文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 钢结构监理培训教材

钢结构监理培训教材

钢结构监理培训教材
钢结构监理培训教材

钢结构监理培训教材

中咨工程建设监理公司第一监理部(19)项目部

一、人员资质审查:

审查施工单位的资质、焊工资质、吊车司机资质和起重工

资质是否符合要求。查看施工资质经营范围是否包括钢结

构工程。焊工资格认定要审查其焊接范围和有效期。

二、技术方案的审查:

1、施工方案、吊装方案、焊接作业指导书、焊接工艺卡、

焊接工艺评定报告、图纸会审、技术交底等是否已落实。

2、施工方案应经编制人、审核人、批准人签字并施工单位

项目技术负责人审批、签字并盖章后监理工程方可接受

并进行评审。

3、施工方案中应有垫铁计算,以保证垫铁组数和尺寸。(垫

铁计算公式:HGJ209-83或GB50231-1998第4.2.2条)。

4、检查焊接工艺评定报告,对于首次采用的钢材,焊接材料,

焊接方法,应进行焊接工艺评定。并根据评定报告确定焊

接工艺。现场采用焊接规范GB50236—98中的第4节焊接

工艺评定并使用附表A焊接工艺评定报告表。

三、原材料报验:

主要是钢材、焊材、涂料、螺栓和螺母的报验

1、.材质证明和型钢、钢板上的标识应一致,当材质证明和标识不符或标识不清应作材质检测。

2、.厚度≥40mm,且设计有Z向性能要求的厚板;安全等级为一级,大跨度主要受力构件所采用的钢材,都应作复试。

3、焊条应按要求烘干并随取随用,用剩的焊条应收回。检查焊材合格证、领用、烘干、发放、回收记录,检查焊条保温筒内焊条温度。

4、检查防腐涂料和防火涂料的合格证件及使用有效期。

5、高强度螺栓:品种、规格、性能要符合国家标准。检查质量合格证明文件和预应力复检报告。高强度螺栓连接每批抽取8套连接副进行复检。

四、施工过程的质量控制:

1、零部件加工的切割面或剪切面应无裂纹、夹渣、分层和大于1mm

的缺棱

2、钢零部件加工刨削量不小于2mm,制孔A、B、C级螺栓孔、螺栓

孔距允许偏差查阅规范GB50205—2001和SH/T3507—2005。

3、矫正成型的钢材表面不应有明显的凹面或损伤。

4、施工扭矩检验含初拧、复拧、终拧扭矩,扭矩检验应在施拧1h

后48h内完成。

5、基础验收应符合SH/T3507-2005表16的要求。

6、垫铁安装处要铲平,其它地方要凿麻,斜垫铁迭合长度应≥3/4,

每组垫铁不应多于4片。(SH/T3507-2005第11.2.2条)

7、焊接部位两侧应留 50mm不涂漆,高强螺栓连接摩擦面、柱脚板

与基础接触面、全封闭构件内表面都不涂漆。

8、坡口两侧20mm范围内应清除泥污和浮锈,不锈钢接头坡口两侧

100mm范围内应涂上防飞溅涂料。

9、柱脚和底板必须保证全焊透。

10、梁、柱接长必须保证全焊透并按设计要求的接头型式施工,按设

计和规范要求进行无损检测。

11、T型接头、十字接头、角接接头,应有防撕裂的焊接工艺措施。

这三种接头和梁柱接长的焊缝应打焊工钢印号。

12、钢结构焊接应有防构件变形的措施。

13、焊接坡口的形式、尺寸和间隙应符合《建筑钢结构焊接技术规程》

JGJ81-2002第4.2条规定。

14框架和管廊安装的允许偏差,应符合SH/T3507-2005表20的要求。

15、未组成稳定结构的构件吊装后应有防风措施。

16、构件气割和机械切割允许偏差应符合SH/T3507-2005表4的规定。

27、构件尺寸偏差应符合SH/T3507-2005附录B的要求。

28、螺栓和高强螺栓安装应符合SH/T3507-2005第11.5条规定,高

强螺栓安装前应作复试。

29、现场吊装组对时禁止用气焊扩孔。

30、不等厚件组对时,厚度差大于3mm,应进行削边处理(L≥4△t)。

31、构件组对应符合SH/T3507-2005第8.1条的要求。

32、构件喷砂除锈合格后四小时内应涂刷底漆。

33、刷漆要均匀,不流淌,无针孔、起皱、气泡、无误涂、漏涂,并

保证设计厚度,涂层表面应平滑无痕,颜色一致。雨、雾、雪天和强风天都不得露天涂漆,构件表面结露不得涂漆。

五、施工环境的质量控制

1、雨、雪天气,雾天,未有防护措施,均不得施焊、防腐和涂防火

涂料。

2、相对湿度大于90%、未有防护措施,均不得施焊、防腐和涂防火

涂料。

3、氩弧焊风速大于2m/s、电弧焊风速大于8m/s,未有防护措施,均

不得施焊、防腐和涂防火涂料。

4、碳钢温度低于-20℃不得施焊,温度低于5℃不得防腐和涂防火涂

料。

5、风力超过6级不许进行吊装作业。

2008-6-15于盘锦

钢结构监理实施细则(全)

XX有限公司XX项目 钢结构工程监理实施细则 编制: 审批: 编制单位;XX公司 编制日期:XX.XX.XX

目录 一.工程概况和特点 (3) 二.监理编制及工作依据 (4) 三. 监理工作内容及流程图 (5) 四. 监理工作方法及措施 (12) 五. 关键工序及技术难点监控措施 (13)

钢结构工程监理实施细则 一、工程概况和特点: 1、本工程概况 本工程为XX有限公司XX项目7#、8#、9#、10#钢结构厂房、7#、8#原料库、智能立体库项目。本工程位于XX。其中本工程用地面积:建筑面积5158.21平方米。由四XX有限公司建设,XX承包公司进行施工,XX设计研究院设计,XX有限公司勘察,XX建设公司监理。 2、本工程特点: 本工程为厂房建筑,生产的火灾危险性为丙类2项,建筑耐火等级为一级。建筑结构形式基础采用旋挖成孔灌注桩,地上为门式钢架结构,建筑设计使用年限为50年,抗震设防烈度为6度。建筑层数为地上一层局部有夹层。门为钢制保温外门,外窗为单框双玻塑钢窗。屋面采用檩条暗藏型双层压型钢板复合保温隔热屋面。厂房外墙保温层为50厚玻璃丝棉毡,屋面保温隔层为75厚玻璃丝岩棉,均为不燃烧体。钢柱、柱间支撑耐火极限3.0小时,刷厚涂型防火涂料50厚;钢梁耐火极限2.0小时,刷LY防火隔热涂料20厚;屋顶承重构件,钢屋架,支撑耐火极限1.5小时,刷LG防火隔热涂料15厚。7#、8#、9#、钢结构防腐涂装要求环氧富锌底漆70μm,环氧云铁中间漆70μm,聚氨面漆100μm; 立体库、7#、8#原料库、10#厂房钢结构防腐涂装要求环氧富锌底漆50μm,环氧云铁中间漆80μm,聚氨面漆50μm。 二、监理编制及工作依据 1、监理细则编制依据:

钢结构工程的施工监理工作要求

钢结构工程的施工监理工作要求 a、要切实作好钢结构制作及安装单位的考察与选择工作 我们知道,钢结构工程的施工要经过工厂制作和现场安装两个阶段,这两个阶段可由一个施工单位完成,但有时也可能由两个单位分别完成(分包)。切实作好钢结构制作单位和安装单位的考察与选择工作,对于确保钢结构工程质量及进度,具有重要意义。钢结构制作、安装单位的考察内容主要有:企业资质,生产规模,技术人员数量、职称及履历,技术工人数量及资格证,机械设备情况,以及业绩情况等级。 b、要充分重视制作阶段的监理工作 如前所述,钢结构工程均要经过工厂制作和现场安装两个阶段,而制作和安装一般是由钢结构工程公司下属的两个基层单位(制作车间和安装项目部)分别负责,有时还可能由制造厂和安装公司两个单位分别完成(分包)。监理工程师要充分重视制作阶段的监理工作,要象阿嚏类型工程的监理工作一样,切实搞好事前控制和事中控制,对各工序、各分项都要做到检查认真而及时、严格而到位。要避免那种放松工厂制作过程的监理,仅靠构件完成后进场验收的错误工作方法。这一点在制作单位距工程所在地路程较远的情况下,尤其要注意。 c、严格审查承包单位提交的钢结构制作工艺及安装施工组织设计 施工组织设计是承包单位编制的指导工程施工全过程各项活动的重要综合性技术文件,认真审查施工组织设计是监理工作事前控制和主动控制的重要内容。钢结构工程要针对制作阶段和安装阶段分别编制制

作工艺和安装施工组织设计,其中制作工艺内容应包括制作阶段各工序、各分项的质量标准、技术要求,以及为保证产品质量而制订的各项具体措施,如关键零件的加工方法,主要构件的工艺流程、工艺措施,所采用的加工设备、工艺装备等。 d、安装阶段的监理 钢结构安装阶段的监理工作内容主要是监督承包单位内部管理体系和质保体系的运行情况,督促落实施工组织设计的各项技术、组织措施,严格按照国家现行钢结构有关规范、标准进行施工。钢结构安装阶段的监理工作应重点抓好以下几个环节:安装方案的合理性和落实情况、安装测量、高强度螺栓的连接、安装焊接质量、安装尺寸偏差的实测、涂装等。监理工作要加强现场巡视检查、平行检验和旁站监督,尤其是在目前部分钢结构施工单位素质偏低,施工仍欠规范的情况下,切实做好现场巡视和旁站,对于确保钢结构工程的施工质量,更有现实意义。 钢结构工程建筑材料高性能高速钢 高性能高速钢具有更好的硬度和热硬性,这是通过改变高速钢的化学成分,进步性能而发展起来的新品种。它具有更高的硬度、热硬性,切削温度达摄氏650度时,硬度仍可保持在60HRC以上。耐用性为普通高速钢的1.5-3倍,适用于制造加工高温合金、不锈钢、钛合金、高强度钢等难加工材料的刀具。 主要品种有4种,分别为高碳系高速钢、高钒系高速钢、含钴系高速

钢结构监理工作流程

钢结构监理工作流程 目录 一、工程概况 二、钢结构分部(子分部)工程监理实施细则编制的依据 三、监理工作流程图及工作内容 (一)、监理工作内容 (二)、监理工作流程图 四、钢结构分部(子分部)工程准备工作监理 (一) 施工单位资质审查 (二)、焊工素质的审查 (三)、图纸会审及技术准备。 (四)、施工组织设计方案审查 (五)、例会 五、钢结构分部(子分部)工程质量监理要素及手段 (一)、施工管理质量监理 (二)、质量要素监理 六、钢结构分部(子分部)工程工艺过程质量监理控制点和控制方法 (一)、原材料及成品进场验收 (二)、钢结构焊接工程 (三)、紧固件连接 (四)、钢结构零部件加工 (五)、钢构件预拼装工程 (六)、钢结构安装工程 (七)、钢结构涂装工程 七、钢结构分部(子分部)工程造价监理控制方法和措施 八、工程质量的检验和见证检测项

一、钢结构监理实施细则 监理项目概况: 1、项目名称: 2、建设单位: 3、设计单位: 4、总承包单位: 5、建设地点: 6、建筑规模:项目是一座高为米,地下共层,地上共层,建筑面积平方米的建筑、构筑物。 8、计划钢结构分部(子分部)工程投资: 9、计划钢结构分部(子分部)开工工期:年月日 10、计划钢结构分部(子分部)工程完工日期:年月日 11、工程钢结构分部(子分部)工程总工期:个月 12、相关钢结构分部(子分部)工程施工方案: 13、专业监理范围:钢结构分部(子分部)工程现场加工、制做、安装等工程的监理、工程量审查与结算;施工阶段的质量、进度、投资监理控制,并做好合同和信息管理;搞好协调、配合工作;监督施工单位安全生产文明施工。 二、钢结构工程监理实施编制依据: 1、建设工程监理规范GB50319-2000; 2、建设工程施工质量验收统一标准GB50300-2001; 3、钢结构工程施工质量验收规范GB50205-2001; 4、已批准的本工程【监理规划】; 5、施工图、设计文件和技术资料; 三、监理工作流程图以及工作内容 (一)监理工作内容 1、钢结构专业监理工程师是在项目总监理领导下的专业监理责任人,也是项目总监理的助手,每周的监理例会时,提出现场施工进度、质量、安全等出现的问题和处理方案,每周为总监理提供必要的资料。 2、钢结构专业工程师对钢结构施工承包人进行工程进度的控制,对工程质量进行监督、检查,对施工安全进行督促,如发现有违章违规现象,首先口头提出,不改者再进行函件警告(监理通知)。对将发生质量事故、人身安全等问题,应有预控措施,并向施工承包人发出整改通知或停工令,但下达前,应征得总监理工程师的同意,直至改正,经检查达到要求才发出继续施工或复工令。 3、钢结构专业监理工程师参加图纸会审,检查钢结构施工图纸与相关专业图纸有关矛盾之处,会同施工单位的会审意见一起填写好会审意见送交总监理工程师、设计及甲方,并组织图纸会审,经各方共同确认后,与图纸一起使用。 4、审核钢结构专业承包人的钢结构资质证件,工种人员的上岗证件、施工组织设计方案、开工报告。 5、对钢结构材料检查验收,应根据广东省、广州市建委有关建筑文件要求,对钢结构材料进行抽样、见证、送检。 6、对现场制作零件、予埋件及隐蔽工程的检查验收。

