文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 某医学院附属医院医技楼建设项目施工组织设计中册完整版

某医学院附属医院医技楼建设项目施工组织设计中册完整版

某医学院附属医院医技楼建设项目施工组织设计中册完整版
某医学院附属医院医技楼建设项目施工组织设计中册完整版

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!)

11)工人在架上进行搭设作业时,作业面上宜满铺脚手板并予临时固定,工人必须佩带安全带、安全帽,不得单人进行装设较重杆配件和其它易发生失衡、脱手、碰撞、滑跌等不安全作业。

12)在搭设中不得随意改变构架设计、减少杆配件设置。

13)卸料平台的使用规定:

①卸料平台允许放置料具应限制在0.8吨以内。即:

木方:

100mm*100mm*4000mm 33根

100mm*100mm*3000mm 44根

100mm*100mm*2000mm 67根

50mm * 100mm *4000mm 67根

50mm*100mm*3000mm 89根

50mm*100mm*2000mm 133根

多层板:

2440mm* 1220mm * 12mm 38张

钢管:

ф48*3.5mm*6000mm 35根,

ф48*3.5mm*4000mm 52根

ф48 * 3. 5mm* 3000mm 69根,

ф48 * 3. 6mm* 2000mm 104根

ф48* 3. 5mm * 1500mm 139根

跳板:

4000mm长 27根

②平台上悬挂限重标志牌;标明吨位和卸料数量,严禁超载或长期堆放材料,随堆随吊;堆放材料高度不得超过平台护栏高度;工人限数1~2人,严禁将平台作为休息平台。

③在架面上设置的材料应码放整齐稳固,不得存有不安全的隐患。

周边用密目网进行全封闭。

④工人在架上作业,应注意自我安全保护和他人的安全,避免发生碰撞,闪失和落物,严禁在架上戏闹和坐在栏杆上不安全处休息。

⑤每班工人上架作业,应先行检查有无影响安全作业的问题存在,

在任何情况下,严禁自架上向下抛掷材料物品和倾倒垃圾。

14)卸料平台拆除规定

①卸料平台的拆除顺序与脚手架的搭设过程相反.

②连墙件应在位于其上的全部拆除之后才能拆除。

③凡已松开连接的杆配件应及时拆除运走,通免误扶,误靠已松脱连接的杆件。

④在拆除过程中,严禁向下抛掷.在拆除作业中,应作好配合,协调动作,禁止单人进行拆除较重杆件等危险作业。

安全通道

为保证施工人员进出施工现场时安全,防止高空坠物伤人,特在建筑物首层入口设置安全通道。安全通道采用钢管架支撑,上部满铺架板及防护网以防止坠物。

其余临时进作业面通道必须搭设防护棚。防护棚搭出约2m,其支撑是靠支在外架上的钢管,在钢管上铺设架板和安全网。其搭设示意图如图所示:

13、安全网的设置:在脚手架的外侧用密目式安全网进行全封闭隔绝,每隔一层设固定水平安全兜网,在所有外架操作层下方0.5m 处设置活动水平安全兜网,随操作层上升而上升。

五、施工安全

1、安全保证措施

各级管理人员要对职工生命负责的态度去严格要求,严格管理,认真抓好安全工作,搞好安全设施。

①、人员要求:

(1)严格参照外架搭设要求进行施工。

(2)特殊必须持证上岗。具备一切高空作业的能力,40岁以下,

无疾病。

(3)必须服从管理人员的安排。遵守项目各项安全管理规定和制度。进入施工现场的人员必须戴安全帽,系好安全带,作好防护设施。不得穿拖鞋等,必须穿防滑鞋上班。严禁向下抛扔杂物,不得酒后作业,严禁嬉闹。

(4)积极配合外架搭设完毕后的工作。

(5)必须负责搭设前和搭设后的日常检查和修养。

(6)听从管理人员安排积极配合项目安全员日常检查,发现问题及时整改。

②、搭设要点:

(1)钢管脚手架立杆应稳放在制作品底座上;

(2)立杆间距、大横杆间距、小横杆间距符合方案要求;

(3)钢管立杆大横杆接头应错开,要用扣件连接拧紧螺栓,不准用铁丝绑扎;

(4)脚手架两端、转角处以每隔6~7根立杆应设剪刀撑和力杆,剪刀撑和支杆与地面角度呈45—60度;

(5)架子高度在5m以上或无法设支杆时,每高4m,水平高每隔7m,脚手架必须同建筑物连接牢固;

(6)架子的铺设宽度不得小于1.0 m,脚手板必须满铺;

(7)离墙面距离30~35cm,不得有空隙和探头板,脚手板搭接时不得小于20cm,对接时应架设双排小横杆,间距不大于20cm,在

架子拐弯处脚手架板应交叉搭设,垫平脚手架板应用木块,并且要钉牢,不得用砖垫;

(8)翻脚手架应两人由里往外按顺序进行,在铺第一块或翻到最外一块脚手板时必须挂安全带;

(9)上料料道的铺设宽度不得小于1.5m,坡度不得大于1:3,防滑条间距不得大于30cm;

(10)首层设置安全通道,必须用双层木板铺钉;

(11)安全网挂设、安全网必须内挂,并用专用尼龙绳或符合要求的其他材料绑扎严密、牢固;

(12)搭设完毕后,必须经上级领导验收合格后,方可投入使用。

③、使用阶段

(1)操作层上的施工荷载应符合设计要求,不得超载,不得将模板支撑,缆钢丝、混凝土的输送管道等固定在脚手架上,严禁任意悬挂起重设备。外墙装饰施工时应严格控制施工荷载不得超过300kgm2,同时施工不得超过2层;

(2)结构施工时严禁将外架做支模架,不得在外架上堆放钢筋、木枋、电缆等材料;

(3)六级及六级以上大风和雨天应停止脚手架作业,雨后上架操作应有防滑措施;

(4)应设专人负责对脚手架进行经常检查和保修,在六级大风与大雨后停用超过一个月后复工前必须经检查后方可上架操作;

(5)主节点处杆件的安装,连墙体,支撑,门洞等的构造是否

符合施工组织设计要求,扣件螺栓是否松动,脚手架立拄的沉降与垂直度允许偏差是否符合规定要求;

(6)在脚手架使用期间,严禁任意拆除下列杆件:

1)主节点处的纵、横向水平杆;

2)连墙体;

3)支撑;

4)栏杆,踢脚板;

5)安全防护设施。

2、安全防护措施

①、结构临边防护措施

在结构四周边线内50cm处设置全封闭式护身栏,使用材料均采用48x3.5钢管。其高度不低于1.2m,立杆间距不大于2. 5m,竖向每隔0. 6m设一道通长大横杆、每隔一根立杆设一道三脚架。沿钢管长度方向刷红白间隔的油漆、挂醒目标志牌;护身栏杆四周满挂密目安全网、设警示牌;临边四周1m范围内不准堆料、停放机具。

②、避雷防护措施

采用避雷针与大横杆连通、接地线与整栋建筑物楼层内避雷系统连成一体的措施。

每栋楼设置4根避雷针,采用直径12镀锌钢筋制作,高度不小于lm.设置在脚手架四角立杆上并将所有最上层的大横杆全部连通,形成避雷网络.

