文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 防盗安全门通用技术条件

防盗安全门通用技术条件

防盗安全门通用技术条件
防盗安全门通用技术条件

1 范围

本标准规定了防盗安全门的通用技术要求、试验方法和检验规则,是设计、制造、检测、验收和认证评价防盗安全门的技术依据。

本标准适用于民用及其他重要场所和部位使用的防盗安全门。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB/T 708 冷轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差

GB/T 709 热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差

GA/ 73 机械防盗锁

GA 374 机械防盗锁

3 术语和定义

GA/T 73、GA 374中确立的以及下列术语和定义适用于本标准。

3.1

防盗安全门 burglary resistant safety door

配有防盗锁,在一定时间内可以抵抗一定条件下非正常开启,具有一定的安全防护性能并符合相应防盗安全级别的门。

3.2

防盗安全级别 burglary safety class

按产品的防破坏时间长短、板材厚度及其他指标对防盗安全门划分的防盗安全级别。3.3

普通机械手工工具 common machine hand tools

普通机械手工工具包括各种式样的凿子、锉子、锲子、钳子、螺丝刀、扳手、钢锯、长度不大于600mm的大铁剪、1.2kg的手锤、便携式手摇钻、长度不大于600mm且直径不大于Φ50mm的各种撬棍和撬扒工具。

3.4

615cm2开口615cm2opening

最小边长尺寸为152mm的矩形开口、或直径为281mm的圆形开口、或斜边长为487mm 的等腰直角三角形。

4 分类、代号和标记

4.1 分类

防盗安全级别按表4进行分类,共分为4级、其中中文代号为“甲”、“乙”、“丙”、“丁”,拼音字母代号分别为“J”、“Y”、“B”、“D”。甲级为最高级,依次递减。

4.2 代号

防盗安全门的代号为FAM。

4.3 标记

防盗安全门标记由防盗安全门代号、防盗安全门级别、企业自定义特征3部分组成。标记符号为拼音字母,从左到右第一部分防盗安全门代号,第二部分为防盗安全门级别、企业自定义特征。企业自定义特征由两部分构成,第一部分代表企业特征代号,第二部分代表产品特征代号。如下所示:

■-■-■/■

■——防盗安全门代号■——防盗安全级别代号

■——企业特征代号■——产品特征代号

示例1:

FAM-J-WL/D0209……

FAM——防盗安全门代号J——防盗安全门级别甲级代号

WL——企业特征代号D0209 ——产品特征代号

示例2:

FAM-Y-WL/S2110……

FAM——防盗安全门代号Y——防盗安全门级别乙级代号

WL——企业特征代号S2110 ——产品特征代号

5 技术要求

5.1 一般要求

a)防盗安全门所选用的板材材质应符合相关的国家标准或行业标准规定;

b)主要构件及五金福建应与防盗安全门使用功能协调一致,有效证明符合相关标准的规定。

注:附录A为相关国家标准或行业标准的资料列表

5.2 外观

a)防盗安全门应由永久性防盗安全级别标记;

b)铭牌标志应端正、牢固、清晰。

5.3 永久性标记

a)防盗安全门应有永久性防盗安全级别标记;

b)防盗安全门级别标记由其中文代号和平面园组成,中文代号应位于直径为Φ25mm 的平面圆中;

c)以宋体凹印形式永久固定在内侧铰链边上角,距地面高度1600mm+100mm的位置上。

5.4 板材及材质

5.4.1 板材材质

可选用钢、不锈钢、钢/木、铜或其他复合材料。

5.4.2 钢质板材厚度

a)门框按防盗安全门的乙、丙、丁级别分别应选用2.00mm、1.80mm、1.50mm。

b)门扇的外面板、内面板厚度用“外板/内板”的形式表示,按防盗安全门的乙、丙、丁级别分别应选用1.00mm/1.00mm、0.80mm/0.80mm、0.80mm/0.60mm。

c)甲级防盗安全门的板材厚度在符合其防破坏性能的条件下,按产品设计选择厚度。若选择钢质板材其厚度应不低于乙级防盗安全级别门框、门扇的厚度及允许偏差要求。

d)钢质板材厚度允许偏差应符合表1的规定。

5.4.3 其他材质的板材厚度

当选用其他材质的板材时,其板材厚度及允许偏差应符合相关国家或行业标准规定(参照附录A)。

表1 钢质板材允许偏差单位为毫米

5.5 尺寸公差与配合间隙

5.5.1 门框、门扇对角线尺寸、门框槽口、门扇外形尺寸公差应符合表2的规定。

单位为毫米

单位为毫米

5.5.4 门扇平面度不应大于4.0mm/m2。

5.6 防盗门安全要求

5.6.1 防盗安全级别

5.6.2 防破坏性能

5.6.2.1 门扇

选择非钢质板材的门扇,应能阻止在门扇上打开一个不小于615cm2穿透门扇的开口,防破坏时间应符合表4的相应规定。

5.6.2.2 锁具

锁具应在表4防盗安全级别规定的防破坏时间内,承受以下破坏试验,门扇不应被打开:a)钻掉锁芯、撬断锁体连接件从而拆卸锁具;

b)通过上下间隙伸进撬扒工具,试图松开锁舌

c)用套筒或类似扳动工具对门把手拖动扭矩,试图震开、冲断锁体内的锁定档快或铆钉。

5.6.2.3 铰链

在表4防盗安全级别规定的防破坏时间内,铰链应承受使用普通机械手工工具对其实施

冲击、錾切破坏时,传给铰链的冲击力和撬扒力矩,应无断裂现象。铰链表面、转轴被锯掉后不应将门扇打开,铰链与门框、门扇采用焊接时,焊缝不应高于铰链表面。

5.6.3 防闯入性能

门框与门扇之间或其他部位允许安装防闯入装置,装置本身及连接强度应可承受30kg 沙袋、3次冲击试验。试验后,不应产生断裂或脱落。

5.6.4 软冲击性能

门扇应能承受30kg沙袋、9次冲击试验。试验以后,残余凹变形不应大于:甲级:3.0mm;乙级:5.0mm;丙级:8.0mm;丁级:10.0mm。

5.7 悬端吊重性能

门扇开启到90°±5°或45°±5°,在通过门扇把手垂直于地面的作用线上附加(100±0.5)kg重物,保持5min。试验后门框、门扇垂直变形量应不大于2.0mm。

5.8 撞击障碍物性能

通过重物的自由落体进行撞击障碍物试验,反复3次后,门扇不应脱落,其门框与门扇的间隙变化不大于2.00mm,门扇撞击面残余凹变形量不大于5.0mm,铰链不应有明显的变形,并应能正常开启。

5.9 铰链转动性能

应转动灵活,在不大于49N的拉力作用下,门体应灵活转动90°。

5.10 锁具要求

5.10.1 防盗安全门在锁具安装部位以锁孔为中心,在半径不小于100mm的范围内应有加强防护钢板。

5.10.2 防盗安全门上的机械防盗锁应符合GA/T 73规定,并应提供有效合格证明,其防盗级别应符合5.

6.1.图纸上应标明选用的机械防盗锁的产品型号和制造厂名称。

5.10.3 防盗安全门上的电子防盗锁其防盗性能应达到GA 374要求,并应提供有效合格证明,其防盗级别应符合5.

