文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 钢结构临时用电方案.doc

钢结构临时用电方案.doc

钢结构临时用电方案.doc
钢结构临时用电方案.doc

施工组织设计(施工用电方案)报审表

工程名称:崇左南方水泥窑尾框架工程编号:A2

本表一式三份,经项目经理机构审核后,建设单位、监理单位、承包单位各存一份。

中易建设崇左南方水泥项目部

窑尾框架项目

中易建设有限公司

编制:江二波

审核:

批准:

日期:2013年4月21日

目录

一、施工现场平面布置图

二、临时用电现场勘探

三、施工现场用电量统计表

四、确定电源进线、配电室、配电屏、总配电箱、分配电箱、末

级配电箱的位置和线路的走向

五、安全用电技术措施和电气防火措施

六、施工现场采用TN-S系统

施工临时用电专项方案

一、施工现场平面布置图见图示:

二、临时用电现场勘探:

本工程钢结构建筑面积为 9532㎡,本工程主体为多层框架结构,局部夹层,结构安全等级为二级,钢梁、柱采用Q345B级,钢材主构材质均采用Q345B普通碳素结构钢,构建制作完毕进行表面抛丸除锈处理,除锈等级为Sa2.5级,防腐漆选佐敦牌,表面涂灰色环氧富锌底漆,中间油漆铁锈红环氧油漆、白色聚氨酯面漆。每道不小于40um。2、设计依据:施工现场临时用电安全技术规范JGJ46—2005。

三、施工现场用电量统计表

施工用电一览表

1、主要机械设备用电(根据施工用电一览表)

ΣP1 (电动机械额定功率)=42.3KW

ΣP2 (电焊机额定功率)=48KW

取K1 =0.5、K1 =0.6 COSΦ=0.75(电动机平均功率因素)

根据公式:ΣP动=1.05x[K1 (ΣP1÷COSΦ)+K2 XΣP2 ]

=1.05x[0.5x(42.3÷0.75)+0.6x12]

≈67.34KM

2、取照明用电:(85.4+12)x10%≈9.74KW

则施工总功率ΣP总 =67.34+9.74=77.08KW

3、从甲方指定供电接线处至工地配电室由于线路短,故按电流强度控制计算计算配线面积:

根据公式:I线 =KΣP=KΣP总÷( 3 U线COSφ)K=0.6 COSφ=0.75

=0.6x46x1000÷(1.732x380x0.75)

=118.73(A)

查表得:进户线可选用50mm2的铜蕊橡皮线可满足要求

4.从工地配电室至各施工分电箱的线路配线计算:

根据现场机械颁情况,本工程出线,即:

①钢材加工②其余机械

(一)第一路,钢材机械:

第一路机械功率为50KW

根据工式:I1线=KΣP总÷( 3 U线COSφ)

=0.6×50×1000÷(1.732×380×0.75)

=60.8(A)

查表得:第一路线可选用25mm2铜蕊橡皮线可满足要求。

(二)第二路机械功率为:Σ21 =33.5KW Σ22 =12KW

ΣP2动 =1.05(K1×ΣP21 ÷COSφ+K2ΣP22 )

=105(0.5×91÷0.75+0.6×12)

=68KW

I线= KΣP2总÷( 3 U线COSφ)

=0.6×68×1000÷(1.732×380×0.75)

=83(A)

查表得:第二路线可选用35mm 2铜筷橡皮线可满足要求。

本工程采取三相五线制敷设电路,各机械保险熔丝根据各机械相应功率进行配设相应面积的熔丝。所有用电均必须经过装有可靠漏电保护器的标准电箱进行控制。电工必须持证上岗,非电工和无证电工严禁操作。

四、确定电源进线:配电室、配电屏、总配电箱、分配电箱、末级配电

箱的位置和线路的走向:

接入工地配电室配电屏应满足施工现场用电总功率为60KVA需要,经配电屏接线后,三级漏电保护,三相五线制配电。

五、安全用电技术措施和电气防火措施:

为了确保配电箱、开关箱及其内部开关电器能够安全、可靠地运用,特

别是防止漏电而造成的触电伤害事故,还应在电气技术上采取可靠的防护措施。

1、配电箱、开关箱内的开关电器安装:

配电箱、开关箱内的开关电器安装均应符合技术要求,按规定工作位置安装端正、牢固,不得倒置、松动、摇晃,对移动配电箱、开关箱还应安装在坚实、稳定的支架上,禁止将配电箱、开关箱置于地面并随意拖拉。配电箱、开关箱的安装高度应能适应操作,承受并能尽量避开意外撞击。通常规定固定式配电箱、开关箱的下底面安装高度以1.3——1.5M为宜,移动式配电箱、开关箱下底面安装支架高度以0.6——1.5M为宜。

2、配电箱、开关箱的进出导线的防护:

配电箱、开关箱的导线进出口处是漏电的多发点之一,常因导线绝缘材料损坏而发生碰接箱壳短路漏电事故,因此在敷设进出导线时应在导线进出口处加强绝缘、卡牢,并经常注意检查,同时为了防止风沙雨水的浸入箱内,导线一律从箱体的下底面进出,不得从箱体的上面、背面、侧面进出,更不应从箱门的缝隙中引进导线,配电箱、开关箱的进出导线不得承受超过导线荷载拉力,防止超负荷烧毁或因拽使箱内接头脱开发生漏电伤人事故。

3、配电箱、开关箱内的联接导线:

配电箱、开关箱内的联接导线一般都是带电部分,所以必须采用绝缘良好的绝缘导线,不得使用裸导线或绝缘有损伤的导线,为了保证导线与导线之间,导线与开关电器之间具有可靠的电气连接,所有接头必须牢固而不得松动,也不得有外露导电部分,特别是铝导线接头,如果接头松动,容易在接头处因接触不良而发生高温,甚至电火花,使接头处绝缘烧毁而导致短路故障。对于专用保护零线,为了使做保护接零时有可靠的电气连接,应一律采用绝缘铜线,而不得采用铝线或铁线。

4、配电箱、开关箱内的保护接零:

为了确保一旦发生漏电时配电箱、开关箱铁制体以及其内部,所有正常不带电的金属部件为零电位,配电箱、开关箱的金属箱体应做可靠的保护接零,即与专用保护零线做可靠的电气连接,箱内所有开关电器的正常不带电的金属基座、外壳等则应与铁质箱体做可靠的金属性连接,或直接与专用保护零线做电气连接。为了能一目了然,保护零线应按标准采用绿/黄双色线,并通过专用接线端子板连接,且与工作零线相区别。

