砌筑砂浆配合比设计规程JGJT98-2011(完整版)

砌筑砂浆配合比设 计规程 S p e c i f i c a t i o n f o r m i x p r o p o r t i o n d e s i g n o f m a s o n r y m o r t a r J G J T98-2011 2011年

修订过程及主要内容 根据建设部文件建标〔2008〕102号“关于印发《2008年工程建设标准规范修订、修改计划(第一批)的通知》”要求,《砌筑砂浆配合比设计规程》从2008年4月开始进行修订,主编单位为陕西省建筑科学研究院及浙江八达建设 集团有限公司,接到任务后,主编单位立即组建了编制组,确定了参编单位为:中国建筑科学研究院、福建省建筑科学研究院、上海市建筑科学研究院(集团)有限公司、陕西省第三建筑工程公司、山东省建筑科学研究院、浙江中技建设工程检测有限公司、嘉兴市春秋建设工程检测中心有限责任公司、浙江嘉善县建筑工程质量监督站、西安市建设工程质量安全监督站、西安天洋建材企业集团,编制人员为: ?李荣孙占利张秀芳赵立群刘军选徐鹏如王文奎何希铨金万春王转英袁永福钱建武张雪琴薛天牢金裕民徐建 黄春文毛国强何富林陈华沈文忠。 任务下达后通过电话、网络等方式各编制单位进行沟通,行业标准《砌筑砂浆配合比设计规程》JGJ98-2000颁布实施至今,距今已有10年之久,该标准对保证作为砌筑砂浆配合比设计规范在工业与民用建筑及一般构造物中所采用砂浆的质量配合比设计中起到了重要的作用。但随着建筑技术的发展,材料的更新换代以及其他标准的变化,特别是预拌砂浆的蓬勃发展,通用硅酸盐水泥标准及建筑砂浆基本性能试验方法的修订,都使该标准的继续使用出现了一些困难、可操作性差、工地现场执行难度增大,因此,迫切需要对《砌筑砂浆配合比设计规程》进行修订,以适应建筑技术的发展。根据这些主要问题2008年8月在西安召开了编制组第一次工作会议,确定了编制大纲,明确了主要工作内容及验证试验方案。在上述大量验证试验及调研的基础上,并参考国外先进标准3月形成了初稿, 2009年三月在江苏省姜堰市召开了编制组第二次工作会议,编制组内部对初稿进行了充分的讨论、修改形成了征求意见稿,会后,主编单位根据会议要求及各单位的补充实验对征求意见稿进行了修改,并通过网络在编制组内部进行充分沟通形成了征求意见稿定稿, 2009年7-8月全国范围内开始征求意见工作,收到来自上海、北京、山东、浙江等全国各地从设计、施工、检测等科研机构、施工单位、大专院校的专家的宝贵意见。针对这些意见我们又认真研究,并进行了相应的补充验证试验,最终确定了送审稿的内容。 原标准分五章: 1、总则; 2、术语、符号;3、材料要求;4、技术条件; 5 、砌筑砂浆配合比计算与确定(5.1 水泥混合砂浆配合比计算;5.2 水泥砂浆配合比选用;5.3 配合比试配、调整与确定);本规程用词说明。 新标准分五章: 1、总则; 2、术语;3、材料要求;4、技术条件; 5 、砌筑砂浆配合比的确定与要求(5.1 现场配制砌筑砂浆配合比的试配要求;5.2 预拌砂浆配合比的试配要求;5.3砌筑砂浆配合比试配、调整与确定);本规程用词说明;引用标准名录;附:条文说明。 此次修订的主要内容: 1.增加了粉煤灰水泥砂浆和预拌砌筑砂浆配合比设计的内容; 2. 根据新型墙体材料性能,对砌筑砂浆稠度进行了调整; 3. 在砂浆强度等级上去掉了M2.5增加了M25和M30两个等级; 4.取消了分层度指标,增加了砂浆保水率的要求; 5.根据不同气候区提出了砌筑砂浆抗冻性要求; 6.增加了根据砂浆表观密度实测值及理论值校正砂浆配合比的步骤; 7.将砂浆试配强度计算公式修改为?m,0= k?2。

水泥砂浆配合比表93985

抹灰水泥砂浆配合比表 材料单位1:1 1:2 1:2.5 1:3 32.5Mpa水泥吨0.758 0.55 0.485 0.404 中砂立方米0.760 1.100 1.200 1.200 水立方米0.300 0.300 0.300 0.300 防水快凝砂浆配合比 名称配比(重量比) 水泥砂防水剂水 急凝灰浆 1.00 -- 0.69 0.44-0.52 中凝灰浆 1.00 -- 0.20-0.28 0.40-0.50 急凝砂浆 1.00 2.20 0.45-0.58 0.15-0.28 中凝砂浆 1.00 2.20 0.20-0.28 0.40 一般地面的水泥砂浆配合比宜为1:2(水泥:砂子),如果水泥用量过大,可能导致裂缝。

砂浆配合比表 砂浆配合比 单位:1m3砂浆及水泥浆 序 号项目 单 位 水泥砂浆 砂浆标号 5 7.5 10 12.5 15 325 425 325 425 325 425 325 425 325 425 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 水泥kg 236 211 29 2 261 342 305 405 352 466 405 2 中(粗砂) m3 1.1 1 1.1 3 1.0 9 1.1 1 1.0 7 1.10 1.0 4 1.0 8 1.03 1.0 7 注:材料用量均已包括场内运输及操作损耗。

请问M5水泥砂浆的配合比是多少? 请问M5水泥砂浆的配合比是多少? 1.M5水泥砂浆的配合比是多少? 2.1:3水泥沙浆的重量控制? 3.C10混凝土的配合比?(按一般情况) 谢谢! wolfchild 新手上路 第1楼: UID zaiwu119 2007-04-28 05:07:00 作者:zaiwu119 M5.0配合比是水泥200 砂子1500 水280 C10 的配合比要根据材料的情况砂是含泥率!石子的超粒径! 一般的算步骤为: 第一,设计的塔落度! 地二,就是水灰比,求出水泥的用量!

