技术规范书

中国电力工程顾问有限公司

2001年2月北京

500kV(330kV)变电所计算机监控系统

技术规范书

主编单位:西南电力设计院

批准部门:中国电力工程顾问有限公司

施行日期:2001年2月

2001年2月北京

关于印发发电机变压器组保护、

交流不停电电源、直流设备、计算机监

控系统

等十二本设备技术规范书的通知

各有关单位:

根据中国电力工程顾问有限公司电力勘测设计标准化任务的安排,由华北电力设计院编制的《微机型发电机-变压器组保护装置技术规范书》、《微机型启动/备用变压器保护装置技术规范书》、《微机型500kV变压器保护装置技术规范书》、《微机型220kV变压器保护装置技术规范书》;中国电力建设工程咨询公司编制的《发电机变压器故障录波装置技术规范书》;西北电力设计院编制的《直流柜及充电装置(相控电源)技术规范书》;河南省电力勘测设计院编制的《直流柜及充电装置(高频开关电源)技术规范书》、《阀控式密封铅酸蓄电池技术规范书》;东北电

力设计院编制的《交流不停电电源(UPS)装置技术规范书》;中南电力设计院编制的《发电厂网络计算机监控系统技术规范书》;西南电力设计院编制的《500kV(330kV)变电所计算机监控系统技术规范书》、《220kV变电所计算机监控系统技术规范书》等十二本技术规范书已完成报批稿并经专家评审。现批准印发。上述设备技术规范书由中国电力工程顾问有限公司负责解释和管理。

以上设备技术规范书是根据我国现行有关标准编制的,是发电厂、变电所设备招(议)标用技术规范书典型范本和指导性文件,可在具体工程设备招(议)标中参照使用。

各单位在使用设备技术规范书的过程中要注意积累资料,及时总结经验,如发现不妥和需要补充修改之处请及时函告中国电力工程顾问有限公司。

中国电力工程顾问有限公司

2001年2月12日

工程编号

工程

500kV(330kV)变电所计算机监控系统

技术规范书

签署

编制单位:

_______年______月

前言

为了加强设备管理和规范,指导设备招(议)标工作,国家电力公司电力规划设计总院以电规自(1999)66号文下达编制以下二次线设备技术规范书的任务:

1. 微机型发电机-变压器组保护装置技术规范书

2. 微机型启动/备用变压器保护装置技术规范书

3. 微机型500kV变压器保护装置技术规范书

4. 微机型220kV变压器保护装置技术规范书

5. 发电机变压器故障录波装置技术规范书

6. 直流柜及充电装置(相控电源)技术规范书

7. 直流柜及充电装置(高频开关电源)技术规范书

8. 阀控式密封铅酸蓄电池技术规范书

9. 交流不停电电源(UPS)装置技术规范书

10. 发电厂网络计算机监控系统技术规范书

11. 500kV(330kV)变电所计算机监控系统技术规范书

12. 220kV变电所计算机监控系统技术规范书

本设备技术规范书是上述设备技术规范书中的一本。这本设备技术规范书由中国电力工程顾问有限公司以电顾发字[2001]1号文发布使用。

本设备技术规范书编制单位为西南电力设计院,主编人:钟万芳,刘家模,校核人:李扶华,关江桥,黄安平,余熙,审核人:冯小明。中国电力工程顾问有限公司先后组织召开了本设备技术规范书的编制大纲

审查会和送审稿审查会。并由中国电力工程顾问有限公司卓乐友、宋璇坤、张徐东、李京、陈志蓉、汪亮完成最终的校审及统稿工作。

本设备技术规范书是根据现行的有关标准编制的。适用于500kV(330)kV变电所计算机监控系统的招(议)标和订货工作。根据工程具体情况,参照本设备技术规范书进行修改填写后,便可作为投标书。经买卖双方协商一致后即成为技术协议书,并做为订货经济合同的主要附件。本设备技术规范书按目前国产计算机监控系统编写,列举了有关技术参数作为推荐值,具体工程可根据实际情况直接修改填写使用。

各单位在使用中发现有不妥和需要补充之处,请随时函告中国电力工程顾问有限公司。

目录

前言

1 总则

2 供货范围

3 技术要求

4 设计联络会

5 技术服务和工厂培训

6 质量保证和试验

7 包装、运输和储存

附录A 500kV变电所各电气设备I/O表

附录B 模拟量采集参数

附录C 状态量(开关量)采集参数

40

1 总则

1.1概述

1.1.1 本设备技术规范书适用于新建的500kV(330kV)变电所计算机监控系统,对同电压等级的扩建工程可参照执行。它提出了变电所监控系统的功能、设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

1.1.2 本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,卖方应提供符合本规范书和工业标准的优质产品。

1.1.3 如果卖方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,则意味着卖方提供的设备(或系统)完全符合本规范书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在报价书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。

1.1.4 本设备技术规范书所使用的标准如遇与卖方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。

1.1.5 本设备技术规范书经买卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等法律效力。

1.1.6 本设备技术规范书未尽事宜,由买卖双方协商确定。

1.2 卖方工作范围

卖方应提供满足本规范书要求所必须的硬件、软件和各项服务,其中包括(但不限于)下列内容:

1.2.1 计算机监控系统和配套设备(包括________缆、计算机网络电缆及辅助设施)的设计及供货,以及这些设备的现场安装指导、调试、参加验收、投运及售后服务等。

1.2.2 计算机监控系统的设计联络会、工厂试验及验收(FAT)、设备包装、运输、现场安装调试和投运、现场试验及验收(SAT)、对买方技术人员的培训、保修期的维护等。

1.2.3 与其它厂家智能设备的数据通信,根据买方提供的规约实现信息

接入,保证数据接收及传送的正确性,并在验收前,通过联调。

1.2.4 提供必要的备品备件及专用工具。

1.2.5 提供技术资料,包括:

1 技术规范书;

2 设备规范清单;

3 接线原理图及各单项设备产品说明书;

4 各控制对象的逻辑框图;

5 I/O清单及信号报警清单;

6 屏柜布置及端子排安装接线图(图集及CAD盘);

7 试验及测试报告;

8 用户使用及维护手册。

1.2.6 设备制造过程中,卖方应积极配合买方对其设备进行的监造和检验工作。

1.3 买方工作范围

1.3.1 买方将提供下列设备和服务:

1 所有基础、地脚螺栓和灌浆;

2 所有现场接线和电缆敷设;

3 监控系统所需的交、直流电源;

4 开关量输入信号接点和脉冲设备;

5 按卖方要求提供计算机监控系统接地和接地所需电缆;

6 I/O清单;

7 计算机监控系统设备装卸和安装所需的劳动力和服务。

1.3.2 买方应向卖方提供有特殊要求的技术文件。

1.3.3 设备安装过程中,买方为卖方现场派员提供工作和生活的便利条件。

1.3.4 设备制造过程中,买方可派员到卖方进行监造和检验。

2 供货范围

卖方应根据工程具体情况提供计算机监控系统、备品备件、通信电缆和系统运行、维护的全部技术文件。

2.1 计算机监控系统

本工程订购的设备规范和数量见表2-1。

表2-1 设备规范和数量

2.2 备品备件及专用工具

2.2.1 备品备件

卖方应提供必要的备品备件,其价格单独列出,并包括在设备的基价内;

1 备品备件数量应满足系统连续运行三年的要求。买方在认为必要时有权要求增加或减少备品备件的数量。

2 在设备使用寿命期间,卖方应保证备品备件的及时供应;当卖方决定中断生产某些组件或设备时,应预先告知买方,以便买方增加这些设备的备品备件。

3 所有备品备件应当是新的,必须能与原件相互替换;

4 合同订购的全部备品备件,应随设备一并运抵目的地。备品备件应有合格的单独包装,并注明“备品”字样。

5 卖方提供有关备品备件的保管资料,如存放期限、是否需干燥剂等。所有备品备件的一些主要部件(如印刷电路板)在发运前,都应逐件进行测试,以保证在计算机监控系统中正常运行。