钢结构监理实施细则

西藏拉萨市尼木县乌米净土产业园1#、2#智 能温室大棚 重庆亚太工程建设监理有限公司西藏分公司 2016年8月 钢结构分部监理实施细则签批 重庆亚太工程建设监理有限公司西藏分公司 编制前言 本细则是依据《建设工程监理规范》GB50319-2000 、《建设工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 、建筑钢结构焊接技术规程JGJ81-2002、钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程JGJ82-91、《钢结构工程施工质量验收规范》 GB50205-2001 等现行规范的规定,并结合现场施工经验而编写。坚持“验评分离、强化验收、完善手段、过程控制”的指导思想,

在具体编制、实施时结合本工程项目的专业特点,依据已批准的监理规划和相关的标准、设计文件和技术资料以及施工组织设计,力争做到详细具体,具有可操作性。特别注意规范规定的强制性条文,必须严格执行。为了保证今后本专业施工质量,提高监理工作水平,特编制此细则。 一、项目概况 1、工程名称:西藏拉萨市尼木县乌米净土产业园1#、2#智能温室大棚 2、建设单位:尼木县农牧局 3、监理单位:重庆亚太工程建设监理有限公司西藏分公司 4、设计单位:拉萨清朴建筑设计有限公司 5、施工单位:四川龙达建设(集团)有限公司 工程规模:建筑总面积:7680.4㎡, 1#、2#大棚均为3840.2㎡,建筑高度:5.5米钢结构,使用年限20年。 建筑层数:一层 工程地点:尼木县乌米产业园 二、编制依据 1、《建设工程监理规范》 GB50319-2000; 2、《建设工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 3、《钢结构用扭剪型高强螺栓连接副》GB/T3632-3633 4、《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级》GB11345-89 5、《钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程》JGJ82-91 6、《网架结构设计与施工规范》JGJ7-91 7、《钢结构设计规范》GBJ17-88 8、《建筑结构荷载规范》GB9-87 9、《建筑结构抗震设计规范》GBJ11-89 10、《钢结构施工及验收规范》GB50205-2001

钢结构工程质量监理控制要点(20200420184439)

1、进行钢结构设计和施工的单位必须具有相应的资质。 2、钢结构的检测项目包括: ⑴钢材的抽样复验 ⑵一、二级焊缝超声波(x射线)无损检测 ⑶大六角头高强螺栓的扭矩系数(扭剪型高强度螺栓的紧固轴力)检测 ⑷摩擦面抗滑移系数检测 ⑸整体垂直度 ⑹整体平面弯曲度 ⑺网架挠度 ⑻涂料厚度 ⑼高强螺栓的终拧扭距检测。 ⑽地脚螺栓力学性能检测 以上项目中⑸、⑹、⑺、⑻、⑼项为建设单位或监理单位见证检测(测量)项目,其余必须经有相应资质的检测单位检测。 3、钢结构工程中属于下列情况之一的钢材,应在甲方、监理见证情况下进行抽样复验,其复验结果应符合现行国家产品标准和设计要求:

⑴国外进口钢材; ⑵钢材混批; ⑶板厚等于或大于40mm,且设计有Z向性能要求的厚板; ⑷建筑结构安全等级为一级,大跨度钢结构中主要受力构件所采用的钢材; ⑸设计有复验要求的钢材; ⑹对质量有疑义的钢材。 4、钢结构所采用的原材料、半成品、成品须有质量合格证,中 文标志及检验报告。 5、钢结构施工单位应进行图纸会审,并编制施工组织设计或技 术方案,施工过程中需与土建单位配合默契,安装钢结构前,须按下 表对地脚螺栓进行严格验收。 支撑面、地脚螺栓(锚栓)位置的允许偏差(mm)项目允许偏差 支撑面标高±3.0 水平度l/1000 地脚螺栓(锚栓)螺栓中心偏移 5.0

6、钢结构施工单位必须严格按图施工,(图纸设计深度要达到 施工要求),特殊情况需进行材料代换,必须经过设计单位同意。 7、钢结构的加工制作须有监造监理。 8、钢结构安装时,必须控制屋面、楼面、平台等的施工荷载, 严禁超过设计图纸和相应规范要求。 9、钢结构安装过程中,结构形成空间刚度单元后,应及时对柱 底和基础顶面的空隙进行二次浇灌,地脚螺栓安装好后的外露长度允许偏差0—+30mm。 10、焊接H型钢的翼缘板拼接缝和腹板拼接缝的间距不小于 200mm,翼缘板拼接长度不小于2倍板宽;腹板拼接宽度不小于 300mm,长度不小于600mm。 11、吊车梁和桁架不应下挠。 12、摩擦型高强度螺栓连接接触面应平整,有75%的面顶紧,边缘最大间隙0.8mm。当接触面有间隙时,小于1mm的间隙可不处理,1—+3mm的间隙,应将高出的一侧磨成1:10的斜面,打磨方向应与受力方向垂直。 13、高强度螺栓摩擦副使用前须进行扭矩系数(紧固轴力)和抗滑移系数复验,高强度螺栓不得作为临时螺栓使用,高强度螺栓施工分初扭和终扭,外露丝扣2—3扣。施工终拧扭矩检验应在终扭1小时后,48小时内完成。

钢结构监理实施细则(通用)

中鸿物流中心煤大棚钢结构 监 理 实 施 细 则 编制人: 审核人: 批准人: 河南成功工程管理有限公司

目录 一、工程概况 二、钢结构子单位工程监理实施细则编制的依据 三、监理工作流程图及工作内容 (一)、监理工作内容 (二)、监理工作流程图 四、钢结构子单位工程准备工作监理 (一) 施工单位资质审查 (二)、焊工素质的审查 (三)、图纸会审及技术准备。 (四)、施工组织设计方案审查 (五)、例会 五、钢结构子单位工程质量监理要素及手段 (一)、施工管理质量监理 (二)、质量要素监理 六、钢结构子单位工程工艺过程质量监理控制点和控制方法 (一)、原材料及成品进场验收 (二)、钢结构焊接工程 (三)、紧固件连接 (四)、钢结构零部件加工 (五)、钢构件预拼装工程 (六)、钢结构安装工程 (七)、钢结构涂装工程 七、钢结构子单位工程造价监理控制方法和措施 八、工程质量的检验和见证检测项 九、风险分析 十、提供资料