M5、M7.5、M10、C20、C25的水泥砂浆配合比

M5、M7.5、M10、C20、C25的水泥砂浆配合比 根据《砌筑砂浆配合比设计规程》(JGJ98-2000)以下配比比例皆是以重量为单位。M5、M7.5、M10、C20、C25水泥砂浆的配比。 一、M5水泥砂浆的配合比: 水泥:中砂=1:5.23。 条件:施工水平,一般;砂子,中砂;砂子含水率:2.5%;水泥实际强度:32.5 MPa 二、M7.5水泥砂浆配合比: 砂浆试配时各材料的用量比例:水泥∶砂=260∶1541=1∶5.93 条件:用于砌筑沟井的水泥砂浆,强度为M7.5,稠度30~50mm。原材料的主要参数,水泥:32.5级水泥;中砂,堆积密度为1541kg/m3;施工水平:一般。选取水泥用量260kg/m3,砂子用量QS=1541kg/m3,水量为280kg/m3 三、M10水泥砂浆配合比: 砂浆各材料的用量比例:水泥∶砂=240∶1221=1∶5.09 条件:用于砌筑毛石挡土墙的水泥砂浆,强度为M10,稠度30~50mm。原材料的主要参数,水泥:32.5级水泥;中砂,堆积密度为1221kg/m3;施工水平:一般。 水泥用量240kg/m3,砂子用量QS=1221kg/m3,水量为 四、C15混凝土配合比:水泥:砂:碎石:水=1:2.96:4.63:0.73 条件:砂子种类:中砂,碎石粒径:5~40mm 五、C20混凝土配合比:水泥:砂:碎石:水=1:1.83:4.09:0.50 条件:坍落度35--50mm;砂子种类:粗砂,配制强度:28.2MPa;石子:河石;最大粒径:31.5mm;水泥强度等级32.5,实际强度35.0MPa . 每立方米混凝土中,水泥含量:326Kg;砂的含量:598Kg;碎石:1332Kg 六、C25混凝土配合比:水泥:砂:碎石:水=1:1.48:3.63:0.44 条件:坍落度35--50mm;砂子种类:粗砂,配制强度:28.2MPa;石子:河石(卵石);最大粒径:31.5mm;水泥强度等级32.5,实际强度35.0MPa . 其中每立方米混凝土中,水泥含量:370Kg;砂的含量:549Kg;碎石:1344Kg 以上是M5、M7.5、M10、C20、C25水泥砂浆的配比。可以根据实际条件调整配合比。变化幅度不会太大。

M10砌筑水泥砂浆配合比设计说明

M10水泥砂浆配合比设计说明 一、设计说明 M10水泥砂浆用于勾缝抹面,稠度50~70mm 二、设计依据 1.《砌筑砂浆配合比设计规程》JGJ98-2010 2.《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T70-2009 3.《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG E30-2005 4.《公路工程集料试验规程》JTG E42-2005 5.《公路桥涵施工技术规范》JTG/T F50-2011 6.《国道G320线保山境内段蒲缥至潞江坝公路改建工程第二合同两阶段施工图》三、原材料 1.水泥:保山昆钢嘉华水泥建材有限公司砂:大白河石料场机制砂 3.拌合水:饮用水 四、计算步骤 1.砂浆试配强度计算 ?m,0=κ?2 表1 砂浆强度标准差及σ及κ值 ?m,0=κ?2=×10= 2.水泥用量计算 QC=1000(?m,0-β)/( α·?ce) =1000×(+)/(×)

=280㎏ 根据经验适当调整,初步确定水泥用量为340Kg。 式中?ce-水泥实测强度(MPa),精确至;此处取 α、β-为砂浆的特征系数,其中α取,β取 3.每立方米砂浆中的砂用量,按干燥状态(含水率小于%),的堆积密度作为计算值;砂的实测自然堆积密度值1605kg/m3。 4.每立方米砂浆中的水用量,可根据砂浆稠度等要求选用270~330kg;此处根据砂浆细度模数及石粉含量取317kg。 五、经初步计算和调整水泥用量后的每方材料用量 表2 M10砌筑水泥砂浆材料用量(kg/m3) 六、计算试6L水泥砂浆的材料用量 表3 6L水泥砂浆拌合物的材料用量 七、经试配后水泥砂浆拌合物性能 表4 试配砂浆的基本性能

砌筑砂浆配合比计算与确定

砌筑砂浆配合比计算与确定 1. 计算砂浆试配强度 m,0 =?2+0.645 其中 m,0 ——砂浆的试配强度,精确至0.1MPa; ?2——砂浆抗压强度平均值,精确至0.1MPa; 其中 ,?为统计周期内同一品种砂浆第i 组试件的强度,为 同一品种砂浆i 组试件强度的平均值,为试件的总组数。 *当不具有近期统计资料时,砂浆现场强度标准差可按下表取用: 2.计算每立方米砂浆中的水泥用量Q c = 其中,Q c 为每立方米砂浆的水泥用量,精确至0.1MPa; 为砂浆的试配强度,精确至0.1MPa; 为水泥的实测强度,精确至0.1MPa 为砂浆的特征系数,=3.03, -15.09。 *在无法取得水泥的实测强度时, ?ce =c ·?ce,k 其中,?ce 为水泥强度等级对应的强度值; c 为水泥强度等级值的富余系数。