6 每一种类的模件,至少应有10%的备品备件。

7 投标书中卖方应列出推荐的备品备件清单,并有详细的说明,以便买方了解这些备品备件的用途。备品备件清单见表2.2。

表2.2 备品备件清单

2.2.2 专用工具和测试仪器

1.卖方应提供一套专用的维修工具和必要的仪器仪表,以满足系统的维护及测试需要。其价格单独列出,并包括在设备的基价内。

2.除专用工具外,卖方还应向买方提供一份推荐的维修测试人员必备的标准工具的清单。

3.应提供完整的资料。

专用工具及仪器见表2.3。

表2.3 专用工具及仪器

2.3 通信电缆

监控系统内各设备之间的联接所用电缆由卖方负责供货,电缆长度根据具体工程情况确定。

站控层采用联接,长度:Km;

间隔层采用联接,长度:Km;

站控层与间隔层之间采用联接,长度:Km。

3 技术要求

3.1 应遵循的主要现行标准

所有设备的设计,制造,检查,试验及特性除本规范中规定的特别标准外,都应遵照适用的最新版IEC标准和中国国家标准(GB)及电力行业(DL)标准,以及国际单位制(SI)。

GB4208-93 外壳防护等级

GB/T 13702-92 计算机软件分类与代码

GB/T 15532-1995 计算机软件单元测试

GB/T 14537-93 量度继电器和保护装置的冲击和碰撞试验

GB 6162-85 静态继电器和保护装置的电气干扰试验

GB2423 电工电子产品基本环境试验规程

GB14285-93 继电保护和安全自动装置技术规程

GB50171-92 电气装置安装工程盘,柜及二次回路结线施工及验收规范

GB2887-89 计算站场地技术条件

GB/T 6593-1996 电子测量仪器质量检测规则

GB/T 13729-92 远动终端通用技术条件

GB/T 13730-92 地区电网数据采集与监控系统通用技术条件

GB/T17626.1-1998 电磁兼容试验和测量技术抗扰度试验总论

GB/T17626.2-1998 电磁兼容试验和测量技术静电放电抗扰度试验GB/T17626.3-1998 电磁兼容试验和测量技术射频电磁场辐射抗扰度试验

GB/T17626.4-1998 电磁兼容试验和测量技术电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

GB/T17626.5-1998 电磁兼容试验和测量技术浪涌(冲击)抗扰度试验

GB/T17626.6-1998 电磁兼容试验和测量技术射频场感应的传导骚

扰抗扰度

GB/T17626.8-1998 电磁兼容试验和测量技术工频磁场抗扰度试验GB/T17626.10-1998 电磁兼容试验和测量技术阻尼振荡磁场抗扰度试验

GB/T17626.11-1998 电磁兼容试验和测量技术电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度试验

GB/T17626.12-1998 电磁兼容试验和测量技术振荡波抗扰度试验DL/T 634-1997 基本远动任务配套标准

DL/T 667-1999 继电保护设备信息接口配套标准

DL/T 630-1997 交流采样远动终端技术条件

DL/T 621-1997 交流电气装置的接地

DL 5002-91 地区电网调度自动化设计技术规程

DL 5003-91 电力系统调度自动化设计技术规程

NDGJ8-89 火力发电厂、变电所二次接线设计技术规定

DL/T 659-1998 火力发电厂分散控制系统在线验收测试规程

DL 476-92 电力系统实时数据通信应用层协议

SDJ2-88 220~500kV变电所设计技术规程

SDJ9-1999 电测量及电能计量装置设计技术规程

IEC870-5-102 电力系统中传输电能脉冲计数量配套标准

3.2 使用环境条件

3.2.1 环境温度

最高温度:C

最低温度:C

3.2.2 环境相对湿度

最大相对湿度:%

平均相对湿度:%

3.2.3 海拔高度:m

3.2.4 地震烈度:度

水平加速度:g

垂直加速度:g

3.2.5 防护等级:级

3.3 电源、接地与抗干扰

3.3.1 电源

工作电源:

交流电源电压:__V,变化范围_____。

直流电压:__V,变化范围_____。

频率:50 Hz ,变化范围_____。

间隔层供电采用_______供电。

站控层供电采用________供电。

3.3.2 接地

计算机监控系统不设置单独的接地网,遵照“一点接地”原则,接地线连接于变电所的主接地网的一个点上。监控系统应满足接地电阻大于等于1賫的要求(若有特殊情况,双方协商解决)。

监控系统的机箱、机柜、以及电缆屏蔽层均应可靠接地。计算机监控系

统各间隔之间,间隔层与站层之间的连接,以及设备通讯口之间的连接应有隔离措施。不同接地点的设备连接一定要采用电气隔离措施,不破坏“一点接地”的原则。

3.3.3 抗干扰

设备安装于无电磁屏蔽房间内,设备自身应满足抗电磁场干扰及静电影响的要求。在雷击过电压及操作过电压发生及一次设备出现短路故障时,卖方设备均不应误动作。所有设备均应满足下列抗扰度试验等级要求:

1.对静电放电符合GB/T17626-4-2 4级

2.对辐射、无线电频率符合GB/T17626-4-3 3级(网络要求4级)3.对电气快速瞬变符合GB/T17626-4-4 4级

4.对浪涌符合GB/T17626-4-5 3级

5.对传导干扰、射频场感应符合GB/T17626-4-6 3级

6.对电源频率磁场符合GB/T17626-4-8 4级

7.对脉冲磁场符合GB/T17626-4-9 5级

8.对衰减振荡磁场符合GB/T17626-4-10 5级

9.对振荡波符合GB/T17626-4-12 2级(信号端口)

3.4 工程条件

3.4.1 工程概况

变电所额定电压:kV,kV,kV。

高压部分采用接线,中压部分采用接线,低压部分采用接线(主接线见附图A )。变电所建设规模如下:

(组)

3.4.2 监控对象

3.4.2.1 监控系统控制对象如下:

1.500kV(330kV)断路器、电动隔离开关,电动接地开关;2.220kV(110kV)断路器、电动隔离开关;

3.35~66kV断路器、电动隔离开关;

4.380V所用电源断路器;

5.主变及所用变分接头调节;

6.重要设备的启动/停止(如所内380V电动机的启动/停止、所内自

动装置的投入/退出);

7.成组设备的顺序控制:如倒母线、旁路代线路、V-Q调节等。

3.4.2.2 监控系统监测对象如下:

监测量包括电流、电压、有功功率、无功功率、频率、功率因数、有功电能、无功电能和温度量等,具体监测量参见附录B。

3.4.2.3 监控系统信号量

监控系统信号包括断路器、隔离开关以及接地开关的位置信号、继电保护装置和安全自动装置动作及报警信号、运行监视信号、变压器有载调压分接头位置等,具体监视信号量参见附录C。

3.4.3 继电小室的设置

500(330kV)继电小室按设置,布置于,本期设个继电小室,远期设个继电小室。

220kV(110kV)继电小室按设置,布置于,本期设个继电小室,远期设个继电小室。

主变及35kV(66kV)间隔层设备布置在继电小室内。

3.4.4 I/O信号统计

计算机监控系统的输入/输出装置,按电气设备单元配置。I/O量的裕度应不小于10%。各电气设备信号量统计见附录A。

3.5 系统性能指标

计算机监控系统应具有的最低性能指标:

1.模拟量测量综合误差0.5%

2.电网频率测量误差0.01Hz

3.事件顺序记录分辨率(SOE)2ms

4.遥测信息响应时间(从I/O输入端至远动通信装置出口)3s

5.遥信变化响应时间(从I/O输入端至远动通信装置出口)2s

6.控制命令从生成到输出的时间1s

7.画面实时数据更新周期模拟量3s

8.画面实时数据更新周期开关量2s

9.双机系统可用率99.98%

10.控制操作正确率=100%

11.遥控动作成功率99.99%

12.事故时遥信年正确动作率99%

13.系统平均无故障间隔时间(MTBF)20000h

(其中I/O单元模件MTBF 50000h)

14.间隔级测控单元平均无故障间隔时间40000h

15.各工作站的CPU平均负荷率:

正常时(任意30min内)30%

电力系统故障(10s内)50%

16.模数转换分辨率12位

17.GPS对时精度1ms

3.6 系统配置

卖方应根据自身产品的结构,作出满足本技术规范书要求的系统配置。配置规模:间隔层按工程期规模配置,并能方便扩充;站控层、网络、软件系统按工程远期规模配置。

3.6.1 系统结构

计算机监控系统包括两部分:站控层和间隔层,网络结构为开放式分层、分布式结构。站控层为全所设备监视、测量、控制、管理的中心,通过光缆与间隔层相连。间隔层按照不同的电压等级和电气间隔单元,以相对独立的方式分散在各个继电器室中,在站控层及网络失效的情况下,间隔层仍能独立完成间隔层的监测和断路器控制功能。计算机监控系统通过远动工作站与调度中心通讯,并具有与国家电力数据网(SPDnet)连接的能力。

站控层主要设备包括主机/操作员站、远动通信设备、工程师站、公用接口装置、打印服务器及打印机、GPS对时装置、动态路由器及网络设备等。(站控层若采用对等网络,则取消作为专用服务器的主机)。

间隔层主要设备包括测控单元、通讯接口单元、网络设备等。

3.6.2网络结构

计算机监控系统的网络构成如下:

站控层网络为网,网络拓扑结构为型,网络传输协议为,网络传输速率为Mb/s,通讯介质为。它负责站控层各个工作站之间和来自间隔层的全部数据的传输和各种访问请求。其网络协议应符合国际标准化组织OSI模型。具有良好的开放性。站控层网络按双网配置,网络配置规模需满足工程远期要求。

间隔层网络采用网,网络拓扑结构为型,网络传输协议为,网络传输速率为Mb/s,通讯介质为。网络应成熟可靠,符合网络标准,传输速率应Mb/s。

变电站网络视频监控解决方案.doc

变电站网络视频监控解决方案1 变电站网络视频监控解决方案 一、概述: 随着计算机技术、网络通讯技术以及电力系统保护及自控技术的发展,变电站的自动化运行水平不断提高,大大减少了人为操作事故,使变电站的无人值守逐步变成了可能,并已成为电业系统的发展趋势。目前已实现了将生产现场的设备运行数据、状态传送到远方的调度中心,同时调度中心也可对远程的现场设备进行控制和调节,这就是常称的遥测、遥信、遥控和遥调。作为无人值守的变电站如只具备四遥是不够的,因为调度中心无法了解现场情况致使一些安全防范如“防火、防盗”等无法实现,因此变电站仍需要有人昼夜守护。随着计算机技术、多媒体技术及通讯技术的迅猛发展,对于图像、声音等多媒体信号的数字化处理以及远距离传输的技术已相当成熟,将这一成熟的技术引入电力调度自动化系统,在四遥基础上增加第五遥-遥视,并且实现防盗、防火及出入口管理,将实现真正意义上的“无人值守”。 为了加强对重变电站及无人值守变电站在安全生产、防盗保安、火警监控等方面的综合管理水平,实现创一流的目标,越来越多的电力企业正在考虑建设集中式远程图像监控系统。它可以对各变电站的现场进行实时视频监控,将变电站的各被监视点,如主控制室,高压室、设备情况、断电器、隔离刀闸、室外场地等现场图像通过通讯网实时地传输到集控站或地方调度中心;同时可以按照多种方式进行数字录象,保存在服务器上供事后调用。对重要变电站,局领导及调度人员可分别通过企业计算机网络,利用桌面微机,实时地对变电站进行视频监控或调用数字录象。 近年来,电力公司在全省范围内逐渐建设计算机信息广域网,变电站的远

程图象监控是构筑在计算机信息广域网的重要应用功能之一。 电力系统内各种生产设备类型复杂,数目巨大,地域分布广,人工维护困难。同时,为适应减员增效和现代化管理的要求,对生产现场的闭路电视监控系统在可靠性、易用性及易维护性,尤其对远程监控方面提出了更高的要求。同时,电力系统的信息网络的建设质量和速度在各专网系统中是名列前茅的,这为基于网络视频监控的应用提供了良好的条件。 基于嵌入式视频服务器,主要应用于无人值守变电站,电业局/电厂综合监控系统、现场生产调度指挥系统及对灾害和突发事件的应急处理。以确保监控场所内设备的可靠运行及人员的安全。 二、网络拓扑图: 三、系统组成 系统设备 1、监控前端主要由前网络视音频服务器、摄象机(防护罩、摄象机、镜头、支架)、云台、解码器等主要设备组成。网络视音频服务器是整个系统中的核心设备,实现网络化、数字化处理工作,它完成模拟视频监视信号的数字采集、影像压缩、监控数据处理、报警信号的采集、网络的传输等功能。它可将前端的模拟信号同时处理成高清晰的实时数字图像发布到网络中,可实现多用户同时监控相同或者不同的现场图像,真正做到视频共享 2、后端监控有数台装有专用监控软件的电脑组成,软件功能参考第五节。 网络条件大部分变电站内都有自己的E1线路,监控图像可以使用E1线路来传输到集控中心。E1的带宽为2Mbps,因此可以同时最多可传输8路实时图像。

电力监控系统的应用

焦煤集团科技创新成果申报表

电力监控系统的应用 1.立项背景 为提高本矿供电系统自动化,提高矿井快速处理隐患的能力和快速处理突发事件的能力,同时提供本矿自身的精细化管理能力,本系统对本矿供电系统进行升级改造,实现供电系统监测、控制、保护、预警、计量、管理等功能和预防过流越级跳闸、电压波动跳闸、电气干扰跳闸等突发大面积停电现象,设置变电所温度、烟雾、人员等变电所无人值守监控,建立本矿一套综合性多媒体数字化电力监控管理系统。 同时本系统要求提供通讯接口和协议,在设备层和控制层均可接入自动化系统平台,完成本矿自动化平台的子系统整合接入。 2.研究开发内容 电力监控系统分为四个层次:设备层(即高开综合保护层)、变电层(即变电所内的当地监控和自动化设备—井下测控分站)、通讯平台层(即变电所与地面间的公共通讯平台—光纤以太网平台,已建好。)、地面监控层。 设备层主要完成数据采集、计算、保护和控制执行,并通过RS485总线接入变电所的测控分站中。测控分站一方面完成数据转发,另一方面实现变电所综合选漏、录波存储、时钟同步和当地监控,并通过光纤以太网,完成与监控主站的通讯。通讯平台是由分站光端设备构成的光纤以太网或是专门的光纤以太网。监控主站是一套供电系统专业版组态系统,可按照供电系统的规范,对供电系统进行监测、控制、统计和分析。 一个变电所装设一台井下监控分站。变电所的高低压综合保护用双绞线接入变电所的测控分站,监控分站直接接入现有环网,以太网与地面监控主站通讯。 系统后台可以用OPC方式将数据传输到矿井综合自动化平台,实现数据共享和网络发布。在井下共16个变电所中各安装一台电力监控分站。电力监控分站与变电所内的高、低压开关的综合保护器用RS485通讯方式进行联网,实现变电所的就地监控、通讯转发等。电力监控分站就近接入变电所附近的千兆环网交换机,通过已有的工业以太网与地面电力调度中心后台进行数据交换。 3.技术创新点 煤矿电力监控管理系统由1000M/100M冗余工业以太网环网、CAN工业现场总线、RS485现场总线、无线通讯站构成的煤矿宽带工业网络平台、电力监控应用软件与设备监控、显示、保护、采集装置等组成,可在不同网络层接多种通讯接口的监控装置、设备和监控系统,网络终端配置有千兆网络交换机、视频服务器、现场总线分站、IP电话网关、光纤收发器,可