接地线采用40*4的渡锌扁钢,将立杆与整栋建筑物楼层内避雷

系统连成一体。接地线的连接应保证接触牢靠,与立杆连接时应用2道螺栓卡箍连接,螺丝加弹挤垫圈以防松动并保证接触面不小于10mm2,并将表面油漆及氧化层清除.露出金属光泽并涂以中性凡士林。

接地线与建筑物楼层内避雷系统的设置按脚手架的长度不超过50m设置1个,位置不得选在人们经常走到的地方以避免跨步电压的危害,防止接地线遭机械伤害。两者的连接采用焊接,焊接长度应大于2倍的扁钢宽度。焊完后再用接地电阻侧试仪测定电阻,要求冲击电阻不大于10欧,同时应注意检查与其它金属物或埋地电缆之间的安全距离(一般不小于3m)以免发生击穿事故。

③、安全技术措施

1)材质及其使用的安全技术措施:

a、扣件的紧固程度应40—60N·m。N.并不大于65N·m。对接扣件的抗承载力为3KN。扣件上螺栓保持适当的拧紧程度。对接扣件安装时其开口应向内,以防进雨,直角扣件安装时开口不得向下,以保证安全。

b、各杆件端头伸出扣件盖板边缘的长度不应小于100mm。

c、钢管有严重锈蚀、压扁或裂纹的不得使用。禁止使用有脆裂、变形、滑丝等现象的扣件。

d、外脚手架严禁钢竹、钢木棍搭,禁止扣件、绳索、铁丝、竹蔑、塑料混用。

2)脚手架搭设的安全技术措施:

a脚手架的基础必须经过硬化处理满足承载力要求,做到不积水、不沉陷,顶板基础的砼必须达到设计强度的75%以上才能施工。

b、搭设过程中划出工作标志区,禁止行人进入、统一指挥、上下呼应、动作协调,严禁在无人指挥下作业。当解开与另一人有关的扣件时必先告诉对方,并得到允许,以防坠落伤人。

c、开始搭设立杆时,应每隔6跨设置一根抛撑,直至连墙件安装稳定后,方可根据情况拆除。

d、脚手架及时与结构拉结或采用临时支顶,以保证搭设过程安全,未完成脚手架在每日收工前一定要确保架子稳定。

e、脚手架必须配合施工进度搭设,一次搭设高度不得超过相邻连墙件以上两步。

f、在搭设过程中应由安全员、架子班长等进行检查.验收和签证.每两步验收一次,达到设计施工要求后挂合格牌一块。

g、外脚手架的卸荷严格采用直径15.5的钢丝绳通过梁上对拉螺栓孔与脚手架连接,严禁私自拆改.

3)脚手架上施工作业的安全技术措施:

a、结构外脚手架每支搭一层.支搭完毕后,经项目部安全员验收合格后方可使用。任何班组长和个人,未经同意不得任意拆除脚手架部件。

b、严格控制施工荷载,脚手板不得集中堆料施荷,施工荷载不得大于31Nm2,确保较大安全储备。

c、结构施工时不允许多层同时作业,装修施工时同时作业层数

为一层,临时性用的悬挑架的同时作业层数不超过1层。

d、当作业层高出其下连墙件36m以上、且其上尚无连墙件时,应采取适当的临时撑拉措施。

e、各作业层之间设置可靠的防护栅栏,防止坠落物体伤人。

f、定期检查脚手架,发现问题和隐患,在施工作业前及时维修加固,以达到坚固称定,确保施工安全。

4)脚手架拆除的安全技术措施:

a、拆架前,全面检查持拆脚手架,根据检查结果,拟订出作业计划,报请批准,进行技术文底后才准工作。

b、架体拆除前,必须察看施工现场环境,包括架空线路、外脚手架、地面的设施等各类障碍物、地锚、缆风绳、连墙杆及被拆架体各吊点、附件、电气装置情况,凡能提前拆除的尽量拆除掉。

c、拆架应划分作业区,周围设绳绑围栏或竖立警戒标志,地面应设专人指挥,禁止非作业人员进入。

d、拆除时要统一指挥,上下呼应,动作协调,当解开与另一人有关的结扣时,应先通知对方,以防坠落.

e、在拆架时,不得中途换人,如必须换人时,应将拆除情况交代清楚后方可离开.

f、每天拆架下班时,不应留下隐患部位。

g、拆架时严禁碰撞脚手架附近电源线以防触电事故.

继电保护、自动、测量、整流装置及电气设备的机械部分等的交

接试验,分别按有关标准或规范的规定及出厂技术文件求进行。

依照设计图纸、资料核对元、器件、设备的型号、规格,均符合有关设计要求和规范。

检查导线的截面积和校核线路的连接,二者符合设计要求;检查各连接处的接触状况,确保接触可靠,正确无误。

各类接地保护系统及其接地电阻符合设计要求。

两进线电源系统相位一致,相位正确。

严格按照设计单位及供电部门计算的保护整定值整定各类保护参数。

各控制、信号、保护、反馈、连锁、五防、报警等回路工作状况,均符合设计要求。

设备、装置试运行前检查其绝缘电阻值符合有关规定。

四、调试时间安排

在变压器、高低压柜就位并安装调整完成,高压电缆敷设完成以后,进行设备耐压、电缆试验等调试工作;

在整定值计算以后,进行微机保护调试;

设备带电试运行前由项目部组织调试人员对设备进行绝缘检查。

电力变压器调试试验方案及工艺

五、干式变压器送电调试运行

变压器的交接试验由当地供电部门有资质许可证件的试验单位进行。试验标准符合现行国家施工验收规范的规定,以及生产厂家产品技术文件的有关规定。

1、变压器交接试验内容。

测量线圈连同套管一起的直流电阻,检查所有分接头的变压比,三相变压器的联结组标号,测量线圈同套管一起的绝缘电阻,线圈连同一起做交流耐压试验,试验全部合格后方可使用。

2、变压器送电前的检查

变压器试运行前做全面检查,确认各种试验单据齐全,数据真实可靠,变压器一次、二次引线相位,相色正确,接地线等压接接触截面符合设计和国家现行规范规定。

变压器清理,擦拭干净。顶盖上无遗留杂物,本体及附件无缺损。通风设施安装完毕,工作正常。消防设施齐备。

变压器的分接头位置处于正常电压档位。保护装置整定值符合规定求,操作及联动试验正常。

经上述检验合格后,由供电部门进行检查合格后,方可进行变压器试运行。

3、变压器空载调试运行

变压器空载投人冲击试验。即变压器不带负荷投入,所有负荷侧开关全部拉开。试验程序如下:

全电压冲击合闸,高压侧投人,低压侧全部断开,受电持续时间不少于10min,经检查无异常。

变压器受电无异常,每隔5min进行冲击一次。连续进行5次全电压冲击合闸,励磁涌流不引起保护装置误动作,最后一次进行空载运行。

变压器全电压冲击试验,是检验其绝缘和保护装置。在进行冲击合闸前,中性点必须接地。

变压器空载运行的检查方法:听声音进行辨别变压器空载运行情况,正常时发出嗡嗡声;异常时有以下儿种情况发生:声音比较大而均匀时,可能是外加电压偏高;声音比较大而嘈杂时,可能是芯部有松动;有滋滋放电声音,可能套管有表面闪络,严加注意,并查出原因及时进行处理,或是更换变压器。

做冲击试验中注意观测冲击电流、空载电流、一次二次侧电压、变压器温度等,做好详细记录。

4、变压器半负荷调试运行

经过空载冲击试验运行24h,确认无异常合格后,才可进行半负荷试运行试验。

将变压器负荷侧逐渐投入,直到半负载时停止,观察变压器温升、一次二次侧电压和负荷电流变化情况,每隔2h记录一次。

经过变压器半负荷通电调试运行符合安全运行后,再进行满负荷调试运行。

5、变压器满负荷运行

继续调试变压器负荷侧使其达到满负荷状态,再运行10h观测温升、一次二次侧电压和负荷电流变化情况,每隔2h进行记录一次。

经过满负荷变压器试运行合格后,向业主(建设单位)办理移交手续。

产品保护

变压器就位后,采取有效保护措施,防止铁件及杂物掉人线圈框内。并保持器身清洁干净。

操作人员不得蹬踩变压器作业,避免工具、材料掉下砸伤变压器。

对安装的电气管线及其支架注意保护,不得碰撞损伤。

避免在变压器上方操作电气焊,如不可避免时,做好遮挡防护,防止焊渣掉下,损伤设备。

六、电力电缆调试试验

1、试验项目

(1)测量绝缘电阻;

从电缆绝缘电阻的数值可初步判断电缆绝缘是否受潮,老化,并可检查由耐压检出的缺陷的性质。

(2)直流耐压试验及泄漏电流测量(10KV电缆);

直流耐压对检查绝缘中的气泡,.机械损伤等局部缺陷比较有效;泄漏电流对反映绝缘老化,受潮比较灵敏。

检查电缆线路的相位。两端相位一致并与电网相位相符合。

2、试验方法

试验时,试验电压可分4个阶段均匀升压,每阶段停留lmin,并读取泄漏电流值。测量时消除杂散电流的影响。

电缆的泄漏电流具有下列情况之一者,电缆绝缘可能有缺陷,找出缺陷部位,并予以处理:

A泄漏电流很不稳定;

B泄漏电流随试验电压升高急剧上升;

C泄漏电流随试验时间延长有上升现象。

七、设备试运行

1、送电前的准备工作:

配电安装工程在工程有关设备、系统调试合格,工程竣工、工程竣工资料齐备,项目部组织验收合格,电业局有关单位验收合格并挂表后方能投入运行。

送电前一个工作日由项目经理通知工程部,成立由项目负责人、总工、工程部相关人员组成的设备投运小组。

送电前保证送电时有充足的照明。

送电前与业主方协调好,保证新送入市电与原市电不能联接。

2、送电时的人员安排:

送电时,一人操作,一人监护,操作过程中执行监护、唱票、复诵制。

送电时无关人员离开操作现场。

3、设备带电试运行前检查

设备带电试运行前由项目部组织技术负责人、工程部按照“带电前设备及系统检查”表对设备、装置逐项进行检查。

检查设备、装置内有无异物(如短路线),是否清洁;设备有无损坏,设备是否受潮,所采取的烘干措施是否有效;开关、手车的操作、推拉是否灵活,无机械、电气故障;盘柜、变压器内孔洞已封堵。

检查整改的安装项目(包括设备供货商整改的项目、更换设备元件等),是否进行了整改。

检查现场设备、装置运行编号、名称是否完善,是否与现场实际相符。

再次核对试验报告,检查是否有漏试项目、漏试设备,试验日期是否超过规定期限,对有漏试项目、设备、试验日期超过规定期限的通知试验人员及时补作试验,对发现的设备、电气元件、装置问题及时整改、更换、处理。

送电程序:

检查电源、电缆、高压开关柜、低压配电柜及变压器、信号柜,对高、低压开关柜、变压器、电缆用摇表进行检查,确定设备已具备带电运行条件,关上高、低压开关柜柜门,锁上变压器门。

检查高压开关柜、低压配电柜内刀闸、接地刀闸、开关在断开位置,直流柜内刀闸、开关在断开位置,变压器温控装置电源开关在断开位置。检查高压进线、出线柜,计量、PT柜接地刀闸必须在断开位置。

检查继电保护整定值在整定位置,保护压板在投入位置。高压柜带电显示器在投入位置。

检查并安装上10KV计量、PT柜高、低压保险。

检查并安装上10KV高压开关柜合闸回路、操作回路二次保险。

合上直流柜合闸、控制回路开关,检查直流母线电压、绝缘监察电压。

合上10KV计量柜内隔离开关。

待10KV高压进线柜带电显示器显示有电或已明确进线柜电源侧

带电后,对高压进钱柜进行操作:检查高压进线柜断路器在断开位置,先合上电源侧隔离开关,再合上母线侧隔离开关,最后合上进线断路器。

检查计量柜电压指示。

合上10KV PT柜刀闸,检查10KVPT柜电压表指示。

对高压出线柜进行操作:检查高压出线柜接地刀闸、断路器在断开位置,先合母线侧隔离开关,后合负荷侧隔离开关,再合上断路器。

对变压器进行第一次充电,检查变压器空载运行是否正常。

断开出线柜断路器,约5min后重复5.4.12项操作对变压器进行第二次充电。

对变压器进行共5次充电后,变压器带电试运行。

检查低压总柜断路器在断开位置,合上低压总柜隔离开关,检查总柜电压仪表指示正常,再合上低压总柜断路器,检查该段母线信号仪表指示正常。

4、送电异常情况处理

送电过程中密切观察设备、系统运行状况,若发现设备、系统运行异常查明原因,加强监视或停电进行检查,及时消除异常。

需对设备进行检查、试验或更换的,先指定工作负责人并按《电业安全工作规程》要求完成保证安全的技术措施:停电、验电、挂接地线(标示牌)工作后方能进行。

在完成送电检查相位程序时,由总工统一指挥,并使用合格仪器、引线,防止母线短路;若发现相位不一致,查明造成相位不一致的原

因并及时处理。

第六节弱点(智能建筑)工程

一、接地系统安装

所有弱电系统保护接地。所有进出建筑物的金属管道及电缆金属外皮均与保护。

本建筑物做总等电位联结:所有弱电的金属外壳、桥架、保护管等均连为一体且具有良好的电气通路并与强电接地线可靠连接。

防雷接地、重复接地、弱电系统接地采用单独共用接地体,接地电阻不大于1Ω。

二、联网对讲系统安装

1.施工工艺、技术要求

严格按图纸施工,在保证系统功能质量的前提下,提高工艺标准要求,确保施工质量;

予埋(留)位置准确、无遗漏;

管道支吊架整齐、美观、牢固、管道连接处清洁、美观、电气连接严密、牢靠;

安装牢固、美观、顶装横、竖成列,墙装端正一致,资料整理正规、完整无遗漏,各种现场变更手续齐全有效;

弱电线缆不得与强电走同一桥架;

线、缆的敷设:高干扰区域必须采取相应的屏蔽措施;所有线、缆都必须在保护管内,不得外露;线、缆必须加上与图纸一致的明确标牌;严格按照线、缆敷设施工规范;所有线缆敷设中间不得有接头;

电缆头的制作和系统接线要严格按规范施工,同时要美观、牢靠,采用与图纸一致的线号标识。并用同一颜色的导线作为同一极性。

各控制机之间的通讯线路,如有综和布线,应于每台现场机及上位处预一个信息点,如果没有,应单独敷设,打线应注意不要改变线的绞距;

上位机及下位机要有可靠接地,地线应单独敷设,接地电阻不得大于1欧姆;

传感器、执行机构的安装位置、角度、深度、固定方式必须严格按照说明书、图纸和规范执行。各个传感器不应安装于管路弯头处。

所有传感器、执行机构在安装前都必须校验(温度传感器和流量及在出厂前已校验,在安装前可不做校验),并做好完整的记录。

风阀驱动器安装一定要注意阀的叶片轴与驱动器轴同心;

电动阀门驱动器安装,注意阀的实际开启方向于驱动器指示方向相符;

流量计安装一定要注意于直管段竖直安装, 流量计前至少要有10倍流量计通径的距离; 流量计后至少要有5倍流量计通径的距离。

2.施工步骤

3.施工要点

设备、材料开箱、检验

设备、材料开箱、检验应注意以下:

设备搬运时应注意三防:防碰撞、防雨淋、防强电磁场;

开箱和入库时要小心谨慎,并根据随机文件要求用清洁、通风良

好、安全的库房保存;

设备开箱后检查外观是否良好,设备规格、型号是否符合设计要求,各种附件是否齐全。设备开始各种资料,如合格证、使用说明书、出场校验单等必须收集好,统一保管。开箱检验合格的设备才能交付使用,开箱不合格品不能使用,并做好纪录;

设备施工材料领取后检验外观是否良好,有无合格证、质保书,尤其是防爆件更应注意检查。设备施工材料领取后要分类别摆放好。设备庄也使用材料种类多,其中有许多小型加工件和附件容易混乱和遗失,因此无论是在材料库房还是在班组临时摆放材料的工具箱都要摆放整齐,并上好标志,做到清晰明了,以便于施工取用时方便。

4.系统设备及辅控箱制作和安装

系统设备及辅控箱安装内容包括:箱体安装、模块安装、变压器和继电器安装及接线端子排安装。

具体注意事项如下:

控制箱内与各构件连接应牢固,安装在轻质墙上应采取加固措施;

控制箱安装时要横平竖直,垂直度和水平偏差度应在误差范围内,且接地应牢固良好;

对所有需进行二次安装的插件(模块),在插拔时应轻拿轻放,切忌生拉硬拔;

变压器元件质量要良好,在辅控箱内要排列整齐,固定牢固,且通风良好;

继电器元件质量要良好,在辅控箱内要排列整齐,固定牢固;

接线端字排在箱体内应无损坏,绝缘良好,安装时固定牢固;