配电箱、开关箱内的开关电器应能保证在正常故障情况下可靠地分断电

路,在漏电的情况下可靠地使漏电设备脱离电源,为此,配电箱、开关箱内的开关电器应保证以下技术条件。

4-1所有开关电器必须是合格产品,不论选用新电器,还是沿用旧电器必须完好无损,动作灵活可靠,绝缘性能良好,严禁使用破损电器。

4-2配电箱、开关箱必须设置在任何情况下能够分断,隔离电源的开关电器设备。

4-3手动开关电器一般用作空载情况下通断电器,对在正常负载和故障情况下以及频繁通、断电则一般采用自动开关电器,如接触器、自动空气开关等。

4-4开关箱与用电设备之间实行“一机、一闸、一保险”,禁止“一闸多机”。开关箱的开关电器额定值应与用电设备额定值符合。

4-5进入配电箱和开关箱的电源线必须做固定连接,严禁通过插捎等活动连接,防止因电源插头插鞘脱落而造成带电部位裸露,导致意外触电和短路事故。

4-6进出配电箱和开关箱的导线选用绝缘良好的导线,移动式配电箱和开关箱,其进出导线应采用橡套绝缘电缆,以保障绝缘性能和抗磨损性能。

5、施工现场的电动建筑机械和手持电动工具,这些用电设备在使用过程中容易发生导致人体触电的事故,在使用过程中应采取以下措施:5-1用电设备配电线路易被机械或人为意外触碰的线路采取穿管,埋地搭设防护架,防护棚保护。

5-2经常检查更换或淘汰老化、破损、受潮、腐蚀造成金属机座、外壳漏电的用电设备和电气设备。

5-3施工机械保持一机一闸一保险,严禁使用一个开关控制多台机械和多闸共用一组保险器或一闸控制多个插座。

5-4用电机械设备的外壳设置可靠的接零接地保护,工作零线和保护零线分开。所有移动电动机具保持在漏电开关的保护之中。严禁不用插头而用导线直接插入插座内,经常对电器设备进行检查,发现温升过高绝缘下降时,及时查明原因,消除事故隐患。

5-5电动施工机械和手持电动工具的外壳应接地接零,使用绝缘的橡套软线,露天使用的开关设备及时做好防雨水措施。

5-6电动机械设备拆除后不应留下有可能带电的导线。如果必须保留的电线应切断电源,并将裸露的电路线端包上绝缘布带。

5-7停电工作时,在切断电源的开关上挂上“有人工作,不准合闸”的警

告标志牌,并将不带电的部分线路直接接地,未经挂牌人同意,在任何情况下不得合闸,更不能将警告牌自行摘除。

6、为了从技术上保证现场工作人员免受发生在照明装置上的触电伤害,必须对照明装置采取如下技术措施:

6-1照明开关箱中的所有正常不带电的金属部件都必须做保护接零,所有灯具金属外壳必须保护接零。

6-2照明开关箱应装置漏电保护器。

6-3照明线路的相线必须经过开关才能进入照明灯具,不得直接进入灯具,否则,在照明线路不停电的情况下,即使灯具不亮灯头也是带电的,这样即造成事故的隐患。

6-4灯具的安装高度既要符合施工现场的实际要求,又要符合安装规定的要求,室外灯具距地不得低于3M,室内灯具距地不得低于2.4M。

6-5移动临时照明灯具电源线严禁使用花绞线和塑像导线,应使用橡套软线,严禁在作业面上乱拉乱压。为防止因一处漏电而影响全部,尽可能采取分组控制和单独控制。

6-6灯具安装需架设在升降机架体上时,要做好绝缘处理和接地接零处理,导线与金属架体应用绝缘瓷瓶固定,防止外力影响与金属架体磨擦破损发生漏电事故。

7、为了在施工过程中增强电动设备和电气设备保护,防止意外触电事故,从技术上得到进一步保证用电设备和作业人员的用电安全、施工机械和电气设备的金属外壳设工作接地、保护接地,重复接地和防雷接地。

为了保障施工用电和生活用电的消防安全,贯彻执行“预防为主,消防结合”的方针,从技术的角度上重视防止电气设备发生火灾,必须做到以下几点:7-1配电房要保持干燥,通风良好,门向外开。室内禁止堆放易燃易爆物品和放置与用电毫不相干的物品,保持室内设备的清洁,无污染灰尘,并配备干粉灭火器和干砂箱。

7-2凡易发生电弧或火花的用电设备必须采取相应的防护措施。

7-3木工机械要经常清理木楷刨花,防止堆积埋没电机使之温升过高引起火灾。

8、配电箱和开关箱的管理:

8-1为加强对配电箱和开关箱的管理,防止误操作带来的危害,所有配电箱和开关箱应在其箱门处标注其编号、名称、用途和分路情况。所有配电箱和

开关箱必须专箱专用,不得随意另行挂接其他用电设备。

8-2为防止停、送电时电源手动隔离开关带负荷操作,以及便于对用电设备在停、送电时进行监护,停电时配电箱和开关箱之间操作顺序应当为:开关箱——分配电箱——总配电箱。送电时操作顺序为:总配电箱——分配电箱——开关箱。对于配电箱内的开关电器来说,亦应遵循相应的操作顺序,即在正常情况下,停电时先分开自动开关电器,后分断手动开关电器,送电时应先合手动开关电器后合自动开关电器。当发生电器故障或人体触电伤害事故时,可以就地就近开关分断停电。

8-3为了确保配电箱和开关箱的正确使用,及时发现使用过程的问题和隐患,及时维修以防止电气事故的发生,操作者上岗时应按规定,穿戴合格的绝缘用品,并经外观检查认定有关配电箱和开关箱、用电设备、电气线路和保护设施完好后方可进行操作。当发现问题或异常时,应及时处置,如发现保护零线断线或接松动、脱落,应予以重新牢固连接才可操作。如配电箱和开关箱操作后出现异常现象,控制电动机的开关箱合闸通电后,电动机不能起动,则应立即接闸断电,进行检查处理,对配电箱和开关箱、电气线路、用电设备和保护设施进行检查处置应由电气专业人员完成。

8-4由于施工现场临时用电工程的运行环境条件较差,所以对配电箱和开关箱要加强定期检查和维修,发现问题及时解决消除一切不安全因素的事故隐患,为保障配电箱和开关箱内开关电器安全可靠地运行,应经常保持箱内整洁、干燥无杂物。尤其不得放置易燃品和金属导线器材,以防止开关火花点燃易燃物品,引起火灾,防止金属导电器材意外触碰带电部引起电器短路或人体触电。

8-5配电箱和开关箱的使用工作环境应经常保持设置时的要求,不得在其周围堆放金属导电器材和任何杂物,不得存放强腐蚀物品,并保持必要的操作空间和通道。

8-6施工现场的机动车道与外电架空线路交叉时,架空线路的最低点与路面的垂直距离应不小于表3.1.3所列数值。

施工现场的机动车道与外电架空线路交叉时的最小垂直距离

表3.1.3

8-7 每日工作前必须对外用电梯和升降机的行程开关、限位开关、紧急停

止开头、驱动机构和制动器等进行空载检查,正常后方可使用,检查时必须有防护林坠落的措施。

8-8 停电后,操作人员需要及时撤离现场的特殊工程,必须装设自备电源的应急照明。

8-9 对下列特殊场所应使用安全电压照明器:

一、在潮湿和易触及带电体场所的照明电源电压不行大于24V。

二、在特别潮湿的场所、导电良好的地面、锅炉或金属容器内工作的照明

电源电压不能大于12V。

L1

L2

L3

N(

工作接地

1、配电柜

2、带漏保的配电箱

3、带漏保开关箱

TN-S保护接零系统示意图

施工临时用电施工方案

濉溪县开发区王引河路污水管网对接工程施工临时用电方案 安徽凤阳龙兴建设工程有限公司编制日期:2016年1月10日 目录

一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、施工现场及周围环境描述 (1) 四、成立临时用电组织机构 (2) 五、工地临时供电设计 (2) 1、用电需要量的确定 (2) 2、用电量计算及电缆截面确定 (3) 3、电线架设 (4) 六、工地临时用电示意图 (4) 1、变压器内总配电箱接线示意图 (4) 2、三级配电关系示意图 (4) 3、专用变压器供电TN-S系统架空线路排列示意图 (5) 4、现场总配电箱接电示意图 (5) 5、线路敷设 (6) 6、架空线路布置 (6) 七、工地临时用电接地措施 (7) 八、安全用电技术措施 (8) 九、安全用电组织措施 (12) 十、安全用电防火措施 (13) 十一、临时用电管理制度 (13) 十二、安全用电救援(应急处置) (15) 1、断开触电人与其所接触的带电体 (15) 2、触电人的紧急抢救 (16) 3、电烧伤及救护 (17) 4、适时送医院治疗 (17) 5、紧急救援注意事项 (17) 6、广泛宣传触电事故紧急救护知识 (18) 7、应急状态的恢复和终止 (18) 8、预案演练 (18)

施工现场临时用电专项方案 一、工程概况 濉溪县开发区王引河路污水管网对接工程管线总厂为1818.2m,设计内容为新增污水管,排水方向从西现状一期污水管道接入W146检查井,拟采用支护开挖、顶管施工施工等方式进行施工。工程总投资:5957910.88元;总工期:120天; 二、编制依据 (1)《濉溪县开发区王引河路污水管网对接工程施工图》(安徽省路联交通规划设计有限公司); (2)《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)。 (3)《建筑工程施工现场供电安全规范》(GB50194-2014)。 (4)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 (5)甲方提供的施工现场使用范围和配电房位置。 三、施工现场及周围环境描述 濉溪县开发区王引河路污水管网对接工程整个施工计划分二大片区,即西侧起点至海棠路片区、海棠路至终点片区,范围广、工程复杂,小型机具多,用电量分散,且无固定的施工用电接入点,需对整个片区进行统一规划,找到施工作业面最近的电网接入点,同供电部门协商,接入施工用电。 临时用电现场调查如下:

钢结构临时用电施工方案

“坯饼生产配套场地”改扩建工程 临 时 用 电 方 案 四川昊森建设工程有限公司

施工现场临时用电施工方案 一、工程概况 1、工程名称:“坯饼生产配套场地”改扩建工程 2、工程地点:成都市温江区黄金路191号 3、结构类型:钢结构 4、建筑面积:新增厂房建筑面积为1392㎡ 5、结构设计:建筑物抗震设防类为丙类,结构安全等级为二级,抗震等级三级,结构设计合理使用年限为五十年。 二、编制依据: ?建筑施工安全检查标准?(JGJ59-99) ?施工现场临时用电安全技术规范?(JGJ46-2005) 三、现场供电方式 1.现场临时用电设施:现场临时供电按《工业与民用供电系统设计规范》和《施工现场临时用电安全技术规范》设计并组织施工,供配电采用TN—S接零保护系统,按三级配电两级保护设计施工,PE线与N线严格分开使用。接地电阻不大于4Ω,施工现场所有防雷装置冲击接地电阻不大于30Ω。开关箱内漏电保护器额定漏电动作电流不大于30mA,额定漏电动作时间不大于0.1s。 2.供电方案:施工电源由建设单位提供,直接引入施工总配电箱。在配电线路的中间处和末端处做重要接地,接地电阻≤10Ω。配电箱分3个回路(P1~P3)控制施工现场各用电设备。

①、P1回路供加工场地等用电。导线采用铝芯橡皮线BLX-3×50+2×25mm2。 ②、P2回路供现场施工工作面用电。导线采用铝芯橡皮线BLX-3×50+2×25mm2,按用电设施需要各设分配电箱。 总电源总配电箱一级分配电箱二级分配电开关箱用电机具 供电方案示意图 供电系统严格执行TN-S接零保护系统,系统图如下所示:

工程临时用电施工方案91145

*****工程 临时用电施工方案 一、工程概况 本工程位于**********************************,本工程由两栋住宅、办公一体的公寓,2-6层的商业裙房,地下三层车库组成。总建筑面积为150000平方米。 二、编制依据 严格按照《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)和《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2005),编制现场施工用电方案,以加强对现场临时用电的管理,保证施工用电安全可靠,经济合理,达到用电设备安装、维修方便和保障现场作业人员人身安全及机械设备安全的目的。 三、施工现场用电概况 1、施工现场由甲方供电到现场总配电房。本工程现场用电从甲供配电房引线到现场工程配电房总配电箱→各分配箱→各机具机械开关箱。 2、施工现场临时供电采用(TN-S系统)三相五线制,其中三根为相线一根为工作零线,另一根是黄/绿双色线。三级配电二级保护、总配箱漏电保护器,开关箱漏电保护器,配电箱系列应选用主管部门颁发准用证的产品。每个箱均设有隔离电源开关,总配箱与开关箱漏电应灵敏可靠,其额定漏电动作电流不大于30mA,漏电动作时间应小于0.1S,同时作为二级漏电保护器应具有分段分级保护功能。PE线为黄绿双色多股铜蕊线作为保护零线,在线路中不得经过各电箱中的隔离开关及漏电保护器作工作零线用。实行一机一闸一漏一开关箱一锁原则。所有线路用线均要采用绝缘线缆。 3、机具设备用电功率表如下:

4、本工程采用800KVA变压器直接供电。根据施工平面图中各用电设备的位置、数量及现场情况,拟采用放射式与树干式或混合的配电系统方式,由分配电箱到用电设备均采用放射式,以保证设备相互之间无干扰。 5、从总配电室共分四趟回路:①至北边钢筋加工区、木工加工区采用YJV-3×120﹢2×95(电缆直埋地30℃载流量为349A);②至办公区、西北大门钢筋加工区采用YJV-3×95﹢2×70(电缆直埋地30℃载流量为308A);③至安装加工区、西门钢筋加工区采用YJV-3×95﹢2×70;④至2#楼采用YJV-3×95﹢2×70。 6、施工现场临时用电负荷计算:根据机具设备用电功率表负荷计算如下: 采用需要系数进行负荷计算,公式为: S SH=k P(K X1∑P1/cosφ1+K X2∑P2) 由公式求得施工现场设备用电所需总容量S SH后,即得施工现场所需供电总容量S Z,即S Z>S SH