无人值守变电站综合监控系统解决方案

无人值守变电站 综合监控系统解决方案

目录 目录 (2) 一、前言 (4) 1.1概述 (4) 1.2需求分析 (4) 二、系统设计原则 (5) 三、系统解决方案 (9) 3.1系统总体结构图 (9) 3.2变电站监控系统详图 (10) 四、系统组成与实现 (10) 4.1现场监控单元 (11) 4.2信号汇总和传输部分 (11) 4.3区域监控中心(LSC) (11) 五、系统的主要构成 (13) 5.1温湿度监测子系统 (13) 5.2配电(市电)监测子系统 (14) 5.3UPS电池监测子系统 (16) 5.4空调监测子系统 (17) 5.5漏水监测子系统 (18) 5.6防盗报警子系统 (18) 5.7消防报警子系统 (19) 5.8音视频监控子系统 (19) 5.9短信报警子系统 (20) 5.10智能灯光控制子系统 (21) 5.11集中布撤防子系统 (21) 5.12电子地图子系统 (22) 5.13门禁管理子系统 (23) 5.14网络传输子系统 (24) 5.16流媒体转发子系统 (25) 5.17集中存储子系统 (25) 5.18图像控制调度子系统 (27) 六、系统的重要功能 (28) 七、系统特色 (31) 7.1系统具有先进性、开放性 (31)

7.2实施方便快捷 (31) 7.3模块化设计 (31) 7.4综合平台 (31) 7.5操作简单,维护方便 (32) 八、变电站站端配置 (32) 8.1视频监控设备配置 (32) 8.2动环检测设备配置 (33) 九、主要设备介绍 (33) 9.1无人值守工作站 (33) 9.2温湿度传感器 (35) 9.3三相交流电压传感器 (36) 9.4单相交流电流传感器 (37) 9.5停电检测器 (38) 9.6空调红外解码主机 (39) 9.7点式水浸传感器 (40) 9.8线式水浸传感器 (41) 9.9报警探测器 (43) 9.10全方位被动红外探测器 (44) 9.11主动红外探测器 (46) 9.12含键盘读卡器 (46) 9.13电锁 (47) 9.14红外半球摄像机 (48) 9.15彩色手动变焦红外一体机 (49) 9.16智能球型摄像机 (50) 9.17无人值守变电站综合监控系统 (56) 九、天津某数码科技有限公司简介 (59)

XXX变电站视频监控系统

官林变等变电所视频监控维修项目 1系统概述 近年来,随着电力系统管理体制的深化改革,变电站的自动化技术也不断进步。目前,很多变电站已逐步实现无人值守。对于变电站,除了常规的自动化系统之外,视频监控系统已逐步成为为无人值守变电站新增的而且是一个十分必要的自动化项目,是其他自动化手段不可替代的。各地供电公司的信息网络,在近两年内有了长足的发展,利用信息网络平台,实现变电站的视频监控成为电力系统探索这一新课题的出发点。随着计算机网络技术和数字视频通讯技术的发展,建立一个统一信息平台的集中管理式变电站视频监控系统,将在电力行业日常工作和生产管理上发挥着越来越大的作用。实践证明,基于统一信息平台视频监控技术已日臻成熟,产品在功能、性能和价格上已经进入到普及应用阶段。2设计原则 为了本监控系统的要求,达到对监控点进行全方位的监控以及对安防信息的及时反应,在一定范围内联动警示,通知有关人员做出反应,采取措施,并对相关设备进行集中监控、集中维护和集中管理。本安防系统设计遵循以下原则: 1.标准化:整个视频监控系统的设计符合国家标准或国际标准。系统软件、 硬件均采用标准化设计,提供开放的接口,可与不同供应商的设备及软件 系统互联互通。 2.先进性:所有设备均采用国际上先进的技术的主处理芯片以及先进的压 缩技术,保证系统建成后整体达到国际先进、国内领先水平。另外本系 统还采用三项关键技术:超低码流视频压缩技术、专有的信道动态适配技 术、针对无线信道设计的可靠传输纠错技术;增加了双通道自动平衡协 调传输功能。

3.可靠性:采用嵌入式实时操作系统和专用的硬件结构,性能稳定可靠, 保证系统整体的稳定,尤其适合在环境比较复杂、可靠性要求较高的环 境中运行。 4.经济性:系统开发运行平台均采用当今最为通用的各种操作系统和开发 工具,充分利用了我们在其他监控领域中成功应用的中间件和模块,大大 减少在系统平台方面的投入,具有极高的性价比。 5.扩展性:系统软、硬件系统采用模块化设计,用户系统升级时,只需要增 加前端的服务器。整个系统具有进一步扩展功能的能力,可以很好的适 应现代智能管控的需求。保证用户在系统上进行有效的开发和使用,并为 今后的发展提供一个良好的环境。 6.实用性:系统支持用户的网络监控需求,可多用户多画面实时监控、远程 控制、集中录像、可连接多种报警设备、报警可定时布防撤防等功能, 完全满足用户的监控要求。 3设计依据 1.国际综合布线标准ISO/IEC11801 2.《民用建筑电气设计规范》JGJ/T 16-92 3.《中华人民共和国安全防范行业标准》GA/T74-94 4.《中华人民共和国公共安全行业标准》GA/T70-94 5.《监控系统工程技术规范》GB/50198-94 6.《智能建筑设计标准》GB/T50314-2000 7.《安全防范工程技术规范》GB 50348-2004 8.《建设工程项目管理规范》(GB/T50326-2001) 9.IEC364-4-41保护接地和防雷接地标准

变电站综合监控系统设计方案

变电站综合监控系统设计方案 一、变电站综合监控系统概述 随着电力部门工作模式的全面改造,各变电站/所均实现无人或少人值守,以提高生产效益,降低运营成本。在电力调度通讯中心建立监控中心,能够对各变电站/所的站场图像、关键设备监测图像、有关数据和环境参数等进行监控和监视,以便能够实时、直接地了解和掌握各个变电站/所的情况,并及时对发生的情况做出反应, 适应现代社会的发展需要,这些都已经提到了电力部门的发展议事日程。目前,各局都已设立了运行管理值班室及调度部门,虽有对各专业的运行归口协调职能,但不能及时掌握运行状况和指挥处理运行障碍。现在对运行监视通常由各专业运行部门采用打电话来了解和判断处理故障。各种运行管理联系松散,依靠原始的人工方式已不能满足电力系统安全生产的需要。要跟上发展步伐,必须在健全和完善电力网络的同时建立电力综合监控系统。电力综合监控系统将变电站的视频数据和监控数据由变电站前端的设备采集编码,并将编码后的数据通过网络传输到监控中心。监控中心接收编码后的视频数据和监控数据,进行监控、存储、转发控制及管理。电力综合监控系统的实施为实现变电站/所的无人或少人值守,推动电力网的管理逐步向自动化、综合化、集中化、智能化的方向发展提供了有力的技术保障。 二、电力系统需求分析 1. 总体需求 变电站综合监控系统的功能,主要体现在以下几个方面: 通过图像监控、安防(防盗)系统、消防系统、保护无人值守或少人值守变电站人员和设备的安全 通过图像监控结合远程和本地人员操作经验的优势,避免误操作 通过图像监控、灯光联动、环境监控监视现场设备的运行状况,起到预警和保护的作用配合其他系统(如变电站综合自动化系统等)的工作 2. 用户主要需求规范 监控对象和场景 变电站厂区内环境实时监视 高压区域的安全监视,人或物体进入高压区域立即产生报警 主变压器外观及中性点接地刀状态 对变电站内的全部户外断路器、隔离开关和接地刀闸的合分状态给出特写画面 对变电站内各主要设备间的监视(包括大门、控制室、继保室、通信室、高压室、电容器室、电抗器室、低压交流室等) 对少人值守变电站办公区域的监视

c、计算机监控系统验收规范

220kV郑州凤凰变计算机监控系统 验收大纲

一、验收依据 1. 220kV郑州凤凰变电所计算机监控系统技术协议。 2. 220kV郑州凤凰变电所计算机监控系统图纸。 3.相关规程规定。 二、验收范围 本次验收范围为变电站计算机监控系统,具体为间隔层的设备和站控系统设备及相关功能。 三、验收时间、地点、人员 站控层验收试验大纲 计算机站控系统 1.硬件配置 参见合同文件 结果: 2. 测试环境 2.1 环境温度:℃ 2.2 相对湿度:℃ 2.3 大气压力: KΡа 3.上位机功能测试 3.1人机接口: 3.1.1控制台基本功能检查: 3.1.1.1 鼠标移动、画面缩放功能检查 a.用鼠标选择一个窗口 b.用鼠标打开一个窗口 c.用鼠标关闭一个窗口 d.用鼠标移动画面 测试结果: 3.1.2 画面显示检查 3.1.2.1 功能键调画面 每幅画面上都有若干个功能键,当鼠标移至上面时,呈小手状,按一下鼠标左键,该功能键对应的画面将显示。