设备所有取源部件的开孔、安装必须在工艺专业制作预制时同时进行,开孔和焊接的方法要求符合相关工艺专业本体的要求;

控制箱安装时要横平竖直,垂直度和水平偏差度应在误差范围内,且接地应牢固良好;

其安装要符合设计标高,固定牢靠,并排安装时要水平、整齐;

5.缆线敷设

5.1缆线敷设注意事项如下:

电缆敷设前仔细核对电缆型号、规格是否符合设计要求,敷设前后都应用500V兆欧表检查电缆的绝缘值,合格的才能敷设和连接;

电缆敷设时应排列整齐,在桥架中应用扎带固定,电缆两头应留足够的长度,并挂好标志牌;

不同系统、不同典雅、不同类别的线路不应穿于同一根管内或线槽的同一槽孔内;

电器配线要求排列整齐,接线应尽可能走线槽;

导线在管内或线槽内,不应有接头或扭结,导线的接头应在接线盒内焊接或用端子连接,当采用焊接时,不得使用腐蚀性的助焊剂;

线缆端接、校验

5.2本工程线缆量大,接线端子多,在校接线过程中应注意如下:

设备较接线除设计规定可用500V兆欧表监测绝缘外,其余一律不得用兆欧表,应用专用的测量仪器(常规的采用万用表);

宿舍楼施工组织设计.doc

湘潭市某学生宿舍 施 工 组 织 设 计 编制人 编制日期:

目录 第一卷编制依据 (4) 第一章(一)施工图 (4) 第二章(二)主要图集、标准、法规、规程、规范 (4) 第二卷工程概况 (6) 第一章(一)工程简介 (6) 第二章(二)建筑设计特点 (6) 第三章(三)结构设计特点 (7) 第三卷施工部署 (8) 第一章(一)工程目标 (8) 第二章(二)管理组织机构 (8) 第三章(三)施工部署 (10) 第四章(四)施工准备 (12) 第五章(五)施工总平面布置 (13) 第四卷主要分部分项工程施工方案 (15) 第一章(一)施工测量 (15) 第二章(二)土方开挖 (20) 第三章(三)钢筋工程 (23) 第四章(四)模板工程............................................... 错误!未定义书签。 第五章(五)混凝土工程 (34) 第六章(六)防水工程 (36) 第七章(七)土方回填 (38) 第八章(八)砌筑工程 (40) 第九章(九)脚手架工程 (42) 第十章(十)外装修工程 (43) 第十一章(十一)楼地面装修 (45) 第十二章(十二)内装修 (48) 第十三章(十三)门窗工程 (52) 第五卷施工进度计划 (59) 第一章(一)总工期控制: (59) 第二章(二)主要分部工程工期安排: (59) 第三章(三)工期保证措施: (59) 第六卷季节施工措施 (62) 第一章(一)冬季施工措施: (62) 第二章(二)雨期施工措施: (63) 第七卷主要材料用量计划 (64) 第八卷主要机具设备配备 (65) 第一章(一)设备配置说明: (65) 第二章(二)本工程所采用的主要机械设备表: (65) 第九卷技术质量及创优保证措施 (67) 第一章(一)质量目标: (67) 第二章(二)创优规划: (67) 第三章(三)创优管理体系: (67) 第四章(四)技术质量保证措施: (68)

某综合楼工程施工组织设计

临沂华泰大厦综合楼工程施工组织设计 一、编制依据 1.1华泰大厦施工图纸 1.2与本工程有关的标准、图集 1.3总公司编制的《质量手册》[SDHT/SC-A-2000]、《质量体系程序文件汇编》[SDHT/CX-A-2000]及《作业文件》[S DHT/ZW-A-2000] 1.4施工现场实际状况 1.5本工程的工期、质量和成本控制目标 1.6有关的国家方针、政策 1.7类似工程施工经验和技术新成果。如泵送混凝土、大体积混凝土、混凝土中掺加粉煤灰以及水平钢筋采用熔槽帮条焊接等新技术施工经验。 1.8由临沂地质工程勘察院提供的地质勘察报告。 1.9主要规范、标准、规程有: 《工程测量规范》(GB50026-93) 《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-91) 《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99) 《建筑工程施工质量验收规范》(GB50300-2001) 《地下防水工程施工质量验收规范》(GB50208-2002) 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-200

2) 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002) 《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2002) 《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》(GB50210-2001) 《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规》(GB50242-2002) 《工程网络计划技术规程》(JGJ/T121-99) 《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-96) 《混凝土质量控制标准》(GB50164-92) 《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2002) 1.10参考资料《建筑施工手册》(第二册)、《建筑分项工程工艺标准》(第二版) 1.11编制顺序: 依据本企业制定的“施工组织设计编制导则”的规定内容,并用阿拉伯字母进行排列顺序。 二、工程概况 2.1工程建设情况: 山东华泰商务综合楼工程,位于临沂市沂蒙路以西,北临联通公司,西临司法局家属院。建筑面积15962.41平方米,施工东西长34.84米,南北宽18.92米。计划开工时间为2004年8

某办公楼施工组织设计毕业论文

某办公楼施工组织设计毕业论文 目录 第一节编制依据 (2) 第二节工程概况 (3) 第三节施工管理目标 (4) 第四节施工部署 (5) 第五节施工总平面布置及管理 (12) 第六节工程进度计划及工期保证措施 (13) 第七节主要分部分项工程施工方案 (15) 第八节工程质量保证体系及质量保证措施 (36) 第九节安全保证措施 (56) 第十节文明施工措施 (67) 第十一节环保卫生及消防保卫措施 (72) 第十二节季节性施工措施 (74) 第十三节分包与总承包管理 (76) 第十四节工程回访与保修 (80) WORD版本.

第一节编制依据 1.1 本工程施工拟依据的标准 (1)《工程测量规》(GB50026-93) (2)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) (3)《建筑安装工程质量检验评定标准》 (4)《建筑地基处理规》(JGJ 79-91) (6)《建筑地基基础工程施工质量验收规》(GB50202-2002) (7)《混凝土结构工程施工及验收规》(GB 50204-2002) (8)《混凝土强度检验评定标准》(GBJ 107-87) (9)《建筑工程冬季施工规程》(JGJ104-97) (10)《砌体工程施工质量验收规》(GB50203-2002) (11)《钢筋焊接及验收规程》(JGJ 18-96) (12)《钢筋焊接接头试验方法》(JGJ 27-86) (13)《屋面工程质量验收规》(GB50207-2002) (14)《建筑装饰工程质量验收规》(GB50210-2001) (15)《钢结构工程施工质量验收规》(GB 50221-2001) (18)《建筑地面工程施工质量验收规》(GB50209-2002) (19)《给水排水管道工程施工及验收规》 (20)《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规》(GB50242-82)(21)《通风与空调工程施工质量验收规》(GB50243-2002) WORD版本.

建筑施工课程设计-某教学楼施工组织设计

《建筑施工》课程设计任务书课题名称:某教学楼施工组织设计

一、课程设计的题目和要求 题目:某教学楼施工组织设计 《建筑施工》是主要的专业课程之一,具有很强的综合性与实践性。为适应现代建筑施工的发展要求,本课程设计以一工程实例——某教学楼为例,理论联系实际,进行单位工程施工组织设计的基本训练。 通过本课程设计的教学环节,应初步掌握单位工程施工组织设计的原则、方法和步骤,为今后的学习与工作打下较好的基础。 学生必须严格要求自己,充分发挥自己的积极性与主动性,在规定的时间内完成所要求的设计任务,并力求技术·经济的统一。 二、设计的技术要求与数据 工程施工设计的原始资料详见相应的指导书。按指导教师的要求,主要完成该工程的施工方案的设计、施工进度计划表的编制、施工现场布置平面图的设计及拟定相应的保证措施等内容,并完成设计说明书一份(可打印或书写,16开)。 三、进度计划与应完成的工作 在一周时间内完成本课程设计任务:施工进度横道计划表2#图纸一张、施工现场布置平面图2#图纸一张及设计说明书一份(16开)。按指导教师要求提交成果。特别要求:2张图纸最宜手绘。 四、主要参考文献 [1]《建筑施工》教材的相关内容 [2]《建筑施工组织设计规范》(GB/T50502-2009) [3]《建设工程劳动定额》(2008年版) [4]《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300) [5]《建筑施工手册》