现场临时用电施工方案(1)

施工临时用电专项方案 工程名称:车库及宿舍 编制人: 职务(职称): 审批: 职务(职称): 监理: 职务(职称): 施工单位: 北镇市建筑安装工程有限责任公司

一、编制依据: 本工程施工用电组织设计依据《建设工程施工现场供用电安全规范》 (GB50194-93);《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005);《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)及本工程施工组织设计编制。 二、工程概况 1、工程概况 1、建设地点:辽宁省营口市经济技术开发区滨海工业园区内 2、建筑结构类型;框架。 3、建筑层数:六层。建筑高度:室外地坪到女儿墙顶为22.7米。 4、建筑占地面积:12472.11㎡。 2、现场勘探 (1)本工程所在地区为新建地区,施工现场范围无上、下水管道,无各种埋地线路,现场南侧有建设单位提供380V电源,专门作为建筑施工电源。 (2)根据施工现场用电设备布置情况,配电线路分设四个动力分配电箱,一个照明分配电箱,再由分配电箱引至各用电设备的开关箱。 (3)根据《施工现场临时用电安全技术规范》本施工供电系统采用TN-S三相五线制供电。 三、施工现场临时用电布置 该系统采用放射式供电方式,线路敷设为埋地敷设,作法符合安全施工规范,各设备位置及编号见施工现场临时用电平面图,系统中重复接地,防雷接地见图示。

四、负荷计算 施工现场用电设备表: 1、估算设备总用电量,选择变压器 ∑P 1 P= (K 1 +K 2 ·∑P 2 + K 3 ·∑P 3 + K 4 ·∑P 4 ) COSφ 电动机额定功率 ∑P 1 41.6+15+12.1+6+6+15+8.8+10 K 1 × =0.6× COSφ 0.75 =57.6KVA 电焊机额定容量 K 2·∑P 2 =0.6×42.7KVA=25.62KVA;(P 2 为暂载率(ε=100%)时的电焊机铭牌额定容量) P=(57.6+25.62+0.8×4+1.0×6)=92.42KVA 2、选择变压器:

钢结构临时用电方案

钢结构临时用电方案

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、现场供电方式 四、用电设备一览表: 五、现场供电负荷计算 六、安全用电技术措施

细勘察),工程编号:G2016-04-53。基础采用柱下独立基础,基础等级丙级.基本风压值:0.55kN/m2,基本雪压:0.30KN/m2(100年),屋面恒载按:0.30KN/m2,抗震设防烈度为8度,基本地震加速度0.3g;地震分组:第一组;场地类别:III类;抗震设防类别:丙类;结构安全等级:二级;设计使用年限:主刚架50年,围护结构25年;砌体质量控制等级为B级。混凝土环境类别:地面以下和露天构件为二b,其余为一类,未注明构件裂缝控制等级为三级; 6.贮料荷载:玉米按平堆7.0米计算,玉米容重7.8kN/m3。钢材:主钢架钢采用Q345 B钢,其它辅助构件如檩条、支撑等可采用Q235 A 钢。挡粮柱采用Q345 B钢。其性能应符合国家标准(GB/T700-2006)的规定。如采用自动焊接或半自动焊接,所采用的焊丝和焊剂,应与主体金属的强度相匹配。钢梁间连

接及与支撑的连接均采用10.9级摩擦型高强螺栓(螺栓直径?16-?24)。2.节点中柱的中心线与梁的中心线应重合。摩擦面的摩擦系数应达到0.50以上。普通螺栓:本项目中除图纸上有注明外,其余均为Q235 C级普通螺栓。 四、现场供电方式 1.现场临时用电设施:现场临时供电按《工业与民用供电系统设计规范》和《施工现场临时用电安全技术规范》设计并组织施工,供配电采用TN—S接零保护系统,按三级配电两级保护设计施工,PE线与N线严格分开使用。施工现场临时用电施工方案12

一、编制依据 1、《施工现场临时用电安全技术规范》 2、《建筑安全施工安全检查标准》 3、《建筑电器安装图集》 4、施工图纸和施工现场平面布置图 5、施工组织设计 二、工程概况 我项目部承建的富力湾山海豪庭P区工程施工项目共约20000多平方米. 广珠城际轨道工程ZH-3标段中2座特大桥、4座大桥、3座车站及站台特大桥、1座涵洞、1197.64 m 区间路基及409.64m 站场路基。本工程位于中山市及珠海市境内,施工里程为DK68+269.81-DK90+191.85 ,DK95+821.17-DK97+109.43 ,电网密集、繁忙,施工用电量大、线路停电时 间少,但由于本地区电力短缺,人为拉闸限电时间较多,给施工带来很多不便。 三、主要施工机械设备和现场照明用电基本情况列表

四、电源负荷计算: 根据P='' IVcos $或P=IVcos 0,动力功率因数cos 0=0.8,照明功率因数cos $ =0.95。 1、钻机 I钻机=P/ ' Vcos 0=70 X45/ VT X380 X0.8=5.98kA 2、泥浆泵 I泥浆泵=P/ Vcos 0=70 X22/3- X380 X0.8=2.92kA 3、电焊机 I电- = P/ Vcos 0=20 X10 / /T X380 X0.8=0.038kA 4、钢筋切断机 I 切=P/ Vcos 0=2.2 X10/ X380 X0.8=0.057kA 5、钢筋弯曲机 I 弯=P/ '? Vcos 0=3 X10/ : — X380 X0.8=0.057kA 6、钢筋调直机 I 调=P/ - Vcos 0=2.2 X10/ X380 X0.8=0.042kA 7、插入式捣固器

钢结构临时用电施工方案

施工现场临时用电 组织设计 编码HYCDGZ-HSE-1701 0 现场执行 A 报审 版本日期文件状态编制审核审定

临时用电组织设计审批单 施工单位:盘锦辽河油田华油热力工程处 编制: 审批: 建设单位:华油实业公司 审核: 审定: 施工现场临时用电组织设计 一、工程概况 1、工程名称:环保工程公司油泥池罩棚工程 2、工程地点:华油曙光工业园 3、结构类型:钢结构 4、建筑面积:新增旧棚面积为4*2991㎡; 5、结构设计:主体结构设计使用年限为十年,安全等级为三级。 二、编制依据: ?建筑施工安全检查标准?(JGJ59-2011)