测试结果: 3.1.2.2 特殊画面检查 计算机监控系统结构图 此画面显示了变电站计算机监控系统的整个结构配置。它能动态地反映主、从机状态,装置运转、停运情况。计算机上动态的色彩变化文字所代表的含义: 测试结果: 3.1.2.3各间隔信号核对 3.1.3 动态刷新检查 这一检查的目的是核实画面能否被正确的刷新,动态数据来自间隔级I/O单元采集量。 3.1.3.1 模拟量刷新检查 检查画面上显示的数值是否与I/O单元对应的数值一致。 测试结果: 3.1.3.2 开关量刷新检查 检查画面上显示的开关量状态是否与I/O单元面板上对应的状态量值一致。 测试结果: 3.1.3.3 断路器变位闪光、清闪检查 当断路器发生变位时,画面上该断路器色块闪烁。用鼠标对清闪确认后,闪烁停止。 测试结果: 3.1.4 简报窗口 所有当前发生的报警、操作信息,将出现在简报窗口中。例如:模拟量的越复限,开关量的变位信息。 测试结果: 3.1.5 报警及登录 检查一个信息可以按它的性质被登录在不同的一览表中。通过按下显示屏上的功能键,调出相应的一览表,检查表中登录的内容。 3.1.5.1 事件一览表 登录检查内容包括:事件内容、时间、遥信变位(可按开关查询)、事件记录、遥控记

电力监控系统方案设计

电力监控系统 一、综述 (2) 二、解决方案 (2) 三、变电站监测总体解决方案 (3) 四监控系统整体结构图: (3)

一、综述 随着电力事业的快速发展,目前对于骨干输变电线路上的超高压变电站 (500KV,220KV,及绝大部分110KV变电站)大多已经建立起光纤传输连接,并在生产管理上建立了SCADA系统,可以进行中心调度、地区调度的多级监控、调度管理。但是对于数量快速增加的农网的变电站、开闭所,由于数量大、分布范围广而大多尚未纳入电力SCADA系统中,随着针对这类无人值守站的管理监控要求的不断提高,以及对供电质量提高的需要,势必要将这类数量较大的配电网变电站、开闭所纳入统一的监控管理。 推出的“A电力监控系统”解决方案是专门针对分布式的应用,通过IP网络对散布在较大区域的大量变电站的输变电线路进行集中监控。本系统可对 35KV以下变电站内输变电线路进行实时遥测、遥信、遥控、遥视,实时检测线路故障并即时报警,实时监测变电站内的智能设备的状态参数及运行情况,智能控制、维护相关设备,并能通过声音、电话语音、小灵通短信、手机短信等多种方式发出报警信息,及时告知维护管理责任人。 本系统的建设是为了提高变电站电网的管理水平,迅速而准确地获得变电站运行的实时信息,完整地掌握变电站的实时运行状态,及时发现变电站运行的故障并做出相应的决策和处理,同时可以使值班管理人员根据变配电系统的运行情况进行负荷分析、合理调度、远控合分闸、躲峰填谷,把握安全控制、事故处理的主动性,减少和避免操作、误判断,缩短事故停电时间,实现对变配电系统的现代化运行管理 二、解决方案 功能架构:

浅谈变电所计算机监控系统

浅谈变电所计算机监控系统 摘要:本文对变电所的计算机监督控制系统的构成、内容、功能及特点进行了叙述。近年来,变电所监控技术得到了迅速的发展,并得到了广泛的应用。但由于目前我国的推广工作正处于起步阶段,技术应用还不成熟,新的运行管理模式正在摸索之中,因而在运行中也暴露出一些问题。 关键字:计算机监控系统遥测遥信遥控抗电磁干扰 1、前言 变配电所是电力系统组成的一个重要环节,是电力网中线路的重要连接部分,其作用是变换电压、汇集和分配电能。变配电所能否正常运行关系到电力系统的稳定和安全,因此对变电所进行监控和保护具有十分重要的意义。 变电所计算机监控技术是利用现代自动化技术、电子技术、通信技术、计算机及网络技术与电力设备相结合,将配电网在正常及事故情况下的监测、控制、计量和供电部门的工作管理有机地融合在一起。完成调度端遥测、遥信、遥控、遥调四遥功能。改进供电质量,力求供电最为安全、可靠、方便、灵活,经济,变配电管理更为有效,从而改善供电质量,提高服务水平,减少运行费用。 近年来,变电所计算机监控技术得到了迅速的发展,但为更好的保证计算机监控系统性能的安全可靠、运行稳定,还应提高变电所的抗电磁干扰能力。 2、系统构成 变配电所计算机监控系统由带有通讯接口的采集控制模块:多功能电力综合仪表、开关量采集模块、电流量采集模块、模拟量采集模块、继电器控制输出模块、现场管理机、24V 直流电源以及中央管理机等组成。中央管理机是本系统的集中管理中心。一般安置在有人值班的总值班室内,用于整个变配电系统的实时状态显示、参数统计、数据分析、历史记录、故障报警、控制、报表打印等。 3、系统内容 3.1 变配电所计算机监控系统的硬件部分 对35kV以下的高压中心配电站主进、出线、母联可采用电力综合仪表来实现遥测、遥信、遥控功能。该仪表与CT、PT直接相连,采集高精度交流信号,经过离散数学计算,即可测量出各个回路电量参数(测量精度为0.5%),该仪表具有八路开关量输入,四路继电器输出,同时带有自检功能,可与综合继电保护装置配合使用。 (1)将CT、PT直接接入电力综合仪表测量回路中,即可测量出该回路的电量参数。实现该回路的“遥测”; (2)该仪表的八路开关量输人分别采集该柜中断路器的分合闸状态、手车工作位置、电机储能状态以及接地刀闸位置,同时对综合继电保护装置中的故障跳闸信号和内部故障进行采集、分析,给予报警,并显示该回路的故障类型。实现该回路的“遥信”; (3)该仪表的继电器输出分别接至断路器的分、合闸线圈上,实现断路器的远程控制,即断路器的“遥控”。 在0.4kV低压主进、母联同样采用电力综合仪表来实现“三遥”功能。该仪表与CT、母线直接相连,采集高精度交流信号,测量该回路的实际电量,实现遥测,同时对主进、母联开关的断路器合、分闸状态,框架式开关的位置以及故障报警等开关量实现遥信,并对断路器实现远程遥控。 3.1.1 遥信

变电所视频监控方案

变电所视频监控系统设计方案 二○一八年七月

设计人员名单

目录 1 总论 (2) 1.1 概述 (2) 1.2 现状及改造必要性 (2) 1.3 设计原则 (3) 2 改造内容及改造方案 (4) 2.1 改造内容 (4) 2.2 改造方案 (4) 2.3主要设备或备件、材料清单 (8) 3 改造效果 (11) 4 验收标准 (11) 5 能源介质供应 (11) 6 安全 (12) 7 环保 (12) 8 消防 (12) 9 投资估算 (13) 10 进度安排 (13) 10.1 进度说明 (13) 10.2 进度计划表 (13) 11 需说明的问题 (14)

1 总论 1.1 概述 1.1.1 项目发生单位 项目名称: 项目发生单位: 1.1.2 设计依据 (1)此设计方案根据电气室无人监控优化改进的具体需求,软件开发人员现场进行实地调研以及用户提供的相关资料为设计依据; 1.2 现状及改造必要性 宝钢股份厂区受钢铁产能过剩和宏观经济影响,近些年,宝钢生产协力承包范围逐年扩大,而协力费用每年大幅度缩减,随着人工成本逐年攀升,给水电工程项目部成本造成了较大压力。为了响应公司降本增效号召,降低业务运营成本,提高自动化管理水平,水电工程项目部将采取有针对性的措施。 水电工程项目部承揽的《能环部大临供电供水生产协力项目》业务,目前,有5座变电站安排人员24小时值班,每个变电站8人,采取四班三运转值班模式。近几年,随着部分人员流失,水电工程项目部已不再另行招聘人员,通过内部调级消化保状态。目前,该项目通过遥信、遥测、遥控智能化改造,从有人值班到无人值班管理模式转换,达到减员增效的目标。