课程设计计算说明书 课题名称:某教学楼施工组织设计 学院:土木建筑工程学院 专业:土木工程(建筑工程方向) 班级:2009级(3 )班 学号:0903110313 姓名:白双龙 指导教师:韦良 2013年3 月16 日

宿舍楼施工方案

十一、施工组织设计 (一)编制依据 1编制依据 1、建筑工程施工合同; 2、设计文件及设计相关图集; 3、工程建设标准强制性条文(房屋建筑部分); 4、国家有关安全生产,文明施工的法规,规定; 5、施工现场的自然条件好具体情况; 6、省、行业规程、规范; 7、质量验收规范、标准; 8、我国现行的其他有关施工验收规范和操作规程。 9、主要包括以下规范、标准: (1)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001); (2)《工程测量规范》(GB50026-2007); (3)《预应力混凝土管桩》(3SG409); (4)《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002); (5)《混凝土模板胶合板》(GB/T17656-2008); (6)《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002); (7)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011); (8)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011); (9)《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91); (10)《混凝土泵送施工技术规范》(JGJ/T10-2011); (11)《钢筋锥螺纹接头技术规范》(JGJ109-96); (12)《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2012); (13)《QTZ40液压自升塔式起重机使用说明书》; (14)《塔式起重机安全规程》(GB5144-2012); (15)《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88)。 (二)工程概况

1工程建设概况表

(三)总体工作计划 1管理目标 文明施工目标:创建国家建设工程优质奖及广东省安全文明样板工地。 2施工总平面规划布置 1、布置依据 (1)招标文件有关要求; (2)总平面图、基础图、建筑平面、立面图; (3)现场状况、电源位置以及现场勘查结果; (4)总体进度计划; (5)总体部署和主要分部分项施工方案; (6)安全文明施工及环境保护要求。 2、平面布置 员工宿舍和办公区布置在拟建项目东南方侧,仓库及材料加工场地直接布置在拟建项目东侧,施工临时用水、用电从市政引入。施工现用塔吊一台,考虑仓库及材料加工场地直接布置在施工现场东侧,因此在拟建项目东侧安装塔吊。 3、本工程总体施工顺序为: 施工放线→土方开挖→基础施工→地下室施工→主体钢筋混凝土结构施工→主体砖墙砌筑施工→室内外装修及防腐保温→收尾、清理、退场。 (四)施工总体部署 1工程施工总体部署 本工程采取以主体结构为先导,其他各分部分项工程适时插入的原则,其施工程序如下: 基础结构→地下室结构→框架结构→屋面结构→填充墙结构→门窗结构→外粉工程→楼地面工程→内粉工程 (五)施工方案及主要技术措施 1装饰装修工程及装饰防腐保温工程

框架结构办公楼工程施工组织设计

框架结构办公楼施工组织设计

目录 第一章编制程序 (1) 1 编制依据 (1) 2 编制程序 (5) 第二章工程概况 (4) 1 工程概述 (4) 2 建筑特征 (4) 3 结构特征 (5) 4 工程地质水文情况 (6) 第三章施工总体部署 (6) 1 施工顺序 (6) 2 施工调度 (7) 第四章施工方案及主要技术措施 (21) 1 土方工程施工.............................................. 2 基坑排水降水措施 (26) 3 地梁施工 (26) 4 钢筋工程 (27) 5 焊接工程 (28) 6 模板工程施工方法 (30)

7 混凝土工程施工方法 (40) 8 砌体工程施工技术方案 (42) 9 装修工程施工技术方案 (45) 10 普通门窗工程 (49) 011 铝合金窗施工方法 (50) 12 施工测量方法 (50) 13 地下防水施工方法........................................................... 第五章施工准备工作计划 .. (55) 1 施工准备 (55) 2 施工技术准备 (56) 3 物资条件准备 (57) 4 施工组织准备 (58) 5 现场施工布置 (61) 6 场外组织与管理的准备 (62) 第六章施工质量保证措施 (64) 1 施工质量管理及保证质量措施 (65) 2 质量保证体系实施 (65) 3 确保施工质量的技术措施 (66) 4 各工序质量保证措施 (67)

5 保证质量的管理措施 (68) 6 防止质量通病措施 (68) 7 土建施工对安装工程的配合措施 (75) 8 过程服务与保修服务 (75) 9 雨期施工措施 (76) 第七章保证安全施工措施 (77) 第八章保证工期措施 (78) 1 保障措施 (78) 2 施工进度的控制 (78) 第九章文明施工及保卫措施 (79) 1 文明施工措施 (79) 2 半成品、原材堆料放 (80) 3 现第场场地和道路 (81) 4 污水的处理和排放 (81) 5 粉尘控制 (82) 6 噪音控制 (82) 7 运输车辆 (82) 8 现场卫生管理 (82) 9 保卫措施 (82)

上海某超高层甲级办公楼施工组织设计方案完整版

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) 目录 第一章编制说明 (5) 第1节编制依据 (5) 第2节本施工组织设计中业主关注的主要内容 (5) 第3节拟主要使用的国家及地方规范与标准清单 (6) 第二章工程概况及主要施工特点 (8) 第1节投标范围 (8) 第2节建筑概况 (9) 第3节结构概况 (10) 第4节工程环境条件和地质条件 (12) 第5节工程主要施工特点及难点 (13) 第三章工程实施目标 (14) 第1节总体指导思想 (14) 第2节工程实施目标 (14) 第四章施工总承包管理组织架构 (15) 第1节项目总承包管理组织机构 (15) 第2节项目领导组成及主要职责 (16) 第五章施工部署 (29) 第1节施工总体流程 (30) 第2节施工组织 (35) 第3节施工准备 (38) 第4节主要施工机械选择 (40) 第5节主要周转料具选择 (53) 第6节各专业工种之间的配合 (54) 第六章工程进度安排及保证措施 (55) 第1节施工流程 (55) 第2节施工进度计划 (57)

第3节施工进度计划的保证措施 (63) 第七章主要分部分项工程施工方案 (69) 第1节施工测量及建筑物垂直度观测 (69) 第2节地下结构工程施工 (80) 第3节上部主体结构工程施工.............................. 错误!未定义书签。 第4节砌体工程施工 ..................................... 错误!未定义书签。 第5节屋面工程施工 ..................................... 错误!未定义书签。 第6节脚手架工程施工 (120) 第7节装饰工程施工 ..................................... 错误!未定义书签。 第8节安装工程施工 (141) 第9节钢结构工程 (205) 第10节机电设备运输路线布置及结构加固方案 (235) 第11节设备及大型构件吊装屋顶的垂直运输方案............. 错误!未定义书签。第八章主要资源需用计划 ..................................... 错误!未定义书签。 第1节材料需用计划 ..................................... 错误!未定义书签。 第2节劳动力需用计划 ................................... 错误!未定义书签。 第3节机械设备需用计划.................................. 错误!未定义书签。第九章质量保证体系及措施 ................................... 错误!未定义书签。 第1节工程施工质量目标.................................. 错误!未定义书签。 第2节工程质量保证制度.................................. 错误!未定义书签。 第3节施工质量保证体系.................................. 错误!未定义书签。 第4节关键施工工序质量保证措施.......................... 错误!未定义书签。 第5节施工质量控制体系.................................. 错误!未定义书签。 第6节施工质量控制措施.................................. 错误!未定义书签。 第7节防止施工产生裂缝的措施............................ 错误!未定义书签。 第8节成品保护措施 ..................................... 错误!未定义书签。 第9节工程回访和维修服务措施............................ 错误!未定义书签。 第10节全面质量管理 .................................... 错误!未定义书签。 第11节工程检测、监视方案............................... 错误!未定义书签。第十章项目职业健康安全管理 ................................. 错误!未定义书签。