3.计算每立方米砂浆的掺加料用量Q D =Q A -Q C 其中,Q D 为每立方米砂浆的掺和料用量,精确至1kg; Q C 为每立方米砂浆的水泥用量,精确至1kg; Q A 为每立方米砂浆中水泥和掺加料的总量,精确至1kg;宜在300~500kg之间。 4.计算每立方米砂浆中的砂子用量 应按干燥状态(含水率小于0.5%)的堆积密度值作为计算值(kg)。 5.计算每立方米砂浆中的用水量 根据砂浆稠度要求可选用240~310kg。 6.水泥砂浆材料用量 7.试配及确定 按计算或查表所得配合比进行试拌时,应测定其拌合物的稠度和分层度,当不能满足要求时应调整材料用量,直到符合要求为止。然后确定为试配时的砂浆基准配合比。试配时至少再取两个配合比,分别比基准配合比增加及减少10%。对这三个不同的配合比进行调整后,按现行行业标准《建筑砂浆基本性能试验方法》JGJ70的规定成型试件,测定砂浆强度;并选定符合试配强度要求的且水泥用量最低的配合比作为砂浆配合比。

水泥砂浆强度及用途

水泥砂浆标号强度的意思是指对按标准方法制作和养护的立方体试件,在 28d龄期,用标准试验方法测得的抗压强度总体分布中的一个值。 100号水泥砂浆就是说它的强度是100kg/cm2,但是现在全部改成以MPa 为单位了,100号对应于M10。配合比根据原材料不同、砂浆用途不同而不同,没有一定的,以常用的42.5普通硅酸盐水泥、中砂配100(M10)砌筑砂浆为例:水泥305kg:砂1.10m3:水183kg。 砂浆的标号有M3,M5,M7.5,M10,M12.5,M15,M20,M25,M30,M40几种。砂浆按用途分有砌筑、抹灰、接缝几种,跟标号无关。一定要说的话,只能是说标号高的用在需要砂浆强度高点的地方, 反之亦然,真的不太好解释。 M7.5砂浆是以标准立方体试件(70.7mm*70.7mm*70.7mm),一组6块,在标准养护条件下,测定其28天的抗压强度而定的。根据砂浆的抗压强度,将砂浆分为M20,M15,M10,M7.5,M5.0M2.5,M1.0等7个等级。 胶凝材料 用于砌筑沙浆的胶凝材料有水泥和石灰。 水泥品种的选择与混凝土相同。水泥标号应为砂浆强度等级的4-5倍,水泥标号过高,将使水泥用量不足而导致保水性不良。石灰膏和熟石灰不仅是作为胶凝材料,更主要的是使砂浆具有良好的保水性。

砌筑砂浆配合比应用论文

砌筑砂浆配合比应用 摘要:砌筑砂浆是建筑工程不可缺少的建筑材料,砌筑砂浆配合比的应用关系到建筑工程的质量安全问题。本文从砌筑砂浆配合比设计机理出发,指出当前有一些工程在砌筑砂浆配合比中存在的问题,进而提出砌筑砂浆配合比在实际工作中的正确应用。 关键词:砂浆;配合比;存在问题;应用 abstract: bonding mortar is building engineering essential building materials, laying the application of cement mortar which is related to the quality and safety of construction projects. this paper, from the bonding mortar mix design principles, points out that the current some engineering in cement mortar laying in the existing problems, and advances in building cement mortar in the practical work. key words: mortar, mix, existing problems, application 中图分类号:tu57+8.1 文献标识码:a 文章编号: 前言:砂浆是由胶凝材料水泥、细集料砂和水以及掺加料按适当比例配制而成,它是建筑工程中用量大、用途广泛的建筑材料。用于砌筑砖、石及各种砌块的砂浆称为砌筑砂浆。它起着粘结砖、石、砌块,构筑砌体,传递荷载的作用,因此是砌体的重要组成部分。目前,由于大多数住宅建筑仍采用砖混结构形式,墙体是砖混结构 的主要传力构件,其竖向承载能力和水平向承载能力均与砂浆的质量有密切关联。因此,在国家现行的强制规范《砌体工程施工质量

混凝土和砂浆标号与强度等级的关系

材料标号与强度等级的关系 工程材料的强度采用强度等级取代标号来表示,符合与国际标准和国外先进标准接轨的趋势,也是我国贯彻法定计量单位及对同一标准化内容的各类标准应协调统一的需要。经过各方面的多年努力,这项工作已经完成。当前搞清材料标号与强度等级的关系,对工程设计、施工、监理工作以及标准规范的制修订工作很有必要。本文就铁路工程中使用量大面广的混凝土与砌体材料的标号与强度等级的关系予以简述。 1 水泥 标号:水泥标号是按规定龄期的抗压强度和抗折强度划分,强度以kgf/ cm2计。硅酸盐水泥、普通水泥的强度龄期为3 d、28 d ,矿渣水泥、火山灰水泥、粉煤灰水泥和复合水泥的强度龄期为3 d、7 d、28 d。强度的检验方法按《水泥胶砂强度检验方法》(GB177 85)(简称GB 法,此标准已于1999 年5 月1 日废止)执行。各类水泥的强度共设275、325、425、425R、525、525R、625、625R 和725R 九个标号。

强度等级:水泥强度等级也按规定龄期的抗压强度和抗折强度划分,唯强度以MPa 计。各类水泥的强度龄期统一为3 d、28 d。强度的检验方法按《水泥胶砂强度检验方法( ISO 法)》(GB/ T17671 1999)(简称ISO 法,此标准于1999 年5 月1 日实施)执行。常用各类水泥的强度共设32. 5 、32. 5R、42. 5 、42. 5R、52. 5 、52. 5R、62. 5 和62. 5R八个等级。相应的产品新标准是《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》(GB175 1999)、《矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥及粉煤灰硅酸盐水泥》(GB1344 1999)和《复合硅酸盐水泥》(GB12958 1999)。这三项标准于1999 年12 月1 日起实施。考虑水泥生产、检验及使用方面的实际情况,规定了为期1 年的过渡期。过渡期内新老标准的水泥并行,从而实现平稳过渡。 标号与强度等级:水泥强度从标号到强度等级的变化,主要是由于采用了不同的强度检验方法,即由GB 法改为ISO 法。这是我国水泥标准为向国际标准靠拢并与其保持一致做出的重大修改。两种检验方法在胶砂组成(标准砂、灰砂比、水灰比)、搅拌方法、振实成型方法、养护、加载速度、试验条件控制和仪器设备等方面有明显的差别。经试验对比,老标准水泥采用GB 法和ISO 法的试验结果是:抗折强度差值不大,对水泥强度指标的影响可忽略不计;而抗压强度用ISO 法检验的则普遍较用GB 法检验的降低了大约一个强度等级。如标号为425 的水泥,其强度等级相当于32. 5。就平均统计水平来看,标号