变电站电力监控系统解决方案_百度文库概要

分布式变电站电力监控系统 概述: 变电站电力监控系统能提供必要的实时运行信息, 尤其是开关和保护行为的信息 (事故报警信息,使值班人员和系统调度人员把握安全控制、事故处理的主动性,同时可以提高电网的运行管理水平,减少变电、配电损失,提高供电质量。 一. 系统的具体监控对象 : 变电站微机监控系统的主要监控对象有以下几个方面:模拟量采集有高压室和主控室内的温度、湿度和门禁。变压器 0.4kV 侧电流,0.4kV 母线电压、分段电流,有功功率和无功功率, 0.4kV 各支路出线电流, 变压器温度。备用柴油机发电机组电压、电流、有功功率、无功功率、油压、油温、水温,蓄电池电压等.开关量有灯光开关、断路器开关、高压进出线开关、主变分接头开关、主变低压总开关、分段开关、0.4kV 各支路出线开关,柴油发电机回路开关等。 二.解决方案: 2.1 硬件实现 2.1.1前端工控机 本方案选用工控机, 前端工控机可以处理各个模块上传的数据, 运行自动控制和方便维护数据库中 I/O点的数据,实现各种(遥测、遥信、遥控数据的上传下达。 前端工控机除具有数据采集、数据集中和多种通讯规约等功能外, 还有独特的配网自动化高级功能软件。完全满足配网自动化所需的馈线故障定位、故障隔离等要求。

前端工控机采用工控标准设计, 可靠性高, 抗干扰性强, 性能远远超过由工作站或其他台式计算机、工作站构成的系统,保证了整个系统的正常、稳定、长期可靠运行。支持多通讯口,每个通讯口都可以支持多种不同的规约。 2. 1.2变电站各室内的温度,湿度和门禁 变电站撤人后,万一变电站发生火警,往往因为不能及时发现而延误了事故的处理, 造成事故进一步扩大。此外,当变电站有盗贼闯入时,也会缺乏有效的防御手段。为此,可在高压室和主控室等地点装设一批温, 湿度传感器, 并在高压室和主控室门口安装主动红外 入侵探测器。当探头感测到高温或有人闯入时, 就会向后台发出告警信息, 同时连动切换摄像机画面,并记录下当时现场的情况。 用 DAM3058F 采集温湿度传感器信号。可采集 8路传感器信号。 用 DAM3011采集主动红外入侵探测器传来的电压信号,可采集 8路报警器信号。 2. 1. 3 变压器 变压器 0.4kV 侧电流,0.4kV 母线电压、分段电流,有功功率和无功功率,0.4kV 各支路出线电流, 监控变压器的运行情况, 当出现异常情况时能做出及时反应。选用的变压器自身应带控制保护装置, 具有完善的温度检测和风机控制功能, 利用变压器本身提供的铂电阻, 获得变压器线圈温度,若检测的温度超过设定门限时,风机仍未启动,则强制启动风机。其控制器中数据通过 RS485接口,也可传送至监控中心,执行对变压器状态的监控。 用 DAM3501采集变压器侧电流,母线电压,分段电流,有功功率和无功功率。 用 DAM3043采集线圈温度,用 DAM3018D 启动和关闭风机。 2. 1. 4 电动机和备用柴油机发电机组保护:

六号线 电力监控系统施工方案

第一节、电力监控系统调试方案 一、变电所综合自动化系统设备安装 变电所综合自动化系统设备的安装包括供电系统设备的微机综合保护测控单元安装、中央信号屏的安装、通讯处理装置的安装和所内通信网络的构建。 供电系统设备的微机综合保护测控单元在这些设备出厂前已由各厂家安装于设备柜体上,现场主要为网络线的敷设和设备的调试。自动化系统设备的安装与变电所的整体进度保持一致同步进行,并且在变电所作保护调试时作相应的配合工作,监视后台(中央信号屏)的数据与所作保护调试结果是否一致。 二、控制中心电力监控系统安装 上海市轨道交通6号线控制中心电力监控系统主要设备包括:工作站、服务器机柜、配电盘(箱)、打印机、UPS机柜及接口设备等。 1. 服务器机柜、配电盘(箱)、UPS机柜安装 服务器机柜、UPS机柜和配电盘固定于安装好的基础支架上,用紧固螺栓将盘底部与基础支架连接牢固。安装后,盘面应对齐、顺直。 机柜、配电盘应可靠接地。 2.工作站、打印机及相关接口设备的安装 调度员工作站,打印机等安装在调度大厅的设备依据施工图放在操作台柜内,台面上安放VDU设备(CRT、键盘和鼠标)。 三、供电车间复示系统 供电检修车间复示系统主要设备包括:工作站、打印机、UPS机柜及接口设备等。其安装方式与控制中心电力监控系统设备安装类同。 四、线缆敷设、接续 1. 变电所综合自动化系统 根据招标文件,变电所综合自动化局域网通信电缆主要采用多模软光缆。 2. 环网 变电站中央信号屏至通信机械室采用单模软光缆,由施工单位按照施工图全线敷设接线。由于车辆段及停车场为户外,采用的是户外光缆。

3. 控制中心电力监控系统 控制中心电力监控系统电缆包括设备用电源电缆、通信电缆(屏蔽双绞线)及光缆。通信电缆及光缆敷设于架空地板下预先安装好的金属线槽或管线内;电源电缆(带铠装)敷设于架空地板下(具体敷设方式根据设计图纸确定),穿墙及楼板采用镀锌钢管防护,在电缆竖井内敷设于电力专业安装的桥架内。 控制中心穿线工作宜在架空地板铺设之前完成。 4. 供电车间复示系统 供电检修车间电缆包括设备用电源电缆、网络线及传输通道光缆。传输通道光缆敷设于通道电缆支架、供电车间桥架内;电源电缆穿镀锌钢管敷设;网络线敷设于金属管线内。 第二节、系统测试 1. 变电所综合自动化系统 1.1 配合变电所继电保护调试 继电保护调试是变电所整组传动试验的重要内容,保护装置地址的分配,保护定值的输入和修改、保护软压板的投切,软件连锁、闭锁以及特殊保护功能的投入(如低压柜备自投允许)都与自动化系统密切相关,需变电所综合自动化系统的配合才能顺利完成。 以上功能是通过变电所自动化通信网络来实现的,因此变电所继电保护试验宜与变电所综合自动化系统调试同期进行。 1.2 变电所综合自动化子系统调试 上海市轨道交通6号线工程变电所自动化系统采用分散、分层、分布式系统结构。系统分三层布置:站级管理层,网络通信层,间隔设备层。站级管理层为设置在中央信号屏内的主监控单元(通信控制器);间隔设备层包括安装于各开关柜内的各种保护测控一体化设备,间隔设备层构成变电所自动化子系统;网络通信层即为变电所自动化通信网络。 变电所自动化子系统包括:35kV子系统、低压400V子系统、配电变压器温控仪(硬接线)、所用配电屏监测单元、整流变压器温控仪(硬接线)、直流1500V子系统、轨电位限制装置(硬接线)及接触网隔离开关(硬接线)等。 自动化子系统调试主要内容为各子系统与主控单元间的通信功能(包括规约处理