某中学教学楼施工组织设计

2016-6-8 四川化工职业技术学院建筑工程1431 五层教学楼施工组织设计 汪俊良

目录 绪 论 (3) 第一章编制依据及工程概况 (4) 第一节编制依据 (4) 第二节工程概况 (5) 第二章施工总体部署 (9) 第一节概述 (9) 第二节施工目标 (10) 第三节现场项目管理 (10) 第四节施工段的划分 (11) 第五节施工流程与施工顺序 (11) 第六节施工总方案说明 (14) 第三章施工准备 (17) 第一节施工技术准备 (17) 第二节现场生产准备 (18) 第三节施工人员准备 (19) 第四节作业条件准备 (19) 第五节材料计划准备 (20) 第六节施工机械设备准备 (21) 第四章施工进度计划 (23) 第一节编制原则 (23) 第二节各主要分部分项工程计划控制 (23) 第三节进度计划的控制管理 (23) 第四节进度控制 (24) 第五节施工进度的主要影响因素 (26) 第六节施工进度计划横道图 (26) 第五章施工方法 (27) 第一节施工测量 (27) 第二节土方工程 (29) 第三节基础砼工程 (29)

第四节钢筋工程 (35) 第五节模板工程 (38) 第六节混凝土工程 (41) 第七节脚手架工程 (43) 第八节砌体工程 (44) 第九节楼地面工程 (45) 第十节装饰工程 (45) 第十一节防水与保温工程 (48) 第十二节门窗工程 (49) 第十三节电气安装工程 (51) 第十四节给排水及消防工程 (59) 第六章总平面布置 (68) 第一节施工平面布置依据 (68) 第二节施工平面布置原则 (68) 第三节总平面管理措施 (68) 第四节现场临时供电供水 (69) 第五节总平面布置图 (69) 第七章工程保障措施 (70) 第一节工程质量控制措施 (70) 第二节安全管理措施 (80) 第三节工期保证措施 (82) 第四节季节性施工措施 (82) 第五节环境保护、噪音控制、降尘及文明施工措施 (83) 第六节成品保护措施 (88) 第八章地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施 (90) 第九章现场信息化管理 (91) 第十章新技术、新材料、新工艺的应用 (92) 结论 (93) 致谢 (96)

某宿舍楼工程施工组织设计

施工组织设计

目录 第一章工程概况及编制依据 第一节建筑概况 第二节施工条件和工程特点 第三节编制依据 第二章指导思想及实施目标 第一节指导思想 第二节实施目标 第三章施工总体规划 第一节施工组织及部署原则 第二节机构设置 第三节现场准备 第四节拟投入的主要物资计划 第五节项目经理常驻现场的保证措施第四章工程测量 第一节测量仪器与专业人员的配备 第二节施工测量 第三节沉降观测 第五章主要项目施工方案与技术措施第一节基础工程 第二节砌体工程 第三节主体钢筋工程 第四节主体模板工程

第五节主体混凝土工程 第六节屋面及防水工程 第七节门窗工程 第八节装饰工程 第九节脚手架工程 第六章确保工程质量的技术组织措施第一节工程质量目标 第二节质量保证体系实施 第三节分部(项)工程质量保证措施 第四节加强质量常见通病防治措施 第五节成品保护与措施 第七章确保安全生产的技术组织措施第一节安全管理组织措施 第二节安全保证体系 第三节机电安全、消防技术措施 第八章确保工期的技术组织措施 第一节工期计划安排 第二节工期保证总体措施 第三节实施工期计划过程控制措施第九章确保文明施工的技术组织措施第一节文明施工管理目标及保证体系 第二节文明施工管理措施 第三节场容场貌保证措施 第四节环境卫生保证措施

第五节防噪声措施 第十章其他技术组织措施 第一节高温季节施工措施 第二节雨季施工措施 第三节冬季施工措施 第四节成本管理措施 第十一章服从监理工程师全过程监理之保证措施第十二章工程回访 附表一:拟投入本项目的主要施工机械设备表附表二:拟配备本项目的试验和检测仪器设备表附表三:劳动力计划表 附表四:计划开、竣工日期和施工进度网络图附表五:施工总平面图 附表六:临时用地表

多层住宅楼工程施工组织设计施工方案

引言 施工组织设计是以整个建设项目为对象,根据初步设计或扩大设计图纸以及其他有关资料和现场施工条件编制,用以指导全工地各项施工准备和施工活动的技术经济文件。 随着经济社会的发展,科学、合理的施工组织设计对于建筑工程活动的作用越来越大。一份合理、科学的施工组织设计关系着整个工程的质量、进度、经济效益等,因此施工组织设计要合理的运用人力、物力、财力等资源并结合工程实际情况和社会现实,以承包合同和设计图纸以及国家相关法律法规为依据,在保证质量和安全的前提下,秉承技术先进、经济合理的原则,使建筑施工活动全过程能够科学化、系统化、规范化,达到工程要求,使各方都能获得最大的利益。 本施工组织设计是多层住宅楼施工组织设计,该设计的编制依据招标文件、设计图纸、各种规范、国家政策及当地法规等。其编制包括:工程概况和特点分析;施工部署和主要工程项目施工方案;施工进度计划;施工资源需求量;施工总平面图;各种施工保证措施等。

第一章编制说明及编制依据 1.1 编制说明 1、本投标施工组织设计严格按照工程招标范围和招标文件对施工组织设计的要求进行编制。 2、根据本项目设计特点、功能要求,现场情况,工期要求,主要工作施工季节,编制原则是“科学、合理、优质、高效”。 3、本施工组织设计凡未注明计量单位均为“mm 1.2 编制依据 1、建设单位提供的《工程地质勘察报告》。 2、建设单位提供的施工图纸。 3、与建设单位所签定的建筑工程施工合同。 4、中华人民共和国四川省南充市人民政府有关建筑工程管理、市政管理、 环境保护等地方性法规及规定。 5、中华人民共和国颁布的现行建筑结构和建筑施工的各类法规、规程、规 范及验评标准。 6、南充市气象资料。 7、根据我项目部多年从事建筑施工的经验以及我项目部现有的施工技术管理水平和机械设备装备能力。 8、现场踏勘情况。 9、按照GB/T19001-2000idtISO9001:(2000)《质量管理和质量保证》系列标准. 10、国家、省、市发布的有关建筑施工、质量、安全文件。 11、所使用规范及验评标准: (1)《工程测量规范》(GB50026-93) (2)《建筑桩基技术规范》(JGJ94-94) (3)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) (4)《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-2002)