一、工程概况 监理项目概况: 1、项目名称:中鸿集团煤化物流中心项目110*269、60*249煤棚工程 2、建设单位:河南中鸿集团煤化有限公司 3、设计单位:徐州中煤钢结构建设有限公司 4、施工单位:徐州中煤钢结构建设有限公司 5、建设地点:石龙区 6、建筑规模: 110*269项目是一座高为43米,地上共1层,建筑面积29590平方米。60*249项目是一座高约为32米,地上共1层,建筑面积14940平方米。 13、专业监理范围:钢结构子单位工程制作、安装等工程的监理、工程量计量;施工阶段的质量、进度、投资、安全监理控制,并做好合同和信息管理;搞好协调、配合工作;监督施工单位安全生产文明施工。 二、钢结构工程监理实施编制依据: 1、建设工程监理规范GB50319-2000; 2、建设工程施工质量验收统一标准GB50300-2001; 3、钢结构工程施工质量验收规范GB50205-2001; 4、已批准的本工程【监理规划】; 5、施工图、设计文件和技术资料; 三、监理工作流程图以及工作内容 (一)监理工作内容 1、钢结构专业监理工程师是在项目总监理领导下的专业监理责任人,也是项目总监理的助手,每周的监理例会时,提出现场施工进度、质量、安全等出现的问题和处理方案,每周为总监理提供必要的资料。 2、钢结构专业工程师对钢结构施工承包人进行工程进度的控制,对工程质量进行监督、检查,对施工安全进行督促,如发现有违章违规现象,下发监理通知单,要求整改。对将发生质量事故、人身安全等隐患,应有预控措施,需要停工整改时,报总监理工程师的同意下发停工令,直至改正,经检查达到要求才发出继续施工或复工令。 3、钢结构专业监理工程师参加图纸会审,检查钢结构施工图纸与相关专业图纸有关矛盾之处,会同施工单位的会审意见一起填写好会审意见送交总监理工程师、设计及甲方,并组织图纸会审,经各方共同确认后,与图纸一起使用。

钢结构工程监理细则

钢结构工程监理细则 一、钢结构工程质量监理的主要内容 、熟悉钢结构图纸。 、审查钢结构安装工程的施工组织设计和施工方案,包括:施工程序、起重机械的布置及吊装方案、构件堆放及场地管理、施工网络计划、质量保证措施。 、把好原材料、半成品、焊接件、紧固件等的进场关。 、认真检查各施工人员的资质证书,包括考试合格证、等级证书、上岗证书。 、在现场拼装施工过程中,监理人员必须到现场巡视,发现问题及时指出,令其纠正。 、在结构构件拼装结束后,监理工程师根据承包人的报验申请及时对结构构件进行检查。 二、钢结构工程质量监理流程图 合格 三、“”钢及檩条和其他材料进场前的准备工作

、基础验收 、钢结构安装前应对建筑物的定位轴线、基础轴线和标高、地脚螺栓位置等进行检查,并应进行基础检测和办理交接验收,当基础工程分批进行交接时,每次交接验收不应少一个安装单元的柱基基础并同时符合下列规定。 ()基础砼达到设计强度要求。 ()基础周围回填夯实完毕。 ()基础的轴线标志和标高基准点准确、齐全。 、钢构件到达场地后的卸货,堆放、存放及保管。 ()主钢结构均为焊接钢,特点是板厚较薄,在运输过程中容易变形、扭曲,甚至变形,因此在卸车时应单根为宜,且做好吊点的保护工作。 ()构件的堆放场地应平整坚实,构件应按种类、型号、安装顺序分区堆放;构件底层垫层要有足够的支承面,主钢结构底部应设置枕木、严禁扭曲,构件的支点要在同一垂直线上。 ()次钢结构为普通碳钢材料,不宜在室外长期放置。室外存放期间要有遮雨措施,雨后需通风。 ()板材的堆放应做到: 、抬高架空; 、不宜超过三层,且支点必须在同一垂直面内; 、不得在板上行走及堆放物品。 ()保温棉应做到防污、防潮和防水,应入库存放。 四、钢柱脚施工 、钢垫板:垫板与基础面和柱底面的接触应平整、紧密,在二次浇灌砼前垫板间应焊接固定。 、采用座浆垫板时,应采用无收缩砂浆,柱子吊装前砂浆试块强度应高于基础砼一个等级。 五、钢结构的安装

钢结构工程监理工作总结

*****工程 监理工作总结 *******公司项目部 **年**月**日

总目录 一、工程概况 二、监理概况 (一)项目监理部组织机构 (二)监理工作制度 (三)项目部内部管理制度 三、项目监理部工作方法及原则 四、监理合同履行情况 (一)工程质量控制 (二)施工进度控制 (三)投资控制 (四)安全文明施工管理 (五)合同管理 (六)信息管理 (七)监理资料管理 五、监理工作小结

一、工程概况 建设单位:****** 监理单位:****** 施工单位:****** 工程规模:建筑面积**平方米,结构形式为钢结构,层数一层。 二、监理概况 (一)项目监理部组织机构 依据《建设工程监理规范》,结合本工程的规模、特点、性质、目标与建设单位的要求,公司派**担任总监,马德贞同志担任该工程专业监理工程师,全面负责该工程监理工作,并配备足够现场监理人员进驻现场开展监理工作。组织形式如下: (二)监理工作制度 根据监理规划、监理细则、安全监理细则的要求,项目部在总监理工程师主持下订立了监理例会制度、监理人员岗位责任制、旁站监理制度、文件档案管理制度等各项规章制度,并将各项制度上墙公布,督促所有成员努力工作,为业主尽职尽责。 1、各专业安排专人每天按专业施工进度负责填写监理日记。 2、各专业监理工程师坚持每天对施工现场进行巡视,关键工序、