贯入法检测砌筑砂浆强度检验细则

贯入法检测砌筑砂浆强度检验细则 一、编制依据 本细则依据《贯入法检测砌筑砂浆强度技术规程》(DBJ14-031-2004)编制。 二、编制目的 为正确使用贯入仪检测砌筑砂浆强度,保证检测精度,制定本细则。 三、适用范围 本细则适用于砌体结构工程中砌筑砂浆强度的检测和评定。 新建砌体结构和一般建(构)筑物,其砌筑砂浆强度的检测和评定,应按国家现行标准《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002)、《建筑工程施工质量验收规范》(GB50300-2001)、《建筑砂浆基本性能试验方法》(JGJ70-90)等执行。当遇下列情况之一时,可按本细则检测和推定砌筑砂浆的强度:(1)砂浆试块缺乏代表性或试件数量不足; (2)对砂浆试块的试验结果有怀疑或争议,或砂浆试块的试验结果不能满足设计要求; (3)发生工程事故,或对施工质量有怀疑和争议。 既有砌体工程,在进行下列可靠性鉴定时,可按本细则检测和推定砌筑砂浆的强度: (1)静力安全鉴定及危房鉴定; (2)抗震鉴定; (3)大修前的可靠性鉴定; (4)房屋改变用途、改建、加层或扩建前的专门鉴定。

本细则适合下列条件的砌筑砂浆的检测: (1)符合普通砌筑砂浆用材料、拌和用水的质量标准,采用中砂; (2)采用普通成型工艺; (3)自然养护且砂浆表层为干燥状态; (4)龄期不少于14天; (5)抗压强度为0.4~20.0MPa; 本细则不适用于下列情况砌筑砂浆的检测: (1)测试部位表层与内部的质量有明显差异或内部存在缺陷; (2)遭受化学腐蚀、火灾或冻伤。 用贯入法检测及推定砂浆强度时,除应遵守本细则外,尚应符合国家现行有关标准的规定。 四、操作人员 凡使用贯入仪进行工程检测的人员,均应经专门培训方可进行测试。 五、检测仪器 1、仪器要求 1.1贯入法检测砂浆强度使用的仪器应包括贯入仪、贯入深度测量表。1.2 贯入仪应符合下列技术要求: (1)贯入力应为800±8N; (2)工作行程应为20±0.10mm; 1.3贯入深度测量表应符合下列技术要求: (1)测头外露长度应为20±0.02mm; (2)分度值应为0.01mm;

M10水泥砂浆配合比设计

M10砌筑水泥砂浆配合比设计说明一、设计说明 M10水泥砂浆用于砌筑,稠度50-70mm 二、设计依据 1.《砌筑砂浆配合比设计规程》JGT/T98-2010 2.《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JTG/T70-2009 3.《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG E30-2005 4.《公路工程集料试验规程》JTG E42-2005 5.《公路桥涵施工技术规范》JTG/T F50-2011 6.《设计文件》 三、原材料 1.水泥:辽源市金刚水泥厂P.O42.5 2.砂:梅河口市龙河采砂场,中砂 3.拌合水:饮用水 四、计算步骤 1.砂浆试配强度计算:?m,0=κ?2 表1 砂浆强度标准差及σ及κ值 ?m,0=κ?2= 1.20*10 = 12 MPa

2.水泥用量计算 QC=1000(?m,0-β)/( α·?ce) =1000*(12+15.09)/(3.03*49) =183Kg 根据经验适当调整,初步确定水泥用量为310Kg。 式中?ce-水泥实测强度(MPa),精确至0.1 Mpa;此处取 49 MPa α、β-为砂浆的特征系数,其中α取3.03,β取-15.09 3.每立方米砂浆中的砂用量,按干燥状态(含水率小于0.5%),的堆积密度作为计算值;砂的实测自然堆积密度值1550 kg/m3 4.每立方米砂浆中的水用量,可根据砂浆稠度等要求选用270~330kg;此处根据砂浆细度模数及石粉含量取270kg。 五、经初步计算和调整水泥用量后的每方材料用量 表2 M10砌筑水泥砂浆材料用量(kg/m3)

六、计算试6L水泥砂浆的材料用量 表3 6L水泥砂浆拌合物的材料用量 七、经试配后水泥砂浆拌合物性能 表4 试配砂浆的基本性能 八、水泥砂浆力学性能试验 表5 砂浆的抗压强度(MPa)