变电站视频监控解决方案

变电站视频监控解决方案

一、前言 随着电力系统改造和自动化建设不断发展完善,电网公司大多已经实现了对远程变电站/电网发电机组的遥测、遥信、遥控、遥调,即“四遥”功能。当前,各公司为了提高劳动生产率,增加经济效益,开始对电力生产实现无人值守或者远程遥控操作。网络视频监控系统作为“五遥”是对“四遥”的补充和完善,越来越广泛地被电力用户应用到电力生产管理调度之中。无人值守变电站管理模式的推广,变电站巡检制度的建立,在巡检中心、集控中心(集控站)等相关部门通过现有的电力通信网对所属变电站实现远程实时图像监控、远程故障和意外情况告警接收处理。将变电站的视频数据和监控数据由变电站前端的设备/处理机采集编码,并将编码后的数据通过IP网络传输到监控中心。监控中心接收编码后的视频数据和监控数据,进行监控,存储、管理。电力遥视警戒系统的实施为实现变电站/所的无人值守,从而为推动电力网的管理逐步向自动化、综合化、集中化、智能化方向发展提供有力的技术保障。可提高变电站运行和维护的安全性和可靠性,并可逐步实现电网的可视化监控和调度,使电网调控运行更为安全、可靠。 二、需求分析 变电站视频监控和环境监控系统的综合应用需求: 1.变电站内各类设备(如:主控室控制屏显示、仪表读数、开关室设备、主变压器和 各主变风扇运行、电容器室等)运行情况; 2.实时监视变电站大门口和主要通道; 3.实时接收周界和室内红外报警信号; 4.实时监测变压器中性点接地刀、油位和火灾报警; 5.实时监测电缆温度; 随着技术的发展,视频监视图像可作为对事故追忆的一种有效手段,帮助技术人员查看事故发生时变电站的状况,从而尽可能地找到事故发生的原因; 现场操作指示变电站的各种操作要严格遵守操作规程,但是各种操作也比较繁琐,因此必须要有相应的保证措施──一般都采用系统的"五防"闭锁结合操作人员使用"五防"钥匙的方法来达到这一目的。在视频监视技术出现后,可以利用远程实时监视功能,由调度中心的值班人员对远方变电站操作人员进行操作指导,如果发现不正确的操作,可以通过电话、手机及时提醒操作人员,从而确保操作的万无一失。另外,也可以发现一些在施工现场不容易观察的遗留工作物品,这时可以利用高空摄像机来发现这些遗留物品,从而消除安全隐患;

变电站微机监控实训设计报告书

变电站微机监控 实训报告 姓名:冯文龙 班级:电气08-2班 学号:0867130208 指导老师:李子健、刘景霞

目录 变电站微机监控实训设计报告 (2) 摘要 (2) 关键词 (2) 第一章变电站微机监控的原理 (3) 1、原理说明 (3) 2、遥信、遥测与电力系统远程监视 (4) 3、遥控遥调与电力系统远程控制和调整 (4) 4、问答式远动(Polling方式)与召唤式显示或选择性控制 (4) 5、四遥的记录一览表 (5) 第二章利用力控电力版实现四遥功能的设计与说明 (7) 1、设计的主要步骤 (7) 2、设计结果与说明 (9) 3、实训总结 (12)

变电站微机监控实训设计报告 (用力控6.1电力版实现四遥的一部分功能) 摘要:随着经济的发展,电力系统微机保护装置在电力系统中得到了广泛的应用。为了使发电、供电部门在危机继电保护中更好的运行,我们必须学习微机继电保护的组成及其应用。微机继电保护是由硬件、软件、I/O借口、保护的算法以及电路采集模块等。 力控电力版软件完美的结合了通用组态软件和电力专业技术,使用先进的计算机软件编程技术开发的专业电力系统自动化的组态软件,适用于变电站综合自动化、企业供配电自动化、水电站综合自动化及楼宇配电自动化等后台监控系统。该系统是一个专业的、稳定可靠的、完善的电力SCADA平台,除了完成数据处理、数据统计计算、事件报警实时/历史记录、专业报表、打印管理、监控界面、实时历史负荷曲线/棒图、用户权限管理、电力操作习惯(遥控、遥调、复归、闭锁等)、双网结构支持等常见功能外,还支持以下扩展:专业的实时及历史数据库的定义及表达工具;支持面向变电站一次间隔(回路)对象的实时数据库建模;保护设备定值管理独立模块;事件报警管理独立模块;电能量计费管理独立模块;录波操作票管理模块;数据转发管理模块。 关键词:变电站微机监控四遥力控电力版

变电站计算机监控系统考题-答案

(一)填空题 1.变电站监控系统中的四遥包括:遥测、遥信、遥控、遥调。 2.变电站监控系统与调度自动化主站系统的远动通信规约包括问答式和循环式两 种。 3.变电站监控系统中的遥信有两种状态:闭合或断开,分别使用二进制的 1 和 0 表 示。 4.电力调度自动化系统由主站系统、子站(电厂升压站、变电站)系统和数据传输通 道组成。 5.调度控制中心向变电站下发命令,针对断路器或隔离刀闸进行分闸或合闸的操作时,主 站下发的命令分为遥控选择、遥控执行或遥控撤销。 6.遥调是调度端给厂站端发布调节命令,是给厂站端设备的自动调节器设置整定值,也称 为设定(或设点)命令。 7.变电站监控系统针对遥信数据的处理过程分为去颤和取反,当断路器位置取用其辅助触 点的常闭接点时,需要进行取反处理。 8.IEC60870-5-104规约是基于TCP/IP的电力远动通信规约,其中调度主站作为客户端, 子站(变电站)作为服务器端,子站端监听端口号为 2404 。 9.标准CDT(或称DL451-91)远动通信规约中最多可传输 256 个遥测数据,最多可传 输个 512 遥信数据。 10.调度主站系统反映某个变电站的遥测数据刷新慢,并且变化时遥测相对上一次变化的数 值比较大,系统采用的104通信规约。在变电站内的通信控制器(远动工作站)界面上观察该遥测数据刷新正常,因此分析原因是该遥测的门槛值设置过大。 (二)单项选择题 1.以下不是变电站和调度主站系统之间通信用规约是( D ) A:IEC60870-5-101 B:IEC60870-5-104 C:DL451-91 D:IEC60870-5-103 2.主站和厂站使用IEC-60870-5-101规约通信时,要求双方设置的串口校验方式为(C) A:不校验B:奇校验C:偶校验D:Mark校验 3.IEC101远动通信规约支持的通信介质为(A) A:串口B:CAN网C:以太网D:令牌环网 4.以下通信规约中是问答式规约的是( D) A:DL451-91规约 B:扩展DL451-91规约 C:IEC104规约 D:IEC101规约 5.调度主站接收到变电站上送的SOE事项的时标是由( A )产生。 A:测控装置 B:通信控制器 C:远动工作站 D:调度主站系统前置机 6.有载调压变压器的档位调节可以使用遥控来实现,升、降和急停最少可占用(B)路 遥控。 A:1 B:2 C:3 D:4

电力监控系统方案一

电力监控联网总体设计方案 系统结构拓扑图: 变电站智能监控系统由站端系统、传输网络、主站系统这三个相互衔接、缺一不可的部分组成。 变电站的视频监控、环境监测、安全防范、火灾报警、门禁等子系统,大多各自独立运行,通过不同通道上传数据,甚至每套系统都配有独立的管理人员,很难做到多系统的综合监控、集中管理,无形

中降低了系统的高效性,增加了系统的管理成本。 本方案采用了海康威视DS-8516EH系列多功能混合DVR,兼容模拟摄像机和IP摄像机,充分利用现有模拟摄像机,保护已有投资;DS-8516EH还集成了各种报警、控制协议,可采集模拟量信号、串口信号、开关量信号,支持其他子系统的可靠接入,可以对环境监测、安全防范、门禁、消防等子系统进行集成。 系统集成改变了各系统独立运行的局面,满足了电力系统用户“减员增效”的需求。该技术不单是对各独立系统功能的简单叠加,而是对各功能进行了整合优化,并进行了智能关联。用户可以根据需要对各功能进行关联,满足规则后可以触发相应功能。 站端系统 站端系统对站内的视频监控、环境监测、安全防范、火灾报警、门禁、照明、给排水和空调通风系统进行了整合,主要负责对变电站视音频、环境量、开关报警量等信息进行采集、编码、存储及上传,并根据制定的规则进行自动化联动。 传输网络 变电站联网监控系统的网络承载于传输网络电力数据通信网,用于站端与主站、主站之间的通信。 主站及MIS网用户可以对站端系统进行监控,实时了解前端变电站的运行情况;站端系统的视音频、报警信息可上传至主站并进入MIS网,供主站及MIS网用户查看调用。

