,或者所选用分析方法的灵敏度较高时,采用直接采样法采取少量空气样品就可满足分析需要。 (二)浓缩采样?当空气中被测组分浓度较低,需浓缩后方能满足分析方法的要求时应用此法。 ?溶液吸收法?滤纸和滤膜阻留法?固体吸附剂阻留法 1、溶液吸收法?常用于采集气态或蒸汽态的污染物。?常用的吸收液有水、水溶液和有机溶剂 选择吸收液时应考虑到以下几点?被测物质在吸收液中溶解度大,反应速度快;?被测组分在吸收液中要有足够的稳定时间;?选择吸收液还要考虑到下一步

化学反应,应与以后的分析步骤紧密衔接起来;?吸收液要价廉易得。 2、滤纸和滤膜阻留法?主要用以采集尘粒状气溶胶?它是使用动力装置使空气通过滤料,通过机械阻留、吸附等方式采集气溶胶?常用的滤料有:玻璃纤维滤料、有机合成纤维滤料、微孔滤膜和浸渍试剂滤料 3、固体吸附剂阻留法?常用的吸附剂有颗粒状吸附剂和纤维状吸附剂?该法的主要特点是:有较好的采样效率,且稳定时间较长,可长时间采样 ?1、注射器采样?2、塑料袋采样?3、真空瓶采样 三、采样仪器 (一)收集器?1、液体吸收管?(1)气泡吸收管?(2)多孔玻板吸收管:优点是增加了气液接触界面,提高了吸收效率?(3)冲击式吸收管:主要适用于采集气溶胶状物质

相关文档