重要部位全过程旁站监理。 3、每周三由总监或总监代表组织召开工地例会,总结上周工作计划完成情况,布置下周工作,协调解决工作中出现的矛盾与问题,并对突出的重点问题重点解决。 4、每月由总监或总监代表组织编写监理月报,总结本月各专业监理情况,及时向业主及公司汇报。 5、各专业委派专人负责编制整理监理资料。派专人负责管理公司、业主下发的工程文件,以及对承包单位发出的指令文件,并形成收发文记录备查。 6、项目监理部在单位工程竣工验收后,对全过程的监理工作进行全面的监理总结。 (三)项目部内部管理制度 1、监理部办公室墙上张贴“总监、监理工程师岗位责任制”、“监理工程师职业道德守则”、“质量控制程序”、“进度控制程序”等制度题板,用以指导监理人员有序工作。设公告栏,专人负责将各项规章制度、工程相关人员通讯录、各项通知等工程信息列入栏内。 2、项目部所有监理人员进入现场工作时,统一着带有公司标志的安全帽及工作服。 三、项目监理部工作方法及原则 项目监理部进入施工现场后,以总监理工程师为首的项目监理部各专业监理工程师从工程建设项目实际出发,以贯彻、落实有关政策、严格履行《建设工程委托监理合同》、认真执行有关技术标准、规范与各项法规为原则,以建设质量高、投资合理、速度快的工程为控制目标,以“守法、诚信、公正、科学”做为行为准则,以事前指导、事中检查、事后验收等为工作方法,全面地开展监理工作。同时,在工作中,各专业监理工程师严格行使《建设监理委托合同》中赋予监理工程师的权利,以过硬的业务知识、实事求就是的敬业精神、一丝不苟的科学态度与公正廉洁的工作作风,从严、依法监理,在工作中不断加强监理内部组织管理,积极探索总结工作经验,使监理工作真正体现

钢结构工程监理要求

钢结构工程监理细则 一、钢结构概况 二、编制依据 1、设计院设计的施工图纸; 2、已批准的监理规划; 3、经审核的施工组织设计; 4、《工程测量规范》GB50026-93 5、《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205—2001 6、《建筑钢结构焊接规程》JGJ81—91 7、《钢结构防火涂料应用技术规范》CECS24:90 8、《钢结构高强度螺栓的设计、施工及验收规程》JGJ82 9、《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB8923-88 10、《建筑构件防火喷涂材料性能试验方法》GB9978 11、《建筑工程施工质量验收统一标准》50300—2001 三、钢结构制作安装的控制点及控制措施 本钢结构工程由工厂制作、涂装,出厂检查合格后,装箱运输到现场组拼安装。因此本钢结构工程现场监理的重点为: 1、现场检查:检查钢结构的出厂合格证,钢结构材质合格证、焊条合格证、焊缝无损探伤检验报告、防火涂料合格证及检验报告、各工序检验批的验收记录和高强螺栓连接副的检验报告等是否合格及齐全; 2、现场开箱检查:检查钢结构制作涂装的外观质量、加工尺寸、钢柱和钢梁端板螺栓孔距、防火涂料涂装厚度等是否符合设计及规范 要求。 3、钢结构制作涂装的现场检查合格后,在安装前报审钢结构安装施工组织设计或施工方案。 4、地脚螺栓交接检验、预拼装工序的检查控制(节点处、长、宽(高)、拱)、钢结构安装的临时加固和支撑,以及吊装就位后的调正、固定检查。 5、钢结构安装、检查完毕后,对节点处和运输、安装中损坏的涂层按设计及规范要求进行补涂,监理检查。

四、钢结构安装监理工作流程 柱基偏差检测、地脚螺栓偏差检测、地脚螺栓偏差矫正地脚螺栓罗纹修理 组合结构件拼装 单元结构件拼装 节段结构件拼装 拼装结构件吊装/安装 钢梁钢柱吊装/安装 下弦锁件吊装/安装 结构体垂直度调整 结构体高程调整 结构件扭曲调整 高强螺栓安装 高强螺栓初拧 高强螺栓终拧 结构体垂直度检测 结构体高程检测 结构件扭曲检测 基础测量检查、放线 地脚螺栓检查矫正 钢构件拼装 钢构件吊装/安装 单元结构体调整/校正 高强螺栓的紧固 单元结构体检测 外购钢构件检查 外观质量检查 出厂质量证明书检查 几何尺寸检查 4

钢结构工程监理工作控制要点

钢结构工程监理工作控制要点

钢结构工程监理工作控制要点 一、钢结构工程准备工作(事前)监理控制要点 1、施工单位资质审查 由于钢结构工程专业性较强,对专业设备、加工场地、工人素质以及企业自身的施工技术标准、质量保证体系、质量控制及检验制度要求较高,一般多为总包下分包工程,在这种情况下施工企业资质和管理水平相当重要。因此,资质审查是重要环节,其审查内容:(1)施工资质经营范围是否满足工程要求。 (2)施工技术标准、质量保证体系、质量控制及检验制度是否满足工程设计技术指标要求。 (3)考察施工企业生产能力是否满足工程进度要求。 2、焊工素质的审查 焊工必须经考试合格并取得合格证书,持证焊工必须在其考试合格项目及其认可范围施焊。 (1)检查数量:全数检查(现场人员)。 (2)检查方法:检查焊工合格证及其认可范围、有效期。 3、图纸会审及技术准备 按监理规划中图纸会审程序,在工程开工前熟悉图纸,召集并主持设计、业主、监理和施工单位专业技术人员进行图纸会审,依据设计文件及其相关资料和规范,把施工图中错漏、不合理、不符合规范和国家建设文件规定之处解决在施工前。 协调业主、设计和施工单位针对图纸问题,确定具体的处理措施

或设计优化。督促施工单位整理会审纪要,最后各方签字盖章后,分发各单位。 4、施工组织设计(方案)审查 (1)督促施工单位按施工合同编制专项施工组织设计(方案)。经其上级单位批准后,再报监理。 (2)经审查后的施工组织设计(方案),如施工中需要变更施工方案(方法)时,必须将变更原因、内容报监理和建设单位审查同意后方可变动。 5、例会 组织参加每周召开一次由建设、施工、监理单位三方共同参加的工地例会,及时解决施工中的问题。 06钢结构工程准备具体控制要点 (1)根据《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001以及《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001规定,作为一个分部工程,又下分钢结构焊接、紧固件连接、钢零件及钢部件加工、钢部件组装、钢结构预拼装、钢结构安装工程、压型金属板、钢结构涂装等分项工程、关于钢结构原材料(包括钢材、焊材、涂装材料等),由于其对钢结构的质量影响很大,在钢结构规范里单独成章。 (2)检查焊工合格证及其认可范围、有效期。

钢结构工程监理规划

中元方工程咨询有限公司 ×××工程 钢结构监理规划 编制: 审核: 审批: 中元方工程咨询有限公司 ×××项目监理部 年月日

目录 一、工程概况及特点 二、监理工作范围 三、监理工作内容 四、监理工作目标 五、监理工作依据 六、项目监理的组织形式 七、项目监理机构的人员配备计划 八、项目监理机构的人员岗位职责 九、监理工作程序 十、监理工作方法及措施 十一、监理工作制度 十二、监理设施