6.1。图纸上应标明选用的电子防盗锁的产品型号和制造厂名称。

5.10.4 防盗安全门宜采用三方为多锁舌锁具,门框与门扇间的锁闭点数,按防盗安全级别甲、乙、丙、丁应分别不少于12个、10个、8个、6个。

5.10.5 主锁舌伸出有效长度应不小于16mm,并应有锁舌止动装置。

5.11 电气安全要求

a)防盗安全门若使用交直流电源时,与门体的接触电压应低于36V;

b)电源引入端子与外壳及金属门体之间的绝缘电阻在正常环境条件下不小于200MΩ。

6 试验方法

6.1 试验条件

a)试验设备

采用可将防盗安全门安装并固定住的一种试验设备,该设备在刚度和强度上应符合防盗安全门破坏性试验和操作功能试验的要求。该设备应可安装多种尺寸规格的防盗安全门,悬摆横梁应可上下、左右移动。

b)试验人员

——实验人员应有开启门锁、门体的专门技能。试验人员应研究安全门的技术图纸所用材料特性,针对其薄弱环节确定试验先后顺序及试验具体部位。

——由两名试验人员组成破坏性试验小组。试验小组根据产品具体情况确定试验条件。进行防盗安全门非正常开启试验时,两名试验人员轮流进行。其间歇时间

总和不大于0.2倍的净工作时间。

c)试验样品的安装

防盗安全门要按实际安装状态,安装在试验设备上或专用的试验固定支架上,然后

进行功能检查和其他实验。

d)试验计时

应采用经计量校准的计时装置,并应由非操作人员的第三人计时。

6.2 一般要求检查

a)根据防盗安全门的材质检查其有效合格证明应符合5.1a)的要求;

b)检查主要构件及五金附件应符合5.1b的要求。

6.3 外观检查

目视检查外观应符合5.2的要求。

6.4永久性标记检查

采用卷尺测量永久性标记的位置应符合5.3的要求,字形和字样用标准钢印比对检查应完全符合。

6.5 板材及材质检查

6.5.1 板材材质

检查选材材质的有效证明。

6.5.2 钢质板材厚度

用精度0.001mm的超声波测厚仪在距离边部不小于40mm处测量。测量3个部位,对3次测量结果取平均值应符合5.4.2a)、5.4.2b)、5.4.2c)、5.4.2d)的要求。

6.5.3 其他材质的板材厚度

应用精度0.02mm卡尺测量,结果应符合5.4.3的要求。

6.6 尺寸公差与间隙

6.6.1 使用适宜量程的钢卷尺测量门框、门扇两对角线尺寸,门框、门扇高度尺寸按图1A-A 和B-B位置测量,宽度尺寸按图1C-C和D-D位置测量,应符合5.5.1的要求。

单位为毫米

1——门扇厚度测量位置

图1 尺寸公差测量

6.6.2 用精度不低于0.01mm厚薄规插进门扇与门框之间的间隙、门扇与门框贴合面的间隙,以最大插进厚度作为间隙值,应符合5.5.2的要求。

6.6.3 用精度不低于0.02mm卡尺测量门框与门扇的四边搭接宽度,测量结果取最小值,应符合5.5.3的规定

6.6.4 门扇平面度测量用精度为1.0mm、最大量程1m的直尺和精度为0.01mm的塞尺测量,测量结果应符合5.5.4的规定。

6.7 防盗安全要求

6.7.1 防盗安全级别

防盗安全门的各检测项目应同时满足相应防盗安全级别要求,按5.6.1规定确定防盗安全级别。

6.7.2 防破坏性能

6.7.2.1 门扇

对非钢材板材的门扇在规定时间内实施钻、切、锯、錾、撬、扒、撕等方法,试图在门扇上打开一个不小于615cm2穿透开口,门扇应符合5.6.2.1的要求。

6.7.2.2 锁具

在表4规定的时间内对锁具进行以下破坏试验:

a)在距门锁锁定定点150mm的半圆内,试图打开一个38mm2的开口,通过开口用手工或工具从内部拨开锁具,应符合5.6.2.2a)的要求;

b)錾掉门框锁定点处的金属,在锁定点的上、下间隙伸进撬扒工具,试图松开锁舌,应符合5.6.2.2b)的要求

c)用套筒或类似扳动工具对门把手施动扭矩,试图震开、冲断锁体内的锁定挡块或铆钉,应符合5.6.2.2c)的要求。

6.7.2.3 铰链

a)用扁刃撬扒工具拆卸门铰链,从铰链边打开门;

b)锁闭点应能抵御通过上下间隙伸进的撬扒工具,试图松开锁舌;

c)能抵御用套筒或类似扳动工具对门把手施动扭矩,试图震开、冲断锁体内的锁定档块或铆钉。

6.7.3 防闯入性能试验

将被试件安装在试验设备上,吊架横梁连接1500mm长的绳索,绳索端连接30kg的球形沙袋作为悬摆,悬摆位置与落点的高度差值为800mm,沙袋冲击点为被试件下H/2部位,见图2,连续冲击3次,冲击间隔时间为30s,试验结果应符合5.6.3的要求。

单位为毫米

1——沙袋

2——试件

图2 防闯入试验

6.7.4 软冲击性能试验报告

将被试件安装在试验设备上,吊架横梁连接1500mm长的绳索,30kg球形沙袋作为悬摆,悬摆位置与落点的高度差值为800mm,沙袋冲击方向沿门扇开启方向,冲击点在试件下H/3部位,见图3,连续冲击9次,每次冲击间隔试件不超过1min。试验后,测量冲击部位的最大残余凹变形,结果应符合5.6.4的要求。

单位为毫米

1——沙袋

2——试件

图3 软冲击试验

6.8 悬端吊重性能试验

门扇开启90°±5°或45°±5°状态下,见图4,记下百分表的读数h0,在门扇顶端距门扇边距50mm的位置,施加(100±0.5)kg垂直载荷力保持5min。试验卸载5min 后,记下百分表的读数h1,计算门扇相对门框在垂直方向的残余变形量h0—h1,结果应符合5.7的要求。

1——试验重物(100kg±0.5kg)

2——百分表

图4 悬端吊重试验(下页)

6.9 撞击障碍物性能试验

在有平开限位器装置的状态下,障碍物固定安装在距铰链边底框200mm处,见图5a),将门扇开启到距测试基准面(200±10)mm位置时,见图5c),使10kg自由落体重物用非弹性绳子与门把手位置处相连接,使门扇加速关闭,见图5b)。在重物距离测试基准面(20±2)mm时,门扇撞到障碍物,10kg重物停止运动,见图5c)。每次测试后待模拟门扇摆动停止后,再进行下一次试验。反复3次,试验后其结果应符合5.8的要求。

单位为毫米

图5 撞击障碍物试验

c) d)

1——障碍物

2——限位器

3——钢丝绳

4——10kg配重物

5——基准面

6.10 铰链转动性能试验

将弹簧拉力装置卡在门把手上,通过弹簧拉力装置施加不大于49N的拉力,将门打开;将弹簧拉力装置装卡在门的反方向,施加不大于49N的拉力,将门关闭。结果应符合 5.9的要求。

6.11 锁具检查

a)用精度不低于0.001mm超声波测厚仪测试加强钢板的范围和厚度,结果应符合5.10.1的要求。

b)检查机械防盗锁、电子防盗锁的防盗级别的有效合格证明应符合 5.10.2、5.10.3的要求。

c)在正常关闭状态下,沿门的门框与门扇间隙,用塞尺或板尺滑动,累计出门框与门扇的结合点数、锁具的锁定方位数应符合5.10.4的要求。

d)检查锁舌止动装置的有效性,测出锁舌的伸出净长度Ls和锁具边门框与门扇的配合间隙δs,计算锁舌有效伸出长度,应符合5.10.5的要求。锁舌有效伸出长度计算公式为:

Lx=L s-δs(mm)

式中:

L s——锁舌伸出净长度;

δs——锁具边门框与门扇的间隙;

Lx——锁舌有效伸出长度。

6.12 电气安全性能检查

a)用精度不低于0.1V的数字电压表测量带电装置输出电压,应符合5.11a);

b)用精度不低于0.1MΩ,500V的绝缘电阻表分别测量电源任意输入端与门体、带电装

置外壳之间的绝缘电阻,应符合5.11b)的要求。

7 检验规则

检验分为型式检验和出厂检验。

7.1 型式检验

有下列情况之一时应进行型式检验:

a)正式生产后当结构、材料、工艺有较大改变可能影响产品性能时;

b)正常生产时每两年检测一次;

c)产品停产一年以上再恢复生产时;

d)发生重大质量事故时;

e)出厂检验结果与上次型式检验有较大差异;

f)国家质量监督机构或合同规定要求进行型式检验时。

7.2 出厂检验

产品出厂时,企业规定对产品进行出厂检验。

7.3 检验项目

型式检验、出厂检验项目见表5.