水泥砂浆标号强度

1、 水泥砂浆标号强度 水泥砂浆标号强度的意思是指对按标准方法制作和养护的立方体试件,在28d龄期,用标准试验方法测得的抗压强度总体分布中的一个值。 100号水泥砂浆就是说它的强度是100kg/cm2,但是现在全部改成以MPa为单位了,100号对应于M10。 2、Mu代表的是"砌块"中强度等级与混凝土强度等级所采用的表示方法是同一方法系统,即抗压MPa数。 混凝土强度等级不只4个等级从C10到C50每5MPa为一个级差,共9个等级但常用的为C10到C35,C40已经属于高强混凝土了,强度要求再高如没有其它特殊要求就不如钢结构来得合算了。 Mu就是指砌块(强度等级)红砖标准名称是普通粘土烧结砖,常用是Mu5,Mu7.5,Mu10三个等级并以Mu7.5最为常用,Mu10用在基础中多一些,但现在红砖在工程中已经不再允许使用了。 砌块是材料名称如普通烧结砖,粉煤灰砖,空心砌块等等,砌体是指结构,这两个名词可不是同一概念。 3、根据《建筑结构设计术语和符号标准》GB/T50083-97的规定,混凝土强度等级的定义是:根据混凝土立方体抗压强度标准值划分的强度级别。 混凝土立方体抗压强度标准值,系指按照标准方法制作养护的边长为150mm的立方体试件,在28d龄期用标准试验方法测得的具有95%保证率的抗压强度。照标准方法制作养护的边长为150mm的立方体试件,在28d龄期用标准试验方法测得的具有95%保证率的抗压强度。普通混凝土按立方体抗压强度标准值划分为C7.5、C10、C15、C20、C25、C30、C35、C40、C45、C50、C55、C60等12个强度等级。C20就是能承受20MP,C30就是能承受30MP,以此类推... 水泥的标号 水泥的标号是水泥强度大小的标志,测定水泥标号的抗压强度,系指水泥砂浆硬结28d后的强度。例如检测得到28d后的抗压强度为310 kg/cm2,则水泥的标号定为300号。抗压强度为300-400 kg/cm2者均算为300号。普通水泥有:200、250、300、400、500、600六种标号。200号-300号的可用于一些房屋建筑。400号以上的可用于建筑较大的桥梁或厂房,以及一些重要路面和制造预制构件。 关于水泥标号的用法,其实并没有非常精细的规定,一般来说,设计图纸中会给出明确的规定。 在民用建筑工程中,一般用的比较多的是普通硅酸盐水泥和矿渣硅酸盐水泥。 标号一般常用的有P.O 32.5/42.5,P.S 32.5/42.5。 水泥新标准与老标准相比修订的主要内容是: (1)六大水泥产品标准均引用GB/T17671-1999方法为该标准的强度检验方法,不再采用

砌筑砂浆评定标准

附录Ⅰ砌筑砂浆质量要求及强度评定 1.砂浆及其拌合物的质量要求 (1)砂浆应符合设计规定的种类和强 度等级。 (2)砂浆的稠度宜符合附表12-1规定。 (3)砂浆应具有良好的保水性能(分层 度不应大于30mm)。 (4)砂浆应采用机械搅拌,自投料完 毕起, 浆 不得少于3min;掺用有机塑化剂的砂浆应为3~5min。 (5)砂浆配合比应采用重量比。材料计量允许误差:水泥、有机塑化剂和冬期施工中掺用的 氯盐等控制在±2%以内;砂、水及石灰膏、电石膏、粉土膏、粉煤灰和磨细生石灰粉等控 制在±5%以内。砂应计入其含水量对配料的影响。 (6)水泥粘土砂浆中不得渗入有机塑化剂。 (7)用水泥砂浆或掺入有机塑化剂的水泥砂浆代替水泥混合砂浆时,应考虑砌体抗压强度和 抗剪强度分别较水泥混合砂浆的砌体降低10%和20%。 (8)砂的含泥量,对于水泥砂浆和强度等级不小于M5的水泥混合砂浆,不应超过5%对于 强度等级小于M5的水泥混合砂浆,不应超过10%。 (9)生石灰熟化成石灰膏时,熟化时间不得少于7d,对于磨细生石灰粉,熟化时间不得少于 2d。严禁使用脱水硬化的石灰膏。 (10)拌制砂浆的水宜采用饮用水,当采用其他来源水时,水质必须符合《混凝土拌合用水》 标准的规定。 (11)冬期施工时,不得使用无水泥配制的砂浆。拌制砂浆宜采用普通硅酸盐水泥,砂中不得 含有冰块和直径大于10mm的冻结块,拌合砂浆用水的温度不得超过80℃,砂的温度不得 超过40℃。 (12)氯盐砂浆中掺微沫剂时,盐类溶液和微沫剂溶液必须在拌和中先后加入。 2.砂浆试块强度检验评定 (1)砂浆强度等级应以按下列条件制作的试块的抗压强度来确定。 1)1)砂浆试块应在搅拌机出料口随机取样、制作。一组试块应在同一盘砂浆中取样 制作, 同盘砂浆只应制作一组试块。 2)2)试块为边长70.7mm的正立方体,采用无底试模放在含水率不大于2%的烧结 普通砖 上成型(砖上铺有吸水性较好的湿纸)。 3)3)试块标准养护条件:水泥混合砂浆,温度为(20±3)℃,相对湿度为60%~80%; 水泥 砂浆和微沫砂浆,温度为(20±3)℃,相对湿度为90%以上。养护龄期为28d。 注:当缺乏标准养护条件时,也可采用自然养护,即水泥混合砂浆在正温度,相对湿度

水泥砂浆配合比表44950

抹灰水泥砂浆配合比表 材料单位 1:1 1:2 1:2.5 1:3 32.5Mpa水泥吨 0.758 0.55 0.485 0.404 中砂立方米 0.760 1.100 1.200 1.200 水立方米 0.300 0.300 0.300 0.300 防水快凝砂浆配合比 名称配比(重量比) 水泥砂防水剂水 急凝灰浆 1.00 -- 0.69 0.44-0.52 中凝灰浆 1.00 -- 0.20-0.28 0.40-0.50 急凝砂浆 1.00 2.20 0.45-0.58 0.15-0.28 中凝砂浆 1.00 2.20 0.20-0.28 0.40 一般地面的水泥砂浆配合比宜为1:2(水泥:砂子),如果水泥用量过大,可能导致裂缝。 砌筑砂浆配合比表 作者:未知来源:本站原创时间:2006-2-9 点击数:3516 【字体:小大】