一工程概况及特点: 建设单位: 施工单位: 设计单位: 监理单位: 勘察单位: 监督单位: 工程位于,总建筑面积平方米,地上建筑面积,地下建筑面积,结构,主体设计使用年限,抗震烈度:,安全等级:,耐火等级,基础、屋面防水等级,地下层(负一层为用房,负二、三层 为),主楼层,裙楼层,建筑高度。 基础形式为。招标质量要求 二、监理工作范围 根据业主的要求,本次监理工作的范围为:土建、钢结构、室内外电气照明、给排水、消防、弱电、设备安装、装饰、附属配套工程及保修阶段工作。 三、监理工作内容

(1)监理单位代表建设单位对工程施工质量、进度、安全等方面负责。 (2)编制监理方案,如实向建设单位提交工程施工情况。 (3)及时组织进行施工图纸的会审工作。 (4)审核承包方施工组织方案、施工设计方案、施工进度计划、施工质量保证体系及施工安全保证体系方案(有关施工安全部分的强制性条文)并监督实施。 (5)督促、检查承包方严格执行工程承包合同、国家和行业相关工程施工规范、技术标准。 (6)组织对承包商(包括甲供)进场材料、构配件的数量及质量进行验收,审查材料的单价。 (7)根据施工合同,编制工程用款计划,控制工程款的支付。 (8)主持召开工程调协会议,代表建设单位协调施工、设计及其他单位之间的关系,配合建设单位处理索赔事项。 (9)组织对分部、分项工程的检查、验收,对检验批做到及时验收。 (10)向建设单位提供合理化建议,以便提高工程质量和降低成本。 (11)协助建设单位签署工程承包合同。 (12)协助建设单位组织单位工程验收;提出工程质量评估意见。 (13)提出交工或竣工验收申请报告。 (14)参加竣工验收,协助建设单位审查工程决算。 (15)负责检查保修阶段的工程状况,督促承包商回访,督促保修直至达到规定的质量标准。 四、监理工作目标 投资目标:审核工程概预算,通过对投资总目标值进行切块分解和在实施过程中各阶段的动态跟踪管理,确保各阶段投资实际值不突破计划目

钢结构工程监理细则范例

一、工程概况 工程地址;本溪县高官镇偏岭粮库内 工程名称;本溪满族自治县偏岭粮库储粮罩棚工程 结构类型;门式钢架结构,面积1440m2 二、监理依据 1、《钢结构工程施工质量验收规范》 2、《钢结构设计规范》(GB 50017-2003) 三、质量检查验收内容 (一)原材料及成品进场 1.钢材 (1)钢材、钢铸件的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。进 口钢材产品的质量应符合设计和合同规定标准的要求。 (2)对属于下列情况之一的钢材,应抽样复验,其复验结果应符合现行国家产品标 准和设计要求。 ①国外进口钢材; ②钢材混批; ③板厚等于或大于40mm,且设计有Z向性能要求的厚板; ④建筑结构安全等级为一级,大跨度钢结构中主要受力构件所采用的钢材; ⑤设计有复验要求的钢材; ⑥对质量有疑义的钢材。 (3)钢材的表面外观质量除应符合国家现行有关标准的规定外,尚应符合下 列规定: ①当钢材的表面有锈蚀、麻点或划痕等缺陷时,其深度不得大于该钢材厚度负允许 偏差值的1/2; ②钢材表面的锈蚀等级应符合现行国家标准《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》 GB 8923规定的C级及C级以上;

③钢材端边或断口处不应有分层、夹渣等缺陷。 2.焊接材料 (1)焊接材料的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。 检验方法:检查焊接材料的质量合格证明文件、中文标志及检验报告等。 (2)焊钉及焊接瓷环的规格、尺寸及偏差应符合现行国家标准《圆柱头焊钉》 GB 10433中的规定。 3.连接用紧固标准件 (1)钢结构连接用高强度大六角头螺栓连接副、扭剪型高强度螺栓连接副、钢网架 用高强度螺栓、普通螺栓、铆钉、自攻钉、拉铆钉、射钉、锚栓(机械型和化学试剂 型)、地脚锚栓等紧固标准件及螺母、垫圈等标准配件,其品种、规格、性能等应符合现 行国家产品标准和设计要求。高强度大六角头螺栓连接副和扭剪型高强度螺栓连接副出 厂时应分别随箱带有扭矩系数和紧固轴力(预拉力)的检验报告。 (2)对建筑结构安全等级为一级,跨度40m及以上的螺栓球节点钢网架结构,其连 接高强度螺栓应进行表面硬度试验,对8.8级的高强度螺栓其硬度应为HRC21~29; 10.9级高强度螺栓其硬度应为HRC32~36,且不得有裂纹或损伤。 4.焊接球 (1)焊接球及制造焊接球所采用的原材料, 产品标准和设计要求。其品种、规格、性能等应符合现行国家 (2)焊接球表面应无明显波纹及局部凹凸不平不大于1.5mm。 5.螺栓球 (1)螺栓球不得有过烧、裂纹及褶皱。 (2)螺栓球螺纹尺寸应符合现行国家标准《普通螺纹基本尺寸》GB 196中粗牙螺纹

钢结构工程监理细则

1.适用范围: 本监理细则适用于建筑工程的单层、多层以及网架、压型金属板等钢结构工程的制作、安装的工程监理 2.编制依据: 2.1《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2001 2.2《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205—2001 2.3《建筑钢结构焊接规程》GBJ81-91 2.4《钢结构高强螺栓连接的设计、施工及验收规范》JGJ82—91 2.5《钢结构防火涂料应用技术规程》CECS24:90 2.6 建筑工程监理合同和已批准的工程监理规划 2.7 工程施工承包合同和已批准的施工组织设计 3.工程特点及质量目标: (略) 4.钢结构工程的监理工作流程 4.1钢结构制作工程的监理工作流程 4.1.1型钢件 4.1.2管球节点 4.1.3 H型钢