表5 检验项目

7.4.1 型式检验应从成品库的相同材质、相同防盗级别的产品中随机抽取2樘。

7.4.2 按表5规定的检验项目进行合格与否的判定,有下列情况之一时,判定产品不合格;

a)有一项A类不合格;

b)有两项B类不合格;

c)有三项C类不合格;

d)有一项B类和两项C类不合格。

7.4.3 出厂检验按企业规定,合格后方能出厂。

8 标志

8.1 标志

在产品明显部位或指定部位应标明下列标志:

a)制造厂名和商标

b)产品名称、型号;

c)生产日期或编号;

d)合格证明标志;

e)防盗级别及标志。

8.2 包装

a)产品应用无腐蚀作用的材料包装;

b)包装后的各类部件,避免发生相互碰撞、窜动;

c)产品包装后,应有装箱单;

d)包装箱应有足够的强度确保运输中不受损坏或划伤。

8.3 运输

a)搬运过程中应轻拿轻放,

b)运输工具应有防雨措施,并保持清洁无污染。

8.4 贮存

a)产品应放置在通风、干燥的地方。严禁与酸、碱、盐类物质接触并防止雨水侵入;

b)产品放置应用垫块垫平,立防角度不小于70°。

附录 A

(资料性附录)

相关标准

A.1 相关材质标准

A.2

A.3

A.4 相关方法标准

ISO 8275:1985(E)Doorsets—Vertical load test

CEN/TS 13126-8:2004 Building hardware,fittings for windows and door height windows Requiremrnts and test methods—Part 8:Tilt&turn,Tilt-First and Turn-Only hardware

A.5 相关规定

GB/T 247 钢板和钢带检验、包装、标志及质量证明书的一般规定《产品标识标注规定》(中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局)

注:以上所列标准不排除采用其他材质、附件、配件、允差、规定的资料性相关标准

防盗门工程技术标准及要求

防盗门工程技术标准及要求、钢质防盗门技术说明

、钢质防盗门安装要求 1.成品保护 1.1门框和门扇应设保护膜,验收前或交房前由安装单位拆除并清运出场。 1.2用纸板严密包裹门框和门扇表面,只留下锁孔,防止硬物磕碰门扇及门 框部位(以免门面上出现凹坑,掉漆现象)。在门扇、门框的磕碰距地

安装前:安装前必须立放在地上,放置在干燥室内,并保证室内空气 流通,防止受 潮,防止受到不正常撞击或接触腐蚀性物质。 门框安装后,由土建总包单位采用水泥砂浆填充。门框与墙体的连接 方式采用膨胀螺栓,应确保钢门框安装安全牢固。 不要在门扇上悬 挂过重的物品或避免尖锐的物品磕碰、划伤。 开启或关闭门扇时,不要用力过猛或 开启角度过大,以免造成损坏。 清除表面污迹时,采用软的棉布擦拭,用硬布很容 易划伤表面。 注意门的棱角处不要过多的摩擦,否则会造成棱角油漆脱落。 注意室 内通风良好,保持室内湿度,防止产品因湿、温差多大而变形, 金属配件出现蚀 锈、封边、饰面材料脱落。 保护门扇和门框上的塑料保护膜不被随意撕坏。 注意门 扇和门框上的小配件,不要随意拆卸。 保证锁具的正确使用,不能蛮力扳拉,以免造成不必要的损坏;保护 锁具面板不被刮伤、刮花等。 入户门门框采用门头线。 安装尺寸要求: 门扇和门框的高度、宽度以及对角线允许误差为; 门扇与门框的间隙:门扇与上 门框、门扇与铰侧门框、门扇与锁侧 门框间隙W 。 门扇与门框的贴合面间隙:门扇与铰侧门框W;门扇与锁侧门框W 。 门扇与门框 的搭接宽度不应小于 10mm 。 门框垂直度允许误差W;门扇表面扭曲度允许误差W;门扇高度方 向弯曲度允许误 差W 。 各楼栋同层的相邻门框、门扇应处于同一标高。 3. 执行标准 产品质量应同时符合以下国家标准 , 并符合相关行业标准和地方规范: GB17565-2007《钢质防盗门通用技术条件》 GB50210-2001《建筑装饰装修工程质量验收规范》 面800mn 以下的,加厚保护层,防止斗车在进出时对门扇、门框的磕碰 (刮 花、刮伤、挂掉漆现象) 。防止窗在安装和室内装修时管状和铁质 等物品对 门扇的磕碰等损坏。 1.3 在不锈钢下槛施工时要求施工方搭建拱桥或用不浸水的皮质物铺垫,防 止斗车 出入时水泥砂浆溅到不锈钢门槛、门框和门面上(在水泥砂浆凝 固以后对油漆 的侵蚀和对不锈钢板、铁框、门扇的腐蚀) 。 1.4 若是木框木门的门套不易保护 (可以采用第一条 ):钢框木门只保护门扇 和 门框即可,门套可以后期安装(即在门框安装完毕以后,将交房的时 候再安装 上去),减少门套在工地现场不必要的损坏。 2. 钢制入户防盗门安装要求 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12

钢质防盗门、防火门(定稿版)

钢质防盗门、防火门采购安装合同 甲方:*********房地产有限公司 乙方:************安装经营部 根据《中华人民共和国合同法》和建筑安装工程承包合同条例以及相关行业标准之规定,本着平等互利的原则,经甲乙双方充分协商,甲方同意将*********1#楼工程钢质乙级三防进户门、钢质甲级、乙级防火门由乙方供货安装。现就有关购置、安装、验收等事宜制定如下合同条款,供双方共同遵守执行: 一、工程概况: 1、工程名称:**********1#楼工程 2、工程地点:后街中段 3、合同总价:404352.00元(大写:肆拾万肆仟叁佰伍拾贰元) 二、工程质量及技术要求: 1、产品质量:合格 2、质量、技术、安装要求: (1)乙方所提供的产品应同时符合GB17565—2007《防盗安全门通用技术条件》以及03J609图集《防火门窗》的技术要求规定,达到工程要求等级防火防盗门标准。(2)乙方提供的产品还应满足以下一般性要求: ①所有金属均应进行防腐蚀处理,漆层应有防锈底漆,漆层表面应无气泡和漆渣。在安装过程中,必须自行进行成品保护,确保不出现压痕、锤印、划痕,翘角等现象,否则必须无条件更换。 ○2三防进户防盗门门扇厚度为70㎜,钢门框的制作钢板其厚度不应小于1.5mm,门扇所用钢板厚度正面不应小于0.8mm,背面不应小于0.8㎜。三防进户防盗门品牌:兴事发牌;颜色为:红桃木;等级:乙级,CCC认证。国标钢质防火门门框宽度100

㎜,甲级防火门门扇厚度55㎜,乙级防火门门扇厚度为50㎜。品牌:北京建业牌;颜色:电脑灰;防火门框设密封槽,槽内嵌装由不燃性材料制成的遇火膨胀密封条。防盗筋按照国家要求标准。配件配备齐全,锁具必须符合国家防盗要求。 ○3防火门钢门框上有锁孔时,其与锁舌(栓)的最大配合间隙不应大于2mm,双扇防火门应设置闭门器和顺序器,双扇防火门在固定扇一侧加装暗插销及门把手。 ○4门扇与门框的搭接宽度不应小于8mm,门扇与门框配合活动间隙不应大于4mm。 ○5门扇与门框铰链边贴合面间隙不应大于2mm,门的开启边在关门状态与门框贴合面间隙不应大于3mm. ○6门扇与地平面铰链边贴合面间隙不应大于2mm,门的开启边在关门状态与门框贴合面间隙不应大于3mm。 ○7门扇在30kg沙袋软冲击载荷作用9次后,不应产生大于5mm的凹变形。 ○8门锁的要求: A 防盗安全门上安装的机械防盗锁应高于GA/T73-94中B级别机械防盗锁的技术要求。 B 所有锁具的配件应为同牌厂家。 (3)外观要求 乙方所提供产品外观以甲方认可的样品、色板为标准,外观质量效果应不低于该标准。 (4)防盗、防火门配置 防火锁、闭门器、合页、暗插销、门把手、遇火膨胀密封条(且门与锁具皆为原厂装置)。 3、供应商供应条件 (1)防火门必须提供公安部消防产品合格评定中心出具的产品认可证书。(原件或