功能设计 随着电力调度信息化建设的不断深入,变电站综合监控系统除满足原有基本功能外,被赋予了许多新的要求。我们的联网监控系统应具备如下功能: 实时视频监视 通过视频监视可以实时了解变电站内设备的信息,确定主变运行状态,确定断路器、隔离开关、接地刀闸等的分/合闸状态,确定刀闸接触情况是否良好,以上信息通过电力SCADA遥测、遥信功能都有采集,但没有视频监控可靠清晰。视频监视的范围还包括变电站户外设备场地和主要设备间(包括主控室、高压室、安全工具室等),主站能了解监控场地内的一切情况。 环境数据监测 变电站的稳定运行离不开站内一次、二次设备的安全运行,自然条件等因素影响着设备的安全运行,高温、雷雨、冰雪、台风天气设备的事故发生率特别高,同时设备周边的环境状况也能反映设备的运行状况。监控人员为全面地掌握变电站的运行状况,需实时对温度、湿度、风力、水浸、SF6浓度等环境信息进行采集、处理和上传,生成曲线和报表,方便实时监控、历史查询、统计分析。 控制设置 上级主站通过客户端和浏览器可对所辖变电站的任一摄像机进行控制,实现遥控云台的上/下/左/右和镜头的变倍/聚焦,并对摄像机的预置位和巡航进行设置控制应具有唯一性和权限性,同一时间只允

变电站视频监控系统施工方案

变电站视频监控系统施工方案

***110kV变电站视频监控系统工程项目管理实施规划/施工组织设计 施工单位(章) ________年____月____日

批准:____________ ________年____月____日审核:____________ ________年____月____日编写:____________ ________年____月____ 目录

一、工程概况和特点................................. 错误!未定义书签。 1.1工程概况.................................... 错误!未定义书签。 1.2工程性质及特点.............................. 错误!未定义书签。 1.3工程规模.................................... 错误!未定义书签。 1.4施工目标工期................................ 错误!未定义书签。 二、施工组织....................................... 错误!未定义书签。 2.1 施工办法.................................... 错误!未定义书签。 2.1.1 工程管理流程 .......................... 错误!未定义书签。 2.1.2 工程施工图设计 ........................ 错误!未定义书签。 2.1.3 工程施工与土建在时间进度上的配合....... 错误!未定义书签。 2.1.4 工程协调与交叉作业 .................... 错误!未定义书签。 2.2 技术措施.................................... 错误!未定义书签。 2.2.1安全防范系统........................... 错误!未定义书签。 2.3工程质量保证体系及措施...................... 错误!未定义书签。 2.3.1质量标准目标:......................... 错误!未定义书签。 2.3.2质量检查程序:......................... 错误!未定义书签。 2.3.3 质量保证控制措施: .................... 错误!未定义书签。

变电站图像监控系统维护方案

变电站图像监控系统维护方案 1、工程概况 2、组织措施 3、施工方法及工艺要求 4、安全技术措施 5、文明施工 一、工程概况 二、组织措施 1、本工程总负责人: 2、现场施工负责人: 3、安全员: 4、工作班组人员: 三、施工方法及工艺要求

1.2M 电缆、网线、电源、视频电缆、控制电缆敷设 电缆沟、电缆管道应先进行路线勘察,确保顺利敷设电缆。敷设前,应检查电缆有无机械损伤,电缆芯线间及芯线与屏蔽层绝缘是否合格,电缆盘是否完好。电缆的弯曲半径应符合施工规范的要求。电缆应使用整条电缆。电缆在电缆沟内应排放整齐并固定。电缆的防火在电缆沟内采用防火包及防火堵料,进入屏柜处采用防火隔板及堵料。 2.电缆接头制作及核对 电缆接头的制作应统一施工工艺,做到整齐美观。电缆在屏柜内排列整齐,层次清楚;电缆牌标识清楚,有电缆规格、起点、终点及电缆标号。电源电缆在设备通电前应使用万用表测量每芯对地电压。2M 电缆在敷设完毕后应使用2M 无码测试仪对通道环回测试确认无误。网线在敷设完毕后应使用网络测试仪测试接头是否接触良好。 在视频监控屏安装硬盘录像机,在配线架安装协议转换器。严格按图接线,屏柜箱上各电器元件的标号应清晰,电缆芯号牌采用塑料标号。 四、安全技术措施 1.在交流电源电缆接入图像监控屏及通信直流屏的两侧电源端子后,应用万用表测试接入两侧电缆芯火线、零线及地线是否对应以及两侧电缆芯间有无短路。在交流电源电缆接入图像监控屏及通信直流屏的两侧电源端子前,须断开交流空气开关,用绝缘胶布封闭空气开关,严禁空气开关合闸。 2.在硬盘录像机电源线接入前,应用万用表测量交流火线、零线及地线对地电压,确认无电,并断开硬盘录像机电源空气开关 3.接入图像监控屏至通信直流屏交流电缆二次接线时,可能会造成交流短路或或接地,应做好相应隔离措施。4.进场地施工必须正确佩戴安全帽方可进场,登高作业必须正确佩戴安全带。

变电站网络视频监控解决方案

变电站网络视频监控解决方案 一、概述: 随着计算机技术、网络通讯技术以及电力系统保护及自控技术的发展,变电站的自动化运行水平不断提高,大大减少了人为操作事故,使变电站的无人值守逐步变成了可能,并已成为电业系统的发展趋势。目前已实现了将生产现场的设备运行数据、状态传送到远方的调度中心,同时调度中心也可对远程的现场设备进行控制和调节,这就是常称的遥测、遥信、遥控和遥调。作为无人值守的变电站如只具备四遥是不够的,因为调度中心无法了解现场情况致使一些安全防范如“防火、防盗”等无法实现,因此变电站仍需要有人昼夜守护。随着计算机技术、多媒体技术及通讯技术的迅猛发展,对于图像、声音等多媒体信号的数字化处理以及远距离传输的技术已相当成熟,将这一成熟的技术引入电力调度自动化系统,在四遥基础上增加第五遥-遥视,并且实现防盗、防火及出入口管理,将实现真正意义上的“无人值守”。 为了加强对重变电站及无人值守变电站在安全生产、防盗保安、火警监控等方面的综合管理水平,实现创一流的目标,越来越多的电力企业正在考虑建设集中式远程图像监控系统。它可以对各变电站的现场进行实时视频监控,将变电站的各被监视点,如主控制室,高压室、设备情况、断电器、隔离刀闸、室外场地等现场图像通过通讯网实时地传输到调度中心;同时可以按照多种方式进行数字录象,保存在服务器上供事后调用。对重要变电站,局领导及调度人员可分别通过企业计算机网络,利用桌面微机,实时地对变电站进行视频监控或调用数字录象。 近年来,电力公司在全省范围内逐渐建设计算机信息广域网,变电站的远程图象监控是构筑在计算机信息广域网的重要应用功能之一。 电力系统内各种生产设备类型复杂,数目巨大,地域分布广,人工维护困难。同时,为适应减员增效和现代化管理的要求,对生产现场的闭路电视监控系统在可靠性、易用性及易维护性,尤其对远程监控方面提出了更高的要求。同时,电.力系统的信息网络的建设质量和速度在各专网系统中是名列前茅的,这为基于网络视频监控的应用提供了良好的条件。 基于嵌入式视频服器,主要应用于无人值守变电站,电业局/电厂综合监控系统、现场生产调度指挥系统及对灾害和突发事件的应急处理。以确保监控场所内设备的可靠运行及人员的安全。 二、网络拓扑图: 三、系统组成 系统设备 1、监控前端主要由网络视频服务器、摄象机(防护罩、摄象机、镜头、支架)、云台、解码器等主要设备组成。网络视频服务器是整个系统中的核心设备,实现网络化、数字化处理工作,它完成模拟视频监视信号的数字采集、影像压缩、它可将前端的模拟信号同网络的传输等功能。报警信号的采集、监控数据处理、.时处理成高清晰的实时数字图像发布到网络中,可实现多用户同时监控相同或者不同的现场图像,真正做到视频共享。