某新建综合楼施工组织设计郝健君

2012年9月 内蒙古科技与经济 September 2012 第17期总第267期 Inner M o ngo lia Science T echnolo gy &Economy N o .17T o tal N o .267 某新建综合楼施工组织设计 郝健君1 ,赵小英 2 (1.鄂尔多斯市东胜区城市建设局;2.鄂尔多斯市东胜区国土资源局;内蒙古鄂尔多斯 010300) 摘 要:近年来深基坑支护技术之土钉墙支护在内蒙古地区出现较多,此项技术施工方法比较复杂,需要考虑的因素较多,故施工前需编制好周密的施工组织设计。文章就此选择了一工程实例,对工程的施工组织设计作了介绍。 关键词:施工部署;施工进度;技术质量要求 中图分类号:T U 721.+2 文献标识码:A 文章编号:1007—6921(2012)17—0102—02 某新建综合楼位于呼和浩特市赛罕区乌兰察布路。新建综合楼建筑结构安全等级为一级,地上21层,局部22层,框剪结构;1#住宅楼地上6层,砖混结构。两栋拟建建筑物都有2层地下室,筏板基础。 根据该方案设计,东侧、北侧、西侧基坑支护采用土钉墙,南侧采用土钉墙与钢管桩联合支护,为便于现场施工管理,特编制此施工组织设计。1 施工部署1.1 测量放线 放出基坑开挖上口线,并在场区四周围挡上作标记,以备开挖后测放边线。1.2 施工安排 进场后先进行钢管桩施工,钢管桩施工完毕后,再进行土钉墙施工。土钉墙施工时,先开挖土钉施工作业面,后进行土钉钢管,同时要求在距离边坡10m 的范围内要严格按照设计进行开挖,严禁超挖。2 施工主要机械设备 考虑到场区内地层情况,设计要求及工期要求,拟投入主要施工机械设备如下所示: 表1支护成孔施工机械设备一览 设备名称设备型号数量汽车钻D PP —1003台(1台备用)土钉成孔机Pz -52台(1台备用)搅浆机JS -28 2台(1台备用) 表2钢筋加工机械设备一览 设备名称设备型号数量卷扬机1台钢筋弯曲机WJ40-11台电焊机BX-3006台钢筋切割机GJ51-32 2~3台 表3喷射砼施工机械设备一览 设备名称设备型号数量空压机12m 32台(1台备用)砼喷射泵Pz-52台(1台备用)搅浆机JS-282台(1台备用)注浆泵 T Z-5 2 台(1台备用) 3  施工工艺流程 图1 4 施工工期计划4.1 施工进度计划 土钉支护紧随基坑开挖,土钉支护工程工期根据工程特点、现场情况及周围环境对工程的影响,采用先进的施工方法,合理安排工期,以确保承担的基坑支护工程在预定的时间内完成。4.2 保证措施 对工程进度所涉及的各方面工作进行详细的安排,反馈信息,及时调整工作计划以适应施工现场的实际条件。 合理组织施工工序,协调好工序间交叉施工,解决好施工对现场周围环境的影响,保证全天候的作业条件,以充分利用有效工作时间。5 施工主要质量技术要求5.1 成孔 孔位允许偏差±100mm ; 孔深允许偏差±50mm ; 孔径不允许负偏差; 孔内渣土应清理干净; 遇地下障碍打不到设计深度应及时上报,经技术人员同监理研究变更后再施工。,5.2 注浆 采用二次注浆法; 注浆采用全长压力注浆,注浆次数不少于二次; 采用纯水泥浆,浆液水灰比0.5,水泥P 32.5。5.3 制锚 锚筋要达到设计长度,孔口外露统一为10cm ; 锚筋全长每2m 加焊支架(或葫芦头)导正; 锚筋外露段严禁悬挂重物。5.4 喷射混凝土 面层喷射细石砼C20厚度为80m m ~100mm ; 钢筋网片 6.5@200×200,采用绑扎而 ? 102? 收稿日期:2012-04-28 作者简介:郝健君(1972-),男,内蒙古鄂尔多斯市人,工程师,从事建筑工程多年。

(完整版)综合办公楼施工组织设计

白龙潭住宅项目A2-1地块 编制: 审批: 审核: 云南建丰建筑工程有限公司 2008年1月24日 目录

第一章工程概况………………………………………………………….……………… .1 一、建设概况 (1) 二、设计概况 (1) 第二章施工技术方案 (2) 一、施工测量控制及沉降观测 (2) 二、土方工程 (3) 三、基础 (4) 四、钢筋工程 (5) 五、模板工程…………………………………………………………………………. .9 六、混凝土工程……………………………………………………………………… ..20 七、砌体工程………………………………………………………………………… ..29 八、脚手架工程 (33) 九、装饰工程………………………………………………………………………… ..40 十、给排水安装工程 (43) 十一、建筑电气安装工程..................................................................... ..46 第三章施工主要工序 (50) 一、施工工艺流程 (50) 二、基础工程施工工序……………………………………………………………… . 51 三、主体工程施工工序 (52) 四、装饰工程施工工序……………………………………………………………… . 52 五、安装工程施工工序 (52) 第四章质量承诺及保证措施 (52) 一、质量承诺 (52) 二、建立质量体系,确保工程质量管理的规范化 (53) 三、质量检查组织机构………………………………………………………………. .57 四、确保工程质量的技术保证措施 (61) 五、质量通病的防治 (67) 第五章安全文明施工保证措施 (69)

某学生宿舍楼施工组织设计

目录 说明 (2) 第一章编制依据 (3) 第二章施工准备 (4) 第三章主要施工方案 (6) 第四章主要项目施工方法 (25) 第五章施工进度计划及工期保证措施 (43) 第六章安全保证技术措施 (45) 第七章质量保证体系及质保措施 (47) 第八章降低工程成本措施 (50) 第九章文明施工措施 (53) 第十章冬雨季施工措施 (55)

说明 工程概况查看设计任务书。 本工程的预计工期为2013年3月1日——2013年8月31日。其中进场准备15天,基础工程37天,主体工程97天,屋面及防水保温34天,装饰工程36天。 第二章施工准备中附有工程主要机械和专业施工人员安排,详细工作所需的机具查见第三章施工方案。第三章施工方案中主要包括施工顺序、具体分项的做法(如外脚手架采用碗式多功能脚手架、屋面保温用膨胀式聚苯乙烯保温板等)以及工艺流程。第四章施工方法介绍施工技术和质量要求等。 此外,本施工组织设计附有单位工程施工进度计划表十张和施工平面图一张。施工进度计划表分总施工进度计划表、主体工程施工进度计划表、单层主体工程施工进度计划表五张(一至五层)、屋面及防水保温工程施工进度计划表、装饰工程施工进度计划表。

第一章编制依据 1、建筑地基基础工程施工质量验收规范 GB50202-2002 1、砌体工程施工质量验收规范 GB502203-2002 2、砼结构工程施工质量验收规范 GB50204-2002 3、屋面工程质量验收规范 GB50207-2002 4、建筑地面工程施工质量验收规范 GB50209- 2002 5、建筑装饰装修工程质量验收规范 GB50210-2001 6、建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规 GB20242-2002 7、建筑电气工程施工质量验收规范 GB50303-2002 8、建筑工程施工质量验收统一标准 GB50300-2001 9、建筑工程项目管理规范 GB\T50326-2001 10、建设工程文件归档整理规范 GB\T50328-2001 11、玻璃幕墙工程技术规范 JGJ102-2003 12、外墙外保温工程技术规程 JGJ144-2004 13、建筑涂饰工程施工及验收规程 JGJ/T29-2003

通信机楼工程施工组织设计方案

一、施工组织设计 第一章编制说明及编制依据 第一节编制说明 本工程是由广东移动**公司兴建的通信机楼,主要为各种通信设备机房,位于**市龙岗新技术产业开发区内,西侧靠近长兴南路,南侧与公安消防队相邻,东侧靠着一条小路,北面为小区的商业中心,周围规划是居民住宅区。用地面积3726.7㎡,地上六层,建筑高度28.1米,总建筑面积5941㎡。我公司凭借多年的同类建筑施工经验、雄厚的技术管理力量、经济实力和机械设备拥有量,凭借良好的信誉,无论从施工方案、人员设置、机械配备,或者材料供应、服务等方面都会全力以赴争取中标,如果中标,我们将会把此工程列为我公司的重点工程项目,以全公司为依托、为后盾,优质高速地完成本工程的 1页

施工,交出让用户满意的精品。 我公司在**龙岗移动通信机楼工程施工中,将以优质、高速、安全、文明为施工宗旨,本着对业主高度负责的态度,确定在150天内完成工程的施工。使该工程质量评定等级达到合格标准。在施工中,我公司本着对业主高度负责的态度,将积极与质量监督部门配合,服从建设单位及地盘监理工程师的管理,从严控制工程质量,在保证工程质量的同时认真做好安全文明施工。制定环保措施,控制噪音及杜绝各种声、光、尘污染;制定安全生产措施,建立安全保证体系,确保施工中不发生伤亡事故,创建安全文明工地。同时,在施工中协同建设单位开展“增收节支、开源节流”活动,提出更多合理化建议,力争“少花钱、多办事、办实事”,将建设单位投资的每一分钱落到实处,以达到有效控制投资的 2页

目的,更好更快地交出让业主满意的精品工程。 本《施工组织设计》作为指导施工的技术性文件,编制时对各分部分项工程的工期、质量目标、项目管理机构设置与劳动力组织、施工进度计划控制、机械设备及周转材料配备、主要技术措施、安全、文明施工及降低成本等诸多因素尽可能做了充分考虑,突出其科学性、适用性及针对性。中标后在施工前还要编制详细的实施性施工组织设计或施工方案、措施及作业指导书,指导工程施工。 在本工程施工中,我们将主要抓住以下几个重点问题: 1、主体结构施工为主线,及时插入装修、给排水、电气、通风空调、消防等分部工程,做好多工程、多任务种的穿插组织管理工作; 2、重点解决建筑物外墙渗漏水的质量通病, 3页