GA/T72-1994楼寓对讲电控防盗门通用技术条件

楼寓对讲电控防盗门通用技术条件 1、主题内容与适用范围 本标准规定了楼遇对讲电控防盗门的通用技术要求,试验方法和检验规则,是设计、制造、验收楼寓对讲电控防盗门的基本依据。 本标准适用于楼寓对讲电控防盗窃门,也可适用于其他具有对讲电控功能的防盗门。 2、引用标准 GB191包装储运图示标志 GB2649焊接接头机械性能试验取样方法 GB2651焊接接头位伸试验方法 GB2828逐批检查计数抽样程序及抽样表(适用于连续批的检查) GB2829周期检查计数抽样程序及抽样表(适用于生产过程稳定性的检查) GB4208外壳防护等级的分类 GB5080.7设备可*性试验恒定失效率假设下的失效率与平均无故障时间的验证试验方案 GB6833电子测量仪器电磁兼容性试验规范 GB8898电网电源供电的家用和类似一般用途的电子及有关设备的安全要求 GB9401传声器测量方法 GB10408.1入侵探测器通用技术条件 GA5防盗安全门通用技术条件 SJ传声器分类与基本参数 3、名词术语 3.1对讲电控防盗门 安装在住宅、楼寓及要求安全防卫场所的入口、能在一定时间内抵御一定条件下非政党开启或蠛侵袭、并能实施电控开锁、自动半锁及具有选通、对讲功能的铁门。 3.2主机

安装在楼寓电控防盗门入口处的选通、对讲控制装置。 3.3分机 安装在各信户的通话对讲及控制开锁的装置。 3.4电控锁 具有电控开启功能的锁具。 3.5电源箱 提供对讲电控防盗门的主机、分机、电控锁等各部分电源的装置。 3.6主呼通道 是指主机发话输入端至分机收话输出端的通道。 3.7应答通道 是指分机发话输入端至主机收话输出端的通道。 3.8闭门器 可使对讲电控防盗门门体在开启后爱到一定控制,能实现自动关闭的一种装置。 4、产品的组成 楼寓对讲电控防盗门一般由以下两个部分组成: a、对讲电控系统 对讲电控系统由主机、若干分机(视住户数而定)、电源箱、传输线等部分组成。 b、防盗门体 防盗门体由门框、门扇、门绞链、电控锁、闭门器等部分组成。 5、对讲电控系统的技术要求 5.1使用环境条件 环境温度:Ⅰ组:-0~+55℃ Ⅱ组:-25~+70℃ Ⅲ组:-40~+70℃

防盗门、钢制门技术标准

防盗门、钢制门技术标准 软件工程师公寓防盗门的制作、供应、安装 技术标准 一、工期要求:加工制作时间:30天 安装时间:接到甲方通知10天内安装调试完毕二、招标范围: 1、 900*2050防盗门315樘 2、 900*2050乙级防火防盗门24樘 3、 1500*2100钢制门10樘 三、工程技术联系单 1、防盗门、乙级防火防盗门要求:门板厚度不小于1mm,框体板厚不小于 2mm,要求带猫眼,带门铃(需提供电池),门表面做法为PVC附膜,颜色为茶色,门套为大门套,地坎为白钢,锁具要求为A、B锁(A锁装修时使用,装修结束后B 锁使用时A锁作废),A锁4把,B锁6把,要求投标单位分楼层制作便于施工使用的钥匙板,框体内添置防火岩棉,框体与结构体连接处内侧要求密封胶密封,等级为A级,门框周边嵌有橡胶密封条; 2、1521钢制门的相关要求:门板厚度不小于1mm。框体板厚不小于1.2mm,双扇等分开启方式,带锁,要求一侧门扇上下带插销,门表面为静电粉末喷涂,颜色为灰色,要求门板内添加保温材料,带把手,把手钢制喷漆,门框与结构连接部位进行发泡、内外密封胶密封,门框周边嵌有橡胶密封条,要求3点合页固定; 3、900*2050乙级防火防盗门要求提供相关防火资料并保证消防验收通过,如因该部分门消防验收未通过造成工程延期中标方将承担一切后果; 4、防盗门、乙级防火防盗门要求带有塑料薄膜或其他成品保护设施,至工

程竣工期间门的成品保护由投标单位自行负责并承担相关费用; 5、工程竣工验收,中标方需对承包范围内的门进行卫生清理,相关清理费用已包含在投标报价内; 6、防盗门需提供保险单; 7、中标单位负责按照辽宁省档案管理办法编制、整理相关内业资料并移交总包单位; 8、施工用电:业主提供临时电源接驳点,从临时电源接驳点到现场用电设备点的线缆铺设、配电箱及计量表的设置等,均由投标单位自行完成,用电电费单价1.5元/度,用电费用由中标单位向总包单位缴纳; 9、施工用水、生活用水由施工单位自行解决并承担相关费用; 10、其他未尽事宜按照国家有关部门颁发的防盗安全门通用技术条件及相关规范执行; 11、招标图纸:建筑施工图建施04――10

防盗门国家标准

1,防盗级别 门框按防盗安全的乙、丙、丁级别分别应选用2.00mm、1.80 mm,l.50 mm。 门扇的外面板、内面板厚度用“外板/内板”形式表示,按防盗安全的乙、丙、丁级别分别。 选用1.00 mm/1.OO mm、0.80 mm/0.8O mm、0.80 mm/0.6 mm. 一般家用防盗门以丙级、丁级为主,级别越高,防盗性能也就越高。 2,锁芯标准 除门本身外,门锁也是防盗的关键,国家将防盗门门锁锁芯分为三个等级: 一些十字钥匙也归A级,这样的锁只要两三分钟左右就能开启,熟手会更快。B级是较安全的等级,从钥匙上看是双面双排子弹槽,这样的锁如果有工具,熟练工要10分钟左右开启。 超B级锁是目前最安全的等级,从钥匙上看一般双面双排子弹槽,旁边还有一条叶片或曲线,这样的锁芯设计技术标准要开启280分钟以上,一般熟练的开锁师傅也要花上个把小时。 3,专业术语 防技术性开启时间防技术性开启即非暴力开启,在不弄外门锁和锁芯的前提下将门锁或防盗门打开所需要的时间。 防破坏性开启时间破坏性开启即使用暴力能给门带来破坏的方式开启,指用电钻、撬棍、钢锯、锤子等工具破坏门锁及门体,将门锁或防盗门打开所需时间。 互开率不同防盗门之间,相互能开启的概率,简单的说就是用你家的钥匙打开他家的门,用他家的钥匙打开你家的门的概率。

4,锁舌长度 主锁舌伸出有效长度应不小于16mm,并应有锁舌止动装置。 5,标记规则 共由3部分组成,标记符号为拼音字母,从左到右分别为防盗安全门代号(FAM)、防盗安全级别和企业自定义特征(包括企业代号和产品代号两部分)。其中,防盗安全级别标记永久固定在内侧铰链边上角,距地面高度为1600mm±100mm的位置上。 防盗门标记示例 □ —□—□ / □ 第一个框:防盗安全门代号 第二个框:防盗安全级别代号 第三个框:企业特征代号 第四个框:产品特征代号 例如: FAM — J — HEL / D0209 产品特征代号:D0209 企业特征代号:好儿郎 防盗安全级别甲级代号:甲级 防盗安全门代号:防盗安全门 即:好儿郎门业生产的编号为D0209的甲级防盗门。 6,门型分类

GB17565-2007-防盗安全门通用技术条件doc版

前言 本标准的5.3、5.4.2、5.6.1、5. 6.2、5,10.1、5.1O.2、5. 10.3为强制性条款,其余为推荐性条款。 本标准是对GB 17565-1998<防盗安全门通用技术条件>的修订。与GB 17565-1998相比主要变化如下: ——防盗安全级别由原来“C”、“B”、“A”3级,修订为“甲”、“乙”、“丙”、“丁”4级; ——防盗安全级别的划分中,增加了铜质防盗门体的板材厚度及允许偏差; ——规定了产品的永久固定标记; ——增加了主锁舌有效伸出长度的检测及门框与门扇间的锁闭点数; ——增加了“悬端吊重试验”、“撞击障碍物试验”两项关于铰链连接强度的检测项目; ——对抗冲击试验中的残余凹变形,根据板材材质及厚度做了更加具体的限定,并划人防盗安全级 别规定中; ——在防破坏性能试验中,对门扇防破坏性试验的“打开615 cm2开口”一项,仅对非钢质板材材质 做出了规定l ——对防破坏性能的试验时间.调整为30 min、15 min,10 min、6 min,并对操作的总间歇时间及使 用计时器具和计时方法作了明确的规定; ——删除折叠门、栅栏门、定时锁、双向锁、专用锁、防撬锁、便携式电动的术语和定义; ——删除门铰链稳定性试验; 一一删除机械防盗锁具的互开率试验; ——删除电子密码锁试验j ——删除报警系统试验; ——删除欠压报警试验;