?施工现场临时用电安全技术规范?(JGJ46-2005) 三、现场供电方式 1.现场临时用电设施:现场临时供电按《工业与民用供电系统设计规范》和《施工现场临时用电安全技术规范》设计并组织施工,供配电采用TN—S接零保护系统,按三级配电两级保护设计施工,PE线与N线严格分开使用。接地电阻不大于4Ω,施工现场所有防雷装置冲击接地电阻不大于30Ω。开关箱内漏电保护器额定漏电动作电流不大于30mA,额定漏电动作时间不大于0.1s。 2.供电方案:施工电源由建设单位指定,直接引入施工总配电箱。在配电线路的中间处和末端处做接地,接地电阻≤10Ω。总配电箱分3个回路(P1~P3)控制施工现场各用电设备。 ①、P1回路:3#油泥池罩棚加工场地,现场施工工作面等用电。导线采用橡套电缆YCW-3×50+2×25mm2。 ②、P2回路:4#油泥池罩棚加工场地,现场施工工作面用电。导线采用橡套电缆YCW-3×50+2×25mm2,按用电设施需要各设分配电箱。 ③、P3回路:1#,2#油泥池罩棚现场施工工作面用电。导线采用橡套电缆YCW-3×50+2×25mm2,按用电设施需要各设分配电箱。 供电方案示意图 供电系统严格执行TN-S接零保护系统,系统图如下所示:

建筑施工临时用电施工方案

临时用电施工方案 第一节临时施工用电 一、概况 本工程现场临时用电系统,根据JGJ46-88临时用电规范而设计。根据表内临时用电设备负荷统计,安装容量818KW,计算容量493KVA。(将视在 负荷换算到有功负荷,功率因数取0.7后,有功负荷为349KW。)甲方宜 提供320千瓦,方可满足施工用电要求;另自备120KW柴油发电机一台;为确保施工用电可靠,合理节约能源。在供电结构上合理安排。加强管理。 二、负荷计算表数量 用电设备名称型号及名牌技术数据合计功率Pe(KW) (台) 塔吊2 QTZ80 59KW 2×59=118KW 空压机 2 Ky-8030KW 2×30=60KW 砼 输送泵机2 HBT60C 110KW 2×110=220KW 建筑安全升降机9 SSD80A 11KW 9×11=99KW 砂浆搅拌机 18 250L 4KW 18×4=72KW 插入式振捣器 20 JQ221-2 1.1KW 20×1.1=22KW 平板振捣器 4 2F11 2.2KW 4×2.2=8.8KW 电焊机 6 XD1-185 12KVA 单380V 6×12=72KVA 电焊机 3 XD1-200 21KVA 单380V 3×21=63KVA 水泵 1 Y112M-4 4KW 1×5.5=5.5KW 园盘锯8 2.8KW 380V 8×2.8KW=22.4KW 电刨 4 2.8KW 380V 4×2.8KW=11.2KW 蛙式打夯机2 2.8KW 380V 2×2.8KW=5.6KW 潜水泵 40 2.2KW 380V 40×2.2=88KW 闪光对焊机 1 100KVA 单380V 100KVA

钢结构临时用电方案计划

一、编制依据 二、工程概况 三、现场供电方式 四、用电设备一览表: 五、现场供电负荷计算 六、安全用电技术措施

编制依据 2. 《低压配电设计规范》 3. 《建筑工程施工现场供电安全规范》 4. 《供配电系统设计规范》 5. 现场施工用电布置图 6. 《建筑施工安全检查标准》 7. 《施工现场临时用电安全技术规范》 二、工程概况 本工程位于土默特右旗将军尧镇。工程总建筑面积为7200m f。本工程为中央储备粮包头直属库新建15万吨粮食仓储项目的简易仓工程.本基础设计依据为包头市 科达勘察工程有限责任公司编制的《中央储备粮包头直属库土右分库岩土工程勘察报告》(详细勘察),工程编号:G2016-04-53。基础采用柱下独立基础,基础等级丙级.基本风压值: 0.55kN/m2,基本雪压:0.30KN/m2 (100年),屋面恒载按:0.30KN/m 2,抗震设防烈度为8 度,基本地震加速度0.3g ;地震分组:第一组;场地类别: III类;抗震设防类别:丙类;结构安全等级:二级;设计使用年限:主刚架50年,围护结构25年;砌体质量控制等级为B级。混凝土环境类别:地面以下和露天构件为二b,其余为一类,未注明构件裂缝控制等级为三级;6.贮料荷载:玉米按平堆7.0 米计算,玉米容重7.8kN/m 3。钢材:主钢架钢采用Q345B钢,其它辅助构件如檩条、支撑等可采用Q235 A钢。挡粮柱采用Q345 B钢。其性能应符合国家标准(GB/T700-2006 )的规定。如采用自动焊接或半自动焊接,所采用的焊丝和焊剂,应与主体金属的强度相匹配。钢梁间连接及与支撑的连接均采用10.9级摩擦型高强 螺栓(螺栓直径?16-?24)。2.节点中柱的中心线与梁的中心线应重合。摩擦面的摩擦 系数应达到0.50以上。普通螺栓:本项目中除图纸上有注明外,其余均为Q235 C级普通螺栓。 三、现场供电方式 1. 现场临时用电设施:现场临时供电按《工业与民用供电系统设计规范》和《施工现场 临时用电安全技术规范》设计并组织施工,供配电采用TN- S接零保护系统,按三级配电两 级保护设计施工,PE线与N线严格分开使用。接地电阻不大于4Q,施工现场所有防雷装置冲 击接地电阻不大于30Q O开关箱内漏电保护器额定漏电动作电流不大于30mA额定漏电动作 时间不大于0.1s。 2. 供电方案:施工电源由建设单位提供,直接引入施工总配电箱。在配电线路的中间处 和末端处做重要接地,接地电阻W10Q。配电箱分3个回路(P1?P3)控制施工现场各用电

施工现场临时用电施工方案2

施工现场临时用电施工方案 一、工程概况 本工程位于成都市老马路;配套水、电、通风、消防安装;通讯网络线路工程;总平道路;场地照明;配套管网设施工程绿化工程中的花台砌筑工程组成。农贸市场建筑面积约11478.58平方米,为地下1层,地上4层的全现浇钢筋混凝土框架结构。 现场施工用电由甲方指定的配电房内接出,现场临时用电线路敷设采用三相五线制,以穿电缆沿围墙埋地敷设为主的方式。照明和动力用电分开,采用“一机一闸一保护”安全用电的方案,分配电箱严格采用安全部门监制的标准电源开关箱,并配有安全用电漏电保护系统,对住宿、食堂、办公室用电作了严格的安全保护措施。 严格按照JGJ46-88《施工现场临时用电安全技术规范》和JGJ59-99《建筑施工安全检查标准》,编制现场施工用电方案,以加强对现场临时用电的管理,保证施工用电安全可靠,经济合理,达到用电设备安装、维修方便和保障现场作业人员人身安全及机械设备安全的目的。 二、施工现场主要用电机械 主要施工机械配备一览表