某厂综合楼工程施工组织设计

第一章工程概况 1.1 工程特点 1.1.1 工程建设 本工程为某厂综合楼,位于金花路,由I部和II部组成L型转角楼。采用现浇柱,预制梁,整体装配式钢筋混凝土框架结构。基础工程由业主单独发包,已完 1.1.2 建筑设计,部为六层,顶高23.1m,层高21m层高及建筑面积:1()I 部五层,顶高,4.2mII2层层高为7834m3.6m。总建筑面积。63.3m5434.8m1-2 层层高,、、层层高为,相当于绝对标高)绝对标高,±(20.00425.044。部厨房和库房,教室宿舍等。水磨石地面用于)楼地面:水泥砂浆地面用于(3II#60上述以外的其它部位,底层地面垫层为厚100素混凝土。部楼梯间为石膏板隔墙,贴白色塑料壁纸。其它顶棚及墙面4)顶棚及墙面:I(均为石灰砂浆打底,纸筋灰罩面,喷白灰浆二道。)外墙面:为绿色水刷石,局部构件(檐口、阳台、雨蓬)及凸出墙面壁柱等(5 贴马赛克。(6)屋面防水层:沥青胶隔汽层,水泥蛭石保温层,二毡三油防水层上铺绿豆砂。1 / 26 1.1.3 结构设计 结构方案:本工程为装配整体式框架结构,横向框架梁为预制迭合梁,纵向框架梁,次梁,柱,楼梯等均为现浇。楼盖除厕所、盥洗、水箱间及二层售饭处为现浇外,其余均为预制空心板,上有4cm整浇层。墙体为非承重墙,外墙为240m 厚普通粘土砖墙,内墙为大孔空心砖墙。施工时横向预制梁吊装后再现浇纵向框架梁和次梁。 1.1.4 施工特点 本工程为装配整体式钢筋混凝土框架结构,横向框架梁为预制迭合梁,纵向框架梁,次梁,柱,楼梯等均为现浇。墙体为非承重墙,外墙为240m厚普通粘土砖

墙,内墙为大孔空心砖墙。施工时横向预制梁吊装后再现浇纵向框架梁和次梁。 9、10两月为雨季,应做好防水工作。 1.2 地点特点 1.2.1 地质及环境条件 2,15T/m地下水位在地表由勘测报告,土壤为一级大孔性黄土,天然地基承载力为下6-7m。 建筑场地北面和东面,南面均紧邻厂区,以墙为界,西南为金花路(见总平面图)。 1.2.2 气象条件 夏秋两季主导风向偏东,冬季北偏西。雨季为9、10两月。 1.3 施工条件 1.3.1 施工技术经济条件 本工程由某建筑公司承担,该公司分派一个施工队负责。施工队有瓦工和抹灰工80人,木工24人,钢筋工15人,混凝土工40人,机械工8人,安装工12人,油漆工15人,共194人。根据需要可招收部分民工协助工作。施工用的水、电均从厂区取得。建筑材料及构件均可用汽车运入工地,多孔板及迭合梁均由某预制厂制作。 1.3.2 施工单位机械 可供施工选用的起重机有QT1-6型及QT1-2型塔吊。井架,门架等。汽车有解放牌)可以使用。卷扬机、搅拌机、木工机械、钢筋机械、混凝土振捣8T,黄河牌()5T(. 器、脚手架板等可按计划供应。 第二章项目管理组织设计 2.1 施工项目管理组织结构形式 本工程由某建筑公司承担,我们按项目法施工的原则,派一个具有较强同类工程施工经验、精干得力的合格的施工队进驻现场,代表本企业全面履行总承包合同,承担该工程的施工管理。 2.2组织结构图 施工班组 2-1 图施工组织架构图 2.3管理部门职责 2.3.1 项目经理

某综合楼施工组织设计

某综合楼施工组织设计 第一章竣工交接服务及义务 第1节工程档案 本工程的工程档案,主要包括能证明工程质量的可靠程度及工程使用、维护有关的一切文件材料,随工程交工一并提交有关单位存档备用;另一部分是施工单位积累的施工技术资料、经济资料和管理资料。 按期提交有关资料供各有关政府部门作审批及安排各有关政府部门对所提供的设备及系统进行验收,并提交所有验收证明。 第2节竣工交接服务及对业主应尽的义务 1、按业主的意愿,积极配合、服从总包在施工总体进度、工程质量方面的要求。服从工程监理单位的有关质量、进度的管理,并积极改进在施工中可能发生的不足之处。定期参加总包召开的工程协调会,解决生产过程中的问题和存在的困难。在施工中的各类业务联系均以书面形式传递。坚决服从和配合总包在施工总体进度、工程质量方面的要求,特别是预留洞、预埋件与安装发生矛盾时,必须征得总包方的同意,方可进行调整。 2、及时提供所有设备及材料的技术资料供业主和总包审批并作为供货依据。 3、工程完工后提供有关系统的调试及运行各工序所需的一切仪器和工具。 4、工程竣工后二十四个月内,提供免费的维修和保养。供热、供冷系

统为2个采暖期、供冷期。 5、在保养期内,免费提供所需的工作人员和材料,作一般性的定期维修保养,同时提供二十四小时的紧急维修服务(工作时2小时,非工作时6小时做出有效回应到现场抢修),保证全套设备的安全、正常运行。 第3节竣工图编制移交 1、在工程竣工开始进入保修期的两个星期内完成竣工图的编制,呈报给业主。 2、保修期满后,经业主、质检部门、施工单位核验合格后,全 部移交业主管理,本工程施工结束。 第二章文明施工及环保措施 1、严格执行和遵守社区各项管理制度,在规定的时间和区域内进行施工。 2、在进场前,由技术质量科环保员对全体施工人员进行入场环保教育。 3、注意施工现场环境卫生,及时清理施工垃圾,要做到活完料净脚下清。 4、尽可能减少现场加工预制数量,风管等大型成品在加工厂加工预制,以减少所带来的噪声。 5、施工所采用的机具在进场前清洗检修,并进行噪声检测,噪声超标的机具不得进入现场。夜间施工严禁使用噪音超标的机具。在施工过程中,对施工机具定期检查,测量噪声,并做好记录。

某办公楼施工组织设计

本科毕业设计(论文) 题目:******办公楼施工组织设计 教学单位:工程技术系 专业:****** 学号:*********** 姓名:**** 指导教师:*** 教授 201* 年* 月

摘要 施工组织设计是用来指导整个工程实施全过程中各项活动的技术、经济和组织的综合性文件,是工程项目管理中的重要技术经济文件,是指导工程投标、签订承包合同、施工准备和施工全过程的核心,是对拟建工程全过程实现科学管理的重要手段,是建筑企业合理组织施工和加强项目管理的重要措施。 本施工组织设计是针对******办公楼工程的纲领性文件。编制时对施工项目管理组织及职能分工、施工方案、各种资源需要量计划及施工准备、施工进度计划、施工平面布置图、施工项目质量管理措施、项目现场及安全管理措施、施工项目冬期、雨期施工措施等诸多因素尽可能充分考虑,突出科学性、适用性及针对性,是确保优质、低耗、安全、文明、高速完成全部施工任务的重要经济技术文件。 关键字:工程;施工;组织;管理

Abstract The construction organization design is a comprehensive document which is used to guide the implementation of the project activities in the whole process of technical, economic and organizational.It is an important technical and economic document in project management.It is the core to guide project bidding,sign a contract, construction preparation and the whole construction process.It is an important means to achieve the scientific management of the whole process of the proposed works.It is an important measure for construction enterprises to organize construction and strengthening project management. The construction organization design is aimed at The Third Kindergarten of ChangAn office building project of the programmatic document. The establishment of construction project management organization and function division of labor,construction scheme,all kinds of resource requirements planning and construction preparation,construction schedule,construction layout,the construction project quality management measures,the site of the project and safety management measures,construction project winter period,rain period construction measures and many other factors as far as possible fully consideration,outstanding scientific,applicability and practicality. It is the important economic and technical documents to make sure high quality,low consumption,safety and civilized,high speed to finish all the construction task. Keywords: project; construction; organization; management

相关文档
相关文档 最新文档