——删除电源适用范围试验; ——门铰链与门扇连接强度中悬端吊重试验和撞击障碍物试验替代原压力试验。 本标准的附录A为资料性附录。 本标准由中华人民共和国公安部提出。 本标准由全国安全防范报警系统标准化技术委员会归口, 本标准起草单位:盼盼安居股份有限公司、重庆美心·麦森门业有限公司、全国安全防范报警系统 技术委员会实体防护设备分技术委员会秘书处、国家安全防范报警系统产品质量监督检测中心(北京、 上海)、王力集团有限公司。 本标准主要起草人:韩召善、牟晓生、夏明宠、戴学嵘、马铭宇、王斌竖、孙笑地。 本标准所代替标准的历次版本发布情况为: --GI.1 17565- - 1998。

城市轨道交通安全门控制系统【文献综述】

文献综述 电气工程及自动化 城市轨道交通安全门控制系统 摘要:随着地下铁道在我国的快速发展,人们对站台候车环境要求的不断提高,站台安全门系统有了广泛的应用。安全门将地铁车站站台与列车运行空间隔开,避免了冷量损失,节省了大量空调运行能耗,同时为乘客提供了-个安全舒适的候车环境。 它在设计、制造、安装过程中需要充分考虑其自身的可靠性以及乘客安全、行车安全,具备多重安全保护措施。 本文对安全门系统进行了以下几个方面的研究。 针对城市轨道交通领域实现站台安全门车控制系统设计.采用主控计算机、 C8051F单片机、CAN总线和电机来实现对安全门开启、关闭及防夹等功能。 关键词:城市轨道交通;站台安全门; 1.安全门系统发展概况 城市轨道交通运营的特点是行车密度大、停站时间短、运送客流量大,而城市轨道交通车站的宽度有限,为乘客提供一个安全舒适的候车环境是随着交通轨道事业的发展而提出的一项新的要求。1976年,由美国交通部的都市运输研究和发展管理局出版的《城市轨道交通环境设计手册》,首次提出了将城市轨道交通车站站台乘客区与轨行区通过气流或隔墙分隔开来,以达到节能的目的。采用气流来进行分隔存在很多问题且难以实施,建议采用隔墙分隔的概念,则发展成为现在世界上不少城市轨道交通系统应用的安全门系统(Platform Screen Doors,简称PSDs)。 站台安全门是设在站台边缘,把站台区域和列车运行区域相互隔开的设备。列车未进站时,安全门处于若闭状态;列车进站后,列车门与安全门严格对准,并使列车门与安全门联动开启,以供乘客上下车,待乘降结束后,列车门与安全门同时关闭。它的两个主要的作用就是节能和保证乘客候车安全。 2. 安全门的分类 从目前各国设置的安全门系统来看,主要有敞开式和全封闭式两种类型,不同形式的选择是根据当地的气候条件和所要实现的功能决定的。全封闭式安全门是安装在站台侧面,从地板到顶棚全部遮挡起来,将站台公共区域同列车停靠区域完全分隔开的玻璃隔墙和活动门。这种安全门不仅可以增加乘客的候车安全,而且对于采用空调系统作为主要环控手段的车站具有明显的

防盗门门洞测量方法

防盗门门洞测量方法 一、实地测量 1,现场测量尺寸的定义说明 1.1 毛坯洞口尺寸:指在未进行地面谱装与墙面批灰贴墙砖以及未按水平线高度测量所得墙坯门洞的高度、宽度、墙体厚度尺寸 1.2完成洞口尺寸:指地面铺装完成,墙面批灰或贴灰后,从水平线高度上测量的门洞高度、宽度、墙体厚度尺寸 1.3完成面墙厚:指门洞墙面批灰、抹白及墙身贴砖完成后的洞口墙厚 1.4 水平线:指楼层土建完成后防盗门进行装修前,对楼面放线找正为保证各项目施工而定的一条基本水平线(例:室内水平线为1000MM高,最高到完成地面高度为950MM) 2. 需测量的尺寸 2.1门洞的宽度: 用卷尺水平测量门洞左右的距离,要选取五个测量点进行测量,选取其中最小值为门框主体外延的最终尺寸 2.2 门洞的高度: 用卷尺垂直测量门洞上下的距离,要选取三个测量点进行测量,选取其中最小值为门框主体外延的最终尺寸 2.2 墙厚: 用卷尺水平测量墙体厚度,要选取五个以上的测量点进行测量,选取其中最大值为墙体的最终尺寸,如果需单面贴瓷砖要预留16MM左右的余量(双面32MM) 3,应注意以下几个方面问题: 3.1门的开启方式,如平开门,移门,左右推开门,或左右拉开门 3.2 墙体的类型,如普通墙,“T”形墙体等,其中“T”形墙要做单面假墙,“双T”形墙要做双面假墙 3.3 各种地面参数参考数据:

实木地板:40-45MM 瓷砖:25-35MM 复合木地板:15-20MM 大理石:50-60MM 3.4 埋脚:部份客户要求门框埋到地面地下。因此要预留好一定尺寸的埋脚其实这个一点对于我们的门框来讲,没有必要这样做。因为我厂的门框要求在地面完成以后才安装门框,所以正常情况下不需要留埋脚 4. 问题: 门套测量通常大家只认为它是一个数据,只要能表达门洞状态就可以了,其实这是一个错误的认识,它的测量的好与不好直接关系到这个门能不能安装或者说能不能装好,据调查和客户反应:(图一)这个门洞除了下脚的一个地方窄10MM,别的地方都很好,大部分的人都认为这个门洞肯定是可以吧门装好,其实不然,这个门装好后,至少会出现两种情况,一是门按吊线装垂直,可是下脚窄的地方侧面会有一条很大缝;二是门贴着墙安装,外观倒是挺好,但是一定会合页调前后不移位置,防盗门门扇对角是外翘或内陷,装胶条四周的门缝肯定是上大下小,关门时会压胶条或碰门套,这是常见问题。 (图1) 二:几种不良的门洞状况,解决办法是让客户修补洞口 (图2)不良描述 门洞上下倾斜过大(或反倾斜),门装不垂直,造成会有自开现象,或者

防盗门基本知识

防盗门基本知识: 防盗门的全称为“防盗安全门”。它兼备防盗和安全的性能。按照《防盗安全门通用技术条件》规定,合格的防盗门在15分钟内利用凿子、螺丝刀、撬棍等普通手工具和手电钻等便携式电动工具无法撬开或在门扇上开起一个615平方毫米的开口,或在锁定点150平方毫米的半圆内打开一个38平方毫米的开口。并且防盗门上使用的锁具必须是经过公安部检测中心检测合格的带有防钻功能的防盗门专用锁。防盗门可以用不同的材料制作,但只有达到标准检测合格,领取安全防范产品准产证的门才能称为防盗门。 防盗安全门根据其安全级别可分为甲、乙、丙、丁、四个级别的防盗安全门,其中甲级防盗性能最高,乙级其次,丁级最低。我们现在在商场里看到的大部分都是丁级防盗安全门,它比较适合于一般的居民消费者使用。 防盗门的制作材质 防盗门从材质上主要分为五种:钢质、钢木结构、不锈钢、铝合金和铜质,它们在质量和性能上都各有特点,自然价格也不尽相同。 普通钢质防盗门: 可以说是市场上见得最多、老百姓用得最多的。百姓所熟悉的防盗门大都属于此系列。这类门价格较低廉和合理,它的销量占市场总销量的90%以上。这种门的缺点在于外型线条坚硬,很难与现代的室内装饰相融合。 钢木门: 是一种可于室内装修配套的一种门,一般可由用户提出要求,防盗性能采用中间的钢板来达到,生产厂家可根据用户要求选用不同颜色、木材、线条和图案等与室内装修融为一体,不再象钢制门那样冰冷的不协调。因此它的价格也比钢质防盗门要贵。 铝合金防盗门: 这种门所用的铝合金材质不同于我们所见到的普通铝合金门窗,它的硬度较高,且色泽亮丽,再饰以花纹图案修饰,给人一种金碧辉煌之感,属中档防盗门。因为这种门不易褪色,所以也拥有一定的消费群体。 不锈钢防盗门: 不锈钢防盗门坚固耐用,安全性更高。目前市场不锈钢防盗门在色彩上过于单调,基本上都是银白色,这种色彩让人感到很生硬,且不易与房门及周围环境协调统一,而且表面如有碰撞和焊接痕迹,将会很明显。由于不锈钢材质自身的价格因素造成其价格定位也较高。 铜制防盗门: 大多数的铜制防盗门都将传统防盗与入户门合二为一,款式先进,而且在防火、防腐、防撬、防尘方面都有不错的表现。从材质上讲,铜制防盗门是最好的,