请问M5水泥砂浆的配合比是多少? 1.M5水泥砂浆的配合比是多少? 2.1:3水泥沙浆的重量控制? 3.C10混凝土的配合比?(按一般情况) 谢谢! wolfchild 新手上路 第1楼: UID zaiwu119 2007-04-28 05:07:00 作者:zaiwu119 M5.0配合比是水泥200 砂子1500 水280 C10 的配合比要根据材料的情况砂是含泥率!石子的超粒径! 一般的算步骤为: 第一,设计的塔落度! 地二,就是水灰比,求出水泥的用量! 地三石子+沙子+水泥+外加济=2400 第四请出石子+沙子的重量! 地五根据表求出石子的重量,沙子的重量 第六算出外加剂的用量(一般为水泥的1%,如果是液体另算) C10的如果是10厘米的实验块2000N的压力实验机压最底在225帕以上!在房建设中的水泥沙浆配合比是多少 在房屋建设中砖与砖之间的水泥砂浆一般的配合比是多少?民用的房屋顶一般是怎么处理的?房檐以下到地面有多高? 提问时间:2007-04-16 10:17:14

砌筑砂浆配合比设计方法

砌筑砂浆配合比设计方法 1、目的 为用于以水泥、砂、石灰和掺和料等为主要材料在房屋建筑及一般构筑物中,设计出砌筑、抹灰等用途的建筑砂浆。 2、引用标准、规程及技术文件 2.1 砌筑砂浆配比设计规程(以下简称规程)JGJ98-2010 3、检测机仪的配备 3.1 建筑砂浆搅拌机 3.2 建筑砂浆稠度测定仪 3.3 建筑砂浆试模(70.7×70.7×70.7) 3.4 搅拌及试验工具 4、建筑砂浆配比设计 4.1 原材料要求 4.1.1 水泥砂浆M15及M15以下宜采用强度等级不大于32.5级水泥,M15以上宜采用等级不大于42.5级水泥。 4.1.2 砂 4.1.2.1 砖砌体宜选用中砂,含泥量符合建筑用砂标准(JGJ52——2006) 4.1.2.2 毛石砌体宜选用粗砂,含泥量符合建筑用砂标准(JGJ52——2006) 4.1.3 掺和料

4.1.3.1 石灰膏:用生石灰水介熟化后,并在沉淀池中采用水封方式贮存,试配时的稠度应为120±5mm 4.1.3.2 粉煤灰和磨细生石灰,其品质指标应符合相应国家标准(GB1596、JC/T480) 4.1.4 外加剂:掺入砌筑砂浆的外加剂,应具有法定检测机构出具砂浆性能试验报告合格后方可使用 4.1.5 配制砂浆用水应符合《砼拌合用水标准》规定 4.3 技术条件 4.3.1 水泥砂浆的强度等级宜采用M30,M25,M20,M15,M10,M7.5,M5; 水泥混合砂浆的强度等级M15,M10,M7.5,M5。 4.3.2 水泥砂浆拌合物密度不宜小于1900kg/m3 水泥混合砂浆拌合物密度不宜小于1800kg/m3 4.3.3砌筑砂浆的稠度规定 4.3.4砌筑砂浆的保水率规定

水泥砂浆强度

根据《砌筑砂浆配合比设计规程》(JGJ98-2000)以下配比比例皆是以重量为单位。我们来看看M5、M7.5、M10、C20、C25水泥砂浆的配比。原材料的主要参数,水泥:32.5级水泥;中砂,堆积密度为1221kg/m3;施工水平: 一般。 水泥用量240kg/m3,砂子用量QS=1221kg/m3,水量为290kg/m3 四、C20混凝土配合比:水泥:砂:碎石:水=1:1.83:4.09:0.50 条件:坍落度35--50mm;砂子种类:粗砂,配制强度:28.2MPa;石子:河石;最大粒径:31.5mm;水泥强度等级32.5,实际强度35.0MPa . 每立方米混凝土中,水泥含量:326Kg;砂的含量:598Kg;碎石:1332Kg 五、C25混凝土配合比:水泥:砂:碎石:水=1:1.48:3.63:0.44 条件:坍落度35--50mm;砂子种类:粗砂,配制强度:28.2MPa;石子:河石(卵石);最大粒径:31.5mm;水泥强度等级32.5,实际强度35.0MPa . 其中每立方米混凝土中,水泥含量:370Kg;砂的含量:549Kg;碎石:1344Kg 以上是M5、M7.5、M10、C20、C25水泥砂浆的配比。可以根据实际条件调整配合比。变化幅度不会太大。