三、施工临时用电计算: (一)总用电量计算 电动机额定功率ΣP1=444.5KW 电焊机额定功率ΣP2=599KVA 照明用电按动力用电的10%计算:P计1.05×1.1(K1ΣP1/COSΦ+ K2ΣP2)

K1=0.7 K2=0.6 COSΦ=0.75 P计=1.05×1.1(0.7×444.5/0.75+0.6×599)=894.3KVA 实际施工中应合理安排机械设备的工作时间,砼浇筑时间同电渣压力焊、对焊的工作时间错开。因而实际用电量按同期使用系数0.7。 (二)变压器的选择 业主已为现场施工配备了一台400 KVA的配电柜,根据现场用电实际情况还应再配一台500KVA的配电柜才能满足施工要求。为保证工程质量,现场配备一台120KW 发电机,并与市电进行连锁,为停电应急用,不影响施工。 为了使各分支电路电荷基本均衡,电路从配电总屏出来后,分别按4路供电(一路供办公用电,一路供生产用电;另一配电柜出来的线一路供生活区用电,另一路供生产用电),并对每一支路实施独立设置断路控制。具体供电线路走向为:第一路生产用电供塔吊1号、塔吊2号、北面钢筋房及木工房、商砼搅拌站;在第一路线路走向中的塔机1、塔机2及钢筋房、木工房、商品砼搅拌站等均设专用配电箱,所有用电均由箱中引出。第二条办公用电线路主要供办公区和管理人员住宿区用电。第三条供电线路中生产用电线路主要供塔机3、塔机5、塔机6及行政楼外的钢筋房、木工房,每个用电点为一个专用配电箱引出用电线。第四条供电线路中生活用电主要是供厕所、浴室、食堂、及民工宿舍区;施工楼层用电从两条生产用电线路中引出并设成为2条供电线路;安装、装修用电从首层配电箱及各楼层开关箱处接线,为了保证供电质量,防止架空线与水平、垂直运输等机具的相互干扰。同时为施工现场的标准化、文明化管理创造有利条件,输电线路在非围墙边均按埋地敷设,各主要供电线路沿墙均设支架架空敷设(详附图)。 四、线路布置及线路截面选择

道路施工工程临时用电-施工设计方案(范本)

雅阳至氡泉景区公路改造工程临时用电施工专项方案一、工程概况 雅阳至氡泉景区公路改造工程位于浙江省泰顺县,道路起点设置在老58省道K31+940,道路总长2576米;路基宽度为,10米,路幅布置为:2×3.5米行车道+2×0.75米硬路肩+2×0.75的土路肩。(根据现场实际情况调整)。全线采用一板块,沥青混凝土路面。本项目设计内容包括:道路工程、给排水工程、景观工程、交通工程等。总体目标 (1)工程质量:合格工程。 质量目标:创市级以上优良工程 (2)安全目标:全工程无伤亡事故。 (3)文明、环保目标:创建标准化工地 二、主要施工机械一览表 主要机具设备一览表

三、施工用电安全措施 1、安装、维修或拆除临时用电工程必须有电工完成,电工必须持证上岗; 2、用电人员必须做到: (1)应掌握用电安全基本知识和所有设备性能; (2)使用设备前必须按规定穿戴好相应的劳动防护用品,并检查用电装置和保护设施是否完好,严禁设备带病运转; (3)停用的设备必须拉闸断电,锁好开关箱,发现问题及时报告解决; (4)负责保护所有用电设备的负荷线,保护零线和开关箱,完好无损; (5)搬迁或移动用电设备必须切断电源,在一般情况下不许带电作业,带电作业要设监护人; (6)按规定定期对用电线路进行检查,发现问题及时处理,并做好检查和维修记录; (7)应懂得触电急救常识和电器灭火常识; 3、施工现场所有用电设备,除作接零外,必须在设备负荷线的首端处设置漏电保护器。水泵在接通电源前,水中的一切工作人员必须返回地面,接通电源后严禁一切工作人员下水作业,在确实已经断开电源后方可下水作业。严禁边抽水边作业。若地下水过大时,不能达到上述要求者,必须另行制订切实可行的安全措施才能作业;

施工现场临时用电施工方案正式版

目录 一、编制依据 二、工程概况及施工条件 三、用电负荷计算 四、安全用电技术措施 五、施工现场预防发生电气火灾的措施 六、施工现场平面布置图 一、编制依据 施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2005 高平市公共资源交易中心(含档案馆)施工图纸 施工现场平面布置图 二、工程概况及施工条件 1、高平市公共资源交易中心(含档案馆):位于高平市三馆三中心东南侧,结构为框架结构。建筑物局部地下室一层,地上五层。建筑面积17578.12m2,层高为24m,室内外高差0.6m。 2、本工程在现场较开阔,主要施工设备分布在拟建工程的北侧,钢筋制作场地,木工场地、搅拌机场地、模板堆放场地等。 3、临时用电电源由甲方供给,总配电箱设在场地西北角,现场供电方式主要采用TN-S系统。 4、施工现场设备用电统计

施工现场设备用电统计表 三、负荷计算 1、现场用电距离小,不考虑电压降,系统总容量为: ∑P1 P=1.05( K 1 ------ + K 3 ∑P3 ) cos φ 0.7×196.9 =1.05×( ------------ +0.7×111 ) 0.75 =274.55(KW ) 按导线的允许电流选择: U P I 线 100 31000== 电源至总配电室采用截面为(4×120+2× 70)铜芯电缆线。

施工现场临时用电施工方案报审表 2、AL1路:钢筋弯曲机、钢筋弯箍机、钢筋调直机、钢筋切断机 1)总箱至分箱导线选择 A COS U P I 线67.3675 .038031 .181********=??= = ? 查表选用(3×25+2×16)铜芯电缆线。 2)钢筋弯曲机导线选择: A COS U P I 线46.475 .038032 .2100031000=???= = ∑? 查表选用(3×2.5+2×2.5)防水电缆软线。 3)钢筋弯箍机导线选择: A COS U P I 线46.475 .038032.2100031000=???= = ∑? 查表选用(3×2.5+2×2.5)防水电缆软线。 4)钢筋调直机导线选择: A COS U P I 线21.1675 .038038100031000=???= = ∑? 查表选用(3×4+2×2.5)防水电缆软线。 3)钢筋切断机导线选择: A COS U P I 线09.775 .038035.3100031000=???= = ∑? 查表选用(3×4+2×2.5)防水电缆软线。 3、AL2路:塔吊、砼输送泵、(施工电梯后期用暂不考虑) 1)总箱至分箱导线选择: A COS U P I 线75.29375 .03803) 9055(100031000=?+= = ? 查表选用(3×100+2×70)铜芯电缆线。 2)砼泵导线选择: A COS U P I 线33.18275 .0380390 100031000=??== ? 查表选用(3×50+2×25)防水电缆软线。 3)塔吊导线选择:

钢结构临时用电施工方案

临时用电管理 1、建立现场临时用电检查制度,按现场临时用电管理规定对现场的各种线路和设施进行定期检查和不定期抽查,并将检查、抽查记录存档。 2、临时配电线路必须按规范架设,架空线必须采用绝缘导线,不得采用塑胶软线,不得散束架空敷设,也不得沿地面明敷设。 3、施工机具、车辆及人员,应与内、外电线路保持安全距离。达不到规范规定的最小距离时,必须采用可靠的防护措施。 4、配电系统必须实行分级配电。现场内所有电闸箱的内部设置必须符合有关规定,箱内电器必须可靠、完好,其选型、定值要符合有关规定,开关电器应标明用途。电闸箱内电器系统须统一式样、统一配制,箱体统一涂桔黄色,并按规定调协围栏和防护棚,流动箱与上一级电闸箱的联接,采用外插联接方式。 5、独立的配电系统必须按部颁标准采用三相五线制的接零保护系统,非独立系统可根据现场的实际情况采取相应的接零或接地保护方式。各种电气设备和电力施工机械的金属外壳、金属支架和底座必须按规定采取可靠的接零或接地保护。 6、在采用接地和接零保护方式的同时,必须设两级漏电保护装置,实行分级保护,形成完整的保护系统。漏电保护装置的选择应符合规定。 7、各种高大的设施必须按规定设避雷装置。 8、电动工具的使用应符合国家标准的有关规定。工具的电源线、插头和插座应完好,电源线不得任意接长和调换,工具的外绝缘应完

好无损,维修和保管应由专人负责。 9、施工现场的临时照明一般采用220V电源照明,结构施工时,应在顶板施工中预埋线管,临时照明和动力电源应穿管布线,必须按规定设灯具,并在电源一侧加装漏电保护器。 10、电焊机应单独设开关。电焊机外壳应做接零或接地保护。施工现场内使用的所有电焊机必须加装电焊机触电保护器。电焊机一次线长度应小于5米,二次线长度应小于30米。接线应压接牢固,并安装可靠防护罩。焊把线应双线到位,不得借用金属管道、金属脚手架、轨道及结构钢筋作回路地线。焊把线无破损,绝缘良好。电焊机设置地点应防潮、防雨、防砸。 临时用电施工方案 1、敷设方式:地沟内暗敷 2、电线采用BLV35穿50波纹管 3、配电箱采用采用可移动式支架放置于8-9轴线之间 4、供电方式:TN—S系统3相5线制输电 四川蜀渝石油建筑安装工程有限责任公司 采气院改造工程项目部 2008年10月20日

施工现场临时用电专项施工方案word

施工现场临时用电 施工方案 编制人: 审核人: 审批人:

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、用电设备技术参数及用电总量核算 四、电缆选用及线路走向 五、安全用电技术措施和电气防火措施 六、安全用电和电气防护管理制度

一、编制依据 建筑机械使用安全技术规程(JGJ33-2012); 建筑施工安全检查标准(JGJ59-2011); 施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46-2005); 建设工程施工现场供用电安全规范(GB50194-2014); 二、工程概况 (一)、概况 1、建设单位:阜平环阜生态环境科技发展有限公司 2、工程名称:阜平国际农林示范区-生态养殖区建设项目 3、建设地点:阜平县平阳镇 (二)施工用电区域的划分 施工用电区域主要分施工区、办公生活区和加工区。主电缆由甲方提供的箱变敷设到加工区的总配电箱(一级箱),分配箱(二级箱);活动配电箱(三级箱)。施工区的各单体技术参数见下表: 办公生活区主要分布在场地的东北侧,配套了相应的办公用房及生活设施。(三)、现场平面布置 现场供电条件 在施工现场的东区南端,由业主提供一台630KvA的变压器。电缆线全部采用地下埋设,分区段设置配电箱,以满足不同施工段,施工期的各种用电设备的需要。

三、用电设备技术参数及用电总量核算(一)、施工区各类机械设备总计 序号设备名称 型号规 格 数 量 国别 产地 额定功 率(KW) 总功率备注 1.弯曲机GF20 1 上海 2.2 2.2 2.钢筋切断机GQ40 1 上海 2.2 2.2 3.砂轮切割机J36-40 2 杭州 2.2 4.4 4.数控钢筋调直机YGT4-12 1 成都9 9 5.交流电焊机BX3-300 2 杭州30KVA 60 6.砼搅拌机J350 1 宁波 7.5 7.5 7.插入式振动机ZH-50 3 杭州 1.1 3.3 8.平板振动机ZW-J 1 宁波 1.5 1.5 9.木工圆锯机MJ-105A 2 中国 4 8 10.潜水泵PYX100 1 杭州 1.2 1.2 11.办公区空调 6 1.5 9 生活区照明12 0.6 7.2 合计总功率115.5 (二)、用电总量核算 通过用电设备的分析,得出不同阶段的用电总量计算式为: P总=1.05(K1P1/ COS¢+K2P2+K3P3+K4P4) P1--电动机额定功率总量:结构、140.9KW P2--电焊机额定容量总量:结构、230KW P3--室内照明办公区用电总量:结构、108KW P4--室外照明总量:结构、47KW C0S¢——电动机的平均功率因数(在施工现场最高时0.75~0.78,一般0.65~0.75)这里取0.75;K1、K2、K3、K4、—需要系数,按现场所用数量统计分别定为:0.6、0.6、0.8、1.0; P总=1.05(0.6×140.9/0.75+0.6×230+108×0.8+1×47=384.12KV A﹤400KVA 通过计算现场提供的总电源400KWA分别能够满足结构装饰阶段的用量要求。 四、电缆选用及线路走向 (一)、电缆截面选用

钢结构临时用电施工方案(1)

word “坯饼生产配套场地”改扩建工程 临 时 用 电 方 案 四川昊森建设工程有限公司 施工现场临时用电施工方案 一、工程概况 1、工程名称:“坯饼生产配套场地”改扩建工程

2、工程地点:成都市温江区黄金路191号 3、结构类型:钢结构 4、建筑面积:新增厂房建筑面积为1392㎡ 5、结构设计:建筑物抗震设防类为丙类,结构安全等级为二级,抗震等级三级,结构设计合理使用年限为五十年。 总电源总配电箱一级分配电箱二级分配电箱 开关箱用电机具 供电方案示意图 供电系统严格执行TN-S接零保护系统,系统图如下所示:

工程临时用电施工方案

菲尼萨无锡“年产760万套光通讯收发器件项目”土建总承包工程 临时用电施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 中国电子系统工程第二建设有限公 司

2013年10月 目录 1 编制依据 (3) 2 工程概况 (3) 3用电布线情况 (3) 4 用电设备统计表 (6) 5 负荷计算书 (7) 6 防雷、接地 (11) 7 施工技术要点 (12) 8 安全用电管理制度 (15) 9 安全用电技术措施 (17) 10 电气防火措施 (18) 11 雨季临电维护技术措施 (19) 12 临时用电线路图 (19)