钢制入户门技术标准

钢质进户门技术标准 一、规范要求 除另有注明外,本产品及其安装工程须符合设计要求、图纸和国家、地方及行业相关标准,主要包括但不限于: 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300) 《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210) 《住宅装饰装修工程施工规范》(GB50327-2001) 《防盗安全门通用技术条件》(GB17565-2007) 《防火门》(GB12955-2008) 《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045) 《建筑设计防火规范》(GB50016) 《建筑门窗洞口尺寸系列》(GB/T5824) 《机械防盗锁》(GA/T73-1994) 《建筑外门窗保温性能分级及其检测方法》(GB/T 8484-2008) 《建筑门窗空气声隔声性能分级及其检测方法》(GB/T 8485-2008) 《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001) 协议期间规范变更风险,由厂家承担。 钢质进户门加工前,厂家须完成图纸深化和门板色卡、锁具确认。 二、功能要求 1.本技术标准所指进户门“防盗门”须符合GB17565-2007《防盗安全门通用技术条 件》的要求,厂家须提供防盗门检验报告和产品合格证。防盗等级根据设计标准 选定。 2.本技术标准所指进户门“防火门”须符合GB12955-2008《防火门》的要求,厂家 须提供防火门型式检验报告和产品合格证。防火等级根据设计标准选定。 3.没有防火功能要求的钢质进户门必须采用防盗门,有防火功能要求的钢质进户门 必须采用防火门同时具备有防盗功能。 4.进户门“防盗门”保温性能均要求达到国标GB/T8484-2008,空气隔声性能均要求 达到国标GB/T8485-2008,具体等级可根据各地城市公司具体要求。 三、材料要求 1、门扇 1)钢板:平板门采用优质冷轧双面镀锌钢板(镀锌层厚度≥80g/m2),压花造型 门采用标号不低于DX53D+Z80优质冷轧双面镀锌钢板;门扇钢板选用宝钢、首 钢、鞍钢或同等品牌产品。钢板厚度须满足防盗防火等级规范要求 2)门扇内填充:防火门填充材料采用膨胀珍珠岩或发泡水泥板材料,但应满足 GB 8624-2006规定燃烧性能A1级要求及GB/T 20285-2006规定产烟毒性危险 分级ZA2,并出具检测报告,防盗门填充材料采用优质高强度蜂窝纸板等材料。 3)门体构造:门扇厚度不小50mm。子母门扇咬合处双盖缝板。门扇在内部和周 圈应设有钢骨架,骨架所用钢板厚度不小于0.8mm。在锁具和铰链位置加焊3mm 厚加强板。

防盗门安装验收标准

防盗门安装验收标准 防盗门安装验收标准 GB17565-2007 1 主题内容与适用范围 本标准规定了机械防盗锁的技术要求和测试方法。 本标准适用于用钥匙开启的防盗安全门用防盗锁和防盗保险柜用机械密码锁。 2 引用标准 GB10409 防盗保险柜 GA25 防盗安全门通用技术条件 3 术语 3.1 机械防盗锁thief resistant machine locks 具有防钻、防锯、防撬、防拉、防冲击、防技术开启功能,通过机械传动装置进行门闩开启,锁芯为非单排结构的锁。 3.2 防钻drilling resistant 锁头及锁身的关键部位,抵抗便携式电钻钻切,并用钢丝拨动工具拨开锁具的能力。 3.3 防撬prying resistant 在锁具处于闭锁状态下,锁扣盒(板)、锁舌(拴)抵抗撬棍挤压、破坏并撬开锁具的能力。 3.4 防锯sawing resistant 抵抗普通手用钢锯锯割主锁锁舌(栓),使其失去作用的能力。 3.5 防拉pullilng resistant

锁在正常安装条件下,抵抗拉拔工具把锁头、密码刻度盘、转动芯轴拔离锁体并拨开锁具的能力。 3.6 防冲击striking resistant 锁在正常安装条件下,抵抗冲压工具将锁头、锁身、锁闩传动机构冲落并开启锁具的能力。 3.7 防技术开启opening locks resistant for technology 抵抗锁具专业技术人员使用特殊工具运用操作手法打开锁具的能力。 3.8 异形弹子deformed pin 装在弹子孔内的一种特殊开关起防止异物技术开启作用的弹子。 3.9 安全级别security level 根据机械防盗锁技术指标的不同规定和防破坏能力的程度而规定的级别。 3.10 差异交换数interval change 在规定的理论密钥量范围内,在规定的级差数值前提下,任意两把锁相互间共有的不同级差的个数。 3.11 密钥量coded number 不同钥匙的数量或不同组合密码的组数。 4 产品级别与标记 4.1 产品级别产品按其防盗能力分普通防护级别和高防护级别。4.1.1 普通防护级别 普通防护级别的机械防盗锁应符合 5.1.6、5.3、5.6.2、5.6.4、6.4、5.8条中的相关规定。用字母“A”表示。

防盗门安装工程施工工艺标准

防盗门安装施工工艺标准 (一)、施工准备 1、技术准备 熟悉防盗门的施工图纸,了解安装要点,依据施工技术交底和安全交底作好施工准备。 2、材料要求 防盗门的规格、型号应符合要求,五金配件齐全,并具有生产许可证、产品合格证和性能检测报告。 防腐材料、填缝材料、密封材料、水泥、砂、连接板等应符合设计要求和有关标准的规定。 防盗门码放前,要将存放处清理平整,垫好支撑物。如果门有编号,要根据编号码放好;码放时面板叠放高度不得超过1.2m;门框重叠平放高度不得超过1.5m;要有防晒、防风及防雨措施。 3、作业条件: ①各工种之间已经办好交接手续。 ②检查门窗洞口尺寸及标高、开启方向是否符合设计要求(一般防盗门尺寸为950×2050;要求门口抹灰尺寸宽高均见7)。有预埋件的门窗口还应检查预埋件的数量、位置及埋设方法是否符合设计要求。 (二)、施工工艺 1、工艺流程: 2、操作工艺 ①划线

按设计要求尺寸、标高和方向,画出门框框中位置线。 ②立门框 门框就位后,应校正其垂直度级水平度和对角线,按设计要求调整至安装高度一致,与内外墙面距离一致,门框上下宽窄一致,然后用木楔在门框四周进行初步定为。 ③门框用M10×10膨胀螺栓临时固定,必须进行复核,以保证安装尺寸准确。门框与墙体每边预留15mm,水平面超出墙面5-8(或按设计要求),并用膨胀螺栓将门框与墙体连接,门框周遍用密封胶嵌填密实。框口上尺寸允许误差应≤1.5mm,对角线允许误差应≤2.0mm。门安装时,要将门扇装到门框后,调整其位置以及水平度;在前后、左右、上下六个方向位置正确后,再将膨胀螺栓用扳手扭紧 ④门框与墙体连接后,户内门框周边缝隙,用1:2的水泥砂浆或强度不低地10MPa的细石混凝土嵌缝牢固,应保证与墙体结成整体;并进行养护凝固。 ⑤门扇关闭后,缝隙应均匀,表面应平整。安装后的防盗门,要求门扇与门框搭接量不小于10mm,框扇配合部位内侧宽度尺寸偏差不大于2.0mm,高度偏差不大于2.0mm,对角线长度之差小于3.0mmm,门扇闭和后配合间隙小于3.0mmm,门扇与门框之间的两侧缝隙不大于4.0mm,上侧缝隙不大于3.0mm。 (三)、质量标准 1、主控项目 ①防盗门的质量和性能应符合设计要求。 ②防盗门规格、尺寸、开启方向、安装位置及防腐处理应符合设计要求。 ③防盗门安装必须牢固。预埋件的数量、位置、埋设方式、与框的连接方