砂浆配合比及重量

首先明确对象:是砌筑砂浆还是抹灰砂浆? 砌筑砂浆(一般分水泥砂浆和水泥混合砂浆等),一般用强度等级表示,普通砌筑砂浆的强度等级代号以M表示,砌筑混凝土砌块的专用砂浆用Mb表示。其强度是根据所用材料的不同(如水泥的种类和标号、砂的颗粒级配等)由实验室给出设计配比单,此配比一般是根据《砌筑砂浆配合比设计规程》(JGJ98-2000) https://www.wendangku.net/doc/9d7321436.html,/forum/detail841823_11.html,并结合施工水平通过试配和试验确定的具有85%保证率的强度(立方体抗压强度,单位MPa)。其配比是按每立米体积的砂浆中各组分的质量(Kg)比表示的,其中砂是按含水率小于0.5%的干砂计算的。砂浆的体积是按砂浆拌和物的密度(水泥砂浆1900kg/m^3,混合砂浆1800kg/m^3)换算的。实际施工配比还应根据砂的实际含水率进行质量换算。施工中一般均直接采用质量比表示,目的是便于计量和控制质量!当然也可以全部换算成体积比,但所用的密度(为堆积密度)必须是现场实测值,以确保其正确性。这一点和混凝土配比相似,所不同的是对砌筑砂浆对水的用量可以根据现场实际施工要求的稠度和和易性在较大的范围内调整(一般在 270~330Kg/m^3左右,当然没有绝对限制),而混凝土则必须严格控制水的用量(由水灰比控制)。抹灰砂浆 抹灰砂浆一般分为普通抹灰砂浆(水泥砂浆、混合砂浆等)、特种抹灰砂浆(防水砂浆、装饰砂浆,聚合物砂浆等)等。 抹灰砂浆一般不直接要求强度等级,设计文件中一般多采用“1:m”或“1:n:m”的表示方法,采用的是份数比,即体积比,当然1一般是指水泥或其他胶结料用量,m是砂用量,即一般用“水泥:其他胶结料或添加料:砂”的形式表示。其配比形式还可以采用x:y:z的形式,均为份数比,即体积比。当然抹灰砂浆实际上也是有强度值的,如抗压强度、黏结强度等,只不过一般很少采用。 应该注意到,其实用体积比是过去的习惯用法,其前提条件采用什么种类的胶结料(或水泥)没有说清楚,也没给出水泥的强度等级要求,所以不够科学、规范。我国现行规范也采用此提法,但对于有抗压要求的更倾向于采用强度等级表示。如前面网友提到的《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2002) https://www.wendangku.net/doc/9d7321436.html,/forum/detail1051691_6.html5.3.2条,就同时采用了两种提法“水泥砂浆面层的体积比(强度等级)必须符合设计要求;且体积比应为1:2,强度等级不应小于M15。”从中可以看到两者有时是可以表示同一种砂浆的。(但注意1:2的水泥砂浆并一定等于M15的强度等级,因为前者没有指明水泥的强度标号) 从严格意义上说,体积比并不科学,也不便于质量管理和施工质量控制,以后应逐步过渡采用容易量化和管理的质量比,同时考虑所用材料的强度指标和特性等方面。如《地下防水工程技术规范》GB50108-2001中对于普通防水砂浆的配合比就采用了质量比,(前提是水泥强度等级不低于32.5级)详见规范第4.2.7条和4.2.12条 普通水泥砂浆防水层的配合比见表4.2.12 https://www.wendangku.net/doc/9d7321436.html,/forum/detail621048_1.html 可见更科学了。

砂浆配合比计算2

砂浆配合比计算 砌筑砂浆是将砖、石、砌块等粘结成为砌体的砂浆。砌筑砂浆主要起粘结、传递应力的作用,是砌体的重要组成部分。 砌体砂浆可根据工程类别及砌体部位的设计要求,确定砂浆的强度等级,然后选定其配合比。一般情况下可以查阅有关手册和资料来选择配合比,但如果工程量较大、砌体部位较为重要或掺入外加剂等非常规材料时,为保证质量和降低造价,应进行配合比设计。经过计算、试配、调整,从而确定施工用的配合比。 目前常用的砌筑砂浆有水泥砂浆和水泥混合砂浆两大类。根据《砌筑砂浆配合比设计规程》(JGJ98—2000)规定,砌砖砂浆配合比设计或选用步骤如下: 一、水泥混合砂浆配合比设计过程 (一)确定试配强度 砂浆的试配强度可按下式确定: (5-2) 式中: ——砂浆的试配强度,精确至0.1MPa; ——砂浆抗压强度平均值,精确至0.1MPa; ——砂浆现场强度标准差,精确至0.01MPa。 砌筑砂浆现场强度标准差,可按公式(5-3)或表5-4确定: (5-3) 式中: ——统计周期内同一品种砂浆第i组试件的强度(Mpa); ——统计周期内同一品种砂浆N组试件强度的平均值(MPa); N——统计周期内同一品种砂浆试件的组数,N≥25。 当不具有近期统计资料时,砂浆现场强度标准差可按表5-3取用。 (二)计算水泥用量

每立方米砂浆中的水泥用量,应按下式计算: (5-4)式中:——每立方米砂浆中的水泥用量,精确至1MPa; ——砂浆的试配强度,精确至0.1MPa; ——水泥的实测强度,精确至0.1MPa; 、——砂浆的特征系数,其中=3.03,=-15.0%。 在无法取得水泥的实测强度时,可按下式计算: (5-5)式中: ——水泥强度等级对应的强度值(MPa); ——水泥强度等级值的富余系数,该值应按实际统计资料确定。无统计资料时取=1.0。 当计算出水泥砂浆中的水泥用量不足200kg/m3时,应按200kg/m3采用。 (三)水泥混合砂浆的掺加料用量 水泥混合砂浆的掺加料应按下式计算: (5-6)式中: Q D——每立方米砂浆中掺加料用量,精确至1kg;石灰膏、粘土膏使用时的稠度为120±5mm; Q c——每立方米砂浆中水泥用量,精确至1kg; Q A——每立方米砂浆中水泥和掺加料的总量,精确至1kg;宜在300~350kg/m3之间。 (四)确定砂子用量 每立方米砂浆中砂子用量Q s(kg/m3),应以干燥状态(含水率小于0.5%)的堆积密度作为计算值。 (五)用水量 每立方米砂浆中用水量Q w(kg/m3),可根据砂浆稠度要求选用240~310kg。 注: (1)混合砂浆中的用水量,不包括石灰膏或粘土膏中的水; (2)当采用细砂或粗砂时,用水量分别取上限或下限; (3)稠度小于70mm时,用水量可小于下限; (4)施工现场气候炎热或干燥季节,可酌量增加水量。 二、水泥砂浆配合比选用