4.2钢结构安装工程的监理工作流程 地脚螺栓复测→钢柱安装→各层钢梁(含钢次梁及柱间支撑)安装→屋面系统安装→主体钢构验收→柱脚砼二次灌浆→墙面和屋面檩条安装→墙面和屋面彩板安装→ 构件面漆涂装→验收 5.施工准备阶段的监控要点 5.1熟悉合同文件、设计文件及有关技术资料,组织或协助业主组织图纸会审和技术交底,填写设计图纸会审和技术交底情况记录,编写会议纪要。 5.2钢结构工程施工单位必须具备相应的钢结构工程施工资质。 5.3总包单位若分包钢结构构件制作或安装工程,应填写分包申请,并提供分包单位营业执照、生产许可证和相关资质证书。监理人员审查后,符合要求者签返分包申请,同意分包。不符合要求者退回分包申请,要求总包单位重新选择分包商,重新申报。 5.4审批施工单位提报的钢结构制作、安装的专项施工方案。符合工程实际情况、设计要求和施工技术规程的,签返《施工组织设计(方案)报审表》,同意实施。否则,退回《施工组织设计(方案)报审表》,要求施工单位修改后重新报审。 5.5检查、复核施工单位的地脚螺栓的测量记录,允许偏差符合下述①—④条的规定时,签返《施工测量放线报验单》。 ①、基础顶面直接作为柱的支承面和基础顶面预埋钢板或支座作为柱的支承面时,支承面、地脚螺栓(锚栓)位置的允许偏差应符合GB50205-2001之表10.2.2的规定。 ②、采用座浆垫板时,座浆垫板的允许偏差应符合GB50205-2001之表10.2.3的规定。 ③、采用杯口基础时,杯口尺寸的允许偏差应符合GB50205-2001之表10.2.4的规定。 ④、地脚螺栓(锚栓)尺寸的允许偏差应符合GB50205-2001之表10.2.5的规定。否则,退回《施工测量放线报验单》,要求施工单位对超标点进行整改,并填写《整改复查报审表》。整改合格后,签返《施工测量放线报验单》。 5.6检查施工机具的数量及性能,符合工程实际情况、施工组织设计的,签返《进场设备报验单》,同意进场使用。否则,退回《进场设备报验单》,要求施工单位重新组织施工机械进场,重新报验。 5.7对运抵现场的钢构件、高强螺栓、普通螺栓、檩条、压型钢板、保温棉、防火涂料等材料,必须符合设计规定和材料的有关技术标准;并有出厂合格证和相关试验报告。制作钢构件使用的各类母材、焊条、焊丝及焊剂应按施工图的要求选用,其性能和质量必须符合国家和行业标准的规定,并有质量证明书或检验报告。如采用其它钢材和焊接材料代换时,必须经设计单位同意;同时,有可靠的试验资料和相应的工艺文件。

钢结构监理规划

钢结构监理规划 内部编号:(YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128)

黔南州反腐倡廉教育基地 展示厅工程 监 理 规 划 编制人: 审批人: 黔南州工程建设监理有限责任公司 二零一五年元月 目录 一、编制依据及执行标准 二、工程概况 三、监理工作范围 四、监理工作内容

五、监理工程目标 六、监理工作依据 七、项目监理机构的组织形式 八、项目人员组成及岗位职责 九、监理工作程序 十、监理工作方法及措施 十一、监理工作制度 十二、工程重点、难点分析及监理措施 十三、安全、文明监理 一、编制依据及执行标准 1、国家和地方有关的工程建设法律、法规: 《中华人民共和国建筑法》 《中华人民共和国合同法》 《中华人民共和国招标投标法》 《建筑工程质量管理条例》(国务院令279号) 《房屋建筑工程施工旁站监理管理办法(试行)》 2、有关合同和文件: 工程建设监理合同、招标投标文件 工程建设承包合同、招标投标文件及有关协议、文件 工程建筑勘察设计图纸、文件 经过批准的施工组织设计、施工技术方案 3、国家有关强制技术标准和验收规范、质量评定标准;

1)设计文件 2)国家规范 《建设工程监理规范》(GB 50319-2013) 《建设工程施工质量验收统一标准》(GB 50300-2013) 《钢结构工程施工质量验收规范》(GB 50205-2001) 3)材料技术标准 (1)《热轧H型钢和部分T型钢》(GB/T 11263-2005) (2)《普通焊接H型钢、轻型焊接H型钢规格及截面特性表》 (YB 3301-81、YB 3302-81) (3)《热轧轻型工、槽、角钢规格及截面特性表》 (GB 706-1988、GB 707-1988、GB 9787-1988、GB 9788-1988) (4)《碳素结构钢》(GB 700-2006)(5)《低合金高强度结构钢》(GB/T 1591-2006)(6)《碳钢焊条》(GB 5117) (7)《低合金钢焊条》(GB 5118)(8)《熔化焊用焊条》(GB/T 14957)(9)《钢结构用高强度大六角头螺栓》(GB/T 1228-2006~1231-2006)(10)《扭剪型高强度螺栓》(GB 3632~3633) 4)加工安装技术规格

钢结构工程监理细则

中南财经政法大学武汉学院新校区图书馆项目 钢 结 构 工 程 监 理 细 则 编制人: 审核人: 审批人: 武汉工程管理有限公司 武汉学院项目监理部 二零一四年十二月

目录 一、工程概况 (3) 二、专业设计概况及专业施工特点 (3) 三、编制依据 (4) 四、监理工作流程 (5) 五、监理工作的控制要点及目标值 (15) 六、监理工作方法与措施 (24) 七、安全监督 (27)

钢结构工程监理实施细则 一、工程概况 1、工程名称:中南财经政法大学武汉学院新校区—图书馆 2、建设单位:中南财经政法大学武汉学院 3、勘察单位:中煤科工集团武汉设计研究院有限公司 4、设计单位:中南建筑设计院股份有限公司 5、监理单位:武汉工程管理有限公司 6、施工单位:武汉建工第二建筑有限公司 7、设计标准与等级:建筑使用年限50年,类别3类,建筑防火分类为一类高层,耐火等级为一级, 屋面防水等级为一级,抗震设防烈度为六度,地下室防水等级为二级。 8、工程地址 武汉市江夏区大桥新区柏木岭村黄家湖畔 9、结构形式 结构形式:框架-剪力墙结构 10、质量目标 甲方与总包单位签订的合同目标为准。 11、安全、文明施工目标 甲方与总包单位签订的合同目标为准。 12、总建筑面积: 47609.75 ㎡;其中地上36773.68㎡,地下10836.07㎡,建筑基底面积8201.98 ㎡。 二、专业设计概况及专业施工特点 钢结构具有轻质高强、大跨度、高空间的特点。目前,高层建筑中钢结构的应用已越来越广泛, 但是由于钢结构在施工焊接中,焊接应力和焊接变形的存在,对疲劳较敏感以及钢结构易锈蚀、防 火性能差,安装精度高,高层钢结构的制作、安装所涉及的影响因素多,积累的误差大,既受光照、 风力、气候等外界的影响,还受仪器、设备和机械附着建筑物的影响等特点,导致其建设牵扯面广, 施工技术难度大。 图书馆屋盖结构体系为网架结构体系,采用正放四角锥形形式。网架制作采用铰支座,分为成 品钢支座与平板钢支座,网架高度从中部的3m渐变为边部的1.8m;网架节点采用焊接空心球节点。