入户门技术标准介绍

万科钢质进户门技术标准/丙级防盗甲级防火 一、性能要求: 1.防盗要求:门体、五金配件应保证满足GB17565-2007《防盗安全门通用技术条件》中丙级要求。 2. 防火要求:符合GB12955-2008《防火门》中A1.00甲级标准。 3. 保温性能:达到国标GB/T16729—1997第Ⅱ级要求保温节能要求: K≤2.47。 4.耐腐蚀性能:正常使用状态下5年之内不得出现脱漆、锈蚀、褪色现象(转动摩擦接触 面除外)。 二、原材料及制作工艺: 1.门扇: (1)钢板:采用上海宝钢(型号为SECC-P,基材选用08F钢)或同等档次的电镀锌钢板或经磷化的冷轧钢板,板厚不低于0.8mm,使用范围包括面板、骨架。 (2)门扇在内部和周圈应设有网状钢骨架,纵向(长边)间距小于200mm,骨架所用钢板厚度不低于0.8mm。在锁具和铰链位置加焊3mm厚加强板。骨架的连接方式、截面尺寸及横截面、纵截面参见图一。

图一 (3)门扇内部填充材料应为块状珍珠岩防火保温材料或滞石等对人体无毒无害材料(严禁含甲醛类粘合材料或其制品,玻璃纤维、岩棉、硅酸铝纤维等材料),门框与门扇之间、子门与母门之间应设膨胀防烟条(膨胀防烟条要求内嵌于门框四边),参见图二、三。(4)门体构造:门扇设计厚度要求不低于50mm。子母门咬合处双止口,且搭接止口条钢板加厚至1.5mm。子母门搭接双止口处均要求内嵌EPDM (三元乙丙)密封条。单开门参见横剖面图二,子母门参见横剖面图三。 图二

图三 (5)单扇门、子母门外观及门锁尺寸参见图四、图五。 图四图五 (6)门体须达到保温性能要求(K≤2.47),且防火门使用的填充材料必须满足环保和保温要求,符合GB12955-2008《防火门》A1.00甲级别防火要求。 (7)表面处理:选用“祥宇”或同等品牌之静电聚酯粉末喷涂。 2.门框: (1)采用电解镀锌钢板,钢板厚度不小于1.8mm。门框规格应不小于50mm×95mm。门框横剖面参见图六。 图六 (2)门框(或门扇)应设有楔形槽(燕尾槽),用于镶嵌防火条。除底槛外,门框三边均要

防盗门国家标准

防盗门国家标准 1.范围 标准规定了防盗安全门的通用技术要求、试验方法和检验规则,是设计、制造、验收防盗安全门的技术依据。 本标准适用于居民住宅及其他民用建筑使用的防盗安全门。 2.引用标准 下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 BG/T 5824-1986 建筑门窗洞口尺寸系列 GB 入侵探测器通用技术条件 GA/T73-1994 机械防盗锁 3.术语 本标准采用下列定义。 4.1防盗安全门牌号burglary resistant safety door 在一定时间内可以抵抗一定条件下非正常开启,带有专用锁和防盗装置的门。

5.2安全级别 safety class 在规定的破坏工具作用下,防盗安全门最薄弱环节能够抵抗非正常开启的净工作时间的 长短。 6.3平开门flush door 门扇为整体结构,较链装于门侧,向内或向外开启的单扇门。 7.4折叠门folding door 门扇由多扇(根)组成的门。包括拉闸式和多扇较链折叠 式门。 8.5栅栏门牌号fence door 门扇由多条(片)固定栅棍组成的门。 9.6定时锁 time door 锁的开启时间可以受到控制的一种自动锁。 10.7双向锁 double faced lock 带有内、外锁头的专用锁。 11.8专用锁 special lock 锁芯明显不同于单排弹子结构,专业技术人员使用异物在 1min内不能打开的锁具。 12.9防撬锁 burglary resistant lock 头门时主锁舌处于自锁状态的专用锁。 13.10普通机械手工工具有 common machine hand tools 普通机械手工工具包括各种 式样的凿子、锉子、楔子、钳子、螺丝刀、扳手、钢锯、长度不大于600mm的大铁 剪、的手锤钻、长度不大于600mm、直径不大于50mm的各种形状撬棍和撬扒工具。 14.11便携式电动工具 portable elecric tools

毕业设计论文~开题报告防盗门报警器)

毕业设计(论文)开题报告题目家用防盗门防盗报警器软件设计 专业名称电子信息工程 班级学号 学生姓名 指导教师 填表日期2012 年 2 月25 日

一、选题的依据及意义: 区管理最为重要的容之一是确保住宅、住户安全。现代居住的格局,邻里之间的来往越来越少,家庭生活隐密性、封闭性越来越强。所以说,小区的安防系统和智能管理系统是现代化小区管理不可缺少的有机组成部分。考虑设备成本与集中管理的需要,可将周界报警探测系统、住宅联网报警系统加以集成和综合,构成综合防体系。由此,居民住宅应当设置安全防报警系统,对盗窃、入室抢劫等做到早发现、早报警,通过社会力量和科技手段来提高家庭抵御各种意外情况的能力。 传统的防盗门窗越来越不能满足人们日常防的要求,因此人们迫切需要一种智能型的家庭安全防报警系统。 对市场上出现的各种报警装置进行了研究之后,发现利用单片机实现报警具有体积小、价格低、集成度高等突出优点,利用单片机来开发防盗系统能使系统易于操作,且花费较小,因而具有广泛的应用性。 二、国外研究概况及发展趋势(含文献综述): 随着社会的发展,人们的活动、居住区域越来越大,安全问题越显重要。简洁、经济型报警器成为家庭所需。 我国家用安防系统相对国外来讲,是有较大差距的。现在一般居民住宅的主要防盗措施仅限于防盗窗、防盗门,虽有一定的防盗作用,在灾害发生的情况下,使逃生更加困难。另外,小区安全措施不足;居民安全意识有待增强;安全防系统也急需普及。 家用防盗系统近几年来在全球以及在中国的快速发展是信息技术发展寻找更广阔 的市场结合点的必然结果,是IT 产业向传统住宅产业以及人们生活渗透的必然结果。家用防盗系统建设目标是向人们提供“方便快捷的信息通信、安全舒适的住宅环境、高效便利的物业管理”。发展家用防盗系统是住宅产业现代化的必然选择。家用防盗系统按智能技术开发的功能和作用的不同,小区中报警系统应用一般体现在探测智能、监控智能和抗干扰智能三个主要方面。目前欧美已有一些国家正在大力研究无线防盗探测报警系统,随着时间的推移,这种产品在我国也会发展成为主流。如今,人民生活已从温饱型向小康转变,大件耐用消费品己经进入寻常百姓家,因此人们会有更强的安全意识,逐渐接受在住宅装设质优价廉、功能完善的安全防系统。同时人类已经进入二十一世纪,智能住宅己开始引起人们的关注。作为住宅的一个组成部分,安全防系统也必将向多功能、全方位、综合性、智能化方向发展。

防盗门工程技术标准及要求

防盗门工程技术标准及要求

一、钢质防盗门技术说明

二、钢质防盗门安装要求 1.成品保护 1.1门框和门扇应设保护膜,验收前或交房前由安装单位拆除并清运出场。 1.2用纸板严密包裹门框和门扇表面,只留下锁孔,防止硬物磕碰门扇及门 框部位(以免门面上出现凹坑,掉漆现象)。在门扇、门框的磕碰距地 面800mm以下的,加厚保护层,防止斗车在进出时对门扇、门框的磕 碰(刮花、刮伤、挂掉漆现象)。防止窗在安装和室内装修时管状和铁 质等物品对门扇的磕碰等损坏。 1.3在不锈钢下槛施工时要求施工方搭建拱桥或用不浸水的皮质物铺垫,防 止斗车出入时水泥砂浆溅到不锈钢门槛、门框和门面上(在水泥砂浆凝 固以后对油漆的侵蚀和对不锈钢板、铁框、门扇的腐蚀)。 1.4若是木框木门的门套不易保护(可以采用第一条):钢框木门只保护门扇 和门框即可,门套可以后期安装(即在门框安装完毕以后,将交房的时 候再安装上去),减少门套在工地现场不必要的损坏。 2.钢制入户防盗门安装要求 2.1安装前:安装前必须立放在地上,放置在干燥室内,并保证室内空气 流通,防止受潮,防止受到不正常撞击或接触腐蚀性物质。 2.2门框安装后,由土建总包单位采用水泥砂浆填充。门框与墙体的连接 方式采用膨胀螺栓,应确保钢门框安装安全牢固。 2.3不要在门扇上悬挂过重的物品或避免尖锐的物品磕碰、划伤。 2.4开启或关闭门扇时,不要用力过猛或开启角度过大,以免造成损坏。 2.5清除表面污迹时,采用软的棉布擦拭,用硬布很容易划伤表面。 2.6注意门的棱角处不要过多的摩擦,否则会造成棱角油漆脱落。