1 编制依据 1.1《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 1.2《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194—93 1.3《低压配电设计规范》GB50054-2011 1.4《通用用电设备配电设计规范》GB50052-95 1.5《建筑照明设计标准》GB50034-2004 1.6《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010 1.7国家颁布的有关电气技术标准、法规和规程 1.8甲方提供的现场电源资料 1.9施工组织设计 2 工程概况 菲尼萨无锡“年产760万套光通讯收发器件项目”土建总承包工程位于无锡市吴都路以南、宏铭公司以东地块。本工程为钢筋混凝土框架结构,生产厂房及连廊为4层,建筑面积约31967.92m2,非机动车库为2层,建筑面积为1420.41m2,其总建筑面积为33388m2。 业主在施工现场提供了1台500KVA的变压器,供施工现场临时用电,其中200A 已用于临时设施。施工用电沿围墙内侧或施工道路架空或埋地敷设。施工用电分别由配电房引至加工车间、塔吊、施工现场及其它用电点。在配电房内设一级配电箱,塔吊、井架等各用电点设总二级配电箱,楼内各施工用电接口设三级配电箱。根据施工阶段的转换,用电线路也随用电设备的增加或减少而改变。现场布置塔吊2台。 3用电布线情况 3.1布线原则 1)从现场四周的变压器向配电房引入的电缆架空引入配电房。 2)由配电房引出至各用电点的电缆埋地或架空敷设。 3)遵循生产生活用电分路的原则。由总配电室引三相五线至各用电点。 4)现场系统按“三级配电三级保护”的原则进行配置。 5)现场施工用电按《施工现场临时用电安全技术规范》执行。 (2)供电方式及线路布局

零星钢结构施工方案

零星钢结构施工组织设计 目录一、.............................................. 工程概况 3二、.............................................. 编制依据 3三、.............................................. 施工准备 4四、.......................................... 施工进度安排 5五、.......................................... 劳动力的安排 5六、.............................. 施工现场主要施工机械设备 5

七、.............................. 钢结构制作与安装施工方法 6 八、.......................................... 质量保证措施 17 九、.......................................... 安全施工措施 佃 十、钢结构工程冬雨季施工措施 (20) 十^一、现场文明施工措施 (23)

、工程概况 本工程为沈阳华强文化科技产业有限公司主题公园一期工程,总占地60 万平方米左右,含 30 多个单体建筑。各单体均为混凝土框架结构,我司施工各单体内的辅助钢结构工程,主要有海螺湾马道、星际航班马道、星际航班航天发射架、聊斋舞台、宇宙博览会主演厅钢平台等零星钢结构工程,含制作、安装系统。 海螺湾、星际航班马道施工高度均在12.000米标高以上,采用C 89*4吊杆、 16# 工字钢横梁安装在屋面网架上,室内施工。 海螺湾大海螺钢支撑及主演厅塑石主钢架施工高度均达到14.000 米以上,采用H 型钢,材质Q235 和Q345 。 聊斋舞台钢构柱最高高度12.300 米,最低高度为5.500 米,钢构最长梁为 19.900 米,柱、梁材质采用Q345 ,其他型材采用Q235 。柱有箱型柱和焊接H 型钢柱,梁均为焊接H 型钢。 星际航班航天发射架采用Q235 方管型材焊接而成,高度为22.320 米,下端底座为6米*7米*1.65 米长方体,钢板封闭,中间为8.8 米*0.6 米*3 米长方体,上端为8 米*3 米*3 米长方体。 宇宙博览会主演厅钢平台高度为10.5 米和14.5 米,主演厅三面施工,采用 Q345 焊接H 型钢柱、钢梁,平台面采用花纹钢板满铺。 二、编制依据 1 、沈阳华强文化科技产业基地工程零星钢结构施工图纸。 2、国家有关建筑工程法规、规范与文件。

施工现场临时用电施工组织设计

目录 第一章工程概况 (2) 第二章配电说明及设备数量 (4) 第三章施工用电的安全技术措施 (8) 第四章配电装置和配电间的安全技术措施 (13) 第五章配电箱与开关箱使用的安全技术措施 (14) 第六章关于配电箱、开关箱的维修技术措施 (16) 第七章防雷措施 (17) 第八章电气防火组织措施 (19) 第九章架空线路的结构 (21) 第十章架空线路的安全要求 (22) 第十一章电缆线路的安全要求 (28) 第十二章室内配线的安全要求 (30) 第十三章配电箱与开关箱的设置要求 (32) 第十四章临时用电的基本保护系统要求 (38) 第十五章避雷装置的要求 (39) 第十六章施工现场照明 (41) 第十七章电气火灾扑救常识 (46)

第一章工程概况 本组织设计适用于XX火车站以下工程:主站房屋顶空间钢结构网架工程、主站房广厅屋面桁架结构工程、主站房其他钢结构及网架、站前广场地下出站厅钢网架采光顶、地面广场XX个锥形采光顶工程。 屋顶空间结构造型平面为椭圆形,长轴XXX米,短轴XXX米,下面为双曲线形封底。(见下图) 本结构由XX根柱帽结构支承,长轴两端各悬挑XX,柱距XX米,结构中间做一长轴XX米短轴XX米的椭圆孔。(见下图) 空间造型上平面采用单层彩板围护,下层双曲面及箱形柱采用铝塑板饰面。 管桁架长XXX米,宽XXX米。侧面为一局部三层的曲线,整个结构成带状支承在XX根混凝土柱上,给人一种简洁美观的感觉。

桁架三维模型图

第二章配电说明及设备数量 一、配电说明: 现场施工用电设备台数很多,设备之间容量相差悬殊,为简化计算,按需用系数计算,需用系数为估计值。通过正确计算,合理分配负荷,使三相均衡。 深入负荷中心,根据供电负荷容量及分布情况,使二级配电箱尽量靠近负荷中心。合理进行补偿,提高功率因数。 二、现场平面设计、布置及线路走向 现场每个接驳点,现场施工用电由二级配电箱引至施工作业面内,电缆靠边悬空挂设,配电箱内需设置自动空气开关、漏电开关,各配电箱必须作重复接地,现场所有设备实施一机、一闸、一漏电开关制。保护接零和工作接地为防止电气设备或系统的金属外壳因绝缘损坏而带电,必须将正常情况下不带电的金属外壳或构架例如焊机的底座、配电箱和开关箱的金属箱体等与PE线相连,并作重复接地,即保护接零。保护零线(即PE 线)由工作接地线、配电房的零线或第一级漏电保护器的电源侧引出,保护零线除在配电房外接地外,还需在配电线路的中间处和末端处重复接地,接地电阻不大于10欧,接地体采用50×50×5mm的角钢焊接而成,深埋2.5m左右,配电箱、设备外壳的接地线采用直径不小于2.5mm2的多股铜芯线。 三、施工现场平面布置(见附图)

相关文档