钢结构工程监理细则

钢结构工程监理实施细则 1. 本细则编写依椐 1.1本项目工程已批准的监理规划。 1.2与本项目相关的设计图纸 1.3规范、规程: 4本项目的施工组织设计. 2. 专业工程特点 3.监理工作的流程如下:

4. 监理目标值 5. 监理控制要点及方法措施 5.1基本规定 1、钢结构工程施工单位应具备相应的钢结构工程施工资质,施工现场质量管理应有相应的施工技术标准、质量管理体系、质量控制及检验制度,施工现场应有经项目技术负责人审批的施工组织设计、施工方案等技术文件。 2、钢结构工程施工质量的验收,必须采用经计量检定,校准合格的计量器具。 3、结构工程应按下列规定进行施工质量控制:

①采用的原材料及成品应进行进场验收。凡涉及安全、功能的原材料及成品应按本规范规定进行复验,并应经监理工程师见证取样、送样; ②各工序应按施工技术标准进行质量控制,每道工序完成后,应进行检查。 ③相关各专业工种之间,应进行交接检验,并经监理工程师检查认可。 4、钢结构工程施工质量验收应在施工单位自检基础上,按照检验批、分项工程、分部(子分部)工程进行。钢结构分部(子分部)工程中分项工程划分应按照现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300的规定执行。钢结构分项工程应有一个或若干检验批组成,各分项工程检验批应按规范的规定进行划分。 5、分项工程检验批合格质量标准应符合下列规定: ①主控项目必须符合规范合格质量标准的要求; ②一般项目其检验结果应有80%及以上的检查点(值)符合规范合格质量标准的要求,且最大值不应超过其允许偏差值的1.2倍; ③质量检查记录、质量证明文件等资料应完整。 6、分项工程合格质量标准应符合下列规定: ①分项工程所含的各检验批均应符合规范合格质量标准; ②分项工程所含的各检验批质量验收记录应完整。 7、当钢结构工程施工质量不符合本规范要求时,应按下列规定进行处理: ①经返工重做或更换构(配)件的检验批,应重新进行验收; ②经有资质的检测单位检测鉴定能够达到设计要求的检验批,应予以验收; ③经有资质的检测单位检测鉴定达不到设计要求,但经原设计单位核算认可能够满足结构安全和使用功能的检验批,可予以验收;

钢结构厂房监理规划模板

钢结构厂房监理规 划

**飞机工业( 集团) 公司 *** 厂房工程 建设监理规划 fzhiyong监理公司 **飞机工业( 集团) 公司

** 厂房工程 建设监理规划 建设单位: **飞机工业( 集团) 公司 监理单位: ****建设监理公司 项目总监理工程师( 签字) : 公司技术负责人( 签字) : 二○○一年十二 月十五日 监理大纲目录

1、工程项目概况 (1) 2、监理工作目标和范围 (2) 3、监理依据 (3) 4、施工准备阶段的监理工作 (4) 5、监理机构及监理人员 (5) 6、施工阶段实施计划 (6) 7、工程质量控制主要措施 (14) 8、工程进度控制主要措施 (25) 9、工程投资控制主要措施 (26) 10、安全文明施工控制 (26) 11、现场监理工作计划与管理资料目录 (27) 12、向业主的承诺 (28) 本公司受工程建设单位委托后, 项目监理部为确保本工程监理目标的顺利实施, 特编制本监理规划。 1. 工程项目概况 1.1 工程项目名称: ******* 1.2 工程建设地点: *******

1.3 工程建设规模: 建筑面积5000平米; 结构类型: 钢筋混凝土独立基础, 42米跨组合钢屋架, 18m高H型钢柱。屋面、围护墙为压型彩钢板。 抗震设防烈为6度, 耐火等级二级, 屋面防水等级二级。 1.4 工程总投资: 1000万元 1.5 工程计划工期: 1月- 10月 1.6 工程质量等级: 合格 2. 监理工作范围 工程施工阶段的质量控制,协助业主做好进度控制、投资控制及组织协调工作。 3.监理工作内容 3.1 工程质量控制 3.1.1 审查施工单位编制的施工组织设计, 要求编制主体钢结构工 程的施工技术措施和质量保证措施。当承包单位对已批准 的施工组织设计进行调整、补充或变动时应经专业监理工 程师审查, 并应由总监理工程师签认。 3.1.2 专业监理工程师应要求承包单位报送重点部位、关键工序的 施工工艺和确保质量的措施, 审核同意后予以签认。 3.1.3 当承包单位采用新材料、新工艺、新技术、新技术时, 应报 送相应的施工工艺措施及其有关证明材料, 经组织专题论证, 审定后予以确认。

钢结构厂房工程监理规划(细则)

芜湖圣格纺织钢结构厂房工程监理细则 一、工程概况 芜湖圣格纺织钢结构厂房工程,单体平面尺寸为:72×60 m,建筑结构形式为轻型结构,砖墙维护、彩钢复合夹芯板屋盖。建筑最大高度7.2 m,檐口高度5.8 m。总建筑面积16000 ㎡。计划工期180 天。工程质量等级为合格工程。 本工程监理主控内容为:钢结构基础(含独立基础分部、地梁)钢结构制作分部、钢结构安装;屋面、装饰、水电等分部工程及竣工验收等工作。 本监理细则,着重叙述基础、钢结构及验收工作等内容。 二、监理要点 由于钢结构工程,从备料、加工制作、组装成型到安装就位期间的加工工序繁多,加工精度较严,检查项目也多。要求承包单位必须遵循逐道工序,逐个部位仔细检验,以确保制作安装质量。在施工单位自检合格基础上,然后经监理工程师进行复检方可通过。根据本工程的特点,提出如下要求: 1、本工程的所有钢材,高强度螺栓,普通螺栓、焊条、HV-200压型板、 V-125彩板均要有出厂合格证。 2、上述所有钢材、装配式构件尺寸必须符合设计要求。 3、在钢柱安装前,因基础已施工完毕,要求土建与安装单位间必须办理 移交手续。 4、高强度螺栓必须实验,确定扭矩系数,或复试螺栓预拉力值符合钢结 构用高强度螺栓的专门规定值时,方能使用。 5、焊工必须具有上岗证(合格证等)。 6、在安装过程中,制作、安装单位必须采取安全措施,以防止出现安全 事故。 7、监理工程师在钢结构制作安装过程中要熟悉设计图纸和设计变更文 件,明确设计对钢材品种、规格、性能以及对焊接等加工的要求,特别要注意图纸中的总说明和图纸标注的加工符号。还要熟练的掌握《钢结构工程施工验收规范》(GB50205-2001),《建筑钢结构焊接规范》(JCJ81-91),将着

相关文档