2.7注意室内通风良好,保持室内湿度,防止产品因湿、温差多大而变形, 金属配件出现蚀锈、封边、饰面材料脱落。 2.8保护门扇和门框上的塑料保护膜不被随意撕坏。 2.9注意门扇和门框上的小配件,不要随意拆卸。 2.10保证锁具的正确使用,不能蛮力扳拉,以免造成不必要的损坏;保护 锁具面板不被刮伤、刮花等。 2.11入户门门框采用门头线。 2.12安装尺寸要求: 门扇和门框的高度、宽度以及对角线允许误差为3.0mm; 门扇与门框的间隙:门扇与上门框、门扇与铰侧门框、门扇与锁侧 门框间隙≤3.0mm。 门扇与门框的贴合面间隙:门扇与铰侧门框≤2.0mm;门扇与锁侧 门框≤3.0mm。 门扇与门框的搭接宽度不应小于10mm。 门框垂直度允许误差≤2.0mm;门扇表面扭曲度允许误差≤5.0mm; 门扇高度方向弯曲度允许误差≤2.0mm。 各楼栋同层的相邻门框、门扇应处于同一标高。 3.执行标准 产品质量应同时符合以下国家标准,并符合相关行业标准和地方规范:GB17565-2007《钢质防盗门通用技术条件》 GB50210-2001《建筑装饰装修工程质量验收规范》

楼寓对讲电控防盗门通用技术条件

楼寓对讲电控防盗门通用技术条件 (送审稿) 中华人民共和国公安部行业标准 目次 前言3 1范围4 2规范性引用文件4 3定义5 4组成6 5对讲电控系统技术要求6 6电控防盗门体技术要求9 7对讲电控系统试验方法12 8电控防盗门体的试验方法16 9 检验规则19 10包装、运输和贮存20 前言 (11) 1 范围 (1) 2引用标准 (1) 3定义 (2) 4组成 (3) 5对讲电控系统技术要求 (4) 6电控防盗门体技术要求 (8) 7对讲电控系统试验方法 (11) 8电控防盗门体试验方法 (17) 9检验规则 (21) 10包装、运输和贮存 (22) 前言 本标准的全部技术内容为强制性。 本标准是对GA/T72-94《楼寓对讲电控防盗门通用技术条件》的修订。 本标准与GA/T72-94版相比主要变化如下: 一、对讲电控系统部分: -----原标准中对音频指标电信号测量的方法,忽视了受话和发话器件对音质的影响。本标准首次提出了全程声信号测试的概念,将室内机发话声器至门口机受话传声器通道定义为应答通道,门口机发话传声器至室内机受话传声器通道定义为主呼通道,提出针对通话传输特性的五项技术要求和试验方法,力求更真实反映对讲电控系统性能及实际通话质量。 -----加强了外观及结构要求,并对外壳防护能力提出分级。 ----本标准引用了等同采用国际标准的最新版本电磁兼容国家标准,选择适当严酷等级,以便与国际标准接轨。 -----本标准强化了产品安全性要求,尤其针对对讲电控系统的安装特殊性提出了故障条件下的防护要求。 二、防盗门体部分:

------本标准增加了楼寓玻璃电控防盗门等特殊材质门体的m级防盗门的技术要求。 ------对电控锁具的范围、技术指标及防盗方面提出更高更具体的要求。 ------增加了闭门器的环境要求以及适应不同使用环境的工作要求。 本标准生效之日起,同时代替GA/T72-1994。 本标准由中华人民共和国公安部科技局提出。 本标准由全国安全防范报警对讲电控系统标准化技术委员会归口。 本标准主要起草单位:公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心、厦门立林保安电子有限公司。 本标准主要起草人:戎玲、戴学嵘、陈旭黎。 本标准于1994年3月首次发布,2003年月第一次修订。 楼寓对讲电控防盗门通用技术条件 1范围 本标准规定了楼寓对讲电控防盗门的系统组成、技术要求、试验方法和检验规则,是设计、制造验收 楼寓对讲电控防盗门的一般原则。 本标准适用于楼寓对讲电控防盗门。 本标准亦分别用于楼寓对讲电控系统和具有对讲电控功能的防盗门体。 2规范性引用文件 下列文件中的条款通过在本标准中引用而成为本标准的条款。凡是注明日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否使用这些文件的最新版本。凡是注明日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB2649-1989焊接接头机械性能试验取样方法 GB2651-1989焊接接头位伸试验方法 GB/T2828逐批检查计数抽样程序及抽样表(适用于连续批的检查) GB/T2829周期检查计数抽样程序及抽样表(适用于生产过程稳定性的检查) GB4208-1993外壳防护等级(IP代码) GB9350-1998闭门器 GB9962-1999夹层玻璃 GB12663-2001防盗报警控制器通用技术条件 GB/T15279-1994自动电话机技术条件 GB/T15211-1994报警系统环境试验 GB16796-1997安全防范报警设备安全要求和试验方法 GB17565-1998防盗安全门通用技术条件 GB/T17626.2-1998电磁兼容试验和测量技术静电放电抗扰度试验(idt IEC61000-4-2:1995) GB/T 17626.3-1998电磁兼容试验和测量技术射频电磁场辐射抗扰度试验(idtIEC61000-4-3:1995) GB/T17626.4-1998电磁兼容试验和测量技术电快速瞬态脉冲群抗扰度试验 (idt IEC61000-4-4:1995) GB/T17626.5-1999 电磁兼容试验和测量技术浪涌(冲击)抗扰度试验(idt IEC61000-4-5:1995) GB/T17626.11-1999电磁兼容试验和测量技术电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰

防盗安全门通用技术条件

防盗安全门通用技术条件 GB17565-1998 1.范围 标准规定了防盗安全门的通用技术要求、试验方法和检验规则,是设计、制造、验收防盗安全门的技术依据。 本标准适用于居民住宅及其他民用建筑使用的防盗安全门。 2.引用标准 下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 BG/T 5824-1986 建筑门窗洞口尺寸系列 GB 10408.1-1989 入侵探测器通用技术条件 GA/T73-1994 机械防盗锁 3.术语 本标准采用下列定义。 3.1防盗安全门牌号burglary resistant safety door 在一定时间内可以抵抗一定条件下非正常开启,带有专用锁和防盗装置的门。 3.2安全级别safety class 在规定的破坏工具作用下,防盗安全门最薄弱环节能够抵抗非正常开启的净工作时间的长短。 3.3平开门flush door 门扇为整体结构,较链装于门侧,向内或向外开启的单扇门。 3.4折叠门folding door 门扇由多扇(根)组成的门。包括拉闸式和多扇较链折叠式门。 3.5栅栏门牌号fence door 门扇由多条(片)固定栅棍组成的门。 3.6定时锁time door 锁的开启时间可以受到控制的一种自动锁。 3.7双向锁double faced lock 带有内、外锁头的专用锁。 3.8专用锁special lock 锁芯明显不同于单排弹子结构,专业技术人员使用异物在1min内不能打开的锁具。 3.9防撬锁burglary resistant lock 头门时主锁舌处于自锁状态的专用锁。 3.10普通机械手工工具有common machine hand tools 普通机械手工工具包括各种式样的凿子、锉子、楔子、钳子、螺丝刀、扳手、钢锯、长度不大于600mm的大铁剪、1.2kg的手锤钻、长度不大于600mm、直径不大于50mm的各种形状撬棍和撬扒工具。

相关文档
相关文档 最新文档