砂浆配合比设计

项目 3 砌筑材料的制备 一、砌筑砂浆 1.砂浆的分类组成材料建筑砂浆按用途不同,可分为砌筑砂浆、抹面砂浆。按所用胶结材不同,可分为水泥砂浆、石灰砂浆、水泥石灰混合砂浆等。 2.建筑砂浆的组成材料主要有:胶结材料、砂、掺加料、水和外加剂等。 3.砂浆的技术性质①砂浆的和易性砂浆的和易性包括流动性和保水性。砂浆的流动性也叫稠度,是指在自重或外力作用下流动的性能,用砂浆稠度测定仪测 定,以沉入度(mm)表示。沉入度越大,流动性越好。砂浆的保水性是指新拌纱浆保持其内部水分不泌出流失的能力。 保水性不良的砂浆在存放、运输和施工过程中容易产生离析泌水现象。砂浆保水性用 砂浆分层度测量仪来测量,以分层度(mm)表示,分层度大的砂浆保水性差,不利于施工。 ②砂浆强度等级:是以边长为7.07 cm的立方体试块,按标准条件[在(20±3)C温度和相对湿度为60%?80%的条件下或相对湿度为90%以上的条件下]养护至28 d的抗压强度值确定。 ③粘结力:主要是指砂浆与基体的粘结强度的大小。砂浆的粘结力是影响砌体抗剪强度、耐久性和稳定性,乃至建筑物抗震能力和抗裂性的基本因素之一。通常,砂浆的抗压强度越高粘结力越大。 ④收缩性能:指砂浆因物理化学作用而产生的体积缩小现象。其表现形式为由于水分散失和湿度下降而引起的干缩、由于内部热量的散失和温度下降而引起的冷缩、由于水泥水化而引起的减缩和由于砂颗粒沉降而引起的沉缩。 ⑤耐久性 4.砌筑砂浆及配合比设计砌筑砂浆是将砖、石、砌块等粘结成为砌体的砂浆。 (1)砌筑砂浆的技术条件将砖、石及砌块粘结成为砌体的砂浆称为砌筑砂浆。它起着粘结砖、石及砌块构成砌体,传递荷载,并使应力的分布较为均匀,协调变形的作用。按国家行业标准JGJ 98-2000 《砌筑砂浆配合比设计规程》规定,砌筑砂浆需符合以下技术条件: ①砌筑砂浆的强度等级宜采用M20,M15,M10,M7.5,M5,M2.5。 ②水泥砂浆拌合物的密度不宜小于 1 900 kg/m3;水泥混合砂浆拌合物的密度不宜小于 1 800 kg/m3。 ③砌筑砂浆稠度、分层度、试配抗压强度必须同时符合要求。砌筑砂浆的稠度应按表 4-3规定选用。砌筑砂浆的分层度不得大于30 mm。

M20水泥砂浆配合比设计

G307吴堡至绥德改建工程 M20水泥砂浆配合比设计说明书 榆林市天元路业有限公司试验检测中心G307吴堡至绥德改建工程试

验段LJ1LJ2合同段工地试验室 目录 一.设计依据 (1) 二.设计要求 (1) 三.原材料情况 (1) 1.水泥 (1) 2.砂 (1) 3. 水 (2) 四.配合比设计过程 (2) 1.计算试配强度 (2) 2.计算每立方米砂浆的水泥用量 (2) 3.计算每立方米砂浆的砂用量 (2) 4. 确定用水量 (3) 五.调整试配 (3) .3……………………………………………六.确定理论配合比. M20水泥砂浆配合比设计 一、设计依据: 1、JTG E30-2005《公路工程水泥混凝土试验规程》。 2、JTG E42-2005《公路工程集料试验规程》。 3、JTG/T F50-2011《公路桥涵施工技术规范》。 4、JGJ/T 98-2010《砌筑砂浆配合比设计规程》。 5、《G307吴堡至绥德改建工程施工图设计》。 二、设计要求: 1、强度:28d设计抗压强度标准值为20MPa, 28d配置强度为23.0MPa。 2、砂浆设计稠度为50-70mm。 3、使用部位:盖板砂浆填塞。 三、原材料情况 1、水泥:山西华润福龙水泥有限公司(润丰牌P.O42.5 普通硅酸盐水泥)。表一 要求相应 382300/k比表面积18945初凝时间mi 255600终凝时间mi2.0沸煮合安定性m技术指龄项试验结 5.03.5抗折MP3d 29.217.0抗压MP8.66.5抗折MP28d

46.8 42.5 抗压MP 表二砂:吴堡黄河三星砂厂,细度模数为2.62。2、 试验结果要求相应值项目Mx=2.62 筛分细度模数中砂1.2 含泥量(%)≤3.0 0.3 %泥块含量()≤1.0 32655 kg/m表观密度()2500 >31630 )堆积密度(kg/m/ 、水:榆林市绥德县路家洼,本地饮用水。3 四、配合比设计过程: 初步确定砂浆各组成材料用量: 1.计算试配强度(28d设计抗压强度标准值为20.0MPa) 由公式:f=fσ=20×1.15=12.0 cu,kcu,o f—砂浆配制强度(MPa) cu,o f—砂浆抗压强度标准值(MPa)cu,kσ—砂浆 强度标准差σ=1.15 试配强度确定为23.0MPa。 2.计算每立方米砂浆的水泥用量 由公式 Qc=1000(R-β)/(α*f)ceαβ-砂浆的特征系数,根据设计规程分别取3.03、-15.09。 f-水泥28d抗压强度计算值42.5×1.0=42.5MPa。ce R-砂浆试配强度(MPa) 将f、α、β代入上式中,ce Qc=1000×(23.0+15.09)/(3.03×42.5)=296kg 因工地现场实际情况,根据以往施工经验,确定每立方米砂浆的水泥用量为390kg。 3、计算每立方米砂浆的砂用量 依据规范要求,每立方米砂浆的砂用量应按砂在干燥状态的堆积密度值作为计算 3,每立方米砂浆的砂用量1630kg值,实测堆积密度为1630kg/m。 4、确定用水量 根据砂浆稠度要求,选用每立方米砂浆的用水量为260kg。 3表三kg/m可算出初步配合比,各组成材料用量()如下表 砂水水泥. 五、试配调整3, 均满足要求。稠度度为60mm,实测拌和物容重为2280kg/m 试拌5.0L以初步水泥用量390kg为中心,按10%增减幅度选定3个水泥用量:351kg、390kg、429kg,水、砂用量与基准配比保持不变,三组配合比经过试验 